质量评估报告

一、工程概况

二、评估依据

工程建设委托监理合同;

本工程经业主确认的施工图纸、技术说明、设计变更图纸及通知;

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002;

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;

《全装修住宅室内装饰工程质量验收规范》DB33/T1132-2017;

国家及浙江省颁布的建筑工程质量验收有关规程、规定及法律、法规等。

三、质量控制资料核查情况

施工中使用的各种原材料、半成品、成品都有相关合格证都进行严格检查

把关,均符合设计要求。

室内装饰:上海申烨阻燃剂厂生产的金山防火涂料,检验报告1份,合格证1份。江阴鼎威金属制品有限公司生产建筑用轻钢龙骨吊顶,检验报告1份,合格证1份。江苏福庆装饰材料有限公司生产胶合板、多层板,生产许可证1份,检验报告各1份,合格证各1份。佛山市南海俊红陶瓷装饰材料有限公司生产瓷质抛光砖,检验报告1份,合格证1份。广州格莱斯陶瓷有限公司生产的玻化砖,检验报告1份,合格证1份。上海斯米克控股股份有限公司生产的陶质砖,检验报告1份,合格证1份。浙江石材市场太姥石材经营部生产的大理石,检验报告

5份,合格证5份。立邦涂料(中国)有限公司生产的乳胶漆,检验报告2份,合格证2份。浙江万森木业有限公司生产木门,检验报告1份,合格证1份,木饰面检验报告1份,合格证1份。诺奇兄弟新材料(吴江)有限公司生产的壁纸,检验报告1份,合格证1份。湖州好开森木业有限公司生产的地板,检验报告1份,合格证1份。

给排水与电气;浙江中财管道科技股份有限公司生产的PVC-U绝缘阻燃电

工套管,检验报告1份,合格证1份。浙江中财管道科技股份有限公司生产PP-R 给水管,检验报告1份,合格证1份。东陶(福建)有限公司生产座便器,东陶华东有限公司生产的小便器、感应器、洗面器,检验报告各1份,合格证各1份。东陶(大连)有限公司生产龙头,检验报告1份,合格证1份。东陶机器(广州)有限公司生产的花洒、淋浴支架,检验报告1份,合格证1份。摩恩(上海)厨卫有限公司生产的地漏,检验报告1份,合格证1份。铭品电缆集团有限公司生产的电线,检验报告1份,合格证1份。嘉兴市朗能电器有限公司生产灯具,检验报告1份,合格证1份。宁波公牛电器有限公司生产开关、插座,检验报告1份,合格证1份。

四、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况

建筑与结构:(1)有防水要求的地面蓄水试验记录1份,检测结果符合要

求。

给排水:(1)给水管道通水试验记录 1 份,检测结果符合要求。

(2)卫生器具满水试验记录1份,检测结果符合要求。

(3)消防管道、喷淋管道压力试验记录2份,检测结果符合要求。电气工程;(1)照明全负荷试验记录1 份,检测结果符合要求。

(2)线路、插座、开关接地检验记录 1 份,检测结果符合要求。

五、分部、分项工程的划分

六、各分项质量评定情况

1、防水工程

①主控项目:

防水层材料的品种、规格和性能符合设计要求和国家现行有关标准的规

定;

地面排水坡度应符合设计要求,不得有倒坡和积水现象。

②一般项目:

防水层应从地面延伸到墙面,高出装饰面不得低于100MM,浴室墙面的防

水层高度不得低于2000MM。

涂膜防水涂刷应均匀,不得漏刷。防水层平均厚度应符合设计要求。

综上所述工程防水工程分项工程评估为合格。

2、门窗安装工程

室内木门采用浙江万森木业有限公司提供的成品套装木门,均有检验报告、出厂合格证明。

主控项目:

A、木门的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式均符合设计

要求;

B、框和扇安装、拼樘料与框连接、门窗扇安装、配件质量及安装、框与墙

体缝隙填嵌符合设计和施工验收规范要求。

一般项目:

