文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一种简单的交流电压测量方法

一种简单的交流电压测量方法

一种简单的交流电压测量方法
一种简单的交流电压测量方法

一种简单的交流电压测量方法

姓名:李俊利序号:18

通常,在测量220V或380V工频电压时,并不要求非常高的精度,一般的控制系统中,能精确到1%就足够了。在这里向大家介绍一种设计得非常简单的测量方法,实践证明,该方法实用、可靠,成本低廉,完全能够满足一般监控系统的要求。

硬件电路:仅用一个220V/6V-1W的普通电源变压器,经过全波整流,小电容滤波,滤除其高频干扰谐波,然后电阻分压成适合A/D转换的带有纹波的电压。直接连接到A/D输入脚。如果测量380V的电压,将两只220V的变压器串联使用即可。

软件设计:

1、先进行一次A/D转换,存入一个变量x中,作为参考值;

2、再进行一次A/D转换,与上次比较,如果小于x,说明正处于交流电压的下降沿,存入x中;继续A/D转换,至到大于前次的转换值,说明已经进入了交流电压的上升沿,存入x;

3、继续A/D转换,如果转换结果大于x,存入x;直到转换结果小于x,说明x中保存的就是交流电压的最大值!

4、然后把x除以一个常数,得出你想显示出的值即可。完成一次测量。

这样完成一次测量最长时间是10ms,最短时间只需三次A/D转换时间。如果软件还执行其它操作,便转入其它子程序,之后继续1-4的步骤,将每次结果累加。

测量n次后,求算术平均值。也可以采取其它数字滤波的方法。

为避免测量0电压程序进入死循环,可以设置一个A/D转换次数计数器,转换一定次数之后退出。

校准电压可以在分压电阻中设置一个电位器,也可以软件校准。软件校准的方法:例如在380V点校准,把结果乘以380,再除以380,假如得382。那么,把除数变成382即可。

这样测量交流电压,在宽范围内的线性不是太好,主要原因是全波整流的二极管电压降是一个常数(约1.4V)。但针对220V或380V的电压测量来讲,电压波动不可能超过30%,在此范围内的线性误差还是可以接受的。我曾以一只0.5级的电压表与采取该方法的测量显示值相比较,基本一致。

附一段测量程序:

//电压测量程序

int mesure(void)

{

uchar m_cAdccount; //ADC转换次数

uint m_nAdcValue; //当前ADC转换值

uint m_nPreAdcValue; //前次ADC转换值

// enum condition eX;

//定义A口为输入,A0无上拉电阻,A1~A7有上拉电阻

DDRA=0X00;

PORTA=0XFE;

//有关变量初始化

m_nAdcValue=0;

m_nPreAdcValue=0;

//内部2.56V参考电压,0通道

ADMUX=0Xc0;

//使能ADC, 时钟:ck/32

ADCSRA=_BV(ADEN)|_BV(ADPS2)|_BV(ADPS0);

//开始第一次转换

ADCSRA|=_BV(ADSC);

//等待转换结束

while(ADCSRA&_BV(ADSC))

;

//读取第一次转换值

m_nAdcValue=ADCL;

m_nAdcValue|=(uint)(ADCH<<8);

for(m_nPreAdcValue=m_nAdcValue,m_cAdccount=0;

(m_nAdcValue<=m_nPreAdcV alue)&&(m_cAdccount<100);

m_cAdccount++)

{

m_nPreAdcValue=m_nAdcValue;

ADCSRA|=_BV(ADSC);

//等待转换结束

while(ADCSRA&_BV(ADSC));

m_nAdcValue=ADCL;

m_nAdcValue|=(uint)(ADCH<<8);

}

for(m_nPreAdcValue=m_nAdcValue,m_cAdccount=0;

(m_nAdcValue>=m_nPreAdcV alue)&&(m_cAdccount<100);

m_cAdccount++)

{

m_nPreAdcValue=m_nAdcValue;

ADCSRA|=_BV(ADSC);

//等待转换结束

while(ADCSRA&_BV(ADSC))

;

m_nAdcValue=ADCL;

m_nAdcValue|=(uint)(ADCH<<8);

}

if(g_nBaseV oltage==100)

m_nPreAdcV alue=m_nPreAdcV alue/4;

else

m_nPreAdcValue=m_nPreAdcValue/2; return(m_nPreAdcV alue);

}

交流高电压的测量

实验报告 实验名称_____交流高电压的测量__ 课程名称_____高电压试验技术________ 院系部:电气与电子工程学院专业班级:学生姓名:学号: 同组人:实验台号: 指导教师:成绩:实验日期:2014-11-6 华北电力大学

一、实验目的及要求: 认识测量交流高电压的装置。 二、仪器用具: 三、实验原理 1.利用测量球隙气体放电来测量未知电压的峰值。 2.利用高压静电电压表测量电压有效值。 3.利用已分用器作为转换装置所组成的测量系统来测量交流电压。 四、实验方法与步骤: 1.设定球隙间距离; 2.从0开始不断升高加在球隙两端的交流电压,直至球隙击穿。 3.查表得击穿时的交流电压。 五、实验结果与数据处理: 球隙间距0.70cm,球直径10cm。查表得交流电压最大值23.0kV。 六、讨论与结论(对实验现象、实验故障及处理方法、实验中存在的问题等进行分析和讨论,对实验的进一步想法或改进意见。)用球隙测量高电压时,即使注意了所有引起误差的因素,比如空气

