一、第十二册《建筑智能化系统设备安装工程》(以下简称本定额),包括综合布线系统工程,通信系统设备安装工程,计算机网络系统设备安装工程,建筑设备监控系统安装工程,有线电视系统设备安装工程,扩音、背景音乐系统设备安装工程,电源与电子设备防雷接地装置安装工程,停车场管理系统设备安装工程,楼宇安全防范系统设备安装工程,住宅小区智能化系统设备安装工程,费用等内容。适用于智能大厦、智能小区新建、扩建项目中的智能化系统设备的安装调试工程。

二、下列内容执行其他相应定额:

1.电源线、电力电缆、控制电缆敷设、电缆托架铁件制作、铁塔制作、电线槽安装、桥架安装、电线管敷设、电缆保护管敷设、接线箱、安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座底盒(接线盒),通信工程中的立杆工程、土石方工程、建筑物防雷及接地系统工程执行第二册《电气设备安装工程》相关定额。

2.电缆沟砌筑工程、通信工程中的天线基础,执行《福建省建筑工程消耗量定额》的相应项目。

三、为配合业主或认证单位验收测试而发生的费用,在合同中协商确定。

四、本定额中的工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,但均已包括在内。

第一章综合布线系统工程

说明

一、本章不包括的内容:钢管、PVC管、桥梁、线槽敷设工程、管道工程、杆路工程、设备基础工程和埋式光缆的挖填土工程,若发生挖填土工程时,执行第二册《电气设备安装工程》定额;基础工程执行《福建省建筑工程消耗量定额》。

二、本章敷设双绞线缆布放定额是按六类以下(包括六类)系统编制的,高于六类的布线系统工程定额人工乘以系数

1.10。暗槽内穿放时槽道含地槽、水平槽、垂直槽。

三、在已建天棚内敷设线缆时,其定额人工乘以系数1.30。

四、室外架设架空光缆子目工作内容不包括装拉线工程。

工程量计算规则

一、双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放,区分不同敷设方式,按单根(束)“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线盒所占长度,其预留长度和附加长度,按下表规定。

二、制作跳线以“条”为计量单位,卡接双绞线缆以“对”为计量单位,跳线架、配线架安装以“条”为计量单位。

三、安装各类光缆终端盒和跳线打接以“个”为计量单位。

四、双绞线缆测试、光缆测试以“链路”为计量单位。

五、光纤连接区分单、多模,按连接方法以“芯”(或“端口”)为计量单位。

六、布放尾纤以“根”为计量单位。

七、室外架设架空光缆以“m”为计量单位。

八、光缆接续以“头”为计量单位。

九、制作光缆成端接头以“套”为计量单位。

十、安装泄露同轴电缆接头以“个”为计量单位。

十一、成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以“台”为计量单位。

十二、安装电话出线口、电话电缆架空引入装置以“个”为计量单位。

说明

一、本章设备、天线、铁塔按成套购置考虑,包括构件、标准件、附件;铁塔若非成套购置,执行第二册《电气设备安装工程》铁塔制作安装。

二、本定额不包括铁塔基础施工、埋预件的埋设及防雷接地施工。若在楼顶架设铁架,定额人工乘以系数1.25。

三、微波无线接入系统设备安装定额子目工作内容不包含基站主设备到交换机之间的线缆架设,如需要,可按有关定额规定计取。

四、安装通信天线:

1、楼顶增高架上安装天线按楼顶铁塔上安装天线处理。

2、铁塔上安装天线,不论有、无操作平台均执行本定额。

3、安装天线的高度均指天线底部距塔(杆)座的高度。

4、天线在楼顶铁塔上吊装,是按照楼顶距地面20m以下考虑的,楼顶距地面高度超过20m的吊装工程,按照第11章的高层建筑增加费的规定计取。

五、移动通信天馈系统全向天线长度在4m以上时,按相应定额子目人工乘以系数1.2。天馈系统附属设备安装中放大器、分路器、匹配器如为室外安装时按相应室内定额人工乘以系数1.2。基站设备安装信道板子目仅适用于已有机架的扩容工程。CDMA基站系统调试中“扇·载”指一个扇区和一个载频之积,全向天线按一个扇区处理。

六、光纤通信:

光纤传输设备安装与调测定额10Gb/s、2.5Gb/s、622Mb/s系统按1+0状态编制。当系统为1+1状态时,TM终端复用器每端增加2个工日,ADM分插复用器每端增加4个工日。

工程量计算规则

一、铁塔架设,以“t”为计量单位。

二、天线安装、调试,以“副”(天线加边加罩以“面”)为计量单位。

三、馈线安装、调试,以“条”为计量单位。馈线调试按馈线条、副(每两个接头为一条)计算。

四、微波天线接入系统基站设备、用户站设备安装、调试,以“台”为计量单位。

五、微波无线接入系统联调,以“站”为计量单位。

六、卫星通信甚小口径地面站(VSAT)中心站设备安装、调试,以“台”为计量单位。

七、卫星通信甚小口径地面站(VSAT)端站设备安装、调试、中心站站内环测及全网系统对测,以“站”为计量单位。

八、移动通信天馈系统中安装、高度、直放站设备、基站系统调试以及全系统联网调试,以“站”为计量单位。

九、光纤数字传输设备安装、调试以“端”为计量单位。

十、程控交换机安装、调试以“部”为计量单位。

十一、程控交换机中继线调试以“路”为计量单位。

十二、会议电话、电视系统设备安装、调试以“台”为计量单位。

十三、会议电话、电视系统设备联网测试以“系统”为计量单位。

第三章计算机网络系统设备安装工程

说明

一、本章定额包括计算机(微机及附属设备)和网络系统设备,适用于楼宇、小区智能化系统中计算机网络系统设备的安装、调试工程。

二、本定额不包括支架、基座制作和机柜的安装,发生时,执行第二册《电气设备安装工程》相关定额。

三、无线网卡调试套用以太网卡(自适应)定额子目。基带调制解调器指DDN、ISDN、帧中继调制解调器。

四、无线网桥功能调试套用局域网路由器设置定额子目。网络调试子目中信息点是指接入到局域网中的信息用户点。

五、试运行超过1个月,每增加一天,则综合工日、仪器仪表台班的用量分别按3%增加。

工程量计算规则

一、计算机网络终端和附属设备安装,以“台”为计量单位。

二、网络系统设备、软件安装、调试,以“台(套)”为计量单位。

三、局域网交换机系统功能调试,以“个”为计量单位。

四、网络调试、系统试运行、验收测试,以“系统”为计量单位。

第四章建筑设备监控系统安装工程

说明

一、本章定额适用于楼宇建筑设备监控系统设备安装调试工程。其中包括多表远传系统;楼宇自控系统;

