设计依据

1. 《湖南省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T004-2010);

2. 《湖南省绿色建筑评价技术细则》;

3. 《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003

4. 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006);

5. 本工程其他专业提供的设计资料;

6. 其它国家、地方相关规范标准。

主要技术体系

技术方案

一、规划建筑设计分析(节地与室外环境)

1.室外风环境:建筑物周围人行区域距地面1.5m高处平均风速低于5m/s,主要人行区域平均风速不小于0.5m/s,不影响室外活动的舒适性和建筑通风。后期对项目进行室外风环境模拟。

2.场地噪声:通过规划设计采取适当的隔离或降噪措施。场地环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求则得分。

2.停车位:场地规划设计要求有效合理的利用地上地下空间,满足建筑地下室停车位要求。

3.屋顶绿化:合理采用屋顶绿化、垂直绿化方式,屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%,或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。

4.交通合理:对具有大量人流和短时间集散特性的公共建筑,为了保证各类人员顺畅方便地进出,要求将大量人群与少量使用专用车辆的特殊人群按照人车分行的原则组织各自的交通系统。同时,倡导以步行、公交为主的出行模式,在公共建筑的规划设计阶段应重视其主要出入口的设置方位,接近公交站点。建筑物配建的停车(位)场或库其设计应满足当地城市规划管理技术规定的相关要求,同时亦应符合国家现行的有关设计标准和规范要求。

5.植物绿化:绿化植物优先选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,其占场地全部植物种类的比例不小于70%,且采用包含乔、灌木的复层绿化。

1.每100m2绿地上不少于3株乔木、10株灌木。

2.立体或复层种植群落占绿地面积不小于70%。

6.室外透水地面:透水地面包括自然裸露地面、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于或等于40%的镂空铺地(如植草砖)及采用透水铺装地面的居民室外活动场地及人行道等。透水地面面积比指透水地面面积占室外地面总面积的比例。透水地面面积比例不小于40%。

二、节能与能源利用

1.绿化屋面:采用通风间层隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面。屋面绿化能有效减弱太阳辐射对屋面及结构的破坏,增强建筑的保温效果。

2.建筑外窗遮阳:外遮阳系统的采用,是当阳光照射时,第一时间就阻挡紫外线等强烈光线,降低了空间的负荷,大大增加了室内家居的使用寿命。公共建筑建筑外窗(包括透明幕墙)的遮阳系数应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003中

3.2.1条的要求。

3.建筑管理设备:建筑设备管理系统符合《智能建筑设计标准》GB/T 50314相关控制功能。

4.建筑外窗:透明幕墙内每个单元空间具有可开启部分或设有通风换气装置。

5.供配电:供配电系统采取节能措施:合理选择变配电所的位置,正确选择导线截面、线路敷设方案,以利降低配电线路的损耗;选择节能设备,减少设备本身的能源消耗,提高系统的整体节能效果;提高供电系统的功率因素、治理谐波。各房间或场所的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值;室外景观照明功率密度值符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定,照明设施采用分区或分组集中控制。

6.集中空调系统:采用集中空调(采暖)系统,而冷、热水(风)是靠水泵和风机输送到用户,其采暖系统热水循环水泵的耗电输热比、风机单位风量耗功率、空调冷热水系统输送能效比必须小于《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003中4.3.19条和4.3.21条规定值的90%。

5.可再生能源应用技术(创新项):采用太阳能热水技术时,由太阳能直接供应的热水量应达到建筑全年总热水供应量的25%以上;或采用太阳能,发电量达到建筑全年总用电量的5%以上;若或采用地源热泵系统,其覆盖的使用面积达到建筑面积的50%以上。

三、节水与水资源利用

1. 雨水收集与利用系统:湖南地区降雨量较为丰富,年降雨量约1331mm,随着城市化的发展,硬质地面愈来愈多,城市雨水不能像开发前下渗到地下,形成地表径流汇集到城市雨水管网中,导致城市内涝和水土流失。因此,对雨水资源的开发利用,不仅可以减少建筑自来水的供应量,还可避免城市化对原有水文循环的破坏。

项目收集雨水,经处理后可用作绿化灌溉和道路浇洒。室外铺装适当部位采用透水砖、透水混凝土、植草砖等多种透水方式,为进一步增大雨水入渗量,在项目绿地处,采用兼具渗透和排放功能的雨水管进行排放。

采用处理后的雨水,用来绿化灌溉、道路浇洒。为了进一步节约水资源,绿化灌溉采用节水喷灌。

2.节水器具:建筑室内卫生器具合理选用节水器具。所有器具应满足现行有关国家、

行业标准《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》

GB/T18870的要求。并采用水计量水表。

3.分项计量:饮用水和其他用水不能混接;各类用水均安装计量装置。

四、节材与材料资源利用

1.土建装修一体化:土建和装修一体化设计施工,事先统一进行建筑构件上的孔洞

预留和装修面层固定件的预埋,避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔,既保证了结构的安全性,又减少了噪声和建筑垃圾。一体化设计施工还可减少扰民,减少材料消耗,并降低装修成本。项目采用土建装修一体化设计,减少材料的浪费。项目100%采用土建装修一体化。

2.材料循坏利用:在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安

全和不污染环境的情况下,可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上。可循环材料主要包括:钢、铸铁、铜、铝、铝和金、不锈钢、玻璃、塑料、石膏制品、木材、橡胶等。

3.灵活隔断:办公区域采用灵活隔断,给空间增添一些遮挡,增加一个层次,同时

也起到美化空间的作用。也方便业主方根据自己的需求组合空间。最大限度的达到空间的合理利用。

4.建筑结构材料:钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用HRB400级(或以上)钢筋占受力钢筋总量的70%以上。

五、室内环境质量

1.室内自然通风:建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施,在自然通风条件下,保证主要功能房间换气次数不低于2次/h。

2.空调末端:建筑室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端。

3.建筑结构围护隔声性能:客房与客房间隔墙、客房与走廊间隔墙(包括门)的空气声隔声性能满足《民用建筑隔声设计规范》GBJ118中的一级要求;客房外墙(包含窗)的空气声隔声性能满足GBJ118中的一级要求;客房层间楼板、客房与各种有振动源的房间之间的楼板撞击声隔声性能满足GBJ118中的一级要求。

