文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xxx光缆施工组织方案

xxx光缆施工组织方案

xxx光缆施工组织方案
xxx光缆施工组织方案

xxx光缆布放工程

建设单位:xxx

施工单位:

XXX

2009年7 月 31 日

目录

一、工程概述 ------------------------------------------ 3

二、施工依据 ------------------------------------------ 3

三、工程范围 ------------------------------------------ 3

四、主要安装工程量 ------------------------------------ 3

五、施工部署 ------------------------------------------ 4

六、施工方案 ------------------------------------------ 6

七、工程进度计划安排 --------------------------------- 12

八、质量、安全保证措施: ----------------------------- 13

九、项目部人员名单: --------------------------------- 18

一、工程概述

XXX光缆布放工程是XXX为提高各县营业网点服务速度、质量而建设的光缆工程。本工程光缆(A)端由各营业厅就进的基站引出,沿设计路由布放至各营业厅(B端)。光缆A、B端成端12芯,并进行光缆中继段测试(12芯1中继段)。

二、施工依据

1、XXX移动分公司设计委托书:《XXXX光缆布放工程一阶段

设计》

2、XXX与我公司签订的光缆线路工程施工合同。

3、原信息产业部部颁布的《YD 5148-2007 架空光(电)缆通

信杆路工程设计规范》及《YD 5138-2005本地通信线路工

程验收规范》。

4、建设单位颁布的光缆施工要求及规定。

5、建设单位提供的相关资料及要求。

6、施工单位现场勘察获得的资料

三、工程范围

本工程施工范围在

四、主要安装工程量

主要工程量有:

1、敷设新架墙壁光缆9913米

2、敷设新架吊线光缆1094米

3、原杆路加挂光缆5554米

4、布放管道光缆741米

5、光缆成端744芯

五、施工部署

(一)组织机构及职能

鉴于本工程的性质和特点,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理和工程技术人员,按照国家标准实施项目管理,积极推广运用新技术、新工艺、新材料、新设备。工程项目部将成为一个充满活力、专业性强,具有全面管理能力的领导集体。根据我公司的质量管理体系和《质量手册》,本项目管理组织机构图规划如下:

项目经理:负责工程管理以及内外部的协调工作。

技术员:负责工程的质量和技术管理。

材料供应员:负责工程所需要的材料工机具的供应和调配。

质检、安全员:负责工程的质量管理以及安全管理。

施工队长:负责生产计划的安排、生产协调以及文明施工和安全生产。

(二)施工部署

第一阶段:工路由勘测及工程前期准备

第二阶段、挖杆洞、拉线洞立电杆

第三阶段:制装拉线、吊线架设

第四阶段:光缆敷设

第五阶段:光缆熔接

第六阶段:光缆成端测试

(三)人力资源

(四)施工机具

六、施工方案

(一)光缆敷设

A.光缆的户外施工

较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。

这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,

架设的或地埋的可能性等。必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。

1.户外管道光缆施工

A.施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时

放入牵引线。

B.计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表:

注:其它余留按设计预留

C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开

始向两边牵引。

D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强

心部分,并作好光缆头部的防水加强处理。

E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。

F. 管道光缆也要注意可靠接地

2.建筑物内光缆的敷设

A.垂直敷设时,应特别注意光缆的承重问题,一般每两层要将光缆固定一次。

B.光缆穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且

要用阻燃的填充物将管子填满。

C.在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道,待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆

3.架空光缆的敷设要求。

①架空光缆的垂度的取定应十分慎重,要考虑光缆架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率应不小于0.2%。

②光缆挂钩的卡挂间距为50厘米,允许偏差应不大于±3厘米。挂钩在吊线上的搭扣方向应一致。

4.局内光缆敷设要求

①局内光缆分为水平走线架及天棚内敷设,进入ODF机柜或壁挂式终端盒内要绑扎固定好。

②光缆沿走线架、槽道、通道等处敷设,要安装塑料软管保护,并在拐弯点(前、后)应予绑扎。上下走道或爬墙的绑扎部位,应垫胶管,避免光缆受侧压。

③局内光缆预留5米,盘留在局外的人井内。局用机楼端盘留10米。

5. 架空光缆与其它设施、树木最小水平净距应符合下表要求。

架空光缆与其它设施、树木最小垂直净距表

B.光缆的敷设规范

(1).光缆最小安装弯曲半径

在静态负荷下,光缆的最小弯曲半径是光缆直径的10倍;在布线操作期间的负荷条件下,例如把光缆从管道中拉出来,最小弯曲半径为光缆直径的20倍.例如4芯光缆其最小安装弯曲半径必须大于2英寸(5.08CM).

(2).安装应力

施加于4芯/6芯光缆最大的安装应力不得超过100磅(45公斤).在同时安装多条4芯/6芯光缆时,每根光缆承受的最大安装应力应降低20%,例如对于4*4芯光缆,其最大安装应力为320磅(144公斤).

