文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合水池防腐施工方案 4.4

综合水池防腐施工方案 4.4

综合水池防腐施工方案  4.4
综合水池防腐施工方案  4.4

神华新疆准东五彩湾电厂综合水池内壁玻璃钢防腐施工方案

神华新疆准东五彩湾电厂

综合水池内壁玻璃钢防腐施工方案

编制:

审核:

审批:

山东菏建建筑集团有限公司

2012年4月3日

目录

1. 编制依据 (2)

2. 工程概况 (2)

3. 施工目标 (2)

4. 材料准备 (2)

5. 施工方案 (5)

6. 安全生产保证措施 (7)

1. 编制依据

1.1. 工程合同文件,设计图纸;

1.2. 施工现场条件和实地勘察资料;

1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002);

1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88);

1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。

2. 工程概况

2.1 本工程位于新疆自治区吉木萨尔县五彩湾开发区,五彩湾电厂工程综合水池玻璃钢内衬防腐工程,综合水池占地681.25㎡,高4.45m,总容积2800m3,展开表面积5880㎡。

2.2 工程做法:本工程水池内净高4.35m,抗渗混凝土箱式结构,水池容积2000~2800m3,使用寿命50年,等级2级。故本工程采用环氧树脂玻璃钢三布五油法施工。

3. 施工目标

3.1.质量目标

合格。

3.2.安全目标

无重大人身伤残及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率<6‰。

4. 施工准备

4.1. 材料准备

4.1.1 环氧树脂

环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机

械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优良。并且常温下性能稳定,环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁,干固后形成完整的强度很高的膜状物质,从而起到水池防水防腐目的。所用材料必须有:

A、产品质量合格证及材料检测报告。

B、技术指标及检测方法。

环氧树脂的主要技术指标

4.1.2.固化剂

环氧树脂常以有机胺类、树脂类为固化剂。本工程根据环保需要,选用环氧树脂专用固化剂T31。

4.1.3.稀释剂

为降低环氧树脂的黏度,必须用环氧稀释剂稀释。

4.1.4 玻璃纤维布

采用密度为10*10 的中碱玻璃纤维布做加强层。

玻璃纤维布的规格及物理机械性能

环氧材料的施工配合比(重量比)

4.1.3材料复试

材料进场后,取样送国家检测单位做复试,合格后方可施工使用。

4.2 技术及人员准备

编制地下室防腐工程施工方案或技术措施。确定专业防腐施工人员,做好上岗前培训和技术交底。

4.3 工具准备

橡胶刮刀10把、腻刀10把、滚刷50把、剪刀10把、清扫工具、搅拌桶100升6个、运胶桶6个、铁抹子、平锹、木抹子、小推车2台、手提搅拌器2台、卷尺2把,压辊4只、弹线盒2只。

5.施工方案

5.1.施工条件

5.1.1.已有条件:检查消防水池池内基层是否满足防腐材料的施工条件。

5.1.2.环境条件:

A.施工环境温度宜为10—40℃,相对湿度不宜大于80%;

B.不要将防腐材料及其附料暴露于持续温度40℃的条件下。

5.1.3 人员进出通道设置:

内外侧钢爬梯均需焊接安装到位,另增加一个钢管脚手架上行马道安全通道。

5.1.4 施工照明设施布置:

在水池顶板上表面管道预留套管处或预留上人孔处接入灯具,池子对角2处照明可根据实际情况增加灯具,满足光线要求。

5.2.基层处理

5.2.1.基层必须坚固、密实,强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。

5.2.2.处理过的基层表面应平整。穿墙钢筋、螺栓等应切割至与基层平齐,并用水泥砂浆封闭。变形缝、施工缝及模板接缝处的高低差错位应用角磨机打磨并用水泥砂浆抹成圆滑过渡面,不得有死角。所有转角处应抹成圆弧形或八字形,管道地漏等细部基层也应抹平压光,管道的套管应高出基层20mm 以上。5.2.4.基层必须干燥,在深度为20mm 的厚度层内,含水率不应大于6%;基层表面必须洁净。

5.2.5.凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留设。

5.3.施工工艺

5.3.1.施工环境

A.施工环境温度宜为5—40℃,相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于

5℃时,应采取加热升温措施。

B.玻璃钢防腐施工前,应根据施工环境温度、湿度、原材料及工作特点,通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后,方可进行大面积施工。

C.玻璃钢防腐工程施工现场应防风防尘。在施工及养护期间,应采取防水、防火、防曝晒等措施。

D.进行玻璃钢防腐工程施工时,不得与其他工种进行交叉施工。

5.3.2.施工顺序:

基层清理—→基地修补—→涂刷底层树脂—→固化—→环氧树脂腻子修补—→粘第一层布—→粘第二层布—→粘第三层布—→固化、修整—→涂刷罩面树脂—→固化、养护

5.3.3. 涂布底层树脂并用环氧树脂腻子找平:

基层清理完毕后,表面有坑洞处用水泥砂浆补平,待干燥后在表面均匀涂布一层底层树脂,底层树脂固化后,用调配好的环氧树脂腻子将混凝土基层表面不平整处补平,用于填平基层凹陷部位。

5.3.4.铺贴玻璃丝布:本工程采用连续手糊法施工。

5.3.4.1.环氧树脂腻子找平层刮涂完后连续铺贴玻璃丝布至设计层数(本工程为3层)。

A.先均匀涂刷一层铺衬树脂,随即铺贴玻璃纤维布,必须贴实,赶净气泡,其上再涂一层树脂,涂刷应饱满,如此连续贴至设计层数(本工程设计层数为3层)。B.玻璃纤维布必须浸泡在配好的环氧树脂中至完全浸透,拿出来要去掉过多的

