1、适用范围

本技术标准适用于工业与民用建筑的现浇混凝土工程所用的3.8m以下一般模板与支撑体系的施工;不适用于危险性较大的混凝土模板与支撑体系的施工。

2、规范性引用文件

2.1 《铝合金建筑型材》GB/T5237.2008

2.2 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892

2.3 《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190

2.4 《碳素结构钢》GB/T700

2.5 《低合金高强度结构钢》GB/T1591

2.6 《铝合金压铸件》GB/T13821、15114

2.7 《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100

2.8 《铝合金结构设计规范》GB50429

2.9 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576

2.10 《组合钢模板技术规范》GB50214

2.11 《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162

2.12 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

2.13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

2.14 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

2.15 《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T2

2.16 《建筑结构荷载规范》GB50009

2.17《铝合金模板技术规范》DBJ 15-96-2013广东省标准

3、术语和定义

3.1 面板

直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋的板。

3.2支撑梁

用于连接面板和支顶的构件。

3.3 连接件

面板与支顶的连接、面板自身的拼接、加固体系自身的连接和其中二者相互连接所用的零配件。包括插销、锲片、螺栓、背楞、垫片、对拉螺杆等。

3.4 模板系统

由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系。

4、基本规定

4.1 铝模板系统的设计应采用以概率理论为基础的极限状态计算方法,并采用分项系数的设计表达式进行设计计算。

4.2 铝模板系统应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料等条件进行设计。

4.3 铝模板系统应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

4.4 铝模板应拼缝严密,装拆灵活,搬运方便。

4.4 组成和要求

4.5.1 铝模板系统由铝模板和配件两大部分组成。

1 铝模板包括平面(墙身及楼面,梁)模板、阴角模板、阳角模板、连接角模等通用模板。

2 配件的连接包括子弹形销子、鍥片、紧固螺栓、对拉螺栓等;配件的支承件包括钢背楞、单支顶、斜撑等。

4.5.2 标准构件

标准构件是每个工程都能通用的构件,一般工程中标准构件的通用率为80%左右。铝模板按使用位置可分为:墙身铝模板、结构柱铝模板、楼面铝模板、结构梁铝模板和其它标准构件,考虑施工和力学计算等因素,四种板的标准尺寸各有不同。

4.5.3 铝模板采用模数制设计,通用模板的宽度模数以50mm进级;

由于采用剪力墙、梁、楼板一次性浇筑混凝土,模板长度根据楼层高度变化。

表4.5.2铝模板标准件规格

名称 照片

宽度

(mm)

长度

(mm)

加强筋肋

(mm)

面板厚度

(mm)

边框高度

(mm)

墙身模板(W)400为准,50、100、150

、200、250、300、350

辅助。

楼层净高

扣除转角

板和角铝

高度

厚度

4mm,型

材板肋高

18~25

3.9~

4.560~65

墙身阴角(C) 150X150、100X150、

100X100

楼层净高

扣除转角

筋板

6mm,间

隔600~

800mm

3.9~

4.560~65

墙身外墙阳角(EC)65X65无筋板5~760~65内墙底角铝(X)65X45无筋板5~760~65

楼面转角阴角(SC)

150X150、100X150、

100X100

350+350无筋板 3.9~4.560~65铝模板标准件规格(广亚铝模)

5 模板的材料及加工

5.1 组成铝合金模板的各类材料,其材质应符合国家现行有关标准的规定。

5.2 铝合金模板系统材料的品种和规格应符合表5.1.2的规定,制作前应依据国家现行有关标准对照复查其出厂材质证明,对有疑问或无出厂材质证明的型材,应按国家有关现行检验标准进行复检,并填写检验记录。

表5.1.2 组成铝合金模板系统构件的材料品种和规格

5.3 为了方便识别模板位置及功能,特制定专用模板代号及规格,方便现场安装工人取用。铝模板的规格符合表5.1.3的要求。

表5.1.3 铝合金系统构件规格(mm)

5.4 连接件应符合配套使用、装拆方便、操作安全的要求、连接件的规格应符合表5.1.4。

5.1.4 连接件规格(mm)

5.5 支承件均应设计成工具式,其规格应符合表5.1.5的要求。

表5.1.5 铝合金模板紧固及支承件规格

5.6 铝合金模板制作允许偏差应符合表5.1.6的规定。

表5.1.6 铝合金模板制作允许偏差

5.7 铝合金模板的U型材及其它铝型材制作应采用专用设备冷轧冲压整体成型的生产工艺,沿槽板纵向两侧的凸棱倾角,应严格按标准图尺寸控制。

5.8 铝合金模板的焊接应采用氩弧焊,钢配件的焊接宜采用二氧化碳气体保护焊,当采用手工电弧焊时,应按照现行国家标准《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1的规定,焊缝外形应光滑、均匀,不得有漏焊、焊穿、裂纹等缺陷;并不应产生咬肉、夹渣、气孔等缺陷。

6 模板工程的设计

6.1 一般规定

6.1.1 模板工程施工前,应根据结构施工图,施工总平面及施工设备和材料供应等现场条件,编制模板工程施工设计,列入工程项目的施工组织设计。

6.1.2 模板工程的施工设计应包括下列内容:

1 根据项目结构、建筑、机电等图纸,绘制模板施工现浇混凝土结构平面图及各部位剖面图纸。

2 根据模板施工现浇混凝土结构平面图,绘制配板设计图、连接件和支承系统布置图、细部结构和异型模板详图及特殊部位详图。

3 根据结构构造型式和施工条件确定模板荷载,对模板和支承系统做力学验算。

4 编制铝模板与配件的规格、品种与数量明细表。

5 制定技术及安全措施,包括:模板结构安装及拆卸的程序,特殊部位、预埋件及预留孔洞的处理方法,安全措施。

6 制定铝模板及配件的周转使用方式与计划。

7 编写模板工程施工方案。

6.1.3 为加快铝合金模板的周转使用,宜选取下列措施:

1 分层分段流水作业。

2 先剪力墙,后梁,再楼板的施工顺序。

3 充分利用有一定强度的混凝土结构支承上部模板结构。

6.2 刚度及强度验算

6.2.1 铝合金模板承受的荷载应根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的有关规定进行计算。

6.2.2 组成铝合金模板系统的铝模板、钢背楞和单支顶柱应采用组合荷载验算其刚度,其容许挠度应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2 铝模板及构配件的容许变形值

(mm)

6.2.3 钢背楞所用矩形钢管的强度设计值应根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定取用;强度设计值不应提高。

6.2.4 当验算模板及支承系统在自重与风荷载作用下抗倾覆的稳定性时,抗倾覆系数不应小于 1.15。风荷载应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定取用。

6.3 配板设计

6.3.1 配板时,宜选用标准模板为主板,其他规格的模板作补充。

1墙身模板的布置设计从墙的阴角开始,第一个构件是内转角(C),再用400mm等宽度的标准构件两边逐个排放,直到中间一个非标构件。

2 结构柱模板的布置方法及规则与墙身模板基本相同。

3 楼面模板的布置设计从楼面四周转角开始,四个角采用标准的楼面转角模板(S400),其它用标准楼面转角两边从大至小逐个布置,中间一件可能是非标构件。楼面转角设计完成后开始布置楼面板,楼面板也是从两边和顶端用400mm等标准楼面构件逐个布置设计。两排楼面板之间用龙骨做支撑,所有支撑系统两个方向的间距都不能大

于1200mm。

4 结构梁模板的布置方法同楼面一样,从转角开始用标准构件排放,两块梁底模板之间用梁底支撑托起,根据力学计算要求,梁底支撑的间距因梁本身的大小而定,但原则上不能超过1200mm。

6.3.2 铝模板的配板,应根据配模面的形状和尺寸,以及支撑形式而确定。绘制配板图时,应标出模板的位置、规格型号。标绘出单元分界线。有特殊构造时,应加以标明并出详细加工图。

6.3.3 预埋件和预留孔的位置,应在配板图上标明,并注明其固定方法。

6.3.4 铝模板的配板,应根据配模面的形状和尺寸,以及支撑形式而决定。

6.3.5 为设置对拉螺栓或其他拉筋,根据所需位置采用电钻钻孔。

6.3.6 柱、梁、墙、板的各种模板面的交接部分,应采用连接简便,结构牢固的专用模板。

6.3.7尺寸误差修正:为避免施工过程中模板温度变形、接缝不平对模板整体尺寸的影响,模板设计时,所有标准构件尺寸公差控制在-0.5mm~0 mm,每一组墙、柱、梁、板累计公差不小于5mm。进场安装时负公差导致的间隙,采用6mm,4mm铝板填充,使用几层后根据情况再作取消。