4.建筑平面布局合理:减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。同时合理的利用空间使空间的使用率最大限度的提高。

5.建筑室内采光:办公、宾馆类建筑75%以上主要功能空间及其他类型公共建筑的室内采光系数符合《建筑采光设计标准》GB/T 50033要求。

6.无障碍设施:建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。

7.可调节外遮阳:主要光照面选择外遮阳措施时应综合比较遮阳效果、自然采光和视觉影响等因素,外遮阳与建筑的一体化。

7.室内空气监测系统:能够检测进、排风设备的工作状态,并与室内空气污染监测系统关联,实现自动通风调节;对室内主要功能空间的二氧化碳、空气污染物的浓度进行数据采集和分析,能够实现污染物浓度超标实时报警。

8.地下室导光系统:地下空间采用有利于自然采光的措施(如天窗、采光通道、棱镜玻璃窗、导光管等技术成熟、容易维护的措施),并且5%的地下一层空间采光系数达到0.5%以上。

9.空气净化系统:公共区域划定吸烟环境控制区域,并在非吸烟区域设置严禁吸烟标识。

六、运营管理

1.垃圾分类收集:项目以办公、酒店、商业为主,产生的垃圾进行分类收集。项目使用主体为高端城市生活群体,在建筑的运行过程中更要倡导行为节能方式,通过自身的行为达到节能的目的;室外设计四类分类垃圾投放口,布局合理。

2.物业管理:物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证。

3.建筑智能化系统:建筑智能化系统配置符合《智能建筑设计标准》GB/T50314基本配置要求。

4.建筑设备管理系统:建筑设备管理系统应具有对建筑机电设备测量、监视功能,确保各类设备系统运行稳定、安全和可靠,并达到节能和环保的管理要求。建筑物内各类设备及环境参数的监测功能应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314规定,且设备运行工作正常。

5.分项计量:建筑耗电、冷(热)量、燃气等实行分项、分区域计量与收费。

七、创新项

1)合理采用屋顶绿化、垂直绿化方式,屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%,或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。

垂直绿化面积占可种植区域面积(指建筑物受阳外墙面除掉外墙上门窗洞口等部位之外的实际面积)的比例不低于15%,有利于本地区建筑物的遮阳隔热,并达到既美观又节能的双重效果。

本条的评价方法为审核建筑设计和园林设计文档并现场核实,对于屋面无可绿化面积的项目本条不参评。若项目同时采用屋面绿化和垂直绿化,并且面积比例不小于该条文要求,则可作为创新项得分。2)采用太阳能、地热、生物能等可再生能源利用技术。可再生能源产生的热水量不低于建筑生活热水消耗量的10%;或可再生能源发电量不低于建筑用电量的2%;或地源热泵系统,覆盖的使用面积应达到建筑面积的20%以上。

本条可用以下指标来判断:若采用太阳能热水技术时,由太阳能直接供应的热水量应达到建筑全年总热水供应量的10%以上;若采用太阳能,发电量应达到建筑全年总用电量的2%以上;若采用地源热泵系统,其覆盖的使用面积应达到建筑面积的20%以上。

采用太阳能热水技术时,由太阳能直接供应的热水量应达到建筑全年总热水供应量的25%以上;或采用太阳能,发电量达到建筑全年总用电量的5%以上;若或采用地源热泵系统,其覆盖的使用面积达到建筑面积的50%以上时,可进行创新项评分。

设计阶段绿色建筑评价等级及评分标准(公共建筑)

评分结果

运营管理是否达标达标得分9.0 不参评0.0 类别标准条文达标或分值得分或备注

控制项

达标不达标备注

5.6.2 制定并实施直排气体、污水、噪声排放的控制措施和标准。√

根据项目环评报告并现场考察,通过选用先进的设备和材料或其他方式以及采取合理技术措施和排放

管理手段,杜绝建筑运营过程中废水和废气的不达标排放。

5.6.4 公共用能设施设备完好,公共用水、电、气等应有分类计量

设备与管理措施。

按分类计量设计。公共楼道、物业管理用房、电梯设备、供水设备、安防设备、管理设备等的水、电、

气分类计量,制定严格管理制度,设立专人管理。

5.6.5 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。√

建筑中设备、管道的使用寿命普遍短于建筑结构的寿命,因此各种设备、管道的布置应方便将来的维

修、改造和更换。设计中可通过将管井设置在公共部位等措施,减少维修、改造时对住户的干扰。属

公共使用功能的设备、管道应设置在公共部位,以便日常维修与更换。

可选项

分值得分备注

5.6.6 物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证。 1.0 □不参 1.0 物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证

5.6.10建筑智能化系统配置符合《智能建筑设计标准》GB/T50314

基本配置要求。

4.0 □不参0.0 建筑智能化系统配置符合《智能建筑设计标准》GB/T50314基本配置要求

5.6.11建筑设备管理系统符合《智能建筑设计标准》GB/T50314相

关监测要求。

4.0 □不参 4.0

5.6.12建筑耗电、冷(热)量、燃气等实行分项、分户计量与收费。 2.0 □不参 2.0

设计中需考虑建筑物空调通风系统、照明系统、其他动力用能系统、燃气系统设置用能分项、分户计量装置,

空调系统的冷热源、水泵风机输配系统等设置用能分项计量装置,并按计量装置分类收费。

5.6.15 采用封闭式垃圾自动收集系统,垃圾输送管网和室外垃圾

投放槽口布局合理。

4.0 □不参 2.0 规划与封闭式垃圾自动收集系统相配套的垃圾管理制度,进行垃圾分类收集。

5.建筑设计方案绿色设计专项说明:盐城中南世纪城4C地块项目.doc

5.建筑设计方案绿色设计专项说明:盐城中南世纪城4C地 块项目1 项目建筑设计方案绿色设计专项说明一、基本情况 项目名称盐城中南世纪城4C地块 项目概况所在城市盐城市气候分区夏热冬冷建筑性质住宅建筑面积18.87万㎡建筑层数9/11/29/32/33 结构形式框剪/剪力墙建筑类别被动式节能水平65%节能设计标准 绿色建筑 星级标准 二星级 设计依据《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J 173-2014; 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014; 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010; 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93; 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015; 《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-2015; 《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版);

