文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结
广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

一、工程设置

1、工程信息

根据设计说明输入结构类型、设防烈度以及抗震等级。尤其是计算规则的输入。要根据图纸对于钢筋图集的说明。

2、计算设置

框架梁与非框架梁交接部分增加箍筋的数量应为6(详图纸说明);

拉筋配置中直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量0.26;

板中负筋是否含支座要根据板配筋图进行修改;

剪力墙、板拉筋以及马凳筋的布置构造要根据图纸选择双向布置或者梅花布置;

板中分布钢筋:若图纸采用直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量。

3、搭接设置

采用绑扎或者电渣压力焊要根据结构设计说明进行修改。

4、楼层设置

根据施工图进行修改。此外,对于各个构件的混凝土等级要根据结构图说明进行修改。

二、绘图输入

1、轴线

根据一层建筑平面图进行轴网的绘制;画图如需辅助轴网,要用两点、平行或者点角进行绘制。

如遇到一项工程有两个单独的轴网又必须定义在一个界面时,应该使用点的命令,找到两个轴网相交的部位,进行绘制。

如果轴网比较复杂,必须导入CAD图时候,应该注意导入的CAD的尺寸是否和绘制的尺寸一致。如不一致,需要进行修改。

2、柱

进入绘图界面,软件默认的是首层的。如图纸基础有柱构件,应该切换到基础界面。

绘制基础柱构件,应该根据图纸大样图或者结构说明,在柱构件属性中其他属性改变插筋信息。其他楼层不需要更改。

当柱构件是偏轴绘制时,只需要选择柱构件,在界面中选择查改标注进行修改。

柱构件的钢筋信息根据柱的定位图进行输入。

构造柱可以按照结构说明中给定的信息,进行智能布置,智能布置时应按照图纸修改智能布置的信息。如果智能布置比较麻烦,可以按照上述柱构件的绘制方法进行绘制。

3、墙

暗柱的绘制:剪力墙的绘制应该先绘制暗柱,暗柱的绘制应该根据剪力墙的大样图进行输入钢筋信息,一般定义暗柱的时候,首选参数化暗柱,如没有对应的图型,需选择异形暗柱。剪力墙的绘制:剪力墙的钢筋信息需根据剪力墙大样图进行输入。绘图时应注意,剪力墙的端点要包括暗柱。这样方便图形算量导图。

砌体加筋:砌体加筋看结施填充墙部分,一般为通长钢筋为2a6--500/600(由砌体模数决定),拉筋为a6-500

门:根据门窗表和建筑图剖面图进行绘制

窗:根据门窗表和建筑图剖面图进行绘制

连梁:定义连梁,输入钢筋信息即可。注意要进行原位标注一下,这样连梁才能被识别。过梁:过梁一般存在于门窗洞口的上侧,定义过梁的信息只需要根据结构设计说明中过梁的尺寸,应用的部位即可。

5、梁

1)按照结构施工图中梁的施工图,进行定义梁构件;定义时,只需填写梁集中标注的信息即可,需要注意的是梁的标高。

2)原位标注的信息,只需要点击需要标注的部位,进行输入即可。应该注意的是,如遇变截面、增加抗扭钢筋或者构造钢筋等信息时,应该在下部钢筋中输入,点击索引按钮,即可弹出相应输入的信息。

3)如果遇到非框架梁或者较短的梁没有原位标注时,我们也应该点击原位标注,使得该梁由粉红色变成绿色,这样此梁才算被识别。

4)绘图时,梁应该与柱构件交接的部分交接完整。

5)进行原位标注时,如果跨数和定义跨数不一致的时候,应该点击重提梁跨的下拉按钮。进行增减支座。

6)特别需要注意的是,绘图时,应该确定好梁的位置。比如结构施工图中二层梁平法识图,定义梁构件时,我们应该定义在首层界面。

现浇板:

1)按照板的结构布置图,进行定义板,注意施工图中一共有多少种板。画的时候把名称改成相应的名称,便于以后检查。

2)基础层中有马凳筋信息的,要输入马凳筋信息。

3)绘图时,同样应该注意板的标高。

4)顶层如果是坡屋面,要用三点定义斜板的功能进行定义。应用动态观察可以查看效果。

板洞:

一般用在顶层,有上人孔的地方。直接定义即可。

板受力筋:

1)板受力筋图纸上一般指的是底筋、上部筋和跨板受力筋(支座钢筋)和屋面温度筋。软件中指的是底筋,面筋和跨板受力筋(支座钢筋)和屋面温度筋。

2)定义时,要根据板的配筋图进行绘制,名称宜改为:板厚+钢筋信息,这样便于以后检查。面筋的设置只要把类别更改为面筋即可。

3)绘图时,首先要选择单板、多板或者自定义范围(根据图纸决定哪个方便用哪个)如果只存在底筋,我们只要选择垂直或者平行分别定义即可。如果是双层配筋,我们可以根据实际情况选择相应的方式。

