一、管理过程

1、事前控制

(1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。

(2)专项防水设计方案的设计和评审。

根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。

评审主要包括以下内容:

①设计方案是否符合国家现行标准要求;

②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等;

(3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理;

(4)工程造价是否经济、合理。

(5)图纸会审和技术交底。

在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。

(6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。

(7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。

根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。

(8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。

(9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。

(10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理

施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行

复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料

品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文

件和施工合同中予以明确。

(11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施

工组织设计要求。

(12)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工

环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。

(13)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防

火应急措施是否准备周全。

(14)现场施工条件的检查:

①检查土建、安装工程是否已完成,是否符合防水施工条

件,检查基层是否有积水;

②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符

合要求的应进行修整至符合要求止;对不可能实现的要求,则应

对防水方案进行局部调整;

③检查施工机具、用电、用水、照明、安全设施等工作是否

落实到位;

④气候条件对施工质量有影响时,检查施工单位采取的技术

措施是否正确合理,施工单位应针对高温、低温、雨、雪、大风

等气候条件采取可靠的技术措施保证施工质量。

2、事中控制

(1)检查进场材料是否按规定要求做好标识、分类堆放和覆盖

保护,进场材料记录是否齐全完整。

(2)若防水材料选用卷材,复核防水卷材弹线放样定位是否准

确,搭接尺寸是否满足规范要求。

(3)施工工艺过程的质量控制可按下表1组织实施。

①树脂类防水板材料不宜使用在地下室防水工程中。

②在地下室工程中采用卷材防水时,底板可采用空铺法施工,但立面及收头处必须实铺;墙板、顶板必须采用满铺方式施工。

③自粘改性沥青卷材低温施工时,宜用加热器进行加热后铺贴。

④铺贴聚乙烯丙纶防水卷材时,必须采用聚合物水泥砂浆粘结材料或刚性防水材料粘结,不得使用水泥原浆掺聚乙烯醇缩合物作粘结剂。

⑤对于涂料胎体材料的选择:水性涂料可采用40~50个g/m2丙纶无纺布;油性涂料可采用无纺布、玻纤布。

(4)主要原材料检验与测试项目见表2。

注:刚性薄层防水(防水宝、水不漏、防水干粉砂浆等):~;聚合物乳液砂浆:以上。

(6)铺贴卷材的搭接宽度(mm)是否满足表3要求。

表3

室降水、排水措施。

二、推荐使用防水材料的施工控制要点

1、高聚物改性沥青热熔施工类SBS防水卷

(1)操作工艺流程(以两层卷材为例)基层处理→涂刷基层处理剂→卷材附加层→弹线→(实)铺贴第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→验收第一道SBS→(实)铺贴第二道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收。

(2)检查环境条件及施工安全情况

①检查作业现场通风是否保持空气清新;

②检查施工现场一切用电设施是否安装漏电保护装置,施工用电动工具是否按操作标准正确使用;

③在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷灯严禁对着人,特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意检查施工安全情况,定期检查汽油喷灯以及其它易燃品等下班后是否放入有人员管理的指定仓库;

④动火施工前必须办理明火动用申请,批复同意后方可进行施工。

(3)管理要求:

1)检查基层处理情况

①检查基层表面是否平整、清洁、干燥;是否有空鼓、松动、起砂、脱皮现象;

②目测检查基层若高低不平或凹坑较大时,是否用水泥砂浆进行找平处理;

③检查平、立面交接处的阴阳角是否做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径应不小于50mm;

④检查突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩是否铲除,并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管根部等处更应仔细清理,不得有污渍、铁锈等。

⑤穿出基层的构件是否已安装完毕。

2)检查涂刷基层处理剂情况

目测涂刷是否均匀,是否有漏刷或露底现象。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。

3)检查细部附加增强处理情况

①对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点检查是否做附加增强处理,附加层的宽度是否为不小于500mm宽卷材,平立面是否平均展开;

②检查附加层有无空鼓,是否压实铺牢。

4)复核弹线情况

在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,复核施工单位是否按照规范要求留出搭接缝尺寸。

5)检查卷材铺贴质量

①检查卷材是否辊压粘结牢固,是否有空鼓、皱褶现象;

②检查搭接缝及收头的卷材是否均匀,搭接处卷材间的沥青是否密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,边端密封是否封严;

③观察检查铺贴后的卷材是否平整、顺直,搭接尺寸是否正确,是否有扭曲现象;

④检查第二层卷材铺贴情况。

待第一层卷材检查合格后再弹线放样,然后铺贴第二层卷材,检查方法同第一层,注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,长边错开1/3幅宽卷材,短边错开,其它同第一层。

待自检合格后报请监理及建设方验收,验收合格后方可进入下一道工序施工。

2、橡胶改性沥青——自粘防水卷材

自粘防水卷材分为无胎型和有胎型二个品种。

(1)操作工艺流程

清理基层→节点附加增强处理→定位弹基准线→粘贴卷材→卷材接缝粘贴→卷材接缝密封(封口)→蓄水试验→保护层施工→检查验收。

(2)管理要求

1)检查基层处理情况相关要求。

2)检查细部附加增强处理情况

①对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点检查是否做附加增强处理,附加层的宽度是否为500mm宽卷材,平立面是否平均展开;

②检查附加层有无空鼓,是否压实铺牢。

3)复核弹线情况

在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,复核施工单位是否按照规范要求留出搭接缝尺寸。

4)检查卷材铺贴质量

①检查卷材是否辊压粘结牢固,是否有空鼓、皱褶现象;

