文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 力阳电器箱式变压器的国家标准

力阳电器箱式变压器的国家标准

力阳电器箱式变压器的国家标准
力阳电器箱式变压器的国家标准

江苏力阳电器箱式变压器设计参照标准

⑴技术先进安全可靠:

江苏力阳电器制造有限公司生产的箱式变压器箱体部分采用目前国内领先技术及工艺,外壳一般采用镀铝锌钢板,框架采用标准集装箱材料及制作工艺,有良好的防腐性能,保证20年不锈蚀,内封板采用铝合金扣板,夹层采用防火保温材料,箱体内安装空调及除湿装置,设备运行不受自然气候环境及外界污染影响,可保证在-40℃~+40℃的恶劣环境下正常运行。

箱体内一次设备采用全封闭高压开关柜(如:XGN型)、干式变压器、干式互感器、真空断路器,弹簧操作机构、旋转隔离开关等国内技术领先设备,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故,全站可实现无油化运行,安全性高,二次采用微机综合自动化系统,可实现无人值守。

⑵自动化程度高:

全站智能化设计,保护系统采用变电站微机综合自动化装置,分散安装,可实现"四遥",即遥测、遥信、遥控、遥调,每个单元均具有独立运行功能,继电保护功能齐全,可对运行参数进行远方设置,对箱体内湿度、温度进行控制和远方烟雾报警,满足无人值班的要求;根据需要还可实现图像远程监控。

⑶工厂预制化:

设计时,只要设计人员根据变电站的实际要求,作出一次主接线图和箱外设备的设计,就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号,所有设备在工厂一次安装、调试合格,真正实现变电站建设工厂化,缩短了设计制造周期;现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作,整个变电站从安装到投运大约只需5~8天的时间,大大缩短了建设工期。

⑷组合方式灵活:

箱式变电站由于结构比较紧凑,每个箱均构成一个独立系统,这就使得组合方式灵活多变,一方面,我们可以全部采用箱式,也就是说,35kV及10kV设备全部箱内安装,组成全箱式变电站;也可以仅用10kV开关箱,35kV设备室外安装,10kV设备及控保系统箱内安装,对于这种组合方式,特别适用于农网改造中的旧站改造,即原有35kV设备不动,仅安装一个10kV开关箱即可达到无人值守的要求。总之,箱式变电站没有固定的组合模式,使用单位可根据实际情况自由组合一些模式,以满足安全运行的需要。

⑸投资省见效快:

箱式变电站较同规模常规变电所减少投资40%~50%,以35kV单主变4000kVA规模变电所计算,土建工程(包括征地费用)箱式变电站要比常规变电所节约100

余万元;若从竣工投产角度分析,保守估计按每站提前4个月投运计算,若平均负荷2000kW,售电利润0.10元/kW.h,三个月可增加净利润60余万元;从运行角度分析,在箱式变电站中,由于先进设备的选用,特别是无油设备运行,从根本上彻底解决了常规变电所中的设备渗漏问题,变电站可实行状态检修,减少维护工作量,每年可节约运行维护费用10万元左右,整体经济效益十分可观。

⑹占地面积小:

以4000kVA单主变规模变电所为例,建设一座常规35kV变电所,大约需占地3000m2左右,而且需要进行大规模的土建工程;而选用箱式变电站,主变箱和开关箱两箱体占地面积最小可至100m2,包括35kV其他设备总占地面积最大为

300m2,仅为同规模变电所占地面积的1/10,可充分利用街心、广场及工厂角隅即可安装投产,符合国家节约土地的政策。

⑺外形美观,易与环境协调:

箱式变压器箱体外壳采用镀铝锌钢板及集装箱制造技术,外形设计美观,在保证供电可靠性前提下,通过选择箱式变电站的外壳颜色,从而极易与周围环境协调一致,特别适用于城市建设,如:城市居民住宅小区、车站、港口、机场、公园、绿化带等人口密集地区,它既可作为固定式变电所,也可作为移动式变电所,具有点缀和美化环境的作用。

