施工现场漏电保护器试跳记录

施工现场漏电保护器试跳记录
施工现场漏电保护器试跳记录

工程名称:金地国际城二期电箱编号:总配电箱

序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人

1 14.5.10 A DZ206/-400/3300 合格符合要求

2 5.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求

3 5.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求

4 5.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求

5 5.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求

6 5.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求

7 5.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

1 6.15 A DZ201-400/3300 合格符合要求

2 6.15 B DZ15CE-100/490 合格符合要求

3 6.15 C DZ15CE-100/490 合格符合要求

4 6.1

5 D DZ15CE-100/490 合格符合要求

5 6.15 E DZL25-250/4301 合格符合要求

6 6.15 F DZL25-250/4301 合格符合要求

7 6.15 G DZL25-250/4301 合格符合要求

1 7.10 A DZ201-400/3300 合格符合要求

2 7.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求

3 7.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求

4 7.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求

5 7.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求

6 7.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求

7 7.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。

工程名称:金地国际城二期电箱编号:1#电箱

序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人

1 14.5.10 A ABC62-4013 合格符合要求

2 5.10 B ABC62-401

3 合格符合要求

3 5.10 C ABC62-4013 合格符合要求

4 5.10 A RDL18-20 不动作更换

5 5.10 B RDL18-20 合格符合要求

6 5.10 C RDL18-20 合格符合要求

1 6.15 A ABC62-4013 合格符合要求

2 6.15 B ABC62-401

3 合格符合要求

3 6.15 C ABC62-4013 合格符合要求

4 6.1

5 A RDL18-20 合格符合要求

5 6.15 B RDL18-20 合格符合要求

6 6.15 C RDL18-20 合格符合要求

1 7.10 A ABC62-4013 合格符合要求

2 7.10 B ABC62-401

3 合格符合要求

3 7.10 C ABC62-4013 合格符合要求

4 7.10 A RDL18-20 不动作更换

5 7.10 B RDL18-20 合格符合要求

6 7.10 C RDL18-20 合格符合要求

注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。

工程名称:金地国际城二期电箱编号:2#电箱

工程名称:金地国际城二期电箱编号:3#电箱

工程名称:金地国际城二期电箱编号:4#电箱

工程名称:金地国际城二期电箱编号:5#电箱

工程名称:金地国际城二期电箱编号:6#电箱

工程名称:金地国际城二期电箱编号:7#电箱

工程名称:金地国际城二期电箱编号:总配电箱 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 14.5.10 A DZ206/-400/3300 合格符合要求 2 5.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 5.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 5.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 5.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 5.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 5.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求 1 6.15 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 6.15 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 6.15 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 6.1 5 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 6.15 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 6.15 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 6.15 G DZL25-250/4301 合格符合要求 1 7.10 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 7.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 7.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 7.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 7.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 7.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 7.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A67364 施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、引言 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三极配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统。 3、采用三级漏电保护系统。 本条款综合规定了在本规范适用范围内的用电系统中所体现的三项基本安全技术原则。在临时用电总

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析标准范本

安全管理编号:LX-FS-A70052 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析标准范本 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4487-40 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。

2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护

建筑施工现场漏电保护器试跳记录

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 7.10 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 7.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 7.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 7.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 7.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 7.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 8.10 A DZ206/-400/3300 合格符合要求 2 810 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 8.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 8.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 8.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 8.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 8.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 9.15 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 9.15 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 9.15 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 9.1 5 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 9.15 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 9.15 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 7.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录文本

表8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:金地国际城二期电箱编号:总配电箱 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 14.5.10 A DZ206/-400/33 00 合格符合要求 2 5.10 B DZ15CE-100/49 合格符合要求 3 5.10 C DZ15CE-100/49 合格符合要求 4 5.10 D DZ15CE-100/49 合格符合要求 5 5.10 E DZL25-250/430 1 合格符合要求 6 5.10 F DZL25-250/430 1 合格符合要求 7 5.10 G DZL25-250/430 1 合格符合要求 1 6.15 A DZ201-400/330 合格符合要求 2 6.15 B DZ15CE-100/49 合格符合要求 3 6.15 C DZ15CE-100/49 合格符合要求 4 6.1 5 D DZ15CE-100/49 合格符合要求 5 6.15 E DZL25-250/430 1 合格符合要求 6 6.15 F DZL25-250/430 1 合格符合要求 7 6.15 G DZL25-250/430 1 合格符合要求 1 7.10 A DZ201-400/330 合格符合要求 2 7.10 B DZ15CE-100/49 合格符合要求 3 7.10 C DZ15CE-100/49 合格符合要求