(3).光纤尾纤的安装

将光纤与FC头尾纤进行熔接并固定在机房ODF架收容盘中,然后与法兰盘连接共同固定于ODF架上,法兰盘要按照移动机房的标准分别编号贴好标签,并做好竣工记录。

C.光缆搬运及敷设要点

1.光缆在搬运及储存时应保持缆盘竖立,严禁将缆盘平放或叠

放,以免造成光缆排线混乱或受损。

2.短距离滚动光缆盘,应严格按缆盘上标明的箭头方向滚动,

并注意地面平滑,以免损坏保护板而伤及光缆。光缆禁止长距离滚动。

3.光缆在装卸时宜用叉车或起重设备进行,严禁直接从车上滚

下或抛下,以免损坏光缆。

4.敷设时应严格控制光缆所受拉力和侧压力,必要时应询问光

缆相关机械强度指标。

5.敷设时应严格控制光缆的弯曲半径,施工中弯曲半径不得小

于光缆允许的动态弯曲半径。定位时弯曲半径不得小于光缆允许的静态弯曲半径。

6.光缆穿管或分段施放时应严格控制光缆扭曲,必要时宜采用

倒"8"字方法,使光缆始终处于无扭状态,以去除扭绞应力,确保光缆的使用寿命。

7.光缆接续前应剪去一段长度,确保接续部分没有受到机械损

伤。

8.光缆接续过程应采用OTDR检测,对接续损耗的测量,应采

用OTDR双向测量取算术平均值方法计算。

(二)光缆熔接

(1). 光缆接续的要求

(1) 光缆接续前,应核对光缆的程式、端别;光缆应保持良好的状态;光纤传输特性良好,护层对地绝缘合格( 若不合格应找出原因并作必要的处理) 。

(2) 接头护套内光纤序号和光缆端别作出永久性标记。

(3) 光缆接续,应防止灰尘影响;在雨雪天施工应避免露天作业;当环境温度低于零度时,应采取升温措施,以确保光纤的柔软性和熔接设备的正常工作,以及施工人员的正常操作。

(4) 光缆接头余留和接头护套内光纤的余留应留足,接头护套内最终余长应不少于60 cm。

(5) 光缆接续注意连接作业,一次性完成。

(6) 光纤接头损耗必须符合要求:单模低于0.08 dB,多模低于0.15 dB,并保证全中继段的衰减余留。

(2)光纤熔接过程

A.光纤放在v型槽内,预熔电弧烧掉光纤表面杂质,检查光纤端头;

B.熔接;

C.接续前检查和测试熔接机电弧强度,寻找最佳接续条件,显示熔接损耗估算值(估算值是根据光纤间端面距离、光纤端面角度和光纤包层外径的对位来计算的)。

(3)熔接后进行机械保护

A.将套在熔接点上的套管放入熔接机所附的加热器槽内时,套管中的支撑棒应安放在下面;

B.将经过熔接点加强保护后的光纤安装在接头盒内。

七、工程进度计划安排

本工程的工作期限为2009年8月1日至2009年8月31日,为了使本工程顺利地开展,安排3个施工班和3辆工程车,实际施工时间为30个工作日。即在材料及各种施工条件具备的情况下,30天内完成本光缆工程。施工进度见附表。

八、质量、安全保证措施:

为了保证施工质量、安全和工期,拟采取以下具体措施:

1、严格按照施工规范、施工流程进行施工,现场负责人全面负责现场的施工质量及安全。每道工序开工前,由现场负责人主持召开协调会,一方面分工到人,另一方面重申工艺要求和注意事项,确保现场施工规范、安全。

2、在硬件施工中采用以下四种方式来保证工艺质量。

(1)、施工人员施工时进行自检和互检:施工人员做完一道子项工序或工作暂告一段落时,对自己所做的工作快速自检一下,若发现问题,及时纠正,然后施工人员之间再交换进行一下互检,这样更容易发现问题,保障工艺质量。

(2)、质检员抽查:在施工过程中,质检人员根据质检项目随时巡视、抽查,发现有工艺质量问题或安全隐患,及时指出并监督纠正。

(3)、每道工序完成后,由现场负责人组织进行一次检查。(4)、在整个工作完成后,工程负责人再组织一次全面彻底的检查工作,保证工艺质量达到优良水平。

3、在进入机房时,做到如下几点:

(1)、进入机房,严格遵守机房规章制度,严格按照规范进行工作,每天结束工作前检查告警表,及时处理与工程有关的告警。

(3)、工作完毕后,将卫生打扫干净。

4、在整个工程期间,经常小结,对安全、质量、工期时时放在

心上,严格控制施工进度,确保工程如期报质完工。

5、安全目标:

杜绝重伤及死亡事故,消灭群伤事故;

杜绝重大及以上设备和交通事故;

杜绝高处坠落、触电、土石方坍塌、倒塔、跑线事故;

不发生轻伤事故;

本工程施工设计完全按国家规律制定的建筑安全规程和技术规范操作,保证工程施工的安全性。我公司在编制施工组织设计时,是根据通信光缆工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业较强的工程项目,编制了专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。

我公司在项目施工中,始终贯彻“以防为主,安全第一”的安全生产方针,建立健全安全生产保证措施。预防工伤事故的发生,做到“防微杜渐,防患于未然”,加强劳动保护,不出重伤、死亡事故。为实现工程目标,在保证人身及设备安全的基础上,全面落实我单位下达的各项指标,为此,在施工中应贯彻如下安全措施:

严格执行《安全生产法》的“三同时”制度、“四不放过原则”。

建立项目经理负责制的施工安全生产管理。

建立健全安全生产的责任制度的群防群治制度。

在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施:如高空作业的安全吊带,防火器材,各工种的劳保用品等随第一批物资到达工地;条件允许的情况下,应当对施工现场实行封闭管理。

依照建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理,并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督的法规。

我方依法接受有关部门的管理,同时对建筑安全生产加强管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

我公司的法定代表人对本企业的安全生产负责。

我方定当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训;未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。我方管理人员和作业人员在施工过程中,遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程,绝不违章指挥或违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见,有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。