4)板的绘图一般采用矩形绘图或者直接绘图两种方法。

5)跨板受力筋的长度在定义时不需要修改,在绘图时进行重新输入即可。

板负筋:

1)施工图中板负筋称为支座钢筋

2)板负筋的定义:名称只需要定义钢筋信息即可。

3)板负筋的绘制,通常采用画线布置的方法。

4)绘制完板负筋后,可以用查看布筋的命令进行查看是否重复布置。

基础梁:

基础梁的绘制方法和梁绘制方法相似,不做说明。值得注意的基础梁的钢筋信息和梁钢筋信息时相反的。定义时,不要输入错误即可。

筏板基础:

1)筏板基础绘制方法和板类似,主要有直线绘制和矩形绘制两种方法。

2)筏板基础中有马凳筋信息的,应该按照施工图中给定的马凳筋信息进行输入。

3)绘制完筏板之后,筏板一般都会超过地梁外边线一定距离。如果每边超出的距离一样,我们可以使用偏移命令中的整体偏移进行绘制,如果每边超出距离不一样,我们可以使用偏移命令中的多边偏移进行绘制。

筏板主筋:

类似于板受力筋,在此不做说明;

筏板负筋:

类似于板负筋,在此不做说明;

独立基础:

1)定义之前应该仔细观察独立基础的详图;

2)定义时,应该新建一个独立基础,在此基础上通常情况新建参数化独立基础单元。之后输入相应的尺寸和钢筋信息即可。

条形基础:

条形基础的定义和绘制方法同独立基础。

桩承台:

桩承台的定义和绘制方法同独立基础,唯一值得注意的地方是配筋形式和桩承台的侧面加筋(如果存在的情况)

8、其他

直接根据基础平面图、详图大样绘制即可(也可绘制在图形算量)。

9、单构件输入

单构件输入一般有楼梯钢筋、阳台钢筋、阳角放射筋等一系列零碎的钢筋构件。其中楼梯钢筋是参照图集、结合施工图进行数据修改得到的,其他零星钢筋都需要手算。

三、其他知识

1、当画到标准层时,每层柱构件或者其他构件相同时,我们可以复制构件到该楼层。

2、当一个楼层存在同样的构件,我们可以采用镜像、复制的方法。如果是梁构件时,我们可以选择应用到同名称梁;

3、当绘图构件的位置和图纸有细小的偏差时,我们可以采用单对齐的方法,使绘图的构件和图纸的一致。当构件没有画到图纸中的位置,我们还可以采用移动或者拉伸的方法,使得构件和图纸中的一致。

4、所有的构件都需要注意标高的问题,应该仔细观察图纸,确定好标高。

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结 一、工程设置 1、工程信息 根据设计说明输入结构类型、设防烈度以及抗震等级。尤其是计算规则的输入。要根据图纸对于钢筋图集的说明。 2、计算设置 框架梁与非框架梁交接部分增加箍筋的数量应为6(详图纸说明); 拉筋配置中直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量0.26; 板中负筋是否含支座要根据板配筋图进行修改; 剪力墙、板拉筋以及马凳筋的布置构造要根据图纸选择双向布置或者梅花布置; 板中分布钢筋:若图纸采用直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量。 3、搭接设置 采用绑扎或者电渣压力焊要根据结构设计说明进行修改。 4、楼层设置 根据施工图进行修改。此外,对于各个构件的混凝土等级要根据结构图说明进行修改。 二、绘图输入 1、轴线 根据一层建筑平面图进行轴网的绘制;画图如需辅助轴网,要用两点、平行或者点角进行绘制。 如遇到一项工程有两个单独的轴网又必须定义在一个界面时,应该使用点的命令,找到两个轴网相交的部位,进行绘制。 如果轴网比较复杂,必须导入CAD图时候,应该注意导入的CAD的尺寸是否和绘制的尺寸一致。如不一致,需要进行修改。 2、柱 进入绘图界面,软件默认的是首层的。 3、墙 暗柱的绘制:剪力墙的绘制应该先绘制暗柱,暗柱的绘制应该根据剪力墙的大样图进行输入钢筋信息,一般定义暗柱的时候,首选参数化暗柱,如没有对应的图型,需选择异形暗柱。剪力墙的绘制:剪力墙的钢筋信息需根据剪力墙大样图进行输入。绘图时应注意,剪力墙的端点要包括暗柱。这样方便图形算量导图。 砌体加筋:砌体加筋看结施填充墙部分,一般为通长钢筋为2a6--500/600(由砌体模数决定),拉筋为a6-500

