文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅基础(十字交叉梁)课程设计

浅基础(十字交叉梁)课程设计

《土力学及基础工程》课程设计任务书

浅基础(十字交梁)基础设计

一、工程概况

某工程为两跨钢筋混凝土框架结构,高度为5层,丙级建筑,设3排柱,其柱网平面布置如下图所示: 2134A

B

C

700070007000y

x

O 85006500

已知:1、柱截面尺寸为500×500; 2、基床系数k=5MN/m 3;

3、作用在基础顶面的荷载(弯矩作用于y 轴方向)为:

A 轴

B 轴

C 轴 F/kN

My/kNm F/kN My/kNm F/kN My/kNm 2050

305 2400 210 1800 250

二、工程地质条件

地表以下土层构成如下:

1、人工填土0.0~-1.2m ;粘性土-1.2~-7.2m ;细砂-7.2m 以下;地下水位在细砂层以下;标准冻深为0.60m 。

2、土的主要物理力学指标

土层

(%)ω 3(/)kN m γ e (%)L ω (%)P ω ()ak f kPa ()s E kPa 粘性土

22.8 18.5 0.771 33.8 18.6 110 5800 细砂

18.8 人工填土 17.8

三、设计内容

1、确定基础埋深;

2、确定持力层承载力特征值;

3、确定基础形式、尺寸;

4、验算地基强度、变形;

5、按winkler地基模型进行基础结构设计;

6、完成基础设计计算书一份;

7、绘制基础施工图。

四、设计时间为一周

五、计算书

十字梁式基础计算书

十字梁式基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 一、塔机属性 二、塔机荷载 1、塔机传递至基础荷载标准值 2、塔机传递至基础荷载设计值

三、基础验算

基础布置图 基础底面积:A=2bl-l2+2a2=2×6.2×1.4-1.42+2×0.942=17.167m2 基础中一条形基础底面积:A0=bl+2(a+l)a=6.2×1.4+2×(0.94+1.4)×0.94=13.079m2 基础及其上土的自重荷载标准值: G k=AhγC=17.167×1.4×25=600.852kN 基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×600.852=811.15kN 1、偏心距验算 条形基础的竖向荷载标准值: F k''=(F k+ G k)A0/A=(425.4+600.852)×13.079/17.167=781.872kN F''=(F+G)A0/A=(574.29+811.15)×13.079/17.167=1055.527kN e=(M k+F Vk·h)/ F k''=(417.199+8.38×1.4)/781.872=0.549m≤b/4=6.2/4=1.55m 满足要求! 2、基础偏心荷载作用应力 (1)、荷载效应标准组合时,基础底面边缘压力值 e=0.549m≤b/6=6.2/6=1.033m

I=lb3/12+2×al3/12+4×[a4/36+ a2/2(a/3+l/2)2]=1.4×6.23/12+2×0.94×1.43/12+4×[0.944/36+0.942/2×(0.94/3+1.4/2)2]=30.136 基础底面抵抗矩:W=I/(b/2)=30.136/(6.2/2)=9.721m3 P kmin= F k''/A0-(M k+F Vk·h)/W=781.872/13.079-(417.199+8.38×1.4)/9.721=15.657kPa P kmax= F k''/A0+(M k+F Vk·h)/W=781.872/13.079+(417.199+8.38×1.4)/9.721=103.902kPa (2)、荷载效应基本组合时,基础底面边缘压力值 P min= F''/A0-(M+F V·h)/W=1055.527/13.079-(563.219+11.313×1.4)/9.721=21.137kPa P max= F''/A0+(M+F V·h)/W=1055.527/13.079+(563.219+11.313×1.4)/9.721=140.268kPa 3、基础轴心荷载作用应力 P k=(F k+G k)/A=(425.4+600.852)/17.167=59.78kN/m2 4、基础底面压应力验算 (1)、修正后地基承载力特征值 f a=f ak+ηdγm(d-0.5)=500+1.6×19.3×(1.6-0.5)=533.968kPa (2)、轴心作用时地基承载力验算 P k=59.78kPa≤f a=533.968kPa 满足要求! (3)、偏心作用时地基承载力验算 P kmax=103.902kPa≤1.2f a=1.2×533.968=640.762kPa 满足要求! 5、基础抗剪验算 基础有效高度:h0=H-δ-D/2=1400-70-16/2=1322mm