我方为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。

施工中发生事故时,我单位采取紧急措施减少人员伤亡和事

光缆线路施工组织方案说明

施工组织方案 1 )施工及工艺难点重点分析和相应措施、工程质量保证措施 1、质量目标 本工程质量标准为优良,确保单位工程竣工验收一次合格率100%,单位工程优良率95%以上,争创 优质样板工程。 2、质量承诺 遵从业主在施工招标书和施工合同中有关质量管理的各项规定。并承诺,无论总监理工程师对工程是否进行并通过各项检验,均不解除我们对工程的质量的负责,除非此质量问题非我公司原因产生,但需及时通知监理工程师;同时承诺,无论工程材料是由我公司或业主指定供应商供应,均不解除我公司对工程全面质量的负责。如工程达不到优良标准为主方可对我方处于工程总价5%的罚款。 3、质量保证体系 根据工程技术规范和质量要求,我们先用GB/T19001-2000idt ISO9001 : 2000标准,并参照建设部《关于印发〈建筑企业贯彻GB/T19000质量管理和质量保证系列标准实施细则试行〉的通知》建立健全 文件化的质量保证体系,对业主作出质量的承诺。 为了使我们的质量体系能够持续、有效地运行,我们始终如一地奉行“用户第一,质量至上”的宗旨,用公司的质量方针“质量是企业的生命,全体员工必须牢固树立’用户在我心中,质量在我手中’ 的观念,以’精干的队伍,精良的装备,精湛的施工,精心的服务’向业主交付优质工程,提供优质服务”作为我公司全体员工从事一切生产活动的行动准则。为了实现质量方针目标,保证在工程在投入相适应的人力、物力、生产设备和检验测量设备,并在物资采购供应、进货检验、最终检验、不合格品控制等方面,严格执行质量手册和程序文件。我公司96年就通过由国家技术监督局方圆认证委员会的质量 体系认证,为业主提供了信赖的质量保证依据。我们希望同业主建立、保持紧密的关系,并真诚地希望经常获得业主在工程质量上的信息反馈,以提高和改进人们的施工质量。 2)施工进度计划安排 (建设方设计会审完并得到修正施工图后立即进行) 1)领取工程设计文件,审核设计文件、图纸,掌握工程内容、设计意图、工程特点。 2)派员进行现场勘察、摸底(如施工许可、材料设备到货情况)。 3 )按工程需要安排好人员、施工机具、仪表及车辆的配备、检查。 4)做好施工机构转移,项目部向施工队做好施工图技术交底,交代工程特点及注意事项,明确工期/质量/安全目标。 5)设立施工点及驻地,提交开工申请,并取得开工令。 6)示范站安装,明确本工程的工艺要求、安装方法、技术要求。技术负责人主持全面技术交底会,明确

通信光缆施工方案(1)

、工程概况 1.工程名称 XXXXX 2.建设规模 光缆线路穿跨越统计表 该段线路穿跨越道路、河流、池塘多处,因与气管线同沟敷设,穿跨越方案均随气管线同具体数量详见下表: 光缆材料一览表:

3.建设地点 新民市、于洪区、沈北新区、铁岭市、抚顺市境内

4.工程特点 施工工期紧、工农关系复杂。 施工跨越冬季,冬季施工难度大。 二、编制依据 ⑴设计蓝图。 ⑵GB50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》; ⑶SY/T 4108-2005输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范 、施工部署1、防腐施工人员及设备配备计划 一个通讯施工队主要人员配备计划

一个通讯机组主要设备配备计划 四、光缆施工方案 1、施工测量 施工测量工作包括: ⑴硅芯管路由的复测应以批准的施工图设计为依据。 ⑵核定硅芯管路由、长度、敷设位置、硅芯管接头点位置⑶核定硅芯管道穿越铁路、公路、河流、水塘、地下管线等障碍的具体位置和保护处理措施。

⑷核定接头坑及吹缆坑的开挖地点。 2、主要器材、设备检验 (1)硅芯管单盘检验 硅芯管的外观要求: a、均匀,无缺陷,无刮痕 b、内壁应光滑平整,不得有气泡、裂口及显着的凹痕、杂质等。 c、端面应与轴向垂直。 硅芯管的气闭性能: 选取一盘硅芯管,管内充气,24h 后压力降低应不大于。 (2)硅芯管接头件及其他器材的检验:硅芯管接头件主要技术性能应符合以下要求: a、接头连接力:》4300N b、气密闭性能:》 c、橡胶密封圈应耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐环境应力开裂。 d、硅芯管接头件应能重复开启使用,便于拆装和操作

光缆施工组织方案模板

光缆施工组织方案

施工总体计划 施工进度计划及保证措施本次项目我公司将严格按照现代项目管理模式对项目的进度进行严格的管理, 从进度计划、进度实施、进度监控、进度计划调整等方面进行进度管理。严格各种工序内容, 对工序进行排序, 同时对工序进行历时估算和资源估算, 制定合理的进度计划, 在进度计划实施过程中严格控制影响进度计划的各种因素, 提前做好项目的各种沟通协调工作, 对于出现变更的进度进行严格的分析管理, 以便调整后期的进度安排及资源安排, 保障项目的如期完工。

