文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阀门试压方案

阀门试压方案

阀门试压方案
阀门试压方案

一、使用范围

适用于新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司,12万吨合成氨填平补齐项目脱碳工段、造气工段、脱硫工段、变换工段、精脱硫工段以及公用工程所用阀门试压。本装置特点:低温、易燃、易爆,设计采用各类阀门技术,质量精度较高,施工质量控制严格。除设计文件有特殊要求的阀门外,其余阀门的检验必须遵照本方案。

二、编制依据

1.《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2011

2.《阀门检验和管理规范》SH3518-2000

3.《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH3064-2003

4.《石油化工建设工程施工安全技术要求》GB50484-2009

5.《通用阀门压力试验》GB/T1392-92

6.《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-2010

7.新疆大黄山鸿基焦化有限公司填平补齐项目业主、监理相关文件及要求

8.设计文件,施工蓝图

三、施工准备

1.熟悉设计资料、业主要求、相关规范,了解本次试压的工作难点,结合实际情况,编制切实可行的试压方案,报业主、监理审批;待方案审批后,对参与本次试验人员进行全面的技术、安全交底,并进行劳动分工。使施工人员明确工作内容。

2.根据工作量做好施工机具、设备、计量器具使用计划(见资源计划),需报验的器具、设备应提前报相关部门检验、校核。

3.人力资源投入(见资源计划)

四、阀门验收

1.阀门到货验收应符合设计文件规定、相关规范的有关要求。

2.阀门必须具有质量证明文件,无质量证明文件的阀门不得使用。

3.质量证明应包括制造厂家、出厂日期、产品名称、规格、公称压力,适用介质和温度、制造标准、检验结论和日期、出厂编号、检验人员签章、制造厂质量检验专用章等内容。

4.应对质量证明文件进行审查,并与实物核对。若到货的阀门实物标识不清或与质量证明文件不符或对产品质量证明文件中的特性数据或检验结果有异议,供货方应按相应标准作验证性检验或追溯到产品制造单位;异议未解决前,该批产品不得使用。

5.设计文件要求做低温密封试验的阀门,应有制造单位的低温密封性试验合格证明书。

6.设计文件有低温冲击值要求的材料,产品质量证明文件应有低温冲击韧性实验值,否则应按GB4159的规定进行补项试验。

7.外观检查:

阀门到货时要进行外观检查,其表面质量应符合要求,不得有裂纹、氧化皮、粘砂、疏松等影响强度的缺陷,不合格者不得使用。7.1阀门运输时的开闭位置,闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀等应处于全关状态,球阀等应处于全开状态,止回阀的阀瓣应关闭并有

固定措施。

7.2阀门不得有损伤、缺件、腐蚀和铭牌脱落等现象,且阀体内不得有积水、腐蚀、赃物等。

7.3阀门两端应有保护盖,手柄或手轮应灵活方便,不得有卡塞现象。

7.4阀体为铸件时,其表面应平整光滑,无裂纹、缩孔、沙眼、毛刺等缺陷;阀体为锻件时,其表面应无裂纹、重皮、斑点疤痕、缺件等缺陷。

7.5止回阀的阀瓣或阀芯应动作灵活、准确,无偏心、移位或歪斜现象。

7.6弹簧式安全阀应具有铅封;杠杠式安全阀应具有重锤的定位装置。

7.7主要零件如阀杆、阀杆螺母,连接螺纹应光洁,不得有毛刺、凹陷与裂口。

7.8所有阀门的法兰密封面应符合要求,且不得有径向划痕。

8、合金钢阀门组成件的关键合金成分,应根据《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-2010规定的比例采用光谱分析或其他方法进行半定量分析复查,并做好标识。

五、阀门检验

1、阀门传动装置检查和试验

1)蜗杆和涡轮应啮合良好、工作轻便,无卡涩或过度磨损现象。

2)开式传动机构阀门的齿轮啮合面、轴承应清洗干净,并加注新的润滑油。

3)闭式传动机阀门应抽检10%且不少于一个,其机构零部件应齐全,

内部清洁无污物,传动件无毛刺等;如发现有缺陷则应对该批阀门的传动机构逐个检查。

4)开盖检查时,如发现阀门传动机构的润滑油脂变质,应予以更换油脂。

5)对带有传动机构的阀门,在具备条件的情况下,应尽量检查其传动机构的灵活性、可靠性、准确性等各项性能,保证安装上的阀门都能发挥其作用。

6)所有进行传动机构检查的阀门必须试验三次以上,以保证其质量。

2、解体检查

阀门解体检查后,其质量应符合下列要求:

1)阀杆与阀芯连接灵活、可靠。

2)阀芯与阀座接触均匀、良好且无划伤、凹陷、裂纹等缺陷。

3)阀杆无弯曲、锈蚀,压盖与填料调节余量配合紧凑,螺纹无缺陷。4)填料、垫片符合工艺要求,螺栓数量齐全。

5)阀盖与阀体配合良好。

3、阀门试压

3.1阀门试压一般规定

1)阀门试压包括壳体强度试验、密封试验和安全阀、减压阀、疏水阀的调整试验。

2)本装置阀门应按相应规范确定检查数量进行壳体压力试验和密封试验,具有上密封的阀门还应进行上密封试验。

3)各种试验所用介质详见下列单项试验所述。

4)对于奥氏体不锈钢阀门,应注意试压介质中氯化物含量,不得超过100mg/L。

5)对于起双向密封的阀门应进行双向密封试验。

6)试验用的压力表必须经过校验合格并在周检期内使用,精度不低于1.5级,安全阀应选用0.5级或1级精度的压力表,表的满刻度值为最大被测压力的1.5至2倍,试压系统的压力表不得少于两块。7)试验介质为液体时应排尽阀内的空气,阀门试压完毕,应及时排除阀门内的积液。

8)试验过程中,不得对阀门施加影响试验结果的外力。

9)阀门手轮应开关灵活,丝杆、手轮传动付及法兰面等处均应涂好油脂防锈。

10)盘根箱盘根压满、压实,并留有足够的补偿余量。

11)阀门试验合格:闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀应处于关闭位置,球阀、旋塞阀应处于全开启位置。

12)大盖螺栓长度适当,螺纹应露出2-3个。

13)阀门的阀杆以及螺栓的螺纹上应涂抹油脂以润滑和防锈。

14)试压完毕后,应立即将阀门内水渍清除干净,两侧流道口应用塑料盖或封箱纸封好,以防止异物进入。

3.2阀门密封试验:

1)阀门壳体强度试验

试验介质洁净水

试验压力公称压力的1.5倍

保压时间最短保压时间为5分钟

检查方法目测

合格标准外表不允许有可见的点滴或湿润,壳体与阀盖连接处均无可见漏湿,且结构无损失

2)阀门上密封试验

上密封试验基本方法:封闭阀门进口、出口,松开填料压盖,将

阀门打开并使上密封关闭,向腔内充满试验介质,逐渐加压到试验压

力,达到保压规定时间后,无渗漏为合格。

试验介质洁净水

试验压力公称压力的1.1倍

保压时间最短保压时间为表1所示

检查方法目测

合格标准外表不允许有可见的漏湿

3)阀门密封试验

向关闭状态的被检测密封副的一侧腔体充满试验介质,并逐渐加压

到试验压力,达到规定保压时间后,在该密封副的另一侧,目测渗漏

情况,试验时间见表1所示。

4)试验标识要求

阀门试验合格后,应在阀门大盖法兰处或阀体侧面做宽10mm长

度为法兰厚度的油漆标识,标记应清晰、整洁,并填写检验、试验记

录;油漆色标如下:

a液压试验(壳体强度、高压密封试验)合格:绿色

b低压密封试验合格:黄色c阀门拆检符合要求:红色d不合格阀门:红色×

公称直径DN(mm)

最短保压时间(S)

上密封试验密封试验

止回阀其他阀门

≤DN50 15

60 15

DN65-DN150 60 60 DN200-DN300 120

≥DN350 120 120

表1:阀门密封试验保压时间

4.阀门保护

4.1阀门存放

1)阀门出入库房,应按照铭牌上的主要内容进行登记、建立台帐,试验合格的阀门应做好试验记录和标识。

2)阀门宜放在库房内,如摆放在室外应采取防护措施,并按阀门的规格型号、材质分别存放;对有色金属阀门和不锈钢阀门应采取防污染、防渗碳等措施,且不得与碳钢阀门混放。

3)返库的阀门应重新登记。

4)阀门在保管运输过程中,不得将索具直接绑在手轮上,不得将阀门倒置。

4.2阀门防护

1)将阀杆完全拧出,全部涂抹润滑油脂进行保护。

2)除塑料和橡胶密封面不允许涂抹防锈剂外,阀门的其他关闭件和阀座密封面均应涂抹防锈剂。

3)阀门内腔、法兰密封面和螺栓应涂抹防锈剂进行保护。

4)阀门试压合格后,内部应清理干净,两端应加防护盖。

六、安全技术措施

1、施工现场必须佩戴劳动防护用品,戴好安全帽。

2、现场用电由专业电工负责接线。

3、大阀门吊运钢丝绳应由足够强度及安全系数,吊装前需仔细检查。

4、起重作业应明确分工,使用统一信号,统一指挥。

5、试压过程中严禁超压、警戒区域禁止非试压人员进入。

6、建立安全管理系统,执行岗位责任制,互相监督。

7、严格执行本公司、新疆大黄山鸿基焦化有限公司有关施工现场安全管理规定。

8、施工区域必须遵守甲方有关安全规章制度。

9、其他要求详见《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999

七、阀门试压质量、安全保证措施

7.1工艺管道阀门试压质量保证体系:

由项目经理、质保工程师、专业技术人员及专职质检员构成压力管道质保体系,对施工工程的质量实行监督和检查。

7.2工艺管道阀门安全保证体系

由项目经理、质保工程师、专业技术人员及专职质检员构成压力

管道安全保证体系,对施工工程的安全问题实行监督和检查。

八、资源计划

1.机具准备

序号名称规格数量单位备注

1 试压泵0-6.3Mpa 1 台

2 试压泵0-63Mpa 1 台

3 压力表0-2.5Mpa 2 块

4 压力表0-4.0Mpa 2 块

5 压力表0-16Mpa 2 块

6 自制胎具 3 台

7 吊车25吨 1 台

8 叉车5吨 1 台

2.手段用料

序号名称规格数量单位备注

1 砂布0# 500 张

2 砂布1# 500 张

3 水磨砂300# 300 张

4 松锈剂30 公斤

5 记号笔小号10 支

6 汗衫布100 公斤

7 煤油 3 桶

8 黄油100 公斤锂基脂

9 钢板厚20 10 平方米

10 钢板厚16 10 平方米

11 石棉板400# 60 平方米

12 油漆10 桶

13 卡扣16 只

14 倒链5吨 4 副

15 倒链2吨 4 副

(完整word版)阀门井施工方案

一.工程概况 1.1我单位承建的石油一厂搬迁项目40万吨/年酮苯脱蜡装置一标段室外给排水消防工程,阀门井数量为17个,井深2米至4米范围内,详见施工设计图纸; 二.设计要求 2.1阀门井室施工以及安装按设计要求执行05S502-68、90 三.数据选择 3.1以国标规范、施工图纸管线标高以及管井大小,作为选择阀门井的井室深度、井壁宽度、配筋形式以及规格确定的依据。 四.项目施工质量管理组织机构 五.混凝土阀门井施工 5.1 施工工序 项目经理:李 钢 施工负责人:陈卫星 施工员:张秉宇 保管员:王丽师 技术负责人:王永海 质检员:席 骁 资料员:王 鹏 技术员:隋宏亮 质量管理体系

5.2施工方法 一般DN600mm以下管道上的阀门井,可先于管道进行施工,但预留套管位置及标 高必须准确,以免管线无法安装及捻口困难。 5.2.1 钢筋施工 A、钢筋进场必须进行材料检验,合格后方能使用。 B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等规定,计算钢筋的下料长度和根数,填写钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各弯曲的位置和尺寸;并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。 C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等,挂牌标识、整齐堆放,并保持钢筋表面的洁净,防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变形。 D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,且横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25㎜。 G、钢筋安装时:应先绑扎好下层底板筋,再在外壁每方立2-4根竖筋,将竖筋与底板伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋的分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑横筋及其他钢筋;横筋在竖筋的里面或外面应符合设计要求;钢筋的弯勾应朝向混凝土内。 H、在套管及预留洞处,原先的竖筋不能剪断应绕过套管或洞口绑扎上去,再在套管或预留洞口设置加强筋。 5.2.2 模板支设 a、方井施工用模板均采用胶合板支设,以保证井的外观质量及便于拆模。 b) 模板安装前,应先根据测量工给出的轴线及中心点在垫层上弹出中线及边线按位置安装准确。 c)模板制作时,应先根据井室的尺寸下料加工成形,模板内侧应光滑平整。 d)模板制作好后,应在模板上弹出400mm×400mm对拉杆螺栓的轴线,在轴线交叉的位置钻好眼,便于安装对拉杆螺栓。

管道试压方案(整体严密性试验)

管道严密性试压施工方案报审表 工程名称:滨州市北海新区支线高压燃气管线工程编号: 004 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

滨州市北海新区支线高压燃气管线工程 (沾化段) 管道严密性试压方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:兴润建设集团有限公司 2017年5月13日

目录 1、工程简介 (4) 2、编制依据 (4) 3、组织机构 (5) 4、管线严密性试压 (5) 5、严密性试压安全技术措施 (7) 6、安全管理 (7) 7、试压施工现场人员配备: (9)

