文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝板幕墙技术交底

铝板幕墙技术交底

铝板幕墙技术交底
铝板幕墙技术交底

铝板幕墙技术交底

表B.021 技术交底记录

编号00-00-B021-1 工程名称

交底日期年月日施工单位分项工程名称金属幕墙安装交底摘要铝板幕墙安装页数共6页,第1页

交底内容:

一、施工准备:

1、主要材料、机具:

a、铝合金材料

b、安全带、钢卷尺线坠、水平尺、靠板、射钉枪、螺丝刀、

电钻、电焊机、钻头等。

2、劳动组织安排:

a、放线3人

b、安装每组3人

3、作业条件:

a、熟悉图纸,了解各部位玻璃幕墙的规格、种类、位置

b、具有各材料合格证

c、有上岗证

二、操作工艺及要求:

1、工艺流程:

1.安装步骤

钢支座定位安装→钢连接件与钢支座连接→立柱与钢连接件紧固→横梁安装→隐蔽工程验收→面板安装→幕墙整体清洁处理→竣工验收

2.钢连接件安装

根据放线之支座水平、垂直位置,点焊相应各处支座连接螺钉,点焊必须有相应之连接强度,须能够承受立柱安装荷载,点焊完成后对每层支座用水准仪进行检测,出现偏差时作相应调整。然后进行连接螺钉加焊工作,并不允许存在虚焊、漏焊等现象, 焊后应及时清除焊渣和检查焊缝质量。螺钉表面须采用热镀锌处理, 焊缝处去渣除锈后涂二层防锈漆。具体施工步骤如下:a.熟悉图纸,了解前

段工序的变化更改及设计变更。

b.熟悉施工现场:施工现场的熟悉包括两方面的内容,一是对已施工工序质量的验收;二是对照图纸要求对下步工作的安排。

c.预埋铁件:预埋铁件的作用就是将连接件固定,使幕墙结构与主体结构连接起来。故安装连接件时首先要寻找原预埋件,只有找准了预埋件才能很准确地安装连接件。

d.梁垂线:竖梁的中心线是连接件的中心线,故在安装时要注意控制连接件的位置,其偏差小于2㎜。

e.拉水平线控制水平高低及深度尺寸。虽然预埋铁件时已控制水平高度,但由于施工误差影响,安装连接件时仍要拉水平线控制其水平及进深的位置,以保证连接件安装准确无误,方法参照前几道工序操作要求。

f.点焊:在连接件三维空间定位确定后,要进行钢连接件的临时固定即点焊。点焊时要两人同时进行,一人固定位置,另一个点焊,这样协调施工的同时两人都要做好各种防护,点焊人员必须是有焊工操作证者,以保证点焊的质量。

g.验收检查。对初步固定的连接件按层次逐个检查施工质量,主要检查三维空间误差,一定要将误差控制在允许的范围内。三维空间误差,工地施工控制范围为误差小于2㎜,水平误差小于2㎜,进深误差小于3㎜。

h.加焊正式固定:对验收合格的连接件进行固定,即正式焊接。烧焊操作时要按照焊接的规格及操作规定进行,连接件的上、下两边都必须满焊。

i.防腐:预埋铁件在模板拆除后,即凿除砼面层后进行防腐处理,但由于与钢支座焊接时对防腐层的破坏故仍需进行防腐处理,先清理焊渣,再刷防锈漆,最后刷保护面漆,有防水要求时要刷防水漆。j.验收;对烧焊好的连接件,现场管理人员要对其逐个检查验收,对不合格处进行返工改进,直至达到要求。

k.做好记录:对每一道工序的检查,验收、返工、质量情况要进行详细记录。记录包括施工人员、时间、工作面位置、质量情况、返工、补救情况、验收人员、各项指标、验收结果等。其记录要详细明白,同时要所有当事人签字,再装订成册保存。

3.钢立柱安装:

钢立柱的安装是在全部幕墙安装过程中由于其工程量大,施工精度要求高而占有极其重要的地位。钢立柱的安装快慢决定着整个工程的进度,故作业无论从技术上还是管理上都要分外重视。具体步骤如下:

a. 安装前先要熟悉图纸,对照施工图检查立柱、转角支座、芯套等构件的尺寸及加工孔位是否正确;准确了解各部位使用不同竖梁,避免弄错。检查主要有:

a.1镀锌层厚度是否正确,外观质量是否合乎要求;

a.2截面是否与设计相符(包括截面、高度、角度、壁厚等);

a.3长度是否合要求;

b.钢连接件安装

b.1.质量检查。此道工艺是对钢角码等材料质量的最后把关,把恰当的铁角码安放在相应的位置上。首先要考虑土建结构的误差,根据竖梁定位线确定用何种规格的角码。二是确保不返工,如钢角码尺寸不对,对下道工序会造成较大麻烦,故要严格控制。

b.2.安装镀锌钢角码。上道工序完成后,要进行钢角码的安装。

b.3.检查。安装后,对所装上的钢角码要进行全面检查,内容包括防腐是否完好,规格是否正确,调整是否到位等。

c.对号就位,按照作业计划将要安装的竖梁运送到指定位置,同时注意其表面的保护;将2个M12螺栓牢过连接件和转接件的长园孔并拧紧,并保持X向可调状态。

竖梁安装由上而下进行,。每一根竖梁按悬垂构件先固定上端,调整后固定下端,再吊线或对位安装梁上端,依此往下安装。

d. 调整支座连接螺栓, 以确保立柱安装水平度及进出位,竖梁安装到位后,对照上工序测量定位线,对三维方向进行初调,保持误差小于1mm,待基本安装完成后,在下道工序中再进行全面调整。全面调整步骤如下:

d.1.放基准线。在竖梁校正时首先要放基准线。所有基准线的放置要求准确无误。先吊垂直基准线,每隔3-4根竖梁要吊一根垂直基准线,并用经纬仪测定基准线的准确度。为了防止基准线受风力