6.4 支承系统的设计

6.4.1 模板的支承系统应根据模板的荷载和部件的刚度进行布置。钢背楞的配置方向应与模板的长度方向相垂直,直接承受模板传递的荷

载,其间距应按荷载数值和模板的力学性能计算确定。

6.4.2 钢背楞悬挑部分的端部分的挠度应与跨中挠度大致相等,悬挑长度不宜大于50mm。

6.4.3 对于断面较大的柱、梁,应用对拉螺栓加钢背楞。

6.4.4 模板端缝齐平布置时,一般每块模板应有两个支承点。错开布置时,其间距可不受端缝位置的限制。

6.4.5 当模板底的净高不大于3.10米时,可以使用不加水平连杆的单支顶作为支承。

6.4.6 单支顶采用内外管设计,外管采用Φ60×2.5的钢管,内管采用Φ48×2.0的钢管。

7 模板工程的施工

7.1 施工准备

7.1.1 铝合金模板安装前应向施工班组进行技术交底。有关施工操作及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。

7.1.2 施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点或控制线。

7.1.3 现场使用的模板及配件应按规格的数量逐项清点和检查。未经修复的部件不得使用。

7.1.4 采用预组装模板施工时,模板的预组装应在组装平台或经平整处理过的场地上进行。组装完毕后应予编号,并按表7.1.4的组装质量标准逐块检验后进行试拼装,试拼装完后应进行复查,并检查配件的数量、位置和紧固情况。

7.1.5 经检查合格的模板,应按照安装程序进行堆放和装车。平行叠放时应稳当妥贴,避免碰撞,每层之间应加垫木,模板与垫木应上下对齐,底层模板应垫离地面不小于10cm。立放时,必须采取措施,防止倾倒并保证稳定,平装运输时,应整堆捆紧,防止摇晃摩擦。7.1.6 模板安装时,应做好下列准备工作:

1 应检查楼面的平整度,尤其是剪力墙、柱子定位处的平整度,必须控制在5mm以内,超过的部分必须采用打凿的方式进行处理。竖向模板的安装底面应平整坚实,清理干净,并采取可靠的定位措施。

2 竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件,防止发生偏位。

3 在剪力墙端部沿高度方向每隔1000mm设置1根直径8mm、宽度与剪力墙截面尺寸一致的定位水平钢筋焊接挡条,以此来控制保护层以及截面尺寸。

4 模板在安装之前,应涂刷脱模剂,且脱模剂应按照使用说明书进行涂刷,严禁超刷或漏刷;严禁在模板表面涂刷废机油。

5 模板在安装之前应按照设计图纸,在楼面铝模上预留测量放线口、混凝土泵管孔等,为后续施工提供便捷。

6 根据施工需要,铝模安装时可按照深化设计图纸,在楼板上面

预留向上传递的铝模洞口。若标准层有可供传递的位置,则不需要设置传递洞口。传递洞口严禁预留在卫生间、厨房、阳台、露台等有水部位,以防止渗漏风险。

7 混凝土竖向泵管须逐层采用钢架牢固固定在下层楼面上,施工层泵管禁止接触铝模板。

8 混凝土布料机底座禁止直接置于铝模板上,必须通过钢架固定在下面3层楼面上,布料机支架禁止接触。

7.2 安装

7.2.1铝模板系统的施工工艺流程:测量放线—→墙(柱)钢筋绑扎—→预留预埋—→隐蔽工程验收—→墙(柱)铝模板安装—→梁(楼板)铝模板安装—→校正加固—→梁(楼板)钢筋绑扎—→预留预埋—→隐蔽工程验收—→混凝土浇筑及养护—→模板拆除—→模板倒运、进入下一层铝模板的施工。

7.2.2 现场安装组合铝模板时,应遵定下列规定:

1 按配板图与施工说明顺序拼装,保证模板系统的整体稳定。

2 配件必须安装牢固,支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,并有足够的受压面积,支撑件应着力于钢背楞。

3 预埋件与预留孔洞必须位置准确,安设牢固。

4 基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加垫木,其平直度应进行校正。

5 墙和柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在墙柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支承点,其平直

度应进行校正。

6 楼板模板支模时,应先完成一个格构的水平支撑及斜撑安装,再逐渐向外扩展,以保持支撑系统的稳定性。

7 依据墙定位控制线,从端部封板开始,两边同时逐件安装墙板。墙柱与梁板同时施工时,应先支设墙柱模板,调整固定后再在其上架设梁板模板。

8 预组装墙模板吊装就位后,下端应垫平,紧靠定位基准,两侧模板均应利用斜撑固定,保证其垂直度。

9 支柱在高度方向所设的水平撑与剪力撑,应按构造与整体稳定性布置。

10 多层及高层建筑中,上下层对应的模板支柱应设置在同一竖向中心线上。

7.2.3 铝模板在安装就位后,下端应采用专用的固定铁件垫平,紧靠定位基准;两侧模板均应采用斜撑调整和固定其垂直度。

7.2.4 在墙模板顶部转角处,应采用激光扫平仪或线垂进行检查,如有偏差,通过调节斜撑,达到两侧的墙身模板垂直,同时两侧墙体不扭曲变形。

7.2.5 楼面梁模板安装以及校正应遵循下列规定:

1、墙身模板垂直度和平整度校正后进行楼面梁模板的安装。

2、楼面梁模板先安装底模,校正垂直度后再安装侧模。

7.2.6 楼面龙骨、板模安装以及校正应遵循下列规定:

1、检查和校正所有墙身模板的垂直度和平直度后,开始安装楼面龙骨。楼面龙骨安装完毕后,两边各用一块模板固定。

2、楼面龙骨安装完成后应校核本单元的楼面板对角线,检查无误后,开始安装楼面模板。

3、楼面模板要平行逐件排放,先用销子临时固定,最后统一打紧固定的子弹销片。

4、楼面模板安装完成后,应采用水平仪测量其平整度及安装标高,如有偏差通过模板系统可调节支撑进行校正,直至达到整体的平整度以及相应的标高。

7.2.7 相关构配件的安装应符合下列要求:

1、墙两侧的对拉螺杆孔应平直相对,穿插螺栓时不得斜拉硬顶。钻孔应采用机具,严禁采用电、气烧孔。

2、钢背楞宜采用整根杆件,接头应错开设置,搭接长度不应小于400mm。

3、剪力墙的斜撑应该严格按照深化设计图纸进行施工,一般每隔2000mm设置1套斜撑,斜撑离墙端不大于1000mm。直线墙长度若小于4000mm,只需要设置2套斜撑。

4、对拉螺栓宜采用直径Φ18mm的粗牙螺栓,在施工过程中宜采用扭矩扳手,扭矩控制在70N·m。

5、剪力墙铝模墙身一般采用4排背楞,其中下面三排对拉螺栓的间距在800mm以内(包括800mm)

最上面一排对拉螺栓应在900mm以内(包括900mm)。

6、子弹销和固定螺栓要求每单件模板的单边不少于2个且间距不超过300mm。

7.2.8 对于模板安装的起拱、支摸的方法、预埋件和预留孔的允许偏

差、预组装模板安装的允许偏差,以及预制构件模板安装的允许偏差等事项均需按照国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204的有关规定办理。

7.2.5 模板工程安装完毕,必须经检查验收校核无误后,方可进行下道工序,混凝土的浇筑必须按照现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204的有关规定办理。

7.2.6 在墙身模板的底部采用1:2水泥砂浆或C20细石混凝土进行封堵,封堵完成后6小时才能浇筑混凝土。若模板设计时有考虑封堵措施,则可直接按设计施工。

7.2.7 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固。

7.3 安全要求

7.3.1 在铝合金模板上架设的电线和使用的电动工具,应采用36V 的低压电源或采取其他有效的安全措施。

7.3.2 登高作业时,连接件必须放在箱盒或工具袋中,严禁放在模板或脚手板上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内,不得掉落。

7.3.3 模板用于高层建筑施工时,应有防雷击措施。

7.3.4 高空作业人员严禁攀登模板或单支顶上下,也不得在高空的墙顶、独立梁及其模板等上面行走。

7.3.5 模板装拆时,上下应有人接应,模板应随装拆随转运,不得堆放在脚手架上,严禁抛掷踩撞,若中途停歇,必须把活动部件固定牢

靠。

7.3.6 装拆模板,必须有稳固的登高工具或脚手架,高度超过 3.5m 时,必须搭设脚手架。装拆过程中,除操作人员外,下面不得站人,高处作业时,操作人员应佩带安全带。

