基桩检测考题

一、填空题

1.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003范适用于建筑工程基桩的承载力和桩身完整性的检

测与评价。

2.基桩检测开始时间应符合下列规定:当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa 。当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d 或预留同条件养护试块强度达到设计强度。承载力检测前的休止时间除应达到本题第2 句规定的混凝土强度外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于下述规定的时间:砂土7 d、粉土10 d、非饱和粘性土 15 d、饱和粘性土25 d,对于泥浆护壁灌注桩,宜适当延长休止时间。

3.基桩施工后,宜先进行工程桩的桩身完整性检测,后进行承载力检测。当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。

4.当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:设计等级为甲级、乙级的桩基;地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。

5.打入式预制桩有下列条件要求之一时,应采用高应变法进行试打桩的打桩过程监测:(1)控制打桩过程中的桩身应力;(2)选择沉桩设备和确定工艺参数;(3 )选择桩端持力层。在相同施工工艺和相近地质条件下,试打桩数量不应少于3 根。

6.当满足采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检测条件时,抽检数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5 根。

7.对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。

8、单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证。对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。

9.当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩大抽检。

10. 对于桩身完整性判别为Ⅳ类桩应进行工程处理。

11. 若单桩竖向抗压静载试验是为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。当采用单桩竖向抗压静载试验对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0 倍。

12.单桩竖向抗压静载试验的加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置四种。当采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不应少于4 根,并应监测锚桩上拔量。

13. 荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定;或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。传感器的测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0.4 级。试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%。

14、沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表,并应符合下列规定:测量误差不大于0.1% FS,分辨力优于或等于0.01mm 。直径或边宽大于500 mm 的桩,应在其两个方向对称安置4 个位移测试仪表,直径或边宽小于等于500mm 的桩可对称安置2 个位移测试仪表。沉降测定平面宜在桩顶200mm 以下位置,测点应牢固地固定于桩身。

15.采用锚桩横梁反力装置时,试桩中心于锚桩中心距离、试桩中心与基准桩中心距离、基准桩中

心与锚桩中心距离均应满足≥4(3)D 且>2.0m的规定。

16. 单位工程同一条件下的单桩竖向抗拔承载力特征值应按单桩竖向抗拔极限承载力统计值的一半取值。

17.单桩竖向抗压静载试验加卸载方式应符合下列规定:加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2 倍。卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2 倍,逐级等量卸载。加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。

18.慢速维持荷载法单桩竖向静载试验步骤应符合下列规定:每级荷载施加后按第5 、15 、30 、45 、60min 测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min 开始,按1.5h 连续三次每30min 的沉降观测值计算)。当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。卸载时,每级荷载维持lh,按第15 、30 、60min 测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15,30min,以后每隔30min 测读一次。

19.单桩水平静载试验法适用于检测单桩的水平承载力,推定地基土抗力系数的比例系数。20.单桩水平静载试验的水平力作用点宜与实际工程的桩基承台底面标高一致;千斤顶和试验桩接触处应安置球形支座,千斤顶作用力应水平通过桩身轴线;千斤顶与试桩的接触处宜适当补强。

21.当采用单向多循环加载法的分级荷载应小干预估水平极限承载力或最大试验荷载的1/10 。每级荷载施加后,恒载4min 后可测读水平位移,然后卸载至零,停2min 测读残余水平位移,至此完成一个加卸载循环。如此循环5 次,完成一级荷载的位移观测。试验不得中间停顿。

22. 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定:额定最高转速不低于

790r/min;转速调节范围不少于4 档。额定配用压力不低于1.5MPa 。

钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm 。钻头应根据混凝土设计强度等级选用合适粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100 mm 。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0MPa 。

23.每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定:桩径小于1.2m 的桩钻1 孔,桩径为1.2~1.6m 的桩钻2 孔,桩径大于1.6m 的桩钻3 孔。当钻芯孔为一个时,宜在距桩中心10~15cm 的位置开孔;当钻芯孔为两个或两个以上时,开孔位置宜在距桩中心0.15~0.25D 内均匀对称布置。

24.采用钻芯法检测时钻机设备安装必须周正、稳固、底座水平。钻机立轴中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%。当桩顶面与钻机底座的距离较大时,应安装孔口管,孔口管应垂直且牢固。钻进过程中,钻孔内循环水流不得中断,应根据回水含砂量及颜色调整钻进速度。提钻卸取芯样时,应拧卸钻头和扩孔器,严禁敲打卸芯。每回次进尺宜控制在1.5m 内;钻至桩底时,宜采取适宜的钻芯方法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度,并采用适宜的方法对桩端持力层岩土性状进行鉴别。

25.钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中,芯样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数,并应按本规范规定的格式及时记录钻进情况和钻进异常情况,对芯样质量进行初步描述。

26. 截取混凝土抗压芯样试件应符合下列规定:当桩长为10~30m 时,每孔截取3 组芯样;当桩长小于10m时,可取2 组,当桩长大于30m 时,不少于4 组。上部芯样位置距桩顶设计标高不宜大于1 倍桩径或1m,下部芯样位置距桩底不宜大于1 倍桩径或1m,中间芯样宜等间距截取。缺陷位置能取样时,应截取一组芯样进行混凝土抗压试验。当同一基桩的钻芯孔数大于一个,其中一

孔在某深度存在缺陷时,应在其他孔的该深度处截取芯样进行混凝土抗压试验。

27. 低应变法检测的瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可装有力传感器。

28. 低应变法检测时,测试参数设定应符合下列规定:时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续不少于5ms ;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz 。采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024 点。

29.高应变检测用重锤应材质均匀、形状对称、锤底平整。高径(宽)比不得小于1,并采用铸铁或铸钢制作。当采取自由落锤安装加速度传感器的方式实测锤机力时,重锤应整体铸造,且高径(宽)比应在1.0~1.5 范围内。锤的重量应大干预估单桩极限承载力的1.0%~1.5%,混凝土桩的桩径大于600mm 或桩长大于30m 时取高值。采用自由落锤为锤击设备时,应重锤低击,最大锤击落距不宜大于2.5m 。单击贯入度不宜小于2mm。

30.进行身波透射法检测时,声波发射与接收换能器应符合下列要求:圆柱状径向振动,沿径向无指向性;外径小于声测管内径,有效工作面轴向长度不大于150mm;谐振频率宜为30~50kHz;水密性满足1MPa 水压不渗水;声波检测仪应符合下列要求:具有实时显示和记录接收信号的时程曲线以及频率测量或频谱分析功能。声时测量分辨力优于或等于0.5 μs,声波幅值测量相对误差小于5%,系统频带宽度为1~200kHz,系统最大动态范围不小于100dB 。声波发射脉冲宜为阶跃或矩形脉冲,电压幅值为200~1000V 。

二、名词解释

1 基桩 foundation pile:桩基础中的单桩。

2 桩身完整性 pi1e integrity:反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。

3 桩身缺陷 pile defects:使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。

4 静载试验static loading test:在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。

5 钻芯法 core drilling method:用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状的方法。

6 低应变法 low strain integriiy testing:采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

7 高应变法high strain dynamic testing:用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。

8 声波透射法 crosshole sonic logging:在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。

判断题

1.工程桩承载力检测结果的评价,只需给出每根受检桩的承载力检测值。(×)

2.单桩竖向抗压载荷试验加载宜采用油压千斤顶。当采用两台及两台以上千斤顶加载时应并联同步工作,采用的千斤顶型号、规格可以不同,千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。(×)

3. 单桩竖向抗压载荷试验的加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2 倍,并应对加载反力装置的全部构件进行强度和变形验算。(√)