密度、最小距离、电极表面状态及击穿间隙的准确调整等,其测量不精确度仍为3%左右。现在,当电压很高(>1MV)时,已很少用球隙来测量电压,因为这种方式占地很大,且又很贵。另外,用球隙不能对电压进行连续测量,因为当测量的那一瞬间,电压源将被短接。这种方法适合于测量和检验一些电压点。 用电容分压器测量时,电阻和电容选择条件限制了测量较低频率时所能达到的精度,如果提高线路费用,则可改善其性能,而最终可以达到的精度不仅与低压测量装置的特性有关,而且也与高压测量电容器的特性有关。在测量很高的电压时,由于高电压容器没有屏蔽,因此可能受到外来磁场影响,从而引起额外误差。 静电测量仪表的主要特点是内阻很高及固有电容很小,因而静电电压计可用于频率高达兆赫兹范围内的高频高压的直接测量。 七、实验打印输出结果: 实验原始记录 指导教师签字: 年月日

一种简单的交流电压测量方法

一种简单的交流电压测量方法 姓名:李俊利序号:18 通常,在测量220V或380V工频电压时,并不要求非常高的精度,一般的控制系统中,能精确到1%就足够了。在这里向大家介绍一种设计得非常简单的测量方法,实践证明,该方法实用、可靠,成本低廉,完全能够满足一般监控系统的要求。 硬件电路:仅用一个220V/6V-1W的普通电源变压器,经过全波整流,小电容滤波,滤除其高频干扰谐波,然后电阻分压成适合A/D转换的带有纹波的电压。直接连接到A/D输入脚。如果测量380V的电压,将两只220V的变压器串联使用即可。 软件设计: 1、先进行一次A/D转换,存入一个变量x中,作为参考值; 2、再进行一次A/D转换,与上次比较,如果小于x,说明正处于交流电压的下降沿,存入x中;继续A/D转换,至到大于前次的转换值,说明已经进入了交流电压的上升沿,存入x; 3、继续A/D转换,如果转换结果大于x,存入x;直到转换结果小于x,说明x中保存的就是交流电压的最大值! 4、然后把x除以一个常数,得出你想显示出的值即可。完成一次测量。 这样完成一次测量最长时间是10ms,最短时间只需三次A/D转换时间。如果软件还执行其它操作,便转入其它子程序,之后继续1-4的步骤,将每次结果累加。 测量n次后,求算术平均值。也可以采取其它数字滤波的方法。 为避免测量0电压程序进入死循环,可以设置一个A/D转换次数计数器,转换一定次数之后退出。 校准电压可以在分压电阻中设置一个电位器,也可以软件校准。软件校准的方法:例如在380V点校准,把结果乘以380,再除以380,假如得382。那么,把除数变成382即可。 这样测量交流电压,在宽范围内的线性不是太好,主要原因是全波整流的二极管电压降是一个常数(约1.4V)。但针对220V或380V的电压测量来讲,电压波动不可能超过30%,在此范围内的线性误差还是可以接受的。我曾以一只0.5级的电压表与采取该方法的测量显示值相比较,基本一致。

速度测量方法概述

速度测量方法概述 一、速度测量方法 M法是测量单位时间内的脉数换算成频率,因存在测量时间内首尾的半个脉冲问题,可能会有2个脉的误差。速度较低时,因测量时间内的脉冲数变少,误差所占的比例会变大,所以M法宜测量高速。如要降低测量的速度下限,可以提高编码器线数或加大测量的单位时间,使用一次采集的脉冲数尽可能多。 T法是测量两个脉冲之间的时间换算成周期,从而得到频率。因存在半个时间单位的问题,可能会有1个时间单位的误差。速度较高时,测得的周期较小,误差所占的比例变大,所以T法宜测量低速。如要增加速度测量的上限,可以减小编码器的脉冲数,或使用更小更精确的计时单位,使一次测量的时间值尽可能大。 M法、T法各且优劣和适应范围,编码器线数不能无限增加、测量时间也不能太长(得考虑实时性)、计时单位也不能无限小,所以往往候M法、T法都无法胜任全速度范围内的测量。因此产生了M法、T法结合的M/T 测速法:低速时测周期、高速时测频率。 二、光电编码器 1、工作原理 光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器,光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判断旋转方向,码盘还可提供相位相差90º;的两路脉冲信号。

2、倍频电路 倍频电路一般是指电机反馈变频器的倍频,一般4倍频居多。举个例子,如果电机装了一个1000线编码器,如果在没有倍频的情况下,电机每转一圈可输出1000个脉冲;如果经过4倍频电路处理,则可以得到一圈4000个脉冲的输出,电机一圈为360°,所以每个脉冲代表的位置为360°/4000,相比360°/1000, 分辨率为4倍。 3、频压转换 在测量转速(频率)时,目前多采用数字电路,但有些场合则需要转速(频率)的变化与模拟信号输出相对应,这样便可在自动控制系统实验中用频/压转换器件代替测速发电机,从而使实验设备简化。

高电压技术实验实验报告(二)

高电压技术实验实验报告(二)

----高电压技术实验报告 高电压技术实验报告 学院电气信息学院

专业电气工程及其自动化

实验一.介质损耗角正切值的测量 一.实验目的 学习使用QS1型西林电桥测量介质损耗正切值的方法。 二.实验项目 1.正接线测试 2.反接线测试 三.实验说明 绝缘介质中的介质损耗(P=ωC u2 tgδ)以介质损耗角δ的正切值(tgδ)来表征,介质损耗角正切值等于介质有功电流和电容电流之比。用测量tgδ值来评价绝缘的好坏的方法是很有效的,因而被广泛采用,它能发现下述的一些绝缘缺陷: 绝缘介质的整体受潮; 绝缘介质中含有气体等杂质; 浸渍物及油等的不均匀或脏污。 测量介质损耗正切值的方法较多,主要有平衡电桥法(QS1),不平衡电桥法 及瓦特表法。目前,我国多采用平衡电桥法,特别是 工业现场广泛采用QS1型西林电桥。这种电桥工作电 压为10Kv,电桥面板如图2-1所示,其工作原理及操 作方法简介如下: ⑴.检流计调谐钮⑵.检流计调零钮 ⑶.C4电容箱(tgδ)⑷.R3电阻箱 ⑸.微调电阻ρ(R3桥臂)⑹.灵敏度调节钮 ⑺.检流计电源开关⑻.检流计标尺框