7.3.7 安装墙、柱模板时,应随时支撑固定,防止倾覆。

7.3.8 模板的预留孔洞、电梯井口等处,应加盖或设置防护栏,必要时应在洞口处设置安全网。

7.3.9 安装预组成片模板时,应边就位、边校正和安设连接件,并加设临时支撑稳固。

7.3.10 拆除承重模板时,为避免突然整块坍落,必要时应先设立临时支撑点,然后进行拆卸。

8 模板工程的验收

8.1 安装验收

8.1.1 铝模板及配件进场后,应按其产品质量验收标准进行验收,包括单件检验和组装检验,验收合格后方可用于工程中。

8.1.2 铝合金模板工程安装过程中,应进行质量检查和验收,检查下列内容:

1 铝合金模板的布置和施工顺序。

2 连接件及支承件的规格与数量、质量和紧固情况。

3 支承着力点和模板结构整体稳定性。

4 模板轴线位置和标高。

5 竖向模板的垂直度和横向模板的侧向弯曲度。

铝合金门窗生产工艺流程

铝合金门窗生产工艺流程 作业前的准备:熟悉门窗分格图,查阅门窗工艺单 生产工艺流程 1、平开门、窗工艺流程 框扇断料→框扇铣口→铣锁孔槽→钻五金孔→切玻璃压条→装框、扇密封胶条→装玻璃压条→扇玻组合→装五金配件→检验→包装→入库 2、推拉门、窗工艺流程 框扇断料→框扇铣口→铣排水孔→铣锁孔槽→装毛条→钻五金孔→切玻璃 压条→装密封毛条→装玻璃压条→装滑轮→框、扇组合→检验→包装→入库 一、框料断料 1、量具校核:核对双头锯床标尺与钢卷尺的误差;如果用两台双头锯分别对同一樘 窗的外框型材进行切割,必须对两台双头锯进行校核,直到两台锯床标尺与钢卷尺尺 寸统一为准。 2、断料尺寸的精确度控制:同一批次相同尺寸的断料;第一支料复核两次,确认尺 寸无误后,才能开始断料。并在同一尺寸批量断料中工件尺寸进行抽查,核对断料 是否有误差。 3、针对 45 度组角的外框断料。断第一支料时,应用万能角度尺检查角度误差值不 大于 10um 。 二、框料工艺孔槽铣削 1、平开外框。外框中柱需要铣缺,铣榫。铣缺、铣榫时,先用同型号废铝或者断一 条短料试样,确认中柱铣缺、铣榫后与外框角缝严密咬合。 2、推拉外框。铣推拉框下滑时,先用料头放样,直到下滑料头铣缺与边框完全咬合 后,才能用新料铣缺。下滑滑轮茎条铣缺作为排水孔时,其长度不超过20mm. 两端头长度应一致。1800mm 铣两个排水孔,超过1800mm 铣三个排水孔。铣缺后的上 下滑,应严格配对,避免铣错、铣反。铣孔铣缺时,型材不能有划伤和划痕。 三、扇料工艺孔槽铣削 1、推拉门、窗扇;勾光企铣口,勾光、企上下口应铣方正,左右余量一致。滑轮调 节孔应正确,孔距型材边缘左右应一致。推拉门锁孔高度:扇高2300mm 以内,锁孔位置离地垂直距离950-1150mm; 推拉窗铣锁高度:离地垂直距离1500-1600mm ;相邻门窗的门窗锁孔高度必须一致。 2、平开门、窗;铣平开门锁孔高度:离地面垂直距离950-1150mm; 铣平开窗锁孔高度,离地面垂直距离1500-1600mm; 平开窗锁孔离型材边必须一致,误差不得超过

铝合金模板工艺技术标准(试行)

铝合金模板工艺技术标准(试行)

附件一: 铝合金模板工艺技术标准 (试行) 1、适用范围 本技术标准适用于工业与民用建筑的现浇混凝土工程所用的3.8m以下一般模板与支撑体系的施工;不适用于危险性较大的混凝土模板与支撑体系的施工。 2、规范性引用文件 2.1 《铝合金建筑型材》GB/T5237.2008 2.2 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892 2.3 《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190 2.4 《碳素结构钢》GB/T700 2.5 《低合金高强度结构钢》GB/T1591

2.6 《铝合金压铸件》GB/T13821、15114 2.7 《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100 2.8 《铝合金结构设计规范》GB50429 2.9 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576 2.10 《组合钢模板技术规范》GB50214 2.11 《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162 2.12 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 2.13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 2.14 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 2.15 《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T2 2.16 《建筑结构荷载规范》GB50009 2.17《铝合金模板技术规范》DBJ 15-96-2013广东省标准 3、术语和定义 3.1 面板 直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋的板。 3.2支撑梁 用于连接面板和支顶的构件。 3.3 连接件 面板与支顶的连接、面板自身的拼接、加固体系自身的连接和其中二者相互连接所用的零配件。包括插销、锲片、螺栓、背楞、垫片、对拉螺杆等。

【铝模那些事儿】新型铝合金模板使用的总结与反思

【铝模那些事儿】新型铝合金模板使用的总结与反思1 铝合金模板发展概述 1.1 铝合金模板产业崛起的背景 当前,我国处于城市化快速发展阶段,城镇住宅建设任务繁重。高层和超高层建筑都是以钢筋混凝土为主体,建筑模板是必不可少的施工材料和重要机具。建筑模板技术涉及资源和能源的消耗、影响环境保护,对工程质量、造价和效益有直接作用。当今我国建筑业劳务市场出现劳务费用大幅度上涨,熟练专业技术人员十分短缺,因此用传统施工技术,普遍出现严重的质量、进度、安全和材料浪费问题。不少施工企业都在积极寻找劳务、节省材料、保证进度质量和安全文明的施工新技术、新材料。其中最为显著的是铝模板、铝框胶合板模板及由此衍生的早拆模板支撑技术,统称为铝模板技术。采用铝模板技术是符合我国“以钢代木”和《建筑业10项新技术》政策,符合低碳节能减排和绿色施工技术,将会推动我国模板技术的进步,推动模板工程化和有利于缩短我国与国外模板技术的差距。 据统计,全钢大模板和组合钢模板的产量和使用面积占总量不到 1/4,主要用于剪力墙和柱;而木(竹)胶合板占据 75% 以上,除了用于墙和柱之外,几乎都 用于水平结构部位。铝合金及塑料等建筑模板极少。大量的建筑工程,特别是这些工程的水平结构,几乎都是采用传统的满堂支撑架和散装散拆、低质高耗的木胶合板模板和方木,不仅造成资源浪费、影响环境,还给项目管理带来困难。 纵观国外的模板技术,在现浇混凝土结构工程中,由于劳动力的昂贵,模板工程一般要占工程造价的 50%~60%。因此国外对于模板材料的选择非常重视。国外铝模板的材料结构主要有:①优质木胶合板模板与铝工字梁、铝肋组装成墙体或楼板模板;②铝框的人造板模板(各种木胶合板、塑料板等新型材料板面),其中大模板用于墙、柱,较小规格用于楼板和梁;③铝模板和铝支撑体系,按建筑结构形状整体组拼浇筑,单块面积大而轻、拼装拆卸简便、周转使用次数多、施工效率很高、清水混凝土效果很好。

铝合金门窗生产工艺流程

铝 合 金 门 窗 生 产 工 艺 流 程 铝合金门窗生产工艺流程

标注*为关键工序下料(关键工序)

一、工序流程: *为关键工序 二、操作方法 1、领料后仔细确认下料加工单与优化单材料与实物一致。 2、确认下料方式(900或450或异型) 3、检查设备运行就是否正常。 4、确认型材放置方向就是否正确。 5、根据不同得型材调整锯片得进给速度与冷却剂得喷射量。 6、450下料时应仔细测量料高,测料高采用游标卡尺,至少3点,以平均值为准。 7、下料时须严格执行首检制,确认无误后方可成批下料(由工艺员、质检员、班长认可并做好首检记录),并且在下料过程中进行抽检。 8、主操手与副操手应互检,每次调整尺寸或角度,副操手应复合尺寸与角度,防止批量尺寸或角度出现错误。 9、角码要根据不同得型材试装后,方可成批下料。

