文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV变电站调试送电方案

110KV变电站调试送电方案

110KV变电站调试送电方案
110KV变电站调试送电方案

一、简介

降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。

变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构,

主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。

110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。

110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。

二、保护设备

保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下:

1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。

保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

括电流和电压的相量关系、能量转换、接点输入/输出。

输入保护功能和输出之间的关系:可用逻辑方程式(FLE×logic TM)进行重新编辑。除硬件外,还可以用内部和通信的虚拟输入/输出,还减少了辅助元件和接线要求,输入/输出硬件可以扩展,并且有1024个事件记录,精确的时间标志能确定整个系统的事件顺序。

2、T60变压器管理继电器:是微机式继电器,用于保护各种三相三线绕组电力变压器,它可以同时处理系统中四处不同点的三相电流。因此,它可以轻易地保护断路器之间变压器、环形母线或一个半断路器等系统配置上的变压器,继电器所具有的带伏/赫兹和限制性接地故障保护的比例差动和瞬时差动元件及一整套电流、电压、频率保护元件,为变压器提供了可靠的保护。该继电器使用闪存记忆技术,当要增加新特性时,允许现场更改,并可记录事件发生前后的测量参数,以便在PC机上查看。F35、T60设置有通信口,允许在其它地点访问该设备,便于远程监控、修改该系统。

3、YCPC—2000综合全自动控制系统,它作为当地功能计算机,可监视运行参数、运行信号、查询历史数据、报表生成、系统维护及安全管理等功能。

三、 110KV系统调试

110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试:

1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

2、接线检查:从控制柜到隔离开关,接地刀闸开关等元件操作机构的接线,符合二次原理图和接线图。

3、二次回路交流耐压:2000V历时1分钟。

4、绝缘电阻的测定:使用2500V兆欧表测量主回路的相间及地、绝

缘电阻值应大于1000MΩ,使用500V兆欧表测量控制回路对地,绝缘电

阻值应大于1MΩ。

5、分、合闸操作试验:断路器开关、隔离开关、接地刀闸开关用手

动、电动分合时,正常动作。其它开关在额定操作压力及额定控制电压下,

连续进行5—10次分、合闸(电动)操作,必须动作正常。

6、主回路电阻,开关接触电阻的测量:合上回路的隔离开关、断路

器、接地开关、并拆掉接地开关的接地铜排和接地点,采用电位端与电流

端不同点,以消除其它开关的接触电阻对被测点值的影响。如(图2)

(图 2)

注:C1、C2;电流端;P1、P2;电压端。

7、SF6气体泄漏试验:在现场用塑料薄膜将壳体上的法兰连接部位

包封起来,保证3小时以上,用SF6检漏仪测量SF6气体含量,检漏仪测

量单位为PPM(体积比)年漏率小于1℅。计算公式:` ` Q-(V1×M/T)×10-6 `

` q-365×24×Q×100/CP+1.032)V2

注:Q:泄漏量(升/小时); V:被检薄膜设备和塑料薄膜之间体积

(升); M:气体检漏仪的读数(PPM); T:塑料薄膜包括的时间(小时);

q:每一包封点的每年气体泄漏率(℅/年) P:额定气体(Mpa); V2:气室的体积(升)。

8、压力开关试验:根据压力表内弹簧管的工作原理,进行电接点的

(表1)

9、SF6气体微水测试:使用微水测试及对SF6进行测试:

将仪器与充气口联接开启阀后进行测量。

断路器气室:小于150PPM(体积比)

其它气室:小于500PPM(体积比)

10、联锁试验:联锁关系如下:(如表2)