广联达2013钢筋算量教程

广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。

第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以使

广联达安装算量软件简单操作步骤2013

一、导入CAD图 1、点一下导航栏的CAD管理 2、点CAD草图 3、点导入CAD图 4、将所需要的CAD图导入。 5、选中需要的拆开的CAD图(拉框选择),导出选中的CAD图 二、识别主要材料表 1、点一下导航栏的配电箱柜 2、点CAD操作设置---材料表识别 3、左键框选要识别的主要材料,右键确认 4、识别设备的名称,规格型号,距地高度,对应构件,对应楼层 5、把空行,空列删除,点确认即可 三、识别照明灯具,配电箱柜 1、标识识别 2、图例识别完以后点右键确认 3、识别错了怎么办??-------批量选择(F3),选择你识别错的构件,右键删除即可。 4、先识别复杂的构件,再识别简单的 5、先识别带标识的,再识别不带标识的 四、识别管线 1、有标识的先识别带标识的—回路标识识别 2、没有标识的可以选择回路识别或者直接用选择识别 注意:一定要清楚电气专业的识别顺序。 五、桥架 1、新建一个工程,导入首层弱电平面图 2、点一下导航栏的智控弱电—电缆导管 3、再用选择识别---选中需要识别的桥架选的时候选中,中间那根线进行识别 4、识别管线 5、设置起点 6、汇总计算 7、查看工程量 8、布置立管 六、先识别卫生器具,再识别管道,最后识别阀门法兰 1、图例识别卫生器具 2、选择识别管道 3、图例识别阀门法兰 4、选择识别立管 5、延伸水平管 6、识别管道上面的附件,如阀门,用图例识别 7、注意:识别顺序,识别管道附件的时候一定别忘记先识别管道 七、通风空调 1、先识别风管,在识别通头----识别风管,可以采用自动识别、选择识别

2、在识别风管上面的风管部件如:风口----识别风口的时候先看一下风口里面有没有其他不是该图例的其它东西 八、消防 1、先识别喷头---采用图例识别 2、在识别管道---有标识的采用标识识别没有标识的时候采用自动识别 3、标识识别的时候—点完标识识别,然后把里面有的管道全部新建好,这样可以提高速度。 4、很多情况下是没有带标识的,这个时候可以采用自动识别---自动识别也是先一个个新建好 5、CAD操作设置---只显示选中的CAD图元所在的图层(选的时候选中喷头、管道、标识)即可

广联达钢筋算量指导教程分解

广联达钢筋算量基础培训教程 ------供初学者有较好的参考价值 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。

图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。 【点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘制。2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 【直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。 第二步:左键点击“绘图工具条”中的【直线】; 第三步:用鼠标点取两点即可确定一条直线。这种画法是系统默认的画法。您也可以连续绘制,当点击鼠标右键即可中断,结束绘制。

广联达钢筋算量软件GGJ2013使用流程

广联达钢筋算量软件GGJ2013使用流程 准备工作: 一、先熟悉图纸,通读设计说明,按照图纸目录查看图纸,查看图纸是否缺 损,熟悉各种图纸的分布、详图、门窗表、需要使用的图集等。 新建项目必须填写:1、结构类型 2、抗震设防烈度 3、檐高 4、抗震等级。 注:檐高为设计室外地坪至建筑物檐口底的高度。1、平屋面带挑檐者,算至挑檐板下皮标高。2、平屋面顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高。3、坡屋面或其他曲面屋面均算至墙的中心线与屋面板交点的高度。4、阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高。5、突出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。 二、在模块导航栏下,比重设置把普通钢筋直径6MM的钢筋比重设为0.26。 三、在模块导航栏下,计算设置把砌体结构里的构造柱、圈梁、过梁连接方 式改成植筋。 四、在模块导航栏下,计算设置根据图纸设置把负筋标注是否含支座及单边 标注长度位置进行设置。 五、在模块导航栏下,楼层设置根据图纸设置楼层数量及标高,然后在下面 设置混凝土标号,如果楼层混凝土标号不一致,则根据实际情况每层更改。 六、在模块导航栏下,设置钢筋搭接设置,把3级钢筋范围改为三个区间, 3-12采用绑扎,14-25水平采用直螺纹连接和竖向采用电渣压力焊,28-50采用套管挤压。 绘制一次结构柱、剪力墙、梁、楼板、楼梯、基础: 七、进入绘图输入,设置轴网。步骤:新建矩形轴网(也可以识别)-设置上 下开间,左右进深-轴号自动排序-检查。 八、先画框架柱(KZ),步骤:在定义界面下设置柱的各种参数(也可导入图 纸识别:先识别柱大样,提取柱边线-提取柱标识-提取钢筋线-识别柱大样,然后再识别柱,提取柱边线-提取柱标识-识别柱)-导入图纸-根据图纸布置-查改标注-对于部位不对的可以用“单对齐”调整。 九、画剪力墙,步骤:在定义界面下设置剪力墙各种参数-导入图纸-根据图 纸布置(剪力墙一定要画满)-设置暗梁、连梁。 十、画主梁次梁,步骤:在定义界面下设置梁的各种参数(也可导入图纸识 别:提取梁边线-提取梁标注-识别梁-人工检查把未识别或识别错误的修改-查改支座-识别梁原位标注。)-导入图纸-根据图纸布置梁的位置-注意标高-对于部位不对的“单对齐”。 在梁频道选择自动生成吊筋,按图纸要求设置次梁加筋,然后整栋楼生成; 吊筋根据实际情况布置,然后复制到其他楼层。 十一、画现浇板,步骤:在定义界面下设置现浇板的各种参数-名称(B+板厚+ 标高)-马凳筋根据图纸设置,宽为钢筋间距+100,高为板厚,腿长100,间距为1000*1000。-然后点布或矩形布置。 注:如果板在同一部位不同标高,可以设置新分层布置。 十二、画板受力筋及面筋,步骤:在工程设置下计算设置选择板,设置分部钢

