1、施工概况

深圳220kV固戍变电站最终建设规模为4×240兆伏安主变压器,本期上2台主变压器,主变采用广州维奥伊林变压器有限公司产品,容量比为240/240/80兆伏安,电压比为220±8×1.5%/115/10.5千伏,配进口有载调压开关。

2、编制依据

2.1广东省深圳供电规划设计院有限公司设计的施工图纸。

2.2变压器安装手册、电气设备安装手册。

2.3火电施工质量检验和评定标准(电气装置篇)。

2.4厂家安装说明书。

2.5《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器及验收规范》

GBJ148-90

3、作业准备和条件要求

3.1作业条件要求和技术要求

3.1.1变压器基础及周围的土建施工已全部完毕,并经验收合格。

3.1.2变压器基础周围道路地面平整、坚实。

3.1.3施工图纸必须完善并通过审核,相关的技术资料准备齐全。

3.1.4材料齐全并经过验收合格,需加工制作的部件准备齐全。

3.1.5施工人员经过技术培训考核合格,并通过安全考核合格。

3.1.6施工人员必须熟悉施工图纸、有关技术资料和施工现场情况,并经技术交底。

3.2设备到达现场后的检查

日期:2009年9月

3.2.1变压器油箱内应为正压,由厂家充干燥空气运输的变压器,在就位前应检查压力表的读数,其读数应在0.015~0.03Mpa,并做好记录。

3.2.2变压器本体所有法兰连接处,进行检查应无渗漏气现象。

3.2.3到达现场后的附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。充油保管的应无渗油、油位正常。

3.2.4瓷件及绝缘件应无裂纹及破损。

3.3所需的机、工具

25t汽车吊1台,真空式滤油机1台,真空泵1台,配套油管1套,麦氏真空计1台,湿度温度计1支,尼龙吊绳3t 2对,农用薄膜1卷,彩条30m2,力矩扳手1套,风动板手1套,手拉葫芦2t 2个,电工工具多套及一些消耗材料。

4、作业程序内容

4.1作业流程图

日期:2009年9月

4.2变压器油处理以及本体抽真空注油 4.2.1油处理

1)滤油机使用前检查、清洗干净。

2)按滤油机使用说明书,熟悉滤油机起动、停止操作程序。

施工准备

本体抽真空注油

附件清理检查

电气试验

附件安装

套管、CT 、瓦斯、压力释放阀、油温表、线温表试验

抽真空注油

调整油位

热油循环 静放

放气

投入试运行

日期:2009年9月

3)参考滤油机使用操作说明,将油罐与滤油机用软油管连接好,打开进出油阀

门开始起动滤油机进行滤油。新油需3至5个体积油循环后,静置72小时后取油样做试验。

4.2.2油质试验标准

变压器油应符合规程及厂家标准,所有油在使用前都应取样做试验;本工程要求为:

电气强度:≥65kV;

含水量:≤10ppm;

tgδ:≤0.2%(90℃下)。

4.2.3抽真空

1)抽真空前检查法兰和螺纹连接处是否连接良好。

2 )对变压器开始抽真空,直至真空度达到0.5mbar,记录该时间。

3 )暂停真空泵1小时,记录停止真空泵时的真空表读数及停止1小时后的真空表读数,计算泄漏率。计算方法如下:

泄漏率=(停止1小时后的真空表读数-停止真空泵是的真空表读数)×总油量÷3600mbar. 1/s时为合格,否则,应关闭真空泵,检查紧密性之后,再重新抽真空测量泄漏率,直至合格为止。

4)泄漏率合格之后,继续抽真空并保持真空度≤0.5bar达24小时以上。

4.2.4真空注油

确认以上所有工作圆满完成后,连接好软油管,在真空状态下开始真空注油,变压器边抽真空边注油,真空,入油压力必须保持为正压,此压力指示从排油

日期:2009年9月

阀处的双联压力表获得,注油期间真空度保持≤0.5mbar。注油速度不得超过

100L/ min,即每分钟油面高度增加不超过100L,油的温度应高于器身温度,注油时间不宜少于6小时,在抽真空状态注油高于铁芯100mm后,用干燥空气破真空,开始安装附件。

4.3附件安装

4.3.1散热器安装

1)散热器安装不要打开变压器箱体,以免箱体的气压受潮。

2)根据施工图,按顺序安装散热器。

3)在安装前检查密封性良好,用合格变压器油冲洗干净散热器。

4)安装散热器前,先安装其底部的油管及油泵,紧固所有法兰连接螺栓。

5)安装好支架后,把散热器就位到要求位置,紧固所有连接螺栓。

4.3.2油枕安装

1)在变压器箱体上固定油枕支架。

2)在地面上组合好油枕的附件(油位计、阀门、真空管等)。

3)把油枕起吊就位,紧固所有连接螺栓(在安装套管之前完成)。

4.3.3油管安装

1)根据图纸布置连接情况确定管道安装连接位置。

2)将各油泵管道就位,用支架或支撑固定,再连接紧固螺栓,在安装散热器前完成。

3)先从散热器、油枕端安装到变压器本体端。

4)注意瓦斯继电器油流方向及向油枕端上方倾斜。

5)注意各个管口连接紧锁连接均匀,以免渗漏油。

日期:2009年9月

4.3.4辅助设备的安装

a.参数铭牌;

b.油温表;

c.线温表;

d.气体继电器(装油管时安装);

e.压力释放阀;

