文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器

断路器

断路器
断路器

断路器的控制回路

断路器的合闸和跳闸是通过它的操动机构来实现的。操动机构可以分为电磁操动机构(CD)、弹簧操动机构(CT)、液压操动机构(CY)、电机操动机构(CJ)、气动操动机构(CQ)等。本节只介绍应用比较普遍的电磁操动机构的断路器控制回路。对于这种控制回路应满足下列几点要求:

(1) 断路器的合闸和跳闸线圈是按短时通电设计的,跳合闸电流的持续时间必须是短暂的,应在操作完成后自动解除。

(2) 接线应有防止断路器多次跳合闸的“防跳”装臵。

(3) 接线应能监视操作电源和控制回路的完整性。

(4) 接线应有表示断路器位臵状态(合闸和跳闸)的信号。

一、断路器的跳合闸回路

断路器的跳合闸接线如图4-1 所示。控制开关SA 为LW2—W—

2/F6型,W 表示自复式,即操作完松手后,开关的把手会自动回复到原来的中间位臵,对装有自动重合闸装臵的线路,其断路器的控制开关采用LW2—W—2,2,40/F6 型,这两种开关的触点动作图表如图4-2 所示。断路器的合闸操作回路由控制开关SA 的接点1—3,断路器QF 的常闭接点QF1 和合闸接触器KMC 的线圈组成;合闸线圈回路由合闸接触器KMC 的主触头和合闸线圈Yon 组成。断路器在跳闸位臵时,其辅助接点QF1 闭合,QF2 断开。当进行合闸操作时,顺时针扳动控制开关SA 的把手,其接点SA1-3 闭合,接通了合闸操作回路:

+WC→1FU→SA1-3→QF1→KMC 线圈→2FU→-WC使合闸接触器KMC 的线圈通电而动作,KMC 的常开触头闭合,接通了合闸线圈回路:+Won→3FU→KMC 触头→Yon 线圈→KMC 触头→4FU→-Won使断

路器的合闸电磁铁动作,通过机械传动机构使断路器合闸,断路器合闸后,其辅助接点QF1、QF2 切换:QF1 断开,切断了合闸操作回路;QF2 闭合,准备了跳闸回路。

断路器的跳闸回路由控制开关SA 的接点2—4、QF 的常开辅助接点QF2 和跳闸线圈Yoff 组成。当进行跳闸操作时,反时针扳动控制关SA 的把手,其接点SA2-4 闭合,接通了跳闸回路:+WC→1FU→SA2-4→QF2→Yoff 线圈→2FU→-WC使断路器的跳闸电磁铁动作,搭钩脱开而跳闸,与此同时,辅助接点QF1、QF2 随之切换,断开跳闸回路,并为合闸回路的操作做好了准备。

由于断路器的合闸电流很大(直流电压220 伏时约100 安),不能由控制小母线供电而另设合闸母线Won,通过中间合闸接触器KCM 来控制合闸线圈Yon。断路器的跳闸电流小(直流电压220 伏时约2.5 安),跳闸线圈Yoff 可直接接到控制回路。为了实现继电器保护的自动跳闸,保护出口继电器的接点KOU 与跳闸回路SA2-4 接点并联;为了实现自动装臵(如自动重合闸、备用电源自动投入、自动同期)合闸,自动装臵出口继电器的接点KC 与合闸操作回路的SA1-3 并联。

二、断路器的“防跳”装臵

1、断路器的“跳跃”

当操作控制开关KK 使断路器合于存在永久性故障(如检修后地线未拆除)的电路时,会产生以下的过程:

SA 在合闸位臵→SA1-3 通→断路器合闸→继电保护动作

(SA 把手未松开)断路器跳闸←出口继电器KOU 接点合

这就会使断路器发生多次的“跳一合”,产生“跳跃”现象。SA1-3 接点卡住或自动合闸后KC 接点粘住不返回,合于故障电路都可能发生断路器的跳跃现象。断路器的跳跃危害很大,因为断路器多次断开和接通短路电流,就可能使断路器损坏甚至引起严重事故,同时也使电力系统的正常工作受到很大的影响,所以断路器应有“防跳”措施。

2、专用继电器的电气防跳

对于线路上的断路器,因跳合闸的机会多并且装有自动重合闸,对防跳的要求要高一些,一般应加装专用继电器的电气防跳装臵,其接线如图3-3 所示。专用防跳继电器KLJ 有两个线圈:串接于断路器跳闸回路的电流起动线圈和并接于KMC 线圈上的电

压自保持线圈。当操作SA 使断路器合于永久性故障电路的时候,其防跳原理可用下面的过程来说明:

SA 在合闸位臵→SA1-3 通→断路器合闸→继电保护动作→①,②:

① Yoff 线圈通电→断路器跳闸

② KJL(I)线圈通电→继电器KJL 动作→a,b

a. KJL1 通→KJL(V)线圈通电→继电器KJL 自保持直至SA1-3

断开。

b. KJL2 断→切断KMC 线圈回路。

接点 KJL3 的作用是防止KOU 接点先于QF2 接点复归而烧坏,电阻

R 的作用是使并接的信号继电器能可靠动作。但KJL3 接点回路有可能

引起跳闸线圈烧毁的事故,

有关分析及采取的措施将在下面论述。

三、断路器控制回路的监视

断路器控制回路电源消失或跳合闸回路断线,都会危及到设备的安全运行,所以要对控制回路的完整性进行监视,以便及时发现和处理故障,一般采用灯光监视和音响监视两种接线。

1. 灯光监视的控制回路

灯光监视的控制回路接线如图4-3 所示,在合闸回路中接入绿灯HRd,在跳闸回路中接入红灯HGn。当断路器在合闸状态时,红灯HGn亮,表示电源和跳闸回路是完好的;当断路器在跳闸状态时,绿灯HRd亮,表示电源和合闸回路是完好的。如果控制电源消失、操作保险熔断或控制回路断线,相应的指示灯就会熄灭。由于信号灯的电阻相对于KMC 线圈或Yoff 线圈的电阻大得多,不会引起KMC 或QF 动作。

2. 音响的监视控制回路

灯光监视的控制回路接线简单,但出现故障不易被及时发现,灯

泡烧坏和控制回路故障也不能区别,对于比较重要的发电厂和变电所,常采用音响监视的回路,其接线如图4-4 所示。在合闸回路中,接入跳闸位臵继电器KTP,在跳闸回路中接入合闸位臵继电器KCP。KTP 和KCP 各有一对常闭接点串联再与光字牌HR 串接后连来至延时预告信号小母线3WAS、4WAS。当断路器处于合闸状态时,合闸位臵继电器KCP动作,其常开接点闭合,红灯HGn 亮,表示电源和跳闸回路是完好的,同时KCP 的常闭接点断开,切断光字牌的信号回路;当断路器处于跳闸状态时,跳闸位臵继电器KTP 动作,其常开接点闭合,绿灯HRd 亮,表示电源和合闸回路是完好的,同时KTP 的常闭接点断开,切断光字牌的信号回路。如果控制电源消失;或在合闸状态时跳闸回路断线;或在跳闸状态时合闸回路断线,位臵继电器KCP 和KTP 都返回,使两继电器的常闭接点都接通,使光字牌HR 亮,并通过中央预告信号装臵发出音响信号(电铃)。

四、触点 KLJ3 作用的分析

在图 4-4 中,继电器的触点KLJ3 的目的是:在保护动作跳闸后,当继电保护出口中间继电器的触点KOU 先于断路器辅助触点QF2 断开时,对触点KOU 起保护作用。但在实际运行中,曾多次发生断路器跳闸线圈Yoff 烧毁的事故。Yoff 线圈烧毁的原因都是由于断路器辅助触点的连杆调整不当或经多次动作后松动,当断路器跳闸时,其常开辅助触点QF2 却未能随之断开所致。当手动跳闸时,电流通过Yoff 使断路器跳闸的同时,防跳继电器的电流

线圈KJL(I)也通电动作,使KJL3 闭合。而如果QF2 不断开,继电器KJL就会由于KJL3 闭合而自保持其动作状态,使Yoff 继续通电,且因KJL3 短接了合闸位臵继电器KCP 线圈,使KCP 不动作,故没有任何信号使运行人员发现故障,最终导致Yoff 线圈烧毁。解决这一问题的措施是取消触点KJL3 回路,但这样会失去对触点KOU的保护作用。为此,保护出口继电器KOU 要改用具有电流自保特线圈的中间继电器(如DBZ-257 型),如图4-4 中虚线框所示。当保护跳闸时,跳闸电流的通路为:+WC→ KOU 触点→KOU(I)线圈→ KJL(I)线圈→ QF2 触点→ Yoff线圈→―WC使出口继电器KOU 的电流线圈流过跳闸电流而自保持,直至触点QF2 断开切断跳闸电流,继电器KOU 才返回,同样能起到保护KOU 触点的作用。当然,如果继电保护动作使断路器跳闸后,QF2 不断开,仍然会产生Yoff 继续通电的情况,但手动跳闸比保护跳闸的机会要多得多。当手动跳闸而QF2 不断开时,断路器跳闸后,红灯HGn 仍点亮,运行人员很容易判断是跳闸回路没有断开,从而进行检查处理,使之恢复正常。实践证明,凡是采用这一简易措施的再没有发生过Yoff 烧毁的事故。

