文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程(2006年版)说明

建筑工程(2006年版)说明

建筑工程(2006年版)说明
建筑工程(2006年版)说明

总说明

一、《电力建设工程概算定额(2006年版)》共分三册,包括:

第一册建筑工程

第二册热力设备安装工程

第三册电气设备安装工程

二、本册为第一册《建筑工程》(以下简称定额)。本定额适用于新建或扩建的单机容量50~1000MW级机组的火力发电厂工程和35~500kV变电站工程、换流站工程、通信中继站工程。

三、本额定以电力建设工程预算定额(2006年版)为基础,依照现行的(截至2006年底颁发的)技术规程、规范,对电力行业建筑工程作合理划分后综合编制而成。它是初步设计阶段工程概算的编制依据;是初步设计阶段工程招标标底、投标报价编制的参考依据;是施工图阶段通过合同约定,按照概算定额工程量计算规则计算工程量,进行结算和决算的依据。

四、本定额编制基础及主要依据:

1、火力发电工程建设预算编制与计算标准(2006年版)

2、电网工程建设预算编制与计算标准(2006年版)

3、电力建设工程预算定额第一册建筑工程上册、下册(2006年版)

4、2000年以来电力工程施工图设计图纸(包括发电、变电、换流站、通信中继站工程施工图纸)

5、电力工程施工方案(包括施工组织设计、施工技术标准、施工措施方案)

五、本定额编制中所考虑的工程量是根据近年来各地区的典型设计和有代表性的工程项目的施工图设计综合取定的。

六、本定额价格水平的取定:

1、综合工日单价为电力行业定额基准人工单价。本定额中的综合工日单价为26元/工日。

2、本定额的材料单价,以北京地区2006年一季度预算价格为基础综合取定。

3、施工机械台班单价按照《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》取定。

七、定额重要内容说明:

1、定额综合考虑了施工中的水平运输、垂直运输、建筑物超高降效等因素,使用定额时不做调整。施工用的脚手架(包括综合脚手架和单项脚手架)已经综合在相应的定额子目中,其费用不再单独计算。

2、当工程采用商品混凝土时,其商品混凝土增加的费用按照价差处理。

混凝土使用搅拌楼集中搅拌、罐车(搅拌车)运输、混凝土泵车浇注时,需要增加混凝土施工费用。增加的费用构成定额直接工程费,以混凝土综合单价为计算基数。

——混凝土综合单价为151.51元/m3(相当于C25标号40粒径现浇碎石混凝土单价)。

——增加费用的综合比例为搅拌楼4%、罐车8.5%、混凝土泵车17.5%。混凝土泵车增加费用的比例中,包括同一强度等级混凝土配合比调整需要增加费用。

——增加费用的混凝土工程量根据施工组织设计确定。在初步设计阶段可以按照下列数量计算:搅拌楼集中搅拌的混凝土按照全厂混凝土量90%计算;罐车运输的混凝土按照全厂混凝土量80%计算;混凝土泵车浇注的混凝土按照全厂混凝土量65%计算。全厂混凝土量不包括临建工程、地基处理工程、换填工程混凝土量。

3、混凝土预制构件、金属构件、土石方等运输,除定额特殊说明外,运输距离均为1km。

4、砂浆强度等级、砂浆配合比例、混凝土强度等级、混凝土粗骨料材质、钢结构材质、钢筋强度级别等定额已经综合考虑,使用定额时不做调整。

5、混凝土预制构件和金属构件的制作、运输、安装等损耗综合在定额中,不另行计算。

6、在混凝土配合比中不包括因施工工期或施工措施的要求而需要额外增加的混凝土外加剂(如减水剂、早强剂、缓凝剂、抗渗剂、防水剂等)。水工混凝土和地下混凝土已经综合考虑了混凝土抗渗的要求,不调整混凝土配合比单价。

7、钢筋混凝土项目中的钢筋、铁件含量可根据工程设计用量,按第7章的有关子目进行调整。

8、定额是根据7度抗震设防烈度标准的工程设计图纸与资料编制的,工程实际抗震设防烈度与其不同时,根据设计图纸与资料进行调整。在初步设计阶段,当无调整资料时,可以参照下列标准进行调整;6度抗震设防烈度标准的工程,单位工程土建定额直接工程费下调1.1%,水泥用量减少5%,钢筋用量减少5.6%,钢结构用量减少3%;8度抗震设防烈度标准的工程,单位工程土建定额直接工程费增加1.8%,水泥用量增加8%,钢筋用量增加9%,钢结构用量增加5%。

9、建筑工程主要材料按照有关文件规定计算价差。块料或板材装饰面层、块料防腐面层,由于选用标准、材质等原因与定额中的材料费不同时,应根据工程量调整定额基价中的主材费,人工费、机械费及主材之外的材料费不调整。

