文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机组运行优化分析系统介绍方案V1.3

发电机组运行优化分析系统介绍方案V1.3

发电机组运行优化分析系统介绍方案V1.3
发电机组运行优化分析系统介绍方案V1.3

发电机组运行优化分析系统

解决方案

目录

一.关于晨砻 (3)

二.晨砻优势 (4)

三.系统理念 (4)

四.系统价值 (5)

五.系统概述 (6)

六.系统架构 (7)

七.系统特点 (8)

八.系统功能 (11)

九.应用效果 (32)

十.典型客户 (33)

一.关于晨砻

秦皇岛晨砻信息科技有限公司(以下简称晨砻科技)十年来一直致力于电力行业信息化建设,主要包括生产管理、经营管理软件的研发与实施、电子商务服务以及第三方IT运维服务,并逐渐发展成为优秀的电力行业管理软件研发与服务提供商。多次被评为“国家双软企业”、“高新技术企业”,并通过了ISO9001质量管理体系认证和能力成熟度模型集成CMMI 3级认证。

晨砻科技拥有电力生产及软件孵化基地,培养了一批来自于电力生产一线的业务专家队伍,积累了丰富的生产管理经验,精通生产业务,懂得经营管理,专业性强。专家队伍逐渐积累了业务咨询、系统实施、技术服务等各方面的宝贵经验,为发电企业的信息数字化建设作出了突出的贡献。晨砻科技伴随着电力行业的信息化建设逐步发展而壮大起来,多年来通过深入的业务理解及信息化技术应用,建立了针对发电企业较为完善的信息化管理系统,在业内获得良好口碑。晨砻科技立足于“电力行业的软件及服务市场”,坚持客户导向与技术研发相结合,与业务深度融合,在持续优化业务流程的过程中,帮助客户提升商业价值。

晨砻科技以“帮助客户持续提高管理能力、创造价值,以优良的业绩回报投资者,奖励为公司贡献智慧和力量的人”为使命,秉承“自强不息,尊重分享,专注价值,创新卓越”的价值观,逐步发展成为“服务行业客户,汇聚专业知识,贡献独特价值的数字电力领航者”。

二.晨砻优势

●专家团队

拥有来自生产一线的专家队伍,具有丰富的实践经验,将运行管理的生产经验与科学的信息化技术融合为一体,来源于实践,应用于实践,可以为客户提供专业、有效的业务咨询服务。

●专业服务

建立从业务咨询专家、技术研发专家、实施专家到售后服务专家为一体的专业服务团队,打造以客户为中心的服务体系,为客户提供专业、及时、有效的全程服务。

三.系统理念

●运行标准化管理

标准化管理是现代电力企业新的管理理念。实施运行标准化管理,能够完善各项制度,明确人员责任,细化运行标准,严格执行流程,从根本上提高了管理水平。

●数据智能化分析

依托信息化数据挖掘技术,通过报表、图形的方式对主要运行参数和运行方式的安全性、可靠性、经济性、合理性信息进行实时在线分析,同时以清晰、美观的方式形成分析报告,最大限度地实现数据分析应用;为各级生产管理人员掌握设备性能及其变化规律,查找影响机组安全、经济运行的原因,并采取有效控制措施提供依据。

●设备全方位监测

为实时分析运行设备健康状态提供依据。基于组态技术对主要运行设备,如锅炉四管壁温、压力容器、环保装置、主辅机运行等进行实时分类监测、预警、统计分析、对标管理,确保设备安全运行。●闭环全过程管理

通过对机组主要运行参数的目标控制、过程控制和结果分析实现运行管理方法的转变,管理角色的转变,提高运行人员的操控能力及主观能动性,促进运行管理水平发生质的飞跃。

四.系统价值

●为发电企业生产运行提供实时监控

根据对大量生产实时数据的监测,实现对机组运行状态实时监控。

●为发电企业提供燃烧优化指导

实现对锅炉的优化控制,对可控的运行参数进行优化,提供燃烧优化指导,达到锅炉运行经济性、降低NOx排放浓度的目的,对节约能源,降低污染物的排放具有重要的意义。

●为发电机组经济安全运行提供支持

通过对机组的经济性及安全性指标的实时监测与分析以及机组运行方式的优化建议,为机组经济安全运行提供“数字化”技术支持。

●为厂级、公司级生产管理、经济决策提供决策支持

根据大量实时类数据与管理类数据,依据数据挖掘和联机分析处

理(OLAP)技术进行统计与分析,有效跟踪生产运行的情况,及时为公司管理层提供决策支持。

●提升发电企业管理效率及管理水平

通过对运行人员大量工作的标准化管理,利用闭环管理方式管理一线运行人员,全面提升管理效率及管理水平。

●提升员工能力,提高企业资源利用率

通过对运行人员实时考核及操作指导,有效的使运行人员实时掌握自身工作情况,通过经济杠杆作用,有效调动运行人员积极性、创造性,有利于提升员工自身技能和实际操作能力,提高企业资源利用率。

●实现企业节能降耗、减排增效

通过对机组的各项技术参数在线监控、动态的能损分析、以及经济性分析,有效地指导全厂机组的优化运行,实现企业节能降耗、减排增效。

●降低发电成本、提高企业效益

通过系统实时监测、系统分析以及综合考核,可降低企业发电成本、提高企业综合效益。

五.系统概述

发电机组运行经济性分析系统是以提高全厂运行的安全性与经

济性、有效指导发电企业生产运行、加强科学管理为目标的应用系统。

通过该系统,能对机组的各项技术参数进行在线监控、动态的能

损分析、并结合专家的意见,形成经济性分析及运行优化的业务模型,有效地指导全厂机组的优化运行,实现节能降耗、减排增效的目的;通过对各种主辅机设备的状态以及测点超限监测,为专业人员分析设备性能及健康状态提供依据;能对运行人员进行实时的量化考评,形成科学的闭环管理、最终实现降低发电成本、提高整体效益的目标。

