文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自己做吊篮施工方案

自己做吊篮施工方案

自己做吊篮施工方案
自己做吊篮施工方案

廊坊市周各庄城中村改造项目17#18#楼电动吊篮的施工方案

一、编制依据

1 GB6067-85中华人民共和国《起重机安全规程》

2 JG/T5032-93《高处作业吊蓝》

3 GB5972-86《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》

4 GB19155-2003中华人民共和国《高处作业吊篮》

、本工程吊篮的用途:

本工程吊蓝的使用是为了廊坊市周各庄城中村改造项目17#娄外墙施工,本楼为地下层,地上十层,建筑高度30.9米,面积11147.24平方米。吊篮于2011年6月

进场至外墙施工结束撤场。吊篮安装企业为廊坊市安次区金海装饰装修公司,用于中

太建设集团周各庄项目部17#楼外墙作业使用。

三、选用电动吊篮的型号及组成部件说明:

我公司准备在本工程的施工中,根据施工现场的实际需要共组装13个吊篮,分别为1米、1.5米、2米、3米、4米、6米几种尺寸,现将吊篮型号及相关资料做必要介绍:ZLP800型电动吊篮

型号:ZLP800型

配重500kg (20块)

ZLP800型电动吊篮组成部件:

提升机(LTD80 2台;

安全锁(LSF30 2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付;

工作平台1套;

钢丝绳(直径8.3毫米)四根;

极限开关(LXK3-20)2个

电缆(3X 2.5 + 2 X 1.5 ) 1 根。

安全绳1根。

四、吊篮设备整机结构简介:

ZLP800型号电动吊篮

1、悬挂机构

2、限位板3 、安全钢丝绳4、工作钢丝绳

5、安全锁

6、提升机

7、单层平台

8、电控箱

9、连接架

ZLP800型吊篮由提升机为单层平台,安全锁(两个),悬挂机构和电控箱等组成。

(一)平台

平台主要由围栏、底板、提升架、挡板等组成。平台用螺栓将基本节边接组成的单层平台。提升机、安装在提升架上,电控箱固定在平台的围栏上。

(二)悬挂机构

吊篮有两套相同的悬挂机构,悬挂机构架设于建筑物或构物上,通过钢丝绳悬挂平台。

悬挂机构伸出量(A)通常为1.1m---1.5m通过前、中、后梁调节确定所要求的伸出量(A)前、后支座间距(B)标准为4.4m时,吊篮的悬挂机构应配置足够质量的配套重,配重力臂应是前倾力臂的两倍以上,按下式计算所需配重:

G> N- T

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

吊篮安装施工方案

宿松经济开发区服装产业园 1 # 2 #公租房节能改造工程 吊蓝im 安装拆卸 专项施工方案

施工组织设计(方案)报审 工程名称:宿松经济开发区服装产业园1 # 2 #公租房节能改造工程致:安徽君城建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同有关规定完成了吊篮安装拆卸专项施工(方案)的安全技术措施的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附: 吊篮安装拆专项施工方案 承包单位:(章)____________ 项目经理:__________________ 日期:______________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 __________ 日期__________________ 总监理工程师审核意见: 项目监理机构____________________ 总监理工程师_____________________ 日期___________________________ 目录

一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工部署: (3) 四、手扳葫芦吊篮设计 (4) (一)基本组成: (4) (二)支设要点 (5) 五、操作使用: (7) 六、篮的拆除: (7) 七、安全操作规程: (8) 八、吊篮的日常维护 (10) 六、吊篮设计计算 (10) 1 计算简图和荷载计算 (10) 2 钢丝绳验算 (11) 3 抗倾覆验算 (11) 4 挑梁抗弯验算 (12) 5 扣件抗滑移验算 (12) 、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河北省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、天津市庆泰起重设备有限公司提供的《吊篮使用说明书》 5、石家庄xxx工程21#、22#楼XXX设计研究院工程设计图纸

