文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器供电系统方案终版

变压器供电系统方案终版

变压器供电系统方案终版
变压器供电系统方案终版

变压器供电系统方案终版

一、工程概况:

天津快速路项目(八合同)北横线志成道段工程是天津市快速路系统向为快速系统北横的一部分,南北向

为快速系统东纵一部分。东西向起点为北横子牙河大桥

终点处,终点接外环线,全长4727.352m;南北向起点

为东纵北宁公园段,终点接东纵铁东路高架桥,全长

1060m。东西向的主线桥横跨京山线、津浦线和现有的

盐坨桥并与南北向横跨新开河的B、C线桥立交,形成以

主线为上层、BC 线和盐坨桥为中层、南北向辅道为下层

的上下共三层的互通式立交桥。

本工程的主要工程内容包括:桥梁总长7223m,面积106317m2,其道,断面总宽80m。主要实物工

程量:钻孔桩69200延米,钢筋17480T,混泥土

172700m3,路基土方70万方。工程于2004年1月

6日正式开工,合同工期577天。

天津市快速路第八合同段墩柱施工,其安全注意事项严格执行天津市2004年颁布的《建筑工程安全生产

管理条例》。

二、工程施工用电特点及用电安排

该工程基础开挖采用旋挖钻机施工,混泥土浇注采用混泥土泵车进行施工,因此主要用电负荷集中在混泥土搅

拌和钢筋加工,考虑到供电质量,结合工程施工总的安排,

准备安装5台变压器,作为主供电电源。每台变压器的供

电范围如平面图布置图所示。备用电源配备三台发电机,

其中一台安装在1#变压器处,另两台根据现场施工的实

际情况安排。

三、施工用电平面布置图:见附图1。

四、用电负荷统计及计算:见附图2。

五、电缆的选配:

1、本工程施工主电线路全部使用绝缘电缆直接埋地,引至各分配电箱,通过绝缘电缆引至用电设备配电箱。

2、钢筋加工场电缆选配:钢筋加工场最大可能出现负荷,10台电焊机、弯曲机、切断机(切割机)、卷扬机同时工作,总功率为210kw。

计算电流:I=210/(1.732*0.4)=303

查工具书:120mm2四芯电缆(铜)直接敷设地中安全载流量308A,可以满足要求。

钢筋加工场电缆选配VV-3*120+1*75铜芯电缆。

六、施工现场配电箱引入电缆选配:

每条主线最多引出5 个分配电箱,最多可能同时使用负荷相当于2个分配电箱的最大负荷,每个配电箱负

荷:两台20kw泥浆泵、两台5kw泥浆泵、两台14kw

电焊机、四台2.2kw振捣器,负荷总计为86.8kw,即

每条主线的最大负荷为174kw。

I=174/(1.732*0.4)=251A

考虑到有可能有其它临时负荷,选用VV-3*120+1*75铜芯电缆,其安全载流量为308A,完全可

以满足施工用电需要。

七、生活区及照明配电箱引入电缆选择

最大可能负荷:60kw

I=60/(1.732*0.4)=87A

选配ZR可以满足用电要求。VV-3*16+1*10电缆,其安全载流量为101A,完全

八、接地系统图:见附件3、4、5、6、7

九、施工用电的安全管理:

1、成立安全生产管理领导组,主管施工安全用电工作。

2、项目根据工程情况,配备两名经培训取得操作证的专职电工,负责全工地变配电系统、自备额定电压400v及以下工

频发电机组、额定电压400v及以下电气设备、仪器的安装、试验、使用、维修。超过此范围的作业一律委托有响应资格

专业部门进行。严禁无证和超范围操作。

3、本工程通过4台变压器供电,在四个区域的分界处设立明显的标志,避免发生意外。

4、供电系统采用三相五线制,且工作接地电阻值不得大于4欧姆;供电系统线路始、末端必须作重复接地;当线路较长

时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10欧姆。5、供电采用三级配电二级保护方式,用电设备实行一机一闸一漏一箱,漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个漏电保

护器直接控制两台及以上用电设备。

6、采用TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳与专用保护零线连接,专用保护零线(简称保护零线)由工作接地线、配

