第一章编制依据

1、《宝鸡市滨河大道污水干管工程施工图设计》

2、《岩石工程勘察报告》

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011

4、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

6、《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

7、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009

8、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

9、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ 311- 2013)

10、《地下建筑工程逆作法技术规程》JGJ_165-2010

11、《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JCT 640-2010

12、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ

167-2009

13、《给水排水工程顶管施工技术规程》CECS 246:2008

14、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

15、《地下工程设计与施工手册》

16、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

17、本工程《施工组织设计》

根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质【2009】87号文件《危险性较大工程安全专项施工发难编制及专家论证审查办法》的要求,开挖深度超过5米(含5米)的基坑开挖支护和技术难度较大的顶管工程必须由企业组织专家

组,对编制的安全专项施工方案进行论证审查。

依据公司《专项方案编制管理规定》,结合施工现场实际情况,项目部本着“安全第一,预防为主,防控结合”的方针,对本工程基坑开挖、支护和管道顶进等施工专项施工方案进行

了细化和完善。该方案由工程项目项目技术负责组织相关技术人员编制,经公司技术部门审核、完善,并经公司总工程师审批,现提请专家组对该方案进行论证审查,以便我们修订完善后实施。

第二章工程概况

我方施工的宝鸡市滨河大道污水干管工程,东起AK5+860,西至AK7+920,WA117—WA159,全长2060米。管网穿越宝鸡市已建滨河大道,途中有电力管,雨水管,供热管等既有管线,采用顶管穿越方法进行铺设管道,管道埋深于地表下9—13米之间。每隔50米左右设置一座污水检查井与管道连接,污水井从W A117---W A159,共计42个。

第三章地质勘探情况

根据2015年5月宝鸡市民用建筑勘察研究院提供的《岩石工程勘察报告》,现对本施工区域的地形地貌、地层结构及相关地质参数具体描述如下:

拟建场地位于宝鸡市滨河大道,东起茵香河西至铁五处小区北门。场地地貌单元属宝鸡市渭河南岸高曼滩Ⅰ级阶地。地层结构如下

(1)、素填土①Q4ml:褐黄色,稍湿,土质不均匀有砂卵石。

层厚1.7m,层底标高570.15m。

(2)、卵石③Q4al+pl:卵石,杂色,花岗岩,石英岩,4—12cm

中砂填充。该层层位较稳定,在场地内普遍分布。厚度

2.7m,层底埋深4.4m,层底标高567.45m。

(3)、细砂④Q4al:浅黄色,稍湿,中密。矿物成份以石英为

主,云母等暗色矿物次之。含粘性土,级配不良。厚0.7m,深度5.1米。

(4)、卵石⑤Q4al+pl:杂色,花岗岩、石英岩,充沙,厚3.4

米,深8.5米。有水。

(5)、砂砾石⑥Q4al+pl:强分化岩,破碎、褐黄色,密实,有水。厚1.4米,深度9.9米。标高561.95m。

勘察期间6.30m深度范围内见地下水,考虑地下水对拟建构筑基础的影响。将本次顶管施工管道按设计标高展示于地质剖面图中,可以显著地看出,该部分顶管施工管道全部位于中砂层与卵石层中,增加了顶管施工难度。

第四章顶管工作坑支护方案

一、支护方案的选择

按照基坑围护设计所遵循“安全、经济、施工便捷”的原则,项目部在全面对现场地下地上施障碍物全面调查的基础上,针对实际施工现场场地的局限性和业主对该工程总体目标的要求,根据地质勘察资料情况,综合考虑基坑周边的环境等因素,为确保顶管施工安全顺利实施,参照设计图纸,结合以往顶管工程施工经验,确定本工程顶管施工基坑支护方案为:逆作法施工。

二、工作井位置

根据设计图纸中的关于检查井位置设置的原则,兼顾现场实际地形和周边环境的实际情况,为确保基坑的稳定性和顶管施工作业的安全性,确保地下管线安全和社会交通安全,尽量少占或不占行车道,充分利用人行道外侧的空地,

在选择工作井位置时应遵循以下原则:

1、 工作井位置应尽量不设置在地势低洼地段和现状

沟渠附近;

2、 工作井位置应保持与地上障碍物、构筑物一定的安

全距离;

