文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉安装工程施工组织设计方案1

锅炉安装工程施工组织设计方案1

锅炉安装工程施工组织设计方案1
锅炉安装工程施工组织设计方案1

锅炉安装施工组织设计方案

XXXX有限公司

编制说明

本施工方案适用于XXX有限公司XXXX锅炉安装施工的指导性文件。在具体施工过程中如有其它变化,公司主管技术经理在操作前进行现场讲解,以保证安装质

量。

一、安装施工前

1、填写工程概况表,包括:建设单位、施工单位、锅炉型号、制造厂家、产品编号、安装地点、主要工程量、合同签定情况、工程造价等。

2、施工人员组织情况包括:经理、现场技术负责人、安全员、作业班长、起重工、铆工、钳工、管工、电工、电焊工(含操作证号)等。

3、施工设备情况包括:起重设备、千斤顶、电焊机、弯管机、试压泵、氧气瓶、乙炔瓶、枕木、滚杠、量具、水准仪、焊条保温筒。

4、技术交底

4.1工程技术人员负责向施工班长及施工现场全体管理人员和工人,进行技术交底,同时也可请甲方代表参加。

4.2讲解工程概况

4.3讲解工程施工图纸

4.4交待施工方法及人员组织、设备配备情况。

4.5交待技术要求、质量标准及所执行的规程、规范标准及主要允许偏差。

4.6交待保证质量和安装措施的办法

4.7下达施工技术措施及自检记录

4.8办理技术交底记录书面手续。

4.9贯彻安全措施及预防为主安全教育,对起重、用电、承压等操作要点

提出注意事项。

4.10必要时提出相应的奖罚制度和条例。

5、资料的检查

5.1审查锅炉总图是否有技术监督部门和机械厅批准的字样印章,锅炉质量证明书填写情况及查看是否有当地技术监督部门的检查证书,如有不全或有误可拒绝安装。

5.2如发现图纸与实物不符,质量有问题,立即与生产厂家联系解决。

5.3建设单位提供的图纸应满足锅炉安装时应用。

6、报装

6.1建设单位提供的技术审检完毕,填写锅炉安装申请书送达市技术监督局锅炉科。

6.2经锅炉科审阅完毕,签署后方可进行安装。

7、分段验收与总体验收的主要依据

7.1〈锅炉压力容器安全监察暂行条列》

7.2《蒸汽锅炉安全技术监察规程》

7.3《热水锅炉安全技术监察规程》

7.4〈工业锅炉房设计规范》

7.5〈工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》

7.6〈工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇)

7.7TJ231 (六)机械设备安装工程施工及验收规范

8、施工安装程序

基础制作-锅炉就位、校正-本体、管道、附件、安装-辅机安装-管道安装T仪表、电器安装—水压试验—油漆—试运行—验收—技术资料存档。

二、基础制作、本位就位、校正

1、按厂家提供的地基图纸要求施工

1.1其表面不得有蜂窝、麻面、裂纹等缺陷。

1.2确定划出锅炉纵向中心线、横向中心线、锅炉坐标基础准线、三条基准线确定后方可将锅炉及辅机设备位置全部划在基础上,纵向基础应做炉前比炉尾部高20-25mm ,以利于锅炉正常排污。

