临时用电施工组织设计

一、工程概况

榆次区小南庄村整体搬迁安置综合项目2#、5#、6#、车库及沿街商铺位于晋中市榆次区鸣谦镇小南庄村,总建筑面积:35085.43㎡;建筑结构:2#楼为框架剪力墙结构、5#、6#楼为剪力墙结构。

二、编制依据:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《低压配电设计规范》GB50054-2011

3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

6、施工现场勘察

三、施工条件

四、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2) 380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,施工现场采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,

两级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,(1)三相五线制;(2)三级配电两级保护;(3)一机、一闸、一箱、一漏。保护接零重复接地电阻R≤10Ω。

2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

K x=0.2,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n=50kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n=1×(0.4/0.25)1/2×50=63.25 kW

P js=K x×P e=0.2×63.25=12.65kW

Q js=P js×tgφ=12.65×1.33=16.87kvar

(2)、施工升降机

K x=0.2,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.2×60=12kW

Q js=P js×tgφ=12×1.33=16kvar

(3)、灰浆搅拌机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52

P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (4)、100m高扬程水泵

K x=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=0.75

P js=0.75×20=15kW

Q js=P js×tgφ=15×0.75=11.25kvar (5)、蛙式夯土机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52

P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (6)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.5=0.45kW

Q js=P js×tgφ=0.45×1.02=0.46kvar (7)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.5=0.45kW

Q js=P js×tgφ=0.45×1.02=0.46kvar (8)、交流电焊机

K x=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29

将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n=S n×Cosφ=38.6×0.4=15.44kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n=1×(0.5/1)1/2×15.44=10.92 kW P js=K x×P e=0.5×10.92=5.46kW

Q js=P js×tgφ=5.46×2.29=12.51kvar

(9)、混凝土搅拌机

K x=0.75,Cosφ=0.85,tgφ=0.62

P js=0.75×3=2.25kW

Q js=P js×tgφ=2.25×0.62=1.39kvar

(10)、高压汞灯

K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.6×1×1.1=0.66kW

Q js=P js×tgφ=0.66×1.02=0.67kvar

(11)、钢筋调直机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.65×7.5=4.88kW

Q js=P js×tgφ=1.43×1.02=1.46kvar

(12)、钢筋弯曲机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.65×2.2=1.43kW

Q js=P js×tgφ=1.43×1.02=1.46kvar

(13)、闪光对焊机

K x=0.35,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n=100kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n=1×(0.5/1)1/2×100=70.71 kW P js=K x×P e=0.35×70.71=24.75kW

Q js=P js×tgφ=24.75×1.33=33kvar

(14)、钢筋切断机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

P js=0.2×4=0.8kW

Q js=P js×tgφ=0.8×1.17=0.94kvar

(15)、切割机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

P js=0.2×4=0.8kW

Q js=P js×tgφ=0.8×1.17=0.94kvar

(16)、木工圆锯

K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.65×3=1.95kW

Q js=P js×tgφ=1.95×1.33=2.6kvar

(17)、木工平刨床

K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.65×3=1.95kW

Q js=P js×tgφ=1.95×1.33=2.6kvar

(18)、碘钨灯

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1×1=0.3kW

Q js=P js×tgφ=0.3×1.02=0.31kvar

(19)、塔式起重机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n=48.2kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n=1×(0.4/0.25)1/2×48.2=60.97 kW P js=K x×P e=0.2×60.97=12.19kW

Q js=P js×tgφ=12.19×1.17=14.26kvar

(20)、施工升降机

K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.3×60=18kW

Q js=P js×tgφ=18×1.33=24kvar

(21)、灰浆搅拌机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52

P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (22)、100m高扬程水泵

K x=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=0.75

P js=0.75×20=15kW

Q js=P js×tgφ=15×0.75=11.25kvar (23)、蛙式夯土机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52

P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (24)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.5=0.45kW

Q js=P js×tgφ=0.45×1.02=0.46kvar (25)、插入式振动器

P js=0.3×1.5=0.45kW

Q js=P js×tgφ=0.45×1.02=0.46kvar

(26)、高压汞灯

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n=1×(0.4/0.25)1/2×24.3=30.74 kW P js=K x×P e=0.2×30.74=6.15kW

Q js=P js×tgφ=6.15×1.33=8.2kvar

(28)、施工升降机

K x=0.2,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.2×60=12kW

Q js=P js×tgφ=12×1.33=16kvar

(29)、灰浆搅拌机

P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (30)、100m高扬程水泵

K x=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=0.75

P js=0.75×20=15kW

Q js=P js×tgφ=15×0.75=11.25kvar (31)、蛙式夯土机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52

P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (32)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.5=0.45kW

Q js=P js×tgφ=0.45×1.02=0.46kvar (33)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.5=0.45kW

Q js=P js×tgφ=0.45×1.02=0.46kvar

(34)、交流电焊机

K x=0.5,Co sφ=0.4,tgφ=2.29