通过建立发电机组运行经济性分析系统可以满足运行标准化管

理体系发展要求,摆脱经验主义,提高各厂运行标准化管理水平,有效促进电力企业提高生产管理水平和设备运行水平,实现运行技术与信息资源共享,切实提高机组运行的安全性和经济性。

六.系统架构

本系统在业务功能的实现上采用先进的平台式开发,使技术层和业务层分离。业务功能采用插件式结构,这种插件式体系结构使应用系统的功能随业务和信息化的需求增长而自由扩展,以实现系统功能的可扩展性和高质量,同时能保证与其他应用系统的无缝集成,保护现有信息化投资。在业务基础平台层包括业务处理最基本的功能:报表引擎、系统日志管理、系统异常管理、系统权限管理、系统基础信息管理等;在企业业务模型层实现企业信息管理的具体业务功能。

七.系统特点

●业务特点

实时监测:实时监控、采集各项设备参数,为运行人员和生产管理者提供控制和决策的依据。

过程控制:使生产过程处于受控状态,对生产过程进行实时监控、分析和诊断。

智能分析:对实时生产数据进行监测、跟踪,依托数据挖掘技

术,最大限度地实现数据分析应用,并对其进行分析,为各级

生产管理人员提供依据。

闭环管理:实现“没有考核就没有管理,没有分析就没有安全,没有标准就没有发展”的理念,将目标控制、过程控制、结果

分析融为一体;强化岗位责任制,人员及设备管理形成良性循

环,实现节能降耗,提高经济效益的目标,最终形成闭环管理。

●功能特点

一体化平台:实现了与发电企业集散控制系统(DCS)、厂级监控系统(SIS)信息的有效整合,提高实时数据的利用率,

为确保设备经济安全运行提供有力支持。

模块化组合:采用多模块组合方式,在统一系统平台基础上,可模块化拼接各子业务系统,根据不同的角色和需要自由模块

化组合,产品功能更加强大,通过量身打造以满足不同客户的

需求。

人性化设计:系统页面统一规划,根据客户的实际应用和操作习惯进行人性化的设计,增强了系统的易用性、规范性、合理

性和美观协调性;同时强调用户体验,使操作更加方便、快捷。

●技术特点

先进性:采用先进的技术手段,使用基于云计算的Erlang技术,大幅度提高并发能力;使用FLEX技术可以跨桌面、跨浏

览器实现一致运行。

组态化:可通过web页面自定义修改配置信息,从而提升系

统的适应性。

高并发:支持多用户同时对系统进行操作,响应不同用户请求。 扩展性:系统采用软件总线结构和统一数据平台,实现了软件模块的“热插拔”,为系统的应用部署、功能升级与扩展提供了灵活的开放式架构。

稳定性:系统将页面发布、图形处理和后台计算进行了分离,使页面和图形部分不会影响实时数据的处理;后台计算部分采用了冗余和容错设计,确保系统具有较强的稳定性。

适用性:从实际出发,系统充分考虑了通用性,提供了大量辅助工具如图形组态工具、报表工具等使系统具备了适应业务变化的能力。

八.系统功能

第11页共34页

【系统首页】

系统首页是系统信息的集成页面,向客户集中展示生产关键信息、报警信息、功能链接及快速链接信息。系统首页提供两类角色应用集成:公司领导级、运行部领导级。

(首页)

【性能分析子系统】

以火力发电机组为服务对象,通过对机组各项经济指标、热经济性影响因素偏差,对供电煤耗率定量分析的在线监测,为专业技术人员提供机组运行经济性水平、偏差环节信息,指导运行人员及时调整机组运行状况,使机组始终运行在较为经济的状态下,从而使机组的发电煤耗在原有基础上有所下降;通过热力试验优化机组运行方式,使机组在调峰运行、季节变化、煤种变化的情况下有一个经济的主、辅机运行方式,达到节能降耗的目的;通过设备实时监测,及时了解设备的性能和健康状态;通过对机组运行经济性指标的统计为日常的

运行经济管理提供数据支持。

性能计算

性能计算是利用大量实时数据结合热力学方法对机组的各项性能指标(锅炉、汽机、辅机等)进行在线计算、趋势分析及月度评价的过程,使运行和管理人员对整个机组的运行状况进行全面掌握,主要包括:全厂总体性能、锅炉性能、汽机性能、凝汽器性能、加热器性能、空预器性能、辅机性能及机组经济指标等。

系统提供全厂一览图及6大子业务系统图(锅炉主系统、风烟系统、脱硫系统、汽机主系统、凝结水系统、给水系统)实时监测及趋势分析功能,提供各类性能指标月度评价分析。

(全厂一览图)

(锅炉主系统)

(月度评价)

●偏差分析

偏差分析通过多种渠道来获得庞大的可控参数目标值库,并根据实际值与目标值的差距,结合热力学方法、等效焓降法、锅炉效率法和机组供电效率法等为主要计算手段,在线计算可控参数的调节目标及节能潜力。