1、工程简介 1.1 工程名称:滨州市北海新区支线高压燃气管线工程。 1.2 建设规模:该标段线路全长22Km。管径为D323.9×7.1,材质为L360M的管线,设计压力为4.0MPa。严密性试验压力为4.6Mpa。管线输送介质为洁净天然气。 1.3 建设地点:本标段线路位于山东省滨州市沾化县境内。 1.4 工程特点:本标段主要在平原地区敷设,地形起伏较小,交通条件便利,施工环境较好。 2、编制依据 1、《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009 2、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 3、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 4、《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2011 5、《输气管道工程设计规范》(GB 50251 -2015) 6、《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB 50423-2013) 7、《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB 50424-2007) 8、《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB 50369-2014) 9、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》(GB50470-2008) 10、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 11、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011) 12、《埋地钢制管道阴极保护技术规范》(GB/T 21448-2008) 13、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2013) 14、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》(GB/T 23257-2009) 15、《钢制管道焊接规程》(SY/T4125-2013) 16、《钢制管道焊接及验收》(GB/T31032-2014) 17、《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-95 18、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98

法兰阀门施工方案

阀门安装 ⒈阀门安装前应检查填料,其压盖螺栓须有足够的调节余量。 ⒉法兰或螺纹连接阀门应在关闭状态下安装。 ⒊焊接时阀门不宜关闭,防止过热变形。 ⒋安装阀门前,应按设计核对型号,并按介质流向确定其安装方向。 ⒌水平管道上的阀门,其阀杆一般应安装在上半周范围内。 ⒍阀门传动杆(深长杆)轴线的夹角不应大于300,其接头应转动灵活。有热位移的阀门,传动杆应有补偿措施。 ⒎阀门的操作机构和传动装置应进行必要调整,使之动作灵活,指示准确。 ⒏安装铸铁阀门时,应避免因强力连接或受力不均引起的损坏。 ⒐安装阀门前,必须复核产品合格证和试验记录。 ⒑阀门的安装位置不应防碍设备、管道及阀门本身的拆装和检修。阀门安装高度应方便操作和检修,一般距地坪1.2m为宜,当阀门中心距地坪1.8m以上时,应集中布置,并设置固定平台。 ⒒并排管线上阀门,其手轮间净距不得小于100mm,为了减小管道间距,并排布置的阀门最好错开布置。 ⒓直通升降式止回阀只能装在水平管道上,立式升降式止回阀及旋启式止回阀可以装在水平管道上,也可以装在介质由下向上流动的垂直管道上。 4.法兰安装

⒈法兰的检验 ①供安装用的法兰应进行检查,其尺寸偏差应符合现行部颁标准,材质应符合设计要求。 ②法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。法兰螺纹部分应完整、无损伤。凹凸面法兰应能自然嵌合,凸面的高度不得低于凹槽的深度。 ③螺栓及螺母的螺纹完整,无伤痕、无毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 ④石棉橡胶板、橡胶板及软塑料等非金属垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象。表面不应有折损、皱纹等缺陷。 ⑤金属垫片的加工尺寸、精度、光洁度及硬度应符合要求,表面无裂纹、毛刺、凹槽、径向划痕及锈斑等缺陷。 ⑥包金属及缠绕式垫片不应有径向划痕、松散、翘曲等缺陷。 ⒉法兰安装 ①法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大约2mm。不得用强紧螺栓的方法消除偏斜。 法兰连接应保持同一轴线,其螺孔中心偏差一般不超过孔 径的5%,并保证螺栓自由穿入。 ③法兰垫片应符合标准,不允许使用斜垫片或双层垫片。 ④垫片安装时,可根据需要,分别涂以石墨粉、二硫化钼油脂、石墨机油等涂剂。 ⑤法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对

乙烯裂解炉阀门试压施工方案

中国石油天然气股份公司兰州石化公司年产60万吨乙烯改扩建工程乙烯装置裂解炉区 阀门试压施工方案 编号:ZYLJ/兰州乙烯裂解炉-01-FMSY 版次:A版 编制: 审批: 中国石油天然气第六建设公司 兰州项目部 二○○六年三月

目录 1工程概况 (1) 2施工程序 (2) 3主要施工方法 (2) 4主要施工机具计划和主要计量设备一览表 (5) 5主要施工手段用料计划 (5) 6质量保证措施 (6) 7安全与现场文明施工 (6) 工作危险性分析报告 (7)

1工程概况 1.1工程简介 兰州石化60万吨乙烯改扩建工程乙烯装置裂解炉区项目工程,管道输送工艺介质主要:高压锅炉给水、超高压蒸汽、中压蒸汽、低压蒸汽、中压凝液、低压凝液、空气、凝液、排污水、磷酸盐、DMDS、燃料气、氮气、清焦流出物、石脑油、裂解气、HCTO、焦炭、加氢尾油、LPG、急冷油、仪表空气、冲洗水、循环水等。 1.2 工程特点 1.2.1本装置阀门的材质有:合金钢、碳素钢两种。 1.2.2因施工程序要求阀门试压要在预制场进行,造成的二次倒运较多。 1.2.3施工环境差,需采取相应措施,清除阀门上的沙土及污物,保持阀门表面清洁、干燥,有效地避免环境干扰,保证安装时的质量。 1.3主要实物工作量 1.4编制依据 1.3.1中国环球工程公司施工图纸; 1.3.2《兰州石化60万吨/年乙烯改扩建工程乙烯装置裂解炉区项目工程施工组织设计》;1.3.3 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; 1.3.4 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》;

1.3.5 SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》; 1.3.6 SH3064-94《石油化工钢制通用阀门选用,检验和验收》; 2施工程序 2.1阀门试压施工工艺流程图 3 3.1 施工前的准备工作 3.1.1组织有关人员熟悉图纸、核对设计选用的阀门、法兰标准、型号、规格、数量等,特别是钢圈闸阀的配套法兰、螺栓供货情况;全面了解试压的项目,并做出相应的准备工作。 3.1.2专业技术人员在施工前,针对工程特点向作业人员做好交底,提出技术要求和质量控制点,特别是评定合格的要求要向班组交代清楚。 3.1.3配合生产调度准备施工用机具,平整场地,做到三通一平。 3.2 材料的检验与管理 3.2.1 阀门的合格证、到货数量、外观质量、尺寸、产品标识和光谱检验的必须符合要求。阀门验收须作好记录、备案。合金钢阀门逐件进行快速光谱分析。 3.2.2 阀门的外观、几何尺寸检查,应符合下列要求: 3.2.2.1到货的阀门关闭件应处于关闭位置。 3.2.2.2阀门不得有损伤、缺件、腐蚀、铭牌脱落现象,阀体内不得有脏污。并且铭牌上标明公称压力、公称直径、工作温度和工作介质。 3.2.2.3阀门两端应有防护盖保护;手柄或手轮操作应灵活轻便,不得有卡涩现象。 3.2.2.4阀体为铸件时,其表面应平整光滑,无裂纹、缩孔、砂眼、气孔、毛刺等缺陷;阀体为锻件时,其表面应无裂纹、夹层、重皮、斑疤等现象。

