当前位置:文档库 › 机房空调拦水坝施工修复方案

机房空调拦水坝施工修复方案

机房空调拦水坝施工修复方案
机房空调拦水坝施工修复方案

机房空调拦水坝施工修复方案

根据现有拦水坝的现有状况存在的问题有;竖向裂纹,拐角开裂,拦水坝底部与地面结合处开裂和漏水问题

一.准备工作:

●工具:小推车,铁锹,板砖,沙子,水泥,水桶,防冻棉被,发泡胶,墙缝修复剂,

防水剂

●材料堆放与运输使用:建筑材料袋装,现场允许可以堆放最好,不能堆放施工方自己解

决,进入机房只允许采用盆或者桶装的已经搅拌好的水泥砂浆。

●人员到场联系业主办理人员出入证,业主告知活动范围,施工方告知业主今天施工范围,

施工人员严禁现场抽烟,随意走动,不需乱摸设备,划定工作局域设置围挡。二.施工风险预测及处理:

1.人员至少2人配合,使用专用地板吸盘(有地板的空调房间)设置围挡标示,现场需要浇水侵湿裂缝时需要采用带盖的水桶,防止水桶倾倒。

2.施工前需要业主人员配合,现场监督,如出现施工过程中照成管路泡水,使用防冻棉被包裹漏水点,并另外人员关闭水管阀门,清理下水口,及时排出积水。

3.施工材料有可能会使消防极早期报警,需要提前告知消防中控,现场需有一名值班人员和一台对讲机及时确认沟通。

三.根据拦水坝状态进行以下修复方法:

1.竖向裂缝时,观察是表面裂纹还是横向内部断开。假如表面裂纹,用水侵湿裂口重复多次待裂口处有水的反光点,证明原有建筑吸水饱和,使用已经搅拌好的水泥砂浆,修复裂纹;如果出现横向断面,需要拆除一段拦水坝,距离大于24cm以上,使用新的砖块填补,然后水泥砂浆抹平表面。此方法也适用于出现2段短缝的防水坝修复。

2.拐角开裂时,先确定是表面开裂还是内部同时开裂,表面开裂可以采用墙缝修复剂挤入裂缝口平整抹匀即可,如气味迫使极早期报警,请专业人员手动关闭,开门保持通风1小时即可。

3.拦水坝底部与地面开裂时,试水实验出现漏水渗水,需要拆除相应位置,重新垒砌防水坝;试水实验没有出现漏水说明,只需修复表面裂缝,可采用裂缝修复剂即可。

4,对于外观出现的磕碰,残缺,无漏水时可采用表面水泥灰浆罩面即可。

5.对于修复过程破坏原有的防水层时,还需进行防水处理。

四.工作完成确认:

1,在完成一天的工作时,需要找业主负责人验收签字,这样可以避免整体验收时,已经修复的水泥已经凝固再进行2次修复的水泥砂浆结合效果不理想的问题。

2.清理现场垃圾和工具,擦拭地板,拆掉安全标示和临时围挡,进行下一个工作界面的施工。

2016年4月7日上海高进科技有限公司李猛

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。 在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、 调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate3000 系列 12.5kW 冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 类型 制冷量和显冷量 24℃ dB制冷量12500 (W) 显冷量10200 50%RH 风机 标准风量( m3/h)2800 风机台数 1 台压缩机数量 1 个 尺寸( mm)578x914x8 滤网376x427x8*2 数量 3 个净重( kg)约 140 机组安装空间 (mm) 600×500×1850 长×宽×高 电参数空开32 室外机技术参数 风量 - CMH7300 风机数量2 功率-W340 运行温度范围 - °C-15 ~ 45℃ 机组安装空间 (mm)787× 352×1240 长×宽×高 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍 DateMate 3000 系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1. 外观 微处理控制器显示面板如图5-1 所示。

