文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扭剪型高强度螺栓施工检查记录

扭剪型高强度螺栓施工检查记录

扭剪型高强度螺栓施工检查记录

扭剪型高强螺栓施工检查记录

高强螺栓 普通紧固件连接施工工艺标准

高强螺栓、普通紧固件施工工艺标准 1 适用范围 适用于建筑工程钢结构安装过程中,构件机械连接的施工;主要涉及扭剪型型高强度螺栓,普通螺栓、射钉等普通紧固件的施工工艺。 2 施工准备 技术准备 图纸会审和深化设计工作已完成报审。 施工方案已编制,明确流水作业划分、施工顺序、螺栓的储存及使用、作业进度计划、工程量等并分级进行交底。 吊装前对于摩擦面的油污、尘土、浮锈要进行清除,要求摩擦面保持干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等。若有的话,需用钢丝刷及时清除,以提高其抗滑移系数。 高强螺栓的形式、规格和技术要求必须符合设计要求和有关规定,高强螺栓必须经试验确定扭矩系数或复验螺栓拉力,符合规定时方准使用。 材料要求 高强螺栓及普通紧固件进场检验 (1)螺栓均应按设计及规范要求选用其材料和规格,保证其性能符合要求。 (2)高强度螺栓连接副应进行摩擦面抗滑移系数试验,试验用螺栓连接副应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取。每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。 高强螺栓抗滑移系数试验用试件尺寸如下图:

图高强螺栓抗滑移系数试验用试件尺寸 (3)高强螺栓和连接副的额定荷载及螺母和垫圈的硬度试验,应在工厂进行;连接副紧固轴力的平均值和变异系数由厂方、施工方参加,在工厂确定。 扭剪型高强度螺栓紧固轴力(kN)表 高强螺栓的保管表

主要机具 扭剪型高强螺栓用扳手、扭矩型高强度螺栓扳手、检测合格的力矩扳手、手动棘轮扳手、橄榄冲子(俗称过眼冲钉,形似橄榄)、力矩倍增计、手锤等。 作业条件 现场水电供应正常,道路通畅,作业面照明条件良好。 安全平网悬挂到位无死角,生命绳固定牢固,经检查符合施工需要和安全要求。雨天严禁作业,雨后应用压缩空气吹净,干燥后方能进行作业。 管理人员已向作业班组进行安全技术交底。

高强度螺栓连接副施工工艺实例

高强度螺栓连接副施工工艺 编号: 编制: 审核: 批准: xxxxxxx xxxx年xx月 xxxxxx高架桥 高强度螺栓连接副施工工艺 高强度螺栓连接副的施工应符合《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》(TBJ214-92)。 一.施工准备 1.本桥使用的M22高强度大六角头螺栓连接副,是由一个大六角头螺栓、一个大六角螺母和两个垫圈组成。其型式尺寸、技术条件应符合国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228~1231-91)的规定。 2.高强度螺栓连接副应由生产厂按批配套供货,必须有生产厂按批提供的产品质量保证书。 3.高强度螺栓连接副在运输、保管过程中应防雨、防潮,并应轻装轻卸,防止损伤螺纹。 4.高强度螺栓连接副应按包装箱上注明的批号、规格分类保管,室内架空存放,堆码高度不超过五层。保管期内不得任意开箱,防止生锈和沾染脏物。 5.运到工地的高强度螺栓连接副应及时进行复验,复验应符合国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1231-91)的规定,合格的方许使用。 6.抗滑移系数试件与钢梁应为同一材质、同批制造、同一摩擦面处理工艺,并在相同条件下运输、存放。

二.高强度螺栓连接副的安装 1.桥梁拼装前,必须进行抗滑移系数试验,每批试件的抗滑移系数的最小值必须等于或大于设计规定值。试验方法应符合《铁路钢桥栓接板面抗滑移系数试验方法》(TB2137—90)。 2.桥梁拼装前,应除去栓接面毛刺、飞边、焊接飞溅物,并用细铜丝刷、干净绵丝除去栓接面和栓孔内的赃物。对沾有油污处,应用汽油或丙酮擦净。栓接面必须干燥,不应在雨中作业。 3.桥梁拼装时,按要求每个节点应穿入足够数量的螺栓和冲钉,拼装用普通螺栓数量应不少于孔群栓孔数的25%,冲钉不少于10%。并不得用高强度螺栓充当拼装螺栓。 4.高强度螺栓连接副的安装应在桥梁位置调整准确后进行。采用扭矩法施拧时,高强度螺栓、螺母、垫圈必须按生产厂提供的批号配套使用,并不得改变其出厂状态。 5.安装高强度螺栓时,构件的摩擦面应保持干燥,严禁在雨雪天气中施工。应准备防雨用具,以备天气突然变化时遮盖栓接面之用。6.安装时,螺栓穿入方向应以施拧方便为准,并力求一致。高强度螺栓连接副组装时,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧,螺栓头下垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头。 7安装时,严禁强行穿入螺栓(用锤直接打入),对于不能自由穿入的栓孔,应用与栓孔直径相同的铰刀或钻头进行修孔或扩孔。8.高强度螺栓应按螺栓表中列出的板束厚度所对应的螺栓长度使用。 9.施拧前应按每班实际需要量领取高强度螺栓连接副,安装剩余部分必须装箱妥善保管,不得乱扔乱放。在安装过程中,不得碰伤螺纹及沾染赃物。 三.高强度螺栓连接副的拧紧工艺 1.施拧前,应按生产厂提供的批号,并按每批不少于8套分批测定高强度螺栓连接副的扭矩系数,该批扭矩系数平均值应在0.110~0.15 0 范围内,其标准偏差应小于或等于0.010。同时应记录测试环境温度。2.每批高强度螺栓连接副的终拧扭矩应由下式确定: T c = K × P c × d 式中:T c —终拧扭矩(Nm); K —高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值,由复验报告得出; P c ——高强度螺栓的施工预拉力(KN); d —高强度螺栓的公称直径(mm)。

