会审记录:

一、会议提问解答。

1、蒸汽冷凝水支管接主管接入形式是什么?

答:DN40以下焊接管台,DN40以上开孔焊接。

2、蒸汽伴热管线是否探伤?物料管线如探伤,是否同等探伤比例探伤?

答:不探伤。

3、单线图与平面图不符时,是否以流程图为基准。

答:以单线图为基准。

4、外管与界区接合处管线是否缺少管线?

答:以联系单形式询问。

二、管道技术交底

1、配管:总包提供三维立体图分包可以借鉴参考。

2、装置区总包供货材料已加设计裕量。

3、支吊架所需材料在各区域材料表单独领料。

4、现场管道施工执行中石化施工规范。

5、配管由设备开始配管,误差累积到远离设备区域。

6、材料太用必须通知设计,确认之后才能代用。

7、阀门尺寸误差不大,比较精确可直接配管。

8、管道材料厚薄问题需检验。如发现管道、

管件厚度不匹配,及时上报给相关部门。

9、阀门需要逐个试验、试压。

记录人:年月日

说明:内容多时可加A4纸附页。本表由会议主持单位整理填制。其他参加人员多时可另列名单。

施工单位设计单位监理(建设)单位

项目经理项目负责

总监

理工

程师

技术负责人专业设计

人员

建设

单位

项目

负责

专职质检员

陕西省建设工程质量监督总站编印. P

图纸变更、图纸会审管理规定

图纸变更、图纸会审管 理规定 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工图纸及变更管理规定 1目的和范围 为规范公司图纸会审、设计变更、工程洽商的管理工作,加强图纸会审及工程洽商的严肃性,使其更好地服务于施工质量与经济效益,特制定本规定。 本规定仅用于不进行施工图深化设计类型的工程。 2引用文件 国家、行业、地方政府有关法律、法规、规章制度及规范标准; 3定义 设计图纸:由设计者根据业主提供的要求及资料而设计的图纸。 图纸会审:为了了解设计意图、明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误、专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前,由设计、施工、建设单位共同组织召开的会审。 设计变更:是设计单位对自己已经发放给业主、监理及施工单位的设计文件(设计图纸)所做的修改说明,通常是以设计变更通知单的形式出现,有时为表达清楚也会附有图纸。 工程洽商:一般是施工单位根据施工现场的实际情况或本身的施工能力,在不影响建筑物功能的前提下,提出更合理的设计修改意见,也称为技术核定单。 4职责 分公司技术管理部门 负责监督所属项目图纸会审、工程洽商工作。

项目部 负责组织内部图纸会审; 负责书面提醒和协助建设单位召开图纸综合会审会议; 负责拟订施工单位提出的工程洽商; 负责施工图图纸的管理与受控发放; 负责竣工图绘制及归档工作。 5基本工作流程 6措施和方法 图纸会审 工程在开工前,项目部先组织各专业技术人员进行内部图纸会审。

图纸会审中应注意的要点 审查设计图纸是否为设计单位正式签署的图纸,凡是无证设计或超越资质设计,以及设计单位没有人签署的图纸不得用于施工。审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关法规。 审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况,地质勘探资料是否齐全。如果没有工程地质资料或无其它地基资料的,应与设计单位商讨并办理书面手续。 设计图纸与说明是否齐全,是一次供图还是分期供图,如果是分期供图应有时间表。 工程结构是否符合安全可靠、经济合理的原则,有哪些合理的改进意见。 审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致,与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。 大型构件和设备的吊装能否满足安全施工的要求。 审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气设备安装等图纸是否相符。 审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏,建筑图本身平面尺寸是否有差错,各种标高是否符合要求,与结构图的平面尺寸及标高是否一致。 审查建筑项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。

图纸会审管理制度

图纸会审管理制度 一、图纸会审管理制度的编制目的 为进一步加强企业技术管理工作,规范对施工图纸会审工作的管理,减少因施工图纸会审认识不够引起错误施工,使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制,保证项目施工顺利进行,特制定本制度。 二、使用范围 公司所有的建设工程,其施工图纸会审,必须遵守本制度。 三、具体制度 1.项目内部图纸预审制度 项目接到图纸后,项目技术部应及时安排或组织有关人员进行预审(对于“重、大、特、新”项目,应通知公司或者分公司技术部门参加图纸预审),并提出预审记录。 图纸预审后,项目技术部组织参与预审的人员,针对预审发现的问题及建议进行讨论,弄清设计意图、工程特点及要求。 图纸预审的主要内容如下: 施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。 施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。 平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。 图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及平面图、立面图、系统图是否一致、有无错误。 建筑施工图与结构施工图,结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。 图纸上材料的编号、规格型号及数量与材料一览表是否相符。 图纸经预审后,应将发现的问题以及有关建议,做好记录,待图纸会审时提交讨论解决。 2、图纸会审制度 图纸会审目的 了解设计意图,明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误,专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前。 会审参加人员