机房空调拦水坝施工修复方案

机房空调拦水坝施工修复方案 根据现有拦水坝的现有状况存在的问题有;竖向裂纹,拐角开裂,拦水坝底部与地面结合处开裂和漏水问题 一.准备工作: ●工具:小推车,铁锹,板砖,沙子,水泥,水桶,防冻棉被,发泡胶,墙缝修复剂, 防水剂 ●材料堆放与运输使用:建筑材料袋装,现场允许可以堆放最好,不能堆放施工方自己解 决,进入机房只允许采用盆或者桶装的已经搅拌好的水泥砂浆。 ●人员到场联系业主办理人员出入证,业主告知活动范围,施工方告知业主今天施工范围, 施工人员严禁现场抽烟,随意走动,不需乱摸设备,划定工作局域设置围挡。二.施工风险预测及处理: 1.人员至少2人配合,使用专用地板吸盘(有地板的空调房间)设置围挡标示,现场需要浇水侵湿裂缝时需要采用带盖的水桶,防止水桶倾倒。 2.施工前需要业主人员配合,现场监督,如出现施工过程中照成管路泡水,使用防冻棉被包裹漏水点,并另外人员关闭水管阀门,清理下水口,及时排出积水。 3.施工材料有可能会使消防极早期报警,需要提前告知消防中控,现场需有一名值班人员和一台对讲机及时确认沟通。 三.根据拦水坝状态进行以下修复方法: 1.竖向裂缝时,观察是表面裂纹还是横向内部断开。假如表面裂纹,用水侵湿裂口重复多次待裂口处有水的反光点,证明原有建筑吸水饱和,使用已经搅拌好的水泥砂浆,修复裂纹;如果出现横向断面,需要拆除一段拦水坝,距离大于24cm以上,使用新的砖块填补,然后水泥砂浆抹平表面。此方法也适用于出现2段短缝的防水坝修复。

2.拐角开裂时,先确定是表面开裂还是内部同时开裂,表面开裂可以采用墙缝修复剂挤入裂缝口平整抹匀即可,如气味迫使极早期报警,请专业人员手动关闭,开门保持通风1小时即可。 3.拦水坝底部与地面开裂时,试水实验出现漏水渗水,需要拆除相应位置,重新垒砌防水坝;试水实验没有出现漏水说明,只需修复表面裂缝,可采用裂缝修复剂即可。 4,对于外观出现的磕碰,残缺,无漏水时可采用表面水泥灰浆罩面即可。 5.对于修复过程破坏原有的防水层时,还需进行防水处理。 四.工作完成确认: 1,在完成一天的工作时,需要找业主负责人验收签字,这样可以避免整体验收时,已经修复的水泥已经凝固再进行2次修复的水泥砂浆结合效果不理想的问题。 2.清理现场垃圾和工具,擦拭地板,拆掉安全标示和临时围挡,进行下一个工作界面的施工。 2016年4月7日上海高进科技有限公司李猛

空调机房隔音消音施工方案

空调机房隔音消音施工方案 空调机房噪音来源包括机组运行时发出的噪音,风机运转的噪音以及机械震动通过地面再辐射形成的噪音等,降噪的最根本的方法是从声源着手,从降低对周围环境的噪声污染角度出发,采用一些常规的降低噪声的技术,如隔声、吸声、隔振等办法,本工程未涉及到对机组设备本身的降噪处理,因此,本施工工艺仅着眼于机房内部内墙壁的吸音隔音处理。 工程主要由五个步骤构成,墙面找平,防潮,龙骨的安装,吸音玻璃棉的铺装,玻璃丝布的铺装,面层铝塑板网的安装,铝合金压条的安装。 一、墙面找平的目的一是方便防潮层及隔音层的施工,二是增强墙壁的吸音效果,墙面找平采用1:3的水泥砂浆,抹灰厚度 1.5-2cm,待抹灰墙面完全干燥后扫除墙面易脱落的水泥砂浆残渣。 找平后的墙面平整度误差范围控制在10mm以内,即最凸出点与最凹进点相差不能超过10mm。 二、SPS卷材防潮 对墙面进行沥青防潮可以保持墙体干燥并能够防止冷凝水对吸音材料吸音性能的影响,防潮一般采用SPS防水卷材,在找平层干燥后施工,施工方法可用烘烤或冷粘,要求厚薄均匀,防潮层施工完成后一定要充分干燥。 三、龙骨的安装 龙骨是用来固定吸音材料的,材质为轻钢龙骨,轻钢龙骨由膨胀螺栓固定于墙面,纵向安装,膨胀螺栓的间隔不小于80cm,轻钢龙骨的安装间距不低于60cm,安装完成后的轻钢龙骨承重强度不小于100kg。轻钢龙骨安装后的平整度误差控制在5mm范围内,即最高处与最低处相差不能超过5mm。 四、吸音板玻璃棉的铺装 轻钢龙骨安装完毕后,将吸音玻璃棉切割成与轻钢龙骨安装间距相同宽度的板块,镶嵌于轻钢龙骨之间,两个吸音玻璃棉板块之间的接缝要拼实挤严。

