文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 乙炔防回火装置的原理

乙炔防回火装置的原理

乙炔防回火装置的原理

在气焊或气割过程中,有时会发生气体火焰进人喷嘴内逆向燃烧的现象,称为回火。回火时一旦逆向燃烧的火焰进人乙炔发生器或乙炔瓶内,就会发生燃烧爆炸事故。回火防止器的作用是当焊炬或割炬发生回火时,可防止火焰倒流人乙炔发生器或乙炔瓶内,或阻止火焰在乙炔管道内燃烧,从而保障乙炔发生器或乙炔瓶等的安全。所以乙炔发生器或乙炔瓶必须安装回火防止器。

当焊炬或割炬的焊嘴或割嘴被堵塞,焊嘴或割嘴过热负气体压力升高,增大混合气活动阻力,乙炔气工作压力过低或橡皮管堵塞,焊炬、割炬失修等使混合气流出速度降低,火焰燃烧速度大于混合气流出速度,氧气倒流等均可导致回火。

回火防止器按其工作原理分为水封式和干式两种;按通过乙炔压力分为低压式(小于0.01MPa)和中压式(0.01~0.05MPa)两种。目前国内常用的与乙炔瓶配套的干式回火防止器,主要有中压防爆膜式和中压冶金式两种。回火防止器使用时必须严格按照下列要求:

l)安装在乙炔发生器上的回火防止器,其流量、压力必须与乙炔发生器发气量、乙炔压力相适应。

2)使用中压冶金片干式回火防止器或中压多孔陶瓷式回火防止器,要求乙炔含杂质和水分少,乙炔站应安装干燥器和净化器。在使用中,当发现乙炔流量减少、阻力增加时,应清洗粉末冶金片或多孔陶瓷。

氧气瓶乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定为了加强氧气和乙炔的存放安全和领用、使用安全管理,防范事故,消除隐患,制定本规定: 一、氧气瓶存放安全防火管理 1、氧气瓶存放场所必须符合防火要求,并远离明火,防阳光曝晒。存放场所不得堆放其它物品,不设电器装置,要有安全管理制度,存放要固定牢固,防止倾倒;要有“严禁烟火”标志。 2、搬运氧气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,瓶阀不得 对准人。 3、不得用沾有油污的车辆运输气瓶。不得穿沾有油污的衣服、 手套装卸气瓶。气瓶沾有油污可用四氯化碳揩拭干净。

4、气瓶应有两个防震圈、瓶帽应紧牢,安全附件要齐全有效, 卧放时应有防滚动措施,头部要朝同一方面,堆叠高度不超过5层。不得同一车运送氧气、乙炔瓶。 5、气瓶泄漏应搬到室外空地进行处理,处理现场周围严禁烟火。不懂处理可找焊工协助。瓶内氧气不准用尽,应保留有0.2Mpa余 压。 二、乙炔安全防火管理规定 1、乙炔存放场所要符合防火安全规范要求,应有良好的通风、 降温措施,避免阳光曝晒,电器要有防爆装置。附近应有干粉、二 氧化碳灭火器。严禁使用四氯化碳灭火。 2、乙炔存放场所不得堆放其它物品,严禁与氯气、氧气及易燃 物品存放。乙炔瓶必须竖立放置,严禁卧睡,避免丙酮溢出发生事故,放置要固定牢固,防止倾倒。

3、乙炔存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10米,要有“严禁烟火”标志 4、乙炔瓶搬运要轻起轻放,防碰撞、跌落。要密封无泄漏,安全附件齐全有效。 三、氧气瓶和乙炔瓶保管和使用的安全管理规范 1、氧气和乙炔的保管和使用要设专人负责,需要使用作业时必须得到班长的确认,不得私自拉离钳工房存放地(地点确定在旧磨刀房) 2、夜间使用必须得到当班专责的确认,否则不得私自拉离钳工房存放地。夜间不需气焊作业时,要门口关好。 3、得到确认拉出钳工存放地后,拉回要知会班长(夜间作业知会当班专责)。

氧气瓶、乙炔瓶使用和存储安全管理措施

氧气瓶、乙炔瓶使用和存储安全管理措施 搬运气瓶的要求 1搬运气瓶时,以直立向上的位置来移动,注意轻装轻卸,禁止从瓶帽处提升气瓶。 2近距离(5m内)移动气瓶,应手扶瓶肩转动瓶底,并且要使用手套。移动距离较远时,应使用专用小车搬运气瓶,特种情况下可采用适当的安全方式搬运。 3禁止用身体搬运高度超过1.5m的气瓶到手推车或专用吊篮等里面,可采用手扶瓶肩转动瓶底的滚动方式。 4卸车时应在气瓶落地点铺上软垫或橡胶皮垫,逐个卸车,严禁溜放。装卸氧气瓶时,工作服、手套和装卸工具、机具上不得粘有油脂。4.3气瓶使用 1使用气瓶前使用者应对减压器、流量表、软管、防回火装置是否有泄漏、磨损及接头松懈等现象,并对盛装气体进行确认。检查不合格的气瓶不能使用。 2气瓶应在通风良好的场所使用。如果在通风条件差或狭窄的场地里使用气瓶,应采取相应的安全措施,以防止出现氧气不足,或危险气体浓度加大的现象。安全措施主要包括强制通风、氧气检测和气体检测等。 3气瓶的放置地点不得靠近热源,应与办公、易燃易爆物品保持20m 以上,气瓶应防止曝晒、雨淋、水浸,环境温度超过40℃时,应采取