⑼.+tg δ/-tg δ及接通Ⅰ/断开/接通Ⅱ切换钮 ⑽.检流计电源插座 ⑾.接地 ⑿.低压电容测量 ⒀.分流器选择钮 ⒁.桥体引出线 1)工作原理: 原理接线图如图2-2所示,桥臂BC 接入标准电容C N (一般C N =50pf ),桥臂BD 由固定的无感电阻R 4和可调电容C 4并联组成,桥臂AD 接入可调电阻R 3,对角线AB 上接入检流计G ,剩下一个桥臂AC 就接被试品C X 。 高压试验电压加在CD 之间,测量时只要调节R 3 和C 4就可使G 中的电流为零,此时电桥达到平衡。由电桥平衡原理有: BD CB AD CA U U U U = 即: BD CB AD CA Z Z Z Z = (式 2-1) 各桥臂阻抗分别为: X X X X CA R C j R Z Z ?+= =?1 4 44 41R C j R Z Z BD ?+= =? 3 3R Z Z AD == N N CB C j Z Z ?1= = 将各桥臂阻抗代入式2-1,并使等式两边的实部和虚部分别相等,可得: 3 4R R C C N X ? = 4 4 R C tg ??=?δ (式 2-2) 在电桥中,R4的数值取为=10000/π=3184(Ω),电源频率ω=100π,因此: QS1西林电桥面板图 QS1西林电桥面板图

贫困测量方法综述

贫困测量方法综述 山东大学卫生管理与政策研究中心何平 摘要:贫困问题是一个世界性难题,国内外对于贫困问题的讨论也比较热烈,本文主要从贫困的内涵介入,阐述了贫困测量的不同方法,并对这些方法进行了分析和评价。 关键词:贫困测量方法 Abstract: Poverty problem is one of the difficulties in the world. It has become one of the hot topics in the research. This article primarily analyses the connotation of poverty, then expatiates different approaches about poverty measurement, also compares and evaluates these approaches. Keywords: poverty measurement approach 一、对贫困的理解。 长期以来,国内外学者主要是从物质层面和经济学意义上来理解贫困的,把贫困看成是不能满足居民基本生活需要的一种状态。早在1901年,朗特里(Seebohm Rowntree)就认为:“如果一个家庭的总收入不足以维持家庭人口最基本的生存活动要求,那么,这个家庭就基本上陷入了贫困之中。”这里提出的是基本生存要求实际上就为以后确定贫困线奠定了理论基础,涉及到的是绝对贫困的概念。 社会学家则把贫困认为是个人能力(如受教育的程度和健康水平等)缺乏而难以维持人类基本福利水平的一个表现。这其中,一部分社会学家及人口学家把社会、行为和政治因素作为评价福利水平的基础。也就是说,人们不正当的行为,相对不利的政治经济环境也是导致贫困的一个重要因素。 本人认为,贫困是一个综合的概念,不仅仅需要从物质层面上给予准确的界定,而且还要从人的能力和社会因素方面给予概括。贫困的内涵应该从经济福利(economical well-being)、能力(capability)和社会排他性(social exclusion)这三个方面进行理解。 贫困在经济福利水平上的表现就是贫困人口难以维持包括在经济上、心理上、社会政治方面最低的生存标准。

高电压测量方法概述

高电压测量方法概述 球隙法测量高电压是试验室比较常用的方法之一。空气在一定电场强度下,才能发生碰撞游离。均匀电场下空气间隙的放电电压与间隙距离具有一定的关系。可以利用间隙放电来测量电压,但绝对的均匀电场是不易做到的,只能做到接近于均匀电场。测量球隙是由一对相同直径的金属球所构成。加压时,球隙间形成稍不均匀电场。当其余条件相同时,球间隙在大气中的击穿电压决定于球间隙的距离。对一定球径,间隙中的电场随距离的增长而越来越不均匀。被测电压越高、间隙距离越大。要求球径也越大。这样才能保持稍不均匀电场。球隙法测量接线如图1所示。 测量球隙作为一种高电压测量方法的优缺点进行比较。其优点是:可以测量稳态高电压和冲击电压的幅值,是直接测量超高压的重要设备。结构简单,容易自制或购买,不易损坏。有一定的准确度,测量交流及冲击电压时准确度在3%以内。球隙法测量的缺点是:测量时必须放电放电时将破坏稳定状态可能引起过电压。气体放电有统计性。数据分散,必须取多次放电数据的平均值,为防止游离气体的影响,每次放电间隔不得过小。且升压过程中的升压速度应较缓慢,使低压表计在球隙放电瞬间能准确读数,测量较费时间。实际使用中,测量稳态电压要作校订曲线,测量冲击电压要用50%放电电压法。手续都较麻烦。被测电压越高,球径越大,目前已有用到直径为±3m的铜球,不仅本身越来越笨重,而且影响建筑尺寸。 静电压表法测量原理是加电压于两电极,由于两电极上分别充上异性电荷,电极就会受到静电机械力的作用,测量此静电力的大小或是由静电力产生的某一极板的偏移(或是偏转)就能够反映所加电荷的大小。 静电电压表有两种类型,一种是绝对静电电压表,另一种是非绝对的静电电压表,由于绝对静电电压表结构和应用都非常复杂。在工程上应用较多的还是构造相对简单的非绝对静电电压表,其测量不确定度为1%~3%。量程可达1000kV。此种测量表测量时可动电极有位移。可动电极移动时,张丝所产生的扭矩或是弹簧的弹力产生了反力矩,当反力矩和静电场的力矩相平衡时,可动电极的位移达到一个稳定值。与可动电极相连接在一起的指针或反射光线的小镜子就指出了被测电压的数值。静电电压表从电路中吸取的功率相当小,当测量交流电压时,表计通过的电容电流的多少决定于被测电压频率的高低以及仪器本身电容的大小,由于仪表的电容一般仅有几皮法到几十皮法,所以吸取的功率十分的微小,因此静电电压表的内阻抗极大。通常还可以把它接到分压器上来扩大其电压量程,目前国内已生产有250~500kV的静电电压表。