二、本章设备按成套购置考虑,不包括设备的支架、支座制作,发生时执行第二册《电气设备安装工程》相关定额。

三、抄表采集系统中设备安装均按墙上明装考虑,角铁支架材料费另计。

四、本章楼宇建筑设备监控系统设备的全系统调试费用,可另计。

工程量计算规则

一、基表及控制设备、第三方设备通讯接口安装、抄表采集系统安装、调试,以“个”为计量单位。

二、中心管理系统调试、控制网络通讯设备安装、控制器安装、流量计安装、调试,以“台”为计量单位。

三、楼宇自控中央管理系统安装、调试,以“系统”为计量单位。

四、楼宇自控用户软件安装、调试,以“套”为计量单位。

五、温、湿度传感器、压力传感器、电量变送器和其他传感器及变送器,以“支”为计量单位。

六、阀门及电动执行机构安装、调试以“个”为计量单位。

第五章有线电视系统设备安装工程

说明

一、本章定额适用于有线广播电视、卫星电视、闭路电视系统的安装调试工程。

二、LED显示屏钢支架制作安装可以另行计算。若使用机械吊装,机械费可另行计算。若为嵌入式安装,挖洞及修补工作另套相应定额。连接线路另套相应定额。

三、本章设备按成套购置考虑,天线在楼顶上吊装,是按照楼顶距地面20m以下考虑的,楼顶距地面高度超过20m的吊装工程,按第11章说明计取高层建筑施工增加费。

四、调试用户终端每户用户终端按2个计算。

工程量计算规则

一、电视共用天线安装、调试,以“副”为计量单位。

二、射频传输电缆区分不同敷设方式,按单根“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线盒所占长度,其预留长度和附加长度,按照第1章规定。

三、制作天线电缆接头,以“头”为计量单位。

四、电视墙安装、前端射频设备安装、调试,以“套”为计量单位。

五、LED显示屏安装,按外框尺寸以“m2” 为计量单位。

六、卫星地面站接收设备、光端设备、有线电视系统管理设备、播控设备安装、调试,以“台”为计量单位。

七、干线设备、分配网络安装、调试,以“个”为计量单位。

第六章扩音、背景音乐系统设备安装工程

说明

一、调音台种类表示程式:1+2/3/4

式中:“1”调音台输入路数;

“2”立体声输入路数;

“3”编组输出路数;

“4”主输出路数。

二、如果扩声系统中使用SISTM空间成像三声道输出调音台,系统联调和试运行定额人工乘以系数1.3。

工程量计算规则

一、扩声系统设备安装、调试,以“台”为计量单位。

二、扩声系统设备试运行,以“系统”为计量单位。

三、背景音乐系统设备安装、调试,以“台”为计量单位。

四、背景音乐系统联调、试运行,以“系统”为计量单位。

第七章电源与电子设备防雷接地装置安装工程

说明

一、本定额适用于弱电系统设备自主配置的电源,包括太阳能电池、柴油发电机组、开关电源。

二、有关建筑电力电源、蓄电池、不间断电源布放电源线缆、建筑防雷、接地系统执行第二册《电气设备安装工程》相关定额。

三、本章防雷、接地定额仅适用于电子设备防雷、接地安装工程。防雷、接地装置按成套供应考虑。

四、太阳能电池安装,已含吊装太阳能电池组件的工作,使用中不论吊装高度,执行同一定额。太阳能电池按套配置,如需配套主材由设计按实计列。

五、安装柴油发电机组定额,不包括设备基础。所需主要材料由设计按实计列。安装发电机组排气系统所用镀锌钢管、U形钢、90度弯头、法兰盘、法兰螺栓、紧固螺栓、膨胀螺栓等主要材料由设计按实计列。安装与柴油发电机在一体的燃油箱、机油箱均不得使用安装燃油箱、安装机油箱定额。

工程量计算规则

一、太阳能电池方阵铁架安装,以“㎡”为计量单位。

二、太阳能电池、柴油发电机组安装,以“组”为计量单位。

三、柴油发电机组体外排气系统、柴油箱、机油箱安装,以“套”为计量单位。

四、开关电源安装、调试、整流器、其他配电设备安装,以“台”为计量单位。

五、天线铁塔防雷接地装置安装,以“处”为计量单位。

六、电子设备防雷接地装置、接地模块安装,以“个”为计量单位。

七、电源避雷器安装,以“台”为计量单位。

第八章停车场管理系统设备安装工程

说明

一、本章设备按成套购置考虑,在安装时,如需配套材料,由设计按实计列,另行计算。

二、电缆敷设执行第二册《电气设备安装工程》相应定额及有关规定。

三、本章全系统联调(包括:车辆检测识别设备系统,出(入)口设备系统,显示和信号设备系统,监控管理中心设备系统)是指全系统安装完毕并且联通,按国家有关规范所进行的全系统的检测、调整和试验。

工程量计算规则

一、车辆检测识别设备、出入口设备、显示和信号设备、监控管理中心设备安装、调试,以“套”为计量单位。

二、分系统调试和全系统联调,以“系统”为计量单位。

第九章楼宇安全防范系统设备安装工程

说明

一、本定额适用于新建楼宇安全防范系统设备安装工程。

二、本章设备按成套购置考虑。

三、本章包括以下工作内容:

1.设备开箱、清点、搬运、设备组装、检查基础、划线、定位、安装设备。

2.施工及验收规范规定的调整和试运行,性能试验、功能试验。

3.各种机具及附件的领用、搬运、搭设、拆除、退库等。

四、系统调试中的系统装置包括前端各类入侵报警探测器,信号传输的终端控制设备、监视器及录像、灯光、警铃等所必须的联动设备。

工程量计算规则

一、入侵报警器(室内外、周界)设备安装工程,以“套”为计量单位。

二、出入口控制设备安装工程,以“台”为计量单位。

三、安全检查设备安装工程,以“台”为计量单位。

四、电视监控设备安装工程,以“台”(显示装置以“㎡”)为计量单位。

五、分系统调试、系统集成调试,以“系统”为计量单位。

第十章住宅小区智能化系统设备安装工程

说明

一、有关综合布线、通讯设备、计算机网络、家居三表、有线电视设备、背景音乐设备、防雷接地装置、停车场设备、安全防范设备等的安装、调试执行相应定额项目。

二、网络设备安装定额仅限于基本安装测试,不包括跳线或输入输出线缆接头制作和连接。

三、小区智能化系统设备调试和试运行分系统计算,规模按3000户考虑,以此为基数,比例类推。

四、本章设备按成套考虑。

工程量计算规则

一、住宅小区智能化设备安装工程,以“台”为计量单位。

二、住宅小区智能化设备系统调试,以“套”(管理中心调试以“系统”)为计量单位。

三、小区智能化系统运行、调试,以“系统”为计量单位。

第十一章费用

说明

一、地下室施工增加费,是指在地下室施工(非夜间)中人工、机械降效及施工照明等增加的费用。

二、脚手架搭拆费,是指施工时搭拆脚手架所发生的费用。

三、安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程施工时,因生产操作或生产条件限制(如不准动火)干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。

四、在有害身体健康的环境中施工降效增加费用,是指在有关规定允许的前提下,改扩建工程施工范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。

五、超高增加费,是指操作物至操作地点距离超过定额设定施工距离(指高度)而需要补充的费用。

六、高层建筑增加费,是指在高度6层或20m以上的工业与民用建筑施工时,人工降效、材料、工具垂直运输增加费用、施工用水加压泵台班费用、上部洞体施工照明增加费用、工人上下班使用的外用电梯和上、下通信联络等所发生的费用。