10、定额中“吊装机械综合”是按200MW级机组10%、300MW级机组45%、600MW 级机组45%综合考虑的,使用时不做调整。

八、其他说明:

1、本定额未包括顶管、喷锚、水上施工、铁路、桥梁等专业定额子目,应用时参照有关专业定额使用。

2、本定额未考虑在高海拔、高纬度、酷热、严寒等特殊自然条件下施工的因素。

3、本定额中凡采用“××以内”或“××以下”字样者,均包括“××”本身;凡采用“××以外”或“××以上”字样者,均不包括“××”本身。

4、本定额对部分材料及施工机械名称、规格作了简化或合并,以“综合”表示。对费用比重较小的消耗性材料和施工机械(包括小型施工机械摊销费),本定额未列示消耗量,但其费用均已计入材料费和机械费。

5、本定额子目的工作范围及内容在各章节说明中阐述,有关施工工序的范围及内容详见预算定额的有关说明。

第1章说明

1、本章适用于区域平整、建筑物、构筑物的土石方工程与施工降水工程(除坝体工程、冲填工程、堆载预压工程外),包括建筑工程中土体开挖、运送、填筑、压密、弃土、土壁支撑、石方破解等工作内容。

2、主要建筑物与构筑物土石方定额子目适用于烟囱、冷却塔、卸煤沟、翻车机室、输煤地道、地下或半地下转运站、输煤筒仓、循环水泵房、地下或半地下泵房、灰库、石灰石筒仓、截洪(排洪)沟、换流站阀厅、220kV屋内配电装置室、地下配电站土方工程等。

3、土方工程根据施工方法分为机械施工土方与人工施工土方,机械施工土方定额已经综合考虑了机具配置及人工配合机械施工的因素。石方工程不分机械施工与人工施工,均使用施工石方定额。

4、土壤类型根据土壤及岩石(普氏)分类表进行划分。I~Ⅳ类为土,V~X类为岩石。定额中土方与石方的类别已经综合考虑。

5、土方施工综合考虑了平整场地、挖湿土、桩间挖土、推土机推土厚度与积土压密、挖掘机垫板作业、场地作业道路、行驶坡道土方开挖与回填等因素。

6、主厂房及主要建筑物与构筑物的土方工程包括了土方二次开挖、二次回填与倒运、不同深度坑槽出土等工作内容。

7、施工降水根据降水方式使用定额。定额中包括挖排水沟、挖排水坑、打拔井管、安拆井管系统、安拆水泵、安拆排水管,安拆排水电源、安拆必要的安全设施,以及抽水、值班、井管堵漏、维修、回填井点坑等工作内容。

8、施工降水系统定额中已包括100m排水管的摊销费,外排水管长度大于l00m时,其超出部分另行计算。

第1章工程量计算规则

1、土石方体积按照挖掘前自然密实体积计算,松散系数与压实系数影响的土石方量已在定额中考愿。

2、以场地平整设计标高为土石方挖填起点计算标高。土石方挖深为挖方起点计算标高至基础(或底板)垫层底标高。

3、场地平整土石方量按照场地平整挖方量计算工程量;场地平整亏方碾压或夯填,按照场地平整亏方量计算工程量,亏方量=填方量一挖方量,亏方碾压与夯填定额子目中不包括购土费。挖填区域是指厂(所、站)区设计范围征地区域,厂(所、站)外铁路、公路、沟渠、管线、管理小区等土石方量单独计算。

4、建筑物、构筑物基础土石方按照挖方体积计算工程量,不计算行驶坡道土石方开挖量。当土方挖深超过1·2m宽时,按如下工程量计算规则计算;当土方挖深小于1.2m时,不计算放坡挖土方量,即取消土方开挖长或宽中的“0.5×挖深”。

土方开挖长或宽:

——主厂房土方开挖长或宽=轴线尺寸+8.2m+0.5×挖深。

——主要建筑物与构筑物土方开挖长或宽=基础外边(或外壁)尺寸+3.0m+0.5×挖深。

——机械施工独立基础土方开挖长或宽=基础底边尺寸+1.2m+0.5×挖深。

——机械施工条形基础土方开挖长=轴线尺寸,土方开挖宽=基础底宽+1.2m+0.5×挖深。

——人工施工独立基础挖深2m以内土方开挖长或宽=基础底边尺寸+0.5m+0.5×挖深。

——人工施工独立基础挖深2m以外土方开挖长或宽=基础底边尺寸+1.2m+0.5X挖深。

——人工施工条形基础挖深2m以内土方开挖长=轴线尺寸,土方开挖宽=基础底宽+0.5m+0.5×挖深。

——人工施工条形基础挖深2m以外土方开挖长=轴线尺寸,土方开挖宽=基础底宽+1.2m+0.5×挖深。

石方开挖长或宽:

——建筑物、构筑物基础石方开挖,当沟槽底宽3m以上或基坑底面积20m2以上时,按照场地平整石方开挖计算。深度允许超挖量,普通岩石0.2m;坚硬岩石0.12m,长度、宽度允许超挖量综合在按如下工程量计算规则计算的尺寸中,不另行计算。超挖部分岩石体积并人石方开挖量内。

——主厂房石方开挖长或宽=轴线尺寸+8.5m。

——主要建筑物与构筑物石方开挖长或宽=基础外边(外壁)尺寸+3.3m。

——石方开挖基坑底面积20m2以外石方开挖长或宽=基础底边尺寸+1.5m。

——石方开挖基坑底面积20m2以内石方开挖长或宽=基础底边尺寸+0.7m。

——石方开挖沟槽底宽3m以外石方开挖长=轴线尺寸,石方开挖宽=基础底宽+1.5m。

——石方开挖沟槽底宽3m以内石方开挖长=轴线尺寸,石方开挖宽=基础底宽+0.7m。

5、挖淤泥流砂工程量按照实体积计算。

6、运距每增加lkm土石方量按照运方量计算。

7、施工降水井管安拆:

——轻型井点降水系统按照连接轻型井管的水平管网长度计算。在初步设计阶段,可参照下列方法计算:井管单排布置时长度按照井的根数乘以1.2;井管又排布置时长度按照井的根数乘以1.4;井管环形布置时长度按照井的根数乘以1.2。

——管井井点降水系统按照井管根数计算。在初步设计阶段,可参照下列方法计算:管井单排布置时井的根数按照降水区间距离除以15;管井双排布置时井的根数按照降水区间距离除以20再乘以2;管井环形(首尾相连)布置时井的根数按照建筑物、构筑物的轴线长度加30m再除以20。

8、施工降水系统运行按照实际运行套·天计算,降水时间从降水之日起至降水结束日止实际运行天数。实际运行天数按照每天累计运行24h进行折算。

——基坑明排水降水系统每套是由排水泵和排水管线构成,计算套数时按照运行的排水泵台数计算,每台运行的排水泵计算一套。

——轻型井点降水系统每套是由水平井管和排水泵及外排水管线构成,计算套数时按照水平井管线长度计算,每70m水平井管线长度为一套,余量长度在于20m时计算一套,小于20n时不计算。

——管井井点降水系统每套是由一根管井和一台排水泵及排水管线构成,计算套数时按照管井根数计算,每一根管井为一套。

建筑工程施工质量验收统一标准填写范例和指南

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 1.地基与基础 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。 (2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下: 1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 2 .主体结构 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 (3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下: 10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。 13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

(完整版)建筑工程全套施工方案

施工方案大全

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接 钢筋冷挤压连接 第三节混凝土工程----------------------------------------105 现场混凝土制备与浇筑

建筑工程施工编制说明及编制依据

建筑工程施工编制说明及编制依据 1.1.编制说明 1.1.1.我公司完全接受招标文件提出的全部要求并充分认同杭州碧泰置业有限公司的管理理念和企业文化,将严格按有关本工程施工质量、施工进度、文明安全施工的各项控制和协调管理要求,落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位、质量监督部门的领导与监督下,共同建设好本工程。 1.1. 2.我公司通过“杭州碧泰置业有限公司”提供的招标文件以及有关技术资料的学习和分析,并踏勘了施工现场,在分析了多种可能影响施工的因素和本工程总承包的特点,难点以及我们自身力量等各项优势后,我公司有充分的信心和能力保证高质量且按照招标文件约定的节点工期计划全面完成本工程招标规定的总承包范围内的全部任务和总承包管理职责,向建设单位提交一份满意的答卷。 1.1.3.从对本工程全面负责的原则出发,本施工组织设计突出施工方案的先进合理,施工组织周到严密,施工管理严格要求细致,总包责任可靠落实,确保以一流的施工技术,一流的科学管理方法,一流的施工速度和一流的的工程质量来实现本工程的施工达到优质、高速建成的目标。

1.1.4.本工程我公司一旦中标,我公司将全力以赴,尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在建设,质监部门领导和监督下的项目总承包管理制度。 1.1.5. 通过对劳动力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处理,实现工期,质量及社会信誉的预期目标效果。 1.1.6.我公司完全接受招标文件提出的质量控制和施工方法要求,严格按照招标文件《碧桂园质量管理手册》内有关施工工艺进行施工,争取在集团内部检查评比中得到表扬,本工程质量目标为在各个工程节点验收合格的基础上,本工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕,以精品工程回报业主。 1.1.7.为了保证本工程最终质量,我公司将建立严格的质量保证体系,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,并诚恳地接受各级政府质量监督直至工程竣工验收。