3、 工作井位置尽量距现状道路有一定安全距离;对于

工作井无法避让而设置在现状道路上时,需作临时便道,设置警示标志和围挡,采取在混凝土护壁上增设木支撑的补强措施。

4、 工作井周围区域划分明确,坑周围需硬化处理,四

周围挡牢固,并设有临时排水设施。详见附图 5、 工作井设于检查井位置上,接受坑也设在检查井

上。

6、 根据开挖的土方情况看,土质,砂质部分做混凝土

护坡,具体为:放坡1:0.5,绑一层¢8钢筋,间距150*150,双向布置,然后浇筑一层0.1米的c15混凝土。

基坑周边硬化

值班室

出土平台

管材堆放场地

吊车平台

工地大门

出土大门

三、做法:无法放坡地带进行护壁浇筑施工。采用逆做法,分层开挖浇筑。

四、工作井周边的防护

对作业井周边进行围挡,并对作业坑进行钢护栏围挡,并安装吊装平台及吊装设备,以便土方堆积倒运,确保施工人员安全。

(1)如果受公路影响,无法放坡,或者塌方严重,无法支护,拟采取旋喷桩做护臂,旋喷桩d=50cm,间距40cm,深度10~14米,地表留1米的虚桩,然后用逆作法,从上而下施工井壁,分层开挖、分层施工。井深度9米,上板厚30cm,下板厚40cm。顶板厚30cm,底板厚40cm,垫层为毛石混凝土,厚30cm。第一层壁板筋为¢12,双层双向,间距15cm,第二层壁板筋为¢14,双层双向,间距15cm,顶板、底板筋为¢16,双层双向,间距15cm,顶管预留洞d=1.88m。

(4)顶管坑必须满足顶管顶进所需空间,坑底保持4m*6m 的尺寸。

五、工作井尺寸

工作井应有足够的空间和工作面,保证下管、安装顶进设备和操作间距,工作井井底长、宽尺寸可按如下公式:坑底净宽

W=D+(2.4~3.2)

式中W ──工作坑底宽度(m);

D ──顶进管子外径(m);

1、工作井井底长度

L=L1+L2+L3+L4+L5

式中L──工作坑底长(m);

L1──管子顶进后,尾端压在导轨上的最小长度,一般留0.2米;

L2──每节管子长度(m);

L3──出土工作间隙,根据出土工具确定,一般为1.0~1.5m;

L4──千斤顶长度(m)

L5──后背所占工作坑厚度(m)。

鉴于本工程工作井的深度相差不大,顶管管径均为D1800mm,因此工作井的底部净尺寸统一按下列标准设置:宽度:W =D+(2.4~3.2) = 1.5 + 3.0 = 4.5 m

长度:L=L1+L2+L3+L4+L5 = 0.2+ 2.5+1.0+1.3 +1.0= 6.0 m

第五章逆作法工作井施工

一、在土质较差,放坡困难地带进行基坑土方的开挖和

混凝土逆作法的施工。设计如下:

1、如果开挖后为土加沙层,拟采取旋喷桩做护臂,旋

喷桩d=50cm,间距40cm,深度9米,地表留1

米的虚桩,然后采用逆作法。

2、无法大开挖,有地下水,易垮塌,直接采用逆作法,

从上而下施工井壁,分层开挖、分两层施工。井

深度7米,上层板厚25cm,下板厚35cm。顶板

厚25cm,底板厚30cm,垫层为毛石混凝土,厚

30cm。上层井口外设环梁高0.4米,宽0.85米

一圈,第一层壁板筋为¢12,双层双向,间距15cm,

第二层壁板筋为¢14,双层双向,间距15cm,顶

板、底板筋为¢16,双层双向,间距15cm,环梁

筋为10¢16,顶部、底部各5根,箍圈为¢6,间

距150,顶管预留洞d=1.88m,顶板等施工完后

再做,留上人口,口下做爬梯。

3、顶管坑必须满足顶管顶进所需空间,进深为7.5米以内时坑底保持4m*6m的尺寸。井深为9米以上时,分为三层井壁施工,井口尺寸为4.5*8.2米做法如下图:

(5)顶管井的分布,从起点开始,第2、4、6、8、10、12、14、16、

18、20、22、24、26、28号检查井,可以改作施工坑,从中间向两边顶进,顶管施工结束后,封顶部,布置井盖,井盖下方设置防坠网。

(6)、接收坑的分布:从起点开始第1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27

二、准备工作

①现场调查,选择距离施工现场较近地段,设置项目部,

确定办公生活及施工所需电源、水源等;

②测量放线,准确定位出管道走向、井位位置以及与周边

的建筑物相对位置,确定施工占地和围挡范围,并与当

地街办、交警部门协调沟通;

③探槽:在基坑开挖前,使用洛阳铲,人工对开挖范围内

的地下地质情况进行勘探,深度在管道埋深以下2M,对

比地勘资料,评价其准确性,如有出入及时与设计部门、

建设单位沟通;

④探沟:在划定的开挖工作坑边线内,在坑的中央位置沿

纵向、横向两个方向分别挖探沟,每次深度为

60cm---100cm,确保机械开挖中无其它地下管线受到破坏。

⑤制定材料、劳力和设备计划,购置防尘及冲洗设备,搭

建临时设施。

⑥召开专家论证会,并与其它相关部门沟通联系,办理占

道开挖手续,完成与地下管线单位的会签,确保施工期

间对地下管线的监护。

三、土方开挖

模板的高度,本次基坑逆作法钢

筋混凝土护壁每节的高度不超过

3m,由上向下第一节钢筋混凝土

护壁厚度为30cm,第二节钢筋混

凝土护壁厚度为40cm,第三节钢筋混凝土护壁60cm。

土方开挖前应对基坑周边硬化,并设置挡水墙,防止雨

水浸入,雨过天晴复工前,必须检查土壁的稳定性;

