汉峪金融商务中心A5-4#、A5-5#楼

及附属设施工程

玻化微珠内墙保温施工方案

编制人:

审核人:

中国建筑第五工程局有限公司

2016 年6月

目录一、工程概况

二、编制依据

三、施工进度

四、施工准备

五、工程质量控制与验收

六、成品保护

七、安全环保与文明施工

一、工程概况:

汉峪金融商务中心A5-4#、A5-5#综合楼及附属设施项目位于济南市高新区舜华路以东、凤凰路以西、经十东路

以南、龙奥北路以北。总建筑面积约215000平方米,其中地下建筑面积78000平方米,地上建筑面积137000平方米,主要建设商业商务综合楼、地下停车场及相关配套附属设施等,包括2栋34/41层超高层建筑。该工程由济南高新控股集团有限公司建设,由中国建筑第五工程局有限公司施工,由山东贝特建筑项目管理咨询有限公司监理。本工程所有采暖与非采暖房间共用墙体采暖房间墙面保温采用30mm厚无机膨胀玻化微珠保温砂浆、外抹3~5mm抗裂砂浆

找平;

二、编制依据

1、本工程建筑施工图及设计变更

2、外墙内保温系统施工验收规范、规程及标准

《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

《内墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《墙体节能建筑构造》 06J123

《民用建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ32/J19-2006《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2006

《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 JG/T 283-2010、

三、施工进度

保温工程施工进度将紧跟总计划,确保不影响工程进度要求的分部分项工程节点时间。要保证保温工程的进度,必须确保:

1、保温材料的供应必须及时,施工现场应根据各号房的用量制定材料供应计划和进场日期,提前三~五天提供给材料供应商。

2、现场必须提前做好准备工作,材料堆场和搅拌机械应提前准备就绪。

3、墙面处理必须给保温粉刷创造条件,提前完成。

四、施工准备、流程、要点

(一)建筑物及基层墙体施工条件的基本要求

1、基层墙体应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。

2、墙体结构按规范处理、验收合格符合设计要求和国家抹灰验收标准且强度和干燥度达标方可进行下步工序。

3、墙面上的门窗框、雨水管卡、预埋件、设备穿墙管等按设计安装完毕,并预留出外保温层的厚度。

4、操作平台搭设牢固,符合规范要求,安全检查合格,能满足内墙保温施工需要。

5、施工时环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于10m/s。

(二)施工程序及施工工艺

1、内墙内保温系统材料构造:30mm厚内墙保温

2、施工工序图

基层墙面处理

吊线、打灰饼

墙体基层甩涂界面砂浆

30mm厚无机玻化微珠保温砂浆(分次抹)

3~5mm厚抗裂砂浆找平

3、施工工艺、工序

3.1 界面砂浆施工

3.1.1 基层处理:墙面清理干净、无油渍、浮尘、脱模剂、空鼓、风化等影响粘结的缺陷,墙表面大于5mm的凸出部分应铲除。

3.1.2 界面砂浆浆料配制:

(1)根据预施工的面积计算所需界面砂浆的重量和所需水的用量,将界面砂浆加水,用砂浆搅拌机或手提搅拌器混合3~5分钟,使之成为均匀浆状物,加水量是界面砂浆重量的23%~26%.

(2)界面砂浆甩涂施工:界面砂浆在施工前,基层浇水湿润,浇水应在抹灰前一天进行(加气块),抹灰时再进行一次浇水湿润,浇水深度以渗入墙体8~10mm为宜,注意墙体不可喷水过量,不得向墙面泼水,不能有明水存在。若用配合好的界面砂浆滚刷墙面,滚刷厚度为1~3mm,不宜太厚。配合好的界面砂浆浆料应在2小时内用完。

(3)界面砂浆拉毛用磙子滚、扫帚拉都可,但在配合比上应作适当调整。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的墙面都做到毛面处理。

(4)天气干燥酷热是应洒水养护。

3.1.3 吊线、做灰饼

检查墙面,吊垂直通线和水平通线,按设计厚度做灰饼,灰饼间距不大于2M。

3.2 无机玻化微珠保温砂浆的配制和施工:

3.2.1保温浆料的配制:

根据搅拌机容量按比例将水、聚合物玻化微珠胶粉料、无机玻化微珠等加入搅拌机内搅拌6-10分钟左右。

材料加入顺序:水→聚合物玻化微珠保温胶粉料→玻化微珠

配合比:水30-34KG︰胶粉料1包25KG︰玻化微珠1包(0.09L)

搅拌方法:加水后加入聚合物玻化微珠保温胶粉料搅拌3-5分钟(浆料要充分混合均匀),再加入无机玻化微珠搅拌3-5分钟。(以混合均匀为宜,避免过度搅拌)

搅拌机械:使用卧式强制式搅拌机。

搅拌需专人专职现场进行,以保证搅拌时间和加料量的准确。

3.2.2保温浆料及抗裂砂浆的施工:

(1)保温浆料披刮30mm左右,披刮时应压紧压实(应避免过度压实和反复揉搓造成空鼓和脱落),抹灰顺序按照从上至下,从左到右抹灰,去高补低。落地灰去除结块、杂质后及时搅拌利用,掺量不得超过1/6。配合好的保温砂浆料应在2-4小时内用完。(视天气情况而定)

(2)2-4小时后,按灰饼及控制线披刮至厚度,披刮压实平整。保证平整度和垂直度,用2M长靠尺检查。保温砂浆应严格按灰饼高度及控制线批抹,面层必须平整。

(3)分层施工时每层施工厚度不大于15mm,间隔不小于12小时(视天气气候而定)。

(4)保温层干燥固化后方可进行下道工序施工。(不少于48小时)

(5) 用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温层上,将玻璃纤维网格布压入温抹灰砂浆中并找平,网格布接连处应重叠,重叠宽度为10cm玻璃纤维布必须完全埋入,纤维增强面层厚度约3-5mm。

3.3无机玻化微珠保温砂浆内墙保温系统施工操作规范及注意事项:

3.3.1 保温浆料搅拌严格按配比调配,需设专人、专职进行,以保证搅拌时间和搅拌方法的正确性。

3.3.2 保温浆料根据技术要求施工,注意压实、抹平,表面层干燥后检查平整度,不平处用2米直尺搓平。

3.3.3保温层与基层墙体之间应粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝等现象。

3.3.4抗裂砂浆面层表面应平整、光洁,无明显抹痕,无起粉现象,无明显接茬。

3.3.5 施工完毕的保温墙面应注意成品保护,严禁硬物撞击保温墙面。不慎撞击破坏的墙面要清理掉,接茬重新披刮保温料。

允许偏差及检验方法应符合表

编号项目允许偏差(mm)检验方法

1 立面垂直 4 用2m托线板检查

2 表面平整 4 用2m靠尺和塞尺检查

3 阴、阳角垂直

4 用2m托线板检查

4 阴、阳角方正 4 用20cm方尺和塞尺检查

5 保温层平整度 5 用2m靠尺检查

4.施工要求:

(1)抹灰前作好墙面基层的清理和浇水湿润工作,保证墙面干净,常温下一般隔夜浇水二遍,具体施工时可根据实际情况确定;

(2)墙表面的油污、隔离剂均应在抹灰前清理干净,在光滑的砼表面抹灰时应凿毛或甩浆处理。对凸凹不平处应事先剔平或采用1:2.5水泥砂浆补平;并涂抹专用界面砂浆。

(3)严格按要求施工,使用防裂砂浆,即在水泥砂浆中掺入聚丙烯纤维,施工中严格按配合比拌制抹灰砂浆,由专人负责,每层抹保温层厚度应控制在20mm,每遍抹灰不要跟的太紧,应在上一层抹灰凝固后进行,一般宜隔夜进行,墙面成活后及时洒水养护(根据天气)。

(4)保温砂浆必须使用强制搅拌机搅拌,由专人按配比搅拌,保证搅拌时间;

(5)对施工工人进行详细的施工交底和培训,了解保温材料与传统砂浆抹灰的不同,不盲目赶工;

(6)必须在保温层干燥后再进行下道工序施工,间隔要大于24小时;

(7)根据天气气候情况调整材料配比。

五、工程质量控制与验收

5.1施工单位应建立完善的施工管理体系,严格执行工程质量的“三检制度”,内墙保温应按照经审查合格的设计

文件和经审批的施工技术方案的要求施工,做好每层的原始施工记录和隐蔽验收工作,做到上道工序不验收下道工序不开始。

5.2施工前在现场先进行样板施工,经有关方确认后方可进行大面积施工;对工人进行统一培训,合格后上岗,质

检员在工序结束后验收并提出整改措施。

5.3无机内墙保温砂浆节能工程应对下列部位或内容进行隐藏工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资

料:

1)保温层附着的基层及其表面处理;

2)保温砂浆分层施工,与基层及各层之间的粘结;

3)饰面层的基层施工、面层的粘结或固定、保温层、饰面层的处理;

5.4控制点

1)基层处理:要求墙面清洗干净,无浮土、无油渍、空鼓及松动,风化部分剔掉,界面拉毛均匀,黏结牢靠;

2)料浆搅拌采用机械搅拌方式,搅拌时间确保 3~5min;严格控制水灰比和抹灰时间,保证施工质量;

3)配制好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完。

4)无机保温砂浆每层厚度控制(不大于 15mm)与平整度控制:要求达到设计厚度,无空鼓、无开裂、无脱落,墙面平整,阴阳角、方正。应确保分层抹灰的间隔时间,抹灰应朝一个方向抹压,不可抹得太厚,防止出现气泡;

5)检验批划分

检验批的划分也根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

5.5验收标准

1)主控项目

(1)所用材料和半成品、成品进场后,应做质量检查与验收,其品种、质量、性能必须符合设计要求和相关标准的规

定。

检验方法:检查产品质量合格证明文件、进场验收记录、有效期内的型式检验报告、现场抽样试验报告和施工记录。

(2)所用材料的导热系数保温层厚与构造做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度不允许有负偏差;

检验方法:钢针插入和尺量检查,观察检查。

(3)保温层与墙体以及各构造层之间必须黏结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰。

检验方法:观察检查、用小锤轻击和检查基层墙体与界面砂浆的拉伸粘结强度检验报告。

2)一般项目

(1)表面平整、洁净,接茬平整、线角顺直、清晰;

(2)护角符合施工规定,表面光滑、平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整;