史上最全给排水设计指南(精品)

施工图设计文件组成部分 1.1 总则 建筑工程送审设计文件的深度应符合本规定有关施工图设计文件深度的要求及国家现行的《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关建筑给排水专业的要求。 1.2 室内给水排水 1. 图纸目录。 2. 设计说明及图例。 3. 设有给水排水管道的所有平面图。 4. 各种管道系统轴测图或系统原理图。 5. 必须的大样图、详图。 6. 计算书(供内部使用及存档)。 1.3 室外给水排水 1. 图纸目录。 2. 设计说明及图例。 3. 给水排水总平面图(冷水、热水、消防、雨水、污水、废水等)。 4. 设有水塔、水池的,应有水塔、水池管道平面大样图、剖面图或系统图及其它必须的详图。 5. 设有循环水构筑物的,应有循环水各构筑物的平面大样图、剖面图及系统图。 6. 设有污水处理的,应有污水处理工艺流程图及各构筑物的平面大样图、剖面图及详图。

7. 计算书(供内部使用及存档)。 1.4 水泵房 1. 图纸目录。 2. 设计说明及图例。 3. 平面图。 4. 剖面图。 5. 主要材料表。 6. 计算书(供内部使用及存档)。 施工图设计文件深度要求 2.1 图纸目录 1.新绘制图纸 2.选用标准图或重复利用图 2.2设计总说明 1.设计依据简述: ①初步设计遗留问题及处理意见的简要说明; ②需要特殊说明的设计依据,如某部分是依据行业的规范(规程)等; ③当有使用功能限制要求的建筑,应明确其使用功能; 2.设计范围与工程概况简述,内容应突出建筑的规模、体积以及消防定性等。 3.确定冷、热水日用水量,水箱、水池容量,污水日排水量,雨水排水量,各个消防系统用水标准、消防总用水量、消防储水量。

阀门安装施工工艺(工程部)

一、工程概况 本工程在兰炭一期鼓风冷凝工段煤气管道部分,煤气汇管与电捕焦油器之间、电捕焦油器与煤气汇管之间的原蝶阀位置增装电动盲板阀,原蝶阀移至于盲板阀两端,共要移装个蝶阀、增装个盲板阀, 具体设备列表如下: 、《工业金属管道工程施工规范》 、《工业金属管道工程施工质量验收规范》 、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 、《鼓风冷凝工段煤气管道—立剖图设计变更》图和设备相关资料 、施工图纸及施工现场的实地考察情况。 三、施工程序 材料验收 对供货商提供的管道材料及其管道组成件,在进入施工现场前应进行检查验收,检查验收的标准是设计文件和施工验收规范,检查方法为:目测、即一

般外观检查(包括使用简单的测量工具,如钢卷尺)。典型材料的检查要求如下: (1)一般管道及其组成件外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、凹陷及其它机械损伤等缺陷,规格尺寸应符合材料预算要求。 (2)法兰密封面不得有径向划痕,其它部位应符合()的要求。 (3)缠绕垫不得有松散、翘曲等缺陷,石棉垫表面应平整光滑,不得有气泡、分层、折皱等缺陷,八角垫、椭圆型垫不允许有划痕。 (4)螺栓、螺母的螺纹应完整、无划痕、毛刺等缺陷,并应配合良好,无松动或卡涩现象,应有材质标记。 (5)质量证明文件应符合相应标准要求,技术指标应符合设计文件要求。 设备检验 .装箱清单,设备和设计技术文件应齐全,并附有厂合格证、质量证明书及安装说明等技术文件。设备、材料的数量、型号和规格应符合设计规定。机电设备应无缺损件,表面应无损坏、变形和锈蚀等情况。 .阀门安装前应进行外观质量检查,阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。 .进行壳体压力试验和密封试验,对具有上密封结构的阀门进行上密封试验。阀门的壳体试验压力应为阀门在℃时最大允许工作压力的倍,密封试验压力为阀门在℃时最大允许工作压力的倍.阀门在试验压力下的持续时间不得小于。试验合格的阀门,及时派尽内部积水,并吹干。阀门试验合格后方可使用。 .阀门试验合格后,填写“阀门试验记录”。 五、施工准备 1、施工技术准备

阀门试压施工方案

阀门试压施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

阀门试压方案 编制: 审核: 批准: ******************************公司 一、编制说明 根据施工设计说明及相关阀门试验规程/规范,编制此阀门试验方案以确保圆满完成相关工艺管道阀门试验的施工任务。 二、编制依据 1. 《阀门检验与管理规程》SH3518—2000 2. 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH/T3064—2003 3. 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235—1997 4. 中石油安全相关标准及规范 三、阀门类别及数量

四、阀门检验 1. 到货阀门必须有符合“阀门规格书”要求的质量证明文件,无质量证明文件的阀门不得使用;同时对质量证明文件进行审查并与实物核对。若到货的阀门标识不清或与质量证明文件不符或对质量证明文件的特性数据、检验结果有异议,供货方应按相应标准作验证性检验或追溯到阀门制造单位。异议未解决前,该批阀门不得使用。 2. 阀门的外观质量必须符合相应的产品标准的要求,不得有裂纹、氧化皮、粘砂、疏松等影响强度的缺陷;传动装置检查合格。 3. 阀门检验前向监理书面报告,在其和相关单位见证下进行阀门检验。按照“阀门规格书”,对阀门的阀体、密封面及有特殊要求的垫片和填料的材质进行检测。 4. 阀门检验合格后方可进行阀门试验。 五、阀门试验 手动式试压泵操作步骤 1.试压泵开始使用前应详细检查各部件连接处是否拧紧,压力表是否正常,进出水管是否安装好,本泵工作介质为5~50°C 清水。禁止使用有泥沙及其它污染物的不清洁水。 2.为提高试压效率、可先将被测试容器或设备先注满水,再接试压泵的出水管。

生产装置阀门管理实施细则

生产装置阀门管理实施细则 1.1 管理原则 规范程序,完善体系,建立阀门管理工作长效机制,促进阀门安全经济使用。 1.2 本细则阀门是指直属单位所属地面工程设施上实现各种动作的阀门,包括但不限于:球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、安全阀、孔板阀及自控阀门等(仪表阀除外)。 2 组织机构及职责 2.1 企业成立阀门管理工作领导小组,组长由企业主要领导担任,副组长由企业主管领导担任,成员由各业务部门领导和直属单位负责人组成。 其主要职责为:建立阀门管理体系;审定阀门管理制度,审定阀门维修方案;督促阀门修旧利废、并对修旧利废工作进行检查和考核;对阀门的重大更新或技改进行决策。 2.2 领导小组下设办公室,办公室设在装备处,为阀门管理主管部门,其主要领导兼任办公室主任,主要职责为: 1)制定阀门相关管理制度,对阀门工作实施程序化、制度 化及信息化管理。 2)按程序招标确定阀门维修单位。 3)组织对阀门维修进行过程监控及验收。 4)审批阀门维修方案。