高强度螺栓的施工工艺与技术要求

高强度螺栓的施工工艺 与技术要求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高强度螺栓的施工工艺与技术要求 (1)高强度螺栓施工工艺流程 高强度螺栓采购与保管→螺栓领用与配套→摩擦面检查处理→施工力矩确定→拧紧顺序确定→高强度螺栓的穿孔→初拧→(复拧)→终拧→标记 (2)高强度螺栓采购与保管 高强度螺栓连接副,一般由制造厂按批量配套供货,应该具备出厂合格证,高强度螺栓连接副的型号、尺寸及技术条件,均应符合国家标准GB1228~1231-84和 GB3632~3633-83的规定。钢结构用大六角高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母、二个垫圈组成;扭剪型高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。 高强度螺栓连接副应按包装箱注明的规格、批号、编号,供货时期进行清理,分类保管。存放在室内仓库中,堆积不要高于3层以上,室内应长期保持干燥,防止生锈或被玷污以免扭矩系数发生变化。其底层应距地面高度300mm以上。 经长期存放的高强度螺栓连接副在使用前,应再次做全面检查,开箱后发生异常现象时应进行检验。经过鉴定合格后在进行使用。 (3)螺栓领用与配套 高强度螺栓连接副的领用应严格按照安装计划进行,螺栓的长度和孔径不能搞错。大六角高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓长度选择按下式进行计算: L=L′+ns+m+3p 式中:L′——连续板厚度(mm);

n——垫圈个数,扭剪型高强度螺栓为1,大六角螺栓为2; s——高强度螺栓垫圈厚度(mm); m——高强度螺栓的螺母公称厚度; p——螺栓螺纹的螺距,参见表6-3所示。 表6-3 高强度螺栓螺纹的螺距(mm) 安装时,应按当天工作量进行领用,尽量当天用完。剩余螺栓要交会库房妥善保管,不得乱放、损伤螺纹或被沾污。 高强度螺栓的配套是指将螺栓按照各节点的需要量,将螺栓随构件吊装到工作点。具体做法是:在所吊装的构件节点部位挂上帆布口袋,将该节点的高强度螺栓连接副按件数、规格放入口袋中随构件吊装。这样做避免了高强度螺栓连接副高空搬运的环节,做到统一发放,集中管理。需要注意的是:要经常检查帆布口袋的强度,及时更换不合格的口袋,防止螺栓高空坠落。 (4)摩擦面检查处理 高强度螺栓节点的摩擦面至关重要,在构件吊装前必须仔细检查。摩擦面允许有薄层浮锈存在,但不应该出现严重的锈蚀。摩擦面上应该清洁干燥,不应该有油污、油漆、泥土和划痕等影响摩擦系数的因素存在。否则应该重新测定摩擦面抗滑移系数,不符合要求需要对摩擦面重新处理。

高强螺栓连接施工方案

高强螺栓连接施工方案1.1施工工艺流程

1.2高强螺栓施工 1、管理与质量检验 1)高强螺栓是一种自标量型螺栓,因此其储运与保管必须维持螺栓出厂状态,以保证拧紧后螺栓予拉力能达到设计值。高强螺栓进场,首先按批次检查是否有质保书,每箱内是否有合格证; 2)高强螺栓应由专职保管员管理,储存在专用仓库内;并按规格、批号分别码放,填写标牌,以免混淆; 3)按GB50205-2001中高强螺栓复试要求取样复试,合格后方可使用; 4)保管员在螺栓复试合格后,按照使用计划,提前将其组装成连接副并装入工具包内。装袋过程中检查其外观质量,将不合格的挑出; 5)安装时,应按当天需要的数量领取。当天剩余的必须交还保管员处,并登记保存,不得乱扔、乱放。 2、高强螺栓紧固轴力

上表最下一行数值表示,因试验机具等困难,限值以下长度螺栓无法进行轴离试验,因此允许不进行轴力试验。当同批螺栓中还有长度较长的螺栓时,可以用较长螺栓的轴力试验结果来旁证该批螺栓轴力值。 根据设计要求,不小于设计要求的紧固轴力。 3、施工扭矩值的确定 高强度螺栓的拧紧分为初拧和终拧。大型节点分为初拧、复拧、终拧。初拧扭矩值如下页表所示,复拧扭矩值等于初拧扭矩值。初拧采用扳手进行,按不相同的规格调整初拧值,一般可以控制在终拧值的50~80%。施工终拧采用定值电动扭矩扳手,尾部梅花头拧掉即达到终拧值。 4、扭断面控制 1)按照GB50205-2001摩擦面抗滑移系数复验的相关要求,在构件加工制作的时候,用同样方法加工出安装现场

复试抗滑移系数所需的试板并运到现场进行复验。 2)将试板运至现场后,采用现场施工完全相同的方法终拧高强螺栓,然后送检。检测合格后说明该批钢构件摩擦面满足要求,可进行安装; 3)构件吊装前,应对构件及连接板的摩擦面进行全面检查,检查内容有:连接板有无变形,螺栓孔有无毛刺,摩擦面有无锈蚀、油污等。若孔边有毛刺、焊渣等,可用锉刀清楚,注意不要损伤摩擦面; 4)对现场检查发现的个别摩擦面不合格的,可在现场采用金刚砂轮沿垂直于受力方向进行打磨处理。 5、高强度螺栓施工顺序 1)高强度螺栓穿入方向应以便于施工操作为准,设计有要求的按设计要求,框架周围的螺栓穿向结构内侧,框架内侧的螺栓沿规定方向穿入,同一节点的高强螺栓穿入方向应一致。 2)各楼层高强度螺栓竖直方向拧紧顺序为先上层梁,后下层梁。待三个节间全部终拧完成后方可进行焊接。 3)对于同一层梁来讲,先拧主梁高强螺栓,后拧次梁高强螺栓。 4)对于同一个节点的高强螺栓,顺序为从中心向四周扩散。