低压成套设备

低压电工进网初训习题集低压电器及成套装置: 1.在规定的接通或分断条件下,电器能可靠接通或分断的电流值,称为()。P115 A. 额定电流 B. 额定开断电流 C. 额定过载电流 2.开关电器分断电路时,只要触头间的电压达(),电流达80~100mA,就会在触头间产生电弧。P115

A. 8~10V B. 10~12V C. 12~15V 3.不带熔断器式隔离开关属于()。P116 A. 无载通断电器 B. 有载通断电器 C. 过载通断电器 4.低压开关广泛采用(),它由采用绝缘及耐热的材料制成的灭弧罩和磁吹装置组成。P116 A. 狭缝灭弧装置 B. 气体吹弧装置 C. 真空灭弧装置

5.隔离开关和熔断器串联组合成一个单元时,称为()。P116 A. 隔离开关熔断器组 B. 熔断器式隔离开关 C. 负荷开关 6.HK系列隔离开关具有()的优点。P120 A.适合频繁操作 B. 体积小 C. 价格便宜 7.隔离开关垂直安装时,手柄向下时为()状态。P121 A. 储能 B.分

闸 C. 合闸 8.隔离开关垂直安装时,手柄()时为合闸状态。P121 A. 向上 B. 水平 C. 向下 9.隔离开关垂直安装时,手柄()时为分闸状态。P121 A. 向上 B. 水平 C. 向下 10.开启式负荷开关不能应用于()电路。P121 A. 照明 B.

5.5KW以下电动机 C. 5.5KW以上电动机 11.常用的开启式负荷开关必须()安装。P121 A. 水平 B. 垂直 C. 倾斜 12.M型用途的熔断器可用于保护()。P125 A. 电缆 B. 电动机 C. 变压器 13.无填料封闭管式快速熔断器属于()。P125 A. RT系列 B. RLS 系列 C. RM系列

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有: (1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等. 当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。 对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 表常见的低压电器的主要种类及用途

序 号 类别主要品种用途 1断路器塑料外壳式断路 器 主要用于电路的过负荷保护、短路、欠电压、漏电压保护,也可用于不频繁 接通和断开的电路 框架式断路器 限流式断路器

漏电保护式断路 器 直流快速断路器 2刀开关开关板用刀开关 主要用于电路的隔离,有时也能分断负荷负荷开关 熔断器式刀开关 3转换开 关 组合开关 主要用于电源切换,也可用于负荷通断或电路的切换换向开关 4主令电 器 按钮主要用于发布命令或程序控制限位开关 微动开关 接近开关 万能转换开关 5接触器 交流接触器主要用于远距离频繁控制负荷,切断带负荷电路 直流接触器 6起动器 磁力起动器主要用于电动机的起动星三起动器 自耦减压起动器 7控制器 凸轮控制器主要用于控制回路的切换 平面控制器 8继电器 电流继电器主要用于控制电路中,将被控量转换成控制电路所需电量或开关信号电压继电器 时间继电器 中间继电器 温度继电器 热继电器 9熔断器 有填料熔断器主要用于电路短路保护,也用于电路的过载保护无填料熔断器 半封闭插入式熔 断器

电工术语低压电器国标

电工术语-低压电器GB/T 2900.18-92 GB/T 2900.18-92代替GB 2900.18-82 本标准等效采用国际电工辞汇IEV50(441)(1984)《开关设备、控制设备和熔断器》,并参照IEC947-1(1988)《低压开关设备和控制设备一般规则》、IEC269-1《低压熔断器一般要求》、IEC755(1983)《剩余电流动作保护器的一般要求》等标准中有关低压电器的名词术语。 1主题内容与适用范围 本标准规定了低压电器专用名词术语,包括一般术语、产品名称,结构与部件、设计参数和技术性能以及一般工作条件与试验要求等方面的术语。 本标准适用于低压电器产品及其标准制订、编制技术文件、编写和翻译专业手册、教材或书刊,供从事电工专业工作的生产、科研、使用和教学等有关部门的人员使用。 本标准所规定的术语中与GB2900-1《电工术语基本术语》的有关部分内容相协调;本标准中未作规定的术语,需要时可在有关标准中给予规定。 2引用标准 GB2900-1 电工术语基本术语 3一般术语 3.1低压电器 qpparatus 用于交流50Hz(或60Hz)、额定电压为1200V及以下、直流额定电压为1500V 及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器(简称电器)。 distributing apparatus 主要用于配电电路,对电路及设备进行保护以及通断、转换电源或负载的电器。 control apparatus 主要用于控制受电设备,使其达到预期要求的工作状态的电器。 switchgear and controlgear 开关电器以及开关电器和相关联的控制、测量、保护及调节设备的组合的通称,也指由这些电器有设备以3及相关联的内连接线、辅助件、外壳和支持结构件的组合体。

