文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外供热管道及配件安装工程12检验批质量验收记录1

室外供热管道及配件安装工程12检验批质量验收记录1

室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(表一)

GB50242-2002

050801

050802单位工程名称分部及部位

施工单位名称项目经理施工工艺标准名称及编号

施工质量验收规范的规定施工单位检查记录

主控项目1平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求,安装后应依据系统要求进行调试,并作出标志

2直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性,回填按设计要求进行

3

补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。

4检查井室,用户入口处管道布置应便于操作维修,支,吊,托架稳固,并满足设计要求。5

直麦管道的保温应符合设计要求。接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层一致,接头处保护层必须与管道保护层一体,符合防潮防水要求。

6

供管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6。作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管与非试验管应隔离

7管道实压合格后,洋进行冲洗

8管道冲洗完毕应通水,加热,进行运行和调试

一般项目1管道水平敷设其坡度应符合设计要求

2除污器结构应符合设计要求,安装位置和方向应正确,管网冲洗以后应清除内部污物3防锈漆的厚度应均匀,不得有脱皮,气泡。流淌和漏涂等缺陷

4安装允

许偏差

(mm)

坐标埋地20

敷设在沟槽内50

标高埋地±10

敷设在沟槽内±15

水平管道给,

横向弯曲

每1m管径≤1001

管径>100 1.5

全长

(25m以上)

管径≤100≯13

管径>100≯25

弯管椭圆

管径≤1008﹪

管径>1005﹪

折皱

不平

管径≤1004

管径125~2005

管径250~4007

5

管道保温

层允许偏

差(mm)

厚度+0.1-0.05

表面平整度(mm)卷材5

涂材10

室外供热管道安装施工工艺标准

室外供热管道安装施工工艺标准 SGBZ-0516室外供热管道安装 施工工艺标准 依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

2.2.2工具:套丝板、压力案、管钳、活扳子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 3.1.1直埋:

室外采暖管道安装方案

室外供热管道安装施工方案 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、工程概况 本工程为让胡路站室外热水供暖管网工程,热水温度为95-70℃,采用无补偿直埋敷设,采暖入口处采用砼地沟敷设。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:无缝钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 3.1.1直埋: 3.1.2管沟: 放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温 3.2直埋管道安装: 3.2.1根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。

室外供热管网安装工艺标准

室外供热管网安装工艺标准 适用范围 本标准适用于本公司施工范围内厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于,热水温度不超过130C的室外供热管网安装工程的施工。 材料要求 1 .管材规格、型号、壁厚应符合设计文件及产品标准要求。管材不得弯曲、无锈蚀、无E刺、重皮及凹凸不平等缺昭。 2.管件符合设计文件及产品标准要求。有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3.并类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。 4.减压阔、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等附属装置符合设计文件及产品标准要求,有产品合格证及说明书。 1.主要机械:挖掘机、电动套丝机、砂轮机、砂轮锯、试压泵、电焊机、角向磨光机、直向电动砂轮机等。 2.主要工具:手锤、弯管器、捻凿、空压机、套丝板、管子割刀、倒链、管钳、麻绳、台虎钳、铁锹、铁镐、大锤、手动葫芦拉力器、活扳手。

3?检测工具:水平仪、经纬仪、水平尺、压力表、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 作业条件 1.室外供热管道安装前上道工序及相关工序已完成,且验收合格。 到要求。 6.专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 施工操作工艺 直埋管道敷设工艺流程 直埋管道敷设工艺(1).施工准备 ①?材料准备 a.所用材料进场时有出厂合格证,应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 b.型钢、圆钢、管卡、螺栓、焊条等符合设计及规范要求。 2.管道两端起止点的设备已安装好, 且设各支座的二次灌浆的强度已经达 4?直埋管沟沟底找平夯实,无杂物, 沟宽及沟底标高尺寸复合无误。 5.安装架空干管,应先搭好脚手架, 稳装好管道支架后安装。

室外供暖管道施工工艺

室外供暖管道施工工艺 一、施工准备 (一)材料要求: 1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 (二)主要机具: 1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 (三)作业条件: 1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无

杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2 安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 二、施工工艺 (一)工艺流程: 防腐保温→放线定位→管道敷设→补偿器安装→水压试验→砌井、铺底砂→防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 (二)直埋管道安装: 1 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 2 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 4 管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。

室外热力管道施工方案

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述 (3) 工程地址: (3) 室外直埋管道系统: (3) 工程特点: (4) 三、施工准备 (4) 施工管理人员准备: (4) 技术准备: (6) 劳动力准备: (7) 设备选型、主材审定: (7) 主要施工机械设备及工具准备: (9) 现场临时设施: (10) 四、施工进度计划 (11) 施工工期安排: (11) 施工进度计划表(见附表) (14) 施工准备过程: (21) 施工部署: (22) 生产组织: (25) 施工任务划分: (12) 施工机具维护使用要求: (12)

五、主要分项工程施工方法和技术措施: (12) 施工测量: (12) 直埋管道工程施工方法和技术措施:...... 错误!未定义书签。 雨季施工措施.......................... 错误!未定义书签。 质量目标和保证措施:.................. 错误!未定义书签。 安全、消防保证措施:.................. 错误!未定义书签。 临时用电要求: (26) 环境保护及文明施工 (27)

一、编制依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 《工业金属管道工程施工验收规范》GB50235-97 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述 工程地址: 室外直埋管道系统: 1、管径≤DN32时采用无缝钢管,管径>DN32时采用焊接钢管。管道焊接连接。 2、采用工厂预制带高密度聚乙烯保护层聚氨酯发泡保温管道。保温层厚度:管径>DN32时保温层厚度不小于50mm。 3、现场接头按照直管段保温一米为一处;管道T型三通按直管段保温2米为一处;管道弯头均直管段保温一米为一处,由直埋保温管道制造厂根据实际要求定制。 4、管道T型三通、跨接三通等管件应采用工厂预制部件。 5、室外沟槽开挖约410米,直埋管道焊接安装约1170米,阀门安装

室外供热管道安装施工方案

室外供热管道安装施工方案 1 范围 本方案适用于热水供应管道直埋安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装管道时,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置

无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 防腐保温→放线定位→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→砌井→防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.2 直埋管道安装: 3.2.1 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 3.2.2 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3.2.3 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 3.2.4 应先把管道放在管沟旁,采用汽车吊车把管放入沟槽内,然后采用手动葫芦对正调直,吊装时沟内不得站人。 3.2.5 沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 3.2.6 阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。 3.2.7 管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。

室外采暖管线改造安装施工方案范文

室外采暖管线改造安装施工方案

建设、振兴等小区供热管线维修 工程施工组织设计 编制人:辛培东 审核人: 批准人: 单位:胜利油田华胜电业建筑有限责任公司 年月日 施工组织设计报审表 工程名称:建设、振兴等小区供热管线维修

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法

六、施工进度计划 七、工程质量计划 八、劳动力需求计划 九、临时设施规划 十、施工总平面布置 十一、主要技术经济指标和保证措施 1、HSE管理措施 2、文明施工措施 3、雨季施工措施 4、保修措施和交付使用服务后承诺 一、工程概况 本工程为建设、振兴等小区供热管线维修改造修工程,地点位于仙河镇,施工范围为建设、振兴室外管线改造,管线采用直埋敷设,管沟全长为:5500米。 二、编制依据 1、图纸会审纪要及技术交底 2、施工图纸 3、执行标准及规范 ①JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 ②GB50242- 《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》 ③JGJ33- 《建筑机械使用安全技术规程》 ④GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 ⑤GBJ126《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

⑥GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 ⑦GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ⑧CJJ28- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 三、施工部署 1、项目组织机构 (1)项目组织机构图: 根据本工程的实际情况,我公司专门成立建设、振兴小区供热管线维修工程施工项目部,严格按照项目法施工管理模式组织施工。项目部设项目经理一名,施工队长一名,质量技术员一名,项目部下设工程土建组、工程安装组、工程防腐组三个职能部门,项目组织机构图详见下图。 仙河镇建设、振兴小区供热管线维修工程组织机构图: (2)职责: ①项目经理:负责本项目的总体工作部署,是工程进度、成本控制、HSE 管理和质量目标的决策者,全面负责项目的各项工作,对业主和公司负责,是本工程第一责任人。

室外供热管道安装施工工艺标准.

