文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

集中电源集中控制型消防应急标志灯具

集中电源集中控制型消防应急标志灯具
集中电源集中控制型消防应急标志灯具

集中电源集中控制型消防应急标志灯具

The document was finally revised on 2021

一.概述

CZ-BLJC-1EⅡ1W-(e-bus/10-20)型集中电源集中控制型消防应急标志灯具(以下简称标志灯)为逻辑编码带有预案功能的智能疏散标志灯。适用于宾馆、酒店、写字楼、车站、学校、医院、银行、图书馆等人员密集场所。与CZ-FP分配电装置配合使用,通过CZ-C 控制器的控制和CZ-DL电源供电完成正常疏散指示和紧急预案疏散指示。

二.特点

本标志灯采用双CPU工作,通信控制分开性能更加稳定,并采用独立编址预案内置设计,灯具响应更加迅速。各种故障自动检测自动上报更加智能。采用安全电压等级使用更加安全。采用高亮LED,并配合新型导光技术,灯具光亮均匀、美观醒目。

三.技术特性

1.工作电压:DC20V~DC28V。

2.工作电流:≤50mA

3.通信方式:e-bus总线

4.线制:电源线采用有极性二线制连接;通信采用无极性二线制连接。

5.使用环境:温度 0℃~55℃;相对湿度≤95%。

6.外形尺寸:384×160×15 (L×W×D单位mm)

7.安装方式:壁装

8.防护等级:IP30。

9.重量:1.1Kg。

10.壳体颜色:银色/铁灰。

11.执行标准:GB17945-2010。

四.结构特征和工作原理

1.结构形特征如图1所示

指示灯说明:红色指示灯:电源指示。 黄色指示灯:故障指示。 绿色指示灯:通信指示。 2.

面板图形如图2所示

3.

工作原理

通信CPU 接收分配电装置的信号,通过内部通信传送给控制部分CPU 进行灯具的控制和预案的执行。预案存储在灯具内部,每个灯具的状态根据现场情况进行单独设定。 五. 安装与布线

警告:1安之前请切断分配电装置电源并确认每个灯具连接线极性无错误。

2安装时应在灯具对应平面图纸上记录序列号,例如:S:0.001.011.054。 3灯具安装后严禁使用兆欧表(摇表)测试,严禁>DC24V 的电压接入系统。 1.

布线方式

电源线采用截面积不小于2.5mm 2的耐火BV 线;通信线采用截面积不小于1.5 mm 2-耐火RVS 线,同管(金属管)铺设。

2.安装方法

标志灯安装示意图如图3。

3.标志灯背后孔位图如图4。

4.接线图如图5。

5.接线端子说明

1L+、2L+、…… 8L+ :每个回路电源正极。

(-) :每个回路电源负极。

COM1、COM2、……COM8 :每个回路通信。

COM1’、COM2’、……COM8’:每个回路通信。

每个分配电装置可以接8路灯具。每个回路按照nL+接灯具的红线,(-)接灯具的黑线,COMn接灯具的黄线,COMn'接灯具绿线的方法连接.

注:为避免接线混乱,强烈推荐电源线使用红色和黑色,通信线使用黄线、绿线(和灯具出线颜色一致)。

六.调试

警告:将所有标志灯安装之后,严禁私自通电测试灯具,应由厂家专业人员到场调试。

1.标志灯安装后,确认安装与布线正确后,根据现场情况进行设置灯具地址及预案内

容,并在控制器主机上进行注册。具体操作方法详见控制器说明书。

2.标志灯调试后,正常时按照实际疏散方向进行指示,当紧急情况发生时,可以手动或

者通过消防联动进行疏散预案指示。

3.模拟紧急情况进行疏散预案的指示,查看标志灯的指向设置是否正确。

4.测试结束后按控制器主机上的复位按键,并通知有关管理部门系统恢复正常。

5.在测试过程中不合格的标志灯按“常见故障及维修”及“维护保养”进行处理,然后进行

测试,仍不能通过测试,则应返厂维修。

注意:首次测试应全部测试所有预案。

七.使用及操作

1.当灯具进行编址并注册后,灯具可以进行正常指向和功能自检以及预案执行。如果灯

具出现电源故障,通信掉线及光源故障都可以在控制器上报出相应灯具地址的故障信息。

2.正常状态下:红色电源指示灯常亮;黄色故障指示灯不亮(灯具存在故障时,黄色

指示灯点亮);绿色通信指示灯闪烁。

八.常见故障及维修

1.所有指示灯都未亮检查灯具供电及灯具保险。

2.故障灯亮检查灯具的发光器件及通信部分。

3.其他故障根据控制器提示进行判断。

九.维护保养

1.标志灯应在即将调试时安装,在安装前应妥善保管;并采取防尘、防潮、防腐蚀的措

施。

2.标志灯在调试后,控制器会自动控制灯具每月进行月检,每年进行年检。月检会持续

3-5min,年检持续时间90min,自检结束后灯具自动恢复设定状态无需人工干预。月检年检的结果会记录在控制器的历史记录中。

3.定期查看历史记录,出现问题及时解决。

智能型消防应急照明和疏散指示系统说明

消防应急照明和疏散指示系统安装规范 深圳市共安智能科技有限公司 1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。 2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。 4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。 5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。 6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。 7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。 9、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯。 10、消防应急灯具及标志牌宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。 11、下面我们来了解共安智能疏散系统和共安应急照明指示系统的安装做个了解 消防应急标志灯(以下简称标志灯)的安装规定