f.硅胶干燥器等。

4.3.5套管安装

1)为避免吊装套管时引起碰撞而损坏套管,套管安装应按A、B、C相或C、B、A相顺序进行。

2)准备安装的套管应置于存放架上固定支持,以便捆绑起吊,套管重且易碎,应特别小心。

3)高压套管安装顺序

a、清理干净套管盖板位置的杂物,松开盖板螺栓。

b、打开箱体高压套管位置的盖板,并向变压器指定位置通入氮气。

C、按顺序(A、B、C相或C、B、A相)安装套管升高座。

d、选择套管安装顺序(A、B、C相或C、B、A相),并且每次只装一

个套管。

e、通过吊钩环链慢慢调整套管的倾斜度,直到要求值,吊至刚高于升

高座处就位。

f、按力矩值要求,紧固所有法兰及连接引线螺栓。

g、其余套管安装步骤同上。

4.4抽真空注油

4.4.1抽真空

1)抽真空前检查法兰和螺纹连接处是否连接良好。

2 )对变压器开始抽真空,直至真空度达到0.5mbar,记录该时间。

日期:2009年9月

3 )暂停真空泵1小时,记录停止真空泵时的真空表读数及停止1小时后的真空表读数,计算泄漏率。计算方法如下:

泄漏率=(停止1小时后的真空表读数-停止真空泵是的真空表读数)×总油量÷3600mbar. 1/s时为合格,否则,应关闭真空泵,检查紧密性之后,再重新抽真空测量泄漏率,直至合格为止。

4)泄漏率合格之后,继续抽真空并保持真空度≤0.5bar达24小时以上。

4.4.2真空注油具体步骤为:

1)关闭储油柜与变压器主体间的蝶阀。

2)用密封垫和封板封好吸湿器。

3)真空泵联于吸湿器的法兰连接处。

4)注油软管连接于进油装置上部接口。

5)打开变压器主体同散热器的开关管上的蝶阀,带散热器一起抽真空。

6)对变压器抽真空。真空度和泄漏率达到要求时可以开始注油了。

7)真空注油前为防止真空情况下储油柜内橡胶隔膜袋凸出与柜底联管口产生割切把袋损坏,关掉相应的阀门,用干燥空气破真空。后拆掉连接在吸湿器连管上的注油软管,外界空气通过吸湿器连管进入主体油枕,油枕内的剩余空间被鼓起的胶囊占满;通过吸湿器连管,用0.15bar的过压将空气吹入胶囊;打开油位螺钉,通过油枕排油阀,向主体油枕注油(油泵过压≤0.5mbar,注油速度不得超过100L/ min,即每分钟油面高度增加不超过100L,注油期间真空度保持≤0.5mbar),直至有油从油位螺钉处溢出为止,暂停注油,并拧紧油位螺钉;撤除对胶囊施加的过压;油位计的指针指示出真实的油位,注意储油罐和

日期:2009年9月

油枕之间的软管中不得有空气进入,具体按油枕注油说明书注油。

4.4.3有载开关与有载开关油枕注油同上。

4.5热油循环、变压器试漏、静置

4.5.1热油循环

变压器真空注油后需进行热油循环,热油循环可在真空注油到储油柜的额定油位后的满油状态下进行,此时变压器不需抽真空,当注油到离器身顶盖200mm时,开始抽真空,真空度应为0.101MPa,循环时间不得少于48小时,且散热器内的油应与主体的油同时进行热油循环。

4.5.2变压器试漏

热油循环后,变压器需进行试漏,试验步骤为:

1)拆除吸湿器,用封板和密封垫封住吸湿器的连管。

2)打开相关阀门,并在滤油装置口处装设一只压力表。

3)打开滤油机装置接口的阀门。

4)在吸湿器连管吹入干燥的氮气,直至压力表指示0.5mbar的压力值。

5)在24小时之内不得有任何的渗漏,压力表读数不是下降。

6)撤除氮气过压。

7)关闭滤油装置接口,关闭压力表。

8)重新装上吸湿器,关闭阀门。

日期:2009年9月

4.5.3静置

4.5.3注油结束后静置72小时再次取油样化验。主要检查以下各项指标:击穿电压:≥65kV(用2.5mm的VDE电极),含水量:≤10ppm,介质损耗角:≤0.2%;界面张力:≥40N.m。

