文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析空调设计安装调试运行的问题及其改进

浅析空调设计安装调试运行的问题及其改进

浅析空调设计安装调试运行的问题及其改进
浅析空调设计安装调试运行的问题及其改进

浅析空调设计安装调试运行的问题及其改进

【摘要】就已建工程中存在的种种问题,指出在空调工程设计、安装、调试、运行中应注意的事项,并指出相应的改进意见。

【关键词】空调;设计;安装;调试;运行

1.设计中应注意的问题

1.1空调机运转噪声不超标

在选用空调机组时,应根据规范规定的噪声标准选用机组。如所选用的机组噪声超标,应同时考虑消声隔声措施。

1.2主机与辅机防共振

主机与辅机管道之间应装设减振器,避免主辅机共振。装设减振器既延长设备使用寿命,同时又降低了运转噪声。

1.3合理布置机房

在布置机房设备时,既要考虑冷凝器、蒸发器检修空间,又要考虑主机操作人员能观察到仪表的变化,还要给运行人员提供隔声值班室。

1.4地下室机房配电柜应做防水基础

机房内配电柜基础应高出地坪150-200mm,以防电缆沟进水造成事故。

1.5设在地下的机房应有通风设施

根据运转的实践,机房内如机组发生制冷剂大量泄漏或机组安全阀起跳,便会形成机房内缺氧,致使操作人员窒息。因此建议机房内安装通风设备。另外,把冷水机组上的安全阀排气管用管道引到室外。

1.6地下室机房应控制水位

应设置带水位控制器的立式排污泵控制地下室水位,最好一备一用。因地下室设备较多,水处理设备、主机又需要定期冲洗,万一出故障跑水,会发生设备被淹事故。

1.7多台机组应考虑安全保护装置

多台机组在蒸发器进出水口处应设置安全阀。因多台机组并非同时开机,而是轮换开机,停机时蒸发器内水的温度一般在7-12℃,而机房温度有时高达36℃以上,进出水阀又必须关闭,从而形成死水,蒸发器内水受热膨胀形成高压,会损坏设备。

1.8机组上的进出水阀宜采用蝶阀

蝶阀具有重量轻,占地面积小,开关标志明确,操作简便等特点,对安装、操作、维修、安全运行都比较理想。

1.9制冷机与组合式空调机组配套工程宜设超低温保护

当机组停止运行时,自动关闭制冷机。因空调机房距制冷机房较远,冷水机组又直供空调机组,若空调机组停止运转,而制冷机未停机,又未采取低温保护措施,就会使冷水机组超低温运行,冻坏蒸发器和表冷器。

1.10设在屋顶的冷却塔宜设风机检修控制开关

一般开关都设在机房,屋顶不能控制,检修人员在塔内检修时,万一操作有误,起动风机就会造成伤亡事故。

1.11设在屋顶的冷却塔漏水问题

设计屋顶管道时,必须考虑支托架基础设计。因有的工程设计未要求,施工单位直接把支架放在防水层上,设备运行后支架受压力和推力破坏了防水层,形

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

洁净室空调设计

洁净室空调设计 一、确定系统风量: 1、洁净室面积为:车间面积为:580M2;更衣室和更鞋区面积为:87M2;车间洁净等级为1K级,更衣区设计洁净等级为:10K级,根据洁净等级1K级,换气次数为50次;10K级换气次数为25次,计算洁净室需求风量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。计算等出室内总的需求风量为:87300CMH 2、确定AHU系统风量: LX=87300/(1-2%)=89081.6≈89100CMH 3、确定系统新风量: (1)、设备排风量:L1=1500*1.7=2550CMH 人员新风量:L2=80*40=3200CMH 取二者最大值:3200CMH (2)、系统漏风量:L3=89100*2%=1782CMH (3)、维持室内正压新风量:L4=667*2.8*2=3735CMH 卸压风门泄露风量:L5=3*600CMH=1800CMH 维持室内正压总风量为:3735+1800=5535CMH 新风量:(1)和(3)者间取最大值为:5535CMH+(2)=7317CMH≈7400CMH 注:“新风量=各类排气总风量(EXHAUST)+洁净室正压维持风量【应该包括各区域压差保证用新风量+泄漏风量(门缝中漏出量+余压阀泄出量等)】+人员新风量 其中最难以确定的是EXHAUST的总量,因为这个数值不是由设计单位来确定的,而应该是由建设单位(业主、甲方)提交给设计人员的。如果仅凭设计人员以往的FAB设计经验来确定的话,每个案子不同(=每个FAB制程不同、每个FAB采用的机台种类、型号也不一样,对EXHAUST的需求量也不同);结果新风量不是高估继而浪费,就是还未达产就不够了。” 详见《实用供热空调设计手册》及相关规范 所以实际新风量为7317CMH+2550CMH=9567CMH 此值要与人员新风量进行比较,取其大值9567CMH>3200CMH>>> 4、系统循环风量为:89100-7400=81700CMH <<>> 二、负荷计算: 1、马达发热引起的冷负荷: Q1=COL*1000*n1*n2*n3*N/Y=0.85*1000*1*0.5*0.8*85/85%=340000W=34KW 2、烤箱发热引起的冷负荷: Q2 = COL*1000*n1*n2*n3*n4*N=0.74*1000*1*0.7*0.8*0.5*55 = 11396W≈11.5KW 3、照明灯具发热引起的冷负荷: 照明照度取800LX;单位平方的用电功率为:26W/M2;总的照明功率为:17040W;照明灯具(3*40W)数量为:142套。 Q3=COL*1000*n1*n2*N=0.67*1000*1.2*0.7*17.04 =9590.112W=9.6KW 4、人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:中度劳动) Q4= COL*n*q=80*235*0.82=15416W≈15.5KW 所以:室内显热负荷为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+0.2*( Q1+Q2+Q3+Q4) =34+11.5+9.6+15.5+0.2*70.6(辐射热等)