建筑施工手册第四版建筑施工手册第四版第四版

建筑施工手册(第四版建筑施工手册第四版) 第四版 目录第一册 1 1-1 常用符号和代号 1-1-1 常用字母1-1-2 常用符号1-1-2-1 数学符号1-1-2-2 法定计量单位符号1-1-2-3 文字表量符号1-1-2-4 化学元素符号1-1-2-5 常用构件代号1-1-2-6 塑料、树脂名称缩写代号1-1-2-7 常用增塑剂名称缩写代号1-1-2-8 建筑施工常用国家标准编号1-1-2-9 部分国家的国家标准代号1-1-2-10 钢材涂色标记1-1-2-11 钢筋符号1-1-2-12 建材、设备的规格型号表示法1-1-2-13 钢铁、阀门、润滑油的产品代号1-1-2-14 常用架空绞线的型号及用途施工常用数据 1 1 2 2 3 5 8 8 9 10 10 13 14 15 15 16 19 1-2 常用计量单位换算 1-2-1 长度单位换算1-2-1-1 公制与市制、英美长度单位换算1-2-1-2 英寸的分数、小数习惯称呼与毫米对照1-2-2 面积单位换算 19 19 19 21 21 1-2-3 体积、容积单位换算1-2-4 重量(质量)单位换算1-2-5 力、重力单位换算1-2-5-1 力(牛顿,N)单位换算1-2-5-2 压强(帕斯卡,Pa)单位换算1-2-5-3 力矩(弯矩、扭矩、力偶矩、转矩)单位换算1-2-5-4 习用非法定计量单位与法定计量单位换算1-2-6 功率单位换算1-2-7 速度单位换算1-2-8 流量单位换算1-2-8-1 体积流量单位换算1-2-8-2 质量流量单位换算1-2-9 热及热工单位换算1-2-9-1 温度单位换算1-2-9-2 各种温度的绝对零度、水冰点和水沸点温度值1-2-9-3 导热系数单位换算1-2-9-4 传热系数单位换算1-2-9-5 热阻单位换算1-2-9-6 比热容(比热)单位换算1-2-9-7 功、能、热单位换算1-2-9-8 水的温度和压力换算1-2-9-9 水的温度和汽化热换算1-2-9-10 热负荷单位换算1-2-10 电及磁单位换算1-2-10-1 电流单位换算1-2-10-2 电压单位换算1-2-10-3 电阻单位换算1-2-10-4 电荷量单位换算1-2-10-5 电容单位换算1-2-11 声单位换算1-2-12 粘度单位换算1-2-12-1 动力粘度单位换算1-2-12-2 运动粘度单位换算 21 21 27 27 28 30 31 34 36 36 36 37 37 37 37 37 38 39 40 41 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 1-2-13 硬度换算1-2-14 标准筛常用网号、目数对照1-2-15 pH 值参考表1-2-16 角度与弧度互换表1-2-17 弧度与角度互换表1-2-18 斜度与角度变换表 46 49 49 50 50 51 1-3 常用求面积、体积公式常用求面积、 1-3-1 平面图形面积1-3-2 多面体的体积和表面积1-3-3 物料堆体积计算1-3-4 壳体表面积、侧面积计算1-3-4-1 圆球形薄壳1-3-4-2 椭圆抛物面扁壳1-3-4-3 椭圆抛物面扁壳系数计算1-3-4-4 圆抛物面扁壳1-3-4-5 单、双曲拱展开面积 51 51 54 57 57 57 59 60 61 62 1-4 常用建筑材料及数值 1-4-1 材料基本性质、常用名称及符号1-4-2 常用材料和构件的自重1-4-3 石油产品体积、重量换算1-4-4 液体平均相对密度及容量、重量换算1-4-5 圆钉、木螺钉直径号数及尺寸关系1-4-6 圆钉直径与英制长度关系1-4-7 圆钉英制规格1-4-8 薄钢板习用号数的厚度1-4-9 塑料管材、板材规格及重量1-4-9-1 塑料硬管1-4-9-2 塑料软管1-4-9-3 塑料硬板

房屋建筑工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司 昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及 地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后由监理、设计、施工 三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀性介质,要按 设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质量证明文件、 检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成

建筑施工手册: 基本规定

18-2 基本规定 本节是建筑地面工程中属于共同遵守的一些基本要求,对组织施工、指导施工、监督监理、保证质量和符合现行国家标准、验收规范等具有重要的意义。 18-2-1 一般原则 1.建筑地面施工应体现我国的经济技术政策,在符合设计要求和满足使用功能条件下,应充分采用地方材料,合理利用、推广工业废料,优先选用国产材料,尽量节约钢筋、木材、水泥和有色金属,加强维护管理,做到技术先进、经济合理、控制污染、卫生环保、确保质量、安全适用。 2.建筑地面工程分部(子分部)工程、分项工程的划分,按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)的要求列表18-1。 建筑地面分部(子分部)工程、分项工程划分表表18-1 注:1.以上分项工程的面层和相应基层系按规范制定; 2.不在上列表内的其他面层和相应基层亦可分别归类为相应子分部工程中增列。 3.建筑地面工程施工质量验收按照国家建筑工程施工质量验收系列规范的