电压的测量方法讲述

电压的测量方法讲述 电压的测量 1. 电压测量的方法一般分为直接测量法和间接测量法两种。 直接测量法在测量过程中,能从仪器、仪表上直接读出被测参量的波形或数值。间接测量是先对各间接参量进行直接测量,再将测得的数值代入公式,通过计算得到待测参量。 2. 测量电压的仪器一般有电压表、示波器、交流毫伏表等。 电压表可以用来测量直流电压、低频交流电压,其测量方法简便,精度较高,是测量电压的基本方法。 示波器测量法可以测量所有的电压信号。 交流毫伏表用于交流信号大小的测量。 3. 电表法模拟式直流电压测量 , 动圈式电压表 图1是动圈式电压表示意图。图中虚框内为一直流动圈式高灵敏度电流表,内阻为Re, 满偏电流(或满度电流)为Im,若作为直流电压表,满度电压 URI,, mem 另外增加了电阻,继而增加了三个电压量程 图1 , 电子电压表 电子电压表中,通常使用高输入阻抗的场效应管(FET)源极跟随器或真空三极管阴极跟随器以提高电压表输入阻抗,后接放大器以提高电压表灵敏度,当需要测量高

直流电压时,输入端接入分压电路。分压电路的接入将使输入电阻有所降低,但只要分压电阻取值较大,仍然可以使输入电阻较动圈式电压表大得多。图2是这种电子电压表的示意图。图中由于FET源极跟随器输入电阻很大(几百MΩ以上),因此由Ux测量端看进去的输入电阻基本上由R0,R1…等串联决定,通常使它们的串联和大于10MΩ ,以满足高输入阻抗的要求。同时,在这种结构下,电压表的输入阻抗基本上是个常量,与量程无关。 图2 4. 电表法交流电压的测量 测量交流电压大小的仪表统称交流电压表。交流电压表分为模拟式电压表与数字式电压表两大类。模拟式电压表是先将交流电压经过检波器转换成直流电压后推动微安表头,由表头指针指示出被测电压的大小。检波器有三种类型,分别是平均值检波器、峰值检波器、有效值检波器,故电压表有三种类型,分别是平均值电压表、峰值电压表、有效值电压表。 , 平均值电压表 平均值电压表的基本原理方框图 u(t) 可变量程宽带 分压器交流放大器检波器 先对被测电压进行放大,然后检波,最后由表头指示。这种构成方案的均值电压表 的工作频率范围主要受放大器带宽的限制,而灵敏度受放大器噪声的限制,所以当 测量小信号时,容易淹没到放大器的噪声中。因此主要用于低频和高频信号的测量, 如高频毫伏表。 , 峰值电压表

切削温度测量方法概述..

热工测量仪表作业 切削温度测量方法概述Summary of Cutting Temperature Measurement Methods 作者姓名:王韬 专业:冶金工程 学号:20101360 指导老师:张华 东北大学 Northeastern university 2013年6月

切削温度测量方法概述 王韬 东北大学 摘要:高速切削加工现已成为当代先进制造技术的重要组成部分,切削热与切削温度是高速切削技术研究的重要内容。本文根据国内外高速切削温度测量方法的研究现状,对目前常用的切削温度测量方法进行了分类和比较,主要包括接触式测温、非接触式测温和其他测量方法三种,详细介绍了热电偶法、光辐射法、热辐射法、金相结构法等几种常用切削测温方法的基本原理、优缺点、适用范围及发展状况;介绍了几种新型高速切削温度测量方法。最后对各种测量方法作了比较,探讨了切削温度实验测量方法研究的发展方向。 关键词: 切削温度,测量方法,发展状况 Summary of Cutting Temperature Measurement Methods Wang Tao Northeastern university Abstract: High-speed machining has become an important part of the contemporary advanced manufacturing technology. Cutting heat and cutting temperature is the important content of high speed cutting technology research. This paper gives the background to the measurement of metal cutting temperatures and a review of the practicality of the various methods of measuring cutting temperature while machining metals. Classify the cutting temperature measurement methods, mainly including non-contact temperature measurement, non-contact temperature test of other three kinds of measurement methods; Introduced the thermocouple method, radiation method, radiation method and metallographic structure of the basic principle of several kinds of commonly used cutting temperature measurement method, the advantages and disadvantages, applicable scope and the status of the development; Several new high-speed cutting temperature measurement methods are introduced. Finally discusses the development direction of cutting temperature experiment measurement method research for a variety of measurement methods. Keywords:metal cutting, cutting temperature, measurement method

高压直流电压电流的测量

高压直流电压电流的测量 一.高压直流电流测量 测量方式: 1.霍尔式隔离传感器(磁隔离) 2.直放式LEM传感器 3.平衡式LEM传感器 测量原理: 1.霍尔式隔离传感器(磁隔离) 霍尔效应: 如图所示,在一个N型半导体薄片(霍尔元件)相对两侧面通以控制电流I,在薄片垂直方向加以磁场B,则在半导体两侧面会产生一个大小与 控制电流I和磁场B乘积成正比的电势UH。即IB U K H H 这一现象叫做霍尔效应,产生的电势UH叫做霍尔电势,为灵敏度。 当I一定时,UH正比于B。 2.直放式LEM传感器: 在如图所示直放式LEM传感器中存在下列关系:VX∝iX∝LX∝B∝E 该传感器价格便宜,但是存在零点飘移。 目前市场上多为双电源,单电源数量少而且价格高且易发生磁化问题。4.平衡式LEM传感器: 平衡式LEM传感器自身存在动态平衡,反映速度快,其线性度、灵敏度都比直放式好,且它不受零飘的影响。如图所示,Bx与Bf相抵消直至E=0。