项目内部图纸预审后,由项目经理、技术负责人(对于“重、大、特、新”项目,应通知公司或者分公司技术部门参加图纸会审)参加正式图纸会审。 会审时间 一般应在工程项目开工前进行,特殊情况也可边开工边组织会审(如图纸不能及时供应时)。 会审组织 由项目技术部对接建设单位,由建设单位组织。 会审内容 基础资料齐全、可靠,正确处理远近期发展关系; 审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策等有关规定。 设计说明是否完整、清楚明确,对设计和技术要求提供是否齐全; 设备参数选择是否正确,在设计文件中对设备参数提供不完整,设备材料的名称、规格、数量是否相矛盾或有无漏项等问题; 审查施工图是否符合现场实际情况,是否考虑施工、维护方便。 审查平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏,平面尺寸是否有差错,各种标高是否符合要求。 审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。 审查施工图中有哪些施工特别困难的部位,采用哪些特殊材料、构件与配件,货源如何组织。 对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。 会审程序 会审由建设单位召集进行。由建设、设计、监理、施工单位参加。 在会审之前,应先由设计人员交底,交待设计意图、重要及关键部位,采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准,而后再由各单位提出问题。 会审时,由项目技术人员提出自预时的统一意见并作记录。会审后资料员整理好图纸会审记录,由各参加会审单位签字盖章后生效。 根据实际情况,图纸也可分阶段会审,如地下管线、户内管线、穿跨越等:当图纸问题较多较大时,施工中间可重新会审,以解决施工中发现的设计问题。 会审记录(由资料员执笔) 工程项目名称(分阶段会审时要标明分项工程阶段)。 参加会审的单位(要全称)及其人员名字(禁止用职称代替)。

施工图纸会审及设计交底管理制度

中国国电集团公司 吉林江南热电有限公司新建工程项目管理文件 施工图纸会审及设计交底管理制度 Q/GDX-JLJNX -306.11A—2009 修改状态:0 页码:1/4 1 范围 本制度适用于所有的施工图,在施工前均应进行设计交底与图纸会审,主机设备和特殊辅机设备施工安装前也应进行设备技术交底。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 国电集工[2004]322 号中国国电集团公司火电工程勘察设计管理办法(试行) 3 职责 3.1 设计交底与图纸会审由监理单位专业监理工程师负责组织,设计方代表、施工单位代表、公司工程部代表及专业负责人参加,必要应邀请设备供应方派员到工地一同进行会审,监理单位完成会议纪要的整理和分发。 3.2 监理单位在收到正式施工图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,并提出书面意见。 3.3 施工单位在收到正式施工图纸后,现场技术负责人应及时组织该项目相关专业工程技术人员提前阅审图纸,图纸会审时代表本单位提出意见或问题。 3.4 设计方应依据《电力勘测设计管理制度》,对其所提交的图纸进行有计划有系统的技术交底;图纸会审前应提前准备并做好设计交底和设计答疑工作。 3.5 物资部协助配合工程部通知设备供应方到现场进行设备安装交底。 4 管理内容与要求 4.1 设计交底及图纸会审的条件 4.1.1 监理工程师及相关施工专业技术人员应对施工图纸进行阅审,做好图纸会审前的准备。 4.1.2 以分册为单位,设计方必须提交完整的正式施工图纸,对施工单位急需重要的分项专业图纸,必要时也可提前交底与会审,但在成套图纸到达后再统一做一次交底与会审。 4.1.3 设计交底与图纸会审在开工前组织在施工现场进行,届时设计方必须派该项目主要设计人或了解设

施工现场图纸复核及会审制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A56534 施工现场图纸复核及会审制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场图纸复核及会审制度标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、施工前接到施工图纸后,应立即组织技术、测量人员到施工现场进行核对是否与设计相符。 2、应核对施工设计图纸与施工现场的地理位置及走向是否相符。 3、应核对图纸与现场的标高、方位、桩橛是否与设计相符。 4、施工图纸与施工现场进行核对不符时,应及时上报有关部门进行修改。 5、必须对图纸的详细结构尺寸进行复核,如发生不符时,及时报告形成记录,提出进行图纸会审

意见。 6、图纸会审应由施工单位提出,由设计单位、建设单位、监理单位施工单位等有关部门参加,经会审提出修改变更形成纪要,参加会审人员签字认可方可执行。 7、严格禁止不进行核对,粗放的管理,盲目施工,造成返工浪费或因质量引起的安全隐患和事故。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

施工图纸会审记录(定稿).