高强度螺栓的施工工艺与技术要求

高强度螺栓的施工工艺与技术要求

高强度螺栓的施工工艺与技术要求 (1)高强度螺栓施工工艺流程 高强度螺栓采购与保管→螺栓领用与配套→摩擦面检查处理→施工力矩确定→拧紧顺序确定→高强度螺栓的穿孔→初拧→(复拧)→终拧→标记 (2)高强度螺栓采购与保管 高强度螺栓连接副,一般由制造厂按批量配套供货,应该具备出厂合格证,高强度螺栓连接副的型号、尺寸及技术条件,均应符合国家标准GB1228~1231-84和GB3632~3633-83的规定。钢结构用大六角高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母、二个垫圈组成;扭剪型高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。 高强度螺栓连接副应按包装箱注明的规格、批号、编号,供货时期进行清理,分类保管。存放在室内仓库中,堆积不要高于3层以上,室内应长期保持干燥,防止生锈或被玷污以免扭矩系数发生变化。其底层应距地面高度300mm以上。 经长期存放的高强度螺栓连接副在使用前,应再次做全面检查,开箱后发生异常现象时应进行检验。经过鉴定合格后在进行使用。 (3)螺栓领用与配套 高强度螺栓连接副的领用应严格按照安装计划进行,螺栓的长度和孔径不能搞错。大六角高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓长

度选择按下式进行计算: L=L′+ns+m+3p 式中:L′——连续板厚度(mm); n——垫圈个数,扭剪型高强度螺栓为1,大六角螺栓为2; s——高强度螺栓垫圈厚度(mm); m——高强度螺栓的螺母公称厚度; p——螺栓螺纹的螺距,参见表6-3所示。 表6-3 高强度螺栓螺纹的螺距(mm) 安装时,应按当天工作量进行领用,尽量当天用完。剩余螺栓要交会库房妥善保管,不得乱放、损伤螺纹或被沾污。 高强度螺栓的配套是指将螺栓按照各节点的需要量,将螺栓随构件吊装到工作点。具体做法是:在所吊装的构件节点部位挂上帆布口袋,将该节点的高强度螺栓连接副按件数、规格放入口袋中随构件吊装。这样做避免了高强度螺栓连接副高空搬运的环节,做到统一发放,集中管理。需要注意的是:要经常检查帆布口袋的强度,及时更换不合格的口袋,防止螺栓高空坠落。 (4)摩擦面检查处理 高强度螺栓节点的摩擦面至关重要,在构件吊装前必须仔细检查。摩擦面允许有薄层浮锈存在,但不应该出现严重的锈蚀。摩擦面上应该清洁干燥,不应该有油污、油漆、泥土和划痕等影响摩擦系数的因素存在。否则应该重新测定摩擦面抗滑移系数,

大六角头高强螺栓连接施工工艺

大六角头高强螺栓连接施工工艺 1.适用范围 适用于钢结构安装用大六角头高强螺栓施工工艺。 2.施工准备 2.1材料准备 2.1.1螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定。 2.1.2高强螺栓入库应按规格分类存放,并防雨、防潮。遇有螺栓、螺母不配套,螺纹损伤时,不得使用。螺栓、螺母、垫圈有锈蚀,应抽样检查紧固轴力,满足要求后方可使用。螺栓等不得被泥土、油污污染,保持洁净、干燥。按批号,同批内配套使用,不得混放、混用。 2.2机具准备: 电动扭矩扳手及控制仪、手动扭矩扳手、手工扳手、钢丝刷、临时螺栓、冲钉、撬杠、工具袋等。 注意:如采用手动扭矩扳手,必须采用打滑式(自滑转式)扭矩扳手,不得采用因机械音响报警式。因打滑式扳手采用过载保护、自动卸力模式,当力矩到达设定力矩时会自动卸力(同时也会出现机械相碰的声音),此后扳手自动复位,如再用力,会再次打滑,不会出现过力现象。机械音响报警式扳手采用杠杆原理,当力矩到达设定力矩时会出现发出“嘭”机械相碰的声音,此后扳手会成为一个死角,及相当于呆扳手,如再用力,会出现过力现象。 2.2作业条件: 2.2.1高强度螺栓连接摩擦面处理必须符合设计要求,摩擦系数经复试必须达到设计要求。摩擦面不允许有残留氧化铁皮,应防止被泥土、油污和油漆等污染,如有污染必须彻底清理干净。 2.2.2 摩擦面的处理与保存时间、保存条件应与摩擦系数试件的保存时间、条件相同。 2.2.3调整扭矩扳手。根据施工技术要求,认真调整扭矩扳手。扭矩扳手的扭矩值应在允许偏差范围之内。施工用的扭矩扳手,其误差应控制在±5%以内。 2.2.4校正用的扭矩扳手。其误差应控制在±3%以内。

高强度螺栓施工工艺及使用注意事项

高强度螺栓施工工艺及使用注意事项 高强度螺栓是用高强度钢制造的,需要施以较大预紧力的螺栓。多用于桥梁、钢轨、高压设备等。今天就随小编来看看高强度螺栓施工工艺及其使用注