二.高电压测量 稳态高电压与冲击高电压区别: 稳态高电压:主要是指工频交流高压和直流高压。但所述及的测量方法或装置,有的也可用于频率在一定范围以内的高频高压或脉动成分很大的直流高压的测量。 冲击电压:无论是雷电冲击电压或操作冲击电压,均为快速变化或较快速变化的一种电压。测量冲击电压的整个测量系统包括其中的电压转换装置和指示、记录及测量仪器必须具有良好的瞬态响应特性。一些适宜于测量稳态或慢过程(如直流和交流电压)的测量系统不一定适宜于或根本不可能测量冲击电压。冲击电压的测量包括峰值测量和波形记录两个方面。 实验室与电力系统的高电压测量区别: 电力系统:电力运行部门测量交流高电压,是通过电压互感器和电压表来实现的。用电压互感器测交流电压把电压互感器的高压边接到被测电压,低压边跨接一块电压表,把电压表读数乘上电压互感器的变比,就可得被测电压值。 电力系统没有专门的冲击电压测量系统 实验室:互感器在高电压实验室中用得不多,因为高电压实验室中所要测的电压值常常比现有电压互感器的额定电压高许多,特制一个超高压的电压互感器是比较昂贵的,而且很高电压的互感器也比较笨重,所以采用别的方法来测量交流高电压 实验室的高电压测量: 交流高电压测量: (1) 利用气体放电测量交流高电压――如测量球隙 (2) 利用静电力测量交流高电压――如静电电压表 (3) 利用整流电容电流测量交流高电压――如峰值电压表 (4) 利用整流充电电压测量交流高电压――如峰值电压表 直流高电压的测量: 用高欧姆电阻串联直流毫安表可以测量直流电压的平均值,是一种比较方便而又常用的测量系统 冲击高电压的测量: (1) 球隙法:是直接测量高电压峰值的一种方法。 (2) 分压器――峰值电压表:只测峰值,不测波形。事先应验证波形合乎标准,或同时用示波器观测波形。 (3) 分压器――示波器(或数字记录仪):可同时测出峰值及波形。在采用数字式示波器或数字记录仪时,可立即获得峰值和时间参数值,并可打印

交流电压测量——4

交流电压测量 (常规仪器方式) 一、实验目的: 了解交流电压测量的基本原理,分析几种典型电压波形对不同检波特性电压表的响应,以及它们之间的换算关系,并对测量结果做误差分析。 二、实验原理: 一个交流电压的大小,可以用峰值U ?,平均值U ,有效值U ,以及波形因数K F ,波峰因数K P 等表征,若被测电压的瞬时值为)(t u ,则 全波平均值为 ? = T dt t u T U 0 )(1 有效值为 ?= T dt t u T U 02 )(1 波形因数为 U U K F = 波峰因数为 U U K P ?= 而用来测量电压的指针式电压表中的检波器有多种形式,一般来说,具有不同检波特性的电压表都是以正弦电压的有效值来定度的,但是,除有效值电压表外,电压表的示值本身并不直接代表任意波形被测电压的有效值。因此,如何利用不同检波特性的电压表的示值(即 读数)来正确求出被测电压的均值U ,峰值U ?,有效值U ,这便是一个十分值得注意的问题。 根据理论分析,不同波形的电压加至不同检波特性的电压表时,要由电压表读数确定被 测电压的U ?、U 、U ,一般可根据表1的关系计算。 从表1可知,用具有有效值响应的电压表和平均值响应的电压表分别对各种波形的电压测量时,若读数相同,只分别表示不同波形的被测电压有效值U 相同和平均值U 相同,而其余的并不一定相同。

三、实验设备: 1、DA-16晶体管毫伏表(均值检波)1台; 2、TD1914A数字毫伏表(有效值检波)1台; 3、函数信号发生器,型号YB1634,指标:0.2Hz-2MHz,数量1台; 4、双踪示波器,型号YB4320A,指标:20MHz,数量1台。 四、实验预习要求: 1、复习好《电子测量》中电压测量的有关章节。 2、参照仪器使用说明书,了解DA-16晶体管毫伏表、TD1914数字毫伏表、函数信号 发生器及双踪示波器的使用方法。 3、详细阅读实验指导书,作好绘制波形和测试记录的准备。 五、实验步骤: 1、将均值电压测量的实验仪器准备就绪,如下图所示。 2、将DA-16晶体管毫伏表置于1V/0db档位,如下图所示。 3、将DA-16晶体管毫伏表的输入线短接,如下图所示。 4、将DA-16晶体管毫伏表接通电源,待表针稳定,进行调零,如下图所示。 5、打开函数信号发生器的电源,选择产生1KHz左右的正弦波信号,如下图所示。 6、将函数信号发生器的信号线与DA-16晶体管毫伏表的输入端相接,如下图所示。 7、调节函数信号发生器的幅度输出,使DA-16的指示为0.7V,如下图所示。 8、打开示波器的电源,并进行校准,如下图所示。 9、将示波器探头与信号相接,并读出信号峰值,填入表2,如下图所示。 10、由函数信号发生器分别产生三角波、方波,并调节其幅度使电压表指示为0.7V,然后由示波器读出信号峰值,填入表2。 11、将DA—16电压表(平均值检波)换为TD1914A电压表(有效值检波),选择1V/0db 档位,并将其输入线短接,自动调零,如下图所示。 12、将示波器、函数信号发生器、电压表进行连接,如下图所示。 13、调节函数信号发生器的输出幅度,使电压表显示为0.7V,并从示波器上读出信号峰值,填入表2,如下图所示。 14、由函数信号发生器分别产生三角波、方波,并调节其幅度使电压表指示为0.7V, 然后由示波器读出信号峰值,填入表2。 比较由各电压表读数计算出的峰值U?和由示波器直接读出的峰值U?是否一致,并将测量和计算结果填入表2。