可控参数

主蒸汽温度、主蒸汽压力、再热蒸汽温度、给水温度、凝汽器真空、凝汽器端差、排烟温度、炉膛氧量、飞灰含碳量、过热器减温水

流量、再热器减温水流量等。

不可控参数

环境温度、高压缸效率、中压缸效率、锅炉排污率、部分辅机电耗率、热力系统工况异常(如:加热器切除)等。

系统提供两种类型展现方式:柱状图及饼状图方式。

(偏差分析)

●热力试验

为电厂专业技术人员提供主、辅机设备性能试验的平台,其试验结果将为判断机组的最优运行状况、机组当前状态提供参考依据。主要试验包括:锅炉性能试验、汽机性能试验、空预器漏风试验、真空严密性试验、凝汽器性能试验等。

用户根据不同的试验需求(不同设备、不同工况)可自定义不同

的试验指标以及采集的时间段。试验完成后用户可以得到一份包括试验指标值结果的详细试验报告。

●设备监测

系统提供各种主辅机设备的状态监测以及测点指标超限监测,方便用户管理与统计设备的状态以及参数超限时长和次数,便于电厂专业人员分析设备的性能和设备的健康状态,对设备寿命进行预测。

壁温监测

在线监测当前工况下不同受热面壁温测点及超限状态;提供各壁温测点历史趋势曲线及分析报告。

(壁温监测)

(分析报告)

压力监测

在线监测当前工况下各压力容器及压力测点及超限状态,提供各测点趋势变化曲线及动态分析报告。

(压力监测)

环保监测

在线监测当前工况下脱硫岛前后二氧化硫浓度、氧气浓度、NOX 浓度、烟尘浓度等,提供脱硫效率、脱硫装置投运率、二氧化硫排放量等关键数据实时滚动曲线及分析报告。

(脱硫监测)

振动监测

在线监测当前工况下汽轮机主辅机振动情况,包括高中低压缸胀差、膨胀;油温、油压;串轴位移以及瓦温、钨金温度、回油温度等,提供图表、图例、柱状图等多种形式的展现。

辅机状态监测

在线监测当前工况下各主辅机起停状态,以及起停统计分析。各主要辅机包括:送风机、引风机、一次风机、磨煤机、循环水泵、凝结水泵、给水泵。

●运行指导

系统对机组运行过程中发现的问题提供跟踪改进闭环管理功能,方便用户管理存在的问题,跟踪问题解决进展以及问题解决效果,最

发电机启动应急预案

XX 供电事故应急预案 一、XX煤矿现供电系统概述 XX煤矿地面变电站是两回路供电线路,一回来自XX线路,二回来自XX线路,另有发电机一台作为保安负荷应急电源回路XX煤业地面变电站供电系统图见附页。 XX煤矿正常供电情况下,采用一用一备运行方式,正常XX线路运行,XX线路带电备用。 XX煤矿发电机基本参数: 机组型号 800GF 功率 800/1000 KW/KVA 电流 1443A 电压 400V 转速 1500r/min 频率 50H XX煤矿现有保安负荷; 主扇风机 45KW*2 副井提升机 75KW 主排水泵 37KW

临时排水点 11++*2KW 井下局部通风机 22+22+22+11*2KW 地面负荷 30KW XX发电机组容量可以满足矿井保安负荷需要。 二、矿井启动发电机组人员组织 当正在运行和备用的线路受到雷击、大风、大雨等袭击或其它原因造成矿井两回高压进线停电事故时,应立即启动应急发电机组。保证保安负荷供电电源正常运行。 需要启动发电机组时,应立即将停电影响范围、时间、现场情况及时汇报矿调度室与机电科科长及科、队值班负责人,调度室及时通知机电矿长。 机电矿长在调度室负责组织、协调 机电科长负责现场指挥、汇报现场工作情况 队负责人负责组织人员现场操作 矿进网电工必须熟练掌握矿井大面积停电应急操作程序及注意事项未经考试并取得资格证人员不得上岗。 三、矿井启动发电机组操作程序

在矿井出现两回路供电电源同时停电时,在接到上级命令后立即启动发电机组应急电源系统,启动发电机组严格按照以下程序执行。 1、停电操作 按照已填好的操作票将以下开关柜有运行状态转冷备状态 1)、各低压开关柜 2)、高压各分开关柜:810#、811#、812#、813#、804#、806#、800# 3)、变电所一、二回进线柜:8001#、801#、814# 2、启动发电机回路操作程序 1)、启动发电机组,发电机组正常运行后。 2)、合上低压09#柜隔离开关,合上低压09#柜断路器 3)、将高压800#柜上隔离合至8021位置 4)、合上高压800#柜断路器 3、送电操作程序 按照已填好的操作票将以下开关柜由热备状态转运行状态 1)、高压开关柜:810#、812#、813#、804#、

柴油发电机组调试与方案

发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程 委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况 现建设单位根据工程需要已安装 2000KW发电机组壹台,型号 3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。 二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负 载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%

负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW. 4.试验过程中按GB/T2820.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)579.7 公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得进入吊装危险范围。 ⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。

