文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第八章 混凝土-3(1)

第八章 混凝土-3(1)

第八章 混凝土-3(1)
第八章 混凝土-3(1)

第八章混凝土第三节硬化混凝土性能

一、力学性能(强度)

?定义——抵抗外力不受破坏的能力。

在拉力试验中,试件的破坏通常表示破坏;在压力试验中未见外观破坏的迹象,而内部已广为开裂,不能在不破坏状态下承受更高荷载时,试件被认为已破坏。

?意义

混凝土最要的力学性能是强度。在混凝土设计和质量控制中,强度是通常规定的一项技术性能。

与其它大部分性质相比较,强度试验比较容易,混凝土的强度和其他性能关系密切可以用强度数据推导出来。

混凝土强度

抗拉强度

抗剪强度

抗压强度

握裹强度

轴心抗压强度

立方体抗压强度

钢筋与混凝土

的粘结强度

混凝土抗压强度数倍于其他种类的强度,且单轴向压力试验在实验室最容易进行,因此用标准试验方法测定的混凝土抗压强度作为划分混凝土强度标号指标,并以此作为结构设计的主要依据

1)水泥

?普通混凝土中,集料强度最高,水泥石强度次之,集料与水泥石之间过渡区是最薄弱的环节

?混凝土强度主要取决于水泥石强度和水泥与集料表面的粘接强度

?一般所用水泥强度等级越高,混凝土强度越高。

2)集料

?集料除强度外还有其它特性,诸如粒形、粒径、表面结构,级配(颗粒分布)以及矿物成分,这些都已知会在不同程度上影响过渡区特性,从而影响混凝土强度。?原材料和坍落度相同的条件下,碎石所拌制的混凝土较用卵石时强度高。

?水灰比很小时,影响强度的主要因素是界面强度,水灰比很大时,水泥石的强度成为主要影响因素。

?相同水灰比情况下,混凝土强度随集灰比增大而趋于提高。

3)水泥石—集料界面的强度

?粘结裂缝:硬化后的混凝土在未受到外力作用之前,由于水泥水化造成的化学收缩和物理收缩引起砂浆体积的变化,在粗集料与砂浆界面上产生了分布极不均匀的拉应力,从而导致界面上形成了许多微细的裂缝。

?离析和泌水:混凝土成型后的泌水作用,某些上升的水分为粗骨料颗粒所阻止,因而聚集于粗骨料的下缘,混凝土硬化后就成为界面裂缝。当混凝土受力时,这些预存的界面裂缝会逐渐扩大、延长并汇合连通起来,形成可见的裂缝,致使混凝土结构丧失连续性而破环。

?应变:正常养护条件下,由于基体和集料两者弹性模量不同,其间将引起不同应变,造成过渡区的裂缝。

4)水灰比?

固体中,孔隙率和强度存在反比关系

(a)正常养护水泥、(b)铁、不锈钢、石膏、(c)不同配比的波特兰压蒸养护水泥及集料烧结氧化铝和锆水泥砂浆

固体中孔隙率-强度的关系

固体中孔隙率-强度的关系

?混凝土材料强度以水泥浆体的强度和过渡

区的强度来衡量。

?水灰比越大,多余水分越多,混凝土孔隙

率越大,强度越低;水灰比过小,混凝土

不能被充分捣实,强度下降,若混凝土能被振捣密实,则强度显著增高。

(a)强度与水灰比的关系(b)强度与灰水比的关系混凝土强度与水灰比的关系

5)养护

?目的:保证水泥水化过程能正常进行,包括混凝土拌合物浇注入模板后立即控制时间、控制环境的温度和湿度条件等。?时间和湿度是由水扩散控制着的水化过程的重要因素。同样,与所有化学反应一样,温度对水化反应有加速作用。

养护条件对强度的影响

?温度

对于潮湿养护的混凝土,温度对强度的影响取决于浇灌和养护的时间-温度控制(控制水泥水化程度)。

温度控制可以有三种情况:

①混凝土浇灌并养护在相同温度下;

②混凝土浇灌于不同的温度但养护于常温;

③混凝土常温浇灌但养护于不同温度。

(a )(a )

(b )(c )

浇灌和养护温度对强度的影响

(a )温度越高水泥水化越快,获

得较快强度发展。

(b )浇灌和养护温度越高,混凝

土最高强度越低。

(c )养护温度越低,28d 前强度越

低;在低于结冰温度下养护,强度

几乎没有任何发展。

养护温度比浇灌温度更重要。5℃

45℃

21℃

21℃-9℃

影响混凝土强度的诸因素

桥梁工程毕业设计——钢筋砼拱桥

1 方案拟定与比选 1.1 工程背景介绍及使用要求 1.1.1 工程背景介绍 魏家寨至竹子公路工程(以下简称魏竹公路)是提高国道209线在保靖县迁陵镇地段通行能力、满足保靖县迁陵镇发展规划、解决保靖县酉水桥危桥问题、实现国家西部大开发战略所需要的重要工程。酉水二桥是魏竹公路的关键工程。 1.1.2 工程使用要求 保靖县魏竹公路酉水二桥,必须遵照“安全、使用、经济、美观”的基本原则进行设计,同时应充分考虑建造条件的先进性以及环境保护和可持续发展的要求。 (1)公路等级:山岭重丘区二级公路。计算行车速度:40Km/h; (2)桥梁全长:305m; (3)桥面宽的布置:净9m+2×(2.25人行道+0.25人性栏杆); (4)桥下通航等级:6级; (5)地震:不设防。 1.2设计依据及参考书: 《公路工程技术标准》JTG B01-2003 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005 《桥梁计算示例集》易建国,顾安邦编著. 人民交通出版社。 1.3施工方案的确定。 1.3.1方案拟定: 设计方案一:钢筋混凝土拱桥 设计方案二:单塔斜拉桥

设计方案三:连续梁桥 1.3.2方案比选 表1-1方案比选表 梁结构的经济性、实用性、安全性、美观性和施工的难易程度为考虑因素,综合个设计方案的优缺点,最终选定一个最优方案:钢筋混凝土拱桥。

