检测试验报告

客户名称:连云港虹洋热电联产

工程名称:连云港虹洋热电联产升压站

项目名称:一次通流报告

检验时间:2014.04.4

报告编号:DQ-HYBG-ECTL-003

报告编写/日期:

报告审核/日期:

报告批准/日期:

(检测报告章)

新疆电力建设公司调试所

一、一次通流说明

(1)0#启备变额定档位9b档,在110kV侧7874乙开关施加三相380V交流电压,合上7871刀闸,合上787开关;合上7101刀闸、7102刀闸,合上710开关;合7002刀闸,合700开关;将10kV零段10kVI段及II段备用分支在开关下侧短接,进而产生测量电流进线110kV及10kV 侧电流量测量,选取本站对应侧电压A相为相位基准点。

(1)0#启备变额定档位9b档,在110kV侧7884乙开关施加三相380V交流电压,合上7881刀闸,合上788开关;合上7101刀闸、7102刀闸,合上710开关;合7002刀闸,合700开关;将10kV零段的10kVI段及II段备用分支开关下侧短接,合上10kV零段的10kVI段及II段备用分支开关,进而产生测量电流进线110kV及10kV侧电流量测量,选取本站对应侧电压A相为相位基准点。

(4)已知0#启备变高低短路阻抗7.83%,,高/低额定电流分别为80.3A/879.8A。

在高压侧施压低压侧短路方式下,高压侧电流约为4.3A,低压侧电流为44.5A;线路保护CT为2000/1,二次值为2.2mA,线路测量及计量CT变比为1000/1,二次值为4.4mA;母联保护CT为2000/1,二次值为2.2mA,母联测量CT变比为1000/1,二次值为4.4mA;0#启备变保护CT为800/1,二次值为5.4mA,0#启备变测量及计量CT变比为250/1,二次值为4.4mA;10kV零段备用分支开关保护测量CT变比为1200/1,二次值为36mA。

一次通流报告

检测试验报告 客户名称:连云港虹洋热电联产 工程名称:连云港虹洋热电联产升压站 项目名称:一次通流报告 检验时间:2014.04.4 报告编号:DQ-HYBG-ECTL-003 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 新疆电力建设公司调试所

一、一次通流说明

亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档注射用血栓通说明书,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 注射用血栓通说明书 注射用血栓通(冻干)活血祛瘀,通脉活络。用于瘀血阻络,中风偏瘫,胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症。下面是我们整理的,欢迎阅读。 注射用血栓通商品介绍 通用名:注射用血栓通 生产厂家:广西梧州制药集团股份有限公司 批准文号:国药准字Zxx5652 药品规格:150mg*4瓶 药品价格:¥0元 【商品名】注射用血栓通(冻干) 【通用名】注射用血栓通(冻干) 【汉语拼音】ZhuSheYongXueShuanTong(DongGan) 【主要成份】三七总皂苷

【性状】本品为淡黃色无定形粉末或疏松固体状物;味苦、微甘;有引湿性。 【药理毒理】现代药理研究认为,三七总皂甙能降低血小板的活性,抑制血小板聚集,提高纤维蛋白溶解酶的活性,调节血管收缩功能,减少缺血血管的进一步损伤。此外,三七总皂甙还具有调整血脂、减低血液黏滞度及钙通道阻断的作用,并能加强神经功能的恢复,从而改善微循环,改善脑组织缺血缺氧状态。 【药代动力学】 【适应症】活血祛瘀,通脉活络。用于瘀血阻络,中风偏瘫,胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症。 【用法用量】临用前用注射用水或氯化钠注射液适量使其溶解。 (1)静脉注射:一次150mg,用氯化钠注射液30-40ml稀释。每日1-2次,或遵医嘱。 (2)静脉滴注:一次3-4支(150mg)或2支(250mg),用5-10%葡萄糖注射液或氯化钠注射液250-500ml稀释。每日1-2次,或遵医嘱。 (3)肌内注射:一次150mg,用注射用水稀释至40mg/ml。每日1-2次。或遵医嘱。 (4)理疗:一次100mg,加入注射用水3ml,从负极导入。

纸张平滑度实验报告

纸张平滑度实验报告 篇一:纸张性能检测实验报告 纸张性能检测实验报告 姓名:邹嘉明 学号:8 一、纸张透气度的测定 (一)肖伯尔透气度仪法 用这种一起测定透气度是指在(参见ISO5636/1—1983 ISO5636/2—1984)单位时间和单位压差下,单位面积试样通过的平均空气流量,以μm/(Pa2s)(ml/min)表示,[1μm/(Pa2s)=1 ml /(m2Pa2s] 1. 仪器及工作原理(1)仪器结构 由玻璃容器、试样夹持装置、压差指示表,接连管道等组成。玻璃容器的上部装有放气阀和带漏斗的注水阀,在容器的底部装有放水阀和针形调压阀,以控制水的流量。 试样夹池装置由压环夹、压环支架和气室组成。压环夹由上、下两个压环构成,其内经委3.57cm,测试面积10±0.05cm2。压环夹固定在支架上,气室位于环形夹的下方,与下压环相连。气室有两个接头,用橡胶管分别与排气管和 U形压差计连接。 仪器的底座装有水准器和调节螺钉,以校正仪器的水平。 (2)工作原理