②检查搭接缝及收头的卷材是否均匀,搭接处卷材间边端密封是否封严;

③观察检查铺贴后的卷材是否平整、顺直,搭接尺寸是否正确,是否有扭曲现象。

3、复合型防水涂料——“JS”防水涂料

聚合物水泥防水涂料(简称“JS”复合防水涂料)Ⅰ型以聚合物为主的防水涂料;Ⅱ型以水泥为主的防水涂料。Ⅰ型产品主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;Ⅱ型产品适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。

(1)一布五涂施工工艺流程

基层清理检查、工具准备、材料检验合格→节点增强处理→涂刷第一道(打底)涂料→涂刷第二道涂料+铺贴无纺布→涂刷第三道涂料→涂刷第四道涂料→涂刷第五道涂料(面层)→防水层检查→蓄水或淋水试验→保护层施工→现场清理→质量验收

(2)检查环境条件及施工安全情况

1)检查涂料施工环境情况是否满足要求,不得在5℃以下或雨雪天气施工,不得在不通风的低温环境下施工,以防成膜时间过长而造成破乳等质量问题。

2)施工过程中尽量避免涂膜表干前淋雨,一旦涂膜被雨水冲刷破坏,可在雨后再增涂一~二道。五级风或五级风以上时不得施工。

(3)管理要求

1)检查基层处理情况。

2)检查涂刷基层处理剂情况

3)检查涂膜防水层

①检查涂膜是否分遍完成,前遍干燥成膜后方可进行下遍施工;

②检查每遍涂刷时是否交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的搭茬宽度是否满足规范要求;

③目测检查接涂前是否将甩茬处理干净;

④一布五涂施工时,第二道涂料作为加筋布的粘贴剂,边刷涂料边贴布,检查加筋布是否及时铺贴平直,局部凹凸处空鼓是否用涂料粘实。检查加筋布长边、短边搭接尺寸是否满足规范要求。

4)检查涂料成品保护情况。

①除地下室底板、侧墙外,及时对防水卷材施工完毕的部位进行蓄水试验,检查是否有渗漏情况,是否满足防水设防要求;

②在室外或干燥环境下,检查施工单位是否及时进行养护,避免涂层失水而凝结不牢固。

4、合成高分子防水涂料——聚氨酯防水涂料

(1)操作工艺流程:

清理基层→(涂刷结合层涂料)→节点附加增强处理→涂刷第一道涂料→干燥→刷第二道涂料(加铺第一层胎体增强层)→干燥→刷第三道涂料→干燥→保护层施工→检查验收。

(2)管理要求

1)检查基层清理情况。

2)根据基层情况及材料施工要求涂刷基层处理剂,并进行检查。

3)检查节点的附加增强处理情况。

①目测检查阴阳角、变形缝、排水口、管子根部周围是否用玻璃纤维布加涂料一布二涂作加强处理;

②检查附加涂膜层的涂刷方法、搭接、收头是否满足设计要求,粘结是否牢固,接缝封闭是否严密,有无损伤、空鼓缺陷。

4)在前一道涂膜加固层的材料固化干燥后,检查附加层部位有无残留的气孔或气泡;若有气孔或气泡,则督促施工单位用刮板将涂料压入气孔后再刷涂膜,方可进行第一层涂膜施工。

5)待上一道涂膜固化后,在施工下一道涂膜时检查是否涂刮方向是否与前一道相垂直。刮涂时,要求均匀用力,使涂层均匀一致,不得过厚或过薄,每遍涂刮厚度一般以( kg/㎡)左右为宜。

6)检查涂膜防水层厚度是否均匀、粘结是否牢固严密,是否有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密等缺陷。

7)除地下室底板外,有条件情况下,对防水施工已完毕的部位进行蓄水试验,检查是否有渗漏情况,是否满足防水设防要求。

8)检查卷材防水层完工后是否按照规范及设计要求做保护层,不准使用尖锐利器工具及物品撞击,保护层的施工质量是否满足要求。

5、细部构造

(1)检查变形缝细部构造施工情况

1)检查止水带宽度和材质的物理性能是否满足设计要求,有无裂缝和气泡;接头是否采用热接,接缝有无裂口、脱胶现象。

2)检查中埋式止水带是否和变形缝中心线重合,止水带是否采用穿孔或用铁钉固定。

3)变形缝设置中埋式止水带时,砼浇捣前检查止水带表面是否清理干净,止水带有无损坏;顶、底板止水带下侧砼是否振捣密实,边墙止水带内外侧砼是否均匀,止水带位置是否正确、平直有无卷曲现象。

4)变形缝处增设的卷材或涂料防水层,是否按照设计要求施工。

(2)检查施工缝的细部构造施工情况

1)水平施工缝、垂直施工缝浇筑混凝土前,检查表面浮浆和杂物是否清除。

2)若施工缝采用遇水膨胀橡胶腻子止水条,检查止水条是否牢固安装在缝表面预留槽内。

3)施工缝若采用中埋式止水带时,检查其位置是否准确、固定牢固。

(3)检查后浇带的细部防水施工情况:

1)后浇带在其两侧混凝土龄期达到42d 后方可施工。

2)检查后浇带的接缝处理是否满足设计及规范要求。

3)后浇带混凝土的养护时间必须保证至少28d。

(4)检查穿墙管的防水施工情况

1)检查穿墙管止水环与主管或翼环与套管是否满焊,并做好防腐处理。

2)在套管内管道安装完毕后,检查两管间是否嵌入内衬填料,端部是否用密封材料填缝。

3)检查穿墙管外侧防水层是否铺设严密,不留接茬。

(5)检查密封材料的施工情况

1)热灌法施工的密封材料接头是否采用斜槎。

2)冷嵌法施工的是否分次将密封材料嵌填在缝内,接头是否采用斜槎。

3)检查接缝的外露密封材料是否设置保护层,相应宽度是否满足验收规范要求。

(6)检查成品保护情况

1)检查防水层保护层是否满足下列要求:

①顶板的细石混凝土保护层与防水层之间是否设置隔离层;

②底板的细石混凝土保护层厚度是否满足规范要求;

③侧墙是否采用规范要求方法进行成品保护。

6、其他

地下防水工程施工的几点建议做法和不得选用的防水方案

(1)不建议用树脂类卷材进行空铺法施工;

(2)不建议用单道刚性防水作墙板、顶板防水;

(3)不允许用柔性防水材料作背水面防水;

(4)顶板防水建议两道以上;

(5)墙板防水层的保护层尽可能采用砖墙保护。

7、事后控制

(1)各分项工程结束后,应督促专业监理工程师及时进行验收。

对地下防水子分部工程以下分项工程验收:防水混凝土、水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、细部构造等。

(2)在地下室工程施工完成后,应组织分部工程验收和分部工程质量评定。

(3)目测检查混凝土结构是否出现裂缝或渗漏水现象,若出现裂缝或渗漏水现象应按公司相关程序进行整改、返修或加固,并做好相关记录。

1)防水材料材质证明及复试符合设计及规范要求。

2)防水层的厚度符合设计要求,施工方法及节点处理符合设计及规范要求。

3)防水层表面平整、不皱折,防水层不得渗漏。

4)施工过程应进行中间检查,应有自检纪录。

5)整理施工方案、施工日记、隐蔽工程验收单、自检记录、技术交底等资料存档。

6)定期质量回访。在防水工程使用期间,通过与客户服务部、业主沟通回访,及时了解防水施工质量情况。特别是防水工程规定的耐久年限里,每逢雨、雪季来临时,应对地下防水工程进行渗漏检查。

8、编制依据

(1)建筑工程施工质量验收统一标准

(2)地下室防水工程质量验收规范

(3)地下防水工程施工与验收手册

(4)建筑工程施工质量检查与验收手

(5)地下防水工程施工操作手册

(6)建筑施工手册

(7)地下工程防水技术规范

附录:强制性条文

《地下防水工程质量验收规范》为强制性条文。

1、地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料不得在工程中使用。

2、防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

3、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。

4、水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。

5、塑料板的搭接缝必须采用热风焊接,不得有渗漏。

6、喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。

7、反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。

编制:吉宏平盐城市乾盛房地产开发有限责任公司

建筑防水施工质量控制要点

建筑防水施工质量控制要点 建筑物漏水给业主的使用带来不便,减少建筑物使用寿命,给公司造成财产损失,严重者更会影响到公司未来的经营。目前,建筑物渗漏已经是一个共同的难题,每年都有很多的维修费用支出。因此,严格控制建筑防水的质量,刻不容缓。 渗漏,具体表现为地下室侧壁及底板、楼面、屋面、外墙、厨房卫生间、门窗等部位的渗漏,既是施工的难点又是检查的重点。这些部位点多面广、细小繁琐。要解决渗漏问题必须综合治理,按规范施工并做到构造合理、节点详细、选材恰当、施工精细,同时质检员严把材料质量关和工序质量验收关,跟踪检查、旁站到位,试水淋水检查不遗漏,可以最大限度解决渗漏问题。 (1)防水产品质量 慎重选材,杜绝“假冒伪劣”产品。选择大厂的品牌产品,质量有保证。材料进场后要对照样品进行验收,条件具备时现场实地做样板,验证其性能优劣。 (2)分包队伍的选择 选择那些口碑好,非挂靠的防水分包,审查其施工方案、准备工作充分了才能开工。要求分包商选派技术熟练、有上岗证和责任人心强的负责人及操作工人精心施工。总包质检员按程序跟踪检查、旁站监督指导,按规定试水验收。 (3)试水验收 屋面、卫生间防水层应按照规定做闭水试验,外墙及门窗做喷淋试验;管道、地漏、穿墙管等处在砼封堵后做浇水、淋水检查。 本文主要从地下室、屋面、外墙和厕所卫生间分析渗漏水产生的原因及质量控制要点。 一 地 下 防 水

难点分析 (1)建筑地下防水一般为砼结构自防水加卷材防水层。地下工程渗漏水的原因主要涉及到材料、设计、施工等多方面因素,重点是施工质量控制。 (2)地下工程出现渗漏水的主要部位有:变形缝渗漏水,施工缝、砼裂缝渗漏水;预埋件及穿墙管件处渗漏水;孔洞渗漏水。 (3)需要精心细致组织施工,对施工队伍、材料、工艺要求高,一旦出现质量问题,就会影响使用功能,而且返工维修难度极大。 检查重点和控制措施 (1)施工方案的控制 a. 防水施工方案是否符合规范要求,是否易于执行。 b. 施工组织与管理是否明确,各工序质量控制标准,分层次检查的规定和要求,施工注意事项,施工技术要求等是否有针对性。 c. 原材料质量要求、抽样复试、施工配合比、施工环境条件和气候是否与设计要求及规范规定相符。 (2)施工质量的控制 a. 防水砼和附加防水层施工时,应尽量避开雨天。防水砼必须按规定细心振捣和养护; b. 所用防水材料和材质证明必须齐全;防水材料进场后,应分批抽查复检,其技术性能指标必须符合要求; c. 防水层底胶(如有)应涂抹均匀,不得有漏刷等缺陷,阴阳角、施工缝等处,应做附加增强层处理; d. 卷材防水层铺贴和搭接应符合要求;铺贴防水卷材应保证搭接宽度,搭接处要保证封闭密实;