(3)孔洞、槽、盒位置和尺寸正确、表面平整、洁净,管道后面平整。

允许偏差项目及检验方法表

序号项目允许偏差(mm)检验方法

1 立面垂直 3 用2m托线板检查

2 表面平整

3 用2m靠尺及塞尺检查

3 阴阳角垂直 3 用2m靠尺及塞尺检查

4 阴阳角方正 3 用200mm直角检测尺检查

5 保温层厚度不允许负偏差用控针、钢尺检查

六、成品保护

1、工种及其他工种施工时不得相互污染,如发现污染及时清理干净。

2、行走和搬运东西时要注意不能碰坏粉刷好的墙面和楞角。

3、窗安装后严禁蹬踩,不得碰撞,更不得将临时脚手架支撑于门窗框上,要及时清理干净残留在门窗框上的砂浆。

4、对预埋件、预留洞不得随意抹掉或用东西敲打。

七、安全环保及文明施工

1、进入工地工人应进行入场前安全教育,应建立班前安全活动制度,进场戴安全帽。

2、现场临时水电设专人管理,不得有长流水,长明灯。

3、工人操作地点和周围必须清洁整齐,制定严格的成品保护措施。

4、持证上岗制:特殊工种必须持有上岗操作证,严禁无证上岗。

5、小型机具的安全防护装置必须保持齐全、完好、灵敏有效。

6、施工人员应着装整洁,材料堆放整齐,施工场地杜绝积水现象,脚手架、公用工具用完后及时清理,统一堆放。

生活设施合理布局,做到安全、卫生、合理。

7、遵守有关环境保护的法律法规,采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、震动等对周围环

境造成的污染和危害,做到工完场洁。

8、楼层上严禁随地大小便。

9、高温天气,施工现场严禁出现光背、穿拖鞋施工等现象。

玻化微珠保温砂浆施工工艺

玻化微珠无机保温砂浆外墙内保温系统——系统构造及施工技术措施 无机保温砂浆是以玻化微珠为轻骨料,与无机胶凝材料、添加剂、填料等混合而成的功能型干粉砂浆,现场加水搅拌后可直接施工。 无机保温砂浆外墙保温系统是由(基层与界面处理层)、保温隔热层、抗裂防护层及(饰面层)所构成的完整的墙体节能体系。保温隔热层是指采用厚德无机保温砂浆直接抹于界面处理过的墙面上。抗裂防护层是指采用专用砂浆抹面处理,并用耐碱玻纤网格布加强。 该系统能满足建筑节能的要求,具有优良的保温隔热、耐久、防火、环保性能,施工可操作性强,安全性好,具有很强的综合技术优势;适用于各类新建、改建及扩建的建筑物外墙外保温、内保温工程;屋顶、楼板保温隔热工程;地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程,同时也适用于既有建筑的节能改造工程,系统构造简图如下图所示。 二、系统优势 1. 功能性 1.1无机保温砂浆较好的热工性能使得该系统能满足建筑节能保温隔热要求。 2. 技术性 2.1耐久:该系统主材均为无机硅酸盐材料,具有良好的抗老化性,使用寿命长,系统与墙体其它材料有很好的相容性。 2.2防火性能佳:具有A级防火性能,可作为消防防火材料使用,使居住者更放心、安全。 2.3绿色环保:该系统采用的保温轻骨料为无机玻璃质矿物珍珠岩材料膨胀玻化微珠, 使用过程中物理性能稳定,无毒无害,高温环境下不会排放有害气体成2.4强度高:玻化微珠与胶凝材料结合较为紧密,不会产生较多的空隙,从而使其抗压、抗拉、抗折强度较高,可承受较重的外饰面材料。 2.5施工简便:工方法同普通的水泥砂浆相同,施工工序少,既可缩短施工时间,又能保证施工质量。 3. 经济性 3.1该系统建造成本与聚苯板、胶粉聚笨颗粒等外墙保温系统相当,但是全寿命

玻化微珠内保温施工施工方案

汉峪金融商务中心A5-4#、A5-5#楼 及附属设施工程 玻化微珠内墙保温施工方案 编制人: 审核人: 中国建筑第五工程局有限公司 2016 年6月

目录一、工程概况 二、编制依据 三、施工进度 四、施工准备 五、工程质量控制与验收 六、成品保护 七、安全环保与文明施工

一、工程概况: 汉峪金融商务中心A5-4#、A5-5#综合楼及附属设施项目位于济南市高新区舜华路以东、凤凰路以西、经十东路 以南、龙奥北路以北。总建筑面积约215000平方米,其中地下建筑面积78000平方米,地上建筑面积137000平方米,主要建设商业商务综合楼、地下停车场及相关配套附属设施等,包括2栋34/41层超高层建筑。该工程由济南高新控股集团有限公司建设,由中国建筑第五工程局有限公司施工,由山东贝特建筑项目管理咨询有限公司监理。本工程所有采暖与非采暖房间共用墙体采暖房间墙面保温采用30mm厚无机膨胀玻化微珠保温砂浆、外抹3~5mm抗裂砂浆 找平; 二、编制依据 1、本工程建筑施工图及设计变更 2、外墙内保温系统施工验收规范、规程及标准 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《内墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《墙体节能建筑构造》 06J123 《民用建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ32/J19-2006《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2006 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 JG/T 283-2010、 三、施工进度 保温工程施工进度将紧跟总计划,确保不影响工程进度要求的分部分项工程节点时间。要保证保温工程的进度,必须确保: 1、保温材料的供应必须及时,施工现场应根据各号房的用量制定材料供应计划和进场日期,提前三~五天提供给材料供应商。 2、现场必须提前做好准备工作,材料堆场和搅拌机械应提前准备就绪。 3、墙面处理必须给保温粉刷创造条件,提前完成。 四、施工准备、流程、要点 (一)建筑物及基层墙体施工条件的基本要求 1、基层墙体应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。 2、墙体结构按规范处理、验收合格符合设计要求和国家抹灰验收标准且强度和干燥度达标方可进行下步工序。 3、墙面上的门窗框、雨水管卡、预埋件、设备穿墙管等按设计安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4、操作平台搭设牢固,符合规范要求,安全检查合格,能满足内墙保温施工需要。 5、施工时环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于10m/s。 (二)施工程序及施工工艺 1、内墙内保温系统材料构造:30mm厚内墙保温

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法 2.工法特点 无机玻化微珠保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简 便等特点。与传统的施工方法相比,在使用功能上或施工方法上(包括材料性能、质量、安全、环保、工期、成本等技术经济效能)都具有明显的先进性和新颖性。其具体特性如下: 2.0.1中空玻化微珠球体导热系数很低,保温层厚度2cm 以上的建筑物内外热能交换不宜进行,具有优异的保温隔热性能。各组成部分具有物理-化学稳定性,保温效果稳定。 2.0.2本产品为单组份干粉材料,外观均匀、干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷;其耐老化性能好,抗开裂,能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;其施工方式为涂抹式,具有高粘结性,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,无需在其上胶结、钻孔、打钉等来固定,不影响墙体结构;能长期承受自重而不产生裂缝,憎水性能好;性价比高,综合性能优。 2.0.3具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能;主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需掺加水泥,无扬尘现象,能有效保证现场文明施工。 2.0.4操作方便,现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,大大减少了施工管理费用。施工性能好,材质轻,找平性好,省工省料,大大降低了工人劳动强度,挺高了工人施工效率,且早强快干,这都大大缩短了施工周期,且后期维修简便。 3.适用范围 无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS 的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。

玻化微珠保温板施工方案

集聚能量创新科技 玻化微珠保温板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:苏州邦晖防火保温材料有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温玻化微珠保温板施工方案(一)施工准备

1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用玻化微珠保温板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用玻化微珠保温板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,玻化微珠保温板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

膨胀玻化微珠保温砂浆施工方案

膨胀玻化微珠保温施工方案 一、编制依据 1、H区各楼号建筑施工蓝图及相关设计变更。 2、建筑构造通用图集08BJ1-1《工程做法》。 3、《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 二、工程概况 合生北方马驹桥商业金融等项目H区位于北京市通州区马驹桥镇小白村路口,项目共包括7栋高层公寓,一栋体育会所和一个地下车库,按照设计图纸及设计变更要求,采暖房间与不采暖空间相邻时应在不采暖一侧墙面做35mm厚膨胀玻化微珠(A级防火)保温,按此要求,主楼(H1#楼除外)采暖楼层公共走廊及电梯厅前室等部位墙面需做此保温层;同时按蓝图节能保温说明要求,楼梯间内墙保温H2#-H8#楼采用08BJ1-1《工程做法》内墙温2B做法(35mm厚膨胀玻化微珠保温);H1#楼采用88J2-9内墙6WB1做法(35mm厚胶粉聚苯颗粒保温,做法详见图集说明),以下为膨胀玻化微珠保温做法具体施工说明。 三、施工准备 1、技术准备 施工前由技术部门根据相关规范及产品施工特点编制施工方案,并对施工班组进行技术交底,确保施工质量。 2、人员、机具准备 本工程施工阶段每栋号拟投入的主要人工、机具数量如下: 3、材料准备 所有进场材料提供出厂合格证及检验报告,同时按照要求进行复试抽样送检,合格后方可用于工程。主要用到材料为:膨胀玻化微珠、10mm×10mm钢丝网、