进度保证体系工程施工进度周期预测及进度计划编制认真学习设计文件, 统计设计文件中的工作量, 根据实际工期、配套设备安装情况进行综合分析, 充分考虑施工过程中的各种风险因素, 合理安排施工队伍。经过总监理工程师审核经过后, 严格按照该计划组织施工。 工程进度计划执行工程建设开始由总项目部具体编制工程总进度计划, 项目部编制项目部分计划编, 按照进度计划进行流程图和设备施工流程图进行作业: 工程建设施工进行中每隔2 小时进行工程进度汇报, 确保工程施工按照进度要求执行, 每天进行工程例会制度, 及时对施工问题进行纠错和偏差分析, 及时修改进度计划, 保障总体进度计划执行。工程进度计划监控每天由项目部经理负责收集各队的进度情况, 进行汇总分析, 针对工期滞后的现象分析原因, 确定责任人, 提出整改措施和预防措施, 确保工期目标的实现。根据各队的工程进展情况, 合理进行资源调配, 并在每周五定期向建设单位和项目部汇报。项目部每月向建设单位上报工程总体进展情况, 让建设单位对工程实施情况有一个总 体了解。 工程准备、传输设备安装、传输设备测试、无线设备施工及调测等各个阶段性工作完成后, 及时汇总信息, 展开自查自纠, 并及时将工程进度上报建设单位, 并积极配合建设单位的阶段性检查, 减少因上报或整改不及时, 延迟进入下一道工序的现象, 保证工期顺利进行。 进度计划变更控制 在进度计划执行监控的基础上, 建立进度计划变更控制系统, 对出现的与进度计划有差异的工序进行变更管理, 从而调整进度计划, 重新匹配各种资源, 做到变更有序。 人力资源保障体系公司委派经验丰富的工程项目总负责人和项目经理进行该标段

光缆工程施工方案

光缆工程建设方案

目录 第一章系统设计方案 (1) 1.光缆铺设总体设计方案 (1) 1.1光缆敷设 (1) 1.2光缆熔接 (3) 1.3光缆调试 (4) 2.简易管道井系统设计方案 ......................................................................错误!未定义书签。 2.1新建简易管道井条件 ..............................................................................错误!未定义书签。 2.2新建简易管道井总体设计 ......................................................................错误!未定义书签。 2.3新建简易管道井详细施工设计..............................................................错误!未定义书签。第二章质量保证及售后服务 .......................................................................错误!未定义书签。 2.1 施工方法及工艺标准 ...........................................................................错误!未定义书签。 2.2 质量保证体系和措施 ..........................................................................错误!未定义书签。 2.2.1质量管理的标准 ..................................................................................错误!未定义书签。 2.2.2质量管理的环节 ..................................................................................错误!未定义书签。 2.2.3质量活动实施和控制的方法..............................................................错误!未定义书签。 2.2.4工程质量控制 ......................................................................................错误!未定义书签。 2.3 工期保证措施 ......................................................................................错误!未定义书签。 2.4 售后服务保证措施 ..............................................................................错误!未定义书签。 2.4.1工程保修服务 .......................................................................................错误!未定义书签。 2.4.2采购方人员的培训及技术支持...........................................................错误!未定义书签。 2.4.3保修期后的服务承诺 ...........................................................................错误!未定义书签。

光缆布放工程缆施工组织方案

XXX光缆布放工程 施 工 组 织 方 案 建设单位:xxx 施工单位:鸿丰网络科技 2017年5月25日

目录 一、工程概述 ------------------------------------------ 3 二、施工依据 ------------------------------------------ 3 三、工程围 -------------------------------------------- 3 四、主要安装工程量 ------------------------------------ 4 五、施工部署 ------------------------------------------ 4 六、施工方案 ------------------------------------------ 6 七、工程进度计划安排 --------------------------------- 12 八、质量、安全保证措施: ----------------------------- 13 九、项目部人员: ------------------------------------- 18

一、工程概述 本工程光缆(A端)由A机房引出,沿设计路由布放至B机房(B端)。光缆A端成端216芯,并进行光缆中继段测试(216芯1中继段)。 二、施工依据 1、XX分公司设计委托书:《XXX光缆布放工程设计》 2、XX与我公司签订的光缆线路工程施工合同。 3、原信息产业部部颁布的《YD 5148-2007 架空光(电)缆通 信杆路工程设计规》、《歌华有线电视管道、地下室等有限 空间作业安全生产规(试行)》及《歌华有线光缆线路工 程施工及验收规》。 4、建设单位颁布的光缆施工要求及规定。 5、建设单位提供的相关资料及要求。 6、施工单位现场勘察获得的资料 三、工程围 本工程施工围在A机房至B机房 四、主要安装工程量 主要工程量有: 1、布放管道光缆10千米 五、施工部署

一建施工组织设计及专项方案自己总结

施工组织设计 一、施工组织设计 施工组织总设计 施工组织设计单位工程施工组织设计 施工方案专家论证的专项施工方案 专项施工方案 非专项施工方案 作业指导书 (一)专业术语 1、施工组织总设计:以若干个单位工程组成群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制作用。 2、单位工程施工组织设计 3、施工方案:以分部分项工程或专项工程为对象编制的施工技术与组织方案,用以指导其施工过程。 专项工程:危险性较大的分部分项工程 专家论证:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 作业指导书:针对工序和检验批 (二)编写审批程序 1、作业指导书: 技术人员编写,项目技术负责人审批签字 2、施工方案(非专项) 项目负责人主持编制,技术人员编写,项目技术负责人审批,专业监理工程师签字。 3、专项方案(包括专家论证) 项目负责人主持编制,项目技术负责人编写,施工单位技术负责人批准,报监理单位,由总监理工程师审批。(专家论证:施工单位根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后实施;实行施工总承包的应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字)。