低压电器施工及验收规范

电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254—96 1总则 1.0.1为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,应符合产品技术文件的要求。 1.0.5低压电器设备和器材在安装前的保管期限,应为一年及以下;当超期保管时,应符合设备和器材保管的专门规定。 1.0.6采用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。 1.0.7设备和器材到达现场后,应及时做下列验收检查: 1.0.7.1包装和密封应良好。 1.0.7.2技术文件应齐全,并有装箱清单。 1.0.7.3按装箱清单检查清点,规格、型号,应符合设计要求;附件、备件应齐全。 1.0.7.4按本规范要求做外观检查。 1.0.8施工中的安全技术措施,应符合国家现行有关安全技术标准及产品技术文件的规定。 1.0.9与低压电器安装有关的建筑工程的施工,应符合下列要求: 1.0.9.1与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应符合其要求。 1.0.9.2低压电器安装前,建筑工程应具备下列条件: (1)屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。 (2)对电器安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。 (3)室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高。 (4)环境湿度应达到设计要求或产品技术文件的规定。 (5)电气室、控制室、操作室的门、窗、墙壁、装饰棚应施工完毕,地面应抹光。 (6)设备基础和构架应达到允许设备安装的强度;焊接构件的质量应符合要求,基础槽钢应固定可靠。 (7)预埋件及预留孔的位置和尺寸,应符合设计要求,预埋件应牢固。 1.0.9.3设备安装完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列要求: (1)门窗安装完毕。 (2)运行后无法进行的和影响安全运行的施工工作完毕。 (3)施工中造成的建筑物损坏部分应修补完整。 1.0.10设备安装完毕投入运行前,应做好防护工作。 1.0.11低压电器的施工及验收除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2一般规定 2.0.1低压电器安装前的检查,应符合下列要求:

常用低压电器的认识与拆装

项目一常用低压电器的认识与拆装 任务一低压电器的基础知识 学习目标 了解常用低压电器元件的功能、分类和工作原理; 学会选择使用低压电器; 会进行低压电器元件的检测、接线和简单操作。 任务分析 了解低压电器的分类和型号表示方法。掌握选择低压电器的一些注意事项。熟悉低压电器的内部结构和工作原理。 知识链接 电器对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用,是所有电工器械的简称。我国现行标准将工作在交流50Hz、额定电压1200V及以下和直流额定电压1500V及以下电路中的电器称为低压电器。低压电器种类繁多,它作为基本元器件已广泛用于发电厂、变电所、工矿企业、交通运输和国防工业等电力输配电系统和电力拖动控制系统中。随着科学技术的不断发展,低压电器将会沿着体积小、质量轻、安全可靠、使用方便及性价比高的方向发展。 一、低压电器的基本知识 1.低压电器的分类 低压电器的品种、规格很多,作用、构造及工作原理各不相同,因而有多种分类方法。 1)按用途分 2)按动作方式分 3)按有无触点分 4)按工作原理分 2.低压电器的型号表示法 国产常用低压电器的型号组成形式如下: 3.低压电器的主要技术数据 为保证电器设备安全可靠工作,国家对低压电器的设计、制造制定了严格的标准,合格的电器产品必须具有国家标准规定的技术要求。我们在使用电器元件时,必须按照产品说明书中规定的技术条件选用,低压电器的技术指标主要有以下几项。 1)额定电流 (1)额定工作电流。 (2)额定发热电流。 (3)额定封闭发热电流。