铝板幕墙工程施工组织设计方案

广西置地广场铝板幕墙工程 施工组织设计方案 1.编制本设计的目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 2.工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:广西置地广场铝板幕墙工程 2.2幕墙建筑设计慨况 本工程位于友爱南路,工程长度200米,本工程施工面积约4000平方米。 立面设计主要采用大面积国产瓷白色铝单板幕墙做为正面的外墙装饰,幕墙骨架采用镀锌钢材。我公司负责本工程的装饰设计、结构设计、材料采购、加工、制作、安装等服务。 2.3主要选用材料说明 2.3.1钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 2.3.2 铝板:采用瓷白色2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 2.3.3耐候胶:采用优质产品 2.4 施工管理控制目标 2.4.1 质量目标 工程质量验收标准按国家的有关验收规,对超出国家规的容, 由业行、设计单位、监理单位、质监部门、承包人共同确定验收标准。 若在施工过程中出台的新的国家标准和地方标准,尚应满足新的标准。 2.4.2 工期目标 按业主对工期的要求,我公司保证在工程具备施工条件时立即开工,且 我公司承诺在施工工期 60 个日历天完成工程,并竣工验收。

2.4.3 安全目标 安全检查达标,确保重大安全事故为零。 2.4.4 文明施工目标 1)文明施工,须做到临时设施设备齐全,布置合理,场地干净。 2)现专场材料堆放整齐,标识清楚。 3)作业现场工完料清,作业后不遗弃垃圾废料在现场。 4)员工言语文明,无打架斗殴现象。 5)遵照总包方对文明施工的总体要求。 3.施工组织措施 3.1施工准备 3.1.1脚手架搭设方案,以安全、保持通道畅通、适用、经济为原则。脚手架 搭设以原立面为附着,离开400mm设置宽度为600mm双排脚手架。脚手架在现有入口2.5m高度处全部架空,三围采用12厘米夹板围避,所有外露脚手架用条纹布全部封闭。 3.1.2本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排 布置,做好材料供应计划,原则上做到做到:施工现场不库存超过三天的材料,保证工地上所有物料存放整齐,保持场地顺畅、整洁。 3.1.3现场垂直运输及水平运输由我公司自行解决。施工用棚架搭设的方案由 我公司作出方案,但由双方进行协商确定,采用共同制定,保证安全的原则。 3.1.4做好施工用电安全,每层设置电源控制箱。 3.1.5所有临时设施的搭建,必须经过甲方的同意及认可,方可实施。 3.1.6施工前组织施工人员对土建平面轴线、楼层标高进行复测。 2.3.1所有材料组织按《施工进度计划表》所要求的进度计划安排。 3.2 施工部署

铝板幕墙技术交底

铝板幕墙技术交底

表B.021 技术交底记录 编号00-00-B021-1 工程名称 交底日期年月日施工单位分项工程名称金属幕墙安装交底摘要铝板幕墙安装页数共6页,第1页

交底内容: 一、施工准备: 1、主要材料、机具: a、铝合金材料 b、安全带、钢卷尺线坠、水平尺、靠板、射钉枪、螺丝刀、 电钻、电焊机、钻头等。 2、劳动组织安排: a、放线3人 b、安装每组3人 3、作业条件: a、熟悉图纸,了解各部位玻璃幕墙的规格、种类、位置 b、具有各材料合格证 c、有上岗证 二、操作工艺及要求: 1、工艺流程: 1.安装步骤 钢支座定位安装→钢连接件与钢支座连接→立柱与钢连接件紧固→横梁安装→隐蔽工程验收→面板安装→幕墙整体清洁处理→竣工验收 2.钢连接件安装 根据放线之支座水平、垂直位置,点焊相应各处支座连接螺钉,点焊必须有相应之连接强度,须能够承受立柱安装荷载,点焊完成后对每层支座用水准仪进行检测,出现偏差时作相应调整。外墙干挂铝板技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

外墙干挂铝板施工方案 一、测量放线: 1、测量人员以每层的500mm 线与轴线作为基准线进行放线及校核现场结构及埋件尺寸,并确定主体结构边角尺寸反馈给技术部及早进行边角龙骨分格尺寸调整。 2、利用钢卷尺、经纬仪从原始轴线控制点、标高点引测辅助轴线。 3、利用经纬仪、测距仪对辅助轴线进行尺寸和角度复核,确保偏差在允许范围内,并标识于层面。 4、利用辅助轴线,依据纵向龙骨布置图,用钢卷尺、经纬仪定出每边边角龙骨外表中心位置和每边中部龙骨外表中心点,复核后标识于层面。 5、利用激光铅垂仪从标识点向上垂直引测直至斜面层顶,校核后安挂定位钢丝,利用经纬仪进行双向正交校核后固定。 6、幕墙分格轴线的测量放线与主体结构的测量放线配合,对误差进行控制、分配、消化,不使其积累。 7、每天定时校核,以确保幕墙的垂直及立柱位置的正确。 8、放线的顺序:按土建方提供的轴线,经复测后上、下放钢线,用经纬仪校核其准确性。幕墙支座的水平放线每二个分格设一个固定支点,用水平仪检测其准确性,同样按中心放线方法放出主梁的进出位线。 9、每层楼的支座位置,由水平仪检测,相邻支座水平误差应符合设计标准。 二、钻孔: 1、用锚栓固定锚板时,应预先按照锚板的孔位、孔距标注于墙体面上,同时应做相邻垂直度、水平度的检验,钻孔时电锤应垂直墙面,可保持钻孔的直线度。 2、采用锚栓固定锚板时,应按现场使用的锚栓规格型号,选择合适的钻头,按要求打孔,打好后必须清理干净孔洞内碎屑、灰尘,如用手动气筒要刷灰、吹灰三次以上,电动气筒要刷灰、吹灰两次以上才可安装药剂。安装螺杆时以螺杆上的标记与墙体平为