电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

7、保护零线应单独敷设,不作它用。重复接地线应与保护零线相连接。保护零线的截面,应不小于工作零线的截面。8、配电室应配置砂箱和绝缘灭火器。

9、1#配变电室应有专人值班,专职电工定时对2#、3#、4#、5#配电室进行巡视,并填写运行、检修的各项记录,妥善

保存。

10、备发电机应有可靠的联锁装置,切实保障在外来电源的

开关断开后,自备发电机才能并入本单位的供电网路。

11、配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,采取

防晒、防水、防尘措施,并配锁。固定式配电箱及开关

箱底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及

开关箱底面与地面垂直距离不得大于0.6m。

12、施工现场临时用电执行JGJ46-88《施工现场临时用电安

全技术规范》。

13、按标准在各重要部位悬挂安全标识。

十、施工用电的安全措施

1、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

2、施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

3、配电器或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,所送电必须由专人负责。

4、发电机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行。5、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

6、经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路必须有过负荷的保护。

7、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

8、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度处地下0.2m处,必须加设防护套层。9、室内配线必须采用绝缘导线。

10、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两设

备。

11、开关箱中必须装设漏电保护器。

12、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

13、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级

相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电

a 、送电操作顺序为:总配电箱――分配电箱――开关箱

b 、停电操作顺序为:开关箱――分配电箱――开关箱 14、焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不

得堆放易燃易爆物品,交流弧焊接良好变压器的一次侧电源线长度应不大于5m ,进线处必须设置防护装置。 15、停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须

装设自备电源的应急照明。

十一、安全管理组织机构

1、安全技术交底制

根据安全措施和现场实际情况,各级管理人员

地方或上级

项目经理

项目副经理

专职安全员 项目总工程

各专业施工

专业工程师

需亲自逐级进行书面交底。

2、班前检查制

区域责任工程师和专业安全工程必须督促与检查施工方、专业分公司对安全防护措施是否进行了检查。

3、周一安全活动制

经理部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。

4、定期检查与隐患整改制

经理部每周要组织一次安全生产检查,对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改,并做好安全隐患、整改消项记录。

5、管理人员实行年审制

由项目统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

6、实行安全生产奖罚制与事故报告制

7、危急情况停工制:

一旦出现危及职工生命财产安全的险情,要立即停工,同时,立即报告有关部门,及时采取措施排除险情。

8、持证上岗证:

特殊工种必须持有上岗操作证,严禁无证操作。十三、安全生产责任制

1、项目经理

全面负责施工现场的安全措施、安全生产等,保证施工现场的安全。

2、项目副经理

直接对安全生产负责,督促、安排各项安全工作,并按规定组织检查、做好记录。

3、项目总工程师

制定项目安全技术措施和分部工程安全方案,督促安全措施落实,解决施工过程中不安全的技术问题。

4、专业工程师

负责上级安排的安全工作的实施,制定分项工程的安全方案,进行施工前的安全交底工作,监督并参与班

组的安全学习。

5、专职安全员

参与编写施工组织设计(方案)中安全方面内容,参与组织项目的安全生产教育,落实安全生产责任制;

负责现场施工安全检查工作,行使安全生产奖惩权;负

责验收进场劳保用品,参加各种防护设施、设备的验收;