5)组织审批阀门更新及技改方案,对重大更新及技改工作 报阀门管理工作领导小组审定。 6)组织开展故障阀门的可修性鉴定,对具有修复价值的阀 门建立档案,跟踪其寿命期内的使用状况。 7)组织相关部门对阀门的使用、保养及备品备件的管理等 工作进行检查、考核。 8)组织界定阀门的报废与更新范围,对阀门修旧利废工作 进行考核。 9)负责建立阀门维修专家库,为阀门维修管理工作提供技 术支持。 10)组织开展进口阀门及其备品备件的国产化工作。 11)协调处理阀门质量等问题。 2.3 财务部负责阀门维修、更新及技改等资金保障,并参与阀门可修性鉴定、阀门修复验收及检查、考核。 2.4 物资部负责对阀门修旧利废工作进行指导,负责修复后阀门和回收配件的入库管理,负责更新阀门及备品备件的采购工作。 25 直属单位职责: 1)按阀门管理制度,实施阀门程序化、制度化及信息化管 理。 2)推荐阀门维修及技改单位。 3)按“交旧领新”的原则,负责故障阀门的及时回收、上

阀门安装施工方法

阀门安装施工方法 所有阀门均应有产品合格证,外观检查应无明显缺陷,型号规格应与设计图纸核对无误后方可安装。 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门的强度和严密性试验应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的倍,持续时间不小于5min;严密性试验压力为公称压力的倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。试验合格的阀门应及时排尽内部的积水,密封涂防锈油,阀门的传动装置和操作机构应灵活可靠。只有合格的阀门方能安装使用。 阀门安装时,应注意介质流向,阀门安装高度应方便操作和检修,立管阀门一般距地面米为宜,当阀门中心距地面超过米时,一般应集中不止。水平管上安装阀门的阀杆应上或水平安装。主管安装阀门的阀杆朝向和高度应便于巡视、操作和维护。成排阀门安装,阀杆应成一直线,允许偏差±3mm。管道上的阀门手轮净间距不应小于100mm。 螺纹阀门连接时,要求管道螺纹为锥形螺纹,且螺纹有效长度稍短,螺纹填料应符合介质性能要求,阀门安装时,应用扳手卡住六角体旋转,不可用管子钳。螺纹阀门出口后应安装接头。 法兰阀门连接时,相配的法兰类别、规格应与阀门相符合,螺栓规格与法兰类别、规格相符,螺栓六角必须在相配法兰一侧,螺母在阀门法兰一侧,法兰垫片符合介质性能和压力等级要求,组对法兰的密封面必须保证平行和同心,紧固螺栓时,必须十字交叉,对称、均匀地分2~3次拧紧螺母。铸铁阀门安装时,应避免因强力连接或受力不均匀引起的损坏。 法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。

燃气管道整体试压施工方案

大连保税区LNG加气站 管道整体试压吹扫施工方案 编制单位: 沈阳工业安装工程股份有限公司 二0-三年四月

目录一、工程概况 二、机具准备 三、组织及分工 四、设计要求 五、整体试压连接示意图 六、强度试验 七、严密性实验 八、强度、严密性实验注意事项

一、工程概况 空温式气化器出口至调压计量撬入口(包括水浴式气化器进出口管道)、储罐区管道,卸车区管道,灌装区管道,BOG加热器设备出入口管道、入口管道(材质为0Cr18Ni9);管材连接、管材管件连接,管材与阀门,管材与法兰连接(采用焊接连接)。管道试压采用分段调压地方法进行强度与气密性的实验。根据.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》和《工业金属管道工程施工及验收规范》规定:试验采用干燥的压缩空气作为试压介质。 二、机具准备 三、组织及分工 试压工作由建设、监理单位组织、检验,由施工单位安装试压装置并实施,组成试压小组。整个试压过程统一安排,分别在总管线及各支线阀门处设置观察点,每个重要连接处配备2人,各部位用手机保持联络。现场配备专职安全员负责,在试压过程中设置隔离区,并有明显标志,防止气体吹出物伤人及污染环境。 组织机构示意图

四、设计要求 本方案根据图纸设计说明、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》进行编制。 五、整体调压连接示意图 六、管道系统吹洗试验及注意事项 吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公称直径<600mm的气体管道宜采用空气吹扫;每次管 道吹扫持续时间不小于1分钟,在管道吹扫的末端阀门处设置白色

挡板,吹扫以挡板上无异物出现为合格。 七强度试验 1、强度试验前必须具备的条件: 1)强度试验用压力表为在校验有效期内的其精度为0.4级的压力表、氮气瓶。 2)压力试验要提前做好安全和通讯系统的保障措施,并进行技术交底。 3)管道焊接外观检验合格,吹扫合格。 4)埋地管道回填土已回填至管上方0.5m以上。 2、管道强度试验的步骤: 1)全线检查所有连接部位及安全措施,周围环境、隔离线及安全警示线的准备情况。升压期间试验人员在安全区等候。 2)关闭储罐根部阀门。关闭安全阀低部阀门及装卸车阀门。关闭仪表低部阀门。开启管道及设备连接阀门。 3)按照设计和规范要求介质为压缩空气。把空气压缩机的输气管接在要实验的管道的阀门上,开启阀门,然后启动空气压缩机,即可进行充气。 4)试验压力应均匀缓慢上升,当压力达到0.3MPa时,停止升压,对管道进行检查,个连接处及管线用浓度较高的肥皂水对管道 每个接口的所有部位,进行喷擦。喷时要仔细,每个接口喷洒 2-3次。若未发现问题用清水洗去肥皂水,稳压15min后。便

阀门井与施工方法

阀门井施工方法 一、土方开挖 阀门井采用人工进行开挖,挖出的土方通过双胶轮车运至施工区外。 二、井底板 施工阀门外底板砼时采用汽车泵进行浇筑,砼浇筑时从一端开始,整体连续向前顺序浇筑,严禁留施工缝;基础底板砼浇筑时,施工人员在底板上铺设马道,严禁任意乱踩。 混凝土施工方案 1、砼拌和 (1)施工前,应结合工程的混凝土配合比情况,检验拌和设备的速度、叶片结构等。在整个混凝土生产过程中,府对拌和设备经常进行检验,包括混凝土拌和物的均匀性、各种条件下适宜的拌和时问、衡器的准确性、拌和机及叶片磨损情况等,发现问题,及时处理。 (2)拌制混凝土时,必须严格按照试验室与监理工程师共同签发的混凝土配料单进行配料,不得擅自更改,入机拌和量不应超过拌和机规定容量的90%,水泥、砂、石、混合材料应以重量计,水和外加剂溶液可按重量折算成体积。 (3)在混凝土拌和过程中,应采取措施保持骨料含水率稳定,砂的含水率应控制在6cYo以内,应根据气候条件定期测定骨料的含水率,特别是在降雨的情况下、应增加测定次数,以便随时调整混凝土