10、工件得数量应以生产部下发得下料单或班长经书面形式提供得数量为准,确保数量无误(生产部或班长签字为准)。 11、尺寸:框料0——+0、5;扇料-0、5——0、。 12、下完料后待设备停止运行后及时清除腔内得铝屑,要按照不同得规格,标明尺寸/数量,分类码放整齐,不同规格不能混放,转到下道工序时要办好交接记录。 13、需交接班时,应有记录,并作好交接手续。由于交接不当而出现得问题由交接双方负同责。 三、基本要求 1、人员要求:经过机械设备操作规程得培训,考核合格,熟悉本职工作得所有程序。 2、使用设备:双头切割锯 单头切割锯 角码切割锯 设备必须处于完好状态。 3、车间环境要求:地面干净,操作平台上无铝屑。 4、技术要求:严格依照制定得技术文件操作。 5、操作方法:严格依据工艺流程、设备操作规程以及生产操作流程。 6、检验器具:角度尺(0-3200)、盒尺(0-7.5m)、游标卡尺(0-150mm)加工工序: 一、工序流程

组合铝合金模板施工技术

组合铝合金模板施工技术 铝合金模板是一种具有自重轻、强度咼、加工精度咼、单块幅面大、拼缝少、施工方便的特点;同时模板周转使用次数多、摊销费用低、回收价值高,有较好的综合经济效益;并具有应用范围广、可墙顶同时浇筑、成型混凝土表面质量高、建筑垃圾少的技术优势。铝合金模板符合建筑工业化、环保节能要求。 技术内容 (1)组合铝合金模板设计 1)组合铝合金模板由铝合金带肋面板、端板、主次肋焊接而成, 是用于现浇混凝土结构施工的一种组合模板。 2)组合铝合金模板分为平面模板、平模调节模板、阴角模板、阴 角转角模板、阳角模板、阳角调节模板、铝梁、支撑头和专用模板。 3)铝合金水平模板采用独立支撑,独立支撑的支撑头分为板底支 撑头、梁底支撑头,板底支撑头与单斜铝梁和双斜铝梁连接。铝合金水平模板与独立支撑形成的支撑系统可实现模板早拆,模板和支撑系统一次投入量大大减少,节省了装拆用工和垂直运输用工,降低了工程成本,施工现场文明整洁(见图)。 图铝合金模板 4)每项工程采用铝合金模板应进行配模设计,优先使用标准模板和标准角模,剩余部分配置一定的镶嵌模板。对于异形模板,宜采用 角铝胶合板模板、木方胶合板或塑料板模板补缺,力求减少非标准模板比例。 5)每项工程出厂前,进行预拼装,以检查设计和加工质量,确保 工地施工时一次安装成功。

6)采用铝合金模板施工,可配备一层模板和三层支撑,对构件截面变化采用调节板局部调整。 (2)组合铝合金模板施工 1)编制组合铝合金模板专项施工方案,确定施工流水段的划分, 绘制配模平面图,计算所需的模板规格与数量。 2)模板安装前需要进行测量放线和楼面抄平,必要时在模板底边 范围内做好找平层抹灰带,局部不平可临时加垫片,进行砂浆勾缝处理。 3)绑扎墙体钢筋时,对偏离墙体边线的下层插筋进行校正处理; 在墙角、墙中及墙高度上、中、下位置设置控制墙面截面尺寸的混凝土撑。 4)安装门窗洞口模板,预埋木盒、铁件、电器管线、接线盒、开 关盒等,合模前必须通过隐蔽工程验收。 5)铝模板就位安装按照配模图对号入座,模板之间采用插销及销片连接;模板经靠尺检查并调整垂直后,紧固对拉螺栓或对拉片。 6)独立支撑及斜撑的布置需严格按相关规范和模板施工方案进 行。 7)可采取墙柱梁板一起支模、一起浇筑混凝土的施工方法,要求 混凝土施工时分层浇筑、分层振捣。在混凝土达到拆模设计强度后, 按规范要求有序进行模板拆除。 8)拆除后的模板由下层到上层的运输采取在楼板上预留洞口,由人工倒运,拆除后的模板应及时清理和涂刷隔离剂。 技术指标

铝合金模板技术标准

铝合金模板技术标 准 1 2020年4月19日

铝合金模板技术标准 1编制目的 2 2020年4月19日

明确铝合金模板工程的标准做法,统一公司对铝合金模板施工工艺的管理。提高砼实测质量、观感质量及取消抹灰工艺从而减小空鼓开裂等质量通病,从而提升客户对于工程质量的满意度。 2适用范围 本技术标准适用于某某所有在建或新建铝合金模板工程的设计、制作、施工以及技术管理。 3编制说明 铝合金模板工程的实施,时昆明公司在以后很长一段时间内的主流施工工艺,针对砼垂直度、平整度、顶板水平度、截面尺寸、观感质量等质量通病缺陷以及新工艺带给我们挑战,结合兄弟公司铝合金模板工艺施工特点,工程管理部对铝合金模板工程的实施过程进行了分析,从材料选择、工艺流程、模板设计和加工、模板安装和验收等方面进行控制,要求施工单位严格按照技术标准要求进行施工,对于技术标准中有疑问的部分请与某某工程部进行沟通。 4编制依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求,符合国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: (1)《铝合金建筑型材》GB/T5237《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892 (2)《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190 (3)《铝合金压铸件》GB/T13821、15114 (4)《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100

(5)《铝合金结构设计规范》GB50429 (6)《组合钢模板技术规范》GB50214 (7)《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162 (8)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204 5材料选择 5.1铝合金模板 5.1.1铝合金模板材质采用6061-T6铝合金型材,型材化学成分、力学性能应符合国家标准GB/T3190、GB/T6892的规定。 5.1.2特殊造型、标准层发生变异位置能够采用铝单板,材质为3003。 5.1.3铝型材表面采用阳极氧化处理,并符合《铝合金建筑型材》GB/T5237.2中AA15级。 铝模板标准件规格表 名称照片 宽度 (mm) 长度 (mm) 加筋肋板 (mm) 面板厚度 (mm) 边框高度 (mm) 墙身模板( W ) 400,450为 准,100, 150,200, 300辅助。 楼层净高扣 除转角板、 角铝高度 厚度6mm, 型材板l肋高 30,铝板肋高 50 3.5~ 4.0 60 墙身内转角( IC ) 150 x 150, 100 x 150, 100 x 100 楼层净高扣 除转角板、 角铝高度 3.5~ 4.0 60 墙身外转 角( EC ) 60 x 60 楼层净高扣 除转角板、 角铝高度 6.0

铝合金模板

铝合金模板 一、铝合金模板的诞生 铝合金模板(简称为铝模板),1962年在美国诞生,至今已有55年的历史。在美国、加拿大等发达国家,以及像墨西哥、巴西、马来西亚、国、印度这样的新兴工业国家的建筑中,均得到了广泛的应用。2008年前,美国每年的铝模板市场规模大约有一亿美元,被当地四五家铝模板制造公司瓜分。墨西哥的保障房,亦大量应用了铝合金模板技术。仅以一家总部位于哥伦比亚的铝模板制造公司为例,在墨西哥福克斯总统的任期,就以其铝模板技术,参与建造了超过100 万套保障房。各国在推广使用的过程中,也积累了大量铝模板的设计、制造、应用和施工经验。 我国早在1986年12月20日市铸铝制品厂和市二轻建筑公司联合研制成功了稀土铸铝合金模板,在几幢民用住宅工程中应用,使用效果很好,并通过了市经委的技术鉴定。这是我国最早开发的铝合金模板技术,该项模板技术是学习了美国国际房屋开发的铸铝合金模板,它是利用模具浇铸成型,具有重量轻、刚度好、使用寿命长、能多次周转使用、模板精度高以及表面可加工装饰图案等特点。21世纪初,竹、木胶合板模板得到大量应用,与钢模板形成三足鼎立,钢模板的使用量显著减少,在钢模板市场萎缩的形势下,许多模板企业被迫转产或开发新产品。鑫星系统模板与国现代建设株式会社合作,开发了全铝合金模板、铝框强塑PP板模板和钢框强塑pp板模板,进入、澳门和建筑市场,得到施工企业的欢迎。捷安建筑脚手架在2005年开始研发铝合金模板,经过多次到美国进行考察和市场调查,了解铝合金模板的生产和使用情况,于2008年开发了54型铝合金