5、施工工序关键的质量控制

5.1变压器本体横向偏差≤20mm,纵向偏差≤10mm,本体接地牢固、美观、整

洁。

5.2套管清洁无伤痕、裂纹,引线连接牢固,法兰及套管本体密封无渗漏,充油

套管油位指示正常,油位表方向正确。

5.3储油柜外观无伤痕,内部清洁无杂物,胶囊完整无损伤,不渗漏。

5.4气体继电器安装方向正确,螺栓紧固;油流继电器安装方向正确,指示正

确,动作灵活可靠。

5.5测温装置安装整齐,密封无渗漏。

5.6铭牌及结线图标志齐全、清晰、整洁,整体油漆完好,无脱漆、腐蚀。

5.7油位表动作应灵活,与储油柜中油紧密连接无断点。

5.8升高座密封良好,连接螺栓和紧固件紧固受力均匀;绝缘筒安装牢固,不能

与支引出线相碰。

5.9变压器本体与附件颜色一致、完整,相色标志齐全、正确、清晰。

5.10各连接管道安装正确,油路畅通,外观平整美观,不得出现扭曲现象,法兰

连接均匀,无渗漏油现象。

5.11冷却风扇动安装正确,转动灵活。

5.12压力释放阀安装方向正确,电接点动作准确,绝缘应良好。

日期:2009年9月

5.13引出线绝缘包扎牢固,无破损、拧弯现象,距离符合要求,固定可靠。

5.14变压器密封试验合格,抽真空状态注油,达到要求油位。

6、安全措施

6.1主变油附件总件安装前,应仔细阅读各附件安装使用说明书。

6.2安装前应对所有附件清洗后用塑料布包好备用。

6.3对高压、低压、升高座与油箱的相对位置按安装标志指示的部位安装。

6.4对于上端有放气塞的组件,如低压套管气体继电器储油柜冷却器联管等;在

注油后应打开上部放气塞将积存的空气放出见有油溢出时立即关闭。

6.5储油柜有些作业属高空作业应系好安全带;同时在排气时可能有油溢出或喷

射油现象操作时不要因一时忙乱造成事故。

6.6添加油后严密监视所有密封部位不得有渗漏油,至少监视72小时,然后打开

关放气塞放气。

6.7变压器引线焊接不良需要在现场进行补焊时,应采取隔热和隔离措施,并配

备足够的消防器材。

6.8施工前,主变主体、滤油机、真空泵必须接地良好。

日期:2009年9月

7、OHS危害辨识与风险评价调查表:

OHS危害辨识与风险评价调查表

GPEC/S3/02

部门:广东火电送变电工程公司填表人:俞存荣填表日期:2009年9月

序号作业活动风险因素可能导致的事故防护措施

1 热油循环过程附近明火作业火灾设置灭火器

2 滤油机操作操作不当机械及设备事故有证操作

3 施工电源过负荷触电及火灾定期检查设备及用电设施

4 高空作业高空坠落人身伤亡戴好安全带

5 主变本体、设

备、接地

滤油时产生火花油不合格以及起火滤油前可靠接地

变压器安装作业指导书

110kV五大连池变电站新建工程变压器安装作业指导书 黑河维科锐电力有限责任公司 110kV五大连池变电站新建工程施工项目部

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录1.工程概述 1.1编写依据 2.施工准备 2.1施工计划 2.2技术资料、人员、机械的配备 2.3安全、技术交底 2.4施工现场的准备与布置 3.施工方法及技术要求 3.1 施工流程 3.2 施工方法 4 质量标准及工艺要求 4.1质量标准 4.2工艺规定 5 安全注意事项 5.1 危险点分析 5.2安全注意事项 6 文明施工、环境保护及成品保护措施 6.1 文明施工措施 6.2 环境保护措施 6.3 成品保护措施 7 工器具配置表

8 附加说明

1 工程概述 1.1 编制依据 1.1.1 《国家电网公司输变电标准化施工作业手册》(变电工程分册); 1.1.2 《电力建设安全工作规程》变电所部分(DL5009.3-97) 1.1.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161-2002); 1.1.4 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(建标[2006] 102号); 1.1.5 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 1.1.6 设计图纸及厂家说明书 1.1.7 公司管理体系程序文件 1.1.8 产品主体技术文件 2 施工准备 2.1 施工计划 2.1.1 变压器总体安装前的检查; 2.1.2 变压器总体安装 2.1.3 安装变压器套管; 2.1.4 本体抽真空、注油、热油循环; 2.1.5 密封性能试验,油箱油试验; 2.2 技术资料、人员、机械的配备 2.2.1 技术资料 施工图纸、产品说明书及出厂试验报告、施工作业指导文件,施工安装调试记录表,施工技术交底等;

GB148-90电气装置安装工程电力变压器施工与验收规范标准

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 GBJ 148 -90 主编部门:中华人民国原水利电力部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1991 年 10 月 1 日 关于发布国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》等三项规的通知(90) 建标字第 698 号 根据原国家计委计综[1986]2630 号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电气装置安装工程高 压电器施工及验收规》等三项规,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程高压电器施工 及验收规》 GBJ147-90 ;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》 GBJ148-90 ;《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》 GBJ149-90 为国家标准。自 1991 年 10 月 1 日起施行。 原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规》 GBJ232-82 中的高压电器篇,电力变压器、互 感器篇,母线装置篇同时废止。 该三项规由能源部负责管理,其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所负责。出版发行由 建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民国建设部 1990 年 12 月 30 日 修订说明 本规是根据原国家计委计综(1986)2630 号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部 电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规共分三章和两个附录,这次修订的主要容为: 1. 根据我国电力工业发展需要及实际情况,增加了电压等级为 500kV 的电力变压器、互感器的 施工及验收的相关容,使本规的适用围由 330kV 扩大到 500kV 及以下。 2. 由于油浸电抗器在 330kV 及 500kV 系统量采用,故将油浸电抗器的相关容纳入本规 。 3. 充实了对高电压、大容量变压器和油浸电抗器的有关要求,例如:运输过程中安装冲击记录 仪,充气运输的设备在运输、保管过程中的气体补充和压力监视;排氮、注油后的静置、热油循环等。 4. 根据各地的反映及多年的实践经验,并参照了联的有关标准,将器身检查允许露空时间作 了适当的修改,较以前的规定稍为灵活。 5. 根据国外引进设备的安装经验,并参照了国外的有关标准,补充了变压器、电抗器绝缘是否