基坑周边2米范围内荷载限值为20KPa。开挖过程中,严密关注旋喷桩桩体变化情况,防止坑壁坍塌;

工作井土方开挖遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则进行开挖与支撑;新增设结构圈梁:在每段结构底部设置20cm*20cm圈梁,或者将搭接钢筋焊接在一起,接茬处加设¢25钢筋3道,间距10cm。加强侧墙结构抵抗周边土压力的强度及刚度,同时可提供有效的抗滑效果,确保成型混凝土护壁稳定,防止混凝土护壁出现“下坠”现象。每层开挖深度不大于3米。每一段开挖后及时进行钢筋混凝土护壁施工,每一段从坑壁开挖至浇筑完混凝土所用时间不超过5天。

四、钢筋工程

1、所有钢筋接头宜采用机械连接或焊接,机械连接接

头类型及质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010);焊接接头的种类钢筋工程

2、原材料的质量控制

A 钢筋进场按照规定检查钢筋出厂证明书和试验报告

单;根据每捆钢筋标牌按炉罐(批)号及直径分别堆放在钢筋棚内。钢筋距地面30cm以上,并做好标识。

B 严禁带有颗粒或鳞片状老化锈蚀的钢筋进场。

C 钢筋进场后,立即取样进行复检,钢筋的各种规格、

型号、机械性能、化学成份等必须符合设计或施工规范要求。经复检合格后,方可使用。

3、钢筋的制作

A:钢筋在钢筋加工场内集中加工。在加工前,应对基坑尺寸实际测量,根据施工各段结构实际情况提出加工方案,加工材料表。

B:钢筋表面洁净,粘着的油污、泥土、浮锈等必须清除干净。

C:钢筋用机械调直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形等。

D:钢筋切断时,根据钢筋下料表中编号、直径、数量、尺寸进行搭配,先断长料,后断短料,尽量减少钢筋接头,节约钢材。

E:钢筋的弯曲、成型

钢筋弯曲采用弯筋机弯曲(小直径钢筋可采用人工弯曲),钢筋弯钩形式有三种,分别为半圆钩、直弯

钩和斜弯钩。钢筋加工容许偏差见下表。

钢筋加工容许偏差表(表4-2)

4、钢筋连接

针对本工程特点,工期紧、钢筋工程数量大,主体结构钢筋采用闪光对焊、搭接焊和直螺纹连接的方式。钢筋接头采用搭接焊时,焊缝长度单面焊为10d,双面焊为5d,焊缝高度h≥0.3d,并不小于4mm,焊缝宽度0.7d,并不得小于10mm。

1)电焊过程中电焊机使用注意事项:

①接地线应与钢筋接触良好,防止因引线(弧)烧伤钢筋。

②根据钢筋的级别、直径、接头形式和焊接位置,选择

适宜焊条,保证焊缝与钢筋熔合良好。

③焊接过程中及时清渣,焊缝表面光滑平整。

2)绑扎接头

当受力钢筋直径小于22mm时,为了施工方便,可采用绑

扎接头,绑扎接头两根钢筋搭接长度符合技术规范要求,各受力钢筋绑扎接头位置相互错开,从任意绑扎接头中心到1.3倍搭接长度的区段内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率受拉区不超过25%,受压区不超过50%。

5、钢筋安装

钢筋由现场加工场加工完毕后,用平板车运到吊车附近(少量用人工运),再用吊车吊到待安装地点。钢筋焊接骨架尺寸允许偏差值、钢筋绑扎位置允许偏差值见下表。

钢筋绑扎、焊接允许偏差表(表4-4)

五、模板工程

1、模板工程的材料要求

A:选择的模板及其支撑体系不能是脆性大、严重扭曲和变形的木材

B:能够保证工程结构和构件的位置、形状、尺寸符合设计要求。

C:具有足够承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑砼的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的各种荷载,做到不变形,不破坏、不倒塌。

D:构造力求简单,拆装方便,便于钢筋的绑扎与安装,并满足砼的浇筑及养护要求。

E:模板的接缝严密、平整、不漏浆,支立前清理干净并涂刷隔离剂。模板的接缝处使用玻璃胶或海绵胶条堵塞。

F:模板支撑体系的下支撑面必须坐落在坚实的基础上,并有足够的支撑面积。立模前必须准确放样。模板初步安装完毕后,用全站仪(或J2经纬仪)校正轴线,然后固定牢固,以确保净空和限界要求。

2、工程质量标准

模板施工中,模板安装、预埋件、预留孔洞的允许偏差见下表。

模板安装允许偏差表(表4-5)

