文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2013年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2013年二级建造师机电实务历年真题答案解析
2013年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2013年二建机电真题及答案

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.安装标高基准点一般设置在设备基础()。

A.最高点B.最低点

C.中心标板上D.边缘附近

2.同时具备耐腐蚀.耐温及耐冲击的塑料水管是()。

A.聚乙烯管B.聚丙烯管

C.ABS管D.聚氯乙烯管

4.某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为()。A.106.48t B. 108.90t

C.112.53t D.122.76t

4.下列钢材中,需进行焊接性试验的是()。有争议

A.国内小钢厂生产的20#钢材B.国内大型钢厂新开发的钢材

C.国外进口的16Mn钢材D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材5.安装在易受震动场所的雨水管道使用()。

A.钢管B.铸铁管

C.塑料管D.波纹管

6.室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。

A.导线并头B.绝缘测试

C.送电前检查D.灯管安装

7.洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是()

A.测漏法检测

B.漏风量检测

C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检

D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试

8.空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。

A.0~10m A B.0~20m A

C.0~10V A C D.0~10V D C

9.下列设备中,属于气体灭火系统的是()。

A.贮存容器B.发生装置

C.比例混合器D.过滤器

10.在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择()。

A.较大值B.中间值

C.较小值D.最小值

11.并列明敷电缆的中间接头应()。

A.位置相同B.用托板托置固定

C.配备保护盒D.安装检测器

12.电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是()。

A.找正划线B.管子就位

C.对口焊接D.通球试验

14.现场组焊的球形储罐,应制作()三块产品焊接试板。

A.立焊.角焊.平加仰焊B.角焊.横焊.对焊

C.横焊.平加仰焊.立焊D.对焊.立焊.平加仰焊

14.当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0o~45o夹角范围内时,其测量的参数是()。

A.气体压力B.气体流量

C.蒸汽压力D.蒸汽流量

15.检验管道系统强度和严密性的试验是()。

A.压力试验B.真空度试验

C.侧漏性试验D.致密性试验

16.采用预制块做保温层的要求是()。

A.同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝

B.同层要错缝,异层要压缝,用高一等级材料的胶泥勾缝

C.同层要压缝,异层要错缝,用同等级材料的胶泥勾缝

D.同层要压缝,异层要错缝,用高一等级材料的胶泥勾缝

17.硅酸盐耐火浇注施工完后,宜于()养护。

A.过热蒸汽B.浇水

C.恒温D.自然

18.施工单位在电缆保护区实施爆破作业时,制定爆破施工方案应()。

A.邀请地方建设管理部门参与B.报当地电力管理部门批准

C.及时与地下电缆管理部门沟通D.邀请地下电缆管理部门派员参加

19.关于特种设备的制造安装要求,错误的说法是()。

A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行,并接受安全监察部门的监督检查

B.电梯安装结束经自检后,应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验

C.承揽特种设备工程前,应取得特种设备安装.改造.维修活动的资格

D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定,接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验

20.机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人,()除外。A.建设单位同意

B.施工单位同意

C.监理工程师同意

D.同一工程分期进行的

二:多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21.高层建筑的采暖系统安装工艺流程中,采暖器具安装后的工序有()。

A.支架安装B.支管安装

C.系统试压D.系统冲洗

E.管道保温

22.利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的()A.钢筋的直径B.钢筋焊接点

C.绝缘电阻值D.导通状况

E.接地电阻值

23.通风与空调施工中,安装单位应承担的协调配合工作有()

A.向设备供应商提供设备到货时间

B.与装饰单位协调风口开设位置

C.向电气单位提供设备的电气参数

D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸

E.负责各机电专业管线综合布置的确定

24.设备基础验收时,提供的移交资料包括()。

A.基础结构外形尺寸.标高.位置的检查记录

B.隐蔽工程验收记录

C.设计变更及材料代用证件

D.设备基础施工方案

E.设备基础质量合格证明书

25.电气柜内二次回路的接线要求有()

A.按图施工,接线正确

B.导线允许有一个中间接头

C.电缆和导线的端部应标明其回路编号

D.每个接线端子上的接线最多不超过三根

E.配线应整齐、清晰和美观

26.用于发电机的冷却介质有()。

A.空气B.惰性气体

C.氢气D.水

E.润滑油

27.关于阀门的安装要求,正确的说法有()。

A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向

B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态

C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态

D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态

E.安全阀应水平安装以方便操作

28.施工现场使用的计量器具,项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理,包括()的计量器具。

A.向外单位租用B.法定计量检定机构

C.施工单位自有D.有相应资质检测单位

E.由建设单位提供

29.注册二级建造师执业电力工程中,火电机组工程的规模标准包括()。

A.10~30万千瓦机组冷却塔工程

B.单项工程合同额500~1000万元发电工程

C.20万千瓦及以下机组升压站工程

D.20万千瓦及以下机组附属工程

E.10~30万千瓦机组消防工程

30.机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。

A.工程分包合同B.索赔申请报告

C.工程设备采购总计划表D.分包工程进度计划批准表

E.工程质量保证书

三:案例分析题(共4题,每题20分)。

(一)

【背景资料】

(一)背景资料

(一)背景资料

A施工单位与2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目,合同约定保修期为一年,工程内容包括:给排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中,办公楼实验中心采用一组(5台)模块或水冷机组作为冷热源,计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源,空调供回水采用同程式系统,各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐,A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀,试验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工,大楼采用楼宇自动系统对通风空调、电气、消防管道建筑设备进行控制。

A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度进行了管理。

2011年4月,由建设单位组织对建筑智能化系统进行验收,项目于2011年5月通过整体验收。

2012年7月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,3~5层计算机中心机房不制冷,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用。

【问题】:

1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?

