一、工程概述

本工程汽机房、辅机房屋面采用虹吸排水方案排除雨季屋面积水。在汽机房A排设置12处虹吸落水口,沿A排1、13轴线立柱排入地面雨水井。在汽机房B排设置12处虹吸落水口,沿B排1、13轴线立柱排入地面雨水井。辅机间C排设置11处虹吸落水口,沿C排1、13轴线立柱排入地面雨水井。虹吸排水由专业设计施工单位设计,设计图纸经江苏省电力设计院认可。

主要工程量:

虹吸排水主要工程量

材料名称品牌、类型等数量

虹吸雨水斗乐洁35套

排水用聚乙烯

Φ56~φ250 约360m

(PE100)管材

各类排水用聚乙烯

弯头、变径、三通等120只

(PE100)管材配件

方钢导管350m

方钢连接件60只

二、作业前的条件和准备

2.1技术准备

2.1.1认真审查图纸,现场核对管道穿过楼板处预留孔洞是否准确。若无预留孔洞,或

孔洞位置预留不正确,必须采用开孔器对屋面和楼层进行二次开孔,开孔时要根

据图纸定好位置,开孔位置下方有专人监护。

5.1.2施工人员熟悉图纸,进行虹吸排水施工工艺技术交底。

2.2作业人员配置、资格和要求

2.2.1所有作业人员经过三级安全教育,具有较强的安全意识。

2.2.2作业人员配置合理,电工、焊工、架子工等特殊工种持有效证件上岗。

2.2.3施工前应检查施工人员身体素质情况,是否适合登高作业。

2.2.4参加作业的人员应进行过职业道德教育,有较强的敬业精神。

2.2.5所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度。

工种数量备注工种数量备注

施工、技术人

1人焊工2人

专职安全员1人壮工3人

专职质检员1人

2.3主要施工机械、作业工器具

2.3.1主要施工机械:钻孔机、电焊机、切割机、热熔连接机、冲击钻等。

52.3.2工器具:管钳、螺丝刀、扳手、锤子、水平尺等。

2.4安全器具

2.4.1焊工面罩、防护手套、防火布、安全带、安全绳、钢丝绳等

2.5材料要求

2.5.1所有进场的虹吸雨水斗、排水用聚乙烯(PE100)管材、管道配件,必须具有合

格证、复检报告等相关质量保证文件。

2.5.2管材、管件等材料的表面应完好无损,排水用聚乙烯(PE100)管材材和管件表

面应无裂纹、凹陷、分层和气泡等缺陷。

2.6工序交接要求

5.6.1屋面结构已施工完毕,具备虹吸排水施工条件。

2.7其他

5.7.1虹吸排水材料进场时立即进行材料报验,得到确认后方可进行施工。

三、作业程序及方法

3.1主要施工步骤

施工准备→支架制作安装→雨水斗安装→管道安装→埋地管安装

3.2施工工艺流程图

开始→下料→管件安装装→校正→验收→结束

3.3施工方法及要求

3.3.1支架制作安装:

对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意:

(1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于排水用聚乙烯(PE100)管道系统,固定件还应吸收管道热胀

冷缩时产生的轴向应力。

(2)固定件应根据管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,但不得损伤管道表面

(3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命

不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。

(4)管道支吊架应固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。

(5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。

(6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂在建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上。

(7)HDPE 管悬吊管的固定支架一般设置在横管的始端、末端和三通的两端及支管处;

当HDPE悬吊管管径大于DN250时,每个固定点应采用两个锚固管卡。

(8)排水用聚乙烯(PE100)管材立管的锚固管卡间距最大为5m,导向管卡间距最大为15倍管外径。当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离大于等于750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上,增加两个侧向管卡。

3.3.2雨水斗安装:

(1)虹吸式雨水斗应设置在屋面或天沟的最低点,每个汇水区域的雨水斗数量不少于2个。两个雨水斗之问的间距不超过20m。

(2)虹吸式雨水斗与屋面或天沟和管路系统应可靠连接。

(3)系统接多个虹吸式雨水斗时,雨水斗排水连接管应接在悬吊管上,不得直接接在雨水立管的顶部。

(4)接入同一悬吊管的虹吸式雨水斗宜在同一屋面标高。

(5)天沟起点深度应根据屋面的汇水面积、坡度及虹吸式雨水斗的斗前水深确定。天沟坡度不宜小于0.003。

(6)要注意雨水斗内不得遗留杂物、充填物或包装材料等,清除流入短管内的密封膏,再安装其他部件,以免堵塞。

(7)雨水斗安装在屋面防水施工完成后,安装时旋掉保护螺丝,将表面清洗干净,安装上雨水斗配套的螺杆,装上密封胶圈。雨水斗的进水口高度,要保证天沟内雨水能通过雨水斗排净且雨水斗要水平安装。屋面铺设柔性防水卷材时,将卷材在螺杆位置处钻孔。用螺帽将卷材压环,空气挡板、雨水整流栅固定在雨水斗座上。

根据要求,调节好空气挡板上部的调节螺杆,并固定螺杆。

3.3.3管道安装:

(1)雨水管道应按设计规定的位置安装,悬吊管不设坡度、要水平安装。

(2)雨水立管上应按设计要求设置检查口,检查口中心距地面1.0m。当采用排水用聚乙烯(PE100)管时,检查口的最大设置间距不大于30m。

(3)雨水横管与立管、立管与排出管的连接弯头采用两个45°弯头或R≥4D的90°弯

头。

(4)雨水管穿过墙壁和楼板按要求设置套管。

(5)安装过程中,管道及雨水斗的敞开口应采取封堵措施。

(6)悬吊系统应避免穿越建筑沉降缝伸缩缝。当因现场情况无法避免时,应根据系统管材的特点,考虑不同管材的挠度,采取相应措施。

(7)排水用聚乙烯(PE100)管材采用热熔对焊连接或电熔套管连接。

(8)排水用聚乙烯(PE100)管材采用管子切割机切割,切口垂直于管中心,在悬吊的HDPE水平管上使用电熔管箍,与固定件配合安装。

(9)排水用聚乙烯(PE100)管材热熔对接连接:将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹瓦),每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。用电动旋刀分别将管材端面切平整,确保两管材接触面能充分吻合。将电加热板升温至210°C,放置两管材端面中间,操作电动液压装置使两端面同时完全与电热板接触加热。加热达到要求后,抽掉加热板,再次操作液压装置,使已熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹)。加热时管材卷边厚度、对接时间均要满足材料工艺要求,一般可参照厂家提供的技术参数及规范要求。

(10)电熔连接:将PE管材完全插入电熔管件内,将专用电熔机两根导线分别接通电熔管件正负两极,接通电源,将预埋在电熔管件内的电热丝加热,使电熔管件与管材接触处材料在加热后熔接成一体。

3.3.4埋地管安装:

(1)由于系统压力较大,排出管宜采用能承压管,并在出户口管道管径加大二级,以便泄压,从而不会冲坏与其连接的雨水井。

(2)埋地雨水管的埋没深度应在冰冻线以下,应考虑管线上部的荷载。

(3)铸铁管可直接铺设在未经扰动的原土地基上;当不符合要求时,在管沟底部应铺设厚度不小于100mm的砂垫层。

(4)排水用聚乙烯(PE100)管材铺设在-般土质的管沟内铺一层厚度不小于100mm 的砂垫层,在穿入检查井与井壁接触的管端部位涂刷两道粘结剂,并滚上粗砂,然后用水泥砂浆砌入,防止漏水,雨水立管的底部弯管处,应设混凝土支墩或采取牢固的固定措施。

3.4成品保护措施及要求

3.4.1安装好的虹吸排水口,必须用铁丝网盖住,防止屋面砂浆块等落入虹吸管内,堵

塞管路。

3.4.2安装好的虹吸管路机器方钢支吊架,不得作为其他吊物的受力点。

3.4.3在墙体砌筑、粉刷、涂刷过程中,注意及时清理污染管道表面的砂浆、涂料等。

四、质量控制点及质量通病预防

4.1质量目标

4.1.1所有虹吸排水管道安装要求达到100%合格。

4.1.2各节点细部处理到位,观感效果良好。

4.1.3要求管道横平竖直,线条流畅。

4.1.4雨季排水畅通,屋面无任何积水。

4.2作业过程中质量控制点的设置

4.2.1所有原材料必须符合设计要求,并且合格证及复检报告等齐全。

4.2.2虹吸排水口设置位置合适,满足排水需要。

4.2.3管道接口热熔连接牢固、密实。

4.2.4悬吊管道可以无坡度敷设,但不得倒坡。

4.2.5两个虹吸水落水斗之间间距不得大于20m。

4.2.6当连接有多个虹吸式雨水斗时,虹吸式雨水斗的排水连接管应接在悬吊管上,

不得直接接在雨水立管的顶部。

4.3质量通病预防措施

4.3.1管道内有异物:在虹吸排水雨水口施工过程中,必须及时用钢丝网封闭。

4.3.2管线不顺直:管道安装完毕后及时微调管路各支点管卡标高,要求管路顺直,

标高一致。

4.3.3管道立管接口偏心:在热熔连接时候,必须保证两侧管道在同一直线上,且热

熔时间把握恰当。

4.3.4管道变形:管道在适当的位置按要求设置防晃支点,使得经过几次雨季后,管

道部会应水流冲击而晃动变形;同时要求各卡箍、吊点连接牢固。

4.4质量标准和要求

4.4.1质量标准和要求如下表

屋面虹吸排水安装质量标准和要求

检验项目质量要求

材料质量雨水斗、排水用聚乙烯(PE100)管材材质

量符合要求

安装方案施工图纸、安装方案得到确认

方钢导管方钢尺寸、规格应符合要求

支吊点吊点间距符合设计及规范要求管道安装坐标≤15mm

管道安装标高±15mm

横管纵横方向弯曲每米≤1.5mm;全长(25m以上)≤38mm 立管垂直度每米≤3mm;全长(5m以上)≤15mm

五、作业的安全危害及环境因素辨识与控制

5.1作业安全危害因素辨识及控制对策表

作业安全危害因素辨识及控制对策表

安全危害因素可能造成事故/后果控制对策

施工用电触电短路

人员伤亡

加强教育、交底工作,定期

检查,发现问题及时整改

电动工器具使用触电、机械伤害

人员伤亡

加强检查、教育、交底工作;

