文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压窜低压

高压窜低压

高压窜低压
高压窜低压

热高分D-103与热低分D-104窜压

(1)事故现象:

1、热低分压力急升;

2、热高分和反应系统压力有下降趋势;

3、热高分液位下降,出口管线振动大;

5、冷低分D-106的压力高,严重时冷低分安全阀起跳;

6、低分气脱硫塔C401的液位和压力波动大;

7、低分气去脱硫塔流量增大;

8、硫化氢汽提塔进料流量增大。

(2)事故原因:

1、热高分液位低造成气体窜入热低分。

2、热高分液位指示表故障。

(3)事故处理主要步骤:

立即组织岗位力量进行事故处理。

A 反应系统

1、确认联锁

(1)确认反应进料泵液力透平是否联锁,若此时进料泵液力透平PT-102没有联锁停车,启动停液力透平按钮。确认PT-102入口切断阀XV-11202、流控阀FV11401关闭、热高分D-103液控阀自动切换至LV11201A,LV11201B关闭、LV11201A投用。

(2)确认热高分底部切断阀XV-11202联锁关闭。

2、打开C-401顶部至高压放空手阀进行减压。

3、监控好D-10

4、D-106、C-401压力及气体流量,将热低分D-104压力降至正常。

4、检查冷低分安全阀是否起跳,如安全阀起跳切至备用安全阀,联系将起跳的安全阀重新定压。

5、低分气脱硫塔C-401的液位和压力控制阀改为手动操作,若气体有带液现象,加强低分气聚结器D-401脱液。

6、热高分液位正常后将D-103底部切断阀复位。打开D-103底部液位控制阀LV-11201A控制D-103液位。

7、如果热高分底部液位计假指示造成高压串低压,热低分压力正常后,联系仪表校对LV-11201/AB。

8、检查C-401顶部安全阀是否起跳,如安全阀起跳切至备用安全阀,并联系齐鲁建设对起跳安全阀重新顶压。

9、检查装置内低压火炬罐D-502是否存有液体,及时排液。

10、恢复正常生产。

B 分馏系统

1、C-201的压力、液位控制阀改手动控制,控制好C-201、C-202的操作,保持加热炉出口温度稳定;调整C-201、C-202顶回流量,保证顶温不超标,确保分馏产品质量合格。操作平稳后将所有改手动控制的阀门改回自动控制。

C 吸收稳定系统

1、维持吸收稳定系统C-401、C-40

2、C-403的液位和压力,维持正常生产。

D 脱硫系统

1、维持C-401、C-40

2、C-403压力和液位稳定,维持正常生产。

冷高分D-105窜压至冷低分D-106

(1)事故现象:

1、冷低分液位下降,压力快速升高,安全阀可能起跳;

2、反应系统压力有下降趋势,冷高分出口管线有异常响声,振动大;

3、低分气脱硫塔C301的液位和压力波动大,有可能造成胺液携带现象;

4、低分气去脱硫塔流量增大;

5、硫化氢汽提塔进料流量增大。

(2)事故原因:

1、冷高分液位低造成冷高分气体窜入冷低分。

2、冷高分液位指示表故障。

(3)事故处理主要步骤:

1、联锁确认:关闭D-105底液位切断阀XV-11601。

A 反应系统

1、将冷高分界控阀改为手动,减小液控阀LV11605/AB的开度。

2、打开C-401顶部至高压放空手阀进行减压。

3、监控好D-10

4、D-106、C-401压力及气体流量,将热低分D-104压力降至正常。

4、检查冷低分安全阀是否起跳,如安全阀起跳切至备用安全阀,联系将起跳的安全阀重新定压。

5、低分气脱硫塔C-401的液位和压力控制阀改为手动操作,若气体有带液现象,加强低分气聚结器D-401脱液。

6、热高分液位正常后将D-103底部切断阀复位。打开D-103底部液位控制阀LV-11201A控制D-103液位。

7、如果热高分底部液位计假指示造成高压串低压,热低分压力正常后,联系仪表校对LV-11201/AB。

8、检查C-401顶部安全阀是否起跳,如安全阀起跳切至备用安全阀,并联系齐鲁建设对起跳安全阀重新顶压。

9、检查装置内低压火炬罐D-502是否存有液体,及时排液。

10、恢复正常生产。

B 分馏系统

1、C-201的压力、液位控制阀改手动控制,控制好C-201、C-202的操作,保持加热炉出口温度稳定;调整C-201、C-202顶回流量,保证顶温不超标,确保分馏产品质量合格。操作平稳后将所有改手动控制的阀门改回自动控制。

C 吸收稳定系统

1、维持吸收稳定系统C-401、C-40

2、C-403的液位和压力,维持正常生产。

D 脱硫系统

1、维持C-401、C-40

2、C-403压力和液位稳定,维持正常生产。

高压与低压 强电与弱电的理解(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压与低压强电与弱电的理解 (最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高压与低压强电与弱电的理解(最新版) 关于高压与低压,强电与弱电的概念,在“电”行业里,有很多种说法,也常常让“搞电”人界定模糊,一直想花点时间把四者间的关系整理一下,今天有时间就凑合写点个人的理解,如有不妥,请高手指教。 一、高压与低压的规定 按过去国家行业标准《电业安全工作规程》的规定:“电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:对地电压在250V以上者;低压电气设备:对地电压在250V及以下者。”而新国家电网企业标准《电业安全工作规程》规定:“电器工作分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者;” 虽然二者说法不一,其实二者是差不多的,国家行业标准说的是对地电压,即相电压,而国电公司企业标准说的是线电压;我国