2 毛截面几何特性计算 2.1 基本资料 2.1.1 主要技术指标 桥型布置:37m+2×126m+16m悬链线箱形拱桥 桥面净宽:0.25m(人行栏杆)+2.25m(人行道)+2×4.5m(双车道)+2.25m(人行道)+ 0.25m(人行栏杆) 设计荷载:公路—Ⅱ级 桥面纵坡:双向2 % 图2.1 拱脚横截面(单位:cm) 图2.2 拱顶截面(单位:cm) 2.1.2 材料规格

混凝土及钢筋混凝土工程施工工艺

钢筋混凝土施工工艺 (一)施工程序 其施工程序如下: 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。 (二)模板工程 (1)本工程砼施工主要采用定型钢模,其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状,拼制模板时,板边要平直,接缝严密,不得漏浆。 (2)模板材质应符合相应的国家和行业规定,木材的质量应达到III等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑,褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。 (3)根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样,重要的结构多设控制点,以便检查校正。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。 (4)模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成,支撑必须保证牢固,在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。 (5)安装支撑、调整完毕后的模板,在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。 (三)钢筋 本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。 1、钢筋的材质 (1)所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购,进场钢筋的外观符合技术规范的要求,并具有出厂证明和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验,如拉伸试验、弯曲试验,凡检验、试验不合格的,一律清退出场,以保证钢筋质量。 (2)钢筋砼结构用的钢筋,其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。 (3)钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应立牌以资识别。在贮存、运输过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内,露天堆置时,应垫高并加遮盖。 2、钢筋的试验 钢筋在加工使用前,应分批进行机械性能试验: (1)钢筋分批试验,以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,取样的重量不大于60kg。 (2)根据厂商提供的钢筋质量证明书,检查每批钢筋的外表质量,并测量每批钢筋的代表直径。 (3)在每批钢筋中,选取经表面检查尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件和一个冷弯试件,如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时,则另取两倍数量的试件进行

钢筋混凝土拱桥施工组织设计

桥施工方案目录 1、编制依据及原则 2、工程概况 3、工程特点 4、施工总体布置 4.1 施工组织机构 4.2 质量控制 4.3 施工顺序: 4.4 阶段工期控制 4.5 施工准备 4.5.1 施工动员 4.5.2 人员、物资、设备上场4.5.3 技术准备 4.5.4 工地清理 4.5.5 创建良好的外部施工环境 4.5.6 施工总平面布置 5、工程测量控制 5.1 控制测量: 5.1.1 导线测量: 5.1.2 水准点复测: 5.2 施工测量: 5.2.1 中线恢复测量:

5.2.2 临时水准点: 5.2.3 桥梁的施工控制: 6、主要施工方法 6.1 主桥施工 6.1.1 拱桥推力墩施工 6.1.2 索道系统和扣索系统6.1.3 主拱圈施工 6.1.3 拱上建筑施工: 6.2 引桥施工 6.2.1 基础施工 6.2.2 墩、台施工 6.2.3 连续箱梁施工 6.2.4 桥面系施工 7.施工技术资料管理办法 8.施工技术管理责任制 9、工期确保措施 10、质量保证措施 11、安全保证措施 11.1 安全保证体系 11.2 安全管理 11.3 重点控制 12、现场文明施工

13、现场环境保护 14、现场防火规定 15、保安计划 16、卫生健康保护 ****市XX大桥施工方案 1、编制依据及原则 1.1 由XX县城乡建设委员会提供的XX大桥招标文件、《****市XX 大桥两阶段施工图设计文件》、《****市长寿大桥工程地质详勘报告》以及四川省地矿局****检测中心检测报告、XX县气象资料等。 1.2 现场多次实地踏勘和标前会议纪要精神和补遗书。 1.3 国家及有关部门颁布的现行设计规范,施工技术规程、规范、质量检验评定标准和验收办法,以及在施工安全、工地保安、人员健康、环境保护等方面的具体规定。 2、工程概况 1.1 桥梁概况: ****市XX大桥位于XX县城,跨越长江支流桃花溪,位于原有XX 大桥(桥名“新桥”)上游约50m,是三峡库区水位上涨,原XX大桥被淹后的新XX大桥,是XX县的交通要道。主桥设计为拱桥,主要考虑其作为城市桥梁,突出其美观性,在三峡水位上升后,有长虹卧波的效果。大桥全长224.556 米,主跨为100 米钢筋混凝土箱形拱,河街岸引桥为2×20 米钢筋混凝土连续梁桥,关口岸引桥为3×20 米钢筋混凝土连续梁桥,主桥及河街岸引桥位于直线内,关口岸引桥位于

混凝土及钢筋混凝土工程

混凝土及钢筋混凝土工程 1模板 1.1模板质量要求 模板采用木模板。模板的设计、制作和安装应该使混凝土得以正常的浇筑和捣实,使其形成准备的形状、尺寸和位置。模板有足够的强度,能承受混凝土的浇筑和捣固的侧压力与振动力,并牢靠的维持原样,不位移,不变形。模板表面光洁平整,接缝严密,不漏浆,以保证混凝土表面的质量。模板制成每节可以单独拆除,而不损伤混凝土的形状。模板施工遵照原水利电力部(SDJ207—82)规范的规定执行。 模板面板厚度为3~5mm。所有连接件、支撑件的设计须使模板能稳定,并使其拆除时不致损坏混凝土。模板连接缝尽可能光滑紧密,不允许带凹坑、皱折或其它表面缺陷。面板应涂隔离剂,使其在脱模时不易损伤混凝土。 1.2模板安装 模板安装,必须按混凝土结构的施工详图在立模前测量放样,立模后必须进行校模直至符合设计及规范要求为止。重要结构设专门控制网点,其精度不低于施工控制网精度。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定设施,以防倾覆。 模板的钢筋拉条不应弯曲,直径要大于8mm,拉条与锚环的连接必须牢固。预埋在下层混凝土中的锚固件(螺栓、钢筋环等),在承受荷载时,必须有足够的锚固强度。