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的倍,是万级的倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为s~s),如此

浅谈暖通空调节能设计

浅谈暖通空调节能设计 发表时间:2015-12-24T14:01:47.890Z 来源:《基层建设》2015年15期供稿作者:胡佳佳 [导读] 安庆市城乡规划设计院安徽安庆随着建筑行业的不断发展,加强节能技术的研究开发与运用是暖通空调系统节能的基础。 胡佳佳 安庆市城乡规划设计院安徽安庆 246000 摘要:建筑行业业已成为我国国民经济发展的重要支柱,与此同时建筑能耗的总量也在我国各大经济实体中的首要位置,加强建筑行业节能降耗具有非常重要的作用。在建筑能耗中,暖通空调系统的能耗占据着相当大的比重,有效降低暖通空调的能耗对于降低建筑能耗具有非常直观的作用。随着建筑行业的不断发展,加强节能技术的研究开发与运用是暖通空调系统节能的基础。 关键词:暖通空调;节能;设计;新技术 建筑能耗是我国经济发展的重要瓶颈,建筑能耗日益增加,进一步限制了我国建筑行业的健康有序发展。在建筑能耗中空调能耗占据着很大的比重,从这点而言,暖通空调的节能设计可以有效地降低建筑能耗,有效地促进建筑行业的可持续发展。随着“低碳”概念逐渐成为社会共识,空调系统中的节能设计正在引起设计人员的注意,通过一系列的技术和组织措施,在社会和环境可承受的范围之内,使得能源的利用率不断提高,通过推广新的节能技术,不仅可以有效地降低能耗,改善环境,而且可以有效保护自然资源,有着自然和社会的双重意义,是社会发展的必然趋势。 一、暖通空调节能设计的思路 暖通空调节能的设计原则是有效地降低暖通空调的能源消耗,提升暖通空调设计的环保性与低碳科学性,最终促进建筑行业的可持续发展。在暖通空调节能设计中,用热舒适指标指导系统中的节能设计,寻找温度、湿度、平均辐射温度、风速和劳动强度这六种影响热舒适指标因素的合适比例,达到人们热舒适指标与节能降到的稳定协调。在暖通空调节能设计中节能降耗的方法并非是单一的通过降低空调的使用率及使用温度,而是追求人体的舒适度的基础上进行综合性的节能设计,比如在寒冷的冬季,如果直接降低空调的使用温度,尤其是对于没有大暖的南方地区,如果降低空调的温度,那么会直接降低人体的舒适度。如果综合考虑各种因素,以满足人体的舒适度为原则,通过结合光、色、声等多重因素,可以有效地满足人体的舒适度,进而实现暖通空调设计的节能环保性。 二、暖通空调节能设计 1、根据暖通空调的实际使用参数进行节能设计 暖通空调的能耗是显而易见的,尤其是以电能的消耗为主,暖通空调如果长时间高负荷的运转,那么会消耗大量的电能,这种电能的消耗对于普遍居民而言是非常直观的,也是非常庞大的浪费。在暖通空调节能设计中,一般是基于典型设计工况进行的,所得到的所有与能源有关的参数都是指的设计状态下的参数,这些参数尤以电能消耗为主,在炎热的夏季,由于城市居民大多通过暖通空调来降低室内的温度,那么很容易造成城市电力的紧张,同时也会造成巨大的浪费。因此在暖通空调的设计过程中,基于电能消耗等基础参数进行节能设计,具有一定的可行性和实践性。在暖通空调节能设计过程中,首先应该合理的结合室内的实际温度,并在实际的节能设计中,应该结合现有的室内实际的使用情况,而无需肆意提升标准或者降低标准,只需要符合室内温度的相关实际参数即可。不过在节能设计中,要注重考虑季节的变化,对于很多暖通空调而言,在不同的季节降低或提升1度,所产生的节能降耗的总量却是不一样的,这说明暖通空调节能设计的影响因素,除了暖通空调自身的功能和系统配置外,还与其他因素有着直接的关联。其次在暖通空调节能设计中,还应该进行科学合理的系统设计,空调系统形式、空调方法、系统服务范围及划分原则的不同,会带来不同的建筑空调系统的能源消耗。在暖通空调节能设计中,要重点对风量系统进行控制,根据实际的使用情况,结合有效的风向控制及风量控制,从而实现对风量的有效把控。最后,在暖通空调节能设计中,还应该强化对空调节能数据的控制与计算,这虽然无法直观地进行暖通空调的节能减排,但通过科学计算方式及精准的数据,能够为暖通空调节能设计提供有效的基础,同时也可以在暖通空调节能设计中,提升设计的水准,强化设计的水平和质量。在暖通空调节能设计中,与节能相关的评价主要包括三方面的内容,空调负荷计算、系统水力计算和设备选择计算等。将这些重要内容通过科学的计算方式进行信息的获取,能够在节能设计中提升设计的针对性。 2、根据设备参数来选择科学匹配的系统配置 在暖通空调节能设计中,应该根据设备的实际参数来选择科学匹配的系统配置,提升设备配置的针对性与实用性。如果系统配置过大,与实际的使用参数存在较大的差距,那么就容易造成能源的浪费。如果系统配置过小,会直接降低暖通空调的使用舒适度。在暖通空调节能设计中,切忌不考虑系统参数设计而无原则地进行预留量的增加。 3、加强暖通空调的动态化实时化的控制 在暖通空调节能设计中,应该不断强化暖通空调节能的动态化、实时化的控制,确保暖通空调系统可以随时根据室内温度的变化及实际的使用情况进行温度的控制及风向、风量的调整。在空调节能设计中,还应该注重在节能设计中改变能源消耗总量的评价标准,从日消耗量改变为年运行量,前者注重地是每日的暖通空调的能源消耗量,不同的温度变化会引起日消耗量的变动,并不利于科学地进行暖通空调的节能设计。而后者注重以年平均运行总量和消耗总量为标准,在节能设计中,能够有效地控制系统的配置与节能效果的科学评价。在实践过程中,控制好后者的能源消耗量,同时也可以在控制中加强对日消耗量和日负荷量的控制,因此在暖通空调节能设计中,实行全年运行的节能具有一举两得的优势。 三、暖通空调的节能新技术 1、采用变频变流量技术 传统空调在使用过程中,其冷负荷是与室内温度的变化直接关联的,也与空调的辐射范围有着直接的关联,从这点而言,传统空调的节能效果还是可观的。但传统空调对于定流量水系统的处理往往都是在超负荷或者足负荷的条件下运行,这不可避免会产生严重的能源消耗。因此在暖通空调节能设计中,运用变频变流量的新技术,能够将水泵的水流量的控制与空调的辐射范围及温度变化保持一定的正相关性,提升暖通空调的节能效果。 2、积极运用蓄冷系统来适应电价的变化 在很多城市地区,夏季因室内温度较高,暖通空调的使用频率较高,往往会造成城市用电量的急剧上升。部分城市不得不采用区域性停电的方式来进行限电。因此在暖通空调中运用蓄冷系统,在电量使用相对宽裕,电价市场价格较低时,暖通空调系统自动蓄冷,在电量

