文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设施点检表

消防设施点检表

消防设施点检表

消防设施点检表

2、判定标准:

消防栓:①消防水带、水带接口、枪头是否在消防箱内;②消防水带是否盘卷正确、是否腐烂破损、水带接口是否连接牢固;③消防栓开启是否灵活;

④消防栓内是否有水;⑤消防栓阀门关闭后是否漏水;⑥消防箱是否开启灵活;⑦消防箱是否变形破损,玻璃是否破碎,消防箱油漆是否脱落,表面是否清洁、消防箱内是否有积水,杂物;⑧消防应急照明灯是否工作正常;⑨消防器材前方通道是否阻挡。

灭火器:①灭火器铭牌是否朝外,且铭牌清晰;②灭火器铅封是否完好;③灭火器压力表是否在绿色区域内;④灭火器是否在使用期限内;⑤灭火器喷嘴是否有开裂、损伤等形变;⑥灭火器的压把、壳体是否严重损伤、变形、锈蚀;⑦灭火器瓶身是否清洁无尘,无锈迹;⑧灭火器是否在指定存放位置,且数量相符;⑨消防器材前方通道是否阻挡。

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 检查 项目 月份

5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防设施检查报告范文

消防安全自查报告 自接到消防安全检查通知后,我校立即组织进行了一次大检查,校长亲自带领学校安全员、总务主任、水电工及有关人员对学校的专用教室、教室、财务室等进行了全面自查,对报警装置进行检测调试,对消防设施进行全面自查,现将自查情况汇报如下: 一、落实了安全责任制。 学校都制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责,明确了各部门的安全责任和安全责任人,签订了《消防安全责任状》,并严格按照责任制和责任状的要求去做。 二、学校消防安全通道畅通;每楼层按标准配置了消防器材,并在有效期内。 三、校制定了灭火应急疏散预案,并定期组织师生进行了消防练习。 四、按照国家有关规定配置了消防设施、消防器材。消防设施和消防器材定期进行了检修,无损坏和不可用现象。 五、消防疏散通道、安全出口畅通。 六、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训,并组织了消防知识竞赛活动。 七、学校每月都有安全工作会议及安全检查并有记录。 通过自查自纠,让广大教职工进一步认清肩负的重大责任,增强忧患意识,自觉、主动地落实安全工作,全力维护好学校的安全与稳定。 ? 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。? 一、检查重点? 1.这次主要是对违章使用100w以上大功率电器及私自乱拉电源线等全方面检查,对违章使用电炉、电热杯、电饭锅、水煮器和乱拉电源线的同学,给予警告并及时处理。? 2.对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用,做好日常保养维护和防火器材的添加和更换。? 3.对在寝室吸烟和熄灯后用蜡烛照明等违规情况的同学给予警告,消防安全委员会、后勤及保卫部门坚持24小时值班,(有情况随时呼叫)。? 4.值班人员每天检查学生晚上的就寝率,寝室文明卫生检查,做到发现安全隐患能及时消除,将此作为一项日常事务性 的工作抓紧。? 二、检查中发现的问题?

日常消防器材的点检细则

消防器材日常检查制度 目的: 确保消防检查落到实处,保证安全工作万无一失 范围: 本厂区 内容: 1、消防栓检查细则 1.1检查消防栓构件:压力调节枪头、消防水带是否齐全,消防栓玻璃门是否完好,玻璃是否有破损,水带是 否卷好、是否有破损; 1.2消防栓阀门、水带接头是否有锈蚀、破损、漏水现象; 1.3检查消防水压:选择一个消防栓,将水带展开至两米处折叠,并将展开一端接头同水阀实现接驳,然后迅 速打开消防水阀,如消防水带迅速膨胀,则水压正常; 1.3将整理好的备用水带换下使用过的消防水带,将使用过的消防水带晾干后保存备用; 1.4检查消防栓周围是否被物品堵塞; 1.5在消防栓日常点检卡上签名,并坚持每半月检查一次! 2、灭火器检查细则: 2.1由保安队长负责建立《灭火器管理维护档案》,对全厂灭火器配置类型、配置数量、设置部位、日常检查维 护情况实行档案管理; 2.2.干粉灭火器检查细则: 适用于ABC式4.5KG干粉灭火器,公司还有配备的悬挂式灭火器、手推式灭火器可参照此细则执行! 2.2.1灭火器压力表压力值是否正常,压力表外表面是否有损伤、变形,如压力表指针指向绿色位置为正常, 否则为异常; 2.2.2保险销及铅封受否完好; 2.2.3灭火器摆放位置是否被堵塞,摆放位置是否明显,是否被挪动,标示是否完好; 2.2.4灭火器铭牌是否完整清晰,是否在有效期内; 2.2.5灭火器筒体是否完好,是否有锈蚀、变形现象; 2.2.6灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤; 2.2.7喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤; 2.2.8灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷; 2.2.9灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;