3、模板的拆除

拆除模板时,先拆除非承重部分,再拆除承重部分。拆除过程中不得损坏模板和已浇筑砼的棱角,并派专人看护。拆下的模板要清理干净,重新修钉后,按原编号堆码整齐。

六、混凝土工程

1、浇筑分层

主体结构砼均采用商品砼,砼运送到工地后用一台砼输送泵将砼输送到浇筑工作面。侧墙砼在高度上分层浇筑,分层高度30~50cm(小于振动器作用部分长度的1.25倍)。浇筑过程注意使整个施工段内的砼面均匀上升,且浇筑速度均匀。

2、运输

A:商品砼采用搅拌输送车由搅拌站运至工地,在运送砼时,转速为2-4r/min,尽量在最短的时间内运至施工现场。

B:装运混凝土,不能漏浆,雨天施工必须有遮盖。

C:砼运到浇筑地点,必须符合浇筑规定的坍落度要求,如砼出现离析、分层现象时,必须在浇筑前对砼二次搅拌。

3、浇筑

A:砼浇筑前,对模板、支架、钢筋和预埋件进行检查,符合要求后方能浇筑。同时清除模板内垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物。

B:底板砼采用分层分块浇筑,分层厚度不超过振捣器作用半径1.25倍。

C:浇筑过程中,为注意防止砼的分层离析,砼自由倾落高度不超过2m,否则加设滑槽或串筒。

D:施工缝在下一次浇筑前必须对已硬化的砼表面凿毛、清除浮浆,并加以充分湿润和冲洗干净,并做好防水处理。

E:浇筑砼时,专人观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留洞的情况,当发现有变形、移位时,立即停止浇筑,并在砼凝结前修整完好。

F:侧墙水平施工缝以上50cm范围内,注意振捣器的插入深度,防止止水条受损。

G:采用插入式振捣器振捣,第一振点的延续时间应将砼捣实至表面呈现浮浆和不再沉落为止,且移动间距不宜大于作用半径1.5倍,插入深度不大于50cm。振捣器尽量避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。

H:砼浇筑连续进行,如必须间歇时,尽量减少间歇时间,并应在下层砼初凝前完成上层砼浇筑。

4、养护(见冬期施工章节)

i.混凝土浇筑口设置

由于采用逆作法,每段侧墙混凝土浇筑将受上段混凝土位置的影响,且两端混凝土接口位置混凝土不易密实,为保证混凝土的顺利的浇筑及接口的混凝土密实,采用预留漏斗式浇筑口进行混凝土浇筑,每次浇筑高度超出上段结构地面20cm,待

2.顶管工作井洞口加固措施

为确保顶管工作坑进出洞口方向可能出现的坍塌、沉陷等安全风险,对顶管工作井管道方向采取加固措施,见下图:

深基坑支护专项施工方案

新川创新科技园市政基础设施--新川大道(新川创新科技园段) 建设工程Ⅰ标段项目 深基坑支护 专项施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 审批人:审批日期: 中国华西企业股份有限公司 新川大道(新川创新科技园段) 建设工程Ⅰ标段项目经理部 二零一三年十一月

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章基坑支护方案 (3) 第一节施工流程 (3) 第二节施工方法 (4) 第三节检测与验收要求 (5) 第四节基坑施工监测 (5) 第五节、项目组织机构 (6) 第四章基坑降水方案 (7) 第一节降水条件分析 (7) 第二节基坑降水设计计算 (8) 第五章质量保证措施 (10) 第六章安全保证措施 (11) 第七章文明施工及环境保护措施 (13) 第八章拟用的各类人工、机械计划 (14) 第九章应急预案 (15)

深基坑支护专项施工方案 第一章工程概况 中新(成都)创新科技园开发有限公司拟建新川创新科技园区-新川大道道排、综合管廊工程。本标段线路起点位于天府大道辅道,西止于红星路南延线,道路由西向东走向。道路起点K0+035~K1+, I标段全长。 道排(雨污水):污水管道距设计线,起点南K0+~K1+;北K0+232~K1+;污水管道全长共,由西向东走向;雨水管道距设计中线,起点南K0+~K0+;北K0+~K1+,雨水管全长共,由西向东走向。采用Ⅱ、Ⅲ级管径D300~2000钢筋混凝土圆管。雨污水管距原地面深度6-9m 综合管廊部分:起止桩号为K0+~K1+,全长,进入综合管廊的管线有给水(DN500)、中水(DN300)、10KV电力24孔、通讯32孔以及供冷(热)管DN1000(外包DN1200)6种管线。管廊主体部分断面结构形式*钢筋混凝土管廊。管廊距原地面深度8-9m。 工程特点:该段路基原地面由上而下的土质情况为粉黏土层1-5m,砂卵石土层3-10m,泥岩层5-15m。维持基坑开挖过程前后的边坡稳定,是该项工作的重点。 第二章编制依据 1、本工程业主提供的施工设计图纸 2、施工承包合同、与业主签订有关补充协议书 3、《道排、综合管廊工程基坑支护施工图》 4、《新川科技园新川大道道排工程岩土工程勘察报告》 5、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 7、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 8、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 9、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 10、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 11、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

