电气消防设计专篇

一、设计依据

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《广播电视建筑设计防火规范》 GY/5067-2003

《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》 GY/T5061-98

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

二、供电设计

本工程根据规范有关消防用电负荷为二级负荷。

本工程由供电局提供两路独立的10KV电源专线,变配电室设在大楼的二层,设置一台800kvA,一台1250kvA连接组别为Dyn11形式的SCB13干式变压器。其中1250kvA变压器消防负荷热备用;800kvA变压器消防负荷常用。变压器低压侧采用单母线分段运行,中间设母联开关,电气加机械联锁。当其中因一路

高压停电或变压器故障停电时,合上母联开关,由另一台变压器供电,确保全

部消防负荷用电。

三、供电系统

消防负荷估算:Pe=330KW(包括排烟风机,消防泵,事故照明等)。

根据工程性质及负荷等级,本工程二路消防电源分别引自变配电所的不同变压

器的0.4K母线段。

四、配电设计:

1).消防设备,事故照明,重要机房等重要负荷采用双电源供电,末端自投自复。

2).消防设备配电线路:

1,消防动力负荷配电干线电缆在消防电井单独敷设,采用交联低烟无卤聚乙烯绝缘铜芯耐火电缆走防火桥架敷设(750°C,90分钟)。

2,消防配电支线要求穿金属管或在消防防火桥架内敷设。穿管暗敷时,应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,要求在金属管、线槽上采取喷涂防火涂料。由顶板接线盒至消防设备的金属软管也需采取防火保护措施。

3).本工程采用TN-S保护系统。

消防控制室接地采用BV-32mm2专用接地引下线至基础接地,接地电阻值不应大于1Ω。

五、火灾事故应急照明:

1).在消防控制室,配电室,演播室,重要机房等场所设置备用照明,持续供电时间不小于180分钟

2).在疏散走道和安全出口处设置疏散照明。持续供电时间不小于60分钟。其地面最低照度不低于1Lx,人员密集场所不低于3Lx。

3).应急照明灯应满足《消防应急灯具(GB17945)》,《消防安全标志

(GB13495)》的相关要求。

4). 应急照明系统采用接触器强制点亮方式,应急配电箱内除疏散指示灯外的每一疏散照明回路设置接触器,强电井内集中设计控制模块。火灾时,消控中心按照编程逻辑发出控制信号给控制模块,接触器得电,疏散回路强启相线得电,末端应急照明灯开关采用单联双控开关,开关无论于什么状态灯均点亮。

六、火灾自动报警及联动控制系统:

1). 本工程设置集中报警联动控制系统,采用总线制火灾报警及联动控制系统。消控中心集中设在一层,有直通室外的入口。消防控制室设置一台火灾报警器(联动型)以及消防电话,广播功放,手动盘,图形显示装置,119直通电话等设备。火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源,备用电源设备由承包商负责提供。

系统每一总线回路连接探测设备总数不超过180点,每一总线回路连接联动设备总数不超过90点。并在系统总线设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。

2).火灾自动报警:

按消防规范要求在办公室、设备机房、变配电间,走道,车库,100/200演播厅等处设置不同地址编码烟感探测器;在厨房,开水间等处设置不同地址编码温感探测器,在600演播厅设置吸气式感烟火灾探测器;厨房设燃气报警探测器,煤气报警后切断燃气截止阀,同时将报警信号返回消防中心。公共区域设置带插塞电话的手动报警按钮,手动报警按钮,距离不超过30米;按消防水专业的要求设水流指示器,水力报警阀和消火栓报按钮;配电间等处设置气体灭火系统。

3).火灾联动控制:

1、消火栓联动控制系统:

消火栓联动控制系统由消防水泵、消防管网、消火栓箱、水龙带、电控、消火栓报警按钮,压力开关,流量开关等设备构成。由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵。

2、自动喷水及水喷雾灭火联动控制系统

自动喷淋系统由喷淋水泵、喷淋管网、自动洒水喷头、电控、压力开关、水流指示器及检修闸阀等设备构成。喷淋泵分喷淋系统压力开关自动联动和消防中控室手动控制方式及消防水泵房现场应急控制,同时消防中心可以监视各喷淋泵及喷淋稳压泵的运行及故障状态;显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。消火栓泵、自动喷洒泵由专用消防变频巡检柜实现日常监控功能,保证系统运行安全可靠。

3、雨淋系统的联动控制

雨淋系统由水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵等设备构成。雨淋阀组的启动由现场消防联动和消防中控室手动控制;雨淋消防泵由消防中控室手动控制方式及消防水泵房现场应急控制,同时消防中心可以监视各雨淋泵的运行及故障状态证系统运行安全可靠。

4、防排烟联动控制系统:

防排烟系统分排烟系统和正压送风系统,每套系统分别由排烟风机(正压送风机)、排烟(送风)管道、排烟口(正压送风口)、防火阀及电控设备组成。火情发生后,消防联动系统通过现场控制模块控制打开相应区域的排烟口和正

压送风口,由消防中心直接控制排烟风机和正压送风机的启动,风机的启动分自动联动和手动控制两种方式。

5、非消防电源强切及应急照明强启系统:

火情发生后由联动控制系统自动切断所有非消防用电,如普通照明(按防火分区切断电源)、普通动力、空调系统、自动扶梯用电等。同时启动火灾应急照明和疏散标志灯。

6、电梯迫降联动控制系统:

火情发生时,联动控制系统手动或自动控制相应电梯迫降至首层并切断非消防电梯电源,在消防中心设电梯监控盘。

7、失火时自动打开门禁系统控制的门,涉及疏散的电动栅杆等。

8、闭路电视监控系统与消防系统联动,开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。

4).消防通讯系统:

在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在变配电室、防排烟机房、空调机房、电梯轿箱、安防中心、灭火控制系统操作处、建筑设备监控中心、等处均设置消防直通对讲电话分机,专用对讲电话分机底距地1.4m。在消防控制室内设置直接报警的119外线电话。

5).紧急广播操作级别设置为优先其它任何音源,火灾确认后,相关消防分区内的普通广播强行切换为应急广播,不论音量开关处于任何状态,包括音量关闭状态,系统仍将以功放全功率的音量进行应急广播。紧急广播设备用扩音机,其容量为相关防火分区广播最大容量的1.5倍。应急广播的功放应有备用设备。

6).防火门监控系统

①常开防火门的联动控制:由所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并由防火门监控器联动控制防火门关闭。

②疏散通道上各防火门(常开,常闭)的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

7).线路敷设要求

1、所有火灾自动报警线路及50V以下的的供电线路、控制线路采用耐火导线穿镀锌钢管,暗敷在楼板或墙内,且保护层厚度不小于30mm。

2、不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。

3、采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。

4、凡是管线连接需采用金属软管的,必须采用防火可挠型金属套管。凡是明敷的管线必须喷涂膨胀型防火涂料。

5、消防报警回路穿越燃气表间、厨房采用隔离栅。

七、漏电电气火灾监控系统:

本工程采用漏电电气火灾监控系统。采用总线式报警系统。剩余电流检测点设置在楼层配电箱进线处,当回路容量较小线路较短时,设在变电所低压柜的出线端。剩余电流火灾报警系统的控制器安装在消控中心。

八,消防电源监控系统:

消防设备电源状态监控器通过中文实时显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息,及被监测消防电源的电压、电流值,准确显示故障点的位置。消防设备电源状态监控器在各类消防设备供电的交流或直流(包括主电源和备用电源)发生中断供电、过压、欠压、过流、缺相等故障时发出声光报警信号;并将工作状态和故障信息传输给消防控制室图形显示装置。

电气消防设计专篇

三、电气消防设计 1、设计依据 (1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 (2005年版); (2)、《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (3)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 —97; (4)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。 2、消防负荷 本工程的应急照明、正压送风机、排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防泵、喷淋泵及消防电梯潜水泵为消防负荷,采用双电源供电,在末端进行切换。 消防负荷的电源设置在科研楼地下室的专变提供,地下室专变配电房的两路~10kV电源由供电部门的不同区域变电站引来,当其中一路~10kV电源故障时另一路不应同时受到破坏,互为备用,满足所有消防负荷双电源供电的要求。 3、应急照明 在楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室、疏散通道等处设置疏散通道及疏散指示照明;在安全出口处设置"安全出口”指示标志灯;在变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房等处设置备用照明。一般疏散平面区域最低照度不应低于 1.0IX,竖向疏散 区域及地下疏散区域最低照度不应低于 5.0IX,变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房的备用照明照度不小于正常照明照度。疏散照明的最少持续供电时间不小于30min,备用照明的最少持续供电时间不小于180mi n。火灾时,疏散通道照明强制点亮;疏散指示照明常亮。各类应急灯具应设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩,并需有国家主管部门的检测报 告,达到设计要求的方可投入使用。 4、火灾自动报警系统 根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》规定,本工程采用集中报警系统。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急

消防电气系统施工工艺方案

消防电气系统施工工艺方案 1. 施工流程 电气系统的施工流程为: 2. 钢管敷设 1) 主要施工流程如下: 2) 明配电管 明配钢管应排列整齐、横平竖直,固定点间距均匀。钢管的敷设一律采用套丝管箍连接,套丝长度以用管箍连接好后螺纹外露2~ 3扣,套丝完成后应检查是否光滑、平整。钢管套管应拧牢防止松动,紧固完成后,装好接地线,接地线采用镀锌专用接地卡;钢管入盒处用锁紧螺母固定牢固,装设好镀锌专用接地线卡,钢管接地做法示意如下图:

3) 落地安装水泵电源配管 本工程水泵较多,电源均采用落地安装,其电源管主要采取从地面配管至电动机旁边(或从桥架引管至电动机旁),用金属软管与设备连接,配管示意图如下: 图6-39 落地安装水泵电源配管示意图 电动机 接地卡 钢管 金属软管 管卡 电线管

3.管内穿线、布线、校线 1)管内穿线施工流程: 2)穿线、布线、校线: A.穿线、布线前,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查, 合格后方可使用。应将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用 压缩空气吹扫、干燥。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线 的接头,应在接线盒内用端子连接。穿线时在管口处应加护口,以防损 伤导线。不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导 线颜色应一致。 B.导线敷设完毕后,应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻, 其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ,待所有回路校线全部完成,即可进 入设备安装阶段。 4.控制箱安装 1)控制箱安装流程 2)控制箱安装 控制箱的背面预留过线盒,在控制箱的背面开孔从接线盒引线至控制箱,控制箱必须在穿线之后才开始安装。根据进出电缆电线的方向及桥架的规格,在控制箱的顶部或底部开孔。控制箱的所有开孔处须用橡胶皮保护孔的边缘,以防止损坏电线电缆。控制箱采用膨胀螺栓在墙上固定。明装控制箱安装示意图如图6-40

电气消防设计专篇(2013版)