2.简述建筑智能化系统竣工验收顺序。

3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理,说明理由?

4.平衡调节阀系统前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?

(二)背景资料

某施工单位承接了5km10kv架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计,途径一个行政村,跨越一条国道,路经一个110kv变电站。路线设备由建设单位购买,但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后,按导线架设的程序组织施工,在施工过程中发生了以下事件:

1.该线路架设到110kv变电站时,施工单位考虑施工方便,将变电站的一片绿地占位临时施工用地,受到电力管理部门处罚。

2.在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会,没有充分利用其它方法和形式加强内部沟通,结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进,最终使该线路工程顺利完工。

【问题】:

1.施工单位在沿途施工中需要与哪些部门沟通协调?

2.简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容?

3.事件1中,电力部门对施工单位处罚的内容有哪些?

4.事件2中,施工单位内部沟通协调还有哪些方法和形式?

(三)背景资料

ABCDE五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压施工的承建合同,B施工单位在投标截止时间前两天送达了投标文件,在投标截止时间前1个小时,递交了其法定代表人签字,单位盖章的标价变更文件,A施工单位在投标截止时间后十分钟才送标书,按评标程序,C施工单位中标。

C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统组包试压。

管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板,试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的涡壳进水,C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板,并立即组织人员解体压气机,清理积水,避免了叶轮和涡壳遭受浸蚀,由及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。

【问题】

1.分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由?

2.管道系统试压中有哪些不妥之处?

3.管道系统试压还应具备哪些条件?

4.C施工单位对涡壳进水事故的处置是否妥当?说明理由,此项处理属于哪一种质量事故的处理方式?

(四)背景资料:

某安装公司承接一高层商务楼的机电工程改建项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层,地下3层。工程改建的主要项目有变压器成套配电柜的安装调试、母线安装、主干电缆敷设;给水主管、热水管道的安装;空调机组和风管的安装;冷水机组、水泵、冷却塔和空调水主管的安装;变压器成套配电柜,冷水机组和水泵安装在地下2层,需从建筑物原吊孔吊入,冷却塔安装在顶层。

安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计、施工方案和施工进度计划,根据有限的施工场地设计了施工总平面图,并经建设单位和监理单位审核通过。

安装公司项目部将变压器、冷水机组及冷却塔等设备的吊装分包给专业吊装公司。吊装合同签订后,专业吊装公司编制了设备吊装方案和安全技术措施,因改建项目周界已建满高层建筑,无法采用汽车吊进行吊装,论证后采用桅杆式起重机吊装。通过风险识别评估,确定了风险防范措施。

改建项目完工后,按施工方案进行检查和试验,其中因热水管道的试验压力设计未注明,项目部按施工验收规范进行水压试验,并验收合格。

【问题】:

1.项目部编制施工进度计划时,哪些改建项目应安排在设备吊装完成后施工?

2.临时施工平面图设计要点有哪几项内容?

3.在设备吊装施工中有哪些风险?

4.热水管道水压试验的压力要求有哪些?

【答案解析】

1.D【解析】参见教材P18。考查内容:机电工程测量的方法。

标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

2.C【解析】参见教材P7。耐腐蚀. 耐温及耐冲击熟料管-ABS

3.C【解析】参见教材P22。起重机计算载荷-三项相加X1.1X1.1 即(85+3+5)*1.1*1.1=112.53 因为是两台设备,而且是最小应该乘两次1.1,支架需不需要吊装讨论中

4. D 【解析】参见教材P30。国内新钢种国外未经使用的钢种由钢厂提供焊接试验,首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定

5.A【解析】参见教材P108。

6.C【解析】参见教材P111。灯具安装接线的紧后工序-送电前的检查

7.D【解析】风管系统的严密性检验,在加工工艺得到保证的前提下,不同工作压力的风管系统采用不同的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行,其中洁净度等级N1级至N5级的。按高压系统的风管制作要求;N6至N9级的按中压系统的风管制作要求。

8.D【解析】参见教材P130。空调传感器是将阻值变化信号转化成0~10VDC

9.A【解析】参见教材P135 说明:本知识点在第四版教材中已删除。

10.A【解析】参见教材P43。汽轮机、干燥机在运行时通蒸汽两端面间隙选择-较大值

11.B【解析】参见教材P50。明敷电缆的中间接头应用托板托置固定

12.D考查内容:动力设备安装工程施工技术

【解析】参见教材P70。

锅炉本体受热面安装一般程序:设备清点检查一通球试验一联箱找正划线一管子就位对口和焊接。

13.C【解析】参见教材P77。现场组焊的球形储罐应制作-立. 横. 平加仰

14.C【解析】参见教材P83。下列在下半部分,成0~45°夹角的范围是-蒸汽压力

15.A【解析】参见教材P103。强度和严密性试验是属于-压力试验

16.A【解析】参见教材P92。考查内容:采用预制块做保温时-同层要错缝,异层要压缝,用同等材料的胶泥勾缝

17.B【解析】硅酸盐耐火浇注适宜于-浇水养护

18.D【解析】参见教材P287。爆破施工时应-邀请地下电缆管理部门参加

19.B; 【解析】参见教材P292。

20.D【解析】机电工程注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,但发生下列情形之一的除外:(一)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120d(含),经建设单位同意的。