SGBZ-0516室外供热管道安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温 3.2直埋管道安装: 3.2.1根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 3.2.2为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求找平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3.2.3管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 3.2.4管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。 3.2.5沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 3.2.6阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。

室外热力管网施工组织方案

室外热力管网施工方案 1 围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2 安装地沟的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 直埋: →防腐保温 放线定位→→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→ →砌井、铺底砂 防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.1.2 管沟: 放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→ 补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3 架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验

室外供热管道工艺标准讲解

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130 C的室外供热管网安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1设计图纸已经过会审并已有记录,施工方案已编制完成且经过批准。 2.1.2施工人员已向班组作了图纸和施工方案的技术交底。 2.1.3管材管件已检验合格,并具有技术资料,与设计核对正确无误。 2.2材料要求 2.2.1碳素钢管、无缝钢管等应有产品合格证及检验报告,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.2.2管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.2.3各类阀门及附属装置有出厂合格证,规格型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.3主要机具 机具:砂轮切割机、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

工具:手动套丝机、压力钳、压力案、管钳、活扳子、钢锯、锤子、剪刀、管割刀、钢卷尺、水平尺、小线、焊接检测尺等。 2.4作业条件 2.4.1安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.4.2安装地沟内干管,应在管沟砌完后,安装盖板前且安装好托吊卡架。 2.4.3安装架空的干管,应先搭接好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3.施工工艺 3.1工艺流程 安装准备T地沟管道安装T架空管道安装T埋地管道安装T配套小型配件和设备安装T管道试压T防腐保温。 3.2管道的切割、焊接等工艺详见《室内给水管道及配件安装工程施工工艺标准》和《消火栓及给水设备安装施工工艺标准》 3.3地沟管道安装 根据地沟用途不同管道安装敷设可分为通行地沟、半通行地沟、不通 行地沟三种。 331通行地沟:一般净高不小于1.8m,净空通道宽不于小0.6m,通行地沟易于检查和维修。 3.3.2半通行地沟:净高不少于1.4m,通道净空不少于0.4m,这种地沟虽可进行检修,但工作条件较差。 3.3.3不通行地沟:一般用在进入到各建筑物的支线管道上,检修不方便。 3.3.4地沟管道安装 (1)土建方打好垫层后,按图纸设计标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心 线,按规定间距安放支座及滑动支架。支架间距按下表规定

室外供热管道安装 (2)

室外供热管道安装 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 一、材料要求 1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 5型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 二、主要机具 1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 三、作业条件 1安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 3安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 1直埋:

2管沟:

3架设: (二) 1根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。2为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与 沟边保持~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 4管径不大于200mm的管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m 范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。 5沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 6阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。 7管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。 8管讲防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。 9回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。 (三)地沟管道安装: 1在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。 2土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。

室外暖气管道施工具体方案

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1、铁路枢纽新丰镇编组站改括建工程车辆段及派驻机车折返段室外热网施工图,图号:新丰镇扩建施暖整合1002-1。 2、各单体建筑室采暖设计图。 3、现行施工规标准: GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50184—93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 4、施工现场实地考察地相关资料; 二、工程概况 1、建设单位:中铁六局新丰镇编组站工程指挥部 2、工程名称及建设地点 本工程为:铁路枢纽新丰镇编组站改扩建Ⅱ标段室外热网工程。位于市临潼区新丰镇。 3、工程容及实物量 本室外管路根据管网地走向可分为两部分:一部分为从锅炉房至上行到达场列检所、信号楼、机务折返段干砂间、整备综合楼、北门卫、公寓楼、西闸楼门卫等;另一部分为从锅炉房至车辆段单身楼、食堂、浴室、调度中心、设备维修间、易燃品间、材料库、制动间、计量化验、钩缓间、组合工厂、锻工间、洗罐棚(及洗罐辅助生产房屋)、污水处理站焦炭锅炉间和气浮间及上行到达场列尾作业检修间。室外管道安装于室外暖气地沟、部分直埋。钢筋砼地沟约为4000米,安装管道约13500延长米、管件安装500个,伸缩器安装276个,热水入户装置38套,安装疏水器共8套(其中经常疏水器5套,启动疏水器3套)。