工程量计算规则

一、地下室施工增加费,按安装工程的项目定额工日之和计算。

二、脚手架搭拆费,按安装工程的项目定额工日之和计算。

三、安装与生产同时进行的增加费,按有干扰安装工作正常进行的安装工程项目定额工日之和计算。

四、在有害身体健康的环境中施工增加费,按有害身体健康环境的安装工程项目定额工日之和计算。

五、超高增加费,按超过5m部分安装工程项目定额工日之和计算。

六、高层建筑增加费,按安装工程的项目定额工日之和计算。

《河北省安装工程12定额》定额解释

(河北省安装工程12定额)定额解释 发布日期:2015-8-19 第二册电气设备安装工程 1.总等电位端子箱安装执行第二册第四章中2-324还是执行第二 册第九章2-752? 答:按2-751或2-752. 2.桥架安装是否包含支架安装? 答:不包括支架安装。 3.第二册“电气设备安装工程”中“电缆沿垂直通道敷设”中垂直通道定义不明确,电井是否属于垂直通道? 答:一根电缆沿垂直的通道敷设,其垂直敷设长度超过20m(6层),即可套用“电缆沿垂直通道敷设”项目。 4.章节说明中“电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目”如果竖向如果是30m,套用垂直通道定额是整个30m还是30~20m(即超过部分套用垂直通道),此项是否可以明确一下? 答:指竖向敷设部分,即30m。 5.电缆工程量计算规则中,电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留长度怎么计算?如:一根电缆两端连接配电箱,在桥架内敷设100m,穿管暗敷20m,进入每个配电箱的预留长度按3.5m考虑,那么这根电缆的敷设驰度、波形弯度、交叉的预留长度是多少? 答:本例中,电缆工程量=(100桥架+20暗敷+2×3.5预留)×(1+2.5%波形系数) 6.第二册“电气设备安装工程”工程量计算规则,第六条“预分支电缆(亦称母子电缆)敷设,不区分电力电缆芯数,按主电力电缆(母电缆)截面以‘100m/束’为计算单位计算”明确意思是否为计算预分支电缆时只计算母电缆长度,分支电缆如何处理? 答:定额是综合考虑的,分支电缆安装已包括在定额中。 7.第二册第八章说明中第十四条,因预分支电缆的电缆头费用已计入预分支电力电缆价格之内,故不再计取电缆头制作安装。请问:预分支电缆的电缆头和配电箱连接的接线工作如何计取? 答:电缆头安装已在预分支电缆安装中综合考虑。 8.定额中预分支电力电缆敷设没有区分敷设方式,请问:预分支电力电缆沿垂直通道敷设,应该怎么套用定额? 答:预分支电力电缆不区分敷设方式均执行同一项目。 9.第二册“2-543”“2-544”预管工程是否包括工作井的挖埋,与市政定额——排水工程——顶管工程有什么区别?管径不同时能否互套? 答:第二册中的顶管不包括工作坑的挖填,主要适用于电缆保护管短距离顶管或过小区道路顶管。 10.在实际结算过程中对暗装配电箱在主体结构施工时放一个木套箱存在分歧,审计单位认为木套箱在土建主体模板施工中已经包含,施工方认为木套箱由自己制作并在主体施工时配合安装,此项是否可以明

河北2012装饰装修定额计算规则

目录 B.1楼地面工程 (1) B.2墙柱面工程 (6) B.3天棚工程 (24) B.4门窗工程 (30) B.5油漆、涂料、裱糊工程 (42) B.6其他工程 (51) B.7脚手架工程 (55) B.8垂直运输及超高增加费 (59) B.9其他可竞争措施项目 (62) B.10不可竞争措施项目 (64)

B.1 楼地面工程 说明 一、砂浆、石子浆的厚度、强度等级,混凝土的强度等级,设计与定额取定不同时,可以进行换算。 二、垫层项目如用于基础垫层时,人工、机械乘以1.20(不含满堂基础)。 三、地板采暖房间垫层,按不同材料套用相应定额,人工乘系数1.80,材料乘系数0.98。 四、地面刷素水泥浆按B.2墙柱面相应项目计算。 五、楼梯找平层按水平投影面积乘系数1.37,台阶乘系数1.48。 六、楼地面块料面层水泥浆结合层厚度每增减1mm,每100㎡增减相应人工0.276工日,砂浆0.102m3,灰浆搅拌机(200L)0.012台班。 七、整体面层、块料面层使用的白水泥、金属嵌条、颜料等,如设计与项目取定不同时,可以调整。 八、水泥砂浆地面如压线时,每100㎡增加1.58工日。 九、块料面层现场切割为弧形、异型、拼花及斜铺时,按相应项目人工乘系数1.50,块料损耗率按实际调整。 十、平铺陶瓷地砖,如设计有波打线,周长≦2400mm时,其损耗率调整为2.5%;周长>2400mm时,其损耗率调整为4%;波打线执行零星项目。 十一、本章石材楼地面干粉型粘结剂厚度取定4mm,陶瓷地砖楼地

面干粉型粘结剂厚度取定2.5mm,干粉型粘结剂厚度与定额取定不同时,每增减1mm厚度,每100㎡增减干粉型粘结剂169kg,水增减0.042m3,其他不变。 十二、同一铺贴面采用不同种类、材质的材料,应分别按本章相应项目计算。 十三、大理石、花岗岩楼地面拼花是按成品考虑的,镶拼面积小于0.015㎡的石材,执行点缀定额项目。 十四、楼地面块料面层、整体面层(现浇水磨石楼地面除外)均未包括找平层,如设计要求时,另行计算。 十五、块料楼地面面层均不包括酸洗、打蜡,发生时可按相应项目计算。 十六、整体面层、块料面层的楼地面项目和楼梯面层(除水泥砂浆及水磨石楼梯外),均不包括踢脚线工料。楼梯踢脚线按相应踢脚线项目乘1.15计算。(水泥地面应加踢脚面积) 十七、楼梯不包括板底及侧面抹灰。板底抹灰执行本册“B.3天棚工程”相应项目,侧面抹灰按本册B.2墙柱面工程相应项目计算。 十八、楼地面块料零星项目适用于楼梯侧面、台阶侧面、小便池、蹲台、池槽以每个平面面积在1㎡以内定额未列项目的工程。 十九、金刚砂耐磨地面基层混凝土厚度调整执行混凝土场面每增减5mm项目。 二十、木地板填充材料,可按有关章节相应项目计算。 二十一、设计规定龙骨的间距、规格和型号如与定额取定不同时,可

福建省建筑工程消耗量定额2005..