A、对表面质量、密封条及旋转门窗间隙、门窗开关力、玻璃密封条、玻璃

槽口、排水孔等项目进行检查实测,符合设计及施工验收规范要求。

该门窗安装分项工程评为合格,即门窗子分部工程的质量评为合格。

3、龙骨吊顶工程

A、该工程平顶采用轻钢龙骨石膏板吊顶。

主控项目:吊顶标高、尺寸、起拱、造型,饰面材料的材质、品种规格、

颜色、吊杆龙骨的材质、规格、安装间距、连接方式、石膏板的接缝等均符合

设计和施工验收规范要求。

一般项目:饰面材料表面,灯具、烟感器、喷淋头等的位置,吊杆、龙骨

的接缝,吊顶安装的误差等均均符合设计及施工验收规范要求。

龙骨吊顶分项工程的主控项目、一般项目均符合设计和施工验收规范要求,龙骨吊顶分项工程的质量评定为合格。

B、厨房采用基层吊顶

主控项目:吊杆及龙骨的质量、规格、间距及连接方式应符合设计要求,

安装应牢固。模块安装应牢固、严密。

一般项目:同一集成吊顶的同一型号材质和颜色的装饰模块应无明显色

差。

集成吊顶分项工程的主控项目、一般项目均符合设计和施工验收规范要求,集成吊顶分项工程的质量评定为合格。

4、墙饰面工程

A、饰面砖安装分项工程

主控项目:饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工方法应

符合设计要求。饰面砖粘结必须牢固,表面应平整、洁净、色泽协调一致。满

粘法施工的饰面砖工程应无空鼓。

一般项目:阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

该饰面砖分项工程质量评定为合格。

B、饰面板安装分项工程

主控项目:饰面板质量、饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理符合设计和施工验收规范要求。

一般项目:对饰面板立面垂直度、表面垂直度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度施工符合设计和施工验收规范要求。

该饰面板分项工程质量评定为合格。

C、裱糊分项工程

主控项目:裱糊材料质量符合设计要求,基层腻子应平整、坚实、牢固,

基层应做封碱处理。

一般项目:墙纸表面应平整,色泽应均匀,不透底,不得有漏贴、补贴、

脱层、气泡、皱折、翘边和斑污。墙纸与贴脚交接应严密、吻合。

裱糊分项工程的质量均为合格,该裱糊子分部工程评为合格。

D、硬包分项工程

主控项目:硬包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等

级和木材的含水率符合设计和施工验收规范要求。安装的位置及构造做法均符

合设计及施工验收规范要求。

一般项目:对垂直度、边框宽度、高度、对角线的长度差、裁口、线条接

缝高低差等项目进行检查,均符合设计及施工验收规范要求。

该硬包分项工程评为合格。

5、楼地面饰面工程

A、木地板分项工程

主控项目:地板材料的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。基层板铺设应牢固,不松动。

一般项目:地板的板面缝隙宽度、表面平整度、踢脚线上口、板面拼缝平直度、相邻板材高低差均符合规范要求。

该木地板安装分项工程为合格。

B、块材地板分项工程

主控项目:块材的品种、规格、图案颜色符合设计要求。

一般项目:块材铺设表面平整度、接缝直线度、接缝宽度、板材之间接缝高低差均符合施工规范要求。

该块材地板分项工程为合格。

C、地毯分项工程

主控项目:地毯材料的品种、规格、图案、颜色和性能符合设计要求。地毯的粘结、底衬和紧固材料符合设计要求和施工规范规定。

一般项目:地毯表面干净、不起鼓、起皱、翘边、卷边、露线,无毛边和损伤。拼缝处密实平整、不显拼缝,绒面毛顺光一致。

该地毯分项工程为合格。

6、涂饰工程

主控项目:涂料品种、型号、性能、涂饰颜色和图案、涂饰综合质量、基层处理符合设计和施工验收规范要求。

一般项目:对颜色、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、直线度等项目进行检查,均符合设计及施工验收规范要求。