十字焊缝

关于现场的焊缝十字焊缝的回复 肿公,你好! 以下为各种摘录标准仅作参考: 根据GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》第5节要求: 1、接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150 mm时,不应小于150 mm;当公称直径小于150 mm时,不应小于管子外径。 2、焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频弯管)起弯点不得小于100 mm,且不得小于管子外径 3、卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置,且不宜在底部。 4、环焊缝距支、吊架净距不应小于50 mm;需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100 mm。 5、不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。 6、有加固环的卷管,加固环的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100 mm。加固环距管子的环焊缝不应小于50mm 根据SHT3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》第5.3.4条规定: 管道焊缝的设置,应便于焊接、热处理以及检验,并应符合下列要求: 1、除采用定型弯头外,管道焊缝中心与弯管起点的距离不应小于管子的外径,且不小于100mm; 2、焊缝与支、吊架边缘的近距离应不小于50mm。需要热处理的焊缝与支、吊架边缘的近距离大于焊缝宽度的五倍,且不小于100mm; 3、管道俩相邻焊缝中心的间距,应控制在下列标准内: A、直管段两环缝间距不小于100mm,且不小于管子外径; B、除定型管件外,其他任意两焊缝间的距离不小于50mm 4、在焊缝及其边缘上不宜开孔,否则被开孔周围已被孔径范围内的焊缝,应100%进行射线检测; 5、管道上被补强或者支座垫板覆盖的焊接接头,应进行100%射线检测,合格后方可覆盖。 根据HG 20584-1998《钢制化工容器制造技术要求》第5节要求: 壳体上的开孔应尽量不安排在焊缝及其邻近区域,但符合下列情况之一者,允许在上述

梁,500×800梁木模板与支撑计算书

梁木模板与支撑计算书一、梁模板基本参数 梁截面宽度 B=500mm, 梁截面高度 H=800mm, H方向对拉螺栓1道,对拉螺栓直径14mm, 对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)850mm。 梁模板使用的木方截面40×80mm, 梁模板截面侧面木方距离200mm。 梁底模面板厚度h=15mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。梁侧模面板厚度h=15mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。 二、梁模板荷载标准值计算 模板自重 = 0.200kN/m2; 钢筋自重 = 1.500kN/m3; 混凝土自重 = 24.000kN/m3; 施工荷载标准值 = 2.500kN/m2。

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中γc——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取3.000h; T ——混凝土的入模温度,取20.000℃; V ——混凝土的浇筑速度,取1.000m/h; H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.200m; β——混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=17.130kN/m2 考虑结构的重要性系数0.90,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值: F1=0.90×17.140=15.426kN/m2 考虑结构的重要性系数0.90,倒混凝土时产生的荷载标准值: F2=0.90×6.000=5.400kN/m2。 三、梁底模板木楞计算 梁底木方的计算在脚手架梁底支撑计算中已经包含! 四、梁模板侧模计算 面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的连续梁计算,计算如下 作用在梁侧模板的均布荷载q=(1.2×15.43+1.40×5.40)×0.80=20.857N/mm 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 截面抵抗矩 W = bh2/6 = 80.00×1.50×1.50/6 = 30.00cm3; 截面惯性矩 I = bh3/12 = 80.00×1.50×1.50×1.50/12 = 22.50cm4; 式中:b为板截面宽度,h为板截面高度。

十字接头零件机械加工工艺规程及夹具设计

目录 1 前言---------------------------------------------------------------------------------------1 2 毕业设计的目的--------------------------------------------2 3 毕业设计的基本任务与要求----------------------------------3 4毕业设计说明书的编写 --------------------------------------3 5 毕业设计说明书的工艺设计与共装设计写 ----------------------3 6 十字接头零件分析 ------------------------------------------4 7 选材------------------------------------------------------5 8 材料特性 --------------------------------------------------5 9 毛坯 ------------------------------------------------------7 10 消除应力退火----------------------------------------------8 11 加工方法--------------------------------------------------8 12 加工方案-------------------------------------------------9 13 刀具夹具-------------------------------------------------9 14 毛坯余量与零件公差---------------------------------------10 15 机械加工工艺卡片-----------------------------------------11 16 加工程序-------------------------------------------------12 17 参考文献 --------------------- ----------------------------16