福建省建筑工程消耗量定额(2005版) 总说明 一、《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)(以下简称本定额),依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95),并结合福建省实际情况编制。 二、本定额是福建省完成规定计量单位建筑分项工程所需的人工、材料、机械台班消耗量标准;是编制建筑工程施工图预算、招标工程预算造价和确定建筑工程造价的依据;是编制建筑工程设计概算、投资估算、企业定额和投标报价的基础。 三、本定额适用于福建省行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程、仿古建筑工程以及建筑物地下室的人防工程。 四、本定额是按照正常的施工条件,目前多数企业具备的机械装备程度,施工中常用的施工方法、施工工艺和劳动组织,以及合理工期和合格工程进行编制的,反映了社会平均消耗水平。 五、本定额是依据国家和省有关现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的,并参考了有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 六、本定额的人工消耗量:人工以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工、辅助用工以及人工幅度差。 七、本定额的材料消耗量: 1.材料消耗量包括主要材料、辅助材料和零星材料等,并计算了相应的施工场内运输及施工操作损耗。 2.混凝土的养护均按自然养护考虑。 3.周转性材料已按规定的周转次数摊销计入定额内。 4.用量少、占材料费比重小的材料合并为其他材料费,以“元”表示。 5.施工工具用具性消耗材料,未列出定额消耗量,在生产工具用具使用费中考虑。 6.本定额取定的混凝土、砂浆等半成品与设计的有下列不同时,按《混凝土、砂浆等半成品配合比》调整: (1)混凝土、砂浆等半成品的类型不同; (2)混凝土的塌落度、强度等级或其采用的水泥强度等级、粗骨料种类及粒径不同; (3)砌筑砂浆的强度等级或其采用的水泥强度等级不同; (4)抹灰砂浆的体积比不同。八、本定额的施工机械台班消耗量: 1.机械台班消耗量是按正常合理的机械配备和机械施工工效编制的,包括了机械幅度差。 2.随工作班组配合的中小型机械台班消耗量已列入相应定额项目内。 3.未列出消耗量的施工机械台班合并为其他机械费,以“元”表示。九、本定额除另有说明外均已包括材料、半成品、成品从现场集中堆放地点、工地仓库或现场加工地点至操作安装地点的场内水平运输费,以及周转性材料在同一城区内的场外运输费。本定额已包括檐高3.6m以内的材料垂直运输费用,檐高3.6m以上的材料垂直运输费用按第十一章有关规定另行计算。 十、本定额是按建筑物檐高20m以内编制的,当建筑物檐高超过20m时,按以下规定另行计算建筑物超高施工增加费。建筑物的檐高,是指设计室外地坪至檐口滴水的高度;突出屋面的水箱间、楼梯间、电梯房、女儿墙等不能计算檐高。 1.建筑物超高施工增加费包括建筑物超高降效和加压水泵台班费用。 2.建筑物超高降效,包括人工降效和机械降效,按降效项目的人工、机械台班消耗量乘以下表相应的降效率计算。降效项目,包括建筑物基础以上的全部项目,不包括土石方、室内垫层、室外工程、地下室(含顶板)、垂直运输、各类构件的水平运输及各项脚手架。

河北省2012装饰装修定额说明及计算规则(含定额总说明)

全国统一建筑装饰装修工程耗量定额总说明 一、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》(以下简称本定额),是依据《全国统一建筑工程基础定额》(土建工程)(GJD-101-95)及《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(GYD-901-2002),结合我省实际,按照合理的施工组织设计和正常的施工条件、目前多数企业具备的机械装备程度、施工中常用的施工方法、施工工艺和劳动组织以及合理工期进行编制的。 二、本定额是依据国家、省有关现行工程建设标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程以及造价管理政策法规编制的。 三、本定额适用于河北省行政区域内新建、扩建和改建的建筑装饰装修工程。 四、本定额中的消耗量(不含可竞争措施项目消耗量)是编制施工图预算、最高限价、标底的依据。本定额是工程量清单计价、投标报价、进行工程拨款、竣工结算、衡量投标报价合理性、编制企业定额和工程造价管理的基础或依据,是编制概算定额、概算指标和投资估算指标的主要资料。 五、本定额分为实体项目、措施项目及附录共三部分,其中措施项目分为可竞争措施项目和不可竞争措施项目。实体项目及不可竞争措施项目消耗量不得调整;可竞争措施项目消耗量在编制最高限价、标底、报价时可以合理调整。

六、本定额可竞争措施项目包括:脚手架工程、垂直运输及超高增加费及其他科竞争措施项目,其中其他可竞争措施项目由成品保护、冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、生产工具用具使用费、检验试验配合费、场地清理费、二次搬运费、临时停电停水费组成;不可竞争措施项目包括安全生产、文明施工费。 七、本定额适用于供料单价法,也可用于综合单价法。 八、装饰工程应用供料单价法计价方式时,在不同的计价阶段使用本定额应符合以下规定:1.在编制最高限价或标底时,人工单价按建设行政主管部门或造价管理机构发布的指导价调整;材料、机械台班单价根据市场行情或造价信息调整;可竞争措施项目按照科学、合理的施工方法计算。2.在报价时,人工单价根据市场行情调整,也可参照建设行政主管部门或造价管理机构发布的指导价调整;材料、机械台班单价根据市场行情或造价信息进行调整;可竞争措施项目按照施工方案计算,消耗量可以合理调整。3.在价款调整、结算时,依据省建设行政主管部门的规定、合同约定进行调整。 九、装饰工程应用综合单价法计价方式时,在不同的计价阶段使用本定额应符合以下规定:1.在编制最高限价或标底时,人工单价按建设行政主管部门或造价管理机构发布的指导价调整;材料、机械台班单价根据市场行情或造价信息调整;可竞争措施项目按照科学、合理的施工方法计算。2.在报价时,人工单价市场行情调整;也可参照建设行政主管部门或造价管理机构发布的指导价调整;材料、机械台班单价根据市场行情或造价信息、所承担的风险情况进行调整;可竞争措

河北省2012安装定额--第八册

册说明 一、第八册“给排水、采暖、燃气工程”(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的生活用水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。 二、本定藏主要依据的标准、规范有: 1.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 2.《室外给水设计规范)GB50013 -2006; 3.《建筑给水排水设计规范》GB50015一2009; 4.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005; 6.全国通用给水排水标准图集; 7.(河北)05系列建筑标准设计图集05JI; 8.《低温热水地板辐射采暖工程技术规程)DB13/T(J)28-2000; 9.《全国统一安装工程预算定额》GYD-208-2000; 10.《全国统一安装工程基础定额)(2006年); 11.《建设工程劳动定额-安装工程》(LD/T74.1-4-2008); 12.《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》HEBGYD-C08-2008 三、以下内容执行其他册相应定额: 1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册“工业管道工程”相应项目。 2.刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”相应项目。 四、有关说明: 设置于管道间、管廊内的管道、阀件(阀门、过滤器、伸缩节、水表、热量表等)、法兰、支架安装,人工乘以系数1.3。

第一章管道安装 说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、管道安装界线划分: 1.给水管道: (l)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 (2)与市政管道界限以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (I)室内外界线以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道界限以与市政管道碰头点为界。 3.采吸热源管道: (1}室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界, (2)与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界。 (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。 (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 (5)室外管道与市政管道界限以与市政管道碰头点为界、 三、本章项目包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试脸。 3.室内DN32及以内给水、采暖管道均已包括管卡及托钩制作安装。 4钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外)。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管、雨水管均包括管卡及托吊支架、透气帽、雨水漏斗制作安装. 四、本章项目不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础。 2.DN32以上的给水、采暖管道支架按本章相应管道支架另行计算 五、其他说明: 1.管道安按中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作、安装,按相应项目另行计算。 2.室内外给水铸铁管、雨水管均包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 3.室内塑料排水管总合考虑了消音器安装所需的人工,但消音器本身的价格应按设计要求另行计算。 4管道(钢管、不锈钢管〕卡箍、卡套连接可执行钢管(沟槽连接)相应项目。 5公称宜径大于100mm的镀锌钢管焊接时,可执行钢管(焊接)相应项目,焊口二次镀锌费用据实计算。 6钢套管、塑料套管、铁皮套管制作安装定额是按被被套管管径编制的。 7.管径小于DN32的管道支架是按利用膨胀螺栓安装成品管卡考虑的,如使用吊架安装,吊架的预埋件、吊杆另行计算。 8.铜管安装中包括接头零件所需人工,但接头零件价格应另行计算。. 9.生活排水采用同层排水系统时,接头零件、排水汇集器价格可按设什要求另行计算,人工不变。 工程量计算规则 一、各种管道.按设计图示管道中心线长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 二、各种套管制作、安装,均按主管直径分列项目,按设计图示数量以“个”为计量单位计算。 三、阻火圈安装.按设计图示数量以“10个”为计量单位计算 四、管道支架制作安装.按设计要求以“100kg”为计量单位计算。 五、各种法兰安装按设计图示数量以“副”为计量单位计算。

