文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求
消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求

一、产品性能要求:

1、电机采用优质电机。

2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并

在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的

曲线应满足下列规定:

a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。

b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。

4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。

二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6

级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。

三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T6445的要求进行超速试验,超速转速为最

高工作转速的110%,超速时间不少于2min。

四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。

五、结构要求:

1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使

用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等

级应不低于F级。

2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐

高温电缆。

3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔

热结构。

六、装配要求:

1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值:

当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。

2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径

向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。

七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T6886的规定。通风机所选

用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。

八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠,

并具有防松措施。

九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。

十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。

十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。

十二、风机主要部件技术要求

1、叶片

风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上

(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

投标人应描述其投标设备的叶片结构形式。

2、电机

轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘等级为F级。

排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。

电机的选择满足招标设备启动要求,全压启动电流应不大于满载电流的7

倍。

3、减振

招标设备在组装过程中,静平衡先于动平衡,其机壳振动速度不大于

1.8mm/s,供应方应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓。

4、风机机壳

机壳的制造精度应符合有关规范的规定,机壳内电机支座应有足够的

强度与刚度,能承受运转产生的动负荷,其高度应保持电机轴心与机

壳中心一致。轴流风机机壳应进行热镀锌处理,热镀锌层平均厚度应

不低于70μm。

5、柜式离心风机采用电机外置皮带传动方式时其传动部件应设置保护罩。十三、图纸及技术文件

投标时需提供的技术文件(所有技术参数表必须以Excel文件格式提供)或图纸(书面和电子文件(闪存盘))应包括但不限于以下内容。

1、设计方案及产品特点。

2、设计及制造标准,验收和性能试验的标准。

3、风机的全性能曲线图、技术数据表,根据设计要求提供并联风机的性能曲

线,八个倍频段的噪声(噪声频谱),进出口声功率数据。

4、设备结构示意图,设备接线图,根据本需求书的技术要求提供低压配电接

口。

5、土建基础指导图;设备的安装要求(土建基础、预埋件图、连接固定的指

导图),安装细节及图纸。

6、有关试验及测试报告:空气动力试验(正转、反转),动平衡试验,噪音

试验(正转、反转),振动试验等。

7、电机性能参数,有关检测报告及生产厂家名称、产地地址。

8、设备配套减振装置性能说明及安装指导图。

9、设备各主要部件材质、规格、型号、产地制造厂的名称。

10、风机的测试、运行、保养手册。

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

排烟风机型号产品展示

产品展示位置:产品展示? 消防排烟风机-HTF(A)型轴流式消防排烟风机 HTF(A)系列消防高温排烟轴流风机 机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。 应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

HTF系列正压风机 产品型号说明: 1、中汇正压送风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时 按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。 2、中汇正压送风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,中汇空调公司将为您另行设计生产。 3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速)

和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专 4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽。 6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机。 7、特别说明:GYF与HTF系列风机是中汇空调公司同类产品. PYHL-14A系列混流式消防高温排烟机(正压送风机) 中汇空调PYHL-14A系列混流式正压送风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机,相同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 中汇正压送风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡检验,超速试验,中汇正压送风机具有良好的空气性能。 PYHL-14A系列正压送风机风机设计独特:高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统,降低电机的环境温度,中汇空调消防风机国家是知名名牌!HL3-2A系列高效低噪混流通风机(正压送风机) 用途与特点 HL3-2A系列中汇空调混流式正压送风机用于通风换气;PYHL-14A混流式消防高温排烟机可作为高温排烟、通风换气两用,能在300°C高温中运转30分钟不损坏。中汇空调风机适用于地下车库、地下建筑、隧道等场所。中汇正压送风机具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 HTFC-DT系列消防通用(两用)低噪声柜式正压送风机 概述 HTFC系列中汇消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机,具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,中汇正压送风机已畅销全国各地,深受广大用户好评。 特点 1、结构紧凑美观,箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的铝合金骨架,箱板为复式板结构,中间为消声聚氨酯法泡材料,可进一步降低噪声。