防水施工质量控制要点

防水施工质量控制要点 This manuscript was revised on November 28, 2020

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。建筑工程施工过程质量控制要点

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】 (1)对定位放线的控制 场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。 (2)基底超挖 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用,需要和设计管理部确认地面构造做法,避免总包单位施工 时由于超挖导致的回填。土方开挖过程中,特别是临近基底时, 派专业测量人员控制开挖标高。 (3)基底未保护 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。 (4)施工顺序不合理。

开挖时应严格按审核通过的施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡 基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度,同时放坡坡度需要根据边坡土层(岩层) 的不同来确定坡率。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水 在软土地区基坑开挖深度超过3m,尤其是地下水丰富或者水头较高的地区,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排 水沟和集水井进行集水明排。 (7)基坑高边坡未保护 结合边坡土层(岩层)、施工周期及施工季节(是否雨季)确定高边坡的保护方案。常用基坑坡面保护方法有:1.薄膜覆盖或砂浆 覆盖法。2.挂网或挂网抹面法3. 喷射混凝土或混凝土护面法4. 土 袋或砌石压坡法 (8)深基坑未编制专项施工方案 根据现场情况和地勘设计提供的资料,编制深基坑专项施工方案, 该方案需要报监理和甲方审批。甲方需要结合项目实际情况,重 点把控成本、进度和安全。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 (4)施工缝位置处理 2.【预防措施】 (1)材料选择

屋面防水的施工质量控制

屋面防水的施工质量控制 屋面工程是房屋建筑施工中一项非常重要的分部工程,其施工质量的好坏,不仅影响建筑物的使用寿命,更关系到用户对屋面防渗漏及保温隔热等方面的使用功能。尤其是屋面的渗漏问题,历来是用户投诉的热点,而且处理起来相当麻烦。笔者结合施工实际,就建筑屋面工程的防水施工谈点粗浅看法。 一、屋面防水技术的施工方法 (一)分格缝的设置及施工 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6米时,应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时,分格缝处应加200毫米~300毫米宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏。 (二)屋面找平层施工 屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25毫米厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴,泄水口处厚度不得低于30毫米。浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。 (三)屋面隔离层的施工 在施工中因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,既起了隔离层的作用,又不被日晒雨淋,既防止油膏老化,又起了防水作用。 在做卷材防水层施工时,应注意好以下几点: 1.基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材。 2.卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴。 3.铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50毫米,短边搭接保持70毫米,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实。 4.防水层施工温度选择5℃以上为宜。 (四)钢筋网片及细石砼刚性防水层的施工 在混凝土防水层中,应配双向Ф5@200×200的冷拔钢筋网片,并在分格缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位。钢筋网片的保护层厚度不得小于10毫米。 细石砼防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌,机械振捣,砼的

防水施工质量控制要点

 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

屋面防水工程施工质量问题及控制措施

屋面防水工程施工质量问题及控制措施 在建筑工程快速发展的形势下,对于工程的质量有了越来越高的要求,施工技术对于工程的质量有直接的影响。在房屋建筑中,屋面防水工程十分重要,如果因为屋面漏水将会对建筑结构的稳定性造成极大的影响,所以要加强屋面防水工程的施工技术,提高屋面防水的质量。文章对于建筑工程中,屋面防水工程中出现的问题进行了分析,然后提出了防治措施,为提高屋面防水质量打下了坚实的基础。 标签:屋面防水工程;施工质量;防水材料;预防措施 前言 建筑业在快速发展的同时,施工技术也在不断的进步,随着科学技术的发展,施工技术也在不断的创新,在施工工艺上有所提升,对工程的质量有重要的提升。在房屋建筑中,屋面防水工程对整个工程的质量有重要的影响。如果屋面施工技术不规范,导致屋面漏水,将会影响到建筑结构的稳定性,对建筑的质量有重要的影响,所以对屋面防水工程施工中,要严格按照施工规范执行,使用符合标准的施工材料,不断的完善施工技术,提高工程质量。 1 屋面防水工程质量问题分析 1.1 结构方面的原因 由于屋面处于整个建筑的顶部位置,所以在对其进行设计的时候可能不没有考虑到位置因素,只是对建筑本身给予重视。在建筑建成以后,如果因为地基的施工质量不高,所以会发生不均匀沉降,对建筑结构的稳定性有所影响,在屋面受到不均匀沉降所带来的结构变化时,会发生变形,加之受到外界因素的影响,会使屋面发生裂缝,导致漏水。 1.2 设计方面问题 在对屋面进行设计之前,要对建筑施工当地的地理环境、气候条件进行详细的调查了解,从而制定出符合建筑结构的屋面设计。但是有些设计单位大多将精力放到了地基和楼体设计中,而对于屋面却没有给予过多的关注,导致对屋面的设计成了薄弱环节。由于设计单位的不重视,造成了屋面的设计不达标,在投入使用后容易出现漏水现象,严重影响到工程的质量。 1.3 施工质量问题 施工阶段是整个工程最为重要的阶段,所有的程序都是在这个阶段完成的,是对设计阶段的真正实践。在施工中的每一个环节,都会对工程质量有重要的影响,所以要慎重对待。在施工之前,要对施工人员进行技术交底,强化质量意识。