温度测量方法分类及优缺点概述

温度测量方法分类及优 缺点概述 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

温度测量方法分类及优缺点概述 摘要:温度是表征物体冷热程度的物理量, 是国际单位制中七个基本物理 量之一, 它与人类生活、工农业生产和科学研究有着密切关系。随着科学技术水平的不断提高, 温度测量技术也得到了不断的发展。本文将讨论总结温度测量的各种方式,并分析他们各自的优缺点。 1.温度测量的分类 温度测量的分类可以通过其与被测量的物体是否接触分为接触式和非接触式。接触式测量仪表比较简单、可靠,测量精度高。但是因为测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,所以其需要一定的时间才能达到热平衡。接触式测量仪存在测温延迟现象,同时受耐高温和耐低温材料的限制,不能应用于这些极端的温度测量。非接触式仪表测温仪是通过热辐射的原理来测量温度的,测温元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体发射率、测量距离、烟尘和水汽等外界因素的影响,其测量误差较大。 2.接触式测量方法 膨胀式温度测量 原理:利用物质的热胀冷缩原理即根据物体体积或几何形变与温度的关系进行温度测量。热胀冷缩式温度计包括玻璃液体温度计、双金属膨胀式温度计和压力式温度计等。 优点:结构简单, 价格低廉, 可直接读数,使用方便,非电量测量方式, 适用于防爆场合。 缺点:准确度比较低, 不易实现自动化, 而且容易损坏。 电量式测温方法 利用材料的电势、电阻或其它电性能与温度的单值关系进行温度测量,包括热电偶温度测量、热电阻和热敏电阻温度测量、集成芯片温度测量等。 1.热电偶的原理是两种不同材料的金属焊接在一起,当参考端和测量端有温差时, 就会产生热电势, 根据该热电势与温度的单值关系就可以测量温度。热电偶具有结构简单, 响应快, 适宜远距离测量和自动控制的特点, 应用比较广泛。 2.热电阻是根据材料的电阻和温度的关系来进行测量的, 输出信号大, 准确度比较高, 稳定性好, 但元件结构一般比较大, 动态响应较差, 不适宜测量体积狭小和温度瞬变区域。 3.热敏电阻是一种电阻值随温度呈指数变化的半导体热敏感元件, 具有灵敏度高、价格便宜的特点, 但其电阻值和温度的关系线性度差,且稳定性和互换性也不好。 4.石英温度传感器是以石英晶体的固有频率随温度而变化的特性来测量温度的。石英晶体温度传感器稳定性很好, 可用于高精度和高分辨力的测量场合。随着电子技术的发展, 可以将感温元件和相关电子线路集成在一个小芯片上, 构成一个小型化、一体化及多功能化的专用集成电路芯片, 输出信号可以是电压、频率, 或者是总线数字信号, 使用非常方便,适用于便携式设备。 接触式光电、热色测温方法

高电压技术-学习指南

高电压技术-学习指南 一、填空题 1.夹层极化相当于整个电介质的等值电容。 2. 选用电容器的绝缘介质时,希望εr,这样可使电容器单位容量的体积和质量减小。 3.根据外界能量来源不同,气体分子的游离可以分为碰撞游离、、热游离。 4. 影响固体电介质tgδ的因素主要有频率、外加电压、。 5.用静电电压表测量直流高电压时,测出的是直流电压的。6.在大气条件下,空气间隙击穿电压随空气相对密度的减小而________。7.固体电介质的电导分为体积电导和。 8. 中性或弱极性液体介质的损耗主要是损耗。 9.标准参考大气条件为:温度t0= ,压力P0= 101.3kPa,绝对湿度h0 = 11g / m2 10. 提高气体间隙击穿电压的方法总体可分为两大类,其一为改善电场分布,其二为。 11. 汤逊理论认为,和表面游离是形成自持放电的主要因素。12.固体电介质的击穿形式主要有击穿、热击穿和电化学击穿三种。 二、分析及解答题 1.防止绝缘子污闪有哪些措施? 2. 进行工频耐压试验时,测量试验电压的方法通常有哪几种?为什么要求直接在被试品两端测量? 3. 画出被试品一极接地情况下进行泄漏电流测量的原理接线图。 4.进行工频交流耐压试验时,对试验变压器有什么要求? 5. 一些含卤族元素的气体化合物(如SF6)具有高电气强度的原因是什么? 三、计算题 1.有一幅值为100kV的无限长直角波沿波阻抗为50Ω的电缆线路向波阻抗为800Ω的发电机绕组入侵,已知绕组每匝长度为3m,匝间绝缘允许承受的电压为600V,绕组中波的传播速度为6×107m/s,求为保护发电机绕组匝间绝缘所需并联的电容数值。 2. 如图,已知U0=2000kV。Z1=450Ω,Z2=30Ω,(1)求直角波U0经过A点以 通过电后的折射、反射电压值。(2)如果在A点串联一个电感L,求直角波U

