文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电设计方案

施工现场临时用电设计方案

目录

一、工程概况 (3)

二、施工现场勘察 (3)

三、施工用电方案编制依据

(4)

四、施工用电管理组织机构 (4)

五、岗位责任制

(5)

六、配电装置

(6)

七、施工用电布置 (7)

八、导线截面选择: (8)

九、配电箱、开关箱

(12)

十、电器装置的选择

(13)

十一、电缆线:

(14)

十二、保护零线 (15)

十三、重复接地及其作用 (16)

十四、接地装置材料要求 (16)

十五、防雷保护 (17)

十六、施工现场安全用电技术措施 (17)

十七、防火安全技术措施 (18)

十八、电气防火措施 (18)

十九、触电急救 (19)

二十、附图 (20)

施工现场临时用电方案

一、工程概况

工程名称:老港固废基地渗滤液应急处理项目

建设单位:启迪水务(上海)有限公司

设计单位:杭州市城乡建设设计院股份有限公司

监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司

施工单位: 上海爱杰建设有限公司

工程地址:老港综合填埋场西南角调节池西侧围栏外

建设规模:总建筑面积:6000㎡,地上二层,地下一层。结构类型为钢筋混凝土框架结构,基桩为PHC桩。

二、施工现场勘察

1.本工程位于浦东新区

2. 施工场地临时道路已铺筑,现场“三通一平”已完成,施工用电已接至现场(按

业主提供的一台变压器架放在场地的东南角),办公区与生产区分离,场地按文明标化要求进行布置。

3. 施工用电电源从现场临时变压器房引入,电源为400KVA。

4. 施工场地内所有障碍物已全部清理,符合施工条件。

三、施工用电方案编制依据

1、工程场地情况、施工组织设计和机械设备配备情况。

2、施工组织设计中的现场用电平面布置图;

3、国家及地方有关安全生产、文明施工的规定和规则;

4、地方及行业现行的规范、规程及技术标准

5、《建筑施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

6、国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》(GB13955-92)

7、国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

9、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

10、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008)

11、公司关于施工现场电气安全管理规定

四、施工用电管理组织机构

五、岗位责任制

1、项目经理安全用电岗位责任制

①认真执行国家、政府部门和企业的安全生产规章制度。

②坚持管生产必须管安全,以身作则,不违章指挥,积极支持安全专职人员工作。

③针对生产任务特点,制定和实施安全技术措施(施工用电组织设计)。

④定期对进入施工现场的人员,尤其是电工、机施工进行安全技术和安全纪律教育。

⑤每月组织管理机构人员对施工用电安全检查。

2、施工员安全用电岗位责任制

①认真执行各项用电安全规章制度,落实用电安全技术措施,加强施工生产现场管理,搞好文明生产。

②组织工人学习安全用电规章制度,坚持交任务的同时交安全要领,检查和督促班组安全作业。

③不违章指挥,组织施工人员和班组开展用电安全活动、认真消除事故隐患,对坚持违章作业的班组必要时可强制停产整顿。

④对现场安装的电气安全防护装置、组织验收,合格后方能使用。

3、安全员安全用电岗位责任制

①贯彻执行国家、政府部门关于安全用电的法规和企业的用电规章制度,做好用电安全管理和监督检查工作。

②对施工现场临时用电安全技术交底,并做记录。

③经常深入现场,掌握现场安全用电情况,指导各职能部门安全用电技术运作,调查研究不安全因素,提出改进措施。

④组织安全用电检查,及时向项目经理汇报安全用电情况。

⑤参加审查现场用电组织设计和编制安全用电技术措施计划,并对贯彻执行情况进行督促检查。

填写施工现场临时用电验收与定期检查记录。

⑥制止违章指挥和违章作业。

4、电工及机械人员安全用电岗位责任制

①制定本工程所有机械设备的安全操作要领和安全用电管理制度。

②对一切用电设备配齐安全防护的保险装置和安全设施,并经常检查,执行维修、保养制度,确保安全用电。

5、工人的安全用电岗位任制

①自觉遵守安全用电规章制度,不违章作业,有权拒绝违章指挥。

②认真学习安全用电、安全操作规程技术。

六、配电装置

按项目部总体部署,从总配电房至二级配电箱、二级配电箱至末级开关箱均采用电缆埋地或沿电缆沟敷设,通过交通要道等处采用套钢管保护;临时施工用电严格按照《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建筑施工安全检查标准》