建筑防水工程的质量控制

建筑防水工程的质量控制 发表时间:2017-12-06T14:34:03.167Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第18期作者:邵晨 [导读] 在防水工程的施工中严格对各工序的质量进行控制,采取有针对性的预防控制措施,必定能达到预期的目标。上海民航华东建设工程咨询有限公司 摘要:本文分析了目前建筑工程中的防水技术应用的现状,并从设计选型、准备工作、施工工艺、细部节点、质量检查以及成品保护等六个方面探讨了建筑防水工程的质量控制措施。 一、根据不同的环境及要求,合理地选择合适的防水材料 1.防水设计的原则。防水工程设计应遵循“迎水面设防”、“以防为主,防排结合”的原则,并采用“多道设防”、“刚柔并济”、“节点密封”等措施,根据不同的环境,因地制宜,利用各种手段进行综合治理以确保达到预期的防水效果。 2.防水材料的选型。目前,建筑市场上的防水材料多种多样,大体上可分为五个大类,即防水卷材、防水片材、防水涂料、密封材料及防渗堵漏等特种用途的防水材料。而每一大类中又可进行细分,如防水卷材可分为沥青类、橡胶类、高分子类;防水涂料可分为水泥基类、复合类和高分子类等等。每种材料都各有其特性,因此必须根据防水工程的部位、所处的环境、设计防水等级和功能需要等,选用合适的防水材料,充分发挥各类材料的特性,以期获得最佳的防水效果。 (1)屋面:屋面因其长期暴露,阳光、雨雪可直接侵蚀,季节、昼夜的温度变化也会使屋面板产生伸缩,因此应优先选用耐久性好、抗老化性能力强,且具有一定的延伸性、耐热度高的防水材料,如聚脂胎改性沥青防水卷材、PVC防水卷材、三元乙丙防水片材或防水沥青油毡等。 (2)地下:由于地下工程长期处于潮湿的状态,温差变化也较小,因此除了需采取“刚柔并济”的多道设防外,还应选用耐腐蚀性好、使用寿命长的柔性防水材料,如玻纤胎、聚脂胎改性沥青卷材等。 (3)厕浴间:厕浴间一般面积不大,但是阴阳角很多,而且各种穿楼板管道也多,防水卷材、片材施工起来比较困难,一般选用防水涂料为宜,施工简便快速,且其涂层可形成整体的无缝涂膜,质量也可以得到保证,如聚合物水泥防水涂料、改性沥青涂料、聚氨脂防水涂料等。 以一个工程实例,来具体来说明防水材料的选型问题:该工程的屋面为钢结构屋面,屋面双向跨度均比较大(约180m),屋顶设置了纵横交错的供排水及检修用的天沟,因此钢板连接的拼缝和螺栓节点较多,经过反复研究,最终确定采用丁基橡胶防水胶带、单组分聚氨酯防水涂料、单组分聚氨酯密封膏等多种材料来对节点防水进行处理。 (1)接缝处防水节点。对于接缝处,先用30mm宽丁基橡胶防水胶带沿接缝部位粘贴,然后再在密封胶带部位涂刷300mm宽、1.5mm 厚的单组分聚氨酯防水涂料。待接缝处防水涂料干燥成膜后,再铺设保温板,热合一层PVC防水卷材。 (2)螺栓连接处防水节点。螺栓连接处的防水做法比较困难,用一般的材料都不容易达到理想的效果,而且如果该处产生变形,螺栓很容易将防水层戳破,导致渗漏现象的发生。对此,我们考虑先用单组分聚氨酯密封膏将螺栓整个包裹住,并做成圆弧状。这样既可以避免发生较大变形时,螺栓可能对防水层产生的损坏,同时也便于上层单组分聚氨酯防水涂料的施工,并保证防水涂膜的质量。 二、做好施工前的准备工作,为后续防水的施工创造条件 1.基层处理。防水层是依附于结构基层的,其质量好坏将直接影响防水层的质量,因此在防水层施工之前应先对基层进行处理。一般基层应做到坚实、平整、表面无起砂、起皮、裂缝和积水,含水率符合规范的要求,转角部位还应做成圆弧,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。对于卷材等需要涂刷基层处理剂的,应控制基层处理剂涂刷的时间,一般之允许提前半天进行。 2.防水材料的准备。我们应该在施工前严格对防水材料的质量进行把关。优先选用厂家信誉好、材料品质好的企业来供应防水材料,而不能贪图便宜,使用劣质的防水材料,到头来反而得不偿失。防水材料使用前,还必须要按照国家相应规范的要求对防水材料的强度、延伸率等性能进行抽检,以确保防水材料的质量。 3.实行技术交底和样板施工制度。(1)施工前,应对施工作业人员进行全面的技术交底,使施工作业人员对防水施工的工艺和重点部位的处理措施都有所了解。(2)大面积正式施工之前,还应先进行样板的施工,使施工作业人员对施工工艺有更深的认识,并在样板的施工中提前发现问题,预防预控,以免影响整个防水工程的质量。 三、按照施工工艺的要求严格控制施工过程的质量 仅以聚合物水泥防水涂料为例,说明其质量控制要点: (1)材料配置:严格按照厂家提供的配合比,把液料、粉料加水进行调制,水的填加量可适量调节,以调整涂料的粘稠度,以满足立面和平面不同施工部位的施工要求。浆液须搅拌均匀,保证无结块,拌和好的浆液应在3h内用完。各层涂料应分别按照对应的配比进行配置,不得混淆使用。 (2)细部附加层施工:应先做细部附加层的施工,然后再进行大面防水涂料的施工。细部施工时应先对管根等部位的凹槽内嵌填密封膏,密封材料应压嵌严密,并与缝壁粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和塌陷的现象。在地漏、管根、阴阳角和出入口等易发生漏水的薄弱部位,应加一层胎体增强材料,材料宽度不小于300mm,搭接宽度不小于100mm。 (3)施工时应注意每次涂刷的时间间隔,须待前一次涂刷的浆体干燥后方可进行下一次涂刷,一般为8小时左右。多遍涂刷,直到达到设计要求厚度,每遍涂刷方向应与前一遍涂刷方向垂直。 四、重视细部节点部位的防水施工 细部节点主要包括后浇带、变形缝、阴阳角、穿墙、楼板的管根或洞口等,它是防水工程中的最薄弱的环节。由于其数量众多,且施工起来比较困难,如果防水收头没有封闭,很容易会引起渗漏的发生。根据以往工程的经验,很多渗漏的原因都是节点部位的防水出了问题,而越是这样,我们更应该对节点部位的防水施工引起重视。《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)和《地下建筑防水构造》(国家建筑标准设计图集02J301)中对一般细部节点的构造均有明确的做法和要求,我们只要严格按照执行,就可以确保细部节点的防水质量,从而保证工程的正常使用和耐久性。下面我选取两个比较典型的细部节点,说明其防水做法和质量控制要点。