1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm,底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。 2、标志灯严禁安装在门扇上。顶棚高度低于2.0m时,宜安装在门的两侧,但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向。 3、标志灯低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件,安装距离不应大于10m。疏散走道内高位安装标志灯时,两个标志灯间距离不应大于20m(人防工程不大于10m)。 4、标志灯安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式。 5、楼梯间内指示楼层的标志灯宜安装在本层墙上。地上首层与地下室合用楼梯时,指示出口的标志灯应安装在首层出口内侧。 6、在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的标志灯在安装时,标志灯箭头指示方向或导向光流流动方向与疏散方向一致。 消防应急照明灯(以下简称照明灯)的安装规定

试述地铁车站应急照明系统设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0116003788.html, 试述地铁车站应急照明系统设计 作者:吴勇 来源:《中国新技术新产品》2018年第05期 摘要:随着我国经济的不断发展,各项基础设施项目便显出繁荣发展之势,同时,先进 的科学技术在各行业领域的渗透也促进了其发展水平的逐渐提升。现阶段我国各个地区的交通压力明显增加,城市中除了基础道路之外还修建了快速路以及地铁等,使人们的出行变得更加方便。但是在进行城市道路建设的过程中,为了有效应对突发交通故障问题,还需要在设计方面多下些功夫。笔者在本文中就针对现阶段我国地铁车站应急照明系统的设计进行了一系列的研究,以备相关认识参考。 关键词:地铁;车站;应急照明系统 中图分类号:U231 文献标志码:A 0 引言 我国地铁建设的起步时间与西方发达国家相比要晚很多,但就地铁车站的应急照明来讲,目前我国技术人员已经对该项技术进行了整体把握与应用,且实际应用效果较好。 1 目前应急照明的基本分类 我国针对照明系统的分类情况已经做出了明确的分类,具体包括正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。而当中的应急照明又可以分为安全照明、备用照明及疏散照明。所以,我们就可以将应急照明理解为:照明系统由于受到故障电源问题的影响而无法正常供电,在这种情况下为人员的安全疏散提供暂时性照明的系统。对此,在进行应急照明系统设计的过程中既要考虑到防火规范要求,同时设计还应满足各个规范和标准对整体应急照明系统的要求。 1.1 应急照明系统中的备用照明。备用照明是在常规照明系统发生故障的情况下,为了保证相关工作与活动继续进行的照明系统。该种应急照明系统可分为继续工作的备用照明和暂时继续工作的备用照明,继续工作的备用照明其光照亮度应不低于正常照明的50%,而暂时继续工作的备用照明亮度则不应低于正常照明的10%。 1.2 应急照明系统中的疏散照明。疏散照明是在常规照明供电故障而无法进行照明工作时,为人们从某一场所向出口疏散所有的照明系统。按照照明功能进行分类,疏散照明可以分为诱导指示标志照明和一般疏散照明。前者的主要功能在于对安全方向与出口位置的指引,而后者的主要功能则在于为人们提供认清道路以及确认眼前是否存在阻碍物的照明,同时引导人们找出疏散路径中的报警器装置、通信装置以及灭火器等。

集中电源集中控制型消防应急标志灯具

集中电源集中控制型消防应急标志灯具 The document was finally revised on 2021

一.概述 CZ-BLJC-1EⅡ1W-(e-bus/10-20)型集中电源集中控制型消防应急标志灯具(以下简称标志灯)为逻辑编码带有预案功能的智能疏散标志灯。适用于宾馆、酒店、写字楼、车站、学校、医院、银行、图书馆等人员密集场所。与CZ-FP分配电装置配合使用,通过CZ-C 控制器的控制和CZ-DL电源供电完成正常疏散指示和紧急预案疏散指示。 二.特点 本标志灯采用双CPU工作,通信控制分开性能更加稳定,并采用独立编址预案内置设计,灯具响应更加迅速。各种故障自动检测自动上报更加智能。采用安全电压等级使用更加安全。采用高亮LED,并配合新型导光技术,灯具光亮均匀、美观醒目。 三.技术特性 1.工作电压:DC20V~DC28V。 2.工作电流:≤50mA 3.通信方式:e-bus总线 4.线制:电源线采用有极性二线制连接;通信采用无极性二线制连接。 5.使用环境:温度 0℃~55℃;相对湿度≤95%。 6.外形尺寸:384×160×15 (L×W×D单位mm) 7.安装方式:壁装 8.防护等级:IP30。 9.重量:1.1Kg。 10.壳体颜色:银色/铁灰。 11.执行标准:GB17945-2010。 四.结构特征和工作原理 1.结构形特征如图1所示

指示灯说明:红色指示灯:电源指示。 黄色指示灯:故障指示。 绿色指示灯:通信指示。 2. 面板图形如图2所示 3. 工作原理 通信CPU 接收分配电装置的信号,通过内部通信传送给控制部分CPU 进行灯具的控制和预案的执行。预案存储在灯具内部,每个灯具的状态根据现场情况进行单独设定。 五. 安装与布线 警告:1安之前请切断分配电装置电源并确认每个灯具连接线极性无错误。 2安装时应在灯具对应平面图纸上记录序列号,例如:S:0.001.011.054。 3灯具安装后严禁使用兆欧表(摇表)测试,严禁>DC24V 的电压接入系统。 1. 布线方式 电源线采用截面积不小于2.5mm 2的耐火BV 线;通信线采用截面积不小于1.5 mm 2-耐火RVS 线,同管(金属管)铺设。