遮阳等措施降温。 4氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开放置,至少保持5m间距,且距明火10m以外。 5气瓶应立放使用,严禁卧放,并应采取防止倾倒的措施。乙炔气瓶使用前,必须先直立20min后,然后连接减压阀使用。 6气瓶及附件应保持清洁、干燥,防止沾染腐蚀性介质、灰尘等。氧气瓶阀不得沾有油脂,焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器等。 7禁止将气瓶与电气设备及电路接触,以免形成电气回路。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止产生静电造成燃烧或爆炸。在气、电焊混合作业的场地,要防止氧气瓶带电,如地面是铁板,要垫木板或胶垫加以绝缘。乙炔气瓶不得放在橡胶等绝缘体上。 9开启或关闭瓶阀时,应用手或专用扳手,不准使用其他工具,以防损坏阀件。装有手轮的阀门不能使用扳手。如果阀门损坏,应将气瓶隔离并及时维修。 10应缓慢地开启或关闭瓶阀,特别是盛装可燃气体的气瓶,以防止产生摩擦热或静电火花。打开气瓶阀门时,人站的位置要避开气瓶出气口。 11乙炔气瓶使用过程中,开闭乙炔气瓶瓶阀的专用扳手应始终装在阀上。暂时中断使用时,必须关闭焊、割工具的阀门和乙炔气瓶瓶阀,严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭乙炔气瓶瓶阀。

乙炔发生器安全装置的设置参考文本

乙炔发生器安全装置的设 置参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

乙炔发生器安全装置的设置参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)水封装置 设置正水封、逆水封、安全水封等水封装置对于乙炔 发生器的安全生产起着重要的作用。 正水封通常设在发生器通往储罐或生产车间的管道 上。它除了稳定发生器的压力外,还起到阻火的作用。当 储罐或生产车间发生火灾事故时,阻止火势向发生器蔓 延;当乙炔发生器着火时,防止蔓延到储罐或产生使用车 间。 逆水封设在乙炔储罐或气柜返回到乙炔发生器的管 道,即与正水封的方向相反。当乙炔发生器因排渣或其它 原因导致压力降低时,可使乙炔气从储罐或气柜通过逆水 封返回到发生器,防止发生器出现负压而倒吸入空气。

安全水封有两种:一种是设在乙炔发生器处。当乙炔发生器超过规定的压力时,乙炔气便通过安全水封排到室外,起到安全泄放的作用;同时,当乙炔发生器内水位过高时,水便经过溢流管进入水封,并由水封的溢流管排入渣坑,另一种是设在进压缩机之前的低压乙炔管道间,除了起到安全排放作用外,还起到阻火的作用,为此又称为是湿式阻火器。乙炔的排入应引至室外,引出管道口应高出屋脊,且不得小于1m. 多台乙炔发生器的汇气总管与每台发生器之间、接至厂区的乙炔管道上应设置水封或阻火器。 各种水封必须具备可靠的性能,并且垂直安装,随时检查,以保证一定的水位。发生回火后要重新灌水,更换防爆膜片,检查止回阀,调整正常后方可重新使用。 (2)可燃气体报警装置 乙炔发生器间宜安装可燃气体检测报警装置,并定期

乙炔发生器有哪些安全装置(2021版)

乙炔发生器有哪些安全装置 (2021版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0318

乙炔发生器有哪些安全装置(2021版) 乙炔发生器的安全装置包括阻火装置、防爆泄压装置和指示装置三类。 1、防阻装置 常用的是回火防止器,其作用是发生回火时防止火焰窜入贮气罐和主罐或阻止火焰在管道中蔓延。回火防止器是乙炔发生器不可少的安全装置。安全规则规定,没有回火防止器或其结构和工作性能不符合要求,乙炔发生器不能运行,不能进行气焊或气割操作。 回火防止器按阻火介质分为水封式和干式两种;按作用和容量分为岗位式和集中式(如安装于乙炔站供气管的总回火防止器)两种;按压力分为低压式[<0.07兆帕(MPa)]和中压式[0.07~0.15兆帕(MPa)]两种;按结构分为开口式和闭口式两种。

2、泄压装置 它的作用是当发生器的压力升高超过一定限度时,或因爆炸压力急剧升高时,能及时自动泄出气体,使压力降低,防止发生器罐体破坏。避免设备更大损失和人员伤亡。主要有安全阀和爆炸片等。 l)爆破片。即在发生器的发气室、贮气室和回火防止器等罐体适当部位设置足够面积的脆性材料[如0.l~0.2毫米(mm)的铝箔片等],构成薄弱环节。当爆炸发生时,这些薄弱处首先甚至遭到破坏,将大量气体泄入大气,罐内爆炸压力很难迅速升高,从而保住容器的主体。 乙炔发生器的罐体发生爆炸后,用规定材料更换破裂的爆炸片后,可继续运行使用。但注意不得随便用其它材料更换。 2)安全阀。亦称泄压阀。它的作用是保证中压乙炔发生器的压力超过安全规定时能自动开启,将罐内乙炔放出一部分,当压力降至安全限度内时即自动关闭,以保证将乙炔压力自动控制在安全规则规定的范围内。安全规则规定,乙炔发生器安全阀的开启压力为0.215兆帕(MPa)。安全阀开启时,乙炔从阀中喷出,会发出“吱吱”

乙炔发生器安全装置的设置示范文本

文件编号:RHD-QB-K8640 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 乙炔发生器安全装置的设置示范文本

乙炔发生器安全装置的设置示范文 本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (1)水封装置 设置正水封、逆水封、安全水封等水封装置对于乙炔发生器的安全生产起着重要的作用。 正水封通常设在发生器通往储罐或生产车间的管道上。它除了稳定发生器的压力外,还起到阻火的作用。当储罐或生产车间发生火灾事故时,阻止火势向发生器蔓延;当乙炔发生器着火时,防止蔓延到储罐或产生使用车间。 逆水封设在乙炔储罐或气柜返回到乙炔发生器的管道,即与正水封的方向相反。当乙炔发生器因排渣