施工图纸会审记录 会审记录: 6#、8#、9#楼建施: 1、问:一层储藏间室外地面以下墙体是否增设防水、防潮措施?其中6#楼设计变更中设计±0.000以下采用粘土多孔砖,水泥混合砂浆砌筑。 答:沿外墙面要设防水,防潮措施(另补设计变更单)。6#楼±0.000以下砌体采用Mu10.0水泥实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 2、问:坡道、花池侧立面高低差部分及通道与室外地面高低差部分挡土措施图中(图集)未明确? 答:另补设计变更单。 3、问:室外排水明沟未明确排水方向,排水暗沟做法未明确(盖板做法)? 答:环设暗沟,参国标02J331-13(上不设覆土);B=250.H=400,每3000设一排水铁篦。 4、问:一层储藏间、通道、店面地面做法是否套装修材料一览表?储藏间、通道、店面内墙面、天棚做法是否为乳胶漆罩面? 答:地面做法详03J930-1-1/29水泥砂浆地面;储藏间、通道内墙及顶棚做法分别为白色乳胶漆罩面详93J930-3,5,6/70,71,板底刮腻子喷涂详03J930-1-2/84;店面内墙及顶棚参装修材料一览表中住宅户内的做法。 5、问:架空绿化层装修做法图中未明确? 答:柱子装修做法参外墙装修为浅灰色面砖,顶棚做法为板底刮腻子喷涂详03J930-1-2/84。地面做法为玻化砖做法详国标05J909-LD15-12A 6、问:8#楼一层店面卷帘门位置门跺最大宽度为300mm,建议加大构造柱(构造柱尺寸改为200*600)。 答:改构造柱为200*600。 7、问:公共楼梯板材面层做法采用缸砖踢脚线不合理,是否变更? 答:踢脚线变更为板材踢脚线。 8、问、住宅户内楼地面原招标清单取消住宅户内水泥砂浆楼面做法,是否出具该做法取消设计变更通知? 答:原招标清单内如有取消项目,由施工单位出工程联系单,各方确认后即可。

工程图纸会审管理规定

工程图纸会审管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

图纸会审管理办法 第一章总则 第一条为加强施工技术准备工作,充分发挥图纸会审在施工中的指导作用,特制定本办法。 第二条施工图纸会审是一项重要的技术工作,必须在施工前进行。施工图纸会审记录是施工图纸的解释与补充,与施工图纸具有同等效力。 第三条施工图纸会审是为了使施工单位有关人员更深入地熟悉设计图纸、了解设计意图和设计要点、清除施工障碍、以便准确完成施工任务而进行的。通过会审可以澄清疑点,消除设计缺陷,统一思想,使设计达到技术先进、方便施工,经济合理的目的。 第二章图纸会审的组织工作 第四条图纸会审由建设单位组织,设计、监理、施工等有关单位参加。会审时间由施工单位与建设单位共同协商确定。 第五条施工单位参加图纸会审,人员由项目经理部总工程师组织,专业技术人员参加。对于重点工程、公用建筑、结构复杂和高级装饰的工程,图纸会审应通知公司技术部(室)有关人员参加。 第三章图纸会审工作 第六条施工图纸会审前应指定单位工程图纸会审总负责人和专业负责人,并组织有关人员认真学习、审查图纸,对各专业重要节点进行翻样,最大程度发现图纸中存在的问题,减少或消灭漏查项目,对施工图中的错误和疑点、设计是

否结合施工单位的装备和施工能力等问题做到心中有数,必要时还应对现场及有关情况进行调查研究。 正式会审前,项目经理部、专业分公司、厂总工程师要组织内部预审,准备好会审意见,以便会审意见中各专业提出的问题集中、明确,会审中有的放矢。第七条施工图纸会审中应抓住如下一些要点: 1.施工图是否是国家批准的设计单位设计的;是否是正式签署的施工 图;设计是否符合国家有关现行政策;是否结合本地区情况; 2.工程结构是否符合安全可靠、经济合理的原则,有哪些合理的改进意 见; 3.是否满足施工单位的技术和机械装备能力。施工现场的条件是否满足 施工需要(改建扩建工程应注意施工现场的条件); 4.图纸的各部尺寸、标高是否统一、准确无误、设计说明和图纸是否一 致,设计深度是否满足施工要求; 5.建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸间是否有矛盾;钢筋 细部节点及预埋管节点是否符合施工要求; 6.地质勘察资料中的地质条件与基础设计要求是否一致; 7.特殊建筑材料、构件的数量及定货、进货渠道; 8.管道走向是否合理,与地上地下的建筑物、构筑物交叉是否有矛盾; 9.大型构件和设备的吊装能否满足安全施工的要求。 第八条图纸会审中首先要认真听取设计人员的交底,做好记录。然后由事先指定好的各专业负责人发言,提出问题。在讨论中既要坚持国家的有关政策,又要实事求是,尊重设计意见。