模板之间的接缝必须平整严密。建筑物分层施工时,应逐层校正下层偏差,模板下端不应有“错台”。 在模板及支架上,严禁堆放超过其设计荷载的材料及设备。 除工程师另作特殊规定外,模板安装的允许偏差不得超过规范规定值。 1.3模板拆除 拆除模板的期限,除已征得工程师的同意外,一般应遵守下列规定: (1)不承载重量的侧面模板,应在混凝土强度达到2.5Mpa以上,并能保证其表面及棱角不因拆模板而损坏时,才能拆除。 (2)钢筋混凝土结构的承重模板,应在混凝土达到规范规定的强度后才能拆除。 (3)拆模板作业必须用专门工具,按适当的施工程序十分小心地进行,以养活混凝土及模板的损伤。 2钢筋 2.1钢筋质量要求 混凝土结构用的钢筋,其种类、钢号、直径等均应符合施工详图规定,并经过材质试验。如因某种原因,要求以另一种钢号或直径的钢筋代替施工详图规定的钢筋时,必须征得工程师的同意,并提交代换计算方法及公式。 钢筋的切割、弯曲、加工等如工程师另有规定外,应遵照水利电力部颁布(SDJ-207-82)规范的规定执行。

混凝土及钢筋混凝土工程施工方案

混凝土及钢筋混凝土工程 (一)施工程序 其施工程序如下: 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。 (二)模板工程 (1)本工程砼施工主要采用定型钢模,其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状,拼制模板时,板边要平直,接缝严密,不得漏浆。 (2)模板材质应符合相应的国家和行业规定,木材的质量应达到III等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑,褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。 (3)根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样,重要的结构多设控制点,以便检查校正。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。 } (4)模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成,支撑必须保证牢固,在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。 (5)安装支撑、调整完毕后的模板,在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。 (三)钢筋 本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。 1、钢筋的材质 (1)所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购,进场钢筋的外观符合技术规范的要求,并具有出厂证明和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验,如拉伸试验、弯曲试验,凡检验、试验不合格的,一律清退出场,以保证钢筋质量。 (2)钢筋砼结构用的钢筋,其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符

钢筋混凝土拱桥实例组织设计

钢筋混凝土拱桥实例组 织设计 Hessen was revised in January 2021

一百二十米跨现浇钢筋砼箱形拱桥主拱圈施工工 法 1.前言 余姚双溪口水库大桥为净跨径120m上承式悬链线箱形拱桥,该桥为集团公司同类桥的最大跨径,其支架部分及主拱圈施工不仅难度大,而且存在着很大的施工安全风险。 我公司结合以往施工经验,针对大跨上承式钢筋混凝土箱形拱桥技术进行了科技攻关,充分利用该型拱桥结构特点制定科学合理的施工工艺,解决了施工技术难题,经总结形成本工法。 以本工法为核心的“120m跨现浇钢筋砼箱形拱桥主拱圈施工技术”获得集团公司优秀论文一等奖。 2.工法特点 本桥主拱圈采用支架现浇施工法,其中支架部分为在两拱脚段根据原有的地形情况采用在硬化的地面上直接拼装碗扣式脚手架,中间段采用梁柱式复合体系:其结构构成为:明挖现浇混凝土基础;钢支架分三层,底层为置于混凝土基础上钢管立柱支墩;中层用万能杆件搭成框架结构形成纵梁;上层为满布式碗扣式脚手架。拱部利用碗扣式支架调整成拱型,拱架卸落利用碗扣式支架顶的可调托撑完成。而主拱圈混凝土则采用分环、分段的方法进行施工,即:整个拱圈根据支架的结构体系分为3个浇筑环;即底板环、腹板环及顶板环,每环浇筑时再分5段对应水平长度分别均为24m,先对称浇筑拱脚段,再从跨中段向两拱脚方向浇筑,拱顶段浇筑完后,再浇筑1/4段。段与段之间预设间隔槽(顶板不设间隔

槽),间隔槽宽,根据监控单位的施工加载计算,腹板和底板环两环同时合拢,使拱圈形成一个开口箱形结构,然后再进行顶板环的分段浇筑及合拢。 3.适用范围 本桥施工方法可适用于大跨径现浇钢筋砼拱桥的施工。 4.工艺原理 主拱圈施工技术 4.1.1主拱圈底模标高的确定 主拱圈的支架现浇过程中,立模标高的合理确定,是关系到主拱圈的线形是否平顺、是否符合设计的一个重要问题。如果在确定立模标高时考虑的因素比较符合实际,而且加以正确的控制,则最终主拱圈与桥面系线形较为良好;否则最终主拱圈线形会与设计线形有较大的偏差。 立模标高并不等于设计中桥梁建成后的标高,总要设一定的预抛高,以抵消施工中产生的各种变形(挠度)。其计算公式如下: 模板定位标高=设计标高+运营预抛高+施工预抛高+支架变形 其中支架变形值是根据支架加载试验,综合各项测试结果,最后绘出支架荷载—挠度曲线,进行内插而得。 根据以往上承式拱桥施工及监控经验,并结合本桥的具体情况,估计在施工过程中影响本桥结构内力和线形的因素主要有以下几方面:

箱型拱桥

宜宾岷江大桥 主跨(Main Span):100米 设计单位(Designed by):四川省公路设计院 施工单位(Constructed by):四川桥梁工程公司 桥梁类型(Type of the Bridge):拱桥、箱形拱桥 所在地(Location):四川、宜宾、岷江 全长(Length):532.72米 建成时间(completed year):1973年 中文简介(Introduction in Chinese):岷江大桥位于四川省宜宾市,主桥为钢筋混凝土箱形拱桥,最大桥跨100m。分跨布置为55+2×100+55(m),另有8×20m石拱桥引孔,全长532.75m。桥面净宽:8+2×2(m)人行道。主拱箱高1.6m,矢跨比1/6。全拱横向分6箱室,纵向分5段预制,缆索吊装施工。中墩基础采用钢丝水泥薄壁浮运沉井施工。于1973年1月建成。四川省交通规划设计院设计,四川省桥梁公司施工。 英文简介(Introduction in English):Name: Yibin Bridge over Minjiang. Location: Yibin, Sichuan Prov. Main span: 100m. 55+2×100+55(m) multi-span box arch bridges. Box cross section with 6 cells transversely. Erected by cable crane. Completed in Jan. 1973. Designed by Highway Design Institute of Sichuan Prov. Constructed by Bridge Engineering Co. of Sichuan Prov.

