浅谈变电站标准设计的几个土建问题

72科技资讯科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION2010 NO.17

SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION建 筑 科 学

南方电网公司对几个常用等级的变电站编辑出版了变电站标准设计,如南方电网变电站标准设计《110kV变电站标准设计》(2007年版)[1]、《220kV变电站标准设计》(2006年版)[2],推广变电站标准设计对规范设计标准、加快设计设备进度、降低工程造价和营运维护成本起到非常重要的作用。变电站标准设计贯穿整个变电站工程的可型性研究、初步设计、施工图设计阶段。在使用变电站标准设计过程中,就总平面布置及建筑单体的几个问题与同行共同分析探讨。1 总平面布置图在变电站设计中总图设计非常讲究,既要满足工艺要求,方便设备摆放,满足出线要求,又要占地面积尽量小,土方量小,交通方便,而且各个建、构筑物、电气设备间距要满足规范规程要求。建、构筑物间最小间距根据其不同的危险性类别及其最低

耐火等级对间距有不同的要求,在《火力发电厂与变电站设计防火规范》[3]与《变电站总布置设计技术规程》[4]有详细的规定。从变电站标准设计各卷册来看对于主要的生产性建、构筑物,最小间距容易得到重视,比较容易满足要求,容易出问题的是附属建筑与生产性建筑间的最小间距更容易被人忽视,南方电网变电站标准设计220kV变电站标准设计卷册,大多数方案的独立警卫室与生产建筑间距、泵房与生产建筑间距、消防设备间与生产建筑间距都不满足现行规范要求。独立警卫室与生产建筑的距离,警卫室属于生活类建筑,一般变电站内的生产性建筑耐火等级都为一级或者二级,所以警卫室与生产建筑的最少距离也要10米才能满足规范要求,标准设计里面多数方案把独立警卫室设置在靠近主控制室,虽然可以压缩场地面积,不过这样一来使得建筑物距离不满足防火要求。

消防设备间、泵房与生产建筑间距,消

防设备间、泵房这都些都是火灾发生时候

发挥重要作用的附属建筑,发生火灾时,这

些附属建筑离火灾点太近的话发挥不出作

用来,背离设计意图,所以在总图布置这类

建筑布置一定要满足规范要求,使其更好

发挥作用。

道路边与建筑物距离,不管民用建筑

还是工业建筑,道路边与建筑物距离都有

规定,详细规定规定见《变电站总布置设计

技术规程》,建筑物没出口时候,靠近建筑

物路边距离建筑物要不小于1.5米,因为变

电站大多数采用环形道路,设计者套用标

准设计的方案时候在道路转角位置要注意

满足规范要求,特别容易出问题是当建筑

物有出口没引道的时候,标准设计的方案

往往不满足规范要求的3.0米,设计者要多

加注意,仔细调整方案。

2 单体建筑

变电站标准设计里面推荐的综合楼或

者配电楼,平面形式大多数是—形、L形,有

的还带夹层,L形建筑其中一个方向凸出来

较长,大多数方案的综合楼L/Bmax>0.3,

按照《建筑抗震设计规范》[5]相关规定算是

不规则建筑,根据《建筑工程抗震设防分类

标准》[6]第5.2.4-2条,330kV及以上的变电

所和220kV及以下的枢纽变电所的主控楼、

配电楼、继电室抗震设防类别应划为重点

设防类。

如图1所示。

对于220kV这样比较重要的变电站,这

样平面不规则的建筑方案不应采用,对于

变电站标准设计里面现有的L行方案,主要

B或者L长度在满足工艺要求下稍微调整一

下,就可以使不规则建筑物变为规则建筑,

规则合理的建筑是减少工程造价重要因

素。对于夹层在能不设情况下尽量不设,设

置夹层在竖向刚度有个突变,对抗震非常

不利。

需要注意的是《220kV变电站标准设

计》(2006版)采用的《建筑设计防火规范》

(2001)和《火力发电厂与变电所设计防火规

范》(96版)的规范,对地下电缆层与地上公

用楼梯方案没有用防火隔墙和防火门把地

下部分与地上部分的连通部分隔开。新的

《建筑设计防火规范》(2009)[7]“7.4.4建筑物

中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改

变。地下室、半地下室的楼梯间,在首层应

采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。”;同样《火力发电厂与变电所设计防火规范》(2007版)也有相应的规定。3 结语变电站标准设计的推出只要是为了统一变电站设计标准、加快设计设备进度、降低工程造价和营运维护成本,同样变电站标准设计的错漏也容易在各变电站设计中集中出现,在使用变电站标准设计时要仔细研究、分析里面方案,合理选择各个模块,同时设计人员要对相关规范要熟悉,及时发现标准设计方案的错漏,这样才能更好、更快完成设计项目。同时希望南方电网公司尽快按照新规范修订变电站标准设计。参考文献[1]中国南方电网有限责任公司.南方电网变电站标准设计110kV变电站标准设计[S].北京:中国电力出版社,2007.[2]中国南方电网有限责任公司.南方电网变电站标准设计220kV变电站标准设计[S].北京:中国电力出版社,2006.[3]中华人民共和国公安部.火力发电厂与变电所设计防火规范[S].北京:中国计划出版社,2007.[4]电力规划设计标准化技术委员会.DL/T5056-2007,变电站总布置设计技术规程[S].北京:中国电力出版社,2007.[5]中华人民共和国建设部.GB50011-2001,建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.[6]中华人民共和国建设部.GB50223-2008,建筑工程抗震设防分类标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.[7]中华人民共和国公安部.GB500

16-2006,建筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社,2006.浅谈变电站标准设计的几个土建问题

梁崇敢

(吉林省电力勘测设计院广州分院 广东广州 510730)

摘 要:本文对中国南方电网变电站标准设计从土建设计角度对变电站标准设计中的总平面布置图的建、构筑物最小间距和单体建筑的抗震、防火要求的提出几个问题,并且依据相关规范对其进行分析探讨,为今后变电站标准设计修订提供参考。

关键词:中国南方电网 变电站标准设计 总图 间距 抗震

中图分类号:TU27:TM63文献标识码:A文章编号:1672-3791(2010)06(b)-0072-01