屋面防水工程的质量控制

屋面防水工程的质量控制 屋面渗漏是建筑质量顽症之一。究其原因,不外乎设计、材料、施工、维修保养等因素。《建筑工程质量管理条例》规定屋面防水工程保修期为5 年,可见屋面工程质量是民用房屋建筑中一个重要的部位。其主要作用就是满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。屋面不能有渗漏和积水现象,同时做完屋面后还应使屋面具有美观的功能。屋面施工质量的好坏、优劣关系到建筑物的使用寿命。假使屋面发生漏水、渗水,会给人们生活带来很多不便,不但造成经济上的严重损失,而且直接影响人民的正常生活。监理工程师对屋面工程的监督任务,就是要对屋面防水材料的选材、防水工程的设计质量与施工质量等严格把关,加强检查督促,确保屋面在耐用年限内不出现渗漏。提高屋面防水工程的施工质量是确保防水工程质量的根本,要提高屋面防水工程的施工质量,必须从以下几个方面注意。 一、影响屋面防水工程质量的因素实践证明,影响防水工程质量的因素,主要涉及设计、材料、施工、维修保养等因素。 1、设计是否合理,是能否保证防水工程质量的前提。 1)、防水层的选材本该由设计人员严格按“规范”要求进行,这本是设计单位的责任与义务。但因不少设计人员不熟悉防水材料的品质,随意套用施工图集。建设单位干预防水设计,设计人员放弃自己的职责,将防水材料选材由建设单位决定,建设单位或开发商为了自身利益,多数认同伪劣产品并恶意压价,以低价购进,设计人员听之任之。

2)、未考虑地基变形、结构变形、温差、干缩等变形对防水层的影响,而 易使防水层被拉裂,造成情面渗漏水。 3)、防水材料选择不当,不能适应屋面耐久性的使用要求,使防水层过早地不能达到防水要求,而造成屋面渗漏。 4)、排水坡度、排水路线、排水管径及数量等设计不当,造成屋面排水不畅、积水,加重防水层的负担,缩短防水层的使用寿命。 5)、细部节点设计不当,造成细部节点成为屋面渗漏的主要漏源之一。6)、设计图纸不详细,带来施工中的随意性,不利于质量控制。 2、防水材料的优劣,是能否保证防水工程质量的基础。 防水材料在耐气候、耐紫外线、耐腐蚀、耐高低温、抗大气压等方面性能差,很容易受环境影响老化破坏,不能保证其防水功能耐久性的使用要求。延伸率低、拉伸强度、抗撕裂强度低,则易受基层伸缩变形的影 响而拉裂破坏,达不到防水功能的要 求。 3、是否精心组织、精心施工是能否保证防水工程质量的关键。 1)、假冒伪劣防水材料泛滥,紧跟着的是将防水工程造价压得很低,使正规的防水专业施工公司难以中标。相反,这些工程就落到了无资质有挂靠关系的低素质包工队手中,以转包、违法分包的形式承接防水工程。这些包工队拿得出齐全的“合格”证明,通过大力功“关”,可以屡屡

防水施工质量控制要点

防水施工质量控制要点内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和

人防工程施工及质量控制要点

一、人防工程施工要点 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面详尽阐述在实际施工中遇到的有关问题: 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐藏工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时不变设施。 2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度平均上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度合宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋大凡从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其不变模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