吊篮施工方案(1)57004

嘉陵.春和景明C3、4、5号楼工程 吊篮脚手架 安全专项施工方案 二0一四年十月

目录 第一章工程概况................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况................................... 错误!未定义书签。 二、施工平面布置............................... 错误!未定义书签。 三、施工要求................................... 错误!未定义书签。 四、技术保证条件............................... 错误!未定义书签。第二章编制依据................................... 错误!未定义书签。 一、相关法律、法规及规范性文件................. 错误!未定义书签。 二、标准、规范................................. 错误!未定义书签。 三、地方标准及要求............................. 错误!未定义书签。 四、其它文件................................... 错误!未定义书签。第三章施工计划................................... 错误!未定义书签。 一、施工进度计划............................... 错误!未定义书签。 二、材料与设备计划............................. 错误!未定义书签。第四章施工工艺技术............................... 错误!未定义书签。 一、技术参数................................... 错误!未定义书签。 二、工艺流程................................... 错误!未定义书签。 三、施工方法................................... 错误!未定义书签。 四、检查验收................................... 错误!未定义书签。第五章施工安全保证措施........................... 错误!未定义书签。 一、组织保障................................... 错误!未定义书签。 二、经济措施................................... 错误!未定义书签。 三、技术措施................................... 错误!未定义书签。 四、安全施工措施............................... 错误!未定义书签。 五、文明施工措施............................... 错误!未定义书签。 六、应急预案................................... 错误!未定义书签。 七、监测监控................................... 错误!未定义书签。 八、吊篮设备季节性施工措施..................... 错误!未定义书签。

悬挂式吊篮专项施工方案.

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 江油市富临汽车站灾后汽车站房重建项目工程;工程建设地点:江油市太平镇新华村7组;属于框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:15.5m;标准层层高0m ;总建筑面积:1023.14平方米;总工期:300天。 本工程由四川安汉建设有限公司投资建设,四川海辰工程设计研究有限公司设计,地质勘察,四川康立建设项目管理有限公司监理,四川安汉建设有限公司组织施工;xxx担任项目经理,xxx担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2500kg。 第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。 一、参数信息 1、构造参数 本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为: 吊篮尺寸mm:2400×700×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.5m,悬臂梁的锚固长度为b=2.5m,吊篮用2榀挑架支撑。每个支撑下悬挂2根钢丝绳对吊篮进行提吊。 2、荷载参数 包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为600kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为336kg,配重重量为2500kg,吊篮额定载重量为550kg。 3、钢丝绳参数 根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg =180kN。 二、计算书 1、荷载参数

吊篮施工方案正文

目录 一、编制依据: 2 蚌埠市三铺湖排涝泵站工程施工图。 (2) 二、工程概况 2 三铺湖排涝泵站位于五河县沫河口镇东约1km处的淮北大堤内侧,承担51km2洼地的排涝任务;三铺湖站设计抽排流量为50m3/s,总装机容量6250kW。泵站为堤后式布置型式,正向进、出水,由北向南呈一字形布置;选用1700ZLB10-5.35型立式轴流泵5套。 (2) 泵站泵房部分外墙饰面采用铝幕墙(铝板采用12㎜厚复合蜂窝铝板)、石材幕墙(铝材厚度不小于2.0㎜),隐框半隐框玻璃幕墙(具体由相关专业幕墙公司设计)。施工过程拟采用吊篮施工作业,吊篮型号:ZLD63/ZLP630。屋顶标高35.5m和31.0m,地面高度18m左右,施工作业高度最大17.5m。 (2) 三、施工准备工作 3 3.1. 材料准备 (3) 3.2 生产及技术准备 (4) 3.3组织管理安排 5 四、吊篮施工工艺 5 4.1 吊篮布置 (5) 4.2、吊篮的安装 (6) 4.3.通电、检查 (9) 4.4、验算、验收 (10) 4.5 移位 (14) 4.6.拆除 (14) 4.7、维护、保养 (15)

五、安全质量环保措施 15 5.1 安全保证措施 (15) 5.2质量保证措施 (19) 5.3 环境保证措施 (19) 5.4 季节性施工措施 (19) 电动吊篮施工方案 一、编制依据: 蚌埠市三铺湖排涝泵站工程施工图。 《三铺湖排涝泵站改建工程招标文件——技术规范》 《中华人民共和国高处作业标准》GB 19155-2003。 二、工程概况 三铺湖排涝泵站位于五河县沫河口镇东约1km处的淮北大堤内侧,承担51km2 洼地的排涝任务;三铺湖站设计抽排流量为50m3/s,总装机容量6250kW。泵站为堤后式布置型式,正向进、出水,由北向南呈一字形布置;选用1700ZLB10-5.35型立式轴流泵5套。 泵站泵房部分外墙饰面采用铝幕墙(铝板采用12㎜厚复合蜂窝铝板)、石材幕墙(铝材厚度不小于2.0㎜),隐框半隐框玻璃幕墙(具体由相关专业幕墙公司设计)。