JGJ59-2011的规定,并参照施工组织总设计要求,本工程采用TN-S专用保护接零系统。临时施工用电设三级配电三级保护,即总配电室的配电屏——分配电箱——开关箱,实行“一机一箱一闸一漏保”。

七、施工用电布置

1、总配电房按TN-S接零保护系统设置,位于施工现场的。

2、施工现场用电主要考虑结构施工用电机械设备。本工程上部结构施工时,共设置了1个钢筋加工区及1个木模板加工区;垂直运输机械本工程设置1台SD200 型货梯及一台TC5013塔吊,确保结构砌筑施工的需要。

施工用电采用三相五线制,实行三级配电、三级保护。施工用电负荷尽可能均衡布置,现场设置7个二级配电箱,满足照明用电、垂直运输机械、模板加工、钢筋加工、砂浆搅拌机等施工机具用电需求。

配电布置详《施工用电平面布置图》。

3、工程主要施工机械用电一览表(部分施工设备以各项施工方案为准,此处仅做参考)。

结构施工阶段主要机械用电一览表

备注:静压桩机用电开关需满足400KVA 八、导线截面选择:

㈠ 总用电量计算:

()44332211cos /10.105.1P K P K P K P K P H ∑+∑+∑+∑=?~

P H ----供电设备总需要容量(KW ); P 1----电动机额定功率(KW ); P 2----电焊机额定容量(KW ); P 3----室内照明容量(KW ); P 4----室外照明容量(KW );

Cos ?---电动机的平均功率因素(一般为0.65~0.75,最高为0.75~0.78)。

K 1、K 2、K 3、K 4----需要系数,查下表。

需 要 系 数 K 值

取 Cos ?=0.75,K 1=0.5,K 2=0.6,K 3=0.8,K 4=1.0 得:

P H =1.05(0.5×78.04÷0.75+0.6×102.12+0.8×75+1.0×10)=183.57KW 现场已配有一座配电房,容量为400KW ,满足用电需求。

㈡ 导线截面选择:

按现场允许电流计算式:

各级配电箱导线截面计算:

计线计线P P U P K I 0.275

.0380310000.1cos 3=????=

???=

?

⒈从变压器房到一级配电总干线

1)按导线允许电流选择: I线=2.0×183.57÷2=183.57(A)选用TJ型铜芯电缆75㎜2,其持续允许电流为224A,满足要求。

2)按机械强度选择:查建筑施工手册相关表格得知,绝缘导线户敷设不小于4㎜2

为同时满足上述二者要求,导线截面选用TJ型铜芯电缆75㎜2.

⒉从一级配电到二级配电

①二级箱导线计算:

供应设备:钢筋压力焊机1台100 KW,电焊机1台23.4KW,钢筋拉直机5.5KW,切断机5.5KW,弯曲机2.8KW;

P计=100+23.4+5.5+5.5+2.8=137.2KW

1)按导线允许电流选择:I线=2P计=2×137.2=277.4A

选用BX铜芯电缆3×150,其持续允许电流为290A,满足要求。

②二级箱导线计算:

供应设备:1台货梯25KW,砂浆机1台3KW,施工机具用电:6.6+2.2+12KW,照明用电10KW;

P计=25+3+6.6+2.2+12+10=52.8KW

1)按导线允许电流选择:I线=2P计=2×118.8=237.6 A

选用BX铜芯电缆3×120,其持续允许电流为259A,满足要求。

③二级箱导线计算:

供应设备:1台货梯25KW,砂浆机1台3KW,施工机具用电:6.6+2.2+12KW,照明用电5KW,木工机具机载:4+4=8KW;