由专业承包单位施工的分部分项工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人/技术负责人授权的技术人员审批,有总承包单位时,由总承包单位项目技术负责人核准备案。 4、单位工程施工组织设计、施工组织总设计 项目负责人主持编制,项目技术负责人编写,单位施工组织设计由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批(施工组织总设计由总承包单位技术负责人审批),报监理单位,由项目总监理工程师审批签字。 (三)单位、人、行为 建设单位:建设单位负责人、建设单位项目技术负责人 监理单位:总监理工程师 总监理工程师代表 专业监理工程师(土建、水、设备)、安全监理 监理员(旁站、巡视) 总承包单位:总承包单位技术负责人 总承包单位技术负责人授权技术人员 施工单位:施工单位技术负责人 施工单位技术部门 专职安全员 项目:项目负责人 项目技术负责人 专业技术人员、质量人员、安全人员 专业分包:专业承包单位技术负责人

光缆线路施工组织方案

光缆线路施工组织方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

施工组织方案 1)施工及工艺难点重点分析和相应措施、工程质量保证措施 1、质量目标 本工程质量标准为优良,确保单位工程竣工验收一次合格率100%,单位工程优良率95%以上,争创优质样板工程。 3、质量保证体系 根据工程技术规范和质量要求,我们先用GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准,并参照建设部《关于印发〈建筑企业贯彻GB/T19000质量管理和质量保证系列标准实施细则试行〉的通知》建立健全文件化的质量保证体系,对业主作出质量的承诺。 为了使我们的质量体系能够持续、有效地运行,我们始终如一地奉行“用户第一,质量至上”的宗旨,用公司的质量方针“质量是企业的生命,全体员工必须牢固树立‘用户在我心中,质量在我手中’的观念,以‘精干的队伍,精良的装备,精湛的施工,精心的服务’向业主交付优质工程,提供优质服务”作为我公司全体员工从事一切生产活动的行动准则。为了实现质量方针目标,保证在工程在投入相适应的人力、物力、生产设备和检验测量设备,并在物资采购供应、进货检验、最终检验、不合格品控制等方面,严格执行质量手册和程序文件。我公司96年就通过由国家技术监督局方圆认证委员会的质量体系认证,为业主提供了信赖的质量保证依据。 3)按工程需要安排好人员、施工机具、仪表及车辆的配备、检查。 4)做好施工机构转移,项目部向施工队做好施工图技术交底,交代工程特点及注意事项,明确工期/质量/安全目标。 5)设立施工点及驻地,提交开工申请,并取得开工令。 6)示范站安装,明确本工程的工艺要求、安装方法、技术要求。技术负责人主持全面技术交底会,明确工艺质量要求。

xxx光缆施工组织方案

xxx光缆布放工程 施 工 组 织 方 案 建设单位:xxx 施工单位: XXX 2009年7 月 31 日

目录 一、工程概述 ------------------------------------------ 3 二、施工依据 ------------------------------------------ 3 三、工程范围 ------------------------------------------ 3 四、主要安装工程量 ------------------------------------ 3 五、施工部署 ------------------------------------------ 4 六、施工方案 ------------------------------------------ 6 七、工程进度计划安排 --------------------------------- 12 八、质量、安全保证措施: ----------------------------- 13 九、项目部人员名单: --------------------------------- 18

一、工程概述 XXX光缆布放工程是XXX为提高各县营业网点服务速度、质量而建设的光缆工程。本工程光缆(A)端由各营业厅就进的基站引出,沿设计路由布放至各营业厅(B端)。光缆A、B端成端12芯,并进行光缆中继段测试(12芯1中继段)。 二、施工依据 1、XXX移动分公司设计委托书:《XXXX光缆布放工程一阶段 设计》 2、XXX与我公司签订的光缆线路工程施工合同。 3、原信息产业部部颁布的《YD 5148-2007 架空光(电)缆通 信杆路工程设计规范》及《YD 5138-2005本地通信线路工 程验收规范》。 4、建设单位颁布的光缆施工要求及规定。 5、建设单位提供的相关资料及要求。 6、施工单位现场勘察获得的资料 三、工程范围 本工程施工范围在 四、主要安装工程量 主要工程量有:

道路光缆敷设施工方案

目录 1、总则 2、编制依据 3、施工工序 4、施工方案 5、光缆敷设 6、光缆线路穿越 7、光缆线路穿越 8、施工人员及设备 1、总则

本段光缆线路为湖州—杭州天然气输气管道工程B 标段,全线水平长约25.7km, 采取与管道同沟的敷设方式。在管道采用定向钻的东苕溪地段,光缆线路采取架空敷设的方式。 2、编制依据 YDJ14-91) 长途通信名线线路工程设计规范》 (YDJ 6-84 ) 长途通信干线光缆线路工程设计规范》YD2002-92) 通信工程建设环境环境保护技术规定》YD5039-97) 3、施工工序 光缆单盘测试 光缆线路测量 光缆配盘 光缆敷设 4、施工方案 4.1 光缆单盘测试:根据《长途通信干线光缆数字传输系统线路工程设计暂行技术规定》,对单盘光缆的光纤进行测试。 4.2 光缆线路测量:对光缆线路走向进行实地勘测,对单盘光缆通过的地形地貌及穿越路段做好相应施工准备。 4.3 光缆配盘 光缆配盘选用2km因此每2km要做光纤和光缆的接续,同时光每缆敷2km 要进行检测一次。 光缆接头应安排在地势平坦和地质稳固的地方,应避开水塘、河渠、沟坎、 道路等施工、维护不便的地点。施工中根据地形需要灵活调整。 光缆接续处要实现挖好接头坑,接头坑位于路由前进方向的右侧,坑底应平 整无碎石。 光缆接续应使用专用熔接机进行,中继段内一根光纤接头损耗平均值应小于 0.06db/ 个。 光缆接头采用密封防水结构、防腐蚀的接线盒,完成接续的接线盒埋在接头坑里,接头盒上 盖水泥盖板保护。 每个接头处,光缆预留长度不小于12m以备日后维修使用。