置试样于压环与气室间,气室与U形压差计俄插入玻璃容器水面下的排气管相通,开启放水阀和针形阀,使玻璃容器中的水流入量筒,随之在玻璃容器上部形成真空,从而使空气透过试样进入气室,再经排气管进入玻璃容器的真空部分,进气量即相当水的流量,测定单位时间内流出水的体积,即为试样的透气度。 2.仪器的校准 仪器密封性的校准:调好仪器水平,然后向玻璃容器内注满水。将一厚度0.5~1.0mm、直径60mm的橡胶衬垫代替试样夹于压环间,按测定透气度手续进行测试。江压差调至1.0kPa (100mmH20)或2.5Pa(250mmH20),关闭排水阀,半小时内压力差不得不下降。若有漏气现象,则须检查各接头和阀门的严密性,并加以调正。 3.测定步骤 (1)关闭放水阀和针形阀,开启加水阀和放气阀,将蒸馏水加满玻璃容器。 (2)关闭加水阀和放气阀,检查U形管中的水位是否在零点。 (3)将603100mm的试样置于压环和气室间并夹紧。 (4)调节真空度至1.0kPa(100㎜H2O),如果式样的紧度较大、透气度较小时,可提高真空度至2.5kPa(250㎜H2O),再进行测定。 (5)置量筒于溢流水管下,测定一定时间(持续时间

用一次通流检查二次电流回路完整编辑性的试验工法

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法 安徽电力建设第一工程公司 邵雪飞巴清华韩广松 1.前言 发电厂和变电站建设工程中的电气安装工程包括一次、二次设备的安装,由于一次设备较为直观,一般不会发生设备辨识不清而产生的安装错误。在一些运用新的设计理念项目中的设备安装中,如保护和测量所使用的TA和TV,通常会发生设备选型不合适、变比错误、变比过大无法满足保护和测量装置精度要求、设计安装方式不明确等问题,造成安装完成后无法满足系统所要达到预期功能,此外电流、电压回路系统接线复杂、连接设备多时,回路极易出现开路和短路故障。面对全厂、全站大量二次交流回路已经接线完毕的情况下,尤其是部分重要且只有在带负荷阶段才能校验出正确性的回路,如何有效在带电前检查出接线缺陷和保证回路的正确完整性,成为电力建设单位一个棘手的问题。 在接线完毕的施工现场,应用交流回路二次通电和施加380V施工交流电源进行一次通电模拟实际运行工况相结合的工法,进行二次回路缺陷性检查,可以有效检查出TA二次开路、TV二次短路故障,保证测量、计量、保护等二次回路能准确、安全、可靠运行,防止差动保护误动,减少电厂整套启动时间和提高变电站受电试运行成功概率,对电力系统稳定运行和设备安全具有积极意义。 此工法先后在华电芜湖电厂一期工程#2机组、田集电厂一期工程#1机组、合肥发电厂#5机扩建工程、龙岩电厂二期工程#5机组以及多个变电所建设工程中得到应用,并逐步总结优化方法,效果明显,经此工法检查过的二次回路接线无一错误、整套启动运行后无一发生因为电流电压回路故障造成的停机、停电事故,创造了较大的经济效益和社会效益。 2.工法特点

纸张性能检测实验报告

纸张性能检测实验报告 :邹嘉明 学号:121503228 一、纸张透气度的测定 (一)肖伯尔透气度仪法 用这种一起测定透气度是指在(参见ISO5636/1—1983ISO5636/2—1984)单位时间和单位压差下,单位面积试样通过的平均空气流量,以μm/(Pa·s)(ml/min)表示,[1μm/(Pa·s)=1ml/(m2Pa·s] 1.仪器及工作原理 (1)仪器结构 由玻璃容器、试样夹持装置、压差指示表,接连管道等组成。玻璃容器的上部装有放气阀和带漏斗的注水阀,在容器的底部装有放水阀和针形调压阀,以控制水的流量。 试样夹池装置由压环夹、压环支架和气室组成。压环夹由上、下两个压环构成,其内经委3.57cm,测试面积10±0.05cm2。压环夹固定在支架上,气室位于环形夹的下方,与下压环相连。气室有两个接头,用橡胶管分别与排气管和U形压差计连接。 仪器的底座装有水准器和调节螺钉,以校正仪器的水平。 (2)工作原理 置试样于压环与气室间,气室与U形压差计俄插入玻璃容器水面下的排气管相通,开启放水阀和针形阀,使玻璃容器中的水流入量筒,随之在玻璃容器上部形成真空,从而使空气透过试样进入气室,再经排气管进入玻璃容器的真空部分,进气量即相当水的流量,测定单位时间内流出水的体积,即为试样的透气度。 2.仪器的校准 仪器密封性的校准:调好仪器水平,然后向玻璃容器内注满水。将一厚度0.5~1.0mm、直径60mm的橡胶衬垫代替试样夹于压环间,按测定透气度手续进行测试。江压差调至 1.0kPa (100mmH20)或2.5Pa(250mmH20),关闭排水阀,半小时内压力差不得不下降。若有漏气现象,则须检查各接头和阀门的严密性,并加以调正。 3.测定步骤 (1)关闭放水阀和针形阀,开启加水阀和放气阀,将蒸馏水加满玻璃容器。 (2)关闭加水阀和放气阀,检查U形管中的水位是否在零点。 (3)将60×100mm的试样置于压环和气室间并夹紧。