变压器试验作业指导书

变压器试验作业指导书 1. 作业项目名称: 变压器试验作业指导书 2. 作业内容范围 本指导书适用于变压器试验作业; 3. 编制(修订)文件依据 《铁路电力安全工作规程》和《铁路电力管理规则》(铁运[1999]103号)4. 人员准备 4.1人员准备: 注:其它作业人员在此不一一列出。 5. 作业程序、检查方法及标准 5.1试验前 5.1.1抄写变压器铭牌上的有关数据和单位固资号。 5.1.2在试验工作范围,固好安全缆绳,挂“止步,高压危险!”标示牌。 5.1.3擦干净变压器的高压桩头、低压桩头、瓷瓶和瓷套管。 5.1.4检查变压器外观(相位标志是否一致,档位是否相符等)。 5.1.5检查各试验设备是否正常和在周检期限内使用。 5.1.6试验人员一律穿绝缘鞋、工作服,带低压测电笔等,确认试验变压器具备试验条件,并在绝缘垫上进行作业。 5.2试验中 5.2.1用BKZ-G直流电阻快速测仪测量变压器绕组的直流电阻。

5.2.1.1核对变压器所在档位,连接被测绕组测量线,并将其余绕组短路接地;BKZ-G直流电阻快速测仪机壳可靠接地。 5.2.1.2 选择合适量程,按“测量”键逐档(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)逐相 (A-B-C) 测量变压器线圈直流电阻。待屏幕稳定显示电阻值时读取记录数据,或按“存储”键存储数据以供打印。 5.2.1.3 630kVA及以下三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%。630kVA以上三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%。变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数或与以前测得值比较,相应变化不应大于2%。直流电阻差值在出厂时超过第1、2款规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,可按上述第3款进行比较。 5.2.2用变比测试仪对变压器进行变比测试,记录测试数据。变比测试在每一分接头都须进行,试验值与额定值间相差不得大于2%。且各相之间相差也不得大于2%。 5.2.3空载试验:用变压器特性测试台,根据变压器容量选择恰当的互感器比率CT,测出A、B、C各相空载电流和变压器空载损耗,并换算到K=1时的值。 5.2.4短路试验:用变压器特性测试台,根据变压器容量准确测出变压器A、B、C各相短路电流和短路损耗。 5.2.5耐压试验时缓慢升压恒为4kV/1分钟,直至试验电压,对运行中的变压器进行工频耐压试验,干式变压器一般不超过25.5kV,油浸变压器不超过30kV。。 5.2.6根据高、低压电压值,选择合适的摇表,测量出变压器高对低、高对地、低对地绝缘电阻。

主变压器施工方案DOC

施工组织设计/施工安全技术方案审批表

获各琦220kV变扩建工程主变压器安装施工方案 内蒙古送变电有限责任公司 获各琦220kV变扩建工程项目部 2013年08月15日

获各琦220kV变扩建工程 主变压器安装施工方案 1、编制依据 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50148-2010(国家标准) 《主变压器说明书和技术资料》 《获各琦220kV变电站主变压器施工图纸》 《电气装置安装工程高压电器施工》作业指导书 《电力建设安全工作规程》和《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2、施工概况 本次#2主变扩建工程,新建一台120MV A主变压器一台,220KV出线一回,110KV无出线,35KV出线一回,主变35KV侧装设一组9MV AR和一组(3+6)MV AR电容器。本期220KV、110KV、35KV均由单母线完善为双母线。 主变压器采用三相三绕阻、自冷、有载调压变压器。220KV、110KV、35KV均采用瓷柱式断路器。主变压器型号:SSZ11-120000/220.。设备形式与前期工程一致,本期无新征用地。 3、工前准备及施工人员组织 施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场施工情况。所需材料、工器具均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。设 备安装时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以 确保施工质量及安全,技术及安全人员必须在施工前认真学习施

工规范、施工图纸并及时向施工人员进行交底。 施工负责人:赵利勇、路晓宇 施工队长:赵顺利、陈春彥 技术负责人:杨晓栋 质检负责人:闫利民 安全负责人:奚晶 施工人员:高玉武、陈春彦等 4、主要施工机械及工器具 主要施工机械及工器具 5、设备安装、调整施工措施

变压器作业指导书

变压器 安全检测检验作业指导书 文件编号:ZYZDS—JDS07—2006 依据标准:MT 388-1995 修订状态:第二版第01次修改 共计页数:共页 受控状态:□受控□非受控 编制: 审核: 批准: 发布日期:2006年08月15日 内蒙古安科安全生产检测检验有限公司发布

1 适用范围 本指导书规定了在用电力变压器和特种变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验及安全性能检测检验使用的检验仪器、仪表,检验要求,检验条件,检验项目和方法,结果判定,检验记录和检验报告。 变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验检测检验主要是对其绝缘和电器特性以及使用状况进行安全评价。 2 引用标准 83—761《煤矿电气试验规程》 GB/T16927.1~7—1997《高压试验技术》 DL/T—596—1996《电气设备预防性试验规程》 GB50150—1991《电气装置安装工程:电气设备交接试验标准》DL474—1992《现场绝缘试验实施导则》 《煤矿安全规程》2004版 3 目的 通过对变压器的绝缘和电器特性检测检验,判定在用变压器和消弧线圈和油浸电抗器运行状况的经济性和安全性。 4 名词术语 4.1 电介质:又称绝缘材料,是电工中应用最广泛的材料之一。 4.2 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

4.3 极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 4.4 吸收比:在同一次试验中,60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 4.5 介质损耗:在外加电压作用下,电介质中的一部分电能被转换为热能,这种现象称为介质损耗。 4.6 介质损耗角:电介质中全电流与电容电流之间的夹角,称为介质损耗角。 4.7 变比:变压器高压测绕组与低压测绕组匝数之比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。 4.8 伏安特性:加在电气设备或者元件两端电压和通过电流的关系叫伏安特性。 5 检验的基本条件及所需主要仪器、仪表 变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验所需主要仪器、仪表