《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J71-2014;《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010; 《住宅设计规范》GB50096-2011; 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006等。 主要技术经济指标 用地面积 6.85万㎡建筑占地面积 1.15万㎡总建筑面积18.87万㎡ 计容建筑面积13.69万㎡ 不计容建筑面积 5.18万㎡建筑密度16.8% 容积率 2.0 绿地率40% 机动车停车 位 1266 地下停车位1244辆 地上停车位22辆 二、绿色设计技术措施 规划设计1、场地规划符合盐城市城乡规划的要求,不会对当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区造成破坏。场地内无基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文化名城名镇名村等各类保护区,且无文物保护单位、保护建筑、历史建筑等各类文物古迹。

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(暖通空调)

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(暖通空调) 一、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 2、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 3、《江西省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 36-024-2014 4、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 5、《江西省绿色建筑评价标准》DBJ/T 36(2020年版) 6、国家、省、市现行的法律、规范及其他相关规定 二、基本级设计内容 1、项目内设置以下功能房间: □厨房、□餐厅、□打印复印室、□卫生间、□地下车库、□其他产生污染物的房间:。 简要说明防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间,防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施:; □设置机械通风系统,详见图纸:。 2、采取措施保障室内热环境。 □集中供暖空调系统的建筑 房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定: □非集中供暖空调系统的建筑 1

简要说明保障室内热环境的措施或预留条件:。 3、主要功能房间具有现场独立控制的热环境调节装置。详见图纸:。 □集中供暖空调系统的建筑 □非集中供暖空调系统的建筑 简要说明采用的可控的热环境调节装置:。 4、地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 简要说明地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略:;详见图纸:。 5、采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并符合下列 规定: (1)根据房间的平面位置、使用功能、使用时间和朝向,合理划分供暖、空调区域,并对系统进行分区控制:□是、□否; (2)空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV): 详见《部分负荷性能系数计算书》; IPLV计算表: 2

绿色建筑初步设计说明专篇范本2.15

(重庆城海实业发展有限公司)城海?松藻中心项目节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 初步设计 编制单位:XXXXXX 编制日期:二○一七年一月

(XXXXXXXX) XXXXXXX 节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 法定代表人:签名: 技术总负责人:签名: 项目总负责人:签名: 编制日期:二○一七年一月

一、项目概况 XXX项目用地位于重庆市南岸区南坪区万寿路,设计地块基地东侧为万寿路,南面紧邻钻石年代项目用地,西面为南湖社区。地块东西长约84米,南北宽约63 米,呈近似长方形状。总用地面积为5205.00m2,设计为高层公共建筑。项目由24层塔楼、4层裙房,地下3层车库组成。总停车数为283辆,总建筑面积41676.45m2,为甲类公共建筑。 本项目按重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016进行设计,达到绿色建筑一星(银)级标准。建筑绿色建筑使用的建筑材料均为一星级及以上的绿色建材。 二、建筑专业 2.1 设计依据 1、节能设计依据的相关规范、规定 1)《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》 DBJ50-052-2016 2)《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2008 3)《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造》13J02 DJBT-069 4)《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993 5)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008 6)《建筑幕墙》 GBT21086-2007 2、节能设计依据的相关文件 重庆市城乡建设委员会关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计标准有关事项的通知(渝建发﹝2013﹞98号) 3、节能设计依据的相关报告 1)重庆市规划局下发的《建筑工程方案设计审查意见函 2)由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《XXX中心工程地质勘察报告》(一次性勘察),勘察结果显示本项目用地适宜工程建设。 3)南岸区环保局通过审核的《环境影响报告表》渝(南岸)环备[2016]003号。 2.2节能(绿色建筑)设计概况表

绿色建筑设计顾问合同(模板)

绿色建筑咨询认证服务顾问合同 项目:上海城开集团南方商务区项目 甲方:上海城开集团龙城置业有限公司 乙方:上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 签署日期:2011年11月30日 签订地点:中国上海

xxxxxxx项目绿色建筑咨询认证服务顾问合同 合同签订方: (1) 甲方:xxxxxxxxxxxx (2) 乙方:xxxxxxxxxxxxxxx 鉴于: 根据《中华人民共和国合同法》的相关规定和上海市有关工程管理的法规和规定,并符合本合同的条款和条件下,经甲方双方友好协商,就甲方委托乙方承担上海城开南方商务区项目三栋办公楼(作为一个整体)取得国家绿色建筑三星标准认证之咨询服务事宜,达成一致意见,签订本顾问服务合同。 现双方达成以下共识: 1. 定义 1.1.在本合同中,除文意另有所指外: “合同” 指本文件,包括合同正文、附件一、附件二、本文件中明确提述的其它文件的若干部份; “甲方” 指本合同的签约方xxxxxxxx及其继承者或合法受让人; “乙方” 指本协议的另一签约方xxxxxxxxxxx; “酬金” 指乙方提供了本合同项下全部服务和履行了全部义务后甲方应支付的合同对价,即本合 同第5条; “本项目” 指xxxxxx项目。 “服务” 指乙方依据本合同附件一《顾问服务范围和服务内容》提供的服务。 “日” 指日历天。 2. 聘用、服务范围及服务期限 2.1 甲方谨此委任乙方为本项目的咨询顾问,为本项目三栋办公楼(作为一个整体)取得国 家绿色建筑三星标准认证之顾问服务(含设计标识和运营标识双认证),详见附件一《顾问 服务范围和服务内容》。乙方同意接受委托,依照本合同的条款和条件为本项目提供相 关服务和履行各项义务。

绿色建筑设计专篇模板(公建)

设计依据 1. 《湖南省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T004-2010); 2. 《湖南省绿色建筑评价技术细则》; 3. 《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 4. 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006); 5. 本工程其他专业提供的设计资料; 6. 其它国家、地方相关规范标准。 主要技术体系