一次通流法检查主变限制性接地CT极性的方案

一次通流法变压器限制性接地CT极性检查方案的分析 黑龙江省电力科学研究院国际工程部韩野 摘要:通过对变压器限制性接地原理的分析,对变压器限制性接地CT极性检查的有关问题进行探讨,介绍了三种可行的试验方法,并结合实际工程,给出一次通流法检查变压器限制性接地CT极性方案的具体步骤。 关键词:变压器一次通流限制性接地 CT极性 长期以来,电力系统调试中一直采用二次查线、通流法来检查变压器限制性接地CT极性及保护装置。但在国际工程中,通过一次通流方式检查变压器限制性接地CT极性及保护装置的正确性正在被广泛采用。 1、变压器限制性接地保护的原理 变压器限制性接地保护,又称之为零序差动保护,用于对变压器高压侧星形绕组的接地故障实施限制性接地保护。其基本原理是通过比较变压器高压绕组两侧电流互感器的零序电流的大小和方向,即以零序电流差来作为保护起动的判据,将保护设计成仅响应某一特定区域的故障,且以直接比较区域边界量来实现的。保护兼有零序保护与差动保护的特色,无需与其它保护相配合,同时对变压器高压侧电缆引出线的接地也能有效避越,是一种非常值得借鉴的行之有效的变压器绕组接地保护。 2、变压器限制性接地CT极性检查的必要性 由于变压器限制性接地保护是反应变压器高压侧出线端零序电流与中性点零序电流之差而动作的一种保护,且在正常运行期间不会产生零序电流,因此即使CT极性接错,由于没有差流,保护也不会动作,因而运行维护人员很难发现接线错误。如此时变压器高压侧电缆引出线发生接地故障,这个穿越的零序电流就会使保护误动作,进而造成变压器停运的事故。因此,在变压器投运前对限制性接地CT极性的检查是非常必要的。

血栓通说明书(20201101081828)

注射用血栓通(冻干)说明书 【通用名称】血栓通(冻干)【拼音名】zhusheyong xueshuantong 【成份】三七总皂苷【性状】本品为淡黄色无定形粉末或疏松固体状物,味苦、微甘;有引湿性。 【功能主治】活血去瘀,通脉活络。用于淤血阻络,中风偏瘫,胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症。 【用法用量】临用前用注射用水或氯化钠注射液适量使溶解。⑴ 静脉注射:一次150mg ,用10 %葡萄糖注射液30 -40ml 稀释。一日1-2 次,或遵医嘱。⑵ 静脉滴注:一次250 -500mg ,用10 %葡萄糖注射液250 -500ml 稀释。一日 1 次,或遵医嘱。⑶ 肌内注射:一次150mg ,用注射用水稀释至40mg/ml 。一日1- 2 次,或遵医嘱。⑷ 理疗:一次100mg ,加注射用水3ml ,从负极导入。 【不良反应】个别患者用药后可出现头晕、心慌等不良反应,偶见皮疹等药物过敏反应。 【注意事项】 孕妇慎用:连续给药不得超过15 天,停药 1 —3 天后可进行第二疗程;头面部发红、潮红,轻 微头胀痛是本品用药时常见反应;偶有轻微皮疹出现,尚可继续用药;若发现严重不良反应,应立即停药,并进行相应处理;禁用于脑溢血急性期;禁用于既往对人参、三七过敏的 【贮藏】密闭,遮光,置阴凉处(不超过20c )【生产企业】广西梧州制药(集团)股份有限 公司独一味胶囊说明书功能主治:活血止痛,化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛、出血,外伤骨折,筋骨扭伤,风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血等。用法用量口服,一次 3 粒,一日 3 次,7 天为一疗程;或必要时服。不良反应、禁忌:尚不明确;注意事项:孕妇慎用篇二:注射用血栓通说明书 注射用血栓通(冻干)说明书 请仔细阅读血栓通(冻干)说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用药品名称:注射用血栓通(冻干) 生产企业: 广西梧州制药(集团)股份有限公司 批准文号: 国药准字z20025652 防伪说明 剂型: 注射剂 医保类型: 甲类 规格: 每支装100mg,150mg,250mg otc 类别: 关联病症: 活血去瘀通脉活络淤血阻络中风偏瘫胸痹心痛视网膜中央静脉阻塞症 1、禁用于脑溢血急性期;禁用于既往对人参、三七过敏的患者;禁用于对酒精高度过敏的患者。孕妇慎用。 2 、连续给药不得超过15 天。 3 、用药期勿从事驾驶及高空作业等危险工作。 【通用名称】 血栓通(冻干) 【拼音名】zhusheyong xueshuantong 【成份】 三七总皂苷 【性状】本品为淡黄色无定形粉末或疏松固体状物,味苦、微甘;有引湿性。 【功能主治】活血去瘀,通脉活络。用于淤血阻络,中风偏瘫,胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症。

一次通流

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路 通流、通压试验方案 批准: 专业审查: 编写:肖毅涛 广东电网公司电力试验研究所 二OO六年十月二十日

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路 通流、通压试验方案 (签证页) 批准: 专业审查: 编写:肖毅涛 二OO六年十月二十日