4.当采用压重平台反力装置,压重可在检测时分次施加,需均匀稳固地放置于平台上。压重施

加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5 倍,有条件时宜利用工程桩作为堆载支点。(×)

5. 当用于抗拔的工程桩不允许带裂缝工作时,取单桩竖向抗拔静载试验时桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖向抗拔承载力特征值。(√)6.当桩受长期水平荷载作用且状不允许开裂时,取水平临界荷载统计值的0.9倍作为单桩水平承载力特征值。(×)7.混凝土芯样试件抗压强度精确至1 MPa。(×)

8.钻芯法钻取芯样结束后,应立即采用0.5~1.0MPa 压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭。

(×)9. 采用钻芯法检测时发现大部分混凝土芯样胶结较好,无松散、夹泥或分层现象,芯样骨料分布均匀;芯样多呈柱状,侧面仅见少量气孔;局部被破碎且破碎长度不大于10cm,进行身完整性判定时该桩属II类桩。(×)

10. 低应变法适用于检测所用混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。(×)

11.低应变法检测时应根据桩径大小,在桩心对称布置2~4 个检测点;每个检测点记录的有效信号数不宜少于3 个。(√)12.低应变法检测计算桩身波速平均值时,当桩长已知、桩底反射信号明确时,在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中,可选取不少于5 根Ⅰ类桩的桩身波速值计算其平均值,且应满足︳c i-c m︳/c m≤10%。(×)

13.对于桩身有扩径的桩,可只选用高应变法进行桩身完整性判别。(√)

14.采用声波透射法进行桩身完整性检测时,发现桩身质量可疑,应在桩身质量可疑的测点周围,应采用加密测点,或采用斜测、扇形扫测进行复测,进一步确定桩身缺陷的位置和范围。(√)15. 采用声波透射法进行同一根桩的各检测剖面的检测过程中,声波发射电压和仪器设置参数可适当调整。(×)

选择题

1.采用桩身完整性系数β判别为II类桩的判据为:()

A 0.9≤β<1

B 0.6≤β<1

C 0.8≤β<1 C 0.7≤β<1

2.采用实测曲线拟合法判定桩承载力时,曲线拟合时间段长度在t 时刻后延续时间不应小于

20ms;对于柴油锤打桩信号,在t 时刻后延续时间不应小于30ms 。()

A 20、30

B 30 20

C 5 、 10

D 5 、 10

3.下列哪一项不属声波透射法现场检测前的准备工作:()

A 采用标定法确定仪器系统延迟时间。

B 计算声测管及耦合水层声时修正值。

C 清理桩头。

D 将各声测管内注满清水,检查声测管畅通情况;换能器应能在全程范围内升降顺畅。

4.进行声波透射法检测时,将发射与接收声波换能器通过深度标志分别置于两根声测管中的测点处。发射与接收声波换能器应以相同标高或保持固定高差同步升降,测点间距不宜大于250mm 。

A 200mm

B 150mm

C 300mm

D 250mm ()

5.进行声波透射法检测时,各检测剖面的声学参数均无异常,局部混凝土声速出现低于低限值异常,桩身完整性判定为()桩()

A I

B II

C III

D IV

6. 进行声波透射法检测时,判为波幅异常时的判据为下列哪一公式?()

A A pi≤A m-12

B A pi≤A m-6

C A pi

D A pi

7.进行声波透射法检测时,下列哪一公式成立时判为声速异常?()

A v i ≤v 0

B v i ≤v L

C v i

D v i

8.进行高应变及静载检测时应对桩头进行处理,桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2 级,。 ( )

A C25 C C35 D C20

9. 当锯切后的混凝土芯样试件不能满足平整度及垂直度要求时,选用水泥砂浆(或水泥净浆)或硫磺胶泥(或硫磺)等材料在专用补平装置上补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm ,硫磺胶泥(或硫磺)补平厚度不宜大于1.5mm 。 ( )

A 5mm 2.0mm

B 10mm 2.0mm

C 5mm 1.5mm

D 10mm 20mm

10. 混凝土单轴抗压强度试验前,应对芯样试件的几何尺寸做下列测量: 平均直径:用游标卡尺测量芯样中部,在相互垂直的两个位置上,取其两次测量的算术平均值,精确至0.5mm 。 芯样高度:用钢卷尺或钢板尺进行测量,精确至1mm 。 垂直度:用游标量角器测量两个端面与母线的夹角,精确至0.1 °。 ( )

A 1mm 1mm 0.1°

B 1mm 1mm 1°

C 0.1mm 1mm 0.1°

D 0.5mm 1mm 0.1°

11. 进行混凝土单轴抗压强度试验的混凝土芯样的高径比(l/d )应满足下列哪个条件? ( )

A 0.90

B 0.95

C 0.90≤l/d ≤1.10

D 0.95≤l/d ≤1.05

12.进行高应变检测时,应变传感器与加速度传感器的中心应位于同一水平线上;同侧的应变传感器和加速度传感器间的水平距离不宜大于80mm 。安装完毕后,传感器的中心轴应与桩中心轴保持平行。 ( )

A 80±10

B 70±10

C 60±10

D 72±12

13、缺陷位置的频域计算公式为 ( )

A 、f

c L ??=21 B 、f c L ?=/2 C 、f c L ??=

D 、f c L ?=/ F 、f c L ??=2

14、频域分析过程中,深部缺陷和浅部缺陷的频差分别为2f ?和1f ?,则 ( )

A 、12f f ?>?

B 、12f f ?

C 、12f f ?=?

D 、不好比较

15.采用高应变法对基桩进行承载力检测时,单击贯入度易控制在2-6mm 之间。 ( )

A 、2-6mm

B 、6~10mm

C 、 1~5mm

D 、2-8mm

简答题:

1.简述单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择规定?

答:单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:(1 )施工质量有疑问的桩;(2 )设计方认为重要的桩;(3 )局部地质条件出现异常的桩;(4 )施工工艺不同的桩;

(5) 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;(6) 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。

2. 简述混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合哪些规定?

答:混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:(1 )柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。(2) 设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20 根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。

注:○

1 对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。○

2 地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。(3)必要时可适当增加抽检数量。

3.简述桩身完整性类别的分类原则?

答:桩身完整性类别分类原则为:Ⅰ类桩桩身完整;Ⅱ类桩桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥;Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷。

4.简述单桩竖向抗压静载试验及高应变检测对混凝土桩头加固处理要求?

答:1 混凝土桩应先凿掉桩顶部的破碎层和软弱混凝土。

2 桩头顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合

3 桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层之下,各主筋应在同一高度上。

4 距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3~5m的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片2~3层,间距60~100 mm。

5 桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2级,且不得低于C30。

6 高应变法检测的桩头测点处截面尺寸应与原桩身截面尺寸相同。

5. 简述单桩竖向抗压静载试验单桩极限承载力及单桩竖向抗压极限承载力统计值的确定方法?答:单桩竖向抗压静载试验单桩极限承载力确定方法:(1 )根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q-S 曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值。(2 )根据沉降随时间变化的特征确定:取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。(3 )出现某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准情况时,取前一级荷载值。(4 )对于缓变型Q-S 曲线可根据沉降量确定,宜取S=40mm 对应的荷载值;当桩长大于40m 时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于800mm 的桩,可取S=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。(5)当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。

单桩竖向抗压极限承载力统计值的确定方法:单桩竖向抗压极限承载力统计值的确定应符合下列规定:(1 )参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。(2 )当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量。(3 )对桩数为3 根或3 根以下的柱下承台,或工程桩抽检数量少于3 根时,应取低值。

6.简述单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验分别出现下列哪些情况之一时,可终止加载?