电气防火设计专篇说明 (一)设计依据 1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; (二).消防电源和配电 1. 在地下一层设一变、配电房及发电机房,内设台KV A变压器及台KW 应急发电机组。 高压从市政引入一路10KV电源,采用环网供电的结线方式,在市电停电时,从市电开关辅助触点取发电机启动信号,发电机自启动,30秒内恢复对重要负荷的供电。 高压采用环网柜,低压采用型配电柜,变压器选用型干式环保低损耗变压器。 所有消防用电设备(消防控制室、防排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防电梯排水井及备用照明、疏散照明、疏散指示标志、弱电机房)均为一级负荷。 2.本建筑消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备用电由两个电源供电。且在最末端一级配电箱自动切换。 3.消防用电设备采用专用的供电回路,其配电设备设明显标志。 4.消防用电配电线路采用低烟无卤耐火电力电缆和电线,控制电缆采用低烟无卤耐火电缆。消防用电配电线路暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm,明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 (三).火灾自动报警和消防联动系统 1.本建筑按一级保护对象设计火灾自动报警系统。系统采用集中式报警控制系统。在首层通往室外出入口附近设置消防控制室,控制室内设火灾自动报警控制器及消防联动系统和综合手动控制台、火灾应急广播系统、消防专用电话系统。具有向城市消防远程监控中心传输这些系统信息的功能。 消防控制室接受火灾报警后,发出火灾信号和安全疏散指令,联动消防水泵、灭火装置、非消防电源断电、电动防火门、防火卷帘、防排烟装置、电梯等设施。启动相关楼层警报装置或消防广播,强制点亮应急疏散照明。并显示、记录各种报警及联动状态。消防泵、防排烟风机除自动控制外,尚可在综合手动控制台上手动控制(通过硬线控制电缆)。 2.按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置感烟、感温、火焰探测器或它们的组合。在散发可燃气体的场所设可燃气体探测器。 3. 按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置手动火灾报警按钮和警铃。 4. 火灾自动报警系统的传输线路采用电压等级不低于250V的铜芯电缆,控制线路采用电压等级不低于500V的铜芯电缆。各分支线路均穿钢管或PVC管暗敷。主干线路在地下室平面、裙房平面、标准层平面或楼层竖井穿钢管或用金属线槽明敷。暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm。明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的

浅谈消防电气安装工程与消防控制系统的运行

浅谈消防电气安装工程与消防控制系统的运行 消防电气安装工程是建筑工程中一个主要的方面,它关系到建筑物在交付使用后能否安全放心的使用等问题,而消防控制系统的正常运行是控制消防电气安装工程的重要环节。本文分析了提高自动消防系统运行安全性的重要意义,进一步阐述了在消防电气安装工程中消防控制系统的施工技术问题,提出了如何提高施工质量和施工技术人员的综合素质问题的解决方案,对于消防控制系统的正常运行提供一定的参考意见。 标签消防电气;施工技术;消防控制系统 引言 目前,我国建筑行业的发展速度有目共睹,而消防电气工程是建筑工程中的一个主要方面,它关系到建筑物的安全性,更关乎到利益人的生命财产安全。如何提高消防电气工程的质量,提高其安全系数成为社会关注的焦点话题。在消防控制系统中,自动消防控制系统相比于传统消防控制系统呈现出诸多优点,例如其能够有效探测各种潜在的火灾发生,进行及时有效的区位预测和事故报警,有效组织人员疏散以及启动相关抑制火灾蔓延的设备设施等等,此外自动消防控制系统还能够针对自动喷水灭火装置、气体灭火装置以及泡沫灭火装置等进行有效的管制。总体而言,消防控制系统的好坏是决定其能否准确、有效的预测和实施灭火措施的前提和保障,以此消防电气控制系统运行的可靠性成为技术人员必须权衡的因素。本文就如何进行消防电气控制系统的施工技术管理,如何提高消防电气控制系统的运行可靠性以及如何解决具体的应用问题等进行了深入的探讨,借此为消防电气安装和控制系统的有效施工与维护提供一些有用的参考意见。 一、从“源头”入手严格把控消防电气安装工程的图纸技术会审 在消防电气安装工程中,尤其是自动消防控制系统的施工,施工图纸的会审是企业开始进行安全施工的前提,也是控制施工质量和保证工程后期使用安全的基础。图纸的设计是由专业的图纸设计人员根据相关的施工要求和行业内的相关标准进行绘制的,这样往往造成设计的图纸与实际工程需要出现不吻合或者矛盾的地方出现。进行图纸会审的目的就是在有施工技术人员、图纸设计人员以及施工监理等相关技术人员进行协商,处理由于专业衔接不顺、施工实际与理论存在差距等原因造成的图纸设计存在缺陷的问题。图纸会审涉及到消防电气工程的所有领域,施工企业在中标以后进行图纸会审应依据技术和专业规范要求,对空调新风管道的防火阀、事故照明设备、消防供电设备及其电源以及应急广播和电梯等具体部位进行全面认真的会审。会审过程中严格按照“安全第一”的原则,做到重点突出,重点审查,预防为主的工作要求。通过消防电气安装工程的图纸和技术会审,权衡自动消防控制系统能否达到预期运行目的,运行安全可靠,消防电气设备的操作、管理和调度等方便简单等。技术人员对系统的整体安全运行情况进行深入的评估评测,完善施工图纸存在的不足之处。

