文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 隔爆水棚安装标准

隔爆水棚安装标准

隔爆水棚安装标准

矿属各单位:

根据公司要求,自2012年6月份开始我矿按高瓦斯矿井管理,根据《煤矿安全规程》第一百五十条规定:高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔(抑)爆设施,井下各巷道按要求需安装隔爆水棚,现将隔爆水棚安装标准及技术要求下发,望相关单位严格按照安装标准施工,具体安装标准如下:

一、隔爆水棚种类

隔爆水棚有水槽式水棚和水袋式水棚两种,根据我矿的具体条件,采用水袋式水棚。

二、隔爆水棚布置方式

隔爆水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水袋棚不得作为主要隔爆棚。根据我矿具体条件,采用集中式水袋棚布置方式。

三、隔爆水棚设置地点、位置要求

1、根据我矿实际情况,需要安装的地点:二2煤31011风巷、二2煤31011机巷、二2煤31011风巷下段、二2煤31011机巷下段、三2煤32051风巷、三2煤32051机巷、二2煤22081上采面风巷和机巷;

2、水棚应设在直线巷道内,水棚安设前后20m断面一致;

3、水棚与巷道交叉口、转弯处的距离应保持50~75m,与风门的距离应大于25m;

4、距工作面最近的一排水棚与工作面的距离必须在60~200m,随着采掘工作面的推进及时移动。

四、隔爆水棚设置遵循原则

1、隔爆水棚必须按规定进行安设,日常管理责任到人,实行挂牌管理,隔爆水棚的说明牌要标明安设地点、水棚类型、棚区长度、巷道断面、水袋数量、水袋容量、设计水量、实际水量、管理单位、管理人员;

2、水袋边缘与巷壁、支架、顶板(梁)之间的垂直距离不小于0.1 m,水袋距顶板(梁)的距离不大于1.0m;

3、水袋之间的间隙与水袋同支架或巷壁之间的间隙之和不得大1.5m,禁超1.8m,同一排(列)中水袋之间的最小间隙不小于0.1m,最大间隙不大于1.2m;

4、水棚安设在巷道顶部,水袋采取横向吊挂式布置,水棚距巷道轨面不小于1.8m,水棚应保持同一高度;

5、水棚排间距离为1.2~3.0m,每组隔爆水棚安装不少于10棚,每排安装水袋4

隔爆水棚安装标准

(共3页)