答:单桩竖向抗压静载试验出现下列情况之一时,可终止加载:(1 )某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5 倍。注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm 时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm 。(2)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准。(3 )已达到设计要求的最大加载量。(4)当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。(5)当荷载沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。

单桩竖向抗拔静载试验出现下列情况之一时,可终止加载:(1 )在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5 倍。(2 )按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm 时。(3 )按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9 倍。(4 )对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。

当单桩水平静载试验出现下列情况之一时,可终止加载:(1)桩身折断;(2 )水平位移超过30~40mm (软土取40mm );(3 )水平位移达到设计要求的水平位移允许值。

7.简述低应变法检测时传感器和击锤操作的相关规定?

答:测量传感器安装和激振操作应符合下列规定:(1)传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度。(2)实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3 半径处;空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90 °,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2 处。(3 )激

振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。(4)激振方向应沿桩轴线方向。(5)瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。(6)稳态激振应在每一个设定频率下获得稳定响应信号,并应根据桩径、桩长及桩周土约束情况调整激振力大小。

8. 简述低应变法检测时采用时域信号特征及幅频信号特征判定桩身完整性类别的依据?

答:Ⅰ类桩时域信号特征及幅频信号特征分别为:2L/c 时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波;桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差⊿f≈c/2L。

Ⅱ类桩时域信号特征及幅频信号特征分别为:2L/c 时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波;桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差⊿f≈c/2L,,轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差⊿f ′>c/2L。

Ⅲ类桩时域信号特征及幅频信号特征分别为:有明显缺陷反射波,其它特征介于Ⅱ类和Ⅳ类之间

Ⅳ类桩时域信号特征及幅频信号特征分别为:2L/c 时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波,无装底反射波;或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底

反射波;缺陷谐振峰排列基本等间距,相邻频差⊿f ′>c/2L,无桩底谐振峰;或因桩身浅部严重

缺陷只出现单一谐振峰,无桩底谐振峰。

注:,对同一场地、地质条件相近、状型和成桩工艺相同的基桩,因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时,可按本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别.

9.简述高应变法的使用范围?

答:高应变法适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时,应具有现场实测经验和本地区相近条件下的可靠对比验证资料。对于大直径扩底桩和Q-S 曲线具有缓变型特征的大直径灌注桩,不宜采用本方法进行竖向抗压承载力检测。

10.简述采用凯司法判定桩承载力的适用条件?

答:1 只限于中、小直径桩。2 桩身材质、截面应基本均匀。3 阻尼系数J c宜根据同条件下静载试验结果校核,或应在己取得相近条件下可靠对比资料后,采用实测曲线拟合法确定值,拟合计算J c的桩数不应少于检测总桩数的30%,且不应少于3 根。4 在同一场地、地质条件相近和桩型及其截面积相同情况下,J c值的极差不宜大于平均值的30%。

9.采用实测曲线拟合法判定桩承载力的规定

答:1 所采用的力学模型应明确合理,桩和土的力学模型应能分别反映桩和土的实际力学性状,模型参数的取值范围应能限定。2 拟合分析选用的参数应在岩土工程的合理范围内。 3 曲线拟合时间段长度在t1+2L/c时刻后延续时间不应小于20ms;对于柴油锤打桩信号,在t1+2L/c时刻后延续时间不应小于30ms。4各单元所选用的土的最大弹性位移值不应超过相应桩单元的最大计算位移值。5 拟合完成时,土阻力响应区段的计算曲线与实测曲线应吻合,其他区段的曲线应基本吻合。6 贯入度的计算值应与实测值接近。

计算题

1、钢筋混凝土应力波c=3800m/s,重度γ=24kN/m3,截面d=500mm,桩长20m,计算混凝土桩的弹性模量E和阻抗Z值?采用反射波法检测时,桩顶接收到的第一次、第二次桩底反射时间?

E=γc2/g=24×3800×3800/10=346.56×103MPa

Z=γcA/g=24×3800×3.14×0.25×0.25/10=1789.8kN·s/m

第一次桩底反射时间:△T=2L/c=2×20/3800=10.5ms

第二次桩底反射时间:2△T=21ms

2.已知声测管的直径为50mm,壁厚5mm,换能器的直径为25mm,已知水的声速1300m/s,声测管的声速400 m/s,求声测管及耦合水层声时修正值?

=0.010/400+(50-10-25)/(1000×1300)=36.5μs

3.桩径为1300mm,桩长为20m的混凝土灌注桩,分别在距桩顶0.9、10、19.5米深度处各取2组芯样进行单轴抗压强度试验,所有试件经加工后的直径均为71mm,高度71mm,测得0.9

米深度处2组芯的破坏荷载分别为为180.0kN、165.0kN、155.0kN,175.0kN、180.0kN、170.0kN,10米深度处2组芯的破坏荷载分别为为180.0kN、170.0kN、170.0kN,160.0kN、165.0kN、165.0kN,19.9米深度处2组芯的破坏荷载分别为为140.0kN、125.0kN、140.0kN,145.0kN、130.0kN、125.0kN,试求0.9、10、19.9米深度处混凝土芯试件抗压强度代表值及该桩混凝土芯试件抗压强度代表值?(ζ=1.0)

(ζ=1.0)根据公式分别算得各深度各组破坏荷载对应的芯样试件抗压强度

0.9m处为:45.5、41.7、39.2,44.2、45.5、43.0

10m处为:45.5、43.0、43.0,40.4、41.7、41.7

19.9m处为:35.4、31.6、35.4,36.6、32.9、31.6

0.9m处2组芯样混凝土芯试件抗压强度代表值分别为(45.5+41.7+39.2)/3=42.1MPa,(44.2+45.5+43.0)/3=44.2MPa

该深度混凝土芯试件抗压强度代表值取上述2值的平均值=43.15 MPa

同理算得10m深度混凝土芯试件抗压强度代表值=(43.8+41.3)/2=42.55MPa

19.9m深度混凝土芯试件抗压强度代表值=(34.1+33.7)/2=33.9MPa

不同深度取最小值,该桩混凝土芯试件抗压强度代表值为33.9MPa

3.已知某2支桩采用低应变反射波法检测,桩身波速c=3800m/s,桩长均为20m,检测曲线如下:1号桩的时域信号如图4,2号桩的幅频信号如图5,计算2支桩的缺陷位置。

4.载荷试验计算?

=11m

===10m

5.现需对一桩径为500mm的混凝土灌注桩进行高应变检测,该桩的设计极限承载力为3000kN, 设计承载力特征值为1500 kN,试问进行检测的重锤质量最少为多大能满足规范要求?请说出采用高应变法检测桩径为700mm的混凝土预制桩时,重锤质量选择原则?

答:进行高应变承载力检测时,锤的重量应大干预估单桩极限承载力的1.0%~1.5%,混凝土桩的桩径答曰大于600mm或桩长大于30m时取高值。第一问中重锤质量最小为3t可满足规范要求。

论述题

1.低应变的检测原理?

见复习资料

2.高应变的检测原理?

见复习资料

3.采用低应变进行检测的试验步骤?

现场资料收集(待检桩的桩长、桩径等参数)→凿桩头至坚硬新鲜的混凝土并将其平整→按规定安装传感器→连通检测系统按规范要求输入检测参数→检查和调试传感器安装状态→对桩顶进行瞬态激振或稳态激振→信号采集及信号有效性检查→试验完成

基桩检测考题带答案..