工程施工图审查管理办法

建筑工程施工图设计文件审查暂行办法 第一条为加强建筑工程勘察设计质量监督与管理,保护国家财产和人民生命安全,维护社会公众利益,做好建筑工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查工作,根据《建设工程质量管理条例》,制定本办法。 第二条施工图审查是政府主管部门对建筑工程勘察设计质量监督管理的重要环节,是基本建设必不可少的程序,工程建设有关各方必须认真贯彻执行。 第三条国务院建设行政主管部门负责全国的施工图审查管理工作。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责组织本行政区域内的施工图审查工作的具体实施和监督管理工作。 第四条本办法所称施工图审查是指国务院建设行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门,依照本办法认定的设计审查机构,根据国家的法律、法规、技术标准与规范,对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。 第五条建筑工程设计等级分级标准中的各类新建、改建、扩建的建筑工程项目均属审查范围。省、自治区、直辖布人民政府建设行政主管部门,可结合本地的实际,确定具体的审查范围。 第六条建设单位应当将施工图报送建设行政主管部门,由建设行政主管部门委托有关审查机构,进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。 第七条施工图审查的主要内容: (一)建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠; (二)是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范; (三)施工图是否达到规定的深度要求; (四)是否损害公众利益。 第八条建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时,还应同时提供下列资料: (一)批准的立项文件或初步设计批准文件; (二)主要的初步设计文件; (三)工程勘察成果报告; (四)结构计算书及计算软件名称。 第九条为简化手续,提高办事效率,凡需进行消防、环保、抗震等专项审查的项目,应当逐步做到有关专业审查与结构安全性审查统一报送、统一受理;通过有关专项审查后,由建设行政主管部门统一颁发设计审查批准书。

施工图纸会审和技术交底管理规程重点

施工图纸会审和技术交底管理规程 1. 目的 1.1 预防施工图纸错、漏,给施工造成的损失 1.2 避免施工图设计由于不适应施工技术方法而造成的施工困难 1.3 使施工人员及相关人员了解设计意图、结构布局等的要求, 以便采取措施并做好相应准备。 2. 适用范围 适用于对开发项目工程施工前准备工作的控制。 3. 职责 技术部负责组织并主持图纸会审和技术交底工作。 4. 工作程序 4.1 图纸会审和技术交底是工程施工前的两项重要准备工作, 必须予以特别重视,技术部应指定专人负责此项工作。图纸会审应在技术交底后进行。 4.2 技术交底 4.2.1技术交底包括设计单位想施工单位的交底和施工单位内部的层层交底。前者是设计交底,后者是技术交底。 4.2.2设计交底由技术部组织设计单位向施工单位就图纸设计意图、工程技术与质量要求等作出明确说明。 4.2.3技术交底由施工单位组织, 技术部负责对技术交底的实施进行监督检查。 4.3 图纸会审

4.3.1图纸会审应该在招标完成后,工程开工前进行,一般应在施工单位自审完成的基础上进行。 4.3.2对于复杂大型的工程,技术副经理应先组织公司相关人员对图纸进行预审,将问题汇总,并提出初步处理意见,以提高会审的效率和效果。 4.3.3技术部负责组织工程部、设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位共同对施工图纸进行审议。 4.3.4工程部配合图纸会审工作, 由工程部通知施工单位、监理单位审查图纸, 并形成书面意见。图纸会审后的意见由施工单位进行汇总,形成图纸会审记录, 由各单位技术负责人签字盖章后生效。 4.3.5图纸会审的主要审查内容: 4.3. 5.1核对图纸是否符合国家有关技术政策、标准、规范和批准设计文件的要求。 4.3. 5.2图纸及设计说明是否完整、清楚、明确、齐全,图中尺寸坐标、标高是否正确,相互间是否矛盾,楼梯通道有无死路。 4.3. 5.3建筑、结构与水电设备安装之间在平面和空间上有无重大矛盾。 4.3.5.4有无特殊结构,如有,其设计深度是否满足施工要求。 4.3. 5.5防火设计是否符合防火规范的要求。 4.3. 5.6图中涉及的特殊材料及配件是否有可靠的供货来源。 4.3. 5.7图纸中有无含糊不清之处。 4.3.6图纸会审记录 图纸会审记录原件一式七份,技术部、成本部、工程部、营销部、设计单位、监理单位、施工单位各一份。