意事项,以供大家参考。 高强度螺栓是用高强度钢制造的,需要施以较大预紧力的螺栓。多用于桥梁、钢轨、高压设备等。今天就随小编来看看高强度螺栓施工工艺及其使用注意事项,以供大家参考哦。 高强度螺栓施工工艺——材料及主要机具: 1、螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定。 2、高强螺栓入库应按规格分类存放,并防雨、防潮。遇有螺栓、螺母不配套,螺纹损伤时,不得使用。螺栓、螺母、垫圈有锈蚀,应抽样检查紧固轴力,满足要求后方可使用。螺栓等不得被泥土、油污粘染,保持洁净、干燥状态。必须按批号,同批内配套使用,不得混放、混用。 3、主要机具:电动扭矩扳手及控制仪、手动扭矩扳手、手工扳手、钢丝刷、工具袋等。 高强度螺栓施工工艺——作业条件: 1、摩擦面处理:摩擦面采用喷砂、砂轮打磨等方法进行处理,摩擦系数应符合设计要求(一要求Q235钢为0.45以上,16锰钢为0.55以上)。摩擦面木允许有残留氧化铁皮,处理后的摩擦面可生成赤锈面后安装螺栓(一般露天存10d左右),用喷砂处理的摩擦面不必生锈即可安装螺栓。采用砂轮打磨时,打磨范围不小于螺栓直径的4倍,打磨方向与受力方向垂直,打磨后的摩擦面应无明显不平。摩擦面防止被油或油漆等污染,如污染应彻底清理干净。 2、检查螺栓孔的孔径尺寸,孔边有毛刺必须清除掉。 3、同一批号、规格的螺栓、螺母、垫圈,应配套装箱待用。 4、电动扳手及手动扳手应经过标定。 高强度螺栓使用注意事项——质量方面注意事项 1、表面浮锈、油污、螺栓孔壁有毛刺、焊瘤等均应清理干净。 2、接触摩擦面处理后要达到规定的抗划移系数要求。使用的高强度螺栓应有配套的螺母、垫圈,使用时按配套使用,不得互换。 3、处理好的构件摩擦面安装时不允许沾油污、泥土等杂物。 4、安装时组件摩擦面应保持干燥,不应在雨中作业。 5、在安装前严格检查并校正连接的钢板的变形。 6、安装时禁止锤击打入螺栓以防止螺栓丝扣受损。 7、使用时定期检测的电动扳手,保证扭矩的准确度,并按正确的扭紧顺序操作。高强度螺栓使用注意事项——主要安全技术措施 1、使用活动扳手的扳口尺寸应于螺母的尺寸相符,不应使用小扳手上加套管。高空中作业应使用死扳手,如用活扳手时用用绳子拴牢,人要系好安全带。 2、组装钢构件连接螺栓时,严禁用手插连接面或探摸螺孔,取放垫铁板时,手指应放在垫铁板的两侧。

大六角高强度螺栓连接施工标准

大六角高强度螺栓连接工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于钢结构安装工程,大六角高强度螺栓连接的施工技术。 222施工准备 2.1 材料: 2.1.1 螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定。 2.1.2 大六角头高强度螺栓的规格、尺寸及重量应符合表5-4的规定。 2.1.3 大六角高强度螺母的规格、尺寸及重量应符合表5-5的规定。 2.1.4 高强度垫圈的规格、尺寸及重量应符合表5-6的规定。 钢结构用大六角头高强度螺栓的规格、尺寸及重量表5-4

注:1.括号内的规格,尽可能不采用。 2.虚线以上部分的螺纹长度,按l0栏内的前面数值采用(亦允许螺杆上全部制出螺纹);虚线以下部分的螺纹长度,按l0栏内的后面数值采用。 3.d w的最大尺寸,等于s的实际尺寸。 钢结构用高强度大六角螺母的规格、尺寸及重量表5-5 注:1. 2. d w的最大尺寸,等于s的实际尺寸。 钢结构用高强度垫圈的规格、尺寸及重量表5-6

2.1.5 不同等级的大六角头高强度螺栓的材料性能必须符合表5-7的规定。 2.1.6 不同规格的高强度螺栓的机械性能、拉力应符合表5-8的规定。 2.1.7 大六角头高强度螺栓的硬度应符合表5-9的规定。 2.1.8 大六角头高强度螺栓的连接副是由一个螺栓、二个垫圈、一个螺母组成,螺栓、螺母的垫圈应按表5-10规定配套使用。 2.1.9 大六角头高强度螺栓验收入库后应按规格分类存放。应防雨、防潮,遇有螺纹损伤或螺栓、螺母不配套时不得使用。 2.1.10 大六角头高强度螺栓存放时间过长,或有锈蚀时,应抽样检查紧固轴力,待满足要求后方可使用。螺栓不得粘染泥土、油污,必须清理干净。 2.2 主要机具: 电动扭矩扳手及控制箱、手动扭矩扳手、扭矩测量扳手、手工扳手、钢丝刷、冲子、锤子等等。 2.3作业条件: 2.3.1高强度螺栓连接摩擦面必须符合设计要求,摩擦系数必须达到设计要求。摩擦面不允许有残留氧化铁皮。 2.3.2摩擦面的处理与保存时间、保存条件应与摩擦系数试件的保存时间、条件相同。

高强度螺栓连接检验批质量验收记录

高强度螺栓连接检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 高强度螺栓连接工程应按相应的铝合金结构制作或安装检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批;多层铝合金结构安装工程应按楼层或施工段等划分成一个或若干个检验批。 铝合金空间网格结构安装工程应按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。 铝合金幕墙结构安装工程应下列规定划分检验批: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000为一个检验批,不足500应划分为一个检验批。每个检验批每100抽查不应少于一处,每处不应小于10。 2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 3 异型或有特殊要求的幕墙检验批的划分,应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 三、GB50576-2010规范摘要 主控项目 6.3.1 铝合金结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,试验结果应符合设计要求。 检查数量:见本规范附录B。 检验方法:检查摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。 6.3.2 高强度大六角头螺栓连接副终拧完成后、48h内应进行终拧矩检查,检查结果应符合本规范附录B的规定。检查数量:按节点数抽查10%,且不应少于10个;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个。 检验方法:见本规范附录B。 6.3.3 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外,未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并作标记,且按本规范第6.3.2条的规定进行终拧扭矩检查。 检查数量:按节点数抽查10%,且不应少于10个节点;被抽检节点中梅花头未拧掉的扭剪型高强螺栓连接副全数进行终拧扭矩检查。 检验方法:观察检查及本规范附录B。 一般项目 6.3.4 高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检查数量:全数检查资料。 检查方法:检查扭矩扳手标定记录和螺检施工记录。 6.3.5 高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2扣~3扣,其中可允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 检查数量:按节点数抽查5%,且不应少于10个。 检验方法:观察检查。 6.3.6 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、污垢等缺陷,除设计要求外摩擦面不应涂漆。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 6.3.7 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,扩孔后的孔径不应超过螺栓直径的1.2倍。 检查数量:被扩螺栓孔全数检查。