电力变压器安装施工方案

电力变压器安装施工方案 一、设备及材料准备 1、变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电 压%及接线组别等技术数据。 2、变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有岀厂合格证及技术文件。 3、型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 4、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 5、其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 2、搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2、安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤, 台虎钳,活扳子、鄉头,套丝板。 3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表, 万用表,电桥及测试仪器。

三、作业条件 1>施工图及技术资料齐全无误。 2、土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 3、屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 4、室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺 1、工艺流程: (1)>设备点检查 1)>设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 2)、按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否 齐全,有无丢失及损坏。 3)、变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 4)、绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (2)、变压器二次搬运 1)、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。

变压器常规试验作业指导书

变压器常规实验作业指导书 1 围 本作业指导书适用于35kv及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接实验、预防性实验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪表设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。变压器试验的主要目的是判定变压器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变化,以及验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件放入规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较,有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的。制定本指导书的目的是规试验操作、保证试验结果的准确性,位设备运行、监督、检修提供依据。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而伟本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3 安全措施 a)测量前应断开变压器与引线的连接,并应有明显断开点 b)变压器试验前应充分放电,防止残余电荷对试验人员的伤害 c)为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监 护。负责升压的人要随时注意周围情况,一旦发现异常应立刻断开电源 停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。

d)接地线应牢固可靠。 e)注意对试验完毕的变压器绕组必须充分放电。 f)进行直流泄漏电流试验过程中,如发现泄漏电流随时间急剧增长或有异 常放电现象时,应立即停止试验,并断开电源,将被测变压器绕组接地, 充分放电后,再进行检查。 4 试验项目 变压器常规实验项目包括以下试验项目: a)绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数; b)绕组连同套管的直流泄漏电流; c)绕组连同套管的tgδ; d)铁芯绝缘电阻 e)绕组连同套管的直流电阻 f)绕组的电压比、极性与接线组别 g)油纸套管试验 5 仪器设备要求 a)温度计(误差±1℃)、湿度计 b)2500V兆欧表:输出电流大于1mA,220kV及以上变压器试验时输出电流 宜大于5mA。 c)直流发生器:要求输出电压高于试验电压,输出电流大于绕组的泄漏电 流,通常在0.5mA以上,电压脉动因数小于3%。在保证精度的前提下, 可使用直流发生器自带的电压表(1.5级)和微安表(0.5级)。 d)介质损耗测试仪(介质损耗测量精度为1%,电容量精度为0.5%)。

主变施工方案

专项施工方案报审表

四子王乌兰花110kV变电站工程 主变压器系统设备安装施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

内蒙古第三电力建设工程有限责任公司 四子王乌兰花110kV变电站工程项目部 二O一五年十月 1、编制说明 本方案按正常情况下检查编制。变压器本体到货后,由我公司负责对本附件安装,变压器本体由制造厂负责就位。本工程两台主变,型号为SZ11-63000/110;额定容量为63000/MVA;相数为三相;频率50Hz;连接组标号Yndll;冷却方式ONAN;额定电压:(110±8×1.25%)/10.5kV。 2、编制依据 《电气安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90(国家标准) 《主变压器施工图纸》 《生产厂家的技术资料》 《电力设备预防性试验规程》 3、主变压器施工程序简介 3.1、变压器器身以及附件到货检查,验收; 3.2、绝缘油试验、以及附件相关高压试验; 3.3、主变压器附件安装; 3.4、抽真空及真空注油; 3.5、热油循环;

3.6、主变试验; 3.7、补油和静置 4、主变压器以及附件到货检查,验收 4.1、基本内容 4.1.1、按照设计图纸及厂家技术资料,核对变压器与定货合同是否一致; 4.1.2、根据出厂文件目录核对所提供的资料是否齐全; 4.1.3、按照出厂资料检查变压器附件是否齐全,有无损伤或配备不全情况。4.2、主变压器本体检查 4.2.1、主变压器本体就位后,拆下变压器装设的冲击记录仪并打印记录数据。分析记录,判断变压器本体在运输、装卸、就位施工中的受冲击情况,应符合生产厂家的技术要求。 4.2.2、检查主变压器本体携带的外围设备应无损伤、变形且装配备件齐全;4.3、主变压器附件检查,核对到货清单。 4.3.1、对于运输至现场的大型附件,应根据现场实际情况放置在开阔平坦,附近无其他设备和临时建筑物的地方,便于开箱检查和安装施工,小型配件放在干燥的库房中; 4.3.2、对于绝缘油,到达现场后要进行目测验收,其油罐应保持良好的密封;4.3.3、散热器(冷却器)、联气管、安全气道、净油器等外包装应密封。表计、风扇、气体继电器、测温装置、绝缘材料等包装应良好,本身无破损、变形,指示应正确动作应可靠,现场拆箱后,气体继电器和测温装置送于实验室检验; 4.3.4、套管的升高座、油枕、调压油箱等包装密封应良好。套管外包装应无破损,变形,套管本身应光滑无损伤,瓷绝缘外观良好无破釉或掉瓷,结线端应完好无损

