文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋自行检查表

钢筋自行检查表

钢筋自行检查表
钢筋自行检查表

自行检查表

1、查看抗震等级、结构类型、设防烈度、檐高是否输入正确。

2、检查比重、楼层高度、混凝土标号、保护层、搭接设置是否输

入正确。

3、检查图纸筏板基础边缘构造做法是否输入正确。

4、检查筏板基础受力筋与独基、条基、承台、柱墩、基础梁之间

是采用断开还是连续通过。

5、筏板基础是否存在积水坑,且信息是否输入正确。

6、检查集水坑盖板材质,如果是混凝土,查看钢筋是否计算。

7、检查板洞加筋、板上砌墙加筋、阳角加筋、墙洞加筋是否计算。

8、检查板受力筋及板负筋是否与图纸一致。

9、检查电梯井是否是双层顶板。

10、检查剪力墙是否连续、拉筋布置形式、外墙窗下是砼还是砌块、

窗井墙顶标高是否正确、墙顶是否有压墙筋、是否有压脚筋、

是否计算梯子筋。

11、检查悬挑梁钢筋是否计算正确、屋面梁是否修改为屋面框架梁、

是否设置次梁加筋及吊筋。

12、检查楼梯斜跑、梯柱、梯梁、平台板,数量及信息是否输入正

确。

13、是否设置边角柱、是否设置顶层连梁。

14、检查是否输入砌体加筋信息、是否设置圈梁或者现浇带、过梁、

构造柱,且检查构造柱是否箍筋加密。

15、最终把总说明和当前图纸说明看一遍。

钢筋质量三检制度与检查表模板

施工过程“三检”记录表 工程名称:永平县思源实验学校 工程部位工序名称钢筋制作安装 检查结果:检查内容: 1、钢筋的品种、规格、数量、间距、位置要符合设计要;□合格 经班组自检本工序合格,并于 年月日报技术员/ 2、钢筋绑扎时,搭接及锚固长度要满足规范要求; 质检员到场复验3、钢筋接头柱、墙采用竖焊或直螺纹,梁采用焊接及直 □不合格 处理情况: 自 螺纹,板采用绑扎搭接,其接头错位及设置位置要符合规 检 范要求。焊接接头表面不允许有裂纹、不得有脱焊点,竖 返工或整改完毕后应采用新表格焊接头中心纵向偏移不得大于0.1d且不大于2mm,直螺 进行重新自检,并与本表一同归纹接头单边外露不得超过2丝。 档,下同。 检查记录:(检查记录由工区班组长提交复检人保留) 自检人:检查时间: 检查结果: 检查内容 1、钢筋的品种、规格、数量、间距、位置要符合设计要;□合格 ()1、经复检本工序合格,并于 2、钢筋绑扎时,搭接及锚固长度要满足规范要求; 3、年月日报质检工程 师/专职质检员/总工到钢筋接头柱、墙采用竖焊或直螺纹,梁采用焊接及直螺纹, 场复验。 复 ()2、经请示,本工程/工序不板采用绑扎搭接,其接头错位及设置位置要符合规范要 检求。焊接接头表面不允许有裂纹、不得有脱焊点,竖焊接作专检,并于年月日报监理工程师到场检查。 头中心纵向偏移不得大于0.1d且不大于2mm,直螺纹接 头单边外露不得超过2丝。 □不合格 处理情况:复检人:检查时间: 检查结果:检查内容:1、钢筋的品种、规格、数量、间距、位置 □合格 要符合设计要2、钢筋绑扎,搭接及锚固长度要满足要求本工程/工序专检合格,并于 年月日报监理工程 3、钢筋接头柱墙采用竖焊或直螺纹,梁采用焊接及直螺

机械连接钢筋丝头现场检查表最终版

机械连接钢筋丝头现场检查表最终版

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称 宁波地铁3号线 TJ3105标体育馆站 钢筋规格C抽检数量 工程部位部位钢筋接头类型直螺纹代表数量连接套筒长度(cm) 检查日期 检验结果 序号有效螺纹 长度(cm) 不完整螺纹 长度(cm) 环止规旋入 量(<3P) 环通规旋入 量(cm) 端头外观 断牙裂纹已打磨 第一次抽取频率数量合格率 复检频率数量合格率 全部检查合格率结论 规定:1、钢筋端部应切平整或锉平后,再加工螺纹;2、墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;3、钢筋丝头长度公差应为0~2.0P;4、通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3P;5、标准型接头安装后外露有效螺纹距不得超过2P;6、接头安装时最小拧紧力矩值(28~32)320N·m、(22~25)260N·m;7、钢筋端头离套筒中心不宜超过10mm;8、套筒不得弯曲、有肉眼可见裂纹、严重锈蚀、附着物。9、随机抽检10%,检验合格率不小于95%,否则加倍复检,复检合格率仍小于95%时,应对全部丝头逐个检验,合格者方可使用,不合格者应切去丝头重新鐓粗、加工螺纹。 检查:记录:复核:审核:

工程名称 宁波地铁3号线 TJ3105标体育馆站 套筒规格C抽检数量 工程部位接头类型直螺纹代表数量连接套筒长度(cm) 检查日期 检验结果 序号连接套筒 长度(cm) 塞止规旋入 量(<3P) 塞通规旋入 量(cm) 套筒外观 弯曲裂纹锈蚀附着物规则 第一次抽取频率数量合格率 复检频率数量合格率 全部检查合格率结论 规定:1、钢筋端部应切平整或锉平后,再加工螺纹;2、墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;3、钢筋丝头长度公差应为0~2.0P;4、通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3P;5、标准型接头安装后外露有效螺纹距不得超过2P;6、接头安装时最小拧紧力矩值(28~32)320N·m、(22~25)260N·m;7、钢筋端头离套筒中心不宜超过10mm;8、套筒不得弯曲、有肉眼可见裂纹、严重锈蚀、附着物。9、随机抽检10%,检验合格率不小于95%,否则加倍复检,复检合格率仍小于95%时,应对全部丝头逐个检验,合格者方可使用,不合格者应切去丝头重新鐓粗、加工螺纹。 检查:记录:复核:审核:

钢筋网检验批质量记录表

[支护工程] 04010303□□□□单位工程名称小盘岭2号隧道 分部工程名称支护 分项工程名称钢筋网验收部位GDK349+000~GDK348+970 仰坡 施工单位中铁十九局集团有限公司项目负责人王学忠施工质量验收标准名称及编号 [A]:《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) [B]:《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 钢筋网材料质量[A]第7.5.4条 质量证明书编号2023834 ,试验报告编号: 19-05GJ110815-004,质量合格。 2 钢筋品种、规格[A]第7.5.5条采用HPB235钢筋,规格φ8,符合设计要求。 3 钢筋网制作[A]第7.5.6条 用φ8 钢筋焊制,网孔 25×25cm , 符合设计要求。 4 钢筋网安装位置[A]第7.5.7条 钢筋网的安装位置应符合设计要求, 并与锚杆或其他固定装置联结牢固。 5 双层钢筋网安装[A]第7.5.8条/ 一般项目 1 钢筋网网格尺寸允 许偏差 ±10mm +6 +4 +8 +5 +4 / / / / / 2 钢筋网搭接长度允 许偏差 ±5cm +3 +2 +4 +3 +2 / / / / / 3 钢筋外观质量[A]第7.5.11条 钢筋调直后使用,钢筋表面不得有裂纹、 油污、颗粒状或片状锈蚀。 施工作业人员 质量责任登记 施工单位 检查评定结果 专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日 分项工程负责人年月日 监理单位 验收结论监理工程师年月日

[支护工程] 04010303□□□□单位工程名称小盘岭2号隧道 分部工程名称支护 分项工程名称钢筋网验收部位GDK349+000~GDK348+970 仰坡 施工单位中铁十九局集团有限公司项目负责人王学忠施工质量验收标准名称及编号 [A]:《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) [B]:《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 钢筋网材料质量[A]第7.5.4条 质量证明书编号2023834 ,试验报告编号: 19-05GJ110815-004,质量合格。 2 钢筋品种、规格[A]第7.5.5条采用HPB235钢筋,规格φ8,符合设计要求。 3 钢筋网制作[A]第7.5.6条 用φ8 钢筋焊制,网孔25×25cm , 符合设计要求。 4 钢筋网安装位置[A]第7.5.7条 钢筋网的安装位置应符合设计要求, 并与锚杆或其他固定装置联结牢固。 5 双层钢筋网安装[A]第7.5.8条/ 一般项目 1 钢筋网网格尺寸允 许偏差 ±10mm -4-2-2-4-6 ///// 2 钢筋网搭接长度允 许偏差 ±5cm -4-2 -4 -3 -4 ///// 3 钢筋外观质量[A]第7.5.11条 钢筋调直后使用,钢筋表面不得有裂纹、 油污、颗粒状或片状锈蚀。 施工作业人员 质量责任登记 施工单位 检查评定结果 专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日 分项工程负责人年月日 监理单位 验收结论监理工程师年月日

施工现场日常检查表

日检表重点检查内容 序 号 项目检查内容 1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 施工升降机滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、防护棚、、螺栓。操作人员持证上岗。 3 塔吊钢丝绳、吊点、吊具、司索指挥、地耐力、标准节、附墙螺栓、操作人员持证上岗吊钩保险。 4 脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台、挑网 5 临边、洞口防 护 槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口 6 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 7 临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、重复接地、线路敷设、生活区临时用电。 8 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器 9 攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 10 电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 11 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 12 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 13 消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 建筑工地安全检查表 内容检查标准是√否×备 全生产责任制是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 □ □ □ □ □ □

相关文档