消防应急灯具gb17945-2000国家标准

定义: 3.1消防应急灯具 火灾发生时,为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。 3.2消防应急照明灯 为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急灯具。 3.3消防应急标志灯 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: a)指示安全出口及其方向; b)指示楼层、避难层及其他安全场所; c)指示灭火器具存放位置及其方向; d)指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.4消防应急照明标志灯 同时具备消防应急照明灯和消防应急标志灯功能的消防应急灯具。3.5应急电源 火灾发生时,为消防应急灯具供电的非主电电源。 5技术要求

5.1.1消防应急灯具的应急转换时间应不大于5s。高危区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应不大于0.25s。 5.1.2消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 5.1.3标志灯标志的颜色应为绿色、红色、白色与绿色组合、白色与红色组合四种之一。 5.1.4照明灯从主电源转换到应急电源供电时,其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。 5.1.9自带电源型和子母电源型的消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯。主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。 5.1.15消防应急灯具应有过充电保护和充电回路短路保护,充电回路短路时其内部元件表面温度不应超过90℃。重新安装电池后,消防应急灯具应能正常工作。消防应急灯的充电时间应不大于24h。 5.1.16消防应急灯具应有过放电保护。电池放电终止电压应不小于额定电压的80%。 5.1.17消防应急灯具应能连续完成至少50次“主电状态1min-应急状态 20s-主电状态1min”的工作状态循环。 5.1.18消防应急灯具在主电电压为187~242V范围内,不应转入应急状态。 5.1.19消防应急灯具由主电状态转入应急状态时的主电电压应在132~187V 范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压应不大于187V。

(完整版)消防应急照明和疏散指示系统

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 1、范围 本标准规定了消防应急照明和疏散指示系统的术语和定义、分类、防护等级、一般要求、试验、检验规则、标志、使用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防应急照明和疏散指示系统(以下简称系统)以及其它环境中安装的具有特殊要求的系统(特殊要求由有关标准另行规定)。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4208-2008外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT) GB 7000.1-2007 灯具第1部份:一般要求与实验(IEC60598-1:2003,IDT) GB/T 9969工业产品使用说明书总则 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 13495消防安全标志(GB13495-1992,neq ISO6309:1987) GB 16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB 50054低压配电设计规范 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1消防应急照明和疏散指示系统 fire emergency lighting system 为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具 fire emergency luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。 3.2.1消防应急照明灯具 fire emergency lighting luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,其中,发光部分为便携式的消防应急照明灯具也称为疏散用手电筒。 3.2.2消防应急标志灯具 fire emergency indicating luminaire 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: a) 指示安全出口、楼层、避难层(间); b) 指示疏散方向; c) 指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及及其方向; d) 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.3消防应急照明标志复合灯具 fire emergency lighting&indicating luminaire 同时具备消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的消防应急灯具。 3.4自带电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire powered by self contained battery 电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。 3.5消防应急灯具用应急电源盒 emergency power supply cell for fire emergency luminaire 自带电源型消防应急灯具中与光源未在同一灯具内部的电池及相关电路的部件。 3.6子母型消防应急灯具 son & mother type fire emergency luminaire(s) 子消防应急灯具内无独立的电池而由与之相关的母消防应急灯具供电,其工作状态受母灯具控制的一组消防应急灯具。 3.7集中电源型消防应急灯具fire emergency luminaire powered by centralized batteries 灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。 3.8应急照明集中电源 centralizing power supply for fire emergency luminaries 火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。 3.9集中控制型消防应急灯具 fire emergency luminaire controlled by central control panel 工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。 3.10应急照明控制器central control panel for fire emergency luminaire 控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 3.11持续型消防应急灯具 maintained fire emergency luminaire

集中电源集中控制型消防应急标志灯具

一.概述 CZ-BLJC-1EⅡ1W-(e-bus/10-20)型集中电源集中控制型消防应急标志灯具(以下简称标志灯)为逻辑编码带有预案功能的智能疏散标志灯。适用于宾馆、酒店、写字楼、车站、学校、医院、银行、图书馆等人员密集场所。与CZ-FP分配电装置配合使用,通过CZ-C控制器的控制和CZ-DL电源供电完成正常疏散指示和紧急预案疏散指示。 二.特点 本标志灯采用双CPU工作,通信控制分开性能更加稳定,并采用独立编址预案内置设计,灯具响应更加迅速。各种故障自动检测自动上报更加智能。采用安全电压等级使用更加安全。采用高亮LED,并配合新型导光技术,灯具光亮均匀、美观醒目。 三.技术特性 1.工作电压:DC20V~DC28V。 2.工作电流:≤50mA 3.通信方式:e-bus总线 4.线制:电源线采用有极性二线制连接;通信采用无极性二线制连接。 5.使用环境:温度0℃~55℃;相对湿度≤95%。 6.外形尺寸:384×160×15 (L×W×D单位mm) 7.安装方式:壁装 8.防护等级:IP30。 9.重量:1.1Kg。 10.壳体颜色:银色/铁灰。 11.执行标准:GB17945-2010。 四.结构特征和工作原理 1.结构形特征如图1所示 指示灯说明:红色指示灯:电源指示。 黄色指示灯:故障指示。 绿色指示灯:通信指示。 2.面板图形如图2所示