深基坑支护施工方案(优.选)

施工组织设计(方案)报审表

GD220103□□单位工程施工组织设计(施工方案) 单位(子单位)工程名称:中新景新四季花园工程 工程地点:增城市中新镇风光路风门坳 总承包施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 编制单位:广州金大建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:二O一一年七月五日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人) 审批日期:二O一一年七月五日

基坑边坡支护施工方案 一、工程概况 1、增城市中新镇景新四季花园项目位于增城市中新镇风光路风门坳,北临广汕公路、交通十分便利。该工程建设单位为增城市增林贸易有限公司,设计单位为广东粤建设计研究院有限公司,监理单位为广州创源汇美工程建设监理有限公司,施工单位为广州金大建筑工程有限公司。该工程为地上2~18层商住楼,部分地段设半地下车库。具体为: 1期地下室:1栋,面积23246㎡;商业A:1栋,地上2层,建筑面积6862㎡;商业B:1栋,地上2层,建筑面积1332㎡;安居楼A1~A4,4栋,地上18层,建筑面积共23766㎡;酒楼:1栋,地上5层,建筑面积7335㎡;商住楼1#~8#,3栋,地上18层,建筑面积共54489㎜,整个项目的总建筑面积为117030㎡,目前,场地的管桩基础已施工完毕,场地地势平坦,场地周围无固定居民点,整个环境有利于工程施工。。 2、根据岩土工程勘察报告,结合附近场地的工程经验,各层土层特征具体如下: 第一层:填土:层厚4.5~6.3米,平均厚度5.09米。 第二层:粉质粘土:层厚2.1~3.0米,平均厚度2.5米。 第三层:粉土:层厚1.7~3.0米,平均厚度2.25米。 第四层:粉质粘土:层厚2.1~3.5米,平均厚度3.04米。 以下各层略。 3、基坑地质条件特点及周边环境: 基坑开挖深度范围内主要为粉土和粉砂,地质条件较好。基坑周边场地开阔,地质条件简单,无发现不良地质现象,需考虑基坑四周施工通道和临

基坑支护施工方案[详细]完整版word版(共16页)

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人: 日期: 审核人: 日期: 审批人: 日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (1) 四、基坑周边环境概况 (1) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (2) 三、基坑支护方案 (3) 四、边坡变形观测方案 (4) 六、排水处理 (4) 七、基坑后期维护 (5) 第三章质量控制措施 (5) 一、关键工序质量控制措施 (5) (一)、修整面壁质量控制措施 (5) (二)、土钉制作质量控制措施 (5) (三)、喷射作业质量控制措施 (6) 二、特殊工序质量控制措施 (6) 三、重要部位控制措施 (6) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (6) 一、施工噪音 (6) 二、环境保护 (6) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (7) 一、局部垮塌 (7) 二、裂缝处理 (7) 三、软弱层处理 (7) 第六章安全施工措施 (7) 一、管理目标 (7) 二、组织管理 (8) 三、安全防护管理 (8)

第七章应急预案 (10) 第八章文明施工措施 (11) 一、现场总平面管理 (11) 二、环保措施 (12) 三、施工操作现场文明施工管理措施 (12) 四、消防管理措施 (13)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxXXXX公司 XX公司 工程地址:xxxxxxxxx。 项目总建筑面积约为:240000㎡ 三、地基条件及水文特征 本项目拟建建筑物基础采用独立基础,根据场地《岩土工程勘察报告》,基坑侧壁开挖影响范围内的有关地层分布及工程特性指标详见《岩土工程勘察报告》 四、基坑周边环境概况 工程三通一平已完成,具备施工条件。