21.CDE【解析】参见教材P108。

22.DE【解析】参见教材P114。防雷接地系统完工后应抽验系统的-导通状况. 接地电阻值

23.AC【解析】通风与空调工程施工中应注意与土建工程、装饰装修工程、机电安装其他专业工程以及设备供应商的协调配合。例如:配合土建预留、预埋时,注意预留孔、洞的形状、尺寸及位置,预埋件的尺寸和位置等;各类管线的综合布置及施工顺序的确定;及时为电气专业提供有关设备的电气参数、控制点及控制要求等数据;安装风机盘管、风口(包括送、回风口及新风入口等)及开设检修门时,注意对装饰装修工程的成品保护;及时向设备供应商提供设备到货时间、安装要求及相应数据等。

24.ABCE【解析】参见教材P62。

25.ACE【解析】参见教材P49电气盘柜内二次回路的接线要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件间连接应牢固可靠;不得有中间接头;电缆和分列导线的端部应标明其回路编号;配线应整齐、清晰、美观;每个接线端子上的接线应为一根,最多不超过两根。

6.ACD【解析】参见教材P62。发电机的冷却介质包括-空气、氢气、水冷却、油冷

27.ABD【解析】参见教材P56。

28.ACE【解析】参见教材P278。

29.ABCDE【解析】参见教材P315

30.ABC【解析】参见教材P317

案例一参考答案:

1、A施工单位对B分包单位的管理还应包括施工准备、工序交验、工程保修以及安全、工程款支付等。

2、建筑智能化系统竣工验收应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序进行。

3、A施工单位要求建设单位承担维修费用不合理,因为按《建设工程质量管理条例》规

定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为二年;(2)供热和供冷系统,为二个采暖期或二个供冷期。因此合同约定保修期为一年是无效的,机电安装工程仍在保修期内,费用应由施工单位承担。

4、平衡调节阀安装前应进行应做强度和严密性试验。维修完成后应进行技术性回访。

案例二参考答案:

1. 施工单位在沿途施工中需要进行内部和外部沟通协调,其中内部沟通协调的主要部门包括工程管理部门、质量安全监督部门、人力资源管理部门、材料设备管理部门、财务部门、总务及保卫部门等;各专业施工队、工段、班组;各专业分包队伍。外部沟通协调的主要部门包括与当地政府及相关部门,特别是当地村委会、交通部门、电力部门沟通,业主、监理工程师及设备供应商沟通。

2. 架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容包括导线展放、导线连接、紧线、绝缘子上导线固定和跳线连接。

3. 电力部门对施工单位处罚的内容包括责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。

4. 施工单位内部沟通协调除定期召开协调会外,还应充分利用下列的方法和形式加强内部沟通:不定期的部门会议或专业会议及座谈会;利用巡检深入班组随时交流与沟通;定期通报现场信息;内部参观典型案例并发动评议;利用工地宣传工具与员工沟通等等。

案例三参考答案:

1. A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书,因逾期送达,属于废标,故A单位不能接受。B单位在投标截止日期前对原投标报价变更按规定是允许的,可以接受。理由:B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前一小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。属于有效投标文件。

2.管道系统试压中不妥之处:(1)管道系统试压在涂漆、保温之后;(1)对管道系统组包试压;(2)隔离盲板采用耐油橡胶板。

3. 管道系统试压还应具备以下条件:

(1)试验范围内的管道安装工程,除涂漆、绝热未施工完毕外,均已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

(2)有热处理和无损检验要求的部位,其结果均已合格。

(3)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,管道已按试验要求进行加固。

(4)试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。

(5)待试管道系统与不试验的管道系统已采取隔离措施。采有盲板隔离的,设置盲板的部位应有明显的标记和记录。

(6)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离,中间阀门应全部开启。

(7)输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于1OMPa的管道,在压力试验前,有关资料已经建设单位复查。

(8)试验方案已批准,并已进行了技术交底。

4. C施工单位对涡壳进水事故的处置不妥当,因为正确的质量事故处理程序为事故报告、现场保护、事故调查、撰写质量事故调查报告、事故处理报告。施工质量事故处理方式有:返工、返修、限制使用、不作处理和报废五种情况,此次属于返工。

案例四参考答案:

1. 母线安装、主干电缆敷设;给水主管、热水管道的安装;空调机组和风管的安装;水泵、空调水主管应安排在设备吊装完成后施工。

2. 临时施工平面图设计要点包括起重机械的布置;设备组合、加工及堆放场地的布置;交通运输平面布置;办公、生活、等临时设施的布置;供水、供电、供热的布置;经济指标。

3.设备吊装过程中存在的风险有高层建筑周围环境和当地所象对设备吊装的风险,桅杆式起重机、揽风绳、受力锚点的风险,预计采用的施工安全措施风险,施工机具应用成败的风险等。

4.当设计未注明时,热水管道水压试验的压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa.