严禁违章操作、带缺陷工作

登高作业

坠落

人员伤亡

加强安全教育,防护措施到

电焊、割作业

触电

火灾、人员伤害

加强教育,班前交底,定期

检查;及时补充消防器材,

按安全规程施工,派人检

查、监护

厂内运输车辆、人员伤害加强教育,班前交底,随时检查,严禁带缺陷行驶

交叉作业高空落物

人员伤害

加强教育,班前交底,派人

监护,随时检查

5.2作业环境因素辨识及控制对策表

作业环境因素辨识及控制对策表

环境危害因素可能造成环境影响/

后果

控制对策

切割、焊接火花损坏附近其他设备材

使用遮挡措施

边角料废弃材料杂乱、不利于文明施

废弃材料及时清理、清扫

施工人员的举止行

影响安全文明施工加强教育,文明施工

5.3作业的安全要求

5.3.1所有施工人员进场作业前必须经过三级安全教育。

5.3.2施工人员身体健康,具有一定的安全意思。

5.3.3施工现场不准吸烟,使用明火必须申请动火作业票

5.3.4等高施工安全带、安全绳必须到位,且佩戴、设置正确。

5.4消防管理

5.4.1施工材料不得堆放在主要消防通道上,保证消防通道畅通。

5.4.2施工焊接切割产生火花必须用防火布阻挡。

5.4.3现场在合适部位布置消防灭火器。

六、作业计划

施工计划:2017年5月20日-6月15日

七、附图

虹吸雨水系统--施工组织设计

施工方案 目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.2 施工准备 3.3 交工及服务阶段 第四章虹吸雨水系统安装工程施工方案 4.1 埋地管道铺设 4.2 虹吸雨水系统HDPE管道安装 4.3 雨水斗安装 4.4 虹吸雨水系统HDPE管道附件安装 4.5 虹吸雨水系统HDPE管道支架安装 第五章工程质量管理及保证措施 5.1 质量方针及质量目标 5.2 质量管理 5.3 质量保证措施 第六章安全施工保证措施 6.1 安全工作方针 6.2 施工安全保证措施 第七章现场文明施工措施

第一章编制说明 本工程为*****有限责任公司***车间建设项目,重钢排架结构厂房内的虹吸雨水工程。根据施工图纸,对施工中关键部位及安装重难点,做了精炼准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更创新。第二章编制依据 2.1 ****有限责任公司提供的相关资料、设计任务书以及施工图纸; 2.2 国家及地方现行的相关法规、技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准、施工操作技术规程及强制性条文的规定; 2.3 现场实际情况; 2.4 本单位的施工经验。 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.1.1 主体施工阶段积极配合土建结构施工,做好预埋、预留工作,班组在主体施工中应紧密配合土建进度,进行作业人员动态管理,组织立体交叉施工;3.1.2 施工顺序:主体完成后,检查预埋预留的孔洞及管线是否准确,做好维护工作,以免被破坏。按照雨水斗—水平悬吊管—支管—主立管—地下水平管的顺序分系统进行施工; 3.1.3 劳动力安排;作业层的劳务组织安排,随各阶段的施工内容和施工量的大小随时进行调整,实行严密的动态管理,保证现场用工的充沛而不闲置。施工现场劳动力安排计划如下:施工前期安排4人,负责技术协调、场地勘查、配合其他专业进行预留、预埋工作;施工高峰期安排12人,全面展开施工; 3.1.4 工机具安排:

钢结构屋面施工方案虹吸排水

虹吸负压排水系统施工组织设计方案 目录 一、施工技术方案及施工工艺 二、工程范围 三、检验与验收 四、施工机械 五、技术操作规定 六、安全规定

一、施工技术方案及施工工艺 1.1虹吸排水系统施工流程方框图 1.2施工准备工作 1.2.1 管道在施工前,必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技 术要求。编制施工预算、工程进度计划与施工方案,制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划,确保工程顺利开工。 1.2.2 按设计施工图进行管道预制工作,必须按照设计坐标、标高位置进行,套 管平直,固定牢固,同时做好套管的封堵,防止混凝土及垃圾的进入。

1.2.3 排水系统管道施工时,先进行埋地管道的敷设,然后进行垂直立管的安装, 最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则,确保管道畅通。 1.2.4为确保配管正确,须做好与土建、装潢施工单位的配合,及时掌握吊顶高 度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸,做好道毛坯管道的安装敷设,确保管道预留的坐标、标高符合验收规求。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固,在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。 并根据土建、装饰的进度要求及时对管道进行检验与试验。 1.2.5本工程使用的管材和管件应具有质量检验部门的产品合格证或认证文件。 管材和管件上应标明规格、压力和生产厂名或商标,并应标明生产日期和检验代号。HDPE管道采用热熔连接时,应采用安全可靠的配套专用的热熔连接工具。 1.2.6管材和管件的外观应光滑平整、无裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 管件应完整、无缺损、无变形。 1.2.7施工人员须经过HDPE管道、不锈钢管道安装的技术培训。 1.3系统的安装 3.1雨水斗的安装要求 1.3.2不锈钢雨水斗在金属天沟的安装 ①、在金属天沟上测量定位、开孔HT56,HT90,HT110开孔Ф220mm);