燃气发电机组设计方案

燃气发电机组-安装应用设计要点 随着国家环保节能政策的实施,燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目将因为其能效高、清洁环保、安全性好、经济效益高等特点而蓬勃发展。在燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目中燃气发电机组是其重要的组成部分。燃气发电机组部分设计好坏关乎着整个项目的成败。为了保障燃气发电机组冷、热、电分布式能源项目的顺利进行,信昌机器燃气发电机组项目工程师从应用的角度根据燃气发电机组特点和项目的应用需求将燃气发电机组设计要点归纳总结如下: 1、燃气发电机组技术参数 在分布式能源项目中,根据项目应用需求有以热定电、以电定热等各种选择燃气发电机组的选型方式。燃气发电机组选型目标是选择一款与项目应用相匹配,在项目应用中经济性最高的燃气发电机组。因此正确了解燃气发电机组技术参数至关重要: 1)框架性参数:燃气发电机组使用范围和使用方式;燃气发电机组型号、输出电压、频率、适用燃气的品质、排放指标、低温冷却水进水温度和高温冷却水出口温度等。 2)燃气消耗量指标:燃气消耗量或发电效率,余热利用效率对于项目的投资回收周期,发电成本有着至关重要的作用。 3)发动机指标:燃气发电机组核心是燃气发动机,燃气发动机性能至关重要。燃气发动机的技术参数包括:生产商、发动机缸数、缸径、冲程、排量、吸气方式、机械输出功率、汽缸平均有效压力、额定转速、压缩比、润滑油消耗量、要求燃气的工作压力及所能适用的燃料最小甲烷值、启动方式和发电机组尺寸和重量。 4)热平衡指标:在分布式能源项目中,余热利用是项目的另一个重要组成部分。燃气发电机组热平衡指标是项目余热利用设计的基础。主要包括:发动机连续输出功率、润滑油冷却器散热量、机体辐射热量、中冷水回路散热量、缸套水回路散热量、烟气降到120?C时的可用能量等。 5)进排气指标:燃气发动机所允许的进气阻力和排气阻力、温度和流量是机房通风设计及排烟系统余热利用设计中的重要参数。所有机房通风设计、余热利用等必须满足发电机组满载运行的要求。在保证项目技术性能的同时保证项目的经济性能。 6)冷却水指标:冷却水指标描述了发动机在不同冷却系统中冷却水容量、流量、出水温度、回水温度、冷却水回路外部最大阻力、冷却水回路的最大压力和最小静压。这些数据是设计换热系统、散热系统的基本依据。 7)排放指标:排放指标描述了发动机在不同功率下尾气中有害物质的浓度。发动机尾气中的有害物质除了NO X之外,还有CO等各种化合物。排放指标好坏是决定项目是否选用此发动机的重要指标。需要说明的是如果各种排放指标随功率的变化比较平稳,说明该发动机排放控制系统采用了比较先进的闭环控制。 8)功率折损表:发动机功率折损是燃气发电机组一个非常重要的参数。它反映了发动机在不同海拔和不同气温下燃气发动机能够输出的实际功率。任何项目均需根据现场的实际条件计算所选燃气发电机组的真实功率输出。 9)热平衡修正表:热平衡修正表主要是考虑到热水在不同和温度下热力学性能会发生变化,所以给出一个修正表以方便设计人员在设计的时候考虑环境因素,设计出满足发电机组现场应用的换热系统和散热系统。 2、燃气发电机组基础设计要点

柴油发电机临时用电专项施工方案说明

专业资料 目录 一、工程建设概况 (2) 1、一般概况 (2) 2、工程周边环境概况 (3) 3、施工现场布置概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、临时用电部署 (3) 1、供电方式 (3) 2、施工现场配电线路 (4) 3、施工现场配电箱和开关箱 (4) 四、施工用电负荷计算 (4) 1、施工用电动机械设备配备 (4) 2、负荷计算(有估算法) (5) 五、发电机组的安装 (6) 1、发电机安装工艺流程 (6) 2、发电机基础 (6) 3、主机运输吊装就位 (6) 4、排气、燃油冷却系统安装 (7) 5、电气设备的安装 (7)

6、接地线安装 (7) 7、机组接线 (8) 8、机组调试 (8) 9、机组试运行调试 (9) 六、安全用电措施 (10) 1、技术措施 (11) 2、组织措施 (11) 一、工程建设概况 1、一般概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设地点:从化市江埔街大江路 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广东省建筑工程监理公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 设计层数:地下2层,局部1层,地上14\16层

基础形式:筏板基础+抗浮锚杆 结构形式:现浇砼框剪结构 2、工程周边环境概况 项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地内无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况 施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求 三、临时用电部署 1、供电方式 供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电未落实前要求施工单位采用柴油发电机供电,供电范围为:施工区、生活区及办公区。在每台发电机旁分别设置一个总配电柜,柴油发电机分别引一路电源至各台发电机的总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电压表、

最新最全加油站停电应急预案

停电应急预案 一、设备应急措施 停电后,将加油站外线供电总闸及主要设备的电源开关断开,按发电机操作规程启动自备发电机组,实施发电作业,保证正常营业。 二、现场人员的紧急处置 1、外线停电,当班人员立即报告站经理,同时做好加油用户的解释工作。(站经理不在时,由当班班长组织现场应急处理措施,并在第一时间通知站经理) 2、如果加油机出现乱码,应立即启动加油站《加油机乱码预案》;如夜间停电,应立即启动应急照明灯。 3、确认已加出的油品数量,防止“走单”。 三、现场应急处理措施 1、站经理(站经理不在时由班长代替)接到外线停电报告后,立即启动加油站《外线停电预案》和《加油机乱码应急预案》,指挥各应急人员,进行停电现场的应急工作。确定停电原因,组织发电作业。 2、收款员负责资金的保护,并将电脑中的各个数据进行保存,按程序关掉各设备,联络电力部门确定停电原因以及来电时间。 3、现场加油人员做好油站的安全监护,维持停电期间的现场秩序,如夜间停电,立即启动紧急照明灯,严禁使用非防爆照明工