该涂料涂饰分项工程评为合格。

7、细部工程

A、窗帘盒制作与安装

主控项目:窗帘盒的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法符合设计要求。安装牢固。

一般项目:两端高低差、上口平整度、下口平整度、垂直度、两端距洞口

长度等项目进行检查实测,均符合设计要求和施工验收规范要求。

该窗帘盒制作与安装分项工程评定为合格。

B、门窗套制作与安装

主控项目:门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求。安装牢固。

一般项目:正、侧面垂直度、门窗套上口水平度、直线度进行检查实测,

均符合设计要求和验收规范要求。

C、护栏和扶手制作与安装分项工程

主控项目:材料质量、造型、尺寸、安装位置、预埋件及连接、护栏高度、位置与安装,符合设计和施工验收规范要求。

一般项目:对转角、接缝及表面质量、护栏垂直度、拦杆间距、扶手直线度、扶手高度等项目进行检查实测,均符合设计及施工验收规范要求。

该护栏和扶手制作与安装分项工程评为合格。

D、装饰线条及花饰制作与安装分项工程

主控项目:装饰线条及花饰所用材料的材质、品种、规格、颜色符合设计

要求。安装的基层应平整、坚实。

一般项目:装饰线条及花饰安装的水平度和垂直度、拼接错台错缝的安装

允许偏差符合设计和施工验收规范要求。

该装饰线条及花饰制作与安装分项工程质量评定为合格。

E、内遮阳安装分项工程

主控项目:内遮阳及其配件的材质、规格和遮阳性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

一般规定:内遮阳软卷帘布表面无破坏、皱折、污垢、毛边和明显色差等缺陷;帘布接缝应连续,无脱线。遮阳帘伸展、收回应灵活连续,无停顿、滞阻、松动;帘布边缘应整齐,整体平整无波浪。、