或其它原因导致压力降低时,可使乙炔气从储罐或气柜通过逆水封返回到发生器,防止发生器出现负压而倒吸入空气。 安全水封有两种:一种是设在乙炔发生器处。当乙炔发生器超过规定的压力时,乙炔气便通过安全水封排到室外,起到安全泄放的作用;同时,当乙炔发生器内水位过高时,水便经过溢流管进入水封,并由水封的溢流管排入渣坑,另一种是设在进压缩机之前的低压乙炔管道间,除了起到安全排放作用外,还起到阻火的作用,为此又称为是湿式阻火器。乙炔的排入应引至室外,引出管道口应高出屋脊,且不得小于1m. 多台乙炔发生器的汇气总管与每台发生器之间、接至厂区的乙炔管道上应设置水封或阻火器。 各种水封必须具备可靠的性能,并且垂直安装,

乙炔气瓶安全存放及使用(正式版)

乙炔气瓶安全存放及使用 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

乙炔气瓶安全存放及使用 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、乙炔瓶的使用现场, 存放不得超过5瓶;贮存量超过5瓶但少于20瓶, 应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间, 应有一面靠外墙;超过20瓶, 应设置乙炔瓶库。 2、贮存间与明火或散发火花地点的距离不得小于15米(m), 且不应设在地下室或半地下室内。 3、贮存间应有良好的通风、降温等设施, 要避免阳光直射, 要保证运输道路通畅, 在其附近应设有消火栓和干粉二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。 4、乙炔瓶贮存时, 一般要保持直立位置, 并应有防止倾倒的措施。 5、严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同间贮存。 6、贮存间在醒目的地方应设置乙炔危险、严禁烟火的标识。 7、使用前要仔细观看气瓶肩部球面部分的标志, 特别是注意下次试压时间, 并在使用过程中按照要求定期对气瓶作技术检验, 不得使用超过应检期限的气瓶。 8、使用时, 首先要做外部检查, 检查重点是瓶阀、接管螺纹、减压器等;如果发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或爬高等, 应及时维修, 切忌随便处理, 禁

乙炔库安全要求及各项指标

乙炔库安全要求 4.1乙炔瓶的使用现场,存放不得超过5瓶;贮存量超过5瓶但少于20瓶,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有一面靠外墙;超过20瓶,应设置乙炔瓶库;贮存量不超过40瓶的乙炔瓶库,可与耐火等级不低于二级的生产厂房毗连建造,其毗连的墙应是无门、窗和洞的防火墙,并严禁任何管线穿过。 4.2贮存间与明火或散发火花地点的距离不得小于15米(m),且不应设在地下室或半地下室内。 4.3贮存间应有良好的通风、降温等设施,要避免阳光直射,要保证运输道路通畅,在其附近应设有消火栓和干粉二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。 4.4乙炔瓶贮存时,一般要保持直立位置,并应有防止倾倒的措施。 4.5严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同间贮存。 4.6贮存间应有专人管理,在醒目的地方应设置“乙炔危险”、“严禁烟火”的标 4.7乙炔瓶库的设计和建造,应符合《建筑设计防火规范》和《乙炔站设计规范》(试行)的有关规定。 指贮存乙炔瓶的建筑物。为了保证安全,必须做到以下几点: (1)乙炔瓶库房的建设必须经环保、公安消防和安全监察部门的批准。 (2)库房的建筑必须按国家的有关标准、规范的要求设计。其中

库房的耐火等级和面积应严格执行GBJ16—87《建筑设计防火规范》和GB 50031—91《乙炔站设计规范》的规定。不应设在建筑物的地下室和半地下室内;应设置气体流通的设施,库房内不应有地沟暗道。 (3)气瓶库房的安全出口不得少于两个(面积小的库房可只设一个),库房门窗均需向外开,以便人员疏散和泄爆;门窗上的玻璃应采用毛玻璃,或在透明玻璃上涂上白漆,或挂上白色窗帘,以防止气瓶被阳光直射后其压力上升或催化其发生化学反应。 (4)库房应有足够的泄压面积,以减小爆炸事故发生时的损失,其泄压面积与库房容积之比应达到0.05~0.1m2/m3。 (5)贮存乙炔瓶的库房必须是单层结构,其高度不应低于4m,屋顶应为轻型结构,应采用通风换气装置,其风量应以事故排气量为基数,每小时换气量为基数的7倍以上。 (6)乙炔瓶库应按照GBJ140—90《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器材,如干粉或二氧化碳灭火器,不得配置化学泡沫灭火器、四氯化碳灭火器。 (7)库房地面应采用不发火花地面,屋墙的墙壁及房顶应用防火或半防火材料建造。 (8)库房的照明灯、开关、换气装置等电器设备,均采用防爆型。 (9)库房内温度保持在35℃以下,在南方高温地区应有喷淋冷水的装置。冬季严禁用煤炉、电热器或其他明火取暖设施。 (10)库房如不在避雷装置保护区域内,则应装设避雷装置。 (11)库房最大存瓶数不得超过3 000只,如库房用密闭防火墙隔成单室,则每室贮存不得超过500只(以40L气瓶计)。 (12)气瓶库房与其他建筑物应保持一定的安全距离,见下表。 独立的乙炔气瓶库与其他建筑物之间的防火间距

乙炔发生器有哪些安全装置

工作行为规范系列 乙炔发生器有哪些安全装 置 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-29596乙炔发生器有哪些安全装置 What safety devices does the acetylene generator have 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 乙炔发生器的安全装置包括阻火装置、防爆泄压装置和指示装置三类。 1、防阻装置 常用的是回火防止器,其作用是发生回火时防止火焰窜进贮气罐和主罐或阻止火焰在管道中蔓延。回火防止器是乙炔发生器不可少的安全装置。安全规则规定,没有回火防止器或其结构和工作性能不符合要求,乙炔发生器不能运行,不能进行气焊或气割操纵。 回火防止器按阻火介质分为水封式和干式两种;按作用和容量分为岗位式和集中式(如安装于乙炔站供气管的总回火防止器)两种;按压力分为低压式[ 2、泄压装置 它的作用是当发生器的压力升高超过一定限度时,或因