测量方法

河道横断面测量 一、断面基点的测定 首先,必须沿河布置一些断面基点,并测定它们的平面位置和高程。 1、平面位置的测定 无地形图可用时,须沿河的一岸每隔50至100米布设一个断面基点,基点的排列应尽量与河道主流方向平行,并从起点开始按里程进行编号。 2、高程的测定 二、横断面方向的确定 在断面基点上安置经纬仪,照准与河道主流垂直的方向,倒转望远镜在本案标定一点作为横断面后视点。横断面不一定与相邻基点连线垂直,应在实地测定其夹角,并在横断面测量记录手册上绘一略图注明角值,以便在平面图上标出横断面方向。 为使测深船在航行时有定向的依据,应在断面基点和后视点插上花杆。 三、陆地部分横断面测量 在断面基点上安置经纬仪,照准断面方向,用视距法或其他方法依次测定水边点、地形变化点和地物点至测站点的平距和高差,并算出高程。在平缓的匀坡断面上,应保证图上1~3cm有一个断面点。每个断面都要侧至最高洪水位以上,对于不可到达处的断面点,可利用相邻断面基点按前方交会法进行测定。 四、水下部分横断面测量 横断面的水下部分,需要进行水深测量,根据水深和水面高程计算断面点的高程。水下断面点(水深点)的密度视河面宽度和设计要求而定,通常应保证图上0.5至1.5cm有一点,并且不要漏测深泓线点。 1、视距法 当测船沿断面方向行驶到一定位置需测水深时,即将船稳住,竖立标尺,向基点测站发出信号,双方各自同时进行相关测量和记录(包括视距、截尺、天顶距、水深),并互报点号对照检查,以免观测成果与点号不符。 2、角度交会法 3、断面索法 先在断面方向靠两岸水边打下定位桩,在两桩间水平地拉一条断面索,以一个定位桩作为断面索的零点,从零点起每隔一定间距系一布条,在布条上注明至零点的距离。测深船沿断面索测深,根据索上的距离加上定位桩至断面基点的距离即得水深点至基点的距离。

电子产品工作电压量测方法及图示

要决定SMPS上空间距离 (Clearance, CL) 与爬行距离 (Creepage Distance, CR) 时, 其距离大小, 是取决于何种绝缘 ( 操作绝缘, 基本绝缘, 补充绝缘, 或加强绝缘) 和绝缘间的工作电压 (Working V oltage) 而定。 在IEC/ EN60950 而言, 工作电压的量测需要量测到Vrms 及Vpeak 值, Vrms 值用以决定 CR, Vpeak 用以决定CL值。 量测SMPS之Working V oltage时, 对仪器的要求如下: ①示波器的带宽建议>250 MHZ, 取样率>1 GS/S ②示波器的探棒建议使用 100 : 1 ③建议使用有Ch1 & Ch2, 且能做波形计算的型号为佳, 最好能display 出波形 TRMS 值, Max值及Min值 ④如有差动式的探棒, 则上述③项更易操作与测量。 量测SMPS的 Working V oltage时, SMPS的操作状态亦有影响: ①应使SMPS 操作于不同的负载状况下, 轻载, 半载或全负载会产生不同的 最大工作电压, 不一定何者会产生 ② SMPS的工作频率, 有些SMPS会改变其工作频率, 典型如CRT Monitor 之 SMPS, 其工作频率常随着水平偏向频率来变化, 则应找出最大的工作电压 接线与仪器操作的要求: ①示波器之Ch1 与Ch2都应置于DC挡位上, 时间调于5 ms, 用Ch1-Ch2方式 运算 ②示波器的Ch1用以量一次侧对地电压, Ch2 用以量二次侧对地电压 ③ Ch1及Ch2都应选在DC檔 ④ SMPS之电源供应Neutral与Earth及二次侧地应连接在一起, 纵使Class II 产品 (不接地线产品)亦如此 ⑤SMPS的任两点间之电压是由Ch1-Ch2计算结果来显现, 选RMS值及 Max/ Min值大者当Peak值。 注: 影响W. V. 的因素 ①SMPS的设计架构: Flyback, Forward, Half bridge…会不一样 ②二次侧电压 ③一次侧电压输入 ④有无P.F.C.线路

实验3:交流电压测量实验

实验三 交流电压测量实验 一、实验目的 了解交流电压测量的基本原理,分析几种典型电压波形对不同检波特性电压表的响应及它们之间的换算关系,并对测量结果做误差分析。 二、实验原理 交流电压的大小,也可以用峰值p U 、有效值U 和平均值U 表示,并用波形因数F K 、波峰因数p K 表示三者之间的关系。若被测电压的瞬时值为)(t u ,则 全波平均值为 波形因数:U U K F = 有效值为 波峰因数:U U K p p = 指针式电压表中检波器有多种形式,通常不同检波特性的电压表是以正弦电压的有 效值定度的。除了有效值电压表外,电压表的示值并不直接代表任意波形电压有效值,因此需要根据不同检波特性电压表的示值(读数)求出被测电压的均值U 、峰值p U 和有效值U ,可根据教材表7.3-1(No.198)进行折算。 三、实验设备: 1、YB2172B 交流毫伏表1台; 2、UT51数字万用表(有效值检波)1个; 3、函数信号发生器,型号:KHM-2B ,数量1台; 4、双踪示波器,型号:YB43020,指标:20MHz ,数量1台。 四、实验预习要求: 1、复习好《电子测量》中电压测量的有关章节。 2、参照仪器使用说明书,了解YB2172B 交流毫伏表、数字万用表、函数信号发生器及双踪示波器的使用方法。 3、详细阅读实验指导书,作好绘制波形和测试记录的准备。 五、实验步骤: 1、将电压测量实验仪器准备就绪,将YB2172B 交流毫伏表置于最大量程。 2、打开函数信号发生器的电源,选择产生1KHz 左右的正弦波信号并接入YB2172B 交流毫伏表。 3、调节信号发生器的输出幅度,使YB2172B 交流毫伏表的指示为0.5V 、1V 。 4、用示波器分别读出信号峰值,填入表2。 5、由函数信号发生器产生1KHz 的方波,调节其幅度使电压表指示为0.8V ,然后由示波器读出信号峰值,填入表2。 6、将YB2172B 交流毫伏表替换为数字万用表,重复以上过程。 ?=T dt t u T U 0)(1?=T dt t u T U 02)(1