大跨度钢筋混凝土拱桥施工工法

大跨度钢筋混凝土拱桥施工工法 1、前言 随着我国公路事业的高速发展,箱形拱桥工量少、自重轻、截面合理,近年来在大跨度钢筋砼拱桥中被广泛应用。我公司先后承建了陕西省境内的包(头)—茂(名)高速公路毛坝至陕川界MC4合同段,渝(重庆)—昆(明)高速公路云南省境内的水富至麻柳湾23合同段等工程项目,均包括大跨度钢筋混凝土拱桥结构。其中水富至麻柳湾23合同段在施工中大力开展科技攻关,不断完善施工工艺,成功的解决了主拱圈下部原地面基础处理和下沉;扣件钢管拼装满堂式拱架的搭设方法和要求;支撑主拱圈底模的1-80 米弧形杆件的材料选择与制作;主拱圈加载程序和下部支撑卸载程序;主拱圈间隔槽的预留位置;合拢温度的选择;混凝土分段和浇注顺序;拱上运输系统的布置;消除拱架形、控制主拱圈变形等关键技术难题,本工法是在总结上述成功经验的基础上形成的。 2、工法特点 公路工程大跨度钢筋混凝土拱桥,近年来的桥跨已经发展到140m现代桥梁,它是集桥梁结构学、结构力学、地质结构学与材料科学等技术为一体,具有很高的技术含量和远景发展。大跨度钢筋混凝土拱桥具有以下特点: 2.1 对原地面进行处理后采用满堂支架系统克服了传统的土牛胎易产生不均匀沉降导致支架下沉引起主拱圈变形开裂及填筑挖出土牛胎增加工程量的弊端,有效防止了拱架下沉拱圈变形,保证了施工质量。 2. 2 支撑体系和模板系统位于稳固的地基上,安全系数高,不易下沉,结构受力合理,支架、模板安装拆卸方便,操作简单,支架和模板适用

范围广,可再利用。 2.3. 拱圈采用钢筋砼分段现浇,整体性强,结构轻盈,自重小,线性美观,减少了砼用量,节约了投资。 2.4. 施工工艺完善、简便,可操作性强,降低劳动强度,便于推广。 2.5.施工速度、施工质量容易得到保证。 3、适用范围 本工法适用于公路大跨度钢筋混凝土箱形拱桥采用现浇的主拱圈,适合拱圈下部为水流不大的山谷、沟壑、坑洼、平地、河流,跨度50~140m 的钢筋混凝土拱桥施工。 4.工艺原理 大跨度钢筋混凝土拱桥设计理念先进,施工技术成熟,具有广阔的市场前景。通过混凝土原材料把关、配合比选定、埋设循环水管、混凝土搅拌、运输、浇注过程的控制,以及后期通过混凝土养护、控制水温以降低混凝土内外温差,防止大体积混凝土出现裂缝,保证大体积混凝土施工质量。 5、施工工艺 5.1 拱架地基处理 将跨径范围左右共宽13m投影面下的沟槽表层植被、浮土与挖基倾倒土全部清除后,纵横方向挖成错台,横向靠近两桥台处尤其近1号台处的自然坡度大,依土质和风化岩石层的具体情况分别处理为不同宽度及外坡的错台,清除错台废方。顺桥向左侧拱架支承面的外缘,施作一浆砌片石挡土墙, 砂浆标号M7.5.基础处理深度依地质情况而定,但不宜小于0.5m。挡墙顶宽0.8m,外坡直立,内侧背坡依挡墙高度定为1:0.3。挡墙高度在2~4 m。

现浇钢筋混凝土箱形拱桥主拱圈施工技术

120m 跨现浇钢筋砼箱形拱桥主拱圈施工技术 1. 工程概况 xx 市xx 大桥位于xx 市XX 镇内,为xx 水库建成后原有道路改建工程。该桥位于 xx 水库上游,跨越 库区,终点与上大线连接。该桥桥长 192.8m ,其中桥梁主跨为净跨径 120m 上承式悬链线箱形拱桥,其矢 跨比1/6,拱轴系数m = 1.756 ;拱上结构为全空式三柱排架结构,采用 7.8m 先张法预应力空心板作桥面 结构,主箱为高2m 的等截面单箱双室,三腹板支承拱上排架柱;拱上结构根据高度分为横墙和排架两种 形式;拱座采用 8根$ 130cm 桩承台基础。桥梁设计荷载为公路n 级,桥面宽度 9.5m (0.25m 栏杆+ 1.0m 图1桥梁总体布置图 2. 支架施工 2.1.支架布置 本桥根据施工条件采用有支架施工。在两拱脚段根据原有的地形情况采用在硬化的地面上直接拼装碗 扣式脚手架,中间段采用梁柱式复合体系:其结构构成为:明挖现浇混凝土基础;钢支架分三层,底层为 置于混凝土基础上钢管立柱支墩,中层用万能杆件搭成框架结构形成纵梁,上层为满布式碗扣式脚手架。 拱部利用碗扣式支架调整成拱型,拱架卸落利用碗扣式支架顶的可调托撑完成。 钢管立柱支墩用$ 325 X 8 mm 钢管作为主要支撑柱, 在N 型万能杆件高度变化处采用双立柱, 其余采用 单立柱,各钢管立柱水平用 I12工字钢连接,且在纵横设置剪刀撑;其上用万能杆件搭成 2m 框架结构, 通过横向]28a 槽钢分配梁与立柱连接,在 N 型万能杆件两侧设置缆风绳;在万能杆件上布设纵横向工字 钢分配梁,其上搭设碗扣件式脚手架。全桥钢管立柱布置成 11跨形式,跨度为 8 m 、9m 10m 。支架两拱 脚段根据原有的地形情况采用在硬化的地面上直接拼装碗扣式脚手架。具体布置见图 人行道+ 7.0m 行车道+ 1.0m 人行道+ 0.25m 栏杆 1。 19280 心桥面总体布2置图见图 4 .4CO-KO 直 占 小终

钢筋混凝土基础施工方案(实操分享)

XXXXXXXXXX设备基础工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 北京XXXXX公司 2015年11月16日

目录 第一章.工程概况 第二章.编制依据 第三章.施工准备及部署 第四章.主要施工方法及技术措施 第五章.平面施工要求 第六章.施工注意事项 第七章.施工进度计划 第八章.施工组织机构及人员保证措施第九章.施工安全措施 第十章.施工消防措施 第十一章.文明施工与环境保护措施 第十二章.施工资料归档方案及措施 第十三章.服务承诺书