负责施工现场的安全技术资料整理和保存;负责施工现

场的危险源辨识和风险评价工作;负责参加事故调查,

进行伤亡事故统计、分析,并按规定及时上报。

6、其他部门

财务部门保证用于安全生产上的经费;综合管理部门保证工人的基本生活条件及健康;材料部门应采购合

格的用于安全生产及劳防的产品和材料。

十四、安全教育

安全教育既是施工企业安全管理工作的重要组成部分,也是施工现场安全生产的一个重要方面工作。

1、安全教育的特点

●安全教育的全员性:安全教育是企业所有人员上岗前的先决

条件。

●安全教育的长期性:安全教育贯彻每个工作、每个工程施工、

施工企业生产的全过程。因此,安全教育“任重而道远”,不应该也不可能是一劳永逸的。

●安全教育的专业性:安全生产的管理性与技术性结合,使安

全教育具有专业性要求。

2、安全教育的内容

类别安全教育的

主要性

内容

类别安全教育的

主要性

内容

安全思想教育安全生产的

思想基础

尊重人、关心人、爱护人的思想教育,党和

国家安全生产劳动保护方针,政策安全与生

产辩证关系教育,三热爱教育、共产主义协

作风格教育、职业道德教育

安全知识教育安全生产的

重点内容

施工生产一般流程;环境、区域概括介绍,

安全生产一般注意事项;企业内外典型事故

案例简介与分析;工种岗位安全生产知识。

安全技术教育安全生产技术安全技术操作规程。

安全法制教育安全生产的

必备知识

安全生产法规和责任制度,法律上有关条

文;安全生产规章制度;摘要介绍受处分的

先例

安全纪律教育规章制度;职工守则;劳动纪律;安全生产奖惩制度

3、施工现场安全教育程序。

见下面的施工现场安全教育程序流程图。

管理人员安全培训特种工人新工人三班前教育

邀请专家集中授课

三检查、班安全资料

安全教

上报企

上报安

现场专

上报安

1#变压器负荷计算及变压器选择

序号机械名称功率(kw) 连接台数工作台数工作容量备注

1 泥浆泵20 5 5 100 连续、经常

2 泥浆泵 5 5 5 25 连续、经常

3 振捣机 2.2 10 10 11 连续、经常

4 夯实机10 2 2 20 连续、经常

5 电焊机14 8 8 112 连续、经常

6 弯曲机 4 1 1 4 连续、经常

7 切断机 4 2 2 8 连续、经常

8 切割机 4 1 1 4 连续、经常

9 卷扬机7.5 1 1 7.5 连续、经常

10 现场照明20 20 连续、经常

11

总计P(kw) 308.5

S=0.8P(KV A) 246.8

选择变压器容量315

说明:1#变压器供电范围为1#钢筋加工场地和现场

施工用电。

序号机械名称功率(kw) 连接台数工作台数工作容量备注

1 泥浆泵20 5 5 100 连续、经常

2 泥浆泵 5 5 5 25 连续、经常

3 振捣机 2.2 10 10 11 连续、经常

4 夯实机10 2 2 20 短时、经常

5 电焊机14 8 8 112 连续、经常

6 弯曲机 4 1 1 4 连续、经常

7 切断机 4 2 2 8 连续、经常

8 切割机 4 1 1 4 连续、经常

9 卷扬机7.5 1 1 7.5 连续、经常

10 现场照明20 20 连续、经常

11 生活用电20 20 连续、经常

总计P(kw) 346.5

S=0.8P(KV A) 277.2

选择变压器容量400

说明:2#变压器供电范围为2#钢筋加工场地和现场施工用电。

总计P(kw) 310.5

S=0.8P(KV A) 248.4

选择变压器容量315

说明:3#变压器供电范围为3#钢筋加工场地和现场

施工用电。

4#变压器负荷计算及变压器选择

说明:4#变压器供电范围为4#钢筋加工场地和现场施

工用电。

序号机械名称功率(kw) 连接台数工作台数工作容量备注

1 泥浆泵20 5 5 100 连续、经常

2 泥浆泵 5 5 5 25 连续、经常

5#变压器负荷计算及变压器选择

说明:5 #变压器供电范围为5#钢筋加工场地和现场施

工用电

天津市快速路项目

专项安全施工组织设计审批表

合同号:第八合同编号:

工程名称天津市快速路志成道立交桥工程

承包人中国建筑总公司工程部位

附件

《施工用电》

签字(公章)年月日专业监理工程师意见:

签字(公章)年月日总监办意见:(针对重要部位方案)

签字(公章)年月日

115、变压器型号、铭牌的含义详解

引自电气设计工程师培训班资料 变压器型号、铭牌的含义详解 变压器型号含义 第一部分干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。 (2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。 (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 (4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。 (5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。 (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。 (8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。 (10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 第二部分变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

变压器安装施工方案

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况及特点 四、施工组织及计划 五、施工准备 六、施工工序流程 七、质量工艺标准及强制性条文 八、安全技术措施 九、安全、文明及绿色施工措施 十、附录