论建筑防水工程施工的质量控制措施

论建筑防水工程施工的质量控制措施 造成防水工程渗漏的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等是影响建筑防水工程质量的重要因素。要提高防水工程的质量,应以材料为基础,以设计为前提,以施工为关键,并加强管理维护,对防水工程进行综合治理。本文针对这些薄弱部位对防水工程质量影响的分析,提出了一些具体的防治措施。 标签:防水工程质量因素防治措施 0 引言 建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层末到耐用年限即需返修。因此,在防水工程设计和施工中,对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命。 1 影响防水工程质量的因素 1.1 材料方面的因素防水材料的质量好坏,是能否搞好防水工程的基础。而目前国内的防水材料的品种、规格较多,产品质量各异,而目前国内的防水材料市场又比较混乱,不少劣质防水材料充斥市场,如将不合格的防水材料使用到防水工程上,必将严重降低防水工程质量。 以纸胎油毡和防水涂料质量情况来分析,可以看出:①石油沥青纸胎油毡中的原纸质量下降。50年代的原纸中废旧布浆含量较多,并含有一定数量的粗毛,而现在多用废纸和草浆,使油毡的拉伸强度降低,延伸率减小,含水率增加,质量下降。②原纸密实度增加,吸油率降低。浸油率由140%~160%下降到115%以上,由于沥青浸不透原纸,易造成油毡脱层、腐烂。③石油沥青质量不好。60年代以后,使用了含蜡量、含硫量较多的国产石油沥青生产油毡,导致油毡老化性能差,易流淌和脆裂,且沥青中的石蜡具有迁移性,易使油毡防水层逐渐失去粘结力,造成防水层翘边、脱落。④防水涂料质量低。尤其是一些生产防水涂料的乡镇企业技术力量薄弱,生产设备落后,操作工艺原始,使用的原材料杂乱无控,多数产品质量低劣。据有關部门对3个生产塑料油膏的厂家进行抽查,只有一个厂家生产的塑料油膏是合格的,合格率仅占14.3%。如将这些不合格的防水材料应用到防水工程上,必然会严重降低防水工程的质量。 1.2 设计方面的因素建筑防水工程的防水设计至关重要,是能否确保工程质量的前提。但是我国目前正在防水工程设计方面存在以下问题:①我国长期以来没有制定防水工程的设计规范,设计人员无规范可遵循,各种不同类型、不同使用功能的建筑应如何进行防水设计,采用何种防水材料,有哪些具体的技术要求,均没有明确的规定。②设计人员对现代防水知识淡薄,对新型建筑防水材料的性能、适用范围、使用条件等不甚了解,不能根据建筑物的具体情况,正确选

屋面防水的施工质量控制

屋面防水的施工质量控制 摘要:屋面工程是房屋建筑施工中一项非常重要的分部工程,其施工质量的好坏,不仅影响建筑物的使用寿命,更关系到用户对屋面防渗漏及保温隔热等方面的使用功能。尤其是屋面的渗漏问题,历来是用户投诉的热点,而且处理起来相当麻烦。笔者结合施工实际,就建筑屋面工程的防水施工谈点粗浅看法。 关键词:屋面防水房屋建筑施工 abstract: the roof project is a very important segment in the housing construction project, its construction quality is good or bad, affects not only the life of the building, is also related to the use of the roof against leakage and insulation function. roof leakage problem has always been a hot topic of customer complaints, and dealing with them considerable trouble. the author based on the construction of the actual talk a superficial view of the waterproof construction of the building roof project. key words: roof waterproofing; housing construction; construction 中图分类号:tu8 文献标识码a 文章编号: 一、屋面防水技术的施工方法 (一)分格缝的设置及施工 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼

防水工程质量控制措施

防水工程质量控制措施 (一)、屋面工程质量控制措施 1、组织措施 施工时,指派专业工长负责,防水作业班组选用我公司专业防水施队伍进行施工,并建立好防水施工作业管理制度及岗位责任制,把责任落实到每个人头。 2、材料质量控制措施 材料质量是保证施工质量的前提,施工前一定要对原材料质量进行严格的控制和管理,避免在工程中使用不合格产品。 (1)用于屋面的水泥选用425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜,无结块。砂选用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。 (2)保温隔热材料根据设计要求。 (3)用于工程的防水材料必须具有出厂合格证,并按规定进行现场取样检验,合格后方能使用。 (4)防水材料应妥善贮存和保管。贮存在室内通风干燥处,不同组份严禁混存。 (5)工程中使用的材料均应经建设单位现场代表,现场监理工程师,现场见证抽样送检合格后方能使用。 3、屋面工程质量控制 采取行之有效的屋面工程质量措施,是保证屋面施工质量的关键,屋面各构造层施工时必须对质量进行严格控制。 (1)保温层施工时技术措施 1)保温层施工控制,应严格按照有关标准选择材料,加强保管和处理,以保证保温隔热层质量,不符合规范要求的材料不能使用。 2)保温材料应严格控制含水率,不得过高(应控制在6%以内),因含水率过高,一方面降低保温性能,另一方面水分不易排除,铺贴防水层后,易产生鼓泡,影响防水层质量和使用寿命。 3)保温层施工采取措施掌握好铺设厚度,认真进行操作,根据设计坡度和排水方向,拉线设标志点,根据标志点铺设保温隔热层,防止材料铺设时移动。

(2)防水找平层施工的技术措施 1)找平层抹压时应注意防止漏压,当砂浆稠度较大时,应撒同强度等级较干稠的干砂灰抹压,不得撒干水泥,以防起皮。 2)施工中应注意严格控制稠度,砂浆拌合不能过稀,操作时应注意抹压遍数不能过少或过多,养护不能过早或过晚,不能过早上人以防出现起砂现象。 3)抹找平层时,基层必须干净,过于光滑应凿毛并充分湿润;涂刷素水泥浆应调浆后再涂刷,不得撒水泥后用水冲浆,并做到随刷水泥浆随铺砂浆,按要求遍数抹压,防止漏压,以避免找平层出现空鼓和开裂。 4)抹找平层冲筋时应注意找冷泛水,或在铺灰时用木杠找出泛水,铺灰厚度按冲筋刮平顺,以防止出现倒泛水。抹压了保温层,而造成铺设厚度不均,影响保温隔热效果。 (3)防水层质量控制措施 1)防水层施工前应由项目主任工程师组织工长和防水作业人员认真熟悉图纸,给工人进行详尽的技术交底,并单独编制屋面防水专题施工方案。 2)防水施工前一定要将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物彻底清理干净,并用于净的湿布揩擦一次。 3)对凹凸不平处,应用高强度等级水泥砂浆修补,找顺平。对阴阳角、管道根部和管道水落口部位应认真修平,做成半经为50mm的光滑圆弧面。 4)防水层铺贴前应根据卷材的长度和宽度定位,弹好线后试铺,符合后再大面积铺贴。 5)卷材铺贴的方向应由下向上铺贴,搭接处应相互错开,搭接的长度短边不小于100mm,长边不得小于70mm。 6)施工中由于基层潮湿,找平层未干,含水率过大,常使卷材空鼓,形成鼓泡。操作时要注意基层清理干净,控制好基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 7)防水施工必须在干燥的环境下施工,不得在大风、雨天施工。 8)铺贴防水层要先做垂直面,后做平面,阴角处不要拉伸过大,以免干后造成空鼓。 9)防水卷材铺贴后,要认真检查,发现空鼓、皱折、针孔及粘贴不牢等质量