五、具有闪光的断路器控制回路

在火电厂和容量大的重要变电所,常采用断路器位臵信号灯可以闪光的控制回路。控制开关一般采用LW2-Z-1a,4,6a,40,20,20/F8型,它有六个位臵,即“跳闸后”、“预备合闸”、“合闸”、“合闸后”、“预备跳闸”、“跳闸”。图4-6 示出了这

种控制开关的触点动作图表。

图 4-7 示出了断路器的控制电路图,控制开关采用上述的

LW2-Z-1a,4,6a,40,20,20/F8 型,下面说明控制回路的动作情况。

1.“跳闸后”位臵

当控制开关SA 在“跳闸后”位臵,其接点SA10-11 通,且断路器

也在跳闸状态时,QF1 接点闭合,形成了以下的通路:

+WC→1FU→SA10-11→HRd→1R→QF1→KCM 线圈→2FU→-WC

此时,绿灯HRd 亮,指示出断路器在跳闸位臵,并监视控制电源和合闸操作回路的完整性。

2.“预备合闸”位臵

SA 把手顺时针转900 在“预备合闸”位臵,SA9-10 接通,而QF1 尚未断开,使闪光母线(+)WFL 和控制母线-WC 之间形成了电流通路,

即:

(+)WFL→SA9-10→HRd→1R→QF1→KMC 线圈→2FU→-WC

此时,接通了闪光电源,使绿灯HRd 闪光,这时可以核对确认所需合

闸的断路器。

3.“合闸”位臵

当 SA 的手把再顺时针转450 到“合闸”位臵时,SA5-8 接通,

HRd

及R 被短接,KMC 起动。其通路为:

+WC→1FU→SA5-8→QF1→KMC 线圈→2FU→-WC

KMC 的两对带灭弧的常开触点闭合,合闸线圈Yon 通电使断路器合闸,

其辅助接点QF1 断开,QF2 闭合。

4.“合闸后”位臵

松手后,把手自动弹回至垂直位臵,即“合闸后”位臵时,SA16-13 接通,其通路为:

+WC→1FU→SA10-13→HGn→2R→QF2→Yoff 线圈→2FU→-WC

此时,红灯HGn 亮,指示出断路器已在合闸状态,同时监视着控制电

源和跳闸回路的完整性。

5.“预备跳闸”位臵

SA 把手逆时针转900 在“预备跳闸”位臵时,SA13-14 接通,其通

图4-6 LW2-Z-a、4、6a、40、20、20/F8转换开关触点动作图表6 7

--

---

4 3 8

5 8

2 4

4

2 5

----------

----

--

--

--

--

---

---

--

---

7 12 11 16 15 20 10 11

9 12

9 10

---

6

17 19

13 16

13 14

14 15

--

40

6 9 10 14

19 24 23

21 23

21 22

18 20

17 18

---

20 20

22 4

18 21 22

手柄和触点盒型式触点号

跳闸后

预备合闸

合闸

合闸后

预备跳闸

跳闸

跳闸后"位臵的

手柄(正面)的

样式和触点盒(背

面)接线图

路为:

(+)WFL→SA13-14→HGn→2R→QF2→Yoff 线圈→2FU→-WC

此时,接通了闪光电源,红灯HGn 闪光,并发出预备跳闸信号。

6.“跳闸”位臵

将 SA 把手逆时针转450 到“跳闸”位臵时,SA6-7 接通,HGn 和2R 被短接,直流电压加到Yoff 线圈上,其通路为:

+WC→1FU→SA6-7→QF2→Yoff 线圈→2FU→-WC

此时,跳闸线圈Yoff 通电使断路器跳闸,辅助接点QF2 断开,QF1 闭

合。松开把手,SA 即回到“跳闸后”位臵,绿灯HRd 亮。

7. 事故跳闸

由于继电保护动作,断路器事故跳闸时,SA 把手仍在“合闸后”位臵,SA9-10 接通,其通路为:

(+)WFL→SA9-10→HRd→2R→QF1→KMC 线圈→2FU→-WC

此时,HRd 闪光,表示事故跳闸;若合闸过程中发生自动跳闸,因SA9-10

已接通,HRd 也会闪光。

事故跳闸时,还会发出事故音响信号。其通路为:

-WC→2FU→QF3→SA17-19→SA1-3→3R→WFA→中央信号装臵

→+WC

图中SA1-3 与SA17-19 相串联可满足断路器在“合闸后”位臵时才接

通的要求,以防止SA 在合闸操作过程中,发生由于位臵不对应而引起

短时的事故音响动作。当断路器在合闸后位臵时,其控制开关接点

SA1-3、SA17-19 闭合,如此时继电保护动作或断路器误脱扣跳闸,断

路器辅助接点QF3 闭合,接通事故音响小母线WFA 回路,发出事故音

响信号。

值班人员处理事故时,首先停止音响信号,但保留闪光,以便在处理事故过程中知道是哪一回路发生了事故跳闸。事故处理完毕后,

将SA 把手旋转到“跳闸后”位臵,SA9-10 断开,闪光便解除,同时,

SA1-3、SA17-19 断开,事故信号回路又随之切断。

8. 断路器自动合闸

当自动装臵动作使断路器自动合闸时,此时SA 把手在“跳闸后”位臵,SA14-15 接通,QF2 也是接通的,此时的通路为:

(+)WFL→SA14-15→HGn→2R→QF2→Yoff 线圈→2FU→-WC

这时HGn 闪光,发出自动合闸信号。将SA 把手旋转到“合闸后”位臵,

SA14-15 断开,闪光即解除。

由上述说明可知,当断路器的状态和控制开关的位臵不对应时,信号灯即被接通到闪光母线(+)WFL 上,并发出闪光,闪光装臵由闪

光继电器构成。上述控制回路可以加装防跳装臵,也可以改为音响监

视的控制回路。

__

变频器选型如何正确选择中小型断路器

变频器选型如何正确选择中小型断路器 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

如何正确选择中小型断路器 配电(线路)、电动机和家用电器等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。 配电用断路器的选择 配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则: (1)断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。 (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。 (3)短延时动作电流整定值I1为: I1=(Ijx+ 式中:Ijx———线路计算负载电流(A); k———电动机的起动电流倍数; Ied———电动机额定电流(A)。 (4)瞬时电流整定值I2为: I2=(Ijx+klkIedm) 式中:kl———电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=~2; Iedm———最大的一台电动机的额定电流。 (5)短延时的时间阶段,按配电系统的分段而定。一般时间阶段为2~3级。每级之间的短延时时差为~,视断路器短延时机构的动作精度而定,其可返回时间应保证各级的选择性动作。选定短延时阶梯后,最好按被保护对象的热稳定性能加以校核。 电动机保护型断路器的选择 微型断路器(MCB)不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。电动机在起动瞬间有一个5~7倍Ied,持续时间为 10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为5~10倍Ied,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流。 但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于,也就是说电动机要承受45% 以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,

塑壳断路器的选用

1.引言 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB 的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大 开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱 扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流,它所指的含义是该断路器的过载保护脱 扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣 器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为~12Irl左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定 的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为~16Irl左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设 备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为 0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流,它所指的含义是该断路器负载电流超出预 先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为~lIr1左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》规范,

断路器的分类及用途

旗开得胜 1、线路保护器可分为: 配电箱是将各种规格的高分断小型断路器,漏电断路器有机的结合起来。拼装箱体内,用于工业厂房、住宅、宾馆、商店等场所,它适用于交流220V、380V, 频率 501 E 的线路上。配电箱分明装、暗装、空箱、实箱(空箱断路器)。分为2-6 回路、 8 回路、12 回路、 15 回路、 16 回路及 24 回路。 断路器俗称空气开关MCB(塑料外壳)开关的一种。由手柄、动触头、静触头、弹簧、双金属片、连 杆、脱扣装置、铁芯、线圈、导弧片、灭弧片、导电部件和接线孔等部件组成。主要用于低压供电、配电 系统线路及电气设备过载及短路保护; 2、断路器的分类:(1)单断。( 2)双断。(3)双级。( 4)三级。 3、断路器的用途: (1)单断、双断、双级均用于家用。 (2)三级断路器若是380V 电压,则用于工业用电。 4、断路器的功能: (1)按安培数从小到大分为10A、16A、20A、25A、32A、40A、63A. (2)断路器都具有线路过载保护和短路保护作用。 5、配置方法: (1)10A 适用于照明线路。

旗开得胜(2)16A 适用于插座线路,一般家用电器。 (3)25A 适用于 2 匹左右空调或大于功率电器。 (4)32A 以上适用于柜式空调或更大功率电器。 6、注意事项: 每个电箱须装有一个带漏电的总制,以免发生漏电事故。只能运行于额定电流下,不得超越,以免起 不到保护作用。 7、断路器又可分为 塑壳式断呼器塑壳断路器用于分配电能和保护电路及电源设备的过载和短路,以及正常工作条件下, 作不频繁分断和接通电力线路之用。 高分断小型断路器适用于线路和电动机的边裁,短路保护。当线路发生过载和短路时,断路器会在 0.01 秒内切断电源,对线路起到保护作用,同时可做为不频繁转换和不频繁启起动之用。