规定、在建设部制定的“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想下,必须抓好五个主要环节及其具体内容,见图18-4。 图18-4 建筑地面工程施工质量过程控制简图 4.建筑施工企业在建筑地面工程施工时,应有较全面要求的质量管理体系,施工现场建立相应的施工技术标准(或工法),这是不断提高建筑地面工程施工质量的保证。 5.建筑地面工程施工在执行现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2002)的同时,尚应符合相关的现行国家标准的规定,主要是《建筑地面设计规范》(GB 50037-96)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)、《木结构工程施工质量验收规范》(GB 50206-2002)、《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002)、《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)以及《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB 50212-91)等,具体可参照本施工手册有关章节。 18-2-2 材料控制 1.建筑地面各构造层采用的原材料、半成品,建材产品的品种、规格、性能,配合比、标号或强度等级等,应按设计要求选用。除应符合施工规范外,尚

主要分部分项工程施工组织设计方案和技术措施方案

一、主要分部分项工程施工方案和技术措施; 按照国家《建筑装饰工程及验收规范》的施工要求和验收标准,我们制定了如下分部分项工程的施工方案和技术措施;。 (一)轻钢龙骨吊顶和安装石膏板面层 1.在四周墙壁上按设计标高找出标高基准点,然后固定吊杆,先 固定主龙骨,主龙骨的安装要整体找平和调整;再安装中龙骨. 小龙骨。 2.对于未镀锌的安装件(吊杆),安装前必须刷防锈漆两遍。 现场焊接部应补刷防锈漆。吊杆不允许用铁丝代替。轻钢龙骨 安装完后要进行整体找平,不允许龙骨面有下垂现象,允许起 拱5%,以保证棚板安装后顶棚保持水平。 3.安装石膏板面时,采用辅助支架将板材顶起与龙骨贴紧,然后 上自攻螺钉。 目前石膏板顶棚普遍存在顶棚面不平,特别是接缝处有裂纹和明显的痕迹等缺陷。措施如下: 1)石膏板面积不应过大。 2)自攻螺钉排列均匀.钉距250mm。 3)接缝处不得使用牛皮纸.胶带纸,要用尼龙绳或纱布。嵌缝 腻子干后用细砂纸打磨平整,贴上尼龙网,再做面层。(二)矿棉吸音板吊顶天花 1.弹线:弹出吊顶标高和龙骨布置线。 2.固定吊杆:选用T型吊顶轻钢龙骨.配套的吊件和槽形龙骨。 3.安装和调整龙骨:将架设牢固。先拉纵横标高控制线,一边逐 条托起安装牢固,一边按控制线调整水平,最后再精调一遍。 4.安装矿棉吸音板:用推压方式使其与配套条龙骨衔接。(三)乳胶漆的施工

2.施工要点: 1)基层处理;先将原装饰表面铲除,并用开刀铲除灰块. 浮渣等杂物,表面有油污,应用清洁剂和清水洗净,干燥 后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。基层应牢固,如有空鼓. 疏松.起泡.裂缝等缺陷,应清理.找平和修补。 2)满刮腻子: A.表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比10:1)的 稀释乳液将SG821腻子调至合适稠度,用它将墙面麻 面.蜂窝.洞眼.残缺处填补好。腻子干透后,先用开刀 将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整。 B.满刮两遍腻子。第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮 抹平整.均匀.光滑.密实平整,线角及边棱整齐为度。 尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留搓,注意不要沾污 门窗框及其它部位,否则应及时清理。待第一遍腻子 干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平稳,保护

《建筑施工手册》第五版与第四版对比

《建筑施工手册》第五版与第四版对比 《建筑施工手册》第五版共分5个分册。第1分册共分6章内容,主要内容包括:施工项目管理;施工项目技术管理;施工常用数据;施工常用结构计算;试验与检验;通用施工机械与设备。第2分册共分7章内容,主要内容包括:建筑施工侧量;土石方及爆炸工程;基坑工程;地基与桩基工程;脚手架工程;吊装工程;模板工程。第3分册共分10章内容,主要内容包括:钢筋工程;混凝土工程;预应力工程;钢结构工程;索膜结构工程;钢-混凝土组合结构工程;砌体工程;季节性施工;幕墙工程;门窗工程。第4分册共分8章内容,主要内容包括:建筑装饰装修工程;建筑地面工程;屋面工程;防水工程;建筑防腐蚀工程;建筑节能与保温隔热工程;既有建筑鉴定与加固改造;古建筑工程。第5分册共分6章内容,主要内容包括:机电工程施工通则;建筑给水排水及采暖工程;通风与空调工程;建筑电气安装工程;智能建筑工程;电梯安装工程。 《建筑施工手册》(第五版)与第四版相比,在结构和内容上有很大变化,在组织模式、表现形式等方面也进行了创新。 第五版修订时采用出版社组织、单位参编的模式,由业内知名大型企业担任主编单位、副主编单位及参编单位,对资源配置、进度质量控制以及内容的先进性起到了重要保障作用。 结构、内容变化 根据建筑施工技术人员的实际需要,取消建筑施工管理分册,将第四版中“31施工项目管理”、“32建筑工程造价”、“33工程施