该内遮阳安装分项工程质量评定为合格。

8、厨房橱柜安装工程

主控项目:橱柜的材料、加工制作、使用功能符合设计要求。

一般项目:柜体外形尺寸、对角线长度、门与柜体缝隙宽度经检查均符合设计要求和验收规定要求。

该厨房橱柜安装子分部工程评定为合格。

9、卫浴工程

A、卫生洁具安装分项工程

主控项目:卫生洁具及配件材质、规格、尺寸、固定方法、安装位置均符合设计要求。卫生洁具满水试验畅通、无渗漏符合规范要求。

一般项目:卫生洁具安装的坐标、标高、洁具水平度、垂直度经检查均符合设计要求和施工规范规定。

该卫生洁具安装分项工程质量评定为合格。

淋浴间制作与安装分项工程

主控项目:淋浴间所用的各种材料、规格、型号符合设计要求。挡水条安装牢固、密实、无渗漏。

一般项目:淋浴间表面洁净,打胶完整、胶面光滑均匀、无污染。

该淋浴间安装分项工程质量评定为合格。

卫浴安装分项工程

主控项目:卫生配件与装饰面连接牢固、不松动。毛巾架、手纸盒、镜子

和门锁等采用防水材料,符合设计要求和现行国家规范规定。、

一般项目:卫浴配件安装位置正确,无损伤,装饰护盖遮盖严密,与墙体靠

实无缝隙。

该卫浴安装分项工程质量评定为合格。

0、给水排水

主控项目:给水管道水压试验符合设计要求。给水排水配件安装牢固,无

损伤。卫生器具满水和通水试验符合要求。

一般项目:室内明露热水管的保温符合要求,卫生器具排水配件、地漏安

装符合规范要求。

该给水排水分项工程质量评定为合格。

1、电气工程

A、户内配电箱安装分项工程

主控项目:配电箱规格、型号符合设计要求。配电箱回路编号齐全,标识

正确。配线整齐,导线色标正确、一致。

一般项目:配电箱底边距地高度设置符合设计要求,安装牢固,开启灵活,表面整洁。

该户内配电箱安装分项工程质量评定为合格。

B、室内布线安装分项工程

主控项目:电线导管品种、规格符合设计要求,电线导管有独立的吊杆,电线导管采用专用接头,粘结牢固。

一般项目:导线与设备连接紧密,不松动,符合规范要求,

该室内布线安装分项工程质量评定为合格。

C、开关插座安装分项工程

主控项目:开关插座品种规格符合设计要求,开关通断在相线上,通断位置一致,接触可靠。单相电源插座接线符合国家标准规定。安装在装饰面上的开关插座整齐电线未裸露。

一般项目:开关插座安装牢固,整齐,整洁,美观。安装位置、标高符合设计图纸要求。

该开关、插座安装分项工程质量评定为合格。

照明灯具安装分项工程

主控项目:灯具的规格、型号符合设计要求,资料齐全。灯具边框紧贴安装面,安装牢固、可靠。

一般项目:灯具配件齐全,光源、灯罩完好,外观美观。

该照明灯具安装分项工程质量评定为合格。

分部工程工程观感质量评定

通过对本工程外观和使用功能的检查,本公司监理机构对该室内装饰工程的观感质量评为合格。

七、评估结论。

1、本工程所含的建筑装饰装修分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程的质量均为合格。

2、该工程质量控制资料、安全和功能检验资料基本齐全。

3、观感质量综合评价为合格。

4、施工单位自评本装饰工程质量为合格,监理组根据各子分部工程质量评定结果,评定该装饰工程质量等级为合格。

台州丰标工程管理有限公司

____年月日

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

济宁教学楼基础工程质量监理评估报告

基础工程质量监理评估报告 一、工程概况: 工程名称济宁师专附中南校区教学楼工程 建设单位济宁师范专科学校附属中学 建设地点济宁市建设路东三处院内 施工单位山东宁建建设集团有限公司 设计单位济宁市规划设计研究院 勘察单位山东鲁南地质勘测院 监理单位济南市建设监理有限公司 开工日期12月29日 基础开工 竣工日期竣工日期月 日 济宁师专附中南校区教学楼工程,经济宁市教委立项批准,建设单位自筹资金建设的;本项目采取公开招标方式,共有三家施工企业参与投标,12月6正式开标,中标单位为山东宁建建设集团有限公司,其企业资质为建筑工程施工国家一级总包企业。该项目设计为济宁市规划设计研究院,甲级设计资质。经过公开招标,受建设单位委托,济南市建设监理有限公司对该工程施工阶段实施监理,工程监理资质甲级。 本工程建筑面积5415平方米,主体工程招标总造价664.98万元,基础形式为超流态钢筋混凝土灌注桩,钢筋混凝土承台梁,桩径600mm,有效桩长9.5m、12 m、15.5 m、16.5 m,承台高度为0.6 m~0.8 m,基桩、承台地梁混凝土标号C25,地梁顶标高为-0.600 m,桩基施工为专业队伍分包。地上为五层框架结构。砖基采用240×

115×90实心砖砌筑,砂浆强度等级为M10.M5混合砂浆砌非承重烧结空心砖,楼板采用SP大板,层数五层;抗震类别为丙级;墙体节点设构造柱,层层设圈梁,木门、铝合金窗;屋面板上为保温材料及TS—C卷材防水(两道)屋面。 施工合同于12月21日正式签定,采用固定价格合同形式,基础实际开工日期为12月29日,基础竣工日期为月日,合同质量目标为合格工程,争创市优工程。 二、评估的主要依据: 1、工程建设监理合同; 2、工程施工合同; 3、工程设计图纸、图纸会审纪要及变更通知; 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300— 2001; 5、《地基与基础工程施工验收规范》GB50202—2002; 6、《建筑桩基技术规范》?JGJ94—94; 7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002; 三、工程施工质量情况: 1、基础形式为螺旋钻成孔超流态混凝土灌注桩,螺旋钻成孔达到设计深度边提钻边通过地泵打入砼,在置入钢筋垄。钢筋笼的根数、直径、长度、箍筋的间距在入孔前均进行检查;钢筋笼下到孔内后;测定钢筋笼顶标高,混凝土灌注由监理人员全过程旁站监理。经动测检验结果无C类桩,单桩竖向承载力符合设计要求;桩位符合标准要

XXXX工程监理质量评估报告

监 理 质 量 评 估 报 告 监理公司名称年月

建设监理质量评估报告 内部审查程序 批准: 审定: 编制: 工程名称 质量监理评估报告一、工程概况:

1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位: 7、质监单位: 8、建筑面积: 9、工程投资: 10、开工时间: 11、竣工时间: 该建设项目地点位于XXXXXXXXXXXX,XXXXXXX,规划总用地面积约XXX公顷。 建筑结构形式现浇框架结构,合理使用年限为50年,抗震防列度为七度;防火设计的建筑分类为多层厂房,火灾危险性按丙级设计;其耐火等级为二级。 本工程共计22栋住房,建筑层高4.5m,建筑层数2~4层;基础形式为桩基础,其中B区1~6栋和D区1~2栋为人工挖孔桩,D区3~4栋和C4栋为静压预制桩。 非承重的外围护墙采用200厚MU5砌块墙(混凝土小型空心砌块),用M5砂浆砌筑,卫生间及管道井隔墙为120厚MU7.5烧结实心砖墙;。 本工程的屋面防水等级为2级,防水层合理使用年限为15年,保温层为发泡混凝土,防水层采用BSB防水卷材施工。 本工程门有乙级防火门、平开实木门、铝合金门联和卷帘门等,窗有铝合金推拉窗和铝合金高窗等。防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装门器和顺序器,常开防门须安装信号控制关闭和反装置。 外墙面为白色和彩色外墙漆,外立面勒脚为彷青砖贴面。室内地面施工至结构层,面层按使用单位要求灵性施工。室内墙面施工至抹灰层,楼梯间墙面双飞粉罩面。 室内给水采用PP-R管,室外给水管采用球墨铸铁管,消防管采用热镀锌管;