消防排烟风机常见问题

消防排烟风机常见问题集锦 一、消防排烟风机安装注意事项: 1、排烟风机两端的柔性软接必须为A级不燃材料,密封垫料也必须为A级不燃材料(防火帆布按照功能分为:防腐型,防核辐射型,洁净空气型,耐高压不燃型四种;按照厚度分为:不带钢丝1.1mm,带钢丝1.3mm单面涂胶,带钢丝1.6mm双面涂胶三种。单件规格为1*50,1.2*50和1.25*50) 2、排烟风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。 3、土建在浇注混凝土前,应与专业设计图纸复核基础的位置、基础顶面的标高、基础的几何尺寸、预留螺栓孔洞的位置和深度,基础顶面标高不宜出现正误差(即不宜调出设计标高)。 4、风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。 二、排烟风机试用规格要求: 排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h,最大风量不宜超过

60000m/h(指一个排烟分区的最大风量)。排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。 防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。 三、消防排烟风机的保养与维修 1、切断主电源,做好相应的标示,检查电机接地线是否良好。 2、检查各部分螺丝及联轴,并紧固好。 3、检测电动机的绝缘电阻是否符合规定,检查主回路触点。若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的三分之一),应更换触头。 4、调整皮带的松紧度,用手盘动风轮,观察转动有无晃动。 5、检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。 6、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。 7、向转动部位填加适量的润滑油,以确保联轴节及轴承的灵活性及稳定性。 8、检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活,开闭角度标志清晰。 9、手动开机检查指示灯及电压、电流表是否正常,消防排烟风机各部件运转有无异声,三相电流值是否平衡。 10、全面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。 11、连续三次开停机,检查各点遥控是否正确可靠。 12、试运转二小时,观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保消防排烟风机运转

罗茨风机检修标准

煤气加压机维护检修标准1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 本规程规定了罗茨鼓风机的检修周期与内容, 质量标准。试车与验收、维护与故障处理。 1.1.2本规程适用于常用的罗芡鼓风机。 1.2 编写依据 HGJ1023一79化工厂罗茨式鼓风机维护检修规程。 日本大晃罗芡鼓风机维护、检修和安装企业标准 2检修周期与内容 检修周期(见表1) 根据状态监测结果及设备运行状况,可适当调整检修周期 2,2检修内容 2.2.1 小修项目 2.2.1.1 清理转子表面灰垢,检查各部位间隙。 2.2,1.2 检查轴承箱。齿轮箱油位,补充或更换润滑油。2.2.1.3 清理油箱过滤器和进.出口冷却水管。 2.2.1.4 紧固螺栓。 2:2.1。5 调整皮带松紧或检查联轴器对中。 2.2.2 中修项目 2.2.2.1 包括小修项目。 2.2.2.2清洗检查轴承,轴套。 2.2.2.3清洗检查传动齿轮、凋节齿轮及各零部件。2.2.2.4检查调整或更换各部位密封。 2.2.2.5测量、调整各部位间隙。 2.2.2.6清理气体过滤器。 2.2.2.7清洗检查润滑系统。 2.2.2.8校验安全阀、自控装置, 2.2.3大修项目 2.2.3.1包括中修项目。 2.2.3.2检查主轴.机壳、齿轮及前后墙板。 2.2.3.3检查主.从动转子,必要时进行动,静平衡试验和探伤。2.2.3.4校正机座水平。 3 检修与质量标准 3.1 拆卸前准备 3.1.1 掌握风机运行情况,并备齐必要的图纸资料, 3.1.2 备齐检修工具,量具。起重机具,配件及材料。

3.1,3 切断电源,工艺处理符合安全检修条件: 3.2 拆卸与检查 3.2.1 从风机上拆下所有附件,检查转子之间、转子与侧壁之间间隙。 3.2.2 拆卸联轴节或皮带轮,检查弹性圈或三角皮带。3.2.3 拆卸齿轮箱,检查齿面及调节齿轮螺栓。 3.2.4 拆卸轴承、轴承箱,检查油封、轴承。 3.2.5 拆卸密封部件,检查迷宫套、动、静环、O形圈等密封零部件。 3.2.6 拆墙板,检查墙板、转子。 3.3 检修质量标准 3.3.1.机体 3.3.1.1 机体应无损伤、裂纹。 3.3.1.2 机体安装水平度为0.04mm/m。 3.3.2 转子 3.3.2.1 转子表面应无砂眼、气孔、裂纹等缺陷。3.3.2.2 转子端面圆眺动值不大于0.05mm。3.3.2.3 转子进行静平衡或动平衡校验。 3.3.3 转子之间间隙、转子与机壳、墙板的间隙应符合表2规定 表2 mm 3.3.4 轴 3.3.4.1 轴表面应光滑无磨痕及裂纹等现象。3.3.4.2 轴颈的圆柱度不大于轴径公差之半。3.3.4.3 轴的同轴度为0.03mm/m。 3.3.5 联轴器或v型皮带 3.3.5.1 联轴器 a.联轴器的对中,径向圆跳动不大于0.06m m,端面圆跳动不大干0.05mm。