十字接头零件分析

十字接头零件分析 十字接头已经广泛被用到各个技术领域,随着技术的不断进步,生产都向着自动化、专业化和大批量化的方向发展。这就要求企业提高生产率,提高利用率。减少浪费降低成本。 在十字接头越发体现出其广阔的应用领域和市场前景。特别是近年来与微电子、计算机技术相结合后,使十字接头进入了一个新的发展阶段。。 为适应机械设备的要求,十字接头的设计要求和技术领域的拓展还需要不断的更新。 s : Cross joints. Automation. Technology 1、设计的目的 机械制造技术设计是培养机械工程类专业学生应职应岗能力的重要实践性教学环节,它要求学生能全面综合地运用所学的理论和实践知识,进行零件机械加工工艺规程和工艺装备的设计。其基本目的是: 1培养工程意识。 2训练基本技能。 3培养质量意识。 4培养规范意识。 2、设计的基本任务与要求 1、1、设计任务 2设计一个中等复杂的零件的加工工艺规程; 3设计一个专用夹具;

4编写设计说明书。 2、1、设计基本要求 2内容完整,步骤齐全。 3设计内容与说明书的数据和结论应一致,内容表达清楚,图纸准确规范,简图应简洁明了,正确易懂。 4正确处理继承与创新的关系。 5正确使用标准和规范。 6 尽量采用先进设计手段。 3、设计说明书的编写 说明书要求系统性好、条理清楚、语言简练、文字通顺、字迹工整、图例清晰、图文并茂,充分表达自己的见解,力求避免抄书 4、工艺设计与工装设计 1.基本任务: (1)绘制零件工件图一张; (2)绘制毛坯—零件合图一张; (3)编制机械加工工艺规程卡片一套; (4)编写设计说明书一份; (5)收集和研究原始资料,为夹具结构设计做好技术准备。 (6)初步拟定夹具结构方案,绘制夹具结构草图,进行必要的理论计算和分析。 选择最佳的夹具结构方案,确定夹具精度和夹具总图尺寸、公差配合与技 术要求。 (7)绘制夹具总图和主要非标准件零件图,编写设计说明书。 (8)编制夹具特殊使用维护、操作、制造方面的说明或技术要求。 2.设计要求: (1)应保证零件的加工质量,达到设计图纸的技术要求; (2)在保证加工质量的前提下,尽可能提高生产效率; (3)要尽量减轻工人劳动强度,必须考虑生产安全、工业卫生等措施;

十字交叉梁基础计算书

十字交叉梁基础计算书 三河家园26楼工程;工程建设地点:盐都新区南纬路南侧;属于框架剪力结构;地上11层;地下0层;建筑高度:32.95m;标准层层高:2.85m ;总建筑面积:3849.00平方米;总工期:180天。 本工程由盐城职苑房地产开发有限公司开发,江苏铭城建筑设计院有限公司设计及勘察,江苏科苑建设项目管理有限公司监理,盐城市兴达建筑工程有限公司组织施工;由朱德庆担任项目经理。 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等编制。 一、塔吊的基本参数信息 塔吊型号: QTZ31.5;塔吊起升高度H: 40.000m; 塔吊自重G: 212.6kN;最大起重荷载Q: 40.000kN; 桩间距l: 2.6m;桩边长d: 0.350m; 桩钢筋级别: HRB335;混凝土强度等级: C35; 交叉梁截面宽度: 1.2m;交叉梁截面高度: 1.200m; 交叉梁长度: 6.5m;桩入土深度: 12.000m; 保护层厚度: 100.00mm;交叉梁钢筋级别:HRB335; 塔吊倾覆力矩M: 380.4kN·m;塔身宽度B: 1.500m; 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1. 塔吊自重: G=21 2.6kN; 2. 塔吊最大起重荷载: Q=40kN; 作用于塔吊的竖向力: F k=212.6+40=252.6kN; 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax=380.4kN·m;

轨道课程设计

路基上无缝线路课程设计 ——中和轨温及预留轨缝设计 姓名:陈龙元 学号:08231062 班级:土木0803 学院:土木建筑工程学院

轨道结构课程设计 目录 1.任务书-------------------------------2 2.说明书-------------------------------7 3.计算书-------------------------------14 4.实验总结------------------------------20 5.源程序附录----------------------------21