空调机房施工方案范本

空调机房施工方案 1 2020年4月19日

空调机房施工方案 一、空调机房设备安装工艺流程 图10.9.1空调机房设备安装工艺流程图 二、空调水管道安装 1. 施工前的准备工作 (1)材料准备 (2)采用的型钢、钢板、焊接钢管及管件等材料应使用具有产品合格证或相关质量证明文件的国标产品。特别是管材的厚度、椭圆度及外径应满足工程使用条件,且内外表面不应有较严重的锈蚀。 (3)型钢及管材表面除锈,可采用磨光机上安装钢丝盘进行电动除锈,除锈应干净、彻底,没有附着不牢的氧化皮。 (4)管道涂刷防锈漆时,用干净的破布擦去管子表面的砂土、油污、水分等,即可刷防锈漆。刷漆时用力要均匀适当,且应重复进行,来回刷涂,不得漏涂、起泡、流挂等。 2. 管道支吊架制作、安装

(1)管道支吊架制作前,确定管架标高、位置及支吊架形式,在条件允许的情况下,尽可能的采用共用支架。 表10.9.1管道支吊架最大间距表 (2)管道支吊架的固定 砖墙部位以预埋铁方式固定,梁、柱、楼板部位采用膨胀螺栓法固定。支吊架固定的位置尽可能选择固定在梁、柱等部位。 (3)支吊架型钢下料、开孔严禁使用氧—乙炔切割、吹孔,型钢截断必须使用砂轮切割机进行,台钻钻眼。 (4)支吊架固定必须牢固,埋入结构内的深度和预埋件焊接必须严格按设计要求进行。支架横梁必须保持水平,每个支架均与管道接触紧密。 (5)支架安装尽可能避开管道焊口,管架离焊口距离必须大于50mm。

图10.9.2 空调管道支吊架安装示意图(6)固定支架的固定要严格按照设计要求进行,支架必须牢固的固定在构筑物或专设的结构上。 (7)大直径管道上的阀门设置专用支架支撑,不能让管道承受阀体的重量。 (8)空调供回水、冷凝水管道的支吊架与钢管间采用木托绝热,木托中间空隙必须填实,不留空隙。木托加工完后必须进行防腐处理。见下图: 图10.9.3空调管道木托示意图

空调机房项目施工组织

空调机房施工方案 一、空调机房设备安装工艺流程 图10.9.1空调机房设备安装工艺流程图 二、空调水管道安装 1. 施工前的准备工作 (1)材料准备 (2)采用的型钢、钢板、焊接钢管及管件等材料应使用具有产品合格证或相关质量证明文件的国标产品。特别是管材的厚度、椭圆度及外径应满足工程使用条件,且内外表面不应有较严重的锈蚀。 (3)型钢及管材表面除锈,可采用磨光机上安装钢丝盘进行电动除锈,除锈应干净、彻底,没有附着不牢的氧化皮。 (4)管道涂刷防锈漆时,用干净的破布擦去管子表面的砂土、油污、水分等,即可刷防锈漆。刷漆时用力要均匀适当,且应反复进行,来回刷涂,不得漏涂、起泡、流挂等。 2. 管道支吊架制作、安装 (1)管道支吊架制作前,确定管架标高、位置及支吊架形式,在条件允许的情况下,尽可能的采用共用支架。 表10.9.1管道支吊架最大间距表 (2)管道支吊架的固定