福建省消耗量定额造价站解释

闽建筑函[2010]39号 闽建筑函[2010]39号|关于调整危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知 文件号:闽建筑函[2010]39号新闻来源:晨曦软件阅读数:1189 更新日期:2010-5-24 闽建筑函[2010]39号 各设区市建设局、省直有关单位: 为贯彻《福建省建设工程安全生产管理办法》(福建省人民政府令第106号)和《关于进一步加强建筑起重机械现场检测管理的若干意见》(闽建建[2010]17号),现将《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)和《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)相关内容调整如下: 一、《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)总说明第十条中危险作业意外伤害保险费作为不可竞争费用,在编制施工图预算、招标控制价和投标报价时应按照定额规定的取费标准计算。 二、建筑工程的措施项目增加“大型机械设备检测”,作为不可竞争费用,在编制预算造价(招标控制价)和投标报价时,检测单价按塔吊2000元/台.次、施工电梯1500元/台.次,检测次数详见附件。投标报价时大型机械设备检测费用金额不得低于预算造价(招标控制价)中公布的相应金额。 三、本通知自2010年6月1日起执行,此前已颁发的有关规定与本通知不一致的,以本通知为准。 附件:大型机械设备检测次数取定表 福建省住房和城乡建设厅 二○一○年五月十九日 附件 大型机械设备检测次数取定表 建筑檐高 40m以内 40-70m 70-100m 100-130m 130-160m 塔吊检测次数(次) 2 2 3 3 4 施工电梯检测次数(次) 2 3 4 5 6 注:塔吊检测次数在套用建筑檐高(建筑檐高是指设计室外地坪至檐口滴水的高度)时,高于建筑檐口的结构高度和塔吊基础顶面低于室外地坪的高度并入建筑檐高计算。(例:建筑檐高65m,高出屋面的结构高度有3.5m,塔吊基础顶面位于地下室底板标高处为-5.0m,建筑室内外高差0.5m,65+3.5+5-0.5=73m,则塔吊检测次数按70-100m檐高套用,即检测3次。) 闽建筑[2009]38号、 关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知 闽建筑[2009]38号 浏览次数:553 各设区市建设局、省直有关单位: 为适应我省工程建设需要,合理确定工程造价,确保工程质量安全,根据《关于进一步加强建筑起重机械安全管理的若干意见》(闽建建[2008]43号)等有关规定,省造价管理总站组织编制了《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》(以下简称“本补充定额”,详附件1),并补充调整部分施工机械台班单价(详附件2),现予发布,自2010年1月1日起施行。有关事项通知如下: 一、本补充定额与《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)(以下简称《建筑定额》)配套使用。 二、取消《建筑定额》第十一章垂直运输工程的说明与工程量计算规则及定额。 三、取消《建筑定额》第十二章大型机械设备进出场及安拆的说明第五点、第十点、编号12015~12017、12042~12046、12048~12050、12070的定额。 附件:1.《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》 2.《补充调整的部分施工机械台班单价》 福建省住房和城乡建设厅 二○○九年十二月二十八日

00福建安装消耗量定额2012版(总说明)

总说明 一、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301-2012~FJYD-312-2012)(以下简称本定额)依据建设部发布的《全国统一安装工程预算定额》(GYD-201-2000~213-2000),结合我省实际编制,共分十二册,包括:第一册机械设备安装工程;第二册电气设备安装工程;第三册热力设备安装工程;第四册炉窑砌筑工程;第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程;第六册工业管道工程;第七册消防安装工程;第八册给排水、采暖、燃气工程;第九册通风空调工程;第十册自动化控制仪表安装工程;第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程;第十二册建筑智能化系统设备安装工程。 二、本定额是我省完成规定计量单位安装分项工程所需的人工、材料、施工机械台班消耗量标准;是编制审核安装工程施工图预算、招标工程控制价,调解处理工程造价纠纷、鉴定工程造价的依据;是编制安装工程设计概算、投资估算的基础;是编制安装工程企业定额、投标报价的参考。 三、本定额适用于我省行政区域范围内新建、扩建和改建的安装工程。 四、本定额是按正常的施工条件,多数企业具备的施工机械装备程度,合理的施工方法、施工工艺和劳动组织,以及施工工期和合格工程进行编制的,反映了社会平均消耗水平。本定额正常的施工条件是指: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。 3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。 4.水、电供应均满足安装施工正常使用。 5.正常的气候、地理条件和施工环境。 五、本定额是依据国家现行政策、有关现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、质量检验评定标准、安全及技术操作规程、有关标准图集,结合现场测定的人工、材料、机械消耗量基础数据编制的,并适当参考了行业、地方标准,以及有代表性的工程设计、施工资料、技术手册等其他资料。 六、本定额的人工消耗量:人工不分工种、技术等级,以综合工日表示,内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。 七、本定额的材料消耗量: 1.材料消耗量包括主要材料、辅助材料和零星材料。各种材料(包括成品、半成品)均计入了相应损耗。损耗的内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的场内运输损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗。 2.周期性材料按不同施工方法、不同材质分别列出一次使用量和一次摊销量。 3.施工工具用具性材料消耗,未列出定额消耗量,在工具用具使用费中考虑。 4.用量少、价值小的材料合并为其他材料费,以“元”表示。 八、本定额的施工机械台班消耗量: 1.主要机械按正常合理的机械配备和机械施工功效考虑,以台班消耗量表示;未列出消耗量的施工机械台班合并为其他机械费,以“元”表示。 2.随工人班组配备并依班组产量计量的单位原值2000元以下的小型施工机械,未列出定额消耗量,在工具用具使用费中考虑。 3.机械台班消耗量已考虑施工的合理间歇,并按不同的机械类型、功能及作业对象来确定机械幅度差。 4.仪器仪表费按正常的现场校验仪器仪表配备及合理的台班费用计算。 九、本定额已考虑设备、材料(含成品、半成品)从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的场内水平运输费水平和垂直运输。垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。设备、材料需要再次搬运的,另行计算二次搬运费。 十、本定额的工作内容中已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,均已考虑在定额内。 十一、本定额规定按定额或材料乘系数换算的项目,计算基数不含带“( )”的材料。