广联达安装算量软件快捷键

广联达安装算量软件快捷键 1、帮助F1; 2、构件管理F2; 3、按名称选择构件图元F3; 4、左右镜像翻转(点式构件)F3; 5、上下镜像翻转(点式构件)Shift+F3; 6、改变插入点(点式构件); 7、合法性检查F5; 8、汇总计算F9; 9、查看工程量计算式F11; 10、构件图元显示设置F12; 11、选择所有构件Ctrl+A; 12、新建工程Ctrl+N; 13、打开工程Ctrl+O; 14、保存工程Ctrl+S; 15、查找图元Ctrl+F; 16、撤消Ctrl+Z; 17、重复Shift+Ctrl+Z; 18、偏移插入点(点式构件)Ctrl+单击; 19、输入偏移值Shift+单击; 20、报表设计Ctrl+D; 21、上一楼层+;22、下一楼层-; 23、全屏Ctrl+5; 24、放大Ctrl+I; 25、缩小Ctrl+U; 26、平移-左←; 27、平移-右→; 28、平移-上↑; 29、平移-下↓; 30、管道(水)G; 31、阀门法兰(水)F; 32、管道附件(水)A; 33、卫生器具(水)W; 34、其它设备(水)S; 35、管首(暖)G; 36、阀门法兰(暖)F; 37、管道附件(暖)A; 38、供暖器具(暖)N; 39、燃气器具(暖)Q; 40、其它设备(暖)S; 41、电线导管(电)X; 42、电缆导管(电)A;

43、照明灯具(电)J; 44、开关插座(电)K; 45、配电箱柜(电)P; 46、电气设备(电)S; 47、母线(电)M; 48、防雷接地(电)D; 49、管道(消)G; 50、阀门法兰(消)F; 51、消火栓(消)X; 52、喷头(消)T; 53、管道附件(消)A; 54、电线导管(消)D; 55、电缆导管(消)L; 56、消防器具(消)Q; 57、消防设备(消)S; 58、通风管道(通)T; 59、水管道(通)G; 60、风管部件(通)F; 61、水管部件(通)A; 62、设备(通)S; 63、电线导管(弱)X; 64、电缆导管(弱)L;65、弱电器具(弱)Q; 66、弱电设备(弱)S; 67、通头管件(水)L; 68、通头管件(通)J; 69、通头管件(暖)L; 70、通头管件(电)L; 71、通头管件(消)J; 72、水管通头(通)L; 73、通头管件(弱)J; 74、配电箱柜(消)P; 75、配电箱柜(弱)P。