的电压等级就这几个,实际是一样的; 国家电网公司企业标准中对电压定义的修改,是根据“民法通则”第一百二十三条(《最高人民法院关于审理触电人员损害赔偿案件若干问题的解释》(2000年11月13日由最高人民法院审判,委员令第1137次会议通过))规定对高压的定义作了修改。电压等级在1000V及以上者为高压,电压等级在1000V以下者为低压。 之所以出现二个标准,个人认为是政企分开后,国家电网公司作为一个企业,没有能力发布行业标准,而政府部门和其它行业又没有精力和能力去完成这项工作,造成技术标准相对滞后;在使用中,在国家电网公司系统内,必须执行国家电网公司的企业标准,而在系统外部,由于行业标准并未修订,还继续有效。 二、强电与弱电的规定 强电与弱电是相对的概念,从概念上讲,主要区别是用途的不同,而不能单纯的以电压大小来界定两者关系(如果非要指定用电压区分的话,那就把36V(人体安全电压)以上划定为强电,36V(人体安全电压)以下为划定为弱电。),两者既有联系又有区别,一般区分

低压中压和高压如何区分

气体压力分类 低压为100KPa以下 中压B级100KPa~0.2MPa 中压A级0.2MPa~0.4MPa 次高压B级0.4MPa~0.8MPa 次高压A级0.8MPa~1.6MPa 高压B级1.6MPa~2.5MPa 高压A级2.5MPa~4.0MPa 根据容器承受的压力(p)分为低压、中压、高压、超高压四类。具体划分如下: (1)低压容器p<1.57MPa(16kgf/cm2) (2)中压容器:1.57MPa(16kgf/cm2)≤p<9.81MPa(100kgf/cm2) (3)高压容器:9.81MPa(100kg/cm2)≤p<98.1MPa(1000kgf/cm2) (4)超高压容器:p≥98.1MPa(1000kgf/cm2) 2.在国家《压力容器安全监察规程》中,把压力容器统一划分为受监察和不受监察两类。凡同时具备下列三个条件的容器属于受监察容器: (1)最高工作压力(Pwwω)≥0.098MPa(kgf/cm2)(不包括液体静压力); (2)容积(V)≥25L,且P。×V≥19.6L·MPa(200L·kgf/ cm2); (3)介质为气体、液化气体和最高工作温度高于标准沸点(指在一个大气压下的沸点)的液体。 依据受监察容器的压力高低、介质的危害程度以及生产过程中的重要作用,又将容器分为三类。 Ⅰ类容器: (1)非易燃或无毒介质的低压容器; (2)易燃或有毒介质的低压分离容器和换热容器。 Ⅱ类容器; (1)高、超高压容器; (2)剧毒介质的低压容器; (3)易燃或有毒介质的低压反应容器和贮运容器; (4)内径小于lm的低压废热锅炉。 Ⅲ类容器: (1)高压、超高压容器; (2)剧毒介质且P。×V≥196L·MPa(2000L·kgf/cm2)的低压容器或剧毒介质的中压容器; (3)易燃或有毒介质且P。×V≥490L·MPa(5000L·kgf/cm2)的中压反应容器,或P。×V≥4900L·MPa(50000L·kgf/cm2)的中压贮运容器; (4)中压废热锅炉或内径大于1m的低压废热锅炉。 风管系统按其系统的工作压力(P)划分为三个类别: P≤500Pa为低压系统 500Pa<P≤1500Pa为中压系统 P>1500 Pa为高压系统 压力容器的压力等级和品种划分 一、按压力容器的设计压力 (P)分为低压、中压、高压、超高压四个压力等级,

高压灯具与低压灯具的区别

低压灯杯与高压高压灯杯的区别 低压的优缺点: 1.安全:低压灯一般为12V/24/36V,均为人体安全承受电压.使用在 国标要求的地方.或安全系数较高的场所. 2.寿命更长:因为电路为直流低压,使用的元器件少,寿命更长 3.无频闪。由于使用的是直流电压,避免交流使用中的频闪现象 4.体积小:因为不需要复杂电路体积可以做到尽可能小 缺点:需接低电压与常用的220V不通用. 高压的优势 1.使用方便:可以直接替换现有的220V电路的灯具,不需要进行电 路转换或改线路. 2.通用性强:与现市场上面的配件匹配性好. 缺点:1、高电压有危险性2、体积不易小型化. 高压LED灯带和低压LED灯条的选择? LED灯带常用于勾画各种建筑物的轮廓,建造大型灯饰图案,各种室内装修,小区、家庭美化等照明装饰。根据LED灯带使用场合的区别,又有高压LED灯带和低压LED灯带两种,高压LED 灯带又称交流灯带,低压LED灯带又称直流灯带,那么这两种LED柔性灯带有什么区别,我们在购买时,该如何选择呢?中山圣奈斯LED灯生产厂家为大家介绍一下。 1、从安全方面来考虑:高压LED灯带采用的220V的电压工作,属于危险电压,在一些风险场合应用存在安全隐患;低压LED灯条是在直流12V的工作电压下工作,属于安全电压,可应用于各种场合,对人身没有任何危险性。

2、从安装来说,高压LED灯条安装比较简单,可以直接用高压的驱动器来带动,一般工厂直接可以配置好,接通220V的电源就可以正常工作。而低压LED柔性灯带的安装要在灯带的前面安装直流电源,相对来说在安装时相对比较复杂。 3、从LED灯价格来说:如果单从两种灯带来看,LED灯带价格差不多,但是从整体成本来衡量就不一样了,因为高压LED灯带配的是高压的电源,一般一个电源可以带30~50米LED柔性灯条,而且,相对来说高压电压成本比较低廉。而低压LED灯带要外配直流电源,一般1米60珠50 50的灯带的功率大致是12~14W,也就意味着每米灯带要配15W左右的直流电源,这样低压LE D灯带的造价成本就会提高很多,大大的高出了高压LED灯带。因此从整体成本来看,低压LED灯价格比高压LED灯价格要高。 4、从包装上来说,高压LED灯带的包装和低压LED灯带也差异很大,高压LED柔性灯带一般可以做到50~100米/卷;低压LED灯带一般最多做到5~10米/卷;超出10米以上的直流供电衰减就会很厉害。