P计=25+3+6.6+2.2+12+5+8=61.8KW

1)按导线允许电流选择:I线=2P计=2×61.8=123.6A

选用BX铜芯电缆3×50,其持续允许电流为141A,满足要求。○4二级箱导线计算:

供应设备:1台塔吊55KW;

P计=55KW

2)按导线允许电流选择:I线=2P计=2×55=110A

选用BX铜芯电缆3×50,其持续允许电流为141A,满足要求。

末级开关箱导线截面计算:

⑴木工三级配电

木工圆锯:P计= 2 K ;I线=2P计=2×2=4 A

可选用BX铜芯电缆3×4,其持续允许电流为30A,满足要求。

木工电刨:P计= 2 K ;I线=2P计=2×2=4 A

可选用BX铜芯电缆3×4,其持续允许电流为30A,满足要求。⑵钢筋三级配电

钢筋对焊机:P计= 100 K ;I线=2P计=2×100=200 A

可选用BX铜芯电缆3×95,其持续允许电流为222A,满足要求。

钢筋电焊机:P计= 23.4K ;I线=2P计=2×23.4=46.8 A

可选用BX铜芯电缆3×10,其持续允许电流为53A,满足要求。

钢筋拉直机:P计= 5.5 K ;I线=2P计=2×5.5=11 A

可选用BX铜芯电缆3×4,其持续允许电流为30A,满足要求。

钢筋弯曲机:P计= 2.8 K ;I线=2P计=2×2.8=5.6 A

可选用BX铜芯电缆3×4,其持续允许电流为30A,满足要求。

钢筋切断机:P计= 5.5 K ;I线=2P计=2×5.5=11 A

可选用BX铜芯电缆3×4,其持续允许电流为30A,满足要求。

⑶砂浆、混凝土搅拌机

砂浆搅拌机:P计= 3 K ;I线=2P计=2×3=6 A

可选用BX铜芯电缆3×4,其持续允许电流为30A,满足要求。

混凝土搅拌机:P计= 3.5 K ;I线=2P计=2×3.5=7 A

可选用BX铜芯电缆3×4,其持续允许电流为30A,满足要求。

(4)货梯

货梯:P计= 22K ;I线=2P计=2×22=44 A

可选用BX铜芯电缆3×10,其持续允许电流为53A,满足要求。

(5)各区照明配电

办公室照明:P计=25 K ;I线=2P计=2×25=50A

可选用BX铜芯电缆3×16,其持续允许电流为71A,满足要求。

生活区照明:P计=50K ;I线=2P计=2×50=100A

可选用BX铜芯电缆3×35,其持续允许电流为115A,满足要求。

九、配电箱、开关箱

1、施工现场临时用电工程采用TN-S系统,设置专用的保护零线,使用五芯电缆配电系统,采用“三级配电三级保护”,总配电箱第一级动力触电安保器触电动作电流在75-50MA以下,同时开关箱装设漏电保护器(30mA,0.1S),杜绝漏电事故。动力与照明的保安器必须分开设置。实行“一机一闸一漏一箱”。每台设备有各自专用的开关箱,从而确保临时用电的安全。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与

其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

⒉配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,配电箱、开关箱上部须设置防雨、防尘棚。

⒊配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

⒋配电箱、开关箱采用铁板制作,厚度不小于1.5mm。

⒌配电箱、开关箱装设牢固、端正,移动式开关箱、配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下部离地1.4~1.6m,移动配电箱、开关箱的下部离地

0.8~1.6m。

⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按规定的位置固定在电器安装板上,不得有歪斜和松动。连接线用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

⒎配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等均作保护接零。保护接零通过接线端子板连接。

⒏配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

9.动力电箱与照明电箱应分开装置,严禁混合使用。

十、电器装置的选择

⒈配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准用破损、不合格的用电器。

⒉总配电箱应装设总隔开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自

动开关和分路自动开关)以及漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器、分路处在动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。

⒊总配电箱应装设电压表、总电度表及其它仪表。

⒋开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

⒌漏电保护器(RCD)应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开并箱隔离开关的负荷侧。

⒍漏电保护器的选择应符合国标GB6829—2008 《漏电电流动作保护器(剩余电流作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