铝板幕墙施工安全技术交底

(津建安表22) 天津市建设工程施工现场安全保证资料 铝板幕墙技术交底 施工企业:深圳广田装饰集团股份有限公司No:工程名称天汇雅苑13号楼 施工部位外檐幕墙交底时间 交底提要:铝板幕墙安装的施工准备、操作施工和技术要求,质量要求、成品保护。 交底内容: 一、施工准备 1.熟悉图纸了解设计意图的质量要求及细部做法,认真查看图纸并全部领会,对照图纸与现场有不相同或不理解施工图纸,可向项目部和设计人员提出问题或意见,核对图纸无误后再进行施工。 2.按施工指定现场地整齐整理堆放各种材料,组织施工机械的架设,安装与测试。 3.勘察施工现场并与监理、业主、土建方、项目部确定设计标高线,并对设计标高进行三方签字确认。校对三方确认标高线并引至各层做好标记。并与土建方、监理、业主确定防雷连接端点。 4.铝板、型材定货加工:按照设计确定的型材及铝板样品进行定货加工,必须注意加工质量,严格按照设计图纸要求进行加工,加工误差保证在允许偏差范围内。 二、质量关键步骤: 铝板板块分格放线必须准确,墙面洞口预留尺寸精准,防雷接地焊接搭线长度防锈处理符合设计及规范要求。立柱连接伸缩缝必须符合设计规范。铝板板块进场时需核对数量、规格、编号,并对安装的每块板块进行上墙前检查,避免铝板板块的划伤对质量的影响。 三、施工工序流程 按工艺分为:现场测量放样放线→检查验线→检查预埋件(安装锚栓)→安装后置预埋件→检查验收埋件→安装立柱→立柱检查调整后连接→安装横梁连接→检查连接角码焊接质量及防锈处理→安装防雷、防火层→隐蔽检查办理工序验收→铝板板块安装→安装收边、收口→自检检查板块安装质量报项目部验收→填充泡沫条→打胶检查→安装装饰线条→打胶检查及清理,班组自检→项目部检查验收。 安装时注意立柱的垂直度、平整度保证在允许偏差范围内,连接点按照图纸要求进行连接点检查控制,角码与埋件焊接处,焊渣要清理干净,并刷一遍防锈红丹底漆和一遍富锌面漆。幕墙横梁安装要严格对照图纸尺寸加工孔位后,与立柱连接(或焊接牢固),调整支座螺栓,确保横梁安装水平度及垂直度。幕墙组件制作板块必须注意铝板尺寸偏差及对角线偏差,对于耐候胶粘接构件部位进行严格的净化处理,填充泡沫条时应注意泡沫条的填充深度要保持一致,符合设计及规范要求,打胶检查胶的品牌是否符合图纸要求,打胶时先在板块表面贴上美纹纸,打胶时注意打胶厚度保持一致,符合设计及规范要求。四、作业流程 (一)、放控制线: 1.组织技术人员对施工现场按照交底标高进行测量放线,按标高线要求在墙体上弹出1m水平控制线和每层板块分格标高线,并在墙上做好水平控制线桩。放线完毕后要进行自检,互检,最好会同项目部进行最后验线,确定无误后,方可进行下道工序。在全部放线过程中均采用水平仪、经纬仪和吊垂为测量工具。 2.墙面基层处理:组织技术人员、施工人员先对施工范围的建筑基层表面划出预埋件位置,除去埋板位 置所在的粱上(或砼结构)的水泥砂浆层或保温层,保证埋板安装在粱或砼结构上能平整贴合。(二)、锚栓安装与后置埋件 1.钻孔:干净放线工提供的基准,确定埋板的位置后,将埋板上安装孔的位置准确标在梁或砼结构上, 用电钻在标出的固定点时钻孔,孔直径与设计的锚栓钻孔直径相符。如在钻孔中碰到预埋钢筋等物体时应适量移位,避开钢筋的位置。 2.植筋锚栓:用毛刷盒用气泵皮管深入已打孔中,将孔中灰沙反复掏出和吹冲干净,确保无灰沙后,把 化学药剂或植胶置入孔中,将螺栓慢慢伸进后,将其摆正固定。锚栓植入深度以设计锚栓规格为准。(安置埋板前,必须对锚栓进行抗拉拔试验,并满足设计要求。) 3.装埋板和角码:毛病通过埋设锚栓固定在粱或砼结构上,拧紧安装螺母,埋板安装后需进行合格检查。

外墙干挂铝板技术交底大全

外墙干挂铝板施工方案 一、测量放线: 1、测量人员以每层的 500mm 线与轴线作为基准线进行放线及校核现场结构及埋件尺寸,并确定主体结构边角尺寸反馈给技术部及早进行边角龙骨分格尺寸调整。安装螺杆时以螺杆上的标记与墙体平为准。