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

2013年二级建造师公路实务真题参考答案及解析

2013年二级建造师公路真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.二级公路的路堤与桥梁台背回填的联接部应按设计要求预留()。 A.台阶B.帷坡C.灌水孔D.沉降缝 2.当地下水埋藏较深或有固定含水层时,宜采用的地下水排除设施是()。 A.渗沟B.渗井C.检查井D.暗沟 3.路基施工准备工作中,横断面复测主要是测量横断面的()。 A.地面线B.边桩位置C.边坡坡度D.占地宽度 4.关于石灰稳定基层施工备料的说法,正确的是()。 A.当生石灰堆放时间较长时,应露天堆放,不得覆盖 B.消石灰应保持一定的湿度,但不可过湿成团 C.生石灰应在加水消解后马上使用,不得隔夜使用 D.消石灰无需过筛即可使用 5.在旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土结构层时,在两者之间设置()。 A.透层B.粘层C.封层D.防水层 6.关于水泥混凝土路面胀缝设置的说法,正确的是()。 A.高温施工时应设置胀缝 B.常温施工时,集料温缩系数小时应设置胀缝 C.邻近构造物或与其他道路相交处应设置胀缝 D.常温施工时,年温差较小时应设置胀缝 7.从桥梁拱顶截面形心到相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离称为()。 A.净失高B.计算矢高C.桥梁高度D.桥梁建筑高度 8.关于桥梁石砌墩台的说法,错误的是()。 A.转交形砌体的砌石顺序,应自顶点开始,按丁顺排列接砌镶面石 B.基底为石质时,应将砌石清洗润湿后,先坐浆再砌筑 C.砌石顺序为先外圈定位排列,再砌筑中间里层 D.砌筑时,填腹石的分层高度应与镶面石分层高度不同 9.不属于隧道围岩分级考虑的因素是()。 A.岩石的坚硬程度B.岩体的完整程度 C.岩石节理的发育程度D.地下水的影响 10.下列复合式隧道监控量测项目中,属于选测项目的是()。 A.周边位移B.拱顶下沉 C.钢支撑内力及外力D.锚杆或锚索内力及抗拔力 11.根据《公路工程质量检验评定标准》,不属于石方路基实测项目的是() A.中线偏位B.边坡平顺度C.弯沉值D.平整度 12.针对高处坠落事故,属于致害物的是()。 A.高处洞口未加设盖板B.脚手架面未铺满脚手板 C.高处作业未佩戴安全带D.掉落的施工人员受自身重力作用伤害 13.关于挖孔桩基础施工安全控制要点的说法,正确的是() A.孔内赵妈应使用36V 电压的灯具 B.相邻两孔中,一孔进行浇筑混凝土作业时,另一孔的挖孔人员应降低作业强度

最新整理二级建造师《机电工程》典型案例分析(1)

二级建造师《机电工程》典型案例分析(1) 案例一: 背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×30M W的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A 施工单位承包,其中:2×30M W汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为D B Q1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题: 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答:建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥,因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;

已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要 工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件 及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答:B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些? 答:十二项内容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式 起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及 防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

二级建造师机电专业考试试题.

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、建造师的注册不包括()0 A、初始注册 B、延续注册 C、变更注册 D、终止注册 【考点解析】建造师的注册类型 【参考答案】D 2、在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子,今年12周岁。依据其本国法律, 尚属于无民事行为能力人,其在我国境内从事民事行为时,对其民事行为的认定,应 ()0 A、认定为限制民事行为能力 B、由其国家的使领馆认定 C、认定为完全民事行为能力人 D、认定为有民事行为能力 【考点解析】自然人民事行为能力的认定 【参考答案】A 3、某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同,该施工单位承建房地产开发公 司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是()0 A、施工单位和房地产开发公司 B、工程承包合同 C、住宅小区 D、建筑施工行为 【考点解析】合同法律关系的客体 【参考答案】D 4、在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应 商订购了一批水泥,下列说法中正确的是()。 A、甲某的行为属表见代理,该合同有效 B、甲某的行为属无权代理,该合同无效 C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时,该合同才成立 D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某

就要承担违约责任 【考点解析】无权代理 【参考答案】C 5、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时,仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业,乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。 A、甲施工企业没有过错,无须返还 B、产生侵权之债,甲施工企业应当返还 C、产生不当得利之债,甲施工企业应当返还 D、产生无因管理之债,甲施工企业应当返还 【考点解析】不当得利 【参考答案】C 6、在某建设项目施工中形成的债权中,下列不属于合同之债的是()。 A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位向材料供应商支付材料款 D、材料供应商向施工单位交付材料 【考点解析】合同之债与侵权之债的区分 【参考答案】B 7、某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间,经过多次试验完成了对某施工机 械的改造,并准备申请实用新型专利,该项发明创造()。 A、不属于职务发明创造,甲有专利申请权 B、属于职务发明创造,专利申请权只能属于施工企业 C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务,故不属于职务发明 D、由于甲利用了单位的物质条件,专利权的归属可以与单位协商确定 【考点解析】职务发明的认定 【参考答案】B 8、某施工合同签订于2006年5月1日,合同备案时间为2006年5月5日,工程开工 时间为2006年7月1日,工程竣工时间为2007年7月1日,确认支付工程竣工结算款 时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款,施工单位于2008年1月1日