技术方案 一、规划建筑设计分析(节地与室外环境) 1.室外风环境:建筑物周围人行区域距地面1.5m高处平均风速低于5m/s,主要人行区域平均风速不小于0.5m/s,不影响室外活动的舒适性和建筑通风。后期对项目进行室外风环境模拟。 2.场地噪声:通过规划设计采取适当的隔离或降噪措施。场地环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求则得分。 2.停车位:场地规划设计要求有效合理的利用地上地下空间,满足建筑地下室停车位要求。 3.屋顶绿化:合理采用屋顶绿化、垂直绿化方式,屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%,或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。 4.交通合理:对具有大量人流和短时间集散特性的公共建筑,为了保证各类人员顺畅方便地进出,要求将大量人群与少量使用专用车辆的特殊人群按照人车分行的原则组织各自的交通系统。同时,倡导以步行、公交为主的出行模式,在公共建筑的规划设计阶段应重视其主要出入口的设置方位,接近公交站点。建筑物配建的停车(位)场或库其设计应满足当地城市规划管理技术规定的相关要求,同时亦应符合国家现行的有关设计标准和规范要求。 5.植物绿化:绿化植物优先选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,其占场地全部植物种类的比例不小于70%,且采用包含乔、灌木的复层绿化。 1.每100m2绿地上不少于3株乔木、10株灌木。

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(结构)

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(结构) 一、设计依据 1、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2018 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版) 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 4、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版) 5、《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 6、《预拌砂浆》GB/T 25181-2010 7、《江西省绿色建筑评价标准》DBJ/T 36(2020年版) 8、国家、省、市现行的法律、规范及其他相关规定 二、基本级设计内容 1、场地应避开滑坡、泥石流、活动断层及其附近,及容易产生开裂、沉陷、滑移 的陡坎、河坎等地质危险地段,易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施。 详见《岩土工程勘察报告》。 对场地中的不利地段或潜在的危险源采取必要的避让、防护或控制、治理等措施:□是、□否 2、抗震防灾设计符合现行国家标准《城镇抗震防灾规划标准》GB50413及《建筑 抗震设计规范》GB50011的要求:□是、□否 3、建筑结构满足承载力、稳定性、耐久性和建筑使用功能要求。 结构设计符合以下国家现行标准的规定: □《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、□《建筑结构荷载规范》GB 50009、□《混凝土结构设计规范》GB 50010、□《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、□《建筑地基基础设计规范》GB 50007、□《钢结构设计标准》GB 50017、□《建筑抗震设计规范》GB 50011、□《砌体结构设计规范》GB 50003、□《木结构设计标准》GB 50005、□《建筑抗震鉴定标准》GB 50023、□《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3、□其他:。 4、外部设施与建筑主体结构统一设计、施工,连接牢固并具备安装、检修与维护

绿色建筑设计专篇实用模板(公建)

设计依据 1. 《省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T004-2010); 2. 《省绿色建筑评价技术细则》; 3. 《省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 4. 《建筑与小区雨水利用工程技术规》(GB50400-2006); 5. 本工程其他专业提供的设计资料; 6. 其它国家、地方相关规标准。 主要技术体系

技术方案 一、规划建筑设计分析(节地与室外环境) 1.室外风环境:建筑物周围人行区域距地面1.5m高处平均风速低于5m/s,主要人行区域平均风速不小于0.5m/s,不影响室外活动的舒适性和建筑通风。后期对项目进行室外风环境模拟。 2.场地噪声:通过规划设计采取适当的隔离或降噪措施。场地环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求则得分。 2.停车位:场地规划设计要求有效合理的利用地上地下空间,满足建筑地下室停车位要求。 3.屋顶绿化:合理采用屋顶绿化、垂直绿化方式,屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%,或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。 4.交通合理:对具有大量人流和短时间集散特性的公共建筑,为了保证各类人员顺畅方便地进出,要求将大量人群与少量使用专用车辆的特殊人群按照人车分行的原则组织各自的交通系统。同时,倡导以步行、公交为主的出行模式,在公共建筑的规划设计阶段应重视其主要出入口的设置方位,接近公交站点。建筑物配建的停车(位)场或库其设计应满足当地城市规划管理技术规定的相关要求,同时亦应符合国家现行的有关设计标准和规要求。 5.植物绿化:绿化植物优先选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,其占场地全部植物种类的比例不小于70%,且采用包含乔、灌木的复层绿化。 1.每100m2绿地上不少于3株乔木、10株灌木。

绿色建筑设计自评估报告

绿色建筑设计自评估报告 (公共建筑) 申报项目名称: 申报单位名称: 参与单位名称: 自评星级:★★ 绿色建筑评价标识管理办公室编制 二○○八年十月

填表说明 1、此表用于申报绿色建筑评价标识的公共建筑,由申报单位 自行填写; 2、“达标判定”项的填写方式:满足要求的项选“√”,不满 足要求的项选“×”,不参评的项选“○”,规划设计阶段不参评的项已用“—”标出; 3、“实际提交材料”中逐条填写对应条文实际提交的证明材 料的全称,如有材料编号请一并注明; 4、在保存最终电子版本之前,请点击菜单选项中的“文件” —“打印预览”,再按Esc键退出预览,之后再行保存,以便更新文档中的所有域内容链接。

目录 一、评价标准 (1) 二、自评总述 (2) 三、自评内容 (3) 5.1节地与室外环境 (3) 5.2节能与能源利用 (17) 5.3节水与水资源利用 (41) 5.4节材与材料资源利用 (55) 5.5室内环境质量 (70) 5.6运营管理 (86) 四、附录 ........................................................................................................................................ I 附录一节能计算书要求................................................................................................................................... I 附录二可再生能源利用设计说明要求.......................................................................................................... II 附录三非传统水源利用率计算书要求......................................................................................................... I II 附录四可再循环材料利用率计算书要求.................................................................................................... IV

住宅绿色建筑设计说明

XX住宅项目绿色建筑设计策划 一项目简述 二绿色建筑设计目标 三编制依据 四场地环境现状 五建筑专业绿色设计 六结构专业绿色设计 七给排水专业绿色设计 八暖通专业绿色设计 九电气专业绿色设计

一项目简述 XXXX。 二编制依据 1、上海市《绿色建筑评价标准》DG/TJ08-2090-2012 2、上海市工程建设规范《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 3、国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 4、上海市住宅建筑绿色设计施工图设计文件审查要点-沪建管〔2015〕83号 5、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 6、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 7、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 8、《声环境质量标准》GB 3096-2008 9、《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 10、《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 11、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 12、《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 三绿色建筑设计目标与技术组合方案 本次绿色设计策划依据上海市工程建设规范《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014进行设计,通过本次绿色设计,1、使本项目的绿色建筑设计水平达到或者超过上海市工程建设规范《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014规定的二星级★★。 本项目拟定的技术措施如下表。本策划后续篇章对于具体的技术措施进行简要措述。具体的技术措施将在本项目深化设计阶段进行落实。 标“■”为本项目所有单体均拟采用的技术措施,“□”为本项目所有单体备选的技术措施,“?”为本项目不参评项或不适用本项目的技术措施。