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

深基坑支护方案的选择

深基坑支护方案的选择 摘要:深基坑的支护方案已成为高层建筑设计时不可忽视的重要环节,尤其当 与旧建筑相邻时,为确保相邻建筑的安全,更应采取切实可靠的支护措施,并对 深基坑支护方案选择及注意问题进行探讨。 关键词:深基坑;支护工程;方案选择;施工设计 高层建筑因基础埋深很深,所以大多设计成带地下室的箱形基础。天津地基 土属体系,防止深基坑土方坍塌,保证四周建筑物的安全。天津的建筑施工单位 对天津的软弱地层的深基坑支护,有许多独特的方法,例如:重力壩式的挡土体系、悬臂式挡土体系。对于软弱地层,除了高层建筑的基础采用桩基外,地下室 施工时,也需要采取基坑内环梁支撑挡土体系和地下连续墙锚拉式挡土体系等。 但是以上的这些挡土方案,其工程造价往往很高。 本文本着在保证安全的前提下,合理降低工程造价,利用几个工程实例,阐 述和探讨深基坑支护的新途径。 工程实例1:天津某房地产公司开发的高档生态住宅小区,有10 栋11 层的 小高层建筑,短肢剪力墙墙结构。其中5 栋楼座之间和楼座东面,有地下二层的 停车场。停车场埋深7.2m,变电站和热力交换站设在地下停车场的两端。两个站的所在部位,埋深在8.4m。地下停车场占地面积7500m2,地下停车场面积共计15000 m2。 该小区地处天津梅江地区,地理位置开阔,新建的楼座周围原为鱼塘和湿地,没有任何建筑物。 基坑支护方案设想:该地下停车场周长520m,按钢筋混凝土灌注桩支护方案,估计需要费用520 万。由于工程四周没有建筑物,拟建的住宅楼基础埋深 2.4m,桩基为Ф400 的预应力预制管桩,桩长16m,桩间距1.2~1.5m。 排列如此密的管桩,打桩时对地基土产生了很大的挤压力,阻止了地基土的 侧滑力。小高层住宅楼基础与地下车库的相对深度4.8m,所以只需要采用较简单的支护方案,就能保证建筑物的安全。 地下车库埋深在7.2m 标高,四周自然地面标高-1.2m,两者相对深度6.0m。 方案设计:小高层周边采用双排密排Ф700 直径深层搅拌桩,桩长12m,其 余边坡支护采用双排格构式Ф700 直径深层搅拌桩,桩长15m,桩插深 m。水泥掺 量15%(占土重),复喷复搅。在靠基坑一侧,每间距4~5m,再增加一组(两 根并联为一组)Ф700 直径深层搅拌桩,以增加支护桩的抗倾覆能力。 根据地质勘察报告提供的数据,经计算,此支护体系的安全系数为1.08,小 于安全规定1.3 的安全系数。为保证安全,又采取了以下措施:1、支护桩的位置 往外侧移动1.5~2m,在土方开挖时,在靠护坡的地方,预留被动土方,以抵抗桩外侧主动土压力。被动土坡上浇筑5cm 厚的细石混凝土,防止雨天土方滑坡。 2、支护桩外侧的自然地坪上挖一条3m 宽2m 深的卸载沟,以减少主动土的 侧压力。沟上铺木板,可作为施工通道。 3、小高层住宅楼的基础施工前,预下Ф25mm 的钢筋,将住宅楼周边的支护桩对拉,支护桩由悬臂式变为简支结构。 4、施工时严密监控,加强成桩质量,以保证桩工作时有足够大的抗倾覆力。 提前进入打支护桩施工,保证桩有足够的时间增加强度。 该工程支护桩于2010 年10 月中旬开始施工,2800 根桩施工工期一个月。2010 年11 月打地下车库工程桩,2011 年2 月打完工程桩,2 月开始土方开挖,3

基坑支护施工方案a

一、编制依据: ①设计施工图纸 ②地质勘察报告 ③地基与基础验收规范 范围:根据设计定位图,基础开挖图。 二、工程概况 本工程为怀来县鑫源小区209#、210#住宅楼工程,209#楼为5个单元,一梯两户,为住宅工程。210#楼,层高为3m ,结构形式为砖混结构。本工程建筑总面积209#楼与210#楼共10479.75平方米;建筑层数地上六层,建筑檐高17.9m ,基础为条形基础。基底标高-2.7米。 三、施工准备: 按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备 (1)成立安全项目经理部,建立安全项目管理机构。(如图) 现场电工:李建成 水电安装:李志勇 钢筋组:李青兵 瓦工组:常贵根 木工组:陈卫兵 安全项目经理:赵荣贵 安全员:马利平 机械组:史会永

(二)技术准备 (1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成各项安全施工方案的编制工作。 (2)与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、安全员,进行安全技术交底、进行安全和文明施工教育。 (三)现场准备 3.1学习审查图纸 3.1.1勘察现场,场地平坦、无地下埋设物及地上障碍物、现场水、电、运输道路已通。 3.1.2按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、为坑下作业,基坑的优质土临时堆放距槽2m远的地方。以备回填时用。其他杂土运出场外 3.1.3做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 3.1.4基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排水和暂设 设施等,应按施工平面布置图设置就绪。(见基槽开挖平面图) 3.2施工机械的选择 3.2.1根据本工程具体情况,每楼采用1台反铲挖掘机作业,杂土方外运配备2辆翻斗汽车。 3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗 (1)平整作业场地和临设场地;电源、水源。施工现场道路已通。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

(最新)XX工程深基坑支护施工方案(地下室2层)