低压气旋高压反气旋和天气教案完整版

低压气旋高压反气旋和 天气教案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

低压(气旋)、高压(反气旋)与天气 主讲:班级:高一(2)班 课时:1课时 课型:新授课 教学目标: 1.知识与技能: (1)能利用已有知识,绘制简易的气旋、反气旋示意图。 (2)能依据示意图,归纳气旋和反气旋气流运动特征和天气特征。 2.过程与方法: 通过绘制气旋、反气旋形成示意图,推断气流水平、垂直运动方向和形成的天气,获取气旋、反气旋的基础知识,巩固热力环流知识,掌握绘图的基本技能。 3.情感、态度与价值观 通过气旋和反气旋等常见的天气系统的学习,认识各要素的内在联系,学会用普遍联系的观点看待问题,注意做到具体问题具体分析。 教学重点和难点 1.教学重点:气旋和反气旋的形成过程及及特征的比较。

2.教学难点:应用热力环流知识图示讲解气旋和反气旋形成过程。 教学方法:启发法、探究法 教学过程: 复习导入: [提问] 常见的天气系统有哪些? 点名学生回答:锋、气旋与反气旋 [过渡] 低压或气旋,高压或反气旋,分别是对同一个天气系统的不同描述。低气压和高气压是指同一天气系统气压分布状况而言的。 新课: 一.气压分布状况 1.探究一:阅读第二段并看图回答:什么是高气压什么是低气压图上标了哪些高气压与低气压? [学生] 阅读、看图后举手回答:等压线闭合,中心气压高于四周气压是高气压;等压线闭合,中心气压低于四周气压是低气压;字母H代表的是高气压,字母L代表的是低气压。

[教师] 评价并进一步提示:图上的几条虚线是什么? [学生] 看图并结合第二段齐声回答:高压脊和低压槽 [教师] 由高气压延伸出来的狭长区域相当于地形中的山脊,所以叫“高压脊”;由低气压延伸出来的狭长区域相当于地形中的山谷,所以叫“低压槽”。 [小结] 综上所述,低气压与高气压是对同一天气系统气流水平方向上静态的描述。[过渡] 气旋和反气旋则是指同一天气系统气流状况而言的。 二.气流状况 2.探究二:阅读最后两段话并回答:什么是气旋什么是反气旋 [学生] 阅读后举手回答:气旋是水平方向上大气中气流呈逆时针旋转形成的涡旋;反气旋是水平方向上大气中气流呈顺时针旋转形成的涡旋。 [教师] 画图并运用热力环流知识讲解气旋形成过程 [小结] 在垂直方向上由上升气流连接的低空辐合高空辐散的环流系统是气旋形成和发展的前提。 [教师] 画图并运用热力环流知识讲解反气旋形成过程 [小结] 在垂直方向上由下降气流连接的低空辐散高空辐合的环流系统是反气旋形成和发展的前提。

低压气旋高压反气旋和天气教案

低压(气旋)、高压(反气旋)与天气 主讲:班级:高一(2)班 课时:1课时 课型:新授课 教学目标: 1.知识与技能: (1)能利用已有知识,绘制简易的气旋、反气旋示意图。 (2)能依据示意图,归纳气旋和反气旋气流运动特征和天气特征。 2.过程与方法: 通过绘制气旋、反气旋形成示意图,推断气流水平、垂直运动方向和形成的天气,获取气旋、反气旋的基础知识,巩固热力环流知识,掌握绘图的基本技能。 3.情感、态度与价值观 通过气旋和反气旋等常见的天气系统的学习,认识各要素的内在联系,学会用普遍联系的观点看待问题,注意做到具体问题具体分析。 教学重点和难点 1.教学重点:气旋和反气旋的形成过程及及特征的比较。

2.教学难点:应用热力环流知识图示讲解气旋和反气旋形成过程。 教学方法:启发法、探究法 教学过程: 复习导入: [提问] 常见的天气系统有哪些? 点名学生回答:锋、气旋与反气旋 [过渡] 低压或气旋,高压或反气旋,分别是对同一个天气系统的不同描述。低气压和高气压是指同一天气系统气压分布状况而言的。 新课: 一.气压分布状况 1.探究一:阅读第二段并看图回答:什么是高气压?什么是低气压?图上标了哪些高气压与低气压? [学生] 阅读、看图后举手回答:等压线闭合,中心气压高于四周气压是高气压;等压线闭合,中心气压低于四周气压是低气压;字母H代表的是高气压,字母L代表的是低气压。 [教师] 评价并进一步提示:图上的几条虚线是什么? [学生] 看图并结合第二段齐声回答:高压脊和低压槽

[教师] 由高气压延伸出来的狭长区域相当于地形中的山脊,所以叫“高压脊”;由低气压延伸出来的狭长区域相当于地形中的山谷,所以叫“低压槽”。 [小结] 综上所述,低气压与高气压是对同一天气系统气流水平方向上静态的描述。[过渡] 气旋和反气旋则是指同一天气系统气流状况而言的。 二.气流状况 2.探究二:阅读最后两段话并回答:什么是气旋?什么是反气旋? [学生] 阅读后举手回答:气旋是水平方向上大气中气流呈逆时针旋转形成的涡旋;反气旋是水平方向上大气中气流呈顺时针旋转形成的涡旋。 [教师] 画图并运用热力环流知识讲解气旋形成过程 [小结] 在垂直方向上由上升气流连接的低空辐合高空辐散的环流系统是气旋形成和发展的前提。 [教师] 画图并运用热力环流知识讲解反气旋形成过程 [小结] 在垂直方向上由下降气流连接的低空辐散高空辐合的环流系统是反气旋形成和发展的前提。 [教师] 气旋中心区域为低气压,反气旋中心区域为高气压,则气旋与反气旋区域会形成什么天气?为什么?请根据“热力环流四句话”回答 [学生] 回忆、思考后举手回答:气旋区域易形成阴雨、大风天气;反气旋区域易形成

高压机发泡机和低压发泡机的区别(中英文对照)