2、锅炉就位、校正

2.1当混凝土达到设计强度75%以上时才可以安装,但设备精平调整时,拧紧地脚螺栓必须达到设计强度的80 %以上才可以进行。

2.2安装就位允许偏差

3、锅炉吊装

3.1锅炉吊装时由专职吊车司机进行吊装

3.2吊装时由现场专职起重工统一指挥

3.3起吊时,人不要站在设备下方或其他不安全的地方,以免发生事故。

3.4人工牵拉锅炉本体时,枕木、滚杠、配备合理,安全员现场进行监护。

3.5随时检查手拉葫芦、钢丝绳变化情况,发生问题不可迁就。

3.6就位后,用水准仪校正、横向、纵向在允差范围内。

三、管道焊接、安装

1、锅炉连接用的全部管道均在采用20无缝钢管(GB3087标准)。材质不明不可使用,并保存好材质证明书以备查。

2、安装时尽量走短路、少转弯,要横平竖直、美观。

3、全部管道焊接均由相应工位持证焊工进行施焊。

3.1焊条应按规定烘干,置保温筒内备用。

3.2焊接时,电流、电压要稳定,并参照焊接工艺进行。

3.3全部焊缝外观无咬边、无气孔、无夹渣等表面缺陷。

3.4主蒸汽管道要进行10%的X射线探伤合格级别为H级。

4、阀门逆止阀的安装必须介质流动方向安装,不可反向安装。

5、热水锅炉的紧急泄放管不得小于DN50 ,并为双截门。

四、安全附件安装

1、安全阀的安装

1.1泄放管应有一定的向下坡度并有弯头,防止泄放时伤人。

1.2安全阀安全管必须由市锅炉所进行检验、定压,并保留检定证证明。

1.3安全阀应调节灵敏、可靠。

1.4当两个安全阀并连时泄放管截面积为2个安全阀出口截面积之和。

2、压力表的安装

2.1压力表的精度等级不应低于1.5级

2.2压力表的表盘刻度级限值应为工作压力的 1.5-

3.0倍,最好选用2倍。

2.3表盘直径一般不小于150mm

2.4压力表的安装位置应便于观察和冲洗,表盘宜向前倾斜15度,并应防止受到高温、冰冻和震动影响。

2.5压力表与存水弯管之间应装有三通旋塞,以便冲洗管道和检查、检验、卸换压力表。

2.6压力表经校验后方可安装、使用。

3、水位计的安装

3.1水位表和锅筒之间的汽水连接管上,如装有阀门,在正常运行时必须

将阀门全开(安装完毕后,与建设单位交代清楚)。

3.2锅筒上应有与图纸相吻合的正常水位线标志,安装施工时,应给以确

定最咼(低)水位线。

4、排污阀的安装

4.1在锅筒和每组水冷壁下集箱的最低处,都应安装排污阀,过热器集箱,每组省煤器的最低处,都应安装放水伐。

4.2排污阀的公称、通径不得小于DN40mm ,并串联2个。

4.3尽量减少弯头,保证排污通畅,并应牢固、稳定。

4.4排污阀、排污管不得采用螺丝相连接,必须法兰连接。

5、温度计的安装

5.1安装在便于观察的位置

5.2金属插头(温包)与介质流向相反

5.3金属软管的敷设不得靠近热表面或温度变化大的地方,应尽量减少弯曲。外部最好有完整的保护,以免受机械损伤。

5.4温度计安装前,应检查是否有合格证,是否完好无损。

五、辅机安装

1、炉排安装

1.1检查炉排、夹板、滚筒有无断裂、损坏、装配平面是否平整,毛刺是否已经打磨平,几何尺寸是否与图纸要求一致,传动轴是否有变形。

1.2安装链条炉排时按下面的安装程序进行

墙壁链条

前、后边滚轴—炉排片—挡渣器

下导轴风室

1.3炉排安装时的允差

(1)墙板的不垂直度,全长允差3mm

(2)前、后轴间两对角线的不等长度允差5mm

(3)炉排上部导轨的不水平度全长允差3mm

(4)主动轴的标高允差±1.5mm

(5)墙板间的距离允差±3mm

1.4空运转时炉排要运转自如,无卡住,抖动现象。

1.5安装时注意膨胀端的膨胀方向,在膨胀端不应焊死,也不能有卡死现象,

其膨胀方向是应以减速机为定点,纵向和横向两个方向同时考虑。

1.6炉排各处的销钉、垫圈应按图纸的要求配齐,不得短缺,开口销一定要打

开。

2.烟风道的安装

2.1连接法兰与挡板的螺栓孔距正确,法兰平整。

2.2对安装的烟风道尺寸较大时,为了在吊装时使其有足够的刚性及强

度,必须采取一些加固措施,在烟风道内侧焊接上必要的支撑和柱筋。

2.3装配法兰时,用石棉绳作密封填料并压紧。

3.水泵泵体的安装

3.1泵体与联轴器找正

(1)当泵的台板与机壳分开时,先将台板放置在垫铁上,按基础上所所标定的中心线进行找正,并用水平仪在底座水平加工面上进行测量,调整好台板的水平与标高。泵的纵横向不水平度不超过1/1000.

(2)对于小型整体安装的泵,安装到放有安装基础垫铁上,对准基准线进行就位灌浆固定,并用水平在底座水平加工面上进行测量,利用垫铁调整找平泵,泵底面不应有明显的偏斜。

3.2试运转的方法与要求

(1)电动机应单独试转2小时,无异常现象转动方向应与泵的转向一致。

(2)安装联轴器的连接螺栓前,先用手盘动泵轴,应转动灵活,无卡住

杂音及异常现象

4.电控箱的安装

4.1位置平稳,便于操作、观察的位置,箱壳要有保护性的接地装置

4.2各设备的配线都必须按图纸、按规程要求进行,保证安全可靠(

4.3各开关按钮都要有标记,以利于操作无误。

六、水压试验

1、锅炉本体安装结束后,应进行水压试验,水压试验压力按下表:

2、水压试验步骤及要求:

2.1进行水压试验应在技术监督部门现场监督下进行。

2.2进行水压试验之前,应先清理锅炉内部的赃物及杂物,除留个管孔作为放气孔外,其余的用盲板封住,安全阀不允许安装。

2.3试验时应装设两个精度为1.5级校验合格的压力表,量程为试验压力的

2-3 倍。

2.4水压试验时,周围温度应高于5C时进行,低于5C时应有防冻措施。

2.5当锅炉注满水后,封闭放气孔,初步检查有无渗漏,试验时,水压应缓慢上升。

当升至0.3-0.4MPa时,应进行检查,必要时可拧紧人孔、手孔和法兰的螺

栓。当水压上升至工作压力时,应暂缓升压,检查有无渗漏水式异常情况,然后在升到试验压力,保持20分钟,然后降到工作压力进行检查,检查期间压力应保持不变。

3、合格标准

3.1在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾。

3.2水压试验后没有发现残余变形。

3.3水压试验结果就记入锅炉技术档案,并有检查人员签字。

3.4为防止腐蚀,水压试验完毕后,应将水全部放净。

3.5锅炉安装结束后,经烘炉、煮炉后,由施工单位、使用单位和技术监督部门联合检查,验收合格后即可正式投入使用。

七、炉体砌筑

1、砌筑用的耐火材料及隔热材料,要防止受潮湿。

2、耐火砌体应错缝砌筑,砖缝应以泥浆填满。

3、红砖砌体表面应清洁,勾缝。

4、砖缝是砌体最薄弱的部位,灰缝应尽可能砌得细薄,一般为2-3mm。

5、砌墙砌体应平整和垂直,如误差不大且灰缝的灰浆还未硬化时,可做适当的校正。否则必须拆除重新砌筑。

八、相关标准文件

1、相关技术标准、文件参照秦皇岛市北戴河三建联众机电设备安装处锅炉安装、维修、改造企业管理标准。

2、焊接工艺参照公司内制订的相应焊接技术条件施焊。

3、在具体安装过程中如发现其它技术问题,由现场技术经理予以解决

必要时请示当地技术监督部门协商办理

锅炉安装工程施工组织设计方案1

锅炉安装施工组织设计方案 XXXX有限公司 编制说明 本施工方案适用于XXX有限公司XXXX锅炉安装施工的指导性文件。在具体施工过程中如有其它变化,公司主管技术经理在操作前进行现场讲解,以保证安装质