浅谈暖通空调系统重点节能设计论文

浅谈暖通空调系统重点节能设计论文 摘要节能环保技术应用的意义在于降低能源的利用效率、减少对环境的负面影响,提高人民的生活环境品质,为社会的发展提供保障。但是空调的频繁使用会对低碳环保产生一定影响,如果将相关环保技术与暖通空调的安装与使用相结合,将对环境保护做出极大贡献,可以促进空调产业的蓬勃发展,从而推动我国经济的发展,社会的进步以及人民生活水平的提高。 关键词暖通空调系统;节能设计;措施 随着节能环保的理念的逐渐深入人心,绿色建筑的建设也越来越多,越来越广泛。绿色建筑的建设可以使得人们的居住环境得到进一步的改善,居住的舒适度提高了。在绿色建筑中暖通空调的技术也进一步向节能环保的方向发展,技术更加先进,理念更加完善。这一技术的发展前景和空间都是比较大的,应该随着社会的发展持续的更新与完善。 1 暖通空调系统运用节能环保技术的重要性 在低碳生活、能源环保的时代大背景下,低碳环保的生活方式和生活理念对暖通空调的开发、设计、应用以及市场推广影响深远,由于全球能源紧张,环境在一步步恶化,低碳节能毋庸置疑已经成为暖通空调产品的基本需求。随着环保技术的不断革新,暖通空调与节能环保技术的有机结合有效地满足了低碳生活和可持续发展的要求,对于地球环境急剧变化,能源严重不足的现状起到了一定的积极改善作用。将节能环保技术融入暖通空调的设计中后,有效地减少了办公楼、住宅户,以及整个建筑物的能源消耗。 同时随着节能环保和低碳生活的理念不断的深入人心,干净、舒适、安全的生活环境越来越受到人们的欢迎。节能环保成为当下的主流,各行各业已经加大资金和人员投入,使自己赢得更多的商机。相信在未来的生活中,节能环保将会受到越来越多人的青睐。目前,国内暖通空调行业在研发方面不断加大投入,围绕节能、环保打造企业核心竞争力。节能环保成为暖通空调行业发展趋势,暖通空调企业不断运用先进的科技,提高空调产品的能效等级,开发能源替代和再生能源利用,研制新制冷剂等,为自己赢得了更多商机,也为高科技时代提供了更多的机遇和挑战[1]。 2 暖通空调系统重点节能设计措施 2.1 开发新型制冷剂 我国在新型制冷剂开发方面和以往相比,已经取得了突破性进展,目前我国部分品牌已经实现利用丙烷来代替氟利昂的使用。丙烷无色无味,沸点为-42.1 摄氏度,熔点为-187.6 摄氏度,和氟利昂相比,其沸点和熔点均存在较大差距。换句话说,丙烷的制冷效果要远优于氟利昂,利用该物质作为制冷剂,能够将空调内部热传导体积进行压缩,进而在真正意义上实现空调内部设计优化。现如今,我国很多厂家已经建立了丙烷制冷剂的生产线,并计划在最近几年内完全使用丙烷进行制冷。 2.2 强化新型材料开发应用技术 随着科技日新月异的发展,有机高分子材料,合成材料等相关技术也得到了相应的提高。这对于暖通空调优化设计来讲,无疑是一个福音。当前,很多新型材料被应用在了具体设计当中,在空调的性能保持稳定的情况下,由新型技术生产的空调将耐腐蚀能力,耐高温能力在根本上进行了提高。新型材料几乎不含有重金属物质。在很大程度上降低了对生态环境的危害。由此可见,要想令空调的设计优化工作达到质的发展,各个厂家必须强化新型材料的开发应用技术。 2.3 低温地板辐射采暖技术 传统的供暖系统一般是采用立式暖气片进行散热供暖,然而这种供暖方式由于暖气片紧靠外墙面,距离房间中心较远,因此加热房间内空气不均匀,从技术上看不够合理,从运行成本