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

监理基础质量评估报告

XXXXXXXXXXXXX工程 基础分部 评 估 报 告 编制: 审批: xxxxxxxxxxx监理 xxx年xxx月xxx日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、法律、法规及强制性条文执行情况 五、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 六、工程质量监理情况 七、施工质量问题及处理情况 八、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 九、工程质量控制资料 十、有关安全及功能的检验和抽样检测结果 十一、工程质量事故处理情况 十二、质量评估总结

一、工程概况: (1)该工程位于xxxxxxxx大道与六只渠路交汇处,地上六层框架结构,建筑面积为4992.64㎡,建筑总高度为21.9米。建筑耐久年限为50年。 (2)责任主体单位名称: 建设单位:xxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxx 施工单位:xxxxxxxxx 勘察单位:xxxxxxxxx 9、基础形式:本工程为桩承台、承台梁基础,桩采用预应力高强度混凝土管桩(PHC桩)。本工程土方开挖采用大面积开挖,挖至承台及基础连系梁底上20cm由人工进行逐个修整。基础砼采用商品砼一次性浇筑,砼强度等级:垫层C15;桩芯为C35;承台及基础连系梁、基础柱、基础梁均为C30。钢筋采用HPB300、HRB400。基础砌体采用MU20混凝土标砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 二、质量评估依据: 1、本工程设计图纸和设计变更; 2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工 质量验收规》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规GB/T50319-2013; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规;

监理基础质量评估报告

明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地 下车库工程 地基与基础分部验收 质量评估报告 编制:_____________ 总监:______________ 重庆华大建筑工程监理有限公司 2016 年7 月

基础结构质量评估报告 一、工程概况 本工程位于梁平县新县城。项目名称明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库工程,建筑面积,1号楼11694.31 m2,2号楼11651.99川,3 号楼11172.45 m,地上17层。建筑结构形式,为剪力墙结构。 本工程采用人工挖孔桩基础,基施工开始于2014 年10 月9 日。 二、参建单位 建设单位:明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库 施工单位:重庆旭洲建筑工程有限公司 设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 监理单位:重庆华大建筑工程监理有限公司 三、工程质量控制情况 本工程由重庆旭洲建筑工程有限公司承建,于2014 年10 月开始施工, 由于施工时间非常紧迫,为充分利用时机,我们项目监理部继续坚持和执行已经建立和完善的以总监为首的质量责任制和安全责任制,并根据本工程施工的特点,加大预控和巡检力度,积极配合施工,避免出现不必要的返工和安全事故。 1、监理规划和实施细则有关内容概述、实施情况 (1)监理规划中的监理目标、范围及措施概述 1 )监理目标:

①工期:施工进度控制在相应合同工期。(总工期) ②质量:施工质量达到施工合同签定的质量标准。 ③服务质量:业主满意率91%以上。 2 )监理范围: 委托监理合同中的监理范围的全内容,即:“三控制、一管理、一协调” 对施工阶段的施工过程进行全过程监理。 3 )措施:(本工程所采用措施) ①监理工作措施;②质量控制措施;③进度控制措施;④安全监理控制措施;C5创建文明工地措施等。 (2)细则中关键部位的质量控制点的实施情况对本工程基础部分工程的测量放线、砼浇筑、隐蔽工程等设置了控制点,事先分析可能造成质量隐患的原因,并针对其原因找出对策,采取措施加以预控,并采用了观察、巡视、旁站、量测、试验等控制手段,使本工程基础工程未发生质量事故。 2、监理方式 采用巡视、旁站、平行检验等方式,对本基础工程实施全过程监理,利 用检测设备和工具对工程质量检查采用了目测法(即看、摸、敲、照),实测 法(即靠、吊、量、套)及试验检查法,使工程质量得到了有效控制。 3、施工过程阶段的监理 (1)监理对施工组织设计审核情况对施工单位所报的施工组织设计,专业监理

监理基础质量评估报告

- - - XXXXXXXXXXXXX工程 基础分部 评 估 报 告 编制: 审批: xxxxxxxxxxx监理有限公司

xxx年xxx月xxx日 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、法律、法规及强制性条文执行情况 五、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 六、工程质量监理情况 七、施工质量问题及处理情况 八、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 九、工程质量控制资料 十、有关安全及功能的检验和抽样检测结果 十一、工程质量事故处理情况 十二、质量评估总结

