文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳电信分公司电信网故障处理管理办法(暂行)

深圳电信分公司电信网故障处理管理办法(暂行)

深圳电信分公司电信网故障处理管理办法(暂行)
深圳电信分公司电信网故障处理管理办法(暂行)

深圳电信分公司电信网故障处理管理办法

(暂行)

第一章总则

第一条根据集团公司对本地网综合化集中维护的要求,为了规范深圳市分公司故障处理流程,加强故障管理,明确我分公司相关部门、单位在故障处理各环节中的职责,确保故障的及时发现、准确定位、及时修复以及故障的记录、统计、分析全面准确,以保障通信网络的稳定可靠运行,特制订本办法。

第二条本办法依据《集团公司本地网综合化集中维护工作原则指导意见》(中国电信[2003]479号)、《2004年广东省电信有限公司网络运行维护管理考核办法》(广东电信运维[2004]65号)、《深圳市电信分公司运行维护管理办法(暂行)》(深电网络[2004]1号)及《深圳市电信局通信网故障处理管理办法(暂行)》(深电运[2001]12号),结合深圳电信网的特点和我局近年相关的维护管理办法制订。

第三条本办法的适用范围是:深圳市分公司交换、智能网、传输、动力、接入网、无线网、数据及IP网、计算机网、光缆、管道、线路等通信设备和缆线故障。

第四条本办法自下发之日起实行。

第五条本办法的解释权和修改权归深圳市分公司网络管理部。

第二章故障管理职责界定

第六条网络管理部职责

网络管理部为深圳市分公司投入运行的电信设备的运行维护管理部门,负责协调各单位、部门及专业间的关系,制定故障处理原则和相关办法,对重大故障的处理实施指挥调度,实施维护指标的分解并对各单位的故障处理情况进行监督、考核。

第七条网络监控中心职责

网络监控中心是深圳本地网各专业网络安全运行及网络设备监控和故障管理的第一责任人,对全网重大故障的处理实施指挥、调度,是全网通信设施安全

的受理和监控部门,7*24小时实时监控本地通信网运行状况。接受省网管中心及市分公司网络管理部的领导和指挥。

网络监控中心7*24小时集中受理大客户部、10000号等前端部门、现场维护部门申告的网络/设备故障,互联互通部门及其他运营商申告的网间故障和其他本地网申告的跨本地网故障,并接受上级部门的派障。根据收集、受理或系统显示的故障信息,进行故障判断及简单处理。测试处理后恢复正常的,做好记录,否则根据故障类型、定位及时派单通知相关维护部门处理,实现故障的受理、处理、跟踪、考核的闭环管理,执行重大事项的传报制度,并根据故障级别、故障处理的时限按故障上报流程和故障升级制度上报相关领导和管理部门。

在故障处理过程中,指挥、协调、监督各维护部门在最短的时限内处理故障,恢复通信。

故障处理后,受理故障回单并对处理结果进行测试审核,若确认已恢复正常,记录故障历时,分类归档,并对原报障部门进行回访;若故障未恢复,重派单给相应维护部门,并继续跟踪处理。

对故障处理情况定期进行分析统计及通报,汇总整理后报市分公司网络管理部。挖掘故障根源,提出改进措施,并负责每月对各维护部门进行故障管理进行通报。网络管理部根据网络监控中心的统计结果对各单位的网络和大客户故障处理情况进行考核。

行使市分公司通信值班室职责,负责市分公司的通信值班工作。

第八条客响资源部职责

负责整理大客户电路资料,并在故障处理过程中,做好客户端的协调工作,负责交换、传输、数据、动力、无线等网络及设备资源调配管理工作。负责故障抢修过程中的紧急调度。

第九条维护安装部职责

负责对地面局有关管线维护、终端装维的专业管理,指导地面局装维工作。指导和监督地面局执行管线和终端设备维护规程、维护作业计划,按时、按质、按量完成各种管线和终端设备预检、预修、巡查工作,完成各项管线维护和终端装维的质量指标,发现问题及时分析处理。组织制定管线及终端的应急保障预案。

第十条网络维护部职责

网络维护部负责固定电话网网络设备、数据基础网及IP网络设备、动力设备的故障检修、定期巡检和周期维护检测工作。在故障处理过程中接受网络监控中心的指挥。

执行维护规程、维护作业计划,按时、按质、按量完成各种预检、预修、巡查工作,完成各项质量指标,发现问题及时分析处理。执行相应的故障处理流程、应急预案,落实各项准备及防范措施。

接受网络监控中心派发的故障派修单,并尽快处理故障,故障处理中遵循“先抢通,后修复”的原则,故障修复后立即回单;遇重大故障,严格执行上报流程和应急预案;分析重大故障、典型故障、疑难故障和重复故障的发生原因,制定并落实整改措施;不能处理的疑难故障和严重故障,应及时寻求上级技术支持,并积极配合、跟踪技术支持部门修复故障。

第十一条无线市话网络优化室职责

无线市话网络优化室负责无线市话网络设备的故障检修、定期巡检和周期维护检测工作。在故障处理过程中接受网络监控中心的指挥。

执行维护规程、维护作业计划,按时、按质、按量完成各种预检、预修、巡查工作,完成各项质量指标,发现问题及时分析处理。执行相应的故障处理流程、应急预案,落实各项准备及防范措施。

接受网络监控中心派发的故障派修单,并尽快处理故障,故障处理中遵循“先抢通,后修复”的原则,故障修复后立即回单;遇重大故障,严格执行上报流程和应急预案;分析重大故障、典型故障、疑难故障和重复故障的发生原因,制定并落实整改措施;不能处理的疑难故障和严重故障,应及时寻求上级技术支持,并积极配合、跟踪技术支持部门修复故障。

第十二条10000号职责

10000号为用户故障集中受理中心,是用户故障的闭环管理和指挥处理的龙头部门,负责协调指挥、测试派障和障碍历时统计,实施用户故障的闭环管理。要求各相关维护单位服从指挥调度,不得相互推诿,切实压缩用户障碍历时。网络管理部根据10000号的统计结果对相关单位用户故障处理情况进行考核。

第十三条其他维护单位职责

城区各电信分局、宝安分局、龙岗分局、蛇口通讯公司、蛇口信息岛、党政

专用局、客服中心、计算机网维护部、新技术中心、计费帐务中心、公话中心、中国游戏中心负责各自维护范围内的设备、光缆、线路、计算机系统等的故障处理工作,明确固定的接口部门接受网络监控中心以及10000号的派障,故障处理完毕后及时回单,对例行检测中发现的重大故障要及时报告网络监控中心。

第三章故障处理的原则

第十四条故障处理基本原则

1、处理重大故障时,以“先抢通、后修复”为原则,按应急措施和通信保障

预案及时恢复通信。

2、处理故障时,一般应不影响正在通信的用户,不任意扩大影响范围。必须

严格按照厂家提供的故障诊断手册、命令手册等规定的命令和操作方法及相关维护规程、操作规范处理。

3、故障诊断时,应对告警信息、显示、打印报告等内容进行认真的分析,避

免判断错误。

4、当两个以上的障碍同时发生时,应在及时处理各类障碍、缩短障碍历时的

同时,根据故障的轻重缓急,对重大阻断、与长途有关的业务、互联互通障碍、重要用户障碍等予以优先处理。

5、当网络设备或线路的故障处理时限要求与其承载的业务的故障处理时限

要求不一致时,应按业务故障的时限要求优先抢通业务。

6、一般故障在规定时限内不能恢复的,现场维护人员应向专业维护部门或技

术支持部门请求技术支持,并跟踪解决。

7、网络监控中心有权指挥调度所有单位参与故障处理,受调度单位不得无故

拒绝。

8、遇到重大故障,各单位应遵循逐级上报的原则,网络监控中心应按上报制

度报网络管理部、分公司主管领导及省公司网管中心;各排障部门应及时联系相关技术主管人员、广东省电信科学研究院或省数据局等技术支持部门,以便及时得到上级技术支援部门、厂家的技术支持,尽可能缩短障碍历时。