轨道结构课程设计 路基上无缝线路课程设计(任务书) ——中和轨温及预留轨缝设计 中和轨温(即无缝线路设计锁定轨温)是无缝线路设计的关键问题,涉及《铁路轨道》这门课的主要理论。该设计目的是通过实际设计,更深入地掌握《铁路轨道》的基本理论。 一、基本内容 1)收集资料,综合分析。 通过专业书籍及相关学术期刊的学习,了解无缝线路铺设的意义及国内外发展的现状。并对路基上无缝线路设计的基本原理、方法及步骤有较清楚的了解。 2)通过计算,确定路基上无缝线路的允许降温幅度。 3)通过计算,确定路基上无缝线路的允许升温幅度。 4)通过计算,确定中和轨温(即无缝线路设计锁定轨温)。 中和轨温确定是无缝线路设计的关键问题,涉及《铁路轨道》这门课的主要理论。该设计的目的是通过实际设计,更深入地掌握《铁路轨道》的基本理论(尤其是强度计算和温度力计算理论)。 二、基本要求 对设计从全局上把握,思路清晰,将个人的独立见解在设计说明书中完整地表达出来; 有关计算建议上机完成,语言不限,但程序要具有通用性,即对各种参数条件都适用;并将源程序及计算结果附在课程设计书中。 独立完成,有自己的特色; 设计时间1周。 设计书内容主要包括:设计任务、设计目的和意义、设计理论依据、设计参数、计算过程、设计总结(设计方案的评述、收获及建议)、参考文献。 课程设计报告的文字部分要求详细完整、章节清晰、计算过程详尽、结论合理可靠。同时要求字迹工整、书面整洁。 答疑时间:另作通知。 三、设计思路 无缝线路中和轨温计算的主要思路如图:

十字梁板式塔吊基础计算

十字梁板式塔吊基础计算

十字梁板式塔吊基础计算 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 本计算书主要计算依据:施工图纸、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等编制。 本工程用《塔吊使用说明书》、地质勘探报告和施工现场总平面布置图等。 基本参数 1、塔吊基本参数 塔吊型号:QTZ63;塔吊自重Gt:450.8kN; 标准节长度b:2.5m;最大起重荷载Q:60kN; 塔身宽度B:2.5m;主弦

杆材料:角钢/方钢; 塔吊起升高度H:60m;主弦杆宽度c:180mm; 非工作状态时: 额定起重力矩Me:600kN·m;基础所受的水平力P:20kN; 工作状态时: 额定起重力矩Me:600kN·m;基础所受的水平力P:50kN; 2、风荷载基本参数 所处城市:风荷载高度变化系数μz:0.62; 地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高;非工作状态时,基本风压ω0:0.55kN·m; 工作状态时,基本风压ω0:0.55kN·m; 3、基础基本参数 交叉梁截面高度h1:1m;交叉梁宽t:0.5m; 基础底面宽度Bc:6m;基础底板厚度h2:0.4m; 基础上部中心部分正方形边长a1:4m;混凝土强度等级:C35;

十字接头零件图

1. 下列说法中不正确的是_______。 A.国家标准对标准件的画法作了简化和规定 B.不必画出标准件的零件图 C.国家标准对常用零件的结构形状、规格等作了具体规定 D.国家标准对齿轮、弹簧等常用零件的一些常见结构和重要参数作了规定 2. ________要素不符合国家标准的称为非标准螺纹。 A.大径 B.牙型 C.螺距 D.小径 3. 销多用于被连接件间的________,其表面与被连接件之间应画________线。A.连接或定位/两条 B.连接或定位/一条 C.锁紧/两条 D.防松/一条 4. 在齿轮的投影为非圆的视图中,两啮合齿轮的啮合区内,被遮挡的轮齿部分应 用_______绘制。 A.双点画线 B.点画线 C.细实线 D.虚线 5. 零件图上的粗糙度符号的尖端必须________。 Ⅰ.从材料外指向表面;Ⅱ.从材料内指向表面;Ⅲ.垂直向下。 A.Ⅰ B.Ⅰ+Ⅲ C.Ⅱ+Ⅲ D.Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 6. 对于尺寸标注“Φ50H7”所表示的含义,以下说法正确的是________。 A.基本尺寸为50,基本偏差为零,精度为7的轴 B.实际尺寸为50,基本偏差为零,精度为7的孔 C.基本尺寸为50,基本偏差为零,公差等级为7级的孔 D.实际尺寸为50,基本偏差为零,公差等级为7级的轴 7.看零件图时必须弄清零件的________。 Ⅰ.结构形状;Ⅱ.尺寸大小;Ⅲ.加工精度和其他技术要求。 A.Ⅰ+Ⅱ B.Ⅰ+Ⅲ C.Ⅱ+Ⅲ D.Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 7. 装配图所表达的装配关系主要包括零件之间的________。 Ⅰ.相对位置和连接方式;Ⅱ.主要结构形状和工作原理。;Ⅲ.配合性质和装拆顺序 A.Ⅰ+Ⅱ B.Ⅱ+Ⅲ C.Ⅰ+Ⅲ D.Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

梁支撑计算

梁支撑计算 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

梁模板(扣件钢管架)计算书梁段:L16a。 一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度 B(m): ; 梁截面高度 D(m): 1m;