一、适用范围 本施工方案适用于贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程 #1机组主变压器、高压厂用工作变压器、高压脱硫变压器以及起备变的安装。 二、编制依据 1、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2014版 2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 50147-2010; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-2006) 5、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》中电联标准[2012]16号 6、《电力工程达标投产管理办法(2006版)》中电建协工[2006]6号 7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 9、《主变及高厂变安装A版》50-F1902S-D0301A-西南电力设计院 10、《起备变安装》50-F1902S-D0302-西南电力设计院 11、变压器厂家相关资料及技术协议 三、工程概况及特点 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程#1机组主变压器为3台额定容量260MVA 单相变压器,起备变额定容量为48MVA,均由特变电工衡阳变压器有限公司提供;高压厂用变压器额定容量为48MVA,由保定天威保变电气股份有限公司提供;高压脱硫变压器额定容量为25MVA,由南京大全变压器有限公司提供。发电机出口不设断路器,主变压器低压侧采用离相封闭母线与发电机相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#1主变进线间隔相连接;起备变低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#01起备变间隔相连接;高压厂用变压器及高压脱硫变压器低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧与发电机出线离相封闭母线相连接。 3.1主变压器基本技术参数 型式:单相双绕组铜线圈无励磁调压油浸式低损耗变压器 冷却方式:强油循环风冷(ODAF)

变压器型号含义大全

变压器型号的含义: 第一个字母:O表示为自耦; 第二个字母表示相数:S为三相,D为单相; 第三个字母:表示冷却方式,F为油浸风冷;J油浸自冷;P强迫油循环; 第四个字母:表示绕组数,双绕组不标;S为三绕组;F为分裂绕组; 第五个字母:表示导线材料L为铝线,铜线不标; 第六个字母:表示调压方式Z有载,无载不标; 数字部分:第一个表示变压器容量,第二个表示变压器使用电压等级. 根据的SJ-560/10,应该是3相油浸自冷容量为560KVA电压为10KV的变压器 一、SII-M-220KV A S11-变压器型号,11为设计序号,节能型产品。 M-全密封。 220kVA-表示额定容量为220千伏安 叠铁心无励磁调压油浸配电变压器,220KV A 二、scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着 三、电力变压器型号定义 变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构DDG-单相干式低压大电流变压器 四、SFSZ9-31500/110

S:三相 F:风冷 S:三绕组 Z:有载调压 9:设计序号9型 31500:容量为31500kVA 110:一次侧额定电压110kV 变压器型号含义 干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。2:电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。不对的地方请各位专家朋友指正。 变压器型号 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

临时用电变压器安装方案计划

贵州省道真至新寨高速公路流河渡至陆家寨段第TJ25标段(K235+050~K244+014) 全长8.964Km 临时用电变压器安装方案 编制: 审核: 批准: 中交第三公路工程局有限公司 道安高速公路TJ25标项目部 2013年11月

一、设置依据 道安高速公路两阶段施工设计图; 现场考察和勘察所取得的资料; 项目公司、总承包部、项目办及监理办下发的文件通知。 在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理切实可行的施工方案,以满足施工用电为第一要素,并符合相关的规范要求。 二、变压器安装数量级位置 我标段线路全长9Km,主要构造物为5座大桥、5座天桥、23道通道涵洞,项目部根据现场踏勘,计划安装6台变压器,分别为400KVA一台,630KVA三台,315KVA两台变压器设置位置详见道安高速TJ25标总体平面布置图。 三、变压器安装大小计算 1)1#变压器:服务水竹大桥与落水洞大桥下构施工,用电设备主要考虑塔吊2台,钢筋加工房1座以及队伍临时驻地生活用电。1#变压器用电设备表如下