 二、质量评估依据: 1、本工程设计图纸和设计变更; 2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工 质量验收规范》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规范GB/T50319-2013; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规范;

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

监理单位基础质量评估报告.doc

浚县善堂镇第四初级中学学生宿舍楼工程 地基与基础工程 质量评估报告

河南省立源工程管理有限公司 年月日

浚县善堂镇第四初级中学学生宿舍楼工程 地基与基础质量评估报告 一、工程概况: 工程地点:浚县善堂镇第四初级中学校内 结构形式:框架结构二层 建设单位:浚县善堂镇第四初级中学 勘察单位:河南工程水文地质勘察院有限公司 设计单位:河南恒信建筑设计有限公司 施工单位:河南国茂建设发展有限公司 项目经理:纪运超 监理单位:河南省立源工程管理有限公司 检测单位:浚县建科工程质量检测有限公司 政府监督:浚县建筑工程质量监督站 建筑面积1192.32㎡。基础采用独立基础。100厚C15混凝土垫层,基础为P6 C30。砂浆:基础砌体为M7.5水泥砂浆。砌体:基础为M15煤矸石烧结实心砖,钢筋为HRB400E级。 二、质量评估依据: 1、楚天传媒生产基地一期配套工程设计图纸、图纸会审纪要及设计变更。 2、国家、地方现行的有关建筑工程管理办法及规定等文件。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)。 4、《钢筋焊接技术规程》。 5、《普通混凝土配合比设计规程》。 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013)。 7、《工程测量规范》。 8、《工程建设施工合同》、《工程委托监理合同》。 三、质量受控情况:

在施工过程上,监理工程师对工程质量严格检查,严格监督和控制以保证合同规定的质量目标实现。在质量控制工作中采取以下措施: 1、在基础工程施工期间,监理要求施工方严格按施工组织设计(或施工方案)施工,协助承包商进一步完善施工质量管理制度,促使其发挥正常作用。监理方要求承包单位进一步增强质量意识,落实施工质量责任制,严格质量管理,规范施工行为,严格依照合同要求,规程规范和工程设计施工。要求承包单位按施工图纸设计要求及施工规范制定合理的工艺流程,在施工中能按照规范的要求,每道工序完成及时向监理工程师申请验收,各道工序在监理工程师未验收并签字认可的情况下,严禁进入下一道工序施工,对监理指出的质量问题能够及时进行整改。 2、监理单位质量控制情况: (1)、本工程受业主委托,本公司负责施工阶段工程监理,鉴于工程工期要求紧、技术要求高的特点,公司选派了经验丰富、责任心强、专业配套齐全的人员组成了强有力的项目监理部。项目监理部根据工程实际情况由魏宝成同志任总监、专业监理工程师等人分别负责土建、资料等专业工作,遇重大问题随时向总监及公司汇报请示,同时向业主通报,并根据反馈意见进行处理。 (2)、项目监理部根据施工合同和监理委托合同预定目标要求,严格按《监理规划》和《监理实施细则》明确监理工作目标,对施工全过程进行跟踪监理,以确保质量目标、进度目标、投资目标及安全目标的实现。项目监理部采取相应的监理手段和监理措施,依据现行规范的检验标准和检验方法,以质量控制为核心,加强事前控制、事中控制和事后控制。 3、事前控制 (1)、监理过程中,监理人员仔细熟悉图纸,不断地学习新规范,严格按《监理规划》和《地基与基础分部工程监理实施细则》实施,并积极做好预控工作,认真做好事前控制,工程施工时,同时注意结合施工组织设计和图纸变更要求进行监督。

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

监理基础质量评估报告

.. . . .. XXXXXXXXXXXXX工程 基础分部 评 估 报 告 编制: 审批:

xxxxxxxxxxx监理 xxx年xxx月xxx日 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、法律、法规及强制性条文执行情况 五、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 六、工程质量监理情况 七、施工质量问题及处理情况 八、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 九、工程质量控制资料 十、有关安全及功能的检验和抽样检测结果 十一、工程质量事故处理情况 十二、质量评估总结

 二、质量评估依据: 1、本工程设计图纸和设计变更;