电动吊篮施工方案#1(完整版)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中石油信息数据大楼工程图纸; 2、北京市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度4米以上为36块配重(含4米)。 载重为:ZLP630为630公斤。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

吊篮施工方案(最终版)

榆中县2016年易地扶贫搬迁工程一标段 吊篮施工方案 编制: 审核: 批准:

甘肃建投土木工程建设有限公司2017年5月28日

目录 1工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3施工部署 (2) 4施工方法 (5) 5施工安全保证措施 (12) 6 季节性施工措施 (17) 7 维修与保养 (17) 8 培训及考核 (18) 9应急预案 (19) 10附计算书

1工程概况 榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点工程1#/2#楼,建筑面积共计6759.49m2,地上十一层,地上主体结构层高2.9m,建筑高度为36.7m。本工程装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工等。 2编制依据 ⑴、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点设计图纸; ⑵、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 3施工部署 3.1 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。 ⑶、吊篮安装采用6m、5m、4m、3m、3.5m、2.5m等型号吊篮配合使用,具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量增加而加设电箱(要符合一机一闸一漏的要求)。保证有凹凸槽的部分能够用各型号吊篮跨过。

吊篮施工方案(完整版)

吊篮施工方案 吊篮施工方案 第一篇: 吊篮施工方案 1、编制依据: 工程施工图纸 《建筑施工机械安全手册》 《建筑施工安全检查标准》 《脚蹬式升降吊篮》用户手册 2、工程概况: 本工程为岫岩县既有居住建筑供热计量及节能改造工程,位于岫岩县镇内。 3、外墙施工用脚蹬式升降吊篮的型号及说明 我施工单位准备沿该楼四周,根据不同需要分别设置不同长度的脚蹬式升降吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料做如下介绍: 3.1设备安装方式: 捆绑式 3. 2、标准体吊篮: 篮体长度: 1000、201X、3000、4000(长度不超过6000)内宽: 550,前高900,后高1200,额外荷载重量: 200公斤

3. 3、标准篮体吊篮组成部件: 篮体、提升机、减速机、吊臂、支架式吊臂、安全钢丝绳、安全器、手制动锁、悬挂锁具等。 4、施工方法 4.1脚蹬式升降吊篮的安装 4. 1.1进场: 将吊篮用货车运至施工现场,并将吊篮的组合式吊臂、钢丝绳等搬运至相应位置的地面。 4. 1.2安装 4. 1. 1篮体的安装与连接 第二篇: 吊篮施工方案 吊篮施工方法 1、首先用人工或吊机将卷扬机、基座以及桅杆吊至罐顶。 2、卷扬机固定及桅杆制作 ① 用 60 6的角钢制作一个尺寸为650 380的基座,把卷扬机用螺栓加焊接的方法固定在基座上,使卷扬机和基座成为一个整体,用四条长螺栓以及两条长角钢或槽钢夹紧固定在罐顶平台走道下方的梁位置(受力点),用一条?60的管子作为卷扬机起重桅杆,桅杆一头用