(4)额定持续电流。 2)额定电压 (1)额定工作电压。 (2)额定绝缘电压。 (3)额定脉冲耐受电压。 3)绝缘强度 4)耐潮湿性能 5)极限允许温升 6)操作频率及通电持续率 7)机械寿命和电气寿命 4.选择低压电器的注意事项 二、电磁机构及触头系统 低压电器一般都有两个基本部分,即感受部分和执行部分。感受部分感受外界信号,并做出反应。自控电器的感受部分大多由电磁机构组成;手动电器的感受部分通常为电器的操作手柄。执行部分根据控制指令,执行接通或断开电路的任务。下面简单介绍电磁式低压电器的电磁机械和触头系统。 1.电磁机构 电磁机械一般由线圈、铁芯及衔铁等几部分组成。按通过线圈的电流种类分有交流电磁机构和直流电磁机构;按电磁机构的形状分有E形和U形两种;按衔铁的运动形式分有拍合式和直动式两大类,如图1-1所示。图1-1(a)为衔铁沿轴棱角转动的拍合式铁芯,铁芯材料为电工软铁,主要用于直流电器中。图1-1(b)为衔铁沿轴转动的拍合式铁芯,主要用于触头容量大的交流电器中。图1-1(c)为衔铁直线运动的双E形直动式铁芯,多用于中、小容量的交流电器中。 图1-1 常用的电磁机构 1)铁芯 交流电磁机械和直流电磁机构的铁芯有所不同,直流电磁机械的铁芯为整体结构,以增加磁导率和增强散热;交流电磁机构的铁芯采用硅钢片叠制而成,目的是减少铁芯中产生的涡流。此外交流电磁机构的铁芯有短路环,以防止电流过零时电磁吸力不足使衔铁振动。 2)线圈 线圈是电磁机构的心脏,按接入线圈电源种类的不同,可分为直流线圈和交流线圈。根据励磁的需要,线圈可分串联和并联两种,前者称为电流线圈,后者称为电压线圈。从结构上看,线圈可分为有骨架和无骨架两种。交流电磁机械多为有骨架结构,主要用来散发铁芯中的磁滞和涡流损耗产生的热量,直流电磁机构的线圈多为无骨架的。 (1)电流线圈。通常串接在主电路中,如图1-2所示。电流线圈常采用扁铜条带或粗铜线绕制,匝数少,电阻小。衔铁动作与否取决于线圈中电流的大小,衔铁动作不改变线圈中的电流大小。

GB5025496电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 1 总则 1.0.1 制订本规范的目的。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下,直流额定电压为1500V及以下的电气设备安装和验收,此适用范围与新修订的国家标准“电工术语”GB2900—18相一致。这些通用电气设备系直接安装在建筑物或设备上的,与成套盘、柜内的电气设备安装和验收不同。盘、柜上的电器安装和验收,应符合有关规程、规范的规定。 特殊环境下的低压电器(如防爆电器、热带型、高原型、化工防腐型等),其安装方法尚应符合相应国家现行标准的有关规定。 1.0.3 强调按设计进行安装的基本原则。 1.0.4 妥善运输和保管设备及材料,以防其性能改变、质量变劣,是工程建设的重要环节之一。但运输、保管的具体规定不应由施工及验收规范制订,而应执行国家统一制订的有关规程。 1.0.5 设备和器材在安装前的保管是一项重要的前期工作,施工前做好设备及器材的保管工作便于以后的施工。 设备及器材的保管要求和措施,因其保管的时间长短而不同,故本条明确为设备到达现场后至安装前的保管,其保管期限不超过一年。对需要长期保管的设备和器材,应按其专门规定进行保管。 1.0.6 凡未经有关单位鉴定合格的设备或不符合国家现行技术标准(包括国家标准和地方或行业标准)的原材料、半成品、成品和设备,均不得使用和安装。 事先做好检验工作,为顺利施工提供良好条件,首先检查包装和密封应良好。对有防潮要求的包装应及时检查,发现问题及时处理,以防受潮影响施工。 每台设备出厂时,应附有产品合格证明书、安装使用说明书,复杂设备带有试验记录和装箱清单等。 规格不符合要求及时更换,附件、备件不全将影响以后的运行,故应及时发现及时解决。 1.0.8 施工现场中的安全技术规程有“电业安全工作规程”、“施工供用电规程”、“消防规程”等,都是施工过程中应遵守的现行有关安全技术标准,认真贯彻、执行这些标准对施工人员的人身安全和设备安全,是非常重要的。 1.0.9 为了避免现场施工混乱,加强施工的管理,实行文明施工,本条提出低压电器安装前,有关的建筑工程应具备的一些具体要求,以便给安装工作创造一个良好的施工条件,这对保证低压电器的安装质量,避免损失、协调电气安装与土建施工的关系是必须的。 本条主要是防止二次装修时造成设备损坏,避免尚未进行设备交接、无人维护造成设备的丢失等,故应采取临时性防护。