砖墙部位以预埋铁方式固定,梁、柱、楼板部位采用膨胀螺栓法固定。支吊架固定的位置尽可能选择固定在梁、柱等部位。 (3)支吊架型钢下料、开孔严禁使用氧—乙炔切割、吹孔,型钢截断必须使用砂轮切割机进行,台钻钻眼。 (4)支吊架固定必须牢固,埋入结构内的深度和预埋件焊接必须严格按设计要求进行。支架横梁必须保持水平,每个支架均与管道接触紧密。 (5)支架安装尽可能避开管道焊口,管架离焊口距离必须大于50mm。 图10.9.2 空调管道支吊架安装示意图 (6)固定支架的固定要严格按照设计要求进行,支架必须牢固的固定在构筑物或专设的结构上。 (7)大直径管道上的阀门设置专用支架支撑,不能让管道承受阀体的重量。 (8)空调供回水、冷凝水管道的支吊架与钢管间采用木托绝热,木托中间空隙必须填实,不留空隙。木托加工完后必须进行防腐处理。见下图: 图10.9.3空调管道木托示意图 3. 管道及阀件的安装 (1)管道安装的基本流程

机房空调安装工艺流程

机房空调"三分在做,七分在装",对于机房空调来说安装工艺极为重要。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1.机房空调室内机与室外机距离超过设计极限。 2.机房空调室外机组低于室内机组超过设计极限。 3.商用空调机组内外机组距离超过设计极限。 4.机房空调及商用空调机组解体搬运。 5.根据用户需求将风冷机组改为水冷机组。 6.根据用户的需求改变空调的送风方式。 7.古建内的空调设备安装。 8.特殊环境的空调设计及安装。 09年国家质量技术监督局曾发布了空调器安装的国家标准,并规定从2000年3月1日起实施。了解空调器安装的国家标准,对于空调安装质量做到心中有数,能够判断空调安装是否合格,下面是某工程公司在长期的机房专用空调安装过程中总结出来的经验,和大家一起分享,仅供参考。 标准的安装程序 设备的二次搬运就位 1.二次搬运前进行设备箱体/外观检查; 2.设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3.检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象; 4.检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5.开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6.搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7.标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8.设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9.系统前方空闲空间不得低于 36" (914mm),以进行日常维护;

机房专用空调施工方案

机房专用空调安装调试施工组织方案和技术人员安排 第一节工程概况……………………………………………… 第二节主要施工方法及技术要求…………………………… 第三节施工总进度计划……………………………………… 第四节主要施工组织及劳动力的分配计划………………… 第五节施工材料的组织……………………………………… 第六节工期保证措施………………………………………… 第七节质量保证措施………………………………………… 第八节安全技术和消防保卫措施…………………………… 第九节其它各项措施………………………………………… 第十节调试整理及验收……………………………………… 第十一节其它…………………………………………………… 附表一:各工种人员配备表 附表二:施工机具表 第一节:工程概况 一、概况说明 审批大厅东3层机房与少年宫4层机房, 采用台达恒温恒湿专用机房空调。 本《施工组织》根据要求并结合我公司实际情况编制。 二、工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 三、工程特点 1.台达恒温恒湿专用机房空调工程质量要求很高。 2.施工准备条件:空调设备分两大部分即:室内机、室外机。附属部分 有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求 的其它附件, 台达恒温恒湿专用机房空调设备附属部分有水管连接、 安装温度计、安装压力表。 施工前要做的准备工作:熟悉图纸;采购材料;准备机具;组织施工人员; 核查现场土建结构情况;学习有关的操作规程及质量验收标准;由技术人员向技术班组进行全面交底;⑧加强安全管理,消除事故隐患,强调“一切工作以安全为前提”的工作理念。 其它专业需配合的地方: ①室外机的电源,室内机的电源的埋盒、埋管有电气专业完成,电气 的接线和调试由我公司做; ②室内装饰专业应视室内机位置留出设备的进出风口和设备检修孔; ③台达恒温恒湿专用机房空调的排水管有坡度及高度限制; ④补水管与排水管需要与内装协调统一安排。 第二节:主要施工方法及技术要求 一、安装工程总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场

精密空调安装施工组织方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (3) 1.4、地面处理部分建议 (4) 1.5、气流组织方式 (4) 二、安装与调试 (6) 2.1、安装指导的内容 (6) 2.2、系统的调试 (7) 三、施工组织方案 (8) 3.1、本空调工程概况 (8) 3.2、施工安装调试组织设计 (8) 3.3、工程界面综述 (10) 3.4、安装施工及调试验收方案 (11) 3.5、安装过程质量控制措施 (13) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (14) 3.7、布局 (14) 3.8、交付使用 (15) 四、售后服务承诺及培训计划 (16)

一、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。 2、总体选型思路 网络区机房采用精密空调。目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。

