一、 设计资料

(1) 建筑平面布置:平面尺寸12000×30000mm 2,四边边柱柱距6000mm 2,厅中无柱,楼面标高4.5m 。

(2) 楼面做法:88J1楼44(5层做法,130mm 厚,楼面做法重量2.30kN/m 2)。 (3) 结构做法:全现浇钢筋混凝土楼盖和柱,楼面活荷载标准值4.00kN/m 2,梁板下面用10mm 厚水泥砂浆抹灰(水泥砂浆重量20 kN/m 3) (4) 本设计不考虑结构水平荷载,梁柱结构按铰接考虑。

(5) 梁板混凝土均采用C25级,钢筋直径≥12mm 时,采用HRB335钢筋,直径<12mm 时,采用HPB235钢筋。

二、结构布置

(1) 楼盖采用双向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见下图:

m 6m

3==y x l l ;

四边连续板B 1共6块;三边连续,短边简支版B 2共四块;三边连续,长边简支板B 3共六块;两边简支两边连续板B 4共四块。

(2) 板厚:取100mm ,1007.6645

300045<===

l h mm ,所以板厚满足条件; (3) 中跨主梁截面高度:mm 1500~mm 857)81

~141(,m 12===l h l ;

取m m 500,3~5.1,m m 1200===b h h 取;

(4) 边跨主梁截面高度:mm 750~mm 429)81

~141(,m 6===l h l ;

取m m 300,3~5.1,m m 600===b b h h 取;

(5) 次梁截面高度:mm 500~mm 3.333)121

~181(,mm 6===l h l ;

取m m 200,3~5.1,m m 450===b b h h 取;

三、 荷载计算

楼面做法 2kN/m 3.2

100mm 厚钢筋混凝土板自重 2

3k N /m 5.210.0kN/m 25=? 10mm 厚水泥砂浆抹灰自重 23k N /m 20.001.0kN/m 20=?

总计2kN/m 00.5

恒载标准值 2k N /m 00.5 活载标准值 2k N /m 00.4

荷载设计值 21k N /m 6.1144.10.52.1=?+?=P 22k N /m 67.1047.04.10.535.1=??+?=P

21P P > ∴可变荷载效应起控制作用 2

k N /m 6.11

=P

四、 板内力及配筋计算

(1) B 1区格

m m 2940)2003000(05.1=-?=x l

mm 5775)5006000(05.1=-?=y l

1.226.096.111,96.12

2====

==βα,取n l n x y B 1区格为四边连续板,四周有梁,内力折减系数为0.8,跨中钢筋全部伸入支座

()m

/m kN 37.21

.226.01.296.126.096.11

96.132494.26.118.022*******.022?=?+?++-??

??=+++-?

=αβ

βαn n n ql m x x

2mm /N 210,mm 70,mm 80,95.0====y oy ox f h h γ取

%2.0%272.021027.145.045.0min >=?==y t f f ρ 2min min ,mm 2721001000272.0=??=?=bh A s ρ

表1:

(2) B 2区格

m m 3080)2003000(10.1=-?=x l mm 6160)1502506000(10.1=--?=y l

1.225.02

1

1,222====

==βα,取n l l n x y B 2区格为一短边简支,无圈梁,内力折减系数为 1.0,0='y m 简支边弯矩,

按构造配筋,A 6-100,283mm 2

m

/)m kN (42.31.225.01.22225.02221

231208.36.11222131222?=?+??+?+?-??

?=+++-?

=αβ

βαn n n ql m x x

2mm /N 210,mm 70,mm 80,95.0====y oy ox f h h γ取

%2.0%272.021027.145.045.0min >=?==y t f f ρ 2min min ,mm 2721001000272.0=??=?=bh A s ρ

表2:

(3) B 3区格

m m 3025)1001503000(10.1=--?=x l mm 6050)2502506000(10.1=--?=y l

1.225.021

1,22

2====

==βα,取n l l n x y B 3区格为一长边简支,无圈梁,内力折减系数为1.0 ,0='x m 简支边弯矩,按构造配筋,A 6-100,283mm 2

m /m kN 54.41.225.021.2225.02221

2312025.36.11222122)(?=??+?+?+?-??

?=+++?

=αβ

βαn n m x x

2mm /N 210,mm 70,mm 80,95.0====y oy ox f h h γ取

%2.0%272.021027.145.045.0min >=?==y t f f ρ 2min min ,mm 2721001000272.0=??=?=bh A s ρ

表3:

(4) B 4区格

m m 3025)1001503000(10.1=--?=x l mm 6160)2501506000(10.1=--?=y l

1.224.004.21

1,04.22

2====

==βα,取n l l n x y B 4区格为角区格(两邻边简支,两邻边连续),内力折减系数为1.0,按跨中

钢筋全部伸入支座,简支边弯矩0='='y x m m ,按构造配筋,A 6-100,283mm 2

m /m kN 84.41.224.01.204.224.0204.221

04.2312025.36.1122122)(?=?+?+?+?-??

?=+++?

=αβ

βαn n m x x

2mm /N 210,mm 70,mm 80,95.0====y oy ox f h h γ取

%2.0%272.021027.145.045.0min >=?==y t f f ρ 2min min ,mm 2721001000272.0=??=?=bh A s ρ

表4:

五、 次梁计算

1、次梁构件尺寸

m m 200m m

450==b h ,纵筋HRB335级钢筋,箍筋HPB235级钢筋,

C25混凝土,保护层厚度25mm ,按一类环境设计。次梁按弹性设计法进行计算,跨中截面钢筋不截断,直接伸入支座,作为支座截面的受压钢筋计算,截面尺寸及计算简图如下:

2、荷载计算

由板传来的恒载设计值 k N /m 0.180.3kN/m 0.52.121=??=m g 由板传来的活载设计值 k N /m 8.16m 0.3kN/m 0.44.121=??=q 次梁自重与抹灰重

kN/m

32.2 m]2.0m 01.0kN/m 202m 10.045.0m 01.0kN/m 20m

10.045.0m 2.0kN/m 25[2.13332=??+?-??+-???=)()(g 弹性分析进行荷载折算 k N /m 2.222.40.1841

11=+=+='q g g

kN/m 6.12kN/m 8.164

3

431=?=='q q

3、内力计算

次梁的弯矩及剪力按照《结构设计手册90JG 》提供的结构力学计算图表进行计算(表中弯矩单位为kN·m ,剪力单位为kN )。25.01500==l c

次梁架在主梁上,主梁宽度不大,引起的差距不大 ∴支座计算内力可以不用换算到支座边截面,按轴跨计算

表5: )m ·

kN ()(2

max l q g M βα+=, )kN ()(max l q g V βα+=

4、配筋计算

(1)正截面受弯承载力计算 次梁跨中截面按T 形截面计算:

mm

100mm

41535450mm

450mm

2000='=-===f h h h b

1.024.0415/100/0≥=='h h f

mm 2000}3000,20003

1

min{0==+=='n f s b l b

22/300mm /N 9.11mm N f f y c ==

m

kN 79.105},,max { m

kN 7.868)2

100

415(10020009.110.1)2(32101?=>?=-

????='-

''M M M h h h b f f

f f c α ∴次梁跨中截面均按第一类T 形截面计算,次梁支座截面按矩形截面计算。 先配跨中截面钢筋,将跨中钢筋伸入支座,作为支座截面受压钢筋,对支座截面按双筋截面设计,求出受拉钢筋面积

比较支座截面单筋设计和双筋设计各所需的钢筋面积,取其中的较小值,各参数见表6。

(1.1)B 支座截面钢筋计算 跨中截面实配钢筋如下所示:

1跨跨中2mm 942=s A ,2跨跨中2mm 603=s A ,3跨跨中2mm 603=s A 对于B 支座截面,按双筋截面设计,将1跨跨中截面钢筋伸入支座,作为B 支座截面的受压钢筋;

其锚固长度 mm 4632027

.1300

14.07.07.07.0=??

?=?==d f f l l t

y a α

mm 41535450mm /N 300mm 352

20

2502=-=='=+

='h f a y ,, m kN 39.107)35415(942300)(0?=-??='-''='a h A f M s

y m kN 59.24m kN 39.107m kN 98.1311?=?-?='-=M M M

399.0060.0415

2009.111059.24max ,2

6

2011=<=???==s c s bh f a M αα mm

380mm 15.402415)060.0211(5.0)211(5.0000='->=??-+=-+=a h h h s s αγ,按式近似取

a h h s '-=∴00γ s s y A a h A f M 计算)(0'-=

226

0mm 1328mm 1158)

35415(3001098.131)(<=-??='-=a h f M A y s

∴B 支座截面按双筋截面配筋 4B 20, s A =12562mm

(1.2)C 支座截面钢筋计算

将2跨跨中截面钢筋伸入支座C ,作为C 支座截面的受压钢筋; 其锚固长度 mm 4632027

.1300

14.07.07.07.0=??

?=?==d f f l l t

y a α

mm 41535450mm /N 300mm 352

20

2502=-=='=+

='h f a y ,, m kN 74.68)35415(603300)(0?=-??='-''='a h A f M s

y m kN 59.39m kN 74.68m kN 33.1081?=?-?='-=M M M

399.0097.04152009.111059.39max ,2

6

2

011=<=???==s c s bh f a M αα mm

380mm 79.393415)097.0211(5.0)211(5.0000='->=??-+=-+=a h h h s s αγ,按式近似取

a h h s '-=∴00γ s s y A a h A f M 计算)(0'-=

226

0mm 1032mm 3.950)

35415(3001033.108)(<=-??='-=a h f M A y s

∴C 支座截面按双筋截面配筋 4B 18, s A =10172mm

表6:正截面抗弯钢筋

%2.0%}19.0300

27

.14545%,2.0max {%67.0450200603min ==?==>=?=

y t f f ρρ

满足最小配筋率的要求。

(2) 斜截面受剪承载力计算

mm 200=b m m 415354500=-=h

2mm /N 9.11=c f 2mm /N 27.1=t f 2mm /N 210=yv f

4075.2200

415

0<==

=b h b h w 107.46kN

},,,,max{ kN

2474152009.110.125.025.0C2C1B2B1A 0=>=????=V V V V V bh f c c β∴截面满足限制条件

kN 8.7341520027.17.07.00=???=bh f t

表7: 斜截面抗剪箍筋

%145.0210

27

.124.024.0)(%157.01802003.282min 1=?==>=??==

yv t sv sv sv f f bs nA ρρ m ax s 为200mm ,m m 6min 为d ,满足构造要求,配筋合理。

六、中跨主梁计算

1、中跨主梁构件尺寸

m m 500m m

1200==b h ,纵筋HRB335级钢筋,箍筋HPB235级钢筋,

C25混凝土,保护层厚度25mm ,按一类环境设计。次梁按弹性设计法进行计算,跨中截面钢筋不截断,直接伸入支座,作为支座截面的受压钢筋计算,截面尺寸及计算简图如下:

2、荷载与内力计算

(1)板传递荷载:

kN 8.2084.1425.132

1

0.42.1425.13210.5=??????+??????=p

板传递荷载引起支座剪力V 1:kN 4.1048.20821

1=?=V

板传递荷载引起跨中弯矩M 1:m kN 2.31334.10464.1041?=?-?=M (2)主梁及抹灰自重:

m 5.0m 01.0kN/m 20m 5.0m 1.02.1kN/m 25[2.133??+?-??=)(g

kN/m 15.17]2m 1.02.1m 01.0kN/m 203=?-??+)(

主梁及抹灰自重引起支座剪力V 2:kN 9.1022

1

12kN/m 15.172=?

?=V 主梁及抹灰自重引起跨中弯M 2:m kN 7.308m 12m /kN 15.17812

2?=??=)(M

(3)次梁传递剪力:

kN 2.6073}N kN,178.28k 4.202m ax {3)}(),m ax {(2121=?=?++=C C B B V V V V p

次梁剪力引起的支座剪力V 3: 303.6kN kN 2.6072

1

3=?=

V 次梁剪力引起跨中弯矩M 3:m kN 4.1214m 3kN 4.202m 6kN 6.3033?=?-?=M

(4)跨中总弯矩M :m kN 3.18364.12147.3082.313321?=++=++=M M M M 支座总剪力V :kN 9.510kN 6.303kN 9.102kN 4.104321=++=++=V V V V

3、配筋计算

(1)跨中配筋,按T 型截面设计,双排布置。

m m

5001140m m

m m 60m m 1200m m

60m m

12000==-='-=='=b a h h a h 2222mm /N 210mm /N 9.11mm /N 27.1mm /N 300====yv c t y f f f f

1.0088.0mm 1140mm 10005.00<=='

mm 1700}mm 1700mm 4000min{}12,3

1

min{0=='+='∴,f f h b l b

m

kN 3.1836m kN 1.2205)

mm 1005.0mm 1140(mm 100mm 1700mm /N 9.110.1)5.0(201?=>?=?-????='-''M h h h b f f f f c α属于第1类T 形截面