2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工 质量验收规》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规GB/T50319-2013; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规; 三、工艺标准执行和管理体系运行 本工程所报的施工组织设计和技术方案与施工企业工艺标准及设计文件相符合。施工过程中基本能按照所制定的技术方案组织施工,施工质量基本满足企业标准,现场施工组织管理制度基本完整,管理体系基本健全。 四、法律、法规及强制性条文执行情况: 本工程施工中,认真按照施工图纸要求进行施工,严格按照施工质量验收规要求及强制性条文施工,能满足法律、法规及有关规定,符合验收规要求。 五、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况: 本工程在施工过程中,勘察、设计单位能够很好的配合工程的开展。在整个工程施工过程中,设计单位能经常深入现场解决施工中遇到的难题,对加快工程进度,提高施工质量起到了一定的作用。现场施工与图纸设计相符,能满足设计功能指标要求。 六、工程质量监理情况: 1、在监理过程中,认真学习相关法律、法规及《建筑工程施工强制性条文》,认真检查施工单位执行《建筑工程施工强制性条文》及施工企业工艺标准情况,施工合同的履行情况。组织各专业监理工程师熟悉设计图纸、操作规程及相关资料,重点学习新版《建筑

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

监理基础质量评估报告

监理基础质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库工程地基与基础分部验收 质量评估报告 编制: 总监: 重庆华大建筑工程监理有限公司 2016年7月 基础结构质量评估报告 一、工程概况 本工程位于梁平县新县城。项目名称明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库工程,建筑面积,1号楼㎡,2号楼㎡,3号楼㎡,地上17层。建筑结构形式,为剪力墙结构。 本工程采用人工挖孔桩基础,基施工开始于2014年10月9日。 二、参建单位 建设单位:明珠上海城(B)区1、2、3号楼及二期地下车库 施工单位:重庆旭洲建筑工程有限公司 设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 监理单位:重庆华大建筑工程监理有限公司

三、工程质量控制情况 本工程由重庆旭洲建筑工程有限公司承建,于2014年10月开始施工,由于施工时间非常紧迫,为充分利用时机,我们项目监理部继续坚持和执行已经建立和完善的以总监为首的质量责任制和安全责任制,并根据本工程施工的特点,加大预控和巡检力度,积极配合施工,避免出现不必要的返工和安全事故。 1、监理规划和实施细则有关内容概述、实施情况 (1)监理规划中的监理目标、范围及措施概述 1)监理目标: ①工期:施工进度控制在相应合同工期。(总工期) ②质量:施工质量达到施工合同签定的质量标准。 ③服务质量:业主满意率91%以上。 2)监理范围: 委托监理合同中的监理范围的全内容,即:“三控制、一管理、一协调”,对施工阶段的施工过程进行全过程监理。 3)措施:(本工程所采用措施) ①监理工作措施;②质量控制措施;③进度控制措施;④安全监理控制措施;○5 创建文明工地措施等。 (2)细则中关键部位的质量控制点的实施情况 对本工程基础部分工程的测量放线、砼浇筑、隐蔽工程等设置了控制点,事先分析可能造成质量隐患的原因,并针对其原因找出对策,采取措施加以预控,并采用了观察、巡视、旁站、量测、试验等控制手段,使本工程基础工程未发生质量事故。 2、监理方式 采用巡视、旁站、平行检验等方式,对本基础工程实施全过程监理,利用检测设备和工具对工程质量检查采用了目测法(即看、摸、敲、照),实测法(即靠、吊、量、套)及试验检查法,使工程质量得到了有效控制。 3、施工过程阶段的监理 (1)监理对施工组织设计审核情况

绿化工程监理质量评估报告

绿化工程 监 理 质 量 评 估 报 告 建设单位: 施工单位: 设计单位: 总监理工程师: 监理单位:

报告日期年月日 受业主的委托对本工程实施施工阶段的监理,在监理过程中我们依据监理合同、施工合同、设计图纸及施工验收规范的要求,对本工程的质量、进度、投资、安全等进行了全过程的监理。 一、工程概况 1、工程地点: 2、占地面积:m2 3、结构类型: 绿化、景观 4、建设单位: 5、设计单位: 6、监理单位: 7、施工单位: 8、合同造价:万元 9、合同工期:2011年月日至2011年月日 二、监理工作情况 1、本次实施监理的绿化工程包括景观工程及绿化工程,在监理工程中严把工程中原材料的使用关是确保工程质量的关键,对于用于工程中的钢筋、砌体、砼等原材料实行报验制度,及时审查质保资料,并对需要进行复试的材料及时见证取样进行复试,检查和复试合格后方可用于本工程。确保了取样的真实性