爆炸压力急剧升高时,能及时自动泄出气体,使压力降低,防止发生器罐体破坏。避免设备更大损失和职员伤亡。主要有安全阀和爆炸片等。 l)爆破片。即在发生器的发气室、贮气室和回火防止器等罐体适当部位设置足够面积的脆性材料[如0.l~0.2毫米(mm)的铝箔片等],构成薄弱环节。当爆炸发生时,这些薄弱处首先甚至遭到破坏,将大量气体泄进大气,罐内爆炸压力很难迅速升高,从而保住容器的主体。 乙炔发生器的罐体发生爆炸后,用规定材料更换破裂的爆炸片后,可继续运行使用。但留意不得随便用其它材料更换。 2)安全阀。亦称泄压阀。它的作用是保证中压乙炔发生器的压力超过安全规定时能自动开启,将罐内乙炔放出一部分,当压力降至安全限度内时即自动封闭,以保证将乙炔压力自动控制在安全规则规定的范围内。安全规则规定,乙炔发生器安全阀的开启压力为0.215兆帕(MPa)。安全阀开启时,乙炔从阀中喷出,会发出“吱吱”响声,还能起报警用。 为了保证安全阀正常工作,应定期进行排气试验。经常

乙炔瓶发生着火爆炸事故的原因及使用的安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 乙炔瓶发生着火爆炸事故的原因及使用的安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8542-69 乙炔瓶发生着火爆炸事故的原因及使用的安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 乙炔瓶发生着火爆炸的原因有: (1)乙炔瓶的多孔性填料下沉,出现净空间,使部分气态乙炔处于高压状态。 (2)乙炔瓶卧放,过大量使用乙炔时丙酮随同流出。 (3)乙炔瓶阀漏气。 (4)运输装卸或使用时,乙炔瓶从高处坠落或倾倒,受剧烈冲击或碰撞。 (5)乙炔瓶直接受热。 (6)气焊或气割发生回火,火焰进入瓶内。 使用乙炔瓶的安全要求是: (1)乙炔瓶使用时必须配合合格的乙炔专用减压器和回火防止器。 (2)乙炔瓶距火源应10m以上,夏日不得在烈日下

暴晒,瓶温不得超过40℃。 (3)乙炔瓶运输、存放和使用时只能直立,不能横躺卧放,以防丙酮露流出。如果需使用已卧放的乙炔瓶时,必须先直立禁止20min,在装上乙炔减压器后使用。 (4)特别要注意,乙炔瓶应轻装轻卸,用小车输送,严禁人抬、肩扛或在地上滚动。不得遭受剧烈震动或撞击,以免填料下沉形成净空间。 (5)瓶内气体严禁用尽。 液化石油气火灾爆炸事故原因和防范 液化石油气>是一种常见的能源>物质,液化石油气具有易燃、易爆、受热膨胀性、带电性、和腐蚀性的特性。并且比重比空气重,泄漏出来的气体能沿地面漂浮,向地面低洼处扩散,不易被吹散,大大提高了与火源的接触机会。随着液化石油气与居民的生活联系越来越密切,液化石油气 >火灾爆炸事故也随之频频发生,造成了重大的经济损失和人员伤亡。加强对这种火灾爆炸事故的研究,可以最大限度的减少事

2021年乙炔瓶站安全操作规程

2021年乙炔瓶站安全操作规程 The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0568

2021年乙炔瓶站安全操作规程 1.乙炔瓶站操作人员,需经安全技术教育,了解有关安全知识,掌握防范措施和安全运行规程,并经考试合格后方可进行操作。 2.乙炔瓶站的建立,必须经上级有关部门审查批准,供气量超过10立方米/分的乙炔发生装置,应有独立的站房。站房与库房都应置于避雷保护区域内。 3.移动式乙炔发生器应注意布设场所的安全,不得到处乱放,有下列情况之一者,应予避开:(1)电气线路、行车滑线的下方,有可能形成电气回路金属物; (2)高温源、火花溅落点,明火点距离小于10米时; (3)有震动、物体打击可能的地点; (4)空压机、通风机的吸气口上方或前方附近有浮筒式乙炔发生器,禁止在室内使用。

乙炔站房(或乙炔发生间),电石库房内不得装设和使用电钟、电话等能产生火花的电气器具或仪表,应选用密闭防爆型器材。 4.站房内允许冬季取暖时,不得用电热明火,宜采用光管散热器,以免积尘及静电感应,并应离乙炔发生器1米以上,当气温在0℃以下时,可以用氯化钠的水溶液代替发生器及回火防止器的用水,以防冰冻发生。乙炔发生器管道冻结可用热水解冻。移动式乙炔发生器在夏季应遮阳,防高温和热辐射。 5.禁止将不符合防火要求的建筑物用作乙炔站房和电石库房,电石库房不得漏雨。室内应通风良好,但不得采用旋转式排风装置(或风帽),宜采用自然通风。 6.操作工人必须会使用二氧化碳和干粉灭火器等消防器材。室内严禁抽烟,站内禁止带入引火工具。电石库禁止带水入内,站内人员禁止穿戴化纤衣物和钉鞋,应定期检查室内乙炔含量。 7.使用前应检查乙炔发生器的安全装置、管路、阀门和操纵机构等,确定正常后,才能加水和电石。 所灌注的水应清洁,无杂质和无油污。