高压发泡机与低压发泡机的区别 高压发泡机低压发泡机 1. 价格昂贵. (US$ 50,000~150,000) 1. 价格低廉.(约US$ 40,000~50,000) 2. 制作精密. 2. 制作简单. (可在中国制造) 3. 混合效率好,泡沫泡孔构造稳定均匀, 绝 缘性能好. 3. 混合效率不好,泡沫不均匀,绝缘性能差. 4. 由120~200bar的混合室压力进行强力混 合 4. 在混合头采用电机强行混合 5. 浇注完成后,混合头内不会遗留残余物料,周围始终干净. 5.因混合头内部空间大, 会遗留残余物料, 为了清除这些物料. 不得不使用氯带甲烷等有害环境的溶剂. 6.因不产生残余物料, 泡沫质量好, 所以会节省原液使用量(约5~10%) 6. 因混合效率不好,残余物料多,所以原液使用量比高压发泡机多5~10 %. 7. 管理和启动方便,周围始终干净. 7. 管理困难, 周围环境不好. 8. 产品质量优秀. 8. 很难制造高品质产品. 9. 因混合效率好,不会发生后期发泡. 9. 因混合效率坏,会产生后期发泡. 10. 没有环境污染. 10. 在欧洲已禁用低压发泡机. (因使用有害物 质,造成环境污染) 11. 耐久性好. 11. 耐久性差. 12. 可以用于自动化生产线. 12. 只能用于手工生产, 不能用于自动化生

The difference between high pressure foam machine and low pressure foam machine high pressure foam machine low pressure foam machine A.expensive (US$ 50,000~150,000) A.inexpensive (about US$ 40,000~50,000) B. accurate fabrication B. simple fabrication C.Effective mixing,stable and uniform cell structure of foams,good insulation properties C.Ineffective mixing,unstable cell structure of foams,bad insulation properties D. strong mixing by 120 ~ 200 bar mixing chamber pressure D.forced mixing in hybrid motor E.After completion of pouring, mixed residual material won't be left in the head, always around clean. E.Because of the mixing head internal space is large, the residual materia will be left in , in order to clean these materials,have to use solvent which harmful to environment such as chloride methane F.No residual material, produce good quality bubbles and save raw material (about 5~10%) F.More residual material, waste more raw material ,more than 5~10 %. G.Easy to operate and maintain ,keep cleanly G.More difficial to operate ,maintain and clean H.Produce high quality production H.Hard to produce high qualilty production I.No last foaming I.The lsat foaming will waste material J.No pollution https://www.wendangku.net/doc/0c1955376.html,e harmful material,and it’s disable in Europe K.Good durability K.Good durability L.Can be used for automatic production line. L.Only can be used for manual production

电气线路的高压线路和低压线路的区别

电气线路的高压线路和低压 线路的区别 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 通常,高压线路,是指3~10千伏线路; 低压线路,是指220/380伏线路。电工人员 清楚地辨别高、低压线路,在电工作业中可以 防止发生触电事故。辨别的方法有以下几种: (1)高、低压线路分开单独架设时,高压 线路电杆之间的距离较低压的大,电杆也较 高。 (2)高、低压线路同杆架设时,高压线路

在上,低压线路在下;高压线路的横担较低压的长,线间距离较低压的大。 (3)观察绝缘瓷瓶。高压线路的瓷瓶为针式绝缘子(一般为茶褐色)或瓷横担绝缘子(一般为白色),体积较大,低压线路的瓷瓶一般也为针式绝缘子,但为白色,且体积较小。 (4)观看导线的去向。高压架空线一般很少有分支线,其分支线是引到变压器高压侧或引向油等设备;低压架空线一般由变压器低压侧引出、分支或引向用户;高压线路只有三根导线,低压线路一般有四根(三相加一根零线)或两根(火线加零线)导线。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

高压系统与天气

大气 [考点趋势剖析] 3年考情统计 题型示例 考点分析 命题趋势 3年13考,分值56分 2015北京,9、10,8分 2015天津,1、2,8分 2014北京,4、5,8分 2014四川,2,4分 2014海南,4,5,6分 2013北京,7,4分 2013安徽,34⑴,10分 2013天津,10、11,8分 2013—2015年新课标文 综卷没有直接考查这个 考点,其他试卷考查该 考查的频道很高,主要 考查高压、低压系统及 形成的天气,考查形式 是选择题和综合题并重,难度系数为0.7左 右 根据对近5年来对这个考点考查的统计,该考点为必考内容,以区域图、等压线为背景,考查反气旋及其对天气的影响,特别是对农业的影响,而气旋往往是以台风(或飓风)为背景来考查 [考点分层透析] 【典型例题】(2015·天津,1、2,8分)读2015年5月某日l2时海平面等压线分布图(图1,单位:百帕),回答下列问题。 ⑴此时出现大风、降温、雨雪天气的地点是 A.a B.b C.c D.d ⑵此时最可能出现灾害性海浪的是 A.黄海沿岸 B.台湾海峡 C.海南岛周围海域 D.菲 律宾附近海域 【图形解读】 【答案】⑴A ⑵D 【解析】:图中显示了有多种天气系统的海平面等压线分布图。 第1题,根据等压线来看,图中a 、b 、c 和d 附近有一个锋面气旋。一般来说,出现大风、降温、雨雪天气的天气系统多为冷锋。冷锋的降水出现在锋后。根据图中符号判断a 与b 之间