量。 一、安装施工前 1、填写工程概况表,包括:建设单位、施工单位、锅炉型号、制造厂家、产品编号、安装地点、主要工程量、合同签定情况、工程造价等。 2、施工人员组织情况包括:经理、现场技术负责人、安全员、作业班长、起重工、铆工、钳工、管工、电工、电焊工(含操作证号)等。 3、施工设备情况包括:起重设备、千斤顶、电焊机、弯管机、试压泵、氧气瓶、乙炔瓶、枕木、滚杠、量具、水准仪、焊条保温筒。 4、技术交底 4.1工程技术人员负责向施工班长及施工现场全体管理人员和工人,进行技术交底,同时也可请甲方代表参加。 4.2讲解工程概况 4.3讲解工程施工图纸 4.4交待施工方法及人员组织、设备配备情况。 4.5交待技术要求、质量标准及所执行的规程、规范标准及主要允许偏差。 4.6交待保证质量和安装措施的办法 4.7下达施工技术措施及自检记录 4.8办理技术交底记录书面手续。 4.9贯彻安全措施及预防为主安全教育,对起重、用电、承压等操作要点 提出注意事项。 4.10必要时提出相应的奖罚制度和条例。 5、资料的检查

5.1审查锅炉总图是否有技术监督部门和机械厅批准的字样印章,锅炉质量证明书填写情况及查看是否有当地技术监督部门的检查证书,如有不全或有误可拒绝安装。 5.2如发现图纸与实物不符,质量有问题,立即与生产厂家联系解决。 5.3建设单位提供的图纸应满足锅炉安装时应用。 6、报装 6.1建设单位提供的技术审检完毕,填写锅炉安装申请书送达市技术监督局锅炉科。 6.2经锅炉科审阅完毕,签署后方可进行安装。 7、分段验收与总体验收的主要依据 7.1〈锅炉压力容器安全监察暂行条列》 7.2《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 7.3《热水锅炉安全技术监察规程》 7.4〈工业锅炉房设计规范》 7.5〈工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》 7.6〈工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇) 7.7TJ231 (六)机械设备安装工程施工及验收规范 8、施工安装程序 基础制作-锅炉就位、校正-本体、管道、附件、安装-辅机安装-管道安装T仪表、电器安装—水压试验—油漆—试运行—验收—技术资料存档。 二、基础制作、本位就位、校正 1、按厂家提供的地基图纸要求施工

延庆区学校电锅炉系统安装施工方案

为深入贯彻党的十七大精神,推进公司党风廉政建设和反腐败工作,根据市纪委和市总工会关于廉政文化进企业工作要求,结合《慈溪市城乡公共交通有限公司建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年实施方案》,充分发挥廉政文化在企业管理、经营、生产中的作用,加快实现企业现代化发展,积极开展以“勤奋廉洁、和谐诚信”为主 题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 电锅炉系统安装工程 施工组织设计

奋廉洁、和谐诚信”为主题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 审批: 审核: 编制:

奋廉洁、和谐诚信”为主题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 目录 2 编制原则及依据 (3) 3 施工方案 (4) 3.1 施工准备 (4) 3.2 施工流程 (4) 3.3 施工工艺 (4) 3.3.1 本体安装 (4) 3.3.2 水泵安装 (5) 3.3.3 管道安装 (5) 3.3.6 管道焊接 (6) 3.3.7 仪表安装 (7) 3.3.8 阀门安装 (8) 3.3.9 管道冲洗 (8) 3.3.10 水压试验 (8) 3.3.11 锅炉调试 (9) 3.3.12 管道的防腐保温 (9) 4 工程施工进度计划及工期保证措施 (9) 5 施工现场的组织管理机构 (10) 6 工程投入的人员、施工机具及检测仪器 (12) 7 质量目标及质量保证措施 (13) 8 安全文明生产及环境保护措施 (14)

一、工程概况 1.工程名称:北京市延庆区旧县幼儿园锅炉房改造 建设单位:延庆区教育委员会 设计单位:北京妫谷博维建筑设计有限公司 施工单位:北京新钢精诚科技有限公司 合同工期:合同签订后20日内投入使用 合同质量目标:严格按照国家现行质量检验标准执行 1.1 工程简介 各学校锅炉房改造,所在地基本都在各乡镇村里。无天然供给,且不能使用煤燃料,采用电热锅炉作为采暖热源,采暖热媒温度为85/60℃。电热锅炉,采用上供上回双管异程系统。 1.2 施工范围 主要包括电热锅炉本体及附属设备的安装与调试。 2 编制原则及依据 2.1 编制原则 在学习、研究、理解招标文件和设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制指导性强、技术先进、经济合理、质量目标明确的施工组织设计;同时做到安全、进度、环保、文明施工等诸多方面措施得力。 2.2 编制依据 设计图纸 《锅炉房设计规范》GB50041-92 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范(GBJ126-89)》 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98)》 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3 施工方案 3.1 施工准备 3.2.1 组织施工人员熟悉施工图纸和有关技术资料,认真

锅炉浇注料施工方案

山西2×300MW煤矸石综合利用发电工程1、2#锅炉浇注料 施工技术方案 编制: 张连发 审核: 李斌 批准: 张健

阳泉市庚光高温材料有限公司 2010年8月 目录 一、开工所需具备条件 二、关键部位材料的施工要领 三、主要施工技术方案 四、冬季施工防冻措施 五、高温及雨季施工措施 六、安全文明施工管理及环境保护