中的用水量。 (4)由于受现场施工条件限制,局部小体积砼采用“三干三湿”法进行人工拌制。现场拌制时要严格按配合比进行配置,控制砼加水量,严禁二次加水。 (5)必须将混凝土再组分拌和均匀,颜色一致,拌和程序和拌和时间,通过试验决定。混凝土的纯拌和时间,可参考使用下表中的数值。 2、砼的浇筑和振捣 (1)、浇筑混凝土之前,应详细检查有关准备T作,包括基槽、模板、预埋件及止水设施等,并做好记录。 (2)、入仓混凝土采取溜槽缓降措施,如果入仓混凝土出现轻微的离析,应采取人工翻拌,杜绝骨料分离现象。 (3)、浇入仓内的混凝土,应随浇随半仓,小得堆积,仓内若有粗骨料堆叠时,应均匀地分布于砂浆较多处,绝不可用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。如发现混凝土和易性差严禁入仓,已入仓的不合格混凝土必须清除。 (4)、混凝土浇筑应连续进行,如因故中断且超过允许间歇时问,应按施工缝处理。浇筑混凝十的允许间歇时间,应通过试验确定,或参照下表的规定执行。 (5)、施工缝的处理应符合下列要求 ①、按混凝土的硬化程序,采用凿毛,冲洗或刷毛等方法,清除老混凝土表层的水泥砂浆薄膜和松弱层,并冲洗干净,排除积水。 ②、混凝十强度到 2. 5~1pa,方可进行浇筑上层混凝十的准备

天然气阀门试压施工方案

阀门检验与试验实施方案编制人: 审核人: 审批人: 油建工程建设有限公司 二0一四年八月十七日 目录

1.工程概况 输气管道工程起点位于个地市。管道建设全长35.68km,线路沿线设8座输气站和4座线路截断阀阀室。设计压力10MPa,管道输量4.5×108m3/a。 阀门质检站对该工程所用阀门100%外观检查,对于壁厚、清洁度、操作力矩及化学元素分析进行每批(同批号、同材质、同规格)抽检10%,且不少于1台(套),检查合格后对阀门进行壳体试验、密封试验等的检验。 除阀门说明书有特殊要求外,阀门的检查、试验须遵照本方案执行。如阀门说明书与本方案有所抵触,必须由制造厂出具相关证明拿出可行性检验与试验方案,否则仍按本方案执行。 本规程在实施过程中,如发现需要修改补充之处,请将意见和有关资料反馈给我质检站现场技术负责人或者我们质检站,以便今后修订时参考。 2.编制依据 施工技术标准及验收规范 2.1《通用阀门标志》GB/T 12220-1989 2.2《阀门铸钢件外观质量要求》JB/T 7927-1999 2.3《金属阀门结构长度》GB/T 12221-2005 2.4《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH/T 3064-2003 2.5《石油化工阀门检验与管理规范》SH 3518-2013 2.6《管线阀门技术条件》GB/T 19672-2005 2.7《阀门的标志和涂漆》JB/T 106-2004 2.8《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 2.9《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 2.10《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 2.11《阀门的检查和试验》(美国石油学会) API598-2009 2.12《阀门检验与安装规范》SY/T 4102-2013 2.13《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011 3.检验工作量和检验范围 3.1检验工作量以项目部所需检验的阀门的实际数量核定。

氮气管道试压及吹扫施工方案

目录 一、编制依据.....................................................................1 二、工程简介.....................................................................1 三、人员安排.....................................................................1 四、试压顺序及主要方法......................................................2 五、吹扫的主要顺序和方法...................................................3 六、进度安排.....................................................................4 七、吹扫用机具..................................................................4 八、施工用料..................................................................5 九、安质及文明..................................................................5 十、危险源辨识..................................................................6 十一、应急预案 (7) 1 一、编制依据 1、中冶南方提供的施工图纸和相应的设计文件;(图号: 130-1031911R3 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 3、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 4、现场施工环境和条件。二、工程简介 喷煤氮气系统包括:喷吹稳压、冲压吹堵、布袋反吹粉仓流化(低压氮气)和事故充氮四个子系统,工作压力分别为1.4MPA,1.6 MPA,0.6 MPA,0.5 MPA。管路位于喷煤主厂房西侧,主管管径为?219×6,本次试压吹扫按主管和四个子系统共五趟管路分别进行,氮气管试压及吹扫气源采用新建3#高炉外网高压氮气管供气。主管试压增压采用自备氮气瓶满足试验压力要求,试压管线参见附示意简图。

史上最全阀门选型(经典)

史上最全阀门的选型(经典) 化工生产装置中的介质大多具有毒性大、可燃、易爆和腐蚀性强的特点,工况复杂苛刻,操作温度和压力较高,阀门一旦出现故障,轻者导致介质泄漏,重者导致装置停工停产,甚至造成恶性事故。所以,科学合理地选择阀门既能降低装置的建设费用,又保证生产安全运行。今天,由小编来给大家分享一些,阀门的选型! 阀门选型的要点 1、明确阀门在设备或装置中的用途 确定阀门的工作条件:适用介质的性质、工作压力、工作温度和操纵控制方式等。 2、正确选择阀门的类型 阀门型式的正确选择是以设计者对整个生产工艺流程、操作工况的充分掌握为先决条件的,在选择阀门类型时,设计人员应首先掌握每种阀门的结构特点和性能。 3、确定阀门的端部连接 在螺纹连接、法兰连接、焊接端部连接中,前两种最常用。螺纹连接的阀门主要是公称通径在50mm以下的阀门,如果通径尺寸过大,连接部的安装和密封十分困难。 法兰连接的阀门,其安装和拆卸都比较方便,但是较螺纹连接的阀门笨重,价格较高,故它适用于各种通径和压力的管道连接。 焊接连接适用于较荷刻的条件下,比法兰连接更为可靠。但是焊接连接的阀门拆卸和重新安装都比较困难,所以它的使用仅限于通常能长期可靠地运行,或使用条件荷刻、温度较高的场合。 4、阀门材质的选择 选择阀门的壳体、内件和密封面的材质,除了考虑工作介质的物理性能(温度、压力)和化学性能(腐蚀性)外,还应掌握介质的清洁程度(有无固体颗粒),除此之外,还要参照国家和使用部门的有关规定。 正确合理的选择阀门的材质可以获得阀门最经济的使用寿命和最佳的使用性能。阀体材料选用顺序为:铸铁-碳钢-不锈钢,密封圈材料选用顺序为:橡胶-铜-合金钢-F4。 5、其它 除此之外,还应确定流经阀门流体的流量及压力等级等,利用现有的资料(如阀门产品目录、阀门产品样本等)选择适当的阀门。 常用阀门选型说明 1闸阀的选型说明 一般情况下,应首选闸阀。闸阀除适用于蒸汽、油品等介质外,还适用于含有粒状固体及粘度较大的介质,并适用于放空和低真空系统的阀门。对带有固体颗粒的介质,闸阀阀体上应带有一个或两个吹扫孔。对低温介质,应选用低温专用闸阀。 2截止阀选型说明