第二章、施工组织部署 第一节指导思想和施工准备 一、指导思想: 1、树立“质量第一,用户至上”地指导思想,格执行有关地技术标准及设计、建设、工程监理单位地技术质量要求,实行A、B、C三级质量管理法,制定相应措施,进行格管理考核。确保工程质量优良。 2、合理安排施工工序,充分利用施工作业面,采用机械化作业。施工进度计划实行动态管理,实行滚动计划和日作业进度考核,确保总进度计划地实现。 二、施工准备: 1、施工人员认真熟悉施工图,质量技术要求。 2、施工前进行图纸会审和技术交底,结合施工法作好技术准备工作,给各施工组班作好详细地技术交底工作。 3、根据工程施工拟分2个施工队进行施工:第一分队承担土开挖、回填素土和回填砂子;第二分队承担管道防腐;第三分队承担管道安装工程;第四分队承担设备安装。 第二节施工组织机构及管理人员职责 一、施工组织机构 为确保整个工程按照预定地工期,以优良地质量顺利完成,我公司在本工程施工中选派具有丰富施工管理经验、尤其是同类工程施工经验地管理及工程技术人员,组成精明强干、作风优良地项目经理部,对工程地质量、工期、安全、效益及现场其他各面管理全面负责,密组织,科学安排,精心施工;由公司职能科室对项目部进行监督、检查、指导、服务,确保各项目标地顺利实现。组织机构框图如下:

室外供热管道安装施工组织设计

室外供热管道安装施工方案 1 围 本方案适用于热水供应管道直埋安装工程。2.3.1 安装管道时,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 3.2.4 应先把管道放在管沟旁,采用汽车吊车把管放入沟槽,然后采用手动葫芦对正调直,吊装时沟不得站人。 3.2.5 沟管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 3.2.6 阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。 3.2.7 管道水压试验,应按设计要求和规规定,办理隐检

室外供热管网安装工艺标准

室外供热管网安装工艺标准 8.1适用范围 本标准适用于本公司施工范围内厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的施工。 8.2材料要求 1.管材规格、型号、壁厚应符合设计文件及产品标准要求。 8.3主要机械设备 1.主要机械:挖掘机、电动套丝机、砂轮机、砂轮锯、试压泵、电焊机、角向磨光机、直向电动砂轮机等。

2.主要工具:手锤、弯管器、捻凿、空压机、套丝板、管子割刀、倒链、管钳、麻绳、台虎钳、铁锹、铁镐、大锤、手动葫芦拉力器、活扳手。 3.检测工具:水平仪、经纬仪、水平尺、压力表、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 8.4作业条件 1.室外供热管道安装前上道工序及相关工序已完成,且验收合格。 2.管道两端起止点的设备已安装好,且设各支座的二次灌浆的强度已经达到要求。 4.直埋管沟沟底找平夯实,无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复合无误。 5.安装架空干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后安装。 6.专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 8.5施工操作工艺 8.5.1直埋管道敷设工艺流程

8.5.2直埋管道敷设工艺 (1).施工准备 ○1.材料准备 a.所用材料进场时有出厂合格证,应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 b.型钢、圆钢、管卡、螺栓、焊条等符合设计及规范要求。 c.入库的合格材料保管应分类标识堆放。 ○2.技术准备 a.设计及其它技术檔齐全,并经会审。 b.熟悉和掌握国家及地方施工验收规范、技术规程。 c.编制施工组织设计或施工方案。 d.按批准的施工组织设计或施工方案,向施工操作人员进行技术交底。 (2).管沟施工 参照《室外给水管网安装工艺标准》6.5.4的相关规定执行。(3).管道防腐、保温