3.工作原理 通信CPU接收分配电装置的信号,通过内部通信传送给控制部分CPU进行灯具的控制和预案的执行。预案存储在灯具内部,每个灯具的状态根据现场情况进行单独设定。 五.安装与布线 警告:1安之前请切断分配电装置电源并确认每个灯具连接线极性无错误。 2安装时应在灯具对应平面图纸上记录序列号,例如:S:0.001.011.054。 3灯具安装后严禁使用兆欧表(摇表)测试,严禁>DC24V的电压接入系统。 1.布线方式 电源线采用截面积不小于2.5mm2的耐火BV线;通信线采用截面积不小于1.5 mm2-耐火RVS线,同管(金属管)铺设。 2.安装方法 标志灯安装示意图如图3。 3.标志灯背后孔位图如图4。

浅谈消防应急照明系统

浅谈消防应急照明系统 摘要:消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。应此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。 主题词:应急照明供电控制方式安装维护 一、合理选择应急照明系统供电控制方式 国内目前使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。 另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。 与自带电源独立控制型应急灯具相比,集中电源集中控制型应急灯具有便于集中管理、用户自查、消防监督检查、延长灯具寿命、提高应急疏散效能等优点,系统可靠性好、使用寿命长、维护与管理方便、系统价格低。但是集中电源集中控制型应急灯具由于每个应急灯具内没有备用电源(蓄电池),若供电线路发生故障,则会直接影响到应急照明系统的正常运行,所以对其供电线路敷设有特殊的防火要求。而自带电源独立控制型应急灯具因为在每个应急灯具内都带有备用电源(蓄电池),所以对供电线路没有特殊的要求,供电线路故障并不会影响到备用电源发生作用。应急灯发生故障时一般也只影响该灯具本身,对整个系统影响不大。 在选择应急照明灯时,应根据具体情况合理选择应急照明系统。一般来说,新建工程或设有消防控制室的工程,应尽量在建设过程中统一布线,选用集中电源集中控制型应急照明;对于小型场所、后期整改或二次装潢改造的工程应选用自带电源独立控制型应急照明。 二、应急灯接线时应注意的问题 (一)应急灯常用的几种接线方式

消防应急灯具的设置范围

消防应急灯具的设置范围 消防应急灯具是重要的应急照明,在安装设计的时候,都要根据标准规范以及实际应用来进行合理的设计。根据《建规》第11.3.1条规定:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间; 3、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室; 4、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间; 5、公共建筑中的疏散走道。 同时,为了能够进一步完善公共场合的消防应急灯具的应用合理性,《建规》第11.3.4条规定:公共建筑、高层厂房(仓库)及甲乙丙类厂房应沿疏散走道和安全出口、人员密集场所疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。《建规》第11.3.5条规定:下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1、总建筑面积超过8000m2的展览建筑; 2、总建筑面积超过5000m2的地上商店; 3、总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店; 4、歌舞娱乐放映游艺场所; 5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。 《建规》将消防应急灯具的设置单独列为一个章节进行了全面规范,与原《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)相比,明显扩大了消防应急照明灯具的设置范围,突出了消防应急标志灯设置的强制性,如规定普通的民用建筑(除住宅外)、厂房(仓库)的规定部位均应设置消防应急灯具,公共建筑、高层厂房(仓库)、除丁戊类以外的厂房的疏散走道、安全出口、疏散门等部位设置灯光疏散指示标志和具有一定规模的公共建筑和地下(半地下)商店及歌舞娱乐游艺放映场所等建筑增设地面灯光或蓄光疏散指示标志。 目前许多设计单位对规范理解不够、执行标准不严,擅自降低标准设计,往往只重视了人员密集场所和大型公共建筑消防应急灯具的设计问题,对于多层工业厂房(仓库)、普通的公共建筑消防应急灯具不予设计,尤其是对增设地面灯光或蓄光疏散指示标志不能严格执行,认为设不设无所谓。

供电和照明系统施工总结.doc

港滨海港区中电投煤炭码头一期工程(SG标-段06)供电及照明系统 施 工 总 结 一航局港滨海项目部 2016年11月14日

一、工程概况: 港滨海港区中电投煤炭码头一期工程: 1#变电所、 2#变电所、 3#变电所、 4# 变电所、 S1 变电所共计 5 个变电所、 10 个机房、 22 条皮带以及各个小房号;供电照明系统分为动力配电柜和成套、电缆支架和桥架、配管、变压器、电缆敷设、照明装置、硬母线、防雷和接地分项。 二、施工情况: 一航局港滨海港区项目开工至今,已经完成了 5 个变电所 83 台低压柜、128 台高压柜、 10 台变压器、 5 套交直流屏、 6 套 SVG、以及 PLC控制系统配套设备安装;电缆桥架安装20000 多米电缆桥架安装、敷设60 多万米电力电缆。 三、分项施工总结: 1、电缆桥架施工工艺流程:

2、注意事项: 电缆桥架根据施工图纸结合现场实际安装。首先在条件具备时进行路径测量定位;安装时,桥架应与建筑物、构筑物具有相同的坡度。先安装立柱与吊架,然后进行托臂的安装。 2.1 电缆桥架垂直安装立柱间距为 1.5m。 2.2 立柱安装应横平竖直,不得有倾斜,其垂直偏差不得大于其长度 的 2‰。每一条直线上立柱断面尺寸应一致,宜用钢线找平、找直。