环氧树脂,使之存量在20—25%。

C.铺衬后,应检查衬层的质量,当有毛刺、脱层和气泡等缺陷时,应进行修补。D.铺衬时,玻璃纤维增强材料的搭接宽度不应小于20mm。

5.3.5 增强层铺贴完成固化后,修整表面,然后进行罩面树脂施工。

5.4.质量检查

5.4.1.外观检查

5.4.1.1.气泡,表面允许最大气泡直径为20mm,每平方米直径不大于20mm 的气泡少于10个。

5.4.1.2.裂纹,表面不得有深度0.5mm 以上的裂纹。

5.4.1.3.表面应无漏涂及严重流坠现象。

5.4.1.4.涂层与基层结合应牢固、无分层脱层、环氧树脂结块等现象。

5.4.2.固化度的检查

5.4.2.1.手触防腐层表面无粘感。

5.4.2.2.用手或硬币敲击防水层发出的声音应清脆。

5.5.成品保护及注意事项

5.5.1 施工完毕后, 3 天内不得进人,7 天内不得注水。

5.5.2 不得用尖锐或沉重物体撞击防水衬层,搬运上述物品时要格外小心。

5.5.3 施工完毕后,附近不得进行焊接作业,如因特殊原因必须进行焊接作业时,则应制定完善、可靠的防护措施,例如采用防火毯将防腐层加以遮盖等。6.安全生产保证措施

6.1 一般措施

6.1.1 认真贯彻执行国家和地方建设工程有限空间作业安全生产管理规定,“安

全第一、预防为主”的方针,坚持“管理生产必须管安全”的原则,落实安全岗位责任制,强化安全管理,严格遵守操作规程,杜绝违章指挥和操作。

6.1.2 施工前对全体施工人员进行安全生产教育,作业人员和监护人员必须接受专门的有限空间作业安全生产培训,正确使用作业过程中的安全设施与个人防护用品;组织安全交底,强化施工人员的安全生产意识,增强自我保护能力。

6.1.3 严格遵守公司及总包单位施工现场安全生产相关规定,由具备相应资质的专业厂家进行施工,施工中明确作业负责人、监护人和作业人员,严禁在没有监护人的情况下作业。

6.1.4 施工现场安全员旁站,监督检查安全工作,发现隐患及时向项目经理反馈情况。

6.2 防火措施

6.2.1 距离施工区域五米范围内划为重点防火区域,并做出明显标识。

6.2.2 易燃、易爆和有毒材料不得堆放在施工现场,应存放在专用库房内,并设专人管理;施工现场和库房,必须设置消防器材。

6.2.3 施工现场严禁使用明火,必须动火时,须采取防范措施,办理动火证后,方可动火;凡进入有限空间作业的,总包单位实行作业审批制度,未经审批任何人不得进入有限空间。

6.2.4 严禁携带火种及其它易产生火花、静电的物品进入施工现场,不得穿带钉鞋和化纤工服等易摩擦产生火花的着装。

6.2.5 现场使用的照明灯具必须具备防爆灯罩。

6.2.6 施工现场严禁吸烟,一经发现严惩不贷。

6.3 防毒措施

6.3.1 进行玻璃钢防腐施工时,操作人员必须穿戴防护用品,在狭小密闭和通风不良的部位施工时应按规定佩戴防滤毒口罩。

6.3.2 每施工2 小时左右,要到池外空气新鲜的位置休息15 分钟以上;如发生突发事故,如着火、工人眩晕等,监护人和安全员应及时发现并采取果断措施灭火、送往附近医院救治。

6.3.3 狭小密闭和通风不良的部位施工时,施工现场必须设置有效的通风排气设备。现场有害气体、粉尘不得超过最高允许浓度。

6.4成品保护措施

6.4.1 严防各种工具及杂物碰坏防腐层;

6.4.2 减少人员走动,防止带钉鞋损坏防腐层。

6.4.3 做好的防腐面严禁堆放工具及材料;

6.4.4 如发现防腐层损坏,立即修补。

闸门启闭机施工方案

闸门、启闭机施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、劳动力计划投入 (1) 3、设备投入计划 (1) 4、安装前检查和清理 (1) 5、闸门及启闭机安装 (2) 6、手电两用螺杆启闭机安装 (3) 7、螺杆式启闭机的试运转 (4) 8、回转式清污机安装 (4) 9、补漆 (5) 10、质量控制措施 (5) 11、安全生产 (6)

1、编制依据 起重设备安装工程施工及验收规范(GB50278-2010) 钢熔化焊接接头射线照相和质量分(GB3323-2005) 水工金属结构防腐蚀规范(SLl05-95) 水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范(DL/T5018-2004) 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范(DL/T5019-94) 水工金属结构焊接通用技术条件(SL36-2006) 低合金钢焊条(GB/T5118-1995) 起重机械安全规程(GB6067-2010) 水闸橡胶密封件(GB10706-1989) 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级(GB/T11345-2013) 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范(GB/T14173-2008) 2、劳动力计划投入 焊工:4-8人; 起重工:2人; 探伤检验工:2人; 电工:2人; 防腐涂装工:1人; 其它:2人。 3、设备投入计划 (1)BX-300交流电焊机2台; (2)500A直流电焊机4台; (3)焊条烘干箱ZYH-60 1台; (4)J33-D水准仪1台; (5)J22经纬仪1台; (6)探伤机1台; (7)20吨吊车1辆; 4、安装前检查和清理 (1)在进行金属结构设备安装时,首先从存放场地调运出进行安装的该扇闸门 1

综合水池防腐施工方案4.4

神华新疆准东五彩湾电厂 综合水池内壁玻璃钢防腐施工方案 编制: 审核: 审批:

山东菏建建筑集团有限公司 2012年4月3日

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工目标 (2) 4. 材料准备 (2) 5. 施工方案 (5) 6. 安全生产保证措施 (7)

1. 编制依据 1.1. 工程合同文件,设计图纸; 1.2. 施工现场条件和实地勘察资料; 1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002); 1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2. 工程概况 2.1 本工程位于新疆自治区吉木萨尔县五彩湾开发区,五彩湾电厂工程综合水池玻璃钢内衬防腐工程,综合水池占地681.25㎡,高4.45m,总容积2800m3,展开表面积5880㎡。 2.2 工程做法:本工程水池内净高4.35m,抗渗混凝土箱式结构,水池容积2000~2800m3,使用寿命50年,等级2级。故本工程采用环氧树脂玻璃钢三布五油法施工。 3. 施工目标 3.1.质量目标 合格。 3.2.安全目标 无重大人身伤残及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率<6‰。 4. 施工准备 4.1. 材料准备