有两个冷锋的黑三角标志,且a处在冷锋锋后,故a处此时出现大风、降温、雨雪天气。其它三地位于冷锋锋前位置,天气晴朗。本题选A。 第2题,可能形成灾害性海浪的一般有海啸、台风或风暴潮。本题没有地震引起海啸的相关信息,但从图中等压线来看,东南部菲律宾附近海域存在一个超强低压系统,风力强劲,有可能出现灾害性海浪。本题选D。 【考点透析】气旋(低压)和反气旋(高压)及差异 项目气旋反气旋 气压状况低气压(中心气压低,四周气压 高) 高气压(中心气压高,四周气压低) 水平气流与风 向(北半球)示 意图 水平气流与风 向(北半球) 逆时针向中 心辐合 顺时针向四周辐散 水平气流与风 向(南半球) 顺时针向中心辐 合 逆时针向四周辐散 垂直剖面图 过境前后气压 变化曲线 我国典型的天 气夏秋之交我国东南沿海的台风天 气 夏季:长江流域的伏旱天气; 秋季:我国北方秋高气爽的天气; 冬季:我国北方干冷的天气 【方法突破】气旋、反气旋中风向的判断 1.用水平气压梯度力和地转偏向力判断。如右图所示,为北半球一气旋。先画出水平气压梯度力,再向右偏转45°,即为风向。东侧:东南风;西侧;西北风;南侧:西南风;北侧:东北风。

高压供电与低压供电系统的区别

10kV高压供电系统与低压380V/220V供电系统的不同点: 首先是中性点接地方式,10kV高压供电系统属中性点不接地系统,而低压380V/220V供电系统中性点必须直接接地; 其次是供电方式,10kV高压供电系统采用三相三线制供电,低压380V/220V供电系统则采用三相四线制供电; 另外,10kV高压配电柜中的主进线柜通常采用下进线,俗称倒进火,即“刀带电”。 我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,即380V/220V中性点直接接地低压供电系统。该供电系统具有3条火线,即L1、L2、L3(或A、B、C),一条零线。这条零线之所以称为零线,就是因为它是由变压器二次侧中性点引出的,而二次侧中性点又直接接地,与大地零电位连接。在三相四线制低压供电系统中它既是工作地线,又是保护零线,现在称为PEN线,其中PE是保护零线,N是工作零线,合起来就是PEN线,PEN线表示工作零线兼做保护零线,俗称“零地合一”。下图是三相四线制低压380V/220V供电系统图。 从图中可以看出单相负载(灯泡)一端接火线,另一端接在零线上;三相电动机的三相绕组分别接在三条火线上,而电动机的金属外壳则接在零线(地线)上。从而不难看出,这条零线(地线)既是单相负载(灯泡)的电源回路,又是三相电动机保护接零的保护回路。 这里顺便说说中性点直接接地的问题,变压器二次侧中性点直接接地叫工作接地,按照规程要求其接地电阻不得大于4欧。我们知道10kV高压系统是采用中性点不接地的供电系统,那么为什么380V/220V低压供电系统非要中性点直接接地呢? 在中性点直接接地的380V/220V低压供电系统中,由于中性点直接接地,因此,任何一条火线对地电压都是220V。如果任何一条火线接地的话,都会造成短路,此时会造成开关

高压补偿和低压补偿有什么区别

高压补偿和低压补偿有什么区别今天群里有网友问:高压补偿和低压补偿有什么区别?有人笑答一个是高压,一个是低压咯...当然这是玩笑了。把相关内容整理如下,希望对你有所帮助:) 低压补偿柜分为低压无功功率就地补偿装置和集中补偿装 置(分为智能型动态(复合开关、晶闸管透切电容,)无功补偿,静态无功补偿(接触器投切电容)),将电容器就近安装在感型负载(如异步电动机等)的附近,就地进行无功补偿的方式,称为就地补偿;将电容器集中安装在企业或地方总降压变电所的低压

母线上,提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内的无功功率基本平衡。这样即可以减少线路的无功损耗,又能提高该变电所的供电电压质量。这种在总降压变电所集中进行无功补偿的方式,称为无功功率集中补偿。高压补偿也是分高压无功功率集中补偿装置和高压无功功率就地补偿装置。 高压投切电容一般是高压真空接触器和高压断路器,将电容器集中安装在企业或地方总降压变电所的3kV、6kV、10kV母线上,提高整个变电所的功率因数,使该变电所供电系统的无功功率基本平衡。这样即可以减少线路的无功损耗,又能提高该变

电所的供电电压质量。这种在总降压变电所中、高压侧集中进行无功补偿的方式,称为无功功率集中补偿。电容补偿只有低于你设置的功率因素,就会自动补偿。高压电机如果数量少,一般会采用高压就地补偿。也就是说高压补偿和低压补偿是一个道理。今天群里有网友问:高压补偿和低压补偿有什么区别?有人笑答一个是高压,一个是低压咯...当然这是玩笑了。把相关内容整理如下,希望对你有所帮助:) 低压补偿柜分为低压无功功率就地补偿装置和集中补偿装 置(分为智能型动态(复合开关、晶闸管透切电容,)无功补偿, dqltwk|电气论坛https://www.wendangku.net/doc/0c1955376.html,

高压PE和低压PE的区别

高压PE和低压PE的区别 高压(软)也就是在很高压力下反应而得,相应得到的是低密度PE,即LDPE;低压(硬)是在较低的压力下聚合反应而成,相应得到的是高密度PE,也就是HDPE。一般其密度在0.92~0.97。高密度的好像是在0.95~0.97这个范围。 垃圾袋、地膜、棚膜、保鲜膜都是LDPE,各种瓶.罐.盆.桶等容器及渔网,捆扎带都是HDPE,我将LDPE和HDPE的加工特性列表如下 LDPE和HDPE的加工特性比较 项目LDPE HDPE 薄膜吹塑最容易最难 注塑软质刚性好 管材挤出软质刚性好 线缆挤出挤出速度快耐热性很好可交联 中空成型型坯强度好刚性好 旋转成型流动性好难以流动 粉体涂覆低温软化适宜条件窄 挤出被覆缩颈现象小适宜条件窄 交联发泡性能易控制性能易控制 感官鉴别:LDPE为白色蜡状,透明.HDPE为白色半透明. 燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落。 密度鉴别:酒精溶液(45.2%)溶液密度0.925(25℃):LDPE沉HDPE浮 具体的实物也有多种材料.比如薄膜有高压,低压PE,也有PET,PVC的.编织袋则多是PP. 日杂里面的LDPE多数是容器器皿:洗发水瓶等,HDPE:酱油瓶等。 PE的最主要用途是薄膜类制品,LDPE树脂用于膜类制品可占50%以上,可用于食品、日用、蔬菜、收缩、自粘、垃圾袋等轻质包装膜及农业用地膜、棚膜、保鲜膜等。HDPE树脂用于膜类制品可占10%以上,因其薄膜强度高,主要用于重包装膜、撕裂膜及背心袋等。 丝类制品中,圆丝用HDPE为原料,主要用于编织渔网、缆绳、工业滤网及民用纱窗网等。扁丝以HDPE和LLDPE为原料,主要用于编织袋、编织布及撕裂膜等。 高压料和低压料主要区别是硬度不一样,可以相互搭配制成各种不同的塑料薄膜,编织袋主要是pp料. 高低压最简单区分方法,用手撕,产生白痕证明是低压,因为低压是高密度的,所以 会产生白痕,无白痕产生拉力很好的一般是高压 渔网一般是pp料做的,娃哈哈瓶,洗发精瓶一般是低压中空料最好做,不可能用高压料做,高压料做的瓶子就是哪些软包装类的,比如桔子水棒冰之类,当然低压料中加入部分高压料也有人用来做瓶子,以使瓶子变软.