乙炔瓶使用有关规定

乙炔瓶使用有关规定 气瓶与明火距离不得低于10米,氧气瓶上的减压器上应有安全阀,氧气瓶和乙炔气瓶上的压力表应各装两块,且应经过检查检定合格,使其保持有效和灵敏可靠,氧气瓶应防止沾染油脂,不得倒置、平放和摔碰,氧气瓶与乙炔气瓶工作实际间距不能小于5m,不得暴晒,施工现场应按规定配备相应消防器材。 乙炔瓶应符合下列规定: 1、气焊作业应使用乙炔瓶,不得使用浮筒式乙炔罐。 2、乙炔瓶存放和使用必须立放,严禁卧放。 3、乙炔瓶的环境温度不得超过40oC,夏季应防止爆晒,冬季发生冻结时,应采用温水解冻。 胶管应符合下列规定: 1、气焊、气割应使用专用胶管,不得通入其它气体和液体,两根胶管不得混用(氧气胶管为红色,乙炔胶管为黑色)。 2、胶管两端应卡紧,不得有漏气,出现折裂应及时更换,胶管应避免接触油脂。 3、操作中发生胶管燃烧时,应首先确定哪根胶管,然后折叠、断气通路、关闭阀门。 气焊设备安全装置应符合下列规定: 1、氧气瓶和乙炔瓶必须装有减压器,使用前应进行检查,不得有松动、漏气、油污等。工作结束时应先关闭瓶阀,放掉余气,表

针回零位,卸表妥善保管。 2、乙炔瓶必须安装回火防止器。当使用水封式回火防止器时,必须经常检查水位,每天更换清水,检查泄压装置保持灵活完好;当使用干式回火防止器时,应经常检查灭火管具并应防止堵塞气孔。当遇回火爆破后,应检查装置,属于开启式应进行复位;属于泄压模式应更换膜片。 气焊设备在容器、管道的焊补工作应符合下列规定: 1、凡可以拆卸的,应进行拆卸,移到安全区域作业; 2、设备管道停工后,应用盲板截断与其相连接的其它出入管道; 3、动火前,容器、管道必须彻底置换清洗; 4、采用置换清洗时,应不断地从设备管道内外的不同地点采取空气样品检验,对置换后的结果,必须以化学分析报告为准; 5、动火焊补时,应打开设备管道所有人孔、清扫孔等孔盖; 6、进入设备管道内采用气焊作业时,点燃和熄灭焊枪均应在设备外部进行。 氧气瓶的安全使用: 1、氧气瓶应戴好安全防护帽,坚直安放在固定的支架上,要采取防止日光曝晒的措施。 2、氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,严防乙炔倒灌引起爆炸。尚有剩余压力的氧气瓶,应将阀门拧紧,注上“空瓶”标记。 3、氧气瓶附件有缺损,阀门螺杆滑丝时,应停止使用。

乙炔瓶站安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 乙炔瓶站安全操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

乙炔瓶站安全操作规程(新版) 1.乙炔瓶站操作人员,需经安全技术教育,了解有关安全知识,掌握防范措施和安全运行规程,并经考试合格后方可进行操作。 2.乙炔瓶站的建立,必须经上级有关部门审查批准,供气量超过10立方米/分的乙炔发生装置,应有独立的站房。站房与库房都应置于避雷保护区域内。 3.移动式乙炔发生器应注意布设场所的安全,不得到处乱放,有下列情况之一者,应予避开:(1)电气线路、行车滑线的下方,有可能形成电气回路金属物; (2)高温源、火花溅落点,明火点距离小于10米时; (3)有震动、物体打击可能的地点; (4)空压机、通风机的吸气口上方或前方附近有浮筒式乙炔发生器,禁止在室内使用。

乙炔站房(或乙炔发生间),电石库房内不得装设和使用电钟、电话等能产生火花的电气器具或仪表,应选用密闭防爆型器材。 4.站房内允许冬季取暖时,不得用电热明火,宜采用光管散热器,以免积尘及静电感应,并应离乙炔发生器1米以上,当气温在0℃以下时,可以用氯化钠的水溶液代替发生器及回火防止器的用水,以防冰冻发生。乙炔发生器管道冻结可用热水解冻。移动式乙炔发生器在夏季应遮阳,防高温和热辐射。 5.禁止将不符合防火要求的建筑物用作乙炔站房和电石库房,电石库房不得漏雨。室内应通风良好,但不得采用旋转式排风装置(或风帽),宜采用自然通风。 6.操作工人必须会使用二氧化碳和干粉灭火器等消防器材。室内严禁抽烟,站内禁止带入引火工具。电石库禁止带水入内,站内人员禁止穿戴化纤衣物和钉鞋,应定期检查室内乙炔含量。 7.使用前应检查乙炔发生器的安全装置、管路、阀门和操纵机构等,确定正常后,才能加水和电石。 所灌注的水应清洁,无杂质和无油污。

氧气 乙炔瓶使用安全知识考试题

氧气、乙炔瓶使用安全知识考试题(2015)单位:姓名:成绩: 一、填空题(每空2分,共48分) 1.氧气、乙炔气瓶不得靠近明火,应与明火保持米以上距离,两气瓶间应保持米以上距离。 2.夏季使用气瓶时,要求有降温措施,避 免、、。 3.乙炔存放场所不得有堆放其它物品,严禁与或其他易燃物存放在一起,乙炔气瓶刚送来时应直立静置分钟以上方可使用。 4.气瓶安全附件要齐全有效,包括两个、、、 等组成。 5.严禁超压使用和人为加热气瓶,严禁用带的手套开启氧气阀门。 6.开启瓶阀要用专用开启工具,不得阀门。 7.气瓶立放时应采取措施。 8.搬运氧气瓶时要轻起轻放,严禁、、、, 不得对准人。 9.在使用氧气、乙炔切割前,必须先办理,必须有,必须配备。 10.胶管和防止回火的安全装置冻结时,应用或加热解冻,不准用火烤。 二、选择题(每题2分,共12分) 1.若()管着火,应先关熄炬火,可用弯折前面一段软管的办法止火。