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要 求 产品性能要求:

1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85C的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280 C时能连续工作 30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中 给定的曲线应满足下列规定: a) 轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为± 5%。 b) 离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为± 5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比 A 声级噪声限值应符合 JB/T8690 的规定。 消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的 方式与叶轮连接。 消防排烟风机的叶轮应按JB/T 6445的要求进行超速试验,超速转速为最高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689 的有关规定。 五、结构要求:

消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、 高强度的结构型式。 叶轮直径 630mm 1、 轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却 系统(使用 H 级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统) 。 电动机绝缘等级应不低于 F 级。 2、 轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或 采用耐高温电缆。 3、 离心式消防排烟通风机在采用 A 式传动时,应设置机壳与电动机间 的隔热结构。 六、 装配要求: 1、 轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间 隙值:当机号W 时,间隙值》;机号>,间隙 2、 离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应 均匀,径向单侧间隙值应在叶轮直径的 %~%范围内,进风口与叶轮盖的 轴向重叠长度应为叶轮直径的 %~%。 七、 消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合 JB/T 6886的规定。通风 机所选用的油漆在通风机输送280C 的介质后,油漆基本不变色。 八、 消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢 固可靠,并具有防松措施。 九、 传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、

消防常见九大问题

消防常见九大问题 一、建设单位的工作: 1.自来水未通,消防设备主电未接到配电室; 2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试; 3.消防控制室未设置外线电话; 4.消防控制室未设置防火门窗; 5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。 二、土建施工单位问题: 1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成; 2.防火门未安装完成;包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识(身份证及常闭防火门请保持关闭标识)、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。 3.风井未抹灰;风口预留尺寸错误(可能导致风量、正压值不足)。 三、消防水系统问题: 1.室外栓消防管网自来水未通; 2.喷淋湿式报警阀未调试(近端及远端测试报警阀是否报警);

3.室内喷淋及消火栓系统管网内未通水; 4.消防水泵未调试; 5.屋顶稳压系统未调试; 6.水流指示器(与信号蝶阀间距不小于5倍管径)未调试; 7.起泵返回信号是否正常; 8.重点抽查的喷淋联动(末端、压力开关启泵)、消火栓联动(消火栓按钮、手报启泵),两台泵是否互为备用; 9、消防标志标识:室外消防水泵结合器未标识;室内消防泵、消防泵控制柜、风机控制柜未标识:如消火栓水泵结合器、喷淋水泵结合器、消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、室外消火栓泵控制柜、消火栓泵1、2号、喷淋泵1、2号、室外消火栓泵1、2号、排烟风机、送风机、喷淋管道、消火栓管道、补水管道等。 四、自动报警系统问题: 1.每层隔离模块未安装,导线绞接未焊锡; 2.车库防火阀控制(闭锁)线未接至风机控制柜,且防火阀输入模块未安装; 3.消防报警主机未接地及开机测试; 4.非消防电源切断功能未安装;

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求 一、产品性能要求: 1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并 在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的 曲线应满足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。 二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6 级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。 三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T6445的要求进行超速试验,超速转速为最 高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。 五、结构要求: 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使 用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等

级应不低于F级。 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐 高温电缆。 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔 热结构。 六、装配要求: 1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值: 当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。 2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径 向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。 七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T6886的规定。通风机所选 用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。 八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠, 并具有防松措施。 九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上 (含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

消防排烟风机施工常见问题及对策

消防排烟风机施工常见问题及对策 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面: 1、自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。 2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。