注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。 表8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称: 金地国际城二期 电箱编号:1#电箱 4 7.10 D DZ15CE-100/49 合格 符合要求 5 7.10 E DZL25-250/430 1 合格 符合要求 6 7.10 F DZL25-250/430 1 合格 符合要求 7 7.10 G DZL25-250/430 1 合格 符合要求 序号 试跳日期 漏电保护器编号 漏电保护器型号 试跳结果 整改情况 测试人 1 14.5.10 A ABC62-4013 合格 符合要求 2 5.10 B ABC62-401 3 合格 符合要求 3 5.10 C ABC62-4013 合格 符合要求 4 5.10 A RDL18-20 不动作 更换 5 5.10 B RDL18-20 合格 符合要求 6 5.10 C RDL18-20 合格 符合要求 1 6.15 A ABC62-4013 合格 符合要求 2 6.15 B ABC62-401 3 合格 符合要求 3 6.15 C ABC62-4013 合格 符合要求 4 6.1 5 A RDL18-20 合格 符合要求 5 6.15 B RDL18-20 合格 符合要求 6 6.15 C RDL18-20 合格 符合要求

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用 在施工现场强制采用漏电保护器的目的就是为了保障施工现场用电安全。在实际施工中由于建筑现场所具有的特殊性,总是造成漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了工程正常施工,而且无法有效保障施工现场用电安全。现结合本人在施工现场对施工用电的管理和体验,简要分析了施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因,介绍了正确使用漏电保护器的有效措施。一、漏电保护器的概念及原理漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成。被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上, 且超过预定值时, 开关会立即跳闸, 从而切断了故障电路, 达到防护的作用。如图1 所示, 一般来说在正常情况下, 各相电流的相量和等于零。由此, 各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零[1]。这时, 由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出, 主开关仍处于闭合状态, 电源继续向负载方向供电。当发生接地故障, 或设备绝缘损坏、漏电, 或人触及带电体时, 主回路中各相电流的相量和不再为零。则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通, 从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸, 切断供电回路。按动作原理,漏电保护器可以分为电压动作型漏电保护器和电流动作型漏电保护器两大类。根据故障电压动作的漏电保护器叫电流型漏电

保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。电流动作型漏电保护器是由零序电流互感器、放大器、断路器以及脱扣装置组成(见图1),正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的矢量和约为零,此时零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地形成回路,负载侧有对地泄载电流,零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,使二次线圈输出信号[2]。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发送执行信号给脱扣器,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐。二、建筑施工现场漏电保护器误动作的原因由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。(一)外界干扰施工现场临时用电的漏电保护器受外界干扰是造成其误动作及拒动作的原因之一。而外界干扰又

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析 中电四公司 廖显红 2014年4月15日

现场施工用电一级配电箱漏电开关跳闸的原因分析摘要:通过对现场施工用电的管理并及时总结经验教训,针对施工现场漏电保护器频繁跳闸原因进行分析,了解各种漏电保护器的基本常识,掌控各级配电系统的有效配置,合理的对下场线路的架设,希望能对解决施工现场漏电保护器的频繁跳闸问题有所帮助。 关键字:一级配电箱、漏电保护器频繁跳闸、原因、采取措施 前言:现场的施工单位较多,施工作业环境一般比较差,临时用电所使用的设备、线路本身安全隐患比较多,而且流动性、重复性、临时性较强,一闸多机现象严重,参加施工的作业人员甚至管理人员以及电工的素质参差不齐,经常造成一级配电箱漏电开关跳闸。因此我们在施工现场中,强制推行三级配电二级漏电保护和采用TN—S 三相五线式供电方式,确保用电设备达到“一机、一闸、一漏、一箱”的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成一级漏电保护器的频繁跳闸。不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全得不到有效的保障。通过近几年来在施工现场对施工临时用电方案的编制、临时用电的管理、总结体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因分析 1、漏电保护器选型不合理 ①开关箱内使用漏电开关其额定漏电动作电流超过了正常值(30mA)或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,甚至选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,依次在发生漏电故障时,三级箱漏电保护器还没有动作,一级箱漏电保护器却先行动作。 ②有些随机使用性的用电设备或小容量负荷的设备没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接入有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,三级漏电保护器就可能拒动,或者和一级漏电保护器同时跳闸。 ③施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析详细版

文件编号:GD/FS-9278 (安全管理范本系列) 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》 JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处