399.0070.0114017009.110.1103.1836max ,2

6

20

1=<=????='=s f c s h b f M ααα 073.0070.0211211=?--=--=s αξ

22

20

1mm 2.5381mm

/N 300mm 1140mm 1700070.0mm /N 9.110.1=????='=

y

f c s f h b f A ξα 实际配筋: 双排12B 25,58912mm

%

98.0mm

1200mm 500891mm 5%2.0%}19.0%,2.0max{}45.0%,2.0max{2

min

=?=<===bh A f f s y t ρ满足最小配筋率要求

(2) 支座配箍,按矩形截面设计。

428.2500/1140/<==b h w

kN 9.510kN 75.169511405009.110.125.025.0=>=????=V bh f o c c β

满足截面限制条件

kN 9.510kN 73.506114050027.17.07.00<=???=bh f t

按照构造要求配箍。实际配筋:A 8@400

(3)抗冲切验算

04.65.782210104.2023

=???=≥sv yv A f F m ,在次梁两边各配3根箍筋。

七、 长边跨主梁计算

1、构件尺寸

m m 300m m

600==b h ,纵筋HRB335级钢筋,箍筋HPB235级钢筋,C25

混凝土,保护层厚度25mm ,按一类环境设计。按弹性设计法进行计算,截面尺寸及计算简图如下:

2、荷载计算

由板传来的恒载设计值 k N /m 0.95.1k N /m 0.52.12

1=??=m g 由板传来的活载设计值 k N /m 4.8m 5.1k N /m 0.44.12

1=??=q

主梁自重与抹灰重

kN/m

81.4 m]3.0m 01.0kN/m 202m 1.06.0m 01.0kN/m 20m

1.06.0m 3.0kN/m 25[

2.13332=??+?-??+-???=)()(g

3、内力计算

次梁的弯矩及剪力按照《结构设计手册90JG 》提供的结构力学计算图表进行计算(表中弯矩单位为kN·m ,剪力单位为kN )。25.01500==l c

主梁架在柱上,柱宽度不大,引起的差距不大 ∴支座计算内力可以不用换算到支座边截面,按轴跨计算

表8: )m ·

kN ()(2

max l q g M βα+=, )kN ()(max l q g V βα+=

4、配筋计算

(1)正截面受弯承载力计算 主梁跨中截面按T 形截面计算:

mm

100mm

56535600mm

600mm

3000='=-===f h h h b

1.018.0565/100/0≥=='h h f

mm 1000}16752

1

,100061min{0==+=='n f s b l b

22/300mm /N 9.11mm N f f y c ==

m

kN 66.64},,max{ m

kN 85.612)2

100

565(10010009.110.1)2(32101?=>?=-

????='-

''M M M h h h b f f

f f c α ∴长边跨主梁跨中截面均按第一类T 形截面计算, 长边跨主梁支座截面按矩形截面计算。

先配跨中截面钢筋,将跨中钢筋伸入支座,作为支座截面受压钢筋,对支座截面按双筋截面设计,求出受拉钢筋面积

比较支座截面单筋设计和双筋设计各所需的钢筋面积,取其中的较小值,各参数见表9。

(1.1)B 支座截面钢筋计算 跨中截面实配钢筋如下所示: 1跨跨中2mm 461=s A ;

对于B 支座截面,按双筋截面设计,将1跨跨中截面钢筋伸入支座,作为B 支座截面的受压钢筋;

其锚固长度 mm 3701627

.1300

14.07.07.07.0=??

?=?==d f f l l t

y a α 梁底:mm 41733450mm /N 300mm 332

16

2502=-=='=+

='h f a y ,, m kN 11.53)33417(461300)(0?=-??='-''='a h A f M s

y m kN 58.27m kN 11.53m kN 69.801?=?-?='-=M M M B

梁顶:mm 53565600mm /N 300mm 6502=-==='h f a y ,,

399.0027.05353009.111058.27max ,2

6

2

011=<=???==s c s bh f a M αα mm

470mm 68.527535)027.0211(5.0)211(5.0000='->=??-+=-+=a h h h s s αγ

,按式近似取

a h h s '-=∴00γ s s y A a h A f M 计算)(0'-=

226

0mm 524mm 573)

65535(3001069.80)(>=-??='-=a h f M A y s

∴B 支座截面按单筋截面配筋,梁顶受拉钢筋 3B 16, s A =6032mm

(1.2)C 支座截面钢筋计算,按单筋矩形截面计算。

表9:正截面抗弯钢筋(跨中截面mm 35='a ,支座截面mm 65='a )

%2.0%}19.0300

27

.14545%,2.0max{%22.0600300402min ==?==>=?=

y t f f ρρ

满足最小配筋率的要求。

(2) 斜截面受剪承载力计算

mm 300=b m m 535656000=-=h

2mm /N 9.11=c f 2mm /N 27.1=t f 2mm /N 210=yv f

478.1300

535

0<==

=b h b h w kN

00.76},,,,max{ kN

5.4775353009.110.125.025.0C2C1B2B1A 0=>=????=V V V V V bh f c c β

∴截面满足限制条件

kN 68.14253530027.17.07.00=???=bh f t

表10: 斜截面抗剪箍筋

八、 短边跨主梁计算

1、构件尺寸

m m 300m m

600==b h ,纵筋HRB335级钢筋,箍筋HPB235级钢筋,C25

混凝土,保护层厚度25mm ,按一类环境设计。按弹性设计法进行计算,截面尺

寸及计算简图如下:

2、荷载计算

(1)板传递荷载:

恒载:kN 1082.1425.1321

0.51=??????=g

活载:kN 8.1004.1425.1321

0.41=??????=q

(2)主梁及抹灰自重:

m 3.0m 01.0kN/m 20m 3.0m 1.06.0kN/m 25[2.1332??+?-??=)(g

kN/m 81.4]2m 1.06.0m 01.0kN/m 203=?-??+)(

(3)次梁传递剪力:

由板传来的恒载设计值 k N /m 0.180.3kN/m 0.52.121=??=m g 由板传来的活载设计值 k N /m 8.16m 0.3kN/m 0.44.121=??=q 次梁自重与抹灰重