3、自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能。 4、安装高度较高的排烟窗缺少便于于开启的操作机构。按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启。 二、设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成,机械排烟设施的排烟效果不明显 送风口、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍,有的送风口、排烟口的风速甚至接近于零,造成这种现象的原因比较复杂,主要有以下几个方面: 1、风机选型不当。按规范要求,防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量,应由计算确定,当计算值和规范规定的值不一致时,应按两者中较大值确定,有的设计直接按规范给定的值确定,往往导致选用的风机风量、风压偏小,不能满足要求;有的设计采用通风与机械排烟合用系统,但

离心风机检修标准(DOC)

第一章离心式风机检修标准 一、综述 建龙一期工程中共装置了各类负机约台,包括全国容量最大的高炉鼓风机在内,但主要的是离心式风机,如各种加热炉的助燃风机,大电机风冷用风机,各种除尘 装置上包括电除尘和大布袋除尘装置的使用的各类除尘风机,煤气加压站中继加压风机等等。另外,虽然还有风压较高的罗茨风机以及水处理冷却塔用大直径轴流风机和通风用的轴流风机,但数量较少,或因转速较低,检修工作量不大。 本检修标准着重于常用的离心式风机,虽然用途不一,但其基本型式是离心式,因此从检修标准来讲,技术标准是一致的。 至于高炉鼓风机等个别重要设备,其技术标准将单独编制。 二、离心风机的检修周期及检修内容 1)风机的检修周期 风机的检修周期,一般按表1进行。 风机的检修周期与风机使用的场合有极大关系,介质中含尘量与含尘的特性,对风机的 磨损影响极大,应根据实际使用情况,予以调整。 2)风机的检修内容 ⑴检查、清洗各部轴承,更换轴承润滑脂或润滑油,标明正常油位,最低、最高油 位。⑵检查各部的密封情况,清扫内部尘垢; ⑶检查叶片风六挡板,导流板等有无裂纹、锈蚀、磨损、螺丝松动等情况,并进行 处理;⑷检查联轴器及其防护罩,更换磨损的橡胶弹性圈; ⑸检查和紧固各部螺栓; ⑹堵塞各处漏风并修复保温材料; ⑺检查、修理调节风门,保证其灵活,指示正确。 ⑻检查修理冷却水系统。 (n)中修(包括小修内容)

⑴根据叶轮焊接缝(或铆钉)的磨损、桧情况,进行焊补或更换叶片(铆钉),并作静 平衡校验; ⑵修理或更换联轴器; ⑶检查或更换轴承; ⑷检查、调整电动轴和风机主轴的同心度及水平度; ⑸修理或更换轴承座; ⑹修理风机外壳和叶片磨损严重的部位,补焊或更换防磨层内衬; ⑺除锈防腐处理。 (川)大修(包括中修内容) ⑴修理或更换风机主轴; ⑵制造或安装新叶轮,并作静平衡或动平衡校验; ⑶更换磨损严重的风机外壳; ⑷更换台板、轴承箱或重新浇灌基础。 三、风机主要部件及装配的质量 1)叶轮 小型风机的叶轮一般为单吸式,大型风机的叶轮为双吸式的。 叶轮是由前盘,后盘(如双吸式)和中盘,轮毂和叶片风部份组成,叶轮的检修及各部的质量标准为: ⑴叶轮局部磨穿,可以割去磨穿部份,用新材料修补,磨薄部位可以补焊,用角向砂轮打平,但焊接时必须注意热变形和消除焊接应力。 叶片磨损过薄时(一般为原厚度的30%,应更换新叶片,新叶片安装的允许偏差,应符合表2的数值。