工招标与投标”、“34施工组织设计”、“35建筑施工安全技术与管理”、“36建设工程监理”共计6章内容压缩成本版“1施工项目管理”、“2施工项目技术管理”两章。 将第四版中“6土方与基坑工程”拆分为“8土石方及爆破工程”、“9基坑工程”两章;将第四版中“17地下防水工程”扩充为“27防水工程”;将第四版中“19建筑装饰装修工程”拆分为“22幕墙工程”、“23门窗工程”、“24建筑装饰装修工程”;将第四版中“22冬期施工”扩充为“21季节性施工”。 取消第四版中“15滑动模板施工”、“21构筑物工程”、“25设备安装常用数据与基本要求”;根据需要,在本版中增加“6通用施工机械与设备”、“18索膜结构工程”、“19钢混凝土组合结构工程”、“30既有建筑鉴定与加固”、“32机电工程施工通则”。 此外,为了打击盗版和为读者提供全方位、持续性的服务,《建筑施工手册》(第五版)的环衬采用中国建筑工业出版社专用的水印防伪纸印刷,每本图书后都贴有网上增值服务标,一书一码,读者凭ID、SN号可享受免费网络增值服务,增值服务内容包括标准规范更新信息、四新技术介绍、施工案例介绍、施工类相关图书简介、读者反馈及问题解答等,为建设领域的技术管理人员提供了更广泛的交流平台。

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

完整的建筑工程临时设施施工方案

目录 第一章工程概况................................ 错误!未定义书签。第二章临时设施设置............................ 错误!未定义书签。第三章施工现场临时设施构成.................... 错误!未定义书签。 一、施工用房 ................................. 错误!未定义书签。 二、施工运输设施.............................. 错误!未定义书签。 三、施工供水设施.............................. 错误!未定义书签。 四、工地临时围墙.............................. 错误!未定义书签。 五、施工供电设施.............................. 错误!未定义书签。 六、通迅设施 ................................. 错误!未定义书签。 七、施工安全、文明设施........................ 错误!未定义书签。

XXXXXX工程 施工临时设施施工方案 第一章工程概况 工程名称:XXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质监单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX 项目经理:XXXXXXX 建筑类型:XXXXXXX总建筑面积万平方米,是集商业、办公、住宅、地下停车为一体的多功能的智能型建筑,局部地下1层,地上层数为25层。工程结构形式为沿街商业框架结构2层至4层,高层住宅框剪结构25层,建筑最高高度为米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 第二章临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北

建筑施工手册第四版说明

建筑施工手册第四版出版说明 《建筑施工手册》自1980年出版问世,1988年出版了第二版,1997年出版了第三版。由于近年来我国建筑工程勘察设计、施工质量验收、材料等标准规范的全面修订,新技术、新工艺、新材料的应用和发展,以及为了适应我国加人WTO以后建筑业与国际接轨的形势,我 们对《建筑施工手册》(第三版)进行了全面修订。此次修订遵循以下原则: 1?继承发扬前三版的优点,充分体现出手册的权威性、科学性、先进性、实用性,同时反映 我国加入WTO后,建筑施工管理与国际接轨,把国外先进的施工技术、管理方法吸收进来。 精心修订,使手册成为名副其实的精品图书,畅销不衰。 2?近年来,我国先后对建筑材料、建筑结构设计、建筑工程施工质量验收规范进行了全面修 订并实施,手册修订内容紧密结合相应规范,符合新规范要求,既作为一本资料齐全、查找方便的工具书,也可作为规范实施的技术性工具书。 3?根据国家施工质量验收规范要求,增加建筑安装技术内容,使建筑安装施工技术更完整、 全面,进一步扩大了手册实用性,满足全国广大建筑安装施工技术人员的需要。 4?增加补充建设部重点推广的新技术、新工艺、新材料,删除已经落后的、不常用的施工工艺和方法。 第四版仍分5册,全书共36章。与第三版相比,在结构和内容上有很大变化,第四版第1、2、3册主要介绍建筑施工技术,第4册主要介绍建筑安装技术,第5册主要介绍建筑施工 管理。与第三版相比,构架不同点在于:(1)建筑施工管理部分内容集中单独成册;(2) 根据国家新编建筑工程施工质量验收规范要求,增加建筑安装技术内容,使建筑施工技术更 完整、全面;(3)将第三版其中22装配式大板与升板法施工、23滑动模板施工、24大模 板施工精简压缩成滑动模板施工一章;15木结构工程、27门窗工程、28装饰工程合并为建筑装饰装修工程一章;根据需要,增加古建筑施工一章。 第四版由中国建筑工业出版社组织修订,来自全国各施工单位、科研院校、建筑工程施工质 量验收规范编制组等专家、教授共61人组成手册编写组。同时成立了《建筑施工手册》(第四版)