2012土建预算定额说明及计算规则第五章

说明及工程量计算规则 说明 (一)本章包括:现浇混凝土基础,现浇混凝土柱,现浇混凝土梁,现浇混凝土墙,现浇混凝土板,现浇混凝土楼梯,现浇混凝土其他构件,现浇混凝土后浇带,预制混凝土柱,预制混凝土梁,预制混凝土屋架,预制混凝土板,预制混凝土楼梯,其他预制构件,钢筋工程,铁件,现浇混凝土垫层,现场搅拌混凝土增加费18节共154个子目。 (二)现浇混凝土构件 1.现浇混凝土构件是按预拌混凝土编制的,采用现场搅拌时,执行相应的预拌混凝土子目,换算混凝土材料费,再执行现场搅拌混凝土调整费子目。 2.现浇混凝土定额子目中不包括外加剂费用,使用外加剂时其费用应并入混凝土价格中。 m时,执行小型构件相应定额子目;单 3.定额中未列出项目的构件以及单件体积≤0.13 m的构件,执行其他构件相应定额子目。 件体积>0.13 4.基础 (1)箱式基础分别执行满堂基础、柱、梁、墙的相应定额子目。 (2)有肋带型基础,肋的高度≤0.15m时,其工程量并入带型基础工程量中,执行带型基础相应定额子目;肋的高度>0.15m时,基础和肋分别执行带型基础和墙定额子目。 (3)梁板式满堂基础的反梁高度≤0.15m时,执行梁相应定额子目;反梁高度>0.15m 时,执行墙相应定额子目。 (4)带型桩承台,独立桩承台分别执行带型基础、独立柱基相应定额子目,综合工日乘以系数1.05. (5)框架式设备基础,分别执行独立柱基、柱、梁、墙、板相应定额子目。 (6)现浇混凝土基础不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。 (7)杯形基础定额子目中已综合了杯口底部找平的工、料,不得另行计算。 5.钢筋混凝土结构中,梁、板、柱、墙分别计算,执行各自相应定额子目,和墙连在一起的暗梁、暗柱并入墙体工程量中,执行墙定额子目;突出墙或梁的装饰线,并入相应项目工程量内。 6.斜梁、折量执行拱形梁定额子目。 7.墙肢截面的最大长度与厚度之比≤6倍的剪力墙,执行短肢剪力墙定额子目;L、Y、T

福建省安装工程消耗量定额2005

总说明 一、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2002版)(以下简称本单价表),依据建设部发布的《全国统一安装工程预算定额》(GYD-201~ 212-2000),并结合我省实际情况编制,共分十二册,包括:第一册机械设备安装工程;第二册电气设备安装工程;第三册热力设备安装工程;第四册炉窑砌筑工程;第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程;第六册工业管道工程;第七册消防工程;第八册给排水、采暖、燃气工程;第九册通风空调工程;第十册自动化控制仪表安装工程;第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程;第十三册建筑智能化系统设备安装工程。 二、本单价表是福建省完成规定计量单位安装分项工程所需的人工、材料、施工机械台班消耗量标准;是编制安装工程施工图预算、招标标底和确定工程造价的依据;是编制安装工程设计概算、投资估算、企业定额和投标报价的基础。 三、本单价表适用于福建省行政区域范围内新建、扩建和改建的安装工程。 四、本单价表是依据国家和省有关现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的,并参考了有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 五、本单价表是按正常的施工条件,多数施工企业具备的机械装备程度,施工中常用的施工方法、施工工艺和劳动组织,以及合理工期和合格工程进行编制的,反映了社会平均消耗水平。本单价表正常的施工条件是指: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。 3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。 4.水、电供应均满足安装施工正常使用。 5.正常的气侯、地理条件和施工环境。 六、本单价表的人工消耗量:人工不分工种、技术等级,均以综合人工表示。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。 七、本单价表的材料消耗量: 1.材料消耗量包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应的施工场内运输及施工操作损耗。 2.施工措施性消耗部分,周期性材料按不同施工方法、不同材质分别列出一次使用量和一次摊销量。

2012定额说明

2012定额说明 一、2012定额从2012年7月1日以后执行,2012年7月1日以后完成的工程量按2012定额,人工、材料、机械单价按工程施工合同给定,管理费、利润、规费不做调整。 二、实体项目和不可竞争措施项目消耗量不作调整,可竞争措施项目消耗量投标时可作调整。 三、大型机械的安装、拆除及场外运输项目,根据合理施工方法或施工组织设计套用机械台班。 四、安全生产、文明施工费分基本费和增加费。 五、钎探子目单独列项,需单独计算,按槽底面积计算。 六、钢筋损耗:现浇10内为2%,10以外4%;预制10以内1.5%,10以外3%。 七、脚手架以前定额是按摊销计入,新定额是按租赁方法编制。 八、冬雨季施工增加费新定额分开计算,冬季指11月15日至3月15日,雨季指3月15日至11月15日。编制最高限价时要考虑工期,如果冬雨季施工天数不足50%,按50%计入,超过50%天数,按100%计入。结算审核时也要考虑此因素。 九、机械挖土,分两个项目套定额,一是机械挖土,一是人工挖土,人工挖土施工组织设计未明确的,按30cm计算,套用人工挖土定额乘以1.5系数。机械挖土深度相应减少30cm。 十、挖掘机挖松散土套用挖土方一二类土定额乘0.7系数。

十一、回填土定额包括了5m内取土运输,超过后按相应运输定额。编制最高限价时不考虑回填土回运。实际发生按签证计入。 十二、设计室外地坪以下的回填土套回填土夯填定额,设计室外地坪以上的房心填土和满堂基础室内回填套楼地面的素土垫层定额。 十三、平整场地工程量计算包括外墙保温板。 十四、各种检查井和排水管道接口处加宽而增加的工程量,不另计算,按计算出的工程量增加2.5%计算。 十五、计算管道回填土时,只扣除管道直径在500mm以上所占的体积。 十六、砼楼梯按m3计算。 十七、现浇砼中砼条带厚度在100mm以内时按压顶套,100mm以上按圈梁套。 十八、砌体根部素砼按圈梁套。 十九、植筋分两个套定额,一是按个数分直径套定额,一是将植筋长度计算出重量套用钢筋定额。 二十、钢筋接头,10以内按12 m一个,10-25按10 m一个,25以上按9m一个。竖向钢筋按自然层,每层一个计算。 二十一、固定钢筋的措施筋,设计有规定按规定,未规定,满堂基础4Kg/m3,板、楼梯2Kg/m3,阳台雨篷挑檐3Kg/m3计算。结算审计时看经批准的施工组织设计。

河北2012土建工程定额说明及计算规则

目录 第一部分、实体项目 (2) A.1 土、石方工程 (2) A.2 桩与地基基础工程 (12) A.3 砌筑工程 (19) A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 (26) A.5 厂库房大门、特种门、木结构工程 (37) A.6 金属结构工程 (42) A.7 屋面及防水工程 (45) A.8 防保、隔热、温工程腐 (52) A.9 构件运输及安装工程 (57) A.10 厂区道路及排水工程 (61) 第二部分、措施项目 (66) 一、可竞争措施项目 (66) A.11 脚手架工程 (66) A.12 模板工程 (72) A.13 垂直运输工程 (78) A.14 建筑物超高费 (83) A.15 其他可竞争措施项目 (86) 二、不可竞争措施项目 (91) A.16 不可竞争措施项目 (91)