9、各维护单位对于前台营销部门明确需要重点保障的敏感客户,或故障重复

频次较高的客户,必须加强故障处理和管理的敏感性,避免引起客户对服务质量的不满。

第十五条首问责任制原则

1、故障处理全面推行首问责任制原则,网络监控中心、10000号在接到任何

网络设备、用户的故障申告后,要跟踪故障处理的全过程并在故障排除后

及时向内部、外部客户反馈故障处理结果。

2、各故障处理部门在收到派障单后,要全面负责所辖范围内的故障处理工

作,跟踪故障处理情况,及时向派障部门反馈,直至故障排除。

3、具体排障人员应在尽可能短的时间内排除故障,做好记录,若本班次未完

成故障处理,应在交接班时进行交接。

第四章故障处理的闭环管理流程

第十六条故障处理闭环管理流程

深圳分公司故障处理实行闭环管理,即故障的发现及受理、派障、故障处理、消障确认、故障档案存档、分析汇总为闭环管理,由故障受理部门负责发起故障单、结单和统计。

第十七条故障的发现及受理

1、网络监控中心是全网设备运行情况、网络/设备故障闭环管理的第一责任部

门,是通信网故障、通信网络安全的受理和监控部门,负责对本地通信网的运行进行24小时实时监控和故障受理。各机房综合值守人员同时承担本机房设备运行监视任务;其余各单位承担各自维护设备的运行监视、巡检任务。

2、各地面局值班室是所辖区域线缆和终端设备运行情况、故障处理的责任部门,

负责协调本区域内故障的处理,实行7*24小时值班,发现或受理到网络/设备故障后应及时上报网络监控中心。

3、网络监控中心及各地面局值班室在受理故障时应记录双方工号或姓名及故障

现象,在故障的受理、指挥及传报过程中要使用规范用语。

4、网络监控中心及各地面局值班室应确保报障途径通畅,不得以任何理由推诿

或拒绝接受报障。

5、对通信生产造成重大影响的计算机网络故障必须向网络监控中心报障。未对

通信生产工作造成重大影响的计算机网络故障可直接向相关计算机网络设备的维护部门报障。

第十八条故障的派单

1、网络监控中心在发现或受理通信网的故障后,首先对故障的性质、类别和段

落做出判断、定位及简单处理,并负责通过故障闭环管理系统派单至相关维护部门,故障单中注明故障的类型及初步判断情况,从故障发现或受理到派单的时间不得超过30分钟。

2、网络监控中心应对重大故障和无法准确定位的故障实行并行派障,以缩短故障历时。

3、网络监控中心应督促相关部门对故障进行处理,并跟踪故障处理的进展情况。

第十九条故障的处理

1、网络监控中心负责对故障的预处理,通过网管系统处理简单故障;网络维护

部负责对交换、传输、动力及数据专业设备的故障处理;无线市话网络优化室负责对无线市话网络故障的处理;各地面局负责所辖线缆、终端及用户业务功能的故障处理,以及所负责的计算机系统和网络设备的故障处理;公话中心负责各公话平台的故障处理;计算机网维护部、新技术中心、客服中心和计费账务中心等负责所负责的计算机系统和网络设备的故障处理。

2、各单位或部门接到故障派修单后,首先对故障进行判断、定位和确认,若判

定故障不在自己维护范围内,则立即回报派障部门。反之,则在规定的时限内尽可能利用较少的时间排除故障。对自身无法处理的疑难故障,应立即请求技术支持,并向网络监控中心汇报。

3、对于重大故障,网络监控中心负责指挥启动紧急调度预案,各维护责任部门

负责组织实施紧急调度预案,调度本部门最强的技术力量和充足的人力资源进行故障抢修,并每隔30分钟向网络监控中心反馈处理情况。

4、故障处理完毕后,故障处理部门应立即通过用户端确认或设备测试判断故障

是否消除,并立即回复派障部门,并协助做好故障恢复核查和消障处理工作。

第二十条消障确认和归档

1、网络监控中心接到故障处理部门的故障回复后立即进行故障恢复确认,如故

障没有恢复则重新派单,故障确认恢复后进行归档。

2、故障处理部门需在派障部门对故障恢复确认后方可离开故障现场,结束故障

处理。

第二十一条故障报告

1、对于重大故障,排障部门应在故障消除24小时内向网络监控中心提供书面故

障分析报告,由网络监控中心上报至相关部门。

2、对于大客户故障,排障部门应根据网络监控中心要求,在故障消除24小时内

向网络监控中心提供书面故障分析报告,由网络监控中心上报至相关部门。

第五章重大故障及大客户故障处理相关规定第二十二条重大故障处理的相关规定

1、各部门在发现电信网络运行中的A、B类故障后,应在故障发生后10分钟内

上报网络监控中心,上报内容包括:故障的系统或设备名称,故障发生时间、地点,故障的原因、现象、性质(故障描述),故障对通信的影响情况,故障发生后的初步处理情况及通信的抢通情况,故障处理中遇到的困难和问题,上报人的单位、部门、姓名(或工号)等等。

2、网络监控中心发现或接到重大故障报告后,应在20分钟内上报网络监控中心

主任,对A类故障应在30分钟内,将故障情况电话上报分公司网络管理部领导,对重大通信事故应在故障发生后30分钟内报省公司网管中心,并在征求省公司同意后报深圳市通信管理局(主要指互联互通故障)。上报内容同上。

3、重大故障发生后,网络监控中心应在30分钟内通知10000号;如影响到大客

户的业务,应同时通知大客户部门。由10000号和大客户部门联系用户,做好客户的解释工作。

4、在对大面积通信阻断而又一时无法判断是否光缆中断的情况下,由网络监控

中心应同时通知光缆维护部门配合定位。

5、网络监控中心对暂时无法确定故障点的重大故障,或故障点在本地网外但对

我市及经我局转接的通信造成影响的故障,在指挥抢修的同时,应在30分钟内向省网管中心报告。

6、一级干线发生155M以上故障,参与故障处理的维护部门在规定时限内填写骨

干传输网设备故障细表报网络监控中心,网络监控中心核对后在12小时内通

过故障上报系统上报至省网管中心。对于一级干线光缆全阻故障、2.5G以上级别的传输设备故障、造成重大社会影响的故障,维护部门在故障发生半个工作日内,提交专题书面报告给网络监控中心,网络监控中心必须在一个工作日内上报省网管中心。

7、在深圳境内一级干线光缆、设备割接等事件,维护部门在割接完成一个工作

日内,将骨干传输网光纤中断(含割接)细表、或骨干传输网设备故障细表报网络监控中心,由网络监控中心上报给省网管中心。若设备割接系统中断超过5分钟的,割接部门必须在割接完成一个工作日内向网络监控中心提交书面专题报告,由网络监控中心向省公司运维部传输网络部作出书面专题报告。

8、发生在省外原因的一级干线传输故障,网络监控中心要及时上报省网管中心。

9、二级干线在深圳境内发生的155M及以上速率电路中断的故障,维护部门必须

立即电话报网络监控中心,网络监控中心必须立即电话上报省网管中心。单个155M故障24小时内不用填表上报。对于段落或原因不明障碍,造成2个以上155M电路中断,参与处理故障的维护部门在12小时内填写设备故障细表给网络监控中心,网络监控中心应在24小时内向省网管中心及省公司运维部传输网络部上报故障详细表。网络监控中心在每周五下午将本周发生的上述故障汇总后,向省网管、省公司运维部传输网络部上报故障详细表。

10、二级干线在深圳境内发生的光缆中断故障,影响2.5G及以上级别的传输

设备故障,参与处理故障维护部门必须在12小时内填写光纤中断细表或设备故障详细表给网络监控中心,网络监控中心应在24小时内向省运维部传输网络部上报故障详细表。维护部门的主管在1个工作日内提交专题书面报告给网络监控中心,网络监控中心在3个工作日内向省网管中心及省公司运维部传输网络部上报专题书面报告。