具;向顾客做好解释;加强油站的巡检工作,特别是油罐区的安全。 4、班长以及男加油员按照《发电机操作规程》实施发电、供电作业,(启动前必须关闭外线电源);外线来电时,确认电压稳定后,准备恢复供电;断开电源开关及配电柜中发电机输出开关,合上外线电源总闸送电;关闭发电机,清理现场,逐一开启各设备开关。 四、善后处理 1、检查发电、用电设备设施完好情况,如存在隐患立即排除。 2、清洁、整理发电现场,按规定填写记录。 附:发电机操作规程: 一:启动前的检查和准备 1.检查各机件、连接件的紧固情况,各处操纵手柄(如调节手 柄、停车手柄、离合器操纵手柄等)是否都灵活动作。 2.摇动曲轴数圈,检查是否有卡滞现象。 3.检查冷却水是否足量,各水管接头处有无漏水现象。 4.检查燃油是否足量,油路是否畅通。 5.检查油底壳和调节器润滑油的油量是否在油尺两刻度线之 间。 6.检查电器系统各线路接头是否正确、牢固、畜电池的电量是 否充足。 7.打开柴油箱的油箱开关,排除油路中的空气。

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

发电机组技术方案-

发电机综合测试台 技术方案 投标单位: 法人代表: 授权代表: 投标日期:

第一章、发电机组测试台概述 一、概述 发电机组在线测试台(单、三相发电机机组在线测试设备,负载功率10kVA),采用计算机自动控制、自动加载测试,并增加感性负载,使发电机的发电性能全部展现出来,从而达到控制质量、提高产品品质的支持手段。 二、设备外型及结构原理图 1.设备外型图 2.结构原理图 发电机组控制器 可调电源 负载电组 电流传感器电压传感器 电流控制电路 启动、熄火控制、电压调节 计算机 显示器 扫描枪 电流传感器

第二章、功能特点 一、检测参数 在线测试设备能测发电机组的电压、电流、功率(S、P、Q)、功率因数(PF)、频率、转速、峰值因数等所有参数能在设备人机界面上直观的显示出来。 二、手动/自动模式 设备能进行自动/手动控制模式的转换。既可以在室内控制面板手动操作,也可以在室外电脑控制台操作。 2.1.突加/突减负载 手动/自动状态下可直接根据需要对发动机/发电机组进行加载设置(加载时能够实现突加、突减负载), 2.2.循环工况负载 手动/自动状态下按照系统设定的程序进行循环加载[0-25%-50%-75%-100%-110%]。 三、生成数据报表 其各项测试过程能形成报表,并能通过计算机显示测试数据及形成报表,报表含V-I 曲线。 四、实时监控 能实时显示电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、直流功率、功率因数、电压波形、电压畸变率、电流波形等。 五、直流检测/设置 能在设置窗口设置直流,并能根据设置进行直流测试,能够显示直流电压、直流电流,测试直流时可以只有空载和满载两档。

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

燃气轮机发电机组灭火应急预案

燃气轮机发电机组灭火应急预案一、概述 我公司两台9E燃气轮机发电机组是由美国GE公司制造,单机年平均出力为120MW以天然气为燃料。其作功后的排气温度高达540C,每台燃机分别配置一台余热回收锅炉进行余热回收,再驱动抽凝式蒸汽轮机发电与供热。 1、自然情况:两台燃机分别于2005年9 月和1 0月底建成投产。 2、地理位置:1#燃机发电机组位于厂区经二路北侧,沿东西向布置,紧邻汽机厂房南侧。2#燃机发电机组位于厂区经一路南侧,沿东西向布置,紧邻汽机厂房北侧。 3、道路情况:厂区经一路、纬一路、经二路和纬二路形成东西南北主干道路环形干道

4、常年主导风向:春季盛行东北风,夏秋季盛行东南风,冬季西北风。 二、燃机灭火系统简介 燃机配套了天然气检测、火灾探测系统系统和C02自动灭火系统。 在燃机间、辅机间和负荷间装有火灾探测头。C02释放回路由两路触发,只有在两路的火灾探测头同时动作时,才能有效地触发防火系统。高压C02单区自动防火系统在燃机间、辅机间和负荷间都配有灭火喷嘴。CO2供应系统由高压C02瓶、进气和排放系统组成。系统触发后将使机组遮断,产生光字牌报警,停通风机,关闭通风口的挡板(利用重力),保证机间的严密性。另外,还配有喇叭、闪光以及人工报警点。 天然气漏气检测系统用于检测燃机间和天然气小室的的天然气气体浓度。每一个探测器都是双头或多头型式。设置两个报警值,低值报警,高值跳机,但一个只报警,两个探头同时检测到跳机值时,将通过燃机控制系统遮断机组。三、重点防火部位 1、燃机天然气小室、燃机间、负荷间 燃机天然气小室内安装了天然气速比阀和控制阀。由于这两个阀门起到了调整天然气流量的作用,运行中频繁动作,容易泄漏。

柴油机并机方案

辛普森柴油发电机组并机方案 (SIMPSON MICROPRO I 并机系统) 一、MICROPRO I 型并机系统功能 1.系统组成: 发电机系统包括2台辛普森柴油发电机组,1个并机柜和1个并机汇流输出柜组成。 由“MICROPRO I ”构成的并机系统示意图 并机系统组成:由MICROPRO I 构成的并机控制屏、并机汇流输出柜及PLC 负载分组控制系统(可选单元)、燃油自动补给系统(可选单元)组成,2台机组相应配一个并机输入柜。并机柜的一次线路、负载开关的品牌、型号规格及电柜的外型结构视具体工程而定。 RS485通讯电缆 柴油发电机组A 柴油发电机组B 分合闸控制 分合闸控制 至用户负载 ABB 空气断路器A MICROPRO I 控制器A MICROPRO I 控制器B