以下二段联锁关系类同。

注:∧逻辑与,b 辅助开关闭点。根据以上联锁关系,分别进行就地、远程操作各元件,检查断路器、隔离开关之间的联锁,并能满足电气控制原理图规定的联锁条件。

11、电流互感器试验:

a:变流比;一次线圈通入电流I1,测二次电流I2的量,其误差不大于铭牌规定,测量点分别为额定电流的5℅、20℅、50℅、100℅、120℅五个点。

△Ki=[ (KiI2-I1)/I1 ]×100℅

注:Ki:额定电流比;

b:极性:利用感应法,即使用二节电池与mV表即可。

C:伏安特性的测定:电流互感器的伏安特性曲线应做到饱和点以上,

所取的点数以得到平滑的曲线为原则,并根据伏安特性曲线的形状,判断有无短路现象存在。

对电流互感器进行工频耐压及介损的测试,其值应符合标准,试验前后分别进行绝缘电阻测试。

12、电压互感器的试验:

a、变压比、组别、极性:利用变比、组别自动测试仪(kp-4)对其进行试验、其测量结果与铭牌相符。

b、空载电流:利用调压器在其二次加入额定工作电压,测量其电流值,符合出厂数据。

C、直流电阻:利用双电桥对二次线圈进行测试,单电桥对一次线圈进行测试,其值符合要求。

d、进行耐压:可利用感应耐压法;在二次加入频率为150HZ,2倍工作电压的电压,并在一次接高压电压表,时间为40S无击穿现象,耐压前后分别进行绝缘电阻测试。

13、氧化锌避雷器的试验:用直流耐压器进行试验,升电压使其泄露电流值为1mA时,读取电压值,然后降电压到75℅时,读取泄漏电流,应等于或小于50μA,即为合格。

避雷器计数器的试验:利用电容进行充电,然后对计数器进行放电,使其计数正确。

14、断路器:对断路器的分合闸时间、同期性速度、合闸的弹跳时间进行测定,其值应符合要求,测试仪器使用“高压开关动特性测试仪”即可。

15、报警试验:用模拟法使以下项进行报警。

CBSF6压力降低及闭锁报警

CB电机过电流,过时间报警

DS、FES电机过电流报警

弹簧未储能报警

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

330变电站110kV间隔扩建施工方案

甘肃省电力公司检修公司 ******110kV*******工程现场管控 措施汇编 批准: 审核: 编制: ******电力有限责任公司 ****年*月

存在五级及以上安全风险(特大型)工作 “三措一案”审批表(外单位) 单位:**********电力有限责任公司填表日期: 2013 年 10月12日

甘肃恒升电力建筑安装工程有限公司 *****110kV*****工程停电计划 注:实际停电时间以调度安排为准。 页脚内容4

一、工程概述 1. 330kV**变***线扩建工程按照设计要求,在330kV**变主控室安装110kV线路保护测控柜1面,电度表2块(安装在原有电能表屏);在330kV**变110kV设备区安装110kV断路器1台;安装110kV隔离开关4组;安装110kV电流互感器3台;配置五防闭锁。 2.本次扩建工程中涉及到330kV**变甲、乙、旁母线停电,即110kV乙母线停电3天,1121眉镇线停电1天,110kV甲母线停电2天,110kV旁母线停电1天,工程实施期间330kV**变110kV母线处在单母线运行状态,存在四级及以上电网安全风险,为确保施工现场各项措施有效落实及改造工程的安全顺利完成,特制定本工程“三措一案”。**电网接线图见附件1。 二、工作内容及计划停电时间 1.工作内容及计划停电时间 (1)110kV乙母线停电,转检修状态。 (2)110kV甲母线停电,转检修状态。

(3)110kV旁母线停电转检修。 (4)330kV**变电站一次系统接线图(附件2) 三、施工组织措施 为了确保西平铁路110kV***供电工程施工安全、优质、按期完成施工任务,保证设备按期合格投运,切实做到“安全第一,预防为主”、“班组无违章、现场零违章、个人不违章”。为了加强本次工作的组织领导,决定成立以下工作组,具体负责该工作的组织实施。 1.施工组织机构、 (1)施工领导小组: 组长:*** 成员:***、***

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

电气调试方案

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。

变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T 995-2006; 《微机变压器保护装置通用技术条件》DL/T 770—2012; 《继电保护微机型试验装置技术条件》DL/T 624-2010 ; 《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 等. 4、企业标准及相关文件 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 调试各专业《作业指导书》; 设计图纸; 产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。

110kV变电站新建工程调试方案

成都地铁4#线110kV变电站工程 调试方案 批准: 审核: 编写: 中国水利水电第七工程局有限公司

安装分局电气试验室 206年7月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《工程建设标准强制性条文》; 1.8、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》; 1.9、设备清册和材料清单; 1.10、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.11、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.12、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.13、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.14、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入Ⅰ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变变低单臂接入Ⅱ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台,消弧线圈1组,母线设备1组。 110kV变电站二次系统由北京四方继保自动化股份有限公司生产,站内二次设备由微机监控系统、继电保护装置、直流系统及电能计量系统