第二十三条大客户电路故障处理的相关规定

1、对所有中国电信集团大客户电路(KPI电路及SLA电路)和重要通信电路(党

政军、重要会议电路、应急通信)中断后,除遵照《关于下发广东电信大客户故障管理办法》外,网络监控中心应在20分钟内上报网络监控中心主任和故障处理部门负责人,故障处理超过90分钟后应报网络管理部领导及故障处理部门领导。对其他大客户电路故障在预计处理将超时前应及时报故障处理

部门负责人和网络监控中心主任。

2、对于跨本地网大客户电路故障,网络监控中心应在启动本地网内大客户电路

故障处理流程的同时,在接到申告后的指定时限内(钻石、翡翠、白金客户在15分钟内,宝石、黄金、水晶客户在30分钟内),电话上报省公司网管中心监控室。用户电路故障如果判断故障点是属非本地网内,网络监控中心30分钟内应书面上报故障情况,以便省网管中心进行派障处理。

3、网络监控中心判断如是本地网内故障或需我方配合处理的本地网外故障,应

在10分钟内派单至相应的专业维护部门,并负责指挥协调故障的处理。4、在重大及大客户故障修复后,网络监控中心应及时向已上报的单位及人员通

报恢复的情况。

5、对重大故障、KPI电路故障及其它超时的大客户电路故障,故障处理部门应

在故障修复后一个工作日内交详细书面故障报告给网络监控中心,由网络监控中心递交相关部门。

第六章故障的统计和分析

第二十四条故障的分类及处理时限

各专业网络及大客户电路故障的分类和处理时限由网络管理部另文下发并定期更新。

第二十五条故障历时的统计方法

障碍历时=故障消除时刻-故障发生时刻

平均障碍历时=障碍历时总和/障碍总次数

第二十六条故障的分析

网络监控中心定期对网络及大客户故障进行分析通报,为网络优化、设备改造和整治、电路优化提供依据,并作为市分公司对各维护单位网络及大客户故障处理情况的评价依据。

10000定期对用户故障进行分析和通报,作为市分公司对各维护单位用户故障处理情况的评价依据。

附件一、故障处理闭环管理流程

附件二、重大故障专题报告

专题书面报告

附件三、故障处理及应急传报规范用语

1、应急传报规范

(1)故障出现后,如果由网络监控中心首先发现故障,须将故障发生时间、初步判断的情况、影响程度及范围(如数量较多,可先报部

分,稍后补报)立即通报专业维护部门,并互相记录对方部门及工

号。

(2)故障出现后,如果由专业维护部门首先发现故障,须将故障发生时间、影响通信程度及范围、初步判断的故障点、采取的措施立

即通报网络监控中心,并互相记录对方部门及工号。

(3)在故障处理过程中,如果网络监控中心及各专业维护部门发现故障影响通信程度,故障点与之前通报的不同,应立即互相通报,

并互相记录对方部门及工号。

(4)网络监控中心在故障上报时,上报的内容为:故障的系统或设备名称,故障发生时间、地点,故障的原因、现象、性质(故障描

述),故障对通信的影响情况,故障发生后的初步处理情况及通信

的抢通情况,故障处理中遇到的困难和问题,上报人的单位、部

门、姓名(或工号)等等。如果有些内容暂时不清楚时,要说明

暂时不清楚,但清楚后必须马上补充上报。

(5)故障处理过程中,故障影响面及性质还未确定前,网络监控中心要每隔15分钟追问一次;故障影响面及性质确定后,如果是重大

故障或大客户故障,网络监控中心要每隔30分钟主动了解故障处

理情况,并记录追问和了解的情况。

2、故障传报示例

例1:网络监控中心值班人员向上级领导报告故障

网络监控中心值班人员:XX领导(礼貌称呼对方),您好!我是网络监控中心XX 号,今天XX点XX分,LS4局所带三栋模块1群,因为雷击,全群瘫痪,该群XX 用户不能通信,现已通知网维中心交换专业处理。特此报告。

例2:网络监控中心人员与传输值守人员的故障传报

网络监控中心值班人员:“XX(部门名称),我是网络监控中心。X时X分在交换网管系统上发现长途1、2局到广州等方向出现大量电路闭塞。如深圳-广州30N0 XX,请查原因,我是XX号,请问你的工号?”

传输值班人员:我是XX号。(若记录齐全)记录好了,我马上查。

(若未记录齐全)请重报一遍。

传输值班人员:监控XX号,经查,深圳-广州30N0 XX故障原因是光缆在深圳至广州间中断,受影响电路是南沿海SDH 2.5G第1系统,现正在与广州调XX系统电路。

监控人员:我是XX号。(若清楚故障影响)已清楚,请继续处理。(若未记录齐全)请重报一遍。

电梯常见的故障及处理

电梯故障原因详细分析 【1】问题:电梯有错层现象,是由哪些原因所引起的? 答;1:引轮有打滑现象,包括电梯快车急停引起的打滑。请检查曳引轮、平衡系数、曳引轮包角等; 2:终端减速或限位开关动作不可靠,这些开关动作后,如不能可靠复位会引起错层;3:编码器信号受干扰,导致脉冲计数不准确,电梯错层,请注意编码器线和动力线必须分开走线槽,编码器屏蔽层单端可靠接地。控制柜中,变频器制动单元接线需和编码器线分开; 4:对于PLC控制系统,电梯运行过程中,平层信号误动作、平层信号受到干扰或闪动会导致楼层数据错乱,电梯错层。 【2】问题:电梯经常有不关门现象,是由哪些原因所引起的? 答;1:光幕或安全触板动作; 2:开门按钮动作; 3:本层外呼按钮卡死; 4:关门到位信号误动作; 5:超载开关动作; 6:主板故障保护; 7:电机温度保护动作; 8:门机故障; 9:通过主板CAN通讯干扰评估功能,检查CAN通讯状况。恶劣的通讯状况也可能导致不关门现象; 10:关门继电器、接触器有问题。 【3】问题:客户反映电梯经常有不开门现象,请问哪些原因会引起? 答;1:开门限位动作不正常,经常误动作,导致不开门; 2:门机有问题,门机机械上卡阻或者门机变频器故障; 3:开门继电器有问题; 4:主板报故障,有些故障会导致主板输出全部切断,包括开关门; 5:关门按钮卡死,现在全串行的主板程序,对于关门按钮卡死,电梯停站后还是能够开门到位,但我司PLC控制的程序,关门按钮卡死,有可能导致电梯到站不开门; 6:电梯错层,在其它楼层开门,厅外误以为到站不开门 【4】问题:慢车运行,不接轿厢通讯时可以运行,接上轿厢通讯就不运行? 答:不接轿厢通讯,主板不检测SM-02板的输入信号,接上轿厢通讯,主板将检测SM-02的输入信号,接上通讯线后出现不能运行的现象,一般是由下面原因所造成的:①:门机的开门到位信号不正确,如果门锁闭合时开门到位信号动作,那么电梯检修将不能运行; ②:如果超载信号动作,那么电梯检修将不能运行。 【5】问题:电梯有冲顶和蹲底现象,请问有哪些原因所引起? 答;1:当错层时,到端站正常减速环节不起作用,由强迫减速开关来强迫减速,如果减速开关距离不够,那么会冲顶或蹲底; 2:编码器信号出问题会导致电梯飞车,如果在端站,那么容易冲顶或蹲底;