5、光缆敷设 敷设光缆时以首站方向为A端,末站方向为B端,与管沟同沟敷设,依次布 放。 光缆与管道平行放置,与管位间距为300m深度与管子顶部平齐:一般地段 其敷设位置位于介质流向(湖州一杭州)的右侧。其埋深应符合下表要求: 上面回填300mn细沙或细土,上敷光缆标志带。 布放光缆时,光缆有缆盘上方放出并保持松弛弧形,光缆布放过程中严禁扭 转、打小圈、浪涌等现象。 光缆一次牵引长度一般不大于1000m超长时应采取“8”字分段牵引或中间 加辅助牵引。 布放光缆过程中,光缆弯曲半径应不小于光缆外径的20倍。安装固定后应不小于光缆外径的10倍。施工中严禁因受力过大而使光缆出现断面变形、 屈服破坏等。 光缆敷设24小时后,应用CTDR M试仪进行检测。 光缆敷设72小时后,应用摇表测试金属护套对地绝缘电阻,应不小于出厂 指标的1/2。 光缆必须平放于沟底,不得腾空和拱起。 光缆敷设在坡度大于20度,坡长大于30米的斜坡上时,宜采用“ S”形敷 设或按设计要求的措施处理。

通信光缆工程施工设计方案

目录 一、工程概况 1 二、编制依据 2 三、施工部署 2 四、光缆施工方案 2 五、光缆气流吹放施工方案 6 ●光缆路由复测7 ●光缆配盘确认7 ●气吹点的选择8 ●光缆单盘检测8 ●光缆的吹放9 ●光缆接续 11 ●光缆中继段测试:12 六、质量保证措施 12 七、安全保证措施 13 八、环境保护措施 14

一、工程概况 1.工程名称 XXXXX 2.建设规模 2.1XXXXX 2.2光缆线路穿跨越统计表 该段线路穿跨越道路、河流、池塘多处,因与气管线同沟敷设,穿跨越方案均随气管线同,具体数量详见下表: 2.3光缆材料一览表:

3. 新民市、于洪区、沈北新区、铁岭市、抚顺市境内。 4.工程特点 4.1施工工期紧、工农关系复杂。 4.2施工跨越冬季,冬季施工难度大。 二、编制依据 ⑴设计蓝图。 ⑵GB50369-2006 《油气长输管道工程施工及验收规范》; ⑶SY/T 4108-2005 输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范 三、施工部署 1、防腐施工人员及设备配备计划 1.2一个通讯机组主要设备配备计划 四、光缆施工方案 1、施工测量 施工测量工作包括: ⑴硅芯管路由的复测应以批准的施工图设计为依据。 ⑵核定硅芯管路由、长度、敷设位置、硅芯管接头点位置。

⑶核定硅芯管道穿越铁路、公路、河流、水塘、地下管线等障碍的具体位置和保护处理措施。 ⑷核定接头坑及吹缆坑的开挖地点。 2、主要器材、设备检验 (1)硅芯管单盘检验 硅芯管的外观要求: a、均匀,无缺陷,无刮痕 b、内壁应光滑平整,不得有气泡、裂口及显著的凹痕、杂质等。 c、端面应与轴向垂直。 硅芯管的气闭性能: 选取一盘硅芯管,管内充气0.1Mpa,24h后压力降低应不大于0.01Mpa。 (2)硅芯管接头件及其他器材的检验: 硅芯管接头件主要技术性能应符合以下要求: a、接头连接力:≥4300N b、气密闭性能:≥1.6Mpa c、橡胶密封圈应耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐环境应力开裂。 d、硅芯管接头件应能重复开启使用,便于拆装和操作。 硅芯管与接头件、硅芯管与膨胀塞间的连接密封性能按以下方式进行检验: a、硅芯管与接头件间的连接密封性能 剪取两段长300±5m硅芯管,按使用要求连接到相应的接头件上,在常温20℃、硅芯管内充气0.1Mpa,24h后压力降低应不大于0.01Mpa。 b、硅芯管与端头护缆膨胀塞间的连接密封性能 剪取长约1m硅芯管并垂直放置,硅芯管底端安装端头护缆膨胀塞,由硅芯管上面开口端加满自来水,静置保持1h,护缆膨胀塞在硅芯管下端口处无渗漏为合格。 3 、硅芯管施工技术要求 (1)埋深要求:按设计图纸施工: a、硅芯管埋深与输气管道管底标高一致,光缆与管道同沟敷设,位于管道介质前进流向的右侧,管沟设计深度为公路和城建管理部门要求的深度。 b 石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚的细土或沙土。此时可将沟深视为光缆的埋深。 c 光缆与已有地下管线和建筑物之间的净距 光缆与已有地下管线和建筑物之间的最小净距应符合下表要求。

