文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 饮用水车间臭氧泄漏报警器

饮用水车间臭氧泄漏报警器

饮用水车间臭氧泄漏报警器
饮用水车间臭氧泄漏报警器

饮用水车间臭氧泄漏报警器

ADL-600A-O3————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

一、饮用水车间臭氧泄漏报警器技术参数

________________________________________________________________________________________________————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

品牌型

ADL-600A-O3

检测气体臭氧化学式O3检测原理电化学

检测方式气体扩散式、管道式、泵吸式可选安装方式靠墙面安装(离气体泄漏源靠近的地方)显示方式液晶显示(选配功能)报警方式声光报警

LED 灯+≥85dB

(选配功能)继电器1组(1A/24VDC)

(选配功能)

输出信号RS485通讯信号线

四线制(总线式2电源线

2信号线)

工作电压24VDC 工作电压范围12-

30VDC 防爆等级ExdⅡCT6Gb 工作压力86~106Kpa 防护等级IP65精

≤±3%计量证可选

响应时间≤30S(T90)外壳材质不锈钢/铝合金铸体重复性≤±2%固定位置2处线性误差≤±2%

进线口M20*1.5零点漂移≤±1%(F.S/年)

出线口M20*1.5

工作温度-20℃~+50℃(特殊要求请咨询)设计寿命2~5年(根据传感器而定)工作湿度≤95%RH 无结露出厂恢复有功耗≤1.5W (24V DC)

覆盖半径≤7.5米尺寸175mm×140mm×95mm

约1.5Kg

说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份

设计标准

GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》执行标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》Q/ADL 01-2013《安德量科技有限公司企业执行标准》

二、饮用水车间臭氧泄漏报警器产品特点

________________________________________________________________________________________________■国外原装进口气体传感器,抗干扰强误差率小,提高了产品质量保障性,寿命长2-3年;

■采用先进微控制处理器技术,响应速度快,测量精度高,误差率低;

■本质安全型电路设计,精巧的电源设计、精湛的防雷设计,安全可靠;

■智能化温度和零点补偿算法,大大提升了产品的稳定性和重复性;

■大屏液晶显示,24小时在线式检测,实时显示气体浓度;

■强大的一体化声光报警功能,声响在80dB以上;

■1组继电器(开关量信号)输出,方便扩展风机等其他控制设备联动的使用;

■多种标准信号输出,方便介入控制器/PLC/DCS等工控系统;

■内置恢复出厂设置按键,避免人员误操作;

■支持多种检测量程选择,适用于各种环境项目选型;

■操作方便。客户可根据实际情况,在全量程范围内任意设置上、下限报警点;

■产品外观设计独特,安装,布线简单方便;

■铝合金铸体防爆外壳,安全有保障;

■通过了防爆证等级:ExdIICT6Gb,防护等级:IP65;

三、饮用水车间臭氧泄漏报警器安装示意图

________________________________________________________________________________________________

四、饮用水车间臭氧泄漏报警器功能选型

________________________________________________________________________________________________

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

相关文档