7.潮湿场所(地下室、水泵房)和潜水泵、泥浆泵所用的漏电保护器为15mA。十一、电缆线:

⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁地面明设,以免机械损伤和介质腐蚀。

⒉进入工地内电缆线路采用埋地引入,固定点每楼层设二处。电缆水平敷设沿墙或门口固定,最大弧垂点距地为2米。

⒊电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。

⒋电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.7m,并应在电缆上下均铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖硬质保护层,电缆穿越建筑物、构筑物、道路、而受机械操作损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m外,必须加设护套管。

⒌埋地电缆线接头设在地面上的专用接线盒内。接线盒做到防水、防尘、防机械损伤,远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

⒍电缆接头牢固可靠。用绝缘物包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

十二、保护零线

⒈保护接零

保护接零:电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线连接。

⒉保护接零作用

保护接零能够使发生漏电的相线与零线之间形成单相短路,从而使设备的保护装置动作(如熔丝烧断、开关跳闸),消除了事故隐患。即使在保护装置未动作前,接零保护同样能起的降低漏电设备外壳对电压的作用,避免或者减速轻触电事故的发生,最大限度地保障人身安全。

⒊保护零线的要求:

保护零线:由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,专门以连接电气设备正常不带电导电部份的零线,称为专用保护零线简称保护零线。本工程保护零线是由变压器中性点直接接地引出的。

①保护零严禁通过任何开关或熔电器。

②保护零线作为接零保护的专用线,要单独用一根线,不能代作它用。

③保护零线在整个电路中,除在工作接地线或总配电箱电源侧从零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气联接。

④保护零线的标志为绿/黄双色线,任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

十三、重复接地及其作用

重复接地:在中性点直接接地系统中,除在中性点直接接地外,在中性线上的一处或多处再作接地,称为重复接地。

重复接地的作用:

⒈降低故障点的对地电压;

⒉改善了保护零线的保护性能;

⒊当零线发生断裂时(保护零线)能够减轻事故的危害程度;

⒋缩短故障持续时间,加速保护装置(如熔体)的动作;

本工程保护零线除在总配电箱处作重复接地外,还在配电线路的中间处和末端处做重复接地。

十四、接地装置材料要求

⒈垂直接地体采用5×5角钢。根据其他现行规范的要求和有关资料的介绍,两接地体之间为了减少相邻的屏蔽作用,垂直接地体的间距等于两接地体长度之和时效果最好,水平接地体和连线之间的连接必须用焊接,其焊接长度为角钢宽度的2倍。

⒉连线采用角钢。连线应引出地面,在角钢上端打孔与零线(或零线引下线)连接牢固,同时注意除锈,保证电气连接,不将导线直接接到地下去。

⒊每一接地装置的接地线均采用二根以上导体在不同点与接地装置连接。

⒋接地体设置在离开建筑物1.5m外,并避免设在道路和人员经常活动的地方。接地体、接地线的水平连接部分敷设在距地面0.7m的沟内,并用回填土埋好。

⒌连接保护零线和接地引出线的导线与保护零线的截面相同。

十五、防雷保护

⒈避雷装置作用

避雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。接闪器装设在被保护物的顶端突出位置。当被保护物的上空出现雷云时,雷云放电总是沿着地面上最接近的物体向大地放电,避雷接闪器在建筑物顶端最突出的位置,而且具有导电性能良好的引下线和接地装置(接地电阻小于其他物体),这样雷云的大量电荷通过避雷装置流向大地,避免了发生雷击,就保护了被保护物免遭到破坏。避雷装置起到了引导、疏通雷电的作用。

⒉避雷装置要求

①塔吊、物料提升机等机械设备上的避雷针(接闪器)长度为1.5m,.用直径为12mm的圆钢制作。

②引下线直接利用设备的金属结构体,保证电气连接。

③接地体的安装参考重复接地装置的接地体的要求。

④同一台电气设备的重复接地与防雷接地使用同一个接地体,接地电阻符合重复接地电阻值的要求,不大于10欧姆。

十六、施工现场安全用电技术措施

⒈所有配电箱均应标明其名称、用途并作出分路标记。

⒉所在配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。

⒊所有配电箱、开关箱项目部应每半月检查一次和维修一次。

⒋对配电箱,开关箱进行检查维修时必须将其前一级相应的电流开关闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