4.1.1 环氧树脂 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优良。并且常温下性能稳定,环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁,干固后形成完整的强度很高的膜状物质,从而起到水池防水防腐目的。所用材料必须有: A、产品质量合格证及材料检测报告。 B、技术指标及检测方法。 环氧树脂的主要技术指标 4.1.2.固化剂 环氧树脂常以有机胺类、树脂类为固化剂。本工程根据环保需要,选用环氧树脂专用固化剂T31。

防腐工程施工方案

阳城煤矿井下皮带巷洒水管 施 工 方 案 河南九州防腐工程有限公司二公司 二00九六月二十五日 防腐工程施工方案 山东鲁能煤电有限公司阳城煤矿为了生产安全,决议把煤矿井下皮带机巷洒水管进行防腐。 一、防腐设计及施工采用标准: 1、《涂装通用技术条件》(JB/ZQ4000.10-86); 2、《涂装前钢板表面腐蚀等级和除锈等级》(GB8923); 3、《漆膜厚度测定法》(GB1764); 4、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50212-2002); 5、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50212-2002); 6、《化工建设项目施工组织设计标准》(H02035-93); 7、《化学工业工程建设交工技术文件规定》(HG2035-93); 8、《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999); 9、《化工设备管道防腐工程施工及验收规范》(HG5299-91)。 二、施工工序 施工准备—原材料抽检—基层处理动力除锈—涂二道氯磺化防锈涂料底漆—工序检查—涂中间漆两道氯磺化涂料—工序检查—涂二道氯磺化涂料面积—不足补涂—自检—验收交付使用。 三、劳动力组织 考虑本工程特点工期,可同时施工,又要工程保证质量,建立直接组织的项目部,这样能接受任务快,迅速开展工作,组织施工班两个。 四、进度计划 编制施工网络进度计划,工期根据甲方安排提前完成。 五、组织措施

项目部设专职技术人员及安全员各一名,做好洞库施工的方案,措施及施工中常见问题的防治措施,保证文明施工,杜绝任何责任事故的发生。 六、施工质量保障措施常见问题的处理措施 1、动力及人工除锈达到表面光洁,完全除去金属表面的油脂,氧化皮、锈蚀产物等一切杂物。 2、把好原材料关,氯磺化涂料一次集中从厂家采购订货,使用新生产出的材料如常州中邦集团、石家庄造漆厂等单位。 3、涂料的品种,掌握几个工作要求时间,保证材料在熟化时间后使用,在使用时间内使用完毕,在保证涂装间隔时间后施工下一道工序。 4、每一道工序开始前,自检、补涂漏涂、针孔、滴挂等,处置完好后方可进行下道工序施工。 5、工序先自检合格后,再联系甲方管理人员检查合格后方可进行下一道工序施工。 七、安全防护措施:为保证安全施工,采取以下措施: 1、安全管理以安全领导小组带头负责,项目经理、项目部安全员专职管理,成立工地安全领导小组,负责随时现场安全措施,公司安检科定期进行指导、检查,坚持以预防为主,杜绝一切安全重大责任事故发生。 2、施工人员进入施工现场时,必须进行安全教育,学习现场规章制度,做到对安全工作的高度重视。 3、健全各项管理制度,特别是机械、电气设备管理制度,建立安全技术交底制度,专业人员必须持证上岗,不得违章操作,建立安全检查制度。 4、施工人员着装整齐,佩带安全帽等防护装备,且有专人监护安全。 5、安全防护措施,总分配电箱必须安装漏电开关,现场照明灯具、电动工具、电器设备必须通过漏电装置开关搞好地零线。下班后拉闸断电,箱门上锁。 6、安全保证措施,施工现场消防设置要设置明显标志,设置消防箱、灭火器等消防器材。现场消防保卫人员随时进行监督检查,确保消防安全。 7、仓库专人管理,监守岗位职责,作好仓储、调配漆料的防火、防毒、防盗专项管理。 八、安全施工、文明施工措施 1、生产区域全部在规划的临时设施内; 2、各功能区设警语、标识牌等; 3、工人着装一致整齐,进出公司集体列队进入; 4、生活区在公司外部附近租房,不在厂区设办公以外的设施。 九、保修服务措施、承诺 1、到时按合同承诺及优惠条件执行。 2、定期回访,发现质量问题48小时工人进入现场维修。 十、质量规划 1、质量规划目标:优良 2、严把三关:(1)进料关:逐项检验每批材料 (2)施工关:调配漆规定时间后使用,规定时间用完 (3)验收关:采用坐标法及随机抽验的办法查完工质量,作好施工检验记录,不让一支防腐不合格的管道进入下一道工序。 十一、安全健康环境管理规划、目标和主要保证措施 1、目标:不对环境有任何不利影响,不发生伤亡、中毒、火灾等事故; 2、保证措施:设专职安全监护人,不参与生产、制订安全计划,考核、管理执行。 十二、施工工艺 1、煤矿下皮带巷洒水管进行防腐工人除重锈。 2、用铲刀将锈蚀严重的污锈去除,再用小型电动砂轮除锈机将表面打磨光洁达Ss2.5级,人工除锈St.3级中,呈现均一的金属本色,并有一定的粗糙度。 3、物体表面用砂布棉纱将油脂污尘擦拭干净,表面干燥的环境下用氯磺化防锈漆涂刷底漆一道。采

老挝闸门及埋件防腐施工方案

老挝南俄1水电站扩机工程压力钢管、闸门防腐 施 工 方 案 河南省特种防腐有限公司 2015年12月14日

目录 一、工程概况 (2) 二、技术标准及规范 (7) 三、施工前的准备 (7) 四、防腐施工工艺 (9) 1.表面喷砂处理: (9) 2.喷涂锌层120ΜM (11) 3.涂料施工方法: (13) 4.质量检查 (14) 5.施工中的安全与防护 (15) 五、质量保证措施 (16) 六、安全保证措施 (20) 七、确保工期的技术措施 (26) 八、环境保护措施 (28)