基桩检测考题 一、填空题 1.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003范适用于建筑工程基桩的承载力和桩身完整性的检 测与评价。2020年地基基础题库及答案

精选考试题及竞赛题文档,希望能帮助到大家,祝心想事成,万事如意!知识就是力量@_@ 2020年地基基础题库及答案

一、单项选择题 1.基坑工程中,钢筋混凝土板桩相对于钢板桩的优点是( )。A A .造价低 B .施工方便 C .工期短 D .接头防水性能较好 2.下列说法中错误的是( )。D A .土的自重应力一般不会引起地基变形 B .地基中的附加应力会引起地基变形 C .饱和土中的总应力等于有效应力与孔隙水压力之和 D .孔隙水压力会使土体产生体积变形 3.关于土的物理性质指标说法有误的一项是( )。D A .土的物理性质指标在一定程度上可以反映土的力学性质 B .单位体积土的质量称为土的密度 C .土中水的质量与土粒质量之比就是土的含水量 D .确定三相比例指标仅需要做密度试验 4.土的重度为20KN/m 3,地面以下10m 处的自重应力为( )。A A . 200 KPa B .20 KPa C . 2 KPa D .10 KPa 5.土压力的单位是( )。B A .2kN/m B .kN/m C .3kN/m D .4kN/m 6.试验测得甲,乙土样的塑性指数分别为Ip 甲=5,Ip 乙=15,则( )。 B A .甲土样粘粒含量大 B .乙土样粘粒含量大 C .甲土样工程性质好 D .乙土样工程性质好

7.工程用土中,粒径大于2mm的颗粒含量超过总质量50%的土是()。A A.碎石土 B.砂土C.粉土 D.黏性土 8.当仅有一层土时,土中自重应力与深度的关系是()。B A.线性减少 B.线性增加 C.不变 D.不能确定 9.粘性土的天然含水量增大时,随之增大的指标是()。B A.塑限W P B.液限W L C.塑限指数I P D.液限指数I L 10.室内侧限压缩试验的e—p曲线平缓,说明土的()。B A.压缩性大 B.压缩性小 C.压缩性均匀 D.压缩性不均匀 11.黏性土具有抗剪强度的原因是黏性土本身具有()。B A.摩阻力 B.摩阻力和黏聚力 C.摩擦力和咬合力 D.黏聚力 12.朗肯土压力理论的适用条件是()。D A.墙后填土为无粘性土 B.墙后无地下水 C.墙后填土为粘性土 D.墙背竖直、光滑、墙后土体为半无限体13.无粘性土进行工程分类的依据是()。D A.塑性指数 B.液性指数 C.颗粒大小 D.粒度划分 14.由风化作用或火山作用的产物经机械搬运、沉积、固结形成的岩石是()。A A.沉积岩 B.岩浆岩 C.火成岩 D.变质岩15.下列关于基础概念说法有误的一项是()。C A.基础是连接上部结构与地基的结构构件 B.基础按埋置深度和传力方式可分为浅基础和深基础 C.桩基础是浅基础的一种结构形式 D.通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的基础称为深基础16.地基发生整体滑动破坏时,作用在基底的压力一定大于()。C A.临塑荷载 B.临界荷载 C.极限荷载 D.地基承载力

水泥物检测试题

水泥物检 一填空 1 .水泥跳桌安装好后,应采用流动度标准样进行检定。 2 .水泥胶砂搅拌机的叶片与锅壁之间的间隙检查频率应为每月检查一次。 3 .对于24h 以上龄期的胶砂强度试体应在成型后 20~24h之间脱模,如因脱 模会对强度造成损害时,可以延迟脱模时间,但应在试验报告中予以说明。 4 .将经抗折试验折断的水泥胶砂半截棱柱体放入抗压夹具进行抗压试验,半截 棱柱体的中心应与试验机压板的中心差不超过±0.5mm ,棱柱体应露出抗压 夹具压板10mm。 5 .进行水泥试验筛的标定时,应称取两个标准样品连续进行,中间不得 插做其他样品试验。 6 .凡由硅酸盐水泥熟料、规定的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶 凝材料,称为普通硅酸盐水泥。 7 .当试验水泥从取样至试验要保持 24小时以上时,应把它存放在可基本 装满、气密且不与水泥反应的容器里。 8 .每锅胶砂制三条胶砂强度试条,每锅材料用量为标准砂 1350g±5g 。 9 .水泥胶砂试体在养护期间,试件上表面的水深不得小于5mm 。 10 .标准法进行水泥安定性检测,测量雷氏夹指针尖端的距离,应准确至 0.5mm 11 .用调整水量法测定标准稠度用水量时,以试锥下沉深度为 30mm±1mm 时 的净浆为标准稠度净浆。 12 .进行水泥凝结时间测定时,应以水泥全部加入水中的时间作为凝结时间 的起始时间。 二、单项选择题 1 .沸煮法只适用于检验 C 对体积安定性的影响。 A .游离氧化镁 B .石膏 C .游离氧化钙 D .三氧化硫 2 .火山灰质硅酸盐水泥的代号为 A A . P . P B . P . F C . P . S D . P . C 3 .进行水泥凝结时间测定时,临近初凝时间时,每隔 C 测定一次,临近

2017年建筑基桩低应变法检测理论考试题

2017年建筑基桩低应变法检测理论考试试题 一、单选题 1.低应变检测的目的是 A. 通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩 B. 通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力 C. 检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别 D. 检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别 答案:C(JGJ106-2003第3.1.2) 2. 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到 A.设计强度的70%,且不小于15MPa B.设计强度的30%,且不小于12MPa C.设计强度的70%,且不小于12MPa D.设计强度的30%,且不小于15MPa 答案:A(JGJ106-2003第3.2.6) 3.反射波法的理论基础是一维线弹性杆件模型,受检基桩的长细比应满足 A.>10 B.≥10 C.≥5 D.>5 答案:D(非规范) 4. 稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为的电磁式稳态激振器 A. 10~2000Hz

B. 10~1500Hz C. 100~2000Hz D. 100~1500Hz 答案:A(JGJ106-2003第8.2.2) 5. 时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续;幅频信号分析的频率范围上限。 A. 少于5ms,小于2000Hz B. 不少于5ms, 不应小于2000Hz C. 不少于10ms, 不应小于2000Hz D. 少于10ms,小于2000Hz 答案:B(JGJ106-2003第8.3.2) 6. 时域信号采样点数不宜点。 A. 大于512 B. 大于1024 C. 少于512 D. 少于1024 答案:D(JGJ106-2003第8.3.2) 7.加速度传感器的电荷灵敏度为 A.30-100PC/g B. 10-100PC/g C. 30-1000PC/g D. 10-1000PC/g

水泥检测习题

水泥练习题 一、填空题 1、现行《水泥化学分析方法》GB/T176-2018于()日起实施。 2、铁路砼工程施工质量验收标准TB10424-2018和铁路混凝土TB/T3275-2018标准要求水泥比表面积为()m2/kg 二、单选题 1、水泥安定性试验雷氏夹试件成型,用宽约25mm的直边刀在浆体表面轻轻插捣()次,然后抹平。 A、3 B、5 C、7 D、9 2、低碱普通硅酸盐水泥的碱含量不得超过( )。 A、1 % B、0.6 % C、0.5% D、0.8% 3、雷氏夹法测定安定性,当沸煮后两雷氏夹指针尖端距离增加值相差超 过4.0㎜时,应()。 A、判安定性不合格 B、判安定性合格 C、用同一样品重新试验后判定 D、不能判定 4、水泥胶砂强度检验(ISO法)水灰比为( )。