目录 一、工程概述 (4) 二、编制依据 (4) 三、组织机构与分工 (4) 四、通电试验前应具备的条件 (5) 五、通电试验前的检查及准备工作 (5) 六、试验项目 (6) 七、试验结束后的工作 (6) 八、人员资格要求及计划 (6) 九、质量控制点 (7) 十、危险点分析和预控 (7) 十一、附表 (9)

1 工程概述 广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组,本工程以220kV电压等级接入系统。220kV系统为双母线接线方式。同时,在主变压器进线和220kV出线侧装设断路器。 广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组以发电机-变压器单元接线接至厂内220kV母线,在主变低压侧与发电机封母之间引接一台双绕组变压器作高压厂用变压器;高压厂用备用电源取自110kV系统电源作为备用电源。 每台机组设两段6kV工作母线。低压厂用变压器按成对配置、互为备用的原则设置,主厂房380/220V厂用电采用中性点直接接地系统。 通过对发电机变压器组系统一次回路通电流、电压试验,考核发电机变压器组系统一次系统(含线路、开关、变压器等设备)安装质量。确保所有的CT、PT的变比、极性以及二次回路的正确性;确保升压站母线系统、发电机变压器组系统能安全可靠地运行;节约整组启动试验时间,减少不必要的浪费。 2. 编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1998版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电工程调整安装试运质量检验及评定标准》 2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.5《电力工业技术管理法规》。 2.6《电力建设安全工作规程》 2.7《火电机组启动验收性能试验导则》 2.8《国家电力公司火电优质工程评选办法(2000年版)》 2.9《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 2.10《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 3. 组织机构及分工 3.1为了确保发变组一次通流、通压调试工作的顺利完成,各有关单位要根据本部门所负责的工作范围分工负责,恪尽职守,完成好自己的工作。发变组一次通流、通压调试工作应在由广州恒运热电有限公司、广东电网公司电力试验研究所、广西电建公司、设计院、监理等单位组成的启动领导小组领导下开展工作。 3.2由广州恒运热电有限公司负责组织、协调落实各方面的工作。 3.3所有带电设备的操作均由电厂当值运行人员负责,电力试验研究所调试人员

通流试验方案

15.通流试验 1.试验目的: 通过对变电站各电压等级各间隔以及主变本体进行一次通流试验,以检查全站CT回路的极性、绝缘、变比、相序是否正确,保证全站保护可以安全投运。 2.试验依据标准: 3.CT变比及变压器试验参数 CT变比见附表1 额定电压:(230±8x1.25%)/121/38.5kV 额定电流:451.8/858.9/1349.7A 额定频率:50Hz 额定容量:180/180/90MVA 连接组别:YNyn0d11 4.试验前提条件、设备及工具 4.1:试验条件: 1).一次设备安装完成,二次回路接线完成; 2).现场提供380V三相电源; 4.2:试验设备: 1).万用表1块 2).伏安相位表1块 3).钳形电流表1块 4).活口扳手2把 5).螺丝刀1套 6).6mm2或以上电缆2根 7).网线或通讯线50米 8).接地线3根 5.试验前准备工作 1).检查各CT接线端子盒内接线端子并紧固,确定无接线松动; 2).检查二次回路端子排接线并紧固,打开连接片测量盘内盘外直阻不开路,合上试验端子连接片; 3).检查二次回路N点接地; 4).确定各间隔断路器、隔离开关处于断开位置; 6.试验内容 6.1母线间隔通流系统一次接线方式以双母线接线为例,通流间隔为一个主变间隔,一个线路间隔,一个母联间隔。 1).试验接线 将380V交流电源接至升流器380V/A抽头,将80V/A三相接线柱引至调压器输入端子,并将调压器调至输出最小;将网线或通讯线接至升流器80V/A A相接线柱,另一端接于伏安相位表电压U1输入端子,N输入端子接地。将线路间隔-2地刀导流排拆除,三相分别接于调压器三相输出端子。 操作开关刀闸,使线路间隔-2地刀合位,-1隔刀合位,断路器合位;母联间隔-1隔刀、-2隔刀合位,断路器合位;主变间隔-2隔刀合位,-2地刀合位,断路器合位。其余刀闸全

注射用血栓通说明书

注射用血栓通说明书 注射用血栓通(冻干)活血祛瘀,通脉活络。用于瘀血阻络,中风偏瘫,胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症。下面是小编整理的注射用血栓通说明书,欢迎阅读。 注射用血栓通商品介绍通用名:注射用血栓通 生产厂家: 广西梧州制药集团股份有限公司 批准文号:国药准字Z20025652 药品规格:150mg*4瓶 药品价格:¥0元 注射用血栓通说明书【商品名】注射用血栓通(冻干) 【通用名】注射用血栓通(冻干) 【汉语拼音】ZhuSheYongXueShuanTong(DongGan) 【主要成份】三七总皂苷 【性状】本品为淡黃色无定形粉末或疏松固体状物;味苦、微甘;有引湿性。 【注意事项/禁忌】孕妇慎用:连续给药不得超过15天;头面部发红、潮红,轻微头胀痛是本品用药时常见反应;偶有轻微皮疹出现,尚可继续用药;若发现严重不良反应,应立即停药,并进行相应处理;禁用于脑溢血急性期、禁用于既往对人参、三七过敏的患者;禁用于对酒精高度过敏的患者,用药期勿从事驾驶及高空作业等危险作业。 【不良反应/副作用】偶有过敏反应,如皮疹、荨麻疹、斑丘疹、皮肤瘙痒、皮肤溃疡、溃疡性口炎;发热、寒颤、畏寒、多汗、呼吸困难、胸闷、心悸、面色发青、面色潮红、血压升高、过敏样反应、过敏性休克;头晕、头痛、嗜睡;恶心、呕吐、口苦、口干;静脉炎、关节痛、局部疼痛;与海王降纤酶及三七类中药针剂合用至皮下出血。