变压器作业指导书

变压器本体试验 一、工程概况 1.地点、名称及施工范围 本作业指导书适用于红二电一期工程3、4机组主变、高压厂用工作变、高压起动/备用变、0.4kV公用变、0.4kV备用变、0.4kV工作变、0.4kV照明变、除尘变、除灰变、除灰除尘备用变以上变压器本体试验。特用来检验变压器绝缘材料、绝缘油的绝缘强度,保证变压器顺利投入运行。 2.主要工程量 SFP10-240000/220kV 2台主变压器油浸式 SFF9-31500/15kV 2台高压厂用工作变压器油浸式 SFF9-31500/220kV 1台高压起动/备用变压器油浸式 SCB9-1250/10 2台 0.4kV公用变、0.4kV备用变干式 SCB9-800/10 4台 0.4kV工作变干式 SCB9-500/10 2台 0.4kV照明变干式 S9-1000/10 2台除尘变油浸式 S9-1250/10 2台除灰除尘备用变油浸式 3.工程特点 试验项目多,接线次数繁多,电压等级高,危险性大。 二、编制依据: 1.《新疆电建公司质量体系文件》(2001.8 A版) 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) 3.《电气设备预防性试验方法》(1994版) 4.《电力建设安全工作规程》(DL5009?1-92) 5.《红二电一期3.4号机组工程电气专业施工组织设计》 6.《红二电一期3.4号机组工程施工组织总设计》 8.厂家有关技术资料及试验报告 三、试验准备: 1.厂家的技术资料和文件齐全。 2.作业指导书编写完毕,且已经审核批准允许使用。

3.工器具准备齐全,并经试验合格。 4.施工场地清理干净,被试品擦拭干净,无灰尘及油渍。 5.试验现场试验用电源,应齐全、可靠、稳定。 6.各试验设备接地端必须可靠接入地网。 7.试验设备摆放得当,保证被试品、操作人员与被试验设备的高压安全距离。 8.确保试验区域的环境温度在5℃以上,相对湿度在80%以下。 四、实验设备及工器具 兆欧表ZC-7 500V 1块 电动兆欧表DMH2550 2500V1块 变压器变比测试仪1套 指针万用表MF141块 变压器直流电阻测试仪1套 干湿温度计1支 高压试验分压器1套 交流耐压试验设备1套 保护用水阻1个 保护球隙1套 接地线?4㎜240m 绝缘胶木板δ5㎜3㎡ 介损测试仪1套 直流高压发生器1套 五、劳动力组织 试验人员 5人 监护人 1人 六、试验工序及试验方法 1.工作流程 外观检查,核对铭牌→测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻→绝缘油试验→测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数→测量绕组连同套管的直流电阻→检查所有分接头的变压比和检查变压器的三相接线组别→测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ→测量绕组连同套管的直流泄漏电流→绕组连同套管的

(精选文档)电力变压器施工及验收规范

电力变压器施工及验收规范 一,产品说明 1.由于各地情况不同,如路面、车辆等,各制造厂对本厂的产品的运输速度都有规定,故本条对此不加以限制,强调按制造厂的规定。 一、装在拖车上由公路运输的车速,在一级路面不超过 15km/h,其它路面不超过10km/h。 二、滚动装卸车船时,拖运速度不宜超过0.3km/h,滚动拖运时速度不应超过0.9km/h。 2. 变压器、电抗器在装车或装船时,车辆的弹簧压缩或船只下沉,在卸车或卸船时,车辆的弹簧的弹力和船只的浮力都可能引起变压器、电抗器倾倒,应设专人观测车辆平台的升降或船只的浮沉情况。 卸车地点的土质必须坚实,站台、码头也必须坚实,否则将引起下沉危及设备安全。 3. 国家标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 (GB6451.1~5—86)中规定:“电压在220kV,容量为150~360MVA 变压器运输中应装冲击记录仪”。国外大型变压器和油浸电抗器在运输时大都装有冲击记录仪,以记录在运输和装卸过程中受冲击和振动情况。采用的冲击记录仪必须准确可靠。 设备受冲击的轻重程度以重力加速度g表示。

g值的大小,因国内尚无标准,一般由制造厂提供或由定货合同双方商定。基于下列国内外的资料,一般认为不小于3g为好。 某省向日本订的东芝变压器,冲击允许值规定为:运输的前后方向为4g,横向为1g,上下垂直方向为3g。 某电厂升压站到货的6台东芝产变压器,运输过程中实际记录的冲击记录为: ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ 运输方向 1.2g0.4g 1.2g0.05g0.3g0.05g 横向0.4g0.3g0.3g0.3g0.4g0.3g 垂直方向 1.4g0.8g 1.2g 0.7g0.2g0.6g BBC公司500kV高压电抗器,规定运输中冲击允许值小于1g,设备到达现场后,检查冲击记录均未超过允许值。某500kV换流站先后有两台BBC公司生产的换流变压器,海运到上海港后,发现冲击记录值达4.8g,经检查因铁芯及绝缘件均有松动移位和损坏等情况,而返厂修理。 我国引进日新公司生产的三台500kV电抗器和一台中性点电抗器,装有美国产的冲击记录仪,其实际冲击记录值为: ⅠⅡⅢⅣ 运输方向 2.2g 4.4g 2.55g 3.7g 横向 1.7g 3.3g 2.5g 2.5g 垂直方向 2.8g 1.4g 1.5g 2.5g