三、锚板安装: 骨架锚固件应尽量采用预埋件,在无预埋件的情况下采用后置埋件,埋件的结构形式要符合设计要求,施工前要根据该工程基准轴线和中线以及基准水平点对预埋件进行检查和校核,一般允许位置尺寸偏差为±20mm。锚栓要现场进行拉拔试验,满足强度要求后才能使用。如有预埋件位置超差而无法使用或漏放时,应根据实际情况提出选用膨胀螺栓围定后置预埋件的方案,并必须报设计单位审核批准,且应在现场做拉拔试验,做好记录。锚固件一般由埋板和连接角码组成,施工时按照设计要求在已测放竖框中心线上准确标出埋板位置,后打孔将埋件固定,并将竖框中心线引至埋件上,然后计算出连接角码的位置,在埋板上划线标记,同一竖框同侧连接角码位置要拉通线检测,不能有偏差。角码位置确定后,将角码按此位置焊到埋板上,焊缝宽度和长度要符合设计要求,焊完后焊口要重新做防锈处理,一般涂刷防锈漆两遍。 安装位置应准确、牢固、垂直、水平偏差应≤10mm,倾斜的螺杆要校正,方垫片要放正,锚板不得歪斜。 四、安装框架立梃: 采用钢材制作主、副结构,与锚板连接采用焊接,骨架与主体连接骨架与主体是由竖框通过连接钢角码与预埋件和主体连接,钢角码与竖框接触面用尼龙垫处隔开,以防止不同金属间的电位腐蚀。转接钢角码与预埋板用焊接的方式连接起来,采用先点焊,再调整,调整准确后再满焊。焊接后刷防锈漆,并做防腐处理。安装时应严格控制杆件的垂直度,水平度,平整度。以下数据为规范参照数值: 1、垂直度偏差≤2mm 2、水平度偏差≤2mm 3、平整度偏差≤1mm 五、安装金属板材: 主框架安装结束后,质量应符合要求,并经业主与监理进行隐蔽验收,并通过,才可开始安装金属板材。安装时应注意铝板面的走向避免走向不一致产生色差。 六、金属板材安装的质量要求:

阳台铝板龙骨安装技术交底

xx工程 小阳台钢龙骨安装技术交底确定安装及检测基准: 右图所示的是ACC提供的 公主塔主体的测量基准线: 图中蓝线为楼层标高线,即 最终的室内完成面,本工程 的标准层层高为:3650mm 图中红线是建设单位提供 的室内标高控制线,此线到 楼层标高线的距离为: 1330mm 图中绿线为主体平面控制 线,1、2立面控制线为: Y0~Y11,间距为36.100M; 3、4立面控制线为: X0~X14,间距为:39.600M。 此控制线距主体完成面为: 400mm,距幕墙完成面为: 650mm。 图中紫线为幕墙顶部水槽 安装定位线,此线距标高控 制线为:1080mm 以上所有基准为建筑主体 基准,在单元幕墙安装到位 后可将线性基准转为实物 基准,即可将幕墙的完成面 作为定位安装基准,引用到 铝板龙骨及铝板安装的测量及定位基准;

如图所示:小阳台铝板钢龙骨的定位以室内标高线和楼层标高线为定位基准; 楼层标高:3650mm 室内标高线:1330mm 钢龙骨高度:1455mm 按图示钢架位置: 钢龙骨顶部距楼层标高线为:150mm 钢龙骨顶部距室内标高线为:1330-150=1180mm 钢龙骨底部距楼层标高线为:1305mm 钢龙骨底部距室内标高线为:3650-1305-1330=1015mm

控制轴

图中所示的为铝板钢龙骨水平位的控制尺寸。因小阳台钢龙骨和外挂铝板晚于单元板块的施工周期,因此建筑轴线已被覆盖,无法作为控制基准用于小阳台装饰构件的控制基准;基于此,安装时以钢龙骨中心线为水平定位基准,距幕墙收口轮廓线左右均分安装; 注:安装前应首先检测5~10层的幕墙收口轮廓线左右偏差值在3mm以内; 注:1、此技术交底暂定适用于7-78层的小阳台钢龙骨的安装; 2、钢龙骨高度定位测点为上下两个面; 3、图中所有度量单位为毫米; 4、交底中所有的控制尺寸偏差在正负3mm之间。 x项目部 编制:审核:签发: 收发人:

铝板技术交底-详细

铝板施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1、安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3、搭好顶棚施工操作平台架子。 4、轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。 (二)材料准备 铝板板材、龙骨、吊杆等。 (三)施工机具 冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、折线、墨斗等。 二、工艺流程 基层弹线——安装吊杆——安装主龙骨——安装收边条——安装次龙骨——安装铝合金板——饰面清理——分项、检验批验收 三、方式工艺 1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。 3、安装主经骨:主龙骨一般选用轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 4、安装副龙骨:根据铝板的规格尺寸,安装与板配套的副龙骨,副龙骨通过吊

挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用副龙骨连接件,在吊挂副龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 5、安装铝板:铝板安装时在装配面积的中间位置垂直副龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线由设计规格板的一边向不规格板的一边进行安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着铝板编号进行安装。 6、清理:铝板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。 7、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①、吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; ③、隐蔽工程验收记录; ④、施工记录。 四、成品保护 1、轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不爱潮、不生锈。 2、装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆。 3、吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。 4、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线,轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。 5、为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道试水、保温等一切工序全部验收后进行。 6、设专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。 7、工序交接全部采用书面形式由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序交接书面材料,下疲乏工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。 五、安全措施

铝板幕墙技术交底大全

XXXXXXX 项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号项目名称及编 码XXXXXXX广场 共5页 楼栋号 分项工程施 工方案名称金属(铝板)幕墙安 装技术交底 工程量XXXXX 分包公司XXXXXXXX有限公司负责人XXXXXX 交底提要:金属(铝板)幕墙安装技术 交底内容: 一、工艺流程 施工准备→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱安装→横龙骨安装→铝板制作安装→清洁检查→竣工验收 二、施工操作要点 (一)施工准备 1、编制材料、制品、机具的详细进场计划; 2、落实各项需用计划; 3、编制施工进度计划; 4、做好技术交底工作; 5、搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。 6、构件储存时应依照安装顺序排列放置,放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施; 7、构件安装前应检查制造合格证,不合格的构件不得安装。 8、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 (二)测量放线 1、复查由土建方移交的基准线; 2、放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;在放线前,应首先对建筑物外形尺寸