电梯安全管理办法【最新版】

电梯安全管理办法 第一章总则 第一条为了加强电梯安全管理,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国特种设备安全法》等法律、法规,结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政区域内电梯的生产(包括制造、安装、改造、修理)、使用、维护保养、检验、检测以及相关安全监督管理活动,适用本办法。 本办法所称电梯,包含载人(货)电梯、自动扶梯和自动人行道等。具体范围按照国家规定的特种设备目录及特种设备安全技术规范确定。 第三条市、区人民政府(含开发区、风景区、化工区管委会,下同)应当加强对电梯安全工作的领导,将电梯安全工作纳入安全生产责任制考核范围,督促有关部门依法履行监督管理职责,及时协调解决电梯安全监督管理中存在的问题。 街道办事处(乡镇人民政府)应当督促电梯使用管理单位负责查找

和报告本辖区电梯安全使用隐患;督促落实电梯社会监督员制度;组织和协调业主委员会筹措电梯修理、改造、更新资金。 第四条市、区(含开发区、风景区、化工区,下同)特种设备安全监督管理部门对本辖区内的电梯安全实施监督管理。 建设行政管理部门负责对建筑物中电梯规格、数量配置的设计审查以及电梯井道、机房、底坑、监控用房等建筑质量的监督管理;督促建设单位在电梯移交给使用管理单位前履行电梯安全管理职责。 住房保障房管部门负责指导和监督受委托作为电梯使用管理单位的物业服务企业依法履行电梯管理职责;指导和监督其对住宅电梯日常运行维护费用单独设账、专款专用;依法办理、使用住宅专项维修资金用于住宅电梯修理、改造、更新工作。 公安部门负责建立电梯应急救援平台,做好电梯故障的应急救援工作,实现与特种设备监督管理部门信息共享。 规划、安监、工商、物价等行政管理部门应当按照各自职责做好电梯安全监督管理的相关工作。 第五条特种设备行业协会应当建立行业自律机制,推行行业诚

公司登记管理条例实施细则全文

公司登记管理条例实施细则全文 公司登记的性质和效力牵涉到公司法上诸多理论问题和实务问题,要解决这些问题,必须对公司登记的性质和效力进行详细的分析。下文是公司登记管理条例实施细则全文,欢迎阅读! 公司登记管理条例实施细则全文完整版第一条根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》(以下简称《条例》)第三十八条规定,制定本施行细则。 第一章登记范围 第二条具备企业法人条件的全民所有制企业、集体所有制企业、联营企业、在中国境内设立的外商投资企业(包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业)和其他企业,应当根据国家法律法规及本细则有关规定,申请企业法人登记。 第三条实行企业化经营、国家不再核拨经费的事业单位和从事经营活动的科技性社会团体,具备企业法人条件的,应当申请企业法人登记。 第四条不具备企业法人条件的下列企业和经营单位,应当申请营业登记: (一)联营企业; (二)企业法人所属的分支机构; (三)外商投资企业设立的分支机构;

(四)其他从事经营活动的单位。 第五条外商投资企业设立的办事机构应当申请登记。 第六条省、自治区、直辖市人民政府规定应当办理登记的企业和经营单位,按照《条例》和本细则的有关规定申请登记。 第二章登记主管机关 第七条工商行政管理机关是企业法人登记和营业登记的主管机关。登记主管机关依法独立行使职权,实行分级登记管理的原则。 对外商投资企业实行国家工商行政管理局登记管理和授权登记管理的原则。 上级登记主管机关有权纠正下级登记主管机关不符合国家法律、法规和政策的决定。 第八条国家工商行政管理局负责以下企业的登记管理: (一)国务院批准设立的或者行业归口管理部门审查同意由国务院各部门以及科技性社会团体设立的全国性公司和大型企业; (二)国务院批准设立的或者国务院授权部门审查同意设立的大型企业集团; (三)国务院授权部门审查同意由国务院各部门设立的经营进出口业务、劳务输出业务或者对外承包工程的公司。 第九条省、自治区、直辖市工商行政管理局负责以下企业的登记管理: (一)省、自治区、直辖市人民政府批准设立的或者行业归口管理部门审查同意由政府各部门以及科技性社会团体设立的公司和企

电梯故障处理管理办法示范文本

电梯故障处理管理办法示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯故障处理管理办法示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为保证电梯安全运行,减少故障杜绝隐患,要求电梯 维保单位必须做到如下工作: 一、凡遇到重大安全隐患(如:开门走车、抱闸失 灵、限速器、安全钳失灵、电梯泡水、火灾等情况)现场 维修工必须及时停梯处理,并记录处理结果,并将事件情 况和处理结果上报电梯维保公司请求技术支援,同时向物 业安全部通报。 二、一周之内同一台电梯出现同种故障三次以上的, 无论现场维修工能否解决故障,当事维修工都必须上报电 梯维保公司请求技术协助,排除故障保证不再出现同种故 障,同时通报物业安全部部。 三、电梯发生故障,现场维修工,必须及时处理,并

报告物业安全部部。对于出现故障的电梯,维修工在10分钟内未能修复的,及时通报物业安全部,30分钟内未修复的必须向电梯维保公司汇报通知修理。 四、在电梯故障中零部件的损坏,需要修理或更换时,根据维保合同中的规定执行,及时向物业安全部通报。 六、重大节日期间(五一、十一、元旦、春节等),维修人员不能离开工作现场,电梯出现故障立即赶赴现场进行维修,电梯维保公司及时安排人员进行故障排除。 七、如电梯发生重大安全事故,现场维修人员必须马上通知相关人员进行伤员抢救,防止事态进一步扩大,维保人员对事故电梯进行抢修查明事故原因,并做出书面事故报告向物业安全部汇报,协助电梯行政管理部门对事故进行调查。

电梯故障处理流程

电梯故障处理流程 当值班人员得知电梯故障信息后,应按以下流程进行处理: 1、值班人员应立即电话或对讲通知电梯技术人员在5分钟内到达故障现场查看,通知电梯安装方技术人员立即赶赴现场,信息不明的情况下先确认故障电梯是垂直电梯还是手扶 电梯。 2、若为垂直电梯应立即用电梯内监控或对讲了解电梯内有无困人,被困人员情况如何。 3、确认有人被困,立即组织人员判定故障电梯停靠楼层及轿厢距厅门坎上下间的距离, 安排专人通过电梯对讲对被困人员进行安抚。 4、电梯技术员人员根据故障电梯停靠的位置确定救援方法,轿厢距厅门坎上下的距离 在0.5米范围内可直接开启厅门救人,不在0.5米范围内应采取机房盘车的方法救援出被困 人员。 5、若为手扶电梯故障,电梯技术人员在保证梯上乘客安全的前提下应立即关闭电源, 引导梯上乘客撤离故障电梯。 6、根据救援出来的乘客的情况,决定是否实施现场抢救或拨打120急救。 7、电梯未困人或确定被困人员已全部救援完毕后,组织电梯技术人员及施工安装方技 术人员立即对电梯故障原因进行排查抢修。 8、客户服务人员立即在故障梯现场张贴电梯故障抢修的温馨提示,电梯技术人员安装 故障检修护栏,在人流量较大楼层安排专门的客户服务人员引导乘客乘坐非故障梯。 9、故障电梯抢修完毕后,电梯技术人员进行电梯试运行,确认电梯修复正常,可以使 用。 10、撤除电梯故障检修护栏及温馨提示,恢复电梯正常运行。 11、处理结果上报管理处和项目经理,电梯技术人员做好抢修记录及事故总结工作。 电梯故障处理流程图 无有电梯故障报修信息 垂直电梯故障手扶梯故障 确认有无困人 按下手扶梯急停开关,疏 散梯上乘客,关闭总电源