光缆线路施工组织设计方案

1、光缆接续操作人员及接续测试设备是质量保证的基础,因此要求各施工 单位对光缆接续人员进行专门培训,考核后持证上岗,所用设备须经计量部门检验合格方能使用。此要求监理部将于近日组织逐一检查落实。(并应强调光纤接续人员的责任心,因为这不仅是技术活,更是责任活) 2、要加强光缆线路完成后的成品保护及后期监控工作,应有临时警示牌, 并派专门人员巡检。定期对光缆线路进行跟踪测试,以便及时发现问题,杜绝前面施工后面损坏的现象发生。 3、要求各施工单位对光缆线路中特殊地段的施工措施提出应急予案,当发生突然损坏事件时,应做好现场保护,及时留取第一手资料和证据,为落实原因,索赔事故费用创造条件。并做好相应的抢修恢复准备工作。 4、加强安全、环保意识,对在施工中可能交会的光、电缆及地下障碍物,要做到心中有数,应采用人工逐步探询的方式进行施工,避免野蛮施工而造成的 不必要的损坏。 5、光缆接续施工必须在当日完成,接续完毕应将施工现场清理干净,保持环境不被污染。 6、做好光缆线路资料的搜集整理工作,对各段隐蔽工程的报验要及时, 时间不应超过一个星期。对单盘光缆的测试、光缆接续、专业监理工程师将与以抽检,以确定数据的准确性。在中继段测试时,专业监理工程须到场旁站监理,所有资料的测试表格要求统一、完整。 7、本次通信光缆线路施工组织设计方案编制中,有的施工单位能领会设计精神,施工措施比较切实可行。有的尚存在一定差距,希望各施工单位按审查意见补充完善,并逐项交代给光缆施工及操作人员,使其能掌握方案精神按规范要求操作。 8、胜利监理部要求各施工单位按审查意见将通信光缆线路施工组织设计方案 进行完善后,统一以电子版的形式报送胜利监理部。

小桥施工组织设计方案汇总

某高速公路 小桥施工组织设计 XXXXX公司 XXX合同项目经理部 X年X月X日

K155+933小桥施工组织设计 一、工程概况 该桥为单跨13m小桥,其上部构造由26片预制空心板组成,预制板之间用铰缝及整体化砼层使其形成整体共同受力;下部结构为钢筋砼薄壁桥台D120cm钻孔灌注桩基础组成,台顶与上部构造之间用固定锚栓连接,使台身做为上、下端支承的竖梁,承受台后土压力。 该桥设计荷载为:汽车——超20级,挂车——120;设计高程为中间带边缘处桥面高程,桥面横坡由台帽调整。本桥处于半径R=2800m左转平曲线和半径R=3000m的竖直曲线上,设超高i=3%。 该桥桩基直径为120cm,为磨擦桩,桩长18m,共有桩12根。 二、进度计划 该分部工程计划从2000年12月15日开工,于2001年5月15日完工,计划工期151天。其施工进度图(横道图)如下: 三、人员、机械设备、材料情况 1、人员:该桥安排专职施工员2名,负责对该桥的质量和进度的监督,并及时向项目部汇报工地的进展情况及困难;电工及修理工各1名,负责对工地的电和机械设备的正常运转提供保障;钻机操作手3名,保证钻机昼夜施工。劳动力视工程的进展逐渐增加至30人,以确保该分部工程按计划工期要求得以实现。

3、材料:贮料场堆积的材料已能满足该分部工程开工要求,随着工程进度的加快,其他的材料跟着进场,该分部工程现已准备材料如下:

四、施工工艺 一)桩基施工工艺 1、施工准备 准备工作主要有桩位测量放样,整理场地,布设道路或便道,设置供电、供水系统,制作和埋设护筒,泥浆备料、调制、沉淀、出渣和准备钻孔机具。 1)场地准备 钻机的工作平台的高度应考虑施工期间可能出现的高水位,并高出水位0.5~1.0米。施工工作平台应按以下不同情况处理: (1)场地为旱地时,应平整场地,清除杂物,换除软土,夯打密实,钻机底座不宜直接置于不坚实的填土上,以免产生不均匀沉降,该桥0#台、3#台为旱地,需平整出一块足够钻机施工的平台。 (2)若钻机平台在水中时,可采用筑岛方法,该岛应用不透水材料填筑,若河床为淤泥或软土,应先将其挖除,再用粘土填筑,筑岛高度应高出最高水面0.5~1.0m。筑岛面积应能保证钻机钻孔和灌注水下砼的要求,也可采用临时改河或采用φ1.5m作通水管道全河断面积筑岛方法。 2)制作埋设护筒 (1)护筒的作用:护筒有固定桩位,引导钻锥方向,隔离地面水免其流入井孔,保护孔口不坍塌,并保证孔内泥浆高出地下水或施工水位一定高度,形成静水压力(水头),以保护孔壁免予坍塌等作用。 (2)护筒的制作:护筒采用δ=3mm厚钢板卷制而成,护筒直径比桩砼大30cm,基长度为2.0m。为增加刚度防止变形,在护筒上、下端用φ20钢筋各焊一道加劲肋,护筒应留30×30cm的溢浆孔,在护筒溢浆口下面应用φ20钢筋对称焊两个吊环。 (3)护筒的埋设:护筒的埋设工作是钻孔灌注桩施工的开始,护筒平面位置与竖直度准确与否,护筒周围和护筒底脚是否紧密不透水,对成孔、成桩的质量都有重大影响。护筒中心桩应对正测量标定的桩位中心,其偏差不得大于5厘米,并应严格保持护筒的竖直位置。 A、当桩位处于旱地时,采用挖埋式护筒:通过确定桩中心桩位确定开挖圆,开挖圆直径应比护筒直径大90cm,开挖深度应比护筒高度大50cm,挖好坑后,在超挖50cm高度范围内从坑底开始每10cm高度填一层粘土并夯

小区光缆到户工程施工组织设计.