第一章工程概况 2.1、工程名称:X 2.2、工程地点: X 2.3、工程质量要求:合格,一次验收合格率100%。 2.4、工程工期: 30天(日历日)。 2.5、工程概况:XXXX。主要工作量如下: 表1-1 工程主要工作量信息表 序号名称规格工程量备注 1 设备拆除、倒运原生产线设备约38t 2 设备基础砼拆除C30 约100m3 3 地面拆除C30 约304m2 4 地面恢复C30 约180m2 5 钢筋φ14,HRB400 约15.22t 6 地面轨道恢复24kg/m 约1.2t 7 混凝土垫层C15 34m3 8 混凝土基础C30 171m3 9 零星钢结构件(各类)9.5t 10 H型钢7.54t

第二章编制依据 序 标准编号标准名称备注号 1 / 中华人民共和国建筑法 2 / 建筑管理条例 3 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 4 JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程 5 JGJ 81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 6 GB/T50326-2001建设工程项目管理规范 7 GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 8 GBT 50375-2006 建筑工程施工质量评价标准 9 GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 10 GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范 11 GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2010版) 12 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 13 GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 14 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 15、北京鹏龙钢材有限公司对此次施工项目的总体部署和要求。 16、北京鹏龙钢材有限公司和我公司关于安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 17、本公司的工人技术力量与机械设备情况,本公司以往施工方法和成功经验。 18、现场勘察实际情况。

钢筋混凝土箱型拱桥主拱圈有支架施工

钢筋混凝土箱型拱桥主拱圈有支架施工 摘要:结合重庆黔江至湖北咸丰二级公路上的黔江区正舟大桥的施工,介绍100m跨钢筋混凝土箱型拱桥采用常备式钢拱架作为支架、塔式起重机组装浇筑的有支架施工技术。 关键词:二级公路,钢筋混凝土箱型拱桥,有支架施工 1 工程概况 黔江区正舟大桥桥址区属中、低山峡谷地貌,横跨黔江,沟心距离桥面最高约84米,采用1孔100米钢筋混凝土箱形拱桥。桥梁主拱采用1-100m钢筋混凝土等截面悬链线箱板拱,矢跨比为1/6,拱轴系数m=2.514,主拱采用单箱7室截面,拱圈厚1.6m。横隔板采用预制组装。 拱上构造由拱上横墙、腹拱、侧墙及桥面构造组成。 2 施工方案 考虑到实际条件,经过多个方案比选,最后确定采用有支架施工,即塔式起重机吊装,常备式钢拱架作为支架的施工方案。 具体的施工程序为:砌筑拱台、钢塔架承台,预制横隔板—砌筑临时立柱、拱座、扣锁锚定—安装塔式起重机—安装砂筒—拼装钢拱架—安装垫木、弓形木、横木—拼装底模—安装横隔板—浇筑组装接头—浇筑底板—浇筑腹板—浇筑顶板—落架、拆模及卸架—拱上结构施工。 2.1钢塔架及扣绳锚锭布置 (1)采用租用常备式钢拱架基本三角组合成钢桁架,不于计算内力,只考虑钢塔架的倾覆稳定,应对称设置抗风维持钢塔稳定即可。塔顶用φ80mm优质钢棒连接左右两片杆塔作吊扣承重杆,钢塔顶前后端用不等边角钢(B=100mm,b=80mm,d=10mm)横向连接。钢塔倾向河心。只拉锚锭抗风和横向稳定抗风。 (2)考虑到基底土壤成分,计算容许土压力及侧压力,拟定锚锭尺寸为宽4米,长4.5米,按横重式设计,锚头按双头设置,锚头高度为0.8米,直径0.8米,重心位置为0.4米,采用C30混凝土。其中倾覆稳定系数k1=1.49>1.4,滑动稳定系数k2=3.53>1.4。按固端悬臂计算配筋,锚锭设置底板钢筋,四周设置构造钢筋。 2.2拱架布置及安装

钢筋混凝土工程施工试题

一、选择题(每题3分) 1. 用两根直径不同但上下差值一样的钢筋代换同级的两根等直径钢筋时,代换()。 A. 必须计算 B. 可不经计算 2. 闪光对焊质量检查外观要求接头处不得有()接头处的弯折不得大于(),接头处的钢筋轴线偏移不得大于(),同时不得大于()。 A. 竖向裂纹 B. 横向裂纹 C. 3° D. 4° E. 5° F. 0.1d G. 0.5d H.2mm J.32mm 3. 浇筑肋形楼板混凝土,板和梁应一起浇筑,当()时,可在板下2-3毫米处留施工缝。 A. 梁高大于1米 B. 梁宽大于40厘米 C. 梁的工程量大 D. 板的厚度大 4.振捣棒的()部振动力最强。 A. 端头 B. 根部 C. 中间 D. 全长 5.跨度大于( )的板,现浇混凝土达到立方抗压强度标准值的lOO%时方可拆除底模板。 A.8m B.6m C.2m D.7.5m 6.悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到( )时方可拆除底模板。 A.70%n.100%C.75%D.50% 7.钢筋的冷拉调直必须控制钢筋的( )。 A变形B.强度C.冷拉率D.刚度 8.套筒挤压连接缺点是( )。 A.接头强度低B.质量不稳定 C.脆性大D.连接速度较慢 9.泵送混凝土的原材料和配合比,粗骨料宜优先选用( )。 A.卵石B.碎石 C..砾石D.卵碎石 10.适宜泵送的混凝土坍落度是( )。 A.80—120mm B.80—180mm C.60~120mm D.100~180mm 11.浇筑混凝土墙体洞口时,要注意( )。 A.振捣时,振动棒应距洞边100mm以上B.使洞口两侧混凝土高度大体一致 C.振捣时,从一侧开始振捣D.小洞口下部模板应开口并补充振捣 12.施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位,柱施工缝宜留置在( )。 久无梁楼板柱帽的上面B.基础的底面C梁或吊车梁牛腿的下面D.吊车梁的下面13.在梁、板、柱等结构的接缝和施工缝处产生烂根的原因之一是( )。 A.混凝土振捣不密实、漏振B.配筋不足 C.施工缝的位置留得不当,不易振捣D.混凝土强度偏低 14.大体积混凝土的振捣棒振捣,要做到( )。 A.慢插慢拔B.快插快拔 C.快插慢拔 D.慢插快拔 二、案例题:(15分) 某宾馆建筑为大厅部分16层,两翼13层,建筑面积11620m2,主体结构中间大厅部分为框剪结构,两翼均为剪力墙结构,外墙板采用大模板住宅通用构件,内墙为C20钢筋混凝土。工程竣工后,检测发现下列部位混凝土强度达不到要求: (1)七层有6条轴线的墙体混凝土,28天试块强度为12.04N/mm2,至80天后取墙体混凝土芯一组,其抗压强度分别为9.03N/mm2,12.15N/mm2,13.02N/mm2; (2)十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为13.25N/mm2,至60天后取墙柱混凝土芯一 组,其抗压强度分别为10.08N/mm2,11.66N/mm2,12.26N/mm2,除这条轴线上的混凝土强度不足外,该层其他构件也有类似问题。 问题: (1)造成该工程中混凝土强度不足的原因可能有哪些? (2)为了避免该工程中出现的混凝土强度不足,在施工过程中浇注混凝土时应符合哪些要求? 三、计算下面楼板中钢筋下料长度及根数,并写出钢筋工程施工的技术交底(35分) 一、选择题(每题3分,50分)