消防器材检查记录表

消防器材检查记录表 Last revised by LE LE in 2021

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。消防器材点检制度 为加强消防安全管理,及时有效的发现和消除消防设备的缺陷,保证消防设备、设施的正常使用,预防火灾的发生,确保生产车间的安全生产,特制定本制度。 1.各事业部安排班组的员工对生产车间消防器材做月度点检,并做好点检记录。 2.1.各部门安排办公室员工对办公室消防器材做月度点检,并做好点检记录。 点检内容 一(消防栓) ①检查栓门关闭是否良好,锁、玻璃有无损坏; ②检查栓箱内水带、水枪头是否完好、栓内水龙头有无渗漏; ③开栓门取出水带,仔细检查有无破损,如有应立即修补或替换;检查有无发黑、发霉,如有,请取出刷净、晾干; ④将水带交换摺边或翻动一次; ⑤检查水枪、水带接头是否方便牢固、有无缺损,如有立即通知相关人员修复; ⑥将栓箱内清扫干净,部件存放整齐。 ⑵灭火器 ①压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因,检查后更

换); ②零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀或损坏) ③将箱内清扫干净。 具体要求 ①根据以上点检内容,对各自消防栓或灭火器进行认真点检; ②认真填写点检表,严禁在表格内划线、打钩; ③保证消防栓与灭火器箱的表面与里面的清洁; ④检查消防器材的完好情况,如有缺损请速与事业部部长联系. ⑤在点检消防器材时,如出现消防器材被封堵的安全隐患,应及时报告上级部门,作好检查记录备查。对封堵出现的问题,应积极采取临时措施进行疏通,防止意外事件的发生。 ⑥填好点检表后,务必将其放好; ⑦保证每月点点检一次,截止日期每月28日 考核标准: 1. 次月5日之前.由运营部负责对点检查表进行检查,发现有未点检,且未考核对事业部负责人,各部门负责人考核50元/次,并进行通报. 2.次月2日之前,由事业部负责人或部门负责人对点检查表进行检查,发现未点检未考核一次对其责任人考核30元/次,并进行通报. 3.3. 次月5日之后由总经理负责对点检查表进行抽查,发现未点检,未考核对运营部负责人考核100元/次.并进行通报.

消防设施点检制度

消防设施点检制度 1.0 目的 为了保证消防设施能随时投入正常使用,延长消防设施使用寿命,特制定本点检制度。 2.0适用范围 本文件适用于888888888888888所有消防设施的点检与管理。 3.0内容 3.1灭火器(点检周期:每月一次,每月月底进行点检) A.干粉灭火器 B.二氧化碳灭火器 ⑴压力表:黄色为气压充足,绿色为气压正常,红色为气压不足(需维修); ⑵喷射管:有无破损、裂纹; ⑶喷射嘴:有无破裂或损坏、松懈; ⑷压阀(握把):有无变形,生锈或不好使用; ⑸铅封:有无脱落; ⑹保险环:有无生锈、变形或不可使用; ⑺筒体:有无生锈、变形, 3.2消火栓(点检周期: 每月一次,每月月底进行点检) ⑴消防水带:水带有无漏水,接扣有无破损、松懈、脱落现象; ⑵消防接扣:有无破损、脱落、滑丝;⑶开启阀:是否生锈、漏水、无法开启; ⑶出水口:有无堵塞、漏水、脱落、松懈等; ⑷枪头:规格是否符合及有无破损; ⑸消火栓箱:是否生锈、破损、无法使用; ⑹消防栓玻璃:标识是否清楚、显眼、有无破裂; ⑺消防管道:管道是否畅通、有无破裂、漏水现象; ⑻消防水池:是否有水、能否正常投入使用(最少保持水池有三分之二的储水量); ⑼标识:是否清楚、显眼且完好无损; 3.3应急灯(点检周期:每月一次,每月月底进行点检) ⑴主电:绿色指示灯是否通电或不亮; ⑵充电:是否保持红灯发亮; ⑶灯泡:两个灯泡是否正常; ⑷电源:是否用AC220V交流电; ⑸电线:有无脱落、破损; ⑹应急转换时间:是否小于等于1秒; ⑺电池:规格是否符合有无电路短路现象; ⑻挂钉:有无松懈脱落, ⑼标识:是否清楚、准确,有无脱落现象。 3.4安全出口指示灯(点检周期:每月一次,每月月底进行点检) ⑴光源:正常或应急是否处于8W直管荧光管; ⑵电源:是否使用AC220V交流电; ⑶挂钉:有无松懈、脱落; ⑷方向:所在区域是否与所指箭头相符合; ⑸开关:是否处于使用状态;