一、工程概况 1. 工程名称:老挝南俄1水电站扩机工程压力钢管、闸门防腐 2.工程范围:老挝南俄1金属结构设备、钢管、闸门、埋件。 3.项目内容及技术要求 3.1 工程物资描述 3.2 闸门及埋件防腐技术要求 (1)闸门及埋件金属结构件防腐 1)防腐项目及防腐方法(见下表) 表15.3.1闸门制造的防腐项目、防腐方法及涂料品种、干膜厚度及施工地点 2)涂漆技术条件 ①表面预处理 a.除涂层修补外,应采用喷射方法进行表面预处理。 b.喷射处理所用的磨料必须清洁、干燥。金属磨料应符合GB/T6484-6487的规定,磨料粒径应在0.5mm~l .5mm范围内,磨料应不易碎裂,粒尘少,并符合环保条例的有关规定。矿物磨料粒径应在0.5mm~2.0mm范围内,推荐采用刚玉砂,严禁使用河沙。 c.喷射处理前必须仔细清除焊渣、飞溅附着物,磨平焊疤、毛刺等,并清洗基本金属表面可见的油脂及其它污物。 d.喷射处理后的表面清洁度等级应不低于GB/T8923中规定的Sa2.5级,与砼接触面应达到Sa2级。手工和动力工具除锈只适用于涂层缺陷局部修补和无法进行喷射处理的部位,其表面清洁度等级应达到GB/T8923中规定的St3级。 e.喷射处理后,表面粗糙度:对于涂料涂装Ry应在40~70um范围内。 f.喷射除锈时,施工环境相对湿度应不大于85%,金属表面温度应不低于大气露

水池防水工程施工方案

水池防水工程施工方案 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen the management of education and training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market

水池防水防腐的施工方案

水池防水防腐的施工方案 氰凝是以环氧树脂为基料部分添加剂组成的高分子化学浆液。氰凝的最大特性:能二次渗透和发生膨胀,有优异的粘结强度,遇水反应粘度增加,固化成不溶与水的固结体,具有较高的机械强度,抗渗、耐磨、耐水、耐腐蚀,同时对混凝土有加固与补强作用。 氰凝涂层一般用于建筑物混凝土表面的防渗、防水防腐。 一、基层表面处理: 涂布前基层处理对与取得优良的氰凝防水层有着重要的作用。 1.基层要求必须平整、牢固、干燥。 基层要求尽可能平整、有利于氰凝均匀的覆盖,当混凝土基层面有较大凹凸不平时,或有细缝时,应先用水泥填嵌抹平;对突出物要铲除干净。 2.清除污物: 当基层表面有油污、浮尘等脏物时要清除干净,这样才能保证涂层与基层之间的足够粘结强度。 3.基层表面干燥处理方法: 为了提高氰凝涂层与混凝土基层的粘结强度与表面渗透性,基层表面应尽量干燥。A.烘烤:基层潮湿面不大时,可用喷灯或太阳灯烘烤以促使水分的蒸发。 B.封堵:基面有滴水成线时可用快干水泥封堵、养护,待表面干燥后进行涂装。 二、氰凝的配制: 氰凝在施工时必须加入专用的稀释剂,调配到一定的粘度时才可以施工;配制浆液时应用干燥的容器,配好的浆料应一次用完,现配现用。 三、施工工具: 以油漆滚筒为主,配以漆刷等。 四、施工工序:(二布七涂) 当基层处理好后,进行第一道涂刷,第一道涂料要调配的稀一点,提高涂层对基层的渗透性。玻璃布采用厚为0.2mm的脱蜡白金玻璃布. 1.涂刷第一道底漆后,干燥10分钟,将玻璃布展开平铺,用干净漆刷或滚筒用氰凝涂料在玻璃布表面整体滚涂,使玻璃布紧贴基面,无起皱、脱壳等现象。 2.做第二道玻璃布时,要等第一道(一布一涂)表干后方可进行施工。施工方法相同。涂料一般表干时间为3-8小时,实干为24小时。 3.等布干透后,在白金布上做两道氰凝腻子。 4.等腻子干透后,开始做面涂,面漆滚涂二道,必须滚涂均匀。 5.氰凝施工完成后,要检查一次,有起皱、脱壳部位应铲除,重新修补。 6.施工完成以后,涂膜一般应养护3天才能使用。 五、涂层的质量标准: 涂铺好的玻璃布涂层应平整、服帖、无露白、无起鼓现象,并且无渗水现象。在正常使用情况下,保证使用五年。 六、注意事项: 在氰凝涂料施工过程中,应注意通风;施工现场禁止明火作业,以防火灾的发生;使用工具及设备须及时用稀释剂冲洗干净,以备下次使用。产品存放要密封、防潮、防火严禁日晒雨淋。

基础防腐工程施工方案

基础防腐施工方案 1.工程概况: 本工程为钢筋混凝土独立基础施工,由于地下水位较高,且地下水腐蚀性较强,为了保证基础钢筋不受腐蚀,依据设计要求在基础垫层顶和基础周围与土接触面做一道防腐,具体做法为:两道冷底子油,两遍热沥青。 2.编制依据: a.施工组织设计 b.《建筑工程施工工艺标准》(DB64/T-2003) 3.沥青的施工要求: 本工程选用建筑石油沥青,沥青牌号为30号.沥青拌和温度要求:当环境温度在5℃以上时为160~180℃;当环境温度在-10~-15℃时为190~210℃。涂覆的隔离层层数为两遍,每层厚度1.5~2.0mm。涂抹时要纵横交错进行。 4.冷底子油涂刷要求: 涂刷冷底子油时混凝土表面必须干燥;冷底子油要均匀满涂;涂刷前先对混泥土表面蜂窝、麻面等缺陷进行局部处理,具体做法为:蜂窝和不严重的麻面用砂浆补好,面积超过0.04㎡时要将表面凿开,用高标号混泥土修补,对于表面突出部分和灰疤子要砸掉。表面处理好涂刷两遍冷底子油。 5.防腐施工工艺: a、对基础表面进行清理,先用扫把扫掉浮灰,再用小毛 刷将局部余灰刷掉,尤其是边角部分和基础承台与垫