耐碱玻纤网格布、聚合物抗裂砂浆,材料部门应根据施工提料计划及时安排材料进场;施工部门按照产品厂家配比要求配成玻化微珠保温砂浆用于现场施工。 四、施工方法 1、膨胀玻化微珠保温体系基本构造说明 基本构造如下 基层墙体:混凝土及各种砌体墙 界面层:界面砂浆扫毛 保温层:膨胀玻化微珠保温砂浆(按产品厂家配比) 保护层:聚合物抗裂砂浆+耐碱涂塑玻纤网格布(瓷砖饰面时为热镀锌电焊钢丝网)+聚合物抗裂砂浆 饰面层:面层耐水腻子+涂料(粘接砂浆+面砖+勾缝剂) 做法示意图如下: 2、施工工艺流程 涂料饰面: 基层墙体清理—墙体基层界面拉毛—吊垂直、套方弹控制线、做饼、冲筋、做口—抹35mm厚玻化微珠保温砂浆—保护层施工(聚合物抗裂砂浆+铺耐碱涂塑玻纤网格布+聚合物抗裂砂浆)—饰面层施工(面层腻子并打磨+涂料面层)

玻化微珠外墙保温施工工艺

玻化微珠无机保温浆料 一、产品组成 本产品以硅酸盐类无机材料玻化微珠、水泥、纤维绒、粘接剂、添加剂等利用高新科技节能新材料,辅以化学助剂,采取新工艺复合,形成树脂纵横网状结构,疏松金间隙,坚固拉力的保温隔热材料。具有坚固、内能、不裂、不空鼓、隔热保温、吸潮防结露、无毒、无污染、防火、隔音十大优点。 本产品获国家专利:(在国家建筑材料测试中心)检测各项指标均达国家标准的(GB6566-2001)《建筑材料防射性核素限量》(GB/T7371-1998)规定的各项指标。其保温、节能、隔音优于其它产品。能达到建筑节能50%以上的要求,是建筑节能高新科技产品。 二、适用范围 1、适用于工业与民用建筑的墙体(陶粒混砖、空心砖、加气块、非粘土砖、粘土砖等)内保温及屋面的保温隔热。 2、适用于温度在-40-800℃范围内的冶金、石油、化工、电力、建筑、轻工的工程墙体、管道的保温、保冷。 三、产品特点 具有优良的保温、隔热性能、质轻、绝燃、吸音、无毒、防潮、粘接力强、综合造价低、施工简便等特点。 四、技术指标

五、施工要求 节能保温绝热材料为袋装,灰白色粉状材料,在施工现场直接加水搅拌均匀成浆体后即可使用,操作方便。 (一)外墙内保温施工要求 1、内保温层施工应在门窗柜、穿墙管线。墙体预埋件等施工完毕后进行。 2、内保温层施工应在屋面防水完工后,由顶层自上而下依次施工(如需要自下而上施工时,应加强保护),以免保温层渗水或被上一层渗水浸湿。 3、基层要求:砖石及砌块墙体表面平整,无灰尘,高处剔平,低处用水泥沙浆填实。现浇混土墙应事先拉毛。施工前应根据房间的高度和宽度,先在基层面上做冲筋。 4、门窗洞口用1:1水泥沙浆抹出宽50mm,厚度与保温层厚度相等的护角,并向延介成斜面,作为与保温层结构的接茬。 5、保温层施工应分层涂抹,按不同基层面进行处理:砖墙应淋适量水;混凝土面刷YJ-302拉毛处理一遍,加气块清刷浮灰后,喷刷加气混凝土界面处理剂一遍,然后涂抹第一层保温材料,厚度不超过30mm。基层干燥后再抹下一层,每层≤20mm,涂抹时应适度按压,以保证与墙体的粘接,不能在同一部位反复抹压,以保证与墙体的粘接,不能在同一部位反复抹压。达到设计厚度要求之后,用刮扛找平,压光即可。待完全干燥后可直接刮腻子。 6、踢脚作法,保温层和保护层应抹到地面。水泥踢用防水泥砂浆涂抹而成,木制踢肢直接粘贴在保护层上。 (二)层面外保温施工要求 1、层面保温应在层面设备安装结束后进行,施工应避开雨水天气,在屋面防水完成之前必须对保温层进行遮盖保护。 2、施工前层面应清扫干净,并在层面四周做好保温厚度标准。 3、保温层施工应分层涂抹,第一层厚度不得超过30mm,基本干燥后再抹下一层,每层厚度为15-20mm,直到达到设计规定厚度,涂抹时应适度压实,尤其注意与屋面板四周连接位应粘贴牢固。 4、在抹最后一层必须压纤维网施工,已保证保温层无龟裂,整体效果好。 (三)工程验收 1、墙体内保温验收从自然间抽查10%,公共设施等大空间每200m2抽查一次,要求外观光滑、平整、不得有爆灰,脱层、阴、阳角垂直、方正、平整、垂直偏差可为:2-4mm。保温层与基面粘接牢固,不空鼓,用插针法检查保温层厚度。 2、外保温验收要求:保温层表面平整、光滑、无裂缝。保温层与基层粘接牢固,没有空鼓现象,保温层厚度用插针法抽样检查。 六、无机保温材料与苯板保温性能对比:

玻化微珠保温砂浆施工工艺

(1)玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠(VMB)、水泥及外加剂组成的单组分干混型高性能无机墙体保温材料,可广泛应用于新旧建筑物墙体保温工程,有效改善室内热环境。保温系统由保温隔热层和抗裂防护层两部分组成,其中保温隔热层采用玻化微珠(由火山熔岩矿物材料经过加热膨胀、玻化冷却制成的表面玻化封闭、内部多孔的不规则球状体颗粒)做轻骨料,替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为保温型干混砂浆的轻骨料,预拌在干粉改性剂中,形成单组份无机干混料保温砂浆,现场加水搅拌即可使用,可直接抹于围护结构上。理论和工程实践证明,玻化微珠保温砂浆保温工程是实现建筑物保温节能的良好举措。3无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。 (2)5 5.1工艺流程 5.1.1工艺流程图图4-1外墙保温构造示意图 (1)一般型 (2)加强型3 5.1.1工艺流程图 5.1.2玻化微珠保温砂浆外墙保温工程的主要工序说明: 1.施工前应编制专项技术施工方案,确定保温砂浆施工范围,对施工班组进行详细的技术交底,建立施工管理制度。 2.施工过程严格按照上图流程,做到一层一隐蔽一验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