2.3 立柱焊接应牢靠,焊缝饱满。每一固定点的两侧均须焊接,每一 侧焊接长度为全焊满焊,在焊缝处须补刷防腐漆。 2.4 电缆桥架的立柱间距按照设计要求做。遇下列情况应增加立柱: a. 水平转弯之前、后约300mm处极其转弯的中间。 b.从水平方向转向为立上或立下时,在其转向之前、后约 100mm处。 c.遇标高有明显变化的爬坡处前、后约200mm处,极其上下两爬坡连接板的中间,所增设的立柱爬坡点应在1000mm以,否则必须再增加两爬坡点之间的立柱。 2.2 托臂的组装 2.2.1托臂与立柱的固定采用螺栓连接,压板螺栓的直径为M12,连接应牢靠。 2.2.2 各层的托臂应横平竖直,并于立柱垂直,不得有左右倾斜或上 翘下塌,偏差不得大于±2mm。 2.2.3同层托臂应在同一水平面上, 每一条直线上的高低偏差不得大于± 4mm。 2.3 桥架组装 2.3.1 桥架应可靠地紧固在托臂上 , 并应横平竖直 , 不得有的扭曲或向一边倾斜, 每一条直线上水平倾斜不得大于±4mm,中心线左右偏差不得大于± 8mm,高低偏差不得大于± 4mm。 2.3.2桥架的延续连接宜放在两立柱间的1/4 处, 避免在 1/2 处做接

消防应急照明和疏散指示系统施工及安装规范

消防应急照明和疏散指示系统施工及安装规范 1施工 1主要设备规定 是通过国家型式认可(或认证)的产品。产品的名称、型号、规格、使用电池应与市场准入制度要求的有效证明文件一致。 检验方法:核对认可(或认证)证书与产品标志、名称、型号、规格是否相符;核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。 2、自带电源型消防应急灯具应抽查应急工作时间和状态转换功能,其应急工作时间不应小于其标称的应急工作时间。状态转换和状态指示应正常。 检验方法:充电24h后放电,期间观察灯具的状态转换和状态指示,测量放电时间。检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。 3、疏散指示牌应是通过国家消防产品质检中心检验合格产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防联动逻辑说明等必要的技术文件。

施工过程中,施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验、调试、设计变更等相关记录。 施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行全数检查。 竣工时,施工单位应完成竣工图及竣工报告。 2安装 1系统的安装规定

1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。 2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。 4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。 5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。 6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。 7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。 9、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯。 10、消防应急灯具及标志牌宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。 2消防应急标志灯(以下简称标志灯)的安装规定 1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm,底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。