6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案 Schem e of 6KV transformer station system test l、编制说明 I nstruction 为确保供电的可靠性,6KV变配电系统,通常设计为两段单母线双回路电源供电,由母联断路器将其二段连结,可分段或并联运行。本方案针对此运行方式编写,适合国内工程项目,现场可结合实际情况予以参考。 Power supply by single bus-bar in two sections a double of circuit in 6KV system, join the two bus-bar with Circuit Breaker, running it single or parallel m ode, then ensure uninterrupted power. 2、编制依据 设计院设计的施工图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》CB50150-91。 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002。 《保护继电器教验》。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 有关的电气试验,运行安全操作规程。 公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。 3、工程概况 In troduction 3.1、系统的运行方式 R unning m ode of system 6KV两段进线,来自同一系统,Ⅰ、Ⅱ段母线由母线联络柜联结。母联设有BZY备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二线。 Join two buses with bus united section switch in which install BZT 母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台。母线侧无发电机,二次系统无同期回路。 3.2、主要设备实物工程量 用表格列出变压器、电动机、高压开关柜,控制、保护、信号盘柜等主要设备的台件数量、规格型号。 List the am ount, m odel and specification of project, include transform er, m otor, switch, and signal, control panel, protect panel 3.3。技术参数 T echnical param eter 用表格的形式列出主设备电气性能参数,继电保护整定值,有特殊要求设备的技术参数。 本方案不包括高压电动机及低压系统的调试。 List electric characteristic parameter of main equipment , protect setting value of delay and special equipm ent, The schem e not include test for HV m otor and LV sy stem

110kV变电站_3主变压器启动送电方案

编号: 110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 编制单位:

110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 批准(启委会) 调度机构(省中调) 批准: 审核: 运行单位() 批准: 审核: 建设单位() 批准: 审核: 编制单位() 批准: 审核: 编制: 印发: 110kV变电站#3主变扩建工程启动委员会 海南电网电力调度控制中心,供电局 送达:海口地调调度台、110kV滨海站、福建宏闽工程监理有限公司、郑州祥和集团电气安装有限公司

目录

一、工程概况 1、建设规模: 本期为海口滨海110kV变电站#3主变扩建工程,主要工程量为:安装1×50MVA主变压器1台、中性点隔离开关1组、110kV中性点避雷器1台、10kV氧化锌避雷器3台、绝缘铜管母线75米、中性点电流互感器1台、支柱绝缘子1支;安装10kV进线开关柜1面、10kV馈线开关柜4面、10kV 电容器开关柜1面、10kV消弧线圈开关柜1面、封闭母线桥10米、电力电容器组1组、串联电抗器3台、接地变消弧线圈成套装置1套;安装#3主变保护屏1面、#3主变测控屏1面、10kV分段备自投屏1面、10kV消弧线圈控制屏1面、#3主变电度表屏1面;安装10kV电缆150米、控制电缆5200米。 2、电气主接线方式: 110kV采用单母线分段接线方式。 10kV采用三分段母线接线方式。 110kV配电装置采用户内GIS布置方式。 3、保护设备采用南京南瑞继保工程技术有限公司产品,主要保护设备。 二、启动范围 (一)启动范围 1、#3主变压器; 2、10kV III段母线; 3、#3接地变消弧线圈成套装置。 4、#3电容器组。