电气制图及图形符号国家标准

常用“电气制图及图形符号国家标准”有关规定“煤矿电气图专用符号”规定

前言 煤矿供电系统图,排水系统图是煤矿安全规程要求必备的图纸,是指导矿井安全生产的重要图纸资料。图纸要求必须全面、准确、无误的反映现场的实际情况。图纸的绘制应符合国家及行业的标准要求。经多次检查各矿的供电系统图、排水系统图一矿一个样,图纸的图幅、画法、字体、标注、符号等很不统一,不符合制图及图形符号国家标准,及煤矿电气图专用图形符号企业标准。为使各矿两种图纸达到标准要求,现将《电气制图及图形符号国家标准汇编》和《煤矿电气图专用图形符号》及排水管道图形有关符号择录如下:

目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 导线和连接器件 8 无源元件 12 半导体管和电子管 15 电能的发生和转换 19 开关、控制和保护装置 23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标誌、 接线端子通则 32煤矿电气图用图形符号 34

电气制图及图形符号国家标准汇编 电气制图及图形符号国家标准汇编,16开幅页共531页。厚厚的一本,规定了电气制图及图形符号各种要求画法及规则。这么厚的一本,难以记忆,我们仅挑选了与矿山电气制图常用的有关图形符号掌握使用,达到统一图幅、统一画法、统一符号的目的。 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2、如果需要加长的图纸,应采用表2中所规定的图幅 表2

3、如果表1和表2所列幅面仍不能满足要求时,一是可按照《机械制图图纸幅面及格式》的规定加大幅面。二是可将矿区供电系统图按地面、井下或分水平分别绘制。 二、统一画法 1、图线形式应采用表3所示的图线型式 表3 2、图线宽度: 一般从以下系列中选取: ,,,,,,(mm) 一般通常只选两种宽度的图线,粗线的宽度为细线的两倍。 3、图线间距: 建议平行线之间的最小距离应不小于粗线的两倍,同时不小于。

电气制图及图形符号国家标准

电气制图及图形符号国 家标准 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

常用“电气制图及图形符号国家标准” 有关规定“煤矿电气图专用符号”规定

目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 导线和连接器件 8 无源元件 12 半导体管和电子管 15 电能的发生和转换 19 开关、控制和保护装置 23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标志、 接线端子通则 32 煤矿电气图用图形符号 34

电气制图及图形符号国家标准汇编 电气制图及图形符号国家标准汇编,16开幅页共531页。厚厚的一本,规定了电气制图及图形符号各种要求画法及规则。这么厚的一本,难以记忆,我们仅挑选了与矿山电气制图常用的有关图形符号掌握使用,达到统一图幅、统一画法、统一符号的目的。 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2、如果需要加长的图纸,应采用表2中所规定的图幅 表2 3、如果表1和表2所列幅面仍不能满足要求时,一是可按照《机械制

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种类 和用途 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

 常用的低压电器的文字符号及作用: 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路 行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长短以及限位保护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作 电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作 时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路 热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功 能 速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切除反相序电源,以保证电动机可靠停车