17 广联达钢筋算量软件操作流程

广联达钢筋算量软件操作流程思路 1、新建工程 注意事项:A.计算规则(选择工程图纸所给出的计算规则), B.损耗模板(四川是不需要计算损耗的), C.汇总方式(一般算量人员是按照外皮计算的范阳人员是按照中轴线计算的) D.钢筋比重(现场一般直径为6mm的钢筋都是用直径为6.5mm钢筋代替的, 在这里需要修改钢筋比重) 2、新建楼层 (1)基本操作: A.地上部分(选中首层—插入楼层)地下部分(选中基础层—插入楼层) B.楼层建立多了可以进行“删除楼层” C. 地上部分和地下部分的混凝土标号不一样,修改好了一层可以用“复制到其 他楼层” (2)注意事项: A.只有首层的底标高可以进行修改,其他楼层的标高通过楼层高度自动调整。 B.若有女儿墙可以单独列一层进行插入,无地下室:从基础底面到首层结构地面; 有地下室:从基础底面到地下室结构地面 3、轴网 (1)、基本操作 A.新建轴网:定义—新建—绘图(点、旋转点) B.辅助轴网:平行—圆心起点终点 (2)注意事项 如果两个分工合作,轴网一致,可以共用(轴网定义—存盘、提取) 4、柱 (1)、基本操作 A.框架柱操作:定义—新建—绘图(点绘、旋转点、智能布置) B.偏心柱:查改标注或批量查改标注 C.计算查量:汇总计算、查看钢筋量、编辑钢筋 (2)、注意事项 A.软件可以自动判别边角柱 5、梁 (1)、基本操作 A.框架梁基本操作:定义—新建—绘图(直线绘制、点加长度、三点画弧、矩 形、智能布置) B.框架梁原位标注:可以直接在里面进行输入,也可以用平法表格输入 C.框架梁吊筋、附加箍筋:第一种方法:梁平法表格原位标注- 直接输入。 第二种方法:自动生成吊筋 D.悬挑梁截面处理:当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分割根部 与端部的高度值,即为b×h1/h2(h1为根部,h2为端部) E.加腋梁截面处理:竖向加腋梁,用b×h GYc1×c2表示,其中C1为腋长, C2为腋高平法表格直接输入 F.框架梁梁跨设置:如果梁跨数识别有问题,通过设置支座和删除支座来实现。 G.名称相同的梁:应用到同名梁

 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以

广联达操作方法—新软件操作手册

新软件新功能操作手册 目录 第一章 2013土建算量篇………………………………………………………页 1.土建算量GCL2013新产品简介……………………………………………页 2.墙的建模与计算,轻松处理复杂墙体……………………………………页 3.斜柱、变截面柱,简单、实用………………………………………………页 4.识别三维模形,识别功能更强大…………………………………………页 5.单构件、单图元计算,汇总效率更高、对量更轻松…………………………页

第二章 2013钢筋算量篇………………………………………………………页 1钢筋算量GGJ2013新产品简介…………………………………………… 页 2专业篇……………………………………………………………………… 页 3高效篇……………………………………………………………………… 页 4易学易用篇………………………………………………………………… 页 5更多优化功能……………………………………………………………… 页 6学习视频及资料………………………………………………………… 页

7产品应用技巧……1……………………………………………………… 页 第三章GSH4.0审核篇 1、审核软件GSH4.0产品简介…………………………………………………页 2、多种应用模式………………………………………………………………页 3、高效的审核体验………………………………………………………………页 4、专业的结算审核………………………………………………………………页 5、清晰的审核结果………………………………………………………………页 6、审核整体解决方案……………………………………………………………页 7、更多资料………………………………………………………………………页 第四章广联达工程造价整体解决方案

广联达钢筋算量软件(快速入门)操作程序

、结构设计建立与工程相对应的Excel Word钢筋算量 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 、 第二步工程信息 依据图纸结构设计总说明填写工程信息 工程信息中 A 高。

B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号 如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑 图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他属性中设置 3、柱类型分中柱、边柱和角柱对顶层柱的顶部锚固和弯折有影响直接关系到计算结果中间层均按中柱。进行柱定义时不用修改在顶层绘制完柱子后使用软件提供的“自动识别边角柱”功能来判断柱的类型。 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱子。 5、绘制柱图元异形柱可以按F4切换柱子的插入点。 6、柱图元绘制到图上后如果需要在图上显示图元的名称可以使用“视图”菜单下构件图元显示设置功能在图上显示图元的名称方便查看和修改。 六、剪力墙构件的定义和绘制 1、按照图纸定义剪力墙的构件名称

剪力墙是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他 属性中设置。 3、按图纸结构设计说明剪力墙的拉筋形式横向与竖向间距均为600此处输入 A8@600*600点开其他属性点击“节点设置”的三点按钮在第22项“墙身拉筋布置构造”中选择“梅花布置”。 4、绘制剪力墙图元。绘制完剪力墙后下一步绘制剪力墙柱。 4.1、如果是非矩形柱可以选择新建参数化柱软件弹出“选择参数化图形”界面。选择与图纸所匹配的形状按照图纸中标注的截面尺寸在右侧的参数表中输入相 应的数值。 4.2、截面参数设置成功下面进行其他属性的输入若图与参数化图形不符则可在截面编辑处画钢筋。缺少哪个钢筋在其它钢筋中自行添加。 4.3、 4.4、绘制剪力墙端柱图元。可以按F4切换柱子的插入点绘制完剪力墙暗柱后下一步绘制剪力墙连梁。 4.4.1、按照图纸定义剪力墙连梁的构件名称。 4.4.2、按照图纸定义剪力墙连梁的构件属性。 七、梁构件的定义与绘制 1、按照图纸定义梁的构件名称 2、按照图纸中梁的集中标注定义构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊 说明若图纸中单个梁标高有特殊标注应在设置梁构件中其它属性中修改量的起点标高和终点标高。画梁时按先上后下先左后右方向来绘制以保证所有梁都全部计算。 3、按照图纸进行梁的原位标注。进行原位标注时可选择屏幕旋转根据图纸方 向绘制。 4、原位标注中支座不符时可用重提梁跨或进行支座的编辑。 5、按照图纸设置主次梁的吊筋可使用“自动生成吊筋”。 6、设置悬挑梁的弯起钢筋点击计算设置—节点设置—框架梁第22项设置悬挑梁钢筋图号选择所需图号。 八、板构件的定义与绘制 1、按照图纸说明定义板的构件名称