大型发电厂一次升流试验

大型发电厂一次升流试验 摘要:本文重点介绍了对大型发电厂升压站系统直接进行大面积一次升流的方法及发变组一次升流试验。实践证明,该试验方法能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。 关键词:试验;一次升流;保护;校验 1.引言 大型发电厂一次设备试验及交接规程中并没有明确要对发电厂升压站及发变组一次系统进行一次通流试验,一般都是在各项常规试验和保护及回路检查完成后,直接对升压站受电或机组启动。然而在升压站受电及机组启动过程中,容易发生CT二次回路及CT极性接错等问题,虽然没能造成很大的损失,但还是造成了一些诸如影响工程进度、调试单位形象等负面影响。因此为了使得变电站受电及机组启动一次顺利实现,就必须在升压站受电前或机组启动前对一次系统和二次设备及回路进行彻底的检查和试验,而一次升流试验就是最简单也是最真实的模拟试验。 实践证明,一次升流试验能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。鉴于电厂一次设备的常规配置,一次升流试验包含升压站一次升流及发变组一次升流试验。 升压站一次升流 升压站一次升流试验利用调压器、行灯变压器、试验电缆、380V试验电源,加在一次设备上,产生的电流大小可控,对升压站特别是二分之三接线的升压站的电流回路、保护电流采样、母差保护校验检查效果比较理想。升压站一次升流试验不仅能检查的CT变比、极性,甚至连一次电流所流经的高压开关、刀闸、地刀的导通性都可以作出检查。图1为升压站一次升流示试验接线图,图2为升压站一次升流示意图。 本次500kV升压站一次升流电流为70A,试验结果表明整个升压站一次系统回路完好,CT变比、极性及二次回路正确,母差保护校验正确,试验成功。 3.发变组一次升流 发变组一次升流是在500kV侧加380V电源,分别在发电机中性点侧短路(为了提高短路电流,把发电机绕组短接,也即把发电机旁路)和高厂变、高

血栓通说明书

注射用血栓通(冻干)说明书 【通用名称】 血栓通(冻干) 【拼音名】 zhusheyong xueshuantong 【成份】 三七总皂苷 【性状】本品为淡黄色无定形粉末或疏松固体状物,味苦、微甘;有引湿性。 【功能主治】活血去瘀,通脉活络。用于淤血阻络,中风偏瘫,胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症。 【用法用量】 临用前用注射用水或氯化钠注射液适量使溶解。⑴ 静脉注射:一次150mg用10%葡萄 糖注射液30- 40ml稀释。一日1 —2次,或遵医嘱。⑵ 静脉滴注:一次250- 500mg,用10% 葡萄糖注射液250 - 500ml稀释。一日1次,或遵医嘱。⑶ 肌内注射:一次150mg用注射用水稀释至 40mg/ml。一日1-2次,或遵医嘱。⑷ 理疗:一次100mg,加注射用水3ml,从负极导入。 【不良反应】个别患者用药后可出现头晕、心慌等不良反应,偶见皮疹等药物过敏反应。 【注意事项】 孕妇慎用:连续给药不得超过15天,停药1-3 天后可进行第二疗程;头面部发红、潮红,轻微头胀痛是本品用药时常见反应;偶有轻微皮疹出现,尚可继续用药;若发现严重不良反应,应立即停药,并进行相应处理;禁用于脑溢血急性期;禁用于既往对人参、三七过敏的 【贮藏】密闭,遮光,置阴凉处(不超过20c)【生产企业】广西梧州制药(集团)股份有限公司独一味胶囊说明书 功能主治:活血止痛,化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛、出血,外伤骨折,筋骨扭伤,风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血等。用法用量口服,一次3粒,一日 3 次,7 天为一疗程;或必要时服。不良反应、禁忌:尚不明确;注意事项:孕妇慎用篇二:注射用血栓通说明书 注射用血栓通(冻干)说明书 请仔细阅读血栓通(冻干)说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用药品名称: 注射用血栓通(冻干) 生产企业: 广西梧州制药(集团)股份有限公司 批准文号: 国药准字z20025652 防伪说明 剂型: 注射剂 医保类型: 甲类 规格: 每支装100mg,150mg,250mg otc 类别: 关联病症: 活血去瘀通脉活络淤血阻络中风偏瘫胸痹心痛视网膜中央静脉阻塞症 1 、禁用于脑溢血急性期;禁用于既往对人参、三七过敏的患者;禁用于对酒精高度过敏的患者。孕妇慎用。 2 、连续给药不得超过15 天。