一、开工所需具备条件 1.正式交付耐火材料施工时,原则上应具备以下条件: (1)各施工部位的钢结构、受热面、炉墙金属件、外护钢板及其它装置的安装经过验收合格,包括焊缝的打磨光滑、气密性检查合格、水压试验合格等; (2)所有钢架平台及扶梯已安装完毕,具备材料运输及安装条件; (3)钢结构体安装的所有临时构件及支撑件已全部拆除; (4)各施工部位的门孔、风孔、工艺仪器仪表、点火装置以及膨胀节均已安装就位; (5)各施工点均具备水电接入口; (6)施工现场具备防潮、防雨、防晒的耐火材料存放地; (7)特别要求耐火材料浇注施工用水必须满足PH值6.0-8.0的基本要求,严禁使用海水、碱水及含有有机漂浮物的非饮用水。 2.施工前应根据设计要求认真编制施工组织设计书,其主要内容包括:工程概况、组织机构、劳动力计划、机具配置、综合工程进度计划、工程质量及安全的保证/控制措施、文明施工管理等。 3. 施工前应组织有关人员认真、细致地阅读和熟悉图纸及相关技术资料,并深入现场对锅炉的相关拉固件/吊挂件/锚固件、托砖架、风孔、仪

表孔、点火器及辅助燃烧装置、门孔、膨胀节等的标高及尺寸进行检查核对,积极采取相应措施;对设计及本体安装中会影响到衬里施工和今后设备运行的问题及时提出改进意见,会同相关单位及部门共同研究并妥善予以解决。 4. 根据施工组织设计和相关技术要求提前做好材料及施工的准备工作,视季节特性和环境温度采取防潮、防雨、防晒以及防寒保暖或降温解热等技术措施。 5. 保证“三通一平”,落实水源、电源、运输和材料堆放地。施工用水应洁净且必须满足规定要求。 二、关键部位材料的施工要领 1 耐火材料及其锚固件必须有产品合格证才能用于施工。不同部位必须 根据设计要求使用相关材料,严禁错用、乱用材料。保证各部位各衬层的厚度符合设计要求。 2 衬里膨胀缝的宽度最大允许误差为:-2~+2mm,尤其应确保膨胀节处 的冷态间隙尺寸符合要求。 3 保证炉墙不平整度为每米不大于5mm,全墙不超过±15mm。浇注模板应 安装牢固,无移位和松动现象;模板表面应光滑,并涂刷脱模油;模

锅炉安装施工组织设计

目录 第一章工程概况............................................................. I 1编制依据.. (3) 2工程概况 (3) 第二章施工总体布置 (3) 1项目实施目标 (3) 2工期部署 (3) 3质量控制 (4) 4安全文明施工 (4) 第三章施工组织 (5) 1施工现场管理组织机构 (5) 2职能部门的职责 (5) 3项目部主要技术管理人员 (6) 第四章施工进度计划 (10) 1施工进度计划 (10) 2保证实现目标工期的措施 (10) 第五章资源需用计划 (14) 1人力资源计划 (14) 2拟投入工程主要施工机械设备 (14) 3力能计划 (14) 4施工排水 (16) 5现场通讯 (16) 第六章总平面布置图 (17) 1布置原则 (17) 2组成及分区 (17) 第七章质量管理 (19) 1质量管理目标 (19) 2质量保证体系 (19) 3工程质量检验 (23) 4工程质量保证措施 (24)

5技术和质量检验依据........................................ 错误!未定义书签。第八章安全、卫生与环保管理............................... 错误!未定义书签。1安全管理.................................................. 错误!未定义书签。2成品保护.................................................. 错误!未定义书签。3现场文明施工措施.......................................... 错误!未定义书签。4环境保护.................................................. 错误!未定义书签。第九章季节性施工管理措施................................. 错误!未定义书签。1一般措施.................................................. 错误!未定义书签。2雨期施工注意事项.......................................... 错误!未定义书签。3高温季节施工措施.......................................... 错误!未定义书签。第十章主要施工方案和技术措施............................. 错误!未定义书签。 附表 1 施工现场组织机构图 2 进度计划 3 拟投入工程主要施工机械设备表 4 项目安全管理组织机构图 5 施工现场安全管理流程图

催化衬里施工方案

目录 编制说明 1工程根况及主要实物工程量-------------------------------------------1 2施工程序及质量控制点-----------------------------------------------1 3执行技术规范、标准、规程和主要质量标准-----------------------------3 4主要操作技术规程---------------------------------------------------6 5衬里养护、试样制作及热处理-----------------------------------------8 6质量保证措施-------------------------------------------------------8 7冬雨季施工措施-----------------------------------------------------9 8安全防火技术措施---------------------------------------------------9 9劳动力需求计划----------------------------------------------------10 10主要工、机具及试验器具计划---------------------------------------10 11主要施工手段用料及消耗材料计划-----------------------------------11 12衬里施工进度网络计划图-------------------------------------------11 13施工平面布置图---------------------------------------------------11 本方案编制说明

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

锅炉安装施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况...................................................... I 1编制依据 .. (1) 2工程概况 (1) 第二章施工总体布置................................. 错误!未定义书签。1项目实施目标 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2工期部署 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。3质量控制 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全文明施工 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工组织..................................... 错误!未定义书签。1施工现场管理组织机构 ............................................................................... 错误!未定义书签。2职能部门的职责 ........................................................................................... 错误!未定义书签。3项目部主要技术管理人员 ........................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划................................. 错误!未定义书签。1施工进度计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2保证实现目标工期的措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。第五章资源需用计划................................. 错误!未定义书签。1人力资源计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2拟投入工程主要施工机械设备 ................................................................... 错误!未定义书签。3力能计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4施工排水 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。5现场通讯 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章总平面布置图................................. 错误!未定义书签。1布置原则 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。2组成及分区 . (1) 第七章质量管理 (3)