进行偏差测量,根据测量结果,确定出铝板的基准面; 3、以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记; 4、分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件处理; 5、最后,用0.5~1.0mm 的钢丝在单樘幕墙的垂直、水平方向各拉两根,作为安装的控制线,水平钢丝应 每层拉一根(宽度过宽,应每间隔20m 设1 支点,以防钢丝下垂),垂直钢丝应间隔20m 拉一根; 6、注意事项:放线时,应结合土建的结构偏差,将偏差分解;放线时,应防止误差积累;放线时,应考虑 好与其他装饰面的接口;拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记,以便钢丝断了,快速重拉;应严格按照图纸放线;控制重点为:基准线。 (三)连接件安装 1、经检查,埋件安装合格后,可进行过渡件的焊接施工; 2、焊接时,过渡件的位置一定要与墨线对准; 3、应先将同水平位置两侧的过渡件点焊,并进行检查; 4、再将中间的各个过渡件点焊上,检查合格后,进行满焊; 5、控制重点:水平位置; 6、焊接作业注意事项: a)用规定的焊接设备、材料及人员; b)焊接现场的安全、防火工作; c)严格按照设计要求进行焊接,要求焊缝均匀,无假焊、虚焊; d)防锈处理要及时,彻底。 (四)金属幕墙龙骨安装 1、先将立柱从上至下,逐层挂上; 2、根据水平钢丝,将每根立柱的水平标高位置调整好,稍紧螺栓; 3、再调整进出、左右位置,经检查合格后,拧紧螺帽; 4、最后安装横龙骨,安装时水平方向应拉线,并保证竖龙骨与横龙骨接口处的平整,且不能有松动; 5、注意事项: a)清理、确认焊接位置焊接、除掉焊渣检查焊接质量,进行防锈处理; b)因立柱料比较重,应轻拿轻放,防止碰撞、划伤; c)挂料时,应将螺帽拧紧些,以防脱落而掉下去; (五)保温防火材料安装 1、龙骨安装完毕,可进行防火材料的安装。 2、安装墙面保温时应按图纸要求,先将保温岩棉固定,再铺设6mm厚硅酸钙板,要求牢固可靠,并注意相 邻接口。 3、安装防火材料时应按图纸要求,先将防火镀锌板固定(用螺丝或射钉),要求牢固可靠,并注意板的接

彩钢板安装技术交底

彩钢板安装技术交底书表格编号 1310 项目名称中铁一局集团有限公司哈佳铁路项目部三分部第 1 页 共 3 页交底编号ZTYJHJSFB-007 工程名称哈佳项目三分部驻地 设计文件图号 施工部位彩钢板安装 交底日期2015年5月14日 技术交底内容: 1、技术交底范围: 适用于中铁一局哈佳铁路项目部三分部驻地彩钢板安装。 2、设计情况: 驻地正面围墙、锅炉房、配电室采用砖砌,其他房屋全部采用彩钢板房;驻地面积7030㎡,长95m,宽74m。驻地设办公区、生活房屋、库房共计2255.14㎡,彩钢瓦围墙394.2㎡,彩钢瓦侧围墙2个。工程彩板安装要求条件高,安装质量必须达到一次安装优良。 3、开始施工的条件及施工准备工作: 3.1认真审核施工详图设计,排版图、节点构造及施工组织设计要求。 3.2前期完成房屋四周基础砌筑,基础顶面用2cm砂浆抹面找平。 3.3浇筑室内混凝土地面,地面高于基础顶面3cm。 3.4埋设暖气管道及供水管至房屋管道进口。 4、施工工艺: 柱、屋架预制加工→柱、檩条安装→墙板安装→顶板安装→检查验收 4.1根据彩钢房的结构尺寸加工柱、屋架、檩条。 4.2柱子安装前应在基础墙体弹出横向、纵向控制线(柱子的定位轴线),将预制好的柱子按照不同的尺寸放好,先焊接四角柱子,掉垂直线找正后,上线挂线一次焊

中间柱子。柱子焊接完成后搭设脚手架焊屋架,焊接屋架时要挂垂直线保持屋架面整体垂直。柱和屋架焊牢固后焊檩条,檩条前沿和正脊个一根,檩条的间距不大于3m。 4.3墙板用专用板顶固定在柱子上,板与板的接头用抽芯铆钉铆牢,并拉线整体找平,然后将阴阳角等附件上齐。顶板放在檩条上后找正,用板顶固定在檩条上,每块板单根檩条不少于4个板钉。 5、质量标准: 5.1目测屋面平整,屋面檐口平齐。 5.2目测彩钢板长向搭接缝成一直线。 5.3目测泛水板、包角板各成一直线。 5.4目测连接在纵横两个方向分别成一直线。 5.5彩钢板上应无折裂和未经处理的错钻孔洞等缺陷。屋彩钢板上应无施工残留 杂物或污物。屋面彩钢板围护结构应分别按下表要求验收: 彩钢板安装工程的允许偏差项目和检验方法 项次项目允许偏差mm 检验方法 1屋面檐口与屋脊的平行度10.0 用拉线和 钢尺检查彩色彩钢板波纹线对屋脊的垂直度L/1000且≤20.0 檐口相邻两块彩色 彩钢板端部错位 彩钢钢板 5.0 彩钢铝板8.0 彩色板卷边板 件最大波浪高 彩钢钢板 3.0 彩钢铝板 6.0 2墙面墙面板波纹线的垂直度H/1000且≤20.0用吊线和 钢尺检查墙面包角板的垂直度H/1000且≤20.0 相邻两块彩钢板的下端错位 5.0 钢尺检查 注:1、L为屋面半坡或单坡长度。2、H为墙面高度 6、成品保护措施: 彩钢板安装完毕后即为最终成品,保证安装全过程中不损坏板表面是十分重要的环节,因此应注意以下几点: 6.1现场搬运彩板制品应轻抬轻放,不得拖拉。不得在上面随意走动。 6.2 现场切割过程中,切割机械的底面不宜与彩板面直接接触,要求垫木板或胶