电气装置安装工程-低压电器施工及验收规范GB50254

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 1 总则 1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3 低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工 1.0.4 低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关合产品技术 标准的规定;当产品有特殊要求时,应符 文件的要求。 应为一年及以下;当超期保管时,应符合设 1.0.5 低压电器设备和器材在安装前的保管期限,备和器 材保管的专门规定。 1.0.6 采用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭 [Irfcr 牌。 1.0.7 设备和器材到达现场后,应及时做下列验收检查: 1.0.7.1 包装和密封应良好。 1.0.7.2 技术文件应齐全,并有装箱清单。 1.0.7.3 按装箱清单检查清点,规格、型号,应符合设计要求;附件、备件应齐全。 1.0.7.4 按本规范要求做外观检查。 1.0.8 施工中的安全技术措施,应符合国家现行有关安全技术标准及产品技术文件的规定。 1.0.9 与低压电器安装有关的建筑工程的施工,应符合下列要求: 1.0.9.1 与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应符合其要求。 1.0.9.2 低压电器安装前,建筑工程应具备下列条件: (1) 屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。 (2) 对电器安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。 (3) 室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高 (4) 环境湿度应达到设计要求或产品技术文件的规定。

【电气工程】电气制图及图形符号国家标准(doc 45页)

电气制图及图形符号国家标准(doc 45页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,勿作商业用途

目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 GB4728.2-84 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 GB4728.3-84 导线和连接器件 8 GB4728.4-85 无源元件 12 GB4728.5-85 半导体管和电子管 15 GB4728.6-84 电能的发生和转换 19 GB4728.7-84 开关、控制和保护装置 23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标誌、 接线端子通则 32 煤矿电气图用图形符号 34

常用低压电器的主要种 类和用途 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等.当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。

主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长 短以及限位保护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载

低压电器标准化

低压电器标准化 1.低压电器标准体系我国低压电器行业经过50多年的发展,从企业、产品、标准、检测等方面已形成比较完整的体系。我国低压电器标准体系依据IEC(国际电工委员会)体系建立,在上世纪90年代就已经完成同IEC标准的接轨。低压电器的国家标准基本以等同、修改采用国际标准和国外先进标准为主,同时结合我国的实际情况,如地理环境差异、技术发展和应用情况等因素制定了一批自主创新的、符合我国发展实情的技术标准。目前我国低压电器行业共有国家标准62项,行业标准38项,这些标准的发布实施,能够为企业提供设计、生产和认证依据,能够较好满足市场需求和国民经济发展需要。 2.低压电器标准化发展 ⑴现有专业技术委员会情况 我国低压电器行业目前有4个全国性技术标委会和1个分技术委员会,秘书处都设在上海电器科学研究所(集团)有限公司(简称上电科)。 全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC189)主要归口低压配电和控制电器,家用断路器及类似设备的标准,对口IEC/SC17B低压开关设备和控制设备、IEC/SC23E家用断路器及类似设备等技术领域。;全国熔断器标准化技术委员会(SAC/TC340)主要归口熔断器标准,对口IEC/TC32熔断器领域;全国熔断器标委会低压熔断器分技术委员会主要归口制定低压熔断器标准,对口IEC/SC32B低压熔断器技术领域;全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会(SAC/TC411),主要归口电器设备与网络之间的通信协议、通信规约等技术领域;全国低压设备绝缘配合标准化技术委员会(SAC/TC417),主要归口低压绝缘配合理论研究与应用标准,对口IEC/ TC109低压设备绝缘配合技术领域。 这些专业技术委员会在国际标准的研究与参与、产品技术发展前沿动态的研究和传播、国家标准行业标准的制修订、标准宣贯、监督实施、技术咨询等方面发挥了巨大作用。上电科作为上述标委会的秘书处承担单位,长期承担了我国的低压电器标准化工作,现行的百余份国家标准和行业标准,绝大部分由上电科负责制修订,同时在国内外标准化研究、技术创新、产品研发等方面引领了我国低压电器行业的发展,在行业中的具有很高的威信。 ⑵低压电器标准化工作 ①标准制修订工作 标准制修订工作作为技术积累、技术创新成果 扩散和提高技术创新效率的平台,是标准化工作的重要组成部分。制定标准、实施标准,实质上就是推广应用先进技术、消化吸收先进技术、提高自主创新能力的过程。作为在沪标委会的秘书处承担单位,上电科紧贴行业发展需求,本着为上海市、为长三角提供优质标准化服务的长远目标,坚持以企业为主体、突出企业参与的原则,带领行业内企业有重点的开展了系列标准制修订工作,仅2008年一年,上电科就承担了32项国家标准的制修订任务,并组织了40余家低压电器企业特别是长三角地区的企业参与到标准的制修订工作中,完成了一批能够体现低压电器产品核心技术、满足低压电器行业发展需求的高水平的标准。