2)2#变压器:服务1#预制场、1#拌合站,用电设备主要考虑架桥机、龙门吊、钢筋加工房、拌合站用电以及队伍临时驻地生活用电。2#变压器用电设备表如下

3)3#变压器:服务席子河大桥施工及项目驻地用电,用电设备主要考虑塔吊、升降机、钢筋加工房、项目驻地用电。3#变压器用电设备表如下 4)4#变压器:服务平头山大桥、团山大桥下构施工及2#预制场、2#拌合站,用电设备主要考虑塔吊1台、架桥机、龙门吊、钢筋加工房、拌合站用电以及队伍临时驻地生活用电。4#变压器用电设备表如下

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

电力工程施工方案(1)

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (2) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (6) 六、施工机具计划 (8) 七、施工质量管理 (8) 八、施工安全注意事项 (9)

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,

电力变压器安装施工方案

电力变压器安装施工方案 一、设备及材料准备 1、变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电 压%及接线组别等技术数据。 2、变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有岀厂合格证及技术文件。 3、型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 4、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 5、其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 2、搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2、安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤, 台虎钳,活扳子、鄉头,套丝板。 3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表, 万用表,电桥及测试仪器。

三、作业条件 1>施工图及技术资料齐全无误。 2、土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 3、屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 4、室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺 1、工艺流程: (1)>设备点检查 1)>设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 2)、按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否 齐全,有无丢失及损坏。 3)、变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 4)、绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (2)、变压器二次搬运 1)、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。

柱上变压器施工方案

柱上变压器施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

河北省电力公司10K V变压器台架施工工艺说明 一、前言 1、本说明以半分式12-12米变压器台架为例,对建设要求及工艺进行说明,对其他安装形式的台架,除根开距离、JP柜横担、变压器横担、熔断器横担高度固定不变外,其他如引线横担高度、PVC管支架安装位置、支架安装高度、设备线夹、低压进(出)线形式,以及保护、工作接地等,可根据具体情况适当调整。 2、按照农网工程建设标准化的要求,为村内供电的10KV高压主干线路应实现绝缘化,为村内供电的综合台区应安装在村内负荷中心,通过增加变压器布点调整负荷分布,缩短低压供电半径,低压供电半径应小于500米。台区安装位置应避开车辆碰撞和易燃、易爆及严重污染场所,应悬挂警示牌、设备运行编号牌。 二、施工前准备工作 1、根据10KV变压器台架标准化施工图中材料表进行工程施工物资领用及审核。 2、对横担、绝缘子、连接引线、接地环等设备材料提前进行组装。 (1)、对连接引线进行分类截取,10KV主干线路至熔断器上接线端引线共3根每根为440cm,熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根每根为410cm,避雷器上引线共3根每根为62cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线1根410cm,变压器接地线1根为250cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为360cm,各连接引线截取后,根据用途压接好接线端子,要保证接线端子压接质量。 (2)绝缘字全部采用P-20T型针式绝缘子,根据需要对台区所用横担、绝缘子、避雷器、接地环等提前进行组装,降低高空作业安全风险,节省施工时间,提高工作效率。 三、变台电杆组立

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思就是箔式绕组,如果就是R则表示为缠绕式绕组,如果就是L则表示为铝绕组,如果就是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示就是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思就是一次额定电压,0.4KV意思就是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕

组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

电力工程施工方案

批准:审核:编制:

目录 1.编制依据 2.工程概况与工程实施条件分析 2.1 工程概述 2.2 施工条件、自然环境分析及现场调查情况说明 3.项目施工管理组织结构 3.1项目管理组织结构 3.2 工程主要负责人 4 质量管理 4.1质量目标 4.2质量控制措施 5.安全管理 5.1安全目标 5.2 安全管理组织机构 5.3 安全管理主要职责 6 环境保护与文明施工 6.1 施工引起的环保问题及保护措施 6.2 工地管理 7 施工方法与资源需求计划 7.1 工期目标及分解 7.2 劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 7.3 主施工机具选择、施工机具需求计划 7.4 施工方法 8 施工管理与协调 8.1 作业队伍及管理人员管理及要求 8.2 协调工作 9 工地管理和施工平面布置 9.1 施工平面布置 9.2 工地管理方案与制度 附表1:拟本标段所需的主要施工设备表 附表2:劳动力计划表 附表3:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表4:施工总平面图 附表5:临时用地表