施工图纸会审及设计交底制度

施工图纸会审及设计交底制度 一、目的 为了加强公司对建设项目施工阶段质量、进度及成本的控制,提高公司对工程成本、质量、进度的管理水平和工作效率,做好预控,使建筑规划、结构、水电配套等设计工作经济合理、安全可靠,确保工程施工顺利进行,特制定施工图会审及设计交底制度(以下简称本制度)。 二、适用范围 本制度适用于公司所有投资开发项目项目的图纸会审工作。 三、管理原则 (一)图纸会审应在单位工程开工前完成,未经图纸会审的项目,不准开工。当施工图由于客观原因不能满足工程进度时,可分阶段组织会审。设计交底工作与图纸会审工作可一并进行。 (二)图纸会审工作分为图纸内部会审阶段和图纸正式会审阶段。 (三)图纸会审的依据为现行建筑设计规范、现行建筑施工规范、建筑工程施工质量验收规范及《施工图设计委托书》等相关要求。 (四)公司鼓励全体员工反映图纸会审、工程施工中涉及的相关问题,鼓励全体员工对工程设计、工程施工提出改进措施。 四、工作职责 (一)公司工程管理部负责图纸会审工作的监督和指导,检查图纸会审记录中的重大技术方案变更或重大结构变更的落实情况。 (二)项目工程部负责图纸会审工作的组织和实施。 (三)项目工程部的专业工程师负责熟悉和审核图纸,及时发现、反馈和纠正图纸中存在的问题。 (四)项目工程部专业工程师负责督促施工单位和监理单位对设计图纸进行审核并及时收集其对图纸提出的各项问题并及时协调规

划设计部、设计单位解决。 (五)监理单位审核图纸是否全面反映了业主的功能要求和建筑标准。 (六)对于施工单位提出设计不合理的地方,项目部和监理单位应做客观分析。由于施工单位出于自身利益的考虑,有时会带有一定的偏见,例如有些分项工程施工难度大,利润薄,施工单位提出种种理由要求变更,项目部和监理单位应该在保证建筑和施工安全,确保使用功能不降低,造价不增加的前提下,再考虑施工单位的建议,明确发表同意、不同意或约期答复的意见。 五设计交底组织与要求 一)、设计交底的条件 接到正式图纸后,施工单位要组织内部的各级施工技术人员充分熟悉图纸,形成图纸审阅意见,图纸会审前提交给监理单位整理转交设计单位有关人员。由监理单位通知组织各方进行设计交底的具体事宜,形成纪要下发给各方。 二)、各单位的职责分工 1、设计单位 设计技术交底重点 1)设计意图,包括工程特点、设计原则及关键技术; 2)设备材料的选用及订货要求; 3)新技术应用及使用要求; 4)相关专业的配合要求及接口注意事项; 5)设计标准及施工质量要求,强制性标准的执行情况; 6)对施工方案的要求及注意事项;

建筑施工图纸会审记录

图纸会审记录 鲁JJ—013工程名称城二期工程5#楼时间2011年5月02日地点济宁火炬路东、十二中学南邻专业名称结施 序号图号图纸问题会审(设计交底)意见 01结施05 集水坑、电梯井A-A中底板厚度800是否应为850?虚线范围桩顶 标高-12.25是否应为-13.25? 按850施工,虚线内标高-13.25 02结施08 b-b剖面图中外挑雨蓬反边平面向下斜的角度为多少? 03结施09 图中9轴交D轴LL8是否应为LL18? 汇总表内LL18改为LL8 04结施10 GAZ20、GYZ10、GJZ15截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 05结施12 GJZ15、GYZ10、GAZ20截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 06结施18、19 图中6-9轴交E轴KLD(1)20×450是否应为200×450?3轴~6轴之 间KL25(1)是否应为KL25(2)? 是200×450 07结施11、20 轴以东负一层采光井边止水钢板与暗柱相碰,无法做,如何处理?1、①轴交轴处未设梁,应设否?且G13图中此中间未设柱。 2、~轴交轴~轴中间梁无编号及断面、配筋 08结施22 阁顶层挑檐造型大样中底板厚度为多少? 09结施23 轴、轴外挑斜屋面做法未明确,是否按做?2、 等节点与J29④等节点不符,应按建施做否? 10结施RG041、人防负三层⑥、⑧、、轴之间剪力墙为300,期间2只GYZ7断面只有200,是否应增大断面?2、⑨、轴门洞边设柱400是否可以调整为700?轴以东GYZ19a柱是否应加大至剪力墙边?3、轴交①-②轴之间DTQ(大样图中为DTQ3)、轴交轴以东DTQ(大样图中为DTQ3),是否应按DTQ3做?4、轴交-轴之间DTQ1,大样图中为LKQ,按哪个做?5、楼梯口通风井DTQ1是否可以调整为砖砌,因空间太小无法作业(其余内空700内风井情况同) 施 工单位专职质检员: 项目(专业) 建 设 ( 监 理 ) 单 位 专业技术人员: (监理工程师) 设 计 单 位 专业设计人员:

图纸、图纸会审及设计变更管理制度

图纸、图纸会审及设计变更管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强企业技术管理工作,规范项目对图纸、图纸会审记录、设计变更及工程洽商技术联系单等的管理,保证工程施工顺利进行,制定本管理制度。 第二条本公司承揽的工程,其施工图纸、图纸会审、设计变更及工程洽商技术联系单等的管理,必须遵守本制度。 第二章管理机构和工作职责 第三条图纸、图纸会审及设计变更工作是在总工程师领导下进行的一项技术管理工作。公司工程技术管理部负责其规章制度建立,并进行业务指导和监督检查。 第四条区域/专业公司总工程师分管本单位图纸、图纸会审及设计变更工作。公司工程技术管理部负责公司图纸、图纸会审及设计变更管理,对项目管理进行业务指导和监督检查。 第五条项目技术负责人负责本项目图纸、图纸会审及设计变更工作。 第三章施工图纸管理 第六条施工图纸的数量应能满足工程施工所需要求,对业主提供图纸的套数和时间,在合同评审时加以考虑,一般不应少于8 套,并应在开工前1个月提供图纸。 第七条工程施工图纸由项目技术负责人按照业主合同规定的套数和提供时间向业主索取,并做好登记和发放工作,收文和发文记录格式见程序文件中《文件控制程序》中文件“发放登记表”和“收文登记表”。 第八条图纸应按用途发给项目各有关专业的业务员和施工班组。 第九条工程图纸发生变更时,项目技术负责人将图纸会审和设计变更内容标注到现场所有的图纸上,并注明变更通知单编号及图纸会审记录序号。当图纸整张作废时,由项目技术负责人指定专人收回,并换发新图纸,做好记录。 第四章图纸会审管理 第十条业主提供图纸后,项目技术负责人组织项目管理人员、作业层骨干认真学习,了解建设规模、设计意图及质量和技术标准,明确工艺流程等。 第十一条项目技术负责人组织各专业人员对施工图进行预审,土建和专业队之间核对图纸,提出问题,消除差错,协商配合施工事宜等。项目技术负责人和各专业技术人员做好记录,整理一式四份,提前送业主、监理和设计单位,另一份自存作为正式会审的记录原件。 第十二条正式图纸会审应在开工前进行,项目技术负责人应主动与业主联系确定会审时间。项目经理、项目技术负责人应参加正式会审。 第十三条图纸会审内容 一、建筑工程 1. 设计是否符合国家的技术经济政策和《工程建设标准强制性条文》;图纸是否为正式图纸; 2. 审核设计单位是否具备相应的设计资质,是否有注册建筑师、注册结构工程师签章等; 3. 屋面、地下防水等级和结构抗震等级,是否符合规范、规程和当地要求;

建设项目施工图纸会审管理制度样本

建设项目施工图纸会审管理制度样本 1 目的 为了规范集团有限公司基建工程的建设管理,使施工单位和相关人员充分了解设计意图,明确施工要求,将图纸上存在的问题、专业之间的矛盾等,尽最大可能在工程开工之前解决,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司在工程建设阶段的图纸会审工作。 3 组织管理 3.1正常情况下由公司项目指挥部根据施工进度要求负责组织图纸的会审管理工作,相关单位及专业部门应按时参加图纸会审。 3.2 图纸会审一般在现场进行,设计单位、建设单位、监理单位、施工单位必须参加,并在业务归属范围内提出意见和建议,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。 3.3 图纸会审的时间:一般应在工程项目开工前进行,特殊情况也可边开工边组织会审(如图纸不能及时供应等情况)。 3.4在技术交底与图纸会审之前,各有关单位(包括建

设单位、项目监理机构、施工单位及其分包单位)必须事先指定主管该项目的工程技术人员、专业工程师熟悉图纸,进行初步审查,并代表本单位准备意见。 3.5图纸会审时,设计单位需派该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席,对所提交的施工图纸有计划、有系统地进行技术交底。 4 图纸会审的内容 4.1审查施工图设计是否符合国家有关技术标准、设计规范、经济政策、法律法规等规定。 4.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况,能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。 4.3施工图设计是否符合初步设计已审定的原则与标准,是否符合施工承包合同的有关要求。 4.4施工图之间、总图和分图之间,总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾,设计与施工主要技术方案是否相适应,对现场条件有无特殊要求。 4.5审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符。 4.6审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注

工程施工图纸会审管理制度范本

内部管理制度系列 工程施工图纸会审制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-80473工程施工图纸会审制度 Engineering construction drawing review system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、目的 为了使施工单位熟悉设计图纸,了解工程设计特点和设计意图,掌握工程关键部分的质量要求,同时,也为了减少图纸中的差错,发现潜在的质量问题,特制定本制度。 二、定义 1、施工图纸会审:是指建设单位、监理公司及施工单位在收到施工图图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,并提出书面意见的过程;施工单位派专业人员参加设计交底会,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。 2、参与会审:是指设计单位必须派该项目主设计人及指定的各专业工地代表出席;监理公司应参加由建设单位组织的设计技术交底会,并在收到正式施工图纸后,组织现场相关专业技术人员会审图纸,提出审图意见;凡直接涉及设备