焊接的方式固定在基座上,另外一头做成吊钩,用 30 3的角钢作为桅杆支撑杆。具体做法见附图1和附图2。 ② 将卷扬机的钢丝绳穿过卷扬机起重桅杆上的定滑轮,垂直放置到地面,将卷扬机的钢丝绳与吊篮顶部的吊环固定,吊环要采用防脱扣设置,吊环采用u型卡,u型卡必须拧紧螺栓。具体做法见附图1和附图2。 ③ 安全绳固定吊篮上,安全绳采用专业安全绳,专业安全绳直径为?16mm,安全使用能力为225kg。安全绳由罐顶上部的两个防护人员操作,确保作业时安全绳起到保护作用。吊篮内的操作人员上升至操作位置后由防护人员将安全绳固定在罐顶呼吸阀上。 3、吊篮制作 吊篮采用 30 3的角钢制作,尺寸为900 900 1200,用?20的钢筋做吊篮吊带。吊篮用一条长到地面的?20的麻绳作为牵引绳。吊篮下面用木板作为踏板,侧面用保温铝皮作为面板。吊篮制作时焊接要满焊、牢固、结实。 吊篮采用安全绳和钢丝绳双保险固定,进入其中的人员系安全带,安全带绑在吊篮上。具体做法见附图3和附图4。 4、施工说明 ① 施工人员不少于4人。施工时1人在地面负责牵引吊篮以及地面防护;1人进入吊篮作业,操作卷扬机的控制开关,控制吊篮自身的上下,负责组装管子。罐顶2人负责拉安全绳,作为吊篮及吊篮内人身安全,还有这2人在罐顶负责搬运移动卷扬机、基座以及起重桅杆。 ② 吊索使用1

吊篮施工方案(最终版)

1 编制依据 ⑴、名人花园C区施工图纸; ⑵、名人花园C区工程施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 2 工程概况 名人花园C区7#-14#楼、4#-7#车库工程项目为多层住宅建筑,位于沧州渤海新区中捷。 建设单位:河北盛泰房地产开发集团有限公司临港分公司。 设计单位:世纪东华河北建筑设计有限公司。 监理单位:河北环渤工程建设监理有限公司 施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 本工程为二类低层建筑,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,本项目总建筑面积为,建筑高度最高为,本工程外檐装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工以及空调百叶窗等。 3施工部署 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。楼顶电梯机房斜屋面部位支架无法安装的,北侧三台吊篮用骑墙马配合安装(具体位置见平面布置图)。楼顶南侧有空调板、阳台位置的吊篮,前梁分别外挑、。楼顶缓冲层南侧及北侧坡屋

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外墙保温采用吊篮进行施工。二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮,单组吊篮长度为3米及2米两种,宽度米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自检合格后,报项目安全部验收合格后方可使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙体垫长800mm~1000mm,宽200㎜,厚50mm木板。三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭设) 1、屋面挑杆的做法,挑杆为140㎜×6㎜槽钢,距槽钢前端20㎝处分别用2根长30㎝的钢管(υ48壁厚)焊做20㎝宽槽口,距槽钢后端20㎝处,焊1根长30㎝的钢管(υ48壁厚)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。 2、屋面吊环采用υ16钢筋制作,其基本形状为倒U型,吊环出屋面板长度为650mm~700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3圈,并用3个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。 4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,

钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。 5、钢丝绳卡规定要求布置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根υ的钢丝绳做保险安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。 6、吊架在使用前必须通过项目安全部、专职安全员及专职施工人员的检查合格后方可投入使用。吊篮在正常使用过程中,专职安全员必须做到经常性的跟踪检查,予以及时发现和处理不安全隐患和不安全行为,要把安全隐患时时有效地控制住,确保操作人员的作业安全。 7、吊架在使用过程中用型手扳葫芦吊起施工(钢丝绳直径不小于,其主要技术参数如下:额定荷载:300Kg 额定荷载时手扳力:441N(1Kg= 机体重:12Kg 钢丝绳规格:υ钢丝绳长度:25m(必须满足25m) 8、吊架在施工中上、下运行是靠手扳葫芦的操作来进行的,葫芦上的钢丝绳一端固定在吊架架体上的钢筋吊环上,另一端固定在屋面挑杆的端部,钢丝绳端头安全弯作法按照吊装工程安装操作的具体方法和要求进行作业,端头安全弯必须用钢制钢丝绳“U”型卡子夹头固定,且每处不得少于3个,其规格应与钢丝绳配套。 9、手扳葫芦的使用数量:吊架长度为3m,设两套手扳葫芦。 10、手扳葫芦及钢丝绳等配套用具在使用前由专职安全员严格检查,检查合格后方可使用,在使用过程中,现场专职安全员必须及

外墙装饰吊篮施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、准备工作 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、电动吊篮布置方案 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 七、安全操作规程及注意事项 八、季节性施工措施 九、验算、验收 十、培训 十一、维护、保养