1.编制依据 ●襄阳110KV黄土坪—马桥线路改造立塔、放线工程 ●根据我公司在以往工程的施工经验判定的施工现场和周围环境情况 ●《公司质量、职业健康安全和环境管理整合体系管理手册》 ●《公司程序文件》 ●公司的安全管理制度、质量管理制度 ●公司的项目管理办法 ●公司对本项目在现场的收资文件 ●国家有关施工规范 2.工程概况与工程实施条件分析 2.1工程概述 项目名称:襄阳110KV黄土坪—马桥线路改造立塔、放线工程 包号:7 招标人:襄阳电力集团有限公司 招标代理机构:湖北华中电力物资有限责任公司 建设地点:湖北省襄阳市保康县 计划工期:100天 质量工艺目标 (1)工程“零缺陷”移交。 (2)“标准工艺”应用率达到公司要求。 (3)不发生下列及以上质量事件: ○1设备在安装、调试期间,由于保管、操作不当,造成设备严重损坏需返厂进行返修处理,但不影响设备的正常使用和工程寿命; ○2由于工艺差错、构件规格和加工问题,造成批量返工。

变压器型号及含义

变压器型号及含义

例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。五、施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。 七、施工方案与技术措施

变压器安装施工方案

变压器安装施工方案

(一)编制依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》 GB 50148-2010 2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 4 、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 5、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014 7、《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 16-2008 8、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 9、《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 11、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013 12、《建筑工程项目管理规范》 GB/T 50326-2017 13、《建筑工程施工文件归档规范》GB/T 50328-2014 14、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 15 、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006 16 、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010 17 、《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》 DL/T 5759-2017 (二)变压器安装 1、施工准备 【1】配电室内的屋顶、楼板施工完毕, 不得渗漏。室内地面的基层施工完毕, 混凝土基础及构架达到允许安装的强度, 焊接构件的质量符合要求。预埋件应牢固且符合设计要求。 【2】变压器与门的距离不得少于1.6m,与墙的距离不应少于 0.8m。变压器之间的净距不应小于 1.0m。

变压器型号

SSGB10-1250KVA/2*0.27KV S-三相;S-三线圈。10是设计序号,不是电压 S-三相绕组; SG-三相干式自冷; B-低压箔式线圈; 10-设计序号; 变压器容量是1250KVA; 2*0.27-额定高压电压。 干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA 则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 表1:变压器的型号和符号含义 型号中符号排列顺序 含义 代表符号 内容

供电系统施工方案

焦东矿采煤塌陷区牛庄北部废弃矿山地质环境治理工程施工项目 供 电 系 统 工 程 施 工 方 案

一、电线管、电缆管敷设 1、设计选用电线管、电缆管暗敷,施工按照电线管、电缆管敷设分项工程施工工艺标准进行,要严把电线管、电缆管进货关:接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。 2、埋管要与园建施工密切配合,切实做好预埋工作。 3、暗配管应沿最近线路敷设并减少弯曲,弯曲半径不应小于管外径的10倍,与建筑物表面的距离不应小于15mm,进入落地式配电箱管口应高出基础面5 0—80mm,进入盒、箱管口应高出基础面50—80mm,进入盒、箱管口宜高出内壁3—5mm。 4、按规范要求适当加设分线盒,配管调时穿好相应的镀锌铁丝引线并在两端管中应有余地,穿导线前尖将两端管中用橡胶皮盖盖好,以防异物进入及穿导线时挂伤导线。 E、管线支吊架设置应符合规范要求,平稳、牢固、美观、采用镀锌u型卡将管道固定在支节架上。 二、管内穿线 1、管内穿线要严把电线进货关,电线的规格型号必须符合设计要求并有出厂合格证,到货后检查绝缘电阻、线芯直径、材质和每卷的重量是否符合要求,应按管径的大小选择相应规格的护口,尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。 2、穿线的管路和导线的规格、型号、报数、回路等必须符合设计要求,穿线前后均应格查导线的绝缘。 3、导线在连接头不能增加电阻值,不能降低原绝缘强度,受力导线不能降低原机械强度。 4、穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压和交流与直线的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:标准电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的导管总数不应多于8根。 5、导线预留长度:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15CM,配电箱内为