如何配置现场临时用电漏电保护器

如何配置现场临时用电 漏电保护器 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

如何配置现场临时用电漏电保护器漏电保护器是一种电流动作型漏电保护设备,它适用于电源变压器中性点接地系统(TT和TN系统),也适用于对地电容较大的某些中性点不接地的IT系统(对相-相触电不适用)。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中规定施工现场临时用电必须安装漏电保护装置,2003年北京市建委制定实施的《北京市建设工程施工现场安全防护标准》第九章临时用电安全防护部分里又提出了现场各级配电线路逐级使用漏电保护器的要求,所以正确配置漏电保护器对安全用电起到了关键的作用。但目前施工现场安装的漏电保护器由于配置不合理,经常出现末级漏电不动作而上一级漏电动作的现象,使漏电故障难以发现排除,严重的会影响到施工进度,有的施工单位为此甚至拆除了漏电保护装置,给施工安全带来了危险隐患。本文结合我区联合办公楼工程就如何选择合理逐级配置漏电保护器进行进一步的探讨。 联合办公楼工程是我单位在2003年《北京市建设工程施工现场安全防护标准》实施后承接的工程,为了达到“标准”对现场临时用电规定的新的要求,该项目采用了三级配电三级漏电保护供电。 一、漏电动作电流的配置与选择 该项目使用的漏电保护器均为北京市新兴盛电气开关厂生产的产品,它的漏电动作电流规格有15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、 400mA,采取逐级安装漏电保护器就必须合选择相应灵敏度,以避免误动作的发生。

1、三级(末级)漏电开关漏电动作电流的配置与选择 2、二级(中级)漏电开关漏电动作电流的配置与选择 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第702.10条规定:两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。所以中级漏电开关漏电动作电流的配置与选择应考虑以下几个因素: (1)、末级和二级(中级)漏电保护装置之间的线路存在正常泄漏电流,因此二级(中级)漏电保护装置的额定漏电动作电流,必须大于下级漏电保护装置的额定漏电动作电流与上述正常线路的泄漏电流之和。(2)、二级(中级)漏电开关漏电不动作电流的值应大于末级漏电动作电流的额定值(一般漏电保护开关漏电不动作电流IΔn0与漏电动作电流IΔn的关系为IΔn0=IΔn/2)。这样才能保证电气施工机具出现漏电事故,末级漏电保护装置首先动作。 漏电保护装置的产品额定值大于30mA规格的逐级有50、75、100、200mA 等等,按灵敏性、可靠性要求,二级(中级)漏电保护装置的额定漏电动作电流宜选为不大于100mA规格,联合办公楼工程二级(中级)漏电开关的漏电动作电流选择的75mA。它的漏电不动作电流IΔn0是 37.5mA,与末级的30mA之间的有一段缓冲区,允许存在线路正常泄漏电流,从而保证了选择性,即:末级负荷出现漏电电流在30mA以下时,末级漏电保护装置动作切断电源,二级(中级)装置不动作,因而不扩大断电范围。

施工现场临时用电TT系统漏电保护器的设置

施工现场临时用电TT系统漏电保护器的设置 侯星萍福建省建设工程质量安全监督总站 摘要:本文从TT系统接地故障保护的要求出发,分析了动作特性及动作时间的要求,提出了施工现场临时用电漏电保护器的合理配置,可有效地防 止触电事故发生,可靠地切断故障线路,从而保障施工现场临时用电的 安全。 关键词:TT系统漏电保护器动作特性动作时间 1TT系统的适用范围及形式 施工现场临时用电配电线路的接地保护形式常采用TN或TT系统。当施工现场与外用电共用同一供电系统时,若外电配电线路采用TT接地系统,那么施工现场临时用电也应采用TT系统。TT系统的形式如图1所示,用电设备可接近的外露可导电部分单独接地,与电源系统的接地在电气上无直接联系。此系统的保护线(PE线)与中性线(N线)自始至终是分开的。TT系统在场地内可分设几个互不关联的独立的接地极,分别引出其PE线,可避免故障电压在不同场地间的传导,减少电击事故的发生。

TT系统的形式 2 TT系统接地故障保护的要求 2.1 动作特性的要求 根据《民用建筑电气设计规程》(JGJ/T16-92)规定:在一般室内场所,TT 系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合(2-1)式要求: R FPE ×I a ≤50V …………………………………………… (2-1)式 式中:R FPE ……外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻之和(Ω); I a ……保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。当采用漏电保 护器电流动作保护时,I a 为其额定漏电动作电流(I △n )。 从(2-1)式得知,保护动作的条件是外露可导电部分对地电压达到或超过 50V时,保护器应在规定的时间内可靠动作,此时的接地故障电流I d 要大于等于 保护器的动作电流I a ,即: I d ≥I a ………………………………………………………… (2-2)式 I d 的大小由接地故障回路的阻抗决定,而外露可导电部分对地电压值的大小由故