3.施工过程中应按工艺流程规定合理安排各工序,保证各工序间的衔接和间隔时间,不得随意改变施工流程中的顺序,以保证施工质量。 5.2操作要点 5.2.1施工准备 1.搭设搅拌棚,所有材料必须在搅拌棚内机械搅拌,防止玻化微珠颗粒飞散,影响现场文明施工。搅拌棚的地点应选择背风向,并靠近垂直运输机械,搅拌棚应有顶棚,三侧封闭,一侧作为进出料通道,地面平整坚实。 2.外墙墙体工程平整度达到要求,混凝土墙与加气砌块墙体交接处挂钢丝网完毕,外门窗口安装完毕,经有关部门检查验收合格。 3.门窗边框与墙体连接应预留出外保温层的厚度,缝隙应分层填塞严密,做好门窗表面保护。 4.保温及其配套材料进入现场的复检要求,材料的合格证、检测报告是否齐全,是否与所送材料配套;抽检材料单位的重量体积与合格证标明是否在合理误差范围内;检查材料是否在有效期内。 5.对于外墙外保温施工的还应注意:4 1)外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等提前安装完毕,并预留出外保温层的厚度。施工时遗留在墙上的施工孔洞应提前处理完毕。2)由于保温层抹灰分数遍成活,因此外脚手架宜采用满堂或爬升式脚手架,外挂密目式安全网;外脚手架应搭设牢固,安全检验合格;脚手架立杆、横杆与墙面距离适度,脚手板铺设宜与外墙分格相适应。3)作业时环境温度不应低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s。雨期施工时应做好防雨措施,雨后24小时或预计施工后24小时内会下雨不宜施工。 5.2.2基层处理玻化微珠保温砂浆工程的质量关键是粘结牢固,无开裂、空鼓与脱落。如粘结不牢,容易出现空鼓、开裂、脱落等缺陷,会严重影响建筑物保温效果。工程实践证明,抹灰层之所以出现开裂、空鼓和脱落等质量问题,其主要原因是基层表面清理不干净,抹灰前基层表面浇水不透,抹灰后砂

膨胀玻化微珠施工方案

一、施工工艺 1、作业条件 ⑴基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。 ⑵基层表面应将表面浮灰、油污、隔离剂及墙角杂物清理干净,大于10㎜的凸出物应剔除铲平。 ⑶应将建筑墙体的爆皮、粉化、松动或裂缝、空鼓、旧涂层彻底清理,并修补缺陷、加固及找平。 ⑷外墙面上的门窗框、雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,并预留出外保温层的厚度,缝隙处应按规定嵌塞。 ⑸施工用吊篮或专用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。横竖杆与墙面、墙角的间距应保证满足施工要求。 ⑹当施工环境温度低于5℃时,现场应采取冬期施工措施。夏季应避免阳光暴晒。严禁雨天、雪天和五级风及其以上时施工。 ⑺玻化微珠保温砂浆的施工,应编制施工组织设计或施工方案,经监理(建设)单位批准后方可实施。 2、材料配制 ⑴界面砂浆的配制:按界面剂:中细砂(干)∶水泥=1∶1∶1(质量比),先加入界面剂,再加入中细砂和水泥,搅拌均匀成浆状。 ⑵玻化微珠保温砂浆的配制∶按料浆∶水=1~1.1(重量比),先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3~5 min,使料浆成均匀膏状体,即可使用。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地料再二次加水使用。 ⑶抗裂砂浆的配制:按料浆需用水∶干混料=0.20~0.25∶1(质量比),先将水放入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干混料倒入搅拌容器中,搅拌4~5min,使料浆成均匀膏状体,静放5min即可使用。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1.5h内用完。 3、工艺流程

玻化微珠保温砂浆外墙保温工程的工艺流程应符合以下规定: 基层墙面清理→吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线→涂刷界面砂浆→做灰饼、冲筋→抹玻化微珠保温砂浆→弹分格线、开分格槽→保温层验收→抹抗裂砂浆同时压入耐碱网布。 4、施工要求 ⑴基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷清扫干净。门、窗框四周应用保温砂浆分层填塞密实,保温层包裹窗框尺寸控制在10~20㎜。 ⑵吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。 ⑶涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。 ⑷做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。 ⑸抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。 ①第一遍抹灰:应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温砂浆压抹,抹灰厚度不宜大于20㎜,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。 ②第二遍抹灰:当抹灰厚度大于20㎜时,应分数次抹涂。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰,最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。 ⑹保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检验,保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合本规程要求的墙面,应进行修补。 ⑺抹抗裂砂浆时压入耐碱网布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求3~4㎜,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100㎜,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在门窗口角处洞口边角应45o斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400㎜×300㎜。

玻化微珠保温外墙外保温施工方案(模板)

玻化微珠保温隔热干混料 外墙外保温系统 施 工 方 案 编制单位:四川盛华强保温工程有限公司 工程名称:红阳社区卫生服务中心公共卫生所 2011年10月

一、编制依据 本施工依据以下规范及标准编制 1、GB50176 民用建筑热工设计规范 2、GB50203 砌体工程施工质量验收规范 3、GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 4、GB50210 建筑装饰装修工程质量验收规范 5、GB/T13475 建筑构件稳太热传递性质的测定 6、DBJ01-602-97 民用建筑节能设计标准 7、DBJ01-62-2002 外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准 8、DBJ01-30-2000 外墙外保温板质量检验评定标准 9、DBJ/T01-38-2002 外墙内保温施工技术规程 10、JGJ144-2004 国家行业验收规范标准 二、编制原则 1、施工方案突出文明施工要求,科学安排施工顺序,紧抓关键工序,确保各项关键工期目标的实现; 2、加强监测,落实措施,确保工程与环境安全。遵守安全防护规程,定期举行安全会议,经常进行安全防护教育,健全安全管理体系,落实责任制,坚持安全检查验收制度,确保安全工作有始有终,实现“五无”的安全目标; 3、建立并保持健全的工程质量体系,完善质量管理制度,建立质量控制流程,抓关键工序,用以实施和控制本工程的实施。 三、工程概况 1、工程名称:红阳社区卫生服务中心公共卫生所 2、工程内容:玻化微珠保温隔热干混料外墙外保温 40mm厚保温层,3~5mm厚抗裂砂浆加热镀锌电焊网抹面。 3、施工部位:外墙外壁 四、施工准备 1、现场临时设施: 应施工管理需要,要求提供施工图纸及节点图。 2、施工队伍的组织准备: 以项目经理为首组成工程指挥部,由施工现场工长协调各项工作,并全权负责工程的各项相关事宜,负责安排工地的日常事宜,施工作业班组,工程进度,负责工程质量和施工安全,由技术总监负责处理工程的重点和技术难点问题。 3、按工程要求计划配备3-4个班组以确保工程进度。