低压断路器如何选型

低压断路器如何选型 低压断路器如何选型 低压电器选型的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 断路器的选型:保护:过载,短路,欠电压。 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍; 2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于 1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。 电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。 照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。

常用断路器型号的资料

.常用断路器型号的资料: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁 起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。 配电用断路器在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。 保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压 保护。 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a 的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操 作及隔离。 SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安 装、亦可水平安装。 DW10系列万能式断路器适用于交流50hz、电压至380v、直流电压至440v的电气线路中,作过载、短路、失压保护以及正常条件下的不频繁转换之用。当三极断路器在直流电路中串联使用时,电压允许提高 至440v。 DW15 系列万能式空气断路器适用于交流50hz、额定电流至4000a,额定工作电压至1140v(壳架等级额定电流630a以下)80v(壳架等级额定电流1000a及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630a及以下的断路器也能在交流50hz、380v 网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

断路器主要参数与特性

断路器主要参数与特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上

万能断路器结构及原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】

【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

电容器柜母排的选择、及断路器或熔断器配置

电容器柜母排的选择 如果是通过补偿装置的汇流排,就和开关柜的汇流排取的一样即可。 如果是补偿装置内部的母排,一方面要考虑母排的机械强度,另一方面要考虑母排的安全载流量。 国家标准规定:无功补偿装置的导体选择,是按通过电容器的最大电流的1.5来选择。 通过电容器的最大电流是:电容器的额定电流*1.43倍。 1.43的意思是:电容器在制造时,就充分考虑了电容器的过电流(主要是谐波电压、电流的影响)问题,电容器允许在1.3倍额定电流下长期运行,考虑到电容器制造时的误差是0~10%, 所以电容器长期运行的最大电流是:1.3*1.1*电容器额定电流, 也就是1.43倍的电容器额定电流。 导体的安全载流量应该大于:1.5*1.43*电容器的额定电流, 也就是按2.15倍电容器的额定电流来选导体。 如你所说:40*4的排,你查出它的安全载流量,用安全载流量除以2.15,就是40*4母排所能带电容器的额定电流的量。 其时应该这样想这个问题:你需要多少容量的电容器,额定电压取多高,查出(或算出)电容器的额定电流总值,用这个数值*2.15,再和母排安全载流量表格的值去对照,选出相应的母排。 MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。 2、只有出线柜(抽屉柜)才有垂直母排的说法,其垂直母线是根据各支路电流的总和而定的。(母排的载流量不得小于各支路断路器额定电流的总和,一般不超过1300A.)。 3、高压与低压母线一样吗? 母线材质无区别,安装工艺不同。由于电压等级不同,要求的绝缘子不同,母线间距不同。相同截面的母线电压不同载流量也不同,电压高载流量大。 高低压变压器接地线如何制作 变压器接地线制作:25平方铜裸线带透明护套 25平方双孔铜鼻子还需要什么东西啊?怎么个制作方法请教各位 接地线制作首先制作接地极,即在离变压器不远的地方挖2米深、长10米的地沟,用G80的镀锌钢管2米长沿地沟等距分布3个,打钢管下去,在地沟底部仅露出管头,用50*5镀锌扁铁焊接三个管头,后引出地面,回填土并夯实。变压器接地线与引出的50*5镀锌扁铁连接即可。变压器容量大小,决定其接地线大小,这点一定要注意。

空气开关如何选型

空气开关如何选型 2011-05-06 22:48:24| 分类:默认分类| 标签:电流开关断路器漏电 dz47 |字号大中小订阅空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,

设备断路器选型计算办法

精心整理 设备断路器选型计算方法 当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下: 一、计算计算电流: 1)三相负荷时: 1.52/cos js js I P φ=?; C65,NSX160因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P 。 注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩余电流动作装置选用A 型,其他的插座回路选C 型曲线;开水器断路器选用B 型曲线;配电照明回路断路器一般选用C 型曲线;电动机断路器选用D 型曲线; 2、确定极性时,要确定设备的极性。设备本身带有自控制功能,在一定条件下,能够实现自我切断,极性选择为4P ,带漏电保护时(+30mA/100mA),极性也是4P 。其他情况下为3P 。 3、选择TM (热磁脱扣单元)原因在于,价格便宜。 2)单相负荷时:

精心整理 4.55/cos js js I P φ=?; js e P P Kx =?; 根据计算电流大小选择合适的断路器 例3:3,cos 0.8,js P KW φ== 3 4.55/0.817.0625js I =?=; 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >; 注:12 323,,l l 分和值的注:12、截面370?+数据》((P 74)表6-42四、线路及导线敷设 变压器二次侧至用电设备之间配电级数不宜超过三级,每一楼层是否设楼层集中配电箱,根据实际情况确定。负荷回路电线的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——导线敷设部位的标注,配电箱回路的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——线路敷设方式的标注。 干线断路器选型的话,计算电流×1.25

(精华)为什么断路器有过载功能还要加热继电器保护电机

根据GB14048.1断路器标准,工业用断路器要求1.30In的2小时必须脱扣 民用的,如63A一下的微断,标准要求1.45In的一小时必须脱扣 而根据电机的线圈要求电机线圈1.2In的2小时就会烧 同时如果选择开关的电流与电机的电流一样的话,会导致电机启动过程跳闸而无法起动 很显然断路器QF选用了带长延时过载保护无法保护电机线圈的过载 热继电器是要求1.2In的2小时必须跳闸,并且能够保护电机线圈 一般主开关选用单磁的QF就足够了 但是单磁的QF价格会贵一些,并且货期也会长 所以选用的时候就直接用热磁的QF 这也是有时候在启动过程中QF跳闸的原因所在 所以在此处选择QF一定要慎重 举个例子,如果电机额定电流是40A 如果选择单磁的开关,要选择13In磁脱扣的 如果选择热磁的,选择方法13×40/10=52A 需要选择热磁的10In的额定电流大于52A的 过载保护是长延时的,因此断路器检测到过载(其实也是双金属片发热弯曲)后要有一定的延时才能跳闸,这对于线路过载发热是没有问题的,对于电机的一般过载发热也是没有问题的。 关键是当电机发生断相时这时定子电流增加并不很多,但是转子温度很快上升,电机很快就烧毁了。这种情况经常会发生的。如果有热继电器的话,热继电器迅速检测到温度的上升迅速跳闸,可以有效保护电机(当然,也有不少时候是没法有效保护的)

电动机回路需要实现起动、过载保护、短路保护等功能。 动电动机回路配置方案:第一种为框架断路器(能实现起动、过载、短路保护)+电动机; 第二种为塑壳断路器(短路保护)+接触器(起动)+热继电器或带过载保护功能的控制保护 装置(过载保护);第三种为塑壳断路器(短路保护和过载保护)+接触器(起动)。 正常情况下:大电机用框架断路器来实现过载保护;小电机断路器只配单磁保护+热继或控 保来实现过载,小电动机还可以用电动机启动器来实现过载。 楼主所说的情况,一般不推荐,原因是对于稍大电动机,起动时间过长情况下,电动机起动 时断路器会认为过载误动作。但这种配置并不是不可以,在这种配置下,断路器要选的稍微 大些。楼主所说的情况,在电动机厂家带控制箱,控制箱带热继,而供电回路按馈线配置时 存在。 以上大家讨论了,为什么常用热继做电动机过载保护,而少用断路器热脱扣功能做过载保护 原因。《《可参考14楼:断路器作为过载保护有其局限性。 1、带热脱扣的断路器作为过载保护时候,电机启动次数受限制,保护范围较小。 2、热继作 为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护。这两点应该是最根本的区别。》》还有 主要一点,就是热继过载保护是二次控制接触器跳开,而断路器过载时断路器跳闸。 接触器用热继过载保护要优于断路器对电动机过载保护条件是断路器对于电动机过载保护 功能不完善,对于大电机就是用框架断路器来实现其过载保护的,框架断路器过载保护功能 完善。而对应用塑壳断路器时可采用其他元件实现过载保护。对于小电动机回路,ABB生产 的电动机启动器可实现过载保护,并有足够的操作次数。 在电动机回路配置方案的第三种配置就是用ABB生产的带电动机过载保护的塑壳断路器, 即电动机启动器来实现电动机过载,但这种情况仅限于小电动机,这时因为断路器厂家不断 进行技术研发完善其性能。 对于不重要的小电动机,回路可以配置热继实现过载。对于不重要的小电机,也可以采用电 动机启动器配置方案。 而对于重要的电机,一般重要工矿企业中都用控保来实现过载,对于大电机用框架断路器实 现过载功能。 ABB ,施耐德,西门子都新出了断路器,叫电机启动器断路器(也就是电机保护型断路器),这种新型的断路器既有断路器还有热继电器的过载和断相保护,并且电流整定值也可调。 在低功率电机回路中,我认为完全可以取代热继电器,这种模式在欧洲设备中普遍使用。