铝板幕墙装饰工程施工方案

铝板幕墙装饰工程施工方案 第一节工程概况 1.本工程项目位于深圳市罗湖区笋岗仓库813栋,为外立面多孔铝板幕墙装饰改造工程,楼高7层,1~4层三个立面分别为施工区域2.面板:2.5mm多孔氟碳喷涂铝单板,孔直径为40~50mm 3.支撑龙骨:8mm钢板 4.立柱(主龙骨):80*80镀锌方管横料 75*6角钢 5.本工程参照的施工规范: 5.1.建筑及结构设计规范: 1)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2)《钢结构设计规范》 GBJ17 3)《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 4)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

5.2.材料标准: 1)《铝合金建筑型材》 GB/G5237-2000 2)《铝及铝合金轧制板材》 GB3380-1997 3)《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》 GB8013-87 4)《碳素结构钢》 GB700-88 5)《低合金高强度结构钢》 GB/T1597-94 5.3.性能监测方法: 1)《建筑隔墙空气渗透性能监测方法》 GB/T15226 2)《建筑隔墙风压变形性能监测方法》 GB/T15227 3)《建筑隔墙雨水渗透性能监测方法》 GB/T15228 4)《建筑隔墙物理性能分级》 GB/T15225-94 5.4.幕墙工程技术规范: 1)《建筑幕墙》 JG3035-96 2)《金属与石材隔墙工程技术规范》 JGJ133-2001 3)《钢结构施工及验收规范》 GB50205-2001

4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 第二节劳动力配置 由于该改造项目施工现场复杂,施工工期紧张,施工质量要求高,为顺利完成本工程的施工,我施工单位按照以下几个原则选用施工人员; 1.只有参与过此类似工程施工的人员才能对其内部构造,系统特点、安装的技术要求有所了解,因此对管理人员的要求高,不但有相关专业的理论基础,还必须具备类似系统工程的实际工作经验。 2.选用至少参与施工过两个以上安装工程的技术工人参与本工程施工,确保本工程的顺利进行。 3.一个工程施工进度、质量和安全工作的好坏,除了与参与施工的管理人员和施工人员的业务素质有关外,还与施工人员的责任心有很大的关系,因此,我施工单位选在其它工程中表现良好,有强烈责任心的管理人员和施工人员参与本工程施工。

保温及铝板施工工艺

管材管道保温施工工艺(硅酸镁) 一、施工前的物资计划和准备 1.编制《管道保温物资总计划(硅酸镁)》 2.施工准备 2.1.施工前,施工有关人员及时勘察现场,与甲方协调并落实设备及管道的强度试验、气密性试验、防腐工作等是否完工,施工环境是否具备施工条件并确定好进场时间。2.2.认真了解现场施工环境,落实符合要求的施工材料及施工工具的存放地,根据实际情况妥善落实项目部用房和工人住宿用房。 2. 3.认真核对现场与图纸的管道型号是否相符,如发现不符及时和甲方沟通。根据图纸及现场情况确定保温材料的管径及厚度。 2. 4 了解和落实甲方的项目技术交底,在确保正确、合理无误时做好施工队伍的技术交底和培训。 2. 5. 检查施工设备、机具、脚手架是否齐备和安全,不得有任何安全隐患。 2.6.妥善落实施工现场施工必需的供电、消防等设施,施工现场应有通畅的施工 通道。 二、施工工序 1)根据管道外径规格选择与管道外径相对应规格的管材;

2)用锯条将管材纵向沿圆内切线锯开(如右图),外径剖切处与铝箔布搭接处重合,在锯缝的剖面抹上硅酸镁专用胶; 3)将管材套装在管道上,挤压接缝处使接缝处紧密粘合,并对管材做必要的粗细均匀度裹压调整,在每根管材两端和中部,用胶带固定牢固;固定时不用太用力,稍用力即可,应保持平整和正直; 4)两根管材之间,两头端面抹上硅酸镁专用胶,按对接方式紧密对接,保证对接密封无缝、平整良好,以达到整体良好的密封性和美观性; 5) 管径大于DN200(不含)的管道保温使用板材施工; 三、质量控制要点 1)管材沿内圆切线锯开的锯缝剖口必须刷胶,封口密封、管材与管材之间端面必须刷胶并紧密无缝对接,接口处杜绝任何缝隙存在并保证平整。 2)在管材套装固定施工时为了保证管道保温整体的粗细均匀度,对材料需做必要合理的挤压和裹压调整。用硅酸镁专用胶固定稳固、平整。 3)阀门、三通以及变径等管件处的保温安装,选用板材,按设计保温厚度选材和确定保温层数,依据设备形状准确下料,只能用专用胶粘贴,严禁用透明胶带缠绕固定,保证外形美观不变形,表面平整,密封严实无缝,接缝设在阴面;管道上的支架等附件处的缝隙必须用材料填实、平整,保温必须做到位。 4)做完保温后的管道保温层要保证整体平整、粗细均匀、大小一致、密封性好。 5)现场材料搬运、堆码必须保证管材整体形状的完好,以免影响施工成品外观。