建筑防水工程的质量控制

建筑防水工程的质量控制 有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果显示,渗漏原因中由于材料不良造成的占20%~30%,由于施工粗糙造成的约占45%~48%,由于设计存在问题造成的占18%~26%,建筑防水工程质量所谓四漏(屋面漏、厕浴间漏、外墙体渗漏和地下室漏)问题已成为常见的质量通病,应引起注意。 1.基层控制要点 防水层是依附于主体结构基层的,其质量好坏直接影响防水层的质量,主体结构和找平层的刚度、平整度、强度、表层坡度准确,表面完善无起砂、起皮、缝、基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。 2.防水层施工作业条件的控制要点 (1)气候条件施工条件成熟与否直接关系到施工质量,防水工程大部分露天作业,气候因素影响较大。施工期内遇雨、雪、霜、雾、大风和气温低于5℃或高于35℃都会影响防水层施工质量,也妨碍施工作业人员顺利施工操作。热熔巾卷材和溶剂型涂料可在-10℃以上气温条件下施工;沥青、改性沥青和高分子聚合物卷材不宜在0℃以下施工;沥青基涂料、高分子聚合物水乳型涂料及刚性防水层,不宜在5℃以下气温中施工;气温超过35℃时所有的防水层均不宜施工;炎热夏季后半夜因产生露水、5级以下大风天气尘土砂粒影响与基层粘接,污染基面均不得进行防水施工作业。 (2)重视防水层与相关层次施工交叉问题防水层所用的材料,必须本着有出厂合格证书和试验报告单,同时在现场使用前必须再做防水试验,合格后方可使用。 与防水层相关的层次是找平层、隔汽层、保温层、隔离层、保护层等。防水层施工往往与相关层要交叉作业,这些相关层次的施工质量对防水层的质量有很大影响,甚至直接影响到防水工程的成败。特别要注意监督保护层的施工,决不能碰坏、戳破防水层。 3.卷材防水施工质量控制要点 卷材防水的材料种类多样,常用的施工工艺有热粘法、热熔法、自粘法、机械固定法、埋置法等等。施工中应检查承包单位严格按照施工工艺标准等施工规范要求、施工工艺流程进行,铺贴方向、两幅卷材和卷材层与层间,基搭接的宽度与长度要符合要求。 卷材冷粘施工时,胶接材料要依据卷材性能配套选用胶粘剂调配要专人进行,及时采样化验,不得错用、混用,在这方面要严加控制。 严格掌握基层含水率达到要求后才能进行粘贴。注意控制阴阳角、加固层等细部节点的处理。 4.涂膜防水施工质量控制要点 涂膜防水施工按涂膜厚度划分为薄质涂料施工和厚质涂料施工。无论是薄质涂料采用的涂刷法喷涂法,还是厚质涂料常用的抹压法相副涂法施工;在单纯涂膜或胎体增强材料涂膜(如玻璃纤维或化学纤维)做成一布二涂、二布三涂,多布多涂都要做到:防水材料规格型号符合设计要求;操作施工方法符合各项规定;防水涂料的配方符合工艺要求;胎体增强材料与所使用的涂料要匹配无误;施工操作的条件、配料温度、施工环境温度(气温)、操作时间配料用量和顺序、搅拌强度、涂料遍数(次)必须符合工艺规定。施工顺序必须按先高后低,先远后近的原则进行。 5.密封防水材料施工质量控制要点 密封材料常用的主要有改性沥青和合成高分子密封防水材料两大类;施工方法根据材料不同各异,分冷嵌法和热灌法两种。 为确保施工质量应在施工机具的先用、配料与搅拌、粘结性能试验和嵌填背衬材料的控制,以及施工操作等几个关键环节进行监督控制。 热灌法操作要重视密封材料现场塑化和加热温度一般在110~130℃;不得超过140℃,

论屋面防水施工技术及质量控制措施实用版

YF-ED-J2852 可按资料类型定义编号 论屋面防水施工技术及质量控制措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

论屋面防水施工技术及质量控制 措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 房屋建筑渗漏是建筑工程中一项普遍存在 的质量通病,房屋渗漏引起了国家的高度重 视,20xx年起实施的《建设工程质量管理条 例》要求屋面防水工程、有防水要求的卫生 间、房间和外墙面的防渗漏为5年。 1屋面防水技术的施工方法 1.1分格缝的设置及做法 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转 折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋 面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩

结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时,分格缝处应加200mm~300mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏。 1.2屋面找平层做法 屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25mm 厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