建筑工程冬期施工方案及技术措施

建筑工程冬期施工方案及技术措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部5座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需要进行安装施工时,桥上必须使用防滑脚手架,上桥施工所有人员必须穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水

施工情况说明书

施工情况说明书 1、工程概况 1.1 工程名称:岳阳汨罗新市物流园物流大厦 1.2 建设单位:汨罗市众发物流集团 1.3 设计单位:湖南岳阳汨罗市建筑规划设计院 1.4 施工单位:湖南岳阳汨罗市环宇建筑工程有限公司 1.5 监理单位:湖南国建招标咨询有限公司 1.6 建设地点:汨罗新市物流园 1.7 建设规模: 占地面积13193.5㎡,建筑面积36778.7㎡ 1.8 建筑层数:4层 1.9 建筑高度:27.6米 1.10 结构类型:框架结构 1.11 承包方式:施工总承包 1.12工程现场条件及特点: 1.1 2.1 道路交通条件:本工程位于汨罗市新市工业园区,施工现场道路畅通,完全能够满足施工期间大、重型载重汽车及大型移动设备的行驶需要,交通运输条件十分便利。 1.1 2.2 水电供应及现场排水条件:施工现场具备施工临时水电供应条件,经现场调查咨询的相关资料表明,水电供应完全满足现场施工的需要。施工现场周边已经形成完善的市政排水系统,施工用废水(污水)经三级沉淀后方可排入市政排水系统,生活污水必须经过化粪、隔油处理后方可排入市政排污系统。 1.1 2.3安全文明施工条件:本工程施工工期短,用地面积小,安全文明施工总体条件较好,建设单位对安全文明施工的要求较高,施工单位在现场施工过程中,将有效运行公司环境和职业健康安全管理体系。本工程安全重点主要在于卷扬机使用安全、施工用电安全、高空作业安全以及消防安全等方面。 1.13 建筑、结构设计概况:本工程建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震工程,基础设计等级为丙级,砌体施工质量等级为B级,抗震设防烈

度为6度,场地土类别为三类,主体结构建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,防水层耐用年限为15年。 1.14 砌体及混凝土工程:±0.000以下外围墙体用240厚MU15混凝土实心墙,M5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外围护墙采用250厚加气混凝土砌块M5混合砂浆砌筑,内隔墙采用200厚加气混凝土砌块M5混合砂浆砌筑。混凝土强度等级框架梁、柱、板、其他构件均为C30,基础采用C40,垫层为C15。 1.15 建筑外装修概况:外墙面采用干挂铝板外墙,氟碳漆外墙;