倒虹吸管工程施工方案

XX工程X标段 输水干渠XX倒虹吸管工程施工方案 编制:XX 审核:XX 批准:XX XX水电建设有限责任公司 XX标段项目经理部 二零一四年十二月一日

XX倒虹吸管工程施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、XXX输水干渠XXX工程施工图纸、设计文件及工程地质勘查报告。 2、现行施工规范、规程、及标准,国家现行的法律法规。 3、我公司对现场踏勘调查实际情况及调查资料。 4、施工地点的材料供应情况和交通情况。 二、编制原则 1、认真执行国家、相关行业、四川省有关质量、安全、环保的规范及规定。 2、严格执行国家、相关行业、四川省有关施工及验收规范、操作规程和质量评定标准。 3、全面满足招标文件、工程合同、设计图纸的各项要求。 第二章工程概况 一、工程简介 XXX主要是以满足XX县新县城的城市用水、农村移民安置区的生活和灌溉用水,并合理安排渠道沿线农村的生活、灌溉、乡镇企业用水及环境用水等综合利用的中型水利工程。XXX工程,起点从茶铺子隧洞出口出水池起(池水水位1465.951m),下穿两河沟至右岸龙塘沟隧洞进口倒虹吸消力池止(水池水位1464.491m)。倒虹吸管为埋地PE管,双管布置,PE管主管外径630mm,公称压力PN0.6Mpa,PE管最小埋置深度为1.0m,局部管段埋深大于3.0m。

单管管道平距长116.4m(最大水头32.9m),出水池至消力池自重流条件净落差1.46m。沿线下穿一个冲沟,为两河沟,沟宽8m,管线穿村道一处。根据地形变化特点共设置垂直向上45°的弯头4个,根据管道运行和压力条件,设置通气阀2个,排水阀2个。在弯道处共有支墩2个。 二、主要工程数量 XX倒虹吸设计长总跨116.4米,PE管设计总长274m(其中外径dn630的PE管253m,外径dn200的PE管13m,外径dn400的PE管8m;45°PE管弯头4个;dn200的排水减压阀2个;dn150的双口排气阀2个。共设支墩2个。 第三章施工准备 一、技术准备 1、图纸审阅 在充分熟悉施工图纸的基础上,项目技术负责人组织相关技术人员对图纸进行审核,对设计图纸有疑问主动与设计单位联系,求得明确答复,为编制实施性施工组织设计奠定基础,为施工正常进行做好技术准备工作。 2、施工标准及规范 对施工标准和施工规范,开工前组织技术人员认真学习,并对施工人员进行技术交底。 3、编制施工技术方案及技术交底 根据施工图纸复核结果,技术负责人组织技术人员进行施工技术方案的编制和技术交底工作,以便工程施工能顺利开展。 二、设备、物资准备 1、物资准备

屋面虹吸排水施工方案

J/GC011 工程名称:南京蓝天燃机热电联产项目 机组容量:2×200MW 编号:建-04-02 施工方案 方案项目名称主厂房屋面虹吸排水 出版日期 审核批准 编写会审 编写单位工程管理部建筑专业 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司

目录 一、工程概述 (3) 二、作业前的条件和准备 (3) 三、作业程序及方法 (4) 四、质量控制点及质量通病预防 (7) 五、作业的安全危害及环境因素辨识与控制 (8) 六、作业计划 (9) 七、附图 (9)

一、工程概述 本工程汽机房、辅机房屋面采用虹吸排水方案排除雨季屋面积水。在汽机房A排设置12处虹吸落水口,沿A排1、13轴线立柱排入地面雨水井。在汽机房B排设置12处虹吸落水口,沿B排1、13轴线立柱排入地面雨水井。辅机间C排设置11处虹吸落水口,沿C排1、13轴线立柱排入地面雨水井。虹吸排水由专业设计施工单位设计,设计图纸经江苏省电力设计院认可。 主要工程量: 虹吸排水主要工程量 材料名称品牌、类型等数量 虹吸雨水斗乐洁35套 排水用聚乙烯 Φ56~φ250 约360m (PE100)管材 各类排水用聚乙烯 弯头、变径、三通等120只 (PE100)管材配件 方钢导管350m 方钢连接件60只 二、作业前的条件和准备 2.1技术准备 2.1.1认真审查图纸,现场核对管道穿过楼板处预留孔洞是否准确。若无预留孔洞,或 孔洞位置预留不正确,必须采用开孔器对屋面和楼层进行二次开孔,开孔时要根 据图纸定好位置,开孔位置下方有专人监护。 5.1.2施工人员熟悉图纸,进行虹吸排水施工工艺技术交底。 2.2作业人员配置、资格和要求 2.2.1所有作业人员经过三级安全教育,具有较强的安全意识。 2.2.2作业人员配置合理,电工、焊工、架子工等特殊工种持有效证件上岗。 2.2.3施工前应检查施工人员身体素质情况,是否适合登高作业。 2.2.4参加作业的人员应进行过职业道德教育,有较强的敬业精神。 2.2.5所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度。 工种数量备注工种数量备注 施工、技术人 1人焊工2人 员