管道水压试验施工方案

R20907-01 施工方案 工程名称:国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程方案名称:厂区管道水压试验施工方案 编制部门:贵州电力建设第一工程公司织金项目部 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司 编制时间年月日

目录 1 编制依据 (2) 2 概况及特点 (2) 3 施工准备及应具备的条件 (3) 4 主要施工机械、测量设备及工器具 (5) 5 人力资源计划 (6) 6 施工进度计划 (7) 7 施工主要流程 (7) 8 施工方法 (8) 9 质量控制和质检计划 (9) 10 职业健康安全与环境控制 (12) 11 记录表式 (14) 12 危险源、环境因素辨识(LEC评价) (15)

1 编制依据 2 概况及特点 管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。 管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统的强度是否能达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,它是检查管道质量的一项重要措施。在国电织金电厂管道安装过程中对管道及其附件进行试压,检查管道的强度,为后续的系统调试和设备单机试运创造条件。 织金电厂新建工程埋地管道主要包括生活水管、复用水管、喷洒水管、含油废水管、脱硫废水管、辅机循环水排水管、消防水管、埋地废水管、凝结水补充水除盐水管、输煤冲洗给水及回水管、工业回水管、工业水管、事故排油管、循环水排污管,管线冗长、覆盖面积大。主要系统规格型号:(仅作参考,可能与实际情况有所出入)

砖砌阀门井施工工艺

砖砌阀门井施工工艺公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

阀门井施工方案 1.技术准备 a.工程人员熟悉、审核施工图纸和设计说明,熟悉各部位各工序的施工方法和技术质量要求,提出各种施工方案进行比较。 b.根据现有的人力、设备、材料,根据工期最优组合。将技术先进、施工方便、经济合理的施工组织方案申报给发包方和监理单位,审批后用以指导工程施工。 c.根据图纸与现场施工计划提供各种材料订货单,以及各种预埋件的定制单。 d.做好材料试验与试配工作,作为施工过程可靠的依据。 e.对施工班组进行详细的技术和质量要求交底。 2.材料准备 砌砖工程的砖块为MU10机制红砖。无裂缝、断块或过火的结块,形体有棱有角,表面平整、整洁。砌筑前提交样品报请监理批准后方可使用。 砼、钢筋砼、钢筋、水泥、砂石料及各种防水隔热等材料均要符合国家和部颁标准并经监理同意才能使用。材料进场前有生产厂家提供的合格证书。 3.施工方法 阀门井砌筑及抹灰要求 定出标高,用水泥砂浆或10细石砼找平,使各段砖墙底部标高符合设计要求。砖砌体的转角和交接处,同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后,如需等待下道工序施工,则洒水养护,且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后,至少养护5天,养护期内避免雨淋或曝晒。砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灭在操作过程中。 阀门井砌体墙面的灰浆,在砌筑时,内外层都要进行抹灰粉刷,施工过程中

采用边砌筑边进行抹灰的方式进行施工,以避免由于井口小而影响底层墙面的粉刷。当该层砖砌体砌完后,立即进行墙面的清理。砌筑过程中,注意井盖预埋件的正确预留。 本工程按照采购单位要求,阀门井和泄水井的井盖均采用规格为米*米连体标准铸铁成品件。

最新史上最全阀门分类

史上最全阀门分类,你都见过吗? 小黄人工业互联 2019-08-19 21:40:43 今天给大家分享一套涵盖焦化、化工领域的学习资料包,包含焦化全套流程图超清合集+143个化工标准与规范+8本化工书籍,焦化全套流程图将焦化的各个细节处理的非常到位,143各化工标准全面的讲述了化工领域的技术规范,资料收集不易,大家可以下载学习。 化工标准规范部分内容截图化工标准规范部分内容截图 部分资料 下载完整版涵盖焦化、化工领域的学习资料包步骤 1、评论/分享/点赞。 2、关注【小黄人工业互联】头条号,私信回复【小黄人】即可获取下载地址。 阀门是控制流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,是管道系统中十分重要的部件。A姐今天为大家带来了最全的阀门分类,快来看看吧!

下面是A姐吐血整理的阀门分类,没有比这个更全的吧?

1 按压力分类

真空阀门:PN低于标准大气压 低压阀门:PN ≤ 1.6 MPa 中压阀门:PN = 2.5-6.4 MPa 高压阀门:PN = 10-80 MPa 超高压阀门:PN ≥100 MPa ps:PN指公称压力,即阀门在基准温度下允许的最大工作压力。2 按介质工作温度分类 高温阀门:t >450 ℃ 中温阀门:120 ℃<t ≤450 ℃

常温阀门:-30 ℃≤t ≤120 ℃ 低温阀门:t <-30 ℃ 3 按公称通径分类 小口径阀门:DN <40 mm 中口径阀门:DN = 40 - 300 mm 大口径阀门:DN = 350 - 1200 mm 特大口径阀门:DN ≥1400 mm 4 按驱动方式分类 手动阀门:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,由人力驱动,传递较大的力矩时,装有齿轮等减速装置。 电动阀门:用电动机、电磁或其他电气装置驱动。 液动阀门:借助液体(水、油等液体介质)驱动。 气动阀门:借助压缩空气驱动。 5 按用途分类

混凝土阀门井施工方案精编版

6.5.3混凝土阀门井施工方案 6.5.3.1垫层施工方案 1.C15垫层采用人工摊铺平板振动器振捣,振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘,且捣密实。 2. 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 3.混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 4.混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内浇水养护,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 6.5.3.2砌体工程 砌体所用标准砖须先浇水湿润。在混凝土基础上砌砖时,先清扫凿毛基础,并用水冲刷干净,然后在基础面上铺一层10mm厚座浆,再压砖砌筑。砌砖时,严格按一铲灰、一块砖、一揉挤法砌筑,禁止用灌浆法砌筑。实心砌体采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并填满砂浆。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,厚度以10mm为准。竖缝采用挤浆或加浆方法,不得出现明缝,严禁用水冲浆灌缝,控制厚度为10~12mm。砂浆采用机械拌合,拌合时间不少于2min,随拌随用,砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆,座浆、抹三角灰、流槽抹面均采用1:2防水水泥砂浆。水泥砂浆抹面一般分两道抹面,第一道砂浆抹面后,将表面搓成粗糙面或划出纹道。待砂浆收水后抹第二道砂浆,再用木板搓平,最后抹光,保证砂浆密实,光洁美观。 6.5.3.3阀门井周的回填土 1、现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。 2、井周50cm宽范围内的回填材料,均应采用无砂大孔混合料或低标号混凝土,并振捣密实。故本设计在排水阀门井(井室、井室盖板、井筒周边)50CM范围内应全部回填C15无砂大孔混合料(配比425#水泥:石头:水=0.244:1.02:0.05),并振捣密实。 3、压实机具:①按规范配置的压路机具。②特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯等。③在施工中,优先采用立式冲击夯。 4、压实工艺:①井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时,应留台阶形接茬。②当沟槽内每一层回填土压实成型后,用人工将井室周围50cm范围内的松土挖去,换填预先拌制好的无砂大孔混合料或低标号混凝土,并在保证在混合料强度达到要求时才能回料。③井室周围回填压实时应沿井室中心对称