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

建筑电气设计中的消防设计

建筑电气设计中的消防设计研究 李颂席 (云南华成消防咨询有限公司,云南昆明650000) 摘要:随着城市化的发展,我国建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,建筑的火灾问题凸显出来。特别是进入21世纪以来,一些建筑的建筑造型和结构形式更加复杂,建筑物所使用的用电设备和用电装置也越来越多,由此就对电气设计提出了更高的要求。在建筑中,为了有效避免因为电气事故引起的火灾需要合理的进行电气防火设计,并且要保证建筑物内各种消防用电设备在万一发生火灾时,能够可靠运行并有效控制火势,保证人员和财产有充足的时间疏散。 关键词:建筑;电气;设计;消防 0引言 建筑电气消防设计的发展是与建筑以及科技发展相同步 的。特别是信息技术的不断发展,越来越多的新科技投入到建 筑电气消防的设计中。必须做好建筑电气消防设计,维护人们 的生命财产安全,维护社会的稳定和经济的发展。 1消防供电 1.1消防供电主接线 图1为某电力调度中心供电方案。 带有发电机组接线的注意问题:应急电源与正常电源之间必须采取防止并列的措施。发电机组严禁与市电并联,应采取防止与市电并联的措施,“措施”为机械联锁加电气联锁。既要满足消防(应急)时使用,也要满足平时电网停电时非消防负荷使用。 常用接线方案主要有以下几种: (1)单电源(单变压器)、发电机做备用电源,如图2。 (2)双电源(双变压器)、发电机做应急电源,如图3。 1.2消防供电线路 当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应该进行吊顶敷设或者是明敷设。难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取-定的措施与非消防用电电缆隔离。火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路,宜采用穿金属管或难燃型刚性塑料管保护,井应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延然性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。筑物吊顶内的消防电气线路,宜采用金属管或金属线槽布线;在难燃型材料吊顶内,可采用难燃型(氧指数LOI40)硬质塑料管、塑料线槽布线。 1.3应急电源转换时间 疏散照明≤15s;疏散指示标志灯的规格标准如表1。 备用照明≤15s; (金融商业交易场所≤1.5s ); 安全照明≤1.5s。 1.4应急照明和疏散指示标志的安装要求 安全出口标志宜设在出口顶部,应采用“安全出口”作为指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m(人防工程不大于10m);在袋形走道中,其大小不能够比10m大;在走道转角区,不应大于1.0m。大型商场、地下车库等灯光疏散指示标志不易安装在1.0m以下时,可安装在上部,但不应采用线吊,要采用管吊或吸顶。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警系统的组成及功能 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警控制器、火灾警报装置、各种联动控制、火灾应急广播、消防通讯等组成。 图1某电力调度中心供电方案 图2单电源(单变压器)、发电机做备用电源示意图图3双电源(双变压器)、发电机做应急电源示意图 类别 标志灯规格 长边/短边 长边的长度(cm)Ⅰ型4:1或5:1>100 Ⅱ型3:1或4:150~100 Ⅲ型2:1或3:136~50 Ⅳ型2:1或3:125~35 表1疏散指示标志灯的规格标准 消防安全 180 广东科技2013.4.第8期

消防电气工作原理

消防电气工作原理 电气火灾监控系统的工作原理怕是还有不少人并不了解呢。既然 接触了消防行业,我们就要知其然,知其所以然。本文就为大家简单介绍了电气火灾监控系统的工作原理。电气火灾监控系统基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的 变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。以上就是有关电气火灾监控系统的工作原理了,如有疑问,可在线咨询当宁消防的技术工程师! 1民用住宅配电系统 住宅的用电标准是通过配电系统来实现的。在系统能够提供足够 的用电量的条件下,末端系统设计不合理也会影响住户的使用。目前常见的住宅末端配电系统如图1所示。 这是目前设计住宅的最低标准,具体工程中往往根据每户面积、 用户需求和设计标准等适当增加出线回路。我们需要对住户的使用要求进行具体分析。一般来说,照明支路是能够满足的,问题常常出现

在插座支路和空调支路上。仅以超过100W的家用电器计算,插座支 路上就有电视、音响、冰箱、电烤箱、微波炉、电饭煲、洗衣机、电热水器、电熨斗、电吹风机和计算机等电器设备。如果拥有上述家电较多,又可能同时使用多台设备,就可能出现过负荷跳闸。空调支路在装有两台分体或窗式空调器时一般没有问题,但空调器台数再增多或包括大容量空调(如柜机)时,也可能出现过负荷跳闸断电。因此,在实际工程中往往要增加出线回路,如在大于30m2的起居室设专用 空调插座、单套住宅面积较大时增加出线回路、厨房单设插座支路并为浴室热水器设专用插座等。需要说明的是,配电回路偶尔发生过负荷跳闸(如在投入大负荷时)并不是严重问题,要核算一下是否超负荷,过负荷时断路器跳闸是电路保护的正常反应,如果通过错开设备用电时间能解决,就是可以接受的。 如果末端配电系统不能满足使用需要,那么在一定条件下可通过 改造来解决。办法是增加配电箱出线回路或加大出线回路断路器整定值并加大导线截面。当电表箱集中设于公共区域、配电箱设于户内时改造容易实现;当住户所有支路都是从设于公共区域的配电箱引来时,改造就会很困难。因为,电表箱是由供电部门和物业管理公司来管理的,为了防窃电和管理的需要,一般严禁住户改动。土建的条件也十分重要,室内配电箱设于砼墙还是砖墙,能否有条件加敷配电暗线,原有配电暗管内导线是否能抽出(换线)等都需要现场勘察后才能确定。另外,住宅的产权、物业管理部门的许可也是必不可少的。 2家庭电气设计原则