A、0.50 B、0.60 C、0.65 D、0.40 5、GB/T8074标准规定,除PⅠ、PⅡ以外的水泥或粉料的比表面积试验时,选用空隙率为()。 A、0.500±0.005 B、0.530±0.005 C、0.550±0.15 D、0.530 6. 水泥胶砂试件养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得小 于()。 A、10 ㎜ B、5㎜ C、50㎜ D、20㎜ 7、水泥比表面积测定的环境环境湿度要求为()。 A、≤50% B、≥50% C、<50% D、>90% 三、多选题 1、方法GB/T17671-1999规定,试件龄期从水泥加水搅拌开始时算起,不同龄期强度试验在下列时间里进行( ) A、24h±15min; B、72h±45min; C、7d±4h; D、≥28d±8h 2、水泥胶砂强度抗压试验结果评定应符合下列要求( )。 A、以六个试件抗压强度测定值的算术平均值为试验结果 B、不足五个时应重做实验 C、单个值与平均值偏差不应大于±10% D、六个试件中有一个超出平均值的±10%,应剔除这个结果,取五个的平均值

2土力学与地基基础考试试题及答案

土力学与地基基础 一、填空题 1. 土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(塑限),(液限)。 2. 土的天然容重、土粒相对密度、土的含水界限由实验室直接测定,其测定方法分别是(环刀法),(比重瓶法),(烘干法)。 3. 桩按受力分为(端承桩)和(摩擦桩)。 4. 建筑物地基变形的特征有(沉降量)、(沉降差)、(局部倾斜)和倾斜四种类型。 5 .天然含水量大于(液限),天然孔隙比大于或等于(1.5 )的粘性上称 为淤泥。 6. 土的结构分为以下三种:(单粒结构)、(蜂窝状结构)、(絮状结构)。 7. 附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 8. 土体受外力引起的压缩包括三部分(固相矿物本身的压缩)、(土中液相水的压缩)、(土中孔隙的压缩)。 1、地基土的工程分类依据为《建筑地基设计规范》,根据该规范,岩土分为(岩石)、(碎石土)、(砂土)、(粉土)、(粘性土)和(人工填土)。 2、地基的极限荷载指(地基剪切破坏发展即将失稳时所能承受的极限荷载)。 3、根据工程(工程重要性)等级、(场地复杂程度)等级和(地基复杂程度)等级,可将岩土工程勘察等级分为甲级、乙级和丙级。 4、按桩的制作分类,可分(预制桩)和(灌注桩)两类。 5、桩身中性点处的摩察力为( 0 )。 6、土的颗粒级配是指组成土颗粒的搭配比例,可以用颗粒级配曲线表示。其中横坐标代表(粒径),纵坐标代表(小于某粒质量占全部土粒质量的百分比)。 7、土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(宿限),(液限)。 8、附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 9、最优含水率是指(在压实功能一定条件下 , 土最易于被压实、并能达到最大密度时的含水量)。 二、选择题 1. 建筑物施工速度较快,地基土的透水条件不良,抗剪强度指标的测定方法 宜选用( A )。 (A)不固结不排水剪切试验(B)固结不排水剪切试验(C)排水剪切试验(D)直接剪切试验

水泥物检试题答案

水泥物检 一填空 1.水泥跳桌安装好后,应采用流动度标准样进行检定。 2.水泥胶砂搅拌机的叶片与锅壁之间的间隙检查频率应为每月检查一次。 3.对于24h以上龄期的胶砂强度试体应在成型后20~24h之间脱模,如因脱 模会对强度造成损害时,可以延迟脱模时间,但应在试验报告中予以说明。 4.将经抗折试验折断的水泥胶砂半截棱柱体放入抗压夹具进行抗压试验,半截棱柱体的中心应与试验机压板的中心差不超过土,棱柱体应露出抗压夹具压 板10mm 5.进行水泥试验筛的标定时,应称取两个标准样品连续进行,中间不得 插做其他样品试验。 6.凡由硅酸盐水泥熟料、规定的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶 凝材料,称为普通硅酸盐水泥。 7.当试验水泥从取样至试验要保持24小时以上时,应把它存放在可基本装满、气密且不与水泥反应的容器里。 8.每锅胶砂制三条胶砂强度试条,每锅材料用量为标准砂1350g 土5g。 9.水泥胶砂试体在养护期间,试件上表面的水深不得小于5mm。 10.标准法进行水泥安定性检测,测量雷氏夹指针尖端的距离,应准确至________ 11.用调整水量法测定标准稠度用水量时,以试锥下沉深度为30mm土1mm时的净浆为标准稠度净浆。 12.进行水泥凝结时间测定时,应以水泥全部加入水中的时间作为凝结时间的起始时间。 二、单项选择题 1?沸煮法只适用于检验C 对体积安定性的影响。 A .游离氧化镁 B .石膏 C .游离氧化钙 D .三氧化硫 2.火山灰质硅酸盐水泥的代号为_A_

3 ?进行水泥凝结时间测定时,临近初凝时间时,每隔 _C_测定一次,临近 终凝时间时,每隔 ______________ 测定一次。 A . 15min 30min B . 10min 20min C . 5min 15min D . 5min 10min 4 .进行水泥安定性检测时,调整沸煮箱内水位并将试样放人, 然后在上_ 时 间内加热至沸,并恒沸 _________ 时间。 A . 30 土 5min 180 土 5min B . 45 士 5min 180 士 5min 5 ?水泥胶砂流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束, 应在_D_ 内 B . 8mi n C . 10mi n D . 6min 6 ?当水泥细度试验筛的标定修正系数 C 在_C_范围时,试验筛可以继续使 用,否则应予淘汰。 A .? B . ?1.30 C . ? D . ? 7 . B 细度是用比表面积来表示的。 A . 24h 25 次 B . 48h 25 次 C . 24h 30 次 D . 48h 30 次 9 .进行水泥强度检测时,脱模前的试样应放置在温度为 ,湿度为不低于 一 养护箱内。 A . 20 士 2 C 90 % B . 20 土 1 C 95 % C . 20 士 I C 90 % D . 20 土 2 C 95 % 10 .水泥胶砂强度试件制备时,应分 B 层装模,每层振实 __________ 次。 A .三、30 B .二、60 C .三、60 D .二、30 C . 30 士 5min 240 士 5min D .45 土 5min 240 土 5min 完成。A . 5min

水泥检测培训考核试题

试验检测试题(水泥试验) 姓名:成绩: 一、单选题(14题,每题4分,共56分) 1、水泥胶砂强度试体成型实验室的温度应保持在(),相对湿度应不低于()。 A、20±2℃ B、20±5℃ C、90% D、50% 2、水泥胶砂试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在(),相对温度不低于()。 A、20±2℃ B、20±1℃ C、90% D、95% 3、水泥胶砂试件放在水中养护时,养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于()mm。 A、5 B、10 C、15 D、20 4、用雷氏夹法测水泥的安定性,沸煮时指针朝向正确的是() A、朝下 B、水平悬空 C、朝上 D、以夹子能稳定放置为准。 5、测定水泥密度所用的液体介质为:() A、花生油 B、无水煤油 C、酒精 D、汽油 6、通常表示水泥抗折强度的单位为:( C ) A、mPa B、KPa C、MPa D、kN 7、某组水泥抗压强度破坏荷重为94.6 kN、95.0 kN、98.5 kN、97.5 kN、97.6 kN、96.3kN。其抗压强度代表值为( )MPa。 A、59.9 B、60.4 C、结果作废 D、以上都不是 8、水泥初凝时间测定以试针沉入至底板()mm时为达到初凝状态。 A、4±1 B、6±1 C、5±1 D、7±1