室外供热管道安装

室外供热管道安装 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的施工。 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: (1) 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 (2) 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 (3) 管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。 11.1.3 室外供热管道连接均应使用焊接连接。 11.2 施工准备 11.2.1 技术准备 (1) 施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 (2) 已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 (3) 技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 11.2.2 材料要求 (1) 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 (2) 管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 (3) 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 (4) 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。 (5) 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 11.2.3 机具、工具 (1) 主要机具,见表11.2.3-1。 主要机具表11.2.3-1 (2) 主要工具,见表11.2.3-2。 主要工具表11.2.3-2

室外采暖施工方案

、土方开挖因该处地下水较深,土方开挖采用挖掘机、 管道焊接 焊接条件及准备 管道沟槽施工完毕,并通过甲方、监理等验收合格。 保温管进场材料报验完毕,材质规格、数量符合图纸要求。 管道安装组对前,对管口内外20-30mm范围的铁锈、毛刺、油污、水、氧化皮等必须 清除干净,并保持干燥,防止焊缝内产生气体和夹带杂质。并检查管道有无裂纹,夹层等缺陷,达到要求方可组对。 采用角向砂轮,对管口进行坡口处理,坡口角度为30-35°,刃厚1-1.5mm。 焊条严格按照焊条说明书进行烘干,预备好足够的烘干焊条,烘干温度150-200 C,焊条存放在恒温箱中,随用随取,焊接时用保温筒盛装焊条 阀门、补偿器安装 阀门、补偿器在安装前应根据设计要求核对阀门的型号以及补偿器安装方向,复核产品合格证。 阀门、补偿器各部件不得有裂纹,气孔,砂眼,浇筑不到等缺陷。 阀门应该关闭情况下安装。 阀门安装时应按介质流动方向确定其安装方向。 阀门在阀门井内的位置要便于操作。 阀门的操作结构和传动装置应进行清洗、检查和调整,达到灵活可靠,无卡涩现象。 镇墩(固定节)的浇筑 镇墩(固定节)墩体材料:C20素混凝土,所有支墩均按设计图浇筑。 各类固定节支墩分两步进行施工,在固定节各类管件安装前进行管道底平面下部位施工,各类固定节管件安装后再进行其他部分施工,施工中严格按设计图纸尺寸进行施工。 精选范本,供参考!

遇有地下水或淤泥时,固定墩底部应铺300mm厚卵石或碎石灌砂层,每边向支墩边外 扩300mm。 混凝土必须达到设计强度,方能进行管道水压试验。 固定墩用各种材料进场必须具有合格证和复试报告,混凝土配合比经试验室试配确定。 回填土时应先将盖板盖好,在井壁周围同时回填,并分层次夯实,恢复地貌。 施工完毕及时将井室清理干净。 压力试验 水压试验 管道试压前必须将试压段管道两侧至管顶以上500mm的土方回填并分层次夯实,局部 范围暂不回填,将水压试验合格后再回填其余部分。 试压前,试验管段所有敞口应堵严,不得有渗漏现象。 试压前应对试验用的所有管件、阀门,仪表进行检验,合格后方可试压。 试压前应对管道转弯及三通处加装缓冲垫或填充软质柔性材料以吸收管道位移。 试压前,管道两端及支线处封盲板堵,盲板堵厚度为16mm。盲板堵附近不得站人,不 得米用闸阀座堵板。 试压段注满水后,应充分排气后再进行试压。 试验段管道两端头必须加临时固定支墩。 水压试验程序: 管道升压时管道的气体应排除,生压过程中,当发现弹簧压力计表针摆动不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。 应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压。水压试验过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人。 水压试验时,严禁对管身,接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应做出标记,卸压后修补。 水压升至试验压力后,30分钟无降压无渗漏为合格。 试压完毕,应及时拆除所有临时盲板堵,核对记录,并填写《管道系统试验记录》。 管道清洗