电气消防设计专篇

电气消防设计专篇 一、火灾自动报警及消防联动系统 1 系统组成及保护等级的确定 本建筑按一级保护对象设防,消防控制室设于1#楼北侧首层,采用控制中心报警控制系统。本工程消防控制系统拟选用一套高性能火灾报警控制系统。在消防控制室设有集中火灾报警控制主机、专用消防设备联动控制柜、消防广播系统、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、中央电脑、CRT显示器、实时记录打印机、备用电池和数据传输接口等设备。系统信号线采用总线传输方式;联动系统采用总线和多线控制方式。 消防控制室内设有直接报警的外线电话。 2 火灾探测器、报警控制器及手动报警按钮设置 建筑物内在展厅、商业营业厅、多功能厅、商铺、办公室、会议室、其它活动空间、公共通道、走廊、门厅和休息厅和其它公共场所、各设备机房、泵房、空调机房、电梯机房、变电所、强弱电间等处均设置感烟火灾探测器;在消火栓箱内设置消火栓按钮;在重要的消防通道及楼梯口附近及大空间公共场所均设有手动报警按钮与消防电话插孔,各层的消防插孔电话能与消防中心直接通话。 各型探测器的设置满足《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)的要求。 对于每防火分区的水喷淋系统的水流指示器、水流监控阀配有独立的报警模块,能及时在火灾报警设备上显示各层喷洒信号并报警。 3 火灾报警及消防联动控制 火灾自动报警控制器可接收感烟、感温、火焰探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号;还可接收排烟阀、加压阀的动作信号。火灾发生时,在消防控制室可直接显示出其报警部位的楼层号、区域号及编码地址并声光报警。 消防控制室内设置联动控制台,其控制方式分为自动\手动控制、手动多线直接控制。通过联动控制台,可实现对消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、正压送风系统、防火卷帘门、防火门、电梯运行、气体灭火、火灾应急广播、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断空调机组、通风机及其它非消防电源。 消防控制室的联动系统当收到火灾报警信号后并经过确认,将发出以下控制指令: (1)切断火灾层本层以及相邻两层的非消防电源并接通警报装置,点亮火灾应急照明灯和疏散指示灯。 (2)开启火灾层及相应上下两层的疏散广播系统,关闭背景音乐广播。 (3)自动或通过多线手动直接起动正压风机和排烟风机,并反馈运行状态和故障信号;控制排烟阀的开启及状态显示。消防控制室能显示所有排烟阀、排烟口、正压送风阀、正压送风口的动作信号。 (4)向电梯控制器发出信号,使电梯都迫降到底层,并停止运行。 (5)消火栓系统的监视与控制: 消火栓加压泵的启、停控制;运行状态和故障显示; 消火栓加压泵、消火栓稳压泵均可由压力开关自动/手动控制; 消火栓按钮动作直接启动消火栓加压泵;消火栓启泵按钮的位置显示; 通过硬线手动直接启动消火栓加压泵; 消防泵房可手动启动消火栓加压泵; 消防控制室能显示消火栓加压泵的电源状况; 监视消防水池、水箱的水位。

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

《电气消防系统安装与调试》指导书要点

电气消防系统安装与调试 实训指导书 火灾自动报警及消防联动控制系统施工一、系统施工步骤 ㈠阅读系统图和平面图,做好施工准备。 ㈡定位、画线、做材料预算。 ㈢布管、穿线。 ㈣检查线路敷设是否正确,测试线间绝缘电阻和线对地绝缘电阻应符合要求。㈤系统设备编写一次码。 ㈥设备安装与连线。 ㈦系统整体检测。 ㈧加电调试。

三、设备地址码(一次码)的编写 ㈠编码使用设备 系统设备一次码的编写是通过电子编码器来完成的。电子编码器的外型如下图所示,其中各部分的功能说明如下: 电源开关:完成系统硬件开机和关机操作。 液晶屏:显示有关探测器的一切信息和操作人员输入的相关信息,并且当电源欠压时给出指示。 总线插口:编码器通过总线插口与探测器、模块、手动报警按钮、讯响器等相连。 I2C 串口接口::编码器通过此接口与火灾显示盘等相连。 复位键:当编码器由于长时间不使用而自动关机后,按下复位键可以使系统重新上电并进入工作状态。 固定螺丝:将编码器的印制板固定好,并且将编码器的前盖和后盖安装在一起。 电池盒盖:内部放置电池。 铭牌:贴于编码器背面。 1-电源开关2-液晶屏3-总线插口4-I2C 串口接口5-复位键6-固定螺丝7-电池盒盖8-铭牌 ㈡电子编码器的使用与操作方法: 1.操作准备 ⑴电池的安装与更换 按照电池盒盖上所标方向打开电池盒后盖,将电池正确扣在电池扣上,装在电池盒内,盖好后盖即完成了电池的安装。使用过程中,如果液晶屏前部有“LB"字符显示,表明电池已经欠压,应及时进行更换。但注意更换前应关闭电源开关;从电池扣上拔下电池时不要用力过大。 ⑵系统连线 与探测器、模块等总线设备连接时,先将连接线的一端插在编码器的总线插口内,另一端的两个夹子分别夹在探测器、模块等总线设备的两根总线上(总线位置查看设备上贴的说明)。 ⑶开机 将电源开关拨到“开”的位置,此时在液晶屏上显示“H002”,表明电子编码器工作正常,可以进行操作了。 2.地址码的读出操作: 按下“读码”键,液晶屏上将显示探测器等总线设备的地址编码;按“增大”键,将依次显示灵敏度级别或模块输入参数、设备类型号、配置信息,查阅完信息,按“清除”键后,回到待机状态。如果