高强度螺栓连接施工工艺标准

高强度螺栓连接施工工艺 标准 Jenny was compiled in January 2021

第一节高强度螺栓连接施工工艺标准 6.6.1 基本规定 6.6.1.1 高强度螺栓应在钢结构吊装完毕、按照设计和施工规定的要求矫正到位检查合格之后开始施工。 6.6.1.2 高强度螺栓的制孔按表-1的要求选配,高强度螺栓连接构件制孔允许偏差见表-2 ,高强度螺栓的孔距和边距值见表-3,高强度螺栓连接构件的孔径的允许偏差见表-4。 高强度螺栓孔径选配表 表6.6.1.2-1 注:承压型连接(如柱或抗剪桁架的压杆连接)中的高强度螺栓孔径可按表中值减少~1.0mm。 高强度螺栓连接构件制孔允许偏差 表6.6.1.2-2

高强度螺栓的孔距和边距值 表6.6.1.2-3 注:。为高强度螺栓的孔径;t 为外层较薄板件的厚度。 2.钢板边缘与刚性构件(如角钢、槽钢等)相连的高强度的最大间距,可按中间排数值采用。 3.设计有规定时按设计要求采用。 高强度螺栓连接构件的孔距允许偏差 表6.6.1.2-4

注:孔的分组规定: 1.在节点中连接板与一根杆件相连的孔划为一组。 2.接头处的孔:通用接头——半个拼接板上的孔为一组;接梯接头——两个接头之间的孔为一组。 3.在两相邻接电或接头件的连接孔为一组,但不包括1、2所指的孔。 4.受弯钩件翼缘上,每1m 长度内的孔为一组。 6.6.2 施工准备 6.6.2.1 技术准备 (1)高强度螺栓长度的选用 高强度螺栓紧固后,以丝扣露出2~3扣为宜,一个工程的高强螺栓,首先按直径分类,统计出钢板束厚度,根据钢板束厚度,按下列公式选择所需长度: 螺栓长度=板束厚度+附加长度 螺栓长度小于100mm取整为5mm的倍数,余数2舍3进,螺栓长度大于100mm 可以取为10mm的整倍进行归类。 高强度螺栓的附加长度 表6.6.2.1-1

高强度螺栓施工工艺

高强度螺栓施工工艺 14.1.1工艺概述 本工艺适用于铁路钢梁摩擦型高强度大六角头螺栓连接的施工,螺栓材质采用20MnTiB、ML20MnTiB 或35VB 钢制造,螺母垫圈材料采用35 或45 号钢制成。 高强度螺栓连接副进场复验时其扭矩系数平均值应在 0.110~0.150 之间,标准差不大于 0.0100,出厂时栓接板面抗滑移系数的最小值不得小于 0.55,构件拼装前必须进行板面抗滑移系数试验。每批试件的抗滑移系数最小值不得小于 0.45。符合设计要求后,方可进行预拼及架设工作。 14.1.2作业内容 铁路钢梁摩擦型高强度大六角头螺栓连接的施工,采用电动扳手对高强度螺栓进行施拧,通过扭矩扳手或数显检查扳手对其进行检查,保证满足钢梁结构设计受力要求。 14.1.3质量标准及检验方法 《铁路钢桥制造规范》(TB10212-2009) 《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》(TBJ214-92) 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415—2003) 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008) 14.1.4工艺流程图 14.1.5工艺步骤及质量控制 一、连接面清理、检查、标记 连接板面的清理:拼装前应清除所有降低连接板摩擦面抗滑移系数的油迹、污垢,以及孔边、板边的飞边、毛刺和其他附着物。摩擦面必须无任何油漆。可用细铜丝刷、干净棉丝除去栓接板面和栓孔内脏物。对沾有油污处,应用汽油或丙酮擦净。栓接板面必须干燥,不应在雨中作业。对翘曲板面应予整平。如摩擦面在大气中暴露时间超过 6 个月,须检查摩擦面有无影响或抗滑移系数降低的状况,有疑点时必须进行试验。对已经变质的摩擦面,必须根据设计要求重新处理。 在拼装部位用醒目的颜色标示出不同规格的高强度螺栓使用区域线,并分别注明螺栓的规格和数量,但标示线不得侵入高强度螺栓垫圈的范围。 二、连接件就位,用冲钉临时固定 在拼装现场,首先用冲钉将板束准确对孔,再用部分粗制螺栓将板层充分压紧,之后方可安装高强度螺栓。 拼装冲钉的公称直径宜小于设计孔径 0. 1~0.2mm,应与工厂试拼中所用冲钉直径相同。冲钉圆柱部分的长度应大于板束厚度,冲钉材质可用 35 号碳素结构钢或不低于 35 号钢制作,并经过热处理后方能使用。冲钉使用多次后,经检查如因磨耗直径偏小时应予更换。 钢梁预拼时,可用 25%的冲钉代替高强度螺栓使用,高强度螺栓全部初拧后,再将冲钉全部换成高强度螺栓,并初拧,最后全部终拧。钢梁悬臂拼装时,采用 50%冲钉并受力,另 5O%采用高强度螺栓,初拧后,再将冲钉分批换成高强度螺栓按顺序进行终拧。 高强度螺栓的安装方向: (1)为便于施拧,全桥所有主桁节点立面的高强度螺栓,其螺母一律安装在节点板外侧;横向联结 系的高强度螺栓,其螺母一律安装在拼接板外侧。 (2)全桥平面及斜面的高强度螺栓除平联下面、轻轨纵梁顶面鱼形板其螺母朝下外,其余一律朝上。 (3)桥面板 U 型肋连接螺栓,其螺母安装在拼接板外侧。 (4)个别部位的高强度螺栓,其螺母位置无法满足上述几点要求时,可由主管工程师决定,但力求全桥一致。 电动扳手电源应设专用电源线,使其与大型机具电源分开,避免起动时电压波动影响电扳输出扭