消防高温排烟轴流通风机

消防高温排烟轴流通风 机概述 一.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机概述、特点 1. HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机,其基本形式为轴流式结构,采用耐高温电机,配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。 2. HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销北京、天津、上海、重庆、浙江、广东、江苏、山东、河南、河北、安徽、湖南、四川、辽宁、湖北、陕西、吉林、内蒙古、山西、贵州、黑龙江、福建、江西、云南、深圳等全国各省(市)、自治区。 3.耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温 电机内置,配置电机冷却系统,能在300℃高温下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合; 4.适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(A)-Ⅰ、Ⅱ)和混流式HTF(A)-IG,亦可制作屋顶式、消音式。 5.效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; 6.安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用直式或水平式。很大程度上节省了占地面积。 1、HTF型消防高温排烟轴流风机概述 ??℃高温条件下连续运转60分钟以上,100℃温度条件下连续运转20小时/次不损坏,可用于通风排烟两用。 ?? 1.2.产品分类 ?? ●按安装方式分:卧式和屋顶式(W型)。 ?? ●按风量风压分:常压型有I型、II型(双速);中压型(叶轮为斜流式)有Ⅲ、Ⅳ型(双速);低压型有D 1、D2型。 ?? ●按调速方式分:单速、双速、变频(采用变频电机,配变频控制器,实行无级调速,以适应不同工况,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。 ?? 1.3.为适应不同场所噪声要求,风机均可配不同长度消声器,也可做成包覆式。 2、HTF型消防高温排烟轴流风机工作条件 ?? 工作温度:-20~+60℃(可连续运转);

消防验收规范防排烟篇

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇)1.1 设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3 设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。 4 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2 风管 表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm) 风管直径或长边尺寸b 送风系 统 排烟系 统 b≤320 0.5 0.8 320<b≤450 0.6 0.8 450<b≤630 0.6 0.8

630<b≤1000 0.8 1.0 1000<b≤1250 1.0 1.0 1250<b≤2000 1.0 1.2 2000<b≤4000 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 2 防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定; 风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。 1.1.3 风管部件 1 防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。 检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 2 电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。

排烟风机型号以及选型 (1)

排烟风机型号以及选型 概要:本文概述了排烟风机的网络发展趋势,详细的排烟风机型号和如何正确对排烟风机的选型可通过文库来了解,百度文库为您提供有关排烟风机详细信息及排烟风机在百度文库收录技巧的操作和步骤。 关键词:百度文库;排烟风机;排烟风机型号;排烟风机选型;百度文库收录技巧 一.排烟风机在2017年的网络发展趋势 排烟风机的推广方式也越来越多,但是根据多年的发展趋势,排烟风机的网络推广方式也越来越饱和,说明过去的推广方式起到的效果也是微乎其微,其中2017年最流行的百度文库是很受欢迎的网络推广方式之一。 二、举例排烟风机在百度文库与常见的推广方式的区别介绍 过去的推广方式就是将排烟风机产品整体推广、百度推广(CPC,CPS,CPV,CPA)等,免费网站推广就是论坛、SNS、交换链接、B2B平台建站、博客以及微博、微信等新媒体渠道方式;狭义地说,网络推广的载体是互联网,离开了互联网的推广就不算是网络推广;可以分为两种:做好自身的用户体验,和利用互联网平台工具进行排烟风机产品的口碑推广。 而百度文库不需要花费一分钱,而且推广效果非常好,只要收录就会出现排名可以;将排烟风机产品将写成文档的方式上传到百度账号中,例如您编辑的排烟风机型号,排烟风机选型,凡是你通过,排烟风机型号及排烟风机选型几乎都能出现排名,除了比较热门的词之外,长尾词或者不是非常热的词,或多或少都会出现排名,可以用来做长尾词推广自己的产品,引来流量;以下内容就以轴流排烟风机型号和选型来简单介绍: 1.排烟风机型号(轴流排烟风机) 2.T35-11(T40-11)系列轴流式风机适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风中: T35轴流风机适宜于在化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用,输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体。T35轴流风机是防爆专用风机,适宜于燃油燃气锅炉房,高农夫粉尘车间、油库、储气站、易爆物品仓库等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易发挥性质的气体。 T35-11(T40-11)系列轴流式风机外形尺寸及安装尺寸 T35-11(T40-11)系列轴流式风机型号: 2.排烟风机选型: 消防排烟风机如何选型,一直以后很多客户会遇到风机的选型标准及公式,大多都是由技术人员选型再就是卖家不懂直接去问卖家我需要多大的风机,现在就由本文库信息为大家提供选型的具体方法及公式,这样买家也就可以根据自己想需求条件选用多大的风机了,希望对朋友们带来方便。

ARF罗茨风机维修技术协议

高压硫化鼓风机维修技术协议

目录 1.总的维修要求-------------------------------------------(2)2.详细技术要求-------------------------------------------(2)3.拆卸与组装要求----------------------------------------(4)4.维修后试验要求-----------------------------------------(4)5.维修后注意事项-----------------------------------------(5)