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

75吨硫化床锅炉衬里方案

1 / 3 附件主要施工方案—锅炉衬里施工 75吨硫化床位锅炉衬里施工方案 1.编制说明和依据 1.1编制说明 本方案编制时,炉子的衬里结构、所用耐火材料的名称、规格、数量均不清,只能参照同蒸发量的炉子衬里编制,故此方案只做投标参考。中标后具体施工时将根据实际情况编制详细的施工方案。 1.2编制依据 1)平顶山市三和热电一期2×25MW设备安装工程招标技术文件和部分图纸。 2)《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-87 2.工程概况 2.1锅炉概况 三和热电厂一期工程安装两台UG-75/5.3M7流化床锅炉。炉室为膜式水冷壁省煤器。锅炉采用半露天布置,炉顶放轻型顶盖,运行层以下封闭。 2.2锅炉衬里概况 1)锅炉炉墙施工在锅炉本体安装结束后进行。炉体的主要形式为敷管炉墙和框架式护板炉墙及部分砖砌式轻型炉墙。 2)膜式水冷壁敷管墙用于炉膛四周,炉墙采用轻型隔热保温材料。 3)锅炉炉顶敷管炉墙分为两部分,炉膛顶部(既无穿顶管区)炉墙采用轻质隔热材料。穿顶管区域炉墙由耐火浇注料和保温材料组成。 4)框架式护板轻型炉墙用于省煤器,炉墙材料由耐火浇注料、轻质浇注料和保温砼组成。 5)省煤器炉顶由耐火浇注料、轻质耐火浇注料、保温砼组成。 6)落灰斗由强度高的耐火材料和轻质隔热材料组成。 3.主要施工程序 施工准备→耐火材料检验→安装与筑炉工序交接→落灰斗衬里→折烟墙衬里→前墙衬里→侧墙衬里→后墙衬里→过热器底衬里→炉顶衬里预制→过热器墙衬里预制→省煤器衬里预制→炉顶衬里安装→过热器衬里墙板安装→省煤器衬里墙板安装

2 / 3 附件主要施工方案—锅炉衬里施工 4.施工方法 4.1耐火材料和保温材料 1)鉴于流化床锅炉的特殊性,一方面炉室下部炉墙工作条件恶劣,工作温度高,温度变化激烈,粒子冲刷严重,另一方面,炉膛四周全膜式壁结构,所以本炉所用材料既有强度高,耐磨性好,又有密度小,保温性能好的材料。鉴于便于施工,故既有耐火砖,又有浇注料。 2)保管、堆放、运输 a)严禁耐火和保温材料露天存放。 b)无论在仓库或在施工现场材料需分类堆放。 c)鉴于耐火和保温材料易缺角、怕潮湿的性质,运输时要有防震、防雨措施。 d)装卸时做到文明装卸。 3)主要耐火材料的验收 a)异形砖:要严格按技术指标测量砖各部分的尺寸,挑出缺棱少角的耐火砖。 b)岩棉及硅酸硅:严禁使用受潮材料。 c)浇注料:做好水泥交验、测试容重、高低温压、抗折强度、耐火度。 4.2筑炉前检查 1)水冷壁管的平整度、垂直度、管间距。 2)水冷壁管水压试验合格。 3)保温到焊接位置准确、牢固。 4)炉墙板平整。 4.3技术准备 1)认真熟悉、领会设计文献。 2)做好图纸会审工作。 3)认真编写施工方案。 4)选派有经验的工程师担任工号技术员。 5)对技术工人进行岗前培训、做到持证上岗。 4.4主要耐火材料的施工 4.4.1.耐火砖施工 1)采用挂浆法砌筑。 2)砌筑时要吊挂水平和垂直线,确保砌体横平竖直。 3)砌体灰浆饱满度>90%以上。 4)对重质异型砖,施工前要进行予排,用切砖机加工砖。 5)对轻质隔热砖,要用胶皮锤操作。 4.4.2.耐火浇注料施工 1)保温到焊接质量合格,且无遗漏,表面刷沥青2mm

锅炉施工组织设计

第一章、编制依据 一、XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程施工图。 二、工程施工及验收规范、验评标准。具体如下: 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-20012 6)《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 7)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 8)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 9)电气装置安装工程施工及验收规范(6个规范)GB 50254~259-96 第二章、工程概况 本工程为XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程 根据XX塔XX吨环评批复整改要求,对项目部锅炉房X台XXT、X台XXT 燃煤锅炉进行拆除,同时拆除锅炉房钢屋顶XXXXXm2;新建临时彩钢锅炉房、配套供热管道及电气设备,满足联合建筑换热站运行,保证井下职工正常洗澡。 XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程,具体内容详见XXXX有限公司工业场地锅炉房锅炉拆除等工程项目明细。 第三章、平面布置图(见附图) 根据现场条件并充分考虑了本工程特点后,根据业主提供的施工场地将本工程施工场地分为集中办公区、安装组合场、物资区和设备堆放区,尽量合理

锅炉安装工程施工方案

锅炉安装工程施工方案 1. ⑴锅炉房的位置应遵照以下原则来确定: ①锅炉房应力求布置在靠近热负荷中心的位置,这样可避免由于管道敷设过长引起压降及热损失过大而增加锅炉房内设备投资及能源的超耗。 ②应设在本区域建筑物的下风向位置(指该地区冬季主导风向),避免区域内环境的污染。 ③与其他建筑物的距离,应符合国家规定的安全防火、环保、卫生等规范及标准要求。 ④在条件允许的情况下,尽可能考虑扩大再生产,使锅炉房的面积有锅炉增容的可能性。 ⑵对土建结构的要求 ①要求结构的耐火等级符合1~3级标准要求。 ②锅炉间应与辅助房间分开设置,锅炉间的净空需满足在锅炉检修平台以上有2m的净空距离(至屋面板或楼板)。 ③锅炉间通向室外应不少于两个外门,并布置在建筑物的两个不同的侧面外墙上,安全通道门为朝向外的双开门,当生活间、泵房、水处理间等辅助房间与锅炉间相连通时,门需朝向锅炉间开启。 ④不应设标高不同的台阶式地面,地面如设有排水沟槽必须加设排水箅子。 ⑤锅炉操作间要设置有足够的采光面积的外窗。 ⑥屋面尽量采用轻型屋面材料。 ⑦锅炉宜在外墙未封闭之前吊装就位,如外墙砌筑完毕时,应留吊装洞。 ⑶对动力、照明、仪表等专业要求 ①锅炉房的动力及照明电缆,需配合土建墙体及地面垫层施工时,预埋通至锅炉设备及辅助设备的电缆管,要求甩管位置准确。 ②为了保证设备的正常启动,应充分考虑如何降低启动电流,避免当设备启动运转时,造成启动电流过大而影响设备的正常运转。