浅谈应急照明在地铁中的应用

世界家苑 shijiejiayuan shijiejiayuan —150— 浅谈应急照明在地铁中的应用 陈正文(辽宁省交通规划设计院) [摘 要] 应急照明作为地铁的安全保障,越来越受到设计人员的重视,本文首先简述了应急照明的分类,然后通过对EPS 和UPS 的比较,认定EPS 是更适合地铁应急照明的后备电源,最后对应急照明在不同情况下的控制方式进行了介绍。 [关键词] 应急照明;地铁;供电;控制 地铁是一个较为封闭的地下空间,所以当地下出现险情时,人员的疏散就显得尤为重要,尤其是当正常照明出现问题时,应急照明的立即投入可以有效的保护人身安全。 1、应急照明的分类 应急照明是在正常照明系统因电源发生故障,不提供正常照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作的照明。 应急照明可分为疏散照明、安全照明和备用照明: 1.1疏散照明:当正常照明因电源故障熄灭后,在事故情况下为确保人员安全地从室内撤离而设置的照明。地铁的疏散照明由疏散照明灯、出口标志灯、指向标志灯组成。车站公共区的疏散照明为正常照明的一部分;在地下站站厅、站台的出口,车站通向站外的出入口处均应设置出口标志灯,其安装高度以 2.2~2.5m 为宜;在站厅、站台、楼梯、通道及通道拐弯处等不能直接看见或不能看清出口标志灯的位置设指向标志灯,其安装间距不大于15m (转弯处不大于1m );对于袋形走道,不大于10m ; 在站厅、站台、楼梯、出入口、通道及通道拐弯处附近设置疏散照明灯,其地面水平照度值不低于 5.0lx ,供电时间不应低于90min 。 1.2安全照明:在正常电源发生故障时,为确保处于潜在危险中人员的安全而设的应急照明。 1.3备用照明:平时可以和正常照明一样工作,在正常照明出现故障时,为保证正常活动继续而设置的照明。在地铁中,如车站控制室、综合监控室、消防水泵房等在火灾时仍需正常工作的场所,应急照明应保持正常照明的照度;如配电室、通信设备室、信号设备室、变电所等重要的设备用房,其备用照明的照度不应低于正常照明照度值的10%。 2、应急照明在地铁中的供电方式 地铁中的应急照明一般通过市电电源和后备电源两种方式供电,其中,后备电源在发生火灾或者重大险情时可以起到良好的保障作用,所以在后备的电源的选择上更显得尤为重要。常用的后备电源主要有由发电机组等组成的旋转型后备电源和由充电机、蓄电池组、逆变器、自动切换装置及交流配电屏组成的静止型后备电源。主要分为EPS 和UPS 两大类。 EPS 是为保证节能可靠而选择市电优先,致力于提高电源可靠性及强制运行,而UPS 为保证供电质量而选择逆变优先,因此在致力于提高电源的质量,UPS 和EPS 功能类似,但并不等于可以替换,UPS 主要用于市电比较稳定的场所,适用于高精密仪器;EPS 则主要用于消防这一块,在电网发生故障时,为确保消防联动和电力保障的需要,它能提供不间断电源,保护人身安全。所以在地铁的应急照明系统中,由于对电源的可靠性、过载能力、后备时间和工作环境的适应能力要求较高,我们采用EPS 集中供电的应急电源方案。在车站两端设应急照明电源室,由EPS 直接向应急照明供电。EPS 设备正常情况下,蓄电池处于浮充状态,由降压变电所提供的交流380/220v 电源直接供电给应急照明及应急导向标志回路。当两路电源都失电的情况下,自动切换装置动作,应急照明负荷全部由逆变器供电。车站应急照明作为正常照明的一部分。区间应急照明正常行车时关闭,以给驾驶人员提供比较好的驾驶环境,并节约电能。 3、应急照明在地铁中的控制方式 3.1在地铁的公共区设置的应急照明与正常照明交叉布置,由于公共区人群密度比较高,所以照明灯具均不设开关,照明专业通过监控点表把照明的模式发给BAS 系统,BAS 系统再通过车站控制室的IBP 盘控制灯具的启停。这样的缺点是现场无法控制,使用不方便。 3.2在地铁的设备区应急照明就地设置双控开关,在穿管的时候增加一条线,平时可以把应急照明当做正常照明使用,在发生火灾时,正常照明被切除,只有通过EPS 供电的情况下,可以通过火灾报警系统对应急照明进行强启,通过在应急照明回路进线端的交流接触器(KM )受电,触电闭合,可以使回路接通,这样不管开关打向哪边,灯都是亮的。这种设计在地铁发生火灾时可以起到疏散的作用,平时又可以达到节能的目的,是比较理想的控制方法(控制原理图如下图所示)。 应急照明配电箱控制原理图 3.3应急照明的管线敷设方式。 3.3.1地铁中的应急照明回路应采用低烟无卤耐火线缆; 3.3.2在地铁中明敷时,应通过金属管或金属线槽进行敷设,并且在金属管或金属线槽表面刷防火涂料; 3.3.3在地铁中暗敷时,应穿金属管敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应低于30MM ; 4、结语 随着人们安全意识的逐渐增强,应急照明越发变得重要。这就要求设计者在进行设计的时候,不但要注意图纸是否满足规范要求,而且要设计的更加人性化。比如疏散指示照明灯具应放置在更加醒目的位置,让人们在最短的时间内找到出口;疏散通道里的所有灯具均应为应急照明灯具,并且应由单独回路进行供电。相信通过设计者的不断完善,应急照明系统会更加合理和安全。 参考文献: [1]北京城建设计研究总院,主编.地铁设计规范.GB50157—2003.北京:中国计划出版社,2003. [2]张乃国.UPS供电系统应用手册.北京:电子工业出版社,2003. [3]镇江银佳宝岛消防电子设备有限公司.应急电源EPS样本.2010. (作者简介:陈正文,辽宁省交通规划设计院)

智能大楼应急照明系统消防联动控制浅谈

浅谈智能大楼应急照明系统供电及消防联动控制方式 作者:盛国武 单位:浙江宏纪工程安装有限公司 摘要:关于智能大楼建设工程,消防应急照明和疏散指示系统的供电及消防联动控制方式的设计与施工误区,对火灾救援人员的安全威胁。 关键词:消防应急照明系统供电方式控制方式规范修订 随着我国经济实力的不断增强,广大人民群众对居住、工作、生活环境要求的不断提高,高层建筑已成为新开工民用建筑的主流形态,并向着超高超大的业态发展。伴随建筑单体建筑面积与层高的不断放大,对建筑智能化程度的要求也越来越高。特别对是建筑消防设施的联动智能化、使用安全性、动作可靠性,提出了更高要求。近年来的事故案例教训,都在警示人们已有规范存在的缺陷。 欣慰的是,现状已引起政府及行业相关人员的重视,一批重要的专业规范的修订都已进入修改进程。下面就个人施工实践,谈谈在工程实际施工中,常见的智能大楼建设工程,消防应急照明和疏散指示系统的供电及消防联动控制方式的设计、施工误区及可能造成的后果。希求行业内的专家能够注意,在相关规范的修订时,能够引起重视;消防专项验收时,杜绝不法之徒的有害施工。 一、应急照明系统供电方式误区。高层建筑在安全疏散方面有许多不利因素。一是建筑层数多,垂直疏散距离长,则疏散的时间要相

应增长;二是建筑面积庞大、建筑内生活、工作的人员多,如果高层建筑疏散通路设置不合理,拐弯多,宽窄不一,就容易出现混乱拥挤情况,影响安全疏散。针对以上不利因素,楼宇应急照明和疏散指示标志系统的合理设置就显得十分必要。虽然《消防应急灯具》GB17945-2000,对消防应急灯具的生产做了较为严格的规定,并划分了3种消防应急供电方式:1、自带电源型;2、集中电源型;3、子母电源型。 以上为自带电源型供电系统图示例 但是,受《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版),第9.2.1条的条文说明四、“根据目前我国高层建筑火灾应急照明设计的实际做法,一般都采用城市电网的电源作为应急照明供电。为满足使用需要,又利于安全,允许使用城市电网供电,对其电压未作具体规定,即可用220V的电压”的误导,将双路安全供电等同于