110KV变电站启动送电方案

110KV华星变电站启动送电方案 一、启动时间 二OO七年月日时分 二、启动范围 县调冲击: 1.110KV 519和乌线华星变T接段、进线519开关; 现场冲击: 2.110KVⅠ段母线及压变、#Ⅰ主变及三侧开关、35KV、10KV母线(含压变、 所变、电容器等)及以下设备。 三、启动前相关方式 和城变:西和514线运行带全所负荷,519和乌线在检修; 乌江变:5991古乌线运行带全所负荷,519和乌线在检修。 四、启动前准备 1.110KV华星变全部设备保护按相应定值单调整并按要求投入。 2.核对华星变设备(包括出线)均在冷备用状态。 五、启动冲击 华星变调度联系人(相关负责人)向县调汇报:110KV和乌线华星变T接段、110KV 华星变所有设备经安装、调试、验收合格,具备启动送电条件,且上述设备均在冷备用状态。 第一部分:县调冲击(县调报地调) 乌江变: 1、519和乌线由检修转冷备用; 和城变: 2、519和乌线由检修转冷备用; 华星变: 3、合上5192刀闸; 4、合上519开关; 和城变: 5、停用519开关重合闸; 6、将519开关由冷备用转热备用; 7、用519开关对线路冲击3次(冲击设备:华星变T接段、进线519开关); 第二部分:现场冲击 110KV部分:

1.拉开519开关; 2.合上5191刀闸; 3.将110KV压变由冷备用转运行(合上5015刀闸及低压侧保险); 4.合上5011刀闸; 5.合上501开关; 6.用519开关对母线设备冲击3次(冲击设备:110KV母线及压变、501开关);监视110KV母线电压; 7.拉开501开关; 8.合上5012刀闸; 9.合上5010中性点接地刀闸; 10.519开关复压过流Ⅱ段由秒调至秒;501开关复压过流Ⅱ段由()秒调至()秒; 11.用501开关对#Ⅰ主变冲击5次并拉开(每次间隔时间5分钟); 监视主变冲击电流及声音; 12.将301、101开关由冷备用转热备用; 13.合上501开关; 14.拉开5010中性点接地刀闸; 35KV: 15.将35KV压变由冷备用转运行(合上3015刀闸及低压侧保险); 16.将303开关1#所用变由冷备用转运行; 17.将305、307开关由冷备用转热备用; 18.合上301开关(冲击设备:35KV母线及压变、所用及305、307开关一侧); 监视35KV电压; 19.合上305、307开关(空开关); 20.进行110KV、35KV压变二次对相; 10KV: 21.将10KV压变由冷备用转运行(合上1015刀闸及低压侧保险); 22.将103开关2#所用变由冷备用转运行; 23.将105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关由冷备用转热备用; 24.检查1051刀闸已拉开, 25.合上101开关(冲击设备:10KV母线及压变、所用及105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关一侧); 监视35KV电压 26.合上105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关(空开关); 27.进行110、10KV压变二次对相;

110kV变电站电气安装施工方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安 装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆 敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV .3.6%5.2 3335%25.111088 ?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

110KV变电站调试送电方案

110KV 变电站系统调试

目录 一、简介 二、保护设备 三、 110KV系统调试 四、主变压器调试 五、 35KV10KV系统调试 六、 110KV35KV10KV主变压器保护试验 七、 110KV35KV10KV主变压器系统受电 八、结束语 一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统 3 回路进线, 3 回路出线,主变压器 3×75MVA;35KV系统分 3 段,3 回路进线, 18 回路出线; 10KV系统分3段,6 回路进线, 60 回路出线,无功补偿电容系统为 3×7500Kvar, 该变电所分二期建设,第一期为: 110KV系统 2 回路进线, 2 回路出线,主变压器为 2×75MVA;35KV系统为二段, 2 回路进线, 10 回路出线; 10KV系统为 2 段,4 回路进线, 40 回路出线;无功补偿电容系统为 2 段, 2× 7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267 平方米,其中主建筑面积为 2533 平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开 关柜。 110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、 35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35 系

列继电器、 T60 变压器管理继电器进行保护, YCPM—2000 综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备: F35 复馈线管理继电器、 T60 变压器管理继电器、YCPM— 2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35 是 UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于 一体的数字继电器,能提供 5 组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包 1