A.氧气、乙炔 B.氧气 C.乙炔 2.氧气橡胶软管为()色,乙炔橡胶软管为()色。 A.红、黑 B.红蓝 C.蓝黑 D.蓝白 3.氧气瓶体为()色、字体()色,乙炔瓶体为()色,字体为()色。 A.天蓝、黑,白、红 B.天蓝、红,白、黑 C.白、黑,天蓝、红 D.天蓝、白,黑、红 4.高处作业时必须清除作业区域内下方的易燃物,氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶不得放在作业区域正下方,应与作业点正下方保持()米以上的距离。 A.20 B. 15 C. 10 D. 5 5.作业现场乙炔瓶储存量不得超过()瓶。 A.5 B. 10 C. 15 D. 20 6.气瓶储存间与明火或散发火花地点的距离,不得小于()米,且不应设在地下室或半地下室内 A.5 B. 10 C. 15 D. 20 三、判断题(对的打“√”号,错的打“×”号,每题2分,共计24分) 1.氧气与可燃气体乙炔、氢气、甲烷等以一定比例混合时,遇火不会发生爆炸。() 2.乙炔瓶严禁与各种化学品、油类物质混合存放,乙炔瓶严禁卧放 ()

乙炔瓶的安全存放及使用

乙炔瓶的安全存放及使用 1、乙炔瓶的使用现场,存放不得超过5瓶;贮存量超过5瓶但少于20瓶,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有一面靠外墙;超过20瓶,应设置乙炔瓶库。 2、贮存间与明火或散发火花地点的距离不得小于15米(m),且不应设在地下室或半地下室内。 3、贮存间应有良好的通风、降温等设施,要避免阳光直射,要保证运输道路通畅,在其附近应设有消火栓和干粉二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。 4、乙炔瓶贮存时,一般要保持直立位置,并应有防止倾倒的措施。 5、严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同间贮存。 6、贮存间在醒目的地方应设置“乙炔危险”、“严禁烟火”的标识。 7、使用前要仔细观看气瓶肩部球面部分的标志,特别是注意“下次试压时间”,并在使用过程中按照要求定期对气瓶作技术检验,不得使用超过应检期限的气瓶。 8、使用时,首先要做外部检查,检查重点是瓶阀、接管螺纹、减压器等;如果发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或“爬高”等,应及时维修,切忌随便处理,禁止带压拧紧阀杆,调整垫料。检查漏气时应用可燃气体检测仪检测,或用肥皂水,不得使用明火。 8、乙炔瓶与电焊在同一场所使用时,瓶底应垫上绝缘物,以防气瓶带电;与乙炔气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止由于产生静电造成燃烧或爆炸。 9、冬季使用乙炔气瓶时,瓶阀或减压器可能出现结霜现象,用热水或蒸汽解冻,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,也不能猛拧减压器的调节螺丝,以防气体大量冲出造成事故。 10、在使用和贮运乙炔气瓶过程中,应避免剧烈震动和撞击。 11、搬运气瓶要轻装轻卸,必须用专门的抬架或小推车,禁止直接使用钢丝绳等吊运气瓶;使用和贮存时,应用栏杆或支架对气瓶加以固定,防止倾倒。 12、气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物[相距10米(m)以上],夏季使用时不得在烈日下曝晒。 13、开启瓶阀或减压器时动作要缓慢,以防喷出高速气流中的静电火花放电、固体微粒的碰撞热和降擦热、气体受突然压缩时放出的热量(绝热压缩)等引起气瓶和减压器爆炸着火。 14、必须用合格的乙炔专用减压器和回火防止器。 15、瓶体表面温度不得超过4O℃。在使用过程中要经常触手能摸瓶壁,如局部温度升高超过40℃(有些烫手),应立即停止使用,在采取水降温并妥善处理后,送充气单位检查。 16、乙炔瓶存放和使用时只能直立,不能横躺卧放,以防丙酮流出引起燃烧爆炸。 17、乙炔瓶直立靠牢后应静候15分钟左右,才能装上减压器使用,开启乙炔瓶的瓶阀时,不要超过一圈半,一般只开3/4圈。 18、存放乙炔瓶的室内场所应注意保持通风,防止泄漏的乙炔气滞留。

(安全生产)氧气瓶乙炔瓶安全距离

前言 施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。 电焊机一次线(搭铁线)长度应小于5m,二次线(焊把线)长度应小于30m。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 氧气瓶与乙炔瓶之间距离的规定 在生产过程中溶解乙炔气瓶(以下简称乙炔瓶)与氧气瓶广泛地应用于焊接和切割中,又经常同时使用,氧气为助燃气体,乙炔为易燃气体,氧气与乙炔又分别盛装在移动式压力容器中,在使用过程中,不同程度地存在着一些问题,如乙炔瓶与氧气瓶设置在同一个地点,无安全距离;氧气瓶与油脂接触,乙炔瓶水平滚动后,未竖直静放便投入使用;乙炔瓶表面温度在40℃以上,夏天露天作业无遮盖;氧气、乙炔瓶未按规定留余压等,这些问题,曾导致了一些伤亡事故的发生。因为是溶解乙炔,气瓶里有丙酮,如果倾斜角度在30度以下的话,在阀门打开(使用过程)的时候,有可能导致丙酮流出与空气混合可形成爆炸性混合物,爆炸极限2.55%~12.8%(体积)。氧气瓶盛装的是高压氧气,存在着物理和化学两方面的不安全因素:物理因素:氧气被压缩而压力升高后,有与周围常压取得平衡的趋向,当与常压之间的压差愈大,这种趋向也愈大。当很大的压差一旦以极短的时间在相当大的空间内迅速地达到这种平衡,即形成通常