消防应急灯和出口指示灯安装距离的标准

消防应急灯和出口指示灯 安装距离的标准 Prepared on 22 November 2020

6系统设置一般要求的要求。消防应急照明灯的设置应保证应急照明区域内的照度均匀分布,宜采用多点设置方式。消防安全疏散指示应设在醒目位置,不应设置在门、窗或其它可移动的物体上,不应设置在经常被遮挡的位置。消防安全疏散指示的正面或其邻近不得有妨碍公众视读的障碍物。盲人集中的场所宜设置声音疏散指示系统。消防应急标志灯的设置下列部位或场所应设置指示出口的消防应急标志灯:1建筑物内的安全出口。2多层、高层建筑中各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口。3公共建筑室内最远点至房间疏散门距离超过15m的房间出口。4在地面首层无障碍出口处应设置肢残人员标志,并在各层消防电梯口设置肢残人员标志。1应设置在出口门的内侧,其标志面应朝向建筑物内的疏散通道。2应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于 200mm。下列部位或场所应设置指示疏散方向的消防应急标志灯:1疏散走道拐弯处。2地下室疏散楼梯间。3超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道。4人防工程。5避难间、避难层及其他安全场所。楼梯间应设置指示楼层的消防应急标志灯,地面层应同时设置指示地面层和指示安全出口方向的消防应急标志灯。指示疏散方向的消防应急标志灯的设置应符合下列要求:1设置在疏散走道的顶部时,其底边距地面高度宜为~。2设置在疏散走道的侧面墙上时,设置高度宜底边距地1m以下,标志灯设置间距不应大于10m,灯具突出墙面部分的尺寸不宜超过20mm,且表面平滑。3指示疏散方向的消防应急标志灯在地面设置时,灯具最高点与地面垂直距离高度不

智能应急照明和疏散照明系统设计规范

智能应急照明和疏散照明系统设计规范 1 传统消防应急照明存在的问题 1.1 疏散指示方向固定,容易把人员引入火场; 1.2 电压为220V,火灾时消防水四溢容易伤及消防人员; 1.3 疏散指示标志灯的透光性在烟雾状态下不好; 1.4 疏散指示标志灯故障时无检修提示; 1.5 系统不节能。 2 智能消防应急照明和疏散指示系统的优点 2.1 针对建筑物内任意位置均有疏散预案,基于自适应算法软件在火灾时自动形成最佳疏散路径,标志灯按最佳路径指示疏散方向; 2.2 安全电压供电确保消防人员人身安全; 2.3 疏散指示标志灯在火灾时闪烁发光,透光性好; 2.4 疏散指示标志灯故障时系统有故障提示,便于检修; 2.5 采用LED光源,每盏灯耗能1W,系统节能。 3 疏散区域 3.1 建筑物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑物的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域。 3.1.1 水平疏散区域:建筑(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径;防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室;避难层(间);直升飞机停机坪。 3.1.2 垂直疏散区域包括以下场所:楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间);室外楼梯。 3.1.3 建筑物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所: 消防控制室;消防水泵房;有人值班的总配电室、变电所;自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。 3.2 疏散照明照度要求建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 3.2.1 照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。 3.2.2楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx 4 系统分类与选择 4.1 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式

应急照明装置的安装工艺

应急照明装置的安装工艺应急实际设计中存在着一些问题。根据新的民用照明设计标准对照度有原则性的规定。照明的照度标准一般是比较低的,均匀度要求也不高,平均照度与最小照度的差别太大;另外,要求整个场所还是某些区域具有规定的照度,这也大不相同。一、应急照明的照度 照度的高低,除了视觉条件外,还与国家的经济实力、能源状况有关。,;日本规定不小于1lx疏散照明照度,美国规定不低于10lx,持续时间终了可降低至6lx。中国的工业企业建筑标准规定,主要通道规定不低于0.2lx使用荧光灯时不低于2lx;CLE的走道内应设置火灾事故防火规范要求疏散走道长度超过20m 疏散照明的照度不低于0.5lx,。但实际上差别很大,因为工业建筑标准使用的是平均照度,照明,最低照度不低于0.5lx及英国的规定,建议至少CLE而且是主要通道,并不要求全部。根据中国的实际情况,参照,并注意保持较好的均匀度。应做到在疏散走道地面中心线上产生的平均照度不低于0.5lx,这10%至于安全照明和备用照明的照度,工业企业标准规定不得低于一般照明的5%和是通用原则,具体问题还应区别对待。在某些特定场合的照度需要提高比如手术台,应保持和正常照明相同的照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等、还有第二是某些场所的备用和安全照明,都应该有和正常照明相当的照度。消防指挥中心等场所,如消防控制室、发电机房、配电站等。主要是保证操作部位和工作所需要的照度,可以不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。二、应急照明的转换时间(一)应急照明的转换时间它是选择应急照当正常照明发生故障后接通应急照明的时间,称应急照明的转换时间,明灯具的一个重要参数。用直管荧光灯光源作的应急照明,常说为瞬间启动,但也需要一定 CLE 推荐转换时间如下:的时间。,这是考虑了适应应急发电机自启动条件,如使用其他应15s(1)疏散照明,不应大于急电源,应争取更短。,因为涉及人身安全,要求比较高。应急电源只能使用电2)安全照明不宜大于0.5s(网线路自动转换或者采用蓄电池。。对于有爆炸危险的生产场所等,应视生产工艺特点,按需15s3()备用照明不应大于 要确定用更短的时间。对于商场的收银台,转换时间不应大于1.5s,以防止混乱。 (二)应急照明的连续供电时间 应急照明灯的连续供电时间越长,成本越高,但时间过短,又达不到其应起的作用。防。确定合理的限量时间,要综合考虑人员在紧急状态下各种情20min火规范规定为不应小于 况,比如人员拥挤、标志灯位置的选择、路途障碍的多少、人员年龄、心理素质等,应取平均因素推荐一个疏散区最远点的人常速步行至安全区的时间作为应急灯连续供电时间。。主要应考虑发生火灾或者其他灾难时,人员的疏散、30min (1)疏散照明,不应小于在建筑物内搜寻人员、救援等所需要的时间。对于超高层建筑、规模特别大的多层建筑、大。,90min60型医院等,应考虑更长的持续时间,如45,)安全照明和备用照明,应视生产或工作的特点及持续时间长短