110KV变电站施工方案

110Kv开关站、总配及附属装置电气工程 编制依据及说明 根据山东魏桥热电有限公司《110KV配电装置及附属工程施工招标文件》的要求和部分原邹平第三热电厂工程设计图纸及我公司多年的电气安装经验, 1.1 编制依据 (1)山东魏桥热电有限公司《110KV配电装置及附属工程施工招标文件》。 (2) 原邹平第三热电厂工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 1.2 编制说明 本安装施工组织总设计是依据上述现有资料和我公司建设同类工程的经验编制的,如有与本工程实际情况不一致的地方,我们将随时对施工组织总设计进行修改和补充,以达到切实指导施工的目的。 工程概况 山东魏桥铝电粉煤灰综合利用三期电气工程由:110KV开关站及主控楼、110/10KV总降压站及全厂电缆敷设、附属工程(生产循环水、蒸发循环水、储水池及加压泵房)内电气工程几部分组成。 工程特点 (1)施工技术、质量要求高 (2)工程量较大,专业齐全 (3)工程施工周期短 (4)大型设备安装较多

工期和质量目标 工期目标:控制总工期为3个日历月天数。质量目标:一次交验合格率100%,优良率90%,确保工程质量优良。 第一部分:110开关站、110/10KV总降站工程 1工程概况及施工内容 1.1工程概况 本工程中110KV开关站采用3回路电源进线、动力变4回路,经4台容量为50MVA主变到2个110/10KV总降压站。每个降压站均通过两台50MVA变压器采用两路电源进线。10KV 开关柜由12个馈出回路,8个备用回路及进线回路等25回路组成即KYN-28型号的25个10KV 高压柜组成。变压器致110/10KV总降压站进线柜采用10KV,4000A封闭式母线连接。 本工程主变压器为 SFZ9-50000kVA 110/10.5 国产节能型三相双卷有载调压变压器;110KV 母线断路器采用LW35-126 3150A 40kA型六氟化硫断路器;10KV 母线主变进线和分断断路器为ZN63A-12/T3150A,31.5kA真空手车开关;出线断路器为ZN63A-12/T1250A,31.5kA真空手车开关。 1.2电气安装工程量 有载调压主变压器: SFZ9-50000kVA 110/10.5 4 台 变压器中性点接地装置: 4 套 110KV 屋内配电装置: 1 套 10KV 高压柜: 50 台 断路器 LW35—126 3150A 40KA 18台 隔离开关 GW5A—11011DW 2000A 100KA 29台(组) 穿墙导管 STB—126/1600 24套 电压互感器 JDCF—110/110/V370 1KV 9台 避雷器 HY10W—100/260 (126/280) 27台 铝镁管型母线 LF—21Y 90/80 576m 钢芯铝绞线 LDJ---300/40 600m

110kv变电所调试方案

试验维保方案 一、工程概况: 二、该电气工程共分为110KV变电站、10KV配电所、车间区。电气试验主要工程量在110KV变电站、10KV配电所。 二、试验依据标准 站工程电气一次和二次图纸; 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006); 三、主要试验工作量:

四、人员调试设备配备 五、调试工程师10名 调试设备配备一览表

五、试验项目、方法和注意事项: 开展所有试验之前,提前一天给业主发送请检通知 电力变压器项目 测量绕组连同套管的直流电阻; 检查所有分接头的变压比; 检查变压器的三相结线组别; 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比; 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ(110KV变压器);测量绕组连同套管的直流泄漏电流(110KV变压器);

测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 绝缘油试验; 额定电压下的冲击合闸试验; 试验验方法(过程:按图接线校线试验) 在测量直流电阻开始之前,首先搬动变压器的分接开关转动一周重复3到4次,然后按照试验接线图接线,夹线钳夹到设备线夹上,要紧固以便减小误差,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开展试验,要及时记录;试验完毕后把分接开关放在额定档位; 检查变比和接线组别时要按照所用仪器的接线测量方式接线,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开始试验,要及时记录;试验完毕后把分接开关放在额定档位; 绝缘测试时,要确认非试验相要可靠接地,试验顺序要按照先低后高的原则。需要作高电压试验时,首先要确保前期的绝缘试验结果合格,再次是升压要平缓,尽量选择环境比较安静时开展试验,按图接线,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开始试验,要及时记录;

110kV变电站调试送电方案

110kV变电站调试送电方案

X X X X X X X X X X X X110K V变电站 系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV 设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。