消防器材检查记录表格模板

欢迎阅读 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。日常消防器材的点检细 则

用心整理的精品word 文档,下载即可编辑!! 消防器材日常检查制度 目的: 确保消防检查落到实处,保证安全工作万无一失 范围: 本厂区 内容: 1、消防栓检查细则 1.1检查消防栓构件:压力调节枪头、消防水带是否齐全,消防栓玻璃门是否完好,玻璃是否有破损,水带是否卷好、是否有破损; 1.2消防栓阀门、水带接头是否有锈蚀、破损、漏水现象; 1.3检查消防水压:选择一个消防栓,将水带展开至两米处折叠,并将展开一端接头同水阀实现接驳,然后迅速打开消防水阀,如消防水带迅速膨胀,则水压正常; 1.3将整理好的备用水带换下使用过的消防水带,将使用过的消防水带晾干后保存备用; 1.4检查消防栓周围是否被物品堵塞; 1.5在消防栓日常点检卡上签名,并坚持每半月检查一次! 2、灭火器检查细则: 2.1由保安队长负责建立《灭火器管理维护档案》,对全厂灭火器配置类型、配置数量、设置部位、日常检查维护情况实行档案管理; 2.2.干粉灭火器检查细则: 适用于ABC 式4.5KG 干粉灭火器,公司还有配备的悬挂式灭火器、手推式灭火器可参照 此细则执行! 2.2.1灭火器压力表压力值是否正常,压力表外表面是否有损伤、变形,如压力表指针指向绿 色位置为正常,否则为异常; 2.2.2保险销及铅封受否完好; 2.2.3灭火器摆放位置是否被堵塞,摆放位置是否明显,是否被挪动,标示是否完好; 2.2.4灭火器铭牌是否完整清晰,是否在有效期内; 2.2.5灭火器筒体是否完好,是否有锈蚀、变形现象; 2.2.6灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤; 2.2.7喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤; 2.2.8灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷; 意创力电子科技(东莞)有限公司 Electronics Co., Ltd 文件编号: AD201210005 版 本:1.0

消防器材检查项目及标准

消防器材检查项目及标准 一、灭火器 1、灭火器压力过低(二氧化碳灭火器重量下降10%以上,必须重新充装; 2、ABC干粉灭火器铅封破坏一定要重新充装; 3、灭火器瓶体与喇叭接口一定要旋紧,灭火器瓶体、喇叭不可破损; 4、灭火器整体保持清洁(按现场情况定; 5、按照现场情况配置灭火器(按照灭火器数量、灭火器种类、灭火器型号等; 6、灭火器应放置在显眼部位,灭火器放置时,顶部应不高于1.5米,推车式灭火器应放在地面上。 二、消防箱、消防水带、消防栓 1、消防箱内器材(消防水带、消防扳手、消防枪头齐全,不缺少、破损(立地式消防栓必须有消防扳手,墙壁式消防栓有旋转柄,可无消防扳手; 2、消防箱保持清洁、完好、无破损; 3、消防水带不可过度老化,接口要接牢,不可脱落,消防水带不可有破洞,消防水带不可有漏水现象; 4、检查消防栓时,要用扳手试水,旋口不可锈死。 三、黄沙箱 1、黄沙箱内物品(包括黄沙、铁锹是否齐全,黄沙 是否足够; 2、黄沙箱内黄沙不可受潮结块,潮湿需晒干,结块应捣碎或更换;3、沙箱不锈蚀、破漏,并保持沙箱外清洁,黄沙不应洒落在外。

四、应急照明灯、安全指示牌、安全出口 1、应急照明灯、安全指示牌应该保持清洁; 2、安全出口不应有杂物阻挡,并随时保持通畅,安全出口门不可以锁住; 3、应急照明灯在断电情况下应该自动打开(检查时可以按试验键试验; 4、安全指示牌指示箭头或标记应该准确无误。 五、自动报警、灭火系统 1、对报警点(包括烟感、温感探头,喷淋头,手报点等检查是否完好并保持 清洁; 2、系统反馈回路应该保证无任何问题(检查时可以试验,试验时应该通知相关人员作好准备; 3、自动报警仪总控室应该由专业人员24小时值班,当有警报时应该认真检查; 4、自动报警仪总控室值班记录应该认真填写。 六、其他 1、各单位巡查应该按照检查情况填写,不可以弄虚作假; 2、各单位所有场地按照现场情况适当配备消防器材(有种类、数量、型号等; 3、所有消防设施不可用作其他用途。 一、灭火器进行检查应符合下列要求: 1、灭火器应符合市场准入规定,并应有出厂合格证和相关证书; 2、灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;