2.并机系统的特点、功能和适用范围: 2.1 并机系统的自动程度高,机组的投入运行、切出运行、同步合闸、卸载 分闸、负载分配均自动进行,令发电供电系统实现无人监管。 2.2 并机系统工作状况稳定,操作人员容易掌握使用方法。 2.3全面的保护功能:逆功率保护、过流保护(由断路器和MICROPRO I完成)、 发电机组故障分闸保护、超载保护、电压故障保护、急停功能。 2.4 基本功能: a)手动开机。 b)同步显示。 c)自动同步检测。 d)自动并机,可通过设定相关参数,机组根据负载的大小自动投入运 行或切出。 e)自动平衡分配功率。 f)自动切出卸载功能:多台机组在并机运行时,如其中一台机组需切 出运行,该机组会自动将负载逐渐转移到其它机组,在负载接近为 0时(大小可调),自动分闸。 g)负载分组控制(可选项):多台机组在并机运行时,如其中一台机 组故障,PLC负载分组控制系统会立刻卸掉所设定的次要负载,保 证其它运行的机组有足够的功率为主要负载供电。 h)燃油自动补给(可选项):对机组的燃油供给实现自动无人值守控 制。 2.5 可选功能: a) 市电高低压故障检测功能。 b) 市电故障自动启动发电机组功能。

发电机组机房环保工程设计方案

珠江新城N5-1项目 柴油发电机组机房环保工程设计方案 一、工程概述 珠江新城N5-1项目为满足消防及需要,拟在发电机房安装1台三菱备用功率1600KW柴油发电机组作为备用电源。应业主要求,噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)及《声环境质量标准》(GB3096-2008),Ⅱ类标准(即昼间≤ 60dB(A)),烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)一级标准,即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。发电机房内噪声声级为90~103dB(A),为保护环境,须对柴油发电机组产生的噪声及废气进行综合治理,使其达标。 二、设计依据 1.发电机组的规格与型号 三菱重工业株式会社的MGS1500B发电机组 冷却方式:风冷 备用功率:1600KW 燃气量:143m3/min 冷却空气量:2040m3/min 排烟量:378 m3/min 排烟温度:530℃ 2.噪声源 A.柴油发电机组1台,备用功率1600kW,参数如下: 发电机噪声:机械95dB(A)@7m 排气101dB(A)@7m B.通风轴流风机5台: 风机型号:8#风机功率:4KW 5台 单机噪声:78dB(A)/单台 应业主要求,本方案执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)及《声环境质量标准》(GB3096-2008):≤ 60dB(A)(昼间)的标准。

3.烟色 应业主要求,烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)一级标准,即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 三、治理措施 1.机组减振装置 发电机组放在加固减振基础上,用钢筋混凝土作基础,1340kw机组基础的外形尺寸为5800L×2800W×200H,基础表面均高出机房地面200mm。 每台机组与基础之间加机组弹簧减振器12个,弹簧减振器针对发电机组的运行重量和振动频率选择,保证隔振效率达到95%以上。 烟管及消声器是另一重要的振动源,在烟管与发电机组连接时,采用柔性软接(波纹管),隔开振动的传播途径。同时,固定排烟消声器时,通过加装弹簧吊架,消除振动对建筑物的影响。烟管采用A3钢卷制烟管,管壁厚为4mm,机组烟管管径为?377mm和?500mm。 机组排风口采用帆布软接,有效隔离机组与排风管之间的振动。与机组连接的油管,均使用柔性连接。 2.隔音降噪措施 按机组参数噪声:95dB@7米(机组满载运行时),当机组运行时,在离机组1米处,噪声可达到108dB(A),过高的噪声将会对周围环境和人们生活带来影响,因此,必须对机组噪声进行环保治理,使之达到噪声Ⅱ类标准:≤ 60dB(A)。根据柴油发电机组的噪声特点,对机组进行隔声、消声、减振和吸声等综合处理,方案如下: 2-1、隔声: A.隔声墙: 发电机房作为一个相对密封的环境,与外界隔开。机房的隔声墙要求 采用实心砖墙结构(约20cm厚),两面批荡严实,根据理论公式,隔 声量R=14.5lgmf-26计算,隔声量可达50 dB(A)。由于门窗的影响, 隔声量有所减少,在40(A)以上,将机组噪声降至60dB(A)以下。 B.隔声门:

柴油发电机组安装施工工艺标准

柴油发电机组安装施工工艺标准( QB-CNCEC J060701-2004 ) 1适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及附属设备的安装与调试 工作,柴油发电机组的连续功率为100?1500KVA ;并适用于设置在建筑物的首层、中间各层、屋顶层、地下室或 建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 2施工准备 2.1原材料半成品的要求 2.1.1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求、无明显的锈蚀,并有材质证明。 2.1.2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 2.1.3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有岀厂合格证。 2.1.4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 2.2主要机具 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶岀器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板锉、锤子、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、塞尺、水准仪、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻、真空泵、油桶、撬杠、相序表等。 2.3作业条件 2.3.1施工图和技术资料齐全; 2.3.2 土建工程基本施工完毕、门窗封闭好; 2.3.3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施; 2.3.4柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线位置应符合设计要求; 2.3.5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通专业。 2.4作业人员 主要施工人员:电工、超重工、调试工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 3施工工艺 3.1工艺流程 基础验收-设备开箱检验-机组稳装(地脚螺栓固定的机组/安放式的机组)-油、气、水冷、风冷、烟气排放等 系统和隔振防噪声设施的安装工验收(发电机静态试验/随机配电盘控制柜接线检查)-发电机空载试运行和试验 调整T发电机负荷试运行