所称的“爆炸”。如果通过较小的孔隙在相对较长时间内达到这种平衡,就形成“喷射”。二者都能造成严重后果。化学因素。由于氧是助燃物质,一旦遇有可燃物质和引火条件,即可发生猛烈燃烧,甚至出现爆炸性火灾。 1、《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定“同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,应尽量避免放在一起;与明火距离一般不小于10米”;两瓶之间未有明确的距离描述。 2、《焊接与切割安全》GB9448-1999:在使用时具明火点的距离是大于10米,但氧气、乙炔瓶间的距离我国规定似乎没那么明确。 3.在《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第552条要求“使用中的氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于8米”。 4.《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明“氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米。” 中华人民共和国化工行业标准厂区动火作业安全规程HG 23011 - 1999 氧气瓶安全技术操作规程 1、运输 (1)氧气瓶是运送和贮存高压氧气的容器,其容积为40L,工作压力为15Mpa。按照规定,氧气瓶外表漆成天蓝色,并用黑漆标明“氧气”字样。 (2)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。

氧气乙炔气瓶安全监察规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8129 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 氧气乙炔气瓶安全监察规程标准版本

氧气乙炔气瓶安全监察规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第1条为了加强气瓶的安全监察,保证气瓶安全使用,促进国民经济的发展,保护人身和国家财产安全,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》的规定,特制订本规程。 第2条本规定适用于正常环境温度(-40—60℃)下使用的、公称工作压力为10-30Pa(表压,下同)、公称容积为0.4—1000L、盛装永久气体或液化气体的气瓶。本规程不适用于盛装溶解气体、吸附气体的气瓶,灭火用的气瓶,非金属材料制

成的气瓶,以及运输工具上和机器设备上附属的瓶式压力容器。 第3条本规程的规定,是对气瓶安全的基本要求,气瓶的设计、制造、充装、运输、储存、使用、检验和改装等,应符合本规程的规定。各有关部门和单位,必须认真贯彻本规程,各级劳动部门负责监督检查。 第4条研制、开发气瓶产品,其技术要求如与本规程不符合,应在试验研究并取得成果的基础上,进行产品试制。试制时应连续生产不少于四个批量。试制品经省级主管部门和同级劳动部门审查同意后,在指定范围和规定时间内试用,同时报劳动部锅炉压力容器全监察局备案。试用期满后,按本规程附录3《气瓶技术鉴定的内容和要求》进行鉴定。有关产品试制和鉴定,以及制造资格认可的要求,应符合劳动

氧气瓶乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定

氧气瓶、乙炔瓶存储使用 安全管理规定 为了加强氧气和乙炔的存放和使用安全,规范危险品气瓶的使用,消除安全隐患,避免重大事故发生,特制定本规定:? 一、气瓶储存场所安全管理 1、气瓶存放场所必须符合防火建筑Ⅱ级要求,且应经消防部门验收合格,仓库与周边建筑物要有安全距离(50m); 2、不能和办公室或休息室设在一起,仓库距离有人建筑必须大于15m; 3、相邻库室的隔绝墙应是无门窗洞的防火墙,严禁任何管线穿过; 4、室内不得有地沟、暗道和底部通风孔; 5、仓库不得设在地下室或半地下室; 6、仓库不得靠近热源和电器设备,远离明火,与明火的距离不得小于15m; 7、应有良好的通风、降温措施,避免阳光曝晒,氧气库内温度不得超过30℃;乙炔库内温度不得超过40℃;存储场所应干燥,防止雨(雪)淋、水浸; 8、仓库内不得存放其它物品; 9、室内不设电器装置,电灯排风必须选用防爆型,电器开关和都应设置在库房外; 10、仓库要设有避雷装置,室内不得有接地线穿过; 11、仓库上下气瓶的平台应有(如橡胶垫等); 12、仓库要有完善的《安全管理制度》,现场要悬挂操作规程; 13、仓库内外要设置“严禁烟火”标志,气瓶区有明确区分醒目标识如“氧气危险”“乙炔危险”等; 14、在储存场所的15m范围以内,禁止吸烟、从事明火和生成火花的工作,并设置相应的警示标志; 15、仓库内必须配有干粉或二氧化碳灭火器,严禁使用四氯化碳灭火器; 16、严禁乙炔气瓶与及易燃物品同室储存。 二、气瓶堆放安全管理 1、氧气瓶可卧放,乙炔瓶严禁卧放; 2、气瓶用栏杆或支架加以固定或扎牢,防止倾倒或滚动,禁止利用气瓶的瓶阀或头部来固定气瓶,同时应保护气瓶的底部免受腐蚀; 3、气瓶(包括空瓶)存储时应将瓶阀关闭,卸下减压器,戴上并旋紧气瓶帽; 4、整齐排放头部要朝同一方面; 5、堆叠高度不超过3层,竖放一堆不超过9瓶; 6、禁止将气瓶放置在可能导电的地方; 7、空瓶和满瓶必须要清晰的在瓶体上标明(如:空瓶可在瓶体上写“空”,有气体的要写“满”或者“有”),并且空满瓶要分开存放,以免混淆;? 8、乙炔存放场所严禁与氯气、氧气及易燃物品存放; 9、乙炔瓶严禁放在橡胶等绝缘体上; 10、盛装容易发生或气体的气瓶,如,必须规定存储期限(一般为三年); 11、单个单位内的储存量不能超过240 m3(相当40瓶)。 三、气瓶运输安全管理 1、移动前要检查气瓶两个防震圈齐全、瓶帽应紧牢,安全附件齐全有效; 2、气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,防撞击、跌落,禁止用电磁机械装卸气瓶;

