《建筑设备》
考试时间:120分钟 考试总分:100分
遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、(1)任务描述 某高层建筑会议室平面(图2-54),要求画出吊顶及通风空调,给排水等设备,在经济,合理的条件下满足任务要求。 [JZ262_188.gif] (2)任务要求 1)回答以下几个问题 a )给排水的自动喷淋头两喷头间距最小为______mm 。 A.1800 B.2000 C.2400 D.3000 b)会议室平顶板分格采用______。 A.600mmx600mm B.1000mmx1000mm C.1200mmx1200mm c)自动喷淋头距墙距离为______mm 。 A .2100 B .2000 C .1800 2)其他要求 包含两侧会议室。按以下要求完成布置图:①吊顶:会议室用铝合金龙骨吊顶系列。②通风空调:在会议室布置全空气空调系统的送风管,防火阀,送风口;回风管,防火阀,回风口。③给排水:会议室布置自动喷淋头。 (3)布置要求 在平面图上,运用所提供的图例画出符合上述任务要求的吊顶布置图,包括:①画出会议室的分格布置,采用600mmx600mm 或600mmx1200mm 平顶板。②合理布置送风管(支风管可用软管),防火阀,送风口及回风管(支风管可用软管),防火阀,回风口。③合理布置自动喷淋头(常规喷淋头服务半径1800mm)。( )
姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________
--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------
---
2、(1)任务概述某高层建筑客房部分平面(图2-48),要求画出通风空调,给
排水等设备,在经济,合理的条件下满足任务要求。图中尺寸单位均为mm。[JZ262_183_1.gif] (2)任务要求 1)回答以下几个问题 a)卫生间墙上布置的
侧喷喷淋头距两侧边墙距离为______。 A.1500 B.1800 C.2000 b)卫生间中排风口布置在______。 A.门口边上 B.浴缸上方 C.卫生间中间包含客房,卫生间,按以下要求完成布置图: 2)通风空调在过厅吊顶内布置风机盘管(带下部回风口),送风管,送风口;风机盘管供水管,回水管,凝水管;新风管,送风口,防火阀,排风管,排风口,防火阀。 3)给排水客房布置侧喷自动喷淋头。(3)布置要求在平面图上,运用所提供的图例画出符合上述任务要求的布置图,包括: 1)通风空调:布置风机盘管(在门厅处的吊顶内,卧式暗装)及其送风管和送风口;新风管及其防火阀和新风口(与风机盘管送风管并行送风),风机盘管供水管和回水管及凝水管,排风管及其防火阀和排风口。 2)给排水:卫生
间侧墙上布置边墙型扩展覆盖侧喷式喷淋头,喷出的水应能覆盖客房,本题侧
喷式喷淋头距两侧边墙最大距离2000mm,最大保护跨度(喷头到对面墙)5000mm。()
3、(1)任务概述某高层建筑交通核心部分平面(图2-52),要求画出吊顶及通风空调,给排水等设备,在经济,合理的条件下满足任务要求。图中尺寸未加标注者均为毫米。 [JZ262_186_1.gif] (2)任务要求 1)回答以下几个问题: a)过厅布置风口数目为_______。 A.1 B.2 C.3 b)电梯厅布置风口数目为______。A.1 B.2 C.3 2)其他要求包含电梯厅,过厅,男女厕所,防烟楼梯间和消防
电梯合用前室,管道竖井,按以下要求完成布置图:①吊顶:电梯厅,过厅做铝
合金龙骨吊顶系列;②通风空调:在电梯厅,过厅布置中央空调系统的送风,及风管走向,主风管在走廊吊顶上方。合用前室,防烟楼梯间设置防烟所需的正压送风口。男女厕所需设置机械排风竖井与排风;③给排水:电梯厅,过厅布置自动
喷淋头并要求能覆盖各个部位。厕所设给排水管道井。 (3)布置要求在平面图上,运用所提供的图例画出符合上述任务要求的吊顶布置图,包括:①画出电
梯厅,过厅吊顶的分格布置,采用600mmx600mm或600mmx1200mm平顶板;②合理布置送风口及风管。前室,防烟楼梯间布置正压送风竖井,其断面面积不小于0.4m[~2.gif]。正压送风口。布置厕所排风;③在电梯厅,过厅内布置自动喷淋头(常规喷淋头服务半径1800mm)。厕所上下水管道井。()
4、(1)任务概述某高层建筑客房部分平面(图2-50),要求画出通风空调,给
排水等设备,在经济,合理的条件下满足任务要求。图中尺寸单位均为毫米(mm)。 [JZ262_185_1.gif] (2)任务要求包含客房,卫生间,按以下要求完成
布置图: 1)通风空调在过厅吊顶内布置风机盘管(带下部回风口),送风管,送风口,风机盘管供水管,回水管,凝水管,新风管,送风口,排风管,排风口,防火阀。
2)给排水客房布置侧喷自动喷淋头。 (3)布置要求在平面图上,运用所提供
的图例画出符合上述任务要求的布置图,包括: 1)通风空调布置风机盘管(在门厅处的吊顶内,卧式暗装)及其送风管和送风口,新风管和新风送风口(与风机盘管送风管并行送风),风机盘管供水管和回水管及凝水管,排风管及其防火阀和排风口。 2)给排水卫生间侧墙上布置边墙型扩展覆盖侧喷喷淋头,
喷出的水应能覆盖客房,本题侧喷喷淋头距两侧边墙最大距离2000mm,最大保护跨度(喷头到对面墙)5000mm。()
5、给出客房标准间平面图(图2-58)和对设备,电气的要求,布置房间内的电气
设备。此题主要考查建筑设备,通风,电气的综合知识和能力。
[JZ262_191_2.gif] 任务要求 1)回答以下几个问题 a)紧急疏散出口灯间距为
______。 A.10m B.20m C.30m b)以下哪个位置可不设防火闸门_______。A.送风管道与竖风管道连接处 B.回风管道与竖风管道连接处 C.竖风管道与水平管道连接处其他要求 a)为紧急疏散出口灯定位。走道上每隔20m处
设一个灯;还应该在疏散出口处和大房间通往疏散口处设置出口灯。 b)送,回
风口。主风道大多数利用走道空间(因走道吊顶较低),注意风道的交叉矛盾,注意送风口与回风口不可太近,否则易形成短路。注意送,回风管道要连接到竖向总的回风竖井。风道软管的使用不可过长。 c)防火阀。此项是考核防火知识,因为遇到火情时,风道是主要的导火渠道,所以在送,回风管道与竖风道的连接处应设置防火闸门。 d)吊顶分格。注意房间平面的完整和美观,一般应从房间中线向两侧分吊顶分格。 e)注意题目条件。如层高,吊顶净高,梁的高度,避免
专业配合出现矛盾。()