第一部分、实体项目A.1 土、石方工程

说明 一、土壤、岩石分类详见本章工程量计算规则中的“土壤及岩石(普氏)分列表。 二、土方项目是按刚吐编制的,干、湿土的划分一地质勘测资料为准,含水率≥25%时 为湿土。人工挖湿土时,乘以系数1.18;机械挖土时,人工、机械乘以系数1.15。 三、土石方工程有关项目的划分: 1.土方工程 平整场地:平整场地系指厚度在±30㎝以内的就地挖、填、找平;超出上述范围的土、 石方按挖土方和石方计算。 土方:挖土厚度在30㎝以上及坑底面积在20㎡以上的挖土为挖土方。 沟槽:槽底宽度在3m以内,且槽长大于槽宽三倍的为沟槽。 地坑:底面积在20㎡以内的挖土为挖地坑。 淤泥:是指在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成的粘性土。 流砂:土方工程施工时,当土方挖到地下水位以下,有时地面和侧面的土形成流动状态,随着地下土一起涌出,这种现象就是流砂现象,这种砂称为流砂。 2.石方工程: 平基:沟槽底宽在3m以外,坑底面积在20㎡以外的为平基。 沟槽:沟槽底宽在3m以内,且槽长大于槽宽三倍的为沟槽。 基坑:底面积在20㎡以内的为基坑。 摊座:是指石方爆破后,设计要求对基底进行全面剔打,使之达到设计要求标高。 修整边坡:修整石方爆破的边坡,清理石渣。 四、挖沟槽、地坑、土方及挖流砂、淤泥项目中需要排水时,应另行计算。 五、人工石方、机械石方、爆破石方等工程,允许的超挖范围内的石方数量计算在释放 工程量内。允许超挖量:松石、次坚石为200㎜,普坚石、特坚石为150㎜。 六、人工土石方 1.人工挖土方、挖沟槽、地坑项目深度最深为6m,超过6m时,超过部分土方量套用6m 以内项目乘以系数1.25。 2.人工挖淤泥、流砂深度超过1.5m时,超过部分工程量按垂直深度每1m折合成水平运

福建省05预算定额解释

闽建价〔2004〕7号问题解答(一) 1、《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)中文明施工费的主要内容有哪些? 答:文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项费用,包括按照《建设工程安全生产管理条 例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》等有关规定和施工现场组 织文明施工的各项工作。主要内容有:施工现场四周围墙(围挡)及大门,出入口清洗设施,施 工标牌、标志,施工场地硬化处理,排水设施,温暖季节施工的绿化布置,防粉尘、防噪音、防 干扰措施,保安费,保健急救措施,卫生保洁等。 2、采用工程量清单计价时,建筑工程地下室和上部洞体工程非夜间施工的人工、机械降效及施工 照明费应如何计算? 答:不论采用工程量清单计价还是定额计价,建筑工程的地下室和上部洞体工程非夜间施工的人 工、机械降效在相应项目单价中考虑,除模板项目定额人工乘以系数1.03外,其他项目定额人工乘以系数1.08;非夜间施工的照明费列入措施项目费,地下室按建筑面积以3元/m2计算,上部洞体按自然层建筑面积以0.5元/m2计算。 3、《福建省建筑工程预算定额》(2002版)和《全国统一市政工程预算定额福建省综合单价表》 (2001版)均规定单位工程的机械土石方工程量小于2000m3时,考虑机械利用率降低因素, 定额乘以系数1.10,如遇大型、超大型机械土石方时,是否也应考虑机械利用率提高乘以相应系数? 答:单位工程中的机械土石方工程量,大于15000m3时相应定额(包括挖、运、填,下同)乘 以系数0.9;大于50000 m3时相应定额乘以系数0.8;大于300000 m3时相应定额乘以系数0. 7。 4、《福建省建筑工程预算定额》(2002版)中桩基工程接桩定额的桩机台班消耗量是否为非工 作台班? 答:桩基工程接桩定额中的桩机台班消耗量为非工作台班,非工作台班单价按停滞台班单价计算。 5、《福建省建筑工程预算定额》(2002版)中回旋钻机钻孔灌注桩定额项目的桩机型号是如何 取定的? 答:回旋钻机钻孔灌注桩定额项目“回旋钻机孔径1500mm”按回旋钻机GPS-15取定,“回 旋钻机孔径2000mm”按回旋钻机GPS-20取定。 6、单独发包的建筑装饰装修工程的超高增加费如何计算? 答:单独发包的建筑装饰装修工程,不论采用工程量清单计价还是定额计价,单层建筑物檐高超 过20m和多层建筑物层数超过6层时计算超高增加费,层数和檐高的计算按建筑定额的有关规定。 超高增加费按以下规定计算: (1)部分楼层装饰装修的多层建筑物,根据超高项目所在楼层以超高项目的人工费乘以下表的系数;

安装工程修缮定额(2012)

安装工程修缮定额(2012) 主讲老师:张毅坚 2012年 《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(安装修缮工程)编制技术报告 2012.10 广东省建设工程造价管理总站 根据建立健全我省工程计价依据的要求,为满足我省建筑市场计价的需要,适应建设工程项目的工程造价全过程管理的需要,我站组织成立了以各市造价站为主要成员,部分施工单位、造价咨询单位、财政评审单位、建设单位参与的编制组。在编制组全体成员的共同努力和各有关单位的大力支持下,顺利完成各项编制任务,并组织召开了多次审查会议。2011年9月26日省住建厅正式向社会各界公开征求意见(《关于征求《广东省房屋建筑与市政修缮工程综合定额(机电安装、市政工程)》意见的通知》粤建市函【2011】638号),2012年经厅办公会议审查通过,2012年7月23日正式发文粤建市【2012】85号(广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》的通知),要求自10月1日起施行。 现将《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(简称《修缮定额》)安装修缮工程有关情况说明如下。 一、编制过程 《修缮定额》从2009年下半年开始筹备。2010年6月《修缮定额》编制方案得到省住建厅的批准,《修缮定额》编制工作的全面启动。 为满足编制工作的需要,确保编制进度和质量,《修缮定额》(安装修缮工程),省造价管理总站组织了部分市造价站、工程造价咨询企业等单位专家共10余人,先后召开了6次专业会议,参会人员71人次,累计会议时间14天。 2010年6月23-24日,召开编制工作第一次全体会议,确定了编制方案,组织成立了编制工作组,并对编制任务进行分工。第二组负责《修缮定额》(安装、市政修缮工程)。 2010年6月-2011年7月,着手编制《修缮定额》(安装修缮工程)。 2010年10月18-20日、2011年2月23-25日、3月23日、7月4-5日召开《修缮定额》(安装修缮工程)编制审查工作第二、三、四、五次会议,讨论、审查并原则通过列项内容,确定并审查各章节定额消耗水平。《修缮定额》(安装修缮工程)征求意见稿完成。 根据《修缮定额》(安装修缮工程)的反馈意见, 2012年1月4-5日召开了《修缮定额》安装修缮工程编制工作第六次会议,决定反馈意见采纳与否,调整了部分定额与修改编制说明等。2012年2月再次进行审校工作,对文稿内容进行检查,最终形成报批稿。 二、编制原则 1.定额采用消耗量体现全省的统一性,保证施工和安全生产的需要。 2.项目划分、计量单位和工程量计算规则三者必须有机统一,简洁明了,便于投标报价、工程价款结算以及单位内部核算与管理。 3.项目的工、料、机消耗量在2010计价依据的基础上,结合现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程下实际施工发生的社会平均水平来调整取定,科学理顺量价关系,贴近市场实际。 4.完善2010综合定额中未涵盖的拆除、保养、维修、抢修等计价项目内容,使2010计价依据更完整,更方便使用。 三、本册编制依据 本册综合定额主要依据的标准、规范有: 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008); 2.《建设工程劳动定额》(2008); 3.《全国统一房屋修缮工程预算定额》(1995); 4.《全国统一建筑工程基础定额》(GYD-11-95); 5.《全国统一安装工程预算定额》(GYD-201~211-2000); 6.《全国统一市政工程预算定额》(GYD-11-1999); 7.《全国统一施工机械台班定额》(2001); 8.《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额》(GFD-201-1999); 9.《广东省建设施工机械台班费用》(2010); 10.《广东省建设工程计价依据》(2010);

