文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析

2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析

2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析
2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析

一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考试真题与答

案(2016年)

1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )

A.闪燃

B.热波

C.蒸发燃烧

D.阴燃

答案:D

【解析】液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。

2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )

A.蒸汽燃烧及爆炸

B.容器爆炸

C.泄露产生流淌火

D.沸溢和喷溅

答案:D

【解析】在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。

3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级

A.烟气毒性

B.燃烧滴落物/颗粒

C.产烟特性

D.燃烧持续时间

答案:A

【解析】s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为烟气毒性等级;

4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求

B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求

C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求

D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件

答案:C

【解析】详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。

规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008

12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力

如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。

12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。

5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

答案:C

【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。

6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()

A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置

B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置

C.储存区内的东北角,地势比较高的位置

D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置答案:A 【解析】电石与水产生乙炔根据P62知,危险品应布置在最小频率上风向,故应布置在西南角,配套仓库为辅助生产用,故布置辅助生产区。

7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座……面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是

11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( )

A.10.0

B.11.0

C.12

D.14

答案:A【解析】(综合P38)防火间距的测量:建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。

A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器

C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施答案:A

【解析】P379 可燃气体、蒸汽或有毒气体经分离罐分离处理《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 5.5.4 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口

连接应符合下列规定: 1.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器,泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器; 2. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施; 3. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施;4. 泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。故答案为A。

9.某储存是有、轻石脑油的储蓄罐,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min?m2),连续供给时间不应小于( )min。

A.25

B.30

C.40

D.45

答案:B 【解析】P254

10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( ) A.设置防爆墙

B.设置泄压面积

C.采用不发火花的地面

D.采用合理的平面布置

答案:C 【解析】P113

11.下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是( )

A.加气机应配置手提干粉灭火器

B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统

C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m?

D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m?可不设置消防给水答案:C 【解析】P416 二级加油站应配置灭火毯5块

12.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。

建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为( )

A.15

B.20

C.22

D.27.5

答案:D 【解析】P91 22*1.25=27.5

13.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是( )

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个

B.室外消火栓的保护半径不应大于150M

C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,**不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m 答案:A 【解析】P178 应均匀布置

14、关于建筑防火分类的做法中,错误的是( )

A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.5m的不燃性楼板和乙级防火门分隔

B.柴油发电机内的储油间(柴油储量为0.8m3)。采用防火极限为2.50h的防

火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔 C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

答案:B【解析】P70 设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与之分隔

《建规》5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故答案为B。

15、下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是() A.泡沫灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.水基型灭火器

D.干粉灭火器

答案:D 【解析】干粉:化学抑制、隔离、冷却与窒息 P266

16、某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是()

A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

答案:D 【解析】P271

17、下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()

A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头

B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀

C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统

D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统答案:A 【解析】采用闭式洒水喷头

18、下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是() A.硝化纤维、硝酸钠火灾

B.精密仪器火灾

C.钾、钠、镁火灾

D.联安火灾

答案:B

19.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为( )段分段进行保护。

A.5

B.4

C.6

D.7

答案:B【解析】《水喷雾规》3.1.6可知每段长度不宜小于100m,故最多划分4段

20.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是( )。

A.集流管应设置安全灌压装置

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区没活系统的主管道的公称直径相同

C.输送启动气体的管道宜采用铜管

D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管

答案:D 【解析】《气体规》4.1.6可知输送气体的管道应选用无缝钢管

21.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内面标高为?0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是( )。 A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置

B.第一个避难层的避难净面积按某担负的避难人数乘以0.25m2/人计算确定

C.将第一个避难层设置在第十二层

D.第二个避难层的避难净面积按某担负的避难人数乘以0.2m2/人计算确定

答案:C 【解析】《建规》5.5.23第一次避难层的楼地面至灭火救援地地面的高度不应大于50m;选项C:0.6+6+10*4.8=58.5m大于50m

22.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙保温系统的做法中,错误的是( )。

A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h

B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h

C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h

D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h

答案:A 【解析】参考《建规》6.7.5和《建规》6.7.7

23某汽车加油站设置2个单罐容积为30m3的汽油罐,1个单罐容积为50m3柴油罐,该加油站的等级是( )。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

答案:D 【解析】V=30*2+50/2=85m3,参考P404可知为三级

24.在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择()

A轻水泡沫灭火器

B 卤代烷灭火器

C 二氧化碳灭火器

D 碳酸氢钠干粉灭火器

答案:A

25、下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是() A. 生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统

B、甲醇合成厂房采用热水箱环供暖,热器表面的平均度为90?