模板。 二、为什么是铝合金模板 以木胶合板和木方背楞为主的简支简撑的传统施工方法,均依赖现场施工人员的技术水平和管理水平的临场发挥,许多问题由施工现场随机处理,工程质量和施工效率在这样粗放的模式下均存在大量不可控的因素。传统施工法的墙模、顶模和支撑系统中,即使局部采取了一些较好的产品和工艺,由于缺乏系统整合,总体效率亦难全部发挥出来。例如在北方地区广泛使用的全钢大模板系统,部分地解决了墙模简支简撑施工法带来的弊端,但该类模板的设计特点决定了只能应用于墙模,无法解决与顶模和支撑系统有效配合的问题,也就决定了此类模板无法实现墙板和顶板的一次浇筑,使墙模快速浇筑的优势无法在整个施工流程中完整发挥出来。 目前广泛应用于楼板的支撑系统,多为钢管扣件和碗扣式脚手架。这些系统与楼板模板系统各自独立,缺乏一体化设计,大量存在着施工效率低下、浪费材料和工时的现象,由于支撑设备和施工方案的不当而造成安全事故亦时有发生,甚至造成严重的人员伤亡。目前国际普遍流行的早拆体系,也难于在此类支撑方案中得到真正有效的应用和实施。 随着我国劳动力成本的迅速提高,那种靠人海战术,采用低效率、低成本模板系统的施工方法,也已经难以维持。仅以目前的工资水平核算,我国支撑和模板的施工预算成本,包括设备和工时成本,已经接近甚至超过了像国和这样工资水平远远超过我国的国家和地区。究其原因,是我们现在施工中仍然广泛沿用着传统的效率低下的木模板和粗放型的施工方法。不仅大量地浪费了木材等森林资源,违背国家的产业政策导向,增加

铝合金模板施工技术交底

技术交底 施工单位:xxxxxx 编号: 工程名称xxxxxx施工部位或层次 施工内容及交 铝合金模板施工技术交底交底日期 底项目 交底内容: 施工工艺流程 测量放线→墙柱钢筋绑扎→楼面地平找平→焊接定位筋→预留预埋→隐蔽工程验收→墙柱模板刷脱模剂→墙柱铝合金模板安装→墙柱加固初调→梁板铝合金模板安装→梁板刷脱模剂→铝合金模板校正加固(调水准)→梁板钢筋绑扎→预留预埋→隐蔽工程验收→混凝土浇筑、二次跟踪调校→成型墙柱养护→铝合金模板拆除→铝合金模板二次使用。 1:墙、柱铝合金模板安装 1)墙边线两边五公分间距地面高差修正范围,负5mm内,钢筋定位筋两头磨平,定位筋横向间距60-80公分,定位筋焊接完成,用靠尺或拉线能收,偏差大的打掉重新焊接。水泥支撑小于墙截面2MM以内,水泥支撑横向竖向60—80公分均匀放置。 2)铝合金模板安装前应保证设计的预埋件、预留洞口已留置好,管线已铺设完毕;剪力墙的端柱、角柱、暗柱钢筋绑扎安装完毕并已验收合格。 3)初始安装模板时,定位专用钉子固定在混凝土面上直到外角模内侧,以保证模板安装对准放样线。 4)铝合金模板安装按照先内墙、后外墙的顺序安装,安装完毕后应进行垂直及水平标高的调整。 所有模板都是从角部开始安装,这样可使模板保持侧向稳定。 5)安装模板之前,需保证所有模板的接触面及边缘部已进行清理和涂油。 6)当角部稳定和墙阴角按放样线定位后继续安装整面墙模。为了拆除方便,墙模与墙阴角连接时销钉的头部应尽可能的在墙阴角内部。 7)封闭模板之前,需在墙上对拉丝杆预先外套PVC管,同时要保证套管与墙两边的模板面接触位置要准确,以便浇注后能收回对拉丝杆。 8)当外墙出现偏差时,通过调整墙模在一个平面内轻微倾斜来实现,如果有两个方向发生垂直偏差,则要调整两层以上,一层调整一个方向。不要尝试通过单边提升来调整模板的对齐,如果存在较大的偏差,需要凿打部分石矢以达满足要求。

断桥铝合金门窗的种类及加工流程(谷风优文)

断桥铝合金门窗的种类及加工流程 分类: 断桥铝门窗的优点: 断桥铝门窗技术性能: 断桥铝门窗型材的选用: 断桥铝门窗型材介绍 断桥铝门窗玻璃的选用: 断桥铝门窗制作和安装 新一代断桥铝门窗:保温隔音绿色环保 ?断桥铝门窗的成本合算 ?认清您家断桥铝门窗 ?断桥铝门窗之隐形纱窗选购 ?断桥铝门窗的选购标准: ?断桥铝门窗施工要注意的问题 分类: 1 按开启方式分为:固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。 2 按性能分为:普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。 3 按应用部位分为:内门窗、外门窗。

平开窗: 优点是开启面积大,通风好,密封性好,隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便;外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小,视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间,刮大风时易受损;而内开窗更是要占去室内的部分空间,使用纱窗也不方便,开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便,如质量不过关,还可能渗雨。 推拉窗: 推拉窗优点是简洁、美观,窗幅大,玻璃块大,视野开阔,采光率高,擦玻璃方便,使用灵活,安全可靠,使用寿命长,在一个平面内开启,占用空间少,安装纱窗方便等。目前采用最多的就是推拉窗。缺点是两扇窗户不能同时打开,最多只能打开一半,通风性相对差一些;有时密封性也稍差。推拉窗:分左右、上下推拉两种。推拉窗有不占据室内空间的优点,外观美丽、价格经济、密封性较好。采用高档滑轨,轻轻一推,开启灵活。配上大块的玻璃,既增加室内的采光,又改善建筑物的整体形貌。窗扇的受力状态好、不易损坏,但通气面积受一定限制。 上悬窗这是后来才出现的一种铝合金、塑钢窗。它是在平开窗的基础上发展出来的新形式。它有两种开启方式,既可平开,又可从上部推开。平开窗关闭时,向内拉窗户的上部,可以打开一条十厘米左右的缝隙,也就是说,窗户可以从上面打开一点,打开的部分悬在空中,通过铰链等与窗框连接固定,因此称为上悬式。它的优点是:既可以通风,又可以保证安全,因为有铰链,窗户只能打开十厘米的缝,从外面手伸不进来,特别适合家中无人时使用。最近,这种功能已不仅局限于平开的窗子,推拉窗也可以上悬式开启。 上悬式: 上悬窗这是后来才出现的一种铝合金、塑钢窗。它是在平开窗的基础上发展出来的新形式。它有两种开启方式,既可平开,又可从上部推开。平开窗关闭时,向内拉窗户的上部,可以打开一条十厘米左右的缝隙,也就是说,窗户可以从上面打开一点,打开的部分悬在空中,通过铰链等与窗框连接固定,因此称为上悬式。它的优点是:既可以通风,又可以保证安全,因为有铰链,窗户只能打开十厘米的缝,从外面手伸不进来,特别适合家中无人时使用。最近,这种功能已不仅局限于平开的窗子,推拉窗也可以上悬式开启。

铝合金模板施工技术总结

一、铝模板的选用 铝模板是近年来推广应用较为广泛的一种新型绿色模板施工技术,目前已在高层及超高层住 宅建筑工程中得到广泛应用。本工程性质为居民安置房,对于工程的质量和工期有着严格的 要求,而传统的模板体系已很难满足工程质量和工期要求。铝模板由于具有施工周期短、周 转次数多、安全系数高等优点,同时采用铝模板浇筑出的混凝土成型效果好,具备免除抹灰 作业的效果,因此本项目模板体系采用铝模板。 二、工程概况 XXX棚户区改造项目,位于平顶山市宝丰县东北角,由宝丰县发展投资有限公司投资兴建,总建筑面积63.778万平米,其中地上建筑面积48.859万平米,地下建筑面积14.919万平米。本工程由A、B两个区组成,共有高层住宅28栋(1栋22层楼栋,3栋25层楼栋,4栋26 层楼栋,20栋27层楼栋组成),计划27栋主楼采用铝模板施工,目前已实施21栋。 三、铝模板深化设计 一般情况下铝模板深化设计工作都是由铝模板厂来主导完成的,但铝模板厂技术人员大多不 懂现场施工,只会按图纸的内容进行深化设计,深化内容很难满足项目现场施工需求。因此,项目技术质量部提前介入,主动对接铝模厂家,结合本项目建筑图纸(特别注意节点细节)、结构图纸、水电安装布置图等,对铝合金模板进行深化设计,来确保铝模板的合理性和适用性。 1、深化设计流程 1)充分审图:在拿到施工图纸后,对照建筑图、结构图等交叉检查,通过压图比对、逐一 核实的方式,发现差异、分析原因,实现统一。 2)施工优化:坚持不改变结构受力体系,从工艺可行、成本合理、缺陷避免、提高工效的 角度进行优化;将原图二次结构中能一次施工完整的,在深化图中体现并精确实现;将图纸中 未明确、未量化的内容,以节点、大样的形式,反映在深化图中,实现 图纸标准化,可视化,现场可施工、可计量。 3)专业核对:核对、分析、纠正优化后对各专业的影响,重点检查水电专业与装饰装修的 需求。 4)技术核定:确定铝模板施工深化设计图、铝模板配板图、拼装图、斜撑布置图、截面及 配筋图、水电点位深化图等。 2、本项目铝模板深化设计内容 1)墙、门垛:剪力墙端小于100mm墙垛、小于300mm门垛采用混凝土一次浇筑成型。 2)二次构件过梁:门窗洞口上部有结构梁,且门窗洞顶离结构梁底≤300mm时过梁做铝模设计,和结构梁整体现浇。 3)二次构件构造柱:外墙构造柱、室内大于200*200的门洞构造柱等构件与主体结构一次浇筑。 4)飘窗、空调板结构:混凝土窗台部位设置企口(100mm×10mm),混凝土结构飘窗及阳 台部位设置滴水(20mm×15mm);飘窗、空调板随主体结构一次成型。 5)抹灰压槽:在混凝土墙及梁与砌体墙相接的位置设置企口(100 mm×10 mm),使铝模施 工后的构件达到免除抹灰的条件。 6)预留洞:提前规划好传料口、放线口、泵管口等位置。