中小跨径钢筋混凝土拱桥现浇支架设计指南

中、小跨径钢筋混凝土拱桥 现浇支架(拱架)设计指南 1前言 拱桥在桥梁设计中应用广泛,钢筋混凝土拱桥主要适用于中、小跨径的桥梁,拱桥的主要受力结构是主拱圈,在竖向荷载作用下,主拱圈主要承受轴向压力,但也承受弯剪,拱座支承反力不仅有竖向反力,也承受较大的水平推力。 中、小跨径钢筋混凝土拱桥现浇,需要搭设支架(拱架),进行浇注施工,具体作法是:在支架(拱架)上立模、绑扎钢筋、浇注混凝土拱圈。 2支架(拱架)材料分类及有关资料 支架(拱架)的种类很多,按结构形式可以分为:满堂式、排架式、撑架式、扇形式、桁架式、组合式、叠桁式、斜拉式等,其常用材料有木材、万能杆件、贝雷梁、扣件式钢管脚手架、碗扣支架、门式支架、型钢组合桁架。 3各型支架适用范围 满堂式支架主要采用扣件式钢管脚手架或碗扣支架,钢管直径一般为Φ48mm,壁厚为3.5mm。满堂式支架对地基处理的要求比较高,原地面要求地形地势相对比较平整,适合旱桥施工。 排架式、撑架式、桁架式主要采用木材、万能杆件、门式支架、型钢组合桁架结构,这些方式支座不采用满堂布置,支架支点较少,支点数量和距离根据实际跨度和计算后得出。跨河、跨较小的山沟都可以采用这些支架方式。 扇形式只在拱两端支座位置有两个支点,桁架采用贝雷梁、拼装梁或型钢连接成拱弧线形状。这种支架和主拱圈一样,主要承受轴向压力,同时承受弯剪。跨深沟,地形条件比较差的拱桥比较适合用这种支架。 斜拉式贝雷梁拱架一般应用在几跨连续施工的情况,在距边墩一定距离处设置临时墩,在中间墩墩顶各设一个塔柱,塔柱顶端伸出斜拉杆拉住贝雷梁,贝雷梁上设拱盔,形成几孔连续斜拉式贝雷梁拱架结构。其主要构件均由常备式贝雷桁架、支撑架、加强弦杆等组成,结构构件处理方便。由于整体拱架体系柔性多变,施工中应严格掌握和控制对称加载及塔柱、平梁的挠度变形,控制平梁、斜拉杆、塔柱的受力不得超过容许值。 组合式、叠桁式主要是支架组合的多样性,根据计算受力的需要,支架由不同类型的桁架组成。 4支架(拱架)结构设计 支架(拱架)设计的原则为:必须使支架(拱架)上部接近合理拱轴线,能承受施工过程中产生的竖向力与水平力,确保支架(拱架)的稳定,尽量减少非弹性压缩,注意对局部受力不利杆件进行加固。假设某大桥为现浇混凝土箱拱桥,根据不同地形条件,采用不同支架(拱架)形式进行现浇施工。 4.1 支架(拱架)受力分析 箱形截面拱圈一般采用分环、分段进行浇注施工,分环的方法一般是分成二环或三环。分二环时,先分段浇注底板(第一环),然后分段浇注腹板、横隔板和顶板(第二环)。分三环时,先分段

钢筋混凝土工程施工方案

(一)钢筋混凝土工程施工方案 一、编制依据 (一)施工图设计文件 (二)国家颁发的现行规范规程标准 (三)施工手册(第四版) 1.1《砌体工程及验收规范》(GB50203-2002) 1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.4《建筑机械安全技术规范》(JGJ33-86) 1.5《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.6《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.7《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-304) 1.8《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001) 1.9《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.0《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.1《建筑边坡工程技术规范》(JGJ130-2001) 2.2《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 2.3《地基与基础技术规范》(GB5007-2002) 二、工程概况 (一)基本情况 工程名称:淄博市**法庭 工程业主:**法庭工作人员 工程地点:淄博市 设计单位:淄博**设计院 承建单位:山东**建工集团 基础形式:条形基础 工程规模:本工程由一层法庭、二层办公室等构成。 **法庭办公大楼长:29.28米,宽:14.58米,高:8.4米, 8度设防裂度,耐久年限为50年. 三、施工准备 (一)模板工程材料准备. 模板及其支撑系统必须具有足够的强度,刚度和稳定性,其支撑系统必须满足