空调机房施工方案

阳煤集团科技中心空调机房 施工方案 编制: 技术负责人: 项目经理: 编制日期:2009年8月15日

一、工程概况 本工程为阳泉煤业集团有限责任公司科技中心空调机房,建筑面积84.00平方米。层高4米,砖混结构,毛石基础。与阳煤集团办公楼空调机房邻建。地基为C15级商品混凝土,墙体为M5混合砂浆砌MU10机制砖,屋面为钢筋混凝土楼板,构造柱、地圈梁采用C20级商品混凝土,顶梁板为C30级商品混凝土。 二、施工前准备 1、技术准备工作: 1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、安全操作规程,熟悉图纸,弄清空调机房的结构情况、建筑情况、标高情况以及预留洞口等。 2)编制空调机房的施工方案,对施工队进行详细的技术交底。 3)向进场的施工人员进行安全和技术教育,加强班组的技术素质。 2、现场准备: 1)由于新建空调机房位于项目部钢筋制作场地区域,施工前将钢筋场地转移,并将场地清理干净。 2)通设和搭建施工中临时水、电源和设备。 3)在施工危险区设置警戒区标志。 4)组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 5)空调机房施工前,先搭双排脚手架支撑拆除部分,用切割机切出分割线,再用风镐凿除新旧空调机房交接处(原办公楼空调机房)

部分挑檐,连接处钢筋用氧气-乙炔切除(见下图)。 三、施工方法 1、基础、主体部分: 本工程基础底标高为-1.200米,地面标高为-0.300米,经测量人员放线后,用切割机切出地面基础边线再开挖基础,基础采用小挖机开挖,开挖前先由挖机凿除基础区域内200mm厚混凝土地面。开挖至基底标高后,用打夯机打夯基底。经建设、设计、地质、监理、施工等单位相关人员验槽后,再进行基础施工。基础为C15级商品混凝土,浇筑至标高-0.300米处,空调设备基础应按照图纸要求浇筑至相应标高。

idc机房施工方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

机房方案UPS空调

一.概述 在现代科学技术高度发展的社会里,电子计算机机房这个概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来信息技术正迅猛发展,但是计算机设备只有通过稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机设备的稳定、可靠运行要依靠电子计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、洁噪声、承重、振动、电磁屏蔽、防静电、不间断供配电、安保、防雷、防火、防漏水等条件及其控制精度,因此计算机机房工程的设计与施工也日益被人们所重视起来。 计算机机房工程是一种涉及到空调及新风技术、供配电技术、自动检测与控制技术、抗干扰技术、综合布线及弱电技术、净化、消防、建筑、装潢等多种专业的综合性产业。我公司在吸取了国内外数十多年来计算机机房的设计、施工方面的经验教训的基础上,根据提供的资料及需求、现场的实际情况,对影响计算机设备稳定、可靠运行的各种因素作了较全面的分析,并经本公司专案小组多次研讨,提出了本机房工程的设计方案。 根据工程的需求,本机房主要包括机房装修、供配电系统、防雷接地系统、空调新风系统、综合布线系统、监控系统、消防系统、机柜及KVM,共八个部分。 二.设计原则 1)实用性和经济性 机房设计必须根据系统目前和今后五年内各主机设备对综合环境的要求,并有适当的超前。机房系统工程应避免由于过高的设置机房综合环境、技术参数而带来的设备、设施、规模和档次不必要的提高而造成项目投资总额过大。一般设计方案是根据用户在今后几年内对业务发展的要求,在满足业务发展的前提下作五年规划设计的。 2)先进性和成熟性 机房环境建设的设计和工程实施首先要体现科学性,要严格按照我国现有的规范、标准来进行综合设计。现代化机房不只是一个简单的机房设备摆放场所,而是由若干个系统组成的综合系统工程,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。只有通过整体考虑、综合设计,并在良好的施工组织、协调与配合下,才能为机房设备稳定、可靠、安全运行提供完善的保障。