低压电器的正确应用

低压电器的正确应用

低压电器的正确应用(一) 编者按各地农网改造第一期工程已完成或即将完成,供电系统和农村用电都得到了很大改善与发展,随着用电负荷的增长,农网配电系统和用电单位大量应用了新型的低压电器和低压成套装置。为了使广大农电工作人员能系统地了解低压电器的有关技术标准和技术要求,以及发展动态和不断开发的新产品、新技术,本刊从本期起将连续刊登有关低压电器选择的文章,以满足农网建设和改造的需要。 电力系统的负荷绝大部分是经低压①供给的,电力用户的各种生产机械设备,大部分是采用低压供电的。在庞大的低压配电系统和低压用电系统中,需要大量的控制、保护用电器,这些电器通称为低压电器。 低压电器是指额定工作电压在交流1140V和直流1200V以下的,在电力系统中起保护、控制和调节等作用电器元件。 1 低压电器分类 (1)按用途或所控制的对象分类,可分为配电电器和控制电器: ①配电电器包括刀开关(隔离刀闸)、负荷开关、断路器、熔断器、转换开关等,主要用于低压配电系统。 ②控制电器包括接触器、控制器、起动器、主令电器、电阻器、变阻器等,主要用于电力传动系统。 (2)按其动作性质分类,可分为自动电器和手动电器:

①自动电器:是指电器的接通、分断、起动、反向或停止等动作,是通过一套电磁机构操作完成的,只需输入操作机构一个信号或其运行参数变化,便可自动完成所需的动作。 ②手动电器:是靠人力用手或通过杠杆直接扳动或旋转操作手柄来完成各种操作的。 (3)按防护型式分类: ①第一类防护型式:防止固体异物进入电器内部及防止人体触及内部的带电或运动部分的防护。第一类防护型式的分级方式及定义见表1。 表1 第一类防护型式分级及定义 防护等级简称定义 0 无防护没有专门的防护 1 防护直径大于 50mm的物体 能防止直径大 于50mm的固 体异物进入壳 内,能防止人体 的某一大面积 部分(如手)偶然 或意外触及壳 内带电或运动 部分,但不能防 止有意识地接

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范81698

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 主编部门:中华人民共和国电力工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1996年12月1日 关于发布《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项国家标准的通知 建标[1996]337号 根据国家计委计综[1986]2630号文和建设部(91)建标技字第6号文的要求,由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项标准,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255—96、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—96为强制性国家标准,自一九九六年十二月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中第七篇“低压电器篇”、第六篇“硅整流装置篇”、第八篇“起重机电气装置篇”、第十六篇“爆炸和火灾危险场所电气装置篇”同时废止。 本规范由电力工业部负责管理,具体解释等工作由电力部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九六年六月五日 1总则 1.0.1为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。For personal use only in study and research; not for commercial use 常用“电气制图及图形符号国家标准” 目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 GB4728.2-84 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 GB4728.3-84 导线和连接器件8 GB4728.4-85 无源元件12 GB4728.5-85 半导体管和电子管15 GB4728.6-84 电能的发生和转换19 GB4728.7-84 开关、控制和保护装置23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标志、 接线端子通则32煤矿电气图用图形符号34

电气制图及图形符号国家标准汇编 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2、如果需要加长的图纸,应采用表2中所规定的图幅 表2 3、如果表1和表2所列幅面仍不能满足要求时,一是可按照GB4457.1-84《机械制图图纸幅面及格式》的规定加大幅面。二是可将矿区供电系统图按地面、井下或分水平分别绘制。

二、统一画法 1、图线形式应采用表3所示的图线型式 表3 2、图线宽度: 一般从以下系列中选取: 0.25,0.35,0.5,0.7,1.0,1.4,(mm) 一般通常只选两种宽度的图线,粗线的宽度为细线的两倍。 3、图线间距: 建议平行线之间的最小距离应不小于粗线的两倍,同时不小于0.7mm。 4、字体: 为了适应缩微的要求,推荐的字体最小高度如表4所示