发电应急方案

发电应急方案

事故应急预案 编写:贺廷 校核: 审核: 审批: 批准: 实施日期: 2011年10月15日

总则 1.1 为了应对发电机着火事故的发生,提高电厂各级人员对发电机着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,特制定本预案; 1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定; 1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大; 1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门; 1.5 本预案报上级部门备案。

1应急预案内容 1.1应急指挥机构及其职责 1.1.1应急救援领导小组 事故应急救援领导小组是重大设备事故应急处理、救援的最高领导机构。 组长: 副组长:、 成员:、、、、、、、、、 事故应急救援领导小组的职责: ⑴贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署; ⑵完善各项规章制度,加强企业安全生产管理,避免重大事故的发生; ⑶针对本厂的各种设备危险因素,制定相应的事故应急预案; ⑷根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练; ⑸指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作; ⑹负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况; ⑺事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故处

柴油发电机组吊装方案

柴油发电机组吊装方案一、工程概况 柴油发电机的重量(1500KVA)为13204kg,长宽高分别为5054、2085,2332。650 KVA 重量为644 1 kg ,长宽高分别为4485、 1 749 ,1987。 二、工地的准备工作: 1、机具的准备: 80T 汽车吊一辆 10T 吊链4 个 滚杠20 根(每根2.5 米) 滑子 6 个 钢丝绳80 米 挂钩千斤4 个 大绳50 米 卡子35 个 以及撬杠,方木等用具。 2、现场机具设备安排:

(1 )准备6 个碘钨灯,电压在36V 以下供柴油发电机房施工照明用,在柴油发电机室附近设一个专用闸箱。 (2)认真落实检察柴油发电机组的水平及垂直运输通道是否符合要求。 (3)确定好吊装锚点的位置设置。 三、设备吊装: 1、柴油发电机组的吊装可由室外直接吊入地下一层锅炉机房,经锅炉房水平运至柴油发电机房吊装深度距地平为-9.8 米。 2、在设备吊装下方放方木、滚杠若干,使其和柴油发电机的基础座找平。 3、柴油发电机吊入后,可用吊链及滚杠拉至柴油发电机房基础位。 四、设备吊装注意事项 1、搬运时应对土建地面、墙及门等注意保护,必要时可加胶皮,木板等进行保护。 2、请注意不要将设备损坏,因柜上指示灯,开关等全部为明装,不要把撬棍等物直接撬在易碎的部位。 3、拆箱及搬运过程中,必须有厂家人员参加开箱检验。小组应认真清点并做好开箱纪录,零散备件应注意保管,发现问题及时汇报。 五、设备吊装安全措施:1、严格遵守国务院、部委、北京市

以及总公司所颁发的各项安全生产各项法规与文件。 2、各级领导、施工员、操作工作严格贯彻执行《安全生产责任制》,遵守各项安全规章制度。 3、进入本工程进行安装的所有施工人员,在进场前必须进行安全教育,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 4、各级领导及施工员在任何情况下不违章指挥,在安排生产的同时,必须保证安全,有可靠的措施并已经解决落实。 5、施工人员进行安装施工时,严格遵守安全操作规程,对违反安全操作规程者,任何人有权予以制止。施工人员发现有不安全因素应立即停止工作,向施工员、安全员报告,在采取相应措施,并经施工员、安全员确认已消除后,方可继续安装施工。 6、严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》,以及现场所制定的各有关规定。严格禁止非暂设电工对现场用电进行操作。 7、施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底、提出要求和措施,并严格执行,经常督促检查。 8、坚持班前讲话制度,认真开展各项安全活动,提高安全知识与安全意识,按要求作好安全日志。

柴油发电机组主要的安装方案

柴油发电机组主要的安装方案、实施方法; 1)基础验收: 安装前根据柴油发电机组设计图纸、产品样本或柴油发电机组实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸。 2)设备开箱检验: 1.设备开箱点应有安装单位、供货单位、工程监理及业主代表共同进行,并做好记 录; 2.依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格 证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂的试验记录; 2.1外观检查,有铭牌,机身无缺件,涂层完整; 2.2柴油发电机组及其附属设备符合设计要求。 3)机组主体的安装 1.如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在 机组下面; 2.在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定, 只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放下机组,最后拧紧螺栓。 3.用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升 高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。 4.释放千斤顶,再抬机组另一端,装好剩余的减震器,撤出滚杠,释放千斤顶。 5.燃料系统的安装 5.1排烟系统的安装 5.2通风系统的安装 5.3排风系统的安装 5.4冷却水系统的安装 5.5发电机现场试验及调试: (5)电力监控设备安装、调试方案 1、电力监控系统设备集中安装在控制柜中,控制柜内设备安装、协议转换、程序下 载、模拟调试等在工厂中完成后发往现场。 2、控制柜安装就位后,用屏蔽双绞线以总线形式连接电力监控智能仪表和控制柜