层接触地方要清理彻底。 b、冷底子油涂刷两遍,对于边角部分多刷一遍,保证沥 青能与混泥土有效粘接。 c、第一遍沥青涂刷,要控制涂刷厚度在15mm~20mm 之间,对于基础承台与垫层接触部分要抹成小圆角。 d、第二遍沥青涂刷,等第一遍沥青凝固后开始第二遍沥 青涂刷,表面要涂刷均匀、平整,不得有气泡、空鼓 现象。 6.冬期防腐施工要求 防腐施工温度不宜低于5℃,一般选择在白天9:00~16:00之间施工,如果温度低于0℃时必须采取措施,具体做法为在施工每一个基础时,依据基础尺寸制作暖棚,在棚内生火炉,保证防腐施工温度。 7.防腐施工安全保障措施 a、操作人员必须佩戴好安全防护用品; b、操作人员必须严格按照防腐施工操作规程操作; c、沥青熬制时非操作人员不得接近沥青锅; d、液态沥青运输必须有专人指挥,要确保运输安全; e、沥青熬制要注意防火; f、涂刷基础短柱部分沥青时要用木梯子,且有可靠支撑 点。

闸门施工方案(1)

汤山现代农业示范园节制闸及滚水坝工程 闸 门 安 装 专 项 方 案 编 制: 审 核: 批 准: 0 一一年六月二十日

闸门及启闭机安装 」、埋件安装 (一)、埋件安装工艺流程图

(二)、埋件安装方法 1、采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。 2、利用电动葫芦在门槽内搭建活动工作平台,以便于埋件安装、尺寸测量及焊接。 3、埋件就位调整完毕,与一期混凝土中的预留锚栓、锚筋或一期预埋连接件焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、底槛等的工作面上或水封座板上。 4、埋件上所有不锈钢材料的焊接接头,必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。 5、埋件所有工作面上的连接焊缝,在安装工作完毕和浇筑二期混凝土后,仔细打磨,其表面粗糙度应与焊接构件一致。 6、埋件安装完毕后,对所有的工作表面进行清理,门槽范围内,影响闸门安全运行的外露物必须清除干净,并对埋件的最终安装精度进行复测,作好记录报送监理。 7、安装好的门槽,除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外,其余 外露表面,进行防腐处理。 二、闸门安装 (一)、工作闸门安装工艺流程图

(二)、检修门安装工艺流程图 (三)、工作闸门安装方法 1、闸门现场拼装应严格控制焊接变形: (1 )、从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书;(2)、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,评定焊

缝质量应由H级或H级以上的检测人员担任; (3 )、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94 )的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔 (上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规范要求。 3、门叶下半节吊入门槽,在支臂拼装前用拉链葫芦将下半节固定。 4、将支臂吊入门槽先连接铰轴,再通过连接螺栓与门叶连接,左右两只支臂都安装后,检查安装尺寸,等尺寸合格后再进行焊接。 5、在下半节门叶与支臂安装焊接完毕后,用上方设置的两个临时吊点将上半节吊起,对准下半节落下,用背水面设置的临时吊点,调整前后方向,上吊点调整上下方向,上、下半节完全吻合后,先用分段时的临时螺栓固定,复查安装尺寸,等合格后再进行最后组装焊接,焊接尽量避免仰焊,难于避免时,应由具备相应资格的焊工施焊。 6、闸门安装完毕后,拆除安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑

水池FRP防水施工方案.

昆昆山山三三星星电电机机水水池池F F R R P P 防防水水工工程程 施 工 方 案 及 报 价 苏州宝莱建材有限公司 2014年1月

水池FRP防水施工方案 3mmtFRP防水(三布五涂玻璃钢工艺) 一、施工剖面图 说明: 根据厚度及防水介质要求,参考施工工法,此工艺采用乙烯基树脂五道+短切毡三道(300g/m2,道)工艺进行施工。 二、施工流程 基面彻底干燥——→环境温湿度检测——→整体打磨后局部腻子找平——→刷底涂料两遍——→固化干燥——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→打磨修整——→刮腻子修补——→贴表面毡一道——→刷面涂两遍——→最终检查及修补——→养护、固化?施工环境测试 相对湿度不可大于75%,基面温度在10-30℃时施工效果较好,基面温度应高于露点温度至少3℃以上。 开始监测氧气浓度。 ?基层处理(打磨及局部找平)

定义:为满足FRP施工,增加内衬结构的附着力而对混凝土基层表面采取的措施。 要点: (1)去除混凝土表面浮浆层和模板间隙突起物。 (2)露出混凝土毛细孔。 (3)形成均匀粗糙面,增加2倍以上比表面积。 (4)打磨后找到局部凹陷平面,采用腻子填平。 方法: (1)佩戴防尘系列。 (2)测定混凝土含水率,做记录。 (3)重点打磨。使用无尘打磨机去除混凝土地面坚硬的浮浆层和模板间隙突起物,采用角磨机对墙面和顶面局部 凸起或有浮浆处进行打磨处理。 (4)全面打磨。将整体表面打磨形成一定的 粗糙面。 (5)清扫吸尘。

(6)监测找出表面局部的凹陷处,使用调配好的乙烯基腻子对其进行批补,待完全干燥后进行磨平处理。 ?底漆 定义:混凝土基层与防腐层(短切毡层)之间的结合层。 要点: 隔绝混凝土中的残存水分,增强抗渗。 方法: (1)测定混凝土含水率,做记录。 (2)测含氧量,做记录。 (3)测施工环境温湿度,做记录。 (4)佩戴防毒系列。 (5)配制底漆,使用滚刷前后左右推动,使之渗进混凝土毛细孔。