一、编制依据: 1、黄骅港管控一体化办公楼幕墙工程图纸; 2、建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况 工程名称:黄骅港管控一体化办公楼工程 建设地点:黄骅港 建设单位:神华黄骅港务有限责任公司 施工单位:河北天昕建设集团有限公司 建筑概述:黄骅港管控一体化办公楼工程,主体框剪结构,本工程占地面积为2255平方米,总建筑面积为16243平方米,本工程地上8层,一层层高为5.2m,二层至七层层高为4.2m,顶层层高为4.8m,建筑高度为43.9m。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由施工工人负责搬运设备

配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:LTD630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度) 额定载重为:ZLD63/ZLP630为630kg; ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD6.3)2台; 安全锁(LS30)2把; 电控箱 1套; 屋顶吊架 2付; 工作平台 1套; 钢丝绳(直径8.3毫米/直径8.6毫米)4根; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1把。 五、电动吊篮布置方案: 根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装

吊篮安装施工方案

目录 一、编制依据: 1 二、工程概况: 1 三、施工部署: 1 四、手扳葫芦吊篮设计 2 (一)基本组成: 2 (二)支设要点 3 五、操作使用: 5 六、篮的拆除: 5 七、安全操作规程: 6 八、吊篮的日常维护 8 九、吊篮设计计算 8 1计算简图和荷载计算 8 2钢丝绳验算 9 3抗倾覆验算 10 4挑梁抗弯验算 10 5 扣件抗滑移验算 10

一、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河南省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《吊篮使用说明书》 5、清华园·龙居小区1#工程设计图纸 二、工程概况: 本工程为剪力墙结构。地下一层,地上十八层。结构主体高度55.00M。建筑面积为:20002m2。本工程耐火等级:地上一级,地下一级。屋面防水等级二级,地下工程防水等级二级。抗震设计烈度7度。建筑工程等级为二级。 本工程外墙面除施工电梯工作面外其它部位已施工完毕,施工电梯工作面处外墙装饰装修采用吊篮施工作业。吊篮为手扳葫芦式吊篮。 三、施工部署: 根据工程实际情况及施工图纸。拟采用的吊篮规格为6米。 四、手扳葫芦吊篮设计

(一)基本组成: 手扳葫芦升降吊篮主要构件由支撑设施(吊臂根部压配重砂袋)、ZLSP手扳葫芦(1.6T)及SLS30安全锁、钢制吊篮平台、吊篮主绳(φ9)(部分吊篮主绳采用φ12.5)及安全缆绳(φ20)构成。 本工程吊篮为单层,净高为1.28米,宽0.7米。吊篮内侧距建筑物间隙为100~150mm,两个吊篮之间的间距不得大于200mm。 1、吊篮平台: 平台采用型钢焊接成篮片,由螺栓连接成内宽度为0.7米,长为6米的工作平台。吊篮额定荷载为0.3吨。 2、提升机构: 提升机采用ZLSP1.6吨新型手扳葫芦,钢丝绳选用金属芯钢丝绳,直径为9或12.5毫米。 3、悬挑结构: 悬挑吊臂采用80×60×4.75型钢方管和70×50×4.75型钢方管插接,(部分采用10#槽钢和钢管φ48×3.5焊接组合而成,少量采用三钢管φ48×3.5组合而成)插接长度为250毫米,插接部分用直径18毫米的螺栓固定,吊臂长6米,本工程女儿墙高2米。悬挑梁倾斜角度较大,悬挑梁根部用由砂袋组成的配重牢固压实,悬挑吊臂与女儿墙接触部位垫100×50木方,并用铅丝与吊臂固定。 4、配重设计: 悬挑吊臂的固定端采用砂袋(部分采用预制混凝土块)作为配重,并用 φ6.3钢丝绳将其牢固地捆绑在吊臂根部,且每根挑梁后配重不小于600kg(合砂

安全专项及方案(吊篮前支架)

安全专项施工方案 工程名称:官地矿生产调度中心危楼改造工程(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 施工单位:山西西山金信建筑有限公司第二工程公司 单位负责人: 施工负责人: 技术负责人: 编写人: 编写日期:二O一二年十月一日