C、面粉加工厂的碾磨车间用采用热水箱坏供暖,散热器表面的平均温度为

82.5?

D、铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80?

答案:A 【解析】《建规》9. 1. 2甲、乙类厂房内的空气不应循环使

26、在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于()m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 1

答案:D

答案:D

答案:

B

答案:D

30.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是()。

A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头

B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽

C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m

D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m 答案D 【解析】P225

31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。

A.区域显示器

B.消防应急广播扬声器

C.可燃气体报警控制器

D.火灾警报器

答案C 【解析】P292

32.某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。

A.吊顶上方

B.吊顶上方和下方

C.吊顶下方

D.根据实际实验结果确定

答案C 【解析】P290

33.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总

数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。

A.1

B.3

C.2

D.4

答案C 【解析】P286 1600*10%

34.某总建筑面积为5200m2的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。 A.中危险Ⅱ级

B.严重危险Ⅱ级

C.严重危险I级

D.中危险I级

答案A 【解析】P191

35、下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是()

A.樟脑油火灾

B.人造板火灾

C.电缆火灾

D.豆油火灾

答案A【解析】P207 樟脑油为乙类液体,谁棚屋只能扑救固体火灾,或对甲乙丙类液体储罐进行冷却,故不适合采用水喷雾对樟脑油进行灭火

36、城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心和 ()等部分组成。

A.用户服务系统

B.火警信息终端

C.报警受理系统

D.远程查岗系统

【答案】B 【解析】P341

37、某建筑面积为70000m2,建筑告诉为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电耍求的是()。

A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷

B.由城市不同的两个区域变电站引來两路电源

C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源

D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组【答案】

A 【解析】P365 消防用电的负荷等级以及供电方式

38、下列关干建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是() A.消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火拴侦用数量 B.设置室内消火栓的建筑,超过2.2m 的设备层宜设置室内消火栓 C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内

D.屋顶设置茛升机停机坪的建筑,应在停机坪山入口出设置消火栓【答案】B 【解析】《建规》7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备在内的各层均应设置消火栓

39、下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是()。

A.医疗建筑、老年人建筑

B.总建筑面积大于100000m2的商业建筑

C.建筑高度大于于100m的住宅建筑

D.总建筑而积人干20000m2的地下汽车库

【答案】C 【解析】《建规》10.1.5 建筑高度大于于100m的民用建筑,消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于1.5h

40、对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的()。

A.中间高度位置

B.中间高度位置或顶部

C.下部

D.中间高度位置或下部

【答案】B 【解析】《火规》8.2.1

41.某2层地下商店建筑,每层建筑而积为6000m2,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】C

42、某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要求的是()。

A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换

B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置

C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置

D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置

【答案】 C

43、与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()

A.取消了压力表,增加虹吸管

B.取消了安全阀,增加了虹吸管

C.取消了安全阀,增加了压力表

D.取消了压力表,增加了安全阀

【答案】D P354

44、对某石油库迸行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第*类危险源的是()。

A.雷电

B.油罐呼吸阀故障

C.操作人员在卸油时打手机

D.2000m3的柴油罐

【答案】D P485

45、下列关丁细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是()。

A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动

B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动

C.闭式系统在喷头动作后,由报力开关直接连锁自动启动

D.闭式系统在在喷头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动【答案】D

46、下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中,错误的是()