9、水泥标准稠度用水量以试杆沉入净浆并距底板()mm的水泥净浆为标准稠度净浆,其用水量则为标稠用水量。 A、6±1 B、5±1 C、4±1 D、7±1 10、以水泥检测报告为验收依据时,水泥封存样就密封保管的时间为()个月。 A、一 B、二 C、三 D、四 11、水泥胶砂强度检验方法(ISO)规定,制备水泥胶砂试样的比例为水泥:标准砂:水=()。 A、1:3:0.5 B、1:3:0.45 C、1:2.5:0. 5 D、1:2.5:0.45 12、水泥胶砂抗压强度试验夹具的受压面积为()。 A、40mm×60mm B、30mm×50mm C、40mm×40mm D、60mm×60mm 13、水泥抗折强度以一组三个试件抗折结果的平均值为试验结果。当3个强度中有超出平均值()的,应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果。 A、±5% B、±10% C、±15% D、±20% 14、水泥安定性试验,调整好沸煮箱内的水位,沸煮试件应保证在30min±5min内加热水至沸腾,并恒沸()。 A、3h±5min B、3h±15min C、5h±5min D、5h±15min 二、判断题(对打“√”,错的打“×”)(5题,每题4分,共20分) 1、在雷氏夹试件成型后,应立即将试件移至湿气养护箱内养护24h±2h。() 2、测定水泥标准稠度用水量的目的是为配制标准稠度水泥净浆,用于测定水泥凝结时间和安定性。() 3、硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于390min。() 4、当水泥的安定性测定结果发生争议时,以试饼法为准。() 5、水泥胶砂强度试验要求标准养护7d、28d时,分别测定试件的抗折强度和抗压强度。()

土力学与地基基础考试试题及答案

土力学与地基基础考试试题及答案 一、填空题 1.土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(塑限),(液限)。 2.土的天然容重、土粒相对密度、土的含水界限由实验室直接测定,其测定方法分别是(环刀法),(比重瓶法),(烘干法)。 3.桩按受力分为(端承桩)和(摩擦桩)。 4.建筑物地基变形的特征有(沉降量)、(沉降差)、(局部倾斜)和倾斜四种类型。 5.天然含水量大于(液限),天然孔隙比大于或等于(1.5)的粘性上称为淤泥。 6.土的结构分为以下三种:(单粒结构)、(蜂窝状结构)、(絮状结构)。 7.附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 8.土体受外力引起的压缩包括三部分(固相矿物本身的压缩)、(土中液相水的压缩)、(土中孔隙的压缩)。 5、桩身中性点处的摩察力为(0)。 9、最优含水率是指(在压实功能一定条件下,土最易于被压实、并能达到最大密度时的含水量)。 二、选择题 1.建筑物施工速度较快,地基土的透水条件不良,抗剪强度指标的测定方法宜选用(A)。(A)不固结不排水剪切试验(B)固结不排水剪切试验 (C)排水剪切试验(D)直接剪切试验 2.土的结构性强弱可用(B)反映。 (A)饱和度(B)灵敏度(C)粘聚力(D)相对密实度 3.有一完全饱和土样切满环刀内,称得总重量为72.49克,经

水泥物理力学性能试题及答案

水泥物理力学性能试验试题 一)填空题 1、水泥取样可连续取,亦可从(20)个以上不同部位取等量样品,总量至少(12Kg) 2、水泥胶砂试块质量比,水泥:ISO标准砂:水等于(1 : 3 : 0.5 ) 3、水泥胶砂强度试验方法采用尺寸(40mm*40mm*160n)m棱柱体试块的水泥抗压强度和抗折强度 4、达到试验龄期时将试块从水中取出用潮湿棉布覆盖先进行(抗折强度)试验,折断后每截再进行(抗压强度)试验 5、试验室室内空气(温度)和(相对湿度)以及养护池水的(水温)在工作期间每天至少记录一次 6、养护箱的温度与相对湿度至少每4h 记录一次,在自动控制的情况下记录次数酌情减至一天记录(二次)。 7、水泥胶砂振实台为了防止外部振动影响振实效果,需要在整个混凝土基座下放一层厚约 (5mm)天然橡胶弹性衬垫。 8、水泥抗折试验以(50±10N/S )的速率均匀加荷,直至破坏。 9、制备胶砂后立即进行成型。用勺子将胶砂分(二层)装入试模,装第一层时,每个槽约放 300g,用大播料器垂直模套顶部沿着每个槽来回一次播平,接着振实(60 )次。再装入第二层,用小播料器播平,再振实(60)次。 10、试体龄期是从(水泥加水搅拌)开始试验时算起。 11、雷氏夹受力弹性应符合要求。当一根指针的根部先悬挂在尼龙丝上,另一根指针的根部再挂上(300g)质量的砝码时,两根指针针尖的距离增加应在(17.5 ± 2.5mm)范围内,并且去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。 12、由(水泥全部加入水中)至终凝状态的时间为水泥的初凝时间,用什么单位(min )表示。 13、水泥安定性试验每个样品需成型(两)个试件 14、当两个试件煮后增加距离(C-A)的平均值大于(5.0)mm寸,应用同一样品立即重做一次试验,以复检结果为准

水泥检测试题

水泥粉煤灰检验测试职务姓名 一.选择题 1. 普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·O C.P·S D.P·C 2. 下列( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A.安定性 B.烧失量 C.强度 D.凝结时间 3. 国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ),终凝( )。 A.不大于45min,不小于390min B.不大于45min,不小于600min C.不小于45min,不大于600min

D.不小于45min,不大于390mi 18. 水泥取样充分混合后应通过( B )方孔筛,均分为试验样和封存样。 A.1.25mm B.0.9mm C.2.5mm D.80um 19. 水泥胶砂试体龄期是从( A )算起。 A.水泥加水搅拌时 B.胶砂搅拌结束时 C.装模并抹面结束时 D.试体放入湿气养护箱时 20. 水泥细度试验筛每使用( )后,应进行标定。A.200次 B.一个月后 C.100次 D.三个月后 22. 水泥凝结时间的待测试件应放置的养护箱的温度和湿度要求为( )。 A.20±2℃,≥90% B.20±1℃,≥95% C.20±1℃,≥90%

D.20±2℃,≥95% 23. 水泥细度的筛余值小于或等于5.0%,而两次筛余结果绝对误差大于( )时,应再做一次试验。A.0.1% B.1.0% C.0.3% D.0.5% 24. 进行水泥胶砂流动度测试时,捣实胶砂,取下截锥圆模,立即开动跳桌,跳桌应完成( )次跳动。 A.15次 B.20次 C.25次 D.30次 25. 在进行水泥胶砂制备的各个搅拌阶段,时间误差应控制在( )内。 A.±10s B.±2s C.±5s D.±1s 26. 用于进行细度试验的天平最小分度值不应大于( )。 A.0.5g

建筑基桩与锚杆检测知识培训考试题

第一部分建筑基桩与锚杆检测知识培训考核试题 一、填空题: 1、根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用(静荷试验)的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的(1%),且不应少于(3)根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。 2、根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可行性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的(30%),且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的(20%),且不应少于(10)根;对砼预制桩及地下水位以上且终孔后经过核试验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于(10)根。每个柱子承台下不得少于1根。 3、根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),施工完成后的工程桩应进行桩身质量检验。直径大于(800mm)的砼嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测,检测桩数不得少于总桩数的(10%),且每根柱下承台的抽检桩数不得少于1根。直径小于和等于(800mm)的桩及直径大于800mm的非嵌岩桩,可根据桩径和桩长的大小,结合桩的类型和实际需要采用钻孔抽芯法或声波透射法或可靠的动测法进行检测,检测桩数不得少于总桩数的(10%)。 4、根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),竖向承载力检验的方法和数量可根据(地基基础设计等级)和现场条件,结合当地可靠的经验和技术确定。复杂地质条件下的工程桩竖向承载力的检验宜采用(静载荷试验),检验桩数不得少于同条件下总桩数的(1%),且不得少于(3)根。(大直径嵌岩桩)的承载力可根据终孔时桩端持力层岩性报告结合桩身质量检验报告核验。 5、根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003 J256-2003),当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载荷试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:(1)设计等级为(甲级、乙级)的桩基;(2)(地质条件复杂)、桩施工质量可靠性低;(3)本地区采用的(新桩型)或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的(1%);当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。 6、根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003 J256-2003),砼桩身完整性检