低压(气旋)、高压(反气旋)与天气教学设计

人教版第二章第三节常见天气系统 低压(气旋)、高压(反气旋)与天气 【课标要求】 1、运用简易天气图,简要分析三种锋面天气系统的特点。 2、以某种自然灾害为例,简述其发生的主要原因及危害。【三维目标】 知识与技能 1.了解气团(冷气团、暖气团)的概念;理解锋的概念与分类;理解低压(气旋)、高压(反气旋)、高压脊、低压槽的概念。 2.从气温、气压、湿度、降水、风等几个方面分析各种天气系统的形成及其气流特点,并综合出各种天气系统控制下的天气状况。 过程与方法 1.让学生能阅读和简单分析天气图,解释天气变化现象。 2.用案例说明气象灾害发生的原因和危害。 3.结合我国常见的天气系统说明其对人们生产和生活的影响。 情感、态度与价值观 1.激发学生探究科学的兴趣和动机。

2.提高地理审美情趣。 【教学重点】 1.冷锋的形成及其天气过程。 2.气旋和反气旋的形成,气流特征及其天气特点。 【教学难点】 1.冷锋与暖锋的判断,理解冷锋天气与暖锋天气。 2.气旋与反气旋在南北半球不同的旋转方向。 3.天气系统图的分析,特别是理解锋面气旋。 【教具准备】 多媒体课件 【课时安排】 2课时 【教学过程】 锚式问题: 播放【诸葛亮火烧上方谷】的视频,提问:“为什么有人说上方谷的这场火引来了这场雨?我们将学习另一种影响天气的重要天气

系统:低压(气旋)、高压(反气旋),用这一知识来解决我们这一问题。 二、低压(气旋)、高压(反气旋)与天气 链式问题:请大家看教材43页内容和图2.21思考一下问题。 1)什么是低气压、高气压? 2)什么是低压槽、高压脊? 3)什么是槽线、脊线? 4)低压、高压与气旋、反气旋的区别是什么? 1.低压(气旋)、高压(反气旋) 凡等压线闭合,中心气压低于四周气压的区域就是低气压。凡等压线闭合,中心气压高于四周气压的区域就是高气压。 从高气压延伸出来的狭长区域叫高压脊,等压线上弯曲最大的各点连线叫脊线;从低气压延伸出来的狭长区域叫低压槽,等压线上弯曲最大的各点连线叫槽线。 区别:低气压、高气压是对天气系统气压状况的描述,气旋、反气旋是对天气系统气流状况的描述。 合作探究:

高压铸造与低压铸造区别

高压铸造与低压铸造区 别 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

高压铸造与低压铸造区别 1.高压铸造(简称压铸)的实质是在高压作用下,使液态或半液态金属以较高的速度充填压铸型(压铸模具)型腔,并在压力下成型和凝固而获得铸件的方法。 压力铸造,有高压和高速充填压铸型的两大特点。它常用的压射比压是从几千至几万kPa,甚至高达2×105kPa。充填速度约在10~50m/s,有些时候甚至可达100m/s以上。充填时间很短,一般在0.01~0.2s范围内。 与其它铸造方法相比,压铸有以下三方面优点: 产品质量好 铸件尺寸精度高,;表面光洁度好,一般相当于5~8级;强度和硬度较高,强度一般比提高25~30%,但延伸率降低约70%;尺寸稳定,互换性好;可压铸薄壁复杂的铸件。 生产效率高 机器生产率高,例如国产JⅢ3型卧式冷空压铸机平均八小时可压铸600~700次,小型热室压铸机平均每八小时可压铸3000~7000次;压铸型寿命长,一付压铸型,压铸钟合金,寿命可达几十万次,甚至上百万次;易实现机械化和自动化。 经济效果优良 由于压铸件尺寸精确,表泛光洁等优点。一般不再进行机械加工而直接使用,或加工量很小,所以既提高了金属利用率,又减少了大量的加工设备和工时;铸件价格便易;可以采用组合压铸以其他金属或非金属材料。既节省装配工时又节省金属。 压铸缺点 压铸虽然有许多优点,但也有一些缺点,尚待解决。如: 1).压铸时由于液态金属充填型腔速度高,流态不稳定,故采用一般压铸法,铸件内部易产生气孔,延伸率不好,不能进行热处理;