施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因分析

施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因分析摘要:漏电保护器是施工现场TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影 响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。本 文详细分析了施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因。 关键词:现场漏电保护器跳闸原因分析 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护范围,在每个保护范围内形成二级漏电保护,必要时形成三级漏电保护,这样可以提高每个保护范围内二或三级漏电保护的保护灵敏度,提高保护范围内故障漏电时的漏电保护器的动作率,减少总漏电保护器跳闸。 合理的布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统一管理。这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2—0.3s,可极大地减少浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。 如果能通过加强对工地漏电保护器的管理,使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。

施工现场漏电保护器的布局及选型

施工现场漏电保护器的布局及选型 发布时间:2006-7-6 14:02:49作者:岳雪钢/祁红宇来源:浏览数: 86 根据《施工现场临时用电安全技术规范》/0/12—33,在临电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误或非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏或部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,造成总漏电保护器频繁跳闸。可见,除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行布置,使配置的漏电保护器处于有效保护状态。 1根据施工现场大小进行漏电保护器的布置,保护范围不能过大 (1)山西铝厂晋铝建设公司为了规范施工现场临电状况,专门制作了临电总配、分配和开关箱,在总配和开关箱内设置了漏电保护器,总配内漏电保护器设置在进线侧。在实际施工中,发现这种模式的临电设施,在施工场地较小时能满足施工要求,在施工场地较大时就很难满足施工需要,如:在45675栋住宅楼工程、较大的技改工程项目上,虽然设置了多个总配,但每个总配电箱带有162栋楼或施工点,每栋楼或施工点分属不同的施工队或班组,在施工高峰期总漏电保护器频繁跳闸,给施工及管理带来了很多麻烦,由于停电范围比较大,影响面广,频繁的停电给各个施工队正常施工造成了很大的困难,特别是在吊装和钢结构焊接过程中突然停电,影响较大。同时,查找故障点比较困难,常常是在没有找到跳闸原因的情况下直接送电,存在很大的危险隐患。 (2)减小漏电保护器的保护范围,一方面可以防止总漏电保护器频繁动作,停电范围小,另一方面由于保护范围的减小,只要在这个较小的保护区域内合理配置漏电保护器,就可以提高保护范围内漏电保护器的动作可靠性、选择性和有效性。合理的布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统一管理。这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2~0.3s。可极大的减少总漏电保护器的频繁跳闸及浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。 2每个保护范围内要形成二级或三级漏电保护 (1)开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果不装末级漏电保护器或

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场漏电保护器误动作的原 因及预防措施(新版)

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措 施(新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电三级漏电保护的模式,强制采用TN-S三相五线式供电系统的目的就是为了保障施工现场用电安全,而各级漏电保护器是TN-S供电系统是最关键的保护设备,但施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临

时性较强,施工用电人员甚至管理人员的素质参差不齐。在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,导致在使用过程中屡屡发生误动作。这不仅严重影响了施工现场正常施工,而且使施工现场用电安全无法得到有效的保障。通过加强施工现场对施工用电的实践,对漏电保护器频繁误动作的原因进行分析,提出误动作的一些预防措施。下面我们下了解一下漏电保护器的工作原理。 二、漏电保护器(RCD)的工作原理 目前建筑施工现场应用最广泛的是电流型漏电保护器,该漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱抠机构、主开关、实验按钮等五部分组成。以采用三相四线漏电包伙器为例,在三相四线电网中,三相四线合成电流关系为:Iu+Iv+Iw+In=O四线穿入零序电流互感器,合成电流为零,互感器二次侧无电流流动,所以磁通为零,剩余电流动作保护装置不动作。当有人遭到电击时,应有电流Ir从相线经人体流入大地回到变压器中性点,形成闭合路。再加上正常运行的三相低压电网漏电所产生的剩余电流I∑z。此时,通过零序电流互感器依次侧电流是u+Iv+Iw+In=I∑z+Ir在I∑z+Ir的电流作用下,零序电流互感器的铁芯有了磁,其二次侧就感应出电流,即有了信号,此信号经放大,回到了执行元件上,便可迅速切断供电回路,使用电

施工现场漏电保护器测试记录 1#塔吊处

施工现场漏电保护器测试记录 C6-8 001 工程名称:郑州金马凯旋家居CBD项目施工单位:南通宏华建筑安装有限公司 电箱编号:(1# )箱:位置:2#地块1#塔吊处