11室外供热管道安装

11 室外供热管道安装 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于O.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的施工。 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: (1)管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 (2)管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 (3)管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。 11.1.3 室外供热管道连接均应使用焊接连接。 11.2 施工准备 11.2.1 技术准备 (1)施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 (2)已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 (3)技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 11.2.2 材料要求 (1)管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 (2)管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 (3)各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 (4)附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。 (5)型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 11.2.3 机具、工具 (1)主要机具,见表11.2.3—1。 主要机具表11.2. 3—1 (2)主要工具,见表11.2.3—2。

主要工具表11.2.3—2 11.2.4 作业条件 (1)施工所需临时设施及“三通一平”已经解决,现场各种预制场地已经落实。离现场较近,运输方便;在雨季不会积水。 (2)管道、管件及阀门均已检验合格,具有技术资料,并与设计核对正确无误。 (3)管道两端起止点的设备已安装好,并且设备的二次灌浆的强度已经达到要求。 11.2.5施工组织及人员准备 (1)施工组织应保证重点,统筹安排; (2)采用先进技术,推进施工标准化、机械化; (3)科学地安排施工计划,保证连续均衡地进行施工; (4)保证工程质量,做到安全施工; (5)讲究经济效益,努力降低工程成本; (6)应配备有较高业务水平的管道技术人员、土建技术人员; (7)应配备满足施工需要的技术工人,如管道工、电焊工、气焊工、油漆工、起重工、泥瓦工等。 11.3 管道及配件安装 11.3.1材料质量要求 (1)主要材料、成品、半成品、配件、和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能监测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 (2)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (3)管材钢号应从耐压、耐温两方面满足工作条件的要求,耐压从管壁厚度上解决,耐温根据从介质工作温度的不同选用不同的钢号。 (4)管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。 11.3.2 工艺流程

采暖系统管道施工工艺详解

采暖系统管道施工工艺 1.安装场合及特点 采暖系统是建筑工程中一个重要组成部分。根据建筑工程的不同要求和用途,有多种供热形式:分为低压蒸汽采暖、高压蒸汽采暖、低温水采暖、高压水采暖和余热采暖等。 目前普遍采用的是低温水供热,因为它比蒸汽可节约能源20%-30%。目前民用住宅工程采暖管道,大多数采用明装管道,优点是能充分发挥热效能。除了高级建筑工程采用管廊、管井外,尽量不采用暗装管道。因不便于维修、更换等,所以采用明装比较广泛。 采暖系统是由引入管、导管、立支管及散热器、阀门、集气罐、膨胀水箱、除污器、减压器、疏(回)水器等配件所组成。 本章节适用于工业与民用建筑群室外供热管道和室内采暖管道安装工艺。 室外供热管道通常用于饱和蒸汽压力小于等于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋管道或架空管道)安装工程。 室内采暖管道安装适用于建筑热水温度小于等于150℃的采暖管道安装。 2.材料及机工具要求 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 2.3阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关 规定进行强度、严密性试验。 2.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合 格证和说明书。 2.5其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时 应符合设计要求。 2.6机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.7工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 2.8其他:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。 3.作业条件 3.1室内: 3.1.1干管安装:位于地沟内的干管,一般情况下,在已砌筑完成和清理好的地沟、未盖沟盖板前进行安装、试压和隐蔽;位于顶层的干管,在结构封顶后安装;位于楼板上的干管,须在楼板安装后,方可安装;位于天棚内的干管,应在封闭前安装、试压和隐蔽。

室外供热管道安装施工方案

室外供热管道安装施工方案 1范围 本方案适用于热水供应管道直埋安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1安装管道时,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位

置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 3操作工艺 3.1工艺流程: 防腐保温→放线定位→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→砌井→防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.2直埋管道安装: 3.2.1根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 3.2.2为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3.2.3管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 3.2.4应先把管道放在管沟旁,采用汽车吊车把管放入沟槽内,然后采用手动葫芦对正调直,吊装时沟内不得站人。 3.2.5沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 3.2.6阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。 3.2.7管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。

相关文档
相关文档 最新文档