2).对内凹复杂的铸件,压铸较为困难; 3).高熔点合金(如铜,黑色金属),压铸型寿命较低; 4).不宜小批量生产,其主要原因是压铸型制造成本高,压铸机生产效率高,小批量生产不经济; 5).设备及模具成本高。 低压铸造 特点 (1)浇注时的压力和速度可以调节,故可适用于各种不同铸型(如金属型、砂型等),铸造各种合金及各种大小的铸件。 (2)采用底注式充型,金属液充型平稳,无飞溅现象,可避免卷入气体及对型壁和型芯的冲刷,提高了铸件的合格率。 (3)铸件在压力下结晶,铸件组织致密、轮廓清晰、表面光洁,力学性能较高,对于大薄壁件的铸造尤为有利。 (4)省去补缩冒口,金属利用率提高到90~98%。 (5)劳动强度低,劳动条件好,设备简易,易实现机械化和自动化。[1] 优点和缺点(相对重力金型铸造而言) 优缺点 优点: 1)铸造利用率非常高。(85~95%) 由于没有冒口和浇道,浇口较小,因此可以大幅度降低材料费和加工工时。 2)获得完美的铸件。 容易形成方向性凝固,内部缺陷少。 3)气体、杂物的卷入少。

技术|高压与低压、强电和弱电的区别

技术|高压与低压、强电和弱电的区别 2016-04-15 很多新入电气行业的朋友,对高压和低压的概念不是很清楚,哪怕是做了很多年电气的朋友,可能平时只接触电气大家族里面的一部分,对高低压专业方面的知识接触也不多,所以,可能在这一块的知识并不是很系统。今天在这里帮大家梳理一下这方面的知识,供大家参考。 1.先让我们看看什么是高压电器:

国际上公认的高低压电器的分界线交流电压是1000V(直流则为1500V)。交流1000V 以上为高压电器,1000V及以下为低压电器。有时也把变压器列入高压电器。 2.再让我们看看什么是低压电器: 低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电过程中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。 通过以上的分析,大家一定看出来了,高低压的界定是以交流1000V (直流1500V)为界限,简单的说,交流1000V以上的是高压,1000V以下的为低压;直流以此类推。 3.关于高压电器的通俗分类 高压电器中,一般来说按电压等级来分,高压又分为中压、高压、超高压、特高压。

说明: 1、高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000V,而我国没有1000V电压等级,高压与低压分界线实际为3000V。 2、所谓的高压、超高压、特高压并无本质区别(只是随着电压增高,绝缘要求、安全要求不同),只是人们的叫法不同而已,其分界线也无明确规定,只是约定俗成而已。所以,成套电气提醒您:在不同的版本里面会有所差异。 3、在上表中,大家看到了电网的标称电压要低于设备上的额定低压,目的是为了保护设备的正常运转。 在上表中提到的电网标称电压和设备电压,我的了解如下: 1)电网的额定电压:电网就是指整个供配电系统,包括发电厂,变电站,线路,用电侧;在中国10KV,35KV是指的电网的额定电压。 2)用电设备的额定电压:对于我国的开关,我们设备的额定电压是12KV,40.5KV等; 意思是说12KV的用电设备(或开关)要用于10KV的电网,40.5KV的用电设备(或开关)要用于35KV的电网;因为用电设备的额定电压要高于电网额定电压; 目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。 电是每家每户中灵魂般不可缺少的东西,装修中总不免要进行电路的布局,对于电路方面经常听人家说强电、弱电的,那什么是强电呢? 强电和弱电的区别是什么?

高压低压电缆区分

高压电缆和普通低压电缆有什么区别? 电缆依据电压等级不同被习惯性分为弱电电缆450/750V及以下、低压电缆0.6/1kV、中压3-35kV、和高压35-110kv、和超高压110-750kV。 低压的电缆使用普通的聚氯乙烯和交联聚乙烯就能生产,抵押的又交联和普通的区分,而中高压的没有均为交联电缆,6kv-35kv的使用三层共挤,高密度交联聚乙烯生产。 1KV的低压电缆和6/10kV,8.7/10kV的中压电缆 前者是电压等级1kV,常用产品有 VV/YJV聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套电力电缆:结构:导体+绝缘+填充+绕包带+护套 VV22/YJV22聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆结构:导体+绝缘+填充+(绕包带)+内衬层+钢带+外护套 中压YJV-6/10kV YJV-8.7/10kV交联聚乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,结构:导体+内屏蔽+XLPE+外屏蔽+铜带屏蔽+填充+无纺布+护套 中压YJV22-6/10kV YJV22-8.7/10kV交联聚乙烯绝缘绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,结构:导体+内屏蔽+XLPE+外屏蔽+铜带屏蔽+填充+无纺布+内护套+钢带+外护套 考虑用什么电缆主要是看敷设环境和电压等级,至于价格嘛,交联电缆的价格肯定是要高蛮多,电压等级越高技术含量越高 630变压器低压出线每相采用两根VV22-1*240电缆并联使用可以吗? 400变压器低压出线每相采用一根VV22-1*300电缆使用可以吗? 首先根据变压器容量和接法,通常0.4kV是Y接,根据630和400的容量,低压输出额定电流是909A和577A;可以根据这个电流作为长期工作电流去选;当然也可以通过Ig=∑Igt+K*∑Idt(详见电力设计手册第7章的内容选择),也就是根据长期负载和短期负载进行选择;现在可以开始计算电缆截面,K*Ixu》Ig;Ixu为电缆允许载流量,Ig为长期允许工作电流,可根据容量选择也可以根据负载选择;保险起见,按额定容量选择只大不小;K为不同电缆敷设条件下的校正系数,分空气中单根,空气中多根,空气中穿管,土壤中单根,土壤中多根;系数见设计手册17章附表,内容比较多;根据Ixu=Ig/K,可以计算出载流量,根据载流量就可以选择电缆;举例909A,在空气中多根敷设,环境最高平均温度35度,允许电缆工作最高温度65度,间距为单根导线外径;查手册K=0.865*0.9=0.7785,Ixu=909/0.7785=1168A;1168/2=584A;查电缆载流量,300截面的空气中敷设载流量为636A,用2根,大于584;所以2根并用可以满足! 另外,400kVA的,环境最高平均温度35度,允许电缆工作最高温度65度,单577/0.865=667A,300截面的不满足;所以你要看看自己敷设的环境,我所假设的环境不一定和你的符合!