混凝土板厚度(mm): 120mm; 立杆纵距(沿梁跨度方向间距)La(m): ; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m): ; 脚手架步距(m): ; 梁支撑架搭设高度H(m):; 梁两侧立柱间距(m): ; 承重架支设: 多根承重立杆,钢管支撑垂直梁截面; 立杆横向间距或排距Lb(m): ; 采用的钢管类型为Φ48×; 扣件连接方式: 单扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数: ; 2.荷载参数 模板自重(kN/m2): m2; 钢筋自重(kN/m3): m3; 施工均布荷载标准值(kN/m2): m2; 新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2): 18kN/m2;

倾倒混凝土侧压力(kN/m2): 2kN/m2; 振捣混凝土荷载标准值(kN/m2): 2kN/m2; 3.材料参数 木材品种:杉木; 木材弹性模量E(N/mm2):10000N/mm2; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):16N/mm2; 木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):mm2; 面板类型:胶合面板; 钢材弹性模量E(N/mm2):210000; 钢材抗弯强度设计值fm(N/mm2):205N/mm2; 面板弹性模量E(N/mm2):9500N/mm2; 面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13N/mm2; 4.梁底模板参数 梁底纵向支撑根数:2; 面板厚度(mm):12mm;

十字梁计算DOC

十字梁节点模板支架计算书 七师五五工业园区消防危化应急救援中心工程;工程建设地点:五五工业园区;属于框架结构;地上3层;地下0层;建筑高度:15.7m;标准层层高:3.9m ;总建筑面积:3884.84平方米;总工期:135天。 本工程由五五工业园管委会投资建设,农七师勘察设计研究院设计,农七师勘察设计研究院地质勘察,新疆银通建设监理有限公司监理,奎屯广厦建筑安装有限责任公司组织施工;由宋东平担任项目经理,胡文欣担任技术负责人。 主次梁模板支架的计算依据有: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息 1、结构参数: 结构层高(m):7.3;板厚(mm):90; 节点处梁底增加承重立杆1排4根; 2、主梁支模架体构造参数: 梁截面高度(mm):600;梁截面宽度(mm):300; 承重架支撑形式:小楞垂直于梁截面;梁底增设承重杆数量:4; 立杆沿梁跨度方向间距(m):1.2;梁底纵向支撑数量:4; 梁两侧立杆间距(m):1.2;梁底增加支撑小横杆数量:1; 立杆步距(m):1.5;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.3; 立杆承重连接方式:单扣件连接; 3、次梁支模架体构造参数: 梁截面高度(mm):600;梁截面宽度(mm):300; 承重架支撑形式:小楞垂直于梁截面;梁底增设承重杆数量:0;

立杆沿梁跨度方向间距(m):1;梁底纵向支撑数量:3; 梁两侧立杆间距(m):1;梁底增加支撑小横杆数量:0; 立杆步距(m):1.5;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.3; 立杆承重连接方式:单扣件连接; 4、荷载参数: 模板和方木的自重荷载(kN/m2):0.15;砼倾倒振捣荷载(kN/m2):2;砼与钢筋自重荷载(kN/m2):25;施工均布荷载(kN/m2):1; 5、材料参数: 钢管直径(mm):Ф48×3.5; 面板类型:胶合面板;面板弹性模量值(N/mm2):6000; 面板厚度(mm):20;抗弯强度设计值(N/mm2):13; 方木截面宽度(mm):60;方木截面高度(mm):80; 抗压强度设计值(N/mm2):16;抗弯强度设计值(N/mm2):17; 方木弹性模量值(N/mm2):9000;抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7; 6、结构示意图: 主梁截面示意图

十字交叉梁基础计算书

十字交叉梁基础计算书 一、塔吊的基本参数信息 塔吊型号: QTZ40;塔吊起升高度H: 31.500m;塔吊倾覆力矩M: 400kN.m;塔身宽度B: 1.500m; 塔吊自重G: 245kN;最大起重荷载Q: 40.000kN;桩间距l: 2.828m;桩直径d: 0.300m; 桩钢筋级别: III级钢;混凝土强度等级: C35; 交叉梁截面宽度: 0.8m;交叉梁截面高度: 1.300m;交叉梁长度: 6m;桩入土深度: 25.000m; 保护层厚度: 50mm;空心桩的空心直径: 0.160m。 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1. 塔吊自重G=245kN 2. 塔吊最大起重荷载Q=40kN 作用于塔吊的竖向力 F=1.2×245+1.4×40=350kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×400.000 = 560kN.m 三、交叉梁最大弯矩和桩顶竖向力的计算 计算简图:

十字交叉梁计算模型(最大弯矩M方向与十字交叉梁平行)。两段梁四个支点力分别为: R A =N/4+qL/2+3M/2L R B =N/4+qL/2-3M/2L R C =N/4+qL/2 R D =N/4+qL/2 两段梁的最大弯矩分别为: M1=N(L-b)2/16L+qL2/8+M/2 M2=N(L-b)2/16L+qL2/8 得到最大支座力为 Rmax=R B , Rmin=R A ,最大弯矩为 Mmax=M 1 。 b =21/2B=21/2×1.500 =2.12 m,L = 21/2l=21/2×2.828 =3.999m 交叉梁自重:q=25×0.800×1.300=26.000 kN/m 桩顶竖向力 R max : R max =N/4+q×L/2+3M/(2L)=350.000/4+26.000×3.999/2+3×560.000/(2×3.999) = 349.54kN R min =N/4+q×L/2-3M/(2L)=350.000/4+26.000×3.999/2-3×560.000/(2×3.999) = -70.57kN 交叉梁得最大弯矩 M max :

梁木模板与支撑计算书

梁木模板与支撑计算书 一、梁模板基本参数 梁截面宽度 B=300mm, 梁截面高度 H=1000mm, H方向对拉螺栓1道,对拉螺栓直径20mm, 对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)400mm。 梁模板使用的方木截面50×100mm, 梁模板截面底部方木距离300mm,梁模板截面侧面方木距离400mm。 梁底模面板厚度h=18mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。 梁侧模面板厚度h=18mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。 二、梁模板荷载标准值计算 模板自重 = 0.340kN/m2; 钢筋自重 = 1.500kN/m3; 混凝土自重 = 24.000kN/m3; 施工荷载标准值 = 2.500kN/m2。 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m 3; t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取2.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取35.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h ; H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.200m ; 1—— 外加剂影响修正系数,取1.000; 2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 F1=0.22*24*2*1*0.85*1.58=14.19 kN/m 2 F2=24*1.2=28.8 kN/m 2 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=14.190kN/m 2 实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=14.190kN/m 2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 28.8.000kN/m 2。 三、梁模板底模计算 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 30.00×1.80×1.80/6 = 16.20cm 3; I = 30.00×1.80×1.80×1.80/12 = 14.58cm 4; 梁底模板面板按照三跨度连续梁计算,计算简图如下 梁底模面板计算简图 1.抗弯强度计算 抗弯强度计算公式要求: f = M/W < [f] A

最新7种塔吊的基础计算

7 种塔吊基础计算 目录 一、单桩基础计算 二、十字交叉梁基础计算 三、附着计算 四、天然基础计算 五、三桩基础计算书 六、四桩基础计算书 七、塔吊附着计算

一、塔吊单桩基础计算书 一. 参数信息 塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=245.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.60m 混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,混凝土的弹性模量 Ec=14500.00N/mm2 桩直径或方桩边长 d=2.50m,地基土水平抗力系数 m=8.00MN/m4 桩顶面水平力 H0=100.00kN,保护层厚度:50mm 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)F1=245.00kN 2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=366.00kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×600.00=840.00kN.m 三. 桩身最大弯矩计算 计算简图: 1. 按照m法计算桩身最大弯矩: 计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.4.5条,并参考《桩基础的设计方法与施工技术》。 (1) 计算桩的水平变形系数(1/m): 其中 m──地基土水平抗力系数; b0──桩的计算宽度,b0=3.15m。 E──抗弯弹性模量,E=0.67Ec=9715.00N/mm2; I──截面惯性矩,I=1.92m4; 经计算得到桩的水平变形系数: =0.271/m (2) 计算 D v: D v=100.00/(0.27×840.00)=0.45 (3) 由 D v查表得:K m=1.21 (4) 计算 M max: 经计算得到桩的最大弯矩值: M max=840.00×1.21=1018.87kN.m。 由 D v查表得:最大弯矩深度 z=0.74/0.27=2.78m。

梁模板支撑计算书

梁模板支撑计算书 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容 易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》,供脚手架设计人员参考。 模板支架搭设高度为4.5米,基本尺寸为:梁截面 B ×D=450mm ×1100mm ,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.60米,立杆的步距 h=1.50米,梁底增加1道承重立杆。 4500 1500110 图1 梁模板支撑架立面简图