A.雨淋报警阀组通过电动开启

B.系统利用闭式喷头探测火灾

C.雨淋报警阀组通过气动开启

D.雨淋报警阀组通过液动开启【答案】A

47、下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可

不设置防烟系统的是()。

A.建筑高度为68m的旅馆建筑

B.建筑高度为52m的生产建筑

C.建筑高度为81m的住宅建筑

D.建筑高度为52m的办公建筑【答案】C 参《建规》8.5.1

48、某长度为1400m的城市交通隧道,顶棚悬挂有若干射流风机,该隧道的

排烟方式属于()方式。

A.纵向排烟

B.重点排烟

C.横向排烟

D.半横向排烟

【答案】A

【答案】B P232

【答案】D

【答案】A P359

【答案】C P252

【答案】D P250-P251

【答案】B P445

55、某储存丙类液体的储罐区共有6座单座容积为1000m3的地上固定顶罐,分二排布置。每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却。在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最终考虑同时冷却( )座储罐。

A.2

B.4

C.3

D.5

【答案】C 《消规》3.4.2

56、下列建筑中,允许不设置消防电梯的是()。

A.埋深为10m,总建筑而积为10000m2的地下商场

B.建筑高度为27m的病房楼

C.建筑高度为48m的办公建筑

D.建筑高度为45m的住宅建筑

【答案】A【解析】P157

57、下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是()。

A.防烟分区可采用防火墙隔划分

B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区

C.一个防火分区可划分为多个防烟分区

D.防烟分区可财通在楼板下突出0.8m的结构梁划分【答案】B P307

58、下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是()

A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m

B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m

C.壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m

D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m 【答案】B 壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m

59、建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120m2,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数应不应少于()个。

A.16

B.8

C.32

D.48

【答案】A

60.下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是( )。 A(正常照明转换为应急照明

B(背景音乐转为火灾应急广播

C(疏散通道上的防火卷帘落下

D(自动喷水灭火系统喷头启动洒水

【答案】B

61.自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口讲烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是( )。

A(自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式

B(具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式

C(排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上

D(排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度【答案】A P310-P311

62.下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )。 A(在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 B(在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体

C(当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水 D(当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水【答案】C

63.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是( )。

A(消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量

B(消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态 C(室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置 D(室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个

【答案】C 报警阀分开前设置

64.某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为3.6m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于( )。

A(2.4

B(1.8

C(3.0

D(3.2

【答案】A 《气规》3.2.7:防护区设置的泄压口, 七氟丙烷灭火系统的泄压口应低于防护区净高的2/3以上。 3.6*2/3=2.4m

65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是( )。

A(地面装修材料

B(装饰织物

C(售货柜台

D(墙面装修

【答案】B P150

66.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是( )。

A(桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m

B(电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m C(发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔

D(空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻

【答案】C 《建规》3.6.8

67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。 A(常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B(加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C(楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口 D(对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口【答案】C

68.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。 A(将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA B(对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处C(将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路 D(将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控【答案】C

69.某汽车库的建筑面积为5100m2,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为( )。

A I

B(III

C(IV

D(II

【答案】D

70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是( )。 A(线路短路

B(线路绝缘损坏

C(线路接触不良

D(电压损失

【答案】D

71.下列厂房或仓库中,按规范应设置防排烟设施的是( )。

A(每层建筑面积为1200m2的2层丙类仓库

B(丙类厂房内建筑面积为120m2的生产监控室

C(建筑面积为3000m2的丁类生产车间

D(单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道

【答案】A 《建规》8.5.2

72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的( )。

A(阻燃

B(增长

C(全面发展

D(衰退

【答案】B

73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为( )。

A(15m×10m

B(20m×10m

C(15m×15m

D(80m×10m

【答案】D 《建规》7.2.1和《建规》7.2.2

74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年)

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年) 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m 2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数)

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

全国消防工程师技术实务真题及答案

全国消防工程师技术实务 真题及答案 The document was prepared on January 2, 2021

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【中华考试网答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,{文都建考}承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2015消防工程师实务真题与参考答案

2015一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容 2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供、 D.获得施工许可十个工作日内提供 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P3,119号令 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季 C.月 D.周 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P15 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 【拓迪答案】D 【拓迪解析】P20 5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识