承受上部荷载在内的全部荷载,模板工程所用材料认真检查选用,模板应具有制作安装、拆除方便、牢固耐用、运输整修容易等特点. (二)钢筋工程材料准备 钢筋应有出厂证明书和复试报告,焊接试验报告,方可使用本工程,每捆钢筋有标牌,进厂应分批号,规格进行验收、堆放,防止锈蚀的污染,并按规范的有关规定取样做力学试验. (三)混凝土材料准备 1.沙石原材料必须符合质量要求,并做原材料试验,确保砂率比、石子级配、水灰比的正确性,防止水灰比过大,造成混凝土离淅现象 2.混凝土应有试验配合比报告,并提供质保资料和试验报告 (四)施工机械设备 制作模板的木工机械、钢筋拉伸机械、焊接机械、切断机械、弯曲机械、搅拌机械、运输机械、振动机械等设备应符合本工程要求,处于良好状态,不能带病作业 (五)安全技术交底 模板工程安装前应在下达任务书的同时由技术员组织生产,对操作人员进行技术交底,根据翻样图交底清楚轴线、关系、尺寸、标高、预留空洞及预埋件等,所用模板材料及支撑的规格等要求进行模板安装及拆除,施工顺序及工序搭接要求、质量标准、安全措施,成品保护等施工注意事项. (六)施工放线 1.轴线控制:从项目控制网的坐标,向法庭四周测设控别柱,作为每层放样的依据,上层墙体轴线由下层轴线上引 2.标高控制:水平标高由底层控制标高上引 四.模板工程 (一)支撑系统 本工程现浇钢筋混凝土梁板支架全部采用 48*3.5的钢筋扣件脚手架 (二)梁模板工程 1.梁模板采用侧包底的支模法,便于拆除侧模以利周转,保留底模及支撑,有待混凝土强度的增长 2.当梁跨度≥4米时,跨中应按规范要求起拱,起拱高度为跨长的1/1000—3/1000 3.梁标高时应考虑绑扎钢筋的需求,先立一侧模板,另一侧待钢筋绑扎完毕再安装模板 (三)楼板模板 面板为竹胶合板,根据标高在梁侧模上钉水平横档,再在上边搁置平台格栅,平台

上承式钢筋混凝土箱形拱桥施工组织设计

目录 第一章、总体施工组织布置及规划 (1) 第一节、工程概况 (1) 第二节、编制依据 (5) 第三节、项目组织机构及岗位职责 (5) 一、项目管理组织机构 (5) 二、部室管理职责 (6) 第四节、工程施工环境 (10) 一、水文、气象条件 (10) 二、建筑环境条件 (10) 三、地质勘查成果 (11) 第五节、工程特点及施工难点 (11) 第六节、施工总平面布置 (11) 一、施工现场平面布置原则 (11) 二、施工现场平面布置 (13) 三、预制梁场总布置图 (14) 四、项目临时占地表 (15) 第七节、总体施工概述 (16) 第二章、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 (18) 第一节、引桥部分 (18) 一、测量施工方案(含主桥) (18) 二、挖孔桩施工方案 (22) 三、承台施工方案 (25) 四、桥台施工方案 (30) 五、墩柱、系梁施工方案(含主桥) (33) 六、预应力盖梁施工方案 (37) 七、后张法预应力T梁施工方案 (44) 八、桥面及附属工程施工方案(含主桥) (57)

九、装饰工程施工方案(含主桥) (68) 第二节、主桥部分(重点) (71) 一、主拱基座施工方案 (71) 二、拱座施工方案 (80) 三、拱圈施工方案 (83) 四、垫梁施工方案 (95) 五、主桥墩柱、盖梁施工方案 (96) 六、空心板梁预制方案 (96) 第三章、工期保证体系及保证措施 (111) 第一节、工期计划安排 (111) 第二节、工期保证体系 (113) 第三节、工期保证措施 (113) 一、从组织管理上保证工期 (113) 二、从计划安排上保证工期 (114) 三、从资源上保证工期 (115) 四、从技术上保证工期 (115) 五、其它保证措施 (115) 第四章、工程质量管理体系及保证措施 (117) 第一节、工程质量管理体系 (117) 第二节、工程质量保证措施 (118) 一、测量精度保证措施 (118) 二、挖孔桩施工质量保证措施 (118) 三、钢筋施工质量保证措施 (119) 四、混凝土浇筑质量保证措施 (123) 五、承台施工质量保证措施 (123) 六、墩柱施工质量保证措施 (126) 七、盖梁施工质量保证措施 (127) 八、T梁预制及安装质量保证措施 (127)

项目一钢筋混凝土独立基础施工

项目一钢筋混凝土独立基础施工 情境1:独立基础施工图识读 一、独立基础施工图识读 1.一般规定 在平面布置图上表示独立基础的尺寸与配筋,以平面注写方式为主,以截面注写方式为辅。结构平面的坐标方向:两向轴网正交布置时,图面从左至右为X向,从下到上为Y向。独立基础的平面注写方式分为集中标注与原位标注。集中标注系在基础平面上集中引注:基础编号、截面竖向尺寸、配筋三项必注内容,以及当基础底面标高与基础底面基准标高不同时的相对标高高差和必要的文字注解两项选注内容。原位标注系在基础平面布置图上标注独立基础的平面尺寸。对相同编号的基础,可选择一个进行原位标注;当平面图形较小时,可将所选定进行原位标注的基础按双比例适当放大;其他相同编号者仅注编号。 2、集中标注 (1)注写独立基础编号(必注内容) 1)阶形截面编号加下标“J”,如DJJxx; 2)坡形截面编号加下标“P”,如DJPxx; (2)注写独立基础截面竖向尺寸(必注内容)。如图1.1示。 1)当基础为阶形截面时,注写hl /h2 /........。各阶尺寸自下向上“/”分隔顺写。当基础为单阶时,其竖向尺寸仅为一个,且为基础总厚度。例:当阶形截面普通独立基础DJJ01的竖向尺寸注写为300/300/400时,表示hl=300,h2=300,h3=400,基础底板总厚度为1000。 2)当基础为坡形截面时,注写为hl/ h2。例:当坡形截面普通独立基础DJPxx的竖向尺寸注写为350/300时,表示hl=350, h2=300,基础底板总厚为650。 图1.1 独立基础截面竖向尺寸示意

(3)注写独立基础配筋(必注内容)。 图1.2 独立基础配筋示意 普通独立基础底部双向配筋注写规定如下: ①以B代表各种独立基础底板的底部配筋。 ②X向配筋以X打头、Y向配筋以Y打头注写;当两向配筋相同时,则以X&Y打头注写。 ③当矩形独立基础底板底部的短向钢筋采用两种配筋值时,先注写较大配筋,在“/”后再注写较小配筋。 例:当(矩形)独立基础底板配筋标注为:B:X16@150,Y16@200;表示基础底板底部配置HRB335级钢筋,X向直径为16,分布间距150mm;Y向直径为16,分布间距200mm。 (4)注写基础底面相对标高高差(选注内容)。 当独立基础的底面标高与基础底而基准标高不同时,应将独立基础底面相对标高高差注写在“( )”内。 (5)必要的文字注解(选注内容)。 当独立基础的设计有特殊要求时,宜增加必要的文字注解。例如,基础底板配筋长度是否采用减短方式等等。可在该项内注明。 3、原位标注 原位标注x, y, x c, y c , x i, y i,i=1,2,3.......其中,x, y为普通独立基础两向