采用的钢管类型为48×3.0。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。 作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。 1.荷载的计算: (1)钢筋混凝土梁自重(kN/m): q1 = 25.000×1.100×0.600=16.500kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m): q2 = 0.350×0.600×(2×1.100+0.450)/0.450=1.237kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): 经计算得到,活荷载标准值P1 = (1.000+2.000)×0.450×0.600=0.810kN 均布荷载 q = 1.2×16.500+1.2×1.237=21.284kN/m 集中荷载 P = 1.4×0.810=1.134kN 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 60.00×1.80×1.80/6 = 32.40cm3; I = 60.00×1.80×1.80×1.80/12 = 29.16cm4; A 计算简图

铁路信号课程设计报告

道岔控制电路设计及仿真 1 前言 1.1设计背景 铁路信号技术是计算机、现代通信和控制技术在铁路运输生产过程中的具体应用,是保证行车安全、提高运输效率、改善劳动条件和运营管理水平的重要设备,也是铁路实现集中统一指挥的重要手段。道岔是列车从一股道转向另一股道的转辙设备,它是铁路线路中最关键的特殊设备,也是铁路信号的主要控制对象之一。道岔的转换盒锁闭,直接关系到行车安全。由各类动力转辙机转换和锁闭道岔,易于集中操作,实现自动化。转辙机是很总要的信号基础设备,保证行车安全,提高运输效率,改善行车人员的劳动强度,起着非常重要的作用。ZD6系列电动转辙机是我国铁路使用最广泛的电动转辙机。 1.2 设计目的 本课题制作的主要目的是让道岔控制过程能清晰明了的展现在我们面前。让复杂的工作原理和动作过程能简单化,这样就让我们能够比较容易的理解和记忆。另外一个层面我们可以学习一下PLC软件的简单知识。为以后的工作和学习服务。 ZD6转辙机控制电路结构复杂,其中包括自动开闭器动作电路、道岔启动电路、道岔表示电路等,涉及的知识面广,内容多。通过自己学习和使用PLC仿真软件,学会分析道岔控制原理的分析,以增强对无极、有极、偏极继电器的工作原理的认识,明确铁路信号原理的故障-安全准则。 1.3 设计内容 根据理论课程内容和实验室条件,在一周的课程设计时间内。要针对铁路信号系统的转辙机原理及其继电器控制回路进行分析,并在PLC中对其控制功能进行仿真,以增强学生对无极、有极、偏极继电器的工作原理的认识。明确铁路信号故障-安全准则。具体完成的内容为: (l)控制电路的继电器原理图绘制(见附录1); (2)PLC仿真程序源程序(见附录2)及仿真PLC下载运行; (3)编写课程设计报告,内容包括对道岔控制原理的分析,PLC程序设计说明,程序运行结果等。

梁、板木模板及支撑计算书

楼板模板扣件钢管高支撑架计算书 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 模板支架搭设高度为8.05米, 搭设尺寸为:立杆的纵距 b=0.80米,立杆的横距 l=0.80米,立杆的步距 h=1.50米。 图楼板支撑架立面简图 图楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元 采用的钢管类型为48×3.5。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.120×1.000+0.350×1.000=3.350kN/m 活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×1.000=3.000kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 100.00×1.80×1.80/6 = 54.00cm3; I = 100.00×1.80×1.80×1.80/12 = 48.60cm4; (1)强度计算 f = M / W < [f] 其中 f ——面板的强度计算值(N/mm2); M ——面板的最大弯距(N.mm); W ——面板的净截面抵抗矩; [f] ——面板的强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中 q ——荷载设计值(kN/m); 经计算得到 M = 0.100×(1.2×3.350+1.4×3.000)×0.450×0.450=0.166kN.m 经计算得到面板强度计算值 f = 0.166×1000×1000/54000=3.083N/mm2 面板的强度验算 f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×3.350+1.4×3.000)×0.450=2.219kN 截面抗剪强度计算值 T=3×2219.0/(2×1000.000×18.000)=0.185N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求! (3)挠度计算 v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250 面板最大挠度计算值 v = 0.677×6.350×4504/(100×6000×486000)=0.605mm 面板的最大挠度小于450.0/250,满足要求! 二、支撑方木的计算

63塔吊十字形基础的计算

十字形基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 本计算书依据塔吊规范JGJ187-2009进行验算。 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=540kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=(2×8×1.3-1.3×1.3-4×0.5×0×0)×0.9×25=429.98kN 3) 起重荷载标准值 F qk=60kN