电力变压器试验作业指导书

一、电力变压器试验 变压器是变配电所的心脏设备,为了保证其性能良好、安全可靠地运行,就必须定期地对其进行各种试验(预防性试验),新安装施工或大修完成后必须进行交接试验。为了使试验达到预期目的,详细的了解变压器绝缘结构、工作原理、试验方法,对试验人员来说是极为重要的。 一、试验前的检查和准备工作 (一)试验前首先应进行下列检查 1、仔细观察变压器油箱、油枕、防爆管及其他附件等有无机械损伤和渗油现象。 2、检查铭牌数据和其它标牌有无错误,附件是否完整,资料是否齐全。 3、器身外起吊钩、吊芯螺栓、螺丝和密封垫等应完整良好。 4、仔细检查高压、低压瓷套管有无裂缝和其它缺陷。 5、器身有无锈蚀和油漆脱落现象。 6、油温和油面指示以及绝缘油颜色等是否正常。 7、变压器油箱内的绝缘油必须已静置48小时以上。 (二)试验前应做好下列准备工作 1、如果变压器已安装,应将高、低压侧的母线拆除并应保证其与变压器本体间的安全距离。 2、将油箱上表面的污垢打扫干净,用干净的软布将高压、低压瓷套管等绝缘部件擦拭干净。 3、记录当时的环境温度、空气相对湿度、油表面温度、油标位置和变压器铭牌上的相关数据。 4、准备好现场试验用电源设施以及有关试验设备、仪器、仪表等应用工具、连接导线、安全防护用品和可靠的接地线。 5、做好现场的安全防护工作。 二、变压器的试验项目 依据中华人民共和国国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,变压器的试验项目应包括下列内容: (一)绝缘油试验或SF6气体试验; (二)测量绕组连同套管的直流电阻; (三)检查所有分接头的电压比; (四)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; (五)测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻; (六)非纯瓷套管的试验; (七)有载调压切换装置的检查和试验; (八)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; (九)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ; (十)测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

主变压器施工方案DOC.doc

施工组织设计 /施工安全技术方案审批表 编号工程名称获各琦 220kV 变电站工程主变压器安装方案批准人意见 分管(副)经理:时间: (副)总工程师:时间: 审批人及意见 工程部审核人及意见 审核人:时间: 安监部审核人及意见 审核人:时间: 质管部审核人及意见 审核人:时间:

获各琦 220kV 变扩建工程主变压器安装施工方案 内蒙古送变电有限责任公司 获各琦 220kV 变扩建工程项目部 2013年 08月 15日

获各琦 220kV变扩建工程 主变压器安装施工方案 1、编制依据 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50148-2010(国家标准) 《主变压器说明书和技术资料》 《获各琦 220kV 变电站主变压器施工图纸》 《电气装置安装工程高压电器施工》作业指导书 《电力建设安全工作规程》和《电力建设安全健康与环境管理工作规 定》 2、施工概况 本次 #2 主变扩建工程,新建一台 120MVA 主变压器一台, 220KV 出线一回, 110KV 无出线, 35KV 出线一回,主变 35KV 侧装设一组 9MVAR 和一组(3+6)MVAR 电容器。本期220KV、110KV、35KV 均由单母线完善为双母线。 主变压器采用三相三绕阻、自冷、有载调压变压器。220KV 、110KV、35KV 均采用瓷柱式断路器。主变压器型号:SSZ11-120000/220。.设备形式与前期工程一致,本期无新征用地。 3、工前准备及施工人员组织 施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场施工情况。所需材料、工器具均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。设 备安装时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以 确保施工质量及安全,技术及安全人员必须在施工前认真学习施

第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解

10KV(35KV)变压器检修作业指导书 1.目的 检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。 2.范围 适用于10KV(35KV)变压器检修。 3.岗位职责 4.作业准备 双头呆扳手 套 5.材料准备

6.作业流程 杆架式变压器:高空操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,除锈防腐等;地面辅助人员负责检修接地装置、测量接地电阻、记录数据

等。 变压器室:操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,辅助人员负责测量接地电阻、记录数据、除锈防腐等。 6.1 10KV油浸式变压器 6.1.1.瓷套管、引线 6.1.1.1 高低压瓷套管清洁、无破损、无裂纹和放电痕迹,高低压套管胶垫完好,不渗油。用清洁的包皮布清扫脏污的套管,更换不合格的套管。 6.1.1.2 一、二次配线规范整齐,用黄、绿、红、黑相色带对二次引线进行包缠。 6.1.1.3 高低压接线端子连接可靠,紧固连接螺栓,补装副帽等。 6.1.1.4 设备线夹或接线端子安装紧密,接触良好。更换烧伤或有裂纹的设备线夹,重新压接断裂或有裂纹的接线端子。

6.1.1.5 高压端子宜加装硅橡胶绝缘护套,护套应外观清洁,无破损、裂纹和放电痕迹。 6.1.2 测量绝缘电阻 6.1.2.1 放电:分别用钳式短封线短接变压器一次侧端子和接地端、二次侧端子和接地端进行放电,或使用放电棒逐相放电(每一项测量工作完成后均需进行)。 6.1.2.2 拆除变压器高低压引线和零线端子。 6.1.2.3 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻 a) 不同温度下的绝缘电阻参考值: 运行中3-10KV 油浸式变压器高低压绕组绝缘电阻最小允许参考值(兆欧) 高低压端子均有防松副帽;设备线夹状态良好。 高低压瓷套管清洁无破损、无放电痕迹。

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

110KV主变压器安装作业指导书(改)要点

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 作业指导书 编制单位湖南火电建设有限公司安徽金寨新皇明110KV变电工程项目部工程名称安徽金寨新皇明110KV变电工程 单位工程主变压器系统设备安装 项目编号版次 名称: 110KV主变压器系统设备安装 编制日期 初审日期 批准日期