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 某建筑现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见图1。层高4.5m。楼面可变荷载标准值5kN/m2,其分项系数。楼面面层为30mm厚现制水磨石,下铺70mm厚水泥石灰焦渣,梁板下面用20mm厚石灰砂浆抹灰梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm时,采用HRB335钢,直径<12mm,采用HPB235钢。 二、结构布置 楼盖采用单向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见图1。 图1 单向板肋形楼盖结构布置 三、板的计算 板厚80mm。板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。 图2 板的计算简图 1.荷载计算 30mm现制水磨石 m2 70mm水泥焦渣 14kN/ m3×0.07m= kN/ m2 80mm钢筋混凝土板25kN/ m3×0.08m=2 kN/ m2 20mm石灰砂浆 17kN/ m3×0.02m= kN/ m2 恒载标准值g k= kN/ m2 活载标准值q k= kN/ m2

荷载设计值 p =×+×= kN/ m 2 每米板宽 p = kN/ m 2.内力计算 计算跨度 板厚 h =80mm ,次梁 b×h=200mm×450mm 边跨l 01=2600-100-120+80/2=2420mm 中间跨l 02=2600-200=2400mm 跨度差(2420 3.配筋计算 b =1000mm ,h =80mm ,h 0=80-20=60mm ,f c = N/mm 2, f t = N/mm 2, f y =210 N/mm 2 对轴线②~④间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便, 其中ξ均小于,符合塑性内力重分布的条件。 281 0.35%100080 ρ= =?>min 1.270.2%45450.27%210t y f f ρ==? =及 板的模版图、配筋图见图3 。板的钢筋表见下表。

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计 ——钢筋混凝土11-12学年第三学期课程设计设计 学院:建设工程学院 班级:09级3班 学号:63090305 姓名:王国超

目录 一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 (2) 1 设计题目: (2) 2 设计目的 (2) 3 设计内容 (2) 4 设计资料 (2) 5 设计要求 (3) 二、板的设计 (4) 1.平面布置和截面尺寸 (4) 2.荷载计算 (4) 3.按弹性理论设计板 (6) 1)计算跨度 (6) 2)支座最大弯矩值 (7) 3)按弹性理论配筋计算,如表2所示 (8) 4.按塑性理论设计板 (8) 1)A区格板弯矩计算 (9) 2)B区格板弯矩计算。 (10) 3)C区格弯矩计算。 (11) 4)D角区格弯矩的计算。 (11) 5)配筋计算。 (12) 三、支承梁的设计 (13) 1.纵向支承梁L-1设计 (13) 1)跨度计算 (13) 2)荷载计算 (14) 3)内力计算 (15) 4)正截面承载力计算 (18) 5)斜截面受剪承载力结算 (19) 2.横向支承梁L-2设计 (20) 1)计算跨度 (20) 2)荷载计算 (20) 3)内力计算 (21) 4)正截面承载力计算 (24) 5)斜截面受剪承载力结算 (25)

一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 1 设计题目 设计某多层工业厂房的中间楼面,采用现浇钢筋混凝土双向板肋梁楼盖。 2 设计目的 (1)了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容; (2)了解梁、板结构的荷载传递途径及计算简图; (3)熟悉受弯构件梁和板的设计方法; (4)了解内力包络图及材料图的绘制方法; (5)掌握钢筋混凝土结构的施工图表达方式。 3 设计内容 3.1 结构平面布置图:柱网、板、及支承梁的布置。 3.2 板的强度计算(按弹性理论计算)。 根据楼面荷载,按弹性理论计算板的内力,进行板的正截面承载力计算,并进行板的钢筋配置。 3.3 板的强度计算(按塑性理论计算)。 3.4 支承梁强度计算(按弹性理论计算)。 计算梁的内力,进行梁的正截面、斜截面承载力计算,并对此梁进行钢筋配置。 3.5 绘制结构施工图: (1)结构平面布置图; (2)板的配筋图(按弹性理论计算); (3)板的配筋图(按塑性理论计算); (4)支承梁的配筋详图及其抵抗弯矩图; (5)钢筋明细表及图纸说明。 4 设计资料 4.1 厂房平面示意图 生产车间的四周外墙均为承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为400mm×400mm,层高4.5m。建筑四周采用370mm承重墙,平面示意图见下图(暂不用考虑楼梯)。建筑四周采用370mm承重墙。支承梁短边跨度为5000mm,支承梁长边跨度为6000mm。

单向板肋梁楼盖设计计算书

目录 一、荷载情况及材料选用 (1) 二、计算跨径及主梁截面设计 (1) 三、荷载计算 (2) 四、计算简图 (2) 五、内力计算 (3) 六、内力包络图 (5) 七、正截面受弯承载力计算 (6) , 八、斜截面受剪承载力计算 (8) 九、附加箍筋计算 (8)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、荷载情况及材料选用 1.荷载选用 排名32,查表1、表2、表3得:恒载标准值8.2/k g kN m = 活载标准值16.6/k q kN m = 粉刷层厚20mm ,重度取17kN/m 3,混凝土重度取25 kN/m 3 恒载分项系数取;活载分项系数取 2.材料选用 混凝土C30(2 2 14.3; 1.43c t N N f f mm mm ==);梁中纵向受力钢筋采用 HRB400(2 360c t N f f mm ==),其他钢筋均采用HRB335(2 300c t N f f mm ==) 二、计算跨径及主梁截面设计 由于主梁线刚度较柱线大很多,故中间支座可安脚趾考虑。主梁计算跨径按取为。 截面高1 1( )4807201510h L mm ==,取700h mm =; 截面宽11()2303503 2 b h mm ==,取300b mm =

为简化计算,主梁自重按集中荷载考虑。 次梁传来的恒载 8.27.259.04kN ?= 主梁自重 250.3(0.70.08) 2.411.16kN ??-?= 主梁粉刷 170.02(0.70.08) 2.42 1.01kN ??-??= 恒载标准值 71.15kN 活载标准值 16.67.2119.52kN ?= 恒载设计值 71.15 1.285.38G kN =?= 活载设计值 119.52 1.4167.33Q kN =?= 四、计算简图

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

混凝土双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土现浇楼盖设计 摘要:本次设计为钢筋混凝土现浇楼盖设计,采用双向板。板按弹性理论计算内力,梁考虑塑性内力重分布计算内力。对板和梁分别进行配筋,绘制了梁板施工图。 关键词:双向板荷载内力次梁主梁配筋