地基基础检测试题答案汇总

地基基础检测试题答案 现场题目: 1、钻芯法检测JGJ106-2014中对钻机的要求有哪些?(5分题) 钻芯法检测混凝土灌注桩的桩身质量时,应选用液压操纵的钻机,钻机设备参数应符合定额最高转速不低于790 r/min;转速调节范围不少于4 档;额定配用压力不低于 1.5 MPa。钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具。 2.简述单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择规定?(4分题) 答:单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:(1 )施工质量有疑问的桩;(2 )设计方认为重要的桩;(3 )局部地质条件出现异常的桩;(4 )施工工艺不同的桩;(5) 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;(6) 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。 3.简述单桩竖向抗压静载试验对混凝土桩头加固处理要求?(2分题) 答:1 混凝土桩应先凿掉桩顶部的破碎层和软弱混凝土。 2 桩头顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合 3 桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层之下,各主筋应在同一高度上。 4 距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3~5m的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片2~3层,间距60~100 mm。 5 桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2级,且不得低于C30。 4、大吨位堆载竖向竖向抗压静载试验时,支墩对试桩结果可能造成什么影响?(3分题)

答:①支墩使地基土下沉,对桩产生负摩阻力,影响桩的承载力;②加载时,地基土回弹可能对基准桩产生影响;从试验结果上说,会增大试验承载力,偏于不安全。 5、简述单桩竖向抗压静载试验,当采用两台及两台以上千斤顶加载时应并联同步工作,油压千斤顶还应符合什么规定。(1分题) 答:(1)采用的千斤顶型号、规格应相同; (2)千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。 桩基题目 1、钻芯法成桩质量评价时,判定单桩质量不满足设计要求的四种情况是什么?(2分题) ①.桩身完整性类别为Ⅳ类的桩。 ②.受检混凝土芯样试件抗压强度代表值小于混凝土设计强度等级的 桩。 ③.桩长、桩底沉渣厚度不满足设计或规范要求的桩。 ④.桩端持力层岩土性状(强度)或厚度未达到设计或规范要求 的桩。 2..桩基检测报告应至少包含哪些内容?(2分题) 答:1.委托方名称,工程名称、地点,建设、勘察、设计、监理、和施工单位,基础、结构型式,层数,设计要求,检测目的,检测依据,检测数量,检测日期; 2.地质条件描述; 3.受检桩的桩号,桩位和相关施工记录; 4.检测方法,检测仪器设

最新水泥试题(带答案)

内部人员转正水泥考试题(带答案) 姓名:部门:成绩: 考试时间:年月日答题时间:90分钟 一、填空题(每空1分,共30分) 1、判定一份水泥样品安定性合格的标准是试饼表面无裂缝(龟裂)、用钢直尺检查无弯曲(无无翘曲)。 2、水泥的负压筛析仪鉴定时间为三个月或100次。 3、水泥抗折试验的试件尺寸为:40mm*40mm*160mm的棱形试体。 4、在进行水泥抗压强度试验时,试件受压面的受压面积为:40mm*40mm。 5、水泥强度试验(抗折、抗压)的试验顺序为:先进行抗折试验,再进行抗压试验。 6、进行水泥抗压强度试验时,试验加荷的速率为:50N/s±10N/s,抗折试验的加荷速率为:2400N/s±200N/s 7、水泥稠度用水量带用法检测有调整用水量法和不变用水量法。 8、负压筛析仪的负压可调范围应为:4000-6000Pa。 9、9、水泥胶砂试体3d、28d强度试件应在成型后 20h-24h 之间脱模。 10、3d、28d强度试验的进行时间 3d±45min、 28±8h 。 11、将1.500按0.2修约间隔修约,其修约数为 1.6 ,将1150按100修约间隔修约,其修约数应为 1200 12、仪器设备的三色标识绿色合格证,黄色准用证,红色停用证。 13、管理体系文件一般包括四个方面内容:质量手册、程序文件、作业指导书、和记录。 14、检测单位出具报告的时候出具 3 份报告分别是一个正本和两个副本其中副本发放给委托单位。 15、报告存档时候加盖页码章时候的排列顺序为委托书、任务通知单、原始记录、报告。

16、水泥胶砂试体成形用水,在仲裁或其他重要试验用蒸馏水。 17、代用法测定水泥标准稠度用水量可用调整水量和不变水量俩种方法的任一种测定。 18、检测中一般常用的修约方式为:五舍六入五单双,即2.35修约为 2.4 ,2.25修约为2.2 。 二、选择题(每题1分共15分) 1、目前水泥试验主要采用( D )筛析试验方法检测水泥的细度。 A、手筛 B、水筛 C、干筛 D、负压筛 2、水泥现行技术标准规定硅酸盐水泥的初凝时间不得早于( A )。 A、45min B、 30min C、 1h D、 1.5h 3、以水泥检测报告为验收依据时,水泥封存样就密封保管的时间为( C )个月。 A、一 B、二 C、三 D、四 4、水泥抗压强度的计算应精确至( C) A、1Mp B、 0.5Mp C、 0.1 Mp D、5 Mp 5、下列做法不符合试件养护规定的是(D) A、试件放在支架上; B、试件彼此间隔10~20mm; C、试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋; D、试件放在地面上。 6、水泥标准稠度用水量试验,试验室温度为20℃±2℃,相对湿度不低于(),湿气养护箱的温度为20℃±1℃,相对温度不低于( C )。 A.60%,90% B. 50%,90% C. 60%,95% D. 55%,95% 7、水泥胶砂强度检验方法(ISO)规定,制备水泥胶砂试样的比例为水泥:标准砂:水=(A )。 A.1:3:0.5 B. 1:3:0.45 C. 1:2.5:0. 5 D. 1:2.5:0.45 8、普通硅酸盐水泥的代号为 C 。 A、P.I B、P.Ⅱ C、P.O D、P.P 9、硅酸盐水泥终凝时间不大于 C min。

基桩检测的基本规定答案

公路工程试验继续教育-基桩检测的基本规定答案 第1题 高应变方法的独特特性是? A.检测桩身完整性类别 B.检测桩身缺陷及其位置 C.判定承载力是否满足设计要求 D.打桩过程监控 答案:D 您的答案:D 第2题 孔径检测的主要方法有? A.超声波法 B.机械接触法 C.电阻率法 D.超声波法和机械接触法 答案:D 您的答案:D 第3题 施工前可不进行试验桩检测并确定单桩极限承载力的是? A.设计等级为甲级的桩基 B.无相关试桩资料可参考的设计等级为丙级的桩基 C.地基条件复杂、基桩施工质量可靠性低 D.本地区采用的新桩型或采用新工艺成桩的桩基 答案:B 您的答案:B 第4题 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于? A.15MPa B.20MPa C.10MPa D.7.5MPa 答案:A 您的答案:D 第5题 高应变检测通过完整性系数来确定桩身完整性是一种什么方法? A.间接方法 B.半直接方法 C.直接方法 D.半间接方法 答案:C 您的答案:C