广联达钢筋算量图形导入步骤

CAD图形导入软件后的识别的详细步骤是: 一、导入CAD图: 1、单击导航栏“CAD”识别下的,“CAD草图”。 2、单击“导入CAD图”按钮,在导入CAD图形对话框中,选中要导入的CAD 图,如选上“02食堂结构”,右边出现要导入的图形。这个图形可以放大。 3、在下面文件名栏中出现:XX结构,单击“打开”。 4、当出现“请输入原图比例”对话框,软件设置为1:1,单击“确定”。这样XX 结构的CAD图就导过来了。 二、保存CAD图: 有时,一个工程存在多个楼层、多种构件类型的CAD图在一起,为了方便导图,需要把各个楼层“单独拆分”出来,这时就要逐个把要用到的楼层图单独导出为一个独立文件,再利用这些文件识别。其方法: 1、单击菜单栏中的“CAD识别”,再单击“导出选中的CAD图形”,然后在绘图区域“拉框选择”想要导出的图。 2、单击“右键”确定,弹出“另存为”对话框。 3、在另存为的对话框中的“文件名”栏中,输入上“文件名”如桩基图,单击“保存” 4、在弹出的“提示”对话框时,单击“确定”,完成导出保存拆分CAD图的操作。 三、清除CAD图: 全部图纸导出保存后,单击“清除CAD图”按钮,这时,就可把全部原来的CAD 图清理没了。

四、提取拆分的CAD图: 1、首先切换到“基础层”,单击“导入CAD图”,弹出“导入CAD图形”对话框。 2、选择“基础图”,单击“打开”,在弹出的“请输入原图比例”对话框,软件设置为1:1,单击“确定”。这样,基础图就显示出来了。 五、轴网识别: 1、点击“导航”条下的“CAD识别”,单击“识别轴网”。 2、单击绘图工具栏中的“提取轴线边线”,再单击“图层设置”按钮,点击“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同顔色的CAD图元”。 3、单击需要提取的轴线。(此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元)。 a) 点击“右键”确认选择,则选择上的轴线自动消失,并存放在“已提取的CAD 图层”中。 b) 单击绘图工具栏中的“提取轴线标识”,再单击“图层设置”按钮,点击“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同顔色的CAD图元”。 c) 单击需要提取的轴线标识。(此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元)。 d) 点击“右键”确认选择,则选择上的轴线自动消失,并存放在“已提取的CAD 图层”中。 4、自动识别轴网:在完成“提取轴线边线”和“提取轴线标识”的操作后,单击菜单栏“CAD识别”,单击“自动识别轴网”,这样整个轴网就被识别了 5、补画轴号: 在轴网识别后,有时会出现部分轴线没有轴线标识。解决的方法是: a) 单击导航栏中的“轴线”选择“辅助轴线”。

广联达钢筋算量操作步骤

广联达钢筋算量操作步骤 广联达钢筋抽样(笔记) 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替 需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。第五步弯钩设置 第六步点击完成 二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数

图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。值和工程中最常用的数值。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑轴网绘制完毕后如果需要对轴网图元进行编辑可以使用“绘图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线为了方便绘制图元软件提供了辅助轴线功能。 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。广联达安装算量教程(通俗易懂)

广联达安装算量软件 学 员 手 册 2011-3-3 目录

第一节…………………………………………….五步流程 1.1……………………………………………...安装算量五步流程 第二节…………………………………………….安装算量十大功能 2.1……………………………………………...安装算量十大功能 第三节…………………………………………….安装算量基本功能介绍 第四节…………………………………………….安装六大专业操作学习 4.1……………………………………………...电气专业 4.2……………………………………………...采暖专业 4.3……………………………………………...给排水专业 4.4……………………………………………...消防水专业 4.5……………………………………………...通风空调专业 第五节…………………………………………….安装算量软件顺口溜 5.1……………………………………………...安装算量速记歌 5.2……………………………………………...表格输入速记歌 第六节…………………………………………….安装算量软件服务体系介绍 第一节.安装算量五步流程

第二节.安装算量十大功能

第三节:安装算量基本功能介绍 1、软件通用功能一:滚轮的四种用法? 答:滚轮的四种用法:

第一种:鼠标位置不变,向上推动滚轮,放大CAD图; 第二种:鼠标位置不变,向下推动滚轮,缩小CAD图; 第三种:双击滚轮,回到全屏状态; 第四种:按住滚轮,移动鼠标,进行CAD图的拖动平移。2、软件通用功能二:框选的两种用法? 答:框选:当鼠标处在选择状态时,在绘图区域内拉框进行选择; 框选分为两种: 第一种:左框(正框),单击图中任一点,向右方拉一个方框选择,拖动框为实线,只有完全包含在框内的图元才被选中; 第二种:右框(反框),单击图中任一点,向左方拉一个方框选择,拖动框为虚线,框内及与拖动框相交的图元均被选中;

广联达钢筋算量步骤

一、广联达钢筋算量 1、新建向导→设置计算规则及图集就→计算节点设置→下一 步→下一步→完成 2、工程设置→楼层设置→插入楼层→下方对其抗震等级、砼 标号、保护层厚度等进行设置→右下角复制到其他楼层 3、绘图输入→轴网→定义→新建→输入轴距→下开间、左进 深输入完毕→可对其轴距数值复制粘贴到上开间、右进深即 可→点击绘图→出现对话框→点击确定 4、柱→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图,若柱相同 则复制,找插点即可。若是偏心柱,则按住Ctrl+左键,出现 对话框,对其偏心距离设置即可。若按住shift+左键,则是偏 移距离 5、梁→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图→进行梁原 位标注→梁平法表格→下方出现列表→对其钢筋信息输入→输 入其通长筋、箍筋等信息→拉筋,根据101图集默认→若有 抗扭钢筋,则在侧面原位标注筋中输入其钢筋信息。 1)、次梁筋→次梁宽度默设,次梁加筋、吊筋自己输入。 2)、悬挑梁→自己画上→点击上方梁平法表格→下方出现列 表→点击悬臂钢筋号→选择其钢筋形状 (画梁的注意项:A、若后面再画柱,要对梁进行设置,→单击 上方“重提梁跨三角按钮”→“设置支座”→点击柱→右击。B、 若梁相同,单击右上角“应用到同名梁” →确定。C、若梁位置 变化,则在定义其它楼层梁时→定义→从其他楼层复制构件。) 6、板→定义→新建→输入信息→绘图→可单击封闭区域任一 点,也可单击上方“自动生成板”即可。 1)板受力筋→定义→新建→输入信息→绘图→水平或垂直→ 单板(也可直接点击XY方向,再点击板进行其钢筋的布置。)→若钢筋相同,则单击复制钢筋。若是同名板,则单击复制钢 筋,再单击“应用同名板”即可。

广联达市政算量软件GMA教程井管篇

GMA市政软件部分 第三章排水工程 一、井管 (一)井管业务详解 排水管网指市政道路下的雨水、污水管道,即俗称的“下水管道”,在工程上通常称为市政排水管道。而排水管道由于考虑雨、污分流的措施,即雨水一般就近排入河流,污水排入污水处理厂,所以市政排水管包括雨水和污水两种管道。 排水主要计算工程量包括:附属构筑物(雨水井、污水井计算;进、出水口计算)、管道铺设(不同管径的混凝土、pvc等管道长度计算;管道基础计算)、土方(沟槽\基坑挖、填、运土方计算)。 计算排水工程量一般需要用到平面图(如图3.1.1)和纵断图(如图3.1.2)两部分。 图3.1.1 图3.1.2 雨水平面图主要包括:井管的位置、井编号、管径、管长、坡度等。如下图3.1.3所示: 图3.1.3 雨水纵断面图主要包括:井型、桩号、井编号、管长、管底标高、设计标高、原地面标高、沟管结构、管径(坡度)、水利元素。通过纵断面图可以计算出井深及填挖方高度。(如图3.1.4、3.1.5)

图3.1.4 图3.1.5 (二)井管软件处理 1、导入CAD图纸 (1)添加图纸 首先打开工具栏“CAD图纸管理”然后单击“添加图纸”按钮,选择需要导入的图纸文件,比如本工程需要导入“某雨水平面图”和“某雨水纵断图”,选择这两张图纸,点击“打开”。(如图3.1.6)

图3.1.6 (2)设置比例 点击“打开”以后,会弹出一个窗体,需要对图纸的比例进行设置。本图纸的比例为默认比例1:1000,不需要修改,单击“确定“即可。(如图3.1.7) 图3.1.7 2、平面图信息提取 (1)切换到雨水平面图 双击“某雨水平面图”,切换到雨水的平面图,然后对雨水平面图纸信息进行识别。(如图3.1.8)

广联达钢筋算量软件(快速入门)操作程序

工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和 Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 、新建工程 第一步工程名称1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 第五步弯钩设置 第六步点击完成 、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标咼。 四、轴网的定义1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。