低压高压PE材料区别

高压聚乙烯和低压聚乙烯塑料的区别 高压聚乙烯(LDPE), 全称高压低密度聚乙烯, 业内普遍简称为"高压" 低压聚乙烯(HDPE), 全称低压高密度聚乙烯,简称为"低压" 不同之处: 1)这里的高低压主要指的是生产工艺的反应条件,也就是一个是高压工艺,一个是低压工艺. 2)密度的不同,一个高,一个低 3)性能不同: a) LDPE要软一些, HDPE会硬一些; b) LDPE透明度好, HDPE差; c) LDPE 容易变形,强度差, HDPE 强度好; d) LDPE的软化点低,耐温差, HDPE耐温要好一些 主要应用: LDPE 主要用于薄膜应用, 透明度好, 加工性能优良, 但机械性能差 HDPE有很多应用:拉丝(就是编织袋的纤维),注塑(各种日用品),吹膜(也就是薄膜应用),中空(吹塑成型,如一些PE的瓶子) 用来做塑料袋的话 高压塑料袋:质软,透明度好[无颜料色时],薄袋手感粘,易拉断,易穿,强度低低压塑料袋:质硬,手感爽,不透明,腊状白色,不易拉断,做薄袋时还有很好的强度,不易穿 LDPE是低密度聚乙烯,又叫高压聚乙烯,是高压状态下自由基聚合得到的。HDPE是高密度聚乙烯,又叫低压聚乙烯。相比LDPE,密度大,强度高,硬度好。 LLDPE是线性低密度聚乙烯,线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯 因为不存在长支链。LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产加工过程。

LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。 共聚过程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布, 同时具有线性结构使其有着不同的流变特性。 低压聚乙烯

高压灯带与低压灯带的区别

高压灯带与低压灯带的区别 LED灯带常用于勾画各种建筑物的轮廓,建造大型灯饰图案,各种室内装饰,小区、家庭美化等照明装饰。根据LED灯带使用场合的区别和对灯带的要求不同,又有高压LED灯带和低压LED灯带两种,高压LED灯带又称交流灯带,低压LED灯带又称直流灯带,那么这两种LED柔性灯带有什么区别,两者之间的优劣势到底怎么样,我们在购买时,该如何选择呢? 1、安全:高压LED灯带采用的220V的电压工作,属于危险电压,在一些风险场合应用存在安全隐患;低压LED灯条是在直流12V的工作电压下工作,属于安全电压,可应用于各种场合,对人身没有任何危险性。 2、安装:高压LED灯条安装比较简单,可以直接用高压的驱动器来带动,一般工厂直接可以配置好,接通220V的电源就可以正常工作。而低压LED柔性灯带的安装要在灯带的前面安装直流电源,相对来说在安装时相对比较复杂。 3、价格:如果单从两种灯带来看,LED灯带价格差不多,但是从整体成本来衡量就不一样了,因为高压LED灯带配的是高压的电源,一般一个电源可以带30~50米LED柔性灯条,而且,相对来说高压电压成本比较低廉。而低压LED灯带要外配直流电源,一般1米60珠5050的灯带的功率大致是12~14W,也就意味着每米灯带要配15W左右的直流电源,这样低压LED灯带的造价成本就会提高很多,大大的高出了高压LED灯带。因此从整体成本来看,低压LED灯价格比高压LED灯价格要高。 4、包装:高压LED灯带的包装和低压LED灯带也差异很大,高压LED柔性灯带一般可以做到50~100米/卷;低压LED灯带一般最多做到5~10米/卷;超出10米以上的直流供电衰减就会很厉害。 5、使用寿命:低压LED灯带的使用寿命技术上将是50000-100000小时,而实际使用也可以达到30000-50000小时。高压LED灯带因为电压高,在单位长度上发热量就比低压LED 灯带多很多,直接影响高压LED灯带的寿命,一般来说高压的使用寿命在10000小时左右。 以上分析可以看出,高低压LED灯带各有优劣性,请用户根据自己的不同使用环境进行合理选择,做到不浪费资源。

高中地理每日一题低压(气旋)高压(反气旋)与天气新人教版

低压(气旋)、高压(反气旋)与天气 高考频度:★★★★☆难易程度:★★★☆☆ 典例在线 读下图,回答1—2题。 1.正确表示某气压系统的图是 A.① B.②C.③ D.④2.该气压系统在1月份可能出现的地点为 A.60°N附近海域B.15°N附近海域 C.15°S附近海域D.60°S附近海域 答案 【答案】1.D 2.C 解题必备 低压(气旋)、高压(反气旋)与天气 1.基本气压场

(1)高气压:中心气压高于四周气压。从高气压延伸出来的狭长区域为高压脊(如图中B)。(2)低气压:中心气压低于四周气压。从低气压延伸出来的狭长区域为低压槽(如图中A)。两个高压和两个低压交错相对的中间区域为鞍形气压区,简称鞍。 2.气旋与反气旋(大气运动最常见的形式)

【方法技巧】利用手势判断气旋与反气旋的气流运动 北半球的气旋、反气旋用右手表示:右手半握,大拇指向上,表示气旋中心气流上升,其它四指表示气流呈逆时针方向流动;东部吹偏南风,西部吹偏北风。大拇指向下,表示反气旋中心气流下沉,其它四指表示气流呈顺时针方向流动;东部吹偏北风,西部吹偏南风。 南半球的气旋、反气旋用左手表示,方法与北半球相同,可依理类推。 学霸推荐 读世界局部地区海平面等压线(单位:百帕)分布图,完成1—2题。 1.此时丙地的风向为 A.东北风B.东南风 C.西北风D.西南风 2.甲、乙两地的天气系统及对应的天气状况分别是 A.甲——反气旋、晴朗乙——气旋、阴雨 B.甲——低压、阴雨乙——高压、晴朗 C.甲——气旋、晴朗乙——反气旋、阴雨 D.甲——高压、阴雨乙——低压、晴朗 答案

【答案】1.C 2.B

相关文档
相关文档 最新文档