浅谈消防应急照明供电及控制

浅谈消防应急照明供电及控制 摘要:本文就建筑消防应急照明的供电方式和控制方面,阐述了在设计工作和工程实践中的一些体会与看法。 关键词:负荷应急照明电源 引言 现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。这些建筑(包括地下部分)应不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,应随即投入应急照明。消防应急照明系统是消防安全系统的一部分,是建筑发生火灾或地震等灾害时,正常电源发生故障或必须断开电源情况下,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的建筑消防设施。从大量的火灾案例来看,由于应急照明缺位而造成人民生命财产损失增多的情况很多,这就要求我们对建筑应急照明设计的重要性进行重新的认识。 一、应急照明的供电系统 首先我们来确定消防应急照明系统的负荷等级,消防应急照明属消防设备,其等级等同于本建筑的消防负荷等级,在《建筑设计防火规范》、《高层建筑设计防火规范》等设计规范中对相应的建筑消防用电设备做出了相应的规定,一般分为一级、二级。消防应急照明的供电方式大致分为以下几种类型:

(1)两条市电线路双路切换供电。灯具可不带蓄电池。 (2)一条市电或两条市电线路,加一路由备用发电机、集中蓄电池或应急电源(EPS)、不间断电源(UPS)做备用电源切换供电。灯具可不带蓄电池。 上面两种情况应在最末一级配电箱处设置自动电源切换装置。 (3)一条或两条市电线路供电,灯具自带蓄电池(应急电源)。 要合理确定消防应急照明,应综合考虑各种供电方式的特点及实际工程的要求以及供电条件等多种因素,做到安全可靠,技术先进,经济合理。第1种方式是把应急照明按二级或一级负荷用双电源供电,其供电应为独立的回路,双电源在末一级配电箱处切换。优点是成本较低,寿命较长,单箱控制面积较大。如果供电电源和线路能保证,供电时间可以足够长,在电箱二次回路可以加远程控制及监视,可对其下的分支回路进行监测,也可对多台装置进行监测与监控,系统易用性强。缺点是对供电电源和线路的可靠性要求较高;双电源切换的间隙应急照明出现间断。如果两路电源均出现问题就不能保证疏散要求。这种方法适用于双电源容易解决、面积较大、不重要的建筑。第2种方式其优点是供电可靠性相对有所提高,管理及维护较方便,这种方式与采用带蓄电池灯方式相比投资减少30%左右,而且规模越大该项投资越低。在设计、使用时可以做出多种方案:对不重要部分可用单电源供电,可以减少施工的复杂性,提高经济性;对重要负荷可采用双电源供电,即使两路电源均出现问题时,仍可由电池组供电,可实现不间断照明,能保证疏散要求。供电时间可根据实际负荷量来改变电池组的容量,使用灵活;因其可以实现三电源供电,大大提高了系统的可靠性。如有必要可直接为24V直流负荷供电,使其用途可以延伸。集中供电方式可以对应急电源装置的电池组充放电状态、充放电电压、电流进行监测,对其下的分支回路进行监测;也可对多台装置进行监测与监控,增强了系统的可控性和易用性。这种方

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案 丄、八、- 1 前言 一.工程概况 1 .建筑概况:本项目位于XXX项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。本项目由地上1 栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1 栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。停车库防火类别 为I 类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构, 多层商业结构形式为框架结构。地下室防水等级为一级 防渗等级为P8(底板),地下室层高米+米+米,室外覆土米。 二.施工依据 2 .本项目设计合同及建设方提供的设计任务书; 3 .本项目初步设计文件及相关部门批复意见。 4 .建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料; 5 .相关专业提供的工程设计资料; 6 .中华人民共和国现行主要标准及法规: 7 .《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 8 .《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 9 .《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 10. 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 11. 《建筑照明设计标准》G B 50034-2013 12. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 建筑设计防火规范》GB 50016-2014 三、疏散照明设置: 1 )在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。 2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、 应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。系统分区集中电源能够确保 在应急状态下供电90min 以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED灯具。3)