和可靠性,并按规定对取样做好记录。

2、经常检查各种质量保证资料及施工管理资料,对工程技术资料及各种报验资料的签证做到实到实签,保证了工程技术资料真实地反映工程质量及进度,对关键部位要求施工单位上报施工方案,并及时进行审批,并在施工中落实,确保工程质量及进度。 3、对施工单位质量体系控制监理 ①审批施工单位提交的施工组织设计,审查质保体系、管理人员及必要检测仪器设备,并监督质保体系运行。 ②审批施工方案、督促施工单位严格按批准施工方案组织施工。 ③控制进场使用材料,严格按监理程序要求控制进场、见证取样复试、合格后方准使用。 ④审查进场施工设备数量及性能是否满足经批准的施工组织设计和实际施工需要,及时提出监理意见。 ⑤严格进行过程控制,督促施工单位做好工序技术交底、技术复核、工序自检和工序互检,监理参与技术复核,严格按设计图纸、规范、质量检验标准进行工序验收,合格予以质量确认。 ⑥定期召开工地例会,分析工程质量情况,并要求施工方采取纠正措施和预防措施。 三、绿化工程 对现场的管理要采取旁站监理和平行检验等形式进行监督管理,做好现场的实测实量及复核工作,特别是对进场的苗木,在确保进场苗木符合设计要求后方可进场种植、保证了整个工程的质量。依据设计图纸及相关验收规范,把需进场的苗木名称、科属名、地径、胸径、株高、冠幅及数量制成表格,以便随时进行检查、验收。

监理质量评估报告模板

JZL14:工程质量评估报告 ××工程 工程质量评估报告 ××监理项目部 年月日

批准:(总监理工程师)年月日审核:(总监代表或专业组长)年月日编写:(专业监理工程师)年月日

目录 1. 工程概况 2. 质量评估范围 3. 质量评估依据 4. 施工过程质量控制综述 5. 工程质量监理控制概述 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 7. 工程质量评估结论

1. 工程概况 提示:应简明扼要地反映出单位工程的规模、功能,结构特点,技术复杂程度和监理质量控制重点,同时还应注明该工程的开(竣)工时间、本工程的质量目标和各有关参建单位的基本情况。 2. 质量评估范围 提示:监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。 3. 质量评估依据 提示:①工程建设相关的法律、法规及项目批审文件;②建设工程项目有关的标准、规范;③设计文件、设计图纸等技术资料;④建设工程相关的合同文件及工程过程文件。对于施工阶段的所有单位工程的施工质量评估而言,其质量评估的上述主要依据都是相同的,但对于不同的结构工程,不同的专业工程,不同功能内容的工程,从材料的使用、试验(检验)标准到施工质量验收规范都各有特定的要求,因此具体实施时还应把本单位工程涉及到的各专业规范作为本工程质量评估依据。 4. 施工过程质量控制综述 提示:重点评述在施工过程中,监理项目部审查核实施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系的情况,国家强制性标准条文的执行计划,施工方案和施工技术措施的落实情况,对工程质量问题的处理情况,以及监理工程师通知单的执行与回复情况。清晰说明在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部是否认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理。 5.工程质量监理控制概述 提示:监理项目部在施工监理工作中都采取哪些措施进行施工质量控制,这些措施是有效地促进施工质量的提高。在监理工作中,经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施,具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分叙述。 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 提示:按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求,正确划分分项工程和分部工程,然后从整个施工过程认真核查工程实物的质量,用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分项工程和分部工程的质量情况。核查时专业监理工程师和总监理

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

基础分部工程质量评估报告(监理)

基础分部工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称:_________________ 监理单位:_________________ 报告编制:_________________ 审核(总监理工程师):___注册号:____ 批准(单位技术负责人):___注册号:___

填写说明 1. 工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2. 工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3. 评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4. 实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5. 填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6. 工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7. 工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。 1.工程概况 1.1工程名称:____________________

1.2建设单位:____________________ 1.3地勘单位:____________________ 1.4设计单位:____________________ 1.5总承包单位:___________________ 1.6建设地点:____________________ 1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:________________________________________________________________________________________________________________________。 1.8总建筑面积___平方米、其中地下室___平方米、地上裙楼___平方米、主楼___平方米。 1.9建筑物总高度___米;层数___层,其中地下___层,地上___层。 1.10占地面积___平方米;纵向__轴至__轴___米;横向__轴至__轴___米。 1.11基础形式:____________________________________________________________________________。 1.12设计对地基持力层的要求______________________________________________________________________。

相关文档
相关文档 最新文档