钢筋混凝土工程施工方案

钢筋混凝土工程施工方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢筋混凝土工程施工方案一、工程概况 该住宅楼主体十层,坡屋顶,全框架全现浇。一层为矩形框架柱,二至十层多数为异形柱。主体框架钢筋混凝土工程量较大。施工时材料的储备,各分项工程的技术交底及施工质量控制应及时到位,施工中多数为高空临边作业,应采取相应的防范及保护措施,确保安全施工。 二、施工布置及准备 1针对现场地形及各建筑物所处位置,在住宅楼外围就近设置分区砂石料堆场、钢筋堆场及制作操作平台。材料的集中堆放控制了对周边环境的影响以及材料质量。 2由于钢筋混凝土方量大,住宅楼施工中拟投入TQZ408型塔吊一台、自落式搅拌机两台。钢筋切断机一台。 3动工前按程序办理好各项手续,及时进行图纸会审,对图纸中的疑问在施工前明确。以及各控制点按各分项工程的技术规范要求对各班组进行技术交底。 4工人进场开工前对工人进行集中教育,并发放安全器械,并对各班组进行详细的安全交底技术交底,以确保工程安全,顺利的进行。 5施工前施工组及时的进行各控制点引点及放线工作。 三、施工要求 (一)钢筋工程

1进场的钢筋按型号分类架空堆放,雨天用油布覆盖。材料及时报验并监督抽样送检。 2给班组提供精准的材料下料单,对班组制作的钢筋成品及时进行抽检,以保证制作的质量及较好的控制材料浪费。 3钢筋安装严格按设计要求进行操作,对超过规范允许偏差的必须及时拆除重新安装。 (二)模板工程 1施工前应将各部位所需模板进行下料制作,以保证整个施工前程序的顺利进行。 2严格按操作前制定的施工方案及顺序进行操作。各施工段的严格划分,确保各班组之间的操作搭接顺畅,保证整顿秩序个施工进程的高效。 3每次安装结束,先经班组和质检员自检合格后,再报监理进行抽检。各节点部位的处理均应将偏差控制在最小的范围内,轴线偏差小于2㎜,垂直度,平整度小于3㎜。 4模板与模板之间的接缝应密封,严格控制漏浆现场,保证砼方成型质量。 5模板拆除须经监理同意后才可操作,严禁私自乱拆。拆模时应轻撬或撬松后垫木方后撬,确保砼的外观质量。 (三)砼工程 1施工前制定详细的施工方案,并做好各项施工准备工作。 2砼方搅拌严格按报告配合比操作,用固定转运工具装运砂石料,在搅拌站前设立磅秤,对每盘砂石料重量进行严格控制。

钢筋混凝土工程施工及验收规范

第一节一般规定 钢材应符合普通碳素钢钢号和一般技术条件(GB700-79)中的3号钢标准本材应符合木结构工程施工及验收规范(GBJ206-83)中的承重结构选择标准,其树种可按各地区实际情况选用,材质不宜低于等材一保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;二具有足够的强度刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;三构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和混凝土的浇筑及养护等工艺要求; 四模板接缝应严密,不得漏浆 第二节模板的设计 木模板及其支架的设计应符合木结构设计规范(GBJ5-73)的规定,当木材含水率小于25%时,容许应力值可提高15% 其他材料的模板及支架应符合相应的有关规定计算模板及其支架的荷载组合表一模板自重及其支架自重;二新浇筑混凝土重量; 三钢筋重量;四施工人员及施工设备的重量;五振捣混凝土时产生的荷载;六新浇筑混凝土对模板侧面的压力;七倾倒混凝土时产生的荷载荷载计算见附录一 一结构表面外露的模板,为模板构件跨度的1/400;二结构表面隐蔽的模板,为模板构件跨度的1/250;三支架的压缩变形值或弹性挠度,为相应的结构自由跨度的1/1000 第三节 模板的安装 一下层楼板应达到足够的强度或具有足够的支架支撑;二如采用悬吊模板桁架支模方法时,其支撑结构必须有足够的强度和刚度;三上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板采用多层支架支模时,支架的模垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上 一模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的结点上;二安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎预埋件和预留孔洞的允许偏差表整体式结构模板安装的允许偏差表注:L 为构件长度(毫米) 第四节模板的拆除一不承重模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除; 整体式结构拆模时所需混凝土强度表注:如需预先估计拆模时间,可参见附录三一侧面模板,应在混凝土强度能保证构件不变形,棱角完整时,方可拆除二芯模或预留孔洞的内模,应在混凝土强度难保证构件和孔洞表面不发生坍陷和裂缝时,方可拆除 三承重底模,其构件跨度等于和小于 4 米时,应在混凝土强度达到设计标号的50%;构件跨度大于 4 米时,应在混凝土强度达到设计标号的70%,方可拆除 第一节一般规定 钢筋在加工过程中发现脆断焊接性能不良或机械性能显着不正常等现象时,应进行化学成分检验或其他专项的检验预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的级热轧钢筋制作,不得以其他钢筋代换第二节钢筋的冷拉和冷拔 冷拉钢筋的机械性能表注:表中冷拉钢筋的屈服点值,系参照钢筋混凝土结构设计规范(TJ10-74)(试行)中冷拉控制应力采取单控时的数值如有条件采取双控时,其数值可根据该设计规范提高 钢筋直径大于25毫米的冷拉级钢筋,冷弯弯曲直径庆增加1d0 冷变后不得有裂纹裂断或起层等现象 冷拉控制应力及最大冷拉率表测定冷拉率时钢筋的冷拉应力表注:如钢筋强度偏高,平均冷拉率低于1%时,仍应按1%进行冷拉采用控制应力方法冷拉钢筋时,对所使用的测力计,应定期维护校核一应分批进行验收,每批由不大于20吨的同级别同直径冷拉钢筋组成;二钢筋表面不得有裂纹和局部缩颈作预应力筋时,应逐根检查;注:1.计算冷拉钢筋

相关文档
相关文档 最新文档