电压测量法的基本原理

电压测量法的基本原理 电路正常工作时,电路中各点的工作电压都有一个相对稳定的正常值或动态变化的范围。如果电路中出现开路故障、短路故障或元器件性能参数发生改变时,该电路中的工作电压也会跟着发生改变。所以电压测量法就能通过检测电路中某些关键点的工作电压有或者没有、偏大或偏小、动态变化是否正常,然后根据不同的故障现象,结合电路的工作原理进行分析找出故障的原因。 1 .电源电压的检测。电源是电路正常工作的必要条件,所以当电路出现故障时,应首先检测电源部分。如果电源电压不正常,应重点检查电源电路和负载电路是否存在开路或短路故障。在通常情况下,如果电源部分有开路故障,电源就没有电压输出;如果负载出现开路故障,电源电压就会升高;如果负载出现短路故障,电源电压会降低,甚至引发火灾;对开关电源,还应着重检查保护电路是否正常。 2 .三极管工作电压的检测。通过检测三极管各极的电位.根据三极管在电路中的工作状态进行分析就能找出故障原因。所以在分析和检测前首先必须掌握各种电路的工作原理.了解被测三极管的工作状态。 3 .集成电路工作电压的检测。通过检测集成电路各引脚的电压,然后把检测结果与正常值进行对比就能初步判断集成电路本身、该集成电路的相关电路或外围元件是否存在故障。应着重检测电源、时钟、信号的输入输出等引脚的电压。 4 .电路中某些动态电压的检测。在收音机、电视机、录像机影碟机等设备中,其各引脚的电压都会根据不同情况发生动态变化。通过检测这些电压的动态变化,就能快速找出故障原因。 使用电压测量法的注意事项 1 .使用电压测量法检测电路时。必须先了解被测电路的情况、被测电 J 土的种类、被测电压的高低范围,然后根据实际情况合理选择测量设备 ( 例如万用表 ) 的挡位。以防止烧毁测试仪表。 2 .测量前必须分清被测电压是交流还是直流电压,确保万用表红表笔接电位高的测试点,黑表笔接电位低的测试点,防止因指针反向偏转而损坏电表。 3 .使用电压测量法时要注意防止触电,确保人身安全。测量时人体不要接触表笔的金属部分。具体操作时,一般先把黑表笔固定。然后用单手拿着红表笔进行测量。

高电压实验的研究

高电压实验的研究 摘要:高电压试验是电力系统过电压防护的重要组成部分,不同的试验可以发现电力系统绝缘的不同缺陷,对高电压试验进行分析对比,具有十分重要的意义。而高电压试验可以分为很多种,需要各种设备,具有各种目的,也存在一定的不足,有很好的发展趋势! 关键字:设备绝缘、绝缘电阻、吸收比、局部放电、耐压试验 电气设备的绝缘试验(如上图概述)方法可以分成非破坏性试验和破坏性试验(也称耐压试验)两大类。非破坏性试验主要是检测绝缘除电气强度以外的其他电气性能,它一般采用较低的试验电压(U<=Un)或者采用其他不会损伤绝缘的方法对设备绝缘进行测量,因此不会对设备绝缘造成破坏或损害。非破坏性试验主要包括绝缘电阻和吸收比的测量、泄漏电流的测量、电压发布的测量、局部放电的测量、绝缘油的气相色谱分析等。这种试验方法简便,对绝缘优劣的检查是行之有效的,但因试验电压低,有些缺陷不能充分暴露。目前研究和发展带电监测,即在正常运行电压下直接进行测量,比传统的试验方法施加电压高,更符合实际,而且可以实现连续带电测量,并实现微机控制和数据处理。 破坏性试验就是检测绝缘的电气强度,也就是通常所说的耐压试验。它通过对绝缘施加很高的试验电压,以考验绝缘耐受各种过电压的能力,是保证电气设备安全运行的最直接可靠的检验手段,它可以发现一些非破坏性试验所难以发现的较隐蔽的绝缘缺陷。耐压试验主要包括交流高压试验、直流高压试验、冲击高压试验等。利用红外线技术来判断设备温度是否过高已广泛应用,尤其是对人不方便操作的设备更显其优势。 耐压试验的优点是对绝缘的考验比较直接和严格,但缺点是试验时可能会给绝缘造成一定的损伤,从而有可能对那些原本有缺陷但还可以修复的绝缘造成不可逆转的局部损伤或整体损坏。因此,对设备绝缘进行试验时,应先进行非破坏性试验,(其合格后)然后再进行破坏性试验。 一、绝缘电阻及吸收比的测量 1.绝缘电阻的测量 规定以加压1min时测定的电阻值作为被试品的绝缘电阻,绝缘电阻一般采用兆欧表(也称摇表)进行测量。 测量电力电缆绝缘电阻的试验接线,L的高压导体,E—接被试品外壳或地,G—接被试品的屏蔽环或屏蔽电极—接被试品。 2.吸收比的测量 组合绝缘和层式绝缘结构的电气设备,在直流电压下均有明显的吸收现象,即电路中的电流随时间而衰减。

万用表总电流与交流工作电压的测量方法

万用表 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。下面就让艾驰商城小编对万用表总电流与交流工作电压的测量方法来一一为大家做介绍吧。 总电流测量法 该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC 内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。 交流工作电压测量法 为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC 的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅

捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/013578006.html,/

相关文档