表4 5、箭头及指引线 箭头:信号线和连接线的箭头应是开口的如图1 图1 指引线:指引线应是细实线 指引线的箭头应是实心的如图2 图2 指引线末端在轮廓线内围一黑点如图3 图3 指引线末端在电路线上用一短斜线见图4 4mm2 2.5mm2 图4 三、统一图形符号 所用图形符号应符合国标GB4728《电气图用图形符号》《煤矿电气图专用图形符号》的规定,如果采用上述标准中未规定的图形符号时,必须加以说明。 中华人民共和国国家标准

低压电器施工及验收规范

低压电器施工及验收规范 第一章、总则 1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运制订本规范。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz 额定电压1200V 及以下、直流额定电压为1500V 及以下正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验1.0.3 低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4 低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时符合产品技术文件的要求。 1.0.5 低压电器设备和器材在安装前的保管期限,应为一年及以下;当超期保管时,应设备和器材保管的专门规定。 1.0.6 采用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备铭牌。 1.0.9 与低压电器安装有关的建筑工程的施工,应符合下列要求: 1.0.9.1 与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应符合其要求。 1.0.9.2 低压电器安装前,建筑工程应具备下列条件: (1)屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。 (2)对电器安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。 (3)室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高。 (4)设备基础和构架应达到允许设备安装的强度;焊接构件的质量应符合要求,基础槽钢应固定可靠。 (5)预埋件及预留孔的位置和尺寸,应符合设计要求,预埋件应牢固。 1.0.9.3 设备安装完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列要求: (1)门窗安装完毕。 (2)运行后无法进行的和影响安全运行的施工工作完毕。 (3)施工中造成的建筑物损坏部分应修补完整。 1.0.10 设备安装完毕投入运行前,应做好防护工作。 1.0.11 低压电器的施工及验收除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章、一般规定 2.0.1 低压电器安装前的检查,应符合下列要求: 2.0.1.1 设备铭牌、型号、规格,应与被控制线路或设计相符。 2.0.1.2 外壳、漆层、手柄,应无损伤或变形。 2.0.1.3 内部仪表、灭弧罩、瓷件、胶木电器,应无裂纹或伤痕。

电气工程图形符号资料

电气工程图形符号 图形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标注的文 序 图形符号说明 号 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关

15 熔断器式负荷开关 形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标 序 号 图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁)

23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 (一)电气工程图形符号 图形符号| 国家标准图形符号| 图集使用范例和说明| 在工程平面图中标注的各种符号与代表名称| 表达线路敷设方式标注的文字代号| 表达线路敷设部位标注的文字代号 | 表达照明灯具安装方式标注的文字代号 序 号 图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点

低压电器国家标准

———GB14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则———GB14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器———GB14048.3低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器———GB14048.4低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器———GB14048.5低压开关设备和控制设备第5-1部分:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器———GB14048.6低压开关设备和控制设备第4-2部分:接触器和电动机起动器交流半导体电动机控制器和起动器———GB14048.7低压开关设备和控制设备第7-1部分:辅助电器铜导体的接线端子排 ———GB14048.8低压开关设备和控制设备第7-2部分:辅助电器铜导体的保护导体接线端子排———GB14048.9低压开关设备和控制设备第6-2部分:多功能电器(设备)控制与保护性开关电器(设备)———GB/T14048.10低压开关设备和控制设备第5-2部分:控制电路电器和开关元件接近开关———GB/T14048.11低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器转换开关电器 ———GB/T14048.12低压开关设备和控制设备第4-3部分:接触器和电动机起动器非电动机负载用交流半导体控制器和接触器———GB/T14048.13低压开关设备和控制设备第5-3部分:控制电路电器和开关元件在故障条件下具有确定功能的接近开关(PDF)的要求———GB/T14048.14低压开关设备和控制设备第5-5部分:控制电路电器和开关元件具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置———GB/T14048.15低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)———GB/T14048.16低压开关设备和控制设备第8部分:旋转电机用装入式热保护(PTC)控制单元

相关文档