虹吸排水施工方案

虹吸排水施工方案

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8其它参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了

安装空间。 3.1.3虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省 了建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量 一般不超过2个,因此需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE管材,管道 质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般 工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度;重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用**** HDPE管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排水系统, 在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水 平。 4.1施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

-虹吸排水施工方案

虹吸式屋面雨水施工施工办法 用于本工程的管材、管件、固定系统、油漆、雨水斗等材料的成品、半成品或原材料,其规格、型号应符合设计和规范要求,产品的质量应符合国家标准;应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件;使用前应作外观检查或理化试验. 一、系统安装工艺流程 停止点 二、技术措施 管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 3.按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 4.配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 5.在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 6.将预制好的管段装到固定系统上。 7.调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE管段的连接采用电熔连接。 8.将预制好的支管用焊接到三通上。 9.将雨水斗和支管接通。 三、雨水斗的安装 1、B型雨水斗,主要用于不锈钢屋面。雨水斗安装所需的预留孔可在施工前预留。雨水斗安

装图参照《国家标准图集》09S02。 2、HDPE管固定系统安装 对于HDPE管,固定系统采用泰宁固定系统,为工厂生产的成品,已经热镀锌处理。除与网架及钢结构的连接外,均不需用电焊,只要按照要求进行简单的装配就可以了。 在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。首先,对于悬吊水平管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上(或采用抱箍连接),如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋砼上,用螺杆、方钢卡等装置把型号为40X40X2.5的镀锌方钢管固定起来,水平度调整至符合设计要求。以便进行水平管道的安装。 3.悬吊系统 悬吊系统如下图所示,在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为PE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。悬吊管及立管均设有固定支架,其间距小于等于12.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃、抗震,并固定于本体结构柱墙或顶板上。止动法兰短管(止动电热带)固定在管道上,同时配上悬吊管卡,利用电焊将其固定在悬吊系统中,同样限制HDPE管振动产生的滑动,消除晃动产生的影响。 4.放线及安装片的固定。放线前先根据图纸定位尺寸核对现场是否与建筑物及其它管线有冲突,再放出直线,在直线上定出安装片的位置。 5、热熔对焊连接。焊接是一种最简单的管件连接方法,它为整个系统的预制安装提供了许多方便有利的前提条件;HDPE管材用此方法焊接时不需其它部件。 无论预制安装是在现场或是在车间里,在各种环境下都用此焊接法。 以下是完成一个完美的焊接过程所需要的条件: ·保持焊接部位、管道及电热板的清洁度 ·正确的焊接温度 ·焊接连接过程中施加相应的力 ·焊接切断面必须是垂直的90°,必须通过刨刀刨平。

虹吸雨水施工方案()(完整版)

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案 2016年2月

一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件。 本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1本工程主要采用的现行规范、标准及图集 序号类别规范、规程名称编号 1 国家建筑给水排水设计规范GB50015-2003 3 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200 2 5 国家建筑设计防火规范GB50016-2006

6 国际建筑内污废水用塑料管系统(低温和高温)-聚 乙烯(PE)ISO8770 7 国家建筑给水排水设计规范GBT50015-2003 8 行业建筑工程冬季施工规程JGJ104-2011 9 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 10 行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 11 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 13 行业虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005 14 国家给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 16 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-2001 17 国家建筑工程施工现场安全用电规范GB50194-2014 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下: 2.2.1项目部管理人员 项目负责人1名施工员1名2.2.2 施工人员 管道工5名普通工人5名

虹吸雨水系统施工方案

专用车标准厂房(一期)工程焊接标准厂房虹吸雨水排水系统安装 施工方案 陕西华铭建筑工程有限公司 专用车标准厂房(一期)工程焊接标准厂房 2015年11月5日

目录 一、编制依据: (3) 二、施工概况: (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、施工配合 (6) 五、施工技术措施 (7) 六、工期保证措施 (8) 七、施工准备 (8) 八、虹吸雨水系统HDPE管道连接 (10) 九、施工方法及技术措施 (13) 十、质量目标及质量保证措施 (17) 十一、安全目标及安全保证措施 (19) 十二、文明施工 (20) 编制说明: 根据专用车标准厂房(一期)工程虹吸雨水工程图纸,对施工中预留、预埋关键部位及安装重难点,做了精练准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。

一、编制依据: 1、《施工图纸》; 2、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003); 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 4、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002; 5、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97; 6、压力(虹吸)流屋面排水系统管道工程施工安装及验收规范(不锈钢管) Q/CPTNK005-2005; 7、《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》(CECS 183:2005); 8、《建筑设备施工安装通用图籍·排水工程》(91SB4-1-2005) 9、压力(虹吸)流屋面排水系统管道工程施工安装及验收规范(HDPE 管) Q/CPTNK003-2003; 10、我公司在其他雨水工程施工中总结的经验。 二、施工概况: 1、工程概况

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

屋面虹吸雨水排水系统施工方案..