施工图绿色建筑设计说明专篇模板--给水排水专业

绿色建筑设计专篇(给排水) 一、设计依据 1.依据性文件 建设项目环境影响报告表 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范) 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程概况 1.建筑总量 建设地点:。 用地面积: m2,总建筑面积: m2。 建筑类型为:□住宅、□办公楼、□商店、□旅馆类、□其他 2.建筑单体概况 3.节水概况 1)□利用市政再生水 2)□采用自建非传统水利用系统,非传统水源类型:□雨水、□河道水、□建筑中水。 3)□景观水景 4)□公共浴室 5)□有生活热水需求,采用:□太阳能热水系统、□其他可再生能源热水系统。 三、绿色建筑等级 1.绿色建筑等级:□一星级;□二星级;□三星级; 2.绿色建筑评分计算表(应根据建筑类型分别选用公建或住宅建筑的评分表): 表2 公共建筑评分计算表 表3 住宅建筑评分计算表 四、给排水绿色建筑设计 1.与给排水专业有关的绿色建筑技术选项内容

注:1 表中内容可根据住宅建筑、公共建筑及达标选项删减; 2凡标注有“※”的技术内容,标示该条文与其他专业也有关系,J-建筑,G-结构,S-给排水专业,N-暖通,D-电气。 2.市政水资源 基地内有路供水,分别引自路市政给水管,管径DN 和路市政给水管,管径DN ,给水压力 MPa。 3.节水用水量 节水用水量的用水定额根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额确定,年节水用水量 m3/a,非传统水源原水收集量为万立方米/年,回用量为万立方米/年,自来水用水量为万立方米/年。节水用水量计算见表6: 注:1)用水用途应包括室外绿化浇灌、道路浇洒、车库冲洗、洗车用水等。 2)当设有中水回用系统时,应增加中水原水回收量计算表和中水回用系统用水量计算表。可参照现行国家标准《》GB50555-2010,表A.2-2、表A.2-3 4.节水系统设置 1)供水系统采用竖向分区供水,由市政管网压直接供水,由水池—变频水泵供水。 2)排水系统室内采用系统,室外采用系统。 5.可再生能源热水系统 1)热水节水用水量计算见表8。 2)太阳能热水 集热板的安装位置:□屋面、□阳台、□墙面、□其他, 类型:□平板式、□真空管、□其他, 放置方向形式:□按纬度最大集热效果方向、□垂直或近似垂直方向、□水平方向 热水系统:□集中、□集中-分散、□分散; 辅助加热装置:□燃气、□热泵、□电; 有效集热面积约 m2,由太阳能提供的热水量占建筑生活热水消耗总量的比例为: %;热水保 证率:;集热效率:。 3)其他可再生能源热水系统形式:热水来源,提供的热水量占建筑生活热水消耗总量的比 例为: %。请详述其它可再生能源用于生活热水系统的设计参数、系统形式等

绿色建筑和绿色施工绿色建筑技术样本

绿色建筑和绿色施工绿色建筑技术 1、定义 从采用技术的层面考虑, 绿色建筑技术包涵: ①软技术: 即采用先进的设计理念和方法、利用设计专用计算机模拟软件对热岛、建筑热工、风场、日照、采光、通风等方面进行精细设计。 ②硬技术: 采用高性能的围护结构部件、节能的冷热源系统、高效的暖通空调设备以及利用可再生能源利用技术, 例如: 太阳能集热器、沼气、地下蓄能(地下风道、地下水直接利用); 海水供能、污水废热利用; 太阳能光伏板、光导管、风能发电机等。 绿色/节能建筑应该采用: 产出投入比高的技术, 而不是盲目采用昂贵技术, 应重视软技术而不是偏重硬技术, 深入、充分的方案论证, 精心仔细的设计是保证, 否则再昂贵的设备也无法发挥作用, 只是聋子的耳朵, 软技术比硬技术的成本低得多, 但作用却是决定性的。应因地制宜采用适宜技术, 而不应该盲目追求新奇。”先进”体现在适宜和高效, 不是”高新”。很多优秀的传统民居就是因地制宜的节能/绿色建筑的典型, 如土窑洞、徽居。 对于关于太阳能利用技术问题, 如果需要低品位能源, 应该直接利用太阳能。生活热水: 太阳能热水器(平板热水器、真空管热水器); 采暖: 直接利用太阳热( 保证日照、太阳房等) 。太阳能光伏发电应保证高品位能源的需要。北京, 10m2最大输出功率1。2kW, 能瞬时带动1。5匹空调, 价格约6~8万元。建议用途: 室内

(如楼梯间、 地下车库)照明、 路灯; 电视机、 电冰箱等家用电器; 水景与绿地浇灌水泵( 不需要蓄电池, 是最好的选择) 。 2、 绿色建筑设计 ( 1) 改变传统设计流程 事实证明, 这种接力棒式的设计流程弊病极大; 国外调研表明: 建筑能耗特性的30%以上决定于建筑设计阶段( 剑桥) 。 (1) 设计方法 设计理 模拟 设计 建筑师的主观控 制技 术 工 程 师 的 客 观模拟结果 重复深入过程 充分 完 善构总体细节建

绿色建筑设计专篇样式

绿色建筑设计专篇样式(建筑电气) 一、设计依据 1.依据性文件 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范) 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程概况 1.建筑总量 建筑类型:;总建筑面积:; 2.建筑单体概况 3.节能概况 1)能耗监测系统:□有、□无。 2)建筑设备监控管理系统:□有、□无。 3)室外夜景照明:□有、□无。 4)导光系统:□有、□无。 5)可再生能源利用:□有(□太阳能光伏、□风力发电)、□无。 6)分布式供能系统:□有、□无。 7)其他:。 三、绿色建筑等级 1.绿色建筑等级:□一星级;□二星级;□三星级; 2.绿色建筑评分计算表: (应根据建筑类型分别选用公建或住宅评分表)