篮施工安全专项方案 (吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 1、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令 2.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 4.《建筑工程施工现场安全资料管理规程》DBJ11/383-2006 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.高处作业吊篮安全规则GB19155-2003 7.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号文件) 8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 2 、前支架安装准备工作 1.根据前支架的使用数量等情况,合理安排调度。 2.为了降低工人往楼内搬运前支架配件的强度,提高前支架的安 装速度,应安排升降机设备予以配合。 3.在使用前支架位置的梁面上,应具备基本平整条件(不需要预 埋任何件)。应准备木板若干,以加强成品的保护。

3、外墙施工用电动吊篮的型号及必要说明 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号: LTD63/LTD630 长度:1 m、1.5 m、2 m、2.5 m、3 m、----6 m(1至6.0m可任意组合长度) LTD630型吊篮后支架安装20块配重(1000 kg)。 额定载重: LTD630为630 kg。 LTD630型吊篮组成部件: 提升机(LTD630)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱 1个; 悬挂机构 2个; 悬吊平台 1台; 钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手握开关(COBB1) 1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1个。

外墙装饰吊篮施工方案.

翰林铭城工程1#2#3#楼外墙工程 吊 篮 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制日期:2017年3月5日

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 吊篮使用安全规程

编制依据 1、GB1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、GB6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》 3、JG/T5032-2003《高处作业吊篮》 4、JG5027-1992《业吊篮安全规则》 5、JG5034-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、JG5033-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、JG/T5025-1992《高处作业吊篮性能试验方法》 8、GB19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》 一、工程概况 工程名称:xxxx 建设地点: 建设单位:城镇建设有限公司 施工单位:市政工程公司 设计单位:长安大学工程设计研究院有限公司 监理单位:陕西伍诚项目管理咨询有限公司 监督单位:建设工程质量、安全监督站 建筑概述:建筑层数:1#楼18+1层建筑高度58.4m、2#楼18+1层建筑高度58.4m、3#楼26层;建筑高度79.8m;总建筑面积约5.9万m2。

吊篮专项施工方案1.2(完整版)

` 保利石佛营幕墙工程 吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 2012年1月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、电动吊篮型号及参数 (2) 五、电动吊篮台数及分布 (3) 六、设计说明 (4) 七、电动吊篮的安装流程 (4) 八、电动吊篮的安装、拆除方案 (5) 九、施工验收标准 (9) 十、吊篮的使用及操作规程 (10) 十一、培训及维护、保养 (15) 十二、安全保证措施及安全要求 (16) 十三、吊篮安全计算书 (18) 十四、吊篮平面布置图 (21)

一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备 2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下: 三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备

吊篮专项施工方案模版

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、准备工作 (1) 四、吊篮参数及组成部件 (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (2) 六、吊篮设备的调试 (3) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (4) 八、吊篮设备使用说明 (4) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (5) 十、吊篮设备的易损件 (7) 十一、安全保证措施 (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (8) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (9)

一、编制依据 1、本工程建筑施工图; 2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底; 7、吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。

吊篮施工方案46755

天朗大兴郡·君城外墙涂料工程 吊 篮 施 工 方 案

陕西润臻建筑配套工程有限公司二〇一四年七月二十三日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场准备工作 (2) 三、人员准备 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、施工方案 (2) 六、电动吊篮的安装和拆除 (2) 七、安全保证措施 (2) 八、试运转 (2) 九、安全操作规程及注意事项 (2) 十、季节性施工措施 (2) 十一、吊篮的布置 (2) 十二、验算、验收 (2) 十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算 (2) 十四、培训 (2) 十五、维护、保养 (2) 十六、施工过程中的安全管理措施 (2) 十七吊篮施工现场安全生产应急预案 (2)

一、编制依据: 1、《天朗.大兴郡君城项目外墙工程图纸》; 2、《建筑工程施工安全操作规程》; 3、《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB19155-2003; 4、《机械设计手册》(第四版)。 二、工程概况 天朗.大兴郡君城项目位于梨园路与劳动北路东南方向,该工程主楼层高105.6M。工程内容为外墙涂料施工,吊篮施工工期预计85天。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅 助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需 准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊 篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的 安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放, 避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握 吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度)

相关文档