建筑土方工程施工技术方案

建筑土方工程施工技术方案 建筑土方工程施工技术方案提要:施工前的准备:1)弹出工程轴线和监控用的红三角标记,落实专人检查,对周边建筑物、道路做好标记,已备观测 建筑土方工程施工技术方案 本工程主楼基础土方已经开挖完毕,且钢筋混凝土灌注桩也已由业主分包给专业的施工队伍施工完成,在此我们将不再考虑。 1土方开挖 本工程地下车库土方开挖由东向西方向进行,将13轴以东,j轴以南场地暂时留作为施工场地,待大批制做好的钢筋及大部分周转材料运至坑内后,再挖掉该部分土。在地下车库的入口车道处修一坡道,由此出土;机械挖土分两阶段进行,第一阶段大开挖至大约标高-左右,第二阶段开挖至-后改用人工挖槽清底,直至设计标高。 (1)施工前的准备:1)弹出工程轴线和监控用的红三角标记,落实专人检查,对周边建筑物、道路做好标记,已备观测。2)在土方开挖前,彻底检查一遍施工场地内的地表排水情况,做 好施工场地内的环形排水沟,避免在基坑开挖之后流入基坑内。3)清理基坑四周堆置的杂物及垃圾等。4)在土方开挖前,召开各有关单位的协调会,协调组织好土方外运工作,避免土方开挖过程中临时停顿。5)充分做好土方开挖的技术交底工作及安排落实好各工作人员,使各工作人员对自己本职工作心中有数。 (2)机械挖土: 1)基坑开挖线按设计由轴线外放2m,坑底由轴线外放1m,由于室内外高差按设计为,实际挖深为。 2)基坑边采用明沟排水,基坑边预留宽的工作面。 3)采用两台挖掘机,配十台自卸汽车,开挖土方应外运至指定堆土场,现场不堆放开挖余土,回填时在外用黄土回填。 4)土方开挖之后,分别在建筑物的四角设置Φ直径的集水井,以便及时抽除地下水及基坑内的积水。 5)待土方挖至设计标高后,马上组织人员进行基础施工,避免地基土长时间暴露。 6)开挖期间内,应事先与气象部门联系,了解降雨情况,尽量避免雨天施工,且要做好雨天的防护工作。 7)反铲挖掘机开挖时,采用沟端开挖的方法,挖土过程中,应注意检查坑底是否有古墓、洞穴、暗沟或裂缝,如发现迹象应立即停止,并进行探察处理。 8)基坑开挖至设计标高时进行普探,并通知勘察和设计单位、监理单位、建设单位共同验槽后,方可进行基础施工。 (3)人工挖土: 1)由于本工程基础梁设计为下翻梁,所以必须由人工开挖梁槽,按设计要求横断面为倒梯形,梯形角为60。 2)人工开挖前先进行精准的施工放线,将梁位置线画出。 3)让木工按图纸制作一个梯形坡度板,人工开挖依据放样挖土。 4)人工挖土采用分层均衡往下开挖,开挖梁槽过程中,每挖左右检查一下边线和边坡,随时纠正偏差。 5)弃土及时运出,不得留置槽边,以免施工基础梁时造成溜土污染。 6)严格控制挖土深度,技术员支好水准仪跟随挖土工人,随挖随测,避免超挖,挖好后进行凭证修理。

建筑工程施工方案范本(完整版)

施工方案

目录 第一章编制说明 ......................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据 ......................................................... 错误!未定义书签。第三章编制内容 ......................................................... 错误!未定义书签。第四章工程概况 ......................................................... 错误!未定义书签。 第一节工程特点....................................................................... 错误!未定义书签。 第二节建设场区工程地质条件............................................... 错误!未定义书签。 第三节建设地区特征............................................................... 错误!未定义书签。 第四节土建施工项目............................................................... 错误!未定义书签。 第五节建设项目概况............................................................... 错误!未定义书签。第五章施工组织措施 ................................................. 错误!未定义书签。 第一节施工组织管理机构的建立........................................... 错误!未定义书签。 第二节施工组织机构的启动和高效运作............................... 错误!未定义书签。 第三节工程质量保证体系....................................................... 错误!未定义书签。 第四节安全保证体系............................................................... 错误!未定义书签。第六章施工进度计划安排 ......................................... 错误!未定义书签。 第一节施工总工期................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工流水段划分........................................................... 错误!未定义书签。 第三节构筑物土建主要施工顺序........................................... 错误!未定义书签。 第四节污水工程施工进度计划表........................................... 错误!未定义书签。第七章施工总平面 ..................................................... 错误!未定义书签。 第一节总体布置....................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工道路....................................................................... 错误!未定义书签。 第三节施工排水....................................................................... 错误!未定义书签。 第四节施工用电....................................................................... 错误!未定义书签。 第五节施工用水....................................................................... 错误!未定义书签。第八章施工部署 ......................................................... 错误!未定义书签。

建筑工程施工总承包资质范围说明

建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级,房屋建筑工程施工总承包企业资质承包工程范围: 特级企业:可承担各类房屋建筑工程的施工。 一级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工: (1)40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程; (2)高度240米及以下的构筑物; (3)建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。 二级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工: (1)28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程; (2)高度120米及以下的构筑物; (3)建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。 三级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工: (1)14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程; (2)高度70米及以下的构筑物; (3)建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。 注:房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑(建筑物、构筑物)工程。工程内容包括地基与基础工程,土石方工程,结构工程,屋面工

程,内、外部的装修装饰工程,上下水、供暖、电器、卫生洁具、通风、照明、消防、防雷等安装工程。 建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。 1.1 一级资质标准 1.1.1 企业资产 净资产1 亿元以上。 1.1.2 企业主要人员 (1)建筑工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于12 人,其中建筑工程专业一级注册建造师不少于9 人。 (2)技术负责人具有10 年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有结构专业高级职称;建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于30 人,且结构、给排水、暖通、电气等专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于50人,且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、劳务员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于150 人。 1.1.3 企业工程业绩 近5 年承担过下列4 类中的2 类工程的施工总承包或主体工程承包,工程质量合格。 (1)地上25 层以上的民用建筑工程1 项或地上18-24 层的民用建筑工程2 项;

相关文档