1.设计背景 某两层内框架仓库,层高为3.9m,。采用现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见下图,外墙为370砖墙,偏轴线(内120,外250)。 1、钢筋混凝土容重253 kN m,楼面可变荷载标准值62 kN m。 2、楼面面层采用陶瓷地砖面层,面层总厚度:30mm,自重:0.73 kN m 3、板底为15mm厚水泥砂浆粉刷,重度γ=203 kN m 4、楼梯间的活荷载为:2.52 kN m 5、材料 混凝土强度等级:见附表 钢筋:梁、板中受力筋见附表 板中分布筋、梁中箍筋和架立筋采用HPB300。 学号L1 L2 L3 L4 总台阶数每格板跨 数 混凝土强度 等级 板钢筋梁钢筋 22 6600 6600 7200 3300 24 2 C30 HPB335 HRB400

1.确定主梁的跨度为 6.6m,次梁的跨度为 6.6m,主梁每跨内布置一根次梁,板的跨度为3.3m。楼盖结构布置图如下(图1)楼盖采用单向板设计方案。 上 下 图1 楼盖平面布置 2.取板厚mm ,次梁的截面高度取h=500mm,宽度取b=200mm。 h100 3.主梁的截面高度取h=700mm,宽度取b=300mm。

3.1板的设计 1.板的荷载计算 板按塑性内力重分布方法计算,取每m 宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。 图2 15mm 厚水泥砂浆面层 0.015?20=0.32/m kN 100mm 厚现浇钢筋混凝土板 0.12/5.225m kN =? 30mm 厚陶瓷地砖面层 0.72/m kN 永久荷载标准值 k g =0.3+2.5+0.7=3.52/m kN 可变荷载标准值 k p =62/m kN 由可变荷载效应控制的组合 q=1.2?3.5+1.3?6=122/m kN 由可变荷载效应控制的组合 q=1.35?3.5+0.7?1.3?6=10.192/m kN 取q=122/m kN

单向板肋梁楼盖设计计算书(参考例题)

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16) 附图1、平面结构布置图------------------------------------(18) 附图2、板的配筋图------------------------------------------(19) 附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20) 附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板及梁的其它钢筋可以采用Ⅰ级。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.5,主梁每跨布置两根次梁,板的跨度 6.6,次梁的跨度为m 为m 2.2。楼盖结构布置图如下:

单向板肋梁楼盖设计计算书.

单向板肋梁楼盖设计 计算书 姓名: 学号: 班级: 宁波大学建筑工程与环境学院 2013年12 月12日

目录 一.某多层工业建筑楼盖设计任务书 1 (1)设计要求 1 (2)设计资料 1 二.某多层工业建筑楼盖设计计算书 1 (1)楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 1 (2)板的设计 1 (3)次梁的设计 3 (4)主梁的设计 6 附图1.厂房楼盖结构平面布置图 附图2.板的配筋示意图 附图3.次梁配筋示意图 附图4.主梁配筋示意图 附图5.板平法施工图示例 附图6.梁平法施工图示例

单向板肋梁楼盖设计任务书 (1)设计要求 ①板、次梁内力按塑性内力重力分布计算。 ②主梁内力按弹性理论计算。 ③绘出结构平面布置图、板、次梁和主梁的施工图。 本设计主要解决的问题有:荷载计算、计算简图、内力分析、截面配筋计算。 构造要求、施工图绘制。 (2)设计资料 ①楼面均布活荷载标准值 q k =5.2KN/m 2 ②楼面做法 楼面面层用15mm 厚水磨石(3/25m KN =γ ),找平层用20mm 厚水泥砂浆(3/20m KN =γ ),板底、梁底及其两侧用15mm 厚混合砂浆顶棚 抹灰(3/17m KN =γ) 。 ③材料 混凝土强度等级采用30C ,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400, 箍筋采用HPB400级。 单向板肋梁楼盖设计计算书 1.楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 确定主梁(L 1)的跨度为6.0m ,次梁(L 2)的跨度为6.0m 主梁每跨内布置 两根次梁,板的跨度为2.0m 。楼盖结构的平面布置图见附图1。 按高跨比条件,要求板厚h ≥l/40=2000/30=67mm ,对于工业建筑的楼板, 按要求h ≥80mm ,所以板厚取h=80mm 。 次梁截面高度应满足h=l/18~l/12=333~500mm ,取h=500mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=200。 主梁截面高度应满足h=l/15~l/10=400~600mm ,取h=600mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=300mm 。 柱的截面尺寸b×h=400mm×400mm 。 2.板的设计——按考虑塑性内力重分布设计 ①.荷载计算 恒荷载标准值(自上而下) 15mm 水磨石面层 0.015×25=0.375KN/㎡ 20mm 水泥砂浆找平层 0.020×20=0.40KN/㎡ 80mm 钢筋混凝土板 0.080×25=2.00KN/㎡ 15mm 板底混合砂浆 0.015×17=0.255KN/㎡ 小计: 3.03KN/㎡ 活荷载标准值: 5.2KN/㎡

整体式双向板肋梁楼盖课程设计

钢筋混凝土肋形梁双向板设计报告 学院:土木工程学院 班级:卓越1201 姓名:刘凯 学号:201201010818 指导老师:廖莎

钢筋混凝土肋形梁双向板设计 一.设计资料 某设计使用年限为50年多层民用建筑,采用砖混结构,楼盖平面如图1.1所示。 图1.1 楼盖平面图 (1).楼面构造层做法:30 mm 厚水磨石地面(20mm 厚水泥砂浆,10mm 厚水磨石面),k 0.65kN /m g =;20 mm 厚混合砂浆天棚抹灰,k 0.34kN /m g =。 (2).活荷载:标准值为2 6 kN/m 。 (3).恒载分项系数可变荷载效应控制时取 1.2,永久荷载效应控制时取1.35;活荷载分项系数为1.4。 (4) .材料选用: 混凝土 采用C35(22 c t 16.7N /mm , 1.57N /mm f f ==)。 钢筋 梁中受力纵筋采用H RB400级(2 y =360 N/mm f );