二级建造师《机电》考试真题及答案解析(完整版)

2019年二级建造师考试真题及答案解析 《机电实务》

2019二级建造师《机电实务》考试真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 1.【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 2.【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 3.【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010机电工程测量技术 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 4.【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求

(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。 (2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060自动化仪表工程安装技术 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 5.【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。 【考点来源】第一章第三节第七目:2H313070防腐蚀与绝热工程施工技术 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 6.【答案】C P148 【解析】智能化集成系统验收文件还应包括:针对项目编制的应用软件文档:接口技术文件,接口测试文件。 【考点来源】第一章第四节第四目:2H314040建筑智能化工程施工技术 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 7.【答案】C P155

二级建造师机电工程实务真题(2020年)

二级建造师机电工程实务真题(2020年) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 3、关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A、验证母材的可焊性 B、验证拟定的工艺指导书是否正确 C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路

C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 6、下列管道中,不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 7、回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 8、建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图

9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是() A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力

2013年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2013年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.安装标高基准点一般设置在设备基础()。 A.最高点B.最低点 C.中心标板上D.边缘附近 2.同时具备耐腐蚀.耐温及耐冲击的塑料水管是()。 A.聚乙烯管B.聚丙烯管 C.ABS管D.聚氯乙烯管 4.某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为()。A.106.48t B. 108.90t C.112.53t D.122.76t 4.下列钢材中,需进行焊接性试验的是()。有争议 A.国内小钢厂生产的20#钢材B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材5.安装在易受震动场所的雨水管道使用()。 A.钢管B.铸铁管 C.塑料管D.波纹管 6.室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A.导线并头B.绝缘测试 C.送电前检查D.灯管安装 7.洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是() A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8.空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。 A.0~10m A B.0~20m A

C.0~10V A C D.0~10V D C 9.下列设备中,属于气体灭火系统的是()。 A.贮存容器B.发生装置 C.比例混合器D.过滤器 10.在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择()。 A.较大值B.中间值 C.较小值D.最小值 11.并列明敷电缆的中间接头应()。 A.位置相同B.用托板托置固定 C.配备保护盒D.安装检测器 12.电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是()。 A.找正划线B.管子就位 C.对口焊接D.通球试验 14.现场组焊的球形储罐,应制作()三块产品焊接试板。 A.立焊.角焊.平加仰焊B.角焊.横焊.对焊 C.横焊.平加仰焊.立焊D.对焊.立焊.平加仰焊 14.当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0o~45o夹角范围内时,其测量的参数是()。 A.气体压力B.气体流量 C.蒸汽压力D.蒸汽流量 15.检验管道系统强度和严密性的试验是()。 A.压力试验B.真空度试验 C.侧漏性试验D.致密性试验 16.采用预制块做保温层的要求是()。 A.同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝 B.同层要错缝,异层要压缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 C.同层要压缝,异层要错缝,用同等级材料的胶泥勾缝 D.同层要压缝,异层要错缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 17.硅酸盐耐火浇注施工完后,宜于()养护。

年二级建造师机电实务真题及解析完整版

2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版) 2018年历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版),赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A,P2 【解析】考查合金结构钢的分类。 在机电工程中,低合金结构钢最为常用,按照国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591—2008,根据屈服强度划分,其共有 Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等强度等级。

2、关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于 80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过 400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C,P20 【解析】考查长距离输电线路铁塔基础施工测量。 A 项不完整,长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。 B 项,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于 80m,同时不宜小于 20m。 D 项,在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3、起重吊装采用 2 个以上吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。 °° °° 【答案】D,P24 【解析】考查钢丝绳。

我的二级建造师学习心得-机电(真实经历)

其实写这篇心得的目的就是想告诉大家,二建其实一点都不难,没有你们想象的那样难考,我觉得我考的比较顺利,也想把我学习的心得和方法告诉大家,让你们少走弯路,或者能借鉴我的学习步骤。看到这里有的人肯定说我是天生会学习,所以觉得不难之类的,我可以告诉大家:我从来没有考过二建,也不是学习的孩子,我高考才考了360分,连二本都差一百多分,花钱三表上的垃圾大学,所以我这种能力的人都能考上,你们一定也可以!! 我是85年生人,男,今年32岁,已婚,孩子15个月。2008年毕业,至今也有9年了。首先,需要一个很大的动力促使你考二建。比如:你的工作需要;你需要钱;你需要证明自己等等。而我呢,是因为同事在办公室喊了一声:“今年二建有没有考的?”他也是开玩笑,因为我们工作属于办公室那种,每天自己可以利用的时间多些,我们的工作单位也不需要这种证件,我们完全是冲着每年多几千块钱去的。而那段时间我跟老婆吵架的很厉害,互相都懒得跟对方说话,而且我也缺钱,也想证明自己,所以想:反正每天都不说话,倒不如回家看书来的清净!就这样,我同事问完之后,我说我要考,反正闲着也是闲着!闲着的时候在办公室也是打手游、看电影,倒不如干点正事!就这样,我踏上了学习二建的道路。 我报考的是机电工程,我是门外汉,什么都不懂,也没参加过考试,也是听同事说机电比较好考,所以才报的这科。我是学计算机的,单位印章证明文件找写字楼里随便一个认识的单位卡个章就可以了,去审核的时候,觉得工作人员也是看学历证书,并没有太严格。就这