一、总的维修要求 1、本技术协议仅适用于神华阳光神木发电有限责任公司高压硫化风机大修。 2、维修后,达到或接近原设备流量、升压、振动、噪音等性能参数要求,满足正常生 产使用要求,并能在正常工况下长期运行。 3、设备维修遵循下述标准和规范: 4、在签订协议之后,到维修完成之前的这段时间内,设备使用方有权提出因规范、标 准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,维修方应遵守这个要求,具体内容由双方共同商定。 5、从第一次启动运行开始,在3个月质保期内,因维修质量问题而发生损坏,或不能 进行正常工作时,维修方应免费为买方修理,直至达到正常运行。

二、详细技术要求 1、原设备技术参数要求: 2、罗茨鼓风机的装配关键是保证其工作间隙在规定范围内,从而保证其性能和安全运行。维修后的间隙数据如下: 间隙示意图

鼓风机工作间隙(参考值)单位:mm (1)叶轮—机壳间隙(a1、a2、a3)的调整:首先通过机壳与墙板的定位销定位来保证大体机壳间隙,然后通过微调保证最终机壳间隙。 (2)叶轮—叶轮间隙(b1、b2)的调整:将叶轮转到图示c)的位置,并将从动齿轮部对准主动齿轮标记压入轴上,依次装入齿轮挡圈,止动垫片和锁紧螺母,并将锁紧螺母稍稍紧上。调整齿圈,使叶轮之间间隙符合规定值。然后将齿轮紧固螺栓紧固。 (3)叶轮—墙/侧板轴向间隙(c、d)调整:装配墙板时应先保证轴向总间隙c+d(调整机壳密封垫厚度),再通过调整前轴承座垫片厚度,保证两端间隙c 和d 的分配。 3、水冷却部位,在水压试验压力下不得发生渗漏。水压试验压力为工作压力的1.5倍。 4、润滑油接触位置,不得有任何渗漏情况。 5、风机主轴承能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力,并在长期运行时不发生事故。 6、风机能长期正常运行而不超温。轴承温度不超过95度,油温温升不超过40度。 7、在一定范围内,调整从动齿轮,消除因齿轮磨损造成叶轮之间的偏差,避免叶轮出现间隙假象而发生碰撞情况。 8、选择P6级精度的轴承,轴承游隙控制在10-15丝之内,避免各部位间隙出现假象导

排烟风机型号

排烟风机型号 排烟风机型号名称、用途、性能 浙江聚英风机工业有限公司是一家专业生产排烟风机的企业。排烟风机型号主要为以下几大类: 消防高温排烟轴流风机HTF(A): HTF(A)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压轴流叶轮,内置高温电机,配设专门的电机冷却系统。本系列排烟风机可根据安装使用场合的要求,外设消音箱体,制成HTF(A)-X箱形消防排烟风机。 消防高温排烟混流风机HTF(B): HTF(B)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压扭曲翼形锥型叶轮,高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统。HTF(B)型排烟风机(PYHL-14A型)I型单速结构紧凑,节省安装空间。II型双速在进风口设消声集流器,使风机在低速排风时运转噪音更低。 消防高温排烟轴流风机HTF(A)与消防高温排烟混流风机HTF(B)选用双速电机直联传动,达到一机两用(即平时送排通风和消防使用时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。具有耐高温性能优良、风量大、风压高、安装简便等优点,广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400?高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100?条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各大城市消防部门认可采用。 消防高温排烟柜式离心风机HTFC(A): HTFC系列风机系我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装

维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风,现已畅销全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。 本系列排烟风机分A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温试验,在烟气温度大于280?高温情况下,能连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速时通风换气,又可在高速时消防排烟,为一机二用;电动机安装在箱体内的为B型,一般作送排通风使用。 消防屋顶排烟风机HTF(A)-W: HTF(A)-W系列排烟风机采用模压轴流叶轮、内置高温电机(配设专门的电机冷却系统)、防雨风帽、泛水底座。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点。选配双速电机,可达到一机两用(即平时排风和消防时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400?高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100?条件下连续运行20小时,次不损坏,已被全国各省、市消防部门认可用于屋顶式消防排烟通风场合。 HTF(A)-W系列排烟风机独特的产品结构:输送气体未与电机直接接触且配设专门的电机冷却系统。可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机,应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶通风。