板中受力纵筋采用HRB335级(2 y =300 N/mm f ); 其余采用HPB300级(2 y =270 N/mm f )。 (5) .环境类别:一类。 (6).截面尺寸:板厚度:120mm ; 梁肋尺寸:200mm 400mm b h ?=? 二.荷载计算 恒载标准值 30 mm 厚水磨石地面 2 0.65 k N /m 120 mm 钢筋混凝土板 320.12 m 25 kN/m 3.0 kN/m ?= 20 mm 混合砂浆天棚抹灰 20.34 kN/m 2k 3.99 kN/m g = 可变荷载控制: 线恒载设计值 1.2 3.99 kN/m 4.79 kN/m g =?= 线活载设计值 1.4 6.00 kN/m 8.4 kN/m q =?= 合计 13.19 kN/m 永久荷载控制: 线恒载设计值 1.35 2.99 kN/m 4.04 kN/m g =?= 线活载设计值 0.7 1.4 6.00 kN/m 5.88kN/m q =??= 合计 9.92 kN/m 取每米板宽 11.99 kN/m g q += 三.按弹性理论计算 1.板的计算 求跨内截面最大正弯矩,按均布恒荷载及棋盘式布活载。采用近似内力分析方法:把棋盘式布置的活荷载分解为各区格板满布的对称荷载/2q 和区格板棋盘式布置的反对称荷载/2q ±。 对称荷载 2 228.4 kN/m '=g+ =4.79 kN/m +=8.99 kN/m 22 q g 反对称荷载 2 28.4 kN/m '=== 4.2 kN/m 22 q q ±± ± 在 'g 作用下,中间区格板的均可视为四面固定的单区格双向板,边区格板和角区格板的外边界支撑条件按实际情况确定,某些区格板跨内最大正弯矩

钢筋混凝土板肋形楼盖结构设计详解

钢筋混凝土板肋形结构设计 一、设计基本资料 某水电站副厂房楼盖为3级建筑物,采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。 厂房现浇整体式钢筋混凝土肋形楼盖平面尺寸L 1×L 2 为30m×19.8m,厂房周围 用240mm厚砖墙砌筑。 楼板构造及荷载:现浇板面面层采用20mm厚水泥砂浆,20KN/m3;现浇钢筋混凝土板容重25 KN/m3;板底、梁侧均为15mm厚混合砂浆粉刷17 KN/m3。 楼面均布活荷载设计为6.0 KN/m2。 材料:本设计将采用C20混凝土,板中钢筋及梁中箍筋均用HPB235箍筋,其它用HRB335钢筋。板、次梁、主梁的端支座搁置长度分别为120mm、240mm、240mm,钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm。 二、楼盖结构的平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置,主梁的跨度为6.6m,次梁的跨度为6m, 主梁每跨内设置两根次梁,板的跨度为2.2m,l 02/ l01 =6/2.2≈2.7,按单向板设计。 按跨高比计算,要求板厚h≥2200/40=55mm,一般对工业厂房建筑的楼盖板,要求h≥80mm,取板厚h=80mm。 次梁截面高度应满足h=l (1/18∽1/12)=6000*(1/18∽1/12)=330∽500mm,则截面宽度b=(1/2∽1/3)h=(1/2∽1/3)*500=166∽250mm,则次梁的高度和截面宽度分别取h=500mm,取b=200mm; 主梁截面高度应满足h=l (1/15∽1/10)=6600*(1/15∽1/10)=440∽660mm,则截面宽度b=(1/2∽1/3)h=(1/2∽1/3)*650=216∽325mm,则主梁的高度和截面宽度分别取h=650mm,取b=300mm; 楼盖结构平面布置图见下图

单向板肋梁楼盖课程设计报告

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 设计某多层工业建筑(某生产车间)的中间楼面(采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖) 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、题号 第题(见表一,表中有39道题目,学生可以选择不同的题目,表中长度单位为米) 2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为350mm×350mm。

3、荷载 (1)、楼面活荷载,单位为2 kn(见表一) /m (2)、楼面面层:水磨石地面2 kn .0m / 65 (3)、楼盖自重:钢筋混凝土容重3 γ = 25m / kn (4)、平顶粉刷:2 .0m kn 25 / 4、材料 (1)、混凝土:C20或C25

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计指导书 一、平面结构布置: 柱网及梁格布置应根据建筑物使用要求确定,因本厂房在使用上无特殊要求,故结构布置应满足实用经济的原则,并注意以下问题。 1、柱网布置可为正方形或长方形。 2、板跨一般为1.7~2.7m,次梁跨度一般是4.0~6.0m,主梁跨度则为5.0~8.0m,同时宜为板跨的3倍(二道次梁)。 3、对于板、次梁和主梁,实际上不宜得到完全相同的计算跨度,故可将中间各跨布置成等跨,而两边跨可布置得稍小些,但跨差不得超过10%。 二、板的设计(按塑性内力重分布计算):

单向板肋梁楼盖设计汇总

课程设计任务书 一、课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。 二、设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值q =__5.0__kN/m2 k (2)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20kN/m3),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(γ=17kN/m3); (3)混凝土强度等级采用C25或C30 ,钢筋采用HRB400和冷扎带肋550; (4)板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。 (5)厂房平面尺寸见任务分配表。 三、设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力。 (2)绘制楼盖结构施工图 1、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。(比例1:100~1:200); 2、楼板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸),(比例1:100~1:200); 3、次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸),(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平

法标注); 4、主梁 模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平法标注); 5、建议采用A3图纸。在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 采用A4打印纸。要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 四、课程设计进度 第一天:布置设计任务,阅读设计任务书、指导书及设计例题,复习有关课程内容。确定梁格布置、板计算; 第二天:次梁的计算; 第三天:主梁的计算; 第四至五天:绘制板、次梁和主梁的施工图。 五、课程设计任务分配表 (每六人一组,自由组合) 5 5 5 5 5 5 5 5 31.2×18.9 33.0×19.8 33.6×20.7 34.8×21.6 36.0×22.5 37.2×23.4 38.4×24.3 qk 题 号 L1*L 2

整体式单向板肋梁楼盖结构设计

XXXX大学工程技术学院 本科生课程设计 题目:整体式单向板肋梁楼板结构设计 专业:土木工程 _________ 年级:土木1111 _________ 学号:__________________________ 学生:__________________________ 指导教师:_______________________ 完成日期: 2014 年06月15日

内容摘要 按结构形式,楼盖可分为单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖(又称板柱结构)。本文以整体式单向板肋梁楼板结构设计为研究方向,以混凝土结构的相关理论为依据,结合现场施工工艺,对混凝土结构的应用现状及发展前景进行阐述,并根据设计题目给出的整体式单向板肋梁楼盖设计实例对结构平面进行计算并做出初步设计图,然后对结构的板、次梁、主梁进行合理化分析、设计。最后,详细深入的分析了混凝土结构的施工常见问题与质量通病,并结合混凝土结构施工中常见的质量通病问题及工程实例经验,全面 的阐述了有关质量问题的解决方法。 关键词:混凝土结构;截面有效高度;配筋计算;建筑施工质量