建筑电气设计中的消防配电设计方案

建筑电气设计中的消防配电设计方案 摘要:近年来,随着社会的发展进步,建筑电气工程设计面临多方面的难题和许多需要攻克的难关。建筑电气设计中的消防配电设计直接关系到电气工程的安全性能。安全问题是建筑电气设计中首先要解决的问题,建筑工程设计中的消防配电设计需确保建筑物安全平稳运行,对建筑消防电气系统的实际运用和价值发挥具有重要作用。因此,加强建筑电气设计中的消防安全设计至关重要,要求提升设计的专业性能,保证消防配电发挥出重要效果,确保建筑消防电气系统的安全运行。故文章重点研究建筑电气设计中的消防配电设计方案。 关键词:建筑;电气设计;消防配电设计 1、建筑电气设计中消防配电设计重要价值 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 2、建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 2.1、消防设备配电系统的设计要求 首先,在电气设备标准保护对象的设计中,要考虑电气设备的使用水平。受影响建筑物及最大火灾面积内的灭火器,配电系统优化设计保证消防设备及消防车安全工作能源需求。 2.2、火灾自动报警装置的设计要求 自动消防设备的设计和消防设备的报告应严格执行有关消防规范。在建筑设计过程中,设计师将检查建筑物的结构和功能范围。在此基础上,通过科学的布置和设计,通过设置火灾报警门和监控设备,科学合理地运行计算机网络实时火灾报警,监控和连接设备,实现消防设备的功能明确,实现消防设备的自动化管理。 2.3、消防联动控制的设计要求 消防联动控制严格遵循相关标识设计,消防设备、控制逻辑和接收反馈。不仅如此,房间内应安装直接控制装置。 3、建筑电气设计中消防配电设计中存在的问题 3.1、供电设备选择不科学 一般状况下,建筑电气设计人员都会选择应用复式脱扣器保护消防配电系统,该系统在实际应用的过程中,很容易产生线路过载等的问题,使得其消防设施无法正常的运行,甚至还会产生消防设施瘫痪的现象,进而引发火灾。除此之外,还有一些施工范围不会依照相关的规范要求标准合理的使用共同电源,让其设备供电状态受到影响,拉低了相关装置设施的使用性能,并给其埋设下了安全隐患。

电气消防设计点滴探讨

编号:AQ-JS-01503 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气消防设计点滴探讨 Discussion on electrical fire protection design

电气消防设计点滴探讨 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、消防风机、消防水泵等二次线路的设计 在民用建筑电气设计规范中第8.6.3.5条规定,对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路不应装设切断电路的过负荷保护器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警电器。如排烟风机、消防泵、喷淋泵等的控制。只有当二台电机互为备用时及双速风机慢速运行时(为非消防工作状态),热元件电器才可以作用于停机,当双速风机高速运行为消防工作状态时及排烟风机、消防水泵等单机运行时均不能作用于停机,只能作用于信号,有些设计人员往往没有注意这一点,不论什么情况与状态下,在二次线路设计中均把热元件电器作用停机这是不对的。笔者认为,最简便的办法是采用现行的国家标准图集或省标。如图标常用风机控制电路图图号为99D375,与;图号为96sx501火灾报警及消防控制。省标《消防报警联动控制系统设计及安装2002浙D5》很快

面世。这样设计人员,既省事又可靠。何乐而不为? 二、手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能区别及设置 手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能是不同的,消火栓的设置是由给排水专业确定,因此消火栓按钮只能设置于消火栓上,其功能是:控制消防水泵的启停;显示消防水泵的工作故障状态,显示启动按钮的位置,在民用建筑中,未设消防控制室的工程中,当采用DC24V消火栓按钮时,应在消火栓泵控制箱内设DC24V的电源,把消火栓按钮的直接启泵控制信号与显示信号,经DC24V线路传输至消火栓泵控制箱内,再经DC24V中继器转换后接至自动启动泵的控制回路中。这就是用按钮常开触点并联或用常闭触点串联启泵的传统式接线。当设有消防控制室时,按火灾自动报警系统设计规范(以下简称规范)规定,消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还因在消防控制室设置手动直接控制装置。这就是说在消防控制室应设火灾报警控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消防泵控制箱内的自动、启泵、停泵控制回路中,并把消防泵的运行状态和消防电源运行情

电气消防专篇

电气消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《广播电视建筑设计防火规范》 GY/5067-2003 《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》 GY/T5061-98 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 二、供电设计 本工程根据规范有关消防用电负荷为二级负荷。 本工程由供电局提供两路独立的10KV电源专线,变配电室设在大楼的二层,设置一台800kvA,一台1250kvA连接组别为Dyn11形式的SCB13干式变压器。其中1250kvA变压器消防负荷热备用;800kvA变压器消防负荷常用。变压器低压侧采用单母线分段运行,中间设母联开关,电气加机械联锁。当其中因一路 高压停电或变压器故障停电时,合上母联开关,由另一台变压器供电,确保全 部消防负荷用电。 三、供电系统 消防负荷估算:Pe=330KW(包括排烟风机,消防泵,事故照明等)。 根据工程性质及负荷等级,本工程二路消防电源分别引自变配电所的不同变压 器的0.4K母线段。 四、配电设计: 1).消防设备,事故照明,重要机房等重要负荷采用双电源供电,末端自投自复。 2).消防设备配电线路:

1,消防动力负荷配电干线电缆在消防电井单独敷设,采用交联低烟无卤聚乙烯绝缘铜芯耐火电缆走防火桥架敷设(750°C,90分钟)。 2,消防配电支线要求穿金属管或在消防防火桥架内敷设。穿管暗敷时,应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,要求在金属管、线槽上采取喷涂防火涂料。由顶板接线盒至消防设备的金属软管也需采取防火保护措施。 3).本工程采用TN-S保护系统。 消防控制室接地采用BV-32mm2专用接地引下线至基础接地,接地电阻值不应大于1Ω。 五、火灾事故应急照明: 1).在消防控制室,配电室,演播室,重要机房等场所设置备用照明,持续供电时间不小于180分钟 2).在疏散走道和安全出口处设置疏散照明。持续供电时间不小于60分钟。其地面最低照度不低于1Lx,人员密集场所不低于3Lx。 3).应急照明灯应满足《消防应急灯具(GB17945)》,《消防安全标志 (GB13495)》的相关要求。 4). 应急照明系统采用接触器强制点亮方式,应急配电箱内除疏散指示灯外的每一疏散照明回路设置接触器,强电井内集中设计控制模块。火灾时,消控中心按照编程逻辑发出控制信号给控制模块,接触器得电,疏散回路强启相线得电,末端应急照明灯开关采用单联双控开关,开关无论于什么状态灯均点亮。 六、火灾自动报警及联动控制系统: 1). 本工程设置集中报警联动控制系统,采用总线制火灾报警及联动控制系统。消控中心集中设在一层,有直通室外的入口。消防控制室设置一台火灾报警器(联动型)以及消防电话,广播功放,手动盘,图形显示装置,119直通电话等设备。火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源,备用电源设备由承包商负责提供。 系统每一总线回路连接探测设备总数不超过180点,每一总线回路连接联动设备总数不超过90点。并在系统总线设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。

建筑电气消防设计的探讨

建筑电气消防设计的探讨 摘要:随着建筑工程项目的逐渐增多,很大程度上提高了我国建筑行业的施工 水平,加快了我国城市建设进程。但由于建筑施工过程中,电气消防设计不合理,建筑消防能力较差,导致相关建筑工程安全隐患不断增加,最终酿成严重安全事故,造成大量人员伤亡和经济财产损失,因此,在实际工程施工过程中,必须要 加强建筑电气消防设计,避免相关问题的发生,降低社会影响,促进我国建筑行 业的稳定发展。 关键词:建筑电气;消防设计 引言:建筑电气消防设计,是建筑工程施工项目中的重要环节,如果建筑电气消防设计 不合理,将会严重影响到建筑的使用效果,造成重大安全隐患。因此,在建筑工程实际施工 过程中,一定要重视电气消防设计工作,保证电气消防系统的运行效果。本文就建筑电气消 防设计展开分析和论述,指出了电气消防设计中的问题和不足,并提出了合理的解决策略, 希望对于我国建筑施工行业的发展起到一定的借鉴作用。 一、建筑电气消防设计的重要性 随着城市经济的发展和人们生活水平的提高,建筑装修日益被人们所重视。其安装的玻 璃幕墙、节日彩灯、广告牌和航空障碍信号灯等所用装修材料与方式朝着多样化趋势发展, 导致建筑物中存在的火灾隐患也逐渐增加。一旦发生火灾,火情的蔓延速度也异常迅速,导 致高层居民疏散困难,大大增加了消防人员的救援难度,给人民的生命财产安全带来了巨大 威胁,特别是在紧急情况下,如果仅仅依靠消防人员自身进行的灭火工作,往往会延误灭火 的最佳时机,导致消防工作的不及时、不迅速,甚至会造成巨大的经济损失,给社会的稳定 和谐带来不利影响。因此,建筑电气消防设计作为建筑防火安全中的重要构成部分,加强专 业建筑设计人员的消防设计法律法规意识,使其在民用住宅建筑、办公建筑与公共建筑的消 防设计阶段根据国家规定的消防设计规范做好建筑物自身的电气消防设计和施工具有非常重 要的现实意义。 二、建筑电气消防设计的问题 2.1 电路铺设问题 电路铺设是在进行建筑电气系统(包括消防系统)都要首先进行的一个环节,也是最容 易形成火灾隐患的因素,为了不影响建筑的外观,一般都会将电路线铺设到墙体之内或埋藏 到地下暗敷。在进行铺设电路前要先在墙内或混凝土内铺设金属导管,然后在金属管内穿电 线电缆。这样一是可以防止外界环境对电线电缆的侵蚀,二是在发生火灾后用于隔离火和线路。但在实际的施工过程中,施工人员用的为了施工方便用塑料导管代替金属导管,在发生 火灾时,塑料导管室很容易燃烧起来发生损坏,直接影响了管内线路导致电路短路,这样就 会造成建筑控制系统包括消防系统的损坏,起不到预防火灾和在发生火灾后降低损失程度的 作用。此外,在进行线路铺设时,设计师是很少去独立设计线路的走向,以至于在施工过程 中施工人员都是现场铺设,没有条理和秩序,整个线路系统杂乱无章,使得后期线路维护变 得困难。最后,消防系统设计师在设计时有时也会忽略建筑的结构,往往在进行线路铺设时 才会发现与其他专业相碰,若临时改变铺设线路,也会存在一定的安全隐患。 2.2消防水泵开关的设计问题 消防水泵的结构是电气消防系统中的关键,它关系到整个消防系统的顺畅运行。开关一 般设计为本控和联控两种控制方式,开关处于联控状态时,火灾发生后,建筑体内的温度和 烟雾传感器会感受到异常并将所采集的异常信息反馈给消防系统,此时开关会自动开启,从 而保证水泵的正常启动;但当设备出现问题时,比如温度传感器失灵等影响了开关自动开启,需要调到本控状态进行手动开启,保证消防系统的正常运行。在实际工程施工的过程中,会 经常遇到开关安置不合理,离事故发生处太近,火灾发生时人们无法到达开关位置开启水泵 开关,严重影响了消防系统的运行。 2.3供电系统的设计问题 保证消防系统正常运行的前提是正常的供电,这直接关系到人身财产的安全。但在进行 消防系统设计时,设计人员往往都是去查以往的资料和固有的设计图纸,很少去现场根据实