洁净室净化空调优秀设计

cheng 洁 净 室 空 调 设 计 方 案 2016年11月2日

目录 一、设计依据 0 1.1项目地点及气象参数 0 1.2相关规范、标准 0 1.3其它已知条件 0 二、系统分析及参数计算 (2) 2.1系统分析 (2) 2.2空调箱相关参数计算 (2) 2.3恒温恒湿净化空调箱设备选型表 (5) 2.4主机选型 (6)

一、设计依据 1.1 项目地点及气象参数 使用地点:上海市; ○1室外条件 2 1.2 相关规范、标准 1、洁净厂房设计规范(GB50073-2013); 2、洁净室施工及验收规范(GB50591-2010); 3、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003); 4、通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-2002) 5、业主提供相关资料; 1.3 其它已知条件 ○1该洁净区面积为6.6*8=53m2,吊顶以下高度为3m;

○2业主未提供该区域工艺设备功率、照明功率及人员数量,初步冷负荷指标按200w/m2计算; ○3本次方案按洁净区净化等级为100K设计; ○4工艺排气量为4*150=600m3/h; ○5洁净区采用+5Pa微正压。

二、系统分析及参数计算 2.1 系统分析 ○1该洁净区由空调系统来完成恒温、恒湿及净化功能。夏季最大冷负荷及除湿量、冬季计算最大热负荷及加湿量、净化(采用初、中效过滤器)等均是由空调系统 来完成的,其中初效过滤效率35%、中效过滤效率95%。 ○2洁净区空调形式采用AHU+ 初中效过滤器+排气形式(沿用原有排气设备,本次不涉及),详见洁净空调示意图。 2.2 空调箱相关参数计算 ○1空调箱机外余压:根据现场风管最不利环路及过滤要求来确定,经估算空调箱机外余压300Pa。 ○2循环风量、冷负荷及除湿的确定:循环风量按洁净室100K等级15次/h及按冷量计算风量二种方法取大值;总冷量包括:新风降温除湿冷量及混合风处理至 送风状态所需冷量(即表冷器冷量);新风除湿由表冷器承担,露点控制在14℃。

净化车间空调工程设计方案

文件编号:2020年4月 净化车间空调工程设计方案版本号: A 修改号: 1 页次: 1.0 编制: 会签: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

净化车间空调工程设计方案 目前全球的塑料化工制品市场对能够满足洁净度等级的产品需求正在迅速增长。过去,只有用于医疗、制药、化妆品和生物技术领域中的产品才被要求在生产中必须达到特定的洁净室标准,但如今这一范围已被扩大到包括汽车和光学媒质行业所需的几乎所有塑料部件,而且产品所要求的洁净度等级也变得日趋严格。 一、工程概况 空调净化工程 生产车间内有最先进的光盘生产线,其生产规模在全国也首屈一指。它以塑料为原料,以每2秒制成一张光盘的速度生产DVD光盘(内含有数据信息),再经封面印刷后形成投放市场销售的DVD光盘成品。其生产线工艺为国外引进技术,十分先进,共引进10条生产线;每条生产线为一独立生产光盘的成套设备,整个生产车间全天24小时连续不间断运行,以其高产出率、高质量的dvd光盘,创造了良好的经济效益和社会效益,丰富了国内信息产业文化市场。根据《建筑设计防火规范》要求及工艺生产中的使用原料性质,该厂房属戊类火灾危险性生产厂房。 二、设计参数 该光盘生产车间总建筑面积2963m2,主生产车间面积1845m2,辅助生产车间面积1118m2,层高4。3m。生产车间洁净区空调面积为1465m2,设计参数为: 压盘车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 印刷车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 舒适空调区t=18-26℃φ=50-60%无级别

三、冷源系统设计 1、设备概要 冷水机组:螺杆式,额定制冷量:615kw,两台,一用一备 冷却塔:超低噪声逆流式,水量200m3/h,两台,一用一备 水—水换热器:波纹板式,换热量175kw四台,两用两备 2、冷源水系统 A、根据生产工艺设备提供的各项参数,计算出总冷负荷为598kw。光盘生产线中一个重要的工艺要求是全天24小时不间断运行,冷源系统的安全、可靠运转是此要求得以实现的前提和保障。因此冷源各设备的配置均按一用一备考虑,确保设备可靠连续运转的同时又能降低设备的疲劳磨损,延长使用寿命。 B、冷水机组制备出冷冻水(7℃),进入分水器后分为三组供水管路引出,分别送至净化空调末端设备、舒适性空调末端设备、水—水换热器三个空调冷冻水用水点,发生热湿交换后又由三组回水管路汇集于集水器,再经水泵加压送入冷水机组,形成冷冻水循环。冷冻水系统定压采用密闭膨胀水箱定压补水方式。冷却塔与其它冷源设备同置于室外设备房的地坪上,用钢筋混凝土基础架高,集水盘底部略高于冷却水泵进水管,使水泵进水管始终保持满管流;风机出风口装设导流消声弯头。 四、恒温、恒湿洁净空调系统设计 1、空调系统方式 光盘生产车间洁净空调系统的主要目的是控制生产车间内空气中的尘埃粒子数,确保光盘生产环境的洁净度,提高产品合格率及质量。因此根据光盘生产的两个主要工艺流程,分别设置两个独立的洁净空调系统:压盘车间空调系统和印刷车间空调系统。两系统分设各自的末端空气处理设备。 2、空调系统的划分 1> 采用全空气净化空调系统。系统流程图。系统设组合式空调机组一台(送风机的电机一用一备),空气处理过程为:新风-与回风混合-初效过滤-表冷-电加热-电加湿-送风-中效过滤-高效过滤送风口-室内。 2> 生产车间吊顶上设带有高效过滤器的匀流孔板送风口,内墙回风柱下方设