220kV一次通流

漯河皇玉220kV变电站工程 220kV电流互感器一次通流检查记录卡 2环境状态 天气情况:环境温度℃ 3调试应具备的条件 3.1 试验范围内土建工程已全部完成并验收合格。 3.2 试验范围内电气设备已全部安装完毕并验收签证。 3.3 试验范围内照明、通讯、消防等设施经查验合格。 3.4试验范围内道路平整无障碍,围栏及各种警告标示已准备齐全并配置到位3.5 所有CT 回路已联通,二次接地良好。 3.6 变电站系统内相关二次设备保护装置静态调试合格,系统保护回路正确,无设计和调试遗留问题。 4 调试步骤 4.1 英章1线断路器间隔电流互感器 4.1.1 电流互感器铭牌

4.1.2 一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.2 商丘线(商锦线)断路器间隔电流互感器 4.2.1 电流互感器铭牌 4.2.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。

4.3健康II线(Ⅱ健锦线)断路器间隔电流互感器 4.3.1 电流互感器铭牌 4.3.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.4 健康Ⅰ线(I健锦线)断路器间隔电流互感器 4.4.1 电流互感器铭牌

4.4.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.5 220kV母联(锦220)断路器间隔电流互感器 4.5.1 电流互感器铭牌 4.5.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。

sfc定子转子通流试验

SFC定子转子通流试验说明 一.实验条件: 1.TP4(转自通流) GT1励磁系统就绪 励磁到1#发电机一次连接完成(转子大轴接地需要安装确认) GT1转子处于静止状态(机械抱死或者润滑油系统正常具备或转动条件) GT1励磁保护动作能够正常跳开SFC1 CB-L1正常分合,开关处于工作位 励磁及励磁启动变能正常带电 发电机转子绝缘良好(实验前测试发电机转子绝缘) 做好通流试验相关的安措,确保试验安全 2.TP6(定子通流) SFC1及SFC1隔离变能够正常带电 SFC1隔离变保护正常 GT1转子机械抱死或者润滑油系统正常具备转动条件(有循环完成) SFC1到1#发电机一次连接完成 SFC到发电机定子一次回路正常 发电机定子绝缘良好(试验前测发电机定子绝缘) 发电机中性点隔离刀正常分合,处于(DS-NGT OPEN) 发电机保护正常 CB-SFC开关处于工作位置 SFC跳6KV回路正常 做好通流试验相关的安措,确保试验安全 二.试验目的及内容 1.转子通流 目的:检查励磁回路,励磁装置及励磁主回路连接是否正确 内容:由SFC手动给励磁电流,并测量反馈值,阶跃等数据 2.定子通流 目的:检查SFC本体的整流和逆变功能,检查定子通流回路 内容:直流电流实际值波形,测试电流阶跃响应,根据试验数据设定部分参数 三.试验步骤 转子通流 1.连接SFC到励磁通道 2.励磁手动合上灭磁开关 3.手动合6KV到励磁主回路,定子到SFC主回路开关 4.合上CB-L1开关,给励磁送电 5.SFC发出励磁给定,历次输出电流到转子,试验转子电流大约200A 6.多次试验 注:转子通流试验前,确保故障跳SFC正常 定子通流试验 1.手动合上DS-11,DS-IPB-1等SFC到定子主回路开关,然后就地合上CB-SFC1开关, 给SFC主回路上电.就地合上HAM-1 2.SFC手动给定子升流,试验定子电流到300A 3.多次实验

一次通流测试报告

一次通流测试报告 试验人 员日期 使用仪器:继电保护测试仪、SN4800伏安特性测试仪1号汇集线电流互感器 相别抽头 变 比 一次通 流 二次装置 二次显 示 A相(1S1:1300150 计量电度表(2S1:2300150 装置测量(3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 相抽头变一次通二次装置 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线(1S1:1300150 计量

B相(2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量 (2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 1号汇集线电流互感器 相抽头变一次通二次装置二次显 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量 (2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 1号汇集线电流互感器 相抽头变一次通二次装置二次显 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护

纸张质量检测报告模板

纸张质量检测报告模板 篇一:纸张性能检测实验报告 纸张性能检测实验报告 姓名:邹嘉明 学号:121503228 一、纸张透气度的测定 (一)肖伯尔透气度仪法 用这种一起测定透气度是指在(参见ISO5636/1—1983 ISO5636/2—1984)单位时间和单位压差下,单位面积试样通过的平均空气流量,以μm/(Pa2s)(ml/min)表示,[1μm/(Pa2s)=1 ml /(m2Pa2s] 1. 仪器及工作原理(1)仪器结构 由玻璃容器、试样夹持装置、压差指示表,接连管道等组成。玻璃容器的上部装有放气阀和带漏斗的注水阀,在容器的底部装有放水阀和针形调压阀,以控制水的流量。 试样夹池装置由压环夹、压环支架和气室组成。压环夹由上、下两个压环构成,其内经委,测试面积10±。将一厚度~、直径60mm的橡胶衬垫代替试样夹于压环间,按测定透气度手续进行测试。江压差调至(100mmH20)或(250mmH20),关闭排水阀,半小时内压力差不得不下降。若有漏气现象,则须检查各接头和阀门的严密性,并加以调正。 3.测定步骤 (1)关闭放水阀和针形阀,开启加水阀和放气阀,将蒸馏水加满玻璃容器。 (2)关闭加水阀和放气阀,检查U形管中的水位是否在零点。