110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。 2、接线检查:从控制柜到隔离开关,接地刀闸开关等元件操作机构的接线,符合二次原理图和接线图。 3、二次回路交流耐压实验。 4、绝缘电阻的测定:使用兆欧表测量主回路的相间及地、绝缘电阻值应大于1000MΩ,使用500V兆欧表测量控制回路对地,绝缘电阻值应大于1MΩ。 5、分、合闸操作试验:断路器开关、隔离开关、接地刀闸开关用手动、电动分合时,正常动作。其它开关在额定操作压力及额定控制电压下,连续进行5—10次分、合闸(电动)操作,必须动作正常。 6、主回路电阻,开关接触电阻的测量:合上回路的隔离开关、断路器、接地开关、并拆掉接地开关的接地铜排和接地点,采用电位

110kV变电站新建工程调试方案

成都地铁4#线110k V变电站工程 调试方案 批准: 审核: 编写: 中国水利水电第七工程局有限公司 安装分局电气试验室 206年7月 目录

一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14 一、编制依据及工程概况: 1、编制依据

1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《工程建设标准强制性条文》; 1.8、《110k V~500kV送变电工程质量检验及评定标准》; 1.9、设备清册和材料清单; 1.10、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.11、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.12、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.13、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.14、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110k V变电站为一新建户内G I S变电站。 110k V变电站一次系统110kV系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入Ⅰ段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变变低单臂接入Ⅱ段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台,消弧线圈1组,母线设备1组。 110k V变电站二次系统由北京四方继保自动化股份有限公司生产,站内二次设备由微机监控系统、继电保护装置、直流系统及电能计量系统等组成。监控系统配有G PS对时网络系统,由站级层和间隔层两部分组成;主变保护和测控分开组屏,共由4面屏组成,本工程设1面10kV备自投屏并在内装2台装置,设1面PT并列屏并在内装2套装置,10k V馈线、电容器、站用变、分段保护和测控装置安装在开关柜上;电能计量均装设三相四线制多功能电能表,并通过485口接入电能计费系统能满足远方计费要求;直流系统设珠海瓦特直流系统两套,直流电压110V,容量300AH。

110KV变电站检修作业施工方案资料

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施 工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手

kV变电站电气设备安装及调试施工方案

k V变电站电气设备安 装及调试施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

XXXX工程电气设备安装及调试项目 审核: 校核: 编制: XXX工程有限公司 二〇一七年七月二十七日 目录

工程名称 XXXX工程电气设备安装及调试项目。 工程内容 1、主变压器及其附属设备安装; 2、中性点成套装置安装; 3、站用配电干式变压器安装; 4、中低压成套配电装置安装; 5、无功补偿成套装置安装; 6、计算机监控系统; 7、继电保护及安全自动装置安装; 8、组合电器及避雷器安装; 9、1kV电力电缆、35kV电力电缆、控制电缆的安装; 10、设备调试。

临时设施 根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。劳动力安排: 技术准备 1、认真学习熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审。 2、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案。 3、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的内容为:图纸交底施工组织设计交底设计变更和洽商交底分项工程技术交底,以明确施工意图;克服质量通病,确保工程优良。 4、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及质量体系标准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握熟悉安装工程质量检验评定标准。 5、建立各种规章制度:材料管理制度安全责任制施工现场用水用电安全制度卫生值勤制度出勤考核制度。 6、对工人岗前进行安全教育与安全交底。

110kv变电站工程施工组织设计方案

110kv变电站施工组织设计 方案 一、工程概况及特点 1.1工程概况 1.1.1工程简述:镇远220KVA变电所是为了解决黔东南地区枯水期电力严重不足,及电网向省外供电的输变电工程中的一个重要工程。镇远220KVA变电所所址位于镇远县以西约12km的白坪村云榜组。 1.1.2 工程规模:电压等级220/110/35kV。 主变容量:远期2×15MVA,本期建设1×15MVA,围墙外留有扩建第三台的可能。 220KV出线:本期2回,最终8回。 110KV出线:本期5回,最终8回。 10KV无功补偿电容:本期4×7200Kvar,最终8×7200Kvar。 1.1.3工程承包围:依据工程施工图(工程量不包括三通一平、档墙、围墙、通讯、运动、调试)。 1. 14地质及地貌状况及气象条件:

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。 由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于镇远县至施秉县公路旁,距300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线: 220KV采用双母线带旁路母线接线,110KV采用双母线带旁路母线接线,10KV采用单母线分段接线。

相关文档