浅析绿色建筑中暖通空调设计 许日光

浅析绿色建筑中暖通空调设计许日光 发表时间:2018-06-21T11:27:56.303Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第4期作者:许日光 [导读] 最终达到在节约能源的前提下提高空调运行效果的目标,促进暖通空调系统的继续进步,缓解我国现阶段的能源压力。 广州开发区建设工程质量检测中心 摘要:随着我国经济的高速发展,虽然我国人民生活水平得到一定提高,但在此过程中造成的资源浪费和能源消耗不可小觑,因此,节能化发展越来越成为各行各业所追求的目标。建筑领域也需要不断利用节能技术才能适应时代发展的潮流。暖通空调的绿色设计是实现节能建筑的重要保障,既可以提高居民在建筑中生活居住的舒适程度,又能缓解我国目前的能源压力,为我国实现可持续发展贡献力量。因此,本文主要从暖通空调设计的相关问题入手,具体分析现阶段我国绿色建筑中,进行暖通空调设计的具体策略,希望可以促进我国暖通空调,节能设计的继续发展。 关键词:绿色建筑;暖通空调;设计策略 随着我国人口数量的日益增多,越来越多的建筑物拔地而起,随着绿色建筑与健康建筑的兴起以及我国人民的对于物质精神的需求越来越高,传统的建筑设计已经远远不能满足人们对室内环境的要求。而暖通空调系统正是绿色建筑中的重要组成部分,在暖通空调的节能设计不仅有利于提高能源的利用率,降低我国的资源消耗,同时也有利于改善建筑室内环境,提高居民生活品质。 一.暖通节能系统设计的概述 暖通空调在建筑中的使用是为了依据室外环境调节室内温度,使居民能有更加舒适的居住体验。我国幅员辽阔,南北所跨纬度较多,南方北方的气候有着显著的差异,在一些冬季寒冷或四季严寒的地区必须要对其进行供暖,而在供暖过程中,就会造成较大的煤炭资源消耗和空气污染。而在一些夏季炎热或四季温度都较高的地区,空调已经成为了很多城市的首要选择,空调运行所造成的能耗也与日俱增。除此之外,空调系统的利用不当还有可能对居住者的身体健康有负面影响,空调所产生的新风量不足,难以实现室内污染物的排出,使得室内污染物堆积,严重影响了室内环境,会严重影响居住者的身体健康。因此,对暖通空调进行节能设计是必然趋势,要凭借节能设计,大大降低空调运行所造成的能耗在我国建筑总能耗中所占的比重,实现我国居民的健康居住,减缓我国现阶段的能源压力与用电压力,为我国逐渐提升能源利用率,优化能源使用作出贡献,提供思路。 二.暖通空调的作用 建筑中暖通空调可以调节室内温度、湿度、空气流动速度等,能够为居住者带来更加方便舒适的居住和工作环境。一般情况下,暖通空调都能够基本满足人体的热平衡,使空气温度湿度更适宜人类居住。而在一些对气温和湿度有恒定要求的工艺性空调房中,空调设计应该满足相应的生产工艺。 由于人们对于建筑设计的要求越来越高,施工工艺越来越复杂,装修材料也越来越多,各种家具散发出的对人体有害的化学物质越来越多,室内污染物停滞时间也就更长。而如果此时没有足够的通风换气,对于居民的居住健康,有着很大的负面影响。通过使用暖通空调系统可以缓解这一现象。但同时应该注意,质量不佳的暖通空调系统,不能实现室内空气的良好循环,对于空气质量的优化没有显著效果。要想有效的提升室内空气质量,应该增大新风换气量,降低室内空气龄,而这就会增加新风负荷,通过新风与排风进行热交换,可以切实的缓解这一问题,降低空调系统在运行过程中的能源消耗。 二.暖通空调的节能设计 要想实现高效的暖通空调节能设计,就必须要实现设计的个性化,即保证设计是依据特定工程的特点制定的,同时还要保证设计方案的综合性,就是说要综合空调运行时段的多个方面与各个时期,寻求适应范围最广的设计方案,使这一设计结果可以在室外天气不同、室内状况有所差异的各种情况都有实用价值。 1.对暖通空调进行设计时,应该采用冷热源的分类 在进行暖通空调系统设计,应该对所要使用的设施进行科学选型,并且应该对中央空调的冷热源进行合理分类和分配,这两个方面会直接影响到暖通空调的节能性能和能源的利用程度。 2.在对暖通空调进行设计时,应该采用蓄冷系统 不同地区经济状况不同,发展特点也有所不同,但是相同的是,每个地区都有着电负荷峰谷差大的情况,虽然程度并不相同,但每个地区都会在用电高峰其出现供电匮乏的情况,在用电低谷区出现供电过剩的状况。针对这种状况,对于采取峰谷电价的地区,可以在电价较低的时期利用冰蓄冷系统把水变成冰以存储容量,等到电价恢复高价位时,再把冷量供应出去,采取这样的方式,可以实现用电高峰和低谷时期的互补,有利于产生更大的社会经济效益,减缓用电高峰期的用电紧张。 3.在对暖通空调进行设计时,应该采用变频应用系统 变频技术作为一种新兴技术,在暖通空调设计中的应用将成为一种必然趋势。变频应用系统的普遍利用,有利于补足暖通系统存在的问题,更有利于实现暖通空调的节能设计。一般来说,设备基本不可能会全负荷运行。随着使用环境的变化,建筑物所产生的用电负荷必然也会有所改变。外部气候条件会在很大程度上影响胜出的实际负荷。很多情况中,设备的额定功率会在很大程度上限制空调设备的运行。比如,如果负荷已经随室外条件有所降低,而相应设备却仍然按照额定功率进行全负荷输出,这就容易导致能源的浪费。但是,如果能够在对暖通空调进行设计,能够合理的利用变频应用系统,空调的输出功率就可以依据建筑负荷的变化而进行调整,自然能够起到节约能源的作用。 三.暖通节能空调系统的创新 暖通空调要实现节能设计,还需要将我国已经广泛使用的其他节能手段运用到暖通空调设计中,实现暖通空调系统的创新。在日益追求节能化的今天,可再生能源已经被广泛利用到各行各业之中,可再生能源具有清洁、无污染、储量丰富的优势,非常适用于传统能源匮乏的今天。暖通节能空调系统也应该抓住这一机遇,用太阳能,风能,地下水能、风能等可再生资源代替传统能源。 结束语: 总而言之,随着我国经济发展进入更高阶段,绿色发展与节能发展如今逐步成为了各行各业发展的新形势。对暖通空调系统的节能设计,既有利于提高居住者的舒适程度、保证其身体健康,又有利于优化室内空气,还能极大的节省空调运行过程中的能源消耗,实现建筑行业的节能发展,为我国可持续发展作出贡献。所以,在对暖通空调进行设计的过程中,应该采用冷热源的分类、采用蓄冷系统、广泛利