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况以及施工范围 (1) 3 施工作业人员配备与人员资格 (2) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序方法及要求 (4) 7 质量控制及质量验收 (10) 8 标准工艺施工控制要点及示例 (11) 9 安全文明施工及环境管理要求和措施 (16) 10强制性条文相关条例 (17)

1 编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》[GB50148-2010] 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 1.3《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 10007—2004 1.4《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 1.5《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)2013年版 1.6《国家电网公司27项通用制度》2015版 1.7《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2014) 1.8《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL5009.3-2013) 1.9《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网公司2013年版); 1.10《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 1.11国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2012年版) 1.12国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册(2012年版) 1.13《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》 1.14《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T 5210.1—2012) 1.15设计院图纸 1.16生产厂家产品说明书、出厂文件及厂家提供的图纸 1.17公司《质量、安全健康、环境管理手册》(2014) 1.18《安徽金寨新皇明110kV变电工程项目管理施工组织设计》 2 工程概况以及施工范围 2.1工程概况 2.1.1安徽金寨新皇明110kV变电工程主变压器是采用山东泰开变压器厂生产的三相双三绕组有载调压油浸自冷式变压器。变压器本体采用充干燥氮气运输方式。 2.1.2此变压器的主要参数如下: 型号:SZ12—100000/110 电压比:115±8×1.25%/37 频率:50HZ

电力变压器安装工艺标准

电力变压器安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配

相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2主要机具: 2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。

干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表表2.1.4

2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅道。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。

主变压器安装施工方案样本

目录 一、目 (1) 二、引用原则 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查实验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封实验 (10) 5.11交接实验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控办法 (12) 一、目

为了保证设备安装施工作业现场安装质量和安全,保证安装符合规范规程、设计规定、厂家资料,杜绝各类事故(事件)发生,使人员伤害和财产损失减少到最低限度、达到零目的。 二、引用原则 1、《电气装置安装工程电气设备交接实验原则》GB 50150-。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-。 3、《电气装置安装工程质量检查及评估规程》DL/T 5161.1-5161.17-。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险辨认、评估及预控办法管理办法》国网(基建/3)176-。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-。 8、《国家电网公司输变电工程原则工艺管理办法》国网(基建/3)186-。 9、国网基建部关于应用《变电站工程重要电气设备安装质量工艺核心环节管控记录卡》告知》基建安质[]42号文。 10、产品阐明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全监督检查,并对在施工现场也许浮现危险(事故)事件制定相应应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工管理工作。同步负责安全技术办法编制、审核、安全技术交底及监督贯彻。

干式变压器安装作业指导书示范文本

干式变压器安装作业指导 书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

干式变压器安装作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱 硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公 司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互 感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》(DL/T5161.8- 2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器安装部分。 由武汉凯迪电力股份有限公司负责设计,江苏连云港新电

建筑安装公司负责施工。本项工程施工范围为主控楼低压配电室的二台变压器。 三. 作业人员资格及要求: 1. 参加作业人员在施工前必须经过三级安全教育,认真学习安全规程并经考核合格。 2. 参加作业人员须熟悉变压器的安置位置。需熟悉变压器安装的质量标准及验收规范。 3. 作业人员必须熟悉本专业施工图纸,必须参加本专业技术交底活动。 4. 作业负责人应有一定的变压器安装经验,明确变压器安装的施工程序,具有一定的施工组织能力。 四. 施工机具: 1. 吊运机械:吊车、汽车 2. 主要机具:电工工具、手电钻、导链、枕木、钢丝绳、滚杠、榔头、钢卷尺、水平尺、摇表、万用表、电桥

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及 验收规范 中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148—90 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148—90 主编部门:中华人民共和国原水利电力部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年10月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》等三项规范的通知 (90)建标字第698号 根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》等三项规范,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—90;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90;《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90为国家标准。 自1991年10月1日起施行。 原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ23—82中的高压电器篇,电力变压器、互感器篇,母线装置篇同时废止。 该三项规范由能源部负责管理,其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990年12月30日 修订说明 本规范是根据原国家计委计综(1986)2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分三章和两个附录,这次修订的主要内容为: 1.根据我国电力工业发展需要及实际情况,增加了电压等级为50kV的电力变压器、互感器的施工及验收的相关内容,使本规范的适用范围由330kV扩大到500kV及以下。 2.由于油浸电抗器在330kV及500kV系统中大量采用,故将油浸电抗器的相关内容纳入本规范内。 3.充实了对高电压、大容量变压器和油浸电抗器的有关要求,例如:运输过程中安装冲击记录仪,充气运输的设备在运输、保管过程中的气体补充和压力监视;排氮、注油后的静置、热油循环等。

变压器常规试验作业指导书汇总

变压器常规试验作业指导书

目次 1范围 2规范性引用文件 3定义 4安全措施 5试验项目 6仪器设备要求 7试验人员资质要求和职责 8作业程序 9原始记录与正式报告 附录 A (规范性附录)变压器常规试验原始记录

范围 本指导书适用于35kV及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。变压器试验的主要目的是判定变压器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变化,以及验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件的规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较,有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的。制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 返回

规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 华北电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程 返回

定义 吸收比 60s绝缘电阻值与15s绝缘电阻值之比。 极化指数 10min绝缘电阻值与1min绝缘电阻值之比。 介质损耗 电介质从时变电场中吸收并以热的形式耗散的功率。 >>>>更多 返回