制造厂家的工程项目及施工图,视具体情况由组织者邀请制造厂家代表到会,与设计单位代表一起进行技术交底与图纸会审。 3、设计单位必须提交完整的正式施工图纸;对施工单位急需的重要的分项专业图纸,必要时也可提前交底与会审,但在成套图纸到达后应再统一交底与会审。 4、在技术交底与图纸会审之前,监理单位必须事先安排各有关专业监理工程师熟悉图纸,并对图纸进行初步审查。 5、施工监理及公司对施工图纸的初步阅审 6、施工图先由监理单位及公司工程管理部初审,工程管理部汇总监理单位意见后,由公司总工程师组织公司审查后,形成公司审查意见。 7、需经集团公司审查的图纸,交由集团公司主管部门组织审查。 8、公司内部施工图设计技术交底与图纸会审由公司总工程师主持,必须有监理单位、设计单位及施工单位相关专业人员参加。 9、设计交底与图纸会审的程序

施工图纸会审管理办法

施工图纸会审管理办法 一、总则 为规范施工图纸会审内容和程序,加强施工图纸会审管理,解决施工图纸中存在的问题,提出合理化建议,保证工程质量、安全、进度和效益,满足法律、法规、行业规程、标准及合约等要求,特制定本办法。 二、主要流程 设计交底→图纸会审→会审纪要 三、设计交底 设计交底一般由建设单位组织,设计、监理、施工等单位参加;以贯彻设计意图,加深理解设计文件,掌握关键要求,保证施工质量为主要目的。 四、图纸会审 (一)主要内容 1、是否违背法律、法规、行业规程、标准及合约等要求。 2、是否违反工程建设标准强制性条文规定。 3、施工图纸设计深度能否满足施工要求,施工工艺与设计要求是否矛盾。 4、材料、工艺、构造做法是否先进可行,专业之间是否冲突。 5、施工图之间、总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。 6、结合工程特点,提出合理化建议。 7、所用图纸为正式图纸,签章等手续齐全。

8、施工图纸会审可以根据工程特点等分阶段进行,以不影响工程总体目标为前提。 (二)参加人员 1、施工图纸会审一般由建设单位组织。 2、特大型项目及公司确定的特殊项目施工图纸会审时,公司总工、技术部和工程部门负责人应参加。 3、项目经理部项目经理、项目总工、施工员等必须参加图纸会审。 五、会审记要 (一)项目总工根据设计交底内容、会审意见和结论形成施工图纸会审记录,记录内容应做到用词规范严谨,在具备专业性的同时做到表述清晰易懂。各专业图纸的会审记录表格应分开。会审记录由建设单位、设计院、监理单位、施工单位等签字(盖章)后执行。 (二)施工图纸会审记录正式文件形成后,由项目总工组织相关专业人员学习。 六、遗留问题的解决 凡遗留或遗漏及新出现的问题,在施工过程中通过变更、洽商的形式解决。

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间: 2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1) GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准, 设计院回复:另出变更单 2) 依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m, 1 设计院回复:改为-4.4m 3) 缺基础柱、墙设计图, 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4) 缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图,

设计院回复:详见结施-15 5) 缺建施图中未注明空调机板标高设计, 设计院回复:详见结施-15 6) 设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计, 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7) 设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层, 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8) 楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度, 设计院回复:可行。 9) A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色, 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误,无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致, 2 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10) 设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为 C1a。 门窗表中 FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

工程图审图纸会审管理制度

图纸审核管理制度 一、说明 本制度主要目的是为规范项目工程部图纸审核流程和审核内容,确认相关部门职责。图纸审核制度规范的内容包括施工蓝图内审和施工蓝图三方会审两部分。 二、图纸审核范围 施工蓝图内审:指项目工程部在拿到施工蓝图后,按照集团《图纸审核要点》要求进行内部审核的过程。需内审的图纸包括:建筑图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图、暖通施工图、钢结构施工图、玻璃和石材幕墙施工图、室外配套施工图、景观绿化施工图、专项精装修施工图等。 施工蓝图三方会审:指施工蓝图下发施工单位后,由项目工程部组织设计单位、施工单位三方进行图纸会审,并形成图纸会审记录的过程。需图纸会审的的图纸包括:建筑图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图、暖通施工图、钢结构施工图、玻璃和石材幕墙施工图、室外配套施工图、景观绿化施工图、专项精装修施工图等。三、部门职责 项目工程部职责: 1、组织项目工程部各专业工程师进行图纸内审和组织相关部门和单位开展图纸三方会审,联系相关部门和单位,确定审核时间和地点; 2、根据集团审图要求审阅各专业图纸,提出图纸存在问题和优化图纸;