阀门试压施工方案

阀门试压施工方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

阀门试压方案 编制: 审核: 批准: ******************************公司 一、编制说明 根据施工设计说明及相关阀门试验规程/规范,编制此阀门试验方案以确保圆满完成相关工艺管道阀门试验的施工任务。 二、编制依据 1. 《阀门检验与管理规程》SH3518—2000 2. 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH/T3064—2003 3. 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235—1997 4. 中石油安全相关标准及规范 三、阀门类别及数量

四、阀门检验 1. 到货阀门必须有符合“阀门规格书”要求的质量证明文件,无质量证明文件的阀门不得使用;同时对质量证明文件进行审查并与实物核对。若到货的阀门标识不清或与质量证明文件不符或对质量证明文件的特性数据、检验结果有异议,供货方应按相应标准作验证性检验或追溯到阀门制造单位。异议未解决前,该批阀门不得使用。 2. 阀门的外观质量必须符合相应的产品标准的要求,不得有裂纹、氧化皮、粘砂、疏松等影响强度的缺陷;传动装置检查合格。 3. 阀门检验前向监理书面报告,在其和相关单位见证下进行阀门检验。按照“阀门规格书”,对阀门的阀体、密封面及有特殊要求的垫片和填料的材质进行检测。 4. 阀门检验合格后方可进行阀门试验。 五、阀门试验 手动式试压泵操作步骤 1.试压泵开始使用前应详细检查各部件连接处是否拧紧,压力表是否正常,进出水管是否安装好,本泵工作介质为5~50°C 清水。禁止使用有泥沙及其它污染物的不清洁水。 2.为提高试压效率、可先将被测试容器或设备先注满水,再接试压泵的出水管。 3.在试压过程中,若发现水中有多量空气可拧开放水阀,把空气放掉。 4.在试压过程中若发现有任何细微的掺水现象,应立即停止工作进行检查和修理,严禁在掺水情况下继续加大压力。 5.试压完毕后,先松开放水阀,压力下降,以免压力表损坏。 6.试压泵不用时,应放尽泵内的水,吸进少量机油,防止锈蚀。 试验方法 试验时,须排净阀体内的空气。加压时,压力逐渐升至试验压力,不能急剧升压。在规定的持续时间内,压力保持不变,无渗漏现象发生则为合格。 1. 阀门试验内容为逐个对闸阀进行强度试验、严密性试验。 2. 根据设计要求,此次试压闸阀公称压力为,阀门的强度性试验为公称压力的倍,保压时间(从达到试验压力开始)为15min;严密性试验为公称压力的倍,保压时间为(从达到试验压力开始)30min。 3. 阀门试验前,需除去密封面上的油渍和污物,严禁在密封面上涂抹防渗漏的油脂。 4. 试验介质为水时须排净阀门内空气,试验完毕后及时排除阀门内的积水,并用干净抹布擦干或空气吹干。

阀门井施工方案砖砌

6 阀门井施工方案 本标段工程设阀井1座,内设DN600全焊接直埋球阀,球阀两侧各一根节流截止放空阀。阀井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,预制钢筋混凝土盖板。 6.1 测量放线 6.1.1按照设计给定的阀门井平面位置和标高在现场进行核测,并对现场地下管线及障碍物进行调查,阀室的平面位置、净空高度及井筒高度必须符合相关规范的规定及设计图纸的要求。如发现现况管线或障碍物影响施工,应与设计协商解决。 6.1.2施放阀门井的中心线和轴线,并在不妨碍施工操作的位置进行栓桩。 6.2 基坑开挖 6.2.1阀门井基坑采用人工配合机械开挖,土方开挖前施工员必须向挖铲司机、测量人员、施工人员进行技术、安全交底。 6.2.2基坑必须按照测量放线位置进行,并由施工员现场指挥。开挖时按照1:0.5放坡,底口各边宽度分别超出阀门井外墙轴线1.5m。机械挖土时应遵守有关规范要求,坑底应保留200mm厚的土层由人工挖除。 6.2.3开挖时应随挖随测,避免超挖及扰动土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分,扰动范围在150mm以内时,采用原状土夯实,压实系数应≥0.95;扰动范围在150mm以上时,采用3:7灰土分层填充夯实,压实系数应≥0.95。 6.2.4施工时如地下水位较高,应人工降低地下水位至施工面以下500mm,开挖基坑时应注意边坡稳定。 6.2.5施工中要保护好测量高程,以保证其准确有效。 6.3 垫层混凝土 阀门井垫层采用现场搅拌的C15混凝土一次浇筑成型,浇筑时必须严格控制顶面高程,不得高于设计高程,宽度应符合设计要求。垫层厚度100,要求表面平整。混凝土初凝后必须及时养护,垫层强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.4 底板混凝土 6.4.1阀门井基础支模采用15×15木方,模板拼装应直顺严密,支撑要牢固。底板混凝土标号为C20,作业时一次浇筑成型,边浇筑边振捣,其表面应平整,并注意控制其顶面高程,不得高于设计高程。混凝土浇筑完毕应及时养护。 6.4.2底板强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.5 井身砌筑 6.5.1在常温季节砌筑阀门井时,砌块应用水浸透,不能使用干砖。 6.5.2砌筑时,首先要按照井的形状进行摆砖撂缝,横、竖缝宽保持在8~10mm;砌筑作业必须层层挂线、格方,四角最好设置皮数杆。 6.5.3水泥砂浆要符合标号要求,砂浆饱满,不得有空缝,清水墙随砌随勾缝,混水墙要随砌随将挤出的砂浆刮平,抹灰面要光滑,不得空鼓。 6.5.4井室内的踏步应随砌随安(留),其尺寸应符合设计规定。在砌筑砂浆未达到规定强度前不得踩踏踏步。 6.6 阀门井内管道安装 阀门井墙体施工完毕并达到相应强度后,可以进行穿管施工,穿管前要先在阀门井内施做支座,并将阀门井墙外的肥槽回填至设计管线外底高程,以支撑管道。 6.6.1管下肥槽处理 在阀门井墙外,沿管道方向从墙基础直至基坑底部边缘回填2:8灰土,并分层夯实,压实系数≥0.95,回填的宽度不小于700mm,回填顶面应与管外底高程相符。 6.6.2穿管 1)整个阀门井使用一根完整钢管穿越,安装阀门时再进行切割。 2)穿管时从阀门井一侧的管线沟槽下管,下管采用三脚架,钢管进入沟槽中后,逐步将其一端