12.9级大六角头高强度螺栓安装质量控制过程要点

12.9级大六角头高强度螺栓安装质量控制过程 2014-07-10 摘要:俄罗斯联邦大厦A塔建成后将成为欧洲第一高楼,其中32~36、59~65层钢结构转换层的构件,全部采用12.9级大六角头高强螺栓连接。施工单位在施工中,积累了大量该型号高强螺栓施工质量控制的经验,可为同类工程的施工提供借鉴。本文以59~65层钢结构转换层为例,具体介绍了12.9级大六角头高强螺栓的施工与质量控制。 关键词:俄罗斯联邦大厦12.9级大六角头高强螺栓质量控制 一、俄罗斯联邦大厦项目简介 1.项目概况 俄罗斯联邦大厦位于莫斯科市中心行政区克拉斯诺波列斯宁斯卡娅沿岸大街,大厦A塔为93层钢筋混凝土结构(340m),总高度为欧洲第一高楼(448m),建成后是世界上以混凝土为主体结构第一高楼。在A塔为了侧面承重和结构墙分压,在32~36、59~65增加钢结构技术转换层,采用嵌入式钢结构,将核心筒与周边柱子及柱间桁架进行连接。

在59-65钢结构转换层转换层的钢结构包括: 布置在结构钢筋混凝土外围边柱之间的三个带状桁架61TR 1-3; 刚接在建筑现浇钢筋混凝土核心筒的四品转换桁架61TR 6、7、8、9; 连接转换桁架TR8和TR9的两个传力桁架61TR 5、12。 钢结构总重约为3400吨,结构连接:生根于混凝土楼板上的42根立柱,采用将支撑板与地脚螺栓连接整体预埋于混凝土中,转换层安装时立柱与支撑板焊接的方法;其余所有构件全部为12.9级高强度螺栓连接。59-65转换层使用强度等级12.9的М30高强螺栓,高强螺栓总数约为82536颗。 2.俄罗斯联邦大厦59-65钢结构转换层12.9级大六角头高强螺栓施工特点 59-65钢结构转换层具有五多,四大,一高的特点。 五多:⑴安装高强度螺栓数量多:此工程共计安装82536套; ⑵节点数量多; ⑶节点连接板数量多:节点一侧连接板迭接多达9块,双侧累计达到18块; ⑷节点螺栓群数量多:节点连接板一侧安装螺栓达424套(配图); ⑸高强度螺栓长度规格多:此工程安装使用螺栓长度规格共计23种。 四大:⑴节点面积大:最大的为8.3m2;

扭剪型高强度螺栓施工工艺标准

扭剪型高强螺栓施工工艺 本工艺标准适用于钢结构安装用扭剪型高强螺栓施工工艺。 1 材料及主要机具: 1.1 螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定。 1.2 高强螺栓入库应按规格分类存放,并防雨、防潮。遇有螺栓、螺母不配套,螺纹损伤时,不得使用。螺栓、螺母、垫圈有锈蚀,应抽样检查紧固轴力,满足要求后方可使用。螺栓等不得被泥土、油污粘染,保持洁净、干燥状态。必须按批号,同批内配套使用,不得混放、混用。 1.3 主要机具:电动扭矩扳手及控制仪、手动扭矩扳手、手工扳手、钢丝刷、工具袋等。 2 作业条件: 2.1 摩擦面处理:摩擦面采用喷砂、砂轮打磨等方法进行处理,摩擦系数应符合设计要求(一般要求Q235钢为0.45以上,16锰钢为0.55以上)。摩擦面木允许有残留氧化铁皮,处理后的摩擦面可生成赤锈面后安装螺栓(一般露天存10d左右),用喷砂处理的摩擦面不必生锈即可安装螺栓。采用砂轮打磨时,打磨范围不小于螺栓直径的4倍,打磨方向与受力方向垂直,打磨后的摩擦面应无明显不平。摩擦面防止被油或油漆等污染,如污染应彻底清理干净。 2.2 检查螺栓孔的孔径尺寸,孔边有毛刺必须清除掉。 2.3 同一批号、规格的螺栓、螺母、垫圈,应配套装箱待用。 2.4 电动扳手及手动扳手应经过标定。 3.1 工艺流程: 作业准备→选择螺栓并配套→接头组装→安装临时螺栓→安装高强螺栓→高强螺栓紧固→检查验收 3.2 螺栓长度的选择:扭剪型高强螺栓的长度为螺栓头根部至螺栓梅花卡头切口处的长度。选用螺栓的长度应为紧固连接板厚度加上一个螺母和一个垫圈的厚度,并且紧固后要露出不少于两扣螺纹的余长,一般按连接板厚加表5-2中的增加长度,并取5mm的整倍数。 表5-2 螺栓公称直径增加长度 (mm) M16 25 M20 30 M22 35 M24 40

钢结构工程施工方案:高强螺栓连接

钢结构工程施工方案:高强螺栓连接 钢结构工程施工方案:高强螺栓连接提要:转角法:转角法按初拧和终拧两个步骤进行,第一次用示功扳手或风动扳手拧紧到预定的初拧值;终拧用风动机或其他方法将初拧后的螺栓再转一个角度 更多精品:客服 钢结构工程施工方案:高强螺栓连接 ——钢结构高强螺栓连接 一、节点处理 高强度螺栓连接应在其结构架设调整完毕后,再对接全件进行矫正,消除接合件的变形、错位和错孔、板束接合摩擦面要贴紧后,进行安装高强度螺栓。为了接合部板束间摩擦面贴紧,结合良好,先用临时变通螺栓和手动扳手紧固、达到贴紧为止。在每个节点上穿入临时螺栓的数量应由计算决定,一般不得少于高强度螺栓总数的1/3。最少不得少于二个临时螺栓。冲打穿入螺全的数量不宜多于临时螺栓总数的3%。不允许用高强度螺栓兼临时螺栓,以防止损伤螺纹,引起扭矩系数的变化。 对因板厚公差,制造偏差或安装偏差产生的接合面间隙,宜按规定和加工方法进行处理。 二、螺栓安装 高强度螺栓安装在节点全部处理好后进行;高强度螺给穿入方向要一致。一般应以施工便利为宜,对于箱形截面部件的接合部,全部从内向处插入螺栓,在外侧进行紧固。如操作不便,可将螺栓从反方