四、 电气绿色建筑设计 1. 与电气专业有关的绿色建筑技术选项内容 注:1 表中内容可根据住宅建筑、公共建筑及达标选项删减; 2凡标注有“※”的技术内容,标示该条文与其他专业也有关系,J-建筑,G-结构,S-给排水专业,N-暖通。 2. 供配电系统节能措施 1) 变配电所深入负荷中心设置。 2) 变压器总装机容量为 kVA ,单位面积功率密度值为 VA/m 2 。 3) 低压并联电容器的补偿要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的要求。变压器 低压侧设置低压无功补偿装置,要求补偿后高压供电进线处功率因数不低于 。低压电源供电时进线处设置无功补偿装孩子,要求补偿后功率因数不低于0.9。(江苏省项目尚应满足过零自动投切和分项补偿的要求) 4) 谐波电流含量较大的用电设备:□有 、□无, 谐波抑制及谐波治理措施: 。 5) 电动机容量超过 kW 时,采用中压供电。 3. 电气设备节能 1) 变压器选用节能环保型、低损耗、低噪声,接线组别为D,yn11的干式变压器,变压器自带温控器和 强迫通风装置。其能效应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求,具体参数见表5。 2) 电动机采用高效节能产品,并具有节能拖动及节能控制装置,其能效应符合现行国家标准《中小型 三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613节能评价值的规定。 3) 采用具备高效电机及先进控制技术的电梯。 4) 自动扶梯与自动人行道选用节能高效电机,具有节能拖动及节能控制装置,设置感应传感器控制启 停,在全县各段均空载时,能处在暂停或低速运行状态。 4. 照明系统 1) 照明功率密度值按照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的目标值设计。照明设计参数详 见表6: 2) 道路照明控制 光源种类: ;□设有自动控制装置。

佛山市绿色建筑设计说明专篇

佛山市绿色建筑设计说明专篇(2015版本) 一、设计依据 1.《绿色建筑评价标准》GB50378-2014 2.《广东省绿色建筑评价标准》DBJ15-86 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 4.《广州市绿色建筑设计指南》 5.《建筑采光设计标准》GB50033-2013 6.《建筑照明设计标准》GB50034-2013 7.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 8.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 9.《建筑幕墙》GB21086-2007 10.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012 11.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51-2007 12.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008 13.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 14.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、工程概况 1.建设目标:一星级√二星级□三星级□ 2.项目总分50.57分。 其中:①节地与室外技术:8.61分;②节能与能源利用技术:10.77分; ③节水与水资源利用技术:13.72分;④节材与材料资源利用:7.03分; ⑤室内环境质量技术:10.44分;⑥提高与创新:0分。 3.项目建设用地面积15751.51m2,项目建筑面积,其中地上50971.93m2,地下15410.9m2,建筑层数32层;建筑高度99.85m。 4.主要建筑功能:居住建筑√公共建筑□商住建筑□ 5.是否有旧建筑:有√无□ 三、绿色建筑设计技术措施汇总

必须说明内容(控制项) 一、节地与室外环境技术措施 规划专业 4.1.1项目选址应符合所在地城乡规划,切符合各类保护区、文物估计保护的建设控制要求。技术措施说明:项目用地现状为一块开阔地,经核实,项目不在生态控制线范围内,无自然水系和有价值的生态植物,室外的面设计了大量生态绿地,有效增加室外透水地面面积,补给地下水含氧量。 4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害。 4.1.3场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明:项目备用发电机尾气通过专用管道引至楼顶高空排放,最大落地浓度较小,对周围大气环境及敏感点影响不显著;垃圾收集房封闭处理,降低垃圾收集房恶臭对附近居民的影响。同时在垃圾收集房附近种植高大的灌木和乔木,在美化环境的同时也可利用绿化掩蔽部分恶臭气体,进一步减少恶臭对附近居民住户产生的影响。项目餐饮业油烟废气采用静电法对油烟进行处理,预留油烟排放口,商业建筑餐饮业饮食抽油烟经过上述措施防治后,对周围环境及周围住户影响不大。 4.1.4建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准。 技术措施说明:项目各户型的日照时间均能满足大寒日日照3小时的要求。 自选说明内容(评分项) 规划专业 4.2.2场地内合理设置绿地用地。(得2分) 技术措施说明:项目绿地面积为6787.2m2,用地面积为15751.51m2,绿地率43.1%。 4.2.3合理开发利用地下空间。(得6分) 技术措施说明:项目设计了地下室,用于人防、停车库、设备房;地下建筑面积15410.9m2,地上建筑面积50971.93m2,比率为0.302。 4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。(得5分) 技术措施说明:冬季典型风速和风向条件下,建筑物周围人行风速低于5m/s,且室外风速放大系数小于2;过度季、夏季典型风速和风向条件下,场地内人活动区不出现涡旋或无风区;50%以上建筑的可启外窗表面的风压差大与0.5Pa。 4.2.9场地内人行通道采用无障碍设计。(得3分) 技术措施说明:项目场地内实际了轮椅坡道,方便残疾人的进出。 4.2.10合理设置停车场所(得6分) 技术措施说明:项目自行车停车设施设置合理,且自行车停车设施设置了遮阳防雨和安全防盗措施;设计了地下室停车库,同时也设计了地面停车位,不挤占步行空间和活动场所。4.2.11提供便利的公共服务。(得3分) 技术措施说明:项目场地内设计了商铺;商业部分和文化活动站集中设置并向中变居民开放;场地1000米范围内有金融服务、商业服务、文化体育、教育、社区服务等五类公共服务设施。

福建省绿色建筑施工图设计说明示范文本(试用)(定稿)