⒌所有的配电箱、开关箱在使用过程中须按照下面操作顺序。

⑴送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱。

⑵停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现故障紧急情况除外)。

十七、防火安全技术措施

⒈施工现场建立防火领导小组。

⒉对施工现场临时用电严禁使用花线。

⒊通过导线的电流不能超过额定电流容量。

⒋有漏电和剥皮导线应严禁使用。

⒌总配电房、各分配电箱应设置干粉式消防灭水器。

⒍电焊作业要按有关规定,向工地安全保卫部门申请,办理动火审批手续,定出有效措施,并派专人监护,严禁火灾事故发生。

⒎电炉除生产需要经批准使用的场所外,其它一律严禁使用,并不准使用灯具取暖。

十八、电气防火措施

电气火灾是指由于电气引起的火灾,有时,电设备本身过载,接触不良式短路等虽然没有引起大火但却使电气设备本身烧毁,所以必须预防。

⒈防止电气火灾的方法:第一从思想上重视,建立健全各项规章制度;第二认真落实“安全第一,预防为主”的方针,实行“安全生产、人人有责”,团结一致,齐心协力,做扎扎实实的预防工作,把事故隐患消灭在萌芽状态;第三各种电气设备严格按规范、标准规定安装;第四加强维护修理,及时消除隐患;第五在容易引起火灾地地方,设置有效的消防器材。

⒉扑灭电气火灾的安全要求:

①首先切断电源,以防触电事故。注意不能直接用水泼或不顾什么性质的灭火器,拿起来就喷。

②如果无法及时切断电源时,为了争取时机,就要带电灭火。带电灭火必须选择适当的灭剂。二氧化碳、四氯化碳或干粉灭火剂都是不导电的,可以用于带电灭火。不能选用泡沫灭火机,泡沫灭火机的灭火剂有导电性。

使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,并将水枪金属喷嘴接地。带电灭火时,现场所有人员应注意电线断落后可能触及人体以及带电体接地短路后形成跨步电压。人与带电体要保持安全距离。

③当火势较大,一时难以扑灭或可能引起严重后果时,立即通知消防部门。

十九、触电急救

⒈发现有人触电后应:

①首先抢救伤员,并防止事故扩大;

②保护好现场;

③立即向项目经理、安全员、施工员等报告。

⒉对触电者的抢救:

①首先使触电者迅速脱离电源。办法有切断电源,用干燥的木棒、竹竿挑开电线;通过绝缘物拉开触电者;用干燥的木板、塑料板等绝缘板塞进触电者身下,使其与地隔开(绝缘);通知有关部门停电;抛郑裸金属导线,造成断路。如果触电者在高处,应同时采用防止触电者脱离电源后摔下来的措施。

②触电者脱离电源后,立即就近移至干燥、通风的位置,分情况进行现场救护。

如果触电者伤害不重,神态清醒,但心慌、无力,应让其静卧休息,注意观察,

并请医生前来或送医院;

触电者失去知觉,但心跳呼吸正常,应让其舒适平卧,解开衣扣腰带,保持周围空气流通,以利呼吸,同时立即请医生前来或送医院;

当触电者已停止呼吸时,应立即进行口对口人工呼吸;当触电者心脏跳动停止时,应立即进行胸外心脏挤压;当触电者呼吸和心脏跳动都已停止时,应立即同时进行人工呼吸和胸外心脏挤压。

⒊如果对触电者进行人工呼吸时,要做到准确救治,就地抢救,坚持到底。要按照操作要领,不管在现场,还是在医院的途中,都不能停止,做到医生未来不等待,自始致终不中断,直至医生确认无法救活时,方可停止抢救。

二十、附图

1、平面布置图

2、用电系统图

3、系统配置图

相关文档