精密空调施工方案措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍

物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。 Ⅱ、制冷管道的安装概要 1、风冷机组的安装; 制冷管道的安装好坏直接影响空调机组的功率,运行故障率,压缩机的寿命等。因此制冷设备,制冷管道等的安装工作必须符合制冷技术的要求。我司委派多年丰富经验的熟练专业人员负责执行。所有制冷管道必须采用标准制冷专用直管紫铜管连接,以保证制冷管道最高耐压达45Kg/cm。 注意:切勿使用软盘铜管。 A、制冷管道安装要求: a制冷管道的安装应按空调机组的冷量,室内/外机组之间的距离等设计合适的管道尺寸铜管径及铜管壁厚度。 b制冷管道安装用的铜管必须是符合国家质量标准的正品,必须提供铜管的

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

空调机房系统施工方案详解

空调机房系统施工方案详解 空调机房系统施工方案 一、设备进场及搬运 1.设备进场验收。设备到场后,项目部有关人员将进行常规的检查,如核对型号、外观、技术文件、备品备件等,由业主、监理、施工方及供货商共同参加。 2.设备验收合格后,需集中临时存放,在设备四周采用架子管及彩条布做防护栏,设 备上盖塑料布防止灰尘污染及雨淋,如需存放在建筑物附近,还需做好防砸措施。项目部设 专人对材料进行保管以及发放,定期对设备进行保养及维护。 3.设备搬运。选择合适安全的起重机械(吊车、电动卷扬机等)以及附属机具;组织 好参加调运施工人员:指挥、司机、挂钩、安装、测量以及必要的辅助工种;确定起重作业顺序:绑扎吊件、提升(下放)、就位(水平移动)核正、固定;找好吊装用的固定点和设备许可的吊装点;严格按照〈〈起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98、〈〈安装工 人技术等级标准》JGJ43-88进行操作;1.2.1.7严格执行〈〈机械设备吊装规程》有关规定; 实行一人指挥,多人协作操作,确保安全吊装。 二、设备安装 1.设备基础验收 本工程设备主要有热泵机组、水泵、板换、自动软水器等、补水定压装置等,设备基础完成后,检查设备基础是否满足图纸、设备随机技术文件及规程、规范的要求,如有偏差,要及时进行整改,确保设备正确安装。 2.设备安装 工艺流程为:设备基础验收"设备开箱检查"现场运输"设备安装就位"找平找正"质量检验。 (1)热泵机组的安装 设备进行开箱检查,核对设备名称、规格、型号是否与设计相符以及备品备件是否齐全,检查设备外观是否有损坏和锈蚀等情况,技术文件是否齐全等;检查设备基础,基础应平整; 机组安装时,首先接好地线,再进行其它电源线及各控制线的联接;与设备连接的水管使用 橡胶软接头进行减振,防止震动沿管道进行传播。 (2)水泵安装 安装前准备工作:按照设计图纸尺寸放出纵向和横向安装基准线;由基础的几何尺寸定 出基础中心线;比较安装基准线与基础中心线的偏差,确定最后的安装基准线。安装基准线确定后,对设备底座位置定位,定出地脚螺栓(或底座垫板)的位置。地脚螺栓(或底座垫板)处打麻面,要求尽可能平整。用水准仪测出地脚螺栓位(或底座垫板位)的标高,确定安装的标高基准。

机房施工方案

机房施工方案 一、机房工程设计概述 机房工程涵盖了建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线和系统集成等技术。是建筑智能化系统的一个重要部分。 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 机房方案项目通常包括内部装修工程、供配电工程、机房监控系统、KVM系统、空调工程、防雷接地工程、消防系统工程等七大部分。需要根据国家标准及行业标准设计和施工。

机房立体示意图 1.1机房工程设计原则 数据机房是整个大楼的基础设施,数据机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时 1 广州莱安智能化系统开发有限公司 期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性:数据机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

空调机房改造方案

金岛宾馆空调机房改造方案 一、概况 1、现状 孤岛采油厂金岛宾馆现有建筑物总建筑面积11700㎡,其中包括:客房8000㎡,会议室800㎡,保龄球室800㎡,铁皮房2100㎡。 金岛宾馆内建筑物均采用中央空调供冷、供暖,空调机房在院内西北角。在夏季,机房内1台制冷机组运行,制冷量为1012kW,电功率214 kW,本机组03年投入使用;1台制冷机组停运,制冷量为325kW,电功率80.8 kW,本机组93年投入使用,现已损坏不能运行。 金岛宾馆内中央空调热水由一台燃油锅炉加热并经过换热器换热后提供,锅炉房现有储油罐容积为15m3,每年消耗原油300吨,锅炉房内用电设备总功率为:63.2 kW。 2、冷、热负荷估算 二、存在的问题 (1)机房内运行的1台机组在夏季制冷负荷高时经常出现高温报警,另外,本机组制冷效率低,不能满足供冷需求。 (2)空调机房屋面上现有3台冷却塔已经锈蚀严重,冷却