③锅炉房内应设置防爆、防潮灯具,要求在操作间内有足够的照度,尤其在压力表、水位计等重要读数位置更要保证充足的照明,避免操作人员失误。 ④控制开关台(盘)应设置在操作人员的视线范围之内处,即能随时监视锅炉及其他设备的运转情况。 ⑤对监控运转的自动仪表,一般多采用电动仪表,对水位控制讯号、与水泵连锁讯号、压力式温度计等均应进行检查或校验后再安装,并随时检查其灵敏度。 ⑷对给排水专业要求 ①锅炉操作间宜设置供清扫地面的排水地沟或地漏,管径不应小于DN150。 2.锅炉安装工艺 (1)锅炉安装前,应检查锅炉及辅助设备的基础尺寸、标高及相对位置,是否符合图纸及产品样本要求,同时在基础面上弹出锅炉中心线。 (2)检查有否由于运输途中锅炉部件损坏,当发现有严重损伤应请厂家处理,锅炉就位前,应根据施工现场情况做好吊装方案(人工或机械就位),并准备就位时有足够量的垫铁。 (3)锅炉就位时,锅炉的平、找正,锅炉中心线与基础中心线重合。 在找平时,可采用垫铁,为了使锅炉与基础接触及受力更好更均匀,一般垫铁沿锅炉纵向每隔0.5~1m放置一组垫铁,垫铁最好是平垫铁与斜垫铁配合使用,找平后应将垫铁间点焊住。 (4)锅炉本体安装完毕,应暂不与系统管道连接先进行锅炉单体试压,锅炉水压试验可参照下表。如设计要求试验压力可按设计执行。 锅炉试验压力表

锅炉施工组织设计方案

2x600MW锅炉主要施工方案

本期建设规模2×600MW燃煤发电机组。锅炉由SEC提供。锅炉为亚临界参数、强制循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的∏型汽包炉。 锅炉施工方案 锅炉为上海电气集团生产的亚临界参数、强制循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的∏型汽包炉。 1 施工场地及主吊机械 1.1 施工场地布置 锅炉组合场布置按总平面布置图,组合场内布置50t龙门吊各4台,锅炉受热面的大部分组合工作安排在此完成。 1.2 施工机械选择 根据本工程锅炉的结构特点,以及我公司的机械状况,选用以下机械作为锅炉主要施工机械。 (1) FZQ2000/ 80T圆筒吊 FZQ2000圆筒吊做为附吊机械,筒身高度102m,采用60m臂长工况,主要负责锅炉本体部件的吊装工作。 (2) 250t履带吊

CC1400/250t履带吊为锅炉主吊机械,采用SWSL塔式工况,后配重40t,主臂角度85度:主副臂:72m加36m;最大作业半径42m,负荷27t;最小作业半径24m时,负荷为39t。 吊装主要内容为: a. 锅炉钢架吊装。 b. 锅炉受热面吊装、空气预热器吊装。 c.烟、风、煤管道安装 d. 根据现场实际换工况用于大件设备的安装和卸车工作。 CC1400/250t履带吊性能表(SWSL塔式、后配重40t工况)主附臂(主臂角度85o): (3) 前期采用C7050/20t作为钢结构的主要吊装机械,后期作为电除尘的主吊机械。 (4) 其它吊装机械 A四台50t龙门吊布置于锅炉组合场,负责设备装卸车、受热面膜式壁及蛇行管排的组合工作及烟风道的制作组合工作。 b. 50t汽车吊负责现场设备卸车倒运等工作。 . c.卷扬机布置在锅炉0m,辅助进行炉膛内管排及小件的吊装。 d. 劳辛格负责汽包吊装工作。 (5) 施工电梯布置 为方便锅炉施工,在炉一侧布置一施工电梯。 2锅炉本体钢架安装 锅炉钢结构由顶板、柱和梁、垂直支撑、水平支撑等部件组成,顶板由主梁、次梁和小梁组成一个坚固的梁格,其四周有水平支撑,主梁端有垂直支撑。 钢架内侧柱为主要承重钢柱,外侧副柱则通过梁、水平支撑与内侧柱相连,以增加钢架的整体稳定性。钢结构从前至后共有6排。锅炉钢架的连接,采用高强螺栓和焊接相结合的方式,顶板和主梁与次梁之间,柱和梁之间,垂直支撑、水平支撑之间采用扭剪型高强螺栓

焚烧炉筑炉衬里施工方案

焚烧炉筑炉衬里施工方案 Prepared on 22 November 2020

焚烧炉筑炉衬里施工方案编制: 审核: 批准: 目录 概况 1、施工准备 2、施工方法 3、冬雨季施工措施 4、工程验收及烘炉 5、保证工程质量的措施 6、安全保证措施 7、现场文明施工和标识管理 焚烧炉筑炉衬里施工方案 本方案为焚烧炉安装工程施工规定中的炉衬工程。包括预燃室衬里材料量969kg,再氧化熔炉衬里材料量16174kg,烟道气脱碳熔炉衬里材料13031kg,烟囱:岩棉13立方、铝板厚180㎡,还原炉耐火材料88643kg。主要有耐火浇注料、耐火砖和轻质保温烧注料、还有少量陶纤毡。

编制依据:A焚烧炉安装工程筑炉衬里图纸。T20543化学工业炉砌筑技术条件。20642化学工业炉耐火纤维炉衬设计技术规定。20683化学工业炉耐火隔热材料设计选用规定。《工业炉砌筑工程施工及验收规范》。《石油化工筑炉工程施工及验收规范》。 1.施工准备: 组织机构图