玻化微珠保温砂浆施工与方案

盛世雅苑6#、7#住宅楼工程玻化微珠保温砂浆施工方案 编制单位:运城市建第一分公司 编制日期:

玻化微珠保温砂浆施工方案 一、工程概况 1、本工程为运城市盛世广厦房地产有限公司建设的“盛世.雅苑6#、7#住宅楼”位于运城市区北部,北依工农西街,南靠铁北路,东临运城市国家税务局,西与货场东路接壤。 2、本工程结构形式为:砖混结构,住宅地下一层,地上六层,建筑物总高度为19m。 建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 二、施工工艺 1、墙面:墙面清理—-抹第一遍保温砂浆—-抹第二遍保温砂浆—-铺贴耐碱网格布—抹抗裂砂浆罩面。 2、具体操作步骤 A、先将墙面清理干净,用水冲洗水泥等污渍,剔去风化物,再用水泥砂浆填实找平。 B、做灰贴饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆或水泥砂浆。 C、抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应固定在固化后分数遍成活。 第一遍抹灰:应在基层墙体上,厚度不宜大于15mm 第二遍抹灰:等第一遍保温砂浆有了一定强度后(即手按上去有点印,沾点砂浆颗粒,但不脱落),抹第二遍保温砂浆,达到设计要求的厚度,找平,碾压出浆并找平。 D、抹抗裂砂浆同时压入耐碱网格布:在保温层固化干燥后,用铁抹

子压入裁好的耐碱网格布,要求耐碱网格布竖向铺贴(粘贴网格布用点沾法)。 铺设中应符合下列要求: 1、在建筑物的门窗洞口、阴阳角等部位,应采取加铺一层,再抹 一道抗裂砂浆。(注意整体墙面的垂直度) 2、网格布只对接,不搭接。 3、阴阳角处网格布各侧宽度不应小于200mm。 4、门窗口周边网格布应翻出墙面100mm,并应在四角沿45度方向 加铺一道网格布,尺寸宜为400mm×300mm的网格布。 E、然后用抗裂砂浆罩面,抗裂砂浆不超过30mm。 三、配比 A、保温砂浆配比—-保温砂浆:水=1:0.9 B、抗裂砂浆配比—-抗裂砂浆:水=4:1 四、注意事项 A、玻化微珠保温砂浆和聚合物抹面抗裂砂浆在使用时必须是机械搅拌8分钟(需用砂浆搅拌机),从而达到理想的保温效果。 B、工程完工后注意成品保护,玻化微珠保温砂浆在凝结前应防止水冲洗、撞击、振动和受冻。

外墙外保温膨胀玻化微珠施工方案

外墙外保温膨胀玻化微珠施工方案

膨胀玻化微珠外墙外保温系统 施 工 方 案 编制: 校核: 审批: 编制单位:安徽中嘉建设有限公司 二0一二年十月二十日 目录 1 工程概况

2 编制依据 3 外墙外保温工程相关工序的要求 4 施工方案 5 外墙外保温系统的验收 6 质量措施 7 安全措施 1.工程概况 1.1项目名称:昭关小学安置点4#、6#、9#、20#-26#楼1.2 项目地址:昭关小学西侧 1.3 建设单位:昭关褒禅山旅游度假区指挥部

1.4 施工单位:安徽中嘉建设有限公司 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 本项目外墙外保温面积约9600㎡(以具体实际展开收方面积为准)。 本项目保温工程选用材料:膨胀玻化微珠保温系统。 2.编制依据 2.1 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.2 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-96 2.3 《公共建筑节能设计标准》GB50189- 2.4 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144- 2.5 《无机玻化微珠外墙外保温系统》JG158- 2.6 皖 J212外墙外保温系统构造图集(七) 3.外墙外保温工程相关工序要求 3.1 对墙面基层的要求 3.1.1 墙面基层应平整、结实、清洁、不得有油污或空鼓现象。为

避免保温材料 厚度不一致所产生的应力释放能力不一样,要求用2m靠尺检查平整度应 ≤3mm 大墙面及阴阳垂直度≤3mm 。 3.1.2 管道和窗台板及其它埋设构件均应事先安设妥当。 3.1.3 窗口、洞口应处理好,平整度及其它指标符合国家标准。3.2 对施工脚手架及提升的要求 3.2.1 要求土建施工单位配合距墙面0.2m,按间距1.5m的高度搭 设安全脚手架 并铺设架板给予固定。 3.2.2 要求土建施工单位在合理位置安装提升机,供施工现场材料 的提升。 3.3 施工环境条件 3.3.1 施工的基层表面温度及使用材料的温度不应低于5℃ 3.3.2 不应在大风环境或下雨天进行墙面施工。 3.3.3 避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用,

玻化微珠保温砂浆施工工艺流程图

外墙膨胀玻化微珠保温砂浆 施 工 专 项 方 案

施工组织设计(施工方案)报审表

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑项目名称: 二、编制依据: 1、JGJ144-2004,J408-2005《外墙保温工程技术规程》 2、DBJ13-82-2006,J10790-2006《居住建筑节能工程施工技术规程》 3、DBJ04-259-2007(地方标准) 4、DBJ13-83-2006,J10791-2006《居住建筑节能工程节能施工质量验收规程》等相关的国家规、标准和规定文件。 三、膨胀玻化微珠保温砂浆保温系统性能介绍说明: 3.1、玻化微珠外墙保温系统 3.1.1、玻化微珠保温系统概述 玻化微珠保温系统以玻化微珠干混保温砂浆为保温层,在保温层面层涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系(图1)。该系统不仅具有良好的保温性能,同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁噬蚀,属新型建筑保温材料,已有大量的工程实践。