样,我和同事顺利的通过审核,当天下午就能在网上缴费了,效率可真高。不过在我们审核的时候,工作人员让我们填了自己的联系电话,当时没有多想,后来才意识到,原来是这个电话出卖了我们,各种考试辅导啊、考试答案之类的电话从我们审核之后就陆续打来,审核报表上其实没有联系方式的填写处,所以大家这点要注意。 在网上缴完考试费,我就着手开始学习了,当时是2月26日,5月中旬考试,也就不到三个月了,所以我自己对自己说:时间非常紧迫,有三科需要学习,根本就耽误不得。那时候没想过今年过几科,明年过几科,就是想三科都要看,都要过,如果真的哪科没过,那明年考不考再说。书也没有,资料也没有怎么办?我同事问我买不买教材,他在网上定。我想了想说,我不买了,咱俩换着看就行,这样又能省些钱。之后我在网上搜索相关的视频教程,发现都是星星点点的,一点都不系统,没办法看。突然想到了我国新四大发明之一:万能的某宝!果不其然,搜索二建视频教程,海量的产品出现在了眼前。我选择了一家相对价格适中,评价又比较中肯的,三科视频教程,分类清晰,视频很全。在网上搜索哪科哪个老师讲的好,结果法律的权威第一人:陈印!某宝卖家推荐管理听朱俊文的,机电听董美英的。我按照他的推荐,分别下载了。觉得自己是零开始,还是由浅入深比较好,如果刚开始就学特别难的,怕自己吃不消,或者打退堂鼓。所以从法律入手,先听陈印的,看看这个老家伙是否像传说所说的,是法律第一人! 就这样,搞定了学习资源,确定了学习顺序(法律——管理——

2019年二级建造师机电实务历年真题

二级建造师机电实务2010年考试真题卷 一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是()。 A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师 2、长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用()。 A、十字线法 B、平行基准线法 C、电磁波测距法 D、钢尺量距法 3、能承受机械外力,且可承受相当大拉力的电缆型号是()。 A、VLV32 B、VLV22 C、VLV D、VV 4、常用的建筑排水管是()。 A、聚四氟乙烯 B、聚丙烯 C、硬聚氯乙烯 D、高密度聚乙烯 5、利用低倍放大镜观察焊缝表面,目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。 A、余高 B、气孔 C、焊瘤 D、凹陷 6、在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是()。 A、安装过程测量控制 B、建立测量控制网 C、设置沉降观测点 D、设置纵横中心线 7、按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序,在完成管道安装之后,下一步应进行的施工程序是()。 A、管道附件检验 B、管道防腐绝热 C、管道系统清洗 D、管道系统试验 8、建筑电气工程受电前按规定应配齐()。 A、消防器材 B、备用元件 C、电工工具 D、电气器材 9、机械设备安装的二次灌浆在()、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。 A、设备清洗装配 B、设备调试 C、设备试运行 D、设备找正找平 10、不影响机械设备安装精度的因素是()。 A、设备制造 B、垫铁 C、二次灌浆 D、设备基础 11、球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接()的水平测定板。 A、临时性 B、永久性 C、验收期 D、观测期 12、绝热工程保护层施工时,若遇设备变径,过渡段应采用()。 A、平板 B、波形板 C、软橡胶板 D、帆布 13、自动化仪表工程施工的原则是()。. A、先地上后地下 B、先配管后安装设备 C、先中间后两段 D、先安装设备后布线 14、管道系统吹扫与清洗应在()进行。 A、无损检测合格后液压试验前 B、液压试验合格后气体泄漏试验前 C、气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前 D、涂漆、绝热施工检验合格后交工前 15、防腐蚀涂层施工时,若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料,宜选用的涂装方法是()。 喷涂 B、浸涂 C、刷涂 D、刮涂 16、静态式炉窑的砌筑划线一般以()为基准。 A、最下端的风口或检查口 B、最下端设备底板上表面 C、最下端托砖板位置 D、进料口中心线 17、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分,施工企业在用的C类计量器具是()。

2013年二级建造师市政实务真题与答案

2013年二级建造师市政实务真题 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、某路基压实施工时,产生“弹簧”现象,宜采用的处理措施是( C )。 A、增大压实极具功率 B、适量洒水 C、掺生石灰粉翻拌后压实 D、降低压实机碾压速度 2、在常温条件下,水泥稳定土基层的养护时间至少应( C )天。 A、5 B、6 C、7 D、8 3、在无地下水的均匀土层中开挖4.5米深基坑,如果坑定无荷载,基坑坑壁坡度不宜大于1:1的土类是( A )。 A、砂类土 B、砾类土 C、粉土质砂 D、黏质土 4、水泥混凝土面层板厚度≥200mm时,可不设胀缝的施工季节是( B ) A、春季 B、夏季 C、秋季 D、冬季 5、关于静力压桩法施工混凝土预制桩的说法,错误的是( D )。 A、桩顶不易损坏 B、施工时无冲击力 C、沉桩精度较高 D、沉桩过程不产生挤土效应 6、关于梁板吊放技术要求的说法,错误的是( B )。 A、捆绑吊点距梁端悬出的长度不得大于设计规定 B、采用千斤绳吊放混凝土T型梁时,可采用让两个翼板受力的方法 C、钢梁经过验算不超过容许应力时,可采用人字千斤绳起吊 D、各种起重设备在每次组装后,初次使用时,应先进行试吊 7、某项目一次进厂80套锚具,至少应取( D )套做外观检查。 A、3 B、5 C、8 D、10 8、关于箱涵顶进施工的做法,错误的是( C )。 A、由上向下开挖 B、不超前挖土 C、逆坡挖土 D、严禁扰动基底土壤 9、排水管道开槽埋管工序包括:①沟槽支撑与沟槽开挖、②砌筑检查井及雨水口、③施工排水和管道基础、④稳管、⑤下管、⑥接口施工、⑦沟槽回填、⑧管道安装质量检查与验收,正确的施工工艺顺序是( D )。 A、②→①→⑤→④→③→⑥→⑦→⑧ B、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧ C、②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑦ D、①→③→⑤→④→⑥→②→⑧→⑦ 10、柔性排水管道在设计管基支承角2α范围内应采用( D )回填。 A、粘性土 B、粉质粘土 C、细沙 D、中粗砂