电梯安全管理条例

电梯安全管理条例 1、车间电梯用途为运送生产用物料、设备、工装,除运送人员外,其余员工上、 下楼层不得使用电梯。 2、电梯额定荷载为2吨,超过此重量的物资不得使用电梯运输。 3、尖锐、坚硬笨重物件进出电梯不得在电梯地板上拖动,以免损坏电梯门槽及 地板表面。 4、车辆、设备进出电梯轿厢时注意不得冲撞电梯门、轿厢壁。 5、操作电梯按钮要轻,不得用力敲击、连续揿按或用其他工具代替手指操作。 6、电梯门槽内杂物及时清扫,以免发生层门、轿厢门卡涩故障。 7、轿厢地面、轿厢壁保持清洁,所有张贴标示不得撕毁或随意涂写。 8、维护、清洁电梯时不得使用电梯。 9、当发生以下故障时,电梯应立即停用,并报管理人员或检修人及时进行修理。 (1)层、轿门关闭后电梯不能正常行驶; (2)电梯速度显著变化时; (3)层、轿门关闭前电梯自行行驶时; (4)行驶方向与选定方向相反时; (5)信号失灵时(驾驶员应立即揿按急停按钮); (6)发觉有异常噪声,较大振动和冲击时; (7)当轿厢在额定载重下,有超越端站位置而继续运行时; (8)安全钳误动作时; (9)接触到电梯的任何金属部分有麻电现象时; (10)发觉电气部件因过热而发出焦热的臭味时;

10、电梯发生紧急事故时的操作。 (1)因电梯安全装置动作或外部停电而中途停机时,不要惊慌,严禁拨门外逃,可通过电梯厢内的紧急报警装置或其他通讯工具通知外界前来救助。(2)发生电气火灾时,应切断电源立即报告有关部门前来抢救,在电源未切断前应用干粉、1211或二氧化碳等灭火机进行扑救。 (3)遇井道底坑积水和底坑内电气设备被浸在水中,应将全部电源切断后,方 可把水排除掉,以防发生触电事故。

公司注册资本登记管理规定(2014-02-20修订,自3月1日起施行)

公司注册资本登记管理规定 (2014年2月20日国家工商总局令第64号公布,自3月1日起施行) 第一条为规范公司注册资本登记管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记管理条例》)等有关规定,制定本规定。 第二条有限责任公司的注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额。 股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关依法登记的全体发起人认购的股本总额。 股份有限公司采取募集设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关依法登记的实收股本总额。 法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实行实缴的,注册资本为股东或者发起人实缴的出资额或者实收股本总额。 第三条公司登记机关依据法律、行政法规和国家有关规定登记公司的注册资本,对符合规定的,予以登记;对不符合规定的,不予登记。 第四条公司注册资本数额、股东或者发起人的出资时间及出资方式应当符合法律、行政法规的有关规定。 第五条股东或者发起人可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。 股东或者发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。 第六条股东或者发起人可以以其持有的在中国境内设立的公司(以下称股权所在公司)股权出资。 以股权出资的,该股权应当权属清楚、权能完整、依法可以转让。 具有下列情形的股权不得用作出资: (一)已被设立质权; (二)股权所在公司章程约定不得转让; (三)法律、行政法规或者国务院决定规定,股权所在公司股东转让股权应当报经批准而未经批准; (四)法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形。 第七条债权人可以将其依法享有的对在中国境内设立的公司的债

电梯管理规章制度

电梯管理规章制度 一、电梯安全管理主要负责人岗位职责 二、电梯安全管理人员岗位职责 三、电梯操作人员岗位职责 四、电梯操作人员安全操作规程 五、电梯日常管理检查规定 六、电梯使用管理制度 七、电梯钥匙管理使用制度 八、电梯安全运行管理制度 九、电梯维护保养制度 十、电梯故障处理管理办法 十一、电梯困人救援操作规范 十二、员工乘坐货梯管理规定 十三、乘坐扶梯须知 十四、乘坐直梯须知 十五、装修期间乘梯须知 十六、电梯机房安全管理制度 十七、电梯安全管理和操作人员培训考核制度 十八、电梯定期检验制度

十九、技术档案管理制度 二十、电梯设备设施巡视检查记录表 电梯安全管理主要负责人岗位职责 1、全面管理单位电梯安全运行管理和节能工作,建立健全电梯管理各项规章制度。 2、保证本单位电梯安全、节能必要的资源投入。 3、确定电梯安全管理人员和电梯日常维护保养人员。 4、配合做好每年一次的电梯年检工作和各项检查考核工作。 5、确定意外事件和事故的紧急救援小组成员,并报单位领导批准,成员应包括一名单位的行政领导。 6、拟定演习内容、时间、排险方法、急救预案并申报行政领导批准,每年至少组织一次应急演习,成员都必须参加。 7、负责组织意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习的实施。 8、规定人员培训的内容、方式,组织电梯安全管理和操作人员参加地方定期的培训。 9、在电梯定期检验有效期满前1个月向检验机构做好申请定期检验工作。 10、做好电梯使用证的年审。 电梯安全管理人员岗位职责

1、按照国家制定的电梯安全运行规范进行管理。定期参加和接受相关主管单位的业务培训,对相关部门及人员进行技术指导,正确判断和及时处理各项工作。 2、做好电梯服务工作,定期巡视电梯运行情况;确保客户及工作人员乘电梯的方便和安全; 3、督促操作人员要按照安全操作规程操作电梯,遇到电梯故障,应立即采取措施,设法让乘客就近安全离开电梯。 4、认真做好电梯运行安检工作;定期开展安全教育,组织人员进行安全法律、法规、标准及有关规章制度的培训。 5、协助特约维保单位检修人员做好电梯安全维护工作,及时通报电梯运行情况,确保安全运行。 6、监督维护保养单位工作过程和质量,负责记录电梯维修单位每次维保工作质量情况并签字确认。 7、完成上级交给的突发性、临时性工作。 8、妥善保管电梯层门钥匙、机房钥匙和电源钥匙,监督维保单位定期检修、保养电梯。 9、发现电梯存在安全隐患需要停止使用时,有权作出停止使用的决定,并立即报告主管负责人。 10、如遇火灾、地震等突发事件时,应迅速采取措施,停止电梯运行。 电梯操作人员岗位职责 1、电梯司机必须持证上岗,无证人员禁止操作。当班期间注意仪容仪表,按规定佩戴胸牌,以便接受商场的监督、检查和管理。 2、严格遵守各项规章制度和安全操作规程,服从分配,完成本职工作。 3、负责客、扶梯的操作;操作时要精力集中,不得从事与工作无关之事,不得擅离职守。

东芝电梯故障的解决方法

东芝电梯故障的解决方法 第一例:CV60电梯 现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS板显示FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。 检查:调阅PUS板故障显示LU,LD,或LS1有故障;通过PUL板查状态显示LS1,LS2 正常,LU,LD信号没有输入PUL板,在查LU,LD开关输入、输出电压正常。CNK2 的9、10角电缆也没断,再查发现CNU-I/O板有水腐蚀痕迹,怀疑I/O板损坏。 结果:更换I/O板后,电梯恢复正常。 总结:为什么CNU-I/O被水腐蚀,经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面,因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内,把I/O板腐蚀了。 第二例:CV60电梯 现象:正常状态下FD保护,检修状态下电梯运行速度特慢。 检查:把旋转编码器电缆取下,电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏,更换后,电梯故障现象依旧。进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现ADCPD板子上CN2插子没有卡住,插子没有完全接触好。 结果:把CN2插子重新插紧,电梯恢复正常。 第三例:CV150电梯 现象:运行到平层时,停车感觉有抖动,不平稳。运行中也有抖动。 处理:重新作一遍井道自学习。 结果:电梯正常,停车,运行舒适感很好。 4.一台CV180快慢车都不走,一启动就死机,调故障显示过电压异常保护。检查发现R-DC2损坏。更换后电梯恢复正常。 5.一台CV160不定时,不定层的天天出现一次死机。调故障显示Q7回路异常。经检查发现C-DC1性能不良。更换C-DC1,C-DC2后电梯恢复正常。 6.最新东芝电梯常见故障,ELCOSMO-V2(后対重)34#,35#。抱闸小开关有问题。 3A#故障SC或AMC1,AMC2继电器有问题,类似适用东芝CV-190.300,320,330等