药品关联用药知识

药品关联用药知识胃食管反流病 [黄金搭配方案] 1.不丁啉+雷尼替丁 2.不丁啉+兰索拉唑 3.胃复安+奥美拉唑 急性胃炎 [黄金搭配方案] 1.雷尼替丁+硫糖铝+胃复安 2.不丁啉+雷尼替丁+胶体果胶铋 3.西咪替丁+正胃片+胃复安+甲硝唑 4.胃苏颗粒+法莫替丁+替硝唑+阿莫西林 5.胶体果胶铋+654-2+甲硝唑+雷尼替丁 胃食管反流病 [黄金搭配方案] 1.不丁啉+雷尼替丁 2.不丁啉+兰索拉唑 3.胃复安+奥美拉唑 急性胃炎 [黄金搭配方案] 1.雷尼替丁+硫糖铝+胃复安 2.不丁啉+雷尼替丁+胶体果胶铋 3.西咪替丁+正胃片+胃复安+甲硝唑 4.胃苏颗粒+法莫替丁+替硝唑+阿莫西林 5.胶体果胶铋+654-2+甲硝唑+雷尼替丁 慢性胃炎 [黄金搭配方案] 1.枸橼酸铋钾+雷尼替丁+阿莫西林 2.硫糖铝+雷尼替丁 3.不丁啉+硫糖铝+奥美拉唑 4.枸橼酸铋钾+雷尼替丁+克拉霉素 5.依托必利+达喜+阿莫西林+奥硝唑 6.丽珠得乐+庆大霉素普鲁卡因+莫沙比利 消化性溃疡 [黄金搭配方案] 1.丽珠得乐+克拉霉素+阿莫西林+奥美拉唑 2.达喜+兰索拉唑+替硝唑+硫酸庆大霉素片 3.蒙脱石散+铝碳酸镁+阿莫西林+甲硝唑 4.不丁啉+铝碳酸镁+阿莫西林+克拉霉素 功能性消化不良(FD) [黄金搭配方案] 1.西沙必利+雷尼替丁+胃蛋白酶 2.不丁啉+雷尼替丁+乳酸菌素片

3.654—2+乳酶生+安胃片 溃疡性结肠炎 [黄金搭配方案] 1.丽珠肠乐+柳氮磺胺吡啶 2.柳氮磺胺吡啶+肠炎灵+甲硝唑 慢性结肠炎 [黄金搭配方案] 1.丽珠肠乐+穿心莲软胶囊 2.双黄消炎片+甲硝唑 3.丽珠肠乐+思密达+双黄消炎片 4.阿莫西林+穿心莲软胶囊+654—2 5.甲硝唑+穿心莲软胶囊+麻仁丸 慢性腹泻 [黄金搭配方案] 1.藿香正气丸+盐酸小檗bò碱(黄连素) 2.蒙脱石散(思密达、必奇或易宁)+妈咪爱+穿心莲软胶囊 慢性胰腺炎(CP) [黄金搭配方案] 1.多酶片+雷尼替丁+布洛芬缓释片 2.金施尔康+多酶片+雷尼替丁+654—2 慢性菌痢 [黄金搭配方案] 1.头孢氨苄甲氧苄啶+乳酶生 2.小檗碱甲氧苄啶或+乳酶生+灌肠剂 脂肪肝 [黄金搭配方案] 1.复方益肝灵片+熊去氧胆酸 2.益肝灵+熊去氧胆酸 高血压病 [黄金搭配方案] 1.引达帕胺片+马来酸依那普利 2.引达帕胺片+苯磺酸氨氯地平 3.倍她乐克+马来酸依那普利 4.马来酸依那普利+硝苯地平或苯磺酸氨氯地平或非洛地平 心绞痛 [黄金搭配方案] 1.鲁南欣康+倍她乐克或普萘洛尔+阿司匹林肠溶片+银杏叶片 2.鲁南欣康+心痛定或恬尔心+阿司匹林肠溶片 3.硝酸甘油+阿司匹林肠溶片+心通口服液 4.复方丹参滴丸+阿司匹林肠溶片+硝酸异山梨脂+倍她乐克慢性心功能不全 [黄金搭配方案] 1.鲁南欣康+氢氯噻嗪+拉美亚/马来酸依那普利 2.倍她乐克+鲁南欣康+氢氯噻嗪+安体舒通+地高辛

项痹病诊疗方案

项痹病(神经根型颈椎病)诊疗方案 —、中西医病名 (-)中医病名及定义 项痹病(TCD编码:BNV261),是由于正虚劳损,筋脉失养,或风 寒湿热等邪气闭阻经络,影响气血运行,以颈项部疼痛麻木,痛及头、肩、背、上肢,并可伴有眩晕等为主要症状的病症。 (-)西医病名及定义 神经根型颈椎病(ICD-10编码M47.221+G55.2*),是由于颈椎 间盘变性、颈钩椎关节或关节突关节增生、肥大,刺激或压迫相应水平的神经根,并出现以颈肩背部疼痛、上肢及手指的放射性疼痛、麻木、无力为主要临床表现的疾病。 二、诊断 (―)疾病诊断 参照2009年中国康复医学会颈椎病专业委员会《颈椎病诊治与 康复指南》。 1.具有根性分布的症状(麻木、疼痛)和体征。 2.椎间孔挤压试验或/和臂丛神经牵拉试验阳性。 3.影像学所见与临床表现基本相符合。