洁净空调专项自动控制技术浅析

洁净空调专项自动控制技术浅谈 一、概述 空调是空气调节的简称,它是一项工程技术,人们利用一定的设备和技术对空气进行调节,从而使空气的温度,相对湿度,流动速度、压力和洁净度等参数各个地方符合空调房间内生产科研的工艺要求或人员的舒适性要求。这种对环境要求较高的适用于生产和科研场合要求的空调通常称为洁净空调。与一般的舒适性空调相比,洁净空调要求高得多,必须使用可编程的逻辑控制器(缩写为PLC)来进行自动控制,否则将达不到其精确控制的要求。而大楼的舒适性空调一般采用数字直接控制器(缩写为DDC)来进行自动控制。 这种洁净空调控制得好不好,其意义非重大,不象舒适性空调,如果没有控制好,后果就是人员舒适性差一些,而工艺性的洁净空调如果某个时段没有控制好则后果将很严重,例如,制药车间温度、湿度,洁净度三个参数只要有一个不合格就可能造成这一批药不合格甚至报废,如果是生物制药洁净空调控制不好则后果更严重,不仅使大量疫苗报废,甚至可能造成重大病毒扩散等严重后果。 所以对于医药行业,国防工业、电子仪表等行业洁净空调的控制是至关重要的,对于其自动控制系统的控制精度、可靠性、安全性有非常严格的要求。甚至不惜成本,采用二套控制器一用一备的冗余技术,使万一出现故障时,备用控制器自动投入使用,以确保其自动控制万无一失。医药行业为了确保药品的质量而设置的药品GMP质量认证,其最重要的环节就是制药环境的洁净和严格控制的温度、湿度,所以洁净空调专项自动控制技术对制药行业至关重要,其技术资料也直接参与医药企业的GMP认证过程。 二、自动控制系统的选择 一个智能建筑,一般包括多个自控系统,例如楼宇自控、火灾报警,防盗保安、电视监控、综合布线等系统,空调自控系统属于楼宇自控系统中的最重要的一部分。其技术含量也最高,必需给予充分的重视。 目前国际最知名的几家楼宇自控公司有霍尼威尔公司(HONEYWELL)、江森公司(JOHNSON CONTROLS)西门子兰吉斯公司(SIEMENS LANDIS)希比公司(SIEBE)等,这些公司生产的控制器均为数字直接控制器(DDC)。都是由同一个中央工作站集中管理,与其联网的若干个DDC分散控制各个空调装置的正常运行,具有智能化高、集成度高、工作可靠安全,功能具全的特点,DDC具有独立监控能力即使在联网断开的情况下,仍能对被控对象进行有效的控制。所以说DDC来控制舒适性空调是非常理想的。 洁净空调的自动控制技术属于工业控制技术(简称工控)与上面所谈的DDC楼宇控制技术(简称楼控)相比较的话,要求其控制精度更高,可靠性更高,安全性更高,要求测控信号都属于国际通用的标准信号,并且重要的信号具有断线自动报警等功能,同时也具备中央工作站集中管理,控制器联网分散控制的功能。符合这样条件的控制器我们首选西门子工控PLC,可编程逻辑控制器,PLC采用逻辑梯形图编程非常方便、灵活,并可以很方便地实现相对较为复杂的控制逻辑,以园满地实现洁净空调所需要的复杂的控制功能。