图1 玻化微珠保温系统构造示意图 玻化微珠保温系统适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等围护墙的、外保温抹灰工程,以及地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程,也适用旧建筑物的保温改造工程。 3.2、玻化微珠保温砂浆研制机理 3.2.1、新型保温材料——玻化微珠的特性 轻骨料玻化微珠是一种无机物玻璃质矿物材料,是由火山岩粉碎成矿砂,经过特殊膨化烧法加工而成,产品呈不规则球状体颗粒,部为空腔结构,表面玻化封闭,理化性能稳定,具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化、吸水率小等优良特性。可替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用,是一种环保型高性能无机轻质绝热材料。玻化微珠的物理性能见表1。 表1 玻化微珠物理性能 玻化微珠作为建筑保温材料可以弥补用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的其他传统保温材料中诸多缺陷和不足,可以克服膨胀珍珠岩的吸水性大、易粉碎、在搅拌中体积收失率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂等不足之处,同时又弥补了聚笨颗粒有机材料易燃、防火性能差、高温产生有害气体和耐老化性耐候性低等缺陷。可广泛用于建筑节能、化工填料、科技农业、耐火材料和防火吸音等行业,后续的应用领域也十分广泛。

玻化微珠施工方案

一、工程概况及编制依据

三、施工条件 1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002的要求。基层应坚实、平整。基层平整度较差时应采用水泥砂浆预先找平。保温层施工前应进行基层处理,基层表面应清洁,无油渍、浮灰和脱模剂等妨碍粘结的附着物。空鼓、疏松部位应剔除。外墙外保温的施工应在基层施工质量验收合格后进行。 混凝土结构梁、柱、墙与砌体结构交接处总施工承包单位应按设计要求进行抗裂加强处理并验收完毕。以防止混凝土结构与砌体结构交接处出现裂缝反射到保温层。 2、外墙外保温的施工前外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计及施工质量验收规范要求,外门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线、空调器等的预埋减、连接件应安装完毕,并按外墙保温系统厚度留出间隙。 3、外墙外保温工程各层施工期间及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。雨期施工应做好防雨准备及措施,以便遇雨时能及时应对,避免已施工部分受雨淋。 4、保温工程施工前应根据设计要求、施工方案等制作保温系统样板墙,经检查验收合格、检测合格方可大面积施工。 四、施工组织 1、成立施工组织管理机构 外墙外保温施工应设立施工管理组织机构,配备保温施工负责人、技术负责人、材料员及施工员、安全员等。 2、劳动力组织 根据工程施工进度要求,本工程根据施工进度需要可配备2个作业班组,每班组50人,每班组各工种人员配备齐全。 3、施工管理及作业人员应认真查看设计图纸及构造、节点设计详图,按设计要求做好保温工程的密封和防水构造、水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位的防水处理、外墙保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并做好密封及防水处理。 4、主要施工机具有强制式砂浆搅拌机、手提搅拌器、喷涂机、手推车、电钻、放线工具、水桶、灰桶、剪刀、滚刷、铁锨、手锤、钢錾、壁纸刀、托线板、大杠,根据需要配备齐全。

玻化微珠外墙保温施工方案

外墙外保温(专项)施工方案报审表工程名称:中华华丹·国坛酒庄旅游综合体项目

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 中华华丹·国坛酒庄旅游综合体项目(会展中心、行政大楼、交易管1~7#楼) 中空玻化微珠 外 墙 外 保 温 施 工 专 项 方 案

编制人: 审核人: 编制单位:重庆宏耀建设(集团)有限公司 编制时间: 施工方案目录一、工程概况及特点 (1) 1、工程概况 (1) 2、系统特点 (1) 3、工艺原理 (1) 二、施工材料 (2) 1、材料准备 (2) 2、材料检验 (3) 三、施工部署 (4) 1、施工准备 (4) 2、项目部组成 (5) 3、劳动力组织 (5) 4、机具组织 (5) 5、安全准备 (5) 6、技术准备 (5) 7、进场施工必备条件 (5)

8、现场管理要求 (6) 9、施工组织结构图 (6) 四、施工程序流程图 (7) 五、施工工艺 (8) 1、材料配制 (8) 2、施工要点 (8) 3、弹线 (8) 4、建筑保温砂浆的施工 (9) 5、抗裂砂浆保护层施工 (11) 六、劳动组织 (11) 1、劳动力计划 (11) 2、材料计划 (12) 3、施工进度 (12) 4、工程质量管理目标网络图 (13) 七、安全管理 (14) 1、施工现场安全管理机构网络图 (14) 2、材料存放方案 (14) 3、施工安全措施 (15) 4、高空坠落预防措施 (16) 八、质量要求 (16) 1、质量控制 (16) 2、质量要求 (17)

施工组织方案 一、工程概况及特点 1、工程概况 工程名称:中华华丹·国坛酒庄旅游中合体项目(会展中心、行政大楼、交易馆1~7#楼)工程 保温结构:无机玻化微珠外墙外保温系统 施工单位:重庆宏耀建设(集团)有限公司 本工程位于贵州省仁怀市茅台镇中华村,总建筑施工面积约50000 平方米,为框架结构,保温体系为玻化微珠无机保温砂浆外墙外保温,保温层厚度30mm,工期40天。2、系统特点: 玻化微珠保温砂浆是新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、透气、耐高温、耐水、耐冻性能。 玻化微珠保温砂浆外墙保温系统具有优良的保温隔热性能、抗老化耐候性及防火性能,不空鼓开裂,强度高、粘接、抗流挂性能好、防虫蚁噬蚀,施工方便,现场施工加水搅拌即可直接施工于干状墙体上,材料的利用率高,基层剔补量小,节约人工费。是一种适用范围广,技术成熟度高,施工可操作性强,施工质量易控的外墙保温系统,是目前综合优势最多的外墙外保温做法。 另外,玻化微珠保温砂浆材料保温系统防火不燃烧。可广泛用于密集型住宅,公共建筑,大型公共场所,易燃易爆场所,对防火要求严格场所。还可作为防火隔离带施工,提高建筑防火标准。 3、工艺原理: 本工法采用现场抹灰成型保温层的做法,墙体基层用界面砂浆处理,使吸水率不同的材料附着力均匀一致:保温层形成一个整体,减缓增长强度的配比及大量纤维的添入使保温层不易发生空鼓;柔性抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布增强了面层柔性变形能力、提高了抗裂性能;弹性底涂可有效阻止液态水进入,并有利于气态水排水;柔性耐水腻子位于保温层的面层,具有更强的柔韧性;饰面宜选用丙烯酸类水溶性涂料,与保温层变型相适应。系统各构造层材料柔韧性逐层

玻化微珠施工方案(1)