某医院电气消防设计专篇

(一)、设计依据 1. 建筑概况 本工程位于XXXXX医院院内。总建筑面积约XXX平方米。地下一层,地上X层。工程属于一类建筑。建筑主体高度7X米,结构形式为框剪结构。防火分类等级为一级。 2.各专业提供的设计资料; 3.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005年版 4.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 5.《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 6.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 7.《低压配电设计规范》GB50054-95; 8.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 9.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2010年版); 10.《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 11.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 12.其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准。 (二)、消防设计 本工程供电电源均从室外变配电室引来,满足一、二级负荷配电;消防控制中心设置在XX一层,负责整个工程的消防联动控制。消防、喷淋泵房设置在XX病房楼地下室。 强电设计 1、本工程的消防电源均引自变配电室的工作电源和备用电源。消防电梯、火灾应急照明、防、排烟风机等消防负荷属一级负荷,采

用双路电源供电,在负荷末端配电箱处自动切换。 2、双路电源切换箱的两路电源线采用矿物绝缘电缆,并分别敷设在不同层电缆桥架上或用防火隔板隔开,应急照明配线采用阻燃导线。 3、所有消防电源及应急照明配线,穿钢管暗敷设时应在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,明敷部分则均作好防火处理。电缆桥架外刷防火涂料。 4、在走廊、楼梯间及前室、电梯间及前室、地下室等主要通道处设疏散应急照明和疏散指示标志灯,消防设备间内设应急照明。 弱电设计 1、本工程为一类民用建筑,属一级火灾报警保护对象。消防报警系统为集中报警系统,系统由火灾自动报警器、火灾广播、通讯、消防联动控制等部分组成。系统采用总线制。对防、排烟风机等重要消防设备除通过总线自动控制外,还设有手动直接控制线。 2、在消防控制中心设报警控制器及联动控制台,并外设彩色CRT 显示对建筑物进行自动监控并对消火栓灭火系统、水喷淋灭火系统、防烟排烟系统、非消防电源、电梯、消防紧急广播、消防通讯、防火卷帘、应急照明电源进行自动监视和联动控制。 消防通讯设置独立系统,在消防控制室内设主机,在各楼层设消防电话插孔,在消防设备机房内设电话分机。 在各病房、办公室、手术室、ICU、设备间、地下车库及库房、走廊、电气竖井、楼梯间及前室、电梯间及前室等处设智能型火灾探

电气消防设计文件

第二节电气设计说明 一、设计规范 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014。 二、消防电源、配电线路及电器装置 1、本工程消防用电设备、应急照明等为二级负荷,其它用电负荷为三级负荷。 2、消防用电设备配电线路均采用矿物绝缘电缆、耐火电缆(电线)在地下室或竖井内封闭式金属防火桥架敷设。 3、本工程电源引自一期已建一层变配电室低压屏。为保证消防用电设备供电的可靠性,一期柴油发电机房设有200KW(250KVA)应急柴油发电机组一台。机组为自启动型,并能在30秒内供电。机组启动信号取变配电室变压器下出线开关的辅助与关系。 4、消防配电线路均采用阻燃或耐火电缆(电线)暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护硬度不小于30mm,明敷时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 5、应急照明及疏散指示灯具应选用设有玻璃保护罩或其它不燃烧材料制作的(保护罩)灯具,采用分散就地蓄电池供电应急照明系统,应急照明持续供电时间为90min。 6、应急照明平时采用就地控制方式,火灾时由消控室自动控制点亮所有应急灯。 7、消防设备用房等的照明100%为应急照明,其它公共场所应急照明按不少于正常照明的15%设置。 8、在大空间用房、走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明,在疏散走道、楼梯间及其转角处等部位设置疏散方向标志灯。 三、火灾自动报警系统和消控室 本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统型式。消防控制室设于二期教学楼地上一层,控制室设有一门可直拔119电话、图形显示装置、火灾报警及联动控制器、消防联动控制设备、消防广播,警报及通讯设备等设备。火灾自动报警系统除由消防电源作主要电源外,另按产品规定设置配套的消防设备用蓄电池。 1、本工程消防联动控制主要包含以下内容: (1)、消火栓泵控制 1)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、

电气消防设计说明专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。 1.5 国家现行的主要规、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规》 GB50052-2009

《低压配电设计规》 GB50054-2011 《高层民用建筑设计防火规》 GB50045-95(2005年版) 《建筑设计防火规》 GB50016-2006 《火灾自动报警系统设计规》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规》 JGJ 16-2008 《气体灭火系统设计规》 GB50370-2005等。 2、设计围 本项目设计包括红线以的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防设备、电梯监控盘、电源设备以及(其它设备)等组成。 3.1.3消防控制室可接受感烟、感温、、等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修报警阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。