消防器材日常检查维护要求

消防器材日常检查维护 要求 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消防器材日常检查维护要求 一、自动消防系统(七氟丙烷灭火系统) (一)检查周期 当班期间每班至少检查1次。 (二)检查项目及标准 1.对灭火器容器及其它装置组件进行外观检查:灭火设备和报警控制设备应保持表面清洁无尘;装置组件应无碰撞变形及其它机械损伤、锈蚀。 2.检查手动部件无损、位置正确、无松动,保险销,及铅封应完整无损。 3.检查系统牌、警示牌,标牌应无损、清洁可视。 4.检查灭火器容器压力,压力表示值应在绿区内。 5.检查控制器外观,控制器外部应保持清洁、无破损,各指示灯显示应正常。 6.检查防毒面具,防毒面具表面应无老化、破损等现象。 (三)检查记录 检查完后要填写检查记录,检查记录应在班组的“工作日记”或“交接班检查记录本”上反映。 (四)信息反馈 当检查发现问题时,要立即向车间消防安全工作管理人报告,再由车间消防安全工作管理人向段办(保卫)报告。 二、二氧化碳灭火器 (一)使用范围

二氧化碳灭火器主要适用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V以下电气及油脂等的火灾,超过600V时,必须先停电后再灭火。不适用于扑救某些化工产品(如金属钾、钠、铝等)的火灾。 (二)存放要求 二氧化碳灭火器不能放在高温和太阳照射的地方,应存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源。灭火器附近不准堆放阻碍物,保持通道畅通。 (三)检查周期 1.称重检查:每半年称重1次。 2.外观检查:每月检查1次。 (四)检查项目及标准 1.称重检查:称出的实际重量与灭火器钢瓶打的钢印总重量相比不低于50g。 2.外观检查: (1)检查封铅,应没有破封、无封现象; (2)检查喷管,喷管应无裂、断现象,喷管内应无泡沫; (3)检查筒体,筒体外观漆皮脱落面积不能大于五分之一。 (五)检查记录 每次检查均要填写“柳州供电段消防器材管理卡”。 (六)信息反馈 1.当检查发现问题时,要立即向车间消防安全工作管理人报告,再由车间消防安全工作管理人向段办(保卫)报告。

消防器材日常检查制度

消防器材日常检查制度 目的: 确保消防检查落到实处,保证安全工作万无一失 范围: 本厂区 内容: 1、消防栓检查细则 1.1检查消防栓构件:压力调节枪头、消防水带是否齐全,消 防栓玻璃门是否完好,玻璃是否有破损,水带是否卷好、是否有破损; 1.2消防栓阀门、水带接头是否有锈蚀、破损、漏水现象; 1.3检查消防水压:选择一个消防栓,将水带展开至两米处折 叠,并将展开一端接头同水阀实现接驳,然后迅速打开消防水阀,如消防水带迅速膨胀,则水压正常;将整理好的备用水带换下使用过的消防水带,将使用过的消防水带晾干后保存备用; 1.4检查消防栓周围是否被物品堵塞; 1.5在消防栓日常点检卡上签名,并坚持每半月检查一次! 2、灭火器检查细则: 2.1由车间负责人建立《灭火器管理维护档案》,对全厂灭火器 配置类型、配置数量、设置部位、日常检查维护情况实行档案管理;

2.2.干粉灭火器检查细则: 适用于ABC式4.5KG干粉灭火器,公司还有配备的悬挂式灭火器、手推式灭火器可参照此细则执行! 2.2.1灭火器压力表压力值是否正常,压力表外表面是否有损伤、变形,如压力表指针指向绿色位置为正常,否则为异常; 2.2.2保险销及铅封受否完好; 2.2.3灭火器摆放位置是否被堵塞,摆放位置是否明显,是否被挪动,标示是否完好; 2.2.4灭火器铭牌是否完整清晰,是否在有效期内; 2.2.5灭火器筒体是否完好,是否有锈蚀、变形现象; 2.2.6灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤; 2.2.7喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤; 2.2.8灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷; 2.2.9灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂; 2.2.10在灭火器日常点检卡上签名,并坚持每月检查一次! 2.3二氧化碳灭火器检查细则2. 3.1铅封是否损坏; 2.3.2提压把是否完好; 2.3.3喷筒及连接处是否完好。 2.3.4定期称重,确保重量不低于10%。 2.4灭火器的维修、功能测试及报废管理 2.4.1在每季度的第一个月份第一次点检时,点检人员在同批

相关文档