塔内部结构变形严重。 (3)机房内冷却水循环泵、膨胀水箱补水泵及机房内管线已锈蚀严重,不能正常使用。去大会议室的室外空调管线由于运行时间较长,锈蚀严重,地下管线穿孔现象时有发生。 (4)机房内软化水设备已损坏,现已不能生产软化水,水质差,降低了空调设备及管线的使用寿命。 (5)锅炉房每年消耗原油近300吨,燃油成本高达150万,另外,现有储油罐容积为15m3,一次只能装半车原油,增加了运输成本,据使用方提供,一年原油运输成本大约在3万元左右。 (6)空调机房外墙皮严重脱落,机房主入口木门受损严重。 三、方案设计 1、空调机房改造方案: (1)将停运的1台冷水机组拆除,新建一台水冷螺杆式冷水机组YRWDWCT3550C,制冷量为1241kW,电功率219 kW。现运行的1台冷水机组保留,作为备用。 (2)将现有锈蚀严重的3台冷却塔拆除,新建2台冷却塔。 (3)更换机房内冷却水泵2台,增加现有空调水循环泵的变频控制系统,更换膨胀水箱1台,更换机房内工艺管线,更换机房至会议室的室外空调埋地管线?89X4管线320米。 (4)更换软化水设备一台,新建软化水设备为组合式钠离子交换器CRJH-6,单柱水处理量6~8t/h,新建组合式不锈钢软化水箱一台,水箱容积为10m3。

机房空调安装调试方案

机房空调安装和调试操作规范 企业信息化的快速发展的同时, 机房的建设也出现了新的模式, 分散式小型机房——如移动基站、户外机房、网管中心、小型计算机室等。然而, 小型机房的发展并没有相应地带来面向这一环境的制冷系统彻底变革,相反,小型机房制冷一直是普通舒适型空调大行其道。本文从操作规范角度描述机房空调的安装和调试过程。包括机房场地的选择、机房空调的安装流程及注意事项、机房空调的调试 (试漏、抽真空、开机调试等、机房空调的性能测试等。 一、场地准备 1、设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合同的装箱单相符,设备外观与内部是否完全无损。 2、风冷型空调机室内机与室外机组在出厂时都充有0.2—0.5MPa 氮气, 在设备开箱后即应首先检查, 如发生异常情况应及时与厂家联系,如无问题即可进行就位工作。 3、为了良好的隔热、隔湿效果,窗面应密封或至少双层玻璃, 为了避免湿空气进入房间, 采用聚乙烯薄膜型天花和板上贴乙基墙纸或涂塑料基油漆。 4、机房内一般人员较少,可适量注入新鲜空气,一般为循环风量的5%,为了防止灰尖通过缝隙进入,房间应维持正压,并且进入的新鲜空气的加热、制冷、加湿、除湿负荷应考虑进气总的负荷要求。 5、为减少空气分布阻力和对房间任何部分通道的堵塞,要对所有电缆和管道做好仔细放置, 所有在抗静电地板下的电缆和管道应水 平放置,尽可能与空气道平行。 6、上送风空调机最好设置在单独房间内,为保证足够的回风气流,必须留有足够的送风和回风开口面积,并要注意送风方向,要顺着空气流动的方向送入空调房间内。. 二、机房空调的安装 1、空调机为下送风时,建议地坂高度应≧300mm ,空调机四周应留有足够的维修空间, 其距离应能够方便地打开机柜的门以及维修人员适当的活动空间。 2、室外机的安装应放置在较为空旷和空气干净的地方,为了方便空气的流动, 提高散热效果, 室外机的周围及上部不应有遮挡物存在。 3、室外机由于条件限制必须侧装时, 应做好牢固的支撑固定架, 并严格按照上进下出的原则连接气管和液管。 4、气管和液管的安装要求美观、整齐、横平竖直,多根管道布置在同一平面支架上,不要将一部分管道重叠在另一部分管道上。 5、要使室内、室外机连接管道的长度尽量缩短和减少弯头,并且都应具有良好的保温,不允许有断接和遗漏,并且用支架固定好。 6、气管的垂直高度每升高12M 应设一存油弯,停机时搜集冷凝的制冷剂和冷冻油,开机时确保冷冻油的流动。 7、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机,油液和已冷凝的制冷剂就不能流回机内。 8、穿过砖体结构的所有铜管均应加上绝缘层,以免损坏管道, 并可确保一定的柔性。 9、在开始架设管道之前,应检查管件内部是否干燥、清洁,通常用直管连接时,