(-)疾病分期 1?急性期:临床主要表现为颈肩部疼痛,颈椎活动受限,稍有活动即可使颈肩臂部疼痛加重,疼痛剧烈时难以坐卧,被动以健肢拖住患肢,影响睡眠。 2-缓解期:临床主要表现为颈僵,颈肩背部酸沉,颈椎活动受限,患肢串麻疼痛,可以忍受。 3-康复期:颈肩部及上肢麻痛症状消失,但颈肩背及上肢酸沉症状仍存,受凉或劳累后症状加重。 (三)证候诊断 1.风寒湿阻证:颈、肩、上肢窜痛麻木,以痛为主,头有沉重感,颈部僵硬,活动不利,恶寒畏风。舌淡红,苔薄白,脉弦紧。 2-血瘀气滞证:颈肩部、上肢刺痛,痛处固定,伴有肢体麻木。舌质暗,脉弦。 3.痰湿阻络证:头晕目眩,头重如裹,四肢麻木,纳呆。舌暗红,苔厚腻,脉弦滑。 4-肝肾不足证:眩晕头痛,耳鸣耳聋,失眠多梦,肢体麻木,面红目赤。舌红少苔,脉弦。 5.气血亏虚证:头晕目眩,面色苍白,心,悸气短,四肢麻木,倦怠乏力。舌淡苔少,脉细弱。

白市水电厂1、2号发电机一次通流试验方案

通过GB/T19001质量体系认证(证书号:00505Q10477R2M) 技术方案 日期 2012-08-23 XDGS/GY·F015-2012 白市水电厂1、2号发电机一次通流试验方案 项目名称 湖南省湘电试验研究院有限公司投诉电话:85542661

编写 2012-08-23 初审 复审 批准 湖南省湘电试验研究院有限公司

白市电厂1、2号发电机一次通流试验方案 1 项目来源 该项目由白市电厂提出,湖南省湘电试验研究院有限公司临时计划安排。 2 试验目的 对白市电厂1、2号发变组部分电气设备进行一次通流试验,以校验1、2号发电机出口TA;1、2号主变TA等相关二次回路,确保能由系统对白市水电厂主变压器和厂用电正常送电。 3 机组铭牌参数与系统构成 3.1发电机参数 型号: SF140-64/13500 额定容量:155.56MVA 额定功率:140MW 额定电压: 10.5kV 额定电流:8553.3A 额定功率因素:0.9 额定转速: 93.75转/分 制造厂:浙江富春江水电设备有限公司 纵轴超瞬变电抗x"d(不饱和值):0.20~0.23(标么值) 3.2 主变压器 额定容量: 160MVA 型号:SSP-160000/500 额定电压:(500-2*2.5%)/10.5KV 联结组标号: YND11 短路阻抗U k:14.91%(3分接头) 制造厂:特变电工衡阳变压器有限公司 出厂年月:2011.6 4 技术标准和规程规范 4.1GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

4.2设备制造厂家有关技术说明书和调试大纲 4.3 GB/T 19001-2008 idt: ISO 9001:2008《质量管理体系要求》 4.4 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系标准》 4.5 GB/T 24001-2004《环境管理体系-要求及指南》 5 试验条件 5.1 电压互感器进行相关试验合格,电流互感器进行伏安特性、变比、极性试验合格。 5.2 电压、电流二次回路已经完备,电压二次回路已进行二次加压试验,电流二次回路已进行二次通流试验,确认电压回路无短路,电流二次回路无开路。 5.3 保护装置已调试完毕,装置系统参数整定符合现场实际,装置定值已按正式定值整定完毕。 5.4 发电机的中性点已经形成,且三相之间的短接排打开; 5.5 解开发电机中性点与接地电阻柜的连接线。 5.5 主变、厂变、GIS及试验范围内的所有一次设备具备试验带电的条件。5.7 发电机出口PT已经和封母可靠连接,一、二次保险安装到位,PT可靠推入,二次快分开关合上。 5.8 解开封母与励磁变间的连线。 5.9 主变中性点接地线解开,主变中性点不接地。 5.10 本次试验短路点设在断路器5001靠母线侧,短路电流通过5001上端T.A。 5.11本次通流试验升流位置分别为1、2号发电机中性点,电源采用380V三相交流电源。 6 试验项目、步骤和流程

血栓通说明书

【注射用血栓通说明书】 【注射用血栓通说明书】【商品名】注射用血栓通(冻干) 【通用名】注射用血栓通(冻干) 【汉语拼音】Zhusheyongxueshuantong 【英文名】 【主要成份】三七总皂苷 【性状】本品为淡黃色无定形粉末或疏松固体状物;味苦、微甘;有引湿性。 【药理毒理】。现代药理研究认为,三七总皂甙能降低血小板的活性,抑制血小板聚集,提高纤维蛋白溶解酶的活性,调节血管收缩功能,减少缺血血管的进一步损伤。 【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇慎用 【药物相互作用】密闭,遮光,置阴凉处 【贮藏】避光、密封保存 【规格】150mg*4瓶 【批准文号】国药准字Z20025652 【生产厂家】广西梧州制药(集团)股份有限公司

相关文档
相关文档 最新文档