2. 风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) W k=0.8×1.59×1.95×1.245×0.2=0.62kN/m2 q sk=1.2×0.62×0.35×2.5=0.65kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.65×35.00=22.70kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×22.70×35.00=397.21kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.30kN/m2) W k=0.8×1.62×1.95×1.245×0.30=0.94kN/m2 q sk=1.2×0.94×0.35×2.5=0.99kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.99×35.00=34.69kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×34.69×35.00=607.05kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-200+0.9×(890+397.21)=958.49kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-200+607.05=407.05kN.m 三. 地基承载力计算 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算1. 荷载计算 梁的计算简图如下:(图中 B=8000mm,L1=3540mm,L2=2233mm)

250×600梁模板支撑计算书

梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 6、《钢结构设计标准》GB 50017-2017 7、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 一、工程属性 二、荷载设计

风荷载参数: 三、模板体系设计

荷载系数参数表: 设计简图如下:

平面图

立面图 四、面板验算 取单位宽度b=1000mm,按简支梁计算: W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4

q1= γ0×[1.3(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×γL×Q1k]×b=1×[1.3×(0.1+(24+1.5)×0.6)+1.5×0.9×3]×1=24.07kN/m q2=[1×(G1k+(G2k+G3k)×h)]×b=[1×(0.1+(24+1.5)×0.6)]×1=15.4kN/m 计算简图如下: 1、强度验算 M max=0.125q1L2=0.125×24.07×0.252=0.188kN·m σ=M max/W=0.188×106/37500=5.015N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=5q2L4/(384EI)=5×15.4×2504/(384×5400×281250)=0.516mm≤[ν]=L/250=250/250=1mm 满足要求! 3、支座反力计算 设计值(承载能力极限状态) R1=R2=0.5q1L=0.5×24.07×0.25=3.009kN

柱下十字交叉条形基础宽度计算

一、概述 在柱距较小的多层钢筋混凝土框架结构设计中,如果上部结构荷载较大或地基条件较差(如软弱地基),以致沿柱列设条形基础已不满足地基承载力和地基变形要求时,可考虑采用沿柱列两个方向设条形基础,形成柱下柱下十字交叉条形基础,以增加基地面积和刚度,减少地基不均匀沉降。十字交叉条形基础体系是高次静定结构,合理的分析方法应考虑空间框架、十字交叉条形基础和土的共同作用,用有限元法分析,计算冗长但精度高。工程中常采用简化方法,将节点荷载分配到纵横两个方向,再分别按纵横两方向计算条形基础;轴力分配的前提条件是已知两个方向的基础梁底宽度,本文提供一种确定宽度的方法。 二、节点荷载分配原则 节点荷载分配的简化计算方法一般采用如下假定: (1)纵梁和横梁的抗扭刚度为零; (2)不计相临条形基础的荷载影响。 即只分配柱的轴力,柱两个方向的力矩分别由纵梁和横梁承担。荷载的分配需要满足两个条件;静力平衡和竖向变形协调。如果用文克勒假设求解,则一般有如下分配公式: 式中: Fi——任一节点i上柱传来的荷载(kN) FiX,FiY——Fi分配至X及Y方向基础上的荷载(kN) bX,bY——X方向和Y方向基础梁的底宽度(m) LX,LY——X方向和Y方向基础梁的特征长度(m) α——中柱节点及角柱节点无悬挑情况为1;边柱节点无悬挑情况为4;悬挑长度在0.6~0. 75LX或0.6~0.75LY时,按表2-1查取。 式中:EC——混凝土弹性模量(kN/m2) IX,IY——X方向和Y方向基础梁横截面惯性矩(m4) K——地基基床系数(kN/m3) 三、基础梁底宽度确定 确定基础梁底宽度时,可以认为柱轴力只由一定范围内的十字交叉基础承受,如:柱每边由1/2柱距范围内的基础承受;再根据按条形基础计算所需的两个方向宽度比值a,则可得出每根柱所需基础梁底宽度;再将任一轴上的任一方向上所有柱的基础宽度迭加求平均值,则可得出该方向的基础宽度。以图二为例,计算步骤如下: 求该节点X、Y方向的宽度比值a: 式中: FXij;FYij——X向第ij柱轴力;Y向第ij柱轴力(kN) n;m——X向柱数量;Y向柱数量 LX;LY——X向基础梁长度;Y向基础梁长度 bXij;bYij——第ij跟柱所需X向及Y向基础宽度 计算该节点柱所需X向及Y向基础宽度: 由公式Aij=bXij(LXi+LXj)+bYij(LYi+LYj)-bXijbYij (3-2) 及(3-1)联合求解,可得: bYij= (3-3) bYij=a?bYij (3-4)

相关文档
相关文档 最新文档