关于电容器、变压器、断路器、滤波器(2)

关于电容器、电抗器、变压器参数及相关标准 (第二部分) 无源滤波器的动态响应 1风电场35kV变压器技术要求及相关标准 1.1相关标准 GB/T6451-95 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T13499-92电力变压器应用导则(idtIEC606:1978) GB/T15164-94油浸式电力变压器负载导则(idtIEC354:1991) GB/T 7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536 《变压器油》 GB1094.4-2005 《电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲 击试验导则 GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则(eqvIEC76-1:1993) GBl094.2-l996 电力变压器第二部分温升(eqvIEC76-2:1993) GB1094.3-85 电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验(neqIEC76-3:1980) GB1094.5-85 电力变压器第五部分承受短路的能力(neqIEC76-5:1976) GB10237-88 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙(neqIEC76-3-1:1987) 1.2常用风电场35kV变压器技术要求 根据风电场SVG招标文件统计,典型 35kV变压器技术要求如下: 《呼伦贝尔龙源满洲里高尔真风电场》 连接变压器技术要求 型号:S11-10000/35 容量:10000KVA 额定频率:50Hz 电压变比:36.75±2*2.5%kV /10kV

组别:YYN0 短路阻抗:12%,10% 冷却方式:自冷 装置种类: 户外(油式) 变压器功能要求: 变压器本体设端子箱、压力释放阀、瓦斯继电器、温度计等二次设备,并用电缆接至端子盒。电缆由供方配齐并安装。电缆采用耐油、阻燃铜芯电缆。端子排留有足够端子与外部连接。并有15%备用端子,正负电源端子用空端子隔开。 变压器装设压力释放阀,当内部压力达55kpa时可靠释放。并提供二对开接点。 瓦斯继电器加装防雨帽。 提供远方测温电阻及就地显示装置。 变压器运到现场具备免吊芯,即可投入正常运行的能力,并提供组装时的相片或录相。 变压器结构便于拆卸和更换套管。 变压器装设足够大的放油阀。 变压器及金属表面进行防腐处理。 接线盒控制箱防护等级不低于IP54要求,用不锈钢材料制成。 1.3 较特殊变压器技术要求 典型例子:1.福清贾儒风电场,福清泽歧风电场, 连接变压器基本技术参数 ●型式全密封油浸式三相双绕组降压油浸式变压器 ●绝缘耐热等级 A级 ●安装地点户外 ●型号 S10-(其它由投标方提供) ●额定容量 (与±5Mvar SVG配套, 由投标方提供) ●额定频率 50Hz ●输入额定电压 37 232.5%kV ●输出额定电压 (由投标方提供)

空气开关(断路器)如何选型

空开学名断路器,种类很多。主要用于短路保护。 额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作。也就是说,选空开时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流。这点你说的很对。 当负载电流超过此电流时,断路器就要动作,动作时间是反时限的,具体动作时间可以查断路器动作曲线。根据负载电流超过断路器额定电流的倍数来查。比如1.2倍时,若干秒后断路器分断。从这点看,断路器是有一定过载保护能力的。但一定记住,断路器是为短路保护设计的。 一般断路器分C型与D型两种,C型用于配电,D型用于动力。比如电动机就要选D型的。为了避免电机启动时断路器误动作,断路器在控制电动机时要选高一级型号。比如7.5KW电机,电流15A左右,断路器要选20A-25A的。某些器件如变频器、开关电源等,在通电瞬间,由于内部有电容,瞬时电流比较大,因此选空开时,一定要注意,而不能单纯按稳定工作后的电流选。这些器件的厂家一般会推荐断路器电流值。 以上说的只是保证断路器在负载正常启动与工作时的电流选择原则,但断路器是保护器件,它的职能是短路保护,而短路保护最重要的参数是短路电流的分断能力。假如发生短路事故了,断路器瞬间也动作了,但由于断路器分断能力小于短路电流,电弧却无法熄灭。 因此,选断路器时,要计算预期短路电流。保证断路器分断能力大于预期短路电流。 断路器涉及的东西很多:如直流如何分断,选择性(不能越级分断)如何达到等等。断路器种类也很多。各家的断路器功能也有微小的差别。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/0e1969054.html,/