一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作: ①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。

2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) ②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统) 消能悬吊固定系统如下 图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊) 架,此点与悬吊梁固定,为 不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬

虹吸雨水系统施工工艺详解

虹吸雨水排放系统施工工法 1、特点 1.1设计特点 1.1.1 虹吸式屋面雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于 0.005。 1.1.2 虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,就是说排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。 1.1.3 虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。 1.2施工特点: 1.2.1 采用虹吸式雨水系统,立管数量少、土方开挖少,大大减少工程量,缩短工期。 1.2.2虹吸式雨水斗,优异的防腐性能、安装时无需做防腐处理,采用独特机械固定方式(类似法兰结构),能彻底解决雨水口的密封问题,屋面预留孔洞小,安装、维护便捷。 1.2.3 由于高密度聚乙烯(HDPE)管具有成本低、质量轻、安装方便等特性,虹吸式雨水系统管道通常采用高密度聚乙烯(HDPE)管,采用高密度聚乙烯(HDPE)管,管道安装快速、需要较少的固定点、无热膨胀、无伸缩节要求、更适合预制安装。 2、适用范围 压力(虹吸)流雨水系统适用于大型会展中心、体育馆、候机楼、飞机库、物流中心、商厦、厂房等大型工业与民用建筑的各种类型屋面的排水。 3、工艺原理 该系统采用特制的雨水斗,配合精确的计算,在设计条件下,充分利用与地面的高差所形成有效作用,水头形成虹吸,使屋面雨水得以快速排泄。虹吸雨水的安装示意图如图3.1所示。 1

虹吸排水施工方案

一、工程概况: 1、项目名称:沪昆铁路客运专线抚州东站 2、建设单位:沪昆铁路客运专线江西有限责任公司 3、建设地点:抚州市东乡县孝岗镇西坪村 4、站房建筑规模:本站属于中型站,站房总建筑面积5902.28㎡。最高聚集人数1000人。 5、站房建筑层数:地下局部1层,地上2层。 6、站房建筑高度:檐口标高12.000m;站房最高点15.000m。 7、站房结构形式:钢筋混凝土框架结构,屋盖钢筋混凝土柱支撑的钢管网架。 8、墙体厚度分为400mm、200mm和100mm三种;墙体采用加气混凝土砌块和烧结多孔砖砌,站房、职工宿舍、综合办公楼防水等级2级,防水层耐久性15年。 9、站房屋面网架4-11轴/A-E轴线采用虹吸排水。 二、编制依据、参选规范目录

1、杭州至长沙客运专线抚州东站站房虹吸排水图纸 2、国家规范: 《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 《国家雨水斗安装图集》09S302 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《屋面工程技术规范》GB50345—2004 3、技术措施: 《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑)》——第二部分建筑设计7屋面(2003年版) 全国民用建筑工程设计技术措施(给水·排水)——5雨水(2003年版) 4、参照标准 《压力(虹吸)流屋面雨水排水系统管道工程施工安装及验收规定》 三.施工进度计划及网络图 3.1施工进度计划 根据总体施工进度控制计划,排水系统在各施工阶段工期及重点部位安排如下: 总工期20天。 本工程计划于20天内竣工。具体安排如下:

虹吸排雨水管施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工组织 (1) 四、施工流程: (3) 五、施工技术规范 (4) 六、质量控制 (7) 七、安全保障 (9) 八、文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为XX医院分院建设项目医疗综合楼-门诊医技区虹吸式排水工程。本工程雨水汇水面积约9000平米,总汇水流量450L/S。结构形式:该建筑为钢筋混凝土结构。 屋面雨水排放系统采用深圳市双宁虹吸排水科技有限公司虹吸式雨水排放系统。主材采用深圳双宁科技专利产品,管材采用国标HDPE PE100规格0.6MPA管材,其他配件由深圳市双宁虹吸排水科技有限公司提供。施工及焊接方面采用国家相关标准,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水平。 二、编制依据 ●《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005 ●国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ●《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) ●《工程测量规范》(GB-50203-2002) ●《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-50300-2001) ●《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》(CJ/T250-2007国家标准)●《建筑设计防火规范》(GBJ16-87-2001) ●《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2002) 三、施工组织 1,项目管理组织机构图,详见人员组织架构。

本工程采用项目法施工管理模式组织施工,由XXX 建筑工程有限公司派出一名项目经理组建项目组,全权处理现场日常一切事务。并代表施工单位与各相关单位进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2,劳动力、施工机具等资源计划 2.1人力配备及说明: 组建强有力的施工管理队伍,项目部管理人员都具有同类型工程较丰富的现场施工管理经验。参与被工程的技术工人全部都是我公司员工,具有熟练的虹吸雨水排放系统安装技艺。 根据合同规定和现场施工进度,确定进场安装日期,在35天内完成并试运行,进行竣工验收。以此为依据,合理安排劳动力。 具体安排如下: 序号 工作安排 时间 1 材料进场、报验 3天 2 了解屋面基本情况,提供雨水斗留孔位置等 2天 3 系统安装 25天 4 基本验收 5天 项目经理(1名) 公司总工监管 施工组班长1人 技术负责1人 质量监管员1人 施工人员1人