1.2.2主要机具 材料:1.3.1材料运输时严紧碰撞和损坏,并防止雨淋,装卸时应轻拿轻放,运到现场后必须分别保管,不得混淆,并存放在能防止雨淋和防止污脏的仓库内。 1.3.2运输到现场的耐火材料和制品应具有出厂合格证。材料的牌号、砖号是否符合设计图纸及本台炉的施工技术要求,砌炉前必要时应对材料的理化性能进行抽样检验。耐火砖使用前做外观检查,其允许偏差应符合本台炉的技术规定。 1.3.3施工现场的筑炉衬里材料应按牌号、级别、砖号和砌筑顺序放置。隔热耐火浇注料,灰浆和胶结料应密封保存,简装料在使用时才允许开筒。

锅炉安装施工组织设计

目录 1.概述 (2) 2.施工场地及主要施工机械选择布置 (6) 3.各项目主要工程量及工作范围描述 (9) 4.锅炉施工组织措施 (21) 5.施工计划与资源计划 (23) 6.锅炉主要施工技术方案 (31) 7.质量管理 (72) 8.安全管理 (92) 9.成本管理 (101) 10.四新在锅炉项目的运用 (103) 11.附页 (106)

施工组织设计-锅炉篇 1. 概述 1.1. 锅炉设备选型 xx电厂二期扩建工程,安装一台600MW国产超临界燃煤机组。锅炉设备是由东方锅炉有限公司负责设计制造的,型号:DG1900—25.4/571/569型,为超临界参数变压直流炉、单炉膛、内螺纹螺旋管圈水冷壁、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢结构、全悬吊结构п型锅炉,燃用神府东胜煤、晋北烟煤。 1.2. 锅炉房布置 锅炉采用露天布置,锅炉第一排柱子支在煤仓间D排柱顶,再向后依次为K1、K2、K3、K4、K5、K6,K6是悬吊在K5柱后面,主要起布置平台、楼梯的作用,只有K1、K2、K3、K4、K5柱顶安装大板梁,而且K2、K3、K4大板梁为叠梁;在15m运转层炉架范围内设钢格删平台,炉顶设轻型钢屋盖,炉前38m处设轻型封闭。 后烟井底部布置两台回转式空气预热器,锅炉房零米布置有刮板捞渣机、磨煤机密封风机、暖风器疏水设备、预热器冲洗水箱、定期排污扩容器等。 送风机、一次风机布置在锅炉尾部之后零米,露天布置。 炉后布置电除尘器、吸风机和烟囱。除烟囱入口的水平烟道采用钢筋混凝土烟道外,所有烟道均为钢烟道。至脱硫岛烟道由烟囱入口的水平烟道接出,脱硫后排烟至烟囱,并设旁路烟道。 煤仓间分三层:底层(0.00m)、运转层(15.00m)、运煤皮带层(38.00m)。 每台炉六台中速磨煤机及其辅助设备布置在煤仓间零米。 每台磨煤机配一台给煤机,给煤机布置在运转层,其出口与磨煤机进口相对应,进口与钢煤斗出口相对应。 一台炉设6个直径为9米的钢制原煤斗。 锅炉设一座客货两用电梯。 机组的集中控制室布置在炉侧集中控制楼的15米层。

锅炉房安装工程施工方案要点

北京市xxxx项目 锅炉房安装工程施工方案 编制 审核 审批 北京xxxxxxxx工程技术有限公司 2014-5-11

目录 一、编制依据...................................1 二、工程概况...................................1 三、施工部署...................................1 四、锅炉安装...................................4 五、锅炉工艺管道安装方案.......................6 六、阀件安装...................................8 七、锅炉附件安装...............................8 八、水泵安装...................................9 九、焊接工艺...................................10 十、管道保温...................................12 十一、锅炉运行前的准备工作.....................13 十二、工程质量和安全生产技术措施...............13

一、编制依据: 1.北京x设计施工图。 2.《热水锅炉安全技术监察规程》 3.《建筑给排水与采暖质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《机械设备安装工程与验收通用规范》(GB50231-98); 5.《压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规范》(GB50275-98); 6.《工业管道施工与验收规范》(GB50236-98); 7.《工业设备与管道绝热工程施工与验收规范》(GBJ126-89) 8.《电气装置安装工程施工与验收规范》(GB50171-92) 9. 《工业自动化仪表工程施工与验收规范》(GB93-86) 10.《混凝土结构工程施工与验收规范》(GB50204-92) 11.《砌体工程施工与验收规范》(GB50203-98) 二、工程概况: 1、本工程为x安装工程,本项目新建建筑面积17万平米,建筑层最高 2.9m,最高建筑楼高4 3.42m。最大供热半径500m,采暖系统末端供热形式为散热器。 2、锅炉房设置于车库二层。 3、锅炉为3台2800kw的真空燃气锅炉。整个工程包括:锅炉与辅助设备安装等。其特点为工期短、任务重、系统的自动化程度较高;所以安装时应采用有效的技术措施与成品保护措施,各职能应统筹安排,同力协作,以最快的速度,优质高效的完成本工程。 三、施工部署 (一)施工组织系统 施工管理组织机构

衬里施工方案

大庆石化公司120万吨/年加氢精制装置加热炉衬里施工方案 编制: 代晓宇 审核: 批准: 大庆石化建设公司加氢项目部

施工组织设计(方案)审批项目名称:加热炉衬里施工方案

1.工程概况 本工程为大庆石化公司炼油厂120万吨/年加氢精制装置配套工程。加热炉F2101,F2201两座炉子,是本次施工的主要设备,其中尤以F2201炉内衬里技术更为复杂、施工难度更加大。针对本次施工的特点,制定如下施工方案,以确保工程优质按期完成。 2.编制依据 2.1中国石油大庆石油化工工程公司设计的图纸以及设计联络单。 2.2隔热层衬里耐火砖砌筑施工技术条件严格按照GB3115。 3.施工组织机构及劳动力安排 3.1施工组织机构 项目经理:王波 施工经理:刘建 材料经理:于凤娟 安全、质量监督:王喜春 技术负责人:宋景浩 技术:代晓宇卢静飞 安全管理:丛力谢维善 施工:代晓宇卢静飞 3.2劳动力安排