第1 章工程概况及说明 1.1 总述 XXXX部分基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 本工程由泉州百捷房地产开发有限公司兴建,基坑支护由福建省闽南建筑工程有限公司设计,拟建工程由北京市工业设计研究院设计,福州弘信工程监理有限公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司施工。 拟建XXXX部分建筑场地位于 XXXX区市民广场边,东侧为一号路,西侧为建筑空地,南侧为建筑空地,北临在建的XXXX项目。由一幢高层建筑组成,总建筑面积约135902.67怦,设二层地下室。场地呈 L方形,长约240m,宽约140米,基坑周长约 760m设计土 0.000 为黄海高程6.20m,基坑开挖深度为—10.75m。 1.2 基坑支护设计概况 1 、基坑东 2/01-1 轴至 2-14 轴段 由于东侧与一号路相临, 考虑到车辆通过时的震动及运动荷载需要重点保护, 场地的限制,设计中采用水泥搅拌桩挡墙支护形式。 (1 )、由于地质条件的约束,放弃了采用人工挖孔桩技术,其理由: a.地下水量较大,人工 成孔有一定的难度。 b. 出于安全考虑,稍有不慎就可能出事。 采用SJB-1型和仿SJB-1型双轴搅拌机,每轴直径 700mm双轴中心距500mm形成了宽700mm长1200mm的"^”形加固截面,因此水泥土围护结构断面就是由众多"^”形单元组成。施做三排水泥搅拌桩,断面主要采用了格栅式布置,嵌固深度7.0m; (2)、为了增强水泥土搅拌桩墙体的整体性,搅拌桩之间的搭接不小于200mm并在顶部设 置钢筋混凝土的压顶圈梁,也称为压板。其厚度为 0.2m , 宽度至少与墙身的宽度一致。圈梁与水泥搅拌桩之间用插筋连接,插筋直径不小于12mm插入搅拌桩顶的深度不小于 1.0m,每 根搅拌桩中部设置一根插筋,并与压板的水平筋绑扎。

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

深基坑支护方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、场地工程地质条件 四、土方开挖前准备工作 五、土方开挖方案 (一)土方开挖的工期 (二)安全要求和措施 (三)土方开挖顺序及质量保证措施(四)地下水控制 (五)成品保护措施 (六)施工应急抢险措施 (七)安全环保措施 (八)质量控制要点

食堂及倒班宿舍基坑支护专项施工方案 一、工程概况 国药集团工业有限公司顺义基地整体搬迁改扩建项目,位于顺义区牛栏山镇工业开发区,西邻腾仁路,北侧为牛汇南一街。该工程总建筑面积:2818.94㎡,食堂及倒班宿舍为地面三层全现浇框架结构,建筑物高度 12.9m,首层4.5米,二三层4.2米,局部地下室4.8米。 二、编制依据 1、本工程业主提供的有关设计参考图纸 2、由北京中地大工程勘察设计研究院有限工程出具的《国药集团工业有限公司顺义基地整体搬迁改扩建项目岩土工程勘察报告》 3、北京市《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 5、《混凝土工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) 8、《混凝土结构设计规程》(GB50010-2002) 9、《建筑工程施工测量规范》(DBJ01-21-95) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 11、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) 12、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

13、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 14、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 15、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 16、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS-22:2005) 17、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 三、场地工程地质条件 1、地形、地貌及环境条件:场地地形基本平坦。现在施工的钻孔标高在41.05-44.10m之间,钻孔孔口标高引测自场地西北处高程点。 2、地层结构特征: ①人工杂填土:杂色,稍密,稍湿,含碎砖、碎石、灰渣及粉质粘土填土厚度为0.50-4.90米。 ②新近代沉积层;细中砂,褐灰-灰色,稍密-中密,湿-饱和,长石-石英质。含云母,土质不均局部含圆烁粉砂及粉土层。顶板标高38.38-43.60米。 ③一般第四代沉积土层;粘土:黄揭,很湿,可塑,含云母,氧化铁,顶板标高34.35-38.19米。 4,;地下水埋藏条件;水位标高4.30-6.20米,33.55-38.25米 四、土方开挖前准备工作 1、技术准备 (1)、熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,

深基坑开挖及支护专项方案

目录 一、工程概况............................................................ - 1 - 二、编制依据............................................................ - 1 - 三.基坑支护设计........................................................ - 2 - 四.施工准备............................................................ - 2 - 五.施工部署............................................................ - 6 - 六.施工方法............................................................ - 8 - 七.质量保证措施....................................................... - 27 - 八.安全保证措施....................................................... - 29 - 九.文明施工、环境保护措施............................................. - 33 - 十.附图............................................................... - 35 -