福建省绿色建筑施工图设计说明示范文本(试行) 福建省住房和城乡建设厅发布 2014年11月XX日

前言 为方便工程设计人员编写绿色建筑设计专篇,规范各专业绿色建筑施工图设计说明文本,根据福建省住房和城乡建设厅的要求,编制组依据国家和福建省相关规范标准,经过广泛调查研究、认真总结经验、借鉴相关成果和征求意见,编制完成本示范文本。 本示范文本是绿色建筑与建筑节能设计内容的汇总和完善,包括建筑节能、节水、节地、节材、环境保护和用能用水分项计量等具体措施和构造做法;专业涵盖建筑、结构、给排水、暖通和电气等五个部分,各专业可独立使用,其中建筑及结构专业按公共建筑与居住建筑合并编制,给排水、暖通和电气专业按公共建筑与居住建筑分别编制。 本文本作为示范性通用文本,内容上涵盖绿色公共建筑和居住建筑的所有内容,并留了开放性填空(用空格或空下划线)供具体工程填写。使用时设计人员应根据工程实际情况,对相关内容进行具体说明和充实,选择适用的条文编入,不适用的条文不得编入,要体现工程特点,不得盲目照搬照套。 本示范文本()中所列条文编号均引自《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T13-118-2014。 本示范文本由福建省住房和城乡建设厅负责管理,由福建省建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。各单位在使用过程中,有何意见和建议请随时函告省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处(地址:福州市北大路242号,邮编350001)和福建省建筑设计研究院(地址:福州市鼓楼区通湖路188号,邮编350001),以供今后修订时参考。 本示范文本编制单位:福建省建筑设计研究院 编制负责人:林卫东黄春风 编制总协调:卢文英王淑英 编制组人员:建筑专业:梁章旋黄晓冬崔育青胡达明 结构专业:卢伟煌任彧 给排水专业:程宏伟黄文忠 暖通专业:郭筱莹肖剑仁 电气专业:林洪钟倪守雨

绿色建筑设计说明专篇 绿色建筑设计专篇

绿色建筑设计说明专篇绿色建筑设计专篇 一、设计依据 1. 《绿色建筑评价标准》GB50378-2014 2. 《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T109-2015 3. 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 4. 《建筑采光设计标准》GB50033-2013 5. 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 7. 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 8. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版) 9. 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008 10. 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 11. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、绿色建筑目标 本项目以绿色建筑一星级为建设目标,通过总体规划和建筑单体优化设计,优先采用低投高效的被动式技术,与周边生态系统取得动态平衡,节约资源和减少排放,提高医疗环境舒适性,同时将绿色环保的理念贯穿到项目设计、施工、运营的全寿命周期。解决的主要问题为卫生院建筑节地、节能、节水、节材及室内环境质量。 三、节地与室外环境 1. 本工程总平面规划设计满足上级规划部门的审批要求。本工程规划选址时优先选择已开发地,未非法占用及破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。 2. 依据《场址检测报告》和《环境影响评价报告》,本工程建筑场地内无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁,建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。 3. 本建筑对周边建筑不产生日照遮挡,外围护选用材料满足《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000相关要求并严格控制室外景观照明,避免对周边建筑造成光污染。 4. 建筑内部无排放超标的污染源。 5. 本建筑环境噪声依照现行国家标准《声环境质量标准》GB309-2008的规定进行设计,在需要区域采取适当的隔离或降噪措施。

绿色建筑设计专篇样本

绿色建筑设计专篇

建筑专业工程概况简要阐明 一、建筑工程概况 1.1本工程建设单位为 1.2本工程属二级建筑,耐火级别为地下一级,地上二级,屋面防水级别为Ⅰ级,地下防水为一级。 1.3本工程构造类型:剪力墙构造,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 1.4本工程地下一层二层为住宅储藏室和配电室及设备用房;地上一至十八层为住宅;顶层为电梯机房和楼梯间及屋顶水箱间。 1.5本工程占地面积694.42㎡,地上建筑面积12498.52㎡ ,总建筑面积:13830.92㎡。 1.6项目工期:3月1日开工建设,于10月底所有建成投入使用,建设期为2年。 二、设计根据 1、《绿色建筑行动方案》国办发[]1号 2、《新疆维吾尔自治区绿色建筑行动方案》新政办发[]135号 3、国标《绿色建筑评价原则》GB/T50378- 4、国标《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229- 5、《绿色建筑评价技术细则补充阐明》(运营使用某些)9月 6、《绿色建筑检测技术原则》 CSUS/GBC 05- 7、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229- 8、《绿色建筑评价原则》GB/T50378- 9、《新疆维吾尔自治区工程建设原则-寒冷和寒冷地区居住建筑节能设计原则实行细则》(XJJ001-)

10、《建筑采光设计原则》GB50033-; 11、《声环境质量原则》GB3096-; 12、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-; 13、《无障碍设计规范》GB50763-; 三、场地及总平面设计: 3.1 场地规划 3.1.1 本项目场地现状为空地,场地内无需要保护文物、湿地、基本农田等资源,场地不属于不适合建设危险地段,没有洪涝灾害、泥石流及含氡土壤威胁,场地安全范畴内无电磁辐射危害和火、爆、有害物质等危险源,场地内无超标污染物排放,并在场地内合理设立了垃圾分类收集设施。 3.1.2 该地块位于奇台县,西临卡拉麦里南路,南临哈密路,北临总部横六路,东临总部北四路,用地轮廓呈长方形,场地长边346米,宽边218米,地势南高北低,西高东低。用地性质为居住用地,建设用地面积:56066.9㎡。 3.1.3 本工程场地无水系,场地现状较为平整,设计基本保持原有场地高程,避免对原有场地破坏;场地内无需要保护古树名木,对于不不大于5年树龄或胸径不不大于10cm具备一定生态价值树木,采用移栽保护。 3.1.4 本工程场地建设强度满足本地规划部门批准设计条件。 3.2 总平面交通 3.2.1 本工程机动车停车采用地下车库及地面室外停车位相结合方式,以地下停车库为主(878辆)、地面室外停车位为辅(113辆). 3.2.2 场地内采用步行系统联系各单体建筑,与车行系统不交叉,除消防车外其他车辆不进入场地内部,实现人车分流。 4、建筑设计 4.1 本建筑体形系数为0.25,满足不不不大于0.28限值,窗墙比设计值为:东:0.01,南:0.34,西:0.01,北:0.25,窗墙比限值为:东:0.3,南:0.45,

绿色建筑设计说明专篇(公共建筑)