向插入。扭需型高强度螺栓连接副的螺母带台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧,并应朝向螺栓尾部。对于大六角高强度螺栓连接副在安装时,根部的垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头,安装尾部的螺母垫圈则应与扭剪型高强度螺栓的螺母和垫圈安装相同。严禁强行穿入螺栓;如不能穿入时,螺孔应用绞刀进行修整,用绞孔修整前应对其四周的螺栓全部拧紧,使板叠密贴后再进行。修整时应防止铁屑落入叠缝中。绞孔完成后用砂轮除去螺栓孔周围的毛刺,同时扫清铁屑。 往构件点上安装的高强度螺栓,要按设计规定选用同一批量的高强度螺栓、螺母和垫圈的连接副,一种批量的螺栓、螺母和垫母和垫圈不能同其他批量的螺栓混同使用。 三、螺栓紧固 高强度螺栓紧固时,应分初拧、终拧。对于大型节点可分为初拧、复拧和终拧。 1、初拧:由于钢结构的制作、安装等原因发生翘曲、板层间不密贴的现象,当连接点螺栓较多时。先紧固的螺栓就有一部分轴力消耗在克服钢板的变形上,先紧固的螺栓则由于其周围螺栓紧固以后,其轴力分摊而降低。所以,为了尽量缩小螺栓在紧固过程中由于钢板变形等的影响,采取缩小互相影响的措施,规定高强度螺栓紧固时,至少分二次紧固。第一次紧固称之为初拧。初拧轴力一般宜达到标准轴力的60%-80%,初拧轴力值最低不应小于标准轴力的30%。 2、复拧:即对于大型节点高强度螺栓初拧完成后,在初拧的基础上,再重复紧固一次,故称之为复拧,复拧扭矩值等于初拧扭矩值。

高强螺栓施工标准汇总

高强螺栓施工标准 目录 第一章总则 第二章术语、符号 第三章基本规定 第四章施工准备 第五章高强度螺栓施工工艺 第五章高强度螺栓的施工质量检查和验收 第六章油漆 第七章安全及环境保护 第一章总则 1、目的: 为使在钢结构工程中,高强度螺栓的采购、储存、施工做到经济合理、安全适用、确保质量,故制定本标准; 2、适用范围: 本标准适用于公司钢结构工程中高强度螺栓连接的采购及保管、施工与验收。 3、参考标准及规范: 高强度螺栓的施工及验收,除按本标准的规定执行外,还应符合《钢结构设计规范》(GBJ17)、《钢结构工程施工及验收规范》(GBJ205)等有关规定。 本标准采用的高强度螺栓,应分别符合《钢结构用大六角头螺栓》

(GB1228)、《钢结构用高强度大六角螺母型式与尺寸》(GB1229)、《钢结构用高强度垫圈型式与尺寸》(GB1230)、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB1231)或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副形式尺寸》(GB3632)和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》(GB3663)的规定。 在高强度螺栓施拧、构件摩擦面处理及安装过程中,应遵守国家劳动保护和安全技术等有关规定。 第二章术语、符号 1、Tc—施工扭矩(N·m); 2、K—高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值,该值由复验测得的合格的平均扭矩系数代入。 3、Pc—高强度螺栓施工预拉力(kN); 4、d—高强度螺栓螺杆直径(mm)。 第三章基本规定 3.1 高强度螺栓应在钢结构吊装完毕、按照设计和施工规范的要求矫正到位、检查合格之后开始施工。 3.2 高强度螺栓的制孔按表3.2-1的要求选配,高强度螺栓连接构件制孔允许偏差见表 3.2-2,高强度螺栓的孔距和边距值见表3.2-3,高强度螺栓连接构件的孔距允许偏差见表3.2-4。 高强度螺栓孔径选配表表3.2-1

高强螺栓施工标准

高强螺栓施工标准

目录 第一章总则 第二章术语、符号 第三章基本规定 第四章施工准备 第五章高强度螺栓施工工艺 第五章高强度螺栓的施工质量检查和验收第六章油漆 第七章安全及环境保护

第一章总则 1、目的: 为使在钢结构工程中,高强度螺栓的采购、储存、施工做到经济合理、安全适用、确保质量,故制定本标准; 2、适用范围: 本标准适用于公司钢结构工程中高强度螺栓连接的采购及保管、施工与验收。 3、参考标准及规范: 高强度螺栓的施工及验收,除按本标准的规定执行外,还应符合《钢结构设计规范》(GBJ17)、《钢结构工程施工及验收规范》(GBJ205)等有关规定。 本标准采用的高强度螺栓,应分别符合《钢结构用大六角头螺栓》(GB1228)、《钢结构用高强度大六角螺母型式与尺寸》(GB1229)、《钢结构用高强度垫圈型式与尺寸》(GB1230)、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB1231)或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副形式尺寸》(GB3632)和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》(GB3663)的规定。 在高强度螺栓施拧、构件摩擦面处理及安装过程中,应遵守国家劳动保护和安全技术等有关规定。

第二章术语、符号 1、Tc—施工扭矩(N·m); 2、K—高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值,该值由复验测得的合格的平均扭矩系数代入。 3、Pc—高强度螺栓施工预拉力(kN); 4、d—高强度螺栓螺杆直径(mm)。

第三章基本规定 3.1 高强度螺栓应在钢结构吊装完毕、按照设计和施工规范的要求矫正到位、检查合格之后开始施工。 3.2 高强度螺栓的制孔按表3.2-1的要求选配,高强度螺栓连接构件制孔允许偏差见表 3.2-2,高强度螺栓的孔距和边距值见表3.2-3,高强度螺栓连接构件的孔距允许偏差见表3.2-4。 高强度螺栓孔径选配表表3.2-1 注:承压型连接(如柱或抗剪桁架的压杆连接)中的高强螺栓孔可按表中值减少0.5~1.0mm。 高强度螺栓连接构件制孔允许偏差表3.2-2 高强度螺栓的孔距和边距值表3.2-3