水池及地坑施工方案 (防腐防渗)20170830

初期雨水及地坑施工方案 编制: 审核: 批准: 2017年08月30日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工部署 (2) 3.1施工工序 (2) 3.2主要施工方法 (2) 3.3主要施工特点 (2) 四、施工方案 (3) 4.1土方工程 (3) 4.2垫层施工 (4) 4.3模板工程 (5) 4.4钢筋工程 (6) 4.5砼工程 (7) 4.6蓄水试验 (9) 五、质量保证措措施 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2施工准备期的质量控制 (10) 5.3施工期的质量控制 (11) 六、主要施工机具计划 (11) 七、主要劳动力计划 (12) 八、现场文明施工要求 (12) 九、安全培训教育 (13) 附一:工作危险性分析(JHA)报告 (14) 附二:主要质量控制点一览表 (18)

一、工程概况 烯烃分离装置初期雨水及生产污水池为内径尺寸7*5m的矩形钢筋混凝土水池,水池内深5.5m,底板标高-5.70m,顶板上标高0.30m,垫层顶标高为-6.20m;垫层为100mm厚C15素混凝土,底板厚度0.5m,池壁厚度0.3m(0.25 m)。底板及池壁为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P8;顶板厚120mm。整个水池混凝土工程量如下表: 述。 二、编制依据 2.1 施工图纸和施工合同 2.2 企业管理标准、技术标准和施工工艺 2.3 本工程所有设计图纸、地质勘探报告、工程规定和技术要求; 2.4 相关的各种规范规程、法律法规、图集; 2.5 以往同类工程的施工经验; 2.6 国家和行业现行施工规范、规程和技术标准

3.2主要施工方法 3.2.1现场采用搅拌站供应商品混凝土,水平运输采用混凝土罐车运输,由48型泵车输送砼,有利于基坑内人员运送。 3.2.2钢筋由钢筋棚集中下料加工,由平板车运至现场绑扎安装。 3.2.3基础采用胶合板模板,周转次数不超过三次,保证砼外观尺寸。 3.3主要施工特点

混凝土防腐施工方案

上海国际航运中心小洋山中港区前期工程水工Ⅰ标段 预制构件混凝土防腐蚀工程施工方案 1、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1中交第三航务工程局与洋山同盛港口建设有限公司签订的上海国际航运中心 洋山深水港区小洋山中港区前期工程水工Ⅰ、Ⅳ标段《港口施工合同》。 1.1.2上海国际航运中心洋山深水港区小洋山中港区前期工程水工码头施工图及《码 头及接岸结构施工图设计说明》(中交第三航务工程勘察设计院)。 1.2 执行的规范和标准 《水运工程混凝土施工规范》(JTJ 268—96) 《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTJ 275—2000) 《港口工程混凝土粘接修补技术规程》(JTJ/T 271—99) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB 50212—91) 《建筑防腐蚀工程施工质量验收评定标准》(GB 50224—95) 2、预制构件防腐蚀涂层工程量及材料要求 2.1 预制构件防腐蚀涂层工程量 根据设计要求及规范规定,本工程所有预制构件混凝土外露表面均作硅烷浸渍二度防腐蚀处理,每遍用量为300mL/m2。本工程防腐蚀涂层面积及材料用量如下:

2.1 预制构件防腐蚀涂层材料要求 根据设计要求及规范规定,硅烷浸渍材料为异丁烯三乙氧基硅烷(GSY-II有机硅),其质量指标应满足下列要求: a)异丁烯三乙氧基硅烷含量不应小于98.9%; b)硅氧烷含量不应大于0.3%; c)可水解的氧化物含量不应大于1/10000; d)密度应为0.88g/cm3; e)活性应为100%,不得以溶剂或其它液体稀释。 3、施工工艺及质量验收标准 3.1 施工流程 预制构件混凝土外露表面防腐蚀涂层施工流程如下:

水池防水施工方案

垃圾仓、渣仓地下防水工程施工方案 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下建筑防水构造》10J301 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《SBS改性沥青防水卷材》GB18242-2008 《建筑施工手册》第四版 与本工程相关的施工图设计、变更、图纸答疑等技术性资料 二、工程概况 沂水县生活垃圾焚烧发电项目由桑德环境资源股份有限公司投资建设,中国恩菲工程技术有限公司设计,临沂富鑫规划勘测设计有限公司勘测,工程位于山东省沂水县黄山铺镇蒋庄村以南。 本工程建设总规模:2台300t/d机械炉排垃圾焚烧炉+2台N6-3.80/395型中压凝汽式汽轮机+2台QFW-6-2发电机,日处理生活垃圾600t,年处理生活垃圾21.9万t。垃圾焚烧装置和余热锅炉及烟气净化系统采用Seghers技术,汽轮发电机组采用冷凝式。由综合主厂房、综合楼、食堂、冷却塔、烟囱、综合水泵房及油库油泵房等组成。工程造价约7600万元人民币。 本工程的建筑等级为三级,建筑使用年限为50年。地下部分建筑防火等级为一级,地上部分防火等级为二级,地下防水等级为三级,屋面防水等级为二级,结构抗震设防烈度为7度。 三、技术要求 本施工方案主要是针对垃圾仓(包含渗沥液收集池)、渣仓(包含沉淀池、澄清池)地下部分防水工程而编制。其中垃圾仓基础底标高为-8.0m,四周板厚1.5m,池壁顶标高为26.0m,截面尺寸为38m*21m;渗沥液收集池基础底标高为-10.56m,板厚1.5m,顶板标高-0.04m,截面尺寸为9.5m*3.7m;渣仓基础底标高为-5.0m,板厚1.0m,池壁顶标高为±0.00m,截面尺寸为21.512m*5m;沉淀池基础底标高为-6.0m,板厚1.0m,池壁顶标高为±0.00m,截面尺寸为 2.819m*5m;澄清池基础底标高为-6.0m,板厚0.5m,池壁顶标高为±0.00m,截面尺寸为2.9m*5m。渣仓部分±0.00以上为框架结构。