4.施工现场布置 针对现场的施工场地狭窄的情况,需在现场临时搭设存料棚,把材料按品种,规格分类摆放,并根据材料的特性做好防水、防潮工作。在加热炉四周搭设护区,用架杆彩条布围成3m高、150m长施工区,与其它施工场地分隔开。衬里搅拌区,需搭设防雨棚(用架杆彩条布200m2)。施工用水用φ32胶管(170m)从二加氢引至搅拌区。搅拌区所用电源线由配电间引至作业现场。 5施工工艺 5.1防腐施工工艺流程 5.2耐火砖施工工艺流程

5.3陶纤模块施工工艺流程 5.4隔热层施工工艺流程

6.施工 6.1钢结构防腐 6.1.1梯子平台除锈等级St2级,涂刷底漆(云铁醇酸防锈漆)二遍,涂刷面漆(银色醇酸磁漆)二遍。 6.1.2炉体钢结构:除锈等级St2级 6.1.3烟风道 6.2隔热层衬里施工。 施工前,衬里材料要进行二次复验合格,要与上道工序的施工员会同监理、质检员共同验收交接上道工序,钢结构保稳钉焊接是否符合要求,按设计要求对钢结构进行除锈处理,经监理验收合格后,按照衬里配合比:用强制性搅拌机搅拌衬里料,干拌均匀,一次加入全部用水量在再湿拌均匀,衬里涂料时,要填实捣匀厚度一致,不得有麻面,拔缝等缺陷。每次施工结束或者间断施工,留槎要留踏步槎。衬里施工完后,要注意防雨,在养护过程中,必须遵照厂家材料说明书进行,派专人负责,进行雾状喷水养护。 6.3耐火砖砌筑施工 耐火砖要进行二次复验合格。施工前,对钢结构要进行除锈,要认真按设计图纸摆砖撂底。在耐火砖的选用方面,缺陷必须在允许误差之内。耐火胶泥要符合设计要求的质量标准,砌体在砌筑构成中,要严格遵守耐火砖砌筑的施工规范,边砌边检查,每天砌筑高度不超过0.8米,平整度和凹凸度必须在允许误差之内,随砌随勾缝,加工砖必须用切割机加工,加工砖加工表面面向内炉膛方向,且灰缝不大于3毫米。 6.4陶纤毡模块衬里施工 施工前,要对钢结构进行除锈处理,刷防锈底漆二遍。陶纤模块施工前,要认真选料不得有缺棱、缺角和挤压变型现象。施工时要按模块大小均匀安装、模块与模板之间不得有缝隙。在上保温钉固定螺帽时,不要用力过猛,损坏模板表面,也不可有力过轻,起不到模块固定作用。模块施工完,经验收检查合格后,涂刷一层防火胶泥。 7.质量保证措施 7.1防腐施工,严格执行SH3022-1999。

高压燃气锅炉安装工程施工组织设计

华冶沧州中铁装备制造材料有限公司高温高压燃气锅炉安装工程 2×240t/h燃气锅炉 安装工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 杭州锅炉集团股份有限公司安装分公司 二O一肆年十月三十日

1、工程概况 1.1概述 华冶沧州中铁装配制造材料有限公司高温高压240t/h燃气锅炉本体安装项目工程中 的锅炉发电系统,是选用杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称杭锅)设计制造的240t/h煤气锅炉。本锅炉为单锅筒,自然循环,集中下降管,“п”型布置的固态排渣煤粉炉。锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁。炉顶、水平烟道及转向室均布置了顶棚和包墙膜式管壁,尾部竖井烟道中交错布置两级省煤器和空气预热器。锅炉构架采用双框架焊接连接的结 构。炉膛、过热器和上级省煤器全悬吊在顶板梁上,尾部空气预热器和下级省煤器搁置在后 部柱和梁上。 锅炉采用直流式煤粉燃烧器,正四角切向布置,假想切圆直径为φ450mm,上上二次 风 反切,假想切圆直径也为φ450mm,制粉系统采用中速磨直吹冷一次风送粉系统。每台锅炉配3台磨煤机(2用1备)。 2.1.锅筒及汽水分离装置 锅筒外径φ1800mm,壁厚100mm。锅筒全长约为 12000mm,锅筒材料为 19M n6,锅 筒及内部装置总重约为60吨。 本锅炉发电系统有2台规格型号为NG-240/9.8-MQ的煤气锅炉(配套2台汽轮发电机组和布袋除尘装置),锅炉本体由杭锅设计制造,锅炉外由设计院设计,建设单位为华冶沧州中铁装备制造材料有限公司,由工程公司现场监理局委派市锅炉压力容器监检所负责现场技术 监督,分站,由供应公司负责设备和管配件采购,公司施工总承包,市质量技术监督负责现场质量监督检查。 锅炉部分的其它施工如锅炉筑炉、防腐保温、锅筒吊装、锅炉试压、烘炉、化学清洗及电气仪表施工、起重设备安装等另行编制专门的施工方案。 1.2 锅炉参数 锅炉型号: NG-240/9.8-MQ 额定蒸发量: 240t/h 额定蒸汽压力:(表压) 9.8MPa 额定蒸汽温度: 540℃ 锅筒工作压力(表压)11.38MPa 给水温度:215℃ 燃料名称:煤粉、高炉煤气混烧 1.3锅炉外形尺寸: 炉膛宽度(二侧水冷壁中心线间距离):8250mm 炉膛深度(前后水冷壁中心线间距离): 8690mm 锅筒中心线标高: 36450mm 锅炉最高点标高:(过热管连接管) 41800mm 锅炉运转层标高:8000mm

相关文档
相关文档 最新文档