秘密、提高技能和( )。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是( )。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动中目应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试试结果为8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 【拓迪答案】 【拓迪解析】此题应为错题,P458风速仪部分(太偏了)数值为10m/s,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》数值也为10m/s. 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班录 【拓迪答案】C 【拓迪解析】P401、P94 9、下列关于防火分区的做法,错误的是( )。 A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5 倍计算 B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3 个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区 C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1 倍 D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P52 10 .灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间己满10年但不满12 年可不报废的是( )。 B.水基型灭火 C.洁净气体灭火器 D.干粉灭火器 A.二氧化碳灭火器 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P237 11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部份为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2020年注册消防工程师试题及答案 (8)

2020年注册消防工程师试题题库 第I卷(选择题) 一、选择题 1.火灾自动报警系统施工过程中,系统安装完成后,施工单位应按( )进行调试。 A、设计要求 B、规范规定 C、消防技术标准 D、相关专业调试规定 解析:D 2.《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于 ________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。() A、2、0h;1、00h B、2、5h;1、00h C、3、0h;1、50h 解析:B 3.可以布置在地下二层的设备用房有:__________() A、用丙类液体作燃料的高压燃油锅炉 B、用乙类液体作燃料的常压燃油锅炉

C、用丙类液体作燃料的负压燃油锅炉 D、油浸电力变压器的变压器室 解析:C 4.除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其它仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,当必须设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于________h 的井筒内。室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用________级防火门或防火卷帘。() A、 2甲、 B、 1、5 甲、 C、 2 乙 D、 1、5乙 解析:C 5.三级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 _______m2。() A、700 B、400 C、 1000 D、 1200 解析:C 6.当建筑不超过________ 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m处。() A、2 B、3 C、4 D、5 解析:C 7.一类高层民用建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在_________s 内供电。() A.20 B.30

2018消防工程师考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇

B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D.火焰、发光和(或)发烟 3.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。 A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 4 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃ 5.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A.H2O B.CO C.CO2 D.HCN 6.下列不是灭火的基本原理的是( )。 A.冷却 B.对氧的稀释 C.对水溶性液体的稀释 D.化学抑制 7.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 A.自燃点 B.闪点

C.自燃 D.燃点 8.以电磁波形式传递热量的现象,称为( )。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 9.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )。 A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10% 10.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 11.热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象,称为()。 A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传播 12.爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。 A.爆炸条件 B.爆炸原因和性质 C.爆炸后果 D.爆炸过程 13.天然气在空气中的爆炸极限是( )。 A.1%~3% B.5%~15% C.18%~23% D. 27%~36%

注册消防工程师实务真题考点汇总

真题考点 1、火灾探测器的设置:(2019-62) (1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。(≤15%)(2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。(>30%)(3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。 (4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。 (5)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。 2、火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计 (1)为设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警控制器 控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警 控制器或消防联动控制器控制。 (2)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有 火灾声警报器的工作。 (3)集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播,消防应急广播系统的联动 控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。 (4)在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急 广播系统,并应能监听消消防应急广播。 (5)公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的声光报警器; (6)具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声报警器; (7)学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。 (8)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动或停止所有 火灾声警报器的工作。 (9)火灾声警报器单次发出火警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声 警报应与消防应急广播交替循环播放。 (10)消防应急广播单次语音播放时间宜为10~30s。 (11)消防联动控制器能显示信号阀的正常工作状态和动作状态,不能控制信号阀。3、火灾自动报警系统分类 (1)区域报警系统:由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

消防工程师案例分析真题及答案

答案真题及案防工程师例分析0215消第一题:火灾自动报警系统等自 动消防设某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,5年2月2015施和灭火器。部分检查情况如下:表)(一)建筑灭火器检查情况(详见1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况,火65dB打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。(三)七氟丙烷灭火器系统检查情况)所示。检查发现,储2信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表,系统存在组件缺失的问题。灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%瓶向2#维修单位派人到该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。检查结束后, 2#灭火剂储瓶补压至设计压力。现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶

下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。. 根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少(以m为单位,计算结果保留1位数) 4、【题干】判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。

2020年注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、

窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。(B) A.20人