《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)

《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005) 和《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005) 简介(二) 一、楼地面工程 1、本章第1节垫层项目移植原2002建筑定额第六章地面垫层。 2、根据计价规范的项目设置,将原2001装饰定额第八章栏杆、扶手项目归入楼地面章节。其中铝合金栏杆带铝合金扶手区分半玻、全玻、不带玻项目列项。 3、将2001装饰定额的釉面砖、防滑面砖、玻化砖、水泥花砖等项目归并为陶瓷地砖项目,材质和规格不同在材料价格中体现。取消旧定额釉面砖、防滑面砖、玻化砖、水泥花砖等项目。 4、本章踢脚线定额消耗量除了成品踢脚线(大理石、花岗岩定制材踢脚线,杉木、硬木成品踢脚线)外,其他计量单位均按m2编制,与规范相衔接。增加塑料踢脚板(粘贴和装配式),计量单位为m2。 5、说明表述定额考虑的内容,一般不再有不得调整消耗量的规定。不管是人工、材料还是机械台班消耗量,发生与定额取定不同的情况,可以根据工程项目实际对消耗量进行调整。(如说明第2点“各种砂浆的种类、配合比和粘结剂与定额取定不同时,可以换算。”)与原2001装饰定额比体现了定额指导性(原定额仅调整材料,人工、机械不调整。) 6、工程量计算规则第1点地面垫层的计算规则由原砂垫层按主墙间净面积乘以设计厚度计算改为按设计图示尺寸以体积计算,扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道,地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积(与计价规范中的计算规则一致)。 7、间壁墙,隔墙的一种,墙体较薄,多采用轻质材料(如石膏、空心板、胶合板等),在地坪做好以后再进行施工的墙体。 8、楼梯的工程量计算规则与计价规范、新编建筑定额中楼梯混凝土、模板的计算规则一致。与2001装饰定额区别在于新定额楼梯水平面积包括楼梯与楼板相连的梁位。 9、本章人工消耗量比2001装饰定额平均下降幅度达10%~15%,机械台班消耗量下降幅度达15%左右。其中块料面层的人工、机械消耗量下降幅度较大。 二、墙柱面工程 1、新增第2节仿古建筑抹灰定额项目,移植2002仿古建筑园林定额第三章抹灰工程。 2、墙柱面抹灰增加小型构件水泥砂浆抹灰项目;在墙面分格嵌缝基础上增加了柱(梁)面分格嵌缝(木条嵌缝、玻璃嵌缝、金属条嵌缝)三个项目。取消墙、柱、梁面抹混合砂浆、外墙面假面砖。 3、墙柱面镶贴块料取消人造石板材项目和粘结剂粘贴大理石、花岗岩项目;补充挂贴大理石腰线等其它零星项目中圆柱腰线、阴角线、柱墩、柱帽四个子目;补充瓷板、面砖贴定额,取消2001装饰定额中的瓷质墙面砖、釉面砖项目;将墙柱面贴文化石(腰线砖)项目细分为墙面贴文化石(腰线砖)和柱梁面、零星项目贴文化石(腰线砖)。 4、瓷板、面砖、腰线砖、波形面砖、劈离砖定额项目中的主要材料原来以“块”为单位,现均与国家消耗量定额一致,改为以“m2”为单位。

福建省2005市政工程消耗量定额说明、计算规则

福建省2005市政工程消耗量定额说明 目录 总说明 (1) 第一册通用项目 (3) 册说明 (3) 第一章土石方工程 (3) 第二章打拔工具桩 (13) 第三章支撑工程 (15) 第四章拆除工程https://www.wendangku.net/doc/0a1940502.html, (16) 第五章材料、半成品运输工程 (17) 第六章护坡、挡土墙 (18) 第七章施工技术措施 (19) 第二册道路工程 (21) 册说明 (21) 第一章路基处理 (21) 第二章道路基层 (22) 第三章道路面层 (23) 第四章人行道侧缘石及其他 (24) 第五章交通管理设施 (25) 第三册桥涵工程 (27) 册说明 (27) 第一章打桩工程 (29) 第二章打孔灌注桩工程 (31) 第三章砌筑工程 (32) 第四章钢筋工程 (33) 第五章现浇混凝土工程 (34) 第六章预制混凝土与安装工程 (35) 第七章立交箱涵工程 (36) 第八章钢结构工程 (37) 第九章施工技术措施 (38) 第四册隧道工程 (44) 册说明 (44) 第一章隧道土方开挖 (45) 第二章隧道开挖与出碴 (46) 第三章隧道内衬 (48) 第五章盾构法掘进 (51) 第六章垂直顶升 (53) 第七章地下连续墙 (54) 第八章地下混凝土结构 (55) 第九章地基加固、监测 (56) 第五册排水工程 (57) 册说明 (57)

第一章非定型井渠、管道基础及砌筑 (58) 第二章管道铺设 (60) 第三章定型井 (62) 第四章顶管工程 (63) 第五章给排水构筑物 (65) 第六章给排水机械设备安装 (69) 第七章钢筋工程 (73) 第八章施工技术措施 (75) 第六册给水、燃气工程 (76) 册说明 (76) 第一章管道安装 (76) 第二章管件制作、安装 (77) 第三章铸铁管、钢管、塑料管新旧管连接及通气置换 (77) 第四章管道防腐 (78) 第五章法兰、阀门、水表、消火栓安装 (78) 第六章燃气用设备安装 (79) 第七章管道闭水试验、压力试验与冲洗、吹扫 (80) 第八章管道焊口无损探伤 (80) 第九章管道附属构筑物 (81) 第十章取水工程 (82) 十一章挤压顶进、定向穿越 (82) 十二章管道穿跨越河流 (83) 第七册路灯工程 (84) 册说明 (84) 第一章变配电设备工程 (85) 第二章架空线路工程 (86) 第三章电缆工程 (88) 第四章配管配线工程 (89) 第五章照明器具安装工程 (90) 第六章防雷接地装置工程 (91) 第七章路灯灯架制作安装工程 (91) 第八章刷油防腐工程 (92) 《台背回填天然砂砾等 29 项补充定额》定额说明 (93) 《风镐破碎石方》等 37 项补充定额说明 (94)

相关文档
相关文档 最新文档