深基坑支护方案选型

深基坑支护方案选型的探讨 Xxx (大连大学,建筑工程学院,辽宁大连 116622) 摘要:随着我国城市化建设的加快,城市土地趋于紧张。城市需要建设大量的高层和超高层建筑,对深基坑支护方案提出了更高的要求。本文通过分析现有成熟的深基坑支护方案的技术特点和适用条件,比较各支护方案的安全、成本和适用性,提供选取合适的深基坑支护方案的建议。以根据不同工程要求,选择出安全合理、经济性好、满足施工要求的最优基坑支护方案。 关键字:深基坑;支护方案;选型 0 引言 # 由于城市建筑密度大,建筑施工面积有限,并且建设土地周边往往高楼林立,深基坑施工会对周围地质条件产生很大影响。这就对城市高层和超高层的深基坑施工提出了更高的要求,不仅需要保障工程安全且按进度完工,需要考虑施工方案的经济性和技术的可行性。在现今建筑施工市场采用招投标的方式选择经济效益好的可行的施工方案,如何根据实际的条件设计出合理、安全、经济的深基坑支护方案,成为赢得项目的关键,因此深基坑支护方案的制定很重要。 1 支护结构的类别与技术特点 1.1 放坡开挖结构 放坡开挖结构是将基坑逐层放坡,做成合适的边坡,保证开挖过程中的边坡稳定性。这种基坑围护结构简单,成本费用低,基本没有技术风险,但需要较大的施工场地,对工程土质条件要求高。 1.2 水泥土重力式围护结构 水泥土重力式围护结构是利用深层搅拌机现场将土和水泥浆进行搅拌【1】,让其形成数排连续搭接的水泥土桩,加固基坑周围土地,并于天然土地形成重力式挡土墙,保护基坑的稳定性。这种围护结构施工方便,成本低,其施工时噪音小不扰民,特别适闹市施工。 @ 1.3 悬臂是围护结构 悬臂式支护结构是采用地下连续墙、钢板桩、钢筋混凝土桩、木板桩等型式,依靠结构本身插入地下土的深度,利用天然土压力和结构的抗弯能力维持基坑整体的稳定和安全。这种围护结构适用于地下土质条件好,开挖深度浅的基础,但施工成本相对高,施工技术要求较高,需要对桩和墙的抗弯能力和土压力进行精确计算。 1.4 内支撑围护结构 内支撑围护结构即在围护结构基础上,再在基坑内部加上内支撑结构,内支撑可以采用水平支撑和斜支撑。内支撑围护结构在材料上可分为钢筋混凝土支撑和型钢支撑[2]。这种围

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一) 基坑支护施工方案(一) 基坑支护工程 施 工 方 案 xx工程集团公司 年月 施工组织设计(施工方案)报审表 施表共页第页

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工要求 四、施工准备 五、工艺流程 六、施工机械设备 七、施工用水、用电计划、进度计划 八、质量保证措施 九、安全生产保证措施

十、文明施工措施 一、工程概况: xx居住区一期基坑支护工程位于XX市,基坑周边无建筑物,距高速公路约150m。本分部施工组织设计是根据甲方提供的现场地质资料及设计图纸,结合我公司的技术力量及现行有关规范、规定进行编制。 工程名称:xx居住区一期基坑支护工程 工程地点:XX市 建设单位:XX市城建国有资产投资有限公司 主体设计单位:XX工程设计研究院 支护设计单位:XX工程设计研究院 勘察单位:XX地质工程勘察院 监理单位:XX建设工程管理有限公司 施工单位:XX建设工程集团公司 支护质式:喷射水泥砂浆面层支护 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 4、粉质粘土,厚1.5米 5、残积砂质粘性土,厚17.4米 6、全风化花岗岩,厚3.7米 (7/a)、砂砾状强风化花岗岩,厚15.6米 (7/b)、碎块状强风化花岗岩,厚5.1米 8、中风化花岗岩 9、微风化花岗岩 三、施工及设计要求 (一)施工准备

1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层末支护完, 不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层,开挖坡度必须符合设计要求,同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,淤泥每层开挖深度不超过1.3m,每段开挖长度不大于6m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作,确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水,排水工作,基坑周围地面设载水沟,坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800,深500的集水井,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟,以沉淀后,排入市政管线。 4、应做好排水工作,在坡脚应做好排水措施,必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40),应尽快铺设铁

深基坑及支护专项施工方案

深基坑及边坡支护设计及施工方案 目录 第一章.工程概况及周围环境条件-----------------------------------------------------------2 第二章.设计及施工依据----------------------------------------------------------------------3 第三章.基坑及支护设计----------------------------------------------------------------------3 第四章.施工部署-------------------------------------------------------------------------------8 第五章.支护施工方案-------------------------------------------------------------------------12 第六章.质量保证措施-------------------------------------------------------------------------15 第七章.安全生产及文明施工----------------------------------------------- -----------------18 第八章.确保工期的技术组织措施--------------------------------------------- -------------26 第九章.基坑安全措施及应急措施---------------------------------------- ---------------27 第十章.工程监测----------------------------------------------------------- ----------------33 第十一章.附图----------------------------------------------------------------------------------35

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场 袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排 2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工

过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 2.3机具设备配置 根据工期的具体要求,结合劳动力的配备情况,投入的机械设备见附表2.3.1,测量办公设备见附表2.3.2。 附表2.3.1 施工机械设备一览表

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

相关文档
相关文档 最新文档