一、设计依据 1.《绿色建筑评价标准》GB50378-2006 2.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 3.《建筑采光设计标准》GB50033-2001 4.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 5.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 6.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 7.《建筑幕墙》GB21086-2007 8.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008 9.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 10. 国家、市现行的相关法律、法规、规范性文件 二、工程概况 1. 项目用地面积: m2 2.项目建筑面积,其中地上: m2 地下: m2 3. 是否有旧建筑:有□无□ 三、绿色建筑设计技术措施汇总 建设目标及关键绿色设计指标 建设目标一星B□一星A□二星B□二星A□三星□ 一、规划设计技术措施 必须说明内容 1. 应说明对场地保护方面的技术措施,包括原有地形地貌的维持、森林及古树的保护、水系的保护以及改 造后必要的生态复原措施; 2. 应说明对场地内部危险源的检测结果及避让措施; 3. 应说明避免对周边居住建筑日照产生影响的措施,包括幕墙的反射比控制以及避免夜间泛光照明的光污 染措施。 自选说明内容 1. 说明项目所在区域声环境的评测结果(数据取自有检测资质机构的环评报告),包括测点昼间和夜间的噪 声值; 2. 说明改善项目周边室外通风效果的设计措施,包括大体量单体的首层局部架空设计、开放连廊设计、建 筑朝向设计、与周边建筑的间距控制等方面的措施。如果进行了室外通风模拟,应说明主要活动区室外风速分布和静风区面积; 3. 说明建筑屋面和立面的绿化方式和绿化面积比例; 4. 说明选址和建筑出入口的设置充分考虑使用人员方便充分利用公共交通网络,包括出入口数量、出入口 距离公交站点的距离; 5. 说明地下空间的利用措施,包括地下空间的具体用途、地下空间建筑面积与建筑用地面积的比例; 6. 如项目的建设用地属于废弃场地,说明废弃场地的原有状况和改造措施。 二、建筑设计技术措施 必须说明内容 1. 应说明建筑节能设计的要点,简要描述窗墙面积比的控制、外墙和屋顶的隔热措施、外遮阳设置以及玻 璃的种类选择; 2. 应说明装饰性构件和功能性构件的设置情况。 自选说明内容 1. 说明外窗和幕墙的开启方式和开启比例。如有必要,说明空调通风系统的换气能力; 2. 说明外窗和幕墙的气密性等级; 3. 说明可变换功能的区域范围、隔断方式及可变化空间功能的区域面积比; 4. 说明项目室内布局对改善室内空气品质的效果、外窗开启面积和开启方式、室内穿堂风组织以及高大空 间的拔风设计等措施; 5. 对于宾馆类项目,应说明外墙、内墙、楼板和外窗的构造做法及其隔声措施; 6. 从建筑平面布局及功能空间布置上说明减少相邻空间的噪声影响的措施,包括室内噪声源的隔离及消声 措施。 7. 说明改善室内自然采光效果的技术措施,包括进深控制、多侧采光及天窗采光等措施; 8. 说明本项目采取的主要无障碍设计措施,包括无障碍入口、无障碍通道、无障碍楼梯、无障碍电梯、无 障碍厕所和无障碍停车位等; 9. 说明设备间、管道井的设置便于维修、改造和更换的措施; 10.说明在选择建筑材料时,尽可能考虑金属材料(钢材、铜、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材等材料 的使用情况; 11.如有旧建筑的利用,说明旧建筑的改造和加固措施; 12.说明本项目外遮阳(外窗、屋顶、外墙)设置情况。对于固定遮阳,重点描述南向和东西向的外遮阳设 置及平均外遮阳系数;对于活动遮阳,说明活动遮阳的类型及设置活动遮阳的外窗面积比; 13.说明地下空间自然采光的改善措施,包括采光井、下沉庭院和光导管的设置。 三、结构设计技术措施 必须说明内容 无 自选说明内容 1. 说明是否全部采用预拌混凝土,且预拌砂浆的使用是否符合本地区相关规定; 2. 6层以上钢筋混凝土建筑说明高强钢的使用情况,包括哪些钢筋采用了高强钢; 3. 6层以上钢筋混凝土建筑说明高性能混凝土的使用情况,包括混凝土的等级和使用部位; 4. 说明结构体系的优化情况,简要描述优化后的结构体系现状,优化措施和效果。 四、园林设计技术措施 必须说明内容 无 自选说明内容 1.分乔木、灌木、草本及地被、藤本植物、竹类和水生植物列举主要的乡土植物; 2.对乔、灌、草皮相结合的复层绿化进行说明; 3.对红线范围内非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用的透水地面措施进行说明。对利用建筑阴 附件1-1绿色建筑设计说明专篇(公共建筑)参考版本

公共建筑类项目绿色建筑设计专篇、方案阶段-上海版

***项目方案阶段 绿色建筑设计专篇(建筑) (基于上海市〈〈公共建筑绿色建筑设计标准》DG/TJ08-2143-2014编制) 一、设计依据: 1.1、上海市《公共建筑绿色建筑设计标准》DG/TJ08-2143-2014; 1.2、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378- 2014 ; 1.3、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229- 2010 ; 1.4、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 1.5、上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012; 1.6、其他国家、地方现行的法律、法规及相关标准和规定; 二、项目自身特点和要求的分析; 2.1.项目特点及基础条件: 结合规划方案描述项目特点(如区位及地理条件、场地类型、建筑功能、建筑规模、主要技术经济指标....)。描述可以利用的资源(如保护建筑、文物古迹、古树苗木及绿化景观 等)、可转化利用的天然资源(如光能、风能、地热、天然水系等)、可利用的城市公 共基础设施(如城市公共交通、市政配套)000 2. 2、项目绿建要求: 按照当地建设、规划主管部门意见,有关法规、及控修规的要求描述项目绿建要求。 三、拟在本项目中采用的绿色建筑技术:(备注:请根据项目绿建目标合理增减,下述并非全部需要) 四、本着“被动优先、主动优化、节资高效、舒适健康”的技术策略,集成成熟适用 先进技术,对项目实施技术策划与预评估,本项目拟按照_______ 星级绿色建筑标准设计, 拟采用的绿色建筑技术措施如下: 五、绿色建筑设计目标及评估: 六、基于项目基本概况,结合以上绿色建筑技术策略,按照上海市《公共建筑绿色建 筑设计标准》相关标准,本项目满足_____ 星级绿色建筑目标。项目评估见下表***星级部 七、绿色建筑设计主要技术措施: (一)建筑专业:(备注:请根据项目绿建目标合理增减,下述并非全部需要) 1、场地规划: 总体规划建筑容量主要技术经济指标符合上海市城市规划管理的相关规定、项目所在地区的控制性详细规划或修建性详细规划、项目选址意见书等的意见及要求。总平面布局避免污染排放物的建筑或场所为对环境正常使用产生影。