净化空调设计方案

一、设计方案 1、100级手术室净化空调机组采用德国进口罗伯特医用卫生型空调机组。其它净化空调机组采用中英合资天加医用卫生型空调机组。 2、正负压切换手术室采用一拖二方式,单独采用一台医用卫生型空调机组。 3、其它Ⅲ级手术室采用一拖二或者一拖三方式,2-3间手术室公同采用一台医用卫生型空调机组。 4、洁净走廊及其辅房采用一台医用卫生型空调机组,采用高效送风口送风,上顶送上侧回。 5、污物走廊及其辅房采用一台医用卫生型空调机组,采用亚高效送风口送风上顶送上侧回。 6、手术室新风采用集中控制方式,共采用2台新风机组,新风系统配初效、中效、亚高效过滤器。 7、排风系统采用独立排风形式。 8、每台循环机组均配一台电热式加湿器及一台辅助电加热器。 9、新风的保证: ①、新风量必须满足室内人员的卫生要求; ②、新风量需要满足洁净手术室的新风换气次数要求; ③、密间房间室内新风量和排风量之差需能保证房间正压值;

④、新风量宜符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定的最小风量。 10、新风量的取量:经计算取上述要求最大值,通过新风机组提供充足稳定的新风,其中Ⅰ类取1000?/h,Ⅱ类、Ⅲ类取800?/h,走廊与辅房取4次/h。 11、房间换气次数(风量)的保证:房间的风量严格按照《医院洁净手术部建设技术规范》(2002年)的标准来计算,机组电机采用变频器控制,保证各房间的风量指标。 12、洁净度的保证:通过五级过滤,新风机组初、中效,亚高效,空调机组中效过滤,送风末端高效过滤,尤其是高效过滤器,对μ≥0.3μm微粒的过滤精度达到0.9997,从而确保μ≥0.5μm的微粒可以被充分过滤掉,这样就保证了手术室的洁净度要求。 13、房间湿度的保证:房间加湿量的确定是通过回风总管探头感应,由DDC系统根据手术室实际湿度来控制湿量的,冬季由电热式加湿器对空气进行加湿,夏季由空气处理机组的表冷器对新回风进行除湿,其湿度要求,具体见表A-A。 14、细菌浓度的保证:以上指标都保证的情况下,细菌的浓度也就得到了保证。 15、房间噪声指标保证:根据阻力计算选风机型号,

浅谈对绿色建筑暖通空调的设计

浅谈对绿色建筑暖通空调的设计 发表时间:2015-12-23T11:34:32.653Z 来源:《电力设备》2015年5期供稿作者:丁超王梓柏 [导读] 淮安东源电力设备制造有限公司所谓绿色建筑,就是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染。 丁超王梓柏 (淮安东源电力设备制造有限公司 223002) 摘要:全球气候近些年不断变暖,环境和能源问题越来越受到人们的重视。所以,在建筑暖通空调的设计过程当中,相关人员应当始终遵循可持续发展战略,并努力推行绿色建筑的暖通空调设计,最大限度的节约能源。本文主要针对绿色建筑中暖通空调设计的有效措施进行简要分析,仅供参考。 关键词:绿色建筑;暖通空调;设计 一、绿色建筑设计的概念 所谓绿色建筑,就是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、使用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。绿色建筑是现代建筑领域中的设计方向,在实际建造的过程中要尽可能多地使用可再生材料或能源,选取能够降解的资源。在建筑设计的时候,要充分考虑自然规律和环境影响,做到不破坏环境、不浪费能源,绿色建筑设计要更加贴近自然,遵循自然发展的规律,形成建筑与环境、建筑与自然的和谐统一,践行绿色建筑的要求和宗旨,将绿色建筑暖通空调设计向合理化、科学化推进。 二、暖通空调设计的基本原则 1、节能原则 绿色建筑暖通空调设计的首要原则是节能。自然界绝大多数的能源都是不可再生资源,而且资源的产生年限也都非常长,因此,节能成为暖通空调设计的首要任务。但是暖通空调在设计的时候不能单单考虑节能,更需要保证暖通空调的正常工作。节能主要可以从以下两方面入手:第一:可以使用可再生自然能源;第二:选用效率高、低耗能的用能设备和系统,尽量争取以最少的资源达到最好的效果。 2、回用原则 回收原则并不是单一的指某一方面,而是指所有可回收利用的环节。具体主要指以下几个方面:第一:暖通空调制作材料的回收利用。任何物品都有一定的使用年限,暖通空调也不例外。空调的制作材料可以有很多种,有些材料可以回收利用,如金属制材。有些材料却没有回收利用的价值,如塑料。因此,暖通空调在设计的时候要选用可再利用的材料。第二:能源的回收利用。主要指暖通空调在工作的时候要尽量采用可循环利用的能源,或者是能源消耗的副产物也可以回收再利用,最典型的例子就是带热回收的新风换气机和空气处理机组。 3、安全性原则 空调的使用是存在一定的危险的,如果使用不慎会对生命财产产生危害。因此,在设计暖通空调时,应该尽可能考虑可能存在的危险,进而在设计环节就排除危险。空调的危险主要体现在制冷液的安全性。绝大多数的暖通空调制冷液是氟利昂,氟利昂这种化工原料不但对环境有一定的危害,对人的身体同样也具有一定的危害。因此,当制冷液泄漏的时候是非常危险的。因此,暖通空调在进行设计的时候,一定要考虑到这方面的因素,其他存在危险的方面还包括漏电等。 4、设计方案的可行性和可靠性原则 暖通空调既要节能环保,也要安全可靠,最主要的就是要具有可行性和可靠性。可行性是指设计的方案可以落到现实生产。设计就是为了生产,不能忽略到落到现实的这一步。因此,设计者在进行设计的时候不能做空想主义,一定要设计出可行性的暖通空调。可靠性主要指两方面的内容:一是安全可靠性。二是使用效果的可靠性。使用效果的可靠性是指暖通空调的使用要达到预期的效果,不能光顾着节约能源,而达不到空调应该达到的效果,否则空调生产出来就失去了原本的意义。 三、实现绿色建筑中暖通空调设计的有效措施 1、太阳能节能技术 在众多可持续发展的能源中,太阳能无疑是最好的选择,取之不尽用之不竭,不仅没有地域限制,而且环保无污染。组成太阳能供暖系统的主要有两部分,分别是集热器和循环控制系统。集热器只要包含换热水箱等其他加热设备,而循环控制系统则由温度控制器、生活热水体系和地板采暖等三部分组成。 太阳能供暖系统的主要工作原理为:源源不断的应用设备对太阳光予以采集,并将太阳光转化成热能;由热导循环系统将热能处理之后传至换热中心,到达换热中心并成功转换成热水后便可进入地板采暖系统;最后一步便是通过电子仪器对室内温度加以控制和调节。但是天气是变化无常的,当出现阴天、雨雪天气时,对太阳能的获取则会出现困难,但这时控制系统将会自动进行转换,进入到燃气炉设备对其进行辅导加热,这时即便在冬季居民也可以享受到温暖,在其他季节太阳能充足时还可以为人们提供热水,便利了居民生活。如果暖通空调系统能够应用太阳能技术,将会大大的降低生产成本,同样也节约了大量原材料,最为明显的是太阳能无污染,可以有效的保护环境,这将成为实现绿色建筑暖通空调的一大途径。 2、地源热泵应用 地源热泵技术存在有较高的经济和节能优势,特别是在解决供热和制冷两个方面,与空气热源泵相比有几点较为突出的优势,例如地源热泵系统影响的只是土壤的温度,并不会对地面或地下水造成严重的破坏,也是当前所了解的最为成熟,并对环境影响较小的去热和散热方式。地下土壤温度变化的关键就在于埋于地下30m-100m的竖直埋管换热器了。而埋管换热器的性能在一定程度上又受到温度高低的影响,但是如果能够平衡冬季吸收和夏季排除的热量,那么换热器的性能也就不会受到太大的影响,更不会对地源热泵的运行造成影响,因此地源热泵较为合适的应用地区主要是冬季夏季热量能够相当的地区。但也可以通过改变一些条件使其他地区也能应用地源热泵。 3、水源热泵的应用 水源热泵分为两大类,即水环热泵和地源热泵。后者又分为土壤源热泵和地(表)下水热泵。目前发展较迅速的主要是地(表)下水热泵。其特点是利用浅层低温地能(热),一般温度相对恒定(<25℃),经过热泵提升至建筑物采暖需要的温度(50~60℃)。热泵能