3、组织整理各专业图纸审核记录,并对图纸审核内容的全面性、正确性进行审核; 4、负责保管图纸审核记录。 工程管理部职责: 1、参与本地项目三方图纸会审会议,监督和督促图纸审核过程; 2、对项目工程部组织和审核图纸审核行为进行监督; 3、审核项目工程部完成的内部审核记录和三方图纸会审记录,并进行备案。 三、图纸审核流程 1、项目工程部应及时跟进设计管理部图纸设计和审核进度工作,当设计管理部完成图纸的审图中心审核后,项目工程部应及时组织图纸内审工作; 2、项目工程部在拿到施工图纸(电子版或蓝图)后,对照集团《图纸审核要点》中要求,逐条进行审核,并将发现的问题和相关优化建议在表中做好记录和标记; 3、建筑图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图和暖通施工图等图纸要求20天内完成内部审核;钢结构施工图、玻璃和石材幕墙施工图、室外配套施工图、景观绿化施工图和专项精装修施工图等图纸要求10天内完成内部审核; 4、项目工程部按时完成内部审核后应在3天内将《图纸审核要点》中审核记录和相关优化建议通过工作联系单方式反馈给工程管理部和设计管理部;

图纸会审记录范本

工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:

工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司

图纸会审记录表格最新版

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 2017年5月23日设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼建施 04市场百货大楼一 层平面图 0到1-A轴线的尺寸与结构基础平面尺寸不符 合,请确定以哪个为主;0轴线上的外突出的 线是墙体还是下水井口。 2 市场百货大楼结施 03基础及一层平面 布置图 1-4轴到1-5轴交0轴到1-A轴中间的这几根 线,没有标注是梁还是什么? 3 市场百货大楼结施 没有电梯和扶梯大样,一层和二层结构平面布 置图上没有电梯扶梯布置图。 4 市场百货大楼结施 10三层结构平面布 置及板配筋图 露台部位的梁顶高是否跟板的标高一样,及是 否从2-3轴线按坡度布置,还是檐口高度按 9.25m布置? 5 市场百货大楼空调插座线设计图纸为2.5平方,是否考虑改为4平方的 6 市场百货大楼排水图一层1-B轴线旁的排水沟深度及坡度,接排水沟的管埋深多少? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共2 页第 1 页 会审地点记录整理人日期2017年6月5日 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 1、0到1-A这个尺寸和一层建施图及2#墙身 大样图上的尺寸不符? 按图施工 2 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 3-A这几根梁在建施立面市场百货大楼正立面 图及1#墙身大样图上没有显示? 是墙体,悬梁下也要砌墙体 3 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G10 3#大样做法建施三层平面图没有体现出来 按结构大样施工 4 市场百货大楼建施 图号R1290Z0-J15和 R1290Z1-J14 2#墙身大样与3#墙身大样轴号相同?2#为1-2到1/2-A轴线,其余为3# 5 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J09 市场百货大楼3-A~3-E轴展开立面图标高 10.65m的这条线是不是栏杆?如果是请设计 单位出大样图及材质。 是栏板,出大样做法 6 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J04 扶梯结构上一层没有定位,也没有大样图,及 与结构一层板洞位置不符。电梯和扶梯结构上 没有柱子也没有剪力墙井壁? 按图施工 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

7-2施工图设计技术交底与图纸会审管理办法

施工图设计技术交底与图纸会审管理办法 第一章总则 第一条为了确保工程质量,使施工人员充分领会设计意图,熟悉设计内容,正确按图施工,同时减少图纸差错,将图纸中的隐患和问题解决在施工之前,制定本办法。 第二条本办法适用于工程施工图设计技术交底与图纸会审工作。 第二章管理机构和职责 第三条工程部为此项工作的归口管理部门。 第四条工程部的主要职责为负责组织施工技术交底和图纸会审。 第三章管理内容 第五条设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,是保证工序质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤,各有关单位应认真执行。设计技术交底与图纸会审一般在现场进行,由业主组织,各有关单位参加。 第六条设计技术交底与图纸会审工作,是设计图纸施工前的一次详细审核,各有关单位必须参加,其中包括业主单位、监理单位、设计单位、施工单位、制造厂家。施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员,必须亲自参加会议,以全面了解设计意图并审查其可操作性。 第七条设计技术交底与图纸会审以分册为单位,设计单位必须提交完整的正式施工图纸。对施工单位急需的重要的分项专业图纸,必要时也可提前交底与会审,成套图纸交付后再统一交底与会审。 第八条在技术交底与图纸会审之前,各有关单位包括业主、施工单位和监理单位必须事先指定主管该项目的工程技术人员、监理工程师熟悉图纸,进行初步审查,并代表本单位准备意见,填写审阅记录,记录采用规定格式(见附录二)。审阅图纸提出的意见或建议,作为施工图会审准备意见。 第九条设计技术交底与图纸会审时,设计单位须派该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席,并依据“电力勘测设计管理制度”的规定对所提交的施