注意原则上漏电保护器试跳由操作人员每周测试一次,依据JGJ 46-2005标准执行。 施工现场漏电保护器测试记录 C6-8 002工程名称:郑州金马凯旋家居CBD项目施工单位:南通宏华建筑安装有限公司 电箱编号:(1# )箱:位置:2#地块1#塔吊处

注意原则上漏电保护器试跳由操作人员每周测试一次,依据JGJ 46-2005标准执行。 施工现场漏电保护器测试记录 C6-8 003工程名称:郑州金马凯旋家居CBD项目施工单位:南通宏华建筑安装有限公司 电箱编号:(1# )箱:位置:2#地块1#塔吊处

注意原则上漏电保护器试跳由操作人员每周测试一次,依据JGJ 46-2005标准执行。 施工现场漏电保护器测试记录 C6-8 004工程名称:郑州金马凯旋家居CBD项目施工单位:南通宏华建筑安装有限公司 电箱编号:(1# )箱:位置:2#地块1#塔吊处

注意原则上漏电保护器试跳由操作人员每周测试一次,依据JGJ 46-2005标准执行。 施工现场漏电保护器测试记录 C6-8 005工程名称:郑州金马凯旋家居CBD项目施工单位:南通宏华建筑安装有限公司 电箱编号:(1# )箱:位置:2#地块1#塔吊处

注意原则上漏电保护器试跳由操作人员每周测试一次,依据JGJ 46-2005标准执行。 施工现场漏电保护器测试记录 C6-8 006工程名称:郑州金马凯旋家居CBD项目施工单位:南通宏华建筑安装有限公司 电箱编号:(1# )箱:位置:2#地块1#塔吊处

电阻测试记录(表格借鉴)

3.6.3 接地电阻测验记录表 工程名称天悦花园 测验日期2017年8月20日仪表型号ZC-8/29b 序号接地装置名称接地类别实测电阻值 (Ω) 规定电阻值 (Ω) 测定结果备注 1 1#总配箱重复接地10Ω 2 2#总配箱重复接地10Ω 3 1#钢筋棚重复接地10Ω 4 2#钢筋棚重复接地10Ω 5 1#塔吊配电箱重复接地10Ω 6 2#塔吊配电箱重复接地10Ω 7 3#塔吊配电箱重复接地10Ω 8 5#塔吊配电箱重复接地10Ω 9 6#塔吊配电箱重复接地10Ω 10 生活区配电箱重复接地10Ω 11 办公区配电箱重复接地10Ω

检测人员(签名): 3.6.3 接地电阻测验记录表 工程名称天悦花园 测验日期2017年10月13日仪表型号ZC-8/29b 序号接地装置名称接地类别实测电阻值 (Ω) 规定电阻值 (Ω) 测定结果备注 1 12#楼二级箱重复接地10Ω 2 13#楼二级箱重复接地10Ω 3 17#楼二级箱重复接地10Ω4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 检测人员(签名): 3.6.4 绝缘电阻和漏电保护器检测记录表 序号名称检验、调试记录允许值结论 1 1#总配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 2 2#总配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 3 1#塔吊分配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 4 2#塔吊分配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 5 3#塔吊分配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 6 5#塔吊分配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 7 6#塔吊分配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 8 3#楼二级箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 9 5#楼二级箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 10 1#钢筋棚配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 11 2#钢筋棚配电箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 12 1#楼二级箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 13 11#楼二级箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1 14 12#楼二级箱漏电动作时间在允许范围 内,按钮实验灵敏有效 ≤0.1

施工现场漏电保护器的有效利用

施工现场漏电保护器的有效利用 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,各级漏电保护器是TN-S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。 标签:现场漏电保护器频繁跳闸 通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 1漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护范围,在每个保护范围内形成二级漏电保护,必要时形成三级漏电保护,这样可以提高每个保护范围内二或三级漏电保护的保护灵敏度,提高保护范围内故障漏电时的漏电保护器的动作率,减少总漏电保护器跳闸。 2漏电保护器本身有一定的局限性 目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不可能完全平衡,甚至会相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,误动或拒动率也越大。 3漏电保护器选型不合理 (1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏电保护器没有动作,上级漏电保护器就可能动作。

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析实用版

YF-ED-J6174 可按资料类型定义编号 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场漏电保护器频繁跳闸原 因分析实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的 设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重 复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至 管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采 用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了 保障施工现场用电的安全及加强对用电的管 理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关 键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所 具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频

繁跳闸。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,