电梯安全管理实施计划方案

目录 一、电梯作业人员守则 二、电梯日常安全管理和作业人员职责 三、电梯驾驶人员安全操作规程 四、电梯日常检查和维护安全操作规程 五、电梯常规检查制度 七、电梯维修保养制度 八、定期报检制度 九、电梯作业人员培训考核制度 十、意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度十一、技术档案管理制度

电梯作业人员守则 1、目的和范围 1、1目的 为了规范电梯驾驶人员和电梯日常维护保养人员在进行电梯操作时的行为,防止由于违章作业而造成人身伤害事故和设备事故,提高其服务水平和服务质量。 1、2范围 规定了电梯作业人员在作业过程中应遵守的职业行为规范。 2、电梯作业人员守则 2、1严格遵守国家有关特种设备的安全规定,服从政府部门的管理。 2、2电梯作业人员必须经地、市质量技术监督特种设备安全监察部门培训考核合格后,方可上岗。 2、3电梯作业人员必须严格遵守<电梯驾驶人员安全操作规程>和<电梯日常检查和维护安全操作规程>,不违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 2、4熟悉自己操作电梯的性能、原理、构造、用途。 2、5认真学习业务知识,掌握新技术、新规程,不断提自身的技术水平。 2、6及时报告电梯事故隐患,不使用故障电梯,不使用无安全合格标志或安全标志已过有效期的电梯,不使用未注册登记的电梯。 2、7不擅自离岗,做到文明服务。 2、8正确处理电梯运行中突然出现的停车、失控、冲顶、蹲底等情况

电梯日常安全管理和作业人员职责 1、目的和范围 1、1目的 为保证电梯正常可靠地运行,降低电梯故障率,防止电梯事故的发生,规范电梯日常安全管理和作业人员的行为。 1、2范围 1、2、1电梯日常管理人员是负责本单位所用电梯的日常性事务管理和督促、协调对外联系电梯管理有关工作。电梯安全管理制度。 1、2、2电梯作业人员是指负责电梯驾驶和日常性电梯检查、维护保养工作的人员。 2、职责 2、1电梯日常安全管理人员 2、1、1熟悉并执行电梯有关的国家政策、法规,结合本单位的实际情况,制定相应的管理方法,不断完善电梯的管理工作,检查和纠正电梯使用中的违章行为。2、1、2熟悉电梯的基本原理、性能、使用方法。 2、1、3监督电梯作业人员认真执行电梯安全管理制度和安全操作规程。 2、1、4编制电梯定期检查和维护保养计划,并监督执行。 2、1、5负责按国家规定要求向政府部门申请定期监督检验。 2、1、6根据单位职工培训制度,组织电梯作业人员参加政府部门举办的培训班和组织内部学习。

规章制度 公司登记管理条例

公司登记管理条例 小编整理了中华人民共和国公司登记管理条例,欢迎阅读! 第一章总则 第一条为了确认公司的企业法人资格,规范公司登记行为,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),制定本条例。 第二条有限责任公司和股份有限公司(以下统称公司)设立、变更、终止,应当依照本条例办理公司登记。 申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。 第三条公司经公司登记机关依法登记,领取《企业法人营业执照》,方取得企业法人资格。 自本条例施行之日起设立公司,未经公司登记机关登记的,不得以公司名义从事经营活动。 第四条工商行政管理机关是公司登记机关。 下级公司登记机关在上级公司登记机关的领导下开展公司登记工作。 公司登记机关依法履行职责,不受非法干预。 第五条国家工商行政管理总局主管全国的公司登记工作。 第二章登记管辖 第六条国家工商行政管理总局负责下列公司的登记: (一)国务院国有资产监督管理机构履行出资人职责的公司以及该公司投资设立并持有50%以上股份的公司; (二)外商投资的公司;

(三)依照法律、行政法规或者国务院决定的规定,应当由国家工商行政管理总局登记的公司; (四)国家工商行政管理总局规定应当由其登记的其他公司。 第七条省、自治区、直辖市工商行政管理局负责本辖区内下列公司的登记: (一)省、自治区、直辖市人民的政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的公司以及该公司投资设立并持有50%以上股份的公司; (二)省、自治区、直辖市工商行政管理局规定由其登记的自然人投资设立的公司; (三)依照法律、行政法规或者国务院决定的规定,应当由省、自治区、直辖市工商行政管理局登记的公司; (四)国家工商行政管理总局授权登记的其他公司。 第八条设区的市(地区)工商行政管理局、县工商行政管理局,以及直辖市的工商行政管理分局、设区的市工商行政管理局的区分局,负责本辖区内下列公司的登记: (一)本条例第六条和第七条所列公司以外的其他公司; (二)国家工商行政管理总局和省、自治区、直辖市工商行政管理局授权登记的公司。 前款规定的具体登记管辖由省、自治区、直辖市工商行政管理局规定。但是,其中的股份有限公司由设区的市(地区)工商行政管理局负责登记。

电梯生产安全事故报告和调查处理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯生产安全事故报告和调查处理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7294-30 电梯生产安全事故报告和调查处理 规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了进一步加强安全生产管理,最大限度地降低安全事故给企业及受害者本人带来的经济财产损失与人身伤害程度,及时、正确、合理、合法处理安全事故,现根据国家安全生产相关法律、法规并结合本企业实际,特对事故报告和调查处理做出如下若干规定: 一、伤亡事故的报告程序 1、轻伤事故 轻伤事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本部门负责人和兼职安全员报告;部门负责人或兼职安全员应当在1天内向公司安全办和所属安全委员会主任报告。 2、重伤事故(重伤1-2人) 重伤事故(1-2人) 发生后,事故现场有关人员应

当立即向所在部门负责人报告,所在部门负责人立即(一般不超过1小时)向安全办和所属安全委员会主任报告,并由后者之一报告企业负责人。安全办接到报告后应迅速派员赶赴现场调查处理,并在24小时内报告企业安全生产主管部门(湖州市二轻工业总公司)。 3、死亡(或三人重伤以上)事故 死亡(或三人重伤以上)事故发生后,事故现场有关人员应当立即向所在部门负责人报告、所在部门负责人立即向安全办和所属安全委员会主任报告,并由后者之一报告企业负责人;企业负责人(或企业负责人授权安全部门)接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门和企业安全生产主管部门(湖州市二轻工业总公司)报告。专职安全员立即赶赴现场会同有关部门调查处理。 4、事故等级: (1)较大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上

电梯故障处理流程

电梯故障应急救援 目的:为使电梯安全正常运行,提高特种设备的利用率,对电梯突发故障的应急救援处理,以保证电梯的维修保养使用性和运行的安全可靠性。 范围:公司内正在使用的垂直上下电梯。 故障处理流程: 一.电梯故障应对法 电梯发生故障时,应首先通知装备部门切断电梯电源,为了使电梯尽快重新运行,电梯管理员要把故障情况及时、详细的报告给专业维修人员,以便安全、快捷地进行维修,如发生电梯事故,应向特种设备安全监管部门报告。 二、简单故障诊断法: 电梯管理员可以排除一些简单的故障。 1、关不上电梯门时,检查开关盒内的开关设定位置是否正常。 2、电梯门不能完全关上时,检查门槛槽内有无故障物。 3、检查电梯是否有人为阻碍,例如杂物阻止门的关闭,轿厢门的安全触板被强行动作等。 三、人被关在轿厢内时: 1、在电梯使用过程,一但遇停电或电梯故障,电梯里的人不要惊慌,应立即打电话通知装备部,电梯安全管理员应与轿厢内的人通电话,保持镇静,询问有无受伤,如有人受伤,应拨打电话120。 2. 停电时,告诉轿厢内的人停电的实际情况,劝其不要试图逃出轿厢(轿厢内辅助照明灯会自动照亮),以免造成不良后果,待电源恢复接通后,只要按轿厢内或门厅的楼层按钮,轿厢就会起动。。 3.如停电时间过长,只有已受过培训的电梯管理人员,在确保安全的情况下按“困人救援法”救出被困人员。 四、困人救援法: 电梯发生故障时,装备部应及时通知电梯维修部门。在专业维修人员到达之前,由经过