二级建造师机电真题及答案解析

一、单项选择题(共20 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()安装过程及结果的测量图的绘制。A.测量控制网 B.测量基准点 C.沉降观察测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.机电工程现场焊接时,电焊机至焊钳的连接电线宜选用()。 A.橡皮绝缘铜芯线 B.塑料绝缘铝芯电线 C.塑料护套铜芯线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.机电工程常用的绝热材料是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板材 C.岩棉 D.石棉水泥板 5.当采用电弧焊接,环境风速达到()m/s 时,就应采取适当的防护措施。

A.4 B.6 C.8 D.10 6.当变更焊接方法任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()试件进行实验。A.弯曲 B.冲击 C.金相 D.拉伸 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中,成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整实验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备的精加工面上 B.设备机座底线

C.设备外壳廓线上 D.设备基础平面上 10.下列参数中,属于位置误差的是()。 A.直线度 B.平面度 C.平行度 D.圆度 11.球形罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。A.球型罐正式焊前 B.焊接球型罐产品的同时 C.球型罐焊接缝检验合格后 D.水压实验前 12.立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置(),并从该处开始自下而上拼砌。A.锚固钉 B.吊架 C.支撑件 D.模板 13.属于按输送介质的性质划分的管道是() A.真空管道 B.金属管道 C.热力管道 D.压力管道

2013年二级建造师建筑实务真题答案解析

2013年二级建造师建筑真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的()。 A.上部B.中部C.底部D.端部 【参考答案】A 【解析】参见教材P20。考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。 纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,承受由于弯矩作用而产生的拉力。悬挑空调板在受到上部荷载时,空调板整体都是上部受拉,所以配筋全部配在梁的上部。 2.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是()。 A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟 C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化 D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 2.【参考答案】C 【解析】参见教材P27、P30。考查内容:常用水泥的技术要求、混凝土的技术性能。 A错误,水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。B错误,国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min。如果初凝时间太短会导致混凝土还未运到工地就凝结了,影响后期的浇筑。D错误,首先应明确,碱骨料反应是针对混凝土而言的,碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时,会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应,并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶,吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象。 3.一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受()构件。 A.拉B.压C.弯D.扭 【参考答案】C 【解析】参见教材P19。考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点。 在房屋建筑中,受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件。梁和板为典型的受弯构件。 4.基坑验槽应由()组织。 A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人 C.施工单位项目负责人D.总监理工程师 【参考答案】D 【解析】参见教材P48。考查内容:基坑验槽程序。 (1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请; (2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。 5.关于钢筋加工的说法,正确的是()。 A.钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长允许最大值4% C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象D.HPB300级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩 【参考答案】D 【解析】参见教材P61、P280。考查内容:钢筋混凝土结构工程施工技术。 钢筋加工要求有: (1)HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;其余的冷拉率不宜大于1%。

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

2016年度二级建造师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.埋设在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( A )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( C )。 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( A )。 A.验证母材的可焊性 B.验证拟定的工艺指导书是否正确 C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是( B )。 A.提高测量精度 B.便于吹洗管路 C.减小管道噪声 D.缓冲对表的压力冲击 5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是( D )。 A.螺栓不能自由穿入螺栓孔时用气割扩孔 B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D.螺栓连接副可采用转角法施拧 6.下列管道中,不属于仪表管道的是( C )。 A.测量管道 B.气动信号管道 C.配线管道 D.伴热管道 7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在( C )。

A.离传动最近的焊缝处 B.检修门(孔)处 C.工作温度的热端 D.支撑位置 8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是( D )。 A.控制箱接线图 B.防雷保护设备布置图 C.机柜设备装配图 D.用户分配电平图 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是( C )。 A.博物馆的展示厅 B.大学的食堂 C.中学的教学楼 D.医院的门诊楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是( A )。 A.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 B.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 C.井道底坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力 D.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是( C )。 A.投标报价明显低于标底 B.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15d C.投标单位投标后又在截止投标时间5前突然降价 D.投标文件的编制格式与招标文件要求不一致 12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是( B )。 A.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 B.建设单位增加工作量造成的费用增加 C.施工单位施丁人员高处坠落受伤产生的费用 D.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是( B )。 A.高空作业 B.设备试运行 C.交叉作业 D.雨期和冬期施工