水池及地坑施工方案 (防腐防渗)0830

初期雨水及地坑 施工方案 编制: 审核: 批准: 2017年08月30日

目录 一、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署.................................... 错误!未定义书签。 施工工序....................................... 错误!未定义书签。 主要施工方法................................... 错误!未定义书签。 主要施工特点................................... 错误!未定义书签。 四、施工方案.................................... 错误!未定义书签。 土方工程....................................... 错误!未定义书签。 垫层施工....................................... 错误!未定义书签。 模板工程....................................... 错误!未定义书签。 钢筋工程....................................... 错误!未定义书签。 砼工程......................................... 错误!未定义书签。 蓄水试验....................................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措措施.............................. 错误!未定义书签。 质量目标....................................... 错误!未定义书签。 施工准备期的质量控制........................... 错误!未定义书签。 施工期的质量控制............................... 错误!未定义书签。 六、主要施工机具计划............................ 错误!未定义书签。 七、主要劳动力计划.............................. 错误!未定义书签。 八、现场文明施工要求............................ 错误!未定义书签。 九、安全培训教育................................ 错误!未定义书签。 附一:工作危险性分析(JHA)报告.................. 错误!未定义书签。 附二:主要质量控制点一览表....................... 错误!未定义书签。

基础防腐施工方案

滨河社区安置房基础防腐工程施工方案 第1章编制依据 1.编制依据: ;)━2002国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB 50212工程设计文件、施工图纸。 工程设计变更文件。 本工程特点,施工现场条件等。 其他要求的技术。 第2章施工准备 施工前的准备工作: 2.1.1材料设计 本工程基础防腐材料根据设计要求: 刷聚合物水泥防水砂浆、刷冷底子油、溶剂型沥青胶泥、环氧煤沥青防腐漆。 2.1.2材料准备 落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作。 具体施工验收程序见下图: 施工准备 检查验材料进厂 防腐施工 工程质量自检 监理及总包检查验收 交下一道工序施工技术准备2.1.3公司选派优秀的人员组建项目经理部、组织过硬的施工队伍,以把现场1.以施工人人以确保工程质量达到优良为中心思想,

人员的政治思想工作做起来,图为准,按国家验收标准施工,争创优质安全文明工程。. 2.组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑。 3.施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 第3章施工管理 施工管理准备 3.1.1我们将立即抓紧时间,组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 3.1.2迅速按本工程施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,以确保工程的顺利进行。 3.1.3要求在现在的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批; 第4章施工方法及要求 4.施工方法: 基础防腐刷聚合物水泥防水砂浆、刷冷底子油、溶剂型沥青胶泥、环氧煤沥青防腐漆。

水闸工程施工方案

一、工程概况 (2) (一)项目概况 (2) (二)工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)组织机构 (3) (二)劳动力安排计划 (4) (三)投入的主要施工机械设备 (4) (四)技术准备 (5) 四、施工进度计划 (5) 五、主要施工方法 (5) (一)施工工艺流程 (5) (二)施工方法 (6) 六、安全施工措施 (14) 七、文明施工措施 (15)

一、工程概况 (一)项目概况 珠海市金凤路翠屏段市政道路工程作为连接珠海市主城区南北向的重要道路,它的实施将会有效的缓解主城区的交通压力,改善明珠路交通拥堵状况,开辟新的北部城区和中山地区通往南湾地区、澳门及西部地区的重要通道。 珠海市金凤路翠屏段共分两期实施,一期工程为高速公路部分;二期工程为市政部分,主要包括市政道路、排洪渠及相关市政配套设施,设计范围与高速公路一致。 本排洪渠工程是珠海市金凤路翠屏段市政道路工程的子项,该排洪渠在上游上冲检查站处与金凤路排洪渠相接,下游在造贝路与现状造贝路排洪渠相接,最终汇入前山河,全长4.209km。翠屏路现状排洪渠现状并没有贯通,自人民路立交处至翠微路为现状土渠,从翠微路到造贝路现状已经渠化;现状金凤路排洪渠自上冲检查站处进入中山境内,最终汇入中山灌溉渠;现状梅华西路排洪渠经长沙圩汇入中山灌溉渠;现状东大路排洪渠自上冲汽车总站处汇入中山灌溉渠。规划排洪渠沿线共承接四条汇入支渠,分别是位于梅华立交处的梅华西路支渠、位于东大路的东大支渠、位于翠景工业区的翠景工业区排洪渠和位于翠微路的翠微排洪渠。由于现状用地及下游排洪渠行

洪能力限制,规划排洪渠沿线共设三道承担一部分洪水流量的分洪渠,分别是位于上游起点处的下坑冲分洪渠、位于梅华立交处的长沙圩分洪渠和位于上冲汽车总站的上冲分洪渠。 为防止在设计洪水重现期时,洪水对分洪渠及其下游造成影响,现规划在三道分洪渠上分别设置水闸,以控制洪水流量。 (二)工程概况 本工程有3座水闸,分别为下坑涌水闸、长沙圩水闸、上冲坑水闸。下坑涌水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m;长沙圩水闸闸孔为2孔,过流净宽10m,水闸总宽12.8m;上冲坑水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m。 二、编制依据 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2)《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004) (5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (6)金凤路翠屏段市政道路工程T1段水闸施工图 三、施工部署 (一)组织机构 为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理,精干高效、结构合理的原则,已选派了具有开拓进取

理想大厦消防水池防水施工方案

北京市中关村理想大厦 消防水池防水施工方案 根据贵公司的项目施工要求我公司现似定“理想大厦”消防水池防水工程施工方案如下: 一、编制依据: 1、国家现行有关工程施工和验收标准规范。 2、88JZ9,GFZ 聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 3、GB18173-1-2006标准防水卷材。 4、88J6-1地下工程防水图集。 5、施工工艺要求和设计要求。 二、工程概况 1.工程名称:中关村理想大厦消防水池。 2.施工面积:335平米。(以实际施工面积为准) 3.工程核算:(双层施工,二布三涂)a.高分子丙纶15元/平;b.水泥粘结剂8元/平;c.人工费18元/平;d.水不漏2.3元/平;e.现场清理1.5元/平米;f.管理费6.5元/平;g.损耗费2.25元/平;h.税金5.6元/平;i.利润9元/平;j.其他1元/平(含机械工具的使用).共计69.15元/平. 4.施工单位:北京东方禹力防水工程有限公司。 三、材料选用:

1.主要材料:400g聚乙烯丙纶防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥,水不漏,渗透剂。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 四、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 五、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 7.做第二层同上一层做法相同。 六、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。

水池防腐施工方案

水池防腐施工方案 一、防腐工程概况 水池内墙,玻璃钢防腐层玻璃钢防腐层 二、施工条件 (1)基层必须牢固; (2)将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,阴阳角等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 ⑶施工环境温度宜为15℃-30℃,相对湿度不宜大于80%。 三、施工准备 1、技术及人员准备 编制防腐技术措施。确定专业防腐施工队伍,做好上岗前培训和技术交底。 2、材料要求及保管 1、所用材料必须有: A、产品质量合格证及材料检测报告。 B、质量技术指标及检测方法。 C、技术鉴定文件。

2、树脂、固化剂、稀释剂等材料应密闭贮存在阴凉干燥的通风处,并应防火,纤维布、粉料等材料均应防潮贮存。 3、环氧树脂的固化剂,应优先选用低毒化剂,对潮湿基层可采用湿固化型环氧树脂固化剂。 4、填充料:细骨料、粗骨料可以统称为填充料,加入适量的填充料可以改善其性能。 5、细(粗)骨料:配制树脂砂浆用的细(粗)骨料采用石英砂。其技术指标见下表: 3、工具准备 橡胶刮刀四把、腻刀二把、滚刷二把、剪刀一把、清扫工具、搅拌桶100升一个、运胶桶二个、铁抹子、平锹、木抹子、小推车一台、手提搅拌器一台、卷尺一把,压辊二只、弹线盒一只。 四、防腐施工 1、工艺流程: 2、施工要点 本工程防腐施工采用手糊成型工艺,其各工序和主要要点为: A、封底。用毛刷、滚筒蘸封底料在基层上进行二次封底,期间应自然固化24小时以上。封底厚度不应超过0.4mm,不得有流淌、气泡等。

B、刮胶泥修补。基层表面或层面间凹陷不平整处,需用刮刀刮胶泥,予以填平修补,24小时后再贴玻璃布。胶泥不宜太厚,否则会出现龟裂。 C、粘贴玻璃布。玻璃布的粘贴顺序:一般应与泛水方向相反,先沟道、孔洞、后地面。其搭接应顺物料流动方向,搭接宽度一般不小于50mm,各层搭拉缝应互相错开。铺贴时玻璃布不要拉得太紧,达到基本平衡即可,作法如图所示: 根据本工程特点粘贴方法选用连续法施工,其方法为: 用毛刷蘸上胶料刷一遍后,随即粘贴第一层玻璃布,并用刮板或毛刷将玻璃布紧压实,也可用辊子反复滚压使其充分渗透胶料,挤出气泡和多余的胶料。待检查修补合格后,不等胶料固化即按同样方法连续粘贴,直至达到设计要求的层数。每幅布应分别住前一层各幅布的2/3幅。 五、防腐施工的注意事项 1、涂刷第一层封底胶料时,胶料中掺入适量稀释剂,以便胶液渗入到基层中去。固化后刮树脂胶泥,分为满刮和点刮(根据现场情况定,如果基层表面整体情况差,应满刮树脂胶泥,通常情况下采用点刮树脂胶泥)。待树脂胶泥固化后再涂刷第二层封底胶料;贴布时,玻璃布的铺贴应强调树脂胶料浸入到玻璃纤维中去,保证每一层玻璃布贴实,不产生气泡等缺陷。

防腐保温工程施工方案

方案四管道防腐保温施工方案 1 一般技术要求 1.1 防腐工作应在管道焊缝检查合格、试压和管托安装合格后进行; 1.2 在施工前应对防腐涂料的质量进行检查,产品符合出厂质量标准,有必要时可以进行小样试涂。 1.3 保温施工应管道试压及涂漆合格后进行,施工前必须先清除管子表面脏物,并保护管道外表面的清洁干燥; 2 管道防腐保温结构要求 本工程管道防腐及保温具体要求见设计文件《设计与施工说明1637081-000-ST003》和《GY-01X1 工艺设计说明书》。 3 管道防腐施工方案 3.1 表面处理 采用喷砂或抛丸除锈,地上部分钢材表面应达Sa2.5级,埋地管线除锈等级St3级。除锈合格后,保持干燥,以防再生锈。 基层处理完毕至涂刷第一道底漆的时间间隔不应超过4h。如果在4h内基层表面出现返锈现象,涂敷前,应对锈蚀部位重新进行处理。 3.2 涂料配制 由专人按规定比例配漆,配好的漆应快使用,最好按使用量现用现配,并且配制时防止混入水分,以防涂层产生针孔。 3.3 地面管道涂刷 3.3.1 涂漆的方法应根据施工要求、涂料的性能、施工条件、设备状况进行选择。配制涂料所用工具、容器必须干净,不得有油污、杂质等有害物质。 3.3.2 应按佐敦(油漆供应商)的说明书要求配制涂料,按要求熟化后方可使用。且配好的涂料应在产品规定的适用期内用完。 3.3.3 表面处理合格后应尽快涂底漆,分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂。 3.3.4 正式涂敷前,应按涂料供应商的说明书要求配制少量涂料,在样板上做试验,确定涂敷工艺的适用性、湿膜、干膜的厚度、干燥时间等参数。 3.3.5 底漆涂刷不宜过厚,以免起皱和影响干燥,如发现不干、皱皮、流挂、露底时,需进行修补或重新涂刷。 3.3.6 底漆表面实干后进行漆膜厚度测量,合格后即可涂面漆,要尽量涂得薄而均匀,如果涂料的覆盖力较差,也不允许有意增加厚度,而要分几次涂覆,每涂一层漆后,待真正干燥后才能涂刷下一层。 3.3.7 防腐层涂敷时,下一道漆应在上一道漆表面实干后,并在漆膜厚度检测合格后方可喷涂施工。 3.3.8 涂敷施工的环境条件应符合涂料说明书的要求。当湿度过大、雨、雪、雾、风沙等气候条件下,应停止施工。

相关文档