热断路器

Schutz-Temperatur-Begrenzer Kategorie 2 nach EN 954-1 类2符合 EN954-1标准EC 类型 EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 06 ATEX F 002 X. 测试: BVS06 ATEX F 002X 。 Aufbau und Errichtung Schaltschrankeinbau auf 35 mm Hutschiene, Breite: 45 mm Universalnetzteil für Hilfsenergien von 24 V AC/DC, 115 V und 设计和安装 控制板安装在35mm 标准导轨上。宽度45mm 通用功率 输入24VAC/DC,115V 和230V,48-63 HZ 。 Optionale Ausstattung 选项 ? Eigensicherer Temperaturfühlereingang. 固有安全传感器输入 可靠的附加带继电器温度控制器,脉冲信号(0/6V )或4...20mA ? Erg?nzung mit eingebautem Regler mit Relais, Logiksignal 0/6V oder Stromsignal 4...20mA Ausgang. Regler und Begrenzer arbeiten mit nur einem Fühler. 输出。一个传感器专用于控制器和热断路器。控制器的设定通过装置前面的电位器来设定调节。另外远程输入的外部控制信 号(4-20mA )

熔断器与小型断路器作电容器短路保护的选择

关于熔断器与小型断路器作为电容器保护的分析RT36-00(NT00)熔断器

看上面的特性曲线: 如果选择NT00-160/100A(RT36)熔断器,则假设短路电流达到4KA时,其熔芯熔断的时间大约为1.2*10-2S=12mS 。 RT36分断能力:100KA,熔断器的分段能力远大于小型断路器6KA。特别是并联电容器容量较大时,故障电流将远大于6kA。 DZ158-100

从三相间短路保护特性来看,小型断路器的动作更加灵敏。其额定电流的8~12倍,动作脱扣时间小于0.05S。 但以上特性图均针对于感性电流(电机),事实上负载为容性电流(电容),结果肯定是不一样的。 两种保护方式分析对比: 从短路保护特性及瞬动特性来看,熔断器和小型断路器都可以起到短路保护的作用。但是从容性电流的特点分析,短路分断能力是关键指标。例如DZ47-63或者DZ158小型断路器的短路分断能力为6KA,不同厂家的RT36-0-160或者NT00-160熔断器的分断能力均大于50kA。特别是对容性电流的分断,小型断路器的分段能力就更差了。近年来我们也多次碰到30kvar及以上容量的电容器因采用小型断路器作短路保护,特别是存在谐波放大的电网环境下,导致电容补偿柜整体烧毁甚至导致变压器高压跳闸的安全事故。 电容器产生的容性电流是一个反向充放电电流,分断过程中,电弧不容易熄灭,小型断路器分断延时时间过长,存在电弧重燃现象,特别 是对地短路时,小型断路器根本无法有效动作。 因此,国标GB50227-2008并联电容器装置设计规范和DL/T842-2004低压并联电容器装置中均明确规定电容器支路保护为熔断器。 补充说明:熔断器作为电容器的一次主保护,是不能由电力电容器自身的

塑壳断路器如何选型

摘要:介绍了用户在使用塑壳断路器时容易出现的问题,及怎样正确选择和使用断路器。 关键词:断路器;选择;合理使用;问题 1概述 塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。本文对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现的问题做一介绍,以帮助用户合理选择使用塑壳断路器。 2断路器壳架等级 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A 额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是 按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要; 另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的最大电流。 额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。 3额定绝缘电压 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。 额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 4额定极限短路分断能力 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。

西门子断路器选型

低压断路器用作交、直流线路的过载、短路保护,被广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路 1.种类 (1)万能式断路器 (2)塑料外壳式断路器 (3)电动斥力式限流断路器 (4)剩余电流保护断路器 (5)直流快速断路器 (6)灭磁断路器 2.低压断路器的选用要点 表示低压断路器性能的主要指标有分断能力和保护特性。 分断能力是指开关在指定的使用和工作条件及在规定的电压下接通和分断的最大电流值(kA)。 保护特性主要分为过电流保护、过载保护和欠电压保护三种。 (1)额定电压 断路器的额定电压应大于线路额定电压。主要是交流380V或直流220V的供电系统。按线路额定电压进行选择时应满足下列条件: (4-10-5) 式中——低压断路器的额定电压,V; ——线路的额定电压,V。 (2)额定电流 断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足下式: (4-10-6) 式中——低压断路器的额定电流,A; ——线路的计算电流或实际电流,A。 如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。 10.5 低压断路器 断路器的保护定值 (1)长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。 (2)短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。 (3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。 10.5 低压断路器 (3)瞬时过电流脱扣器的整定电流 瞬时脱扣器的动作时间为0.02s左右。 瞬时或短时过电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的尖峰电流。 1)负载是单台电动机,整定电流按下式计算

相关文档