乙炔瓶的安全使用措施

乙炔瓶的安全使用措施 (1)使用前要仔细观看气瓶肩部球面部分的标志。特别是注意“下次试压时间”。并在使用过程中按照要求定期对气瓶作技术检验。不得使用超过应检期限的气瓶。 (2)使用时,首先要做外部检查,检查重点是瓶阀、接管螺纹、减压器等。如果发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或“爬高”等,应及时维修,切忌随便处理。禁止带压拧紧阀杆,调整垫料。检查漏气时应用肥皂水,不得使用明火。 气瓶与电焊在同一场所使用时,瓶底应垫上绝缘物,以防气瓶带电。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止由于产生静电造成燃烧或爆炸。 冬季使用气瓶时,瓶阀或减压器可能出现结霜现象,或用热水或蒸汽解冻,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,也不能猛拧减压器的调节螺丝,以防气体大量冲出造成事故。 (3)在使用和贮运气瓶过程中,应避免剧烈震动和撞击。 搬运气瓶要轻装轻卸,必须用专门的抬架或小推车,禁止直接使用钢丝绳等吊运气瓶。使用和贮存时,应用栏杆或支架对气瓶加以固定,防止倾倒。 (4)气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物[相距10米(m)以上]。夏季使用时不得在烈日下曝晒。 (5)开启瓶阀或减压器时动作要缓慢,以防喷出高速气流中的静电火花放电、固体微粒的碰撞热和降擦热、气体受突然压缩时放出的热量(绝热压缩)等引起气瓶和减压器爆炸着火。 (6)必须用合格的乙炔专用减压器和回火防止器。 (7)瓶体表面温度不得超过4O℃。在使用过程中要经常触手能摸瓶壁,如局部温度升高超过40℃(有些烫手),应立即停止使用,在采取水降温并妥善处理后,送充气单位检查。 (8)乙炔瓶存放和使用时只能直立,不能横躺卧放,以防丙酮流出引起燃烧爆炸。 乙炔瓶直立靠牢后应静候15分钟左右,才能装上减压器使用。开启乙炔瓶的瓶阀时,不要超过一圈半,一般只开3/4圈。 (9)存放乙炔瓶的室内场所应注意通风换气,防止泄漏的乙炔气滞留。

乙炔气瓶安全存放及使用范本

管理制度编号:LX-FS-A77001 乙炔气瓶安全存放及使用范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

乙炔气瓶安全存放及使用范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、乙炔瓶的使用现场,存放不得超过5瓶;贮存量超过5瓶但少于20瓶,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有一面靠外墙;超过20瓶,应设置乙炔瓶库。 2、贮存间与明火或散发火花地点的距离不得小于15米(m),且不应设在地下室或半地下室内。 3、贮存间应有良好的通风、降温等设施,要避免阳光直射,要保证运输道路通畅,在其附近应设有消火栓和干粉二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。 4、乙炔瓶贮存时,一般要保持直立位置,并应

氧气、乙炔气瓶使用安全管理规定

二塘选煤厂 氧气、乙炔气瓶使用安全管理规定 为确保安全生产,杜绝安全事故的发生,特对氧气、乙炔气瓶装卸、运输、储存、保管及现场作业做如下规定,要求各单位认真组织学习和贯彻落实。安监站不定期进行检查。 一、装卸、运输安全管理 1、在运输前,要检查瓶嘴气阀、安全防震胶圈是否齐全,瓶帽应紧牢,安全附件齐全有效,瓶身、瓶嘴是否有油类等。 2、装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞击损坏和爆炸。 3、运输气瓶的车辆且只能装运一种气瓶,不能混装,不准装运其它可燃气体。 4、在用车辆、手推车运输气瓶时,应轻装轻卸,严禁碰撞、抛掷、滚滑,防撞击、跌落,禁止用电磁机械装卸气瓶。 二、储存、保管安全管理 1、气瓶存放场所不能和办公室或休息室设在一起,仓库距离有人建筑必须大于15m。 2、仓库不得靠近热源和电器设备,远离明火,与明火的距离不得小于10m。 3、保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不应与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸;库房周围不得放易燃物品;气瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶。 4、库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。

5、应有良好的通风、降温措施,避免阳光曝晒,氧气库内温度不得超过30℃;乙炔库内温度不得超过40℃。 6、仓库内不得存放其它物品;室内不设电器装置,必须选用防爆型电灯,电器开关和熔断器都应设置在库房外;存储场所应干燥,防止雨(雪)淋、水浸; 7、仓库要有完善的《安全管理制度》,现场要悬挂操作规程。 8、仓库内必须配有干粉或二氧化碳灭火器,严禁使用四氯化碳灭火器。 9、仓库内外要设置“严禁烟火”标志,气瓶区有明确区分醒目标识如“氧气危险”“乙炔危险”等。 10、在储存场所的15m范围以内,禁止吸烟、从事明火和生成火花的工作,并设置相应的警示标志。 11、空瓶和满瓶必须要清晰的在瓶体上标明(如:空瓶可在瓶体上写“空”,有气体的要写“满”或者“有”),并且空满瓶要分开存放,以免混淆。 12、严禁乙炔气瓶与氧气瓶及易燃物品同室储存。 三、气瓶堆放安全管理 1、氧气瓶、乙炔瓶严禁卧放。 2、气瓶用栏杆或支架加以固定或扎牢,防止倾倒或滚动,禁止利用气瓶的瓶阀或头部来固定气瓶,同时应保护气瓶的底部免受腐蚀。 3、气瓶(包括空瓶)存储时应将瓶阀关闭,卸下减压器,戴上并旋紧气瓶帽。 4、禁止将气瓶放置在可能导电的地方。 5、乙炔存放场所严禁存放氯气、氧气及易燃物品。 6、单个单位内乙炔气的储存量不能超过240 m3(相

相关文档
相关文档 最新文档