石材幕墙技术交底

石材幕墙技术交底 一、石材幕墙交底内容: 1、安装前,应检查放线是否正确,并用经纬仪对立柱、横梁进行贯通测量。尤其是对建筑转角、变形缝、沉降缝等部位进行详细地测量放线。 2、安装连接件必须按设计图加工,表面处理按现有国家标准的有关规定进行。 3、连接件焊接时,应采用对接焊,以控制因焊接产生的变形。焊缝不得有加渣和气孔。敲掉焊渣后,对焊缝应进行防腐处理。 4、立柱与连接件的连接应采用不锈钢螺栓。在立柱与连接件的接触面应防止金属电解腐 蚀,所有不同金属接触面上都应防止金属电解腐蚀。 5、横梁与立柱连接后,用密封胶密封间隙。 6、防锈处理不能在潮湿、多雾及阳光直接暴晒下进行,不能在尚未完全干燥或蒙尘的表 面上进行。涂第二层防锈漆或以后涂防锈漆时,应确定之前的涂层已经固化,其表面经砂纸打磨光滑。涂漆应表面均匀,勿使角部及接口处涂漆过量。 7、金属板表面应平整、光滑,无肉眼可见的变形、波纹和凹凸不平,金属板无严重表观 缺陷和色差。 8、金属面板安装前,应检查对角线及平整度,并用清洁剂将金属板靠内面一侧及框 表面清洁干净。 9、金属板与板之间的间隙应符合设计要求。注耐候密封胶时,需将注胶部位基材表面用 清洁剂清洗干净。密封胶须注满,不能有空隙或气泡。 10、防火、保温材料安装在每层楼板与石板幕墙之间不能有空隙,应用镀锌钢板和防火材 料形成防火带。在北方寒冷地区,窗框四周嵌缝处应用保温材料防护,防止形成冷桥。 11、石材面板应严格按编号分类,并注意摆放可靠。直接连接式石材幕墙应注意安放每 层金属挂件的标高,金属挂件应紧托上层石材面板,而与下层石材面板之间留有间隙。 安装时要在石材面板的销钉孔或切槽口内注入大理石胶,以保证石材面板与挂件的可靠连接。 12、安装石材面板时宜先完成窗口四周的石材。 13、安装到每一楼层标高时,要注意调整垂直误差。 14、在托运石材时要有安全防护措施,摆放时下面要垫木方。 15、要按设计要求选用合格和未过期的耐候密封胶注胶。 16、应采用专用清洁剂擦洗缝隙处和石材表面。 17、施工中要注意不能有漏胶污染墙面。 18、施工完毕后,除去石材表面的胶带纸,用清水和清洁剂将石材表面擦洗干净,按要求 进行打蜡或刷保护剂。 二、幕墙(防火、保温、防雷、接口)交底内容: 1)幕墙防火、保温施工的要求 1)幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃材料填充,防火材料要用镀锌铁板固定,镀锌铁板的厚度应不低于1.5mm;不得用铝板。 2)有保温要求的幕墙,保温部分宜从内向外安装。 3)防火、保温材料应铺设平整且可靠固定,拼装处不应留缝隙。 4)防火、保温材料应采用铝箔或塑料薄膜包扎,避免防火、保温材料受潮失效。

铝塑板施工工艺

铝塑板施工工艺

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

铝塑板施工工艺 铝(复合)板幕墙施工方案 一、幕墙所用工具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下:(一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。 三、安装工艺流程 放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→检验 四、安装注意事项 1、铝板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。 2、幕墙墙体骨架如采用型钢龙骨时,其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。 3、铝板安装,当设计无要求时,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。 (一)放线 固定骨架,将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上,放线前检查主体结构的质量。 (二)固定骨架的连接件 在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。 (三)固定骨架 骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确,结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求。 (四)安装铝板 铝板的安装固定要牢固可靠,简便易行。 1、板与板之间的间隙要进行内部处理,使其平整、光滑。 2、铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。 C、铝板雨棚施工方案 一、铝板雨棚所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下:(一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。 三、安装流程 搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝板→收口构造处理→检验

(完整word版)铝模板施工技术交底

铝模板施工技术交底 一、具体的工艺要求和施工方法 1、施工前的准备工作 (1)铝模板进场,项目部应组织有关技术人员进行施工技术交底,使班组工长熟悉铝模施工工艺及我司的编号图规律。 (2)穿墙螺杆、各种连接螺栓要入库保存,以防生锈,斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂抹润滑油。 (3)准备好铝模板专用的脱模剂,PVC套管等辅助材料。 (4)准备好锤子,小撬棍,打眼电钻,活动扳手,切割机,电线,撬棍,手拉葫芦,登高梯,红外线水平仪等施工工具。 二、工艺流程 测量放线→安装墙柱钢筋(墙柱水电施工)→安装墙柱模板→ 安装梁模板→安装楼板模板(梁板水电安装)→收尾加固检查→ 混凝土浇筑 (1)在楼层上弹好墙柱线及墙柱控制线,洞口线,其中墙柱控制线距离墙边线300mm,可检验墙身模板是否偏位和垂直度,在柱纵向筋上标好楼层标高控制点,标高控制点为楼层+0.50m,墙柱的四角及转角处均设置,以便检查楼板面标高。 (2)安装墙柱钢筋及预埋水电箱盒,线管,预留洞口等,完毕后办理隐蔽工程验收手续。 (3)墙柱模安装 1)安装墙柱模板前,根据标高控制点检查墙柱位置楼板标高是否