2019年二级建造师《机电工程》真题及答案

2011年(机电工程) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。A.测量控制网 B.测量基准点 C.测量感测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.电焊机至焊钳的连线多采用()。 A.双绞线 B.麻花线 C.阻燃绝缘线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.属于机电绝热保温材料的是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板 C.岩棉 D.钢板 5.采用电弧焊接的时候,当风速达到()时,需要做防护措施。 A.4m/s B.5m/s C.8m/s D.10m/s 6.增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()

试件进行试验。 A.冲击 B.拉伸 C.弯曲 D.扭转 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整试验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备精加工面上 B.设备外壳廓线上 C.设备机座底线上 D.设备基础平面上 10.位置误差和形状误差简称形位误差。下列选项中,属于位置误差的是()。A.直线 B.平面 C.平行度 D.圆度 11.球罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形储罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。 A.焊接球形储罐之前 B.焊接球型储罐的同时 C.焊接球型储罐之后

2018二级建造师《机电实务》真题及答案

一、单项选择题 1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A 【解析】铜合金一般分黄铜、青铜和白铜三大类。纯铜常称紫铜。 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是()。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C 【解析】主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。 3.工程测量的核心是()。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D 【解析】检核是测量工作的灵魂。 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的()。 A.75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B 【解析】采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的80%。 5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是()。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验 D.真空箱试验 【答案】C

【解析】焊后致密性试验包括:液体盛装试漏、气密性试验、氨气试验、煤油试漏、氦气试验、真空箱试验。 6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括()。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D 【解析】各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是()。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担 【答案】B 【解析】全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。 8.下列管道试验中,可结合试车一并进行的是()。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验 【答案】C 【解析】泄漏性试验可结合试车一并进行。 9.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是()。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B 【解析】锅炉系统安装施工程序:基础和材料验收→钢架组装及安装→汽包安装→集箱安装→水冷壁安装→空气预热器安装→省煤器安装→低温过热器安装→高温过热器安装→刚性梁安装→本体管道安装→阀门及吹灰设备安装→燃烧器、油枪、点火枪的安装→烟道、风道的安装→炉墙施工→水压试验→风压试验→烘炉、

二级建造师《机电工程管理与实务》典型案例分析(1)

二级建造师《机电工程管理与实务》典型案例分析(1) 案例1 一多幢高层住宅组成的小区由八施工单位总承包承建,住宅的机电安装和小区室外管网由B施工单位分承包施工,A施工单位负责土建施工。所有高层住宅按合同工期提前完成建筑安装工程,并经验收合格。但小区的室外天然气管网因卡政供气方案变更,小区内天然气降压站位置尚未确定,即影响了管网安装,又导致园林绿化环境不能如期完工。A施工单位为了满足重合同守信用评估需要,提出办理工程竣工验收手续,被房地产开发商婉拒。 问题: (1)该项工程可以竣工验收的质量标准的原则是什么? (2)房地产开发商为什么婉拒实施竣工验收? (3)A施工单位为顺利通过重合同守信用评估应采取什么措施? 参考答案 (1)原则是要符合工程承包合同约定的质量标准、要符合国家制定的强制性标准规定、符合工程设计要求、满足投入使用的条件。 (2)业主婉拒对整个项目进行竣工验收的原因是总承包合同的施工内容尚未全部完成,建成的高层住宅尚未达到使用条件,天然气未通也不能做实际检验,相应的竣工验收资料也不可能齐全。 (3)根据具体情况,A施工单位可据理提出进行总承包合同工期变更和进行已建好的高层住宅实施单位工程验收,并签订补充合同或协议,以给重

合同守信用评估活动提供书证。 案例2 某施工单位总承包承建一新建造纸厂工程建设项目的全部工程,机电工程自营,土建工程由分包单位施工。总承包合同约定,项目分为生产区和生活办公区两部分。生产区自原料堆场及仓库直至成品库业已建成,并已负荷试运转投料试生产,生活区除员工食堂和办公楼建成使用外,三班制倒班宿舍和室外路灯等公用设施仍在建设中。可以认为整个项目建设已处在尾声中,总承包单位希望启动项目竣工验收程序。 问题: (1)总承包单位应怎样安排项目的竣工验收计划? (2)施工单位、建设单位在竣工验收活动中的主要职责是什么? (3)竣工验收活动的步骤有哪些? 参考答案 (1)因造纸厂的生活办公区尚未完工,不能对整个建设项目实施竣工验收,而生产区已建成经负荷试运转及投料试生产,已具备竣工验收条件,可以安排每个单位工程的竣工验收,待生活区完工且每个单位工程竣工验收后,则整个项目竣工验收就有了基础,其活动仅是资料汇总、给出总体评价和履行手续而已。 (2)施工单位在竣工验收活动前要依照有关规定和合同约定,整理好文件和资料,向建设单位提交竣工验收报告,同时要对工程实体进行自检自验,并负有对整改工作实施和复验确认的责任,还应积极参加建设单位组织的竣工验收活动。

二级建造师机电工程实务真题及答案.doc

2019年二级建造师考试机电工程真题及答案(全) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式

【答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【答案】B P214 11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。 A.事故发生的原因和事故性质

相关文档