(完整版)给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 一、主要施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→管井立管、干管安装→管道试验→楼层支干管安装→楼层支干管试验→设备间配管→管道系统试验冲洗→防腐保温、系统调试→工程竣工验收。 二、主要施工方法及技术要求 1、准备工作 1.1材料准备 1.1.1材料进场经业主、监理及我方人员共同检查合格后方能使用。 1.1.2各种管材配件必须具有生产厂家说明书、材质证明书、产品合格证及当地质检部门所要求的证明资料,消防器材还必须具有消防许可证。 1.1.3使用前按设计要求核对材料规格、材质、型号,对材料进行外观检查。镀锌钢管表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。 1.1.4阀门、法兰的螺纹、密封面良好,无损伤,对于主干管、泵房中的阀门应逐个进行强度和严密性试验,其它阀门应从每批同规格、型号中抽检10%进行强度和严密性试验。 1.1.5材料进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,经业主检查认可后,方可使用。 1.1.6进场的材料堆放整齐,规格、型号要分清,每一种型号必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到帐物相符,且收发手续完整。 1.2技术准备 1.2.1工人进场前管道工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,将管道施工图与结构图、建筑图及有关电气、空调施工图,进行核对,熟悉

流程,了解施工及验收标准,熟悉现场环境及土建进度安排、施工管理等情况,拟定与总进度相互协调的专业进度计划。 1.2.3工人进场后,结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育,作好技术交底,明确器具、设备安装的作法及标准,明确各种管道安装尺寸、坡度、支吊架形式。 1.3机具准备 根据总进度及专业进度计划,组织机具进场。 1.4管道预制 为保证工期,管道尽可能先预制,预制的半成品要标注清楚编号,分批分类存放,运输和安装中要注意保护预制件,以便对号正确安装。 1.5管道放线 1.5.1管道放线由总管到干管,再到支管进行放线定位。放线前,逐层、逐区域进行细部会审,使各管线互不交叉。 1.5.2对立管放线时,打穿各楼层总立管预留孔洞,自上而下吊线坠,弹出总立管安装的垂直中心线,作为总立管定位与安装的基准线。 2、配合土建预留预埋 2.1原则上,DN

倒虹吸工程施工方案(完整版)

目录 1概况工程 (1) 2施工部署 (1) 3施工导流 (1) 3.1导流标准 (1) 3.2导流程序 (1) 3.3导流建筑物设计 (2) 3.4导流明渠开挖 (2) 3.5导流建筑物施工 (2) 3.6排水降水措施 (2) 4土方开挖工程 (3) 4.1工作范围及内容 (3) 4.2土方开挖施工方法 (3) 4.3冬季和雨季施工措施 (4) 5土方填筑工程 (5) 5.1工作内容 (5) 5.2回填主要施工特点 (6) 5.3回填前的准备 (6) 5.4各种回填料的技术及质量要求 (7) 5.5土方回填施工方法 (7) 5.6回填质量及安全保证措施 (8) 6砼工程 (10) 6.1混凝土施工工艺流程 (10) 6.2混凝土材料选购及检验 (11) 6.3混凝土拌和 (12) 6.4混凝土运输 (13) 6.5模板工程 (13) 6.6钢筋工程 (14) 6.7混凝土浇筑 (16) 6.8混凝土养护 (17) 6.9质量控制 (17)

6.10混凝土温控措施 (18) 7倒虹吸施工工艺 (19) 8资源配置计划 (20) 8.1人力资源配置 (20) 8.2主要施工设备机械设备配备 (20) 8.3主要仪器设备表 (22) 9 主要分项工程数量 (22) 9.1倒虹吸土方开挖及土方回填工程数量表 (23) 10环境保护 (23)

倒虹吸工程施工方案 1 工程概况 本标段为河南省南水北调受水区许昌供水配套工程17号口门供水线路工程第二标段施工(合同编号:XCJ-2011/17K/SG-02),位于许昌县境内,自许昌县西王庄南禹州市与许昌县分界处至许昌县石寨村南京广铁路西,输水管线桩号8+490~25+400,全长为16.91km,管材为PCCP管,管径2.4m的管线长15.86km;管径2.0m的管线长1.05km。共有各类主要建筑物6座,其中穿河倒虹吸4座,分别为小河沟、石梁河支、颖汝总干渠、清泥河等4座;管理房1座;控制阀室1座。主要包括以下内容:PCCP管道(含土方开挖、回填,管道安装等)、金属结构设备、电气设备和阀井及附属设备安装和调试、临时工程、施工期水保环保等全部建安工程。 2 施工部署 1)前期准备: a 修通便道,以利于原材料、管节、机械设备运至施工现场。 b 做好原材料(水泥、河砂、片石、砾石)等原材料的试验及砼配合比试验,并报监理工程师批准。 2)计划安排:本项目计划2012年7月1日开工,2013年3月20日完工,在总工程师、质检工程师、测量工程师、试验工程师的指导下组织实施。 3 施工导流 根据地形地貌、水文气象资料及实地测量计算,拟考虑在石梁河、清泥河、颍汝总干渠及排洪沟非汛期施工,采用填筑临时施工围堰与开挖导流明渠相结合的方式进行导流。 3.1导流标准 按照《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)的规定,导流建筑物按IV 级建筑物标准设计,结合本工程各交叉建筑物的具体情况,导流建筑物设计洪水标准采用非汛期10~5年一遇。 3.2导流程序 拟考虑在河道全断面填筑上、下游临时施工围堰进行截流,在河道一侧开挖导流明渠引排河流至下游,在一个非汛期内汛期来临前完成穿河主体工程施工。