符合要求,高出的凿除,低的垫上木楔,尽量控制在5mm以内。 2)在墙柱根部线边上植入定位钢筋,防止在加固是跑位,在墙柱内设置好同墙厚的水泥内撑条或钢筋内撑条,保证模板在加固后墙柱的截面尺寸。 3)墙柱模板安装之前,必须对模板进行全面清理,涂刷脱模剂。脱模剂涂刷要均匀,不得漏刷,更不得刷在钢筋上。 4)按预拼装的施工编号图依次拼装,封闭墙柱模之前,需插入墙柱模紧固螺杆并套入PVC管,同时要保证套管与墙两边模板面接触位置要平整,以便浇注后能收回对拉螺杆。 5)为了拆除方便,墙柱模与内转角模板连接时销钉的头部应尽可能的在内转角模板内部,墙柱模板连接销钉的销片要从上往下,以免在浇筑混凝土时脱落。(销钉间距不得小于300mm) 6)为防止墙柱模板下口跑浆,浇筑混凝土前半天按要求堵好砂浆,杜绝用水泥袋或泡沫封堵下口,避免造成烂根现象。 (4)梁模板安装 按预拼装的施工编号图依次拼装,首先拼装好梁底模并支设好支撑杆,用支撑杆调节梁底至合适标高,梁底支撑杆应垂直无松动,然后拼装梁侧模板。 (5)板模安装 安装完墙柱、梁模板后,按预拼装的施工编号图依次拼装板模,首先安装楼面板的阴角,然后拼装楼面板的龙骨并支设好支撑,用支撑杆调节板底至合适标高,板底支撑杆应垂直无松动,安装完龙骨后便可

各类幕墙安全技术交底

各类幕墙安全技术交底 交底内容: 一、施工队伍必须设定以项目经理为组长的安全领导小组、设专职安全员、专职电工,开工前和施工中对所有施工人员进行安全教育。专职安全员、电工对工地定时检查,及时制止不安全现象。有安全隐患,必须停工整顿,清除隐患后施工,严格执行安全操作规范。所有人员必须佩戴好安全帽、着工作服、穿劳动鞋,不准穿拖鞋和高跟鞋上岗。酒后人员、精神病人员、不满十八周岁的人员不准上岗。 二、施工期间做好防雨、防雷工作。施工用的电箱、电缆、导线统一用安检站推荐产品,施工设备必须装有漏电保安器,必须接地、接零,夜间用的碘钨灯必须保护接零,各施工机械必须单机、单箱、单控,不准一闸多用、和门前后出线、乱接乱挂。电焊机使用电焊机专用箱,不准接两个焊钳。氧气、氯气、乙炔两瓶间距不小于十米,瓶设防震圈。 三、生活区舍内照明灯单灯单控,并不准用大功率的灯泡,而且人走灯熄,不准在电线上挂衣物。施工用的导线有破损的立即更换,施工用设备、导线、电箱及时检查,严格防止触电、火灾事故发生。 四、安全施工管理措施: 1、所有施工人员必须严格遵守安全生产达标率和高处作业的有关规定,2m以上(含2米)高度的高空作业需佩戴安全带和安全扣保险带要高挂低用。 2、严禁以木料、钢模板为绑扎的站人脚手板用,防止因木料断裂、钢模板滑脱而造成的人体坠落事故。 3、临坑、池、电梯井、洞口等危险地段作业,要有相应安全防范措施、施工人员必须加强自身安全保护和他人安全保护,严格做到三不伤害。 4、使用各种工具、机械要做到专人看护,在同一地方交叉作业必须相互谅解,严禁上下抛施工物品或施工工具。 5、严禁在外架上堆放施工物件如被发现一例处罚一例。 6、雨雪天施工要切实做好安全防范措施,在有严重安全隐患的部位可暂时停工。 7、施工完毕后要认真做到工完场清,确保安全文明施工抓好质量,加快进度顺利完成任务。 8、进入场区必须佩戴安全帽。 9、高处作业必须系安全带。 10、施工过程中严禁私自拆除或更改脚手架结构。 11、严禁在宿舍内乱拉电线、使用电炉、吸烟,应在宿舍区内放置灭火器。 12、特种作业人员必须持证上岗。 幕墙电工安全交底 交底内容: 1、现场安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,并持证上岗。 2、电工作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,佩戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带。 3、现场临电电工要熟悉临电工程安全技术规范,负责检查保护电器装置及保

铝扣板吊顶施工技术交底

铝扣板吊顶施工技术交底 一、施工准备 1、安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3、搭好顶棚施工操作平台架子。 4、轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。二、材质准备8厚200宽银灰色铝合金条板板材、铝合金方板板材、专用C38 轻钢龙骨龙骨、吊杆等。 三、施工机具冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、白线、墨斗等。 四、质量要求质量要求符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的相应规定。 五、工艺流程 基层弹线→安装吊杆→安装主龙骨→安装边龙骨→安装次龙骨→安 装铝合金条(方)板→饰面清理→分项、检验批验收 六、施工工艺 1、弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点 为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 2、安装主龙骨吊杆 :在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后 ,确定

吊杆下端头的标高 ,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用φ 8 膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用φ 8 圆钢,吊筋间距900mm。 3、安装主龙骨:主龙骨一般选用 C38 轻钢龙骨,间距控制在 1200mm 范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25× 25mm 龙骨,水泥钉间距不大于300mm。 5、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸 ,安装与板配套的次龙骨 ,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调 直后固定。 6、安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线 ,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。 7、清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。 8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;③隐蔽工程验收记录;④施工记录。 七、成品保护 1、轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。 2、装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用、机电管道、