小区光缆到户工程施工组织设计 上海科大智能科技股份有限公司 2011年 8月 24日 目录 1. 工程概况 2. 技术方案和标准 3. 项目施工进度计划及控制 4. 施工机械及施工力量的配备计划 5. 现场组织机构图 6. 岗位责任制 7. 项目质量计划及控制 8. 项目安全控制及措施 9. 文明施工措施 《一》、工程概况 该工程是为加快智能电网建设, 确保电网安全稳定运行, 进一步提高配电网运行可靠性,提高电力服务质量,提升小区居住品质,提升住宅小区电网智能化水平,切实提高抄表质量。 1.1、从小区配电站敷设电力光纤至小区各单元,在楼宇低压终端箱安装相关通信设备。采集终端设备等,并布设至电表。 1.2、工程可能涉及小区内部分路面开挖,楼宇内布线等情况。 《二》光缆敷设的技术方案和要求

光缆施工大致分为以下几步:准备→ 通信管道路由和位置的确定→ 管道及人(手孔建筑→ 管道埋设深度→ 光缆配盘→ 光缆敷设→ 光缆接续→ 光缆中继段测试→ 水泥砂浆与铁件→ 管道的保护→ 随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收。 1、准备工作 1.1. 检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 1.2. 组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多, 任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 1.3光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到 50m 之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度, 各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特 殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续, 应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为 5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 2、通信管道路由和位置的确定 2.1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外 ,应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。 2.2、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表 1 。 3、管道及人(手孔建筑: 3.1管道:

光缆施工方案

一.工程概述 施工内容包括: 1.光缆敷设 由小区千兆交换机架空或管道敷设光缆至各住宅楼的楼宇百兆交换机; 2.五类线敷设 楼宇百兆光交换机到级联百兆电交换机敷设五类线,单元之间电缆交接箱敷设大对数电缆,各机箱内电缆接续。 3.光缆接续 光缆分路焊接点的熔接。 4.换机机箱安装,电源安装和电源线敷设以及单元接续箱的安装。 二.工程步骤及技术 (一)光缆的施工 光缆的户外施工: 较长距离的光缆敷设最重要的是根据建筑物的建筑结构及地理环境选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。按照施工设计和施工图纸合理施工。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。 1.户外架空光缆施工采用吊线托挂架空方式,包括挂钩加挂、整理。 2. 户外管道光缆施工: A. 施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵引线。 B. 计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两边牵引。 D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并作好光缆头部的防水加强处理。 E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。 D. 管道光缆也要注意可靠接地。 3. 直接地埋光缆的敷设: A. 直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘,标准见下表: B. 不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。 C. 沟底应保正平缓坚固,需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。 D. 敷设时可用人工或机械牵引,但要注意导向和润滑。 E. 敷设完成后,应尽快回土覆盖并夯实。 直埋光缆埋深标准 4. 建筑物内光缆的敷设: A. 垂直敷设时,应特别注意光缆的承重问题,一般每两层要将光缆固定一次。 B. 光缆穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。 C. 在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道,待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆。 施工准备

光缆线路施工组织方案

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

ADSS光缆工程施工方案详解

T接至220kv荷舍变 ADSS光缆架设施光纤通信工程 施 工 方 案 江西皓展电力工程有限公司 2016年06月

批准:日期:年月日审核:日期:年月日编写:日期:年月日

一、适用范围 本施工方案适用于T接电站至220kv荷舍变电站站ADSS光缆施工。 二、引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本施工方案中的引用,而构成为本施工方案的条文。 《国家电网公司电力安全工作规程》------------------------- GDAJ[2009]664号 《电力建设工程施工技术管理制度》--------------------------------DL5009.-1997 《电力系统光纤通信运行管理规程》------------------------------DL/T5344-2006 《电力系统通信管理规程》------------------------------------------DL/T544—1994 《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册》 《T接电站至220kv荷舍变电站站ADSS光缆施工》施工设计 三、组织机构 1)项目经理:李兆平 2):项目负责人:朱德国 3)项目技术员:唐乔平 4)项目质检员:余永祥 5)项目安全员:付小勇 6)项目造价员:朱建荣 7)材料员:黄勃

四、工程概述 根据国网公司、省电力公司建设“一强三优”现代化电网企业的工作目标,结合宜丰县供电公司电网和电力通信网的实际情况,建设一条ADSS光缆、沟通35kv东门变至在220kv荷舍变之间的光纤通道。本工程涉及220kv荷舍变1个站点,与35kv荷舍变10kv916三期大道II回线同杆架设光缆线路长度为: 7.8km ,型号为:ADSS-AT-48B1-500(2卷)。在在220kv荷舍变综合配线柜上新安装ODF-48光纤配线箱1套。 五、工程施工工作流程及施工进度计划 5.1工程施工工作流程 5.1.1本工程通信资料的初步收集,制定初步方案; 5.1.2根据初步方案进行资料的进一步完善和收集,确定方案 5.1.3对施工方案进行会审 5.1.4确定最终施工方案 5.1.5设备、材料、安装工器具到场 5.1.6工作票办理及工作人员职责分配 5.1.7开工、光缆架、敷设 5.1.8完工、清理施工现场 5.1.9自检、自验收 5.2工程施工进度计划(如因特殊原因无法如期进行,计划顺延) 本工程计划在2016年06月25日-06月30日进行施工线路现场勘察,停电计划安排,07月01日进场开工,2016年07月20日本段线路竣工,日历本段工期为20天。施工时间安排: 施工时间安排: 2)07月01日-07月10日:10kv三期大道II回线#01--60#杆间ADSS光缆敷设;

相关文档