内容摘要.................................................................. I...引言.. (1) 1混凝土结构的应用及前景 (2) 1.1混凝土结构应用现状 (2) 1.2混凝土结构的发展前景 (2) 2整体式单向板肋梁楼盖设计实例 (3) 2.1基本设计资料 (3) 2.2结构平面布置,板、次梁、主梁截面尺寸选定 (4) 2.3板的设计 (5) 2.4次梁的设计 (7) 2.5主梁的设计 (10) 3 混凝土结构施工中常见的质量通病 (16) 3.1混凝土结构质量的重要性 (16) 3.2常见的建筑施工质量通病 (16) 参考文献 (19)

现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

《钢筋混凝土结构》 课程设计 题目:现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

目录 1.课程设计目的 (3) 2.设计资料 (3) 3.设计内容 (4) 3.1确定结构布置方案 (4) 3.2板的设计 (5) 3.3次梁的设计 (7) 3.4主梁的设计 (11) 4.结束语 (18)

一. 课程设计目的 水工钢筋混凝土结构课程设计是水工钢筋混凝土结构教学计划中一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的水工结构设计基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。 1).通过课程设计训练,了解水工钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为毕业设计以及今后从事实际水工结构设计工作奠定初步基础。 2).复习巩固加深所学的钢筋混凝土基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构设计等章节的理论知识。 3).掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: ①进一步理解单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图; ②掌握弹性理论的设计方法; ③掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法; ④了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求; ⑤掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; 4).学习结构施工图的绘制和结构计算书的编制方法,培养查阅技术规范和工程手册的能力,合理确定设计参数。 二、设计资料 1、某水力发电厂副厂房楼盖,采用钢筋混凝土梁板,其平面尺寸如图1所示。 图1 水力发电厂副厂房楼盖平面图 2、楼面活载标准值q=5.5 KN/m。 3、墙体厚度370mm,结构横向长21.6m,结构纵向长28.5m,楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式单向板肋形结构。

单向板肋梁楼盖设计实例

淮阴工学院课程设计计算式 课程名称:砼结构基本原理课程设计 课程编号:5102410 学时学分:1周、1学分 姓名:许洪跃 班级:土木1121 学号:25 指导教师:何卫忠 归口单位:建筑工程学院

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为m2 2、楼面面层水磨石自重为m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土:C30 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB400或者RRB400钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HRB335。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、 平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.6,次梁的跨度为m 7.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 m 0.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 0540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚h =80mm 3、次梁的截面高度应满足 h =( 121~18 1)L =(317~475)mm ,取h =400mm 。则b =(21~31)h = (133~200)mm ,取b =200mm 。 4、主梁的截面高度应该满足h =(81~141)L =(429~750)mm ,取h =600mm 。则b =(21~31 )h = (200~300)mm ,取b =250mm 。

单向板肋梁楼盖设计步骤

多层框架结构楼盖结构设计与分析(单向)设计步骤: 1.设计资料 (1)楼面均布活荷载标准值:q k =10kN/m 2 。 (2)楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(=20kN/m 3 ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(=17kN/m 3 )。 (3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。 2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m 。楼盖结构的平面布置图如图1-所示。 按高跨比条件要求板的厚度,对工业建筑的楼板,要求 ,所以板厚取。 ( 次梁截面高度应满足,取,截面宽 ,取。 主梁截面高度应满足 ,取,截面宽度取为 ,柱的 截 面 尺 寸 b × h=400 × 400 mm 2 。 γ γ 57.5mm 2300/40l/40h =≥≥mm h 80≥80mm h =mm l l h 550~36712/~18/==550mm h =h b )3/1~2/1(=mm b 250=mm l l h 690~46010/~15/==650mm h =300mm b =

图 1- 楼盖结构平面布置 3、板的设计——按考虑塑性内力重分布设计(1)、荷载计算 @ 恒荷载标准值 小计 活荷载标准值: 因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于,所以活荷载分项系数取, (2)、计算简图 取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-4(a)所示,由图可知:次梁截面为b=,现浇板在墙上的支承长度为a=,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为: ~ 板的计算简图1-4(b)所示。 2 2 2 / 255 .0 17 015 .0 15 / 2 25 08 .0 80 / 4.0 20 02 .0 20mm m kN mm m kN mm m kN = ? = ? = ? 板底石灰砂浆: 钢筋混凝土板: 水泥砂浆面层: 2 kN/m 655 .2 2 10kN/m 2 kN/m 0.43.1 2 2 2 2 / 2. 16 / 186 . 16 / 13 3.1 10 / 186 .3 2.1 655 .2 m kN m kN g q m kN q m kN g ,近似取 荷载总设计值: 活荷载设计值: 恒荷载设计值: = + = ? = = ? = mm 250 mm 120

单向板肋梁楼盖课程设计

课程设计 课程名称:混凝土结构课程设计 设计题目:整体式混凝土单向板肋梁楼盖设计 班级:20140213 学号:2014021305 姓名:都瑞鹏 指导教师:郭庆勇 完成时间:2017.9.30 哈尔滨工程大学教务处制

目录 1.设计资料 (3) 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 (4) 3.板的设计 (4) 3.次梁的设计 (8) 4.主梁的设计.............................................................. 错误!未定义书签。5.参考文献.. (17)

整体式单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 (1)设计任务 某多层工业厂房,拟采用钢筋混凝土整体式单向板肋形楼盖,标准层建筑平面图如图2所示。 1)采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 2)进行板、次梁和主梁的承载力计算。要求板、次梁的内力按塑性内力重分布方法计算;主梁内力按弹性理论计算,主梁支座负弯矩考 虑调幅,调幅值15%。 3)绘制结构施工图:板平面配筋图、板剖面配筋图;次梁及主梁配筋图。 (2)楼面做法:厂房楼盖四周支承在砖砌体墙上;楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(容重为20kN/m 3),板底及梁用20mm 厚混合砂浆粉底(容重为17kN/m 3)。 图1 楼面做法 (3)选用材料:钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335级钢筋'2300/y y f f N mm ==外,其余均为HPB300级钢筋'2 270/y y f f N mm ==。混凝土强度等级为C3022 14.3/, 1.43/c t f N mm f N mm ==。 (4)楼面均布可变荷载标准值为27/kN m ;建筑物的结构安全级别为Ⅱ级,重要性系数0 1.0γ=。

单向板肋梁楼盖设计(含梁板配筋图).