虹吸排水的施工工艺

虹吸排水的施工工艺 虹吸排水的施工工艺 1、工程概况 北京中关村科贸中心,占地2.27公顷,建筑面积20万,地下四层,地上22层,建筑高度92.4m。是集科技会展、科技产品交易、商贸办公、商务公寓、酒店、餐饮娱乐为一体的综合性智能建筑。 本工程由主体建筑部分及北侧纯地下配套部分组成,两者建设永久性沉降缝,该部分与主体建筑的基底标高相同。主体结构采用框架剪力墙结构。地下部分建筑面积共58568,屋面总汇水面积(含侧墙)约2.29万,设计采用虹吸式屋面雨水排放技术,具有雨水斗少、立管少、横吊管不需要坡度、排水量大及排放速度快等特点。按北京地区当地5年重现期5分钟暴雨强度q5=5.06l/s(100)设计,设计雨水总排水量为1159l/s。2、重力式雨水系统设计方案2.1设计原则本建筑为高层建筑,并且建筑外观为干挂石材和玻璃幕墙并用,所以雨水排水系统只能采用内排水方式设计;由于屋面面积较大,系统设计尽可能采用多斗连接排水以减少雨水立管数量,当采用多斗排水时,一根悬吊管及立管上雨水斗最多不得超过4个;雨水斗的排水连接管管径不得小于100mm,悬吊管管径不得大于300mm;雨水立管连接悬吊管不宜多于两根;雨水立管距地面1.0m处或其他必要处应设置检查口;宜采用承压铸铁管(石棉水泥或胶圈接口)、镀锌钢管、无缝钢管或承压U-PVC管;雨水悬吊管的排水坡度≥5‰;埋地管的排水坡度 ≥3.5‰;悬吊管管径不得小于雨水斗连接管管径,立管管径不得小于悬吊管管径,下游管径不得小于上游管径;本建筑屋面多为可上人屋面,设计选用65型平箅型雨水斗,自由堰流排水,单斗泄流量≤12l/s。2.2设计思路

虹吸雨水施工方案

虹吸雨水施工方案

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案

2月 一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其它管理性文件。

本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1 本工程主要采用的现行规范、标准及图集 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。

2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下:2.2.1项目部管理人员 2.2.2 施工人员 2.1 现场管理方法 在实际管理过程中,须着重做好以下几个方面的工作: 1.现场所有人员必须服从项目负责人的统一调配和指挥,自觉遵守现场规章制度和劳动纪律,熟悉施工规范,做到安全生产。2.施工管理人员要积极工作,深入现场,经常检查施工进度和质量,参加有关单位组织的巡场和协调会议,发现问题及时纠正、采取措施予以解决。现场各专业施工员既要各施其职,又要相互配合支持,合理调配劳动力,科学安排施工程序,密切协调各工种搭接,共同向项目经理负责。 3.项目负责人每周召开一次内部碰头会,汇报施工进度,提高质量措施,交换具体意见,讨论存在问题,研究解决办法,总结经验教训,商议今后工作。

虹吸雨排水施工技术方案

虹吸雨排水施工技术方案 1 施工工艺流程图: 现场测绘 绘制加工草图 管道清洗 管道预制 支吊架制作 安装准备 油漆及防腐 支吊架油漆 管道安装 支吊架安装 雨水斗接通 竣工验收 系统水试验 移交

2 材料、设备要求 各种管材、角钢、槽钢及各种配件在进场后认真检查,必须符合国家标准,有质量技术要求并有产品合格证。 3 孔洞及预埋铁件 3.1 凡属预制墙板楼板需要剔孔洞,必须在装修或抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不得超过30mm,遇有剔混凝土空心楼板肋或断钢筋,必须先征得有关部门的同意及采取相应补救措施后,方可剔凿。 3.2 竖井剔凿时应先与结构工程师确认后再进行剔凿。剔凿过程中应注意隔墙保护,并严禁夜间施工。 4 系统安装 4.1雨水斗的安装 雨水斗在不锈钢天沟的安装 1)在钢天沟上测量定位、开孔; 2)底盘采用焊接方式安装,如下图: 3)安装空气挡板

备注:空气挡板的安装是在系统验收后,由虹吸设计技术中心对该系统进行功能确认后安装。 4.1.1 土建施工时在天面雨水斗安装位置留孔(DN100留Φ200孔),安装时将不 锈钢底盘平放在孔的正上方(确保底盘与面板顶面标高一致),同时封堵尾管与孔之间的空隙。 4.1.2 在混凝土封堵完成后,土建方制作防水,同时保证防水层施工不要超过规 钢筋混凝土 模 不锈钢底 EPDM 密封圈 金属天沟 铝合金空气挡板 压环 底盘

定的界限(见下图)。 4.1.3 夹圈安装: 在防水施工后找平施工前,安装夹圈。如下图: 4.1.4找平: 找平施工做到夹圈的边缘(土建方施工)。见下图 钢筋混凝土板 防水卷材 模板 防水层 防水层 截止位置 钢筋混凝土板 钢筋混凝土 模 不锈钢夹 螺 防水卷 防水层 防水层 截止位置 钢筋混凝土板 夹