(SCADA柜、电力监控箱)中通信管理机,用屏蔽双绞线连接带智能通信接口的设备和控制柜中通信管理机,所有连接都通过控制柜端子排转接,屏蔽双绞线屏蔽层接地。 3、由接线人自查接线、专人复查接线,正确无误后通电调试。 4、先对单个设备调试,然后进行子网调试,再接入整个系统调试。 5、计算机等设备的摆放易于使用。 6、线缆在线槽中布设,强弱电线缆分槽布设,尽量避免同槽布设。在同槽布设时,强、弱电线缆靠线槽两侧分开绑扎,中间用金属板隔开,尽量减少交叉;如遇交叉则强电在下,弱电在上。 7、计算机等在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后运入监控室。 8、监控室内的电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。 9、监控室各设备接线应干净、整齐、有条理。设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持静电地板的完好性。 (6)电缆桥架安装、调试方案 1)施工方法要点 1.桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 2.桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 3.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 4.支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 5.桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) 6.桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,桥架位置应符合下列规定,或采取相应措施。 6.1桥架应在具有腐蚀性液体管道上方 6.2桥架应在热力管道下方

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

风力发电机组着火应急预案演练

大唐新能源蒙西风场别里奇风电场 应急预案演练 演练题目:风力发电机组着火应急预案演练 演练形式:全面演练 演练时间:2018年04月15 日 风力发电机组着火应急预案演练方案 一、演练题目:风力发电机组着火应急预案演练 二、演练目的:高效有序地做好本风场风机火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 三、演练原则: 本方案遵循“安全第一,预防为主”的方针,遵循“常备不懈,快速响应”的原则,增强风险意识,坚持预防、预警、应急救援与处置相结合,完善工作机制,做好应对突发事件的各项准备工作。建立健全统一领导、分级负责的管理机制,确保各专业应急力量相互配合、有机联动。现场自救与社会救援相结合,提高应对和处置风机火灾事故能力。 四、演练组织机构: 4.1?事故应急现场指挥部 总指挥:周文海

负责人:邬渊、王乐? 成员:曹国安、郝亚宁、卢萧丹、张鼎衢、陈凯歌、曹云雷、王欢、马青海、于占平 各应急小组:? 现场设备隔离组:马青海、于占平 安全保卫警戒组:曹云雷、王欢、? 灭火施救组(义务消防队):曹国安、郝亚宁、 救护后勤保障组:张鼎衢、陈凯歌? 指挥部地点:风场一楼值班室 4.2 组织机构职责 4.2.1 总指挥职责:根据火势情况宣布启动相应的专项应急预案,统一指挥协调各应急小组的应急救援行动。 4.2.2 副总指挥职责:协助总指挥,负责现场指挥救援工作,积极配合各应急小组,做好紧急情况的预测、预报和信息处理工作,时刻掌握发生突发事件的苗头,做到及早发现及早排除险情。根据火势负责联系当地消防部分,请求协助救援,调配应急救援资源,控制事态发展

汽轮发电机设计方案细则1

汽轮发电机热控设计方案细则 1.总则: 为了充分满足甲方对汽轮发电机的自控要求,充分发挥DCS 系统的功能,提出以下技术方案供讨论。在该设计方案中原则上对设计院的控制原则系统图中的测点、控制原则予以保留、优化。 在保护系统的设计上放弃了原设计的采用常规继电器联锁的方案,采用独立的PLC来完成。功能比采用常规继电器的控制联锁系统有很大的扩展。提高了联锁保护系统的性能。减少了系统的复杂程度。大大提高了系统的可靠性。GE公司是全世界最大的电气公司,他的产品可靠性非常高,无论在航空、航天还是在电厂、化工、轻工等各个行业上GE的PLC组件都被证明是最可靠的产品。 作为电厂的联锁保护系统在大型火力发电厂中国外几乎全部,国内大部分都采用PLC来完成,所以在我们设计的方案中联锁保护采用PLC来完成应该在技术上是没有风险的。GE的PLC不仅单卡件MTBF极高,在组成非冗余系统时其MTBF也达20小时左右。 2.控制方案: 每台汽轮发电机组设置2个柜式仪表盘,2个操作台,两台机组公用一个柜式仪表盘作配电盘。配电仪表盘为两台汽轮发电机组仪表系统配电但是电源系统是各自独立的,互不影响。每台汽轮发电机组设置的2个柜式仪表盘上安装联锁保护系统的仪表、

备用仪表、各变送器的配电器、DCS系统的数据采集及联锁保护系统用的PLC组件,各阀门及泵、电动机的控制及联锁开关。操作台部分安装计算机、显示器、部分重要的备用显示仪表、手操器、紧急按钮、开关、联系信号等。充分考虑人机联系。操作简便、可靠、方便。DCS系统与备用仪表共用、进DCS的信号均采用配电器供电,安全可靠并且一旦DCS或备用仪表接线或产生部分故障互不影响,达到互为备份的目的。除氧给水系统根据用户要求可以并入汽轮发电机系统,也可以单独设置一个操作台完成。 3.联锁保护系统: 两台机组的联锁保护系统稍有不同,其中CC12的要稍复杂一些,但基本原则两者均相同,差别在于冷凝器部分。采用PLC组件来完成汽轮发电机组的联锁保护、油泵启动、汽轮发电机组的故障启动禁止、盘车系统联锁等功能不仅系统简单(可以简单改变控制逻辑),而且可靠性大大提高。我们知道:继电器控制系统随着系统功能的增多,继电器数目大大增加,可靠性成正比下降。 而相比PLC系统可靠性仅与一次部件有关,与逻辑复杂程度几乎无关,而且PLC的操作系统在底层,经过GE公司在很多场合测试过,是相当可靠的,逻辑组态也相当方便。具体联锁框图见投标书附图。为了理解方便叙述如下: (以CC12为例) 故障停机条件:

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

相关文档