电力变压器安装工艺标准

3.1 工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。 3.2.5 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 3.3 变压器二次搬运: 3.3.1 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量及吊装点高度可参

照表2-24及表2-25。 树脂浇铸干式变压器重量表2-24 3.3.2 变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器(图2-63)。 图2-63 3.3.3 变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压

瓷瓶罩住,使其不受损伤。 3.3.4 变压器搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。 3.3.5 用干斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。 3.3.6 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。 3.4 变压器稳装: 3.4.1 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊练拉入室内合适位置。 3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。

杆架式变压器施工方案

杆架式变压器施工方案 一、工程概况 1.1、工程类别: 1.2、任务书编号: 1.3、主要工程量:安装315kVA 杆架变1 台。 二、编制依据 《金华电业局10kV及以下配电网装置安装及验收标准》、《义乌市供电局线路装置标准》 三、施工准备工作 3.1、接到工程施工任务书后,工程负责人请局主管人员、设计人员进行施工图纸、技术交底; 3.2、进行现场勘察,勘察施工地段的道路、管道、住房、线路等情况,填写勘察单,编写杆架式变压器安装的标准作业卡; 3.3、施工人员组织管理及安全措施(工作负责人、安全负责人、现场各专职负责人员配置); 3.4、根据现场勘察情况,施工力量及工程实际情况,编写相关的技术、安全、质量保证措施,在工程开工前及时公布并

打印发放,同时向所有施工人员详细交底。制定劳动力供应计划,落实材料加工及订货计划; 3.5、组织施工前期协调,以得到地方有关部门的配合支持,使工程施工不受影响,在施工中充分尊重居民的利益; 3.6、开工前组织施工班组进行安全、技术交底,交待施工工艺要求、采取的安全防范措施、危险点预控及防范措施。 3.7、开工前做好材料的核对工作,认真检查并维护安全工器具与施工工器具。 3.8、明确各指挥小组成员与施工班组负责人的工作职责与工作内容,做到分工明确,相互配合。 3.9、操作工艺流程图:设备检查-->变压器二次搬运-->变压器安装-->附件安装-->交接试验-->送电前检查-->送电运行验收。 3.10、成立安全管理小组,制定安全施工措施。查清施工地段电源和自备电源及多路电源的情况,在施工前报送停电计划并申请停电。 3.11、施工人员进入现场前必须进行施工安全、技术交底、要注意些什么问题,带好哪些安全工具和材料等情况,并安排好人员分工,要求施工队组织一次安全学习,做好“三交三查”记录。

变压器安装施工组织方案

电气专业施工方案 (一)电力变压器安装主要施工方案 1)熟悉变压器型号、变比、吊装重量等主要技术参数 2)安装流程 施工准备一器身检查一安装直接与油箱法兰连接的器件一冷却器等附件检查、清洗、打压一附件安装一抽真空脱水、脱气一真空注油一补油、调整油位一整体密封试验—电气试验—检查验收 3)施工前的准备工作 ⑴场地准备:变压器道轨安装完毕,并验收合格。 ⑵工具、设备准备:注油设备、登高设备、消防器材、工具。 ⑶变压器绝缘判断。 ⑷到现场的油要试验合格,若不是同批同型号油应做混油试验。 ⑸浸入油中的运输附件、油箱应无渗漏并取油样试验合格。 4)主变就位 主变就位使用千斤顶。 5)器身检查 ①器身检查时应符合下列规定 周围空气温度不宜低于0C,器身温度不宜低于周围空气温度。空气相对湿度w 65%寸,器身暴露时间小于16小时;空气相对湿度<75%寸,器身暴露时间小于12小时;空气相对湿度大于〉75%f应开始工作或立即停止工作。 ②器身检查主要项目 ⑴器身各部位无移动现象,检查时严禁攀登引线。 ⑵所有螺栓应紧固,并有防松措施,绝缘螺栓应无损坏,防松绑扎完好。 ⑶铁芯检查:铁芯应无变形、铁轭与夹件间的绝缘垫应良好;铁芯一点接地, 无多点接地;拆开接地线后,铁芯对地绝缘良好;打开夹件与铁轭接地片后,铁芯拉板及铁轭拉带应紧固,绝缘良好。绝缘围屏绑扎牢固,围屏上所有线圈引出处的封闭应良好。 ⑷绕组检查:绕组绝缘层应完整,各绕组应排列整齐,间隙均匀,油路无堵 塞;绕组的压钉应紧固,围屏上所有线圈引出线处的封闭应良好。