训练的电梯管理救援人员,根据需要,依照下列步骤释放被困人员。 1、首先确认故障电梯的轿厢位置,在进行救援被困人员时,先要确保自己安全,由机房控制柜或厅外的轿厢位置指示器确认轿厢位置。(但在停电时,轿厢位置指示器不能指示,为确认轿厢位置,可用专用三角钥匙小心开启厅门,再用电筒于井道内确认轿厢位置。) 2、电源切断确认。在进行救援时,为防止轿厢突然移动,发生危险事故,应先将该电梯的机房总电源切断。 3、在轿厢所在的楼层,用专用厅门钥匙小心开启厅门查看轿厢地板和楼面高低相差是否为0.5米以内。 4、轿厢停于接近厅门位置,且高于或低于楼层不超过0.5米时。先用专用厅门钥匙开启厅门,然后用人力开启轿厢门,并协助被困人员离开轿厢,最后重新将门关好。 5、轿厢停于远离层门位置时,应先将轿厢移至接近层门,然后按上述第4步骤接出人员,移动轿厢方法如下:(执行此步骤人员必须经过专门培训。) (1)利用对讲机或电话通知轿厢内乘客保持镇定,并说明轿厢随时可能会移动,不可将身体任何部分探出轿厢外,以免发生危险,如果此时轿厢门处于未完全闭合状态,则应将其完全关闭。 (2)进入机房切断该故障电梯电源开关。把盘车旋柄装在电机轴上,一名受训援救人员控制旋柄,另一受训援救人员手持释放杆,轻轻撬开“抱闸”(制动器),轿厢会由于自重而移动。为了避免轿厢上升或下降太快发生危险,操作时应断续动作(一撬一放)使轿厢逐步移动,直至轿厢已经移至层门区,将刹车恢复到制动状态。 (3)确认制动可靠后方可放开盘车手柄,在控制箱内恢复正常电源。 (4)若轿厢停于最上层厅门以上位置或最下层厅门以下位置时,不可只撬开制动器,使轿厢自行移动。由一名已受训人员在撬开制动器同时,另一名受训人员用力把持手柄一端,并用人力绞盘,使轿厢向正确方向移动。 五、特别情况处理。遇有其他复杂情况,如完全钳已动作或钢丝绳脱离正确槽位,应等待电梯公司专业维修人员处理。

讯达(M-BDS)电梯常见故障及处理方法

讯达(M-B/DS)电梯自投入运行以来,其性能良好、舒适感强,但在运行过程中,电梯有时会发生一些难以预料的故障,影响正常运行,本文仅对电梯常遇故障和管理方面的原因做粗浅的分析。 1由于原设计不足造成的故障 1.1磁排架磁铁分布不到位。电梯在运行时因某些原因可能会产生冲顶或蹲底现象,而KVET磁开关仍然导通,电脑误以为轿箱仍在门区,门电机向开门的方向施转,但轿厢门又打不开,门电机在皮带转动的情况下继续转动直至烧毁。 处理方法:为避免用户的损失,在电梯安装调试时,在井道两端磁排架上各装两个磁铁(如图1)。改装后一旦发生冲顶或蹲底,轿厢门不会自动打开,也就不会烧毁门电机。 图1磁排架原图和修改图 1.2控制屏内布线局部不足:SRE-A检修断开接触器的主触点,由于不同原因产生过热易造成触点烧蚀、粘连、不释放等故障,如转换成检修状态时,检修接触器SFA吸合必然造成“DS”驱动装置内可控硅烧毁。 处理方法:将SFA接触器的A2端子连线改接在SRE-A接触器的31号端子上,然后SRE-A接触器的32号端子跨接上连线,另一端连在SFA接触的A端子上。(如图2) 图2SFA接触器原图和修改后图 1.3TS系列红外光幕电梯探测器密封不足。 由于探测器的密封效果不太理想,使用不长时探测器内就会渗入灰尘,影响轿厢门的正常工作,每间隔一周时间维护人员不得不清理一次内部灰尘,同时也给人们带来很大的不便。 处理方法:用玻璃胶或不于胶带纸将探测器所有缝隙全部粘牢,此法经实际运用,效果良好,可以彻底根除这个障碍。 1.4到站方向灯设计不足。讯达电梯的首层和顶层的两个端站的指示灯为两个并列的小灯泡,功率为5W,电流通过灯丝、WVV31印制板放大器的三极管实际值小于5W,这样在使用中两个三极管经常被烧坏。其主要原因是国产WVV31印制板T36、T37管功率设计比较小。 处理方法:(1)将灯泡功率瓦数减小,换成比三极管功率小一些,这样可以延长灯泡使用寿命。(2)换两个比T36、T37大一些的三极管。(3)只装一个指示灯。 2.由于安装不规范造成的障碍 2.1门区磁铁偏差较大: 电梯运行时,在某一层常出现换速的感觉。

电梯管理办法2017版

电梯管理办法2017版 精品文档 电梯管理办法2017版 为了保证电梯的安全运行,预防和减少事故,保障公众生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《特种设备安全监察条例》等法律、法规规定,结合本市实际,制定电梯管理办法。下文是关于最新的电梯管理办法,仅供参考! 电梯管理办法第一章总则 第一条为了加强电梯安全,减少电梯故障和预防电梯事故,保障人身和财产安全,根据《中华人民共和国特种设备安全法》和相关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政区域内电梯的生产(包括制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和电梯安全的监督管理,适用本办法。 本办法所称电梯,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。具体种类、类别、品种按照国务院特种设备目录确定。 第三条市、区县(自治县)人民政府负责行政区域内电梯安全工作的领导,督促有关部门依法履行监督管理职责,及时协调、解决电梯安全监督管理中存在的重大问题。 乡镇人民政府、街道办事处应当协助上级人民政府有关部门加强对本辖区内电梯安全的日常检查,建立电梯安全 1 / 23 精品文档 管理制度。

第四条市、区县(自治县)人民政府特种设备安全监督管理部门负责本行政区域内的电梯安全监督管理。 建设行政主管部门会同有关部门对电梯选型、配置进行监督管理;房地产行政主管部门会同有关部门建立电梯改造、修理资金使用管理机制,督促物业服务企业承担电梯使用安全管理责任;公安机关消防机构会同特种设备安全监督管理部门实施电梯事故救援处置。 教育、商业、卫生计生、交通、旅游、体育等有关部门应当按照各自职责共同做好电梯安全监督管理工作。 第五条电梯制造单位,电梯安装、改造、修理单位,电梯经营、使用单位应当遵守法律法规、安全技术规范及相关标准,建立、健全电梯安全责任制度,加强电梯安全管理,确保电梯制造、安装、改造、修理、经营、使用安全。 第六条推行电梯安全责任保险。 学校、幼儿园、医院、机场、车站、客运码头、商场、体育场馆、旅游景点、会展场馆、公园等公众聚集场所使用的电梯应当按照《中华人民共和国保险法》和有关规定投保电梯安全责任保险。 第七条特种设备安全监督管理部门和有关部门应当加强电梯安全法律法规和安全知识的宣传教育,增强公众安全意识和自我保护能力。 2 / 23 精品文档 电梯使用单位、新闻媒体、行业协会应当开展电梯使用安全知识和常识的普及、宣传工作,倡导文明乘用电梯。 电梯制造单位,电梯安装、改造、修理单位,从事电梯维护保养的单位,特种设备检验检测机构,应当加强电梯安全专业知识的宣传。