浅谈暖通空调节能措施探讨

浅谈暖通空调节能措施探讨 暖通空调作为建筑物内部节能减排的重要措施,成为我国当前节能环保事业中的重中之重。暖通空调系统不仅改善了室内的空气质量,增加了人的舒适感,还提高了建筑物内部的生产效率和安全管理,因此越来越受到人们的关注。本文主要就暖通空调的节能措施方面进行探讨。 标签:暖通空调;节能;措施 随着经济社会的高速发展以及人民生活水平的不断提高,人们对生活舒适度的要求也越来越高,而暖通空调的广泛应用在很大程度上可以改善人们的居住环境,为人们的生活带来诸多便利。但是随着暖通空调的大量使用所产生的能耗和污染问题也应当予以重视。随着全球气候的不断恶化,节能减排受到人们的普遍关注,暖通空调的技术节能问题也成为人们日常生活中的重点关注。 一、暖通空调的含义 暖通空调指的是在建筑物的室内或者一些车体内部负责供暖、通风透气以及空气流通调节的系统或者设备的总称,是大中型工业建筑物或者办公室建筑内部设计的一个重要环节。[1]暖通空调是建筑物内部各个分户所共用的中央空调,它的最大特点就是可以创造出一种舒适的室内环境。 二、暖通空调节能的重要意义 暖通空调设计的主要目的是为了改变人们居住环境的空气、温度、湿度等,同时保护人类赖以生存的环境。[1]而随着我国建筑业的蓬勃发展,建筑能耗也在急剧增加,建筑能耗已占据社会总能耗的三分之一以上,甚至还有加重的趋势。而暖通空调所产生的能耗在巨大的建筑能耗中占据的比例达三分之二以上,由此可见暖通空调能耗的巨大。据调查显示,采取适当的节能技术对暖通空调的节能性进行改进,可以大幅度的降低暖通空调的能耗,甚至能够降低到现有能耗的一半一下。因此,提高暖通空调的节能技术具有非常重要的意义。 三、暖通空调在节能上面临的问题 (一)暖通空调设计人员专业水平有限 暖通空调系统在设计时的技术水平就已经决定了空调产品的节能环保性能,所以暖通空调设计人员的专业素质是尤为重要的。[2]目前的空调设计人员在设计空调时对其节能型的重视程度不够,使得暖通空调系统在前期建设时投入的人力物力过大,运行期间的能耗远远超过国家指标。许多设计人员的专业素质以及对能源的相关知识和技术掌握的不够全面,导致设计不合理,且不经济适用,能源消耗大。