高强度螺栓的施工工艺

高强度螺栓的施工工艺 主题内容与适用范围 本技术要求规定了移动机械设备的钢结构高强度螺栓副连接件在制造、安装和检验过程中的技术要求。本技术要求未规定的内容,按有关国家标准执行。 本技术要求适用于需要应用高强度螺栓连接的移动机械钢结构。本技术要求应用于制造厂内和现场安装的质量控制和施工方法。 2 结合面处理 2.1 摩擦型高强度螺栓连接,要求接头处的结合面密贴,并具有足够的摩擦系数。当设计图样对该结合面的处理要求未作规定时,按以下规定进行处理:对高强度螺栓结合面进行喷砂或抛丸处理,清除表面上铁锈、油污等杂质,达到Sa2.5级标准,粗糙度50~75um,其摩擦系数不得低于0.40。图纸有规定时,按图纸规定执行。 2.2经处理后的高强度螺栓连接处摩擦面,应采取保护措施,防止沾染脏物和油污。严禁在高强度螺栓连接处摩擦面上作任何标记。在厂内存放,或在运输,到安装现场保管中要特别防止连接表面的污染。安装单位要特别注意保护好高强度螺栓的连接板和母体的连接表面的清洁度摩擦表面的特性。不允许随意使用砂轮机打磨连接板连接面和母体连接表面。 3 高强度螺栓摩擦面的抗滑移系数检验 抗滑移系数检验应以钢结构制造批为单位,以单项工程每2000t为一制造批,不足2000t 者视作一批,单项工程的构件摩擦面选用两种及两种以上表面处理工艺时,则每种表面处理工艺均需检验。每批三组试件。若连接处为扩散到外部企业时,相应的每个企业都应做抗滑移系数检验。 3.1抗滑移系数试验用的试件应由厂内或扩散企业加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同批同一性能

高强度螺栓连接副施工扭矩检验实施细则及检测报告和原始记录

1.检测目的 为确保高强度螺栓连接副施工扭矩检验工作的准确性和科学性,特制定本实施细则。 2.适用范围 此方法适用于高强度螺栓连接副施工扭矩检验。 3.检测依据 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 JTG/TF50-2011 《公路桥涵施工技术规范》 TBJ214-92《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》 4.检测程序 4.1 检测人员:高强度螺栓连接副施工质量的检查应由专职的质量检查员进行。 4.2 检测设备;检验所用的扭矩扳手其扭矩精度误差应在3%以内。 4.3 检测时机:高强度螺栓连接副施工终拧扭矩检验应在施拧1h后,48h内完成。 4.4 仪器使用:按仪器操作规程 4.5 检验数量 4.5.1 GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》:施工过程检查数量按节点数抽查10%,且不应少于10个节点;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个;见证检测检查数量按GB50205附录G要求进行,按节点数抽查3%,且不应少于3个节点。 4.5.2 JTG/TF50-2011 《公路桥涵施工技术规范》、TBJ214-92《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》:对主桁节点、板梁主体及纵横梁连接处,每栓群应以高强螺栓连接副总数的5%抽查,但不得少于2套,其余每个节点不少于1套进行。 4.6 检验步骤 4.6.1 观察全部终拧后的高强螺栓连接副,检查复拧后的用油漆标记的用螺栓与螺母相对位置是否发生转动,以检查终拧是否发生漏拧。 4.6.2 初拧、复拧、终拧应在同一工作日内完成,初拧扭矩应为终拧扭矩的50%. 4.6.3 GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》: 采用扭矩法在螺尾端头和螺母相对位置划线,将螺母退回60°左右;用扭矩扳手测定拧回至原来位置时扭矩值,并做好记录,4.6.4 JTG/TF50-2011 《公路桥涵施工技术规范》: 采用扭矩法施拧高强螺栓连接副,在螺栓螺母上做标记,然后将螺母退回30°,再用检查扭矩扳手将螺母重新拧到原来位置。 4.6.5 计算

高强螺栓连接施工工艺标准

3.6高强度螺栓连接施工工艺标准 3.6.1 总则 3.6.1.1 适用围 本工艺标准适用与工业与民用建筑钢结构工程中的高强度螺栓连接的施工与验收。 3.6.1.2 编制参考标准及规 本工艺标准的编制参考了以下标准和规: 《钢结构工程施工施工质量验收规》GB50205-2001 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82—91) 《钢结构用大六角螺栓》GB1228 《钢结构用高强度垫圈型式与尺寸》GB1229 《钢结构用大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB1231 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接付形式尺寸》GB3632 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接付技术条件》GB3633 3.6.2符号 —施工扭矩(N·m); T c K—高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值,该值由复验测得的合格的平均扭矩系数代入。—高强度螺栓施工预拉力(KN); P c d-高强度螺栓螺杆直径(mm)。 3.6.3基本规定 3.6.3.1高强度螺栓应在钢结构吊装完毕、按照设计和施工规的要求矫正到位、检查合格之后才可以开始施工。 3.6.3.2 高强度螺栓的制孔按表3.6.3.2-1的要求选配,高强度螺栓连接构件制孔允许偏差见表5.2: 表3.6.3.2-1高强螺栓孔径选配表 注:承压型连接(如柱或抗剪桁架的压杆连接)中的高强螺栓孔径可按表中值减少0.5~1.0mm。 表3.6.3.2-2 高强度螺栓连接构件制孔允许偏差

3、高强度螺栓的孔距和边距值,见下表3.6.3.2-3 表3.6.3.2-3 设计有规定时按设计要求采用。 4、高强螺栓的连接构件的孔距允许偏差,见下表3.6.3.2-4 表3.6.3.2-4 3.6.4施工准备 3.6. 4.1技术准备 1.高强螺栓长度的选用 高强螺栓紧固后,以丝扣露出2~3扣为宜,一个工程的高强螺栓,首先按直径分类,统计出钢板束厚度,根据钢板束厚度,按下列公式选择所需长度: 螺栓长度=板束厚度+附加长度 螺栓长度取整为5㎜的倍数,余数2舍3进,对于长度特别长的可以取为10㎜的整倍数进行归类。 国产高强螺栓的附加长度可参考表3.6.4.15-1

相关文档
相关文档 最新文档