铝合金门窗生产流程

铝门窗生产工艺流程图 标“*”为关键工序

(一)、下料(关键工序) A、工序流程: *为关键工序 B、操作方法 1、领料后仔细确认下料加工单和优化单材料与实物一致。 2、确认下料方式(900或450或异型) 3、确认型材放置方向是否正确。 4、根据不同的型材选择不同的工装卡具。 5、根据不同的型材调整锯片的进给速度和冷却剂的喷射量。 6、450下料时应仔细测量料高,如果安装模具要经锯床水平台面与料的最高点做料高,不许单独测量原材料的料高(测料高采用游标卡尺,至少3点,以平均值为准)。

7、下料时必须严格执行首检制,确认无误后方可成批下料(由工艺员、质检员、班长认可并做好首检记录),并且在下料过程中要进行抽检。 8、主操手和副操手应互检,每次调整尺寸或角度,副操手应复合尺寸和角度,防止批量尺寸或角度出现错误, 9、角码要根据不同的型材试装后,方可成批下料,样窗及私人窗,如果没有订购角码,可自行配制,应以间隙不大于0.2为准。工程用角码一定按设计要求提角码料切割。 10、工件的数量应以生产部下发的下料单或班长经书面形式提供的数量为准,确保数量无误(生产部或班长签字为准)。 11、尺寸:框料0——+0.5;扇料-0.5——0.。 12、下完料后要及时清除腔内的铝屑(用压缩空气吹,但是要注意安全),要按照不同的规格,标明尺寸/数量,分类码放整齐,不同规格不能混放,转到下道工序时要办好交接记录(填好工艺卡片)。 13、合格下料转到下道工序后,下料任务单由下料工签字后交组长保存,以便查阅。 14、需交接班时,应有记录,并作好交接手续。由于交接不当而出现的问题由交接双方负同责。 15、检查方法:检查首件记录、现场抽查、按照批量3%抽查且不少于5根。 C、质量控制点: 1、型材下料后的长度L±0.5 2、角度偏差-10′ D、检验标准:

铝合金模板施工技术及质量要求

铝合金模板施工技术及质量要求 发表时间:2018-05-16T10:55:15.050Z 来源:《基层建设》2018年第2期作者:温基松 [导读] 摘要:铝合金模板施工技术可以有效地降低建筑的施工成本与施工难度。 身份证号码:44282619671005xxxx 广东省建筑工程监理有限公司 510013 摘要:铝合金模板施工技术可以有效地降低建筑的施工成本与施工难度。有利于环保,节约木材,保护树林,可多次再利用,在建筑施工中,能很容易将混凝土墙面形成石头或砖头的装饰面,能大量减少墙面的外装修作业。本文探讨了铝合金模板施工技术分析以及做好质量控制。 关键词:铝合金模板;施工技术;质量控制 引言 随着我国经济实力的提高,建筑工程行业得到了高速的发展。伴随着大量新材料、新技术、新方法的使用,施工技术水平也日新月异。近几年来,以全铝合金材料组合而成的模板体系,逐渐被使用于建筑工程中,其主要的优势也越来越被行业所接受。它是一种可循环利用、可再生利用、可持续发展的绿色环保模板工艺技术,也是现有建筑模板技术更新换代的一个发展方向。 1、铝合金模板技术特点 1.1、重量轻、刚度高 实验检验数据证明了铝合金抗弯曲强度为普通钢材三倍,建筑用铝模板每平方米只有25kg,为现有金属建筑模板中最轻,施工过程中无需借助吊装等机械设备。 1.2、各类规格型号齐全、精度高 施工图纸一次设计成型,结构、施工严密,误差小、精度高。 1.3、拼装、分拆,简单易学 克服了传统模板的装、拆困难,系统实现一体化设计,将早拆技术融入了支撑系统,将大大提高模板周转率和施工效率,降低了材料成本和施工成本。 1.4、施工更安全,不产生建筑垃圾 铝模板的安装工地上无一铁钉,亦无电锯残剩木片木屑及其他施工杂物,施工现场环境安全、干净、整洁,不会象使用木模板那样产生大量的建筑垃圾,完全达到绿色建筑施工标准。不依赖具有长期经验的模板技术工人,普通员工经简单培训,很容易学会拼装、分拆,即可上岗独立操作。 1.5、循环使用次数多、均摊成本低 回收率高,残值大,铝模板系统全部配件均可重复使用,在正常使用、规范施工情况下,铝模板循环使用次数可达300次以上,平均摊派的使用成本则相应较低;铝模板的回收率达30% 以上,残值很高,它的回收值为全钢模板的数倍。 1.6、应用范围广、承载能力强 精确设计的用铝制成的模板系统,适用于所有建筑构件,有质量保证并且有准确的尺寸公差,铝模板允许均布荷载和可承受混凝土侧压可达到钢模板的标准。 1.7、施工效果质量好 使用铝模板浇筑的混凝土,可以达到饰面及清水混凝土的技术要求,混凝土表面的平整度及光洁度是其他类型模板根本无法比拟的。施工效率高、节约成本。 2、我国铝合金模板的应用概况 2010年前后,受国际金融危机的影响,我国出口贸易受到很大影响,铝制品加工企业的外贸出口也很低迷,便转向国内寻求新的市场。还有一部分铝合金门窗、铝锅和铝型材生产加工企业,由于这种产品大部分已被钢材和塑料制品替代,不得不寻求新的产品市场。在铝材价格较低、原材料和产能大量过剩的情况下,铝合金模板的建筑市场不失为巨大的商机。因此,近几年有一大批钢模板生产企业和铝制品加工企业加入到铝合金模板制造行业。目前我国已有铝合金模板生产企业近百家,其中注册生产铝合金模板的企业有60~80家。在广州、中山、咸阳、南宁等地区的超高层工程中,万科、中海等大型房地产企业和中建系统、上海建工等大型施工企业均正在使用铝合金模板。但是,我国铝合金模板还处于初步应用阶段;铝合金模板在推广应用过程中,还存在许多问题有待解决。铝合金模板是否能推广应用,主要看其应用的地区采用什么样的建筑结构类型和施工工法等。我国住房建设的高层住宅建筑和多层楼群,大部分是标准化程度较高的钢筋混凝土结构,施工方式习惯于散装散拆的传统施工工艺,这就为铝合金模板在民用建筑领域中的推广应用创造了机会。 3、铝合金模板施工技术 3.1、模板支架设计 当层高≤ 3.0m 时,铝合金模板支架可采用单支撑的方式,构造简单,一般不设置横杆和剪刀撑,在民用住宅中应用较多,但在超高层大型综合体中,层高都≥ 3.0m,所以必须采取加固措施满足受力和整体稳定的要求。模架高度> 3.0m属于铝合金模板体系的高支模范围,要求立杆纵横向间距≤ 1.2m。本工程竖向支撑采用承插型可调节支撑系统,内钢管型号为 48×3.2,外钢管型号为 60×3.0,在杆件中部可进行杆件高度调节,以便保证模板支撑高度调整。对于3.2~3.5m层高设2道水平拉杆,4.6~6.0m层高共设4道水平拉杆并要加设竖向剪刀撑,确保支撑体系的整体受力和稳定性。 3.2、模板详细构造及设计配板方案 墙模板背楞,40mm×60mm×3.0mm的铁方通背楞,位置分别在距板底0.3m、0.60m、1.20m、1.75m,并加穿螺杆对拉。根据劳动工人的操作能力,单件铝模板在国内使用不得超过30kg。根据项目结构图设计配置出合适的铝模板,墙身模板最大宽度为400mm,最大高度为2200mm。 3.3、铝模板的安装 墙身模板安装之前必须保证所有模板接触面清理和涂有脱模剂。安装墙身模板由角部开始安装,为保持侧向稳定使用一块较长的模板提供足够的侧面支撑。安装边模和边角模与墙模板连接,连接用的销子应从上部插入防止浇筑时销子脱落。完成安装后检查全部模板的垂

铝合金模板技术标准.