最新公司注册资本登记管理规定

核心内容:最新公司注册资本登记管理规定有什么内容?该规定共二十二条,主要内容主要有有限责任公司和股份有限公司的注册资本;公司注册登记的法律依据;不得出资的股权情形以及外商投资的公司注册资本的登记管理也适用该规定。下面由法律快车小编为您介绍最新公司注册资本登记管理规定,希望对您有所帮助。 发文单位:国家工商行政管理总局 文号:国家工商行政管理总局令第64号 发布日期:2014-2-20 生效日期:2014-3-1 《公司注册资本登记管理规定》已经中华人民共和国国家工商行政管理总局局务会审议通过,现予公布,自2014年3月1日起施行。 局长张茅 2014年2月20日 公司注册资本登记管理规定 (2014年2月20日国家工商行政管理总局令第64号公布) 第一条为规范公司注册资本登记管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记管理条例》)等有关规定,制定本规定。 第二条有限责任公司的注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额。 股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关依法登记的全体发起人认购的股本总额。

股份有限公司采取募集设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关依法登记的实收股本总额。 法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实行实缴的,注册资本为股东或者发起人实缴的出资额或者实收股本总额。 第三条公司登记机关依据法律、行政法规和国家有关规定登记公司的注册资本,对符合规定的,予以登记;对不符合规定的,不予登记。 第四条公司注册资本数额、股东或者发起人的出资时间及出资方式应当符合法律、行政法规的有关规定。 第五条股东或者发起人可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。 股东或者发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。 第六条股东或者发起人可以以其持有的在中国境内设立的公司(以下称股权所在公司)股权出资。 以股权出资的,该股权应当权属清楚、权能完整、依法可以转让。 具有下列情形的股权不得用作出资: (一)已被设立质权; (二)股权所在公司章程约定不得转让; (三)法律、行政法规或者国务院决定规定,股权所在公司股东转让股权应当报经批准而未经批准; (四)法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形。 第七条债权人可以将其依法享有的对在中国境内设立的公司的债权,转为公司股权。 转为公司股权的债权应当符合下列情形之一:

电梯安全管理和日常维护保养办法(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯安全管理和日常维护保养 办法(2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯安全管理和日常维护保养办法(2020 版) 第一章总则 第一条为了规范电梯的安全管理和日常维护保养,确保电梯的安全运行,根据国务院《特种设备安全监察条例》和国家质检总局《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》的规定,结合本省实际,制定本办法。 第二条本办法所述电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 本办法所述电梯不包括个人或者单个家庭自用的电梯。 第三条电梯的使用、日常维护保养、检验检测单位必须执行本

办法。 本省各级特种设备安全监督管理部门负责监督本办法的实施。 第二章使用 第四条电梯使用单位应当加强电梯的安全管理,购置符合特种设备安全技术规范的电梯,对电梯的使用安全负责,保证电梯的安全运行。 第五条使用单位应当根据电梯产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况,组织进行电梯的日常维护保养。 使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位(以下简称电梯维保单位)进行电梯的日常维护保养。 制造厂家提供的免费质保不能代替电梯的日常维护保养。 第六条电梯使用单位,应当与电梯维保单位签订日常维护保养合同,约定日常维护保养的期限、标准和双方的权利义务等。日常维护保养合同至少包括以下内容: (一)日常维护保养的内容和标准; (二)日常维护保养的时间频次;

电梯常见故障处理

电梯常见故障处理 作者:物业管理资讯网发表时间:2005-3-30 11:17:16 来源:本站原创 电梯故障是指由于电梯机械零件或电气控制系统中的元器件发生异常,导致电梯不能正常工作或严重影响乘坐舒适感,甚至造成人身伤害或设备事故的现象。 一、机械系统的故障 (一)机械系统常见故障现象和原因有下列几类 1、由于润滑不良或润滑系统故障,造成部件的转动部位严重发热磨损或抱轴,导致滚动或滑动部位的零部件毁坏。 2、由于电梯频繁使用,某些零部件发生磨损、老化,保养不到位,未能及时更换或修复已磨损的部件,造成损坏进一步的扩大,迫使电梯停机。 3、电梯运行过程中由于震动引起某些紧固螺丝松动或松脱,使某些部件尤其运动部件工作不正常造成电梯损坏。 4、由于电梯平衡系数失调,或严重超载造成轿厢大的抖动或平层准确度差,电梯速度失控,甚至冲顶或礅底、引起限速器--安全钳联动,电梯停机。 (二)电梯机械系统发生故障时,维修工应向电梯司机、管理员或乘客了解出现故障时的情况和现象。如果电梯仍可运行,可让司机/管理员采用点动方式让电梯上、下运行,维修工通过耳听、手摸、测量等方式分析判断故障点。 (三)故障发生点确定后,按有关技术规范的要求,仔细进行拆卸、清洗、检查测量,通过检查确定造成故障的原因,并根据机件的磨损和损坏程度进行修复或更换。 (四)电梯机件经修复或更换后,投入运行前需经认真检查和调试后,才可交付使 用。二、电气控制系统的故障和修理 (一)电气控制系统常见故障 1、从电梯电气故障发生的范围看,最常见的是门机系统故障和电器组件接触不良引起的。造成门机系统和电器组件故障多的原因,主要有元器件的质量、安装调试的质量、维护保养质量等。 2、从电气故障的性质看,主要是短路和断路两类。短路就是由于某种原因,是不该接通的回路连通或接通后线路内电阻很小。电梯常见短路故障原因有方向接触器或继电器的机械和电子连锁失效,可能产生接触器或继电器抢动作而造成短路;接触器的主接点接通或

杭州市电梯安全管理办法

杭州市电梯安全管理办法 市政府令第 296 号 《杭州市电梯安全管理办法》已经2016年9月12日市人民政府第67次常务会议审议通过,现予公布,自2016年12月1日起施行。 市长 2016年9月29日 杭州市电梯安全管理办法 第一章总则 第一条为加强电梯安全监管,预防和减少电梯事故,保障人身和财产安全,根据《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规,结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政区域内从事电梯生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、维护保养、检验、检测、安全风险评估、监督管理,应当遵守本办法。 第三条市、区县(市)人民政府应当加强对本行政区域内电梯安全工作的领导,督促各有关部门依法履行职责,并建立协调、考核机制,及时协调解决电梯安全管理中存在的问题。 街道办事处、乡(镇)人民政府应当协助有关行政管理部门做好本辖区内的电梯安全管理工作。 第四条市特种设备安全监督管理部门负责全市电梯安全监督管理工作;各区、县(市)特种设备安全监督管理部门按照规定的职责分工负责本行政区域内的电梯安全监督管理工作。 建设、规划、房产、交通运输、市场监管、卫生、旅游、教育、安全监管、公安等行政管理部门应当按照各自职责,协同做好电梯安全监督管理的相关工作。 第五条本市推行电梯安全责任保险,政府采取提供保费补贴等方式鼓励电梯生产、使用、维护保养等单位投保电梯安全责任保险。 第六条鼓励电梯生产、使用、维护保养等单位采用先进技术和科学管理手段,提高电梯安全性能和管理水平,增强事故防范能力和应急救援能力。 第七条特种设备安全监督管理部门应当加强电梯安全知识的宣传教育,增强公众安全意识和自我保护能力。 电梯使用管理单位、新闻媒体、各类学校应当开展电梯使用安全知识的普及、宣传工作,倡导文明乘用电梯。 第八条本市电梯行业协会应当加强行业自律,可以根据章程开展下列工作: (一)推进行业诚信体系建设,开展会员单位信用评级; (二)开展行业信息分析研究,收集、发布电梯维护保养工时、参考价格等信息; (三)组织行业交流、宣传咨询、教育培训,提高行业服务水平和电梯安全管理水平; (四)参与相关标准的制定,协助、配合行政管理部门开展技术鉴定、监督检查、推行电梯安全责任保险等工作。 第二章生产 第九条电梯生产活动应当符合电梯安全技术规范及相关标准的要求。 禁止将报废的零部件用于电梯生产。

相关文档
相关文档 最新文档