第6题 验收检测时,检测顺序是怎么样的? A.宜先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测 B.宜先进行承载力检测,后进行桩身完整性检测 C.检测顺序无所谓 D.可以同时进行 答案:A 您的答案:A 第7题 预制桩和满足高应变法适用范围的灌注桩,可采用高应变法检测单桩竖向抗压承载力,检测数量为?(依据JGJ 106-2014) A.不宜少于总桩数的5%,且不得少于3根 B.不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根 C.不宜少于总桩数的3%,且不得少于5根 D.不宜少于总桩数的3%,且不得少于3根 答案:B 您的答案:B 第8题 检测桩长小于施工记录桩长的,按照桩身完整性的定义,可以判为几类桩? A.I类 B.II类 C.III类 D.IV类 答案:D 您的答案:D 第9题 用低应变检测时,对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同向时,应如何处理? A.可判为IV类桩 B.可判为III类桩 C.应采取钻芯法、静载试验或高应变法核验桩端嵌岩情况 D.可判为桩身完整 答案:C 您的答案:A 第10题 当采用钻芯法检测时,对龄期有何要求? A.受检桩的混凝土龄期应达到28d B.受检桩同条件养护试件强度应达到设计强度要求; C.受检桩的混凝土龄期应达到28d,并满足休止期的要求 D.受检桩的混凝土龄期应达到28d,或受检桩同条件养护试件强度应达到设计强度要求答案:D 您的答案:D 试卷总得分:80.0

地基基础检测低应变检测考试题与答案

一、填空题 1、基桩的定义为。 2、低应变检测的目的是与。 3、定应变法检测时,受检桩桩身混凝土强度应达到设计强度的,且不小于 。 4、低应变信号时域时间长度应在2L/c时刻后延续不少于,幅频信号分析 的频率范围上限不应小于。 5、低应变检测时,激振方向应桩轴线方向。 6、低应变检测时,应保证桩顶面、。 7、低应变检测时受检桩宜布置到个测点,每个测点记录有效信号不宜少于个。 8、某桩低应变检测不同检测点多次实测时域信号一致性较差,应。 9、当桩长已知、桩底反射信号明确时,应在地基条件、桩型、成桩工艺相同的 基桩中选取不少于根Ⅰ类桩的桩身波速值计算平均值。 10、低应变桩身完整性是反应、以及 的综合定性指标。 11、低应变完整性检测可以判定桩身缺陷的与。 12、低应变检测时,实心桩的激振点位置应选择在,测量传感器安装位 置宜选为距桩中心半径处。 13、低应变检测时,空心桩的激振点位置与传感器位置宜在,且 与桩中心形成夹角宜为。 14、为获得较长桩桩底或深部缺陷信号,激振锤质量宜,锤头刚度宜。 15、低应变桩身完整性判定可采用时域分析与频域分析,以为主。 16、对低应变检测,“波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波”描述的是 类桩。 17、低应变完整性类别划分除需考虑缺陷位置、程度以外,还需要考虑 、、、。 18、低应变检测时,发现多次反射现象出现,一般表明缺陷在。 19、为保证基桩检测数据的与,检测所用计量器具必须送至

法定计量检测单位进行定期检定。 二、简答题 1、简述低应变反射波法的基本原理。 答:低应变反射波法的基本原理是:在桩顶进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,在桩身阻抗存在明显变化界面处(桩底、断桩或较大缺陷)产生反射波,经仪器接收与数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此判断桩身完整性。 2、现有一钻孔灌注桩需要进行低应变检测,请简述现场检测步骤。 答:1、凿去桩顶浮浆与松散、破损部分,露出坚硬混凝土表面,并保证无积水或妨碍检测的主筋。 2、激振点选择桩中心,传感器安装位置为距桩中心2/3处。 3、使用耦合剂将传感器与桩顶面垂直安装。 4、根据桩径大小,沿桩心对称分布2~4个测点,每个测点记录至少3个3、请简述进行低应变检测的桩应满足哪些基本现场条件。、 答:1、桩身混凝土强度应大于设计强度的70%,且不低于15MPa。 2、桩头材料、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。 3、桩顶面应平整、密实并与桩轴线垂直。 三、计算题 1、某工程有两种桩型,A桩为钻孔灌注桩,C20,桩径为0.8m,桩长为20m,波速为3500m/s;B桩为混凝土预制桩,C40,桩长32m,波速为4000m/s。请分析这两根桩缺陷深度与严重程度。

水泥物理力学性能试验试题答案

广西永正工程质量检测有限公司 一、水泥物理力学性能试验试题 姓名:员工编号:成绩: (一)填空题 1、六大通用水泥:硅酸盐水泥代号P·Ⅰ和 P·Ⅱ;普通硅酸盐水泥代号P·O;矿渣硅酸盐水泥代号P·S;火山灰质硅酸盐水泥代号P·P;粉煤灰硅酸盐水泥代号P·F;复合硅酸盐水泥代号P·C。 2、目前应用最新水泥细度检验方法国家标准号为GB/T1345-2005。 3、水泥试验筛每使用100次后需重新标定,水泥细度试验使用的天平最小分度值应不大于。 4、水泥细度试验时,80μm筛析试验称取试样25g,45μm筛析试验称取试样10g,筛析试验是负压范围4000~6000Pa,开动筛析仪连续筛析2min。 5、试验筛的清洗,每使用10次要进行清洗。 6、当SO2、MgO、初凝时间,安定性中有一项不符合要求,判定该批水泥为废品。不合格品包括:细度、终凝时间、混合掺量超标、强度不够、包装标志中水泥品种、强度等级生产者名称和出厂编号不全,还包括不溶物和烧失量。 7、细度:硅酸盐水泥比表面积>300m2/㎏,普通水泥80um方孔筛余不得超过%。凝结时间:六类水泥初凝都不得早于45min,终凝除硅酸盐水泥不得迟于,其他水泥不得迟于10h。 8、水泥物检(软炼)常规项目:标准稠度用水量、细度、安定性、凝结时间、胶砂强度。 9、试验室温温度(20±2)℃相对湿度≥50% 每一天记一次。每个养护池只养护同类型的水泥试件,不允许养护期间全部换水。 10、凝结时间:初凝时间判定(4±1)㎜,终凝时间㎜没有留下痕迹,临近初凝每隔5min测定一次临近终凝每隔15min测定一次。 11、安定性:雷氏夹法(标准法),雷氏夹安定性检验时应采用宽约10mm的小刀捣插,试件养护时间为24h±2h,沸煮时间为30min±5min ,恒沸时间为3h±5min。

2016试验检测继续教育《水泥》试题

试题继续教育《水泥》试题 第1题 水泥标准稠度用水量试验的环境条件是:温度℃,湿度 %。 A.20±2,>50 B.20±1,>50 C.20±2,≥50 D.20±1,≥50 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 2、标准养护箱的温湿度范围是:温度℃,湿度 %。 A.20±1,>90 B.20±1,≥90 C.20±1,≥90 D.20±2,>90 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 合格的雷氏夹条件是,指针根部悬挂300砝码时,两根指针间增加 的距离应在 mm范围内,去掉砝码后,针尖间的距离能够恢复到悬挂 砝码前的位置。 A.17.5?0.5 B.17.5?1.0 C.17.5?2.0 D.17.5?2.5 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题

水泥净浆拌制时,应先用湿布将搅拌锅和搅拌翅润湿,加入后,在5-10s内加入。 A.标准稠度用水量的水,500g水泥 B.500g水泥,标准稠度用水量的水 C.250g水,500g水泥 D.145g水,500g水泥 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 水泥标准稠度净浆指标准维卡仪试杆沉入深度为距 mm时的水泥净浆。 A.底板4±1 B.水泥浆表面4±1 C.底板6±1 D.水泥浆表面6±1 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第6题 初凝时间的第一次测定为30min,临近初凝时间时每隔 min测定一次。临近终凝时间时每隔 min测定一次。 A.15,15, B.5,10 C.5,15 D.15,5 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第7题 水泥安定性进行沸煮时,雷氏夹应放置在沸煮箱中的试件架,指针的朝向是:。 A.朝下

相关文档