1

铝合金模板技术标准 1编制目的 明确铝合金模板工程的标准做法,统一公司对铝合金模板施工工艺的管理。提高砼实测质量、观感质量及取消抹灰工艺从而减小空鼓开裂等质量通病,从而提升客户对于工程质量的满意度。 2适用范围 本技术标准适用于某某所有在建或新建铝合金模板工程的设计、制作、施工以及技术管理。 3编制说明 铝合金模板工程的实施,时昆明公司在以后很长一段时间内的主流施工工艺,针对砼垂直度、平整度、顶板水平度、截面尺寸、观感质量等质量通病缺陷以及新工艺带给我们挑战,结合兄弟公司铝合金模板工艺施工特点,工程管理部对铝合金模板工程的实施过程进行了分析,从材料选择、工艺流程、模板设计和加工、模板安装和验收等方面进行控制,要求施工单位严格按照技术标准要求进行施工,对于技术标准中有疑问的部分请与某某工程部进行沟通。 4编制依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求,符合国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: (1)《铝合金建筑型材》GB/T5237《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892 (2)《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190 (3)《铝合金压铸件》GB/T13821、15114 (4)《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100 (5)《铝合金结构设计规范》GB50429 (6)《组合钢模板技术规范》GB50214 (7)《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162 (8)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204 5材料选择 5.1铝合金模板 5.1.1铝合金模板材质采用6061-T6铝合金型材,型材化学成分、力学性能应符合国家标准GB/T3190、GB/T6892的规定。

铝合金门窗制作与安装标准及工艺要求

铝合金门窗制作与安装标准及工艺要求 一、铝合金门窗的制作: 1.施工准备 1.1材料准备 1.1.1铝合金型材:门窗用铝合金型材的规格、系列、壁厚、氧化膜厚度、色泽应符合设计图纸及国家标准《铝合金建筑型材》GB5237-2012的要求。 1.1.2玻璃密封胶:门窗用玻璃密封胶的颜色应和铝型材的颜色协调,其质量和技术性能应满足《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005的相关要求。 1.1.3门窗附件:门窗配件的选用应符合工程具体规定(即设计图纸规定)。 1.2主要机具 主要机具:手提式电锯、台钻、气动钻、气动双头锯床、冲床、仿形铣床、液压撞角机、钻铣两用床等。 1.3作业条件 1.3.1所有原材料必须具备出厂合格证,并经检验合格后方可使用。 1.3.2必须具备完整的会签、审定的设计计算书,立面分格及节点大样设计图纸。工艺制作加工图等资料。 1.3.3各型号门窗必须先制作一樘样品,经专业质检员检查合格后方可批量生产。 2施工工艺 2.1工艺流程

选料→型材下料→铣切槽口、冲、钻孔工艺→框组装→胶条安装→包装及运输 2.2操作工艺 2.2.1各工艺程序必须严格按照国家规范和工艺加工图要求进行。 2.2.2选料:按照设计图纸的材料要求,参照GB5237有关规定对型材表面质量进行检查,型材表面应无明显的凹陷、划痕、脱膜,端面无扭曲变形现象。 2.2.3型材下料: a、按照工艺加工图所注尺寸进行划线、按线切割,划线切割应结合所用铝合金型材的长度,长短搭配、合理用料,减少短头废料。切割时要注意表面处理的颜色一致,以免影响美观。 b、下料时,应严格按照设备操作规程进行,首先根据图纸及下料单确定下料尺寸,在批量生产加工时,先下一樘窗框的料,检验合格后,再投入批量加工生产,并做好三检工作,抽检率不低于10%,批量制作不足100樘抽检件数不得低于10件,以保证产品批量的合格率; c、根据型材的断面大小来调整锯床的进刀速度,以免机器损坏,造成锯片爆裂,型材变形等不良后果。 d、下料后的产品构件应按照工程、规格、数量的不同进行分别堆放,并分层用软质材料垫衬,避免型材表面受损; 2.2.4铣切槽口、冲、钻孔工艺 a、中梃铣切:调试设备,做好润滑工作,在批量生产加工时,先进行铣切一樘,并且检验,保证中梃远端与边框两个远端距离中心连接点垂直且中梃外表面与边框外表面在同一平面内,检验合格后,再进行批量生产加工,且在批量生产加工过程中,使用深度尺进行检

铝合金模板施工技术浅析

铝合金早拆模板体系在孔雀城项目的应用实例 作者: 摘要:铝合金模板作为国一种新型的模板体系,在近几年的实践应用中不断展示出其节能、节材、施工便利的优势。在本公司孔雀城五期项目的实际 应用过程中,总结出铝合金模板的工艺要求和应用特点、应中的优势和 劣势、经济效益分析以及市场开拓作用,并对施工过程中遇到的问题提 出解决建议,以便在以后的施工中更好发挥用其长处,尽量避免不足之 处,进一步提升施工效果。 关键词:模板体系,铝合金模板,施工技术,经济效益分析,拓市场 一、铝合金模板简介 铝合金模板在国外发达国家已经有50多年的应用历史,但是在国还是近几年新兴的一种模板材料。它由刚度较好、密度小重量轻的的铝合金材料为主材,经过加工生产成为施工现场最常用的模板材料。在模板支设过程中,结合快拆体系的支撑组合,形成完整的模板支设体系,既保证了模板体系的刚度、强度和稳定性,也加快了模板拆除周期,节约了材料和成本。 二、应用工程概况 潮白河孔雀城五期·香醍园、清泉园普通商品住宅二标段工程位于省大厂县大厂工 业开发区,建筑面积81818.33平米,共4栋28层高层住宅,剪力墙结构。工程结 构形式较简单,标准层较多,符合铝合金模板“一次投入,重复使用”的特点。三、应用前的准备工作 (一)前期深化设计与生产 铝合金模板体系组成形式需要根据不同工程的结构特点进行前期深化设计,将工程简单的平面图纸组合分解成立体、细部的定型体系组合,并由工厂进行工业化 生产。生产出的成品模板由标准化尺寸模板(约占80%)和适用于不同单体工程 各自边、口、角部位的非标准尺寸模板(约占20%)组成。不同工程重复使用时,

铝合金门窗生产工艺

铝合金门窗工艺流程图

铝合金门窗生产工艺 1 范围 本工艺文件规定了自原材料辅料进入车间到组装完毕之挤角式铝合金门窗的全部组装过程。 2 目的 本工艺文件制定的目的是为了规范操作标准,并为制定相应的工艺考核、质量考核提供依据。 3 工艺要求 3.1 型材检验 型材进厂后,应根据国家标准GB/T5237-2008《铝合金建筑型材》及合同要求对型材进行检验。 3.2 下料 3.2.1 使用设备:设备双头锯、自动角码切割锯。 锯片宜为进口,要求切口应光滑,无明显毛刺 3.2.2 型材备料 应按型材厂商提供的型材代号进行编号,防止下一步加工时出现混乱;并按组角状态确定型材在双头锯上的摆放方法;保证切割同种型材时,摆放方法一致;必要时使用与型材形状相符的垫块。 3.2.3 加工精度 长度:≤2000 mm:±0.3mm 2000~3600 mm:±0.5mm >3600 mm:±1mm 角度:45°:-10′,90°:±10′其它:±10′ 垂直度:±0.01 3.2.4 角码下料长度应比所配用的型材腔室小0.2~0.4mm。 3.2.5 检验量具 检测平台、钢卷尺、万能角度尺、宽座角尺、塞尺、游标卡尺 3.3 杆件加工 3.3.1 使用设备、工具:钻模、冲模、端铣机、钻铣床、仿形铣 3.3.2 加工工艺要求:

a) T型接头端铣:使用端铣机,加工精度:(+0 ,–0.3) b) 排水孔: 框:加工部位:底部窗框和中横框,距角部75mm。要求:最少两个,相邻排水孔间距最大600mm。排水孔尺寸5×34mm;要加工的边框 和中横框分开放置;中间排水孔要划线;内开窗框铣掉中心胶条装 配槽和扣条卡槽室外侧;固定扇底部杆件,玻璃槽内,排水孔错开 80mm;冲模润滑。 扇:加工部位:排水孔:扇下梃;通风孔:扇边梃上部。排水孔间距最大600mm。 c) 扇传动槽豁口:上下左右杆件角部传动槽 d) 扇执手孔及其它功能孔:使用仿形铣或冲模、钻铣床。具体要求见图纸。 3.4 组角 3.4.1 使用设备、工具:注胶枪、胶盘、刷子、挤角机 3.4.2 用硬木或硬塑料去除型材切割面的毛刺;不宜使用刀片或其他锐利的金属物品,并用适宜的清洗剂清洁杆件端部。 3.4.3 用胶盘和刷子蘸组角胶(米色或无色),涂于待组角的两个杆件之一的端面。组角胶的颜色可根据型颜色要求加调色剂调色。 3.4.4 插入组角件,若有必要组窗扇时还要插入组角钢片,组门框和门扇时,先在外腔注入组角胶,插入外腔组角件,对齐。 3.4.5 将杆件按组角要求放置在挤角机上,校正高低差(以无明显手感为度,即小于±0.1 mm)和装配间隙(以眼观不明显为度,即小于±0.2 mm),挤角。3.4.6 将接缝处渗出的组角胶,在其未干时,用清洗剂清除。 3.4.7 使用注胶枪向注胶孔内注胶,直至有胶冒出。 3.4.8 3.4.9 组角后应静止放置至少6小时,再进行下一步工序,保证胶完全干透。3.5 拼中横/竖框 3.5.1 使用设备、工具:注胶枪、铁锤、销钉冲、手枪钻、气螺刀 3.5.2 使用T型接头拼接: a) 按加工图尺寸要求切割T型接头型材。用硬木去除型材切割面的毛刺;不 宜使用刀片或其他锐利的金属物品。 b) 按图要求在中横/竖框端部打销钉孔。用清洗剂清洁端铣部位。

铝合金模板施工工艺

铝合金模板施工工艺 一、应用前的准备工作 (一)前期深化设计与生产 铝合金模板体系组成形式需要根据不同工程的结构特点进行前期深化设计,将工程简单的平面图纸组合分解成立体、细部的定型体系组合,并由工厂内进行工业化生产。生产出的成品模板由标准化尺寸模板(约占80%)和适用于不同单体工程各自边、口、角部位的非标准尺寸模板(约占20%)组成。不同工程重复使用时,一般主要调整非标准尺寸模板。(标准层层高2800mm,标准模板规格:2400*400*5mm) 标准板规格图 (二)工厂预拼装 模板生产完成后,按照图纸要求在工厂进行预拼装。预拼装达到设计要求后,所有模板按照部位编号、打包,运送至施工现场备用。 (三)进场检验 根据模板的深化设计图纸和方案,对进入现场的所有模板构件的编号、数量、尺寸进行核查,完善编号系统。有必要的情况下,要求铝合金模板生产厂家提供有资质的检验机构出具的铝合金模板检测证明文件并进行复检,保证铝合金模板达到质量要求。 二、工艺要求和施工方法 (一)施工前的准备工作 1.铝模板进场前,项目部应组织有关技术人员逐级进行施工技术交底,使班组工长熟悉铝模施工工艺。 2.穿墙螺栓、各种连接螺栓要入库保存,以防生锈;斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂

抹润滑油。 3.准备好植物油脱模剂,PVC套管等附属材料。 4.准备好锤子,小撬棍,打眼电钻,活动扳手,切割机,电锤,线坠,撬棍,葫芦索具,登高梯凳等施工工具。 (二)工艺流程 1.测量放样→安装墙柱钢筋(墙柱水电施工)→安装墙柱铝模→安装梁铝模→安装楼板铝模→安装梁、板钢筋(梁板水电安装)→收尾加固检查→混凝土浇筑 2.在楼层上弹好墙柱线及墙柱控制线,洞口线,其中墙柱控制线距墙边线500mm,可检验模板是否偏位和方正;在柱纵筋上标好楼层标高控制点,标高控制点为楼层+1.0m,墙柱的四角及转角处均设置,以便检查楼板面标高。 3.安装墙柱钢筋及预埋水电箱盒,线管,预留洞口等,完毕后办理隐蔽工程验收手续。 4.墙柱铝模安装 (1)安装墙柱铝模前,根据标高控制点检查墙柱位置楼板标高是否符合要求,高出的凿除,低的垫上水泥砂浆,尽量控制在5mm以内。 (2)在墙柱根部预留好定位钢筋,防止柱铝模在加固时跑位;在墙柱内设置好同墙柱厚的水泥内撑条或钢筋顶模棍,保证铝模在加固后墙柱的截面尺寸。 (3)墙柱铝模拼装之前,必须对板面进行全面清理,涂刷脱模剂。脱模剂涂刷要薄而

铝合金门窗工艺流程和方案

铝合金门窗工艺流程和方案 第一章生产工艺流程 第1节平开门窗工艺流程 锯切主型材→开V型口→铣排水孔→形钢下料→装型钢→焊接→清角→手动铣槽→钻五金孔→切玻璃压条→装密封条→装玻璃压条→装五金配件→检验→包装→入库 第2节推拉门窗工艺流程 锯切型材→铣排水孔→切型钢→装型钢→装毛条→焊接→清角→手动铣槽→钻五金孔→切玻璃压条→装密封条→装玻璃压条→切防风条→防风条钻孔→防风条铣槽→防风条装毛条→装防风条→装缓冲块→装滚轮→框扇组合→装密封桥→装月牙锁→检验→包装→入库 第二章工艺制定、完善 铝合金门窗组装工艺多,每一道工序对产品性能都有影响,根据产品性能要求,我们对每一道工序的工艺条件及对产品性能影响进行对比,不断调整工艺,确定最佳工艺参数,使产品达到标准要求。 工艺的制定。以下是几个主要工序的工艺流程情况。 第1节型材下料 我公司使用的是HYSJ02—3500塑铝型材双角锯。工作气压0.4—0.6MPa,耗气量100L/min,采用无级调速,工作长度450—3500mm,使用此锯下料,尺寸公差控制在±0.5mm以内。 在使用双角锯下料前,首先根据图纸及下料单确定下料尺寸。在批量生产时,应先下一樘,检验合格后,再投入成批生产。生产时应不断抽检构件尺寸,以保证产品批量的合格率。 第2节铣水槽 我公司使用的是HYDX—01塑铝型材多功能铣床。工作气压0.4—0.6MPa,耗气量45L/min,铣刀规格Ф4mm*100mm、Ф4mm*75mm,铣头转速2800转/ min。在铣水槽前一定要清楚漏水孔的数目、位置,弄清之后,先将要铣的型材放在托米架上正确位置,然后开始铣切,另外,在铣水槽时一定要注意水槽位置。在铣平开窗固定窗时,一定要根据窗型是内平开,还是外平开,以及具体的安装方法来确定水槽方向。每班应及时进行屑渣清理和导轴润滑。 第3节开V型口 V型切割锯用于铝合金型材90°V形槽的下料,适用于料宽120 mm,长度1800 mm。我公司使用的是HYVJ—01—65V型锯,工作气压0.4—0.6MPa,耗气量80L/min,切割深度ma*70,锯片规格300*30,锯片转速2800r/ min,进刀速度:无级调速。首先应根据V口深度来调整升降台紧定手柄,再摇动至所需位置,夹紧手柄,同样根据V口位置来确定水平定位尺寸。 第4节焊接 这是一道很重要的工作。我厂使用的是HYSH(2+2)—130—3500型铝合金门窗四角焊机。通过焊接,我们根据型材的特点,了解到影响焊接强度的主要因素是熔接温度,夹紧压力,加热时间,保压时间。焊温过高,影响焊后表面,型材易分解产生有毒气体;过低,易出现虚焊。夹紧力必须达到一定的压力值,使型材断面充分贴合,否则影响焊缝熔结强度。通过反处长试验,我们确定了最佳加热时间,保压时间。保压时间根据前三个因素而定,达到合适的时间即可。不同的工艺条件下,按标准测试其焊角强度,选择

相关文档