外墙,屋面,保温工程施工方案 编制: 审核: 审定: 2014 年4 月14 日

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工前准备及作业条件 (3) 4、工艺流程 (4) 5、施工工艺 (4) 6、技术要求 (6) 7、玻化微珠保温工程分项验收 (7) 8、成品保护 (8) 一、编制依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑保温砂浆标准》GB/T20473-2006 3、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207—2002 4、《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 JC/T283-2010 5、《河北省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 6、相关设计施工图纸文件 二、工程概况 1、建设单位: 2、监理单位:成都华西立信建设管理有限公司 3、设计单位:上海思纳建筑设计有限公司 4、总包单位:中建新疆建工【集团】有限公司四川分公司 三、施工前准备及作业条件 1、了解设计要求达到的保温节能标准,施工程序和施工规范,制定施工计划和措施。 2、组织准备:根据该工程的工程量及进度要求,组织好施工队伍,并对施工人员技术交底,明确工艺操作要求,验收规范,安全措施。 3、材料工具准备:按设计要求备好材料,备好常用工具(剪刀、扫帚、钢丝刷、抹子、压子、阴阳角抿子、斗车、托线板、2m 靠尺等。

4、墙面上的各种预埋件,外墙门窗,穿墙管道,落水管等应预先安装处理完毕。落水管卡在保护层施工完后安装,窗框安装待抹灰完成后进行安装,连接方式采用直连接和框内拉片连接相结合。 5、基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。 6、基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。 7、夏季施工应避免阳光暴晒。 8、玻化微珠保温砂浆施工方案要经监理(建设)单位批准方可实施。构造要求参照西南建筑专用图。 四、工艺流程 玻化微珠保温砂浆工程的工艺流程为: 基层墙体处理→吊垂直、套方、弹控制线→用保温材料做灰饼、作口→抹第一遍玻化微珠→24小时后抹第二遍玻化微珠→平整度、垂直度验收,晾置干燥,并产生强度→铺压耐碱网格布→抹抗裂砂浆→保温施工整体验收 五、施工要点 1. 基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等, 对于混凝土墙体和砌筑填充墙体应满涂界面砂浆,再用软刷清扫干净,门、窗框四周应用保温砂浆分层塞密实,保温层包裹窗框尺寸在10-20mm。 2. 吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求

玻化微珠施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工前准备及作业条件 (3) 4、工艺流程 (4) 5、施工工艺 (4) 6、技术要求 (6) 7、玻化微珠保温工程分项验收 (7) 8、成品保护 (8)

一、编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑保温砂浆标准》GB/T20473-2006 3、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207—2002 4、《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 JC/T283-2010 5、《河北省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 6、相关设计施工图纸文件 二、工程概况 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、总包单位: 5、工程简介: 三、施工前准备及作业条件 1、了解设计要求达到的保温节能标准,施工程序和施工规范,制定施工计划和措施。 2、组织准备:根据该工程的工程量及进度要求,组织好施工队伍,并对施工人员技术交底,明确工艺操作要求,验收规范,安全措施。 3、材料工具准备:按设计要求备好材料,备好常用工具(剪刀、

扫帚、钢丝刷、抹子、压子、阴阳角抿子、斗车、托线板、2m 靠尺等。 4、墙面上的各种预埋件,外墙门窗,穿墙管道,落水管等应预先安装处理完毕。落水管卡在保护层施工完后安装,窗框安装待抹灰完成后进行安装,连接方式采用直连接和框内拉片连接相结合。 5、基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。 6、基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。 7、内墙面上的门窗框、设备穿墙管道,内墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层的厚度。 8、夏季施工应避免阳光暴晒。 9、玻化微珠保温砂浆施工方案要经监理(建设)单位批准方可实施。构造要求参照######建筑专用图。 四、工艺流程 玻化微珠保温砂浆工程的工艺流程为: 基层墙体处理→吊垂直、套方、弹控制线→用保温材料做灰饼、作口→抹第一遍玻化微珠→24小时后抹第二遍玻化微珠→平整度、垂直度验收,晾置干燥,并产生强度→铺压耐碱网格布→抹抗裂砂浆→保温施工整体验收 五、施工要点 3. 涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2mm。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。 4. 做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。 5. 抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温抹灰砂浆压抹,抹灰厚度为10mm左右,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。抹灰总厚度为20mm时,应分两次抹涂,每次厚度为10mm左右。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰。最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。 6. 保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补。

外墙玻化微珠保温砂浆施工方案

外墙玻化微珠保温砂浆 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

武汉金义达节能科技有限公司 二〇一七年六月二日 目录 一、编制依据 0 二、产品特性 0 三、施工准备 0 2、技术准备: (1) 3、材料准备: (1) 4、人员准备: (3) 5、施工机具准备: (3) 四、施工方案 (3) 1、外墙保温系统结构简图 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、镀锌钢丝网施工 (5) 4、保温砂浆施工 (5) 5、抗裂砂浆施工 (6) 五、质量检验 (6) 1、主控项目 (6) 2、基本项目 (7) 六、成品保护措施 (7) 七、质量保证措施 (8) 八、成品验收 (8) 九、安全措施 (9)

十、文明施工措施 (10)

一、编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑保温砂浆标准》GB/T20473-2006 3、《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002 4、《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 JC/T283-2010 5、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 6、本工程相关设计施工图纸文件 二、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无机保温材料。该保温系统中保温隔热层采用玻化微珠做轻骨料,替代传统的普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒轻骨料,形成无机保温砂浆,现场加水搅拌即可使用,可直接抹于围护结构上。无机玻化微珠复合保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简便等特点,具体热性如下: 1、导热系数很低,具有优异的保温隔热性能,各组成部分具有物理—化学稳定性,保温效果稳定。 2、干粉材料外观均匀,干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷,长期承重而不产生裂缝,性价比高,综合性能优良。 3、具有优异的防火、吸音、透气、耐水、耐冻融等性能,主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需添加水泥,无扬尘现场,能有效保证现场文明施工。 4、操作方便,施工性能好,材质轻,找平性能好,省工省料,大大降低了工人劳动强度,提高工人施工效率,且早强快干,大大缩短了施工周期,且后期维修简便。 三、施工准备 1、基层准备 ①保温施工前会同项目监理部做好中间结构验收及墙面基层的垂直度和平整度符合现行国家施工验收规范要求。墙体的平整度、垂直度的偏差在国家相关验收标准的规定之内。 ②墙面的暗埋管线、线盒、预埋件、空调孔等安装完毕并验收合格,上诉管件预埋时