⑸引出线检查:引出线绝缘包扎牢固、引出线绝缘距离合格,固定牢靠。引出线的裸露部分应无毛刺或尖角,其焊接应良好;引出线与套管的连接应可靠,接线正确。 ⑹绝缘屏障应完好,且固定牢固,无松动现象。 ⑺油路畅通、检查各部件应无油泥、水滴、金属屑末等杂物。 ⑻以上工作完成时现场办理隐蔽工程签证,此项目为质量签证点。 6)附件安装 包括:高压套管、低压套管、冷却装置、储油柜、气体继电器、压力释放装置、吸湿器、净油器、测温装置及油路安装。 7)真空注油 ⑴注油前,使用真空滤油机将油处理合格。并提交试验报告,220kV(主变)级:电气强度为 >40kV/2.5mm 含水量为w 15ppm tg S (90C)<0.5% ; 110kV (厂用备用变)级:电气强度为 >40kV/2.5mm 含水量为w20ppm tg S(90C) w 0.5%。 ⑵真空处理 抽真空的极限允许值:220kV变压器为0.101MPa 110kV变压器为0.08MPa, 真空保持时间不得少于8h,抽真空时应监视箱壁的弹性变形,在此真空度下开始从油箱底部的注油阀注油,注油全过程应保持此真空度,油温以40?60 E为宜。必须用真空滤油机打油,当油注到油面距油箱顶盖约200?300mm寸,停止 注油,继续保持真空,保持时间:220kV不得小于4h,110kV不得小于2h。抽真空时必须将在真空下不能承受机械强度的附件与油箱隔离,对允许抽同样真空度的部件,应同时抽真空。 8)补油及调整油位 松开气体继电器处封板,用大气直接解除真空,在向储油柜补油时,避免出现假油位现象。打开集气室的排气阀门和升高座等处的所有放气塞,将残余气体放尽,调整油位,使油表指示的油面与当时实测油温下所要求的油位面相符。 9)整体密封试验 在储油柜上用气压进行试验,其压力为油箱盖上能承受0.03MPa压力,试验持续时间为24小时,应无渗漏。 质量控制要点:变压器绝缘和油渗漏。

电力变压器型号说明

变压器型号:SPFPSZ9-120000/220 三相、设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为220KV的变压器 电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。 下列电力变压器型号代号含义: D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-有载调压SC-三相环氧树脂浇注SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。 例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏 电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KV A)/高压侧电压 例如2:S7-315/10变压器 即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KV A,设计序号7为节能型. 例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相C--浇注成型(干式变压器)r缠绕型9(11)--设计序号500(100)--容量(KV A)10--额定电压(KV)m--密闭 型号含义:SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型(环氧浇注)Z--有载调压B--低压箔式线圈9--性能水平代号XXXX--额定容量(kV A)**--额定高压电压(按额定值填入) 变压器的型号: 变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。 例如4:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为110KV的变压器。 例如5:SCB9-2000/10 SC----三相固体成型(环氧浇注) B-----低压箔式线圈 9-----性能水平代号 2000--额定容量 10----额定高压电压 SG:绕组采用NOMEX纸绝缘线或双玻璃丝包绝缘线,分敞开通风式及半包封式两种,一般绝缘耐热等级为H级。低压亦可用铜箔,层间绝缘多采用NOMEX纸。绕组采用H级浸渍漆真空浸漆。SCB:高压绕组一般采用H级漆包线或铜箔,层间绝缘为DMD或聚脂薄膜,低压用铜箔,层间绝缘为DMD;为环氧树脂浇注式包封绕组,环氧树脂又可分带填料及不带填料两种;绝缘耐热等级有F级及H级两种