广联达安装算量软件GQI2011功能介绍

GQI2011 4.0.1.680 1、修正输入定额子目报错的问题 GQI2011 4.0.0.679 1、 CAD图及图片的分层保存 每层切换时,可以保存退出层的CAD图和图片,且显示进入层以前保存的CAD图和图片。 2、图片旋转 通过该功能,先在图片上通过两点绘制一条需要旋转的旋转线,再通过两点绘制一条需要确定旋转方位的基准线,让旋转线与基准线完全重合,从而达到旋转被选择图片的目的。 3、 CAD线打断、合并及标注合并 A、利用CAD线打断命令,可将选择的CAD线中,同颜色、同图层的CAD 相交线打断 B、利用标注合并命令,可将选择的标注合并为一个文字块 C、利用线型合并命令,可将选择的CAD线在同一直线上的线段进行合并为一根CAD线 4、显示与隐藏选中的CAD图元 A、使用显示选中的CAD图元命令,选择的CAD图元,击右键后仅显示选中的CAD图元,其余没有被选中的隐藏(支持先图元后命令) B、使用隐藏选中的CAD图元命令,选择的CAD图元,击右键后仅显示没有被选中的CAD图元,被选中的隐藏(支持先图元后命令) 5、材料表识别时增加图例显示

在识别材料表时,增加对其图例的识别及显示 在属性编辑器、定义界面均可显示工程图例(识别的)、材料表图例(材料表识别的)和设施平面图图例(系统存在的) 6、点式构件连接点设置 在定义构件、属性编辑器、识别构件时,可以对构件进行连接点的设置。设置连接点后,识别、设备连管、设备连线时,均按此连接点进行连接(部分构件可设置多个连接点,部分构件只能设置一个连接点) 7、设备连线 在各类管构件的绘图界面中,利用该功能,可在二维和三维状态下,直接选择点式构件,在指定连接点处生成当前管构件(主要适用于电气中照明连接) 8、构件属性附加功能优化 点击构件属性中的附加按钮后,可以在构件选择的各处将被勾选的属性值直接显示在构件名称中,且按SHIFT+快捷字母后,可直接显示在构件上 9、构件存档及提取 使用构件存档功能,可以保存所选择的构件类型的相应构件及属性信息同时,新工程可利相应的构件提取功能将以往存档的安装文件中构件提取到本工程中 10、块图例的选择和识别 A、在选择构件时,可以采用点选择的形式选择一个块(用反选或框选的选择形式选择线条)

广联达钢筋算量注意事项

工程设置 每一个工程,无论什么形式,用软件计算时的第一步都是进行“工程设置”。那么工程设置的意义何在,进行工程设置时又需要注意什么呢?下面具体分析一下: 1.在工程设置中对计算结果有影响的是抗震等级、砼标号、保护层厚度、搭接形式这几个量,所以我们在进行“整体设置”时需要注意以下几点: (1)现在工程中往往整个结构的抗震等级不一样,如柱、墙与梁抗震等级不一样,所以我们在新建向导时设定相应的抗震等级后,在楼层管理界面下方可对于每一层构件的抗震等级调整。 (2)砼标号、抗震等级会决定构件的锚固搭接值。砼标号如何快速建到各个楼层,我们可以利用“复制到其它楼层”快速调整各楼层的砼标号。 (3)保护层也是同样操作。 2.在搭接设置里软件内置多种连接形式,我们可以根据工程的说明形式进行调整,可以调整“钢筋直径范围”、“连接形式”、“定尺长度”。 调整时需要注意: (1)针对工程结构说明信息调整“钢筋直径范围”、“连接形式” (2)对于“定尺长度”在工程中有的地区由于钢筋水平定尺

长度产生的搭接接头,定额里已综合考虑了,不需要再另加搭接长度。 针对以上问题我们的调整方法是把“其余钢筋定尺长度”设为软件允许的最大值50000mm,接头形式可定为其它形式,只要水平向钢筋在50000 mm内就不计算接头数,若要超过50000 mm它计算的接头数也是其它形式,这样也和竖向钢筋接头有区别。计算设置修改好后可导出保存以备下次调用。 柱 现在工程多用柱表的表示方法,在软件中构件下拉框中有对应柱表,利用柱表可以快速建立各层构件属性,减少翻图时间,大大提高录入效率。构件的属性建好之后,到绘图状态进行绘制,我们可以利用镜像,复制等功能快速绘图,我们已建立了一层构件,其它层相似相同的构件可用“从其它层复制构件图元”或“复制所选构件到其它楼层”的方法在各层画好图,需要注意的一点是柱到顶层之后有边角柱的区分,所以到顶层后我们需要设置边角柱,软件针对这一情况有功能按钮可以自动判断,如下图:

广联达钢筋算量步骤

广联达钢筋抽样 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称1、输入工程名称按工程图纸名称输入。2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱

相关文档
相关文档 最新文档