- 1 - 设计人:吕 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、 平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为5.4m ,次梁的跨度为4.5m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为1.8m 。楼盖结构布置图如下:2、按高跨比条件,当11800454040 h l mm ≥==时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80= 3、次梁的截面高度应满足 1( 18h =~1)(250~375)12L mm =,取300h mm = 则1 (3b =~1)(1002h =~150)mm ,取150b mm =。

- 2 - 设计人:吕 4、主梁的截面高度应该满足1(14h =~1)(3868 L =~675)mm ,600h mm =,则1(3h =~1)(2002 h =~mm )300,取mm b 250=。 二、 板的设计(按塑性内力重分布计算): 1、荷载计算: 板的恒荷载标准值: 取1m 宽板带计算: 30mm 厚水磨石面层 m kN /65.0165.0=? 80mm 厚钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ??= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ??= 恒载: m kN g k /905.2= 活载: 2.51 2.5/k q kN m =?= 恒荷载分项系数取 1.2;因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值小于m kN /0.4,所以活荷载分项系数取1.4。 板的设计值总值: 由可变荷载效应控制的组合: (1.2 2.905 1.4 2.5) 6.986/g q kN m +=?+?= 由永久荷载效应控制的组合:(1.35 2.905 1.40.7 2.5) 6.372/g q kN m +=?+??= 所以由可变荷载效应控制的组合所得荷载设计值较大,板的内力计算取6.986/g q kN m += 2、板的计算简图:

钢筋混凝土单向肋梁楼盖设计

《钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计》任务书 一、设计目的 1、了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; 2、掌握板厚及梁系截面尺寸的确定方法; 3、通过板及次梁的计算,掌握按考虑塑性内力重分面分析内力的计算方法; 4、通过主梁的计算,掌握按弹性理分析内力的计算方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法; 5、掌握板、梁的配筋计算; 6、了解并熟悉现浇梁板结构的有关构造要求; 7、掌握钢筋混凝土施工图的表达方法、制图规定,进一步提高制图的基本技能; 8、学会编制钢筋材料表。 二、设计资料 某多层厂房,采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,结构布置如附图所示。 1、结构布置柱网尺寸及楼面活载大小详见“六附图”; 2、楼面面层用20㎜厚水泥砂浆抹面,容重20KN/m3板底及梁用15㎜厚混合砂浆抹面,容重17KN/m3 3、混凝土强度等级C25,钢筋除梁纵向主筋采用HRB335钢筋外,其余均采用HPB300钢筋,钢筋混凝土容重25KN/m3。 三、设计内容和要求 进行楼盖梁板系统结构设计,并绘制施工图。 要求:提交设计说明书一本,楼盖结构施工图(一号图,手画图)一张; 板和次梁按考虑塑性重分布方法计算;;主梁按弹性理论计算内力。 1、对设计说明书的要求 设计说明书应包括下列内容: (1)本梁板结构系统布置的优缺点评述; (2)板厚及梁系截面尺寸的确定; (3)板、梁计算简图; (4)荷载计算; (5)内力分析及内力组合; (6)配筋计算; (7)构造要求; 2、对图纸的要求 楼盖结构施工图应包括下列内容: (1)楼盖平面布置图(板的配筋绘于此图上) 板、梁、柱均要编号且注明定位尺寸; 板的配筋可采用分离式或弯起式,钢筋要编号,同一编号的钢租佃少有一根钢筋要注明直径、间距及截断或弯起位置。 (2)次梁模板及配筋图 要求绘出次梁立面和足够数量的断面模板及配筋图; 要求几何尺寸,钢筋编号、型号、直径、间距、弯起和截断位置、搭接长度、锚固长度等标注全面; 要求绘出抽出钢筋图; 可以利用对称性只画一半; (3)主梁模板及配筋图

单向板肋梁楼盖设计计算书.

单向板肋梁楼盖设计计算书.

单向板肋梁楼盖设计 计算书 姓名: 学号: 班级: 宁波大学建筑工程与环境学院

2013年12 月12日

目录 一.某多层工业建筑楼盖设计任务书 1 (1)设计要求 1 (2)设计资料 1 二.某多层工业建筑楼盖设计计算书 1 (1)楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 1 (2)板的设计 1 (3)次梁的设计 3 (4)主梁的设计 6 附图1.厂房楼盖结构平面布置图 附图2.板的配筋示意图 附图3.次梁配筋示意图 附图4.主梁配筋示意图 附图5.板平法施工图示例 附图6.梁平法施工图示例

单向板肋梁楼盖设计任务书 (1)设计要求 ①板、次梁内力按塑性内力重力分布计算。 ②主梁内力按弹性理论计算。 ③绘出结构平面布置图、板、次梁和主梁的施工图。 本设计主要解决的问题有:荷载计算、计算简图、内力分析、截面配筋计算。 构造要求、施工图绘制。 (2)设计资料 ①楼面均布活荷载标准值 q k =5.2KN/m 2 ②楼面做法 楼面面层用15mm 厚水磨石(3/25m KN =γ ),找平层用20mm 厚水泥砂浆(3/20m KN =γ ),板底、梁底及其两侧用15mm 厚混合砂浆顶棚 抹灰(3/17m KN =γ) 。 ③材料 混凝土强度等级采用30C ,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用 HRB400, 箍筋采用HPB400级。 单向板肋梁楼盖设计计算书 1.楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 确定主梁(L 1)的跨度为6.0m ,次梁(L 2)的跨度为6.0m 主梁每跨内布置 两根次梁,板的跨度为2.0m 。楼盖结构的平面布置图见附图1。 按高跨比条件,要求板厚h ≥l/40=2000/30=67mm ,对于工业建筑的楼板, 按要求h ≥80mm ,所以板厚取h=80mm 。 次梁截面高度应满足h=l/18~l/12=333~500mm ,取h=500mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=200。 主梁截面高度应满足h=l/15~l/10=400~600mm ,取h=600mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=300mm 。 柱的截面尺寸b×h=400mm×400mm 。 2.板的设计——按考虑塑性内力重分布设计 ①.荷载计算 恒荷载标准值(自上而下) 15mm 水磨石面层 0.015×25=0.375KN/㎡ 20mm 水泥砂浆找平层 0.020×20=0.40KN/㎡ 80mm 钢筋混凝土板 0.080×25=2.00KN/㎡ 15mm 板底混合砂浆 0.015×17=0.255KN/㎡ 小计: 3.03KN/㎡ 活荷载标准值: 5.2KN/㎡

相关文档
相关文档 最新文档