消防验收常见问题汇总

消防验收找问题,一般就是这些了 消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,在此做了汇总如下。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 8、防火墙未到顶。 9、防火分区未形成。 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。 4、闭门器、顺序器未安装。 5、应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。 6、未按设计要求安装防火门。 安全疏散:

1、由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。 2、由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。 3、由于装修、土建改动,疏散出口距离超标。 消防车道: 1、车道宽度不能满足规范要求。 2、消防扑救面未形成。 3、环形车道未形成或回车场未形成。 4、消防扑救面有高大树木或有障碍物。 正压送风: 防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。 防火卷帘: 1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。 2、卷顶部未完全封堵。 3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。 4、穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。 5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。 6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。 建筑装修: 1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。 2、建筑装修饰面影响消防功能的正常实现, 1)消火栓箱门装修后无法打开。 2)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。

罗茨风机技术规格书

目录 1.总则 (2) 2.供货范围 (2) 3.适用标准 (2) 4.设计和制造 (3) 5.检验和试验 (5) 6.验收 (6) 7.质量保证及性能保证 (7) 8.技术文件资料要求 (7) 9. 技术服务 (8) 10.其他 (8) 附件1: 高压罗茨风机数据表 (9) 附件2:现场环境及公用工程条件 (12) 1 总则 1.1 本技术规格书适用于中盐榆林盐化有限公司600kt/a 真空制盐工程配套1×130t/h 中压循环流化床锅炉所需高压罗茨流化风机的招标订货。 1.2 卖方提供的所有文件和资料应采用SI国际单位,并采用中文编制。 1.3 卖方所供设备(材料)应遵循本技术规格书的要求,任何偏离必须得到买方的书面认可。 1.4 卖方提供的设备应是世界或国内先进水平的、全新的、合格的产品。 1.5 遵循本技术规格书的要求并不能解除卖方的任何责任。 2 供货范围

2.1 供货范围 卖方的供货范围包括风机及其配套设备的设计、制造、检验试验、运输和试车。它包括但不限于: 风机本体; 电动机; 联轴器(联轴器传动型); 支座与底板; 地脚螺栓、螺母、垫圈; 吸气口消音器(含空气滤清器)、止回阀、挠性接头、减震垫、泄压阀等、隔音罩、泄压阀装置; 配套的电气设备和材料。 配套的仪表和仪表材料。 配套的现场控制柜(如果有)。 配套的管道、管件、阀门。 安装和维修专用工具和材料。 开车备品备件和两年正常操作所需的备品备件。 现场安装和开车技术服务。 图纸和文件资料。 3 适用标准 3.1 风机及其配套部件的设计、制造、检验和试验主要应遵循下列标准: JB/T8689—98 通风机振动检测及其限值 JB/T8690—98 工业通风机噪声限值 DL/T469-1992 电站锅炉风机现场试验规程

消防验收要求规范(防排烟篇)(DOC)

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇) 1.1设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。 4设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2风管 1普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。 表1.1.2钢板风管板材厚度(mm ) 风管直径或长边尺寸b 送风系统排烟系统 b <320 0.5 0.8 320 v b <450 0.6 0.8

450 v b <630 0.6 0.8 630 v b <1000 0.8 1.0 1000 v b <1250 1.0 1.0 1250 v b <2000 1.0 1.2 2000 v b <4000 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 2防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定;风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。 1.1.3风管部件 1防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。 检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 2电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。 检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。

消防高温排烟轴流通风机

消防高温排烟轴流通 风机概述 一.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机概述、特点 1.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机,其基本形式为轴流式结构,采用耐高温电机,配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。 2.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销北京、天津、上海、重庆、浙江、广东、江苏、山东、河南、河北、安徽、湖南、四川、辽宁、湖北、陕西、吉林、内蒙古、山西、贵州、黑龙江、福建、江西、云南、深圳等全国各省(市)、自治区。 3.耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温电机内置,配置电机冷却系统,能在300℃高温下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合; 4.适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(A)-Ⅰ、Ⅱ)和混流式HTF(A)-IG,亦可制作屋顶式、消音式。 5.效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; 6.安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用直式或水平式。很大程度上节省了占地面积。