空调系统安装施工方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 I、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后通过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理 模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0 C后送入空气 处理机组,与室内回风混合后通过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿 后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加 湿。 6新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。 7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70 r熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 U、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,

平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 川、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。 3、空调机房侧墙和顶部采用吸声材料,机房门采用隔音防火门。 W、工艺测试间多联机空调系统和分体空调 1、其他配套房间共设有两套多联机空调系统:V-1、V-2,无外窗的工艺测试间设有一套新风处理系统VXF-1。V-1、V- 2、VXF-1系统的室外机外在室外地面上设置。 2、V-1、V-2、VXF-1系统室内机采用四面出风嵌入式,在各房间吊顶上安装。WXF-1系统的室内机为独立送风的新风处理机,在二层新风机房内设置。 3、冷媒管采用铜管,由设备配套提供,需由设备提供商对管道系统进行二次深化设计。 4、冷水管采用热镀锌管,并设橡塑海绵保温层。冷凝水管设有坡度安装,冷凝水就近排入卫生间水池。 5、每台室内机设有一个有限遥控器,在室内侧墙上安装,两套多联机系统 设有一个中央控制器,在109值班室内设置对室内机和室外机进行控制。有线遥 控器、中央控制器由设备配套提供。 6设有分体柜式空调器,室内机落地设置,室外机安装底标高为2.4米。设有分体壁挂式 空调器,室内机底距地 2.6米侧墙挂装,室外机安装底标高为 2.4 米。 V、空调自控 1、根据任务要求,结合工程实际,通过技术经济比较,集中空调系统设有与本工程级别

机房装修施工方案

机房装修施工设计方案简介,随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照明、防静电、防火、防雷电、防蚊虫鼠等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌 装修分为两块区域:分主机房和电源室机房俩个部分,总体布置见平面布置图工程设计说明 一、工程范围: 《1》装修工程 《2》电气工程(机房供配电、UPS 空调安装) 《3》机房防雷接地保护系统 《4》网络综合布线 《5》机柜系统 《6》消防报警及主体灭火系统 《7》UPS不间断电源系统 《8》空气调节系统 《9》集中监控系统 《10》灾害防护 三、设计依据 1.国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 2.国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 3 .国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 4 .国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 5. 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 6.国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

7. 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 8.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 9.《低压配电设计规范》GB50054-95 10.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 11.《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998 一、装修工程 1、地面工程 机房地面施工,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理,为使空调制冷效果达到最佳,地面需进行保温板铺设施工。 整个机房地板采用架空地板,机房选用全钢抗静地板,通风地板可与地面装饰效果相协调,地板安装高度为40cm,地板与墙体交界处用不锈钢踢脚线封边。 2墙面装饰工程 机房墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时为使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。 所以整个主机房区、辅助区、电源室墙面刷乳胶漆饰面、机房墙面上用C75轻钢龙骨固定、墙面贴20mm厚橡胶保温板、最后安装彩钢板饰面(计算机房专用.0.5mm的热熔镀锌钢板,内衬12mm厚石膏板;防火性能;高价A级不燃)、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 本次机房施工中还有一个突出问题,就是机房,电源室东边环形玻璃幕墙问题,为了打造一个安全,可靠,科学的机房环境,我们将采取三个步骤对幕墙这块进行处理,施工: (1)玻璃幕墙贴膜,对于玻璃幕墙这块,考虑到机房处于五层以及阳光直射问题,为了科学美观施工,我们将对玻璃幕墙表面贴深色玻璃墙纸,第一,有